文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 橡胶止水带的相关性能参数

橡胶止水带的相关性能参数

橡胶止水带的相关性能参数
橡胶止水带的相关性能参数

板型止水带产品系列

P型止水胶带产品系列(闸门止水胶带)

板型止水带产品系列

扁平型(又称亚铃型)

主要适用于中、小型建筑及沉降缝或位移较小的伸缩结合面的密封连接。

中心孔型

适用于水泥构筑物中产生位移(下陷压缩、膨胀)较大的伸缩连接缝的密封连接。

波浪型

由于两翼平面有凸棱,能提高止水密封效果,适用于水坝、导水隧道等承受较高水压的接合缝密封连接。

半孔-波浪型

特点与波浪型相同,但由于中心孔呈半圆型,伸缩及屈折性能优异,更适用于各种曲折、复杂的构筑物接合面的密封连接。

平边-中心孔型

产品除具有以上嵌入型的特点外,还兼有施工简便的特点。

锯齿型

施工简便,适用于中小型建筑。

P 型止水胶带产品系列(闸门止水胶带) P 系列

外贴式橡胶止水带施工方案

目录 第一章综合说明 (2) 第1节编制依据 (2) 第2节工程概况 (2) 第3节施工部署 (3) 第二章施工方法及要点 (4) 第1节施工准备 (4) 第2节底板止水带的安装方法 (8) 第3节地下室外墙止水带的安装方法 (9) 第4节底板后浇带的设置 (11) 第5节橡胶止水带纵横交接处处理方法 (13) 第6节橡胶止水带的拼接方法 (13) 第三章质量保证措施 (14) 第四章成品保护措施 (15)

第一章综合说明 第1节编制依据 1. 工程图纸 由XX市建工设计院设计的XX塘沽文化艺术中心工程基础结构施工图纸。 2. 本方案遵循国家有关的现行技术规范、标准 《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2001 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《高分子防水材料第二部分止水带》 GB 18173.2-2000 第2节工程概况 工程基础形式为钢筋混凝土预制空心桩基础,其上设独立承台及拉梁,拉梁上设500 厚钢筋混凝土底板,拉梁均为上反梁。基础底板形状约为80m×90m 的矩形。 本工程地下室部分每隔30m 左右设一道后浇带,共四道,呈“井”字形,后浇带宽度为800mm,其上附加柔性防水层为外贴式橡胶止水带,止水带总长约为800m。后浇带平面位置如图1 所示。

图1 后浇带平面位置 本工程采用的外贴式橡胶止水带为天龙橡胶止水带,规格型号为HBD320 型,其外形如下图2 所示。 图2 天龙橡胶止水带外形图 第3节施工部署 本工程混凝土垫层养护7 天后,即可进行橡胶止水带的施工。我公司拟安排施工人员10 人,5 天内完成全部止水带施工任务。

橡胶止水带产品型号表

文档收集于互联网,已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑. 橡胶止水带产品型号 型号 产品断面示意图 型号 产品断面示意图 651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20) 657型 250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 322 322-6 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15) 659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20)

隧道二衬中埋式止水带施工技术交底

中埋式止水带施工技术交底 本交底适用于西宁隧道1#斜井洞内二衬施工。请隧二队二衬施工人员、现场施工人员认真学习,按交底施工。 1、施工工艺流程: 中埋式止水带施工包括钻钢筋孔、安装及固定钢筋卡、固定止水带等环节其施工工艺流 2、施工方法及步骤 ①、立模,挡头板穿入固定钢筋; ②安置橡胶止水带(一侧弯折)及浸沥青木丝板; ③浇筑一侧砼; ④拆模; ⑤拉直止水带另一侧并固定(回填浸沥青木丝板); ⑥立模浇筑另一侧砼; ⑦凿除浸沥青木丝板5cm; ⑧用压注枪压入聚硫双组分密封膏(压实抹平)。 3、止水带施工控制要点 ①衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单,施工简便,质量可靠,故采用预埋式橡胶止水带。 ②加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。 ③止水带埋设位置应准确,其中心应与沉降缝重合。 ④中埋式止水带应固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体部分。 ⑤固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。

⑥止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。 ⑦止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。如确需接头,应满足以下要求(如图): 止水带常用接头形式 ⑧橡胶止水带接头必须粘接良好,不应采用不加处理的“搭接”。 ⑨止水带粘接前应做好接头表面的清刷与打毛,接头处选在衬砌结构应力较小的部位,粘接可采用热硫化连接的方法,搭接长度不得小于10cm,焊接缝宽不小于50cm。冷接法应采用专用粘结剂,冷接法搭接长度不得小于20cm。 ○10设置止水带接头时,应尽量避开容易形成壁后积水的部位,宜留设在起拱线上下。 ○11在浇捣靠近止水带附近的混凝土时,应严格控制浇捣的冲击力,避免力量过大而刺破橡胶止水带,同时还必须充分震捣,保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合,施工中如发现有破裂现象应及时修补。 ○12衬砌脱模后,若检查发现施工中有走模现象发生,致使止水带过分偏离中心,则应适当凿除或填补部分混凝土,对止水带进行纠偏。 4、止水带安装检查: ①止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到止水带的距离,与设计位置相比,偏差不应超过5cm。 ②止水带安装的纵向位置,通常止水带以沉降缝为中心两边对称,用钢卷尺检查,要求止水带偏离中心不能超过3cm。 ③用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交,否则会降低止水带的有效长度。 (5)止水带接头的检查:

橡胶止水带的施工方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力,故在施工中要格外注意。 进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面: 1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。 3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。 4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。 5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们成林公司生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。 6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:橡胶止水带的施工与安装。 注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于

橡胶止水带规格、型号、用途等详细介绍

橡胶止水带产品型号

什么是橡胶止水带 橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。 橡胶止水带价格 您在浏览我们的网站,可能您正在寻找橡胶止水带的价格信息,在您了解价格信息之前,您可能要先了解下都有哪些因素影响着橡胶止水带的价格,下边我就给您简要介绍下影响止水带价格的几个因素:1、橡胶止水带的型号规格,由于不同型号规格的止水带使用的原材料用量不同,所以价格不同。2、橡胶止水带的技术标准, 橡胶止水带分类 根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带) 、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带) 。 橡胶止水带型号规格 橡胶止水带常用的规格有300×6,300×8,300×10,350×8,400×10mm等,常用型号为中埋式651型。 止水带的设计及选用 止水带的选择 a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定: a、一般情况下多选择天然橡胶止水带; b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带; c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带; d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上; e、当使用温度为:-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带 -35℃~60℃时选用天然橡胶止水带 -40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带 f、当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。 橡胶止水带物理机械性能 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000生产的,尺寸公差技术要求一律执行国家标准。如用户有特殊要求,可按用户要求制造。 产品在运输及存放时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。勿与影响橡胶质量的物质相接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10℃~+30℃,相对湿度在40%--80%,并应保持清洁。 止水带外观质量要求

橡胶止水带规格、型号、用途等详细介绍

橡胶止水带产品型号 型号产品断面示意图型号产品断面示意图 651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20) 657型250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 322 322-6 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15) 659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20)

什么是橡胶止水带 橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用

止水带焊接施工工艺

止水带安装及焊接施工工艺 一、设计图要求: 1、中埋式止水带采用橡胶止水带(止水带宽度30cm),采用热熔对接法焊接。中埋式止水带采用钢筋夹固定。 2、背贴式止水带要定位准确,止水带纵向轴线要求与施工缝、变形缝对齐。环向背贴式止水带焊接在防水板表面,手工焊接,焊接宽度不得小于4cm,焊接部位应牢固可靠。纵向背贴式止水带采用粘接法固定在初期支护找平层上,纵向背贴式止水带采用搭接法或对接法连接,保证抗拉强度不得小于母材强度的90%。 3、止水带材质和各项技术指标符合设计要求。 二、施工工艺要求: 1、环向止水带固定方法:仰拱环向止水带,在接缝砼面上沿衬砌轴线每隔0.5m 钻一个孔径Φ12mm的孔洞。将加工的钢筋卡,由待灌混凝土侧端头模板穿过,止水带卡进钢筋卡一半,另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后,拉直钢筋,以钢筋卡水平固定紧止水带。 纵向施工缝止水带固定方法:①、纵向施工缝止水带可用自制U型钢筋卡,将止水带下部一半嵌在U型钢筋卡里,钢筋卡两端点焊在二衬钢筋上,保持止水带成一条直线,砼浇筑时边上要设专人拉紧止水带,直至终凝。②、纵向施工缝也可用钢管固定,9m长钢管上点焊∟40×4mm角钢,角钢两端各钻一个Φ24螺栓孔,施工中先热熔焊接止水带,随后用角钢夹住止水带一半处,钢管两端用铁丝扎紧固定在衬砌钢筋上定位,角钢上紧螺丝,拉直止水带,将钢管牢靠固定在仰拱浇筑砼面处位置,待砼浇筑完毕后取出钢管。边顶拱二衬砼浇筑时,注意控制好外露的一半止水带位置。 2、根据隧道二衬台车的侧模底部位置,拱墙衬砌施工缝的止水带长度用一整

条止水带,以尽量减少接头;环向止水带只允许在隧道左右两侧边墙基础上设两个接头,接头搭接长度不小于30cm。 仰拱施做前,仰拱施工缝附近1m宽度范围内初期支护喷砼表面应无明显的渗漏水,否则,应采取注浆封堵(防水板隔离)和钻孔引排等措施。 3 、止水带热熔焊机采用止水带供货商提供的专用橡胶止水带热熔焊机,使用前首先将生橡胶切碎放在甲苯溶液里浸泡成胶体,将两止水带接头用刀切齐后,在接头5cm范围内两侧涂生橡胶胶体,在热焊机底座上放一层报纸后将两接头平铺在已预热过的热焊机底座上(预热温度130℃左右),两接头中间填充生橡胶胶体后,接头抵紧,接头处上下面分别放置一生橡胶条(宽5~8cm),上面铺一层报纸后紧固热焊机,继续加热,保持150℃约10min,将止水带接头取出,若接头表观检查合格,待冷却后即可使用,否则重新焊接。 4、止水带安装对称进行,伸入模内和外露部分宽度基本相等,拱墙二衬沿环向每0.5m设二根Φ16mm短钢夹住,以保证止水带在整个施工过程中位置正确,露出模筑砼的止水带做到宽度均匀,缝身竖直,环向贯通,两侧砼填塞密实,止水带外表光洁。 5、模筑砼浇筑时,止水带附近砼应仔细捣鼓密实,但振捣棒不得触及止水带,以防止水带移位、损坏。

橡胶止水带检验规程完整

JW----橡胶止水带检验规程 制定: 审核: 批准: 执行日期:

目录 第一章原材料检验 (2) 第二章配料检验 (3) 第三章胶料物理性能的检验 (3) 第四章胶片尺寸和外观质量的检验 (6) 第五章成品的外观质量检验 (7) 第六章成品的尺寸检验 (8) 第七章成品的物理性能检验 (9)

第一章原材料检验 1、检验项目 ①生胶:硬度、强度、伸长率 ②小料、大料:化学成分 ③钢边:外观质量、外形尺寸、(只适用于带钢边止水带) ④粘结剂:橡胶与钢边的粘合(只适用于带钢边止水带); 2、检验方法 对于每种进厂原材料在采用合格供方的条件下.(如采购部擅自采购不属于合格供方供给的原材料.质管部不予以检验).质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作.必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验; 3、检验周期 所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验; 4、抽样数量 每批进厂原材料为一检验批.每检验批取三个试验样品; 5、判定规则: 如果对进厂每批原材料通过验对材质单.所有检验项目均符合采购物资技术标准规定.则判定该批原材料合格。如有不合格项存在.该批原材料不合格.若对抽取三个样品实际检验时.三个样品中如有两个样品不符合要求.则判定该批原材料不合格;如有一个样品不符合要求时.应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验.若仍有不合格项目.则判定该批原材料不合格。

第二章配料检验 1、检验项目 配料:按配方表中质量进行生胶、大小料称量; 2、抽样规定及检测频次 每班随机抽取三车; 3、检测方法: 配料检验按技术部所制订相应的配方表检验; 4、判定规则 配料检验中.每班所随机抽取3车.有两车称量不准确.判定该班所配料不合格.有一车称量不准确.则加倍抽检.若仍有不准确的.则判定该班配料不合格。 第三章胶料物理机械性能的检测 1、检验项目: 橡胶止水带胶料的物理性能检测项目:硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩永久变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。 2、抽样规定及检测频次: 在待检的胶料中随机抽取适量做以下检验:

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

橡胶止水带的粘接办法

+ 技术参数 橡胶止水带的粘接办法 橡胶止水带接口的连接方法如下:通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm 毛面)。另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm ,长度比止水胶带断面长100mm ,并将粘贴面磨毛。连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3 遍,每次干燥时间约为10min (以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。先将一侧止水带粘于胶板之上,再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打,使其粘牢。凸出部位用手辊压,使其粘紧。对接口不严处,用 密封胶腻子填实,最后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。 由于橡胶止水带纵横交接处,在混凝土垫层上沿纵横止水带外侧向外扩展各200mm,其间粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固)。然后将横向止水带两边沿45°角断开,并与纵向止水带拼接严密。最后用401 防水胶将止水带与防水卷材或橡胶片粘贴牢固,并在接口处刷氯丁胶粘 剂,将接口包实。 近年来,国内的高层在建筑物中,也都在安装橡胶止水带进行防水处理,并且技术已经非常普遍,并且得到了广泛的应用,主要是因为建筑物地底下水位较高,同时为了加快施工进度(一般安装橡胶止水带的时间是两个月),使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填,故对地下室底板及外墙的橡胶止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的橡胶止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案,橡胶止水带超前止水的方法很多,一般是局 部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 其中遇水膨胀止水带是一种采用特殊工艺生产的橡胶止水带产品,它采用具有高粘特性的橡胶材料,贴附在橡胶止水带的止水区域。增强了止水带与构筑物的结合紧密度,提高了止水、防水能力。各种止水带系列产品在进行安装时的方法: 1、橡胶止水带在进行安装时应平整,表面的浮皮、锈污、油渍均应清除干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。搭接长度应不小于 20mm,且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接,但均不得采用手工电弧焊。 2、如果是钢边橡胶止水带采用焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。在工厂加工的接头应抽查,抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头, 应逐个进行外观和渗透检查合格。 3、止水带在安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线偏差±5㎜。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙稀(PVC) 或橡胶止水带。 4、橡胶止水带连接宜采用硫化热粘接;PVC止水带的连接,按厂家要求进行,可采用热粘接(搭接长度不小于10㎝)。接头应逐个进行检查,不得有气泡、 夹渣或假焊。止水带的接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的75%。 5、如果橡胶止水带与PVC止水带接头,宜采用螺栓栓接法(俗称塑料包紫铜),栓接长度不宜小于35㎝。止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固。水平止水片(带)上或下50㎝范围内不宜设置水平施工缝。如无法避免,应采取措施把止水片(带)埋入或留出。橡胶止水带采用的防水方案,橡胶止水带超前止水的 方法很多。 需要注意的是,地下室部分的施工组织设计审查应有设计单位参加,以便在基坑开挖、垫层浇筑前,就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则,施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求,会影响整个止水方案的完整性与合理性。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中,直至回填土完成。主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的最后清理。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45 倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时,橡胶止水带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 橡胶止水带止水带的施工应符合下列规定:橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的橡胶止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d 后进

橡胶止水带规格型用途等详细介绍

橡胶止水带规格型用途 等详细介绍 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

橡胶止水带产品型号

2、橡胶止水带的技术标准,橡胶止水带分类 根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。 止水带材质的选择可按照下列规定: a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;

橡胶止水带产品型号表

橡胶止水带产品型号表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

型号产品断面示意图型号产品断面示意图651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20)657型 250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20)322 322-6 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15)659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20)661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20)

橡胶止水带基本知识

止水带 一、止水带的作用及适用范围: 止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效的紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。 止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 二、止水带的分类: 1、按使用原材料1)橡胶2)PVC塑料。(包括天然橡胶和合成橡胶两种)3)橡塑。 2、按形状分;1)BWI型系列。2)BWU型系列。3)BWP型闸门水封。4)BWV型闸门水封。 3、按加工方法:1)普通型2)遇水膨胀橡胶型。3)自粘型。 三、橡胶止水带的材料性能: 橡胶止水带的尺寸公差、技术要求、试验方法、检验规则符合中华人民共和国国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料第二部分止水带》的全部要求。 四、橡胶、橡塑止水带规格型号及主要尺寸表: BWI系列止水带 型号规格 A B C 备注 BW-1 300*6*R15 300 15 6 俗称651型 BW-2 300*8*R16 300 16 8 BW-3 300*10*R18 300 18 10 BWI1 280*6*R14 280 14 6 俗称652型 350*10*R21 350 21 10 俗称654型 250*10*R20 250 20 10 俗称655型 300*15*R30 300 30 15 俗称656型 BWI1 250*12*R20 250 20 12 俗称658型 500*10*R15 500 15 10 俗称659型

橡胶止水带施工工艺

橡胶止水带施工工艺止水带的施工与安装止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,止水带施工注意事项: 1 止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 2 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。 3 施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。 4 固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。 5 用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难,我公司可派技术人员现场指导。橡胶止水带施工方法图解详细

橡胶止水带施工方法(图解) 图1橡胶止水带剖面示意 1 橡胶止水带物理性能 设计要求橡胶止水带必须达到以下物理性能指标:拉伸强度≥18MPa,抗撕裂强度≥35kn/M,硬度(邵氏A)60°±5°,扯断伸长率≥450%,定伸永久变形≤20%,压缩永久变形≤35%,脆性温度≤-45℃,热空气老化(70℃×72h),硬度变化≤+8°,拉伸强度变化率(降低)≤10%,伸长变化率(降低)≤20%。 2 橡胶止水带的接头处理 **工程中,根据不同的使用部位,同规格橡胶止水带的接头见图2(a)~(e),还有两种规格橡胶止水带变截面接头,见图2(f)内墙竖向止水带搭接作法及图2(g)外墙竖向止水带搭接作法。为保证质量,复杂的异形接头如环形橡胶止水带尽量在加工中完成,各种接头均由厂家派人指导现场接头。 图2橡胶止水带接头 现场接头采用冷接,即将需连接的橡胶止水带两端削成互为匹配的橡胶止水带接头,接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干,刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。其接头工艺如下: (1)按照图纸要求的角度裁剪,裁剪端面要平直,不得斜歪;

(2)削掉强力筋,在削掉强力筋部位,用电动砂轮或气动砂轮打毛,打毛的部位要全面,不得遗漏; (3)打毛后用汽油或橡胶清洁剂刷洗,待汽油或橡胶清洁剂干燥后涂刷胶浆,胶浆涂刷要均匀; (4)待干燥后按图纸要求拼接,在拼接处先用211胶皮粘贴,并用滚筒压实,不得有气泡; (5)用211胶皮包贴接缝处橡胶止水带,包贴后用滚筒压实,排除气泡; (6)检查外观突起不明显的气泡,但允许胶片表面存在轻微的不平整。 3 橡胶止水带的设置 橡胶止水带浇筑于混凝土截面中并伸入相邻的混凝土内,形成一个嵌入混凝土中横穿接缝或施工缝的隔断,阻止水分从施工缝的一面进入另一面。楼板缝橡胶止水带的设置见图3(a)、3(b),墙缝橡胶止水带的设置见图3(c),洞口橡胶止水带的设置见图3(d)。 图3 橡胶止水带设管埋置示意图 4 橡胶止水带 的安装与施工橡胶止水带的安装见图4。 图4橡胶止水带安装简图(1)使用

橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单

橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单 4.1质量保证体系建立方面: 1、按ISO9001:2008版标准及《CRCC认证工厂质量保证能力细则》建立文件化的体系文件—质量手册、程序文件、作业指导书。 2、关于ISO9001:2008版体系运行情况的管理评审报告; 3、关于ISO9001:2008版体系运行情况的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项。 4.2.3 文件控制情况 1、公司受控文件清单; 2、公司外来文件清单; 3、公司技术文件清单; 4、公司质量管理体系文件拟制审批单; 5、公司质量管理体系文件更改审批单; 42.4 记录控制情况 1、公司质量管理体系文件发放记录; 2、公司总的质量记录清单; 3、公司每个部门的质量记录清单; 6.2 基础设施 1、公司橡胶止水带所有生产设备台帐(设备编号、设备名称、设备配置名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期),注意要和CRCC申请书一致。 2、公司橡胶止水带所有生产设备的大修计划、大修实施记录、大修后的验收记录。 3、公司橡胶止水带所有生产设备的履历表(设备编号、设备名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期、设备投产时间、设备出现过的故障,如何修的,目前运行状况如何)。 4、公司橡胶止水带所有生产设备运行期间的设备巡检记录、设备小修记录、设备保养记录。 5、公司橡胶止水带所有生产设备的状态标识。 6.3 人力资源 1、公司所有层次员工的年初培训计划; 2、公司所有层次员工的培训实施及考核记录; 3、公司所有岗位的能力及资格认定红头文件; 4、公司所有岗位人员胜任能力的评价;

5、公司橡胶止水带关键过程人员的技能培训考核记录; 6、橡胶止水带生产操作人员的培训及考核记录; 7、橡胶止水带检验人员的培训及考核记录; 8、橡胶止水带检验人员的培训证书、电工证书、叉车司机及特种设备操作工的培训证书及上岗证书; 9、申请书中技术人员的职称证书。 6.4 工作环境 1、生产现场工作环境定置区域存标识并按规定标识进行物料的存放(原料区域、半成品区域、成品区域、包装辅料区域、待检区、已检合格区、不合格品区) 2、生产设备清洁,危险部位要有防护装置及安全警示语。 3、生产设备要设备名称。 4、审核期间,生产现场有经审批的工艺文件、产品定等记录、工艺记录、投料记录。 7.1、产品实现的策化 1、申证产品的质量计划、或策化文件。 2、认证产品原料配方的评审报告。 7.2 与顾客有关的过程 1、合同评审、合同、需求计划的一致性。 2、合同台帐的保持情况、合同评审率及履约率的统计。 3、顾客满意度调查情况。 4、顾客反馈意见的处理记录。 7.3 设计与开发 1、新产品的设计和开发方案(输入、输出、评审、验证、试生产、确认等)、 7.4 采购 1、供方评价记录 2、合格供方名录(有审批手续) 3、合格供方资质(供方经年检的营业执照/质量体系证书/组织机构代码/原料合格证明) 4、与原料供方签订的采购合同,合同要明确采购原料的名称/型号/技术指标要求,原料没有国标,要有行标,没有国标及行标的,要有企标. 5、采购计划、采购单。

橡胶止水带的分类有几种

橡胶止水带的分类有哪几种? 橡胶止水带的分类有:中埋式橡胶止水带、外贴式(背贴)橡胶止水带、带注浆管止水带、遇水膨胀橡胶止水带等百十余种产品,如果工程图纸没有特殊标准,, 以下是详细介绍。 按孔型分类型:CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);EP型橡 胶止水带(外贴式中间无孔型)。 按材质分:天然橡胶止水带,氯丁橡胶止水带,三元乙丙橡胶止水带。 按使用情况分为:中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带、P型止水带、蝶型止水带等等。 各种规格各种尺寸可按需来图定做。 中埋橡胶止水带常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。 遇水膨胀型橡胶止水带常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。 可卸式橡胶止水带常用尺寸为:300*6、300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。钢边式橡胶止水带常用尺寸为:300*8、350*8、350*10、400*10(单位:mm)等。外贴橡胶止水带常用尺寸:300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10(单位:mm)等 国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观:国标的亮度高,尤其横截面,非标的发乌,粗糙,国标的要细腻油亮。手感:国标的的柔韧性好,弹性大, 非标的弹性差好多。性能:国标的拉伸强度,断裂伸长率都要高很多,抗老化性也要强好多。 1、中埋式橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝,沉降缝,变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题,它能防止地下水(或界外水)渗漏到建筑结构中,又可防止建筑物内水漏到外界。 2、外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力.另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

防水--底板后浇带橡胶止水带安装技术交底

纲要: 1、橡胶止水带材料必须符合设计和相应规范要求; 2、接槎密实、热熔温度符合相关规定要求; 3、安装位置居混凝土墙或板中,并且外露宽度和标高确保达到规范要求; 4、施工中做好橡胶止水带的成品保护工作。 技术交底 1、材料要求 橡胶止水带:本工程选用中埋式橡胶止水带,橡胶止水带有出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告,橡胶止水带必须符合设计要求。 2、工具准备 笤帚、盒尺、钢卷尺、工程线等 3、作业条件 3.1后浇带铺贴橡胶止水带部位基层清理完毕; 3.2橡胶止水带已经运至施工现场,并通过进场验收质量合格。 4、操作工艺 4.1将橡胶止水带根据现场实际需要长度进行下料。 4.2在需要铺贴橡胶止水带位置根据施工图纸要求弹出相应位置线。 4.3橡胶止水带的安装位置:止水带的宽度范围内以后浇带混凝土施工缝为中线,两侧各埋入1/2,如下图。

外贴式橡胶止水带安装示意图 4.4浇筑混凝土过程中要认真监控止水带位移情况,如发现位移及时采取补救措施进行更正。 5、质量标准 5.1、主控项目: 5.1.1橡胶止水带有出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告,橡胶止水带必须符合设计要求。 5.1.2 细部构造做法必须符合设计要求。 5.2、一般项目: 5.2.1 中埋式止水带中心线与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 5.2.2橡胶止水带接缝处砼表面应密实、洁净、干燥。 6、成品保护 6.1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带,如发现有破裂现象应及时补修,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。 6.2、在支设后浇带模板时,要同时做好橡胶止水带的保护工作,不得损坏橡胶止水带本体部分。 6.3、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位,保持平展,更不能让止水带翻滚,扭结,如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。 7、主要注意事项 7.1、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿五污染性强的化学物质接触。

相关文档