文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范文本
电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范

文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

电力系统反事故措施示范文本

使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

一、通用部分(6条)

1、防止火灾事故

2、防止人员伤亡事故

3、防止交通事故

4、防止重大环境污染事故

5、防止压力容器爆破事故

6、防止垮坝、水淹厂房和厂房坍塌事故

二、电气部分(11条)

7、防止电气误操作事故

8、防止发电机损坏事故

9、防止继电保护事故

10、防止系统稳定破坏事故

11、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故

12、防止开关设备事故

13、防止接地网事故

14、防止污闪事故

15、防止倒杆塔和断线事故

16、防止全厂停电事故

17、防止枢纽变电所全停事故

三、汽机部分(2条)

18、防止汽轮机超速和轴承系统断裂事故

19、防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故

四、锅炉部分(5条)

20、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故

21、防止锅炉尾部再次燃烧事故

22、防止锅炉炉堂爆炸事故

23、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故

24、防止锅炉汽包满水和缺水事故

五、热工部分(1条)

25、防止分散控制系统失灵热工保护拒动事故

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

火力发电厂-汽轮机反事故措施

火力发电厂汽轮机反事故措施 目录 1. 防止汽轮机烧瓦事故的技术措施 2. 防止汽轮机严重超速的技术措施 3. 防止汽轮机组大轴弯曲的技术措施 4. 防止汽缸进冷汽冷水的技术措施 5. 防止油系统着火技术措施 6. 防止除氧器超压爆破的技术措施 1?防止汽轮机烧瓦事故的技术措施 1.1.1机组检修后启动前,在冷油器充油和油系统投运前,各油箱油位应符合规程要 求,并将各冷油器充油后,将冷油器进出口油门开启。 1.1.2 油质不合格或机组启动时油温低于30C时禁止机组启动。正常运行油 温控制在35至45 C。 1.1.3 直流油泵的直流电源系统应有足够的容量(至少满足该泵维持60分钟 以上的额定负荷)。 1.1.4 任何一台油泵工作失常时,禁止机组启动。 1.1.5油系统投入后,应认真检查油位计、油压表、油温表及相关的信号装置,要求 装设齐全、指示正确。 1.1.6 投盘车前开启盘车油门、顶轴油泵,大修后需确认大轴顶起高度为0.02mm 以 上。 1.1.7 机组启动中应及时调整油温,严禁油温大幅度摆动。 1.2机组运行中 1.2.1运行中油系统进行切换(如冷油器、辅助油泵、滤网等),必须在汽机 班长的监护下按操作标准进行操作,操作中必须排尽各处空气并严密监视润 滑油压的变化。 1.2.2 在班长的监护下,按照定期工作要求,定期辅助油泵的开停试验。试验结束 后,备用油泵的出口门必须在开启状态。

1.2.3 每次开机之前,定期试验低油压联动装置,润滑油压的数值以汽轮机中心线标高距冷油器最远的轴瓦为准,运行中,禁止低油压保护退出。 1.2.4 各油箱油位保持正常,主油箱滤网前后油位差达 100mm 时,即时进行清理。 润滑油高位补充油箱必须充满合格的润滑油。 1.2.5 保持润滑油压的最低值(在 8米平台现场开机盘显示数值)在 0.1 以上。 任一轴瓦的进口油压值,不小于 0.06 兆帕。 1.2.6 发现下列情况之一者,应立即停机 1.261推力轴承温度高110C。 1.262支持轴承温度高110C。 1.2.6.3轴承冒烟 1.2.6.4润滑油压低0.06Mpa,同时直流油泵联起。 1.2.6.5油箱油位低—150mm补油无效。 1.3 停机中 1.3.1 机组盘车期间低油压保护必须投入,交流润滑油泵运行时,直流油泵不得 退出备用。 1.3.2 正常盘车期间,当汽缸温度在149C以上时不可中断盘车和油循环。 1.3.3 机组惰走或盘车过程中,严密监视油压的变化。 1.4 机组启动、停机、正常运行中严密监视推力瓦、轴瓦钨金温度和回油温度。当温 度超标时,应按规程果断处理。 2. 防止汽轮机严重超速的技术措施 2.1 在额定参数下,调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行,甩负荷后能将 机组转速控制在危急保安器转速以下。 2.2 各种超速保护均能正常投入运行,超速保护不能可靠动作时,禁止机组启 动。 2.3 机组大小修后应做调速系统的静态试验或仿真试验。 2.4 机组的转速表显示不正确或失效时,严禁机组启动,运行中的机组在无任何有效 监视手段的情况下,必须停止运行。

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站主变压器针对性反事故措 施计划(通用版)

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通 用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了更好地安全生产,确保电网安全,经济稳定运行,制定了变电站主变压器针对性反事故措施计划。 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的

电气反事故措施

编号:AQ-JS-06993 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气反事故措施 Electrical anti accident measures

电气反事故措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施: 1强化安全意识,严格执行《电业安全规程》 1.1在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字方针,防患于未然。 1.2在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学习。 1.3抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制度和补考制度,切实做到考试合格上岗。 2防止人身触电措施 2.1电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,

现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。 2.2电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。 2.3在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。 2.4发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。 2.5电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。 2.6调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。 2.7线路作业两端虽已装设地线,各工作位置必须装设临时小接地线。 2.8在配电变压器台上工作,高、低侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险,必须使用绝

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

风电场二十六项反事故措施

风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日

目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -

变电站主变压器性反事故措施

变电站主变压器性反事 故措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站主变压器性反事故措施-.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

(5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器和潜油泵内部,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

电厂电气运行安全技术措施要求范本

整体解决方案系列 电厂电气运行安全技术措 施要求 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37716电厂电气运行安全技术措施要求 Technical requirements for electrical operation safety in power plants 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气防误操作事故技术措施 1、加强业务技能培训,岗位练兵,做好事故预想,按照计划组织反事故演练,通过演练提高事故的处理能力,防止误操作事故发生。 2、为防止电气误操作事故,所有带有闭锁和联锁装置的设备应运行正常,运行中的防误闭锁装置不得随意退出,须停用时必须经总工、当值值长批准,方可使用解锁钥匙或破坏闭锁操作。 3、电气操作前应按《电气倒闸前标准检查项目表》的要求,做好相应的操作前的准备工作,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置。操

作后应由操作人按照《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成操作后的相关工作。 4、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经甲方项目部负责生产领导批准;使用解锁钥匙时,同样应经甲方项目部负责生产批准,并做好记录;使用后,重新贴上封条,并在封条上注明年、月、日;严禁非当值值班人员和检修人员使用解锁钥匙。 5、操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告 6、运行负责人,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置,操作时严禁跳项、漏项。 7、加强各种保护的投入率,未经总工批准不得擅自解除各种保护。严格执行保护管理规定。 二、防止全厂停电事故技术措施 1、培训运行人员熟悉期柴油发电机负荷的分配及盘车电机的操作程序及油泵的操作。 2、非正常的厂用电运行方式要事先写好安全措施,做好事故预想。

热控专业反事故措施

方案名称:青海昆仑碱业15MW 25MV机组热电工程 热控专业反事故措施 方案编号:QYK-KLTS fe控01-2011-04 出方案日期:2011 年04月 保管年限:长期 密级:一般 试验负责人:张建平____________ 试验地点:青海昆仑碱业15MW 25MW热电站 参加试验人员:张建平、______________________________________________ 参加试验单位:青海电研科技有限责任公司、重庆工业设备安装集团工程公司、达华工程管理(集团)公司、迪尔集团有限公司、中国天辰工程有限公司、中盐青海昆仑碱业有限 责任公司 试验日期:2011年04月 打印份数:3份

1 编制目的 (2) 2编制依据 (2) 3 系统概述 (2) 4具体措施 (2) 4.1分散控制系统(DCS配置的基本要求 (2) 4.2分散控制系统(DCS反事故措施 (3) 4.3数据采集系统(DAS系统反事故预想措施? (3) 4.4炉膛安全监控系统(FSSS反事故措施. (5) 4.5顺序控制系统(SCS反事故措施. (5) 4.6模拟量控制系统(MCS反事故措施. (6) 4.7数字电液控制系统(DEH反事故措施. (6) 4.8主机监测系统(TSI)反事故措施. (7) 4.9主机危急遮断系统(ETS反事故措施. (7)

4.10机组整套启动期间的安全措施..................

1编制目的 分散控制系统(DCS 是发电厂一个重要的组成部分,主要完成对生产过程的监视、 控制、记录等功能,一旦分散控制系统(DCS 失灵、热工保护拒动将会造成严重后果, 酿成事故。为了防止分散控制系统(DCS 失灵、热工保护拒动造成的事故,针对青海 昆仑碱业2X 15MW/25M 机组现场设备情况,特制定本措施。 2编制依据 3系统概述 中盐青海昆仑碱业工程15MW 25MV 机组,其锅炉、汽轮机、发电机组分别由济南 锅炉集团公司、武汉长江动力公司制造。该工程由中盐青海昆仑碱业有限公司建设,中 国天辰工程有限公司设计,机组由重庆设备安装公司安装,达华公司监理。 青海昆仑碱业工程分散控制系统(DCS )采用杭州和利时自动化有限公司的 MASCV5.23SP 系统,其功能涵盖了数据采集系统(DAS )、模拟量控制系统(MCS )顺序控 制系统(SCS )、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS )等各项控制功能,是一套软硬件一体化的 完成 《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程》 (DL/T 655—1998) 《火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程》 (DL/T 656—1998) 《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》 (DL/T 657—1998) 《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》 (DL/T 658—1998) 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》 (DL/T 659-1998) 《单元机组分散控制系统设计若干问题技术问题规定》 (电规发(1996) 214号) 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国电发(2000) 589号 《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》 (国电安运(1998) 483号)

中国南方电网公司反事故措施 版

公司反事故措施(2017年版) 1总则 公司设备反事故措施管理办法中明确,公司将定期归纳总结设备事故事件的经验教训,提炼相关技术性防范措施,作为公司反事故措施发文执行。每次反措发文过程中,公司各专业管理部门均需梳理上次反措条文的执行情况,当反措要求已执行完毕或相关要求已纳入到技术标准中时,该条反措即可作废,否则将继续实施执行。本次发文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或作废;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。所有反措条文均适用于存量及增量设备。 公司反事故措施的实施执行应以防止电力生产安全事故事件的发生、保证电网及设备的安全稳定运行为原则,对可能导致电力安全事故事件后果较严重的,无论是否已签订合同或完成设计,都应执行反措进行整改,涉及合同或设计变更的,各单位应加强与供应商及设计单位的协调沟通,确保整改到位。 各单位在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 本反措自发文之日起实施,原则上“南方电网公司反事故措施(2015年版)”终止执行,但对于新接收的县级子公司新增资产尚未完成改造的,旧版反措应依然持续有效,各单位应根据自身实际情况,明确整改完成时间,并尽快完成整改。 2防止变电类设备事故 防止事故 变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故。禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。

发电三部电气专业反事故技术措施实用版

YF-ED-J9591 可按资料类型定义编号 发电三部电气专业反事故技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

发电三部电气专业反事故技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.防人身事故安全措施: 1.1 防止人身触电伤亡事故的安全措施: 1.1.1 严格执行两票三制,把好工作票的 签发、审核、许可关,对违反两票三制者进行 严格的考核。情节严重者,给予下岗处理。 1.1.2 对安全工器具、电动工具按试验规 定,定期检验及时更换不合格的安全工器具, 严禁将不合格与合格的安全工器具混放。并做 好试验台帐。 1.1.3 严格执行停送电联系制度,严禁约

时停送电,杜绝取送人情关系电。 1.2 防止装置违章的人身伤害事故安全措施: 1.2.1 在巡回检查或操作时发现生产现场的井、坑、孔洞、沟道盖板及栏杆等安全设施不完善或损坏不牢固,应及时联系处理好。 1.2.2 因工作需要掀开管沟盖板时,应设置临时安全遮栏,工作结束后应立即恢复原状。 1.2.3 生产现场的照明设施应齐全,走廊、过道、楼梯、电缆沟、配电室内、变电站的照明光线应充足。 1.3 防止物体打伤事故的安全措施: 1.3.1 严禁从高处抛扔任何物体,如:扳手、零件、安全帽、手电筒等物体。 1.3.2 进入生产现场时应注意观察周围环

反事故技术措施总结

反事故技术措施总结 篇一:2009年反事故技术措施总结 呼和浩特供电局大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 二00九年十二月 大用户管理处2009年反事故技术措施工作总结 2009年结合我处实际工作情况,根据上级要求,对我处安全生产管理工作,进行了全面分析,查找了存在的问题,并制定了详细的反措管理措施,针对反措工作并把反措纳入到绩效考核当中,力争从各个方面不断完善我管理处反措管理工作,有效的保证了电网的安全运行,改善了职工劳动条件,有效的防止职业病的发生。从而使安措做到有预见、有重点、有计划地消灭人身事故和设备事故,消除电力生产中存在的各种不安全因素,保证安全生产;这就达到了我处全年安全工作的方向。我们主要从反措的两个大的方面进行总结,具体情况如下: 一、安全技术劳动保护措施方面: 1、1-3月落实了安全组织措施和技术措施,并完成了防止安全事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和即时组织安全日活动。

3、认真贯彻落实了国家电网公司、内蒙电力公司及呼市供电局的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了班组每月一次技术问答,每季度一次事故预想及应对方案。 5、严格按照“安规”执行落实了《两票管理制度》,有效的防止了人身伤亡事故等重要措施,确保了“两票”合格率。 6、及时整改了我部不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 7、即时检查了各班组所属库房、办公场所的防火措施。 8、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 9、按照要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,85%的员工已基本熟练掌握。 10、认真定期检查安全工用具并组织对其进行预防性试验。 11、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 二、反事故措施方面: 1、组织有关人员结合我部工作情况,制定了反事故措施管理制度。 2、即时组织安全员对各个班组职工进行了防止交通事故措施的学习,并不断的加大了监督检查力度。 3、即时的对所属的车辆进行了安全抽查,有效的防止了人员及

变电站主变压器性反事故措施示范文本

变电站主变压器性反事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站主变压器性反事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军 帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密 封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时 采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备 使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检 修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修 过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却 器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理

和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

大唐南京发电厂反事故技术措施和安全技术劳动保护措施管理规定

大唐南京发电厂反事故技术措施和安全技术劳动保护措施 管理规定 第一条本规定了大唐南京发电厂反事故技术措施(以下简称反措)和安全技术劳动保护措施(以下简称安措)管理的职责、管理内容与方法。 第二条本规定适用于大唐南京发电厂安措、反措管理工作。 第二章职责 第三条各部门职责 (一)设备部是反事故技术措施管理部门,在分管厂长领导下以《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》为依据,以消除设备重大缺陷、提高设备可靠性为内容,结合本厂生产特点,编制确保发电机组安全运行的反事故技术措施计划。并做到项目、时间、资金、责任人四落实,下达在月度、设备大、小修工作计划中,确保反措完成率达100%。 (二)安监部是安全技术劳动保护措施管理部门,在分管厂长领导下以安监部为主,办公室、人资部等配合,以国家、行业、集团公司颁发的标准为依据,结合本厂生产特点编制确保人身、防止职业病、提高消防水平等安措计划。并做到

项目、时间、资金、责任人四落实,下达在月度、设备大、小修工作计划中,监督反措和安措费用的提取和使用情况,检查、监督两措计划的实施,对存在的问题及时向主管领导汇报。 (三)各生产车间负责所辖设备范围内两措的编制,在主管车间领导下,根据厂部两措计划,结合本车间生产特点,充实细化两措内容,实施厂部两措计划,完成率达100%,并对存在的问题及时向厂部汇报。 第三章职权 第四条有权监督两措费用的提取和使用情况; 第五条有权监督检查各部门安措和反措计划落实情况 第六条有权对各部门安措和反措完成情况进行奖惩处理。 第四章责任

第七条设备部对起草、编制全厂年度反措计划负责。 第八条安监部对起草、编制全厂年度安措计划负责。 第九条安监部负责督促全厂安措和反措按计划完成。 第十条各生产车间负责组织本部门两措计划实施、完成。 第四章管理内容与方法 第十一条编制反措和安措,是提高设备健康水平,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件;是为了不断改善劳动条件,是确保人身安全的重要保证。是进一步提高企业安全生产管理水平的重要方法。 第十二条反事故措施计划的编制 反事故措施计划的内容:以《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为依据,反事故措施计划应纳入检修、技改计划,具体内容如下。 (一)上年事故、障碍、异常情况的防止对策;

变电站主变压器性反事故措施实用版

YF-ED-J7180 可按资料类型定义编号 变电站主变压器性反事故 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站主变压器性反事故措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套 管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其 连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实 验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措 施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全 部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方 可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得

在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分

发电三部电气专业反事故技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9904 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电三部电气专业反事 故技术措施正式样本

发电三部电气专业反事故技术措施 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.防人身事故安全措施: 1.1 防止人身触电伤亡事故的安全措施: 1.1.1 严格执行两票三制,把好工作票的签发、 审核、许可关,对违反两票三制者进行严格的考核。 情节严重者,给予下岗处理。 1.1.2 对安全工器具、电动工具按试验规定,定 期检验及时更换不合格的安全工器具,严禁将不合格 与合格的安全工器具混放。并做好试验台帐。 1.1.3 严格执行停送电联系制度,严禁约时停送 电,杜绝取送人情关系电。

1.2 防止装置违章的人身伤害事故安全措施: 1.2.1 在巡回检查或操作时发现生产现场的井、坑、孔洞、沟道盖板及栏杆等安全设施不完善或损坏不牢固,应及时联系处理好。 1.2.2 因工作需要掀开管沟盖板时,应设置临时安全遮栏,工作结束后应立即恢复原状。 1.2.3 生产现场的照明设施应齐全,走廊、过道、楼梯、电缆沟、配电室内、变电站的照明光线应充足。 1.3 防止物体打伤事故的安全措施: 1.3.1 严禁从高处抛扔任何物体,如:扳手、零件、安全帽、手电筒等物体。 1.3.2 进入生产现场时应注意观察周围环境状况,是否有落物的可能。 1.3.3 在高处工作时,凡高度超过1.5米,危协

发电机反事故技术措施(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电机反事故技术措施(2021 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

发电机反事故技术措施(2021版) 一、发电机部分 1.国产200MW发电机,定子端部采用18块压板固定的机组,结合大修要进行补强加固工作。其他结构类型的2OOMW机组,大修中也要仔绷检查端部有无松动部件,必要时也需采取可靠措施加固,通过加固工作,必须增强端部各部件整体性,提高抗振能力和抵御短路冲击的能力。加固后应测量引线接头处的固有频率,所测值尽可能远离100Hz。 2.哈尔滨电机厂1987年以前出厂的200MW发电机中,有一批产品在定子端部接头附近,存在着绝缘弱点。制造厂已通知有关电厂处理。对这些机组应结合大修,对端部绝缘弱点彻底消除。线棒主绝缘末端加包绝缘后伸入绝缘盒内的长度不得少于3Omm,新装绝缘盒必3须填满环氧泥。

3.对新安装的发电机要重视投产后的第一次大修。通过第一次大修,要尽可能把投运以来暴露的和同型号机组发生过的所有缺陷全部消除。转子氢内冷的发电机,第一次大修后必须进行温升试验,摸清转子温升裕度。以后每隔数年,还需进行温升试验一次,核查设备状况有无变化。 4.为解决氢内冷侧面铣槽转子温升偏高的间题,应有计划地通过大修,在定子上加装风区气隙隔环,两端气隙隔板也从边段铁芯内侧移到铁芯外侧。加装前后应进行温升试验,比较核查。此外,对这种类型转子,运行中要注意监视,检修时要仔细检查,发现通风量降低,匝间短路或其他异状时应及时采取有效对策。 5.1OOMW及以上容量的氢冷发电机应建立制度,每月定期实测漏氢量一次,作为考核机组技术状况的依据。测量时应使用标准压力表,温度计需校核。漏氢量的计算,统一使用(88)电生火字第17号文附件2所列公式。 6.为降低氢气湿度,各厂应改进氢管路,控制氢温和内冷水温,严格限制补氢管路内氢气湿度,努力把机内氢气湿度降到15g/m'以

相关文档
相关文档 最新文档