断路器是变电站的主要电气设备之一。它不仅在系统正常运行时能切断和接通高压线路及各种空载和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用能自动、迅速、可靠地切除各种过负荷电流和短路电流,防止事故范围的发生和扩大。

随着国民经济的迅速发展,各行各业的用电需求量也急剧增加,电力系统负荷日益增长,供电可靠性要求逐步提高;变电站的开关也逐渐由油开关换代成新型的六氟化硫开关。由于六氟化硫开关在电力系统中得到广泛应用,下面谈谈六氟化硫开关的工作原理及异常处理。

六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。

六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。

六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。

六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。

开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。

开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。

六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关

合,接通继电保护回路。用户可根据运行要求适当调高下限,但不得低于0.2Mpa。③靠箱体外侧的是合闸拉环,靠箱体里边的是分闸拉环,手动操作时切勿拉错。④贮能电动机必须用交流电源。

六氟化硫开关是利用六氟化硫密度继电器来监视气体压力的变化的。当六氟化硫气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力的信号。当六氟化硫气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力的信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。

纯净的六氟化硫气体是无色、无味、无毒、化学性很稳定的气体。在开关内的六氟化硫气体,经电弧分解后,会产生许多有毒的、具有腐蚀性的气体和固体分解物,这不仅影响到设备的性能,而且危及到运行和检修人员的安全。所以,在处理漏气故障时一定要注意做好防护措施。六氟化硫开关在运行中发生六氟化硫气体泄漏时,如嗅到有强烈刺激性气味,在这种情况下,运行或检修人员必需穿戴防护用具。特别要注意工作现场不准吸烟。工作中若发生流泪、流鼻涕、咽喉中有热辣感、发音嘶哑头晕以及胸闷、恶心、颈部不适等中毒症状,应迅速离开现场,到空气新鲜处休息。必要时应到医院检查治疗。

当密度继电器动作,报出补气压力的信号时,及时检查压力表的指示,检查信号报出是否正确,开关是否漏气;在运行中,同一温度下相邻两次记录的压力值相差(0.1~0.3)×105Pa 时,则开关可能漏气,有条件的可用检漏仪器检查。在检查时,如感到有刺激性气味或自感不适,应立即离开现场10m以外。同时,必须穿戴防护用具才能接近设备。如果检查没有漏气现象,属于长时间运行中气压的正常下降,应及时汇报工区领导,由专业检修人员带电进行补气。补气后,应继续监视气压。如检查有漏气现象,应立即上报调度及时转移负荷或改变运行方式,将故障开关停电处理。

当密度继电器动作,报出闭锁压力的信号时,表明气体压力下降较多,说明有严重的漏气现象。在这种情况下,开关跳闸回路已经闭锁。一般情况下,报出闭锁压力信号之前,应会先报出补气压力信号,经检查确有漏气现象时,应迅速采取措施:①先拔掉开关的操作保险,以防止万一闭锁不可靠造成开关跳闸时不能灭弧,然后汇报调度;②尽快用专用闭锁工具,将开关的传动机构卡死。此后,可以再装上操作保险,防止万一线路上有故障时,开关的失灵保护启动回路仍可以起作用;③立即转移负荷,利用倒运行方式的方法,将故障开关停电处理,并补充。如无法倒运行方式,应立即将负荷转移。开关只能在不带电的情况下(110kv及以上开关)断开,然后停电进行检修处理。

另外,如果有大量六氟化硫气体泄漏时,运行人员在设备附近进行检查、操作和布置安全措施后,将所使用过的保护用具应清洗干净,人员也应及时洗手或洗操。在进行上述工作中,必须有监护人在场,以确保安全。

124

一、概况

梅县龙上水电站工程位于梅江干流中上游,是目前梅江干流段梯级规划六级开发的第一级,坝址位于梅县境内,右岸为梅南镇官径村,左岸为水车镇鹅峰村;装两台机组,单机容量1.25万kW,总装机容量2.5万kW,开关站采用一变一回路的方式。

水电站开关站采用ZF4—126X六氟化硫组合开关,SF6全封闭组合电器体积小、技术性能优良,是上世纪70年代初期出现的一种先进的高压配电装置,国际上叫这种设备为Gas-insulated Switchgear,简称GIS。GIS有户内、户外之分;搞好GIS设备的安装管理工作,提高安装的技术水平,能保证设备达到设计的功能和使用寿命。

二、六氟化硫组合开关(GIS)安装的基本环境

GIS的设备是组合体,在提货运输时分解成几个单元及部份解体连接的零件,到达现场后进行组装。现场安装的地区环境及气候对GIS的设备组装质量有一定的影响。

GIS安装使用在市区(平原地区)、山区以及其它不同的地区,对使用环境条件有如下要求:周围环境温度在-25℃~+40℃,海拔高度不超过1000m;使用环境无明显的尘埃、烟、腐蚀性气体、水蒸气和盐雾;空气湿度:相对湿度日平均值≯95%,月平均≯90%和蒸气压日平均≯2.2Kpa月平均≯1.8Kpa,地震加速度水平≯0.2g垂直≯0.1g,但GIS在安装中要求空气中的尘埃及含水量不能超出一定的要求,使SF6气体、气路系统在组合系统的运行有较高纯洁度,提高连杆、SF6气体及各关键接连部件的使用寿命。因此不同的环境对安装有最低安装质量限制要求。在室内安装要求是四面不能有各种尘土飞扬、空气不能含有混杂水蒸气及其它杂质气味的气体。室外安装要求是不能有风尘或风沙、下雨天或湿度较大气候安装,否则外露的瓷瓶连杆按门很难保证不进水,高电压强电的作用下容易产生放电,闪烁等不良情况的发生。

三、六氟化硫组合开关(GIS)安装的管理

ZF4—126X六氟化硫组合电器是用于110kV三相交流高压输变电系统的控制、保护及测量的记内高压电器设备。以GIS的2个间隔为例;1#断路器出线间隔,2#为PT进线间隔。ZF4-126X是在原ZF—110六氟化硫组合电器的基础上,采用弹簧操作机构,自能式灭弧室的断路器。

SF6全封闭组合电器体积小,元件的结构组成如下:电流互感器、JDFB2-110B电压互感器、直角母线、单接地隔开关、瓷套、底架、控制柜、ZF4—126M2三相母线筒、双接地隔离开关、小六波波纹管、加长直角母线、支架、45°弯母线、直动隔离开关、Y5W系列氧化锌避雷器、自能式六氟化硫断路器、弹簧机构、大三波波纹管、GX控制柜、CMD电动机构、SF,气体、气路系统及二次电缆等。

1.SF6气体的使用及管理

SF6气体具有较高的热稳定性和化学稳定性,它在150℃时不与水、酸、碱、卤素、氧、氢、碳、银、铜和绝缘材料等作用,500℃时仍不分解。

SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能,在均匀电场中其击穿强度为空气或氮气2.3倍,在不均匀电场中为3倍;在3~4个大气压下其击穿强度与1个大气压下的变压器油相似。在单断口的灭弧室中,其灭能力约为空气100倍,也远比压缩空气强。

纯SF6是无毒的,但在合成SF6的过程中,往往产生少量有毒的副产物,如净化不彻底,有可能在新制SF6的气体中混有残余的有毒杂质,国际电工委员会提出的SF6技术条件和验收标准中规定其杂质不得超过表1所列的最大允许量。

SF6在使用过程中,由于火花放电和电弧的高温作用,也会分解出氟原子和某些有毒的低氟化合物,有的低氟化合物会进一步被潮气所水解,产生氟化氢等有强烈腐蚀性的剧毒物。氟原子在电弧区城内能与金属蒸汽作用,生成氟化铜、氟化钨、氟化铅等粉末,这些粉末在水分的情况下,易与含硅、钙和碳的材料作用,生成氟化硅、氟化钙和氟化碳等,影响含硅钙碳的材料的性能和使用寿命。

应用SF6气体时,除对其含水量要严加控制外,还必须对接触SF6的各个部件、容器采取必要的除潮和防潮措施,以保证SF6气体在运行中含水量不超过150ppm。同时还应采用适当的吸附剂,以清除SF6气体在使用过程中产生的低氟化合物及水分。六氟化硫气体的比重大,在充有SF6气体的设备或安装该设备的地沟内,在没有适当通风的条件下,工作人员不能进入,以防发生窒息的危险,六氟化硫全封闭组合

电器,采用高压力的SF6的绝缘,由于其击穿场强增大,可以有效地缩小设备的体积,降低造价,延长检修周期,特别适用于如地下变电站等特殊条件下使用的电器设备。因此,SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。

(1)抽真空:装置极限真空度小于等于10Pa,对初压力为0.1MPa的lm3SF6气体容积抽真空至100Pa以下。充气:对初压力为100Pa以下的lm3SF6气体容积充至断路器0.6MPa、PT0.35MPa其它0.3MPa,净化:对含水量1000ppm(体积比)以下的SF6气体,经回收净化后,送电前断路器小于150ppm其它小于

250ppm[水份8PPM(重量比)]运行后断路器小于300ppm其它小于500ppm,年泄漏率≤1%名义储存量。

(2)在回收时,利用压缩机的抽吸性和压缩性把SF6电器设备内一定压力的SF6气体吸入压缩机,并压缩至某一较高的压力。同时利用制冷剂的低蒸发温特性,将较高温度的SF6气体冷却至冷凝温度进行液化、贮存。这样连续抽吸至SF6压缩机串联运行,直至达到回收终压力。

(3)在充放时,首先利用回收装置的真空泵对SF6电器设备(或钢瓶)和连接管路进行抽真空,然后直接利用压差或利用压缩机的抽吸性并造成一定的压差将装置贮存容器内的SF6充入SF6电器设备,直至达到所需的工作压力。在需灌瓶时则同时利用如前所述的制冷剂的特性,将液化的SF6直接灌入钢瓶。

(4)净化功能足在完成上述回收、充放功能时同步完成的。

(5)GIS的系统中设置了三只油分离器,分别安装在真空泵出口一只及压缩机的出口二只,以有效去除SF6气体所带的油份。

(6)系统回路中设置了干燥过滤器,以保证进入贮液罐的SF6的纯洁度并有效去除水份。过滤器带有加热再生装置,可在抽真空下加热再生,分子筛从而能反复使用。

2.电气机械的安装

(1)回路电阻

①回路电阻的测量:GIS设备安装完毕后,在元件调试之前应测量主回路电阻,以检查主回路中的联结

和触头接触情况,并采用直流压降法测量,测试电流100A。测试电流可利用进出线套管注入,也可以打开接地开关导电杆与外壳之间的活动接地片,关合接地开关后,从接地开关导电杆注入测试电流,当被测回路各相长度相同时,测量的各相数据应不大于三相平均值的正负10%。

②回路电阻进一步检测的方法:一般回路电阻大主要是各接头处接触不良造成的。为便于确定具体故障,可以采取电流回路仍然在主回路(即两接地开关导电杆上),然后打开相关开关、刀闸的手孔盖,分别抽取两点电压来测量电阻。

(2)机械特性必须对断路器、隔离开关和接地开关的机械特性进行调试

主要项目如下,测试电流同样从接地开关导电杆注入。

①断路器:测量断路器的分、合闸时间及合分时间;测量断路器分、合闸同期性及配合时间;测量断路器合闸电阻的投入时间;测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻;断路器操作机构的试验;检查断路器操作机构的闭锁性能;检查断路器操作机械的防跳及防止非全相合闸辅助控制装置的动作性能;断路器辅助和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。

②隔离开关和接地开关:操作机构的试验;测量分、合闸时间;测量辅助回路和控制回路绝缘电阻及工频耐压试验。

③断路器和操动机构的联合动作。

(3)电气的调试及检测连锁试验

GIS元件调试过程中,应注意检查所有管路接头的密封,螺钉端部的连接,以及接线和装配是否符合图纸和说明书的要求。元件试验结束后,验证电气的、气动的、液压的和其它连锁的功能特性,并验证保护、操作和信号回路的动作特性是否正确。

(4)GIS现场交流耐压试验

GIS设备现场安装、调试完成,必须进行耐压试验。其U的足检查总体安装后的绝缘性能是否完好,验证是否存在各种隐患(如安装错误,包装、运输、储存和安装调试中的损坏,存在异物等)导致内部故障。

①交流耐压时对试品的要求:试品应完全安装好,充气到额定密度,并进行密封性试验和气体湿度测量合格后,才能进行耐压试验;耐压试验前,应对试品测量绝缘电阻;耐压试验前,GIS上所有电流互感器的二次绕组应短路并接地;耐压试验前,应隔离高压电缆、架空线、电力变压器和电磁式电压互感器(如采用变频电源,电磁式电压互感器经频率计算不会引起磁饱和,也可以和主回路一起耐压)、避雷器和保护火花间隙;GIS主回路的每一部分都应进行耐压试验。

②交流耐压试验电压值及试验电压的施加:现场交流耐压试验电压值为出厂试验施加电压值的80%。规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间,每次一相,其他相的导体应与接地的外壳相连(如果实验仪器容量允许可三相一起升压)。试验电源可按到被试相导体任一部位。选定的试验程序应使每个部件都至少施加一次试验电压。在制定试验方案时,必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。例如,应尽量在GIS 不同部位引入试验电压。如怀疑断路器和隔离开关的断门在运输、安装过程中受到损坏或经过解体,应做断口间耐压试验。

③GIS交流耐压试验:GIS的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个GIS通过试验。在试验过程中,如果发生击穿放电,可采取下列步骤:进行重复试验,如果该设备还能经受规定的试验电压时,则认为放电是自恢复放电,耐压试验通过;如果重复耐压失败,须将设备解体,打开放电间隔,仔细检查绝缘损坏情况,采取必要的修复措施,再进行规定的耐压试验。

四、结论

GIS设备在制造厂做过各项严格的试验,往运输过程中包装严密。由于GIS设备还要拆下来进行装箱运输,并在安装过程中还可能出现连接不当、型号不对、机械损伤、受潮、腐蚀、绝缘件受污染等情况,另外,GIS的导电杆、触头在制造厂进行过反复调试,导电杆与静触头之间的开合次数多次之后,由于金属间的摩擦会产生金属微粒留在GIS内部,通电时这些金属微粒易破坏电场结构,使得电场不均匀,导致绝缘击穿。所以当GIS安装完毕后,必须进行现场试验。其项目不必全试,只选择主要的项目,其项目如下:主回路电阻测量;元件试验;SF6气体含水量的检测;密封试验;互感器的变比测量;主回路的绝缘试验;辅助回路的绝缘试验;GIS设备的高电压耐受试验;竣工试运行试验。在施工现场做试验,目的是检验在安装过程中是否符合国家规定的安装规程。

参考文献:

[1]GB 50150—91电气装置安装工程电气设备交接试验标准.

[2]GB 7674—1997 725kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备.

[3]水利水电工程高压配电装置设计规范.中国水利水电出版社,2005,1.

[4]ZF4-126X 六氟化硫组合电器安装使用说明书.京开电气股份行限公司[J]2000,12.

六氟化硫气体及防范

六氟化硫气体及防范 1前言 SF6气体是一种无色、无臭、无毒、不可燃、防火性能十分优越的气体。由于它具有优越的绝缘与灭弧性能,多年来在断路器、电缆、电容器、GIS、GIT等输变电设备领域得到了广泛的应用。SF6断路器(开关)外型优美,电气性能良好,体积较小,无需另设消防设备,所以应用越来越广泛。 但是,由于SF6气体的物理和化学性质,水分、杂质含量及在电弧作用下的部分产物可能会对环境和工作人员产生危害,因此,电业安全工作规程对SF6电气设备的操作作了详细规定。 2六氟化硫气体在电弧作用下的主要产物及危害 SF6是无毒的气体,它对生物的危害同氮气相类似。其原因是由于它的密度大约是空气的5倍,生物在SF6环境中会因缺氧呼吸窒息而发生危险。但就其中所涉及的毒素主要是因生产和弃灌过程中的杂质和水分,或在电弧放电时形成的分解物,主要是低氟化物,如: SF2,S2F2,S2F10,SF8和HF等,这些分解的氟化物都有程度不同的毒性。 2.1氟化氢: 具有强烈刺激性气味的气体,易融于水,即氢氟酸,酸性极强,具有强腐蚀性,可以溶解玻璃;对皮肤、黏膜有强刺激作用,可烧伤呼吸道,可引起肺水肿,肺部炎症。 2.2四氟化硫: 有类似二氧化硫的刺激气味,极易水解形成HF等,在空气中遇水可形成烟雾。

2.3氟化亚硫酰: 有刺激性气味,水解后生成HF。 2.4二氟化硫酰: 无色,无味,无嗅的气体,可引起全身痉挛,麻痹呼吸系统,可使肌肉组织丧失功能。 2.5十氟化二硫: 无色,无味,无嗅,是一种剧毒物质,主要破坏呼吸系统,其毒性超过光气。光气即氧化亚氮,是由呼吸道进入,对神经中枢系统起兴奋和麻痹作用并发生耳鸣,使人处于狂妄状态,全身青紫,会因麻痹而失去知觉,严重者会因呼吸停止而死亡。 2.6四氟化亚硫酰: 无色有刺激性的气体,对肺部有侵害作用,与水应生成SO2F2。 2.7二氧化硫: 具有刺激性气味的气体,可损害粘膜及呼吸系统,可引起胃肠障碍和疲劳,但在生产上用于漂白,其水溶液为亚硫酸。 2.8氟化硫: 无色有刺激性气味的气体,对呼吸系统有类似光气的破坏作用,。 2.9二氟化硫:性质与HF相似。 2.10SF6它是有很强的吸收红外辐射的能力,是一种有很强温室效应的气体,已被认定为必须加以限制的温室效应气体。 由于上述危害,工程上对SF6气体的生产、灌装、运输、对杂质和水分都有严格规定。 3伤害后主要症状及现场急救办法

万能断路器知识

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次 接线端子。

框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。

2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。

储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】

【最后:操作机构正面标准照】

3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

SF6断路器泄漏的预防措施示范文本

SF6断路器泄漏的预防措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

SF6断路器泄漏的预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为防止SF6断路器泄漏,保证人身和设备运行的安 全,便于运行人员在发生SF6断路器泄漏事故时,能迅 速、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。 1 定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证 监测系统装置的正常运行。 2 进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时 应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。 3 按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6 断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体 压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检 查处理。 4 当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装

置,同时立即联系检修人员进行检查,找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进行处理,对需停电处理的,应申请停电处理。 5 当SF6断路器发出低气压闭锁信号时,应立即断开断路器的操作电源,联系检修补充SF6气体,充到正常压力范围后,申请停电消除泄漏。 6 若SF6断路器气体压力降至低气压闭锁值,检修人员又无法进行SF6气体补充,应用其他断路器串联的方法将该断路器退出运行。 7 若SF6断路器发生爆炸,为进行事故处理在进入开关时,应做好防止SF6气体中毒的措施,带好防毒面具,保证人员的安全。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

六氟化硫断路器工作原理

六氟化硫断路器工作原理断路器是变电站的主要电气设备之一。 六氟化硫开关由本体结构、操作机构、灭弧装置三部分组成。(完整版)低压断路器工作原理图

低压断路器工作原理图 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

此主题相关图片如下,点击图片看大图: 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 空开烧毁的原因: (一)触头系统 1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和

支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。 将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。 触头压力也可以用下式估算: 初压力=0.5*触头终压力,(公斤) 终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤) 根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。 绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。 2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,

SF6断路器泄漏的预防措施

编号:SM-ZD-82128 SF6断路器泄漏的预防措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

SF6断路器泄漏的预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为防止SF6断路器泄漏,保证人身和设备运行的安全,便于运行人员在发生SF6断路器泄漏事故时,能迅速、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。 1 定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统装置的正常运行。 2 进入SF6断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。 3 按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。 4 当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装置,同时立即联系检修人员进行检查,找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进

六氟化硫断路器的工作原理

浅谈六氟化硫断路器的工作原理及异常处理 来源:时间:2007-01-08 字体:[ 大中小 ] 投稿 断路器是变电站的主要电气设备之一。智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

六氟化硫设备变电站人员防护措施概要

六氟化硫(SF 6设备 变电站的人员防护措施 1 装有 SF 6设备的配电装置室和 SF 6气体实验室,应装设强力通风装置,风口 应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。 2 主控制室与 SF 6配电装置室间要采取气密性隔离措施。 SF 6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。 SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。 3 SF6配电装置室、电缆层(隧道的排风机电源开关应设置在门外。 4 在 SF 6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF 6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验,保证完好。 5 工作人员进入 SF 6配电装置室,入口处若无 SF 6气体含量显示器, 应先通风15min , 并用检漏仪测量 SF 6气体含量合格。尽量避免一人进入 SF 6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 6 工作人员不准在 SF 6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。 7 进入 SF 6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(不低于 18%和SP 6气体含量是否合格。 8. 10 设备解体检修前,应对 SF 6气体进行检验。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场 30min 。取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套。 9 设备内的 SF 6气体不准向大气排放, 应采取净化装置回收, 经处理检测合格 后方准再使用。回收时作业人员应站在上风侧。

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理 低压断路器 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。 接触器 直流接触器的工作原理如下:当接触器线圈通电后,线圈电流产

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 六氟化硫电气设备隐患的安全 防护(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(2020 版) 六氟化硫气体具有优良的理化性能、灭弧绝缘性能,抗电强度是空气的2.5倍,在0.29兆帕压力时的抗电强度就与变压器油相近,并且六氟化硫气体中不含氧气,不存在触头等部位的氧化问题;六氟化硫设备的触头即使在大电流下遮断,其磨损也极少。 六氟化硫气体作为绝缘介质的缺点 六氟化硫气体本身虽无毒,但它的比重大,比空气重5倍,往往积聚在地面附近,不易稀释和扩散,是一种窒息性物质,有故障泄漏时容易造成工作人员缺氧,中毒窒息。 六氟化硫气体在电场中产生电晕放电时会分解出氟化亚硫酸、氟化硫酸、十氟化二硫、二氧化硫、氟化硫、氢氟酸等近十种气体。这些氟、硫化物气体不但有毒,而且很多还有腐蚀性。如对铝合金、

瓷绝缘子、玻璃环氧树脂等绝缘材料,能损坏它们的结构;对人体及呼吸系统有强烈的刺激和毒害作用。六氟化硫气体的这些缺点,构成了六氟化硫电气设备在安全防护方面的主要问题。 六氟化硫电气设备适用范围六氟化硫电气设备检修周期长,维护方便,占用地面和空间体积校用六氟化硫气体作为绝缘介质制成的全封闭组合电气设备,可以包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、母线、避雷器等元件,并且高压带电部分全部密封于钢壳之中,无触电危险,提高了运行的安全性。同时,由于密闭组合,避免了外界环境的影响,适合于大城市、工业密集区、严重污秽地区的变电所安装使用。 六氟化硫电气设备的安全防护工作人员不应在防爆膜近前停留。六氟化硫设备的气压,国产设备一般约在(4.5~6)×105帕压力范围之间,这个压力属于正常工作气压。当电气设备内部发生故障后,有可能因产生二倍于工作压力的高压而使防爆膜破碎,含有二氧化硫、氢氟酸及氟化硫酸等毒腐成分的故障气体将以很高的冲力喷出,此时,如果工作人员停留在防爆膜附近,无疑将受到侵害甚

SF6开关压力低的事故防范措施

关于500kV开关SF6气体压力低的安全防范措施SF6气体压力降低的危害:500kV高压短路器是以SF6气体做为绝缘介质,在压力降低后绝缘性能下降,将使开关室内的电弧不会在短时间内消除,继而引发电气事故。且SF6气体泄漏会引起人身中毒,环境破坏等事故。冬季以来,我公司500kV升压站内5012开关、5022开关持续出现SF6气体压力降低的现象,为了防止由于监视不到位及操作不当造成人身及电气设备事故,特制定以下防范措施。 一、运行监视 1、电气专工要定期巡视升压站各500kV开关,密切记录5012及5022开关SF6压力变化,并将监测结果及时反馈至设备部。 2、运行各值要将SF6开关压力做为巡检工作的重点,在每班接班前,值长要安排专人对升压站500kV开关SF6气体压力进行检查,并汇报值长,每班值长记录对5012、5022气体压力应有记录。各值长在每班巡检时,必须要安排人员对500kV各开关压力进行检查,不得因工作繁多为借口,忽视该重点区域检查。 3、集控室监盘人员要认真监视SF6开关压力报警信号及500kV系统运行方式、各电气参数变化。 4、现场巡检人员检查时,若有明显的局部放电,听到有明显的气体泄漏声,有明显的压力急剧降低时,巡检人员不得靠近SF6开关附近,且应在上风头进行观察。如需要断开500kV开关控制电源时,应当断开网控保护室内开关保护后柜内操作电源Ⅰ、Ⅱ路开关,而不应断开就地控制箱内操作电源开关。

5、500kV开关本体加热在冬季时,要保持投入。如果发现加热器 温度控制失灵时,可停止运行,联系检修人员处理,待处理完毕后及时投入。 二、压力异常后的处理 1、在500kV开关发压力低报警时,值班员应尽快去现场检查就地检查开关三相气体压力表指示,检查时先应注意站在上风头远距离观察,避免属大量泄漏情形的造成人员伤害,在确定属压力降低情形的,应及时联系检修人员进行补气操作。 2、当500kV开关发压力低报警信号时,首先应联系检修人员进行检查,如果能进行补气时,及时进行补气。力保开关不发生闭锁;若无法进行补气操作恢复正常压力时,将此情况应及时向调度、公司及发电部领导汇报。汇报调度后要按照调度指令根据500kV当时运行方式采用适当的隔离退备方案进行退备操作,禁止通过就地方式对开关进行分闸操作。 3、在开关压力闭锁期间,要做好在线路保护动作、发变组保护动作、短引线保护动作而因开关SF6压力闭锁开关分合闸回路故障越级的事故预想。联络断路器5012、5022开关压力闭锁,失灵保护将跳开串内其他开关,如失灵保护未能有效启动跳开500kV串其它开关时,而线路或者发变组故障明显,各电气参数异常下,应果断拉开相应串内其他开关,并在之后向调度汇报说明情形,同时做好线路故障,发变组故障的后续事故处理。

万能式自动空气断路器解说

万能式自动空气断路器又称自动空气开关,在正常运行时,作为接通和断开主电路的开关电器;在不正常运行时,可用来对主电路进行过载、短路和欠压保护,自动断开电路。所以,万能式自动空气断路器既是一种开关电器,又是一种保护电器。 船用万能式自动空气断路器,主要是用作船舶发电机的主开关。它既可作为发电机的主电路通断用,又可作为发电机的继电保护装置用。所以,它是船舶电站中一个十分重要的电器。 国内外制造的船舶用发电机主开关的形式很多,结构不尽相同,但其基本原理大同小异。目前,我国生产的船用万能式自动空气断路器主要有DW94、DW95、DW98和引进产品AH型等几种。 自动空气断路器从结构上看,一般由触头系统、灭弧室、操作机构、自由脱扣机构等组成。 触头系统 一般由二到三组触头组成。在闭合时通过的额定电流是由主触头承担的,为避免主触头在接通和断开电路时被大电流产生的电弧灼伤,还设有弧触头。有些大容量开关还设有一组预接触头(副触头),它们的动作顺序是:在合闸时,先接通弧触头,然后接通预接触头,最后才是主触头;在分闸时,先断开主触头,然后是预接触头,最后才是弧触头,电弧均产生在弧触头上,因此,触头系统的设计,应保证有足够的电动稳定性,具有电动力补偿,即短路电流所产生的电动力不是减弱而是加强触头的压力。 灭弧装置 灭弧装置是由铁质栅片和绝缘材料构成的灭弧罩组成的。其作用是使电弧迅速熄灭,以保护触头不被电弧灼伤或熔焊,提高开关的使用寿命和工作的可靠性。 脱扣器 脱扣器是自动空气开关的感受元件,当电路发生故障时,脱扣器接到信号后动作,经过自由脱扣机构使自动开关分闸。 过电流脱扣器:当过电流故障发生时,过电流线圈对应电磁铁吸力加大,使杠杆机构动作,自由脱扣机构脱扣。一般要求开关动作的时间和过载电流成反比关系。 失压脱扣器和分励脱扣器:当欠压故障发生时,失压线圈对应电磁铁失电,吸力减小,使杠杆机构动作,自由脱扣机构脱扣。失压脱扣器要保证在电压降到额定电压值的40%或以下时必须动作,自动开关断开。 分励脱扣器主要用来远距离控制断路器迅速断开保护电路。当需要脱扣器动作时,按下分励按钮,分励脱扣线圈得电,脱扣机构动作,开关分闸。分励脱扣线圈要在75-110%额定电压时均能可靠断开自动开关。 操作机构 其作用是实现操作手柄及电动合闸或电磁合闸装置和各种脱扣器对触头动作的控制,并且要能够“自由脱扣”。各类自动空气开关都有手动机械脱扣按钮,分闸时,只要按下“分闸”按钮即可实现分闸操作。尚有一些自动空气开关,使用扳动手柄储能或电动机储能方式操作,使用手动机械“合闸”按钮合闸或电气分闸操作。 自由脱扣器 自由脱扣器用来实现开关在任意位置的强制分闸动作。所谓“自由脱扣”是指在主电路中出现故障电流时,不论操作手柄在什么位置,触头均能迅速分断电路。 装置式自动空气开关 装置式自动空气开关(MCB)是一种容量相对小的空气断路器,也叫塑壳式自动开关,常简称为自动开关。自动开关同样具有过载、短路和失压等保护功能,因此,当发电机功率较小时,它也可用做发电机主开关。自动幵关具有安全、美观、体积小、质量轻等特点,主

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

六氟化硫开关防护措施详细版

文件编号:GD/FS-5863 (解决方案范本系列) 六氟化硫开关防护措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

六氟化硫开关防护措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 随着新技术的推广和新设备、新材料的应用,六氟化硫设备以其安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛使用,并对电力系统的安全、经济、稳定运行起到了重要的作用。但是,使用的六氟化硫设备由多个厂家生产,基本体结构和操作机构多种多样,不同厂家、不同型号、不同电压等级的六氟化硫设备,使用的标准也有差别,制作工艺水平也参差不平,给安装、运行、检修人员对六氟化硫设备的应用和维护带来困难,从而影响施工和检修质量,甚至渗漏气导致故障的发生,给电力系统的安全运行带来一定的影响。因此为加强肃南县电力局六氟化硫设备中六氟化硫气体的管理,提高检修、运

智能型万能式断路器安装尺寸工作原理

1. 主要用途:BKW5系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定电流为200A-630A的配电网络中;主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能化保护功能,可作选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》。 2.型号含义及分类 2.1 型号含义 2.2 分类2.2.1 安装方式:固定式、抽屉式。 2.2.2 传动方式:电动机传动、手动。 2.2.3 极数:三极、四极。 (Inm-3200A增容型4000A只有三极)3. 正常工作条件3.1 周围空气温度: 3.1.1 下限值不超过+40摄氏度 3.1.2 下限值不超过-5摄氏度 3.1.3 24h的平均值不超过+35摄氏度 注:下限值为-10摄氏度或者-25摄氏度的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。 上限值超过+40摄氏度或下限值低于-25摄氏度的工作条件,用户应与制造厂协商。3.2 安装地点的海拔不超过2000m。3.3 大气条件大气相对湿度在周围空气温度+40摄氏度时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月份的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25摄氏度,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.4 污染等级:3级3.5 安装类别额定工作电压690V以下的断路器用于安装类别1V;辅助电路的安装类别,除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与主电路相同外,额定工作电压为400V时,辅助电路的安装类别为Ⅲ。4. 主要技术数据4.1 断路器的额定工作电流(见表1) 表1

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理 低压配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。 低压断路器:低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。(1) 断路器附件 (2) 微型断路器:微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器 (3) 塑壳断路器:塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。 (4) 框架断路器 (5) 智能型万能断路器

智能配电: (1) 低压无功补偿成套装置 (2) 复合开关 (3) 操作手柄 (4) 无功补偿控制器 低压配电开关: (1) 负荷开关:负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名 (2) 隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路措施。

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(新版)

六氟化硫电气设备隐患的安全 防护(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0050

六氟化硫电气设备隐患的安全防护(新版) 六氟化硫气体具有优良的理化性能、灭弧绝缘性能,抗电强度是空气的2.5倍,在0.29兆帕压力时的抗电强度就与变压器油相近,并且六氟化硫气体中不含氧气,不存在触头等部位的氧化问题;六氟化硫设备的触头即使在大电流下遮断,其磨损也极少。如对铝合金、瓷绝缘子、玻璃环氧树脂等绝缘材料,能损坏它们的结构;对人体

及呼吸系统有强烈的刺激和毒害作用。当电气设备内部发生故障后,有可能因产生二倍于工作压力的高压而使防爆膜破碎,含有二氧化硫、氢氟酸及氟化硫酸等毒腐成分的故障气体将以很高的冲力喷出,此时,如果工作人员停留在防爆膜附近,无疑将受到侵害甚至危及生命。所以,巡视六氟化硫配电装置设备时,即使发现了异

ME万能式断路器检修、维护技术总结

ME(DW17)低压断路器检修、维护 技术总结 1、合闸后电机出现连转故障:要想知道电机出现连转故障原因。首先要了解ME(DW17)断路器电气操作原理(见图1):

ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程: 操作万能转换开关后,KK万能转换开关触点接通→HJ线圈吸合→HJ合闸接触器常开触点接通→通过K1接触器常闭触点→M电动机旋转→同时K2接触器常开触点接通自保→电机带动(ME(DW17)断路器主触头接通)SE终点开关动作接通→K1接触器线圈吸合→K1接触器常闭触点断开→电动机停止旋转。 熟悉ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程后,故障原因就很容易找得到。 合闸后电机出现连转故障原因分析如下:

注: 1、(●)为选中故障类型。 2、C1、C2电容在操作回路中以减少触点间飞弧,在回路动作时,吸收一部分能量。

ME(DW17)断路器各个元件正面布置视图(见图2) 2、合闸后手柄停留位置过头(偏右)故障。 手动手柄停留位置过头故障,造成原因有以下两种: A、前面板操作机构安装或长期在振动环境中运行,固定螺丝松动、前面板操作机构移位。 B、操作机构与本体壳配合面不平滑,造成机构与本体壳有磨察、卡涩现象不能自由动作,配合不好。 对上述故障处理方法: A、检查前面板调整定位螺丝是否松动或偏低,前面板固定螺丝松动移位。前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝出现问题后,都可使合闸后手柄停留位置过头(偏右),不能自由处于断路器最佳状

态,检查后消除。 前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝位置(见图3) B、定期检查操作机构传动装置内的润滑油,是否使用完。使用完后及时加油补充,以确保各个机械机构之间相互自由配合。减少其金属之间的硬磨擦对各机件的损坏,造成配合间隙过大,扭力移位出现卡涩现象不能自由动作。 3、ME(DW17)断路器合闸前电机空转。 断路器合闸前(主触头未闭合前)电机空故障,造成原因主要有以下两种: A、操作前面板内涡轮与涡杆没有齿合。 B、机构手柄复位弹簧脱落断裂。 对上述两种故障处理方法: A、检查涡轮与涡杆离合调螺丝是否松动,有松动现象应重新调

相关文档