文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础承台混凝土浇筑技术交底18年4月

基础承台混凝土浇筑技术交底18年4月

基础承台混凝土浇筑技术交底18年4月
基础承台混凝土浇筑技术交底18年4月

1.由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。

2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

承台模板工程技术交底.doc

新建铁路哈齐客运专线工程 齐泰特大桥 承台模板分项工程技术交底 编制: 审核: 审批: 单位:中铁十三局哈齐客专项目部齐齐哈尔分部一工区 二零一零年七月 承台模板工程技术交底 根据《客运专线铁路桥涵施工技术指南》(TZ213-2005)、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005)以及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号),对承台的模板分项工程进行技术交底如下: 一、工程概括: 本桥共计542个承台,其中桥台为单阶,其他均为双阶承台。 二、质量标准交底: 1、模板的支立、安装符合《铁路混凝土施工技术指南》、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》的规定。 2、模板安装质量检查内容: ①模板的高程、位置、垂直度及截面尺寸。 ②模板、支架、支撑、支柱等结构的可靠程度。 ③隔离剂涂刷情况 ④模板内是否存在杂物,钢筋上是否存在油污,木模板是否用水湿润,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和

孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。拉模钢筋的螺丝紧牢固,不能过紧或过松。 三、工艺措施交底: 1、模板加固: ①采用组合钢模组拼成大片模板吊车配合安装。组合钢模采用最大规格,组拼成大片模板使用。大块模板肋条在四周设置连接孔。 ②模板高度方向根据承台高度采用两块叠加,不经常拆分部分用Ф16螺栓连接,需要经常拆分部分用U型卡相互连接,模板之间夹5mm厚的海棉条或双面胶带。 横带采用[10槽钢或钢管(Ф50以上),如用钢管,则每道横带设2根合并,用蝶型卡、勾螺栓将背带与模板连接成整体,横带在承台的高度方向布置间距0.6m。竖向背带,安装在横向背带的外面,用不小于10*10的方木,竖向背带中心间距不得大于70cm,外侧用钢管配上顶托或底托顶在承台基坑侧壁方向的受力支撑方木上,,加固并调整模板。 ③模板支立前精确放出结构外轮廓线并将基底精确找平 ④模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。采用绷线法调直,吊垂球法控制其垂直度。加固通过型钢、方木、拉杆与基坑四周坑壁挤密、撑实,确保模板稳定牢固、尺寸准确。 ⑤模板底部的缝隙要用砂浆填塞,不得进入到模板内. ⑥模板与混凝土的接触面应平整光滑。模板在使用安装前用打磨机打磨清洗干净,再均匀涂抹高效脱模剂。 作业班长要熟知模板组拼方案。承台模板按放出边线立模。侧面保护层厚度控制办法:在承台钢筋上焊接带钢筋的砼垫块,外露长度与保护层厚度相同,支模时模板顶靠在加焊带钢筋的砼垫块端部。 ⑦外部支顶:根据模板到基坑壁的距离,选择钢管(≥Ф50钢管)长度。与模板、基坑壁接触部位使用可调碗扣式脚手架,可调脚手架与钢管连接(如钢管不能套入可调脚手架直段时,适当增大钢管直径)。长度少量不满足要求时,调整可调脚手架螺旋扣;可调脚手架与基坑壁接触处用方木或厚模板楔实。横向、纵向支顶间距:0.75m~ 0.9m,支顶点必须在横竖背带的交叉处。 ⑧模板底部支撑:在施工垫层时,在承台边线外0.3m处预埋支顶钢筋,规格Ф20

承台施工技术交底38407

交 底 记 录 工程名称 分部(分项)工程 交底项目 图纸名称、图号 交底内容: 一、施工程序与工艺流程 1、施工程序 施工准备→测量放线→基坑开挖→凿除桩头→基桩检测→基底垫层→模板安装→钢筋加工及安装(综合接地测试)→灌注混凝土→混凝土养生与拆模→基坑回填 2、工艺流程 承台施工流程图 测设基坑平面位置、标高 挖掘机开挖 凿除桩头 基底垫层 检测桩基 钢筋加工及安装(综合接地测模板安装 灌注混凝土 混凝土养生、拆模 基坑防护 制作混凝土试件 集水井法抽水 混凝土拌制、输送 基坑回

二、施工要求 1、施工准备 (1)施工前首先对承台进行施工测量放样工作,确定基础开挖的开挖线、开挖深度等指标。 (2)基础开挖前,做好排水设施。在基础四周挖设排水沟,防止地表水流入基坑;开挖区保持排水系统通畅,临时排水设施与永久性排水设施相结合,并与原有排水系统相适应。 (3)检修各种机械配备。 2、基础开挖 ①承台最后一根桩灌注完5~7天后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 ②采用挖掘机放坡开挖,坑底预留50cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 ③基坑设置双横杆钢管防护栏,栏杆柱打入地面不小于500mm,防护埋设位置距基坑边缘不小于500mm,立柱间距不大于3000mm;防护栏挂设安全警示标志。设置牢固、通畅的上下通道,宽度不小于800mm,防护栏设置安全网。示意图如下: 3、破除桩头及桩基检测 (1)开挖至设计标高后,在桩体侧面用油漆标示桩顶高程线(承台底标高+0.1m),然后用切割机在油漆位置对桩头进行环切,环切时注意切入深度不超过7cm,勿损伤桩基主筋,在环切线上5cm处凿眼,打入凿眼钢钎时保持水平,凿眼数量及深度要足够截断桩头,凿除桩头并对桩头进行清理,截除桩头时,采用人工配合机械的方法,在距设计高程20cm以内,禁止使用大型机械凿除,采用人工配合小型凿除设备,凿除上层浮浆,桩头修整平整,粗骨料呈现均

基础承台模板技术交底

技术交底记录 表 C2-1 交底内容: 一、 施工准备: 1、 制作模板之前必须熟悉图纸。 2、 安装模板前应根据轴线在垫层上弹好承台模板边线、条形基础边框线。 2、 制作好的模板必须编码分类堆放整齐。 3、 模板板缝处须密封,以防漏浆。 4、 模板在安装之前须刷隔离剂。 5、 模板安装前应将基坑清理干净,不得有杂物。 二、 操作工艺 1、 承台模板采用18mm 厚木胶板模板,采用方木支撑加固, 2、 模板支设完毕后,每块模板逐个用钢尺进行检查,确保模板尺寸位置正确,并采 用线锤逐个吊检模板的垂直度。 三、质量要求 1、 模板安装严格按国家相应的施工规范及施工质量检验及评定标准进行施工和检查 验收,应达到以下质量要求: a ) 模板的拼缝宽度不大于 2.5伽。 b ) 模板表面不得有粘浆,不得漏涂隔离剂。 c ) 标高偏差控制在土 5mm 之间。 d ) 轴线偏差控制在5mm 2、 模板及其支架应具有足够的强度、 刚度和稳定性,不致发生不允许的位移和变形; 其支承部分必须有足够的支承面积。 3、 模板接缝严密,不得漏浆 ,宽度应不大于2mm 4、 模板表面应清理干净,并均匀涂刷脱模剂,不得有漏涂现象。 5、 实测项目: 工程名称 施工单位 泗县大路口乡大季村安 置点一期工程 中煤三建 交底日期 分项工程名称 交底提要 基础承台模板施工工序

模板安装允许偏差及检验方法 四、其他注意事项: 1、现场作业人员必须正确佩戴安全帽。 2、模板、方木等材料吊运时注意周边安全,必须使用对讲机指挥,不得采用人吼方式! 3、不允许在已绑好的钢筋上堆放材料机具,不准往钢筋绑扎区域乱扔垃圾,违者重罚。 4、施工完的剩余模板、方木等材料及时清理,归类整齐堆放。 5、负责清理承台内的所有垃圾待交付验收合格后。 6、砼浇筑时必须安排专人看模。 7、模板拆除时必须保证砼的成型、棱角完整,不得缺角掉棱。 交底人接受交底人 本表由施工单位填写

承台施工技术交底38407

交底记录

二、施工要求 1、施工准备 (1)施工前首先对承台进行施工测量放样工作,确定基础开挖的开挖线、开挖深度等指标。 (2)基础开挖前,做好排水设施。在基础四周挖设排水沟,防止地表水流入基坑;开挖区保持排水系统通畅,临时排水设施与永久性排水设施相结合,并与原有排水系统相适应。 (3)检修各种机械配备。 2、基础开挖 ①承台最后一根桩灌注完5~7天后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水,严禁积水浸泡基坑。 ②采用挖掘机放坡开挖,坑底预留50cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢板桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。 ③基坑设置双横杆钢管防护栏,栏杆柱打入地面不小于500mm,防护埋设位置距基坑边缘不小于500mm,立柱间距不大于3000mm;防护栏挂设安全警示标志。设置牢固、通畅的上下通道,宽度不小于800mm,防护栏设置安全网。示意图如下: 3、破除桩头及桩基检测 (1)开挖至设计标高后,在桩体侧面用油漆标示桩顶高程线(承台底标高+0.1m),然后用切割机在油漆位置对桩头进行环切,环切时注意切入深度不超过7cm,勿损伤桩基主筋,在环切线上5cm处凿眼,打入凿眼钢钎时保持水平,凿眼数量及深度要足够截断桩头,凿除桩头并对桩头进行清理,截除桩头时,采用人工配合机械的方法,在距设计高程20cm以内,禁止使用大型机械凿除,采用人工配合小型凿除设备,凿除上层浮浆,桩头修整平整,粗骨料呈现均匀。在凿除过程中注意不要破坏桩基接地钢筋标示,修整齐预留钢筋,修整预留钢筋时,严禁采用焊条或气焰进行热切割,必须采用切割机修进行修整,保证桩基主筋伸入承台部分的长

桥梁承台施工技术交底

承台施工技术交底 工程名称: 分部工程名称:(地基与基础)承台 一、施工准备 1、劳动组织 (1)劳动力组织方式:采用工程队组织模式。 (2)施工人员应结合已经确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 2、机械配置 二、技术要求 1、测设基坑的平面位置、垫层顶标高要准确无误。 2、钢筋的切割、焊接、绑扎要符合规范要求。 3、模板要求有足够的强度和刚度,且有牢固、稳定的固定支撑系统,模板安装必须符合设计和规范要求。 4、承台混凝土滑槽入模,高频插入式振捣棒振捣密实,连续分层浇筑,不留施工缝。 三、主要施工工艺流程 1、施工程序 承台的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝土工程四个部分组成。 2、施工程序为:施工准备→测设放线→承台基坑开挖→基坑排水→垫层

→钢筋加工、制作、绑扎安装→模板的安装→混凝土浇筑→养生→检验验收。 四、施工工艺 1、施工放样 根据施工图纸设计要求,用全站仪先对桩基进行点位放样,然后根据基础尺寸及开挖深度用尺量的方法确定基坑开挖长度及宽度,并用白灰撒出边线,注意基坑应在四周各多预留,深基坑留2m,做为排水沟和支立侧模工作面。需要特殊防护的深基坑按照专项方案实施。 2、基坑开挖 采用挖掘机放坡开挖,坑底预留20cm人工清底。同时备用水泵在基坑开挖时抽水。开挖过程中注意保护桩基不被破坏,必要时人工清理。 3、桩头凿除 风镐凿除桩头,凿除桩顶浮浆或松散破损部分,使基桩顶部露出新鲜、坚硬的混凝土表面,桩基埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台长度须满足设计和规范要求。复测桩顶高程,若凿除桩头后桩顶高程不够,应重新支模与承台一同浇注。 4、基底处理 采用基底平铺10cm厚C20混凝土进行抹面找平并作为承台底模,用水准仪控制垫层标高。 5、钢筋的加工焊接及绑扎:采用在钢筋加工场地进行钢筋加工,在施工现场进行焊接和绑扎。混凝土垫层达到一定强度后,精确放出基础边线,进行钢筋绑扎和模板安装。钢筋采用现场加工、绑扎成型。先将墩台主筋与桩基钢筋焊接连接,再绑扎系梁、承台钢筋。 (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 (3)钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,宜采用双面焊缝,双面焊缝困难时,可采用单面焊缝。 (4)钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,

基础承台模板技术交底

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称泗县大路口乡大季村安 置点一期工程 交底日期年月日 施工单位中煤三建分项工程名称 交底提要基础承台模板施工工序 交底内容: 一、施工准备: 1、制作模板之前必须熟悉图纸。 2、安装模板前应根据轴线在垫层上弹好承台模板边线、条形基础边框线。 2、制作好的模板必须编码分类堆放整齐。 3、模板板缝处须密封,以防漏浆。 4、模板在安装之前须刷隔离剂。 5、模板安装前应将基坑清理干净,不得有杂物。 二、操作工艺 1、承台模板采用18mm厚木胶板模板,采用方木支撑加固, 2、模板支设完毕后,每块模板逐个用钢尺进行检查,确保模板尺寸位置正确,并采用线锤逐个吊检模板的垂直度。 三、质量要求 1、模板安装严格按国家相应的施工规范及施工质量检验及评定标准进行施工和检查验收,应达到以下质量要求: a)模板的拼缝宽度不大于2.5㎜。 b)模板表面不得有粘浆,不得漏涂隔离剂。 c)标高偏差控制在±5mm之间。 d)轴线偏差控制在5mm。 2、模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性, 不致发生不允许的位移和变形;其支承部分必须有足够的支承面积。 3、模板接缝严密,不得漏浆,宽度应不大于2mm。 4、模板表面应清理干净,并均匀涂刷脱模剂,不得有漏涂现象。 5、实测项目:

模板安装允许偏差及检验方法 序号允许偏差项目允许偏差值(mm)检验方法 1 轴线位移 5 尺量检查 2 标高±5 水准仪检查 3 截面尺寸+4,-5 尺量检查 4 垂直度 3 线坠检查 6 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 四、其他注意事项: 1、现场作业人员必须正确佩戴安全帽。 2、模板、方木等材料吊运时注意周边安全,必须使用对讲机指挥,不得采用人吼方式! 3、不允许在已绑好的钢筋上堆放材料机具,不准往钢筋绑扎区域乱扔垃圾,违者重罚。 4、施工完的剩余模板、方木等材料及时清理,归类整齐堆放。 5、负责清理承台内的所有垃圾待交付验收合格后。 6、砼浇筑时必须安排专人看模。 7、模板拆除时必须保证砼的成型、棱角完整,不得缺角掉棱。 交底人接受交底人 本表由施工单位填写

406框架小桥承台模板施工技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号 02 项目名称中铁一局怀邵衡铁路项目经理部一分部共页第页 交底编号桥(框架)-02 工程名称新建铁路怀邵衡线怀化至衡阳段DK159+406框架小桥 设计文件编号怀邵衡施(框架)-142变 交底部位承台模板施工技术交底 交底日期 技术交底内容: 桥梁施工队: 现将承台模板施工技术交底下发你队,严格按照交底要求施工 一、模板加工 1、承台模板应有足够的强度、刚度和稳定性。 2、能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载。 3、保证尺寸的正确,其弹性压缩、预拱度和沉降值应符合设计要 求。 4、承台模板宜采用大块钢模,吊车配合安装。 5、新制模板在使用前必须打磨光滑,并进行拼装试验。 二、支架和模板加固 1、每次模板立设前应应清除表面水泥浆及混凝土渣,确保模板干 净、平整。 2、模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。模板必须安置于砼垫层 上,并有足够的支承面积和防、排水措施。采用绷线法调直, 吊垂球法控制其垂直度。通过模板四周抱箍加固,确保模板稳 定牢固、尺寸准确。模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得

漏浆。 3、模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝 土前,模型内的积水和杂物应清理干净,钢筋上无油污。 4、预埋件和预留孔洞的留置要准确。 5、施工过程中对模板进行观察和维护,发生异常情况及时进行处 理。 预埋件和预留孔洞的留置允许偏差符合下表的规定 序号名称允许偏差(mm)检验方法 1 预留孔 洞中心位 置 10 尺量 2 尺 寸 +10,0 尺量不少于2处 3 预埋件中心位置 3 尺量 模板安装允许偏差 序号名称 允许偏差 (mm) 检验方法 1 轴线位置 基础15 尺量每边不少于2 处 梁、柱、板、墙、拱 5 2 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺不少 于3处

承台地梁模板技术交底

承台地梁模板技术交底. 技术交底记录 第 1 页 工程名称云溪九城住宅小区交底日期 河北建设集团天辰建筑工程有承台地梁模板工程分项工程名称施工单位限公司交底提要模板安装、拆除

交底内容 一、施工准 、材料12m厚木胶合模板、?14穿墙螺栓及?2塑料套管隔离剂(脱模剂470m木方、?42.8钢管 、主要机具:锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等 、作业条件 3.按工程结构设计图进行模板设计,确保强

度、度及稳定性 3.2清理好防水保护层,按弹好的基础承台边线、线及标高线进行施工 3.3地梁钢筋绑扎完毕,承台内柱插筋绑扎完毕,查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续 3.4 为防止模板下口跑浆,安装模板漏孔处粘胶带,防止漏浆。 3.5安装模板前应把模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝。土接触面,涂刷均匀,不得漏刷). 二、施工工艺及操作要求: 1、承台、地梁模板支法安装顺序 复核轴线底标高及轴线位置→支承台、地梁底模→绑扎钢筋→支承台、地梁侧模→复核承台、地梁模尺寸

及位置→与相邻承台、地梁连接固固定模板预 、施工操 2.、承台、地梁模板采12m模板板47木方作背楞,将不符合模板模数的缝隙,留在跨中,用小板拼合。所有的模板接缝处须贴密封条和塑料带,保证接茬质量 2.支设地梁模板前应按尺寸将地梁侧模板加好将梁底模两侧清理干净以便梁底模侧模紧整齐减少修补的工作量绑好钢筋下垫

保护层垫块保证护层厚度 2.合模前检查钢筋柱插筋是否遗漏位置是准确安装是否牢固合另一侧模板前将板内杂物清理干净,两侧模板安装完后,检查角模与侧模,模板与底模间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道梁上口是否平直,用扣件卡具或螺栓将两块模板上口拉结固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 2.4、模板支搭完毕后,要进行预检,经技术、质量、浇筑混凝土工长和监理签认合格后方可进行下道工序。. 时必须有木工专门负责看管模板。地梁、地梁与承台基础模板采用对拉螺栓进行加固。2.6竖愣间距梁中加设对拉螺栓,梁侧模板使用架管加固,;用对拉螺栓锁紧。如图所示:450mm

承台施工技术交底.

承台施工技术交底 1.施工准备(1)组织机械、设备及人员进场。(2)施工用水、用电及便道等有关临建工程满足施工需要。(3)基坑测量放样,经监理报验合格后开挖。 2.基坑开挖桩身砼达到70%强度以上后进行基坑开挖,根据项目部测量交底,进行放坡开挖,坡比为1:0.8,定出坡外位置,然后撒灰上线。采用挖掘机结合人工进行开挖,在基坑开挖线以外2米处设置平台,便于行人行走,坑底预留30cm人工清底。并根据地质情况,设置木桩或钢管桩等临时支护措施,防止边坡坍塌。开挖完毕后,进行基坑场地平整,做好凿桩头的准备工作。位于道路的桥墩基坑开挖时注意尽量少破坏边坡,采用带挡土板开挖基坑,并严防地表水浸泡基坑。 3.凿除桩头、桩基检测破桩头前,应在桩体侧面用红油漆标注设计高程线,以防桩头被多凿,造成桩顶伸入承台内高度不够。破除桩头时应用采用空压机结合人工凿除,上部采用空压机凿除,下部留有10~20cm由人工进行凿除。凿除过程中保证不扰动设计桩顶以下的桩身砼。严禁用挖掘机或铲车将桩头强行拉断,以免破坏主筋和扰动桩身。将伸入承台的桩身钢筋清理整修成设计形状,通知监理,进行复测桩顶高程,进行桩基检测。桩头凿完后报请监理,并通知检测单位进行桩基等各种检测合格后方可打垫层,垫层标高符合要求后,支模和绑扎钢筋。 4.钢筋绑扎(1)接到检测单位的桩基检测报告后,根据桩基检测报告的结果,合格后,承台基坑开挖至设计基底高程经监理检验合格后,立即浇筑基础垫层砼。测量承台位置,用墨线谈出承台模板线,钢筋绑扎应在垫层砼达

到设计强度75%后进行,在垫层面上弹出钢筋的外围轮廓线,并用油漆标出每根钢筋的平面位置。承台钢筋集中加工,现场进行绑扎,底层承台钢筋网片与桩身钢筋焊接牢固,焊接(螺纹16、12)采用双面搭接焊,钢筋焊接接头长度不小于钢筋直径的5倍,焊缝饱满,无掉渣、起皮现象;螺纹25采用闪光对焊,毛刺外形均匀,钢筋表面无明显烧伤,搭设钢管架绑扎、定好上层承台钢筋和预埋于承台内的墩身钢筋。(2)加台钢筋应伸入承台内和承台一起绑扎,浇筑到承台顶部。加台浇筑混凝土前,应将墩身钢筋和墩身接地钢筋绑扎和固定、连接好后,方可浇筑加台混凝土。(3)根据桥墩综合接地通用参考图(郑西客专施综地参-F02),将Ф16专用钢筋在承台内与桩身接通,并保证尺寸准确。(4)绑扎好钢筋后,检验无误后报监理工程师检验签认。5.模板及支架钢筋检验合格后,开始支模。承台模板采用大块定型组合钢模,吊机配合安装。加台尺寸变化模板根据不同尺寸单独配置一套,施工中可搭配使用。模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行,采用绷线法调直,吊垂球法控制其垂直度。模板与模板之间用18mm的螺栓双螺帽上紧,模板外侧采用三道20a型工字钢将四周抱紧,以保证模板不发生变形,采用工字钢可不设拉筋,在工地采用拼装成整块大模板吊装立模,即可加快支模,也节约拉筋钢材。组合模板主要尺寸为1200×2500、1000×1500,面板厚度6mm,背面纵横肋间距为300×500 的10号槽钢,模板对接处法兰采用10号角钢,螺孔间距为25mm。模板安装后,检验无误后报监理工程师检验签认。隔离剂采用新机油,不得使用废机油。 6.灌注混凝土混

桩基承台施工技术交底

桩基承台施工技术交底 1 桩基承台施工应符合下列规定: 1)承台混凝土应在无水条件下浇筑,可按地质、地下水位和水深条件,采用排水或防水措施。 2)绑扎承台钢筋前,应核实承台底面高程及每根基桩埋入承台长度,并应对基底面进行修整。在基底为软弱土层时,应按设计要求采取适当措施,防止承台在灌筑混凝土过程中产生不均匀沉降。 3)承台底面以上到设计高程范围的基桩顶部应显露出新鲜混凝土面。基桩埋入承台长度及桩顶主钢筋锚入承台长度应满足设计要求。 4)采用基桩顶主钢筋伸入承台联结时,承台底层钢筋网在越过桩顶处不得截断。采用基桩顶部直接埋入承台联结时,承台底层钢筋网碰及基桩时,可以调整钢筋间距或在基桩两侧改用束筋越过,确需截断时,宜在截断处增设附加等强度钢筋连续绕过。 5)承台混凝土应一次连续浇筑,当混凝土与环境温差大于25℃时,应采取降低混凝土水化热和内部温度措施。 2 桩基承台质量标准: 1)承台施工前应检查并记录每根基桩在承台底平面的位置和桩身倾斜度。承台底平面桩位偏差应符合表3.2.4-6的规定。 2)承台混凝土强度应满足设计要求,混凝土表面应平整光滑,不得有蜂窝、麻面和露筋,钢筋保护层厚度不小于设计要求。承台各部位偏差应符合表3.2.4-7的规定。 表3.2.4-7 承台各部位允许偏差 3.承台钢筋的制作安装 1、在基坑平面上测放承台轴线与轮廓线并在四角进行标记,用定位钢筋标记钢筋、墩台插筋与预埋件位置。

2、使用焊条的等级应与钢筋的等级相一致。 Ⅱ级钢筋的焊接要使用T502焊条但绝不可使用T422焊条,以免降低焊接处钢筋抗拉强度。 3、钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋件→绑好混凝土垫块。 4、核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸加工的半成品钢筋进行核对。对其规格、形状、型号、品种经过检验后挂牌合理堆放。 5、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 6、预埋钢筋:预留孔洞位置应准确;桩身伸入承台的钢筋、承台上墩身的预埋钢筋、接地钢筋应按图纸绑扎好,绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏和移位。) 7、受力钢筋搭接接头位置应正确,其接头应相互错开,每个搭接接头的长度范围内, 4. 模板项目: 1 模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分有足够的支承面积。 2 模板安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。 基本项目: 2.1 模板接缝处接缝的最大宽度不应大于1.5mm。 2.2 模板与混凝土的接触面应清理干净,并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂隔离剂面积累计不大于1000cm2。 2.3 安装模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。 2.4 钢筋的混凝土保护层厚度不小于50mm。其钢筋垫块不得遗漏。 2.5 拆模时应避免重撬、硬砸,以免损伤混凝土和钢模板。 2.3 允许偏差项目,见表。

承台模板技术交底

中铁一局哈密货车南环线土建项目部 技术交底书 工程名称桥涵工程交底日期 技术交底项目承台模板施工里程 内容: 桥涵施工队: 现将承台模板施工技术交底下发你队,严格按照交底要求施工 一、模板加工 1、承台模板应有足够的强度、刚度和稳定性。 2、能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载。 3、保证尺寸的正确,其弹性压缩、预拱度和沉降值应符合设计要求。 4、承台模板宜采用大块钢模,吊车配合安装。 5、新制模板在使用前必须打磨光滑,并进行拼装试验。 二、支架和模板加固 1、每次模板立设前应应清除表面水泥浆及混凝土渣,确保模板干 净、平整。 2、模板立设在钢筋骨架绑扎完毕后进行。模板必须安置于砼垫层 上,并有足够的支承面积和防、排水措施。采用绷线法调直,吊 垂球法控制其垂直度。通过模板四周抱箍加固,确保模板稳定牢 固、尺寸准确。模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。 3、模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土 前,模型内的积水和杂物应清理干净,钢筋上无油污。 4、预埋件和预留孔洞的留置要准确。

5、施工过程中对模板进行观察和维护,发生异常情况及时进行处 理。 预埋件和预留孔洞的留置允许偏差符合下表的规定 序号名称允许偏差(mm)检验方法 1 预留孔洞中心位置10 尺量 2 尺寸+10,0 尺量不少于2处 3 预埋件中心位置 3 尺量 模板安装允许偏差 序号名称允许偏差(mm)检验方法 1 轴线位置 基础15 尺量每边不少于2处梁、柱、板、墙、拱 5 2 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺不少于3处 3 高程 基础±20 测量梁、柱、板、墙、拱±5 4 模板的侧向弯 曲 柱h/1000 拉线尺量 梁、板、墙L/1500 5 梁、柱、板、墙、拱两模板内侧宽度+10,-5 尺量不少于3处 6 梁底模拱度+5,-2 拉线尺量 7 相邻两板表面高低差 2 尺量 三、模板拆除 拆模宜按立模顺序逆向进行,不得损伤混凝土,并减少模板破损。当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、吊运模板。拆除临时埋设于混凝土中的木塞和其他预埋部件时,不得损伤混凝土。拆除模板时,不得影响或中断混凝土的养护工作。 四、施工注意事项 1)制作模板之前必须熟悉图纸。 2)制作好的模板必须编码分类堆放整齐。 3)模板在钢筋绑扎之前须刷隔离剂。 4)施工场地内必须带好安全帽。

承台梁模板施工技术交底

表C1-3 技术交底记录 工程名称灵泉寺跨线桥、神龙大桥交底部位承台梁模板安装及 拆除施工 工程编 号2014-03日期2014年09月20日

交底内容: 一、材料及主要机具: 1.木(竹)胶合板块; 2.支撑系统:木方,规格5cm×10cm;钢管,规格φ50× 3.5; 3.脱模剂、钢板网、3型卡、对拉螺栓、对拉螺杆、螺帽、铁钉; 4.工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便 爬梯、脚手板、圆盘锯、电焊机、台钻等。 二、作业条件 1.轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋 或其它过渡引测点,预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办好预检手续。 2.设置模板(保护层)定位基准,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆, 以防模板水平位移。 3.预组拼装模板: (1)拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。 (2)按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。 (3)组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠,并刷脱模剂,分规格码放。 三、模板支设施工工艺 1.工艺流程 弹出梁轴线及水平线并复核→安装梁卡具→绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另 一侧梁模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连固 2.梁模板单块就位安装施工要点: (1)在垫层上弹出梁的轴线及水平线(梁底标高引测用),并复核。 (2)在垫层上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装粱侧模板,将两侧 模板加腰楞,并穿对拉螺栓(或穿墙螺栓)加固。侧梁模上口要拉线找直,用定型 夹子固定。 (3)复核检查梁模尺寸。 四、模板拆除的一般要点: 1.梁侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方 可拆除。 2.施工模板的拆除,必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关条款。作业班组必须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。 4.模板拆除的一般要点: (1)拆装模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。 (2)模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。

承台模板技术交底

云南省市政基础设施工程 二级施工技术交底记录 市政施管-09 编号: 工程名称合同段号 分部(项)工程名称承台模板交底日期2016年8月10日交底方交底人 交底内容: 一、工程概况 主桥与引桥左右幅墩均设承台,引桥每个承台均设C20混凝土垫层,厚度10cm,宽度超出承台外边缘10cm。承台使用Ф25、Ф20、Ф16、Ф16、Ф12、Ф10钢筋,混凝土采用C30混凝土。 二、基坑开挖及桩头处理 1、承台开挖尺寸按图纸尺寸开挖。 2、开挖边坡按1:0.5m进行放坡,基坑开挖过程中应及时排水确保基坑干燥,基坑开挖至设计标高后(桩头检测合格后)整平铺垫10cm的C20混凝土垫层作为承台底模。 3、基坑采用人工配合挖掘机开挖,基坑底0.2-0.3m由人工挖除,以减少对底部土体扰动(考虑到凿除桩头,人工清底待桩头检测合格后再开挖。 4、开挖承台或开挖桩头时要有效对基桩混凝土和钢筋笼进行保护。 5、开挖到标高后清除干净桩头及钢筋上淤泥,用清水冲洗干净。 6、桩头凿除采用风镐破除,凿除桩头至设计标高约10cm时,要注意凿除时不得对混凝土产生影响应改机械凿除为人工凿除。 7、在凿除过程中不得随意板动钢筋。 三、模板制作与安装 承台模板采用组合钢模,竖背带采用15cm×15cm的枕木固定,钢管支撑,Φ16对拉螺栓锁定。使用前,先检查模板质量,主要为模板外形尺寸、有无偏斜、孔眼位置是否对正、板面局部有无不平、板侧挠度是否超标等。模板内表面铁锈、漆坡等必须清除,模板内表面应平整、光洁、干净并涂刷脱模剂。严禁用废柴油机油调和物,刷脱模剂可用拖把等物,但最后必须用洁净抹布擦洗一遍,以避免模板表面存附过多油污,模板接缝内嵌双

承台施工技术交底

中交股份榆佳高速公路总承包项目经理部第一分部工程技术质量交底记录表 文件编号:YJGS-1-JD-08 中交股份榆佳高速公路总承包项目经理部第一分部 工程技术质量交底记录表 文件编号:YJGS-1-JD-08

中交股份榆佳高速公路总承包项目经理部第一分部工程技术质量交底记录表 文件编号:YJGS-1-JD-08

中交股份榆佳高速公路总承包项目经理部第一分部 承台施工技术交底 文件编号:YJGS-1-JD-08 2011年9月 一、工程概况 榆佳高速公路第N1~N3合同段起讫点桩号K2+150~K30+000,全长27.85km,另有青云互通、麻黄梁互通共两座。全线共有承台72个,其中部分承台为水中施工。 二、施工准备及施工工艺 承台施工工艺框架图

(一)、施工准备 (1)、场地、人员准备 承台施工前,应保证施工场地内水、电、路畅通,场地平整,以便施工设备、车辆顺利进出场地。 组织有关人员学习施工图纸和《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011),对特殊工种机械操作人员及钢筋工等人员进行培训和技能考核,提高每位员工的质量,安全意识,必须坚持持证上岗。 (2)、放样及高程测量 测量人员复核承台各特征点的坐标和高程,采用“双人复核制”防止出现错误。承台平面位置利用全站仪放样确定,高程通过水准仪和预埋水准点确定。所有测量精度均要满足《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)。 (3)、机械安装、调试 开工前安装检查调试好机械设备,保证机械设备的完好,保证施工的连续。 (4)、原材料检测 所用材料必须有出场质量证明书和试验报告单,同时符合相关技术规范规定,原材进场后试验室进行检测,试验监理工程师进行抽检,检测结果全部合格之后方可使用。 (二)、施工工艺 (1)、钢筋的制作 1. 钢筋的质量 钢筋表面清洁,无损伤。每批钢材应有出厂质量证明书和试验报告单。钢筋进场后经试验室检测,试验监理工程师抽检,合格之后方可使用。钢筋使用之前应

承台施工技术交底书

设计文件图号 施工部位兔耳关号桥承台 交底日期 技术交底内容: 、适用于云南小龙高速公路土建合同段兔耳关号桥承台施工。 、兔耳关号桥承台共计个,详见下表: 、作业条件及准备工作 桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸开挖完成,并完成桩基施工相关验收记录。 桩顶疏松混凝土全部凿完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,并达到一定强度;再将埋 入承台内的桩顶部分凿毛、洗净。 桩顶伸入承台中的钢筋长度应符合设计及施工规范要求,长度不够应接长。 应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 、工艺流程 钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品T钢筋绑扎T绑好砂浆垫块 冷却水管安装 模板安装工艺:确定组装钢模板方案T安装钢模板T模板预检 混凝土灌筑工艺:运输混凝土T浇灌T振捣T养护 .钢筋绑扎: 核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋。对其规格、形状、型号、品种 经过检验,然后挂牌堆放好。 钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。墩身预埋钢筋按技术组放出的墩柱边缘扣除保护层预埋,预埋时通过挂线、尺量的方法精确定位出主筋位置,然 后在预埋钢筋四周绑扎部分箍筋进行固定。预埋时与承台钢筋有抵触,可适当挪动承台钢筋,并点焊

设计文件图号 施工部位兔耳关号桥承台 交底日期 ?钢筋表面必须清洁。如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 ?钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。 ?焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 基本项目 .绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的,且不应集中。 ?弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。 .用级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。 ?对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀。接头处弯折不大于度,接头处钢筋轴线位移不得大于, 且不大于。 ?电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷,焊瘤、接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于,且未大于;接头处钢筋的轴线位移不大于,且不大于;焊缝厚度不 小于;焊缝宽度不小于;焊缝长度不小于;接头处弯折不大于度。 钢筋安装及预埋件位置允许偏差项目:见表。 模板分项工程 保证项目 ?模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。

独立基础模板技术交底

一、概况:本工程基础底设计标高为-3.30m。基础承台截面为多阶型,300/400 400/300 400/400 450/450 300/300/300 300/300/400 300/300/500等多种尺寸DJJ01~DJJ94共计246个独立基础。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础梁尺寸提前下料,下料时必须综合统筹考虑,避免材料浪费。本工程基础垫层、独立基础、基础梁均采用15mm厚的多层板。模板用龙骨采用40×90木方。40×90楞木架设模板。板加固系统,采用ф48×3.5钢管。 3、班组必须对图纸进行熟悉。 三、施工工艺: 1、模板的配制 该工程独立基础、基础梁结构较为复杂,模板部分可周转使用。根据独立基础及柱墩的几何尺寸,在木工棚配置模板。按独立基础型号数量,确定模板数量,合理安排模板可周转次数。 2、独立基础侧模支设: 配置独立基础上阶及柱墩模板时,沿底边长向钉40×90方木。端部超出下阶模板100mm以上。 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。 3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部及承台上部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据承台大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在基础的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把基础模板上口整直,并把基础模板垂直度控制好 3.9.本工程基础梁跨度均大于4m,模板支设时,应按设计要求起拱,起拱高度为跨度的2/1000。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支先拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,拆除的模板要及时清运,同时清理模板上的杂物,分类堆放整齐。

基础承台、梁砼浇筑技术交底

交底内容: 1.施工准备: 1.1商品砼(基础承台、梁混凝土强度等级为C30,砼塌落度为160mm~180mm。 1.2主要工机具:泵车一辆(46m)、插入式振捣器1个、铁锹2把、盒尺2把、水准仪一台、木抹子、绝缘手套。 2.作业条件: 2.1砼浇筑前应将模板内木屑、泥土等杂物清理干净;检查钢筋保护层及其定位措施的可靠性。 2.2砼浇筑前模板、钢筋,经检查符合设计和施工规范要求,并办理完隐、预检手续。 2.3经检查模板拼接严密,加固牢固。 3.施工工艺流程: 工艺流程:浇灌申请批准→设置标高控制点→混凝土进场检验→混凝土浇筑、振捣→表面搓平→养护 3.1施工操作要点及要求: 3.1.1进场检验、试验:罐车进场后,收料员应让罐车司机加速旋转1分钟后再卸料,由试验员每车检查坍落度,如出现坍落度不符合规定要求,过小、过大、离析或分层现象,则应对混凝土进行处理,严禁往罐车内加水。第一车收配比单,每车收集小票,保证收料正确。 3.1.2每车混凝土浇筑前,负责放灰的人员(此人员应相对固定)必须验证混凝土小票,核对浇筑楼号、浇筑部位、混凝土强度等级、坍落度等技术指标,严禁浇错混凝土部位或强度等级。 3.1.3清理与湿润模板:浇筑前将模板内的杂物清除干净,对混凝土基层浇水湿润,模板内严禁积水。 3.2混凝土浇筑: 3.2.1基础承台、梁混凝土浇筑:浇筑时,要将泵管中混凝土喷射在溜槽内,由溜槽入模。注意随时量测插筋上测设的标高以便控制承台内的混凝土高度,浇筑时随时清理落地灰。 3.3混凝土振捣: 3.3.1振捣过程中振捣器应作到快插慢拔,插点应均匀排列,插点间距不大于1.5倍的振动棒作用半径,取为500mm。每一插点要掌握好振捣时间,操作过程中,以混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。在浇筑混凝土时应在现场进行混凝土坍落度测试,并作好记录。 3.3.2在钢筋密集处,要加强振捣,保证密实。 3.3.3基础承台、梁表面找平压实:混凝土振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,表面用木抹子搓平压实,当混凝土表面用手按有明显印痕但下沉量不大时即可进行二次搓毛压实,二次抹压时将混凝土内部浆液挤压出来,不许洒水。混凝土表面用塑料扫帚拉毛。

完整版承台模板技术交底书

交底内容: 施工准备 1承台施工前移除钻机等所有施工机具,清除承台范围内妨碍施工的杂物,平整场地,测 定并放出承台的4个角点、边线及高程,设置基坑平面位置及高程控制点,并用灰线画出基坑 的实际形状。 2模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设别和材料供应等条 件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的 重量、侧压力以及施工荷载。 3 、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 4、承台模板安装前必须清理垫层顶面积水。 5、模板加固采用方木支撑底部,以增大受力面积,支撑保证牢固。模板拼装保证承台设计 要求。模板板缝夹海绵条并做打腻子处理,严禁漏浆,钢模抛光,刷脱模剂。脱模剂应涂抹均 操作工艺 (一)模板安装 应先制定出承台梁组装钢模板的方案,并经计算确定对拉螺栓的 连杆点的间距及尺寸,遇有钢模板不符合模数时,可另加木模 板补缝。 2安装钢模板:承台模板采用普通钢模板组合成型, 拼装缝处采用螺栓连接在横向和纵向 上下两层采用M22拉杆连接,拉杆间距为70cm 模板加工及安装要符合规范及设计要求。 工程名称 交底项目 技术交底书 跨宝钱公路特大桥 承台模板施工 交底日期 交底号 JSJD- 匀,从一侧到另一侧依次涂刷, 防止漏涂,钢模板要保证表面干净。 1确定组装钢模板方案: 直径、长度、位置和纵横龙骨、

3、模板预检:模板安装后,应对断面尺寸、标高、对啦螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 (二)模板分项工程 1保证项目: (1)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支撑部分有足够的支撑面积。 (2)模板安装在基土上,即突必须件事并有排水措施。 2、基本项目: 模板接缝处接缝的最大宽度不应大于 1.5mm 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 (4) 允许偏差项目,见表2-11 承台模板安装和预埋件允许偏差表 2- 四、(成品保护) (一)安装模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。 (二)钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于35mm其钢筋垫块不得遗漏。

承台施工技术交底.

汇通路 桩基、承台施工安全技术交底书 山西省晋中路桥建设集团有限公司

技术交底书 单位名称:中建七局雾淞高架桥项目经理部编号: 单位工程名称桥梁工程交底日期2011年月日 分部分项工程名称桥梁承台生产班组名称 说明 1、本技术交底书是针对桩基础工程进行编制的,交底的对象主要是施工一线的操作班组,施工前各施工班组必须认真阅读和掌握。 2、本技术交底书是依据《技术规范》、《公路桥涵施工技术规范》( JTJ041-2000)、 《市政桥梁工程质量检验评定标准》( CJJ2-90)、《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2004 )和《实施性施工组织设计》、《承台工程施工方案》等编制而成,如果本交底和上述规范类文件相抵触,则以规范类文件为准;如果本交底和《实施性施工组织设 计》、《桩基础工程施工方案》有矛盾的地方,以本交底为准。 3、本交底书是针对承台工程制订的。 4、本技术交底只针对施工工艺过程需要注意的问题进行说明,本交底内容主要包括① 施工准备;②施工工艺流程;③钢筋网加工及绑扎;④质量标准;⑤资料填写等,未涵盖的内容请参阅《实施性施工组织设计》和《承台工程施工方案》等资料。 5、本技术交底书将以组织召开技术交底会的形式,采用书面交底和口头交底相结合的方式对施工班组、技术管理人员(包括施工员、质检员、测量员、材料员、资料员等)进行 交底,各相关人员在施工前必须认真对照规范和其他相关资料,发现错误之处,请及时通知 总工办和工程科,我们将及时进行补充、修正。 总工: 工程技术部: 二o—年月日 技术交底书 单位名称:中建七局雾淞高架桥项目经理部编号: 交底人签名接受交底人签名

相关文档
相关文档 最新文档