文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)初步设计图纸深度要求

(完整版)初步设计图纸深度要求

(完整版)初步设计图纸深度要求
(完整版)初步设计图纸深度要求

内蒙生活区建筑工程初步设计文件图纸深度规定

盘锦辽河化工规划设计有限责任公司

二O—三年十二月

初步设计图纸深度要求

一总平面

1、区域位置图(根据需要绘制)

2、总平面图

1)保留的地形和地物

2)测量坐标网、坐标值,场地范围的测量坐标(或定位尺寸),道路红线、建筑红线或用地界线。

3)场地四邻原有及规划道路的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。

4)建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示),其中主要建筑物、构筑物应标注坐标(或定位尺寸)、名称(或编号)、层数;总平面图中应准确表达建筑物外轮廓线。

5)道路、广场的主要坐标(或定位尺寸),停车场及停车位,必要时加绘交通流线示意;

6)绿化、景观及休闲设施的布置示意,围墙、大门的布置图。

7)指北针或风玫瑰图。

8)主要技术经济指标表。

9)说明栏内注写:尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时,应说明其测量坐标网的换算关系),补充图例及其他必要的说明等。

3、消防分析图(1)在已完成的总平面布置图上表示,主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场(高层为18m X l8m小高层为15m X l5m,消防扑救场地范围及坡度,范围:建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边的长度,场地进深高层围18m,小高层可15:此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,场地坡度不大于5%。

(2)说明

1)消防登高扑救场地下的管沟、暗沟、水池、生化处理构筑物及地下车库顶板,能承受大型消防车荷载。

2)消防登高扑救场地上方不应设置影响消防车停靠和操作的难以拆除的固定障碍物,如花池、树

池及种植高大乔木等。

3)本图通过审查后应作为园林景观设计条件和依据。

4、绿化平面布置图

1)在已完成的总平面布置图上画出绿地、平台绿化、植草砖铺地、人工景观水体、集中(公共)绿化范围,并按《重庆市都市区域市建设项目配套绿地管理技术规定》进行编导和相应要求计算面积。

2)按审查要求列表。

3)说明绿化计算依据、原则;说明集中(公共)绿地、自然河流、游泳池等不计入绿地面积。

5、竖向布置图

1)场地范围的测量坐标值(或注尺寸)。

2)场地四邻的道路、地面、水面、及其关键性标高。

3)保留的地形、地物。

4)建筑物、构筑物的名称(或编号)、主要建筑物和构筑物的室内设计标高,场地临空面处的安全防护措施。

5)主要道路、广场的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,以及场地的控制性标高。

6)用箭头或等高线表示地面坡向,并表示出护坡、挡土墙、排水沟等。

7)指北针。

8)注明尺寸单位、比例、画出图例。

9)本图可视工程的具体情况与总平面图合并,场地复杂时,应绘出场地典型剖面关系图,反映出原有地形地貌、周边建筑、道路、支挡关系;设计的场地地形、支挡、建筑物地下地上关系等。10)根据需要利用竖向布置图绘制土方图及计算出平土方工程量。

6、综合管网图

1)全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标,指北针(或风玫瑰图)等。

2)各主要管线平面布置,标注主要管线方向、变(配)电站的位置、生物化学处理池等构筑物位置;

3)场地内主要管线与城市管线系统连接点的控制位置。

4)一般单体建筑可不出综合管网图。

二建筑

1.平面图

1)标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸。

2)标明各房间的使用功能。

3)绘出主要结构和建筑构配件,如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、自动扶梯、中庭(及其上空)、夹层、平台、阳台、雨棚、台阶、坡道、散水明沟等的位置,当维护结构为幕墙时,应标明幕墙与主体结构的定位关系。

4)表示主要建筑设备的位置,如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备位置。

5)表示建筑平面或空间的防火分区和防火分区分隔位置和面积,宜单独成图。

6)标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高。

7)标明指北针(画在底层平面)。

8)标明剖切线及编号。

9)绘出有特殊要求的厅、室的室内布置,如家具的布置等;也可根据需要选择绘制标准层、标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图。

10)列出各类建筑设计规范要求计算的技术经济指标(也可在说明中列出)。

11)标明图纸名称、比例。

12)平面图所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等,应与设计说明书和计算书保持一致。当采用分散式空调时,应绘出空调室外机或窗机位置;

13)平面图中应通过门窗编号、幕墙编号或采用门窗、幕墙表直观反映门窗、幕墙洞口尺寸。14)节能平面图,绘出墙体保温范围、架空楼板范围;绘出主要保温构造节点详图。

2.立面图

1)选择主要立面绘制(每栋建筑不少于2 个立面)。

2)立面两端的轴线和编号。

3)立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,如门窗(幕墙)、雨棚、檐口(女儿墙)、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等。

4)平、剖面未能表示的屋顶、及屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面等主要标高或高度。

5)图纸名称、比例。

6)立面图中所绘门、窗、幕墙、遮阳构件等,应与建筑节能设计说明书和计算书保持

一致。

3.剖面图

剖面图应剖在层高、层数不同、室内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位),剖面图应准确、清楚的标示出剖到或看到的各相关部分内容,并应表示:

1)内外承重墙、柱的轴线及编号。

2)要结构和建筑构造部件,如地板、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、吊顶、梁、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台、雨棚、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等。

3)楼层地面和室外标高、以及室外地面至建筑檐口或女儿墙顶的总高度,各楼层之间尺寸及其他必要的尺寸等。

4)对屋面装饰用或广告用的高大女儿墙及其他构件应绘出能满足结构计算分析用的示意图。

5)图纸的名称、比例。

6)剖面图中所绘门、窗、幕墙、屋顶透明部分等,应与建筑节能设计说明书和计算书保持一致;绘出典型墙体节能剖面图。

三结构

1.基础平面图:注明主要基础构件的截面尺寸[ 如桩直径;独(筏)基平面尺寸、高度;条基宽度、高度;地下室外墙厚度等。

2.主要楼层结构平面布置图,注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸(如梁、板、墙、柱断面尺寸,现浇板的厚度等)、特殊房间(如卫生间、厨房)等的降板情况;结构平面图不能表示清楚的结构或构件,可采用立面图、剖面图、轴测图等方法表示;3.结构主要或关键性节点、支座示意图;4.伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。

5. 当环境复杂时,应提供环境挡墙方案设计图(复杂场地支挡布置图及主要支挡结构示意图)。

四给水排水

1.给水排水总平面图

1)全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标、标高,指北针(或风玫瑰图)等。在管线较复杂位置应有剖面图。

2)给水、排水管道平面位置,标注出干管的管径、流水方向、闸门井、消火栓井、水表井、检查井、生物化学处理池等和其它给排水构筑物位置。

3)场地内给水、排水管道与城市管道系统连接点的控制标高和位置。

4)消防系统、中水系统、冷却循环水系统、重复用水系统的管道的平面位置,标注出干管的管径。

5)说明最高日用水量、最大时用水量、排水量、雨水量等给排水用量指标以及由市政或小区管网供水标高、管径。

2.建筑给排水平面图

1)绘制给排水底层、标准层、管道和设备复杂层的平面布置图,标出室内外接管位置、管径、消火栓等。(一般可不绘制自动喷水灭火系统喷头布置平面图,但应在图说中说明自动喷水灭火系统设计参数、喷头平面布置间距、喷头数量与自动喷水灭火系统管径的对应关系等)。2)绘制机房(水池、水泵房、热交换间、水箱间、水处理间、游泳池、水景、冷却塔等)平面布置图(在上款中已表示清楚者,可不另出图)。

3)绘制给水系统、消火栓系统、自动喷水系统、热水系统、中水系统等系统原理图,标注干管管径,设备设置标高,建筑楼层编号及层面标高。

4)绘制水处理流程图(或方框图)。注:对于简单工程项目初步设计阶段一般可不出图。3.主要设备表按子项分别列出主要设备的名称、型号、规格(参数)、数量

4.计算书(内部使用)

1)各类用水量和排水量计算。

2)有关的水力计算及热力计算。

3)设备选型和构筑物尺寸计算。

五电气

1.电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)

1)标示建(构)筑物名称、容量,高、低压线路及其它系统线路走向,主要干线编号及参数、架空线杆位等。

2)变、配、发电站位置、编号和容量。

3)比例、指北针。

2.变、配电系统

1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计算电流、补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路方案编号。

2)平面布置图:应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例。

3)标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)。

3.配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)主要干线平面布置图,竖向干线系统图(包括配电及照明干线、变配电站的配出回路及回路编号)。

4.照明系统对于特殊建筑,如大型体育场馆、大型影剧院等,有条件时应绘制照明平面图。

该平面图应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格,配电箱(或控制箱)位,不需连

5.热工检测及及自动调节系统

1)需专项设计的自控系统需绘制热工检测及自动自动调节原理系统图。

2)控制室设备平面布置图。

6.火灾自动报警系统、应急照明系统

1)火灾自动报警系统图。

2)消防控制室设备布置平面图。

3)建筑的主要平面报警布置图(不需连线、可与应急照明一并表达图幅比例可适当缩小为1:150)。

4)建筑的主要应急照明布置图(不需连线图幅比例可适当缩小为1:150)。

7.通信系统

1)电话系统图。

2)站房设备布置图。

8.防雷系统、接地系统

相关文档