1. 一室内游泳池,室内空气干球温度为ta,湿球温度为ts,游泳池底用加热器加热水温为tw,且ts
2. 在给定加热和被加热流体的进、出口温度参数条件下,设计出两台单流程换热器,设计换热量相等,但是,设计人一台考虑了污垢热阻,一台没有考虑污垢热阻,请问实际运行中哪台换热量大,为什么?

3.对一密闭容器中的饱和湿空气进行等温加压,空气中的含湿量和水蒸气分压力将如何改变?请解释其原因。
4.采用地板与吊顶辐射方式采暖和采用送风方式采暖两者相比较房间的热负荷有没有区别?为什么?(回答是要先定前提1.室内温度一样,2.热舒适度一样)
5.请分析一下在华南地区和在东北地区的办公楼建筑,采用整体热阻与实体墙一样的高保温型内循环双层皮幕墙的围护结构形式(这种玻璃外层是双层玻璃,内层是单层玻璃,中间是循环的空气),与实体墙相比对建筑的全年能耗会有什么样的影响?(重点考虑各个地区的气候条件导致的负荷特征,以及玻璃与实体墙对负荷的影响)
6.四季气候条件影响中忽略风雨的影响,池塘表层水的稳定程度为(有四个选项,正确答案为下所诉:白天稳定,夜间不稳定,整体夏季稳定,秋冬不稳定)并说明原因(主要考虑上下层水由于水温变化而引起的水的密度变化)(这个题目考虑错误,一分好像没得到)
7.供水温度不变,散热器是完全一样的,但A散热器的表面温度大于B散热器的表面温度,如果不考虑干管总流量的限制,如先想减小两个换热器的表面温差,是应该提高干管的热水流量还是减小干管的热水流量,为甚么?(要注意前提是干管的流量不受限制,故减小流量直至接近零,或着增大流量都可以,但实际中增大流量更为合理,此题是增大减小都可以)见图
8.在冷却塔系统的设计中有的设计人员在冷却塔出口安装阀门,有的在冷却塔如口安装阀门,先假设由于所需制冷量减小到正常工作装态下的一半,则将水泵停止一台,请问是阀门安装在出口的能正常工作还是阀门安装在入口的能正常工作,为什么?如下图
(都有可能正常工作,也可能都不能正常工作,考虑前后两个冷却塔中的水的影响,比如前面冷却塔钟的水压力大于管中的压力可能产生倒空现象等)

第十七届人环奖试题
10分题:
1、 某房间的暖气片,某日散热量不足,房间偏冷。将入口阀门开大,加大流量,由于热阻主要在空气侧,加大流量无助于传热系数的提高,故不能提高散热量。该判断对吗?为什

么?

2、 外墙表面和内墙表面采用同样的材料,计算其表面辐射换热量时,内外表面采用的辐射吸收率是相同的吗?为什么?采用白色材料和采用深色材料的内外表面辐射吸收率有什么不同?

3、 图中给出的冷却水系统中,水泵的扬程应能够保证
冷却水的循环。系统各段的高差在右图上已经给出。
请问:
(1) 水泵的扬程应如何确定?
(2) 水泵启动后压力表P所测出的压力是
升高、降低还是不变?
(3) 水泵运行中,阀门V开大后,
压力表P所测压力是升高、降低还是不变?



4、 排污效率 ,对于活塞流,分别求出以下三种情况下的通风效率:(1)污染源均匀分布(2)污染源分布在出口(3)污染源分布在入口。

15分题:

5、 两个没有阳光直射的良好的通风房间:A房间温度35℃,湿度60%;B房间温度30℃,湿度60%。分别在这2个房间晾相同的衣服,在哪个房间干的快?为什么?

6、 夏季室外33℃,相对湿度60%和冬季室外-2℃,85%。人会觉得哪种情况更干燥?为什么?

7、 夏季火锅店经常会出现空调机送风口出现一团白色的雾,但是随着射流的距离越来越远,白雾逐渐消失,解释这种物理现象。

8、 一间用彩钢板(表面为有机涂层的钢板,芯材是高热阻的轻质保温材料)建造的简易房要配空调,需要计算冷负荷,彩钢板的热阻已知,但是现有的设计手册并无这种建材的冷负荷温度。你会采用什么方法计算冷负荷?理由是什么?