文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程师大纲

消防工程师大纲

消防工程师大纲
消防工程师大纲

一级注册消防工程师资格考试大纲

一、考试目的

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。

二、考试内容及要求

(一)燃烧与火灾

1.燃烧

运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件,辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。

2.火灾

运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。

3.爆炸

运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。4.易燃易爆危险品

运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安全管理的方法与措施。

(二)通用建筑防火

1.生产和储存物品的火灾危险性

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。

2.建筑分类与耐火等级

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。

3.总平面布局和平面布置

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定相应的防火技术措施。

4.防火防烟分区与分隔

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。

5.安全疏散

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民用建筑,组织研究、确认建筑疏散设施的设置方法和技术要求,辨识在疏散楼梯形式、安全疏散距

离、安全出口宽度等方面存在的隐患,分析、判断建筑安全出口、疏散走道、避难走道、避难层等设置的合理性。

6.建筑电气防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识电气火灾危险性,分析电气火灾发生的常见原因,组织研究、制定电气防火技术措施、方法与要求。

7.建筑防爆

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑防爆安全隐患,分析、判断爆炸危险环境电气防爆措施的正确性,组织研究、制定爆炸危险性厂房、库房防爆技术措施、方法与要求。

8.建筑设备防火防爆

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术和防爆技术,辨识燃油、燃气锅炉和电力变压器等设施以及采暖、通风与空调系统的火灾爆炸危险性,分析、判断锅炉房、变压器室以及采暖、通风与空调系统防火防爆措施应用的正确性,组织研究、制定建筑设备防火防爆技术措施、方法与要求。

9.建筑装修、外墙保温材料防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类装修材料和外墙保温材料的燃烧性能,分析、判断建筑装修和外墙保温材料应用方面存在的火灾隐患,组织研究和解决不同建筑物和场所内部装修与外墙保温系统的消防安全技术问题。

10.灭火救援设施

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织研究、制定消防车道、消防扑救面、消防车作业场地、消防救援窗及屋顶直升机停机坪、消防电梯等消防救援设施的设置技术要求,解决相关技术问题。

(三)建筑消防设施

1.室内外消防给水系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识消防给水系统的类型和特点,分析、判断建筑物室内外消防给水方式的合理性,正确计算消防用水量,解决消防给水系统相关技术问题。

2.自动水灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统的灭火机理和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断建设工程中自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

3.气体灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类气体灭火系统的灭火机理和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断建设工程中气体灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

4.泡沫灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识低倍数、中倍数、高倍数泡沫灭火系统的灭火方式和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断泡沫灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

5.干粉灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识干粉灭火系统的灭火方式和系统特点,针对不同保护对象,分析、判断干粉灭火系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

6.火灾自动报警系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识火灾自动报警系统的报警方式和系统特点,针对不同建筑和场所,分析和判断系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

7.防烟排烟系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑防烟排烟系统的方式和特点,分析、判断系统选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

8.消防应急照明和疏散指示标志

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑消防应急照明和疏散指示标志设置的方式和特点,针对不同建筑和场所,分析、判断消防应急照明和疏散指示标志选择和设置的适用性与合理性,解决相关技术问题。

9.城市消防安全远程监控系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识城市消防安全远程监控系统的方式和特点,分析、判断系统选择和设置的适用性与合理性,组织研究、制定系统设置的技术要求和运行使用要求。

10.建筑灭火器配置

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识不同灭火器的种类与特点,针对不同建筑和场所,分析、判断灭火器的选择和配置的适用性与合理性,正确计算和配置建筑灭火器。

11.消防供配电

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑消防用电负荷等级和消防电源的供电负荷等级,针对不同的建筑和场所,分析、判断消防供电方式和消防用电负荷等级,组织研究和解决建筑消防供配电技术问题。

(四)特殊建筑、场所防火

1.石油化工防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识石油化工火灾特点,分析、判断石油化工生产、运输和储存过程中的火灾爆炸危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

2.地铁防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识地铁建筑火灾特点,分析、判断地铁火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

3.城市交通隧道防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识隧道建筑火灾特点,分析、判断城市交通隧道的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

4.加油加气站防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识加油加气站的火灾特点,分析、

判断加油加气站的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

5.发电厂和变电站防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识火力发电厂和变电站的火灾特点,分析、判断火力发电厂和变电站的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

6.飞机库防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识飞机库建筑的火灾特点,分析、判断飞机库的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

7.汽车库、修车库防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识汽车库、修车库的火灾特点,分析、判断汽车库、修车库的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

8.洁净厂房防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识洁净厂房的火灾特点,分析、判断洁净厂房的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

9.信息机房防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识信息机房的火灾危险性和火灾特点,分析、判断信息机房的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

10.古建筑防火

根据消防技术标准规范和相关管理规定,运用相关消防技术,辨识古建筑的火灾特点,分析、判断古建筑的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

11.人民防空工程防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识人民防空工程的火灾特点,分析、判断人民防空工程的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

12.其他建筑、场所防火

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识其他建筑、场所的火灾特点,分析、判断其他建筑、场所的火灾危险性,组织研究和制定相应的火灾防控措施,解决相关的消防安全技术问题。

(五)消防安全评估

1.火灾风险识别

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识火灾危险源,分析火灾风险,判断火灾预防措施的合理性和有效性,组织制定火灾危险源的管控措施。

2.火灾风险评估方法

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、分析区域和建筑的火灾风险,判断火灾风险评估基本流程、评估方法以及基本手段的合理性;运用事件树分析等

方法进行火灾风险分析,组织研究、策划、制定对区域和建筑进行火灾风险评估的技术方案。

3.建筑性能化防火设计评估

运用相关消防技术,辨识和分析建筑火灾危险性,确定建筑消防安全目标,设定火灾场景,分析火灾烟气流动和人员疏散特性以及建筑结构耐火性能,判断火灾烟气及人员疏散模拟计算和建筑耐火性能分析计算手段的合理性,组织研究和确定建筑性能化防火设计的安全性。

消防安全技术综合能力

一、考试目的

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

二、考试内容及要求

(一)消防法及相关法律法规与注册消防工程师职业道德

1.消防法及相关法律法规

根据《消防法》《行政处罚法》和《刑法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《社会消防技术服务管理规定》等行政规章的有关规定,分析、判断建设工程活动和消防产品使用以及其他消防安全管理过程中存在的消防违法行为及其相应的法律责任。

2.注册消防工程师执业

根据《消防法》《社会消防技术服务管理规定》和4.易燃易爆场所防爆检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定易燃易爆场所防火防爆检查的主要内容和方法,辨识、分析易燃易爆场所存在的火灾爆炸等不安全因素,组织研究解决易燃易爆场所防火防爆的技术问题。

3.建筑装修和建筑外墙保温检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定建筑装修和建筑外墙保温系统检查的主要内容和方法,辨识建筑内部装修和外墙保温材料的燃烧性能,分析建筑装修和外墙保温系统的不安全因素,组织研究解决建筑装修和建筑外墙保温系统的消防安全技术问题。

(三)消防设施检测与维护管理

1.通用要求

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防设施检查、检测与维护保养的实施方案,确认消防设施检查、检测与维护保养的技术要求,辨识消防控制室技术条件、维护管理措施和应急处置程序的正确性。

2.消防给水设施

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防给水设施检查、检测与维护保养的实施方案,确认设施检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析消防给水设施运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消防给水设施,解决消防给水设施的技术问题。

4.易燃易爆场所防爆检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定易燃易爆场所防火防爆检查的主

要内容和方法,辨识、分析易燃易爆场所存在的火灾爆炸等不安全因素,组织研究解决易燃易爆场所防火防爆的技术问题。

5.建筑装修和建筑外墙保温检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定建筑装修和建筑外墙保温系统检查的主要内容和方法,辨识建筑内部装修和外墙保温材料的燃烧性能,分析建筑装修和外墙保温系统的不安全因素,组织研究解决建筑装修和建筑外墙保温系统的消防安全技术问题。

(三)消防设施检测与维护管理

1.通用要求

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防设施检查、检测与维护保养的实施方案,确认消防设施检查、检测与维护保养的技术要求,辨识消防控制室技术条件、维护管理措施和应急处置程序的正确性。

2.消防给水设施

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防给水设施检查、检测与维护保养的实施方案,确认设施检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析消防给水设施运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消防给水设施,解决消防给水设施的技术问题。

3.消火栓系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消火栓系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消火栓系统,解决该系统的技术问题。

4.自动水灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统及其组件检测、验收的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养自动水灭火系统,解决该系统技术问题。

5.气体灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定气体灭火系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养气体灭火系统,解决该系统技术问题。

6.泡沫灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定泡沫灭火系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养泡沫灭火系统,解决该系统的消防技术问题。

7.干粉灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定干粉灭火系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养于粉灭火系统,

解决该系统消防技术问题。

8.建筑灭火器配置与维护管理

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确认各种建筑灭火器安装配置、检查和维修的技术要求,辨识和分析建筑灭火器安装配置、检查和维修过程中常见的问题,指导相关从业人员正确安装配置、检查和维修灭火器,解决相关的技术问题。9.防烟排烟系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定防烟排烟系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养防烟排烟系统,解决该系统消防技术问题。

10.消防用电设备的供配电与电气防火防爆

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防供配电系统和电气防火防爆检查的实施方案,确定电气防火技术措施,辨识和分析常见的电气消防安全隐患,解决电气防火防爆方面的消防技术问题。

11.消防应急照明和疏散指示标志

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防应急照明和疏散指示标志检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统及各组件检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消防应急照明和疏散指示标志,解决消防应急照明和疏散指示标志的技术问题。

12.火灾自动报警系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定火灾自动报警系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养火灾自动报警系统,解决该系统的消防技术问题。

13.城市消防安全远程监控系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定城市消防安全远程监控系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统及各组件检测与维护管理的技术要求,辨识和分析系统出现的故障及原因,指导相关从业人员正确检测、验收与维护保养城市消防安全远程监控系统,解决该系统的消防技术问题。

(四)消防安全评估方法与技术

1.区域火灾风险评估

根据有关规定和标准,运用区域消防安全评估技术与方法,辨识和分析影响区域消防安全的因素,确认区域火灾风险等级,组织制定控制区域火灾风险的策略。2.建筑火灾风险评估

根据有关规定和相关消防技术标准规范,运用建筑消防安全评估技术与方法,辨识和分析影响建筑消防安全的因素,确认建筑火灾风险等级,组织制定控制建筑火灾风险的策略。

3.建筑性能化防火设计评估

根据有关规定,运用性能化防火设计技术,确认性能化防火设计的适用范围和基本

程序步骤,设定消防安全目标,确定火灾荷载,设计火灾场景,合理选用计算模拟软件,评估计算结果,确定建筑防火设计方案。

(五)消防安全管理

1.社会单位消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,组织制定单位消防安全管理的原则、目标和要求,检查和分析单位依法履行消防安全职责的情况,辨识单位消防安全管理存在的薄弱环节,判断单位消防安全管理制度的完整性和适用性,解决单位消防安全管理问题。2.单位消防安全宣传教育培训

根据消防法律法规和有关规定,确认消防宣传与教育培训的主要内容,制定消防宣传与教育培训的方案,分析单位消防宣传与教育培训制度建设与落实情况,评估消防宣传教育培训效果,解决消防宣传教育培训方面的问题。

3.消防应急预案制定与演练方案

根据消防法律法规和有关规定,确认应急预案制定的方法、程序与内容,分析单位消防应急预案的完整性和适用性,确认消防演练的方案,指导开展消防演练,评估演练的效果,发现、解决预案制定和演练方面的问题。

4.建设工程施工现场消防安全管理根据消防法律法规和有关规定,运用相关消防技术和标准规范,确认施工现场消防管理内容与要求,辨识和分析施工现场消防安全隐患,解决施工现场消防安全管理问题。

5.大型群众性活动消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,辨识和分析大型群众性活动的主要特点和火灾风险因素,组织制定消防安全方案,解决消防安全技术问题。

消防安全案例分析

一、考试目的

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

二、考试内容及要求

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

考试样题

一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)

1.燃烧生成气体一般是指()、二氧化碳、二氧化硫等。

A.氧气B.一氧化碳C.氮气D.氦气

2.对于t2火灾的类型,根据火灾增长系数0c的值,定义了四种标准t2火灾:

慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到1MW的火灾规模,其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为()。

A.600sB.300sC.150sD.75s

3.一栋综合楼,高60m,设有集中空调系统,地下一层为设备层,地下二层为汽车库,地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算室内消火栓系统消防用水量时,该建筑的火灾延续时间应按()h计算。

A.18.2C.2.5D.3

4.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内的烟气温度达到()℃时,阀门自动关闭。

A.1008.200C.180D.280

二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分) 1.灭火的基本原理包括()。

A.冷却B.窒息c.隔离D.化学抑制E.溶解

2.某商业综合体建筑,在进行性能化评估时火灾场景的设计应考虑的内容包括()。A.火源位置B.火灾的增长模型C.楼梯的宽度是否满足规范要求D.防排烟系统是否有效E.自动喷水灭火系统是否有效

3.某商场地上4层,地下2层,建筑高度20m,总D.设置开敞楼梯间E.设置防排烟设施

4.自动喷水灭火系统中,下列()属于闭式自动喷水灭火系统。

A.湿式自动喷水灭火系统B.干式自动喷水灭火系统C.雨淋系统D.水幕系统E.预作用自动喷水灭火系统

三、案例分析题

1.某酒吧设在2层框架结构的首层,层高5.3m,建筑面积229m2。原设计为车库及办公用房。酒吧未经消防许可,擅自装修改造违法营业。装修时将所有外窗封死,场所内局部违章增设环形阁楼,环形阁楼面积84m2,作为酒吧经营场所。首层通往阁楼的楼梯坡度较陡,不符合规范要求。该酒吧为独立防火分区,东、西两侧各有一个出口,出口上方采用易燃的聚苯乙烯泡沫违章搭建遮雨棚。场所内疏散走道上摆放桌椅,疏散出口处设置屏风,遮挡安全出口,安全疏散门未向疏散方向开启。场所内设有室内消火栓,配置了手提式灭火器,未设火灾自动报警和自动喷水灭火系统。

某晚,酒吧内顾客为庆祝生日燃放烟花,引燃聚氨酯泡沫顶棚,在不到一分钟的时间内迅速蔓延,有近百名顾客拥向一个安全出口疏散。部分顾客在火灾发生初期,没有及时逃生,在场内观望或收拾个人物品,甚至有人仍然进行娱乐,在火势已较大的情况下才开始逃生,贻误了最佳的逃生时机。当地消防大队接警后及时到达现场,抢救出22名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成l5人中毒死亡、22人受伤,烧毁电视机、音像灯光设备等物资,火灾直接财产损失109702元。

请根据上述火灾案例分析:

(1)该酒吧发生火灾原因和应吸取的主要教训?

(2)该酒吧违反消防法规及标准情况?

2.某大型商贸城地上4层、地下l层,建筑高度23.5m,每层建筑面积均为4500m2,设有自动扶梯供平时顾客上下。请分析并回答以下问题:

(1)该建筑防火设计主要执行哪部消防技术规范?

(2)应设置哪些消防设施?

(3)楼梯间应采用何种形式?

参考答案一、l.B2.B3.D4.D二、l.ABCD2.ABDE3.ACE4.ABE三、略

二级注册消防工程师资格

考试大纲

消防安全技术综合能力

一、考试目的

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,根据现行消防法律规,运用相关消防技术和标准规范,检查、发现、解决消防安全技术问题能力。

二、考试内容及要求

(一)消防法规及相关知识运用

1.消防专业理论应用

运用燃烧、火灾及相关爆炸机理,辨识火灾和爆炸的类别及其特点,分析各种燃烧物质的燃烧产物及其有毒有害性,提出预防火灾、爆炸和扑救火灾的技术方法。2.易燃易爆危险品管理

运用燃烧和爆炸机理及相关标准规范,分析易燃易爆危险品火灾、爆炸的危险性,提出易燃易爆危险品安全管理的措施、方法与要求。

3.消防法及相关法律法规的运用

根据《消防法》《行政处罚法》《刑法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《社会消防技术服务管理规定》等行政规章的有关规定,分析、判断建设工程活动和消防产品使用以及其他消防安全管理中违法行为及其相应的法律责任。

4.消防职业道德行为

根据《消防法》《社会消防技术服务管理规定》和《注册消防工程师制度暂行规定》,辨识注册消防工程师执业活动的合法性,确认注册消防工程师履行义务的情况以及规范注册消防工程师执业行为和职业道德修养的基本原则和方法,分析界定注册消防工程师执业行为的法律责任。

(二)建筑消防安全检查

1.建筑总平面布局与平面布置

运用消防技术和标准规范,辨识建筑分类及其耐火等级,开展建筑总平面布局和平面布置检查,排查存在的消防安全隐患,分析原因,提出隐患整改的措施、方法和要求。

2.建筑防火防烟分区

运用消防技术和标准规范,开展建筑防火分区与防烟分区划分及防火分隔设施设置的消防安全检查,排查存在的消防安全隐患,分析原因,提出隐患整改的措施、方法和要求。

3.建筑安全疏散设施

运用消防技术和标准规范,开展建筑安全疏散设施的消防安全检查,排查安全疏散设施方面存在的消防安全隐患,分析原因,提出隐患整改的措施、方法和要求。4.易燃易爆场所防爆

运用消防技术和标准规范,辨识易燃易爆场所危险等级,开展防爆检查,排查火灾、爆炸等消防安全隐患,分析原因,提出隐患整改的措施、方法和要求。

5.建筑装修和建筑外墙保温

运用消防技术和标准规范,辨识建筑内部装修和外墙保温材料的燃烧性能,开展建

筑内部装修和外墙保温材料的消防安全检查,排查存在的消防安全隐患,分析原因,提出隐患整改的措施、方法和要求。

(三)消防设施检测与维护管理

1.通用要求

运用消防相关技术和标准规范,开展建筑消防设施的监测和检查,开展单体建筑面积4万平方米及以下建筑的消防设施的检测与维护保养。

2.消防给水设施

运用相关消防技术和标准规范,开展消防给水设施的检查、检测与维护保养,发现消防给水设施的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

3.室内外消火栓系统

运用相关消防技术和标准规范,开展消火栓系统的检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

4.自动水灭火系统

运用相关消防技术和标准规范,开展自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统的检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

5.气体灭火系统

运用相关消防技术和标准规范,开展二氧化碳、IG541、七氟丙烷等气体灭火系统的检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。6.泡沫灭火系统

运用相关消防技术和标准规范,开展各种泡沫灭火系统检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

7.干粉灭火系统

运用相关消防技术和标准规范,开展干粉灭火系统9.建筑防烟排烟系统运用相关消防技术和标准规范,开展建筑防排烟系统检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

10.消防用电设备的供配电与电气防火防爆

运用相关消防技术和标准规范,开展消防供配电系统和电气防火防爆的检查,提出电气防火技术措施,发现常见的电气消防安全隐患。

11.消防应急照明和疏散指示标志

运用相关消防技术和标准规范,开展建筑消防应急照明和疏散指示标志的检查、检测与维护保养,发现常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

12.火灾自动报警系统

运用相关消防技术和标准规范,开展火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统检查、检测与维护保养,发现系统的常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

13.城市消防安全远程监控系统

运用相关消防技术和标准规范,开展城市消防安全远程监控系统监测活动,发现常见故障,分析原因,解决相关技术问题。

(四)火灾高危单位消防安全评估

根据有关规定和相关消防技术标准规范,运用消防安全评估技术与方法,确定单位

消防安全评估的内容、方法和步骤,开展对除l00米(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位进行消防安全评估活动,辨识和分析其火灾风险,提出解决问题的措施、方法和要求。

(五)消防安全管理

1.社会单位消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,运用相关消防技术和标准要求,对除250米(含)以上高层公共建筑、大型危险化学品单位外的社会单位进行消防安全管理。组织制定消防安全制度、操作规程和消防工作计划。组织实施防火检查、消防设施和灭火器材维护保养,整改火灾隐患。组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训。组织灭火和应急疏散预案的制定和演练。组织管理专职消防队和义务消防队。检查单位依法履行消防安全职责的情况,解决单位消防安全管理问题。

2.建设工程施工现场消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,运用相关消防技术和标准规范,提出施工现场消防管理内容与要求,排查施工现场消防安全隐患,指导和监督相关作业人员依法依规施工作业,解决施工现场消防安全管理问题。

消防安全案例分析

一、考试目的

考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用消防专业理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。

二、考试内容及要求

本科目考试内容和要求参照《消防安全技术综合能力》科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

考试样题

一、单项选择题(从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案)

1.国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624--2012)确定为A级的材料,其燃烧性能为()。

A.不燃B.难燃c.可燃D.易燃

2.在对火灾报警探测器进行故障报警功能检测时,摘下与控制器连接的一只火灾报警探测器,火灾报警控制器应能在()内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。A.60sB.100sC.150sD.200s

二、多项选择题(每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分) 1.按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)的要求,下列灭火器配置场所的危险等级判定正确的是()。

A.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室是严重危险等级B.体育馆的观众厅是中危险等级c.建筑面积为560m2综合商场的库房是中危险等级D.旅馆、饭店的客房是轻危险等级

E.建筑面积280m2的网吧是中危险等级

2.防火门的检查应注意()等方面的内容。

A.防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启B.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能c.双扇和多扇防火门,应具有按顺序关闭的功能D.常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭

和信号反馈的功能E.在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝

三、案例分析题

检查某宾馆自动喷水灭火系统时,湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示压力正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出,但水力警铃长时间不响,喷淋泵不启动。请分析系统存在的问题及其原因?

参考答案—、1.A2.B二、l.BCD2.ABCD三、略

第十二条一级注册消防工程师资格考试报名条件:

(一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

(三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。

(四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。

(五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

(六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

第十三条二级注册消防工程师资格考试报名条件:

(一)取得消防工程专业中专学历,从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业中专学历,从事消防安全技术工作满4年。

(二)取得消防工程专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,从事消防安全技术工作满3年。

(三)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。

(四)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其从事消防安全技术工作年限相应增加l年。

第十四条一级注册消防工程师资格考试合格,由人力资源社会保障部、公安部委托省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门,颁发人力资源社会保障部统一印制,人力资源社会保障部、公安部共同用印的《中华人民共和国一级注册消防工程师资格证书》。该证书在全国范围有效。

第十五条二级注册消防工程师资格考试合格,由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发,省级人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构共同用印的《中华人民共和国二级注册消防工程师资格证书》。该证书在所在行政区域内有效。

“火灾科学与消防工程”学科建设与发展

“火灾科学与消防工程”学科建设与发展 【摘要】火灾科学与消防工程学具备火灾科学、消防技术和消防工程所形成的完整知识体系,其下属学科包括火灾学、防火工程、灭火工程、消防管理工程、消防指挥学、火灾调查学及其他相关学科。本文简要介绍了国内外消防工程学科的发展现状,回顾了我国消防工程技术的发展历程,对消防工程领域的发展趋势和前景进行了展望和预测。 【关键词】消防;消防工程;消防技术;建筑防火 火灾科学与消防工程学具备火灾科学、消防技术和消防工程所形成的完整知识体系,其下属学科包括火灾学、防火工程、灭火工程、消防管理工程、消防指挥学、火灾调查学及其他相关学科。 1.“火灾科学与消防工程”学科的建立 1956年,美国马里兰大学设立世界上第一个“消防工程系”(Department of Fire Protection Engineering),从此,消防工程作为一门独立的专业进入了高等学府的知识殿堂。英国爱丁堡大学于1973年成立“消防工程系”(Department of Fire Safety Engineering),并于同年开设了世界上第一个消防工程专业的硕士研究生课程。进入80年代后,国外大学的消防工程专业教育得到很快的发展,许多国家都在大学开设“消防工程”专业课程,提供正规化的学历教育,可授予学士、硕士和博士学位。 许多国家的消防科学家和工程师成立了专业性学术机构,进行各种专业学术活动。有的消防专业学术团体已经有了相当长的历史并产生了相当大的社会影响,如美国消防工程师学会(Society of Fire Protection Engineers)、英国消防工程师学会(Institution of Fire Engineers)和德国消防促进协会(Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brandschutzes e.V.)等均有数十年的历史,在这些国家的工程科学界已占有一席之地。 1985年,第一次国际火灾安全科学学术讨论会(TheFirstSympo-sium ofFireSafetyScience)在美国召开,并成立了国际火灾安全科学学会(InternationalAssociationforFireSafetyScience,IAFSS)。在这次会议上正式提出了火灾学(FireSafetyScience)和火灾安全工程学(FireSafetyEngineering)的概念。与会的许多科学家对于火灾研究的一些重要的概念取得了一致意见。目前人们一般认为,这次会议标志着火灾科学和火灾安全工程学的诞生。 2.我国“火灾科学与消防工程”发展的历程 我国的消防工程技术,在解放前,几乎是一片空白。新中国成立后,经历了从无到有,从创业到拥有一定规模的科研队伍和科研条件,从技术落后到具有一定国际水平的发展过程。 1956年初,公安部在向国务院的报告中正式提出,“为逐步提高我国的消防科学技术水平,依照科学原理,研究和分析火灾及其发生的原因,使防火和灭火的方法、器材达到更有效、更经济合理的标准,公安部拟筹建消防科学研究所”;并且从全国各地抽调了一批有科研经验的工程师,从事消防工程技术的研究工作。于1959年,公安部消防局正式设立“消防科学研究室”。这个研究室就是我国正规化消防科研机构的雏形,也是新中国最早的专业消防研究机构。该研究室成立以后,很快开始了课题研究。根据当时消防工作的急需,选择了农业急需的拖拉机防火帽、用于人民大会堂的建筑防火漆、供各地消防队用的通讯器材以及

消防工程全部资料目录.doc

消防工程全部资料目录 (从工程项目开始到竣工结束) 一、准备阶段: 1. 《消防工程施工合同》 2. 《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资 质等) 3. 相关消防部门审批意见书 4. 《图纸会审记录》 5. 《开工报告》 6. 《施工组织设计报审表》 7. 《施工进度总计划表》 8. 《建设工程质量人员从业资格审查表》 9. 《建设工程特殊工种人员上岗证审查表》 10. 《新工人进场三级安全教育记录》 11. 《施工安全技术交底》(含:电工、焊工、管道工等) 12. 《施工机具进场验收记录表》 二、施工阶段: 13. 《施工进度周计划表》 14. 《工程技术核定单》 15. 《工程事宜确认单》 16. 《工程项目签证单》

17. 《工程设计变更申请表》 18. 《监理工程师通知回复单》 19. 《工程联系单》 20. 材料进场报验资料,包含:《材料、构配件及设备进场检验记录》和质量证明 文件(合格证、质保书、检测报告等) 21. 《设备开箱检验记录表》 22. 《设备安装检查记录》 23. 《设备单机试运转记录》 24. 《阀门调试记录》(含:安全阀、减压阀、报警阀等) 25. 《设备及管道附件试验记录》 26. 《管道系统压力试验记录》 27. 《管道冲洗(通水)记录》 28. 《室内消火栓试射记录》 29. 《电缆(线)绝缘电阻测试记录》 30. 《系统试运转调试记录》 31. 《系统联动试验记录》 32. 《防排烟测试记录》 33. 《施工日记》 三、验收阶段: 34. 《隐蔽工程检查记录表》(包含相关分项工程) 35. 《检验批质量验收记录表》(包含相关分项工程)

消防工程项目可行性研究报告

消防工程项目可行性研究报告 核心提示:消防工程项目投资环境分析,消防工程项目背景和发展概况,消防工程项目建设的必要性,消防工程行业竞争格局分析,消防工程行业财务指标分析参考,消防工程行业市场分析与建设规模,消防工程项目建设条件与选址方案,消防工程项目不确定性及风险分析,消防工程行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 消防工程项目建议书 消防工程项目申请报告 消防工程项目环评报告 消防工程项目商业计划书 消防工程项目资金申请报告 消防工程项目节能评估报告 消防工程项目规划设计咨询 消防工程项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】消防工程项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章消防工程项目总论 第一节消防工程项目背景 一、消防工程项目名称 二、消防工程项目承办单位 三、消防工程项目主管部门 四、消防工程项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、消防工程项目可行性研究报告编制依据

消防工程项目商业计划书

第一章概要 1.1 项目背景 1.2 项目基本情况 1.3 项目总体描述 1.4 主要财务指标 1.5 项目投资亮点 1.5.1 亮点一 1.5.2 亮点二 1.5.3 …… 1.6 项目投资回报 第二章公司基本情况及未来发展战略2.1 公司基本情况 2.1.1 公司简介 2.1.2 经营宗旨及目标 2.1.3 公司商业模式 2.1.4 项目的赢利点 2.1.4.1 核心赢利点 2.1.4.2 产业链赢利点 2.2 公司的发展战略规划 2.2.1 企业定位 2.2.2 公司的发展战略 2.2.2.1 企业发展目标

2.2.2.2 企业发展策略 2.2.2.3 企业发展计划 2.2.2.4 战略实施步骤 第三章消防工程市场分析 3.1 国际消防工程市场分析 3.1.1 国际消防工程市场现状及趋势 3.1.2 国际消防工程产业发展的启示 3.2 国内消防工程市场分析 3.2.1 国内消防工程市场规模及增长 3.2.1 国内消防工程市场利润规模及增长3.2.1 国内消防工程市场发展面临的问题3.3 消防工程产业发展态势 3.3.1 行业生命周期 3.3.2 市场竞争对手分析 3.3.3 行业发展态势分析 3.3.4 消防工程市场潜力分析 第四章项目目标市场分析 4.1 项目建设给客户带来的价值 4.1.1 价值一 4.1.2 价值二 4.1.3 …… 4.2 消防工程目标市场分析研究

4.2.1 消防工程市场规模分析及预测4.2.2 消防工程目标客户的购买力4.2.3 消防工程市场中关键影响因素4.2.4 消防工程细分市场分析研究4.3 项目计划拥有的市场份额 4.4 企业竞争力分析 4.4.1 企业在整个行业中的地位 4.4.2 和同类型企业对比分析 4.4.3 竞争对手分析 4.4.4 SWOT分析 4.5 竞争策略 第五章产品/服务介绍 5.1 项目方案 5.1.1 项目建设规模 5.1.2 产品/服务特点 5.1.2.1 产品/服务性能 5.1.2.2 技术特点 5.1.3 项目盈利模式 5.1.3.1 盈利模式一 5.1.3.2 盈利模式二 5.1.3.3 …… 5.2 项目业务描述

一级消防工程师兼职合同最终版

一级注册消防工程师兼职服务协议书 甲方: 法定代表人: 电话: 乙方: 电话: 邮箱: 身份证号: 鉴于乙方已经取得《一级注册消防工程资格证》(以下简称”资格证书”),因甲方业务发展需兼职一级注册消防工程师,经甲乙双方平等友好协商,在双方充分获得知情权的情况下达成以下服务协议,双方共同遵守: 一、乙方的一级注册消防工程师兼职方式 1.乙方在甲方兼职期间不参加甲方日常具体工作事务。 2.乙方的一级注册消防工程师证用于甲方消防设施维护保养、检测资质申请及资质维护;用于日常承接消防设施维护保养或检测业务使用,包括邀请招标、直接发包和公开招投标的招投标项目,投标过程中要求乙方出场的,乙方必须积极配合甲方工作。 3.在甲方办理资质年检、消防业务主管部门检查、企业年度备案及日常承接业务等有关事项时,乙方需配合甲方及

时提供有关证明资料等,甲方需要乙方临时到位时乙方须配合。 4.甲方用乙方的一级注册消防工程师证承接业务后,在乙方充分获得知情项目情况且项目不存在违法违规的前提下,乙方必须在消防设施维护保养或检测相关的验收资料上签字。甲方每年以乙方为项目负责人的承接业务不超过10个项目,若超过10项业务的,甲乙双方另行协商。 二、乙方必须提供的相关注册材料 乙方为“资格证书”合法持有者,其应保证“资格证书”注册材料及其来源、真实、合法、有效;签订本协议时,乙方应当向甲方提供以下符合注册要求的材料: 1.一级消防工程执业资格证书原件 2.报考注册消防工程师证书的毕业证书原件及扫描件 3.身份证原件及扫描件 4.职称证原件及扫描件 5.一寸彩色照片5张和电子版照片 三、一级注册消防工程师的任职薪酬 1.签订本协议后,甲方收到乙方提供的全套证书资料验证后,当日甲方向乙方本人帐户支付兼职报酬¥元(大写:)作为聘用薪酬款。聘用日期从甲方的一级注册消防工程师资格证在国家相关部门初始注册成功之日起计算三年。 2.乙方银行帐户信息

智慧消防工程师行业发展趋势分析

2017年10月10日,公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》,标志着全国智慧消防市场的正式启动。文件指出,应按照《消防信息化“十三五”总体规划》要求,综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,加快推进“智慧消防”建设,全面促进信息化与消防业务工作的深度融合,为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系,打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑,全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平,实现“传统消防”向“现代消防”的转变。行业特点智慧消防行业市场规模巨大,粗略初步统计的市场规模如下:出租屋、消防“三小场所”、老楼改造:主要以无线智能烟感为主,全国338个地级市(包括直辖市),按照每个城市10万点/年的终端投入,终端数量将达到3380万个,按照300元/点计算,市场容量约为100亿/年。教育行业:全国高校数量约2900所(除去中小学),按照平均50万/年的智慧消防的建设经费计算,市场规模为14亿/年。文物行业:按照平均一个省1亿/年(各级防火经费)的投入,约为34亿/年。地产行业:目前主要以消防水压、水位监控的数字消防项目为主,全国高层住宅23万栋,按照5000元/套/栋计算,市场规模约为11.5亿。工业企业:全国规模以上工业企业约为37万家,按照每个企业1万的智慧消防建设费用计算,市场空间约为37亿。家庭市场:城镇居民户数约为1.38亿,按每户安装1个无线可燃气体探测器及3个无线智能烟感计算(1200元/户),则市场总规模为1656亿。行业具备以下几个特点:

(1)行业区域性较为明显,从地方政府投资的角度看,2018年,政府投入无线火灾自动报警系统的区域,主要集中在北京、江浙、广东等地,其他省份如河南、湖北,也有出现数千万级的政府项目,但是由于财务预算等问题,大部分省份的政府项目仍然处于酝酿阶段,同时,行业的区域性还体现在,虽然行业的需求遍布全国,但能提供全面解决方案的研发型公司,主要集中在北京、上海、江浙、广东等地,其他区域的公司主要以代理型或项目型公司为主。(2)行业发展还处于初级阶段,虽然市场空间巨大,但是2018年智慧消防行业仍处于酝酿爆发的阶段,大型项目相对不多,行业内未出现大型的垄断市场的企业,目前出现的企业规模都较小,市场份额较为分散,去年营收为千万级的公司也相对不多。(3)行业主要以TO B业务为主,这类业务的特点是,对于中大型项目,需要有客户需求沟通、前期技术方案设计、中间有客户自身内部预算审批流程,还有后期项目招投标流程,整个流程走下来,少则半年,多则1年,需要时间的积累,因此,市场和业务的发展,是一个渐进积累的过程。从事这个行业,互联网BAT公司未必有很强的优势,技术团队的售前和售后能力显得较为重要。行业发展趋势随着传统消防逐渐过渡到智慧消防,智慧消防行业的发展趋势主要体现在无线技术的应用(无线化),物联网平台的应用(平台化),行业跨界融合(融合化)等几个方面。 (1)无线化随着物联网无线组网技术的发展,无线技术以其部署简单、成本低、功耗低、维护便捷等技术特点,在智慧消防行业得到了普及应用。从2016年底至2017年LoRa技术的流行,到2018年

一级消防工程师的发展前景怎么样

中华考试网教育培训界的翘楚! 一级消防工程师从2015年开考后就备受热捧,2018年报名人数就高达近90万人,越来越多的人咨询一级消防工程师的发展前景,为帮助大家解惑,中华考试网小编整理了相关被人,供参考。 【薪资待遇】 一级注册消防工程师考试成绩公布后,不少公司、机构纷纷发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是18万-25万/年,兼职一般为6-8万;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是5万/年以上。 【市场需求】 一级消防工程师自开考以后就受到很多政策的支持,各地区公安部消防局都规定消防从业人员数量有明确要求。全国消防技术服务企业约1.5万余家,消防行业投入市场规模超过4000亿元,未来3~5年,全国需消防工程师约50万人。 由于行业人才短缺,再加上职业证书的专业性强,对口程度高,行业持证人才的缺口很大。这几年来火灾意识在人们的视野中频繁跳出,恰恰使得证书含金量更高,行业得到了大众的认知,前景非常好! 一级消防工程师考试通过率如何? 对于消防工程师,国家在执业推广前三年,考试难度不会太大,2015年由于是首次开考,一定程度拉低了合格率,从2016年一级注册消防工程师合格率已经明显上升,从2015年通过率0.92%达到2016年的通过率2.59%,据参考人员评价,2016年一级注册消防工程师考试难度确实比2015年有所降低。 2017年综合2015年和2016年的经验,加上培训机构一级消防工程师培训课程增多,教材辅助材料增加,老师面授讲课含金量提高,整体通过率会达到一个小高峰,预测可以达到4%-6.5%。

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动 相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡 性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00卅,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1) .消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时,采用普通内外热镀锌钢管当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100 时采用丝扣连接,管径大于DN100 时采用卡箍、法兰连接。 室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m= 消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。 2) .自动喷水灭火系统: 系统概况: 本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危U级 系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强 度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。 系统控制: 平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动 作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向

级注册消防工程师必背表格参数

建筑防火 第一章概述 学习要求 了解建筑火灾常见的原因及主要分类; 熟悉建筑防火的技术方法。 一、建筑火灾的原因 电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其它原因引起火灾等。 二、按燃烧对象分类(GB/T4968-2008) A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体/可熔化固体火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:带电火灾 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾 三、按火灾损失分级

四、建筑防火措施及安全措施类型 主动安全措施:总平面防火、防排烟、安全疏散、建筑防爆、电气防火 被动安全措施:结构防火、材料防火、防火分区/分隔 建规P3,全部术语应掌握。 第二章生产和储存物品的火灾危险性分类学习要求 了解评定物质火灾危险性的主要指标,了解生产和储存的火灾危险性分类方法,了解生产、储存各类别物品的火灾危险性特征。 一、固体危险性主要评价指标 ?熔点和燃点是主要指标;粉尘——爆炸浓度下限 ?遇水燃烧固体——遇水反应速度;自燃固体——自燃点 ?其他影响因素:反应危险性、燃烧危险性,毒害性、反应性等。 二、气体危险性主要评价指标——爆炸下限和自燃点 ?爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越危险 ?自燃点越低,火灾爆炸危险性越大 ?其他影响因素:比重和扩散性,化学活泼性、带电性、受热膨胀性等。 三、液体危险性主要评价指标 ?蒸汽压(不易测定)——闪点是主要指标 ?蒸汽压越高,越易挥发,闪点越低,越危险 ?其他影响因素:爆炸温度极限、受热蒸发性,流动扩散性、带电性等。 ?注意:石油库油品闪点规定有细化条件。P49 ?表2-2-4 石油库储存油品的火灾危险性分类

消防工程论文

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题 摘要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层、超高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。 关键词:火灾自动报警系统,运行问题,改善方法 火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期起、成长期、最盛期和衰减期。火灾初起期是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等地感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。 一、火灾自动报警系统的组成和工作原理 1.1火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。 1.2火灾自动报警系统的工作原理 火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。在消防控制室(中心)还可能通过报警控制器的通讯接口,将火警信号在CRT微机彩显系统显示屏上更直观地显示出来。 二、火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题 2.1火灾自动报警系统运行的有效性 火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:现场人员发现火情,向消防队报警、消防队警车出动、到达现场,使用消火栓喷水灭火。火灾案例分析表明:以上五个环节环环相扣,若哪一个环节出了差错拖延了时间,则失火将可能蔓延成灾,救火将失败。假设(只是假设,并未有统计数据支持),每个环节的保证率都高

消防工程全套报验资料

消防工程全套报验资料 工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件 2、工程承包合同 3、工程概况表 4、工程洽商记录 5、开工报告 6、承包单位资质报审 7、施工组织设计报审 8、设备/材料/构配件进场报审 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录 30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 35、水流指示器安装检查记录 36、消火栓箱安装检查记录 37、消防配电线路隐蔽验收记录 38、探测器安装检查记录 39、屋顶放水试验记录 40、设备移交清单 41、施工日志

42、安全资料 其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明,竣工图一份,单位资质一份,施工组织设计,设备使用说明书等。

关于向消防工程转型的报告

关于单位向消防工程转型的报告

目录 1、报告的背景 (1) 2、我国消防行业现状 (1) 3、消防工程的主要业务及资质要求 (3) 4、向消防工程转型的可行性及优势 (6) 5、消防工程的主要业务来源 (6) 6、小结 (8)

关于单位向消防工程转型的报告 1、报告的背景 消防工程是一项造福人民,造福社会的公众事业,是关系到公共安全的特殊产业,是人民生命财产安全及社会稳定的重要保证。随着我国的工业化和城镇化,人口越来越集中,火灾损失也相应增加,近年来我国每年火灾发生次数超过30万起、人员伤亡超过2000人,火灾在造成大量人员伤亡和经济损失的情况下,也对社会的稳定和谐造成一些负面影响。由于事关公共安全,国家对建筑的防火设计、防灭火设施等具有严格的要求,要求必须有相应资质的公司/单位进行建筑防火设计、消防设施的安装、检修、评估等工作。今后的消防市场巨大,我单位若能考虑今后逐渐向消防方向转型,可以有效改善今后煤矿业务减少带来的被动局面,实现单位业务的新发展。 2、我国消防行业现状 1、火灾危害大 城市现代化程度的提高,生产、生活电器化,城市的立体化,燃料的多样化,人口和物质的高度集中,超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业的快速发展,易燃易爆场所增多等,起火因素日渐增多,火灾日趋严重,而且发生火灾获扑救的难度也在不断增大,在造成人员伤亡的同时,经济损失越来越大。

图1 近年来每年火灾发生次数和财产损失 2、电气用火不慎火灾为主 火灾发生的原因中半数火灾是电气及用火不慎所致。从起火的原因来看:因电线短路、过负荷及电气设备故障等原因引发的火灾共41237起,占火灾总数的31.3%,生活用火不慎引发的火灾共25878起,占总数的19.5%,两项加起来就占全国总数的51%。 3、火灾的预防 火灾的预防,除了人防之外,更重要的是靠各类消防系统、消防设备。国家消防法规定,建筑面积达到一定规模的厂房、仓库、公共建筑、住宅必须配备火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、消防通道等固定设施,防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。 4、国家对建筑消防工程的要求 1、机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档

注册消防工程师政策改革

注册消防工程师政策改革 全国注册消防工程师考试已经进行两年,因为市场缺口巨大,考试报名并未限制专业。 但为了保证消防市场平稳健康的发展,选拔高质量人才,2018年开始一级消防工程师报考将严格限制专业,即非相关专业考生无法参加一级消防工程师考试,“严进严出”。 公安部消防局关于2016年工作要点中第25点明确提到:规定未来3-5年消防工程师注册人数需达到50万人,然而2015~2016两年取得一级注册消防工程师证书人员不足1万人,远远无法满足市场需求,一级消防工程师资格证书更是供不应求,亟需更多的消防人才来填补市场空缺,2018年是考取注册消防工程师证书的黄金时期。 01考试优势明显 2015年是一级注册消防工程师的首次全国考试,根据以往惯例,前三年考试难度将相对较低;一方面需要有尽量多首批资格的从业人员,另一方面命题都是新知识点,出题相对

容易。 02成绩管理相对宽松 一级注册消防工程师考试科目为三科,实行3年为一个周期的滚动管理办法;二级注册消防工程师考试科目为两科,实行2年为一个周期的滚动管理办法;此政策有助于考生能够拥有更多的时间去复习,并且可以保证更高的通过率。同时,国家政策是会根据市场需求而调控的,等到50万一级消防工程师缺口填补上以后,三年为一个周期的滚动或将不复存在。 03岗位多,薪资待遇优厚 从事相关专业:注册消防工程师可以从事业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师等。 不从事相关专业:国家129号令明确要求各消防单位晋升一二级资质,企业内需要拥有8-10名以上的消防工程师人员,而目前国内有消防工程师证书的人不足1万人,供需的严重不平衡导致证书挂靠价值迅猛攀升,目前一线城市已经挂出了8-15万一年的高价。是部分持证人员“赚钱”的好机会。 04证书价值高 消防工程专业在专业学科中属于工学类中的公安技术类,其中公安技术类共6个专业,消防工程专业在公安技术类专业中排名靠前,在整个工学大类中排名第44位。在同类专业中,消防工程专业的高排名造就了注册消防工程师证书的高含金量。 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运营有否决权;

消防工程师考试各种试验对比表

消防工程师考试各种试验知识点汇总 (强度、严密性、冲洗、吹扫) 1 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2012737825.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析②题库③官方教材电子版④消防规范20套⑤全套试听视频⑥224分钟基础精讲课⑦120分钟考点剖析⑧120分钟考情精讲⑨70分钟案例分析⑩77分钟通过率分析课

2 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2012737825.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析②题库③官方教材电子版④消防规范20套⑤全套试听视频⑥224分钟基础精讲课⑦120分钟考点剖析⑧120分钟考情精讲⑨70分钟案例分析⑩77分钟通过率分析课

3 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2012737825.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析②题库③官方教材电子版④消防规范20套⑤全套试听视频⑥224分钟基础精讲课⑦120分钟考点剖析⑧120分钟考情精讲⑨70分钟案例分析⑩77分钟通过率分析课

4 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2012737825.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析②题库③官方教材电子版④消防规范20套⑤全套试听视频⑥224分钟基础精讲课⑦120分钟考点剖析⑧120分钟考情精讲⑨70分钟案例分析⑩77分钟通过率分析课

一级消防工程师考试必背表格

消防重要表格汇总 1、生产的火灾危险性分类 2、储存的火灾危险性分类及举例 3、不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火等级 4、厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积, 仓库层数和面积 5、厂房之间及乙丙丁戊仓库、民用建筑的防火间距 甲类仓库之间及其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距6、乙丙丁戊仓库之间与民用建筑的防火间距 厂房内任一点自最近安全出口的距离 厂房内的疏散楼梯、走道和门的每100 人最小疏散净宽度 7、民用建筑之间的防火间距 民用建筑不同耐火等级建筑的建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积可用一部疏散楼梯的公共建筑 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m) 8、民用建筑疏散门和疏散楼梯的最小净宽度 剧场、电影院、礼堂等场所每100 人所需最小疏散净宽度 每个房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100 人最小疏散净宽度 9、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例 10、民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数非 仓库类高大净空场所的系统设计基本参数 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 11、 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准 修正系数 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离 12、工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例 13、民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例 14、加油站的等级划分、LPG 加气站的等级划分 汽车库分类、防火间距、防火分区 15、建筑物室外消火栓设计流量 16-18 建筑物室内消火栓设计流量 19、不同场所的火灾延续时间

中国消防工程及其21世纪的前景

中国消防工程及其21世纪的前景 20世纪是人类科学技术史上空前辉煌的100年,在各个领域都取得了巨大的成就。在火灾的预防和 控制方面,科学家们对火灾现象进行了大量的研究,发明了许多预防与控制火灾的技术和装置,逐渐形成了一门具有相对独立的知识体系、相当规模的科学家群体和独特研究领域的新兴学科——消防工程。无疑,21世纪将成为人类历史上又一个辉煌的百年,也将成为消防工程发展的新的百年。在世纪之交的钟 声即将敲响的日子里,总结过去取得的成就,展望未来的发展方向,将是一件十分有意义的事情。2 “消防工程”学科的发展现状 消防工程是一门探索火灾规律、研究火灾预防与控制理论和技术的新兴综合性学科。消防工程的产生,是20世纪科学技术发展的结果,也是人类追求安全生存环境的必然需要。 早在19世纪中叶,西方国家的工程师就发明了早期的自动喷水灭火装置和火灾自动报警装置。但是,直到20世纪中期以后,消防技术才真正进入高速发展阶段。50年代以后,各类性能先进的火灾自动报警和自动灭火系统、防排烟设备、灭火剂、防火建筑材料和构件等消防技术产品,被大量开发出来,并在实际工程中得到广泛应用。同时,数学、物理学、燃烧学、流体力学、计算机技术等学科领域的进展以及火灾试验手段的提高,又为开展火灾机理和规律的研究提供了条件。美国哈佛大学的艾蒙斯(H. W. Emmons)教授提出了火灾模化的理论,为火灾科学的建立奠定了基础。英国爱丁堡大学庄斯戴 尔(D. Drysdale)出版了专著《火灾动力学》,对火灾科学的理论体系进行了系统的阐述。火灾科学的建立 和发展,为消防工程发展成为一门独立学科奠定了理论基础,并促进了消防新技术、新产品的研究与开发。 1956年,美国马里兰大学设立世界上第一个“消防工程系”(Department of Fire Protection Engineering),从此,消防工程作为一门独立的专业进入了高等学府的知识殿堂。英国爱丁堡大学于1973年成立“消防工程系”(Department of Fire Safety Engineering),并于同年开设了世界上第一个消防工程专业的硕士研究生课程。进入80年代后, 国外大学的消防工程专业教育得到很快的发展,许多国家都在大学开设“消防工程”专业课程,提供正规化的学历教育,可授予学士、硕士和博士学位。 许多国家的消防科学家和工程师成立了专业性学术机构,进行各种专业学术活动。有的消防专业学术团体已经有了相当长的历史并产生了相当大的社会影响,如美国消防工程师学会(Society of Fire Protection Engineers)、英国消防工程师学会(Institution of Fire Engineers)和德国消防促进协会(Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brandschutzes e.V.)等均有数十年的历史,在这些国家的工程科学界已占有一席之地。1985年,由英、美、日等国几位著名的消防科学家发起,成立了国际消防安全科学协会(International Association for Fire Safety Science)(另译名为“国际火灾学会”)。该协会自成立以来,不断发展壮大,已成为具有较大影 响的国际专业学术团体,其会员的研究领域包括火灾化学、火灾物理、火灾动力学、火灾探测报警与自动灭火系统、被动防火技术(建筑结构的防火保护、防火分隔、防火建筑材料与构件等)、建筑防火设计、

注册消防工程师聘用协议

注册消防工程师聘用协议 (模板,按需修改) 甲方: 乙方: 因发展需要,甲方需聘用注册消防工程师挂靠,经过双方的协商,双方达成以下挂靠协议。 一、聘用期:甲方聘用乙方的消防工程师的期限为三年。 二、注册消防工程师签订合同时向甲方提供以下证件及文件: 1.注册消防工程师执业资格证书、执业印章。 2.大学毕业证书。 3.职称证书。 4.个人简历。 5.身份证。 6.乙方一寸彩色相片6张。 7.原报考单位的解聘证明和职业道德证明 三、聘用工资:年薪XXX元,注册成功后付清第一年工资,下年工资到XXX期后提前三天付清。 四、甲方为乙方完成注册消防工程师的注册后,应于本年度省公安消防总队公示期最后期限之日起,15日内将第二条中的第1、2、3项的证件、甲方新领取的注册消防工程师注册证书和注册消防工程师执业印章由乙方保管使用。 五、聘用期间的注册消防工程师证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训、以及继续教育的差旅费)均由聘用方负责。 六、作为持证的注册消防工程师,乙方只是将注册消防工程师资格注册在需要

注册消防工程师的甲方,注册消防工程师本人不需要到甲方所在地工作。如需乙方出场,乙方需积极配合,费用另计。 七、甲方应保证乙方延续注册的及时、有效,保证乙方在注册期内达到继续教育要求,相关费用由甲方支付。 八、解聘:签订合同当日,甲方应提前为注册消防工程师挂靠的乙方出具解聘证明等有关变更注册证明,方便乙方今后办理变更注册的手续。 九、违约责任:注册消防工程师挂靠和用证单位都遵循以下条款: 1.如因甲方原因,造成乙方在聘用期满后无法将注册消防工程师资格注销或变更注册到其他公司,甲方应向乙方支付违约金,违约金额按人民币***元/日计算,自本合同期满之第二日起算至实际协助乙方办理注销或变更注册之日止。 2.如因甲方原因发生乙方的证件或执业印章丢失,甲方应负责为乙方挂失和补办,费用由甲方承担。 3.甲乙双方应在本合同期满后才可以注销或变更注册,如果因甲(乙)方原因要求提前中止合同,赔付乙(甲)方违约金人民币****元(大写):***元整。 4.如因甲方的原因导致本合同不能继续履行,乙方无需返还甲方所付聘用工资。 十、续聘:本合同期满,如果甲方有意签订续聘合同,应当在合同到期前3个月通知乙方。 十一、本合同一式两份,自双方签字之日起生效。双方各执壹份,具同等效力。十二、本合同所指金额均为税后金额,如本合同发生缴税情况,均由甲方承担。 甲方:乙方(签字): 时间:时间:

消防工程整套竣工资料全

单位(子单位)工程竣工预验收报验表 工程名称城西大厦编号 致桂林天柱监理公司(监理单位): 我方已按合同要求完成了城西大厦消防工程工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 施工总承包单位(章):南宁市瑞凯消防工程有限责任公司 桂林分公司 项目经理: 日期:

审查意见: 经预验收,该工程 1、符合我国现行法律、法规要求; 2、符合我国现行工程建设标准; 3、符合设计文件要求; 4、符合施工合同要求; 综上所述,该工程预验收合格/不合格,可以组织正式验收。 监理单位 总监理工程师 日期 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 工程名称城西大厦消防工程结构类型框架层数/建筑面积十五/11000㎡ 施工单位南宁市瑞凯消防工程有 限责任公司桂林分公司技术负责人黄欢开工日期2014年6月 日 项目经理罗桂南项目技术负责人罗宇竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共3分部,经查符合标准及设计要求3 同意验收

分部 2 质量控制资料 核查共8项,经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项 同意验收 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查结果共核查4项,符合要求4项 其抽查1项,符合要求1项 经返工处理符合要求0项 同意验收 4 观感质量验收共抽查1项,符合要求1项, 不符合要求0项 好5 综合验收结论同意验收 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目负 责人) 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目负责人) 年月日 填表说明: 1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程; 2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的工项目检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。 3、综合验收结论,填写通过或同意验收。不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。 4、验收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基部分中签字。

相关文档