(PS4860系列)

深圳市中兴通电力技术有限公司

一、系统介绍

1.系统概述

PS4860(48V/60A)是我公司为通讯设备设计制造的嵌入式、智能化、多功能整流电源。它主要由整流器模块、控制单元和配电单元组成,设备机柜外形图见附图。整流器模块型号为PS4820(48V/20A),最多可放置3只。

本电源系统采用标准19英寸宽度,可与目前通信行业标准机架自由组合。本电源也可选用我公司PS4810(48V/10A)、PS4815(48V/15A)模块或PS2410(24V/10A)、PS2415(24V/15A)、PS2420(24V/20A)、模块。

2.原理简介

接入单相三线制交流电,经过交流空气开关将交流电分配给整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、参数显示、键盘操作、电池管理、远程通信等功能。

3.产品特点

3.1 嵌入式

产品集成了交/直流配电、整流模块和控制单元,体积小。采用标准19英寸宽度,可嵌入通信行业设备机架。

3.2 模块化

高频整流模块冗余备份运行,均流度高,通过长时间短路试验和高温老化,可工作于有微机监控器和无微机监控器两种模式,采用成熟的技术和工艺,可靠性高。

3.3 智能化

微机监控器自动采集交流、直流、电池和整流模块的参数和工作状态,通过RS232口、RS485口或MODEM与周边设备或远程监控中心联机组网,实现远程监控,采用中国电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》,通用性强。

1

3.4 自动充电

可根据蓄电池容量连续设定限流点,根据电池品种连续设定均充、浮充电压。均、浮充充电模式自动转换,根据电池放电情况及交流供电情况自动选择充电曲线。

3.5 保护齐全

交流电压过高、过低保护;

输出过压/欠压、限流/过流保护、温度过高保护、蓄电池过放保护。

4.系统性能指标

4.1 交流电压:单相三线,电压220V±25%;

4.2 交流频率:45 ~ 65Hz;

4.3 输出电压:44 ~ 58V;

4.4 输出电流:0 ~ 60A;

4.5 均流:无主均流方式,均流不平衡度≤±3%;

4.6 效率:≥ 90%;

4.7 充电限流:连续可设;

4.8 干节点: 4组1A/60V(可选配)

4.9 交流开关: 1路

4.10 负载开关: 2路

4.11 电池开关: 1路

4.12回路压降:≤ 0.4V

4.13 模块安装:热插拔;

4.14 电池:一组;

4.15 音响噪音:≤55dB;

4.16操作方式:前面板;

4.17 外形尺寸: 19”(宽)*6U(高)*405(mm)(深)

2

-+

二、 整流模块

1、 工作原理

本系统配置的PS4820电源模块采用了高频脉宽调制技术,高频整流模块将单相交流电变换成直流电。

图1 模块电气原理框图

3

尖峰浪涌抑制:两级共模电感构成高抑制比的电源滤波器,一方面防止电网上的尖峰浪涌对电源设备的干扰和损害,同时滤除电源设备产生的高频杂波对电网的污染。

软启动及整流滤波:由于开关电源内部布置有大容量电容器,直接启动会造成过大的启动浪涌。软启动电路在电源模块接入交流电时先限电流对内部滤波电容预先进行充电,防止了过大的启动浪涌。整流桥将50Hz交流电变换为直流供下一级变换电路。

DC/DC变换:采用桥式电路拓扑,工作于PWM模式,前馈电压型控制芯片产生100KHz驱动波形控制MOSFET开关管的开通与关闭,将直流电逆变为高频方波,通过高频变压器降压。超快恢复二极管构成的桥式整流电路将降压后的高频方波整流为低压直流,供下一级整流滤波电路用。电流及电压误差放大器强迫输出电压和电流稳定。

整流滤波:低压直流经整流滤波电路输出动态响应快,稳压稳流精度高,纹波噪音低的48V直流电。

监控接口:通过该接口可实现各模块间的负载均分,统一调压,并且输出模块输出电流信号和隔离的模块故障信号,开关机信号,监控单元依此对模块进行检测和控制。

保护电路:模块内部有如下保护功能:交流输入过流,过压(280Vac,可恢复),欠压(165Vac,可恢复)保护;直流输出过压(60Vdc,可恢复),短路(可恢复),限流(21A,可恢复),过流保护;模块过温(85度,可恢复)保护;开关管过流保护(可恢复)。

4

2.整流模块技术指标

5

3.模块面板说明:

3.1.前面板

①电源指标灯:当电源输入正常时,绿灯亮。

②输出指标灯:当电源输出正常时,绿灯亮。

③故障指标灯:当电源模块故障或空载时,红灯亮。

④满载指标灯:当输出电流达到或超过额定电流90%时,红灯亮。

3.2.后面板

1交流输入插座。

2输出接线端子。

3智能接口端子:

模块遥控信号:0V开机,5V关机。

模块故障信号:0V正常,5V故障。

模块交流输入信号:0V正常,5V故障。

模块输出信号地。

模块均流信号。

模块调压信号。

模块输出电流信号:0V~5V对应0A~20A。

6

三、控制单元操作说明

控制单元PSM-T02采用全中文操作界面和轻触按键键盘,操作者只需轻按相应的按键,就能进行数据的查阅和参数的修改;控制单元还具有有声告警功能,当系统有告警信息时,控制单元会发出鸣叫声,只有操作者按了消声键或告警信息上报远端计算机后,鸣叫声才会停止。

1.技术参数

1.1.监控供电电源:直流36V ~ 72V。

1.2.环境温度:-20℃~ +55℃

1.3.遥测量:

交流供电电压。

直流母线电压。

直流总电流

蓄电池充放电电流。

模块的输出电流。

温度。

1.4.遥信量:

均/浮状态。

熔断器状态。(如果采用熔断器)

模块状态。

1.5.遥控量:

模块开/关;

蓄电池均、浮状态的转换。

1.6.遥调量:

蓄电池均、浮充电压的调节。

一次下电切断电压。(电池过放保护)

蓄电池的充电电流。

1.7.通信接口:

系统具有三种通信接口,可根据监控单元主控板上的跳线选择为RS232电平输出、RS485电平输出或MODEM口。

1.8.故障报警:

当监控单元检测到故障时,显示出相应报警信息并发出告警声音。

1.9.蓄电池欠压保护:

在交流电停电的情况下,当蓄电池放电至电压低限设定值时,监控单元控制欠压切断继电器切断电池输出。

1.10干节点(可选):

交流故障(停电,过压,欠压);模块故障;电池欠压;直流过压。正常时节点断开,故障时闭合,通流1A。

2.操作界面说明

本系统的操作界面主要分三大类:“状态屏”、“设定屏”和“补偿系数屏”。

状态屏:实时显示本系统的各种数据,共有5屏。

设定屏:用于修改本系统的各种参数,共有11屏。

3.键盘说明

菜单键:在各状态屏中按此键则进入设定屏,在各设定屏中按此键则返回状态屏;左移键:向左移动光标(只在设定屏内有效);

右移键:向右移动光标(只在设定屏内有效);

消声键:用于消除告警闪烁显示(告警信息仍存在系统内)和告警声音的功能键;增加键:本键有两个功能:

1.在设定屏中可增加被光标所选中的参数;

2.在各状态屏中按住此键10秒不放,则转入电池维护屏(属设定屏第11屏);减少键:在各设定屏中可减少被光标所选中的参数;

确认键:在设定屏中修改某个参数后必须按此键后,才能将该参数值保存在,否则修改无效;

8

翻页键:进入下一屏的功能健;

4.操作说明

当系统刚通电时,系统会显示出“欢迎屏”,并有笛、笛、笛…的鸣叫声。当“欢迎屏”全部显示后,就会进入“状态屏”的第1屏.

4.1.状态屏:

在“状态屏”中如查看其它数据则按一下翻页键就会进入下一屏;如果要修改参数则按一下菜单键就会进入“设置屏”的第1屏,如果按住增加键10秒则会进入“电池维护屏”,如果按住减少键10秒则会进入“补偿系数屏”。

第1屏:

本屏实时显示系统当前的输出电压、负载电流。而最下一行显示相关的报警信息。若有报警且无人为屏蔽,则在报警信息的下面反白闪烁显示告警项,并发出报警声音(只有在第一屏才会有反白闪烁显示告警项,而在其它的“状态屏”和“设置屏”中就不会显示出告警项,只是发出报警声音)。

第2屏:

本屏实时显示两个电池组的充电(+XXX.XA)或放电(-XXX.XA)的电流、温度、充电状态(浮充/均充)和限流态(有/无)。

9

第3屏:

本屏实时显示当前供电的交流电压值和频率。

第4屏:

本屏显示整流器模块的工作状态:正常、故障、无。(当模块有故障时,有故障的模块的故障灯就会亮起来,同时系统会发出告警声。)

第5屏:

本屏实时显示系统中每个模块单元的输出电流XX.XA。

4.2设定屏

在“设定屏”里可以用左移键或右移键来移动光标,并可用增加健或减少健来改变光标所选中的参数的数值,改动后还必须按确认键才能保存新的数值。如要修改其它屏的参数,则按一下翻页键就会进入下一屏。如果按了菜单键则会由“设定屏”返回“状态屏”。(本说明书“设定屏”内的参数值是机器出厂时的黙认值)

10

第1屏

第2屏

上述两屏可修改的参数有:交流电压的上限告警值(当输入电压高于该值时,系统就会被触发产生告警。)交流电压的下限告警值(当输入电压低于该值时,系统就会被触发产生告警。)(其余有上下限的参数与该参数相似);交流频率上下限告警值设定。

第3屏

第4屏

本屏可修改的参数有:本系统的输出电压上限告警值和下限告警值;蓄电池组的充放电流的上限告警值和下限告警值。

11

第5屏

本屏可修改的参数有:系统温度的上限告警值和下限告警值。

第6屏

本屏可修改的参数有:该位置有无模块(设为“在位”时如模块有故障系统作报警处理,设为“无”时系统不作报警处理)

第7屏

本屏可修改的参数有:下电设置为“允许”时电池过放电保护有效,“禁止”时无效(注:电池过放电保护始终执行)

第8屏

本屏可修改的参数有:蓄电池组的标称容量;蓄电池组的节数;充电限流点(蓄电池恒流充电电流的最大值);温度补偿(每升高或降低单位温度充电电压的补偿值,设为0时不补偿。)

第9屏

本屏的参数是对本系统的模块进行开机或关机的控制。

第10屏

本屏用于设定系统的年份、日期、时间;电池组充电方式设置;地址码设置为两位数。(当有多套系统实行并机使用时,每套系统应有自己独有的地址码,不可重复)。

第11屏

本屏用于设定蓄电池的均充电压值和浮充电压值;对蓄电池进行测试的放电终止电压值;系统产生一次下电的电压值、系统产生二次下电的电压值。

13

四、系统安装说明

1. 准备工作

1.1开箱后仔细核对装箱单内容,确保所有配置与合同内容相同。

1.2检查有无因运输不当造成的外观损坏或内部部件松动。

1.3检查有无水浸、锈蚀等现象。

1.4仔细阅读本说明书,妥善保存好本说明书。

2.电源的安装

拆装后先检查有无因运输不当造成的外观损坏或内部部件松动。将电源插入机架,确保稳固可靠,上紧螺钉。

3.交流线的连接

交流电火线、零线和地线剥线头,压接端子,分别接入交流输入端子的火线、零线和地线,交流导线选择以电流密度小于5A/mm2为佳,建议采用截面积为6 mm2导线。

4.负载、电池的连线

将负载和电池连线剥线头,压接端子,分别接于本机负载、电池端子。导线选择建议以电流密度2.5~4A/mm2为佳。注意正、负极之分,切忌反接!5.接地

工作地(GND)、保护地出厂时与机架已连接,保护地与地线排已连接。用户应将地线接至本机的接地螺栓,地线建议采用截面积大于6 mm2 导线。

6.第一次开机

6.1确定所有接线无误,确定交流电正常,确定蓄电池和负载开关分离。

6.2接通交流电,将交流供电空气开关合上。

6.3这时直流输出建立,检查直流输出电压是否正常。如不正常请立即关断模块

供电开关进行故障检查。

6.4 如直流输出电压正常,根据电池容量决定充电电流电限流值,以免造成电池过充损坏,充电限流值计算法为:

充电限流值=电池组总容量×K(K为系数,一般取0.1~0.15)

例如:一组200Ah蓄电池,K取0.1,则充电限流设置为20A。

6.5温度补偿充电法是为延长蓄电池的寿命而设计的。以25℃为基准,当电池组环境温度超过25℃时,系统自动降低充电电压;当环境温度低于25℃时,系统自动升高充电电压(一般以2V电池为一节,每度变化为负3~8mV),补偿系数根据不同品牌电池的需求而确定。

例如:2V电池24节,温度为33℃,浮充电压设置为53.5V,补偿系数为6mV,系统会自动将电压调整为:

(33-25 )×( -6×10-3 ) ×24 + 53.5 = 52.3V

6.6充电限流设定后,可以接通蓄电池组和负载。(注意直接接入蓄电池组会产生瞬间放电,可能损坏接线端子,建议在整流模块已工作后接入。)

15

五.系统的维护说明

对运行中的电源设备进行维护检验可避免事故的发生,因此是必要的,我公司建议用户按下面的检验规则表进行设备的维护。维护检验分常规检验和年度检验两类。常规检验可每3-6个月进行一次,年度检验每年进行一次。

智能高频开关电源模块

智能高频开关电源模块 22005F/11010F 用 户 手 册

目录 第一章概述 (2) 第二章充电模块介绍 (3) 2.1 结构及接口 (3) 2.1.1模块外观 (3) 2.1.2前面板 (3) 2.1.3后面板 (5) 2.2充电模块工作原理 (6) 2.3充电模块主要功能 (6) 2.3.1保护功能 (6) 2.3.2 其它功能 (7) 2.4充电模块性能参数 (8) 2.4.1环境要求 (8) 2.4.2输入特性 (9) 2.4.3输出特性 (9) 2.4.4其他特性 (9) 2.5充电模块安装尺寸 (10) 2.6包装维护 (11) 2.6.1运输包装 (11) 2.6.2维护 (11) 2.7使用注意事项及处理 (11) 2.7.1模块均流 (11) 2.7.2输出电压设定 (12) 2.7.3分组号设定 (12) 2.7.4地址设定 (12) 2.7.5模块告警现象及处理 (12) 注意事项 (13)

第一章概述 公司专业生产高频开关模块和其它专业电源模块以及电力操作电源监控系统,向各合作厂家及终端用户提供其中的电源组件。电力操作电源系统是应用电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏(柜)。主要用于各级变电所(站)及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。 智能高频开关直流电源系统由交流输入配电部分、充电模块整流部份、降压部份、直流输出馈电部份、监控部份以及绝缘监测部份组成。 电力操作电源充电模块作为电力系统必不可少的重要组成部份,其设计目标是安全、可靠、高效、稳定、不间断地向电力设备提供能源;除此之外,现代电力操作电源还必须具备智能集散监控,无人值守和电池自动管理等功能,从而满足电力系统现代化管理的需求。 电力操作电源充电模块不仅能很好的满足市场的需求,还能从客户实际应用角度出发,为客户提供真正经济、可靠、便利的系统解决方案。其主要特点集中体现在: ●高功率密度化,有利于节约系统空间,提高系统容量。 ●高效率,利用智能风冷方式,能很好地处理模块器件温升,提高可靠性。 ●具有输出电压和电流平滑调节的功能。 ●模块内部集成防倒灌二极管,可实现热插拔,方便系统调整及维护。 ●软件均流,无需硬件设置,能支持多达60个模块可靠自主均流运行。 ●充电模块智能控制,提供数据通讯接口。 ●分散多级监控系统,实现监控系统的简单可靠。

高频开关电源技术规范书

通讯系统电源 (高频开关电源、免维护电池)技术规范书

1、概述 1.1本技术规范书仅适用于2011主网技改工程。 1.2本规范未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范,卖方应提供符 合本规范书和遵照国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)及国家标准的符合国家电力行业标准的优质产品。技术指标应符合YD/T731《通讯用高频开关整流器》的规定。 1.3本规范未尽事宜,双方协商解决。 2、主要技术要求 2.1 供货数量: 序号名称规格及型号单位数量备注 1 高频开关电源屏-48V/120A(4*30A)面 4 2 蓄电池屏48V/300AH,每组24只,-2V 面8 3 电池巡检仪每套可接48只电池套 4 高频开关电源:-48V/120A (4*30A) 4套 蓄电池: -48V/300AH 4组(包括电池柜) 每套两组每组24只,2V/只 2.2设备电气性能 3.单套高频开关电源配置: 1)具备交流输入配电单元、整流单元、直流输出配电单元、监控单元,并为一体化机 柜,应能至少接入2组蓄电池。 2)具备完善的故障告警、保护功能(交流输入故障、直流输出故障、整流单元故障、 监控单元故障等自动保护功能),且部分状态具有自动恢复功能(交流过压、欠压、直流过流、过温)。 3)交流配电单元: 输入2路,输入电压:三相五线制:380V±20%,50±10%HZ,2路交流输入电源能自动切换,且互为主备用。 输出:三相输出分路(2路):2路32A,2路25A 单相输出分路(14路):2路20A,8路10A,4路6A。 4)直流配电单元: 输入:整流4路:48V/4*30A,可调整为(10A-20A-30A-60A,最大能达到120A。

通信用智能高频开关电源-直流屏

嵌入式 通信设备用高频开关电源 产品说明书 (PS4860系列) 深圳市中兴通电力技术有限公司

一、系统介绍 1.系统概述 PS4860(48V/60A)是我公司为通讯设备设计制造的嵌入式、智能化、多功能整流电源。它主要由整流器模块、控制单元和配电单元组成,设备机柜外形图见附图。整流器模块型号为PS4820(48V/20A),最多可放置3只。 本电源系统采用标准19英寸宽度,可与目前通信行业标准机架自由组合。本电源也可选用我公司PS4810(48V/10A)、PS4815(48V/15A)模块或PS2410(24V/10A)、PS2415(24V/15A)、PS2420(24V/20A)、模块。 2.原理简介 接入单相三线制交流电,经过交流空气开关将交流电分配给整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、参数显示、键盘操作、电池管理、远程通信等功能。 3.产品特点 3.1 嵌入式 产品集成了交/直流配电、整流模块和控制单元,体积小。采用标准19英寸宽度,可嵌入通信行业设备机架。 3.2 模块化 高频整流模块冗余备份运行,均流度高,通过长时间短路试验和高温老化,可工作于有微机监控器和无微机监控器两种模式,采用成熟的技术和工艺,可靠性高。 3.3 智能化 微机监控器自动采集交流、直流、电池和整流模块的参数和工作状态,通过RS232口、RS485口或MODEM与周边设备或远程监控中心联机组网,实现远程监控,采用中国电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》,通用性强。 1

高频开关电源的设计与实现资料

电力电子技术课程设计报告 题目高频开关稳压电源 专业电气工程及其自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师 2016年春季学期 起止时间:2016年6月25日至2016年6月27日

设计任务书11 高频开关稳压电源设计√ 一、设计任务 根据电源参数要求设计一个高频直流开关稳压电源。 二、设计条件与指标 1.电源:电压额定值220±10%,频率:50Hz; 2. 输出:稳压电源功率Po=1000W,电压Uo=50V; 开关频率:100KHz 3.电源输出保持时间td=10ms(电压从280V下降到250V); 三、设计要求 1.分析题目要求,提出2~3种电路结构,比较并确定主电路 结构和控制方案; 2.设计主电路原理图、触发电路的原理框图,并设置必要的 保护电路; 3.参数计算,选择主电路及保护电路元件参数; 4.利用PSPICE、PSIM或MATLAB等进行电路仿真优化; 5.撰写课程设计报告。 四、参考文献 1.王兆安,《电力电子技术》,机械工业出版社; 2.林渭勋等,《电力电子设备设计和应用手册》; 3.张占松、蔡宣三,《开关电源的原理与设计》,电子工业 出版社。

目录 一、总体设计 (1) 1.主电路的选型(方案设计) (1) 2.控制电路设计 (4) 3.总体实现框架 (4) 二、主要参数及电路设计 (5) 1.主电路参数设计 (5) 2.控制电路参数设计 (7) 3.保护电路的设计以及参数整定 (8) 4.过压和欠压保护 (8) 三、仿真验证(设计测试方案、存在的问题及解决方法) (9) 1、主电路测试 (9) 2、驱动电路测试 (10) 3、保护电路测试 (10) 四、小结 (11) 参考文献 (11)

高频开关电源模块说明书

AC-DC4810/05系列高频开关电源模块 技术手册

目录 第一章概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 第二章产品性能命名方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章主要特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第四章操作规程及一般维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第五章注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第六章主要技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

AC-DC4810/05高频开关电源使用说明 一、概述 小型通讯设备广泛采用通讯标准48V/24V 电压等级,一般电流较小,但供电设备 亦要求管理功能完备,方便使用,具有后备供电功能。 AC-DC4810/05系列一体化电源模块及电源柜即是针对此产品设计而成,其中一体化电源内部设有如下部分,交流/直流整流器电源,充电管理电路,放电保护电路,3-5个分路负载管理单元,电池接口,总输出接口,分路负载接口,系统原理图如下: -OUT 5A -OUT1 3A -OUT2 2A -OUT3 1A -OUT4 1A 系统工作原理如下:当有市电工作时,整流器电源利用市电交流220V ,变换成直 流电源输出,一方面向负载提供供电电流,另一方面由充电管理单元向电池提供充电,电池容量可选12AH ,24AH ,38AH ,50AH ,其中充电管理单元设有降压限流充电管理电路,恒压浮充管理电路,保证电池能够快速可靠地完成充电功能。 当市电停电后,系统会由电池通过放电保护单元不间断的向负载连续提供供电,供电时间由选取电池容量及设备此时工作电流决定。 负载用电池容量 12AH 24AH 38AH 设备用电:3A 3小时 6小时 10小时 设备用电:5A 2.4小时 3.6小时 6小时 在电池放电时间较长时,电池继续放电可能导致过放电,故电源内设有电池过放 电保护电路,当发生过放电时,切断电池与输出之间的连线通路,不再向外输出,等待市电来电。 电源直流输出一般采用通讯负电源标示方法,即GND ,-OUT 。并且为方便用户使用,设有一个主输出,4个分路输出。各输出分路并设有负载分配管理单元,当负载大于额定电流2倍以上时,负载分配管理单元会停止向此负载输出其他分路功能正常工作,当负载恢复到正常额定值内时,该分路会继续提供输出。 市电 整流器电源 供电 充电管理单元 电池 放电保护单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元

高频开关电源的设计55400

目录 1绪论 (1) 1.1高频开关电源概述 (1) 1.2意义及其发展趋势 (2) 2高频开关电源的工作原理 (3) 2.1 高频开关电源的基本原理 (3) 2.2 高频开关变换器 (5) 2.2.1 单端反激型开关电源变换器 (5) 2.2.2 多端式变换器 (6) 2.3 控制电路 (8) 3高频开关电源主电路的设计 (9) 3.1 PWM开关变换器的设计 (9) 3.2 变换器工作原理 (10) 3.3 变换器中的开关元件及其驱动电路 (11) 3.3.1 开关器件 (11) 3.3.2 MOSFET的驱动 (11) 3.4高频变压器的设计 (13) 3.4.1 概述 (13) 3.4.2 变压器的设计步骤 (13) 3.4.3 变压器电磁干扰的抑制 (15) 3.5 整流滤波电路 (15) 3.5.1 整流电路 (15) 3.5.2 滤波电路 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (20)

1 绪论 1.1高频开关电源概述 八十年代,国高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准? (2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产? (3)能否组建大容量电源? (4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)? (5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。

高频开关电源电路原理分析

高频开关电源电路原理分析 开关电源微介绍开关电源具有体积小、效率高的一系列优点。已广泛应用于各种电子产品中。然而,由于控制电路复杂,输出纹波电压高,开关电源的应用也受到限制。它 电源小型化的关键是电源的小型化,因此必须尽可能地减少电源电路的损耗。当开关电源工作在开关状态时,开关电源的开关损耗不可避免地存在,损耗随着开关频率的增加而增大。另一方面,开关电源中的变压器和电抗器等磁性元件和电容元件的损耗随着频率的增加而增加。它 在目前市场上,开关电源中的功率晶体管大多是双极型晶体管,开关频率可以达到几十kHz,MOSFET开关电源的开关频率可以达到几百kHz。必须使用高速开关器件来提高开关频率。对于开关频率高于MHz的电源,可以使用谐振电路,这被称为谐振开关模式。它可以大大提高开关速度。原则上,开关损耗为零,噪声非常小。这是一种提高开关电源工作频率的方法。采用谐振开关模式的兆赫变换器。开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的开关电源其实是高频开关电源的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。 开关电源分类介绍开关电源具有多种电路结构:(1)根据驱动方式,存在自激和自激。它2)根据DC/DC变换器的工作方式:(1)单端正激和反激、推挽式、半桥式、全桥式等;2)降压式、升压式和升压式。它 (3)根据电路的组成,有谐振和非谐振。它 (4)根据控制方式分为:脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)、PWM和PFM混合。(5)根据电源隔离和反馈控制信号耦合方式,存在隔离、非隔离和变压器耦合、光电耦合等问题。这些组合可以形成各种开关模式电源。因此,设计者需要根据各种模式的特点,

智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计概要

2011年8月15日第34卷第16期 现代电子技术 M odern Electro nics T echnique A ug.2011V ol.34N o.16 智能高频开关电源系统中整流模块的功能设计 毕恩兴 (西安铁路职业技术学院,陕西西安 710014 摘要:以智能高频开关电源系统中的整流模块为研究对象,采用无源PF C 和D C/DC 变换器的原理,对模块的整流原理进行设计和改善,经过对整流模块的硬件、电路的设计与调试表明:该整流模块可以有效地解决智能高频开关电源系统中整流问题,同时,还具有可靠性强、稳定性好且体积小、噪声低、节能高效、维护方便等优点,能够很好地满足现代智能高频开关电源系统的发展趋势要求。 关键词:高频开关电源;整流模块;D C DC 变换器;PF C 中图分类号:T N710 34;T M 32 文献标识码:A 文章编号:1004 373X(201116 0189 03 Design on Rectifier Module in the High frequency Intelligent Switching Power System BI En xing (Xi an Railway Vocat ion &T ec hni cal Institute,Xi an 710014,China Abstract :T aking t he r ect ifier mo dule o f high fr equency int elligent switching pow er as research object,and using passive po wer factor co rr ection and DC/DC

高频开关电源的基本原理

高频开关电源的基本原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一节高频开关电源的基本原理 一、高频开关电源的组成 高频开关整流器通常由工频滤波电路、工频整流电路、功率因数校正电路、直流-直流变换器和输出滤波器等部分组成,其组成方框图如图1-3-1所示。 图1-3-1高频开关整流器组成方框图 图中输入回路的作用是将交流输入电压整流滤波变为平滑的高压直流电压;功率变换器的作用是将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压;整流滤波电路的作用是将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压;开关电源控制器的作用是将输出直流电压取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的宽度,从而调整开通时间以使输出电压可调且稳定。从框图中可见,由于高频变压器取代了笨重的工频(50HZ)变压器,从而使稳压电源的体积和重量大小减小。 开关整流器的特点: ①重量轻,体积小 采用高频技术,去掉了工频变压器,与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只上相控整流器的1/10,重量也接近1/10。 ②功率因数高 相控整流器的功率因数随可控硅导通角的变化而变化,一般在全导通时,可接近0.7以上,而小负载时,仅为0.3左右。经过校正的开磁电源功率因数一般在0.93以上,并且基本不受负载变化的影响(对20%以上负载)。 ③可闻噪音低 在相控整流设备中,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于60dB。而开关电源在无风扇的情况下可闻噪声仅为45dB左右。 ④效率高 开关电源采用的功率器件一般功耗较小,带功率因数补偿的开关电源其整机效率可达88%以上,较好的可做到91%以上。 ⑤冲击电流小 开机冲击电流可限制的额定输入电流的水平。 ⑥模块式结构 由于体积不,重量轻,可设计为模块式结构,目前的水平是一个2m高的19英寸(in)机架容量可达48V/1000A以上,输出功率约为60KW。 二、高频开关电源的分类 (二)开关整流器分类 1、按激励方式 可分为自激式和他激式。自激式开关电源在接通电源后功率变换电路就自行产生振荡,即该电路是靠电路本身的正反馈过程来实现功率变换的。 自激式电路出现最早。它的特点是电路简单、响应速度较快,但开关频率变化大、输出纹波值较大,不易作精确的分析、设计,通常只有在小功率的情况下使用,如家电、仪器电源。他激式开关电源需要外接的激励信号控制才能使变换电路工作,完成功率变换任务。 他源激式开关电源的特点是开关频率恒定、输出纹波小,但电路较复杂、造价较高、响应速度较慢。 2、按开关电源所用的开关器件 可分为双极型晶体管开关电源、功率MOS管开关电源、IGBT开关电源、晶闸管开关电源等。

高频通信开关电源的设计

第1章绪论 1.1高频通信开关电源的概述 通信电源是整个电信网的重要组成部分,电源设备质量的优劣,决定着整个电信网能否安全稳定运行。通信设备发生故障时,可能会影响部分用户或使接通率下降。而电源发生故障时,将会造成通信全部中断,所以人们一直将电源视为整个通信系统的心脏,受到足够的重视。通信电源分为一次电源和二次电源两大类,一次电源将交流电转换成稳定的直流电接入通信设备,二次电源一般位于通信设备内部,将一次电源的直流电转换成多种电压值的稳定直流电以供通信设备内部各部分使用。自1957 年第一只可控硅(SCR)问世后,可控硅取代了笨重而且效率低下的硒或氧化亚铜整流器件,可控硅整流器就作为通信设备的一次电源使用。在随后的20年内,由于半导体工艺的进步,可控硅的电压、电流额定值及其它特性参数得到了不断提高和改进,满足了通信设备不断发展的需要,因此,直到70年代,发达国家还一直将可控硅整流器作为大多数通信设备的一次电源使用。虽然可控硅整流器工作稳定,能满足通信设备的要求,但其是相控电源,工作于工频,有庞大笨重的电源变压器、电感线圈、滤波电容,噪声大,效率低,功率因数低,稳压精度也较低。因此,自 1947 年肖克莱发明晶体管,并在随后的几年内对晶体管的质量和性能不断完善提高后,人们就着力研究利用晶体管进行高频变换的方案。1955年美国罗耶(GH·Roger)发明的自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器,是实现高频转换电路的开始,1957年美国查赛(J. J. Jen Sen)又发明了自激式推挽双变压器变换器电路。在此基础上,1964年,美国科学家提出了取消工频变压器的串联开关电源的设想,并在 NEC 杂志上发表了“脉宽调制应用于电源小型化”等文章,为使电源实现体积和重量的大幅下降提供了一条根本途径。随着大功率硅晶体管的耐压提高和二极管反向恢复时间的缩短等元器件性能的改善,1969 年终于做成了25KHz的开关电源。电源界把开关电源的频率提高到20KHz以上称为电源技术的“20KHz 革命”。开关电源技术的这一新的发展,在世界上引起了强烈的反响和重视,开关电源的研究成了国际会议的热门话题。经过几年的努力,从开关电源的电路拓扑型式到相配套的元器件等研究都取得了相当大的进展。在电路拓扑型式上开发出了单端贮能式反激电路、双反激电路、单端正激式电路、双正激电路、推挽电路、半桥电路、全桥电路,以适应不同应用场合、不同功率档次的需要;在元器件方面,功率晶体管和整流二极管的性能也有了较大的提高。1976年美国硅通用公司第一个做出了

(完整版)高频开关电源设计毕业设计

目录 引言......................................................... 1本文概述 ................................................. 1.1选题背景............................................................................................................................ 1.2本课题主要特点和设计目标 ........................................................................................... 1.3课题设计思路.................................................................................................................... 2SABER软件................................................ 2.1SABER简介 ..................................................................................................................... 2.2SABER仿真流程 ............................................................................................................. 2.3本章小结............................................................................................................................ 3三相桥式全控整流器的设计.................................. 3.1工作原理............................................................................................................................ 3.1.1 三相桥式全控整流电路的特点 ..................................................................................... 3.2保护电路............................................................................................................................ 3.2.1 过电压产生的原因.......................................................................................................... 3.2.2 过压保护 (1) 3.2.3 过电流产生的原因 (1) 3.2.4 过流保护 (1) 3.3SABER仿真 (1) 3.3.1 设计规范 (1) 3.3.2 建立模型 (1)

智能高频开关电源作业指导

作业指导书 一、智能高频开关电源设备安全技术操作规程 1.检修人员使用前必须熟悉设备性能和状态,了解设备结构后方可进行作业。 2.按规定着用劳动防护用品。 3.严格执行“三不动”、“三不离”的规定。 4.在操作过程中,严禁触摸电源金属裸露部分。 5.不得随意更改监控模块设定参数、随意更改功能开关状态。 6.两路交流市电均停电或故障,设备自动由蓄电池供电,根据大准线实际情况,蓄电池放电至额定容量的30%或输出电压下降至47V 时需启动油机发电机给设备供电,油机发电机启动至少5分钟,待输出正常后,方可切换给电源系统供电。 7.整流模块故障需更换时,关闭对应的交流输入开关,将故障模块抽出,更换为新模块并固定,合上对应的交流输入开关,给模块上电,并确认模块工作正常。 8.检查设备电源线、地线连接是否安全可靠。 9.影响设备正常使用的检修项目,需请点后方可进行。

序号作业项目作业内容工作(作业)标准1 清扫设备清扫设备外部清洁无积尘。 2 整机检修 1.指示灯及监控模 块检查1.架顶指示灯、各模块指示灯显示正常。 2.监控模块显示正常。 2.外观及配线检查 1.设备整机、蓄电池、防雷保护单元等各部 位安装牢固,状态、作用良好。 2.设备标签、铭牌齐全准确。 3.配线走线规范、连接可靠、标识准确。 3 特性测试 1.交流1/2路输入 电源测试220V:187~242V,频率:50H在±2Hz 380V:323~418V,频率:50Hz±2Hz 2.整流模块输出电 压测试 48V:43.2~57.6V 3.蓄电池电压单体电压:浮充(25℃):2.23~2.28V, 均充:2. 30~2.35V; 总体电压:浮充:53.52~54.48V, 均充:55.2~56.4V 4.数据核对时间准确,测试数据与显示数据一致。 4 功能试验 1.1/2路交流输入 电源倒换试验 1/2路交流输入电源倒换正常。 2.断交流输入电源 试验 交、直流倒换正常。 3.告警功能试验检 查 各种告警作用良好、准确。 5 蓄电池放电试验放电试验(根据需 要进行) 1.放出标称容量的30%~40%。 2.放电期间(放电前、放电中、均充时),应 每小时手动测量一次端电压和环境温度。 3.放电终止电压单体不得低于1.85V。 4.均充限流设置为电池容量的10%。 6 结束作业1.填写检修记录记录填写真实、完整、准确、清楚。 2.清理作业现场作业现场整洁。

基于UC3875的高频开关电源的设计

引言 近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。 我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以2KW的电源为例进行设计。 1.设计内容和方法 1.1主电路型式的选择 变换电路的型式主要根据负载要求和给定电源电压等技术条件进行选择。在几种常用的变换电路中,因为半桥、全桥变换电路功率开关管承受的电压比推挽变换电路低一倍,由于市电电压较高,所以不选推挽变换电路。半桥变换电路与全桥变换电路在输出同样功率时,半桥变换电路的功率开关管承受二倍的工作电流,不易选管,输出功率较全桥小,所以采用全桥变换电路。 传统的全桥变换电路开关元件在电压很高或电流很大的条件下,在门极的控制下开通或关断,开关过程中电压、电流均不为零,出现重叠,导致了开关损耗。开关损耗随开关频率增加而急剧上升,使电路效率下降,阻碍了开关频率的提高。在移相控制技术的基础上,利用功率管的输出电容和输出变压器的漏电感作为谐振元件,使全桥变换器四个开关管依次在零电压下导通,实现恒频软开关。由于减少了开关过程损耗,变换效率可达80%-90%,并且不会发生开关应力过大。所以选用移相控制全桥型零电压开关脉宽调制(PSC FB ZVS-PWM)变换电路。 移相控制全桥变换电路是目前应用最为广泛的软开关电路之一,它的特点是电路简单,与传统的硬开关电路相比,并没有增加辅助开关等元件。原理如图1所示,主要由四个相同的功率管和一个高频变压器压器组成。E为输入直流电压, T1~T4 为开关管, D1~D4 为体内二极管,C1 ~C4 为开关的输出电容。以第一个桥臂为例介绍,利用变压器漏感和功率输出电容C1 谐振,漏感储能向电容 C1释放过程中,使电容上的电压逐步下降到零,体内二极管D1开通,创造了T1 的ZVS条件。

高频开关电源设计与应用

电源网讯传统的工频交流整流电路,因为整流桥后面有一个大的电解电容来稳定输出电压,所以使电网的电流波形变成了尖脉冲,滤波电容越大,输入电流的脉宽就越窄,峰值越高,有效值就越大。这种畸变的电流波形会导致一些问题,比如无功功率增加、电网谐波超标造成干扰等。 功率因数校正电路的目的,就是使电源的输入电流波形按照输入电压的变化成比例的变化。使电源的工作特性就像一个电阻一样,而不在是容性的。 目前在功率因数校正电路中,最常用的就是由BOOST变换器构成的主电路。而按照输入电流的连续与否,又分为DCM、CRM、CCM模式。DCM模式,因为控制简单,但输入电流不连续,峰值较高,所以常用在小功率场合。C CM模式则相反,输入电流连续,电流纹波小,适合于大功率场合应用。介于DCM和CCM之间的CRM称为电流临界连续模式,这种模式通常采用变频率的控制方式,采集升压电感的电流过零信号,当电流过零了,才开通MO S管。这种类型的控制方式,在小功率PFC电路中非常常见。 今天我们主要谈适合大功率场合的CCM模式的功率因数校正电路的设计。 要设计一个功率因数校正电路,首先我们要给出我们的一些设计指标,我们按照一个输出500W左右的APFC电路来举例: 已知参数: 交流电源的频率fac——50Hz 最低交流电压有效值Umin——85Vac 最高交流电压有效值Umax——265Vac 输出直流电压Udc——400VDC 输出功率Pout——600W 最差状况下满载效率η——92% 开关频率fs——65KHz 输出电压纹波峰峰值Voutp-p——10V 那么我们可以进行如下计算: 1,输出电流Iout=Pout/Udc=600/400=1.5A 2,最大输入功率Pin=Pout/η=600/0.92=652W 3,输入电流最大有效值Iinrmsmax=Pin/Umin=652/85=7.67A 4,那么输入电流有效值峰值为Iinrmsmax*1.414=10.85A 5,高频纹波电流取输入电流峰值的20%,那么Ihf=0.2*Iinrmsmax=0.2*10.85=2.17A 6,那么输入电感电流最大峰值为:ILpk=Iinrmsmax+0.5*Ihf=10.85+0.5*2.17=11.94A 7,那么升压电感最小值为Lmin=(0.25*Uout)/(Ihf*fs)=(0.25*400)/(2.17*65KHz)=709uH 8,输出电容最小值为:Cmin=Iout/(3.14*2*fac*Voutp-p)=1.5/(3.14*2*50*10)=477.7uF,实际电路中还要考虑hold up时间,所以电容容量可能需要重新按照hold up的时间要求来重新计算。实际的电路中,我用了1320uF,4只330uF的并联。 有了电感量、有了输入电流,我们就可以设计升压电感了! PFC电路的升压电感的磁芯,我们可以有多种选择:磁粉芯、铁氧体磁芯、开了气隙的非晶/微晶合金磁芯。这几种磁芯是各有优缺点,听我一一道来。

E高频开关电源模块说明书

尊敬的用户:感谢阁下选用本公司产品! 我公司的电力模块,是在引进国外电源先进技术的基础上,结合了国内多年高频开关电源在电力系统的运行经验,不断优化设计,改进工艺,提高质量,最新推出的电力操作电源系列产品,广泛适用于35kV~500kV的变电站电力电源中。Z系列模块为自然冷却型,E系列模块为智能风冷型。特别说明:E系列模块,采用低功耗设计,模块的体积小,功率密度高!采用温控独立风道的散热方式,模块的温升、防尘、使用寿命等性能,均优于同类的常规的风冷模块。 Z型和E型模块,都是智能化电力电源模块,与监控的接口采用数字量通信方式。为了提高您的设计和使用效率,请阁下认真阅读下面的内容。 1.技术规格及外观 1.1模块的技术规格参数见表1。 表1 Z型和E型电源模块技术规格参数表 1.2 模块的外观尺寸 模块的外观尺寸见图1。

Z型模块E型模块(括号内尺寸为E22020外观尺寸) 图1 模块的外观尺寸 2.功能特点 2.1 优良的兼容性 Z型和E型模块,采用的是同一种机芯,具有完全相同的控制方式和功能。 2.2 高亮度数码显示 Z型和E型模块,面板皆有3位高亮数码管显示屏。可显示的内容有:输出电压和输出电流,模块的多种运行方式,设置参数,故障状态等。 2.3 简化的2按键操作 Z型和E型模块的功能、参数设置和数据查阅均可通过面板上的2个按键(键和键)组合完成,使模块面板更为简洁,操作更为方便、可靠。 2.4输入回路设计有谐波抑制、PFC电路 输入电网谐波畸变,由PFC电路降到最小,使Z型和E型模块,在电网谐波较严重的地方工作更可靠,对电网的谐波辐射减到最小。 2.5完善的运行功能 1)采用监控器控制模块 模块完全按监控的读写指令运行。当模块脱离监控后,模块继续维持原 输出状态,经过约4分钟延时后,模块自动转换到浮充状态(出厂设定 浮充电压为243V,用户可以重新设定),以及预设定的限流输出(出厂 设定的输出限流值为10A,用户可以重新设定)。保证运行的安全和电 池的寿命。 2)采用手动控制模块 脱离监控器,模块按手动设定均/浮电压值、限流值等参数,然后手动 切换到均/浮充状态运行。以适应不同情况的要求。注意:此时模块不 能自动进行均/浮充状态转换,需要手动切换均/浮充状态。 2.6先进的数字通信控制 Z型和E型模块,均通过RS485与监控器通信,实现自动控制功能。监控器可以改写模块的量有:均充电压值、浮充电压值、充电限流值、均/浮充状态值。当然,监控器也可以实时控制模块的输出电压和模块输出限流。 监控器可以读模块的参数有:模块输出电压值、输出电流值、模块限流设

高频开关电源技术方案

高频开关电源技术方案 1 客户需求 技术参数30929003. pdf 技术参数30929003.pdf 2 技术方案 2.1 概述 现场的实际应用情况:12台15V/12000A的电源配1台90V/2000A的电源,每6台15V/12000A 的电源配一台6kV/380V/1MW的变压器,其中90V/2000A电源由于只是用于去除氧化膜,并不需要长时间工作。 电源关注核心指标是可靠性和系统效率。 电源可以考虑采用3种主回路方式,每种方式各有优缺点。 2.2主回路原理图方案1 2.2.1方案1 总体思想为输入36脉波移相变压器,6组功率模块并联的方式,具体电路如下:15V/12000A开关电源最大输出功率180kW,90V/2000A开关电源最大输出功率180kW,功率等级一样,考虑采用同样的主回路原理,如下:

整流器功率模块1 输入380V/50Hz 输出15V/12000A 或90V/2000A 36脉移相变压器 整流器 功率模块2 整流器功率模块3 整流器 功率模块4 整流器功率模块5 整流器 功率模块6 功率模块原理如下: 输入端配置36脉波移相变压器,可有效拟制输入电流谐波,基本能满足3%的要求; 每台开关电源采用6个功率模块并联的方式,如1个模块出现异常,其他模块还能继续降额工作,提高了工作可靠性;模块之间的均流精度可达5%以内,因此15V/12000A 的开关电源每个模块的等级设计为15V/2200A ,90V/2000A 的开关电源每个模块的等级设计为90V/360A 。 逆变采用移相全桥软开关技术,效率高,比普通硬开关技术效率平均多2%左右; 二次整流采用同步整流技术,效率远远大于采用一般二极管整流的方式,一般同步整流比普通二极管整流效率高出5%~6%。 输出加LC 滤波,如不加LC 滤波,输出导电排由于高频肌肤效应的缘故,导电排发热严重。 90V/2000A 电源由于只是用于去除氧化膜,并不需要长时间工作,从降低成本角度考虑,可以不加36脉波移相变压器,输出也不需要LC 滤波,直流输出高频方波电压。

高频开关电源详细介绍

高频开关电源详细介绍 高频开关电源因其体积小、效率高、性能卓越而已广泛应用于各行各业的各种领域。隨着高电压大功率开关器件的普及,驱动集成电路的完善,以IGBT 为开关器件的高频开关电源取代以相控元件SCR组成的低压大电流电镀电源已成为一种趋势,产品质量稳定可靠,高效节能,可以满足多种电镀、电解、氧化、镍网工艺的要求,可组成手动换向、自动周期换向、多机组合RS232-485控制以及与PC机接口,是替代调压器整流器、可控硅整流器的理想产品。 一、产品特点 ◆本厂研制的GKW 系列高频开关电源,主要元件选用进口元器件,进口专用IGBT集成厚膜驱动电路,其他关键部件如高频磁环,集成电路等均选用国际、国内名牌产品; ◆开机软起动; ◆恒压、恒流工作方式选择转换; ◆定时工作、二阶段套铬专用程序控制(不属于标配,用户在订货时注明); ◆三步仿金专用程序控制(不属于标配,用户在订货时注明); ◆远控控制配用PCSXMB-08CS通用控制器; ◆具有过流、短路、超温、缺相、过压、欠压保护功能; ◆操作简单,维护方便,体积小,效率高,比调压器调压或饱和电抗器调压式节能30% ,比可控硅调压式节能18 %,体积及重量只为同规格可控硅调压式的1/5左右; ◆GKW500系列系列高频开关电源采用主机面板操作;

◆GKW1000-12000系列高频开关电源,电压、电流采用远控控制器操作,指示灯显示工作状态,后面板设有远控端口,通过控制通讯电缆连接控制器,控制器可安装在槽边适当位置,方便在槽边进行电流、电压的调节; 控制接口:可根据用户要求在订货时注明; ◆485通讯控制,由电脑设定调整(一台电脑可控制60台电源); ◆配置PLC接口(由PLC触摸屏控制); ◆配置模拟接口(由远控控制器控制); ◆整机外壳、结构件采用优质冷轧钢板制作,喷塑处理; 产品规格 ◆直流输出电压:4V、6V、8V、12V、18V、24V、36V、120V、200V; ◆直流输出电流:200A-30000A; ◆特殊规格可定制; 二、GKW500-30000A系列主要技术指标 ◆输入电源:380V三相三线制(500A设备380V三相四线制) ◆恒压、恒流输出精度:≤±1% ◆工作方式:恒频脉宽调节调压方式; ◆效率:≥90%; ◆纹波系数:≤1%; ◆开机软起动:0-3S; ◆过载保护镇定值:(即Iout=Ie×100%)。

智能型高频开关电源的特点

智能型高频开关电源的特点 (1)电气设备相控电源硅整流器采用1+1主从备份方式,而电气设备高频开关电源采用N+1模块冗余并联组合方式供电,即如果N个模块的输出电流能满足充电电流需要,则采用N+1模块平均分配,因此,可提高系统运行可靠性。个别模块故障时,可带电更换,不影响系统的正常运行,扩容维护方便。 (2)电气设备可控硅整流器运行于浮充电方式时,直流输出的纹波系数较大,曾发生中央信号装置误动作和高频继电保护误发信号等事故,按部颁要求纹波系数不大于2%。另外,可控硅整流器与蓄电池并联运行,纹波系数较大时,若浮充电压波动或偏低会出现蓄电池脉动充电放电现象,对蓄电池不利。电气设备高频开关电源的充电装置采用多个智能化模块并联组合供电,使得供电质量和技术参数明显提高。模块采用准谐振技术(或脉宽调制技术)和电流电压双环控制技术,提高开关工作频率,开通损耗小,输出电压的纹波系数很小,一般≤±0.1%额定电压,进而可防止蓄电池脉动充电放电,延长蓄电池的使用寿命,可靠性更高。 (3)电气设备高频开关电源整流模块具有内置微处理器,是提高设备管理水平的基础,在满足直流系统故障信号应尽量完善的前提下,使接线简单,安装调试快捷。除了能在面板上直接显示输出电流和电压及模块的各种运行状况外,还能通过监控模块与电力系统的自动化网或变电工区直流班监控系统通信,进行远程监视和对模块各项操作,实现四遥功能。传统的直流电源一般在屏柜上装设电流、电压

表和其它专用装置对设备进行监视,且这些测量值不能经通信口实现远程监视(微机型除外)。即使有遥测,也是采用直流采样方式,采样点不多,对反映各种运行状况的信号也以接点方式接至光字牌或遥信屏,因此,接线繁琐,自动化程度低,实现遥控和遥调功能的难度较大。 (4)按部颁要求,充电时稳流精度误差≤±5%,浮充电时稳压精度误差≤±2%。而电气设备高频开关电源稳压、稳流精度更高,其误差一般≤±0.5%,可避免对蓄电池过充、欠充,保证蓄电池运行在最佳状态。阀控式电池容量大、维护量孝放电倍率低,适用于大容量的直流电源。从原理性能看,高频开关模块适合与阀控式电池配套使用。 (5)电气设备高频开关电源整流模块具有并联运行方式下自动均流功能。同时,设有过流、过压及瞬时短路保护,安全可靠的防雷措施,能有效地承受输出短路冲击。另外,采取多重有效措施,防止高频电源及谐波对交流电网侧的干扰。 (6)电气设备高频开关电源综合转换效率高,多数厂家的转换效率达到90%以上,而相控电源转换效率一般只有60%~80%。

相关文档