文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 立式混流泵机组安装方案

立式混流泵机组安装方案

立式混流泵机组安装方案
立式混流泵机组安装方案

立式混流泵机组安装方案

一、概述:

本站设计有4台套1400HD-9的立式混流泵,配套4台套YL800-16,N=800KW,10KV的立式异步电机。混流泵的组成具体参见厂家说明书。

二、安装前的准备工作

1、对所有设备按照装箱单逐箱进行清点,在开箱过程应注意检查设备外观、质量情况,如发现缺件或设备外观质量存在问题,应及时通知厂方代表,并尽快补齐或修复。

2、工器具、量具应准备齐全,特别是量具应确保正确、可靠,并应在校验后的有效使用时间内。准备的主要工器具、量具有:水准仪、经纬仪、游标卡尺、框式水平仪、水平梁、求心器、测同心耳机(高阻)、钢卷尺、直尺、内外径千分尺、深度尺、百分表(包括磁性表座)、塞尺、扭力矩扳手、吊索、卸扣、链条葫芦、滑轮组、卷扬机、活动扳手、套筒扳手、千斤顶、抛磨机、锤、油桶及生产厂家提供的安装专用工具等。

3、安装前土建承包商应提供下述技术资料:

(1)主要设备基础及建筑物的验收记录;

(2)建筑物的基准点、基准线;

(3)设备基础砼强度及建筑物的沉降资料。

4、参加安装施工人员熟悉主机组的结构及安装工艺、安装质量要求、安全预防措施。

5、机组安装中心线及安装标高的确定

利用土建承包商提供的建筑物、基准点、基准线,确定主机组安装中心线及安装标高。主机组叶轮中心安装标高应与设计图纸标高相符,其允许偏差≤±2mm,安装中心线偏差不大于5mm。

6、检查土建承包商预埋铁件、预留地脚螺栓孔洞应符合安装要求。

(1)预埋铁件平面位置、高程正确、牢固;

(2)预留地脚螺栓孔洞内必须清理干净,无横穿的钢筋和遗留杂物,孔的中心线对基准的偏差不大于5 mm,孔壁铅垂线误差不大于10mm,并且孔壁力求粗糙。

三、主泵机组安装

1、测量有关主泵、机组部件几何尺寸,确定电机基础、水泵基础的实际安装高程。

(1)水泵叶轮与叶轮外壳预装、测量叶轮上平面与外轮外壳上平面之间的距离,并做好记录。

(2)测量水泵叶轮中心线与叶轮上平面之间的距离,并做好记录。

(3)测量水泵导叶体上法兰面与下法兰面之间的距离,并做好记录。

(4)测量水泵泵座下法兰面与泵底板接触面之间的距离,并做好记录。

通过上述测量数据推算,即可根据叶轮中心设计高程确定水泵基础的实际安装高程。

(5)测量水泵轴的长度及水泵轴下法兰面至泵下轴承轴颈处的距离,并做好记录。

(6)测量电机下机架上平面与下平面之间的距离,电机上机架上平面与下平面之间的距离,并做好记录。

(7)测量定子铁芯矽钢片的长度取其平均值,测量定子铁芯顶端到定子外壳上端面的距离,测量定子外壳的高度,并相应做好记录。

(8)测量转子铁芯矽钢片的有效长度,测量转子铁芯矽钢片顶端到转子上磁轭面间的距离,以及测量转子铁芯上磁轭面至电机联轴器下平面的距离,并相应做好记录。

通过上述测量数据推算以及结合叶轮中心设计高程,即可确定电机基础的实际安装高程。

2、通过起重设备将泵导流隔板、泵进水喇叭底座、进水套管、叶轮外壳及叶轮转子,通过吊装孔吊入流道层,放置在一旁,便于安装时使用。

3、通过起重设备将水泵层内的出水钢管段、伸缩节、异径管、穿墙管等,通过吊装孔吊入水泵层内,放置于一旁,便于管道安装连接时使用。

4、利用起重设备将水泵基础底板通过吊装孔吊入机坑就位,垫好垫铁,穿好地脚螺栓,调整水泵基础底板高程及水平度、同心度,浇灌地脚螺栓二期砼,待二期砼达到强度后,拧紧地脚螺栓,复查水泵基础底板的高程及水平度、同心度,应符合规定的要求。

5、利用起重设备进行导叶体与泵座的连接,并将导叶体与泵座的组装件吊入机坑与泵基础底板连接,调整泵座的水平、中心应符合安装要求,拧紧联接螺栓。

6、吊入泵60°弯管与泵座连接,吊入电机下机架并调整电机下机架的水平、高程、同心,应满足实际安装要求。穿入电机地脚螺栓,复查电机下机架的高程、水平、中心要求,浇筑电机地脚螺栓二期砼,达到砼强度要求后,拧紧电机地脚螺栓,再次检查电机下机架的高程、水平、中心,应符合要求,否则应重新进行调整。

7、吊入电机定子到电机下机架上,并用螺栓与电机下机架连接,利用测同心的方法精调电机定子与水泵上、下轴承窝处的垂直同心度,使电机定子中心与水泵上、下轴承中心处于同一安装基准线上。调整时应保证水平与高程同时应满足要求。当同心与水平度发生矛盾时,应优先考虑垂直同心度,要求应满足规范规定。同时应注意60°弯管与出水管法兰连接时的中心线、平行位置状况要求。

8、再次复查电机定子、水泵外壳同心度、水平度、高程,应满足安装要求,浇灌电机基础、水泵基础,地脚螺栓部分的二期砼。

9、利用手拉链条葫芦将流道层内的叶轮外壳、叶轮转子、套管、喇叭口底座移到泵导叶体下方,通过起重设备配合手拉链条葫芦,起吊泵轴,穿入泵外壳内,并且泵轴与叶轮转子螺栓联接紧固锁定,利用手拉葫芦固定在电机下机架上,将泵轴与叶轮转子联接件起吊垂直悬挂于电机下机架上。

10、在流道层利用4只手拉链条葫芦起吊叶轮外壳,将叶轮外壳上法兰面与泵导叶体下法兰面螺栓连接紧固,并且将悬挂于手拉链条葫芦上的泵轴与叶轮转子的组装件松下,放到叶轮外壳上。

11、利用起重设备将轴承盖、填料压盖等吊起穿入泵轴上并固定,使用起吊电机转子的专用工具,将转子吊入定子支承在下机架上4只千斤顶上,上机架吊至定子上对中,并用螺栓将上机架与定子联接。

12、组装电机推力头、镜板,将组装件压入电机轴上并安装卡环,调整电机推力轴承、推力瓦水平,松下4只顶起电机转子的千斤顶,使电机转子的重量由推力瓦承受,调整电机空气间隙、电机转子高程,利用人工盘车进行电机轴摆度的处理,并达到安装规范要求的范围内。

13、利用4只手拉链条葫芦将水泵轴与叶轮的组合件抬起,并与电机轴螺栓连接人工盘车测量水泵上、下导轴承处的摆度值,应满足安装规范要求的范围内,否则必须进行水泵轴联轴器法兰面的铲刮处理。水泵上、下轴承处摆度值处理后在要求范围内,将电机轴与水泵轴联轴器钻孔安装精制螺栓拧紧固定,并且在电机上机架与电机定子间也应钻孔打定位销。

14、调整电机转子磁场中心的高程位置及空气间隙值、主轴水平度、叶轮间隙值,使其均符合安装规范要求,进行主轴定中心,按水泵下导轴承轴窝为基准,通过盘车调整主轴在轴承中的位置。

15、根据主轴定中心后的位置,进行电机轴承水泵上、下导轴承的组装,并且组装冲洗套管与导叶体螺栓连接固定,填盖函部件的组装固定。

16、在流道层利用4只手拉链条葫芦起吊泵进水套管,进水喇叭口底座与泵叶轮外壳进行螺栓连接调整,并在调整好后,浇灌进水喇叭口底座地脚螺栓二期砼,待二期砼达到强度后,紧固进水喇叭口底座地脚螺栓。

17、在流道层内利用手拉葫芦进行泵导流隔板的拼装、固定,在水泵层内利用手拉链条葫芦进行出水管道的拼装连接。

18、安装电机罩盖、挡风板、油位器等,并且进行电机上、下油缸(安装期间已进行油渗漏试验)加油,安装主机组辅助管路,进行电气接线。

四、主机组安装质量标准

应符合水泵安装规范SD204-86要求,以及水泵厂、设计院提出的要求。

水泵泵体:高程允许偏差≤±2mm,水泵下轴承处摆度≤0.15mm;

水平允许偏差≤0.05mm/m,水平上轴承处摆度≤0.10m;

同心度允许偏差<0.05mm/m,叶轮间隙<1.5mm。

电机定子:水平允许偏差<0.05mm/m, 同心度偏差<0.05mm。

泵出水口中心轴线与DN2000出水管中心轴线二中心允许偏差≤2mm,平行允许偏差≤1mm/m。

四、机组试运转

1、开机前的准备工作

(1)检查机组各部件的螺栓连接情况。

(2)润滑、冷却水开启,检查管路中介质压力和流动情况。

(3)检查辅助设备是否正常工作,检查流道水位是否满足泵运行要求的淹没深度。

(4)电气设备已安装并经过试验、调试,符合设计运行要求。

(5)编制泵组试运行操作规程及试运行安全规程,报送业主、监理审核批准。

2、机组试运行

启动主泵机组,在运行过程中,应无明显振动及其它异常情况,否则应立即停止运行进行检查。运行过程中应检查电器仪表工作是否正常、辅助水系统工作压力应满足机组使用要求,注意观察轴承温度,做好运行记录。主机组停止运行,应注意观察停止过程状况及机组倒转情况,切断所有辅助设备电源,关闭辅助水系统。

机组试运行是最终检验机组安装质量的重要环节,为工程竣工验收提供条件和依据,必须严格按照批准的《泵组试运行操作规程》及《泵组试运行安全规程》实施,由业主、监理、设计单位、施工单位共同参加完成。

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

立式轴流泵的结构及安装方法

立式轴流泵的结构及安装方法 立式轴流泵属于叶片式泵,这种泵具有大流量、低扬程、高比转数、高效率、占地面积小,性能参数可变性,以及适合低水位条件等特点。因此,常成为农业排灌、城市给排水、火电厂输送循环水等工程优先选用的泵型。 一、基本结构和作用 由吸入水池流过来的水,通过吸入喇叭管,由于叶轮室内叶轮的叶片强迫水旋转,使水进入导叶体,进行能量转换产生扬程,流经泵筒体从排水弯管排出。泵通过联轴器(刚性的)与中间轴联结。电机支座下面的轴承承受转子的全部向下的轴向力。中间轴与电机轴用弹性联轴器联结。 轴流泵的叶轮(轮毂体)上带有叶片,根据叶片是否可调泵的性能参数改变,轴流泵分以下三种: 固定式轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为整体结构,叶片不可调; 半调节叶片轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为组合结构只能在停机时,拆下叶片调节叶片的安放角(如0°、±2°、±4°、±6°、±8°),其角度的调节是梯级的; 全调节叶片轴流泵——通过一套调节机构(机械的或液压的),泵可在运行中用手动、电动、电脑控制等方式,进行叶片安放角的无级调节。 二、进水流道和湿坑、干坑安装 轴流泵(特别是大型泵)对进水流道的型式和尺寸要求非常严格,它直接影响泵的性能(如泵效率、汽蚀性能等)、因此必需通过正规的设计(设计院设计)。 湿坑安装,系指泵的全部或部分地浸没在抽送的液体中,泵部分地浸没在吸入水池中; 干坑安装,系指泵全部为空气所包围,采用肘形吸入流道引水入泵。 三、泵安装基础和排出弯管排出口位置 双层基础安装:泵安装在下基础,电机安装在电机基础(上基础)。泵轴向力由电机支座的轴承承受,泵运行时基础受载荷情况 下基础受力=泵壳体重+泵壳中水重-泵轴向水推力 电机基础受力=电机重+泵转子重+泵轴向水推力 单层基础安装:泵和电机构成一个整体直联式结构,安装在电机基础上,泵轴与电机轴采用刚性联轴器联结,泵运行时基础受载荷情况: 电机基础(单层基础)受力=泵壳体重+泵转子重+电机重+泵壳中水重双层基础排出弯管在两基础之间,单层基础根据需要可设置在基础上方。四、转子可抽出式结构 通常转子和泵体为“整体”组合结构,检修时必需整泵吊出拆卸,为了检修方便,采用转子可抽出式结构。转子部件(包括导叶体),从泵筒体和排出弯管中抽出,既避免了拆卸排出管路,又减轻了起吊重量。

空调系统安装施工方案

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据

2、1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2、2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2、3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998 2、5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2、6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2、7、《建筑法》等国家现行建设管理法规与天津市建设工程有关规定等。 2、8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三: 施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5、新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6、排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

空调制冷管道的安装施工方案

空调制冷管道的安装施工方案 一、材料要求 1 采用的管材和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明或质量鉴定文件。 2 制冷系统的各类管件及阀门的型号、规格、性能、技术参数必须符合设计要求,并有出厂合格证明。 3 无缝钢管内外表面应无明显腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。 4 铜管内外壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、层裂或气泡等缺陷。 二、主要机具 1 机具:卷扬机、空压机、真空泵、切割机、套丝机、手砂轮、倒链、台钻、电锤、坡口机、电气焊设备、试压泵等。 2 工具:压力工作台、铜管板边器、手锯、套丝板、管钳、套筒扳手、梅花扳手、活扳手、铁锤等。 3 量具:钢直尺、钢卷尺、角尺、水平尺、半导体测温计、U形压力计等。 三、作业条件 1 设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。 2 建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备己安装就位、找正找平,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留、尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。 3 施工准备工作完成,材料送至现场。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)施工准备。 1 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求;编制施工方案、进行施工技术交底。 2 按施工图所示的管道位置、标高测量放线,找出支吊架预埋件。 3 制冷系统的阀门,进场后应按设计要求对型号、规格、性能及技术参数进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和强度、严密性试验。 4 制冷剂和润滑油系统的管道、管件应将内外壁铁锈及污物清除干净,除完锈应将管口封闭,并保持内外壁干燥。 5 按照设计规定的型式、标高、坡度及坡向,预制加工管道支吊架。需绝热的管道、支架与管道接触处应垫以绝热衬垫或用经防腐处理的木垫隔开,其厚度应与绝热层厚度相同。支吊架的间距应符合设计及设备技术文件要求,当设计

水泵站新建工程立式轴流泵安装施工方案

XXX泵站新建工程 立式轴流泵机组安装施工方案 一、安装内容:本次安装轴流泵为1400ZLB-6.2-7型(进水口直径 1800mm叶轮直径1250mm转速375r/min,泵重9260Kg,最大起吊重 3520Kg),共5台套。每台泵组安装主要包括成套立式电机( 6.3KV、容 量500KV)中间轴、泵体固定部分、泵体转动部件和出水管道。 二、施工准备:1、安装前按照产品说明书及供货合同对已进场该型泵相关部件检查核对并对有关参数与设计图纸进行对照,对水泵主体、传 动装置和电机应查看有无损坏。泵轴与传动轴若有弯曲,必须校直。2、检查水泵安装所需的一期砼中的支撑、吊装予埋件,对予埋螺栓孔的位置及尺寸检查无误后,清孔冲洗干净。3、水泵安装采用的主要起吊工 具:LDA-10t桁车已安装调试完毕,具备吊装条件;其他安装工具也已准备齐全。 三、操作方法:确定安装步骤为:⑴基础环安装—⑵水泵部件组装: 水泵座导叶体、叶轮就位、叶轮外壳及进水喇叭口、出水弯管一?泵轴、联轴器一k⑶电机座一k⑷电机安装。主要操作方法如下: 1.基础环安装:⑴、中心线定位:首先在5.4高程水泵基层上放出水泵纵向(垂直水流方向)、横向(进出水方向)的中心线(此前,土建已有该线)。⑵、高程控制:在水泵层埋设铜头水准点一个,作为整个机组安装高程控制点;⑶、找准垫铁位置:垫铁焊接位置以每个基础孔地面中心线为基准,分别向两侧平移 1.25米,在地面上用墨线弹 出正方形,然后作正方形对角线,两条对角线和两条中心线将原基础孔

圆划分为八等份,以每个等分点沿等分线向外侧移动30cm按顺时针方向再旋转18cm,即为垫铁的外边中心线位置。在垫铁位置用150#砂浆抹平垫上垫铁,测量控制所有垫铁高程为 5.39 高程面。基础垫板安装好后其高程偏差应控制在+0~-5mm水平偏差w 10mm且水平偏差w 1mm/m符合要求后,将垫铁与其周边基座上的箍筋焊接上。⑷、安装基础环:将基础环穿上地脚螺栓后,吊放在水泵层基础上,在基础环的上平面两螺孔中间设相互垂直的中心线,环边缘上做上刻痕,分别在地面的中心线上对称埋设4根? 14长30cm的短钢筋,拉线及铅锤对中后,移动基础环使基础环中线与地面中心线对齐重合。水准仪测量基础环高程,并用框式水平仪控制其水平度。该基座环经与垫铁点焊临时加固后,其安装误差应符合:中心及方位偏差w 2mm高程允许偏差为土3mm水平:w 0.07/1000 ;圆度:w 1.0mm符合要求后,即可向地脚螺栓孔内灌注砼(采用C2 5细石砼)。 2.水泵部件安装。基础环安装固定后,浇灌砼达到设计强度80%即进行水泵部件的安装。水泵各部件通过电机层基础孔吊入,并在水泵层将其组装于水泵底座上。为保证水泵轴垂直同心,对同心度采用求心器检测控制:用内径千分尺分出上下轴窝中心,自上轴窝中心下挂垂球,垂球底部放置一装满有机油的容器,以控制垂球摆动,在下轴窝处用千分尺尺量铅丝(0.3mm铅丝)与轴窝中心偏差,使达到控制精度:中心线基准误差w 0.05mm垂直同心度w 0.08mm则为合格,否则通过出水弯管与中间管接合处螺丝孔微调直至合格。泵轴调整好后,即与叶轮用紧固螺栓固紧,叶轮中心高程与设计高程值应v+ 2mm叶轮与叶轮室间隙

空调机组工程施工方案设计

XXX项目组织施工设计方案 一、编制说明 本方案是根据空调有关技术资料、图样、使用说明、安装要求和施工现场实际情况和要求进行编制。 《屋顶式空气调节机组》GB/T20738-2006 《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 《制冷设备安装工程施工及验收规》GB50243—2002 《组合式空调机组》 GB/T14294-2008 《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》JB/T7659.5-1995 《空气过滤器》 GB/T14295-2008 二、项目概况 项目地点:夹江 室外气象资料如下: 夏季通风室外计算温度: 29℃ 夏季空调室外计算干球温度: 32.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度: 26.2℃ 夏季空调日平均干球温度: 29℃ 冬季采暖室外计算温度: 4℃ 冬季通风室外计算温度: 7℃ 冬季空调室外计算干球温度: 2℃ 冬季空调室外计算相对湿度: 80% 夏季大气压力: 95.6kPa 冬季大气压力: 97.2kPa 夏季室外计算平均风速: 1.2m/s 冬季室外计算平均风速: 1.0m/s 全年主导风向:北

三、安装与调试 注意: 请您在安装时注意以下几点: ※在您收到机组后,请您首先核对清单,检查机组及配件是否完整。 ※在您运输、搬运过程中请保证机组的垂直。 ※机组在出厂时,进行了多重保护包装,搬运时请使用叉车或起重机、吊索。 ※机组分成空气处理段及冷凝段两部分进行运输和吊装。 ※在此过程中,如果您发现机组有任何损伤或其他问题,请立刻通知经销商或五洲公司。 ※安装风管时,在送风管道上必须加装合适的按用户订货供应的多叶调节阀,以便调节送风量;且必须保证回风口外接的风管为干净无污染的风道。 (一)安装位置的选择 机组在安装前应由专业人员核算屋面的承重能力。搁机的底座可以采用钢筋混凝土基础,也可以用工字钢或槽钢制作,底座最好架在柱或墙上。机组运动部件工厂均采取隔震装置,机组与底座之间采用20mm橡胶垫减震;用户如要求,也可采用弹簧隔震减噪(用户自行购置)。 橡胶减震垫的布置:压缩冷凝段1600mm左右一块,空气处理段2000mm左右一块,实际机组减震垫的安装根据外型尺寸示意图中所示减震垫分布图进行安装。 请保证机组的安装位置远离易燃易爆、多尘、低凹、高温场所。请保证机组周围有足够的空间,以利于进风、出风、维修。任何障碍物都会对机组的制冷量/制热量有影响,并会对今后机组维护和保养带来不便。

泵站设备安装施工方案

武清开发区西区工业区、北区一期基础工程北区雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十三局有限公司 天津武清开发区基础设施总承包部一工区 二O一O年七月二十七日

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1序号项目名称及规格单位工程量备注 1 水泵安装 潜水轴流泵台 4 套筒、拍门及井盖套 4 与水泵配套 2 闸门安装2000mm×2000mm 个 2 镶铜铸铁方闸 3 拦污栅安装宽2.8m,栅条间距50mm 个 2 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

空调水管系统施工方案

管道系统施工方案 1、管道安装流程 ~ 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。

2.3所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。 2.4安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 2.5空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 2.6空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 \ 2.7管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 2.8空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 2.9冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 2.10空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 2.11穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 2.12空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 2.13管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚

立式轴流泵机组安装工法

立式轴流泵机组安装工法 完成单位:天津市水利工程有限公司 主要完成人: 1.前言 在以往的泵站立式轴流泵机组安装的过程中,总会出现一些问题,使得在实际运行当中,出现了一些泵体振动,泵抽不出水,底座漏水等一系列的问题。一次性将泵站的立式轴流泵安装好,确保实际运行过程中少出问题甚至不出问题就显得尤为重要。 为了提高泵站的运行年限,延长立式轴流泵的寿命,减少后期的维护维修费用,让泵站发挥更好的社会效益和经济效益,总结出立式轴流泵机组安装的工法就显的尤为重要。 2 工法特点 2.1 立式轴流泵底座安装是最关键的工作,在安装之前先定出底座的X、Y轴线,能更准确的找出中心点。 2.2 立式轴流泵的安装程序性、顺序性比较强。 2.3 此工法可保证同心度高,垂直度,安装速度快,偏差小。 3 适用范围 本工法适用于所有采用立式轴流泵机组的泵站。 4工艺原理 叶轮中心安装高程应符合设计高程,保证运行时叶轮中心与叶轮外壳中心重合,电机定转子磁场中心重合或定子稍高(高差为0%0.5%H1,HI为定子铁心高度)。若叶轮相对外壳偏高或偏低,则叶片上间隙或下间隙偏小,会致使间隙汽蚀加重,甚至碰壳。转子相对定子过高或过低,会减小电机输出功率,降低电机效率。转子中心高于定子中心还会因定子对转子的磁拉力有向下分量而增加推力轴承荷载。 同心度是指定子、水泵导轴承及密封座等固定部件中心在同一条直线上,一般要求垂直同心,即上述部件的中心线处于同一铅垂线上。但由于站房地基不均匀沉陷,特别是上下游水位差变化,引起站身倾斜值不断变化,因此,允许固定部分中心线稍有倾斜,但要保证同心。若固定部件不同心,主轴定中心后,泵轴颈处于导轴承中心,而转子偏离定子中心,造成空气间隙不均、导轴承偏磨、机组运行振动,严重时会导致转子与定子相碰。

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

空调管道安装工艺

空调水系统管道施工工艺 1 范围本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力O W P W 1.6MPa,介质温度7C?95C,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条 文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工 艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 CECS41 :92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8 (96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243 GB50235以及CECS4的有关规定

4.1施工准备 4.1.1熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图 1 工艺流程方框图要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底, 按贯标文件要求,填写好图纸交底记录, 并做好签 证和资料归挡工作。 4.1.3 编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4 根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底, 交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求, 并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5 根据工程进度, 按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料, 必须具备产品质量保证书和合格证, 同时还应按验收规范要求, 对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识, 严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划, 分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度, 及时提供机具使用计划, 确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕, 并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准, 同时施工现场平整, 符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求, 及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3 应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置, 室 内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高

空调机组施工方案范文

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

雨水管及空调水管安装施工方案

雨水管及空调水管安装 施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、施工准备 (1) 二、施工工艺 (1) 三、质量要求 (4) 四、与土建的施工配合 (4) 五、应注意的质量问题 (5) 六、成品保护 (6) 七、保证工期进度措施 (6) 八、安全要求 (6)

一、施工准备 1材料及要求: 采用宏岳牌PVC雨水管,检测报告符合设计要求。 采用的配件应符合设计要求。 2作业条件: 屋面找平层施工完成,经检查验收合格。 建筑物雨水管处主体工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水落口等的操作安全。 二、施工工艺 水、电、工艺流程、图纸深化、合理的布局是安装工程的重要方案之一。因此应对各专业在不同的布局,尤其是空调水管、雨水管应根据土建结构,装饰标高,根据系统图,布置好各专业在空间的位置、走向,避免不必要的返工。安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。施工时尽量妥善处理电气线路,给排水及通风的分布,避免安装交差,如有时,必须按规范规定施工。 应先预制作各类管道,后安装管道和电气等专业,凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期,提高工效,保证质量的重要措施。 1、工艺流程:安装准备找线定位安装固定空调板封堵。 2、预留预埋,施工前熟悉图纸,列出配合清单,标出配合部位,并预制好预埋件、套管和模盒。土建施工过程中,派专人跟踪配合,待土建施工到预留孔洞部位时,立即按施工图中给定的穿管坐标和标高,在模板上做进行准确定位,做好标记。 3、会同结构等专业技术人员,结合土建结构图、建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,核对预留洞有无冲突的问题,发现问题及时通过设计进行解决。 4、为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业承包商认可的情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查,表格如下:

立式轴流泵的特点、结构及安装

立式轴流泵属于叶片式泵,这种泵具有大流量、低扬程、高比转数、高效率、占地面积小,性能参数可变性,以及适合低水位条件等特点。因此,常成为农业排灌、城市给排水、火电厂输送循环水等工程优先选用的泵型。 一、基本结构和作用 由吸入水池流过来的水,通过吸入喇叭管,由于叶轮室内叶轮的叶片强迫水旋转,使水进入导叶体,进行能量转换产生扬程,流经泵筒体从排水弯管排出。泵通过联轴器(刚性的)与中间轴联结。电机支座下面的轴承承受转子的全部向下的轴向力。中间轴与电机轴用弹性联轴器联结。 轴流泵的叶轮(轮毂体)上带有叶片,根据叶片是否可调泵的性能参数改变,轴流泵分以下三种: 固定式轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为整体结构,叶片不可调; 半调节叶片轴流泵——叶轮(轮毂体)和叶片为组合结构只能在停机时,拆下叶片调节叶片的安放角(如0°、±2°、±4°、±6°、±8°),其角度的调节是梯级的; 全调节叶片轴流泵——通过一套调节机构(机械的或液压的),泵可在运行中用手动、电动、电脑控制等方式,进行叶片安放角的无级调节。 二、进水流道和湿坑、干坑安装 轴流泵(特别是大型泵)对进水流道的型式和尺寸要求非常严格,它直接影响泵的性能(如泵效率、汽蚀性能等)、因此必需通过正规的设计(设计院设计)。 湿坑安装,系指泵的全部或部分地浸没在抽送的液体中,泵部分地浸没在吸入水池中; 干坑安装,系指泵全部为空气所包围,采用肘形吸入流道引水入泵。 三、泵安装基础和排出弯管排出口位置 双层基础安装:泵安装在下基础,电机安装在电机基础(上基础)。泵轴向力由电机支座的轴承承受,泵运行时基础受载荷情况: 下基础受力=泵壳体重+泵壳中水重-泵轴向水推力 电机基础受力=电机重+泵转子重+泵轴向水推力 单层基础安装:泵和电机构成一个整体直联式结构,安装在电机基础上,泵轴与电机轴采用刚性联轴器联结,泵运行时基础受载荷情况: 电机基础(单层基础)受力=泵壳体重+泵转子重+电机重+泵壳中水重

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

相关文档
相关文档 最新文档