文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书【精品施工资料】
水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书

为了规范水利施工,严格水利工程施工方法和施工工序,根据水利施工特点特编制水利工程施工作业指导书。本作业指导书包括以下内容:

1.涵洞施工作业指导书

2.渠道农门、斗门施工作业指导书

3.节制闸、进水闸施工作业指导书

4.水利工程砂石、砼道路施工作业指导书

5.土地平整施工作业指导书

6.水利工程干沟、支沟、斗沟、农沟施工作业指导书

7.清淤工程施工作业指导书

8.渠道土方填筑施工作业指导书

9.开挖渠道土方施工作业指导书

10.渠道混凝土衬砌施工方法

11.桥梁工程施工方法

12.模袋护坡施工方法

涵洞施工作业指导书

一、施工工艺流程

测量放线→基础开挖→基础处理→钢筋制作安装→模板支模→砼浇筑(管安装)→混凝土养护→土方回填

二、施工准备

施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。

1、测量准备:首先对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后对控制点和水准点加密并平差待用。确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,供后期工程计量及竣工资料整理时使用。同时确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。

2、人员设备准备:根据涵洞工程量、施工现场条件、施工强度和施工进度计划配备合理的人员和设备。劳动力数量、作业时间、机械型号要与各阶段的施工进度计划、施工强度安排相适应。充分做到“歇人不停面,歇人不停机”,保证有工作面就有人施工。

3、物资材料准备:加强材料的计划供应工作,确保工程所用材料(特别是砂、碎石、块石、水泥、钢筋、模板钢材等)保质、保量、及时运至工地并具有充足的储备量。开工前按照规范要求对砂、石、水泥、钢筋和混凝土配合比进行试验,检验合格后方可使用。

三、施工方法

1、测量放样:

涵洞测量放样采取如下顺序:按照施工方案,先放开挖边线、中线及放坡点,随着开挖进程控制坡度、坡角位置,及时检查保证边坡的正确开挖,及时测绘开挖断面,作为计量资料。要求每次收方与原始断面采用统一轴线或同样的相对关系,测绘资料制作按照竣工要求考

虑,最后资料汇总成为竣工图纸。

2、土方开挖:

开挖时,根据施工现场实际地质情况,土层较薄时,利用1.0m3挖掘机一次性开挖至保护层;开挖厚度较大时,分层施工。在开挖至设计基础高程时预留10cm~20cm保护层采用人工开挖,以免扰动地基原状土。土方开挖过程中应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等项目,确保工程施工质量符合设计图纸和规范要求。

3、基础处理:

基础开挖后对于基坑底部的积水要及时排除干净,采取的方法是在基坑内设排水沟,排水沟布设在基坑四周,轮廓线外侧,距开挖基坑边坡坡脚1.0m左右,集水沟宽度和深度根据积水量确定。在基础开挖线以外设置集水坑,将排水沟内水汇集到集水坑后采用水泵集中排除。当基础底部土质达不到设计承载力要求时,及时上报监理单位、设计单位和建设单位共同研究处理方案,采取换基等技术措施以满足设计承载力的要求。基底清理完毕后经隐蔽工程验收合格后,方可进行下道工序的施工。

4、钢筋制作安装

涵洞工程钢筋在加工厂按设计要求集中制作,分类编号运至工作面。施工时根据测量放线标记,焊接钢筋样架;按照配筋施工详图,核实钢筋的数量、型号等,由低到高人工进行钢筋绑扎或焊接。钢筋安装时应严格控制钢筋的安装位置、间距、保护层厚度和各部分钢筋的大小尺寸,为保证钢筋保护层的厚度满足设计图纸的要求,在钢筋与模板之间垫设与待浇混凝土同标号的混凝土垫块,混凝土垫块分散布置,并与钢筋绑牢。现场绑扎或焊接的钢筋网,钢筋交叉的连接按设计规定进行。如设计未作规定,且钢筋直径在25mm以下时可按

50%的交叉点进行绑扎。柱和梁的钢筋中,主筋与箍筋的交叉点在拐角处全部绑扎。。对于直径在16mm以上的Ⅰ级、Ⅱ级钢筋,在不损坏钢筋截面的情况下可采用点焊来代替绑扎。

5、模板支护:

涵洞工程模板安装前,首先按照施工设计图纸测量放样,布设控制点,以利支护时检查和校正。并经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。模板的支架必须支撑在坚实的地基或混凝土上,当安装在土基上时应加设垫板,且土基必须坚实牢固。

模板与混凝土接触面,以及模板接缝处,必须光滑、平整、密合以保证混凝土表面的平整度。对于模板缝隙较大的部位可采用双面胶带封堵,以免出现浇筑时严重漏浆现象,影响混凝土浇筑质量。支护好的模板经自检合格后报请监理工程师验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

模板的拆除也是影响混凝土质量和模板周转次数的重要因素。模板拆除一般在混凝土浇筑结束后的2~7天后进行,且砼表面和棱角不因拆模而损坏时为宜。

模板拆除的方法和程序:在同一浇筑仓的模板按”先装的后拆,后装的先拆的”的原则,按次序、有步骤的进行,不准乱撬。拆模时,应尽量减少模板的损坏,提高模板的周转次数,拆下来的模板的连接件、支撑件及时清理入库,以备下次再用。

模板的清洗和脱模剂:钢模板在每次使用前清洗干净,为防锈和拆模方便,钢模面板涂刷机油,不采用污染混凝土的油剂,以免影响混凝土或钢筋混凝土的质量,且脱模剂在立模之前涂刷,以免污染砼接缝或钢筋。木模板表面采用烤涂石蜡或其它保护涂料,一般工作中采用涂刷机油。模板在使用后及时进行清理、维修、加固。

6、涵洞混凝土和涵管施工

涵洞混凝土及涵管安装施工工序:基础验收→垫层砼浇筑→

钢筋绑扎→模板支护→清仓验收→涵洞进出口挡墙基础砼浇筑→涵管基础砼浇筑→涵管安装→管座砼及涵管接口处理→进出口挡墙二期砼浇筑→砼养护

①涵洞混凝土在清仓验收合格后即可进行砼浇筑,浇筑时按沉降缝对砼进行分仓分块浇筑。采用拌合机拌制砼时严格按经过试验的砼配合比进行配料计量,砼拌制的时间、投料顺序、进料容量均应符合规定。拌制完的砼在运输过程中应注意保持砼均匀、不发生离析、漏浆、严重泌水现象,如运距较远砼离析严重在入仓前对其进行二次搅拌。砼入仓采用溜槽或溜筒下料,人工平仓振捣;振捣混凝土时,要做到振捣均匀、密实、不漏振、不过振,直到混凝土的表面平整,不下沉、无气泡、泛浆为止。新浇筑完的砼及时养护,保持混凝土表面经常湿润。在浇筑混凝土的过程中按不同标号、不同配合比、不同施工部位、不同的作业班分别制作砼试件,以备检验;制作砼试件时要与现场监理工程师共同见证取样。

②在涵管基础砼浇筑完成24h后,即可进行混凝土管的安装,安装时采用机械进行吊装,测量人员跟踪校核,以保证安装轴线及高程的准确性。确认准确无误后,采用与管座砼同标号的砼块将管挤牢固定,防止因外力挤压使砼管发生位移。

③涵管安装结束后,即可进行管口处理、管座砼浇筑、进出口挡墙二期砼浇筑,砼浇筑施工工艺方法同上。管口施工时首先对管口进行凿毛处理后,在管缝间填塞沥青麻絮,然后用砼按设计要求进行抹带处理,抹带宽度及厚度应符合设计要求,处理完的管口用塑料薄膜包裹养生,直到强度符合设计要求为止。

7、涵洞土方回填:

涵管顶土方的回填是道路工程质量的重要工序之一。因此为了保证

砼管和砼结构物不受损坏回填采用人工机械配合的施工方法,管顶50cm以内采用人工分层填土夯实,土料最大粒径不得大于10cm,每层填土不许超过20cm,做到分层对称填筑、分层夯实,密实度要达到设计要求,管顶50cm以上,采用机械回填人工整形,机械碾压,临近砼结构的地方采用人工回填夯实,填土时以不超过30cm为宜,密实度要达到道路路基要求,填土前要控制土的含水量,当达到最佳含水量时方能进行碾压。

四、注意事项

1、涵洞施工时施工现场要做好基坑安全防护措施,并设立警示牌;现场操作人员应佩戴安全帽,严谨不安操作规程野蛮施工。

2、混凝土运输:为保证不离析、不漏浆,车厢密封严实,控制行车速度;尽量缩短混凝土运距。

3、根据施工温度,严格控制搅拌时间,控制好塌落度及混凝土配合比。

4、混凝土振捣:根据结构物的尺寸及配筋情况;选择振捣棒棒径。振捣过程中,振捣棒要快进慢出,移动间距不要大于1.5倍其作用半径;距模板的距离不要大于其作用半径的0.5倍;重叠10—20cm。

5、施工过程中注意安全,佩戴安全帽等防护措施;特别砼管安

装的过程中,当管下落到地面0.5米时,相关施工人员再靠近。

6、当混凝土强度达到设计要求时,再进行土方回填。

渠道农门、斗门施工作业指导书

一、施工工艺流程

测量放线——基坑开挖——基底处理——墙身预制或现浇(支

模,绑筋,砼浇筑)——墙身及管安装——回填

二、施工准备

1、熟悉图纸并复核测量基准点。符合合格后对控制点和水准点加密并平差待用。

2、准备好施工所需的管理人员、普工、木工、瓦工、电工等。配置挖掘机、水泵等。

3、所需的各种材料准备完毕。采用的砂子、水泥、石料、钢筋等材料都经过试化验确认合格。编制开工报告,向监理申请开工。

三、施工方法

1、测量放样:根据设计图纸,测量人员对农门或斗门附近的控制点、交点、中线以及水准点进行复测,进行详细的测量放样,定出农门(斗门)的位置、标高及几何尺寸,正确的测放基础开挖边线及引桩,如果发现实际情况与设计图纸不符时,要及时上报,以确保工程的质量和工程的实用性。

2、基坑开挖:在正确的位置上进行基坑开挖。开挖时,主要采用挖掘机开挖为主,根据农门、斗门的形式采用小型或大型挖掘机开挖,开挖时基底预留10cm~20 cm采用人工开挖,防止扰动持力层,根据地下水位的高低,同时做好排水工作。

3、基础开挖后对于基坑底部的积水要及时排除干净,采取的方法是在基坑内设排水沟、排水沟布设在基坑四周,轮廓线外侧,距开挖基坑边坡坡脚1.0m左右,集水沟宽度和深度根据积水量确定。在基础开挖线以外设置集水坑,将排水沟内水汇集到集水坑后采用水泵集中排除。当基础底部土质达不到设计承载力要求时,及时上报监理单位、设计单位和建设单位共同研究处理方案,采取换基等技术措施以满足设计承载力的要求。基底清理完毕后经隐蔽工程验收合格后,方

可进行下道工序的施工。

4、农门墙身预制及安装

(1)预制场地的设置:

在搅拌厂附近选择合适的预制场地,并机械整平碾压。浇筑2—3cm混凝土垫层,预留装卸及运输的行车道,预制场地平整度要符合农门平整度的要求,预制件的底面要先铺一层塑料薄膜或地革,防止漏浆、加强表面平整度及避免搬动时农门表面被破损。

(2)支模

支模采用刨光的木板或竹胶合板进行支设,保证结构的几何尺寸。

(3)绑筋

施工中要保证钢筋保护层厚度准确,若采用双排筋时要保证上下两排筋的距离。

钢筋的接头位置及接头面积百分25%,基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣松扣数量一定要符合标准要求;钢筋绑扎前要先弹出钢筋位置线,确保钢筋位置准确。

绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。相邻绑扎点的钢丝扣成八字型,以免歪斜变形。

混凝土的浇筑,施工时,混凝土的配合比计量必须准确,浇筑前应检查混凝土的和易性和坍落度。振捣混凝土时,要做到振捣均匀、密实、不漏振、不过振。在浇筑混凝土的过程中,一定要做好试验试件,以确保混凝土体的质量。

(4)墙身和管安装

用机械安装一侧墙身,混凝土管插入墙身预留位置,插入深度超过墙身厚度,然后将另一侧墙身安装就位,将混凝土管缓慢移动使其就位后,用混凝土填充管与墙身的预留缝隙,待混凝土强度达到70%以上,进行基坑的回填。待消力池施工完毕后再进行预制闸门的安装。

6、土方回填:

混凝土管的两侧回填之前,应对施工时带进的土石等杂物进行彻底的清理,并对墙身加固防止被挤动,回填材料,采用透水性良好的材料进行回填,必须等混凝土的强度达到70%以上方可进行分层填筑夯实,以确保混凝土体的质量,回填时,采用蛙式打夯机进行分层压实,必须严格的分层填筑、分层压实、逐层取样检测。

四、注意事项

1、在预制和浇注闸门墙身混凝土时,预埋螺栓必须与闸门螺栓孔的相对位置吻合。

2、预制墙身的搬运、吊装时注意成品的保护,防止破损。

节制闸、进水闸施工作业指导书

一、施工工艺流程

测量放样——基坑开挖——绑扎钢筋——支模——浇注混凝土—

—拆模——养生——回填土——闸门安装

二、施工准备

施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。

1、测量准备:熟悉施工设计图纸并准备好测量所用的红布、铁钉、木桩、白灰、测量仪器等。进行控制点和水准点加密并平差待用。开工前对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,已确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。

(1)测量放线:以渠中心线为控制,在100m长度范围内设轴线

控制点;控制点要保护好。在节制闸、(分)水闸底板砼施工完成后,利用已建成的底板布置闸墩、消力池的施工控制点。

(2)按测量开挖边线沿渠轴线方向开挖;开挖至设计深度时预留10cm厚余量,采用人工配合机械开挖,确保不得扰动基面以下原状土,发生超挖或扰动基础时,按设计要求进行处理后进行下道工序施工。

(3)开挖基坑时,施工中要根据土质具体情况开挖放坡;开挖土方甩置安全范围内;以保证边坡在施工期内的稳定。

(4)闸分为进口段、闸室段、消力池段、出口连接段,施工时按伸缩缝分仓分块浇筑砼。各闸结构型式基本一致,采用相同方法进行施工。各段砼分三次浇筑:第一次浇筑基础垫层;第二次浇筑基础部分;第三次浇筑侧墙、翼墙及上部砼。

(5)钢筋制作安装:按照设计施工图纸要求对钢筋切断、弯曲、绑扎和焊接。具体施工方法和要求详见涵管钢筋制作安装施工方法。

(6)模板支护:模板制作和安装偏差满足允许要求,具有足够的刚度和强度,表面平整光洁,用双面胶或胶带保证接缝严密不漏浆,不变形,安装就位准确,支撑牢固可靠,遵守拆模时间,按适当施工程序小心拆模;减小、避免模板及检表面损坏。具体施工方法与涵洞工程模板支护施工方法相同。

(7)砼浇筑:拌合按配合比配料,采取措施保证配料准确,保证拌和时间,混合料掺合均匀,运输砼尽可能缩短运输时间。砼自由下落高度大于2.0m时,采取溜槽或串筒下料。砼浇筑按次序、方向、分层、厚度进行,及时平仓,不得堆积,保证砼的浇筑连续性。因意外停浇,按施工缝处理仓面。间歇时间按规定执行。振捣时间以砼不再显著下沉,不出现气泡并开始泛浆为准。避免漏振和过度振捣。及时洒水养护,做好记录,保持砼表面湿润,避免阳光曝晒,及时遮盖。按规范要求进行砼表面的防护。闸墩砼浇筑采用满堂脚手架形式,人

工入仓或人工配合机械入仓浇筑砼;各段、各部位浇筑完成拆模后及时进行养生。

(8)止水及伸缩缝施工

橡胶止水安装前首先要检查加工是否有缺陷,橡胶止水表面要处理干净、平直。止水带的接头采用热压硫化胶胶合,确保接头牢靠和密封性。止水安装固定采用模板挤压固定和设专用卡子固定两种方法,专用卡子主要是防止止水位置发生偏离,专用卡子与钢筋焊接固定。止水带施工时要避免油污和长期暴晒,对于外漏的部分止水带采用可靠措施保护,防止破坏和老化。

(9)闸的土方回填主要以机械为主,人工配合。在闸砼强度达到设计要求强度的70%时即可进行土方回填。回填时采用分层回填,分层压实的施工方法,并严格控制回填土料粒径,在靠近混凝土结构物边缘机械碾压不到的部位,采用人工回填夯实以确保回填质量和减少对砼结构物的破坏。每层土料回填碾压结束后,采用环刀取样检测干密度,检验合格后在进行下层土料填筑。

(10)闸门及启闭机安装

闸门、启闭机由制造厂生产和防腐后运抵施工现场,安装前将闸门吊放于临时平台上进行拼装和零部件组装。安装前对闸门和启闭机进行全面检查和复测。

①闸门检验合格后即可进行闸门安装具体方法如下:安装前首先将闸门槽内清除所有杂物,门槽埋件表面水泥浆,底坎打扫干净,埋件的封水面用砂纸打磨光滑。安装时采用机械吊装,测量人员跟踪检查校核。

②启闭机安装:

启闭机的安装时基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。安装启闭机根据起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过±3mm,高程偏差不超过±5mm。启闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠接地。每台启闭机安装完毕,对启闭机进行清理,修补已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。在整个安装的过程中,要随时跟踪测量。

闸门和启闭机安装完毕后,会同监理人对平面闸门和启闭机进行试验和检查。试验项目包括:在无水情况下全行程启闭试验、静水情况下的全行程启闭试验、动水启闭试验。通过实验检查闸门滑到有无卡阻、是否漏水、启闭是否平稳、启闭落门是否灵活、启闭机所有机械部件,连接部件符合要求,螺杆的固定应牢固,用手动转动各机构,有无卡阻现象。启闭机在安装检查完毕后,不与闸门连接的情况下,作启闭机空载运行试验,检查各传动机构在运行正常后与闸门连接;同时在承受设计水头的情况下,作闸门开启和关闭试验。试验的记录都作为安装验收依据,递交监理工程师。

四、注意事项

1、在浇注闸门墙身混凝土时,预埋钢筋必须与闸门的相对位置吻合。

2、二期混凝土浇注时,注意保证密实,防止漏水。

砂石道路、砼道路施工作业指导书

一、施工工艺流程

施工准备→测量放样→表土剥离→软基处理→基层填筑→混凝土路面/砂石路面

(一)、路基施工

1、测量放样

按照设计图纸提供的测量数据及现场的测量控制点,用GPS测设道路中线点位,并沿线布设高程水准点,进行闭合水准测量,并随时检校复核。

2、开挖地段路基:视其土质的坚硬程度,分别采取挖掘机或推土机进行施工,具体方法是:

(1)、先对路基础线进行放样,划出路基开挖边界。

(2)、对开挖深度大的,用挖掘机进行开挖施工。在机械开挖施工中一定要保护轴线,做好标志,严格控制开挖的尺寸。注意预留碾压厚度。

(3)、对土基开挖深度浅的路基,用推土机进行路基的平整施工。

(4)、以人工为主配合机械进行路基边坡、基面清理平整,做到外观平整统一。

3、填方段路基:对填方路基,先将路基整形,并将路基附近地面杂草、乱石用人工配合机械全面清除,若有杂物,则转运至路基以外业主指定地点。

(1)、路基填筑的土质的各项指标(包括含水量、有机质含量、粘性土的渗土系数、砂性土的渗土系数等)满足设计路基填土土质的要求。

(2)、土料的填筑及碾压:运土车辆采用进占法卸土,尽量避免重车重复碾压填土面。如路基填筑采用就地取土法施工时,采用挖掘

水利工程施工课程设计.doc

目录 1 基本资料 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 水文分析 (3) 1.2.1大坝坝顶及坝坡设计 (3) 1.2.2 心墙设计 (3) 1.2.3 反滤料设计 (4) 1.3 坝址地形地质情况 (4) 1.4 气候特征 (4) 1.5料场分布 (5) 1.5.1心墙土料场 (5) 1.5.2 土料的压实设计标准 (6) 1.5.3 砂卵石设计干密度 (6) 1.6 开竣工要求 (7) 1.7 水文资料 (7) 2 坝体剖面拟定 (7) 2.1确定施工导流阶段 (7) 2.2施工导流阶段 (8) 2.3坝体施工阶段 (8) 2.3.1坝体施工第Ⅰ阶段 (8) 2.3.2坝体施工第Ⅱ阶段 (9) 2.3.3坝体施工第Ⅲ阶段 (9) 2.3.4坝体施工第Ⅳ阶段 (9) 3 确定形象进度 (10) 3.1 第一期工程量确定 (10) 3.2第二期工程量确定 (10) 3.3第三期工程量确定 (10) 3.3完建期工程量确定 (11) 3.3初拟施工方案的形象进度 (11) 4 确定各期的强度 (12) 4.1 确定有效施工期 (12) 4.2 挖运强度的确定 (12) 4.2.1 确定上坝强度 (12) 4.2.2 确定运输强度 (13) 4.2.3 确定开挖强度 (14) 5 确定挖运方案 (16)

5.1确定开挖机械的生产能力 (16) 5.2确定运输机械 (16) 5.3确定粘性土、反滤料、砂性土汽车装载有效方量 (16) 5.4确定运输工具周转一次的时间 (16) 5.5循环式运输机械数量n的确定 (17) 5.5.1确定粘土料运输机械数量 (17) 5.5.2确定砂石料运输机械数量 (17) 5.5.3确定反滤料运输机械数量 (18) 5.6复核挖运机械的参数 (18) 6 确定填筑方案 (19)

水利工程施工单位程序性资料归档整编主要内容及要求

水利工程施工单位程序性资料归档整编主要内容及要求 一、施工单位现场组织机构组建文件 1、项目经理任命、项目部组建(应明确主要施工管理人员)及项目部印章启用文件。 2、上述文件应由合同签订单位以红头文件送达项目法人核备,并由施工项目部报监理机构审核。 3、施工现场管理机构主要人员如需更换,应事先征得发包人同意,向监理机构提交书面申请,并向水行政建设主管部门和质量监督机构办理核备手续。 5、程序性资料落款:为现场组织机构,施工单位:××公司××项目部。程序性资料应盖章、签字。 二、计量器具、试验仪器仪表及设备检定规定 1、工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器仪表及设备应定期进行检定,并具备有效的检定证书。 2、强制检定计量器具应经县级以上计量行政主管部门认定的计量检定机构或授权设置的计量检定机构进行检定。 3、混凝土拌和站计量器具(电子台秤)进场后应进行检定,并应定期(每月不少于1次)进行检验校正。每班称量前,应对称量设备进行零点校验(定期检验校正、零点校验校验应有记录,其中定期检验校正监理应参加)。 三、编制原材料、混凝土及砂浆试块等检测计划,建立原材料、混凝土试块、砂浆试块检测台账

1、主要原材料、混凝土试块、砂浆试块自检频次 (1)粗、细骨料:同料源、同规格每400m3(600t)。 (2)水泥:袋装200t、散装500t(同厂家、同品种、同强度、同批次)。 (3)外加剂:50t(同厂家、同品种、同批次)。 (4)掺合料(粉煤灰):200t(同厂家、同品种、同批次)。 (5)混凝土强度试块:①同强度等级每100m3取样1组试块,②如每台搅拌机的每个台班或每个仓位浇筑不足100m3时也应取样1组试块。③梁、柱、桥板等关键部位,每个构件应取样1组试块;应实行见证取样。混凝土抗冻、抗渗试块:分部工程中混凝土设计有抗冻、抗渗要求时,主要部位应取样不少于1组试块。施工期较长时,其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1~2组试块。 (6)砂浆试块:按砂浆砌体的体积每200m3取样1组试块(3个)检验1次。如每台搅拌机的每个台班砂浆砌体不足200m3时也应取样检验1次。 (7)钢筋:应分批试验以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,每批重量不大于60t取一组样试验;不足60t时也应取一组样试验。 (8)土方填筑:每一填筑层、每100m3~200m3(黏性土)或200~500m3(砾质土)取一组样试验。 (9)混凝土拌和物:原材料称量、砂子表面含水率每4h检测1次,坍落度、含气量(有抗冻要求时)等每4h检测2次。 (10)施工用水:开工前检验1次。地表水每6个月检验1次;地下水每年检验1次。水源改变或出现异常应重新检验。

水利工程施工归档资料整理目录及指南

归档资料整理目录及指南 一、开工资料单位工程: 1中标通知书、企业相关资质(营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证、安 全生产许可证),此项需加盖公司印章; 2、项目经理部的公司红头成立文件及项目经理部印章启用函及相关单位批复及盖章; 3、JL01进场通知,(此项需在合同项目开工令前至少7日,特殊要求除外); 4、JL02合同项目开工令,(此项需在进场通知后至少7日,特殊要求除外); 5、CB14合同项目开工申请表(附件:开工申请报告、已具备的开工条件及证明文件); 6、JL05批复表T CB01施工技术方案申报表(附件:施工组织设计、安全应急预案、度汛应急方案、围堰施工专项方案等,材料检测方案,各方案均应有编写人、审批人,需签字) 7、JL05批复表T CB02施工进度计划申报表(附件:施工进度计划、图表及说明书等); 8、CB06现场组织机构及主要人员报审表,监理需签署审核意见(附件:现场组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、投标相关人员资格证、岗位证、职称证等相关证件复印件) 9、CB07材料构配件进场报验单,监理需签署审核意见(附件:原材料出厂合格证、检验报告、质量保证书等证明文件,如合格证较小需粘贴在空白A4纸后附其后边); 10、CB08施工设备进场报验单,监理需签署审核意见(附件:设备的相关照片、权属证明, 如自有需有购买合同或购买发票及凭证,租赁则需有租赁合同等证明文件); 11、CB12联合测量通知单; 12、CB13施工测量成果报验单(附件:测量成果,如断面图、测量数据记录等); 13、CB11施工放样报验单(附件:测量放样资料),如需要就附此表。 二、分部工程: 1、JL03分部工程开工通知(第一个分部开工日期应与合同项目开工令是同一天); 2、CB15分部开工申请表(附件:JL05批复表T CB01施工技术方案申报表(附件:施工工法),JL05批复表T CB02施工进度计划申报表(附件:施工进度计划、图表及说明书等) 3、CB06现场组织机构及主要人员报审表,监理需签署审核意见(附件:现场组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、投标相关人员资格证、岗位证、职称证等相关证件复印件) 4、CB07材料构配件进场报验单,监理需签署审核意见(附件:原材料出厂合格证、检验报告、质量保证书等证明文件,如合格证较小需粘贴在空白A4纸后附其后边); 5、CB08施工设备进场报验单,监理需签署审核意见(附件:设备的相关照片、权属证明, 如自有需有购买合同或购买发票及凭证,租赁则需有租赁合同等证明文件);

小农水竣工资料小型农田水利工程竣工资料整理 (供参考)(2)

小型农田水利工程竣工验收 一、档案管理要求 1、资料装订时,应保证卷皮与页面资料下口整齐,采取三孔一线的装订方法,孔距7cm。注意装订时装订线不得将字迹压住。 2、资料用纸统一为A4纸,装订厚度一般在0.5-1.5cm,最厚不得超过2cm。若超过2cm,可分多本装订,但需标出能够说明该资料是一体的标志。 3、各类资料必须有封面(卷皮),资料内红印章,目录,页面要有页码,页底要有备考表。 4、资料整理成册后,必须是有档案盒、卷皮、卷内目录、页面资料、页码、卷内备考表,应该签字的地方,必须签字到位,无遗漏、印章加盖到位。 4、施工单位应负责向建设单位提交竣工资料原件一份,复印件二份,同时应加盖印章。进行资料移交时,施工单位应提供完整的资料清单供建设单位、档案室查阅(资料归档总目、分卷归档目录)。 A、施工单位资料 一、工程施工开工卷(第一卷) 1、卷内目录 2、进场通知 3、合同项目开工令; 4、合同项目开工申请; 5、现场组织机构及主要人员报审表; 6、单位工程开工令;(此为一个项目工程内多个单位工程用)

7、单位工程开工申请;(同上) 8、施工设备进场报验单; 9、施工放样报验单; 10、工程技术要求与图纸会审纪要、技术交底(包括设计交底); 11、成立项目经理部的通知及一些其它资料(如各种通知等); 二、工程方案及报批文件(第二卷) 1、施工组织设计,施工计划、方案、措施(含施工单位相应的报验资料); 三、原材料及构件(第三卷) 1、材料检验报告(含出厂合格证、质量复验报告)。 四、工程施工技术卷(第四卷) 1、施工单位营业执照,资质; 2、停工报告、停工令、返工处理报告、复工令; 3、业主、监理、质量监督单位来文及通知; 五、设计变更、联系单(第五卷) 1、设计变更; 2、业务联系单等; 六、施工定位(第六卷) 1、水准点、导线点、基准线等; 七、基础处理(第七卷) 1、桩基记录; 2、地基验槽记录;

2017年水利工程施工课程设计任务书(导流设计)

《水利工程施工》课程设计任务书 (水利水电工程专业) 1 前言 根据水利水电工程专业培养计划和《水利工程施工》教学大纲的规定,本专业的学生有一周半时间的《水利工程施工》课程设计。本课程设计的主要目的是巩固和掌握课堂所学理论知识,培养学生运用本课程的知识解决相应实际问题的能力,并使学生在水力计算、CAD绘图、设计说明书编写等方面能得到初步训练,为毕业设计和今后的工作、学习打下坚实基础。本次课程设计的主要内容是水利水电工程施工导流设计和截流设计,以下为导流设计的相应资料。 2基本资料 2.1工程概况 本水电站位于XC市某村境内,系YJ干流水电建设规划的梯级电站之一,距XC市公路里程约80km。 本工程主要任务是发电,水库正常蓄水位1330.00m,死水位1328.00m,总库容7.6亿m3,属日调节水库。 本工程等级为一等工程,主要水工建筑物为1级,次要建筑物为3级。电站枢纽建筑物主要由左右岸挡水坝、中孔坝段和溢流坝段(为碾压混凝土重力坝)、消力池、右岸引水发电系统组成,右岸地下厂房装机4台600MW机组,总装机容量2400MW。工程枢纽处地形及工程布置见附图。 大坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程1334.00m,最低建基面高程1166m,最大坝高168.0m,最大坝底宽153.2m,坝顶轴线长516m;整个坝体共24个坝段,从左至右由左岸挡水坝1#~9#坝段、左中孔10#坝段、溢流坝11#~14#坝段、右中孔15#坝段和右岸挡水坝16#~24#坝段组成;溢流坝段布置5孔溢流表孔,每孔净宽15m,溢流堰顶高程1311.00m;放空中孔孔口底高程1240.00m,孔口尺寸5×8m;溢流坝段下游接消力池,消力池边墙为混凝土斜边墙,消力池边墙顶高程1224.0m,建基高程分别为1166.0m、1180.0m,底板高程为1188.0m,消力池长145m。

水利工程资料整编规定

前言 为了加强施工资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整理规范化、标准化、制度化。依据《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》,《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,《水利工程建设工程验收规程》SL223—2008,《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003及《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》的有关要求,对中小型水利工程的施工资料整理,做一些详细的规定,施工单位和现场监理工程师要认真学习相关规范,按照规定,切实搞好在建工程、完工工程的施工资料的整理工作。规范中小型水利工程质量评定工作,为今后工程竣工验收、运行管理、维护提供详实的资料。 一、基本术语 水利水电工程质量:工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。 质量检验:通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符合性评价。 质量评定:将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。 单位工程:具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 分部工程:在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,

是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。 单元工程:在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。 关键部位单元工程:对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。 重要隐蔽单元工程:主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。 中间产品:工程施工中使用的砂石骨料、石料、混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工程的成品及半成品。 见证取样:在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。 外观质量:通过检查和必要的量测所反映的工程外表质量。 质量事故:在水利水电工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料设备等原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准,影响工程使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。 质量缺陷:对规程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。 二、水利工程施工阶段施工资料整理规定 为了规范中小型水利工程施工质量评定工作,进一步提高工程质量

水利工程资料

工程建设分部工程完工验收资料整理要求工程档案是衡量工程质量的重要依据,是工程成果的重要依据。资料整理必须遵循水办[2005]480号文《水利工程建设项目档案管理规定》和《河北省水利建设项目档案资料管理办法》要求,现将几项具体要求说明如下: 资料应整理4套,包括原件1套,复印件3套。 原件中所有资料均为原始件,签名必须用碳素墨水或黑色、蓝黑色钢笔的亲笔签字,不能代签。需加盖公章的,使用红色印泥盖章,不能有漏签、漏盖。 竣工资料要求纸张A4。如果原始件不符合A4纸,用胶水粘贴在A4纸上归档。 施工单位分部工程资料共分以下四部分,第一部分施工管理;第二部分施工鉴定检测;第三部分质量评定;第四部分其他相关资料。每部分可装订一起,也可根据厚度按册分装。 第一部分施工管理 一、合同项目开工申请表 附:开工申请报告,包含如下内容: 1.项目经理部组织机构框图及主要人员简历。(现场组织机构及主要人员报审表)。 2.质量保证体系。 3.安全保证体系。 4.主要施工机械进场情况(列清单)。 5.工地试验室人员及设备情况(列清单),临时资质经过质监站验收。

6.复核、加密水准点和固定桩资料,复核横断面,计算工程量资料。(施工测量成果报验单) 7.实施性施工组织设计(需填报施工技术方案报审表),由文、图、表三种形式表示,尽量用图表,但要注意互相结合,互相补充。 文字说明包括: (1)工程情况概述,如工程规模、数量、工期、主要地质、水文、气候、技术要求。 (2)施工技术方案:主要工程项目的施工方法,冬季和雨季的施工安排,决定采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,技术安全措施、质量保证措施、工期保证措施等。 (3)各分部(项)工程的施工顺序。 (4)土石方平衡规划。 (5)劳动力需要量和来源。 (6)施工机械、建筑材料、施工用水、用电的需要量和供应方案。 (7)便道、防洪、排水和生产、生活用房等的建设及时间要求。 图表包括: (1)质量保证体系框图。 (2)安全保证体系框图。 (3)施工总体平面布置图,给出施工营地、料场、各种临时设施和临时工程相对工程位置的布置。

水利工程施工课程设计

《水利工程施工》课程设计 ——松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划编制 一、课设目的: 在巩固所学基础知识和专业知识的前提下,运用现代组织管理工具—— 网络计划技术,对松涛水利枢纽的施工进度进行安排,从而进一步了解水利水电工程各项目之间的项目关系,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后的施工组织设计工作打下良好的基础。 二、课设任务及步骤: 编制松涛水利枢纽工程施工总进度网络计划 (一)收集基本资料 包括:工程概况、水文、气象、建材、地质等资料。 本次课设该步骤已经不必了,见大家手里的课设基本资料。 (二)列工程项目 松涛水利枢纽系一级建筑物,由河床重力坝、右岸砼重力坝、溢洪道、右岸土坝、坝后式厂房等建筑物组成。平面布置见所给结构图。 对于这种堤坝式水利水电枢纽,其关键工程一般位于河床,这时施工总进度的安排应以导流程序为主线,即以施工导截流、大坝岩基开挖及处理、砼浇筑、拦洪渡讯、封堵蓄水、发电为主线,列工程项目表。 1.准备工程 2.施工导截流工程 采用全段围堰,全年挡水,隧洞导流 2.1 导流隧洞开挖和衬砌 2.2 图示戗堤预进占(利用隧洞开挖料) 2.3 截流(指合龙、闭气) 2.4 土石围堰加高培厚 2.5 基坑排水 2.6 隧洞封堵 2.7 蓄水 2.8 围堰拆除 3.大坝工程 3.1 河床重力坝坝基(肩)土方开挖 3.2 河床重力坝坝基(肩)石方开挖 3.3 河床重力坝基础帷幕灌浆 3.4 河床重力坝砼浇筑 3.5 河床重力坝接缝灌浆 3.6 右岸砼重力坝土方开挖 3.7 右岸砼重力坝石方开挖 3.8 右岸砼重力坝砼浇筑 3.9 右岸砼重力坝帷幕灌浆 3.10 右岸砼重力坝接缝灌浆 3.11 溢洪道土方开挖 3.12 溢洪道石方开挖 3.13 溢洪道堆砌石填方施工 3.14 溢洪道砼浇筑

水利工程施工资料整理

水利工程施工资料整编 单位:即墨市水利建筑安装工程公司二〇一一年三月二十六日

 分部工程:在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称

为主要分部工程。 二、水利工程施工阶段施工资料整理规定 为了规范中小型水利工程施工质量评定工作,进一步提高工程质量管理水平,水利水电工程要严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》的要求进行填表。工程质量评定表全部采用部颁新表,同时对施工单位、监理单位的往来申报资料,采用《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003的施工监理工作表格。

水利工程施工阶段施工资料整理资料

水利工程施工阶段资料整理 为了加强施工资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整理规范化、标准化、制度化。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部

工程称为主要分部工程。二、水利工程施工阶段施工资料整理 为了规范中小型水利工程施工质量评定工作,进一步提高工程质量管理水平,水利水电工程要严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》的要求进行填表。工程质量评定表全部采用部颁新表,同时对

建筑工程施工资料整理与归档.doc

建筑工程施工资料整理与归档

通化一建实业有限责任公司 二零壹四年四月 目录 第一章概述 (2) 第一节施工技术文件和工程档案的形成 (4) 第二节工程档案的特点 (10) 第二章工程各阶段文件的形成 (12) 第一节工程施工文件的形成 (13) 第二节工程竣工阶段验收文件和竣工图(D类) (129) 第三章工程文件的质量 (134) 第一节工程文件内容的质量要求 (134) 第二节工程文件制成材料的质量要求 (136) 第三节工程文件外观的质量要求 (138) 第四章工程文件组卷 (139)

建筑工程施工资料整理与归档 第一章概述 一、建筑工程技术资料的概念 工程项目技术资料是工程参建单位按有关规定,在施工过程中形成的应该归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件的总称。 建筑工程技术资料是单位工程施工全过程的原始资料,是反映工程隐蔽后内在的质量凭证,如果我们的工程一旦发生某些工程质量事故,它不仅能为事故调查和正确处理提供有力的依据,也是工程使用过程中维修、扩建、改建或增层等重要的参改资料,做好工程技术资料管理工作,对确保工程结构安全和使用功能,提高工程质量有着十分重要的意义。 二、建筑工程技术档案的概念 建筑工程技术档案是指在工程建设中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形成的历史记录。也可简称为工程档案。 建设工程档案资料是指规划文件资料、建筑文件资料、施工技术资料、竣工图与竣工测量资料和竣工验收资料、声像资料等。 资料是一个相对性,动态性极强的概念,外延极宽。只要对人

们研究解决某一问题有信息支持价值,无论它具体是什么,均可视为资料。 三、文件与档案的转化 档案是保存备查的历史文件。档案是由文件(或文书)转化而来的,广义的“文件”不仅指常规的机关文件,也包括技术资料、各种手稿等工作中直接使用的材料。 文件转化为档案应具备以下三个条件: 1、办理(或处理)完毕的文件才能作为档案。 2、对日后实际工作和学习、研究等活动具有一定的考察、利用价值的文件,才有必要成为档案保存。 3、按照一定规律保存起来的文件,才能最后成为档案。 四、归档资料的载体 档案记载的手段多种多样,除了纸质材料之外,还存在大量的其他形式的载体,包括磁性材料,感光材料和其他合成材料等。 建设工程文件和档案资料的特殊载体包括:声像档案、缩微档案和电子档案。 建设工程声像档案是竣工档案不可缺少的重要组成部分,是反映建设工程现场原地形、地貌和施工生产主要过程及建成后的建(构)筑物的照片和录音、录像档案。 录音、录像档案是指用专门的器械和材料,采用录音、录像的方法,记录声音和图像的一种特殊载体的档案。 照片档案,指采用感光材料利用摄影的方法记录形象的历史记

水利工程施工资料整理

水利工程施工资料整编

单位:即墨市水利建筑安装工程公司 二〇一一年三月二十六日 前言 为了加强施工资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工 程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整 理规范化、标准化、制度化。依据《水利水电工程施工质量评定表填表说 明与示例》,《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,《水 利工程建设工程验收规程》SL223—2008,《水利工程建设项目施工监理规 范》SL288—2003及《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》

的有 关要求,对中小型水利工程的施工资料整理,做一些详细的规定,施工单 位和现场监理工程师要认真学习相关规范,按照规定,切实搞好在建工程、 完工工程的施工资料的整理工作。规范中小型水利工程质量评定工作,为 今后工程竣工验收、运行管理、维护提供详实的资料。 一、基本术语 水利水电工程质量:工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要 求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。 质量检验:通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符 合性评价。

质量评定:将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量 标准所进行的比较活动。 单位工程:具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 分部工程:在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组 成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工 程称为主要分部工程。 1. 单元工程:在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体, 是日常质量考核的基本单位。

水利工程归档顺序

水利工程及小型农田工程竣工 资料整理 档案管理要求 1、资料装订时,应保证卷皮与页面资料下口整齐,采取三孔一线的装订方法,孔距7。注意装订时装订线不得将字迹压住。 2、资料用纸统一为A4纸,装订厚度一般在0.5-1.5,最厚不得超过2。若超过2,可分多本装订,但需标出能够说明该资料是一体的标志。施工单位资料 一、工程施工开工卷(第一卷) 1、卷内目录 2、进场通知

3、合同项目开工令; 4、合同项目开工申请; 5、现场组织机构及主要人员报审表; 6、单位工程开工令;(此为一个项目工程内多个单位工程用) 7、单位工程开工申请;(同上) 8、施工设备进场报验单; 9、施工放样报验单; 10、工程技术要求与图纸会审纪要、技术交底(包括设计交底); 11、成立项目经理部的通知及一些萁它资料(如各种通知等); 二、工程方案及报批文件(第二卷) 1、施工组织设计,施工计划、方案、措施(含施工单位相应的报验资料); 三、原材料及构件(第三卷) 1、材料检验报告(含出厂合格证、质量复验报告)。 四、工程施工技术卷(第四卷) 1、施工单位营业执照,资质; 2、停工报告、停工令、返工处理报告、复工令; 3、业主、监理、质量监督单位来文及通知; 五、设计变更、联系单(第五卷) 1、设计变更; 2、业务联系单等; 六、施工定位(第六卷)

水利水电工程施工课程设计

《水利工程施工》课程设计计算说明书 一、基本资料 大渡河上某水电工程采用单戗立堵进占,河床的剖面图见图1。戗堤处水位~流量关系 n ,截流戗堤两侧的边坡为1:1.5。截流材料采用当地见表1和图2。戗堤端部边坡系数1 的中粒黑云二长花岗岩,容重为26KN/m3。该工程采用左右岸各布置一条导流洞导流,左、右导流隧洞联合泄流的上游水位和泄流流量关系见表2和图3。 图1:河床剖面图 图2:坝址处天然水位~流量关系曲线

表2 上游水位~导流隧洞泄流量关系 作图如下 图3:上游水位~导流隧洞泄流量关系曲线 每位同学按不同的设计流量进行无护底情况下截流水力计算,并确定相应的截流设计方案。按以下公式确定截流设计流量3 (3002/)Q m s +?=学号的最后两位,计算时不考虑戗堤渗透流量和上游槽蓄流量。 截流设计是施工导流设计重要组成部分,其设计过程比较复杂,目前我国水利水电工程截流多采用立堵截流,本次设计按立堵截流设计,有多种设计方法。其设计分为:截流水力计算、截流水力分区和备料量设计。 截流设计流量的确定,通常按频率法确定,也即根据已选定的截流时段,采用该时段内一定频率的某种特征流量值作为设计流量。一般地,多采用截流时段5%~10%的月平均或者旬平均流量作为设计标准。 截流的水力计算中龙口流速的确定一般采用图解法(详细见《水利工程施工》P39~42),以下对于图解法及图解法的量化法,三曲线法做如下介绍。 二、截流的水力计算 1、计算下游水位下H 、戗堤高度B H 、戗堤水深0H

由3 030028316/=+?=Q m s ,根据戗堤处水位~流量关系曲线,由内插法可知, 953.28下=H m ; 安全超高1.0m 由Q Q =0,957.79上=H m , 1.08上底=+-=B H H m H m ; 0 2.28下底=+-=+H Z H m H Z . 2、根据已知的泄流量d Q 与上游水位上H 关系绘制~d Q Z 曲线 作图如下 图4:龙口泄水曲线Z Q ~ 由龙口泄水能力计算按照宽顶堰公式计算:

建筑工程单位工程资料整理顺序

建筑工程单位工程资料整理顺序 ?复制地址 转载自赵换 2011年03月02日 23:03 阅读(0) 评论(0) 分类:天下杂侃权限:指定好友可见 ?字体:大▼ o小 o中 o大 ?更多▼ o设置置顶 o权限设置 o推荐日志 o转为私密日志?删除 ?编辑 建筑工程单位工程资料整理顺序 2009-12-28 上午 11:44 工程资料整理指南: 建筑工程单位工程资料整理顺序 A 土建部分: A(一)施工管理资料(建筑与结构) 1、开始组织施工前,要有施工组织设计:主要有工程概况及特点,工程项目施工安排的指导思想及施工阶段划分;施工布置,施工顺序和工程总进度(网络计划);主要施工方法和质量保证措施;劳动力用量;施工机械、材料、半成品及予制构件需用量计划和运输计划;大型临时设施规划;施工准备工作计划;安全措施;施工平面布置图;质量体系;安全体系等。 2、工程开工前,建设单位要组织施工单位,设计单位,勘察单位,监理单位熟悉图纸,进行图纸会审,形成《图纸会审记录》。 3、技术交底:分三级交底。一级交底为施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行施工方案实施技术交底;二级交底为施工队或工区负责人(项目经理)向单位工程负责人、质量检查员、安全员及有关职能人员进行技术交底;三级交底为单位工程负责人或技术主管工程师向各作业班组长和各工种工人进行技术交底。 4、随工程进度应注意搜集整理设计变更,设计单位和建设单位要签字盖章。 5、施工日记要自开工之日起每天一记,要反映真实施工情况。施工日记不许隔天,雨、雪天气要有记录,停水、停电、停工待料等也要记录在案,设计变更

等也应在施工日记中记录。何时制作何部位的混凝土、砂浆试块也须在施工日记中反映出来。麦假、秋假、年假要注明“假期停工”字样,要有停开工日期。A(二)材料试验、合格证(建筑与结构) 1、每批钢筋进场,要有钢筋质量证明书(要原件,如果是复印件,要有经销单位的销售专用章,上面注明原件证号和原件存放处,同时应有抄件人签字、抄件日期),每批钢筋进场,都要委托检验,检验合格方能使用。 2、钢筋焊接,应按批量(200个或300个接头)委托试验,每层至少一次,试验报告上应附上焊工证。 3、工程所用水泥必须有出厂合格证,并按批量、批号取样复试,28天后向水泥厂索要水泥质量证明书(三天强度或七天强度)和28天强度。 4、砖(砌块)进场应有出厂合格证,进场后,按批量复试。 5、予制构件进场要有附件,附件包括该批构件所使用的钢筋、水泥、砂、碎石、配合比、混凝土试块强度报告等。进场后要选要代表性的构件按批量进行委托试验,委托试验须在第一次使用前进行。 6、防水卷材要有出厂合格证,进场后按批量进行见证取样,委托检验。 7、砂、石骨料要按批量(200M2)进行委托检验。 8、装饰装修材料要有合格证,如门、窗、玻璃、油漆、涂料等,市(或县)质量检测站要求检验的还要按批量委托检验。 A(三)施工试验 1、基槽开挖前,要由行政主管部门进行工程定位放线,出具工程定位记录,施工单位要进行复核,形成《测量复核记录》。 2、施工前,要有地质勘察单位的《地质勘察报告》。 3、基槽开挖后,进行钎探,有《钎探记录》,经验槽确认无特殊情况可以进行下一步施工。 4、建筑物施工至一定部位时,要安装沉降观测点,定期观测,形成《沉降观测记录》。 5、混凝土、砂浆施工前,要有检测部门出具的混凝土、砂浆配合比报告。 6、如果地基有处理现象,要按规范规定取环刀试验。 7、回填土要有环刀取样试验,一层回填完毕检验符合设计要求才能回填上一层。 8、每次浇筑混凝土,要按规范规定留置试块,到28天龄期后到市(或县)质量检测站委托检验,全部混凝土试块检验完毕按规定进行统计方法或非统计方法评定。 9、每次使用砂浆,要按规范规定留置试块,到龄期后委托检验,全部完毕要按规范进行砂浆试块评定。 10、地面工程混凝土、砂浆要按规定留置试块,委托检验。 11、屋面防水工程完毕,要进行淋水(蓄水)试验,形成记录。 12、建筑抽气(风)道工程完毕,要有建筑抽气(风)道检查记录。 13、建筑物外门窗要有型材,成品测试报告(有要求的情况下)。 14、内墙砖、外墙砖、地板砖要有合格证,市(或县)质量检测站要求的时候要委托检验。 15、玻璃幕墙要有结构胶合格证、玻璃合格证,要求情况下要有结构胶相容性测试报告和幕墙物理性能测试报告。 A(四)施工及验收记录(建筑与结构) 1、基槽开挖、钎探以后,建设单位要组织施工单位,监理单位,勘察单位,设

工程施工资料整编要求

青海省引大济湟西干渠工程(干渠部分) 施工资料整编监理实施细则 审核: 批准: 编制:

青海清水工程监理咨询有限公司 引大济湟西干渠工程干渠部分监理部 二0一七年四月八日 1、适用范围 为加强引大济湟西干渠工程监理单位和施工单位资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整理规范化、标准化、制度化。提高归档资料的真实性、有效性、完整性和归档率,特此编制施工资料整编监理实施细则。 本细则适用于青海省引大济湟西干渠工程(干渠部分)监理过程和施工过程中产生的所有归档资料的收集、整理、归档。在工程实施过程中监理部将根据工程特点和监理工作需要对该细则进行调整。 2、编制依据 依据国家GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《水利工程建设项目档案管理规定》(水办【2005】480号文)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014、《引大济湟工程建设管理局档案管理暂行办法》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》新版、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007、《水利工程建设工程验收规程》SL223—2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》SL632-2012、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》SL633-2012、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—提防工程》SL634-2012、《水利水电工程单元工程施

水利工程档案归档目录(供参考)

水利工程档案卷内目录 第卷 序号文件 编号 责任者文件题名日期页次备注 建设综合文件 一、立项文件材料 1 建设项目列入年度计划的申报文件* 2 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表* 3 项目建议书* 4 投资许可证* 5 项目建议书审批意见及前期工作通知书* 6 可性性研究报告及附件* 7 可行性研究报告审批意见* 8 关于立项有关的文件* 9 专家建议文件* 10 调查资料及项目评估研究材料* 二、建设用地、征地、拆迁文件材料 1 选址申请及选址规划意见通知书* 2 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书* 3 拆迁安置意见、协议、方案* 备注:归档文件材料应为原件,凡有复印件、复写件的必须在备注栏中注明;

水利工程档案卷内目录 第卷(建设综合) 共 4 页,第 2 页 序号文件 编号 责任者文件题名日期页次备注 4 建设用地规划许可证及其附件* 5 划拨建设用地文件* 6 国有土地使用证* 三、勘察、测绘、设计文件材料 1 勘察设计承包合同* 2 工程地质勘察报告* 3 水文地质勘察报告、自然条件、地震 调查* 4 建设用地钉桩通知单(书)* 5 地形测量和拔地测量成果报告* 6 工程设计工作报告* 7 水土保持方案及批复* 8 环境影响评价报告及批复* 四、规划、施工许可证、审批、竣工验收等文件材料 1 有关行政主管部门批准文件或取得的有关协议* 2 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见* 3 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书* 备注:归档文件材料应为原件,凡有复印件、复写件的必须在备注栏中注明;

第卷 序号文件 编号 责任者文件题名日期页次备注 4 建设工程规划许可证及其附件* 5 建设工程施工许可证(正本)及特种工程施工许可文件* 6 工程质量监督登记申报表* 7 工程质量监督报告* 8 工程竣工验收鉴定书及竣工验收相关文件材料* 9 建设单位管理报告* 五、招投标、定标、预、结算文件材料 1 勘察设计招投标、定标文件* 2 施工招投标、定标文件* 3 工程监理(设计、咨询、施工)招投标、定标文件* 4 工程设计招投标、定标文件* 5 其他合同、协议、委托函(除设计、监理、施工以外)* 6 初步设计图纸和说明* 7 技术设计图纸和说明* 8 施工图及其说明* 9 设计计算书* 备注:归档文件材料应为原件,凡有复印件、复写件的必须在备注栏中注明;

水利工程施工课程设计

C H A N G C H U N I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y 水利工程施工组织课程设计 学生姓名:傅元帅 学院名称:水利工程与环境学院 专业名称:水利水电工程 班级名称:水电1243班 学号: 指导教师:张鸿远 长春工程学院水利与环境工程学院 2015 年10月9日 目录 前言 (2) 一、设计目的 (2) 二、施工基本资料概述 (2) 三、施工导流设计 (6) 1、施工导流方案的选择 (6) 2、施工导流时段的划分 (7) 3、施工导流设计流量的确定 (7) 4、围堰计算 (8) 四、施工截流设计 (14) 1、截流方法的选择 (14) 2、截流材料粒径确定 (15) 五、基坑排水 (16) 附表:施工进度计划表 (17)

附图:上下游围堰设计图 (18) 前言: 施工组织课程设计是一门基础课程,它对于一个水利水电专业的学生来说,有特别重要的作用,施工组织设计是学生在跨出校门,走上工作岗位之前,学校安排的一次重要的设计课程。设计对于锻炼一个学生的动手能力至关重要。 本次设计目的在于培养学生的动手能力以及具体问题具体分析的能力,做设计的同学都知道,理论与实际并不完全一样。设计过程中会遇到课本上没有包括的情况,这就要求我们能够联合所学知识跟实际遇到的工程概况,来对这其中的建筑物做适合的设计调整,以适合实际工况。 此次设计在张宏远老师和王忠诚老师的悉心指导下,在同学的互相帮助中,施工设计得以较好的完成。 设计中,由于我们水平有限以及所借资料比较陈旧。所以,设计中仍然存在着很多不足之处,甚至还存在错误之处。这些,希望老师给予指正。我们一定虚心学习,努力学习。在今后的工作生涯中,一定可以不断地完善自己,充实自己。 一、设计目的 目的在于巩固所学的基础理论知识,训练学生初步运用水利工程施工专业知识,针对具体的水利水电工程,全面分析水利水电工程的资料,通过对各种施工导流方案比较,选出最优方案,使工程达到既安全,快速施工又节约投资的目的,从而进一步了解水利水电工程施工导流设计的目的和任务,综合掌握水利水电工程施工的全貌,培养统筹全局的观念,为今后施工组织设计工作打下良好的基础。 (1)学生需掌握结合设计任务分析基本资料,进行导流方案选择; (2)熟练运用参考书籍、设计手册及规范等辅助设计; (3)学生掌握用图表和文字表达设计意图; (4)了解国内外最新的施工技术参数和科学成果,适当应用到设计中,定出技术上可行、经济上合理、施工运用上安全可靠的施工导流方案并进行相应的导流建筑物设计、截流设计、拦洪度汛及基坑排水设计。 二、工程基本资料概述 选择长白站为参证站,点绘长白站历年逐月最大洪峰流量年内分布图,并描绘平顺的 外包线,根据洪水成因和变化过程确定分期,春汛期为:4月1日~5月20日;秋汛期为:9 月20日~10月30日。 分期洪水过程线 水库典型洪水过程线选择长白水文站,春汛典型年为1985年4月30日~5月2日; 秋汛典型年为1987年9月20日~22日,洪水历时为3天,时段△t=3小时。 截流期洪水计算 截流期洪水以水库坝址处历年月迳流资料进行统计,用矩法公式按连序系列计算统计 参数,采用P—Ⅲ型曲线适线,Cs与Cv的倍比为2.0。按适线最佳确定截流期洪水参数。 计算出水库坝址处P%=10、20的月平均流量。成果见表1.1。

相关文档
相关文档 最新文档