在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。

N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。

图C-1 N610-18机柜外形图

C.2 机柜安装规划

在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米,机房的净高不能小于2.5米。

图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓

图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm)

C.3 安装前的准备工作

安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。

按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。

C.4 安装机柜

C.4.1 安装流程

如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。

图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程

C.4.2 机柜就位

将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。

说明:

机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。

C.4.3 机柜水平调整

在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图

C.4.4 安装机柜配件

1. 机柜配件安装流程

机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。

图C-5 机柜配件安装流程

2. 安装前确认

机柜已经固定;

设备已经在机柜上安装完毕;

电缆已经安装完毕。

3. 安装机柜门

机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6所示。

(1) 机柜(2) 机柜前门(3) 机柜后门

图C-6 机柜前后门示意图

机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另一方面,机柜门可以避免设备暴露外界,防止设备受到破坏。

机柜前后门的安装示意图如图C-7所示,安装步骤如下:

(1)将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准,将门的底部装上。

(2)用手拉下门的顶部轴销,将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。

(3)松开手,在弹簧作用下轴销往上复位,使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位,从而将门安装在机柜上。

(4)按照上面步骤,完成其它机柜门的安装。

(1) 安装门的顶部轴销放大示意图(2) 顶部轴销

(3) 机柜上门楣(4) 安装门的底部轴销放大示意图

(5) 底部轴销

图C-7 前后门安装示意图

说明:

活动轴销在出厂前已安装在门板上,在现场安装的时候不用再装。

机柜同侧左右两扇门完成安装后,它们与门楣的之间的缝隙可能不均匀,这时需要调整两者之间的间隙。调解方法:在图C-7中机柜的下围框轴销孔和机柜门下端轴销之间增加垫片(机柜门包装中自带)。

4. 安装机柜铭牌

(1)取出机柜铭牌,如图C-8所示。

图C-8 机柜铭牌示意图

(2)撕去铭牌背面的贴纸,将铭牌粘贴在机柜>前门左侧门上部的长方形凹块位置,如图C-9所示。

(1) 铭牌粘贴位置(2)前门左侧门放大示意图

图C-9 铭牌粘贴位置示意图

5. 安装机柜门接地线

机柜前后门安装完成后,需要在其下端轴销的位置附近安装门接地线,使机柜前后门可靠接地。门接地线连接门接地点和机柜下围框上的接地螺钉,如图C-10所示。

(1) 机柜侧门 (2)

机柜侧门接地线

(3) 侧门接地点 (4) 门接地线

(5) 机柜下围框 (6) 机柜下围框接地点

(7) 下围框接地线 (8) 机柜接地条 图C-10 机柜门接地线安装前示意图 (1) 安装门接地线前,先确认机柜前后门已经完成安装。 (2)

旋开机柜某一扇门下部接地螺柱上的螺母。

(3) 将相邻的门接地线(一端与机柜下围框连接,一端悬空)的自由端套在该门的接地螺柱上。 (4) 装上螺母,然后拧紧,如图

C-11所示,完成一条门接地线的安装。

(5)

按照上面步骤的顺序,完成另外

3扇门接地线的安装。

(1) 机柜前/后门(2) 侧门接地

线

(3) 侧门接地

(4) 前/后门

接地点

(5) 门接地线

(6) 机柜下围框(7)下围框接

地点

(8)下围框接

地线

(9) 机柜接地

(10) 机柜侧

图C-11 机柜门接地线安装后示意图

& 说明:

对于自购机柜,机柜到机房接地的接地线要求采用标称截面积不小于6mm2的黄绿双色多股软线,长度不能超过30m。

C.4.5 机柜安装检查

机柜安装完成后,请按照表C-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。

表C-1 机柜安装检查表

机房机柜内部理线方法

机房机柜内部理线方法 由于机柜型配线架已经成为机房配线架的主体,理线将主要涉及机柜型配线架的美观。 当线缆进入机房后,会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间,将线缆理整齐。 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把

关,有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。因机柜配线架已经成为布线工程中的主流,在此将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后施工方(甚至是业主方)不敢让人参观机柜的

内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 1 三种理线工艺简介 为了做到线缆美观,笔者看到过三种理线效果: 瀑布造型理线 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 在现在,仍能见到有些配线机柜后侧采用瀑布型理线工艺,即线缆不做任何绑扎,直接从配线面板后侧荡至地面。这样做的优点是节省人工、减少线间干扰(串扰)。 瀑布型理线工艺是最常见的理线方法,它使用尼龙束带将线缆绑扎在机柜内侧的立柱、横梁上,不考虑美观,仅保证中间的空间可以腾出来给网络设备使用。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如: 1)安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象; 2)每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接

机柜安装步骤及注意事项

机柜安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。 N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。 图C-1 N610-18机柜外形图 C.2 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米,机房的净高不能小于2.5米。 图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) C.3 安装前的准备工作 ●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 ●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 C.4 安装机柜 C.4.1 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。

图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 C.4.2 机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 C.4.3 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母 (3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图 C.4.4 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定;

机柜使用说明书

机柜使用说明书

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格: mm(不含轮脚)X 1100mm(深度)X 600mm(宽度)内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时能够在机柜内部配装风机散热。3.系统的主要功能和主要指标

(1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1- GB/T 19520.1- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804- /GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5- ) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。

机柜尺寸标准

机柜尺寸标准 机柜其实就一个柜子而已,要放哪些东西,是要根需求来购买的。机柜里面一般放的有交换机(与交换机相关的配件有配线架、排线架)、服务器(塔式、机架式)、还有的需要放置UPS(也分普通立式和机架式)、所以规划好你的机架用来装哪些设备,有多少?然后再选择机柜,机柜的宽都是标准的,深是由普通和加深两重,如果要放机架式服务器最好选择加深机柜,高度就根据放多少来决定,机柜一般讲多少U,1U的相当于一个交换机的高度,从6U到42U机柜都有,按需求购买,机柜的品牌也很要重要,不同品牌用料和做工都有差别,推荐使用像金盾这些较大品牌的。 关于服务器:按服务器的机箱结构来划分,可以把服务器划分为“台式服务器”、“机架式服务器”、“机柜式服务器”和“刀片式服务器”四类。(1)台式服务器(2)机架式服务器(3)机柜式服务器(4)刀片式服务器: 塔式服务器/台式服务器也称为“塔式服务器”。有的台式服务器采用大小与普通立式计算机大致相当的机箱,有的采用大容量的机箱,像个硕大的柜子。低档服务器由于功能较弱,整个服务器的内部结构比较简单,所以机箱不大,都采用台式机箱结构。这里所介绍的台式不是平时普通计算机中的台式,立式机箱也属于台式机范围,目前这类服务器在整个服务器市场中占有相当大的份额。像台式机一样,占用空间比较大,适合一些小型企业使用。其他的尺寸宽度,深度可能

差不多,就是要高好几个U。 机架式服务器:是针对企业的密集部署需求,以19英寸机架作为标准宽度的服务器类型。将服务器放置到机架上,服务器间是相互独立的,不仅有利于日常的维护与管理,也可能避免意想不到的故障。机架式是国际的一个标准,基本宽度为482mm 。一般在1个U的高度[1U(1U=1.75英寸)、2U、4U]等规格,宽度一般都是标准的19英寸,深度有700mm多的也有800mm多的.通常1U的机架式服务器最节省空间,但性能和可扩展性较差,适合一些业务相对固定的使用领域。4U以上的产品性能较高,可扩展性好,一般支持4个以上的高性能处理器和大量的标准热插拔部件。管理也十分方便,厂商通常提供人相应的管理和监控工具,适合大访问量的关键应用,但体积较大,空间利用率不高。 刀片服务器:是近几年比较流行的一种高可用、高密度服务器架构,是专门为特殊应用行业和高密度计算环境设计的,其中每一块刀片实际上就是一块系统母板,类似于一个独立的服务器。在这种模式下,每一个母板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。不过可以使用系统软件将这些母板集合成一个服务器集群。关于塔式服务器:原则上塔式服务器是不需要和机柜搭配使用的,但是如果出于某种原因也可以将它放到机柜中保管。但是存在一些问题,如:塔式服务器因为不能改变放置的方向,往往会造成占用机柜空间大、不能固定等问题。还是权衡具体环境的利弊来做决定吧。可以用转换套件,转成卧式的,这样方在机柜里面协调一些.是否连接

重新安装系统的主要步骤及注意事项

重新安装系统的主要步骤及注意事项.txt如果有来生,要做一棵树,站成永恒,没有悲伤的姿势。一半在土里安详,一半在风里飞扬,一半洒落阴凉,一半沐浴阳光,非常沉默非常骄傲,从不依靠从不寻找。重新安装系统的主要步骤及注意事项 安装系统 一、安装前的准备工作 1. 将本机的网卡、显卡和声卡的型号记录下来。 目的:当系统安装成功后,需要安装网卡、显卡和声卡的驱动,型号不一致会导致驱动安装 失败。 2. 备份文件(将有用的文件进行备份) 原因:当格式化磁盘后,文件将会被格掉 3. 磁盘格式化 目的:系统安装需要在没有病毒的环境下进行安装、若本机上有病毒最好将所有的盘符格式化。 4. 查看各盘符的空间是否够大,若不够大需要重新分区 注:盘符的空间大小(5—10G) 二、系统安装步骤 1. 准备工作完成之后,将系统光盘放入光驱,重新启动机器 2. 进行光驱启动(启机时按住Del键) 3. 选择自动安装或是手动安装(建议使用自动安装) 4. 根据安装向导进行安装 (1) 安装windows (2) 选择用户许可协议:同意(F8) (3) 选择安装系统的盘符位置 (4) 是否格式化磁盘(若安装系统前已经格式化、则在此处不需要格式化) (5) 安装Windows(进行复制文件) (6) 复制完成后,自动重新启机,继续安装。

(7) 系统安装完成后,重新启动机器 注意: a: 若系统安装完毕后,发现有病毒请进行杀毒,若杀不掉请重新安装系统. b: 如果在一台机器上安装多个操作系统,安装顺序为:2000(C盘)、xp(D)、2003(E) 安装过程中遇到的问题及解决办法 1.问:安装系统过程中,让输入ID号如何解决? 答:这时需要重新安装,选择自动安装则不需要输入。 2.问:安装系统过程中出现蓝屏如何解决? 答:按照蓝屏中的信息进行操作(重新启动计算机即可)。 制作Ghost文件 制作步骤 1.将系统安装盘放入光驱 2.单击界面中Ghost 8.2(8.3) 注:Ghost8.2版本打不开8.3版本所制作的Ghost文件,但8.3版本兼容8.2版本。 3.执行local->partition->To Image->ok 4.正确选择源分区所在的硬盘 4.选择要制作映像文件的分区(1代表C盘)单击ok 5.选择映像文件保存的位置(要特别注意的是不能选择需要备份的分区),在文本框输入镜像文件名称后单击 save键(回车键) 6.选择no、fast或high 后单击ok 注:“No”表示不做任何压缩; “Fast”的意思是进行小比例压缩但是备份工作的执行速度较快; “High”是采用较高的压缩比但是备份速度相对较慢。建议选择“High”,虽然速度稍慢,但镜像文件所占用的硬盘空间会大大降低。

[实用参考]机柜使用说明书.doc

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格:20KKmm(不含轮脚)P 1100mm(深度)P 600mm(宽度) 内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1-20KK GB/T 19520.1-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804-20KK/GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5-20KK) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。 b).前门上端采用黑茶色亚克力装饰:亚克力在前门整体上不仅起到装饰作用,同样对右上角LCD屏起到保护。当机柜设备运行时,LCD满足显示功能的同时,对整体外观无疑是一个点缀,使设备显得更高端大气。 (2).拆装方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。

PCB板M12-M8嵌入式穿墙式机柜式插座介绍

PCB板M12/M8嵌入式插座 穿墙式机柜式介绍 简介:↗PCB板M12-M8嵌入式穿墙式机柜式插座介绍M12*1。有A.B.D 键位。↗环保材料预制方式,防护性能IP67,产品符合ROHS 标准。特点: 1:产品种类齐全,用途多样 2:品质和专业水平突出,可靠性高 3:设备连接解决方案创新、便捷,具备必要的工业应用防护等级 4:根据客户需求定制,灵活性高 5:产品专员提供专业设计支持 PCB 板M12-M8嵌入式穿墙式机柜式插座,现已被用在很多 领域,已经和生活密切相关, 航空抗干扰,船舶防水,工业防尘防爆,特殊环境下的耐低温,耐高温,耐盐碱环境中,深水100米以下,也能正常使用。 PCB 板M12-M8嵌入式穿墙式机柜式插座,按照严格的严格遵守IEC61076-2-101/104标准,现在已经有更多的标准甚至是军 标。

上海科迎法电气科技有限公司,成立于2009年4月,位于上海市松江高科技工业园涞寅路1881号(距离上海虹桥机场公有15分钟的车程)。公司的管理团队拥有科学精益的管理经验,资深的技术团队拥有丰富电气连接与传感器产品开发、生产工艺技术。 公司现有:I/O 产品事业部、传感器产品部新能源 汽车产品事业部、技术质量部、 市场营销部和行政部。所有产品全球销售,对所有产品承诺质量保证。公司专业、专注于防水连接器、传感器连接器、特种插座等电气可靠连接产品、 I/O 总线模块、转换器、汽车水箱传感 器、新能源汽车线束、工业自动化等产品的研发、生产、营销、服务的高新科技型企业。 本系列已通过欧盟CE 环保指令认证。公司通过了ISO9001质量体系认证。 电性能参数与防护指标: 额定电流:4A 额定电压:60V(测量电压125V,250V)冲击电压::2500V 位 数:2 针、3 针、4 针 接触电阻:≤3mΩ 绝缘电阻≥500MΩ 工作温度范围(运行):-25℃~85℃防插错编码:标准分布 电涌电压类别:Ⅱ 污染等级:3 防护等级:IP67 接触件材料:铜合金 材料接触表面:NIAU 接触件载体材料:AU 夹具本体材料:PVC/PA66 螺圈材料:铜合金 密封材料:丁晴橡胶 连接类型:螺纹 M8X1 多芯线截面积:最大1mm2 等 预焊接电线:20#、22#、24#等 状态显示::无 位数颜色分布:棕黑蓝白(参考) 机械寿命:大于 500 周期 上海科迎法电气科技有限公司,经过十年的努力,实现了螺纹接口,M12连接器与插座、M8连接器和插座的批量生产,创新地研发了耐高温高密封的插座产品。经过科学设计、选择优质原材料,保证产品的高可靠性,解决了用户的急需,取得了用户的赞赏。质量稳定,产能优势明显,确保及时交 货。现年产量为100万根(只)。

装修工程施工工艺--正确安装方法及注意事项

装修工程施工工艺正确安装施工方法及注意事项(7) 安装灯具? 灯具的安装要领是:??灯具安装最基本的要求是必须牢固。?室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。?卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。?台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。?装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。??卫浴洁具安装工艺流程?卫生间的装饰重点: ? 一是墙砖。二是卫生洁具。 (一)施工工艺流程? 镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。 ?1.坐便器的工艺流程 检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记,→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。 ?2.洗脸盆的工艺流程? 膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。 3.浴盆的工艺流程 4.淋浴器的?浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正?? 工艺流程? 冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。?5.净身器的工艺流程 ?混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正,→水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装下水口→安装手提拉杆时→调正定位。??(二)施工要领

标准机箱机柜设计说明

标准机箱机柜设计 一、机箱面板 1、面板(见图1-1~图1-3) 2、面板宽度B的尺寸系列:482.6,609.6,762.0mm 3、高度H的尺寸系列见表1-1 4、面板的材料:面板一般使用型材或1.50mm冷轧钢板制作;工作站的面板用铝合金板制作,厚度分为10mm、8.0mm、6.0mm、5.0mm几个规格; 5、面板上的装饰:为了机箱外表的美观,一般在机箱的面板上都有一些装饰性的丝印、凹凸槽等,原则是不能影响机箱功能及牢固性,公司的标志一般装在机箱面板的左上角醒目位置,特殊情况可例外; 表1-1 代号n.U H h1 h2 h3 ±0.4 1-1 1U 43.6 5.9 2U 88.1 37.7 1-2 1U 43.6 5.9 31.8 2U 88.1 5.9 76.2 3U 132.5 37.7 57.15 4U 177 37.7 101.6 5U 221.5 37.7 146.1 6U 265.9 37.7 190.5 1-3 6U 265.9 37.7 57.15 76.2 7U 310.3 37.7 88.9 57.15 8U 354.8 37.7 101.6 76.2 9U 399.2 37.7 101.6 120.6

9、挂耳:挂耳可与面板做成一体,也可单独做成一个零件,但挂耳上的上架孔以及挂耳与机箱面板整合后的外型尺寸必须符合GB/T3047.2-92 10、把手:把手应优先选用《机械设计通用件标准库》中的把手,为了便于机箱上架后与机柜立柱贴平,机箱面板上固定把手的螺钉应选用沉头螺钉,面板也需在背面沉孔,把手装上后,不得影响上架螺钉的装配;新设计把手时,应符合以

新房装修步骤及注意事项(详细)

新房装修步骤及注意事项(详细) 刚交房可生意不景气没有闲钱装修想自己装想请教高人指点一二 定重分奖励 包括家装顺序注意事项要点越详细越好。。。。 期待中。。。。 问题补充: 首先感谢大家另外一个疑惑就是到底先装门套还是先铺地板和墙面 提问者:xwy936977454 - 二级 最佳答案 1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工——5贴砖——6刷墙面漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12散热器安装——13开关插座安装——14灯具安装——15五金洁具安装——16窗帘杆安装——17拓荒保洁——18家具进场——19家电安装——20家居配饰 1、前期设计 主要是根据自己的生活习惯设计,并且对自己的房间进行一次详细的测量,大家不要犯懒,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括: 明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积; 明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 2、主体拆改 进入到施工阶段,主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了,就是先把工地的框架先搭起来。 3、水电改造 水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,一些同学可能知道,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位臵,提出一些相关建议。主要包括: 看看油烟机插座的位臵是否影响以后油烟机的安装; 看看水表的位臵是否合适; 看看上水口的位臵是否便于以后安装水槽。 对于橱柜的第一次测量,稍微有经验的同学完全可以自行完成。水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。 4、木工 木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”,基本出场顺序是:木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一,我后面还会提到。

机柜理线详细介绍讲解

机柜理线详细介绍 机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧。过去,这些双绞线不进行整理,或进行简单的绑扎后立即上配线架,那时,从机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里,或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格。 随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把关,有把握达到每根线都能够通过性能测试。这时,人们的注意力就转向了美观。 根据国标,垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线缆变形),对水平桥架内并没有要求。而终端面板、机柜、配线架、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统的美观就主要集中在机房内的线缆部分。 机房内的线缆往往会进入机柜配线架或壁挂配线架。在本文中将主要涉及机柜型配线架的理线工艺。 在机柜正面,生产厂商已经制造出了各种造型的配线架、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题。而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意,造成工程完工后不敢让人参观机柜的内部。 在机房内,应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架的模块为止,都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求,做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径,同时做到横平竖直。 上述要求同样适用于机柜后侧。既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应该进行理线。 理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样,其原因在于理线的工艺手法不一样。 为了做到线缆美观,笔者看到过三类理线工艺: 瀑布造型 这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了“花果山水帘洞”的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。 这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如:安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象;每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接点之前没有对双绞线进行绑扎,那么这一拉力有可能会在数月、数年后将模块与双绞线分离,引起断线故障;万一在该配线架中某一个模块需要重新端接,那维护人员只能探入“水帘”内进行施工,有时会身披数十根双绞线,而且因双向没有光源,造成端接时看不清。

并机柜说明书(50Hz)(DOC)

发电机控制柜 说 明 书 昆明杰维思电气有限公司

此系统包含2台发电机控制柜,主要是由控制器Woodward easYgen-3200和二次回路组成,能显示1#发电机和2#发电机的的工作状态、电气参数:自动或手动操作,对发电机系统进行控制,实现发电机并车供电或单机供电的目的。 1、Woodward easYgen-3200控制器 1.1 easYgen-3000多功能控 制器可适应于各种发电系统应 用。大而且直观的 5.7”LCD 显示器,以及多种语言支持使 easYgen-3000具有友好的用 户界面。easYgen-3000继承了 我们easYgen系列控制器卓越 的和高可靠性的解决方案。 easYgen-3000 通过网络 连接可以控制多达32台发电 机组,并可以实现各机组自动 起停顺序控制。,负荷管理功 能包括:自动基载/削峰操作, 图1 输入/输出控制和紧急发电/备用发电。 1.2 特性 ? FlexAppTM - (四种应用模式) ? DynamicsLCDTM –带有软按键的320×240象素的LCD显示5.7” ?柴油或气体机的起停逻辑 ?发动机预供油或清洗控制 ?通过计时器或冷却水温热机控制 ?通过模拟量输入或网络设定速度、频率、电压、功率、无功、和功率因素 ?多达32台机组间有功和无功负荷分配,包括根据负荷自动起/停机?有功表, 无功表 ?操作时间/起动/保养计数器 ?跳闸等级延时及报警等级可编程

?远程和手动控制的软建按钮 ? PC 或面板均可设置(使用ToolKit软件) ?多级密码保护 ?多种语言(英语、德语、法语、西班牙语、中文、日文、意大利语、葡萄牙语,土耳其语和俄语) ?实时事件记录 (300 条, FIFO),电池最少可用5年 ?通过通讯口或开关量输入进行远程控制 1.3 easYgen-3200 控制器的使用说 明。 图2 停止按钮一直处于可用状态,任何时候按此按钮都将 停机* 在不同的操作模式下,每个软按键根据对应屏幕显示分派了一 种功能。 LCD显示器可显示软按键功能,各种测量值,操作模式和报警。 左边的LED灯用于停机模式指示。右边的LED灯指示控制内是 否有报警。 320x240 象素带软按键图形显示界面(FlexAppTM )

机柜式数据中心引领行业新趋势

机柜式数据中心引领行业新趋势 企业在中小型数据中心建设中常常会遇到很多问题。比如,如何利用有限的空间满足业务不断增多导致的系统扩容 需求?如何解决机房设备的增多导致的布线和管理问题?如何实现备电的可靠性、确保系统不宕机?如何节省企业的人力物力,使企业将精力集中于核心业务?其实,这些问题都能归 结到一点:中小型数据中心建设缺乏恰如所需的一体化解决 方案。 针对这个问题,数据中心建设专家艾默生网络能源推出 了机柜式数据中心解决方案――易睿TM,为企业中小型数据中心建设提供了理想的选择。 易睿TM顺应了机房内“设备上机柜”的发展趋势,以机柜为基本单元,将供电系统、制冷系统以及监控管理系统集成到机柜平台之上,为企业信息平台建设提供了完整的基础架 构解决方案。 首先,易睿TM节约了弥足珍贵的机房空间,方便了扩容。众所周知,网络越发达,通信业务功能越强大,数据中心也就越庞大,而机房空间也就越珍贵。机柜式机房将纷繁复杂的机房设备集成到小小的机柜内,对中小机房建设而言,这种价值就更为直接。

一般而言,中小型数据中心的扩容是一个常态,而易睿 TM解决扩容问题只需直接增添机柜便可完成,更加灵活方便。 其次,易睿TM方便了监控和管理。传统的中小型数据中心建设往往忽视或无法顾及监控。其原因是多方面的,设备标准多样化,厂商不统一,设备部署松散凌乱等,都是监控方案不 易实现的重要原因。易睿TM考虑到这些因素,充分发挥了公司在监控方案方面的技术和经验优势,推出了性能优异的RDU-A机柜监控单元以及先进易用的温湿度传感器,将中小 型数据中心建设中的短板变为优势。 第三,易睿TM方便了线缆的管理。随着机房设备的增加,使用的各种线缆也越来越多。一旦网络出现故障,错综复杂的线缆就会使故障的查找与排除更加困难。机柜式机房通过在单一机柜内的科学部署,很好地解决了这一问题。对易睿TM 而言,其机柜兼容上下走线方式,极大地方便了现场布线。机 柜电源分配单元能PDU即插即用,且兼容垂直和水平两种方式。此外,它还配备有水平理线单元和自粘绑扎带等小配件, 解决了线缆杂乱无章的状况。 第四,易睿TM方便了设备的安装和维护,节约了企业的 投资。由于机柜是机房建设的基本单位,机柜需要能够轻松拆卸,并且易于运输和安装,艾默生易睿TM提供了多种机柜尺 寸和部件,可根据不同应用需求灵活配置;前开门兼容左右开门,可以根据现场需要调整开门方向;侧板采用上下板设计,方

净水器安装步骤及注意事项

净水器安装步骤及安装注意事项 发布时间:2012-11-07 16:34:00 选择好的、合适的净水器,对于饮水健康是非常重要的,但买完后如何合理安装净水器则是净水器安全引用的前提。 一、净水器安装注意事项: 1.位置选择选择合理的净水器安装位置。①注意空间的节省和饮水的方便(对于家用净水器应选择厨房或者客厅等便于饮水的地方)②考虑净水器的排污端口设置。③另一点要注意的是当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。 2.水压检测安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水的水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力过大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。 3.产品检测净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国度卫生标准。 4、注意安装环境北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。 5、安装细节安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。 二、家用净水器的安装步骤: 1.选择净水器安装的位置。厨房或者客厅便于饮水的地方。 2.检测进水压力 3.与自来水管道相接、连接浓水排放口、连接净化水出口与净化水龙头、安装水龙头。(安装工具:打孔机、生胶带、螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀、钳子等) 4.安装净水龙头 5.净水机固定。 6.安装完成后净水机的应用检测,连接管路检测(包括接口牢固检测和漏水

检测) 安装过程最主要的就是要注意细节问题。一般如果是比较复杂的家用净水器的话,最好还是找专业师傅安装。 净水器安装时常见五大问题才解决方案 发布时间:2012-11-07 14:50:28 一、新机器出水为什么有异味 净水器安装完成后,为确保净水器后期的正常使用,首先要对净水器进行清洗。如果清洗顺序错误,对净水口感有较大的影响。超滤净水器清洗顺序发生错误,超滤膜超滤膜内的保护液就会进入后置活性碳滤芯,保护液将影响到活性碳滤芯,导致新机出水口感不好。 净水器的出水口,要求安装食品级的软管,如果净水器净水出水口安装的软管材料不合格,软管自身的橡胶味会改变出水的口感,也会导致饮水口感不好。 解决方案:1、安装完成后,正确的对净水器进行冲洗,正确的指导用户使用方法。 2、安装净水器的时候选择食品级的优质软管,避免不必要的麻烦出现。 二、接头漏水 原因:水压过大;操作不当,比如需要生料带、管塞、胶垫圈的接头是否完整上好。纯水机发生的机率较多。 三、膜壳破裂、漏碳、水压过高或偏低 净水器的进水水压为0.1mpa—0.35mpa,水压过低会影响出水量;水压过高会造成膜损伤等。我们常见的低压开关漏水,漏活性碳,活性碳外壳,超滤膜壳破裂等均与水压过大有关。 解决方案:安装净水器的时候,安装之前,首先要测量水压,确保水压在净水机的使用范围内,水压过高,应与用户沟通,加装减压阀。水压过低要建议用户加装増压泵。 四、PE管、小连通长青苔 原因:净水器连接小连通的时候连接的管线内较容易长青苔,造成这种情况的主要原因是PE管的线路太长、直接暴露在阳光下,没有加装套管等。 解决方案:净水器的进水水温为5-40℃,所以净水器不可以安装在室外。连接小连通的PE管也不可以在太阳下暴嗮,如确需在室外接线管,必须将线管安装在PVC套管内,净水器如需安装在室外的必须要加装遮阳避雨的顶棚。PE 管线不易接得过长,如果水源位置和供水点太远,可以用PPR管或UPVC管将水源接至供水点,然后安装净水器。 五、净化出来的水效果不是很明显 净水器所要求的水源为市政自来水,如果净水器所处理的水源不符合进水水质的要求,会造成净水效果不好的现象出现。在很多地方使用的水源为地下水,也有的地方是比较老的小区,自来水管都是镀锌管,由于时间太久,镀锌管严重

机柜式主体施工方案-正文(最终)

武汉炼油二期工程180万吨/年加氢裂化装置现场机柜室主体施工技术方案 目录 1 工程概况 (1) 2 施工部署 (2) 3 主体施工方案 (4) 4墙体砌筑工程 (12) 5脚手架工程 (14) 6质量保证措施 (16) 7安全保证措施 (21) 8雨季施工 (44) 9环境保护措施 (44)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 1.工程概况 1.1工程概况 工程名称:武汉炼油二期工程180万吨/年加氢裂化装置现场机柜室 建设单位:中国石油化工股份有限公司武汉分公司 设计单位:中国石化工程建设公司 监理单位:北京华夏石化工程监理有限公司 施工单位:中国石化集团第四建设公司 本工程为180万/吨加氢裂化装置机柜室主体结构工程,该建筑位于加氢裂化装置东北角,基础已施工完毕,总建筑面积为480平方米,主体为一层抗震框架剪力墙结构,屋面为钢筋混凝土屋面。材料选用:本工程采用商品砼浇筑,砼强度等级为C30;钢筋采用HPB300、HRB335、HRB400三种形式。混凝土保护层分别为:梁25mm、柱30 mm、板15mm、墙20mm。 1.2编制依据 中国石化工程建设公司设计的施工图纸及总说明; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484-2008); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《钢筋机械连接通用技术规范》(JGJ107-2007) 本公司在同类工程中的施工经验、施工工艺及企业标准; 1.3编制原则 1.3.1以国家现行的施工规范、验收标准、操作规程为基准,以该工程设计图纸为依据。 1.3.2本施工方案是在保证工程质量、工期、安全生产的前提下编制的。 1.3.3针对本工程的特点、难点,着重考虑相应的施工方法和措施。 1.4施工技术特点及关键点 ①为满足施工进度,模板、脚手架等材料需一次性投入。

给排水安装流程及注意事项

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553 给排水安装流程及注意事项 一、PVC选型(胶水、夹灵、分类) 二、胶水型: 1.专用胶水。 2.安装前检查管材的完整。 3.安装前清理、打坡口。 4.安装时插口需要用砂皮打磨(打磨时注意插口深度)。 5.安装时胶水需在管材插口外及配件内涂满胶水。 6.涂好胶水后在插入时旋转一圈保证接合严密,位置准确。 7.支架:①立管支架安装时要注意立管的位置。 ②管道井内立管需挂立管垂直线。 ③立管支架设置在层高三米内设置一个,位于1.8m-1.9m左右 ④立管固定支架设置10m一个或者间隔一层一个(固定支架用U型卡,但需要在U型卡位置设置橡胶垫或者两公分PVC以防产生冷桥)。 ⑤立管需设置伸缩节(一层一个,层高过高时另外增加)。 三、横管安装 1. 放样工具:红外线、墨斗。 2.图纸排水点位,挂线至下层定支架位置(卫生间)。 3.支架位置在距离配件外口十公分左右且支架间距按设计说明布置。 4.在横管按装时应注意坡度(按照设计说明施工)。 5.在横管九十度弯处,应设置两个四十五度弯头。且其中一个用有门弯头。 6.在横管间距过长时应增加横管伸缩节,距离四米一个。横管固定支架设置在伸缩节处。 7.在横管接至立管处应使用两个四十五度弯头(有条件时其中一个使用有门弯头)。 8.在横管接至排水点位处应设置有门弯头。 9.在排水横管上不允许使用顺水三通,应该使用Y型三通。 10.在排水管按装完成后用管帽封堵管口。

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553 11.卫生间横管完成后,必须做存水试验。 12.夹灵安装时应用专用工具且注意配件内的橡胶垫圈衬垫。 四、洁具安装必须按排水点位安装牢固。 五、排水系统通球、通水。每个排水点应通水,通球时应注意系统及排水井位置。 六、虹吸雨水 1.HDPE管道电熔接热熔机具的选型必须符合该管道的管径大小。 2.电熔及热熔温度必须跟管件相匹配。 3.热熔前必须先将管件清理干净(包括毛刺及垃圾)焊接面必须保持干燥(焊 接时温度过高必须注意人员保护,以免烫伤)。 4.焊接冷却期间不得移动或者在管件上施加压力(如必须移动也要做到轻拿轻放)焊口必须圆润无裂口。 5.安装时必须要按照原预留孔及新开孔洞弹线或红外线放样,保持支架垂直帄衡,按照图纸设计使用吊支架(使用电动工具时,高空作业下必须做好防护措施,以免高空坠落)悬吊管及立管必须设置防晃支架,在大于等于六米时设置固定支架,以做到防止晃动,隔音的效果。 6.地埋管开挖前必须符合图纸设计标高,沟渠内的硬石硬物必须清理干净,沟底敷设沙土及软土保护管道,出外墙面外两米处需设置消能井,然后接至市政雨水井(沟渠开挖深度过深时必须做好防护措施,以免塌方)。 7.系统测试:管道内必须灌水试验,以目测无渗漏为准。 七、给水 1.PPR应注意热熔时间不能过长,以免造成管口堵圔。 2.PPR对接时应注意点位一致,保证对接处的垂直度,对接安装完成后应冷却以后再进行下一步安装工序,以免弯曲变形。 3.PPR热熔时应注意保护措施,以免烫伤。 4.焊接铜管应注意氧气,乙炔回火装置是否安装,且两瓶之间间距五米以上。 5.焊接时应注意点位方向,及焊接处的饱满度。

机柜结构设计说明

机柜设计 2.1 影响机柜结构设计的因素 机柜是电气控制设备不可缺少的组成部分,是电气控制设备的‘载体’。机柜既要满足各电气单元的组合功能条件(安全的要求,检修性能,形式的统一,组合的标准,功能的分配,外形美观等),还要满足柜体本身要求(如坚固可靠,美观,调整容易,符号规,制造的适用性以及针对特殊场合的特殊设计等)。 机柜设计应在满足成套电气产品使用功能要求的前提下,同时满足结构工艺性要求,即机柜的总体及其零部件制造的可行性及经济性要求,以及满足电器装配的工艺性和运行中的可维修性要求。 由于长期以来缺乏系统设计,人机工程学设计思想,重电气设计而忽略结构设计,重主机而轻视附件,我国机柜在外观,整体布局,色彩,加工精度及互换性,配套性等方面与发达国家有一定的差距,尤其在专利技术方面,我们仍然受制于工业发达国家,以至于外商企业占有了我国高端机柜市场的较大份额, 机柜结构本身发展形成的各种形式,不同的组件,不同电压等级,不同使用场合,加工设备的发展,不同生产厂家的自身条件等都决定了控制柜的制造受到甚多因素影响。由于机柜结构要求不一,以及各个企业加工手段不同,它们的制造工艺就不能强求完全一致,但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择与设计进行介绍。 2.1.1机柜的结构及基本类型 2.1.1.1机柜的基本结构模式 1.基本结构模式 通过长期的实践,电气控制设备的壳体逐步形成了盒,箱,柜(包括屏),台四大基本结构模式,定义如下: 1)机柜 用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳。机柜通常配置有门,可拆或不可拆的侧板。机柜一般安装在地面上或大型设备平台上。 机箱 机箱的体积较小,一般安装在台面,桌面,墙壁上或设备壁龛中,是用于容纳电气或电子设备的小型机壳。 3)控制台 安装在台面或地面上,具有水平面,垂直面或倾斜面,以容纳控制,信息和监控设备的机壳。4)机盒 用于容纳电气或电子设备的便携式小型机壳,或用于电气单元隔离的小型机壳(电磁屏蔽盒)。机盒也可以作为部件安装在机柜,机箱和控制台。 2.机柜的典型结构 由于电气控制设备被广泛应用于多个技术领域,并且由于其功能的差异,使用场合的差异及

机柜专用PDU的安装方式

机柜专用P D U的安装方式 一、机柜专用PDU的安装方式: 1、水平安装: 2、垂直安装: 二、机柜插座PDU和普通电源插排的不同? 机柜插座(PDU)和普通电源排插相比,其优点主要表现在:设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。 三、?PDU的输入有几种形式? PDU的输入有3种形式:单线输入;双线输入;IEC320输入。四、什么是PDU? PDU(Power?Distribution?Unit,电源分配单元),也就是我们常说的机柜用电源插座,PDU是专为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品,拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。?PDU的应用,可使机柜中的电源分配更加整齐、可靠、安全、专业和美观,并使得机柜中电源的维护更加便利和可靠。 五、如何选择机柜专用电源分配单元PDU? 首先,应该先计算出自己的机柜里放了哪些设备(或者可能用到

哪些设备),计算出需要多少个插孔?设备都是什么插头?(什么插插头配什么插座,GB2099.3万用插座是可以使用IEC60906美标插头和GB1002/10A三扁插头以及BS1363英标插头的,虽然GB2099.3兼容性好,但在大电流工作时,最好是采用专业配套插座的好),只有计算准确了才可以避免浪费和不够用。 其次,再考虑你希望PDU上带有什么控制和保护功能(如过载保护器、防浪涌保护滤波功能等),希望在机柜里如何安装(通常有标准19英寸和垂直加长型PDU等),占用多大空间以及安装方式等, 再次,通过对机柜里总体设备额定工作状态的统计,计算出PDU 应该能够承载功率的合适值(通常情况下也可以估算,按每个服务器额定工作电流2A计算,此法不准确,请慎用),再选择合适配置的PDU(目前的PDU最大可以做到64A/16KW) 最后,再考虑价格、售后服务等其它因素,从而选择合适的供应商。毕竟你是由于需要而采购,保证质量、满足需求才是最重要的。 六、PDU图片 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房PDU系统,欢迎各界人士批发以及代理。

相关文档