文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设工程监理平行检测细则38712

建设工程监理平行检测细则38712

建设工程监理平行检测细则38712
建设工程监理平行检测细则38712

工程工程监理平行检验计划

编制人:

审核人:

年月日

目录

一、工程概况

二、工程监理平行检验

1、平行检验的概念

2、平行检验编制的依据

3、平行检验实施的基本规定(要点)

4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率

三、平行检测附表

1、平行检测台帐

四、平行检查附表(土建)

1、工程进场材料质量平行检查记录表

2、钻孔灌注桩平行检查记录表

3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表

5、现浇砼结构平行检查记录表

6、钢结构工程现场平行检查记录表

7、幕墙工程平行检查记录表

8、屋面保温层铺设平行检查记录表

9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录

11、钢筋进场平行检查记录表

12、商砼进场平行检查记录表

13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用)

五、平行检查附表(安装)

1、进场材料(设备)质量平行检查表

2、线路绝缘电阻监理平行检查表

3、插座监理平行检查表

4、防雷接地监理平行检查表

5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案

一、工程概况

二、工程监理平行检验方案

1.工程监理平行检验的概念

工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。

《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

2.工程监理平行检验编制的依据

2.1《建设工程监理规范》

2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.3《工程建设标准强制性条文》

2.4各分部工程质量验收规范,如:

《砌体工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《屋面工程质量验收规范》

2.5《住宅工程质量通病防冶标准》

2.6设计图纸和技术资料

2.7已批准的监理规划和施工组织设计

3.工程监理平行检验实施的基本规定

3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。

3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。

3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。

3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。

3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。

3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应通知质监部门;当异常数据偏差在规范允许误差范围人15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案,并报当地质监部门。如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。

3.8平行检验人员应做好现场平行检验记录,并将平行检验记录归入监理技术档案。

4.本工程平行检验的范围、内容、比例、频率

4.1平行检验的范围、内容

4.1.1对下列试块、试件、原材料实行平行检测

4.1.1.1用于承重结构的砼试块

4.1.1.2用于墙体砌筑砂浆试块

4.1.1.3用于承重结构的钢筋原材料及连接接头试件

4.1.1.4防水材料

4.1.1.5保温节能材料

4.1.2对下列工序、部位、原材料进场实行平行检查:

4.1.2.1钢筋、商砼、防水材料、幕墙门窗、墙体材料、装饰材料、安装管线、电缆、角铁、设备、阀门等;

4.1.2.2现浇结构隐蔽前钢筋质量;

4.1.2.3现浇结构隐蔽前模板施工质量;

4.1.2.4现浇砼结构楼板厚度、层高控制;

4.1.2.5钢结构工程现场施工质量;

4.1.2.6幕墙工程施工质量;

4.1.2.7屋面保温层铺设施工质量;

4.1.2.9外墙保温厚度控制;

4.1.2.10钢管承重支模系统质量控制。

4.2平行检验的比例、频率:

4.2.1在见证取样送检的基础上,按以下比例进行取样,送具有相应资质的检测单位进行平行检测。

4.2.2在组织工序、部位、原材料进场验收时或工序过程控制时按以下频率实行平行检查并形成记录。

备注:

1、以上平行检验方案为通用格式,各项目监理部由总监组织各专业监理工程师根据结构型式、专业特点、使用材料具体情况进行调整、细化;

2、本平行检验为本公司最低标准平行检验要求,制订具体方案时必须满足以上要求;

3、本平行检验方案的实施,不能替代旁站、巡视检查、工序验收、分户验收、实体检测等监理工作。

监理部附检查表格

平行检测台帐

工程名称:编号:

整理文本

工程进场材料质量平行检查记录表工程名称:

整理文本

整理文本

.

平行检查记录表

(钻孔灌注桩)

工程名称:编号:

.

现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

整理文本

工程监理“平行检验”技术方案

南京宝新聚氨酯有限公司50Kt/v环保型聚氨酯硬泡聚醚技改工程工程监理平行检验方案监理机构(盖章):_ 总监理工程师(签字):— 年月日至年月曰 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制地依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施地范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土实验平行检验表 (2)砂浆实验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1 )线路绝缘电阻监理平行检验表

(2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表 工程监理“平行检验” 方案 一、前言:“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制地重要手段. 监理规范中明确规定“平行检验地做法:即工程监理机构利用一定地检查或检测手段,在承包单位自检地基础上,按照一定地比例独立进行检查或检测活动.”(GB50319-2000). 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论. 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量地过程控制工作. 二、“平行检验”编制地依据: 1 、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》《屋面工程质量验收规范》 5、《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准地监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1 、“平行检验”地实施由工程监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验工程自行作出判断地检查验收. 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案 并明确实施地范围、程序.

地铁监测监理管理细则

地铁监测监理管理细则

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、本工程监理组织与管理流程 (4) 四、本工程的监测内容、测点布置及监测方法 (5) 1、主要监测内容 5 2、现场监测项目包括但不限于以下内容 (5) 3、监测实施内容 (5) 4、监测巡视项目 (7) 5、监测巡视内容方法 (7) 6、风险咨询管理服务 (7) 7、监测成果反馈 (7) 8、第三方监测单位与各参建方联动机制 (9) 五、监理工作方法与措施 (10) 1、监测监理事前控制 (10) 2、监测监理事中控制 (11) 3、监测监理事后控制 (11) 第六章工程及周边环境描述和监测技术相关参数 (11) 1、各车站和区间基坑监测等级 (11) 2、监测项目频率及精度一般性要求 (13) 一、监理细则编制依据

1.建设单位与施工单位签定的施工合同 2.《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007) 3.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 4.《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 7.《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008。 8.《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005、J449-2005)。 9.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)。 10.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010)。 11.《铁路工程抗震设计规范》GB50111-2006(2009年版)。 12.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)。 13.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。 14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)。 15.《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008)。 16.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)。 17.《工程初勘阶段岩土工程勘察报告》(2014年4月)。 18.总体组开放的线路、行车和车站建筑等资料(2014年4月)。 19.沿线控制性建构筑物及地下管线资料,2014年4月。 20.《初步设计轨道资料的函》(中铁二院FS02100总体联(2014)41号) 21.监理规划 22.建设单位签发的所有施工图纸和指令 23.建设单位监测管理办法 24.国家、其他行业及地方有关规范、强制性标准等 25.相关会议纪要、审查意见及工作联系单等。 二、工程概况 本标段为广东省佛山市城市轨道交通2号线工程,施工范围包括4站4区间,即石湾站~番村站盾构区间、番村站主体及出入口、风亭风道等附属结

平行检验监理实施细则

. A.0.4 NO.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 .

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。 . .

第二章本工程平行检验的监理流程

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干 规定》的通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。

三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测; 2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

地铁环保监理细则完整版

地铁环保监理细则 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

XX市轨道交通2号线一期工程土建监理2标环境保护监理实施细则 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXX XX市轨道交通2号线一期工程土建监理2标项目部

2016年2月23日

目录 一、工作环保依据 (1) 二、环保工作方针 (1) 三、环保工作目标? (1) 四、环保工作范围 (1) 五、施工期环境保护项目部监理工作保证体系 (1) 六、过程控制中的监理检查监控方式 (2) 七、环境保护、水土保持工程监理主要工作方法 (2) 八、环境保护监理工作报告制度 (3) 九、施工期环境保护工作重点 (3) 十、施工准备阶段环境保护监理控制措施 (3) 十一、景观环保、水保控制措施景观范围内施工控制重点 (4) 十二、文物保护措施 (5)

一、 环保工作依据 依据国家有关环保、水保的法律法规和当地政府的相关规章制度要求,更好的为XX地铁顺利建设: 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《中华人民共和国水污染防治法》 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6、XX市政府及XX地铁公司的相关规定、文件; 7、本项目的合同文件及有关环保水保设计文件; 二、环保工作方针 为全面落实“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民.”的环境保护方针,贯彻环境保护基本国策和“三同时”制度,尽量采用国内先进的城市环保技术和严格的施工期环保水保管理措施,切实落实《环境影响报告书》、《水土保持方案》及相关批复意见中提出的各项环保要求。

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部

监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋: 平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。

检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专 职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不 小于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、 油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

地铁监测监理细则

地铁监测监理细则

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、本工程监理组织与管理流程 (4) 四、本工程的监测内容、测点布置及监测方法 (5) 1、主要监测内容 5 2、现场监测项目包括但不限于以下内容 (5) 3、监测实施内容 (5) 4、监测巡视项目 (7) 5、监测巡视内容方法 (7) 6、风险咨询管理服务 (7) 7、监测成果反馈 (7) 8、第三方监测单位与各参建方联动机制 (9) 五、监理工作方法与措施 (10) 1、监测监理事前控制 (10) 2、监测监理事中控制 (11) 3、监测监理事后控制 (11) 第六章工程及周边环境描述和监测技术相关参数 (11) 1、各车站和区间基坑监测等级 (11)

2、监测项目频率及精度一般性要求 (13) 一、监理细则编制依据 1.建设单位与施工单位签定的施工合同 2.《建筑变形测量规范》(JGJ8—) 3.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497- 4.《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-) 6.《建设工程监理规范》(GB50319-) 7.《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104- 。 8.《铁路隧道设计规范》(TB10003- 、J449- )。 9.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223- )。 10.《建筑抗震设计规范》GB50011- )。 11.《铁路工程抗震设计规范》GB50111- ()。 12.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007- )。 13.《建筑结构荷载规范》GB50009- 。 14.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- ()。 15.《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446- )。 16.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-)。

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

工程监理平行检验台帐(全套)

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划

最新地铁施工监测监理细则

地铁施工监测监理细 则

地铁工程 地铁施工监测 监理实施细则 编制 审核 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 年月

地铁施工监测监理实施细则审批表

目录 第一章工程概况 (1) 第一章工程概况 (1) 第二章编制程序及依据 (2) 第三章工程特点 (3) 第四章监理工作流程 (6) 第五章监理工作控制要点及目标值 (8) 一、监测工作中监理的主要目的 (8) 二、监理工作控制要点 (8) (一)地表沉降监测 (8) (二)地下管线沉降 (9) (三)围护桩顶水平位移、垂直位移监测 (10) (四)地下水位监测 (10) (五)土压力监测 (11) (六)桩体水平位移 (11) (七)基坑隆起 (13) (八)钢支撑轴力 (14) (九)隧道水平收敛监测 (16) (十)隧道顶沉降监测 (16) 三、监测项目控制指标和监测频率 (16) (一)车站监测频率及报警值 (16) (二)隧道监测频率计报警值 (18) 第六章监理工作方法及措施 (19) 一、监测工作监理方法 (19) 二、监控工作监理措施 (19) (一)施工前期准备工作 (19) (二)施工中控制措施 (20) (三)竣工后监测资料汇总控制措施 (21) 三、监控工作具体控制措施 (21) (一)基准点布设与保护 (21) (二)监测点的布设及保护 (21) (三)初始值取值时间要求 (22) (四)监测频率 (22) (五)监测数据分析管理与预警信息报送流程 (22) 四、安全保证措施 (24)

第一章工程概况 项目名称:武汉轨道交通四号线一期一标工程(土建) 项目地点:武汉市首义路站—中南路 工程性质:市政工程、政府投资 建设单位:武汉地铁集团 设计单位:北京城市建设研究总院 勘察单位:中铁二院工程集团责任公司 监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司 施工单位:宏润建设集团股份有限公司 质监单位:武汉市政质监站 1、工程总投资:33966万元 2、质量目标:合格 3、进度目标:30个月 4、安全目标:重大安全生产事故及公共环境安全事故为零 5、文明要求:武汉市文明样板工程

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工

单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动; 3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。 3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。 3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设

住宅工程监理平行检验方案

住宅工程监理平行 检验方案 1

更多资料请访问.(.....) 尚锦城C1-b住宅工程 监理平行检验方案

监理机构:无锡建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 12月18日至 1月18日 目录 一、前言 二、工程概况 三、”平行检验”编制的依据 四、”平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础

(1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料) (3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录 (8) 检验批监理平行检验记录(通用) 5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表

(2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

城市轨道交通地铁工程监理测量监理实施细则

**市城市轨道交通**号线工程施工总承包土建四工区测量监理实施细则 编制: 审核: 批准: **工程咨询有限公司 **市城市轨道交通**号线工程监理1123标 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、测量监理工作内容 (3) 四、测量监理工作目标 (3) 五、测量监理工作程序 (4) 六、施工准备阶段的测量监理工作要点 (5) 七、地面控制测量监理工作要点 (5) 八、车站施工测量监理工作要点 (8) 九、联系测量监理工作要点 (10) 十、地下施工控制测量监理工作要点 (13) 十一、盾构施工测量监理工作要点 (13) 十二、矿山法区间隧道测量监理工作要点 (15) 十三、分项工程测量监理工作要点 (17) 十四、竣工验收阶段测量监理工作要点 (17) .注意事项 (18)

一、工程概况 **市城市轨道交通**号线主要施工范围为五站五区间:车站为洲石路站、桃源居站、臣田北站、臣田站、宝安客运中心站;区间为盾构区间及矿山法隧道区间,本工程平面坐标系统采用**市独立坐标系,高程系统采用1956年黄海高程系。 具体站点工程如下: 洲石路站土建工程设计包括:车站起点里程至终点里程范围内的车站主体部分、附属部分(包括出入口、通道、风道和风亭)的地下结构设计。车站有效站台中心程:DK21+845.716,车站起点里程:DK21+747.415,车站终点里程: DK21+970.516,全长223.1m。 桃源居站土建工程设计包括:车站起点里程至终点里程范围内的主体部分、附属部分(包括出入口、通道、风道和风亭)的地下结构设计。车站有效站台中心里程:DK20+905.577,车站起点里程:DK20+815.577,车站终点里程:DK21+041.577,全长226m。 臣田北站土建工程设计包括:车站起点里程至终点里程范围内的主体部分、附属部分(包括出入口、通道、风道和风亭)的地下结构设计。车站有效站台中心里程:DK19+759.046,车站起点里程:DK19+598.946,车站终点里程:DK19+847.146,全长248.2m。 臣田站土建工程设计包括:车站起点里程至终点里程范围内的主体部分、附属部分(包括出入口、通道、风亭)的地下结构设计。车站有效站台中心里程: DK18+424.020,车站起点里程:DK18+336.320,车站终点里程:DK18+559.720,全长223.4m。 宝安客运中心站土建工程设计包括:车站起点里程至终点里程范围内的主体部分、附属部分(包括出入口、通道、风亭)的地下结构设计。车站有效站台中心里程: DK17+655.619,车站起点里程:DK17+520.119,车站终点里程:DK17+746.019,全长225.9m。 桃源居站-洲石路站(矿山法隧道)区间土建工程设计包括:区间起点里程至终点里程范围内的左右线隧道、联络通道及水泵房、施工竖井等地下结构设计。本区间右线设计起点里程为DK21+041.577,右线设计终点里程为DK21+747.415,长707.438m;左线设计起点里程为DK21+041.579,左线设计终点里程为DK21+747.415,长702.341m(短链3.497m)。 臣田北站-桃源居站(矿山法隧道)区间土建工程设计包括:区间起点里程至终点里程范围内的左右线隧道、联络通道及水泵房、施工竖井等地下结构设计。本区间右线设计起点里程为DK19+847.146,右线设计终点里程为DK20+815.577,长968.431 m;左线设计起点里程为DK19+847.146,左线设计终点里程为DK20+815.577,长973.296 m(长链4.865m)。 1

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

地铁监测监理细则

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、本工程监理组织与管理流程 (4) 四、本工程的监测内容、测点布置及监测方法 (5) 1、主要监测内容5 2、现场监测项目包括但不限于以下内容 (5) 3、监测实施内容 (5) 4、监测巡视项目 (7) 5、监测巡视内容方法 (7) 6、风险咨询管理服务 (7) 7、监测成果反馈 (7) 8、第三方监测单位与各参建方联动机制 (9) 五、监理工作方法与措施 (10) 1、监测监理事前控制 (10)

2、监测监理事中控制 (11) 3、监测监理事后控制 (11) 第六章工程及周边环境描述和监测技术相关参数 (11) 1、各车站和区间基坑监测等级 (11) 2、监测项目频率及精度一般性要求 (13) 一、监理细则编制依据 1. 建设单位与施工单位签定的施工合同 2. 《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007) 3. 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 4. 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6. 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 7. 《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008。 8. 《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005、J449-2005 )。 9. 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)。 10. 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010)。 11. 《铁路工程抗震设计规范》GB50111-2006(2009 年版)。 12. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)。 13. 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。 14. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版) 15. 《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008)。 16. 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)。 17. 《工程初勘阶段岩土工程勘察报告》(2014年4 月)。 18. 总体组开放的线路、行车和车站建筑等资料(2014年4 月)。 19. 沿线控制性建构筑物及地下管线资料,2014年4 月。

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

相关文档
相关文档 最新文档