文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案
发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

1.概述

电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。

2.试验措施编制的依据及试验标准

1)《发电机励磁系统试验》

2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》

3) GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求

4) DL/T650-1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件

3 试验中使用的仪器设备

便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。

4 试验中需录制和测量的电气参数

1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制);

2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制);

3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制);

对于三机常规励磁还应测量:

1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视)

2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制);

3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视);

4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读);

5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读);

对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。

5.试验的组织和分工

参加发电机励磁系统模型参数确认试验的单位有:发电厂、励磁调节器制造厂、山东电力调度中心、山东电力研究院等。因有关方面提供的机组参数不完整或不正确,使励磁系统参数测试工作有一定的难度和风险性,为保证试验工作的正常顺利进行和机组的安全,应建立完善的组织机构,各部门的职责和分工如下:

1)电厂生技部负责整个试验的组织和协调。

2)电厂继电保护班负责试验的接线及具体安全措施。

3)电厂运行人员负责常规的操作及机组运行状态的监视。

4)山东电力研究院负责试验方案的编制、现场试验的技术指导、试验数据的分析处理及报告的编写。

5)A VR供货商技术人员负责数字AVR在试验过程中的具体操作。

6.试验应具备的条件

1)励磁系统的一、二次回路绝缘检查合格,螺丝紧固。

2)励磁调节器应完成静态调试及整组开环特性检查

3)调节器自动和手动调节方向正确,与自动准同期装置配合调压方向正确。

4)与机组保护及热工DCS配合、励磁开关、信号保护回路传动逻辑正确。

5)备用励磁屏的开关的合跳正常,二极管整流桥通流检查正常

6)准备好试验仪器、仪表、录波器。

7)AVR厂方专家应到现场并确认本方案。

8)机组大、小修工作结束,能满足本试验所需的各种工况条件。机组空载额定工况、机组带负荷运行。

9)发电机并网前试验约为6~8小时,机组并网后试验时间约为4~6小时,试验地点一般安排在机组单元控制室AVR附近。

7.试验前的准备工作

1)组织参加试验的人员学习本措施,应熟知试验内容和过程。

2)提前准备好试验仪器,并按试验要求接线。

3)各电厂专工或责任工程师应组织有关人员查阅电机制造厂和AVR厂家提供的技术说明书、相关的图纸资料和本次试验前最近的试验数据,认真填写基本参数表格。

8.试验内容及步骤

8.1励磁机空载试验(自并励及无刷励磁系统本节可略去不做)

8.1.1 机组起动前用数字表在AVR输出侧及灭磁开关下口检查并记录交流励磁机和发电机励磁绕组直阻值,并折算到75度。Ref= Rf=

8.1.2 永磁机外特性试验

汽轮机冲转过程中记录转速和永磁机电压关系曲线:

准确记录永磁机输出电压,此为计算AVR最终限制的依据。

8.1.2 励磁机空载特性测定

1)分发电机灭磁开关,合整流柜交流侧开关,合励磁机灭磁开关,接入模拟负载电阻。调

节器置手动,或备用励磁。调节励磁机励磁,使励磁机交流电压在0~1.3*Uen( V)范围内。记录励磁机励磁电流、电压,励磁机电枢三相交流电压。

记录见下表。

跃试验时参考。(用备励感应调压器可不必记录)

8.1.3 励磁机时间常数测定

调节器一置定控制角方式。进行阶跃试验,励磁电压小于1/2额定值。录制励磁机电压、电流和转子电压波形。

8.1.4 移相特性测定

8.2.1发电机空载特性和励磁机负载特性测量

起励建压,调节励磁给定,做空载特性曲线。记录发电机定子电压、转子电压、转子电流、励磁机电压、励磁电流、副励磁机电压等。

记录发电机定子电压Ug和给定值Uref在下列范围内的数值(为调差测量准备)。

发电机空载电压为额定时及带50%和100%有功时,记录一下参数:

励磁调节器单套在自动方式(PID)运行,整定好阶跃量,数值为 2~10%额定机端电压值,阶跃量选取的原则是当阶跃量较小时,AVR中所有的限制不动作,当阶跃量较大时,个别已知限制器允许动作。准备好录波器,录取发电机电压、励磁机励磁电流、电压曲线。

给定电压阶跃量分别为5%。录波量:发电机电压、转子电压、励磁机励磁电压。

8.2.4 相频特性试验

发电机空载额定工况运行,由制造厂提供AVR电压相加点的接口(PID环节输入信号的总加点),并将AVR允许的外部模拟信号增益数值调到最小。

用频谱分析仪将白噪声信号输入上述电压相加点,注意观察发电机电压不应有较大的扰动。

测量发电机励磁系统频率特性,记录于下:

包括:PID参数、调差、最大最小控制角、强励限制值、过励限制、低励限制、反馈类型、反馈系数等。

8.2.6 实测重叠角

8.3.1系统阻抗测量

1)记录电厂N台机的运行状态

3)记录无功调节前后机端电压的变化

抗为有名值,需换算到标幺值。

8.3.2无功补偿度检查

1)控制发电机有功功率接近于零,无功功率接近额定。

2)A VR单柜运行,投入无功补偿功能。

3)缓慢增加无功补偿的量值,注意控制无功不超过额定值,机端电压不超

过额定电压的1.05倍。(一旦发电机输出无功发生晃动,应立即减小补偿度)。

4)记录AVR的给定值Vref(始终不变)、无功补偿度和无功、电压的变化。

Vref(PU)=

8.3.3 静差率测定

励磁调节器在自动方式(PID)运行,调差率置零。发电机带额定有功和额定无功功率运行,记录此时发电机端电压及电压给定值及转子电流,在发电机空载试验中得到该给定值对应的发电机电压,算出电压静差率。

P= Q= Ugn= Uref= Ifn=

8.3.4 发电机带负荷阶跃扰动试验

1)AVR保持单套运行,

2)整定好阶跃量,数值不超过2%~4%额定值。

3)启动录波器,进行阶跃扰动试验,检查系统阻尼情况。

8.3.5 相频特性试验

1)发电机带有功负荷80%以上,有制造厂提供AVR电压相加点的接口(PID环节输入信号

的总加点),并将AVR允许的外部模拟信号增益数值调到最小。

2)用频谱分析仪将白噪声信号输入上述电压相加点,注意观察发电机无功不应有较大的扰

动。

3)测量发电机励磁系统在PSS未投入时的电压相频特性,记录于下:

9.1试验前做好事故预想,并准备好应急方案。

9.2试验过程中遇有紧急或特殊情况,应立即停止试验。

9.3做好试验的组织工作,与试验有关的各部门及人员应服从统一指挥。

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

励磁系统建模危险点预控措施表(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 励磁系统建模危险点预控措施表 (新版)

励磁系统建模危险点预控措施表(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 作业名称 励磁系统建模 序号 危险点 控制措施 检查执行情况(工作负责人填写) 1 人员思想状态不稳 班组长或工作负责人要对言行、情绪表现非正常状况的成员进行沟通、谈心,帮助消除或平息思想上的不正常波动,保持良好的工作心态,否则不能进入生产现场进行作业 2 人员精神状态不佳 班组长或工作负责人要观察、了解成员精神状态,对酒后上班、

睡眠不足、过度劳累、健康欠佳等成员严禁进入工作现场3 工作票 1、工作票上所填写的安全措施应完善; 2、工作票上的安全措施确已正确执行,并确认无误; 3、工作负责人应向工作班成员交待安全注意事项; 4、外协人员或厂家工作人员必须在监护下进行作业。 4 人身触电 1.试验设备摆放时应轻起轻放,避免碰撞。 2.远离带电设备,对高压设备保持一定的距离(10kV及以下的带电设备应保持0.7米的安全的距离、20kV/35kV应保持1.0米的安全距离、110kV及以下的应保持1.5米的安全距离、220kV应保持 3.00米得安全距离) 3.接线时严格参照试验接线图。 4.接线完成以后由试验负责人检查核实。 5.严禁试验中人员私自改动接地线 5

励磁系统建模试验方案资料

励磁系统建模试验方案

目录 1.试验目的 (1) 2.试验内容 (1) 3.试验依据 (1) 4.试验条件 (1) 5.设备概况及技术数据 (2) 6.试验内容 (4) 7.试验分工 (5) 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 (6) 9.试验设备 (6)

1.试验目的 对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。 2.试验内容 2.1励磁系统模型传递函数静态验证试验。 2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。 2.3发电机时间常数测量。 2.4 A VR比例放大倍数测量试验。 2.5系统动态响应测试(阶跃试验)。 2.6 20%大干扰阶跃试验。 2.7对发电机进行频率响应测试。 3.试验依据 Q/GDW142-2012《同步发电机励磁系统建模导则》 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。 4.试验条件 4.1资料准备 励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。 电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。 4.2设备状态要求 被试验发电机组励磁系统已完成全部常规的检查和试验,调节器无异常,具备开机条件。

5.设备概况及技术数据 容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1: 图1 励磁系统框图 5.1励磁调节器模型: 图2 励磁调节器模型

5.2发电机: 生产厂家:南京汽轮机电机厂 型号:QFR-135-2 额定视在功率:158.8 MV A 额定有功功率:135 MW 额定定子电压:13.8 kV 额定定子电流:6645 A 额定功率因数:0.85 额定励磁电流:893 A 额定励磁电压:403 V 额定空载励磁电流:328 A 额定空载励磁电压:147 V 额定转速:3000 r/min 发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩):18.91t.m2 转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃)0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃试验值) 转子绕组电感: 直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值):219.04/197.15 直轴瞬变电抗Xd’(非饱和值/饱和值):30.02/27.02 直轴超瞬变电抗Xd”(非饱和值/饱和值):19.63/17.67 横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值):205.96/182.36 横轴瞬变电抗Xq’(非饱和值/饱和值):36.03/32.42 横轴超瞬变电抗Xq”(非饱和值/饱和值):23.1/20.79 直轴开路瞬变时间常数Td0’ : 9.8 秒 横轴开路瞬变时间常数Tq0’ : 1.089秒 直轴开路超瞬变时间常数Td0” : 0.06秒 横轴开路超瞬变时间常数Tq0” : 0.054秒

励磁系统调试方案分解

发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ306

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11 附图(表) (10)

1 目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升

同步发电机励磁系统的建模及仿真

同步发电机励磁系统的建模及仿真 发电机的三分之一故障来自于同步发电机的励磁系统,所以研究同步发电机励磁系统对于电力系统有举足轻重的作用。所谓同步发电机励磁系统就是向励磁绕组供给励磁电流的整套装置。按照励磁功率产生的方式不同,同步发电机的励磁方式可以分为自励式和他励式两种。自励式是将发电机发出的交流电经过整流后输送到同步发电机的励磁侧,而他励式是同步发电机的励磁侧单独采用直流励磁机或交流励磁机作为电源供电。 以单机―无穷大系统为模型进行研究。单机―无穷大系统模型是简单电力系统分析中最简单最常用的研究对象,其示意图如图1所示,该仿真系统由同步励磁发电机、变压器、双回路输电线和无穷大系统构成。其中,同步励磁发电机参数为200MVA、13800V、112.5r/min、50Hz,变压器参数为Y―Y型210MVA。 图1单机―无穷大系统示意图 建模及其仿真步骤如下。 1.选择模块 首先建立一个Simulink 模型窗口,然后根据系统的描述选择合适的模块添加至模型窗口中,建立模型所需的模块如下:

1)选择Machines 模块库下的Synchronous Machine pu Standard 模块作为同步励磁发电机、Excitation System 模块作为励磁控制器。 2)选择Elements 模块库下的Three-Phase Transformer (Two Windings) 模块作为三相升压变压器、Three-Phase Series RLC Load 模块作为三相并联RLC 负载接地、Three-Phase Fault 模块作为任意相之间或者任意相与地之间的短路、Ground 模块作为接地。 3)选择Electrical Source 模块库下的Three-Phase Source 模块作为无穷大系统。 4)选择Measurements 模块库下的Voltage Measurement 模块作为电压测量。 5)选择Math Operation 模块库下的Gain 模块。 6)选择Sources 模块库下的Constant 模块。 7)选择Signal Routing 模块库下的Bus Selector 模块作为输出信号选择器。 8)选择Sinks 模块库下的Scope 模块。 2. 搭建模块 将模块放在合适的位置,将模块从输入端至输出端进行连接,搭建完的Simulink 励磁系统模型如图2 所示。 图2 Simulink 励磁系统模型

发电机励磁系统调试措施

方案报审表 工程名称:生物热电综合利用项目编号:SDYN-SEPC-DPT-005 致:监理机构 现报上发电机励磁系统调试措施,请审查。 附件:发电机励磁系统调试措施 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 建设单位审批意见: 专业工程师:建设单位(章): 项目负责人: 日期:日期: 填报说明:本表一式五份,由调试单位填报,建设单位、生产单位、项目监理机构、调试单位、施工单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

乙类调试技术措施会签页 调试单位: 年月日施工单位: 年月日监理单位: 年月日生产单位: 年月日建设单位: 年月日

生物热电综合利用项目发电机励磁系统调试措施 编制: 审核: 批准: 电力建设第一工程公司 2017年10月

目录 1.概述: (1) 2.励磁系统技术规范及要求: (1) 3. 调试依据及标准: (3) 4.调试目的: (3) 5.调试前应具备的条件及检查内容: (3) 6.调试程序、步骤和方法: (4) 7.调试所用仪器设备: (6) 8.调试质量目标及验评标准: (6) 9.安全措施: (6) 10.组织分工: (6) 11. 附录 (7)

1.概述: DEC-2000系列微机励磁装置是武汉长动控制技术有限公司生产的使用于同步发电机组的新一代的微机励磁调节装置,适用于发电机组无刷励磁系统和自并励励磁系统。具有结构简单的结构和极丰富的软件功能、可靠性高等特点。 2.励磁系统技术规范及要求: 2.1技术规范 2.1.1励磁方式:采用静止可控硅励磁。(采用武汉长动控制技术有限公司产品DEC-2000),双微机双通道。 2.1.2当发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电压和电流的1.3倍时,励磁系统应保证长期连续、自动和没有死区的运行。 2.1.3励磁系统具有短时过载能力,强励倍数不小于2,允许强励时间10s。 2.1.4发电机静态调压精度:<0.5%。 2.1.5发电机电压调整速度:不小于每秒0.3%,不大于每秒1%。 2.1.6频率特性:发电机空载运行状态下频率每变化1%,发电机机端电压变化不大于额定值得±0.1%。 2.1.7阶跃响应:超调量小于20%,振荡次数小于3次,调整时间小于5秒。 2.1.8自动励磁调节器的调压范围,发电机空载时应在70%~130%额定电压范围内稳定平滑调节,整定电压的分辨率不大于额定电压的0.2%~0.5%,手动调压范围,下限不高于发电机空载励磁电压的20%,上限不低于发电机额定励磁电压的110%,在全部调压范围内保证稳定地平滑调节。 2.1.9 控制方式采用PID控制,调节能力强,在小干扰下发电机电压和无功负荷浮动极小,在大干扰下不会导致发电机过压,确保发电机在各种运行工况下稳定运行。 2.1.10保证电压调节器(AVR) 可靠工作,该微机励磁系统由双自动通道构成。由两个独立的调节通道组成,各有一套主控箱及功能单元。具有从测量回路到功率输出级的100%冗余度,且机械上完全独立。通道各有两种运行方式。自动电压调节:简称AVR。以发电机机端电压为调节对象,根据电网电压变化,自动调节发电机输出功率,从而达到恒机端电压运行的目的。通常发电机励磁调节优先选用AVR方式。 励磁调节器具有通道间及通道内自动与手动方式间的人为切换功能。同时还具备完善的故障自检测功能。在整个励磁过程中在线检测通道测量到输出级之间的各种故障,当运行通

TS01-SZ-DQ004电气励磁系统调试方案

松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 1×30MW机组 电气励磁系统调试方案 TS01-SZ-DQ004 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 2011年10月 技术文件审批单

目录 1概述 (1) 2编制依据: (1) 3调试目的: (1) 4调试组织与分工 (1) 5调试质量目标 (1) 6调试内容及步骤 (2) 7安全措施 (6)

1概述 通过静态试验检查励磁系统及二次回路功能的正确性;通过励磁系统空负荷及带负荷调整试验,优化调节参数,使励磁调节装置各项指标符合技术规范要求,确保励磁系统能满足机组各种运行工况的要求。 2编制依据: 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》96版 2.3《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1—2002 2.4《继电保护和电网安全自动装置校验规程》DL/T995-2006 2.5相关设计院、制造厂提供的技术资料 3调试目的: 为机组顺利启动发电,检查励磁设备各项性能指标,并检验系统设备的安装、调试质量、相关设备性能符合机组分部试运的要求。 4调试组织与分工 4.1本次试验由试运领导小组协调下,由调试单位负责指挥、组织本次带电工作,由业主、安装、监理等有关单位共同参加本次带电工作。 4.2调试单位负责编写与本次带电有关的方案、措施,带电前向运行单位进行技术交底,并负责方案的实施。 4.3由监理单位确认本次厂用系统带电的全过程。 4.4由调试单位负责二次设备监护,安装单位负责二次设备操作和受电范围的一次设备操作及监护,监理单位负责监督。 4.5由安装单位做好现场安全保卫工作。 4.6由安装单位负责消除带电工程中一、二次设备的故障和缺陷。 4.7安装单位做好消防安全工作,预防火灾事故的发生。 5调试质量目标 5.1通过励磁系统整组传动试验,检查各控制、保护、信号回路及逻辑正确,符合设计要求。 5.2发电机空载下励磁调节器(A VR)的动态试验应满足以下主要指标:自动通道升压及电压调节稳定范围应在70%~110%内调节;10%阶跃响应要求超调量不大于阶跃量的50%,振荡次数不大于3次,调节时间不大于10秒;励磁系统频率要求频率变化1%时,

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3)GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4)DL/T650-1998大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。4试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工

励磁调试方案

GC-FA-2003-326 太仓港环保发电有限公司 2×300MW发电供热机组工程 三号机组励磁调试措施 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司) 会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司 出版日期: 2004年 2月版次:第1版

三号机组励磁调试措施 会签单 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司)会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司

本措施于年月日经太仓港环保发电有限公司、江苏省电力建设第一工程公司、上海电力监理咨询公司、江苏苏源方天电力工程有限公司有关专业人员讨论通过。 编写: 审核: 复审: 批准:

太仓港环保发电有限公司三号机组励磁调试措施 GC-FA-2003-326 目录 1.编制依据 (1) 2.调试目的 (1) 3.设备规范 (1) 4.调试范围 (2) 5.静态调试流程 (2) 6.调试须具备的条件 (3) 7.其它 (3)

1.编制依据 1.1GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2DL5009.1-92《电力建设安全工作规程》 1.3DL-418-91《电业安全工作规程》 1.4《火电施工质量检验及评定标准》 1.5《电力建设施工验收技术规范》 1.6《火电发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 1.7《江苏电网继电保护及安全自动装置反事故措施要点实施细则》 1.8制造厂家和设计单位提供的有关图纸及技术资料。 2.调试目的 通过对励磁调节器、整流设备及相应二次回路的检查、调试和整定,使励磁系统具有正常的工作状态,各项技术指标满足生产厂家和设计部门的要求。 3.设备规范 3.1发电机 型号:QFS-300-2 额定功率:300MW 额定容量:353MV A 额定功率因数:0.85 额定电压:20kV 额定电流:10789A 额定频率:50HZ 额定转速:3000r/min 接法:YY 空载励磁电流:987A 额定励磁电压:302V 额定励磁电流:2510A 3.2 励磁变 型号:ZSCB9-1500/15.75 容量:2800KV A 额定电压:20 / 0.72KV 额定电流:2245A 接线组别:DY11 相数,频率:3相,50Hz 3.3 调节器 型号:AFT-0/U211-A2000 交流输入:7200V 输入电压频率:50HZ 调压精度:<±0.5%

励磁系统试验方案(DOC)

#3发电机励磁系统调试方案 习水电厂#3发电机励磁调节系统改造投运 试验方案 批准: 审定 审核: 编制: 二〇一三年十一月七日

一、概况 习水电厂#3发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,经厂部批准决定进行改造,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备,该工程于2013年11月3日开工,现已安装结束,准备进入调试阶段,为保证调试工作的顺利开展,特编制本调试方案。二、编制依据 试验遵循以下规范但不限于: 发电机励磁系统调度管理规程DL 279-2012-T。 发电机励磁系统及装置安装、验收规程DLT 490-2011。 大型汽轮发电机励磁系统技术条件DLT 843-2010。 三、组织措施 1、领导小组: 组长:邓先进 副组长:刘志刚雷涛 成员:丁明奎邹彬美韦金鹏杨廷模班平胡猛 职责:负责#3发电机励磁调节系统调试工作的整体协调及指

导。 2、试验实施组 组长:雷涛 副组长:杨廷模 成员:李时国杨恩华宋力刘杰运行当班值长 职责:负责#3发电机励磁调节系统的整体调试操作、记录等工作。 3、安全保障组 组长:杨冬 成员:胡猛李晓伶谭刚 职责:负责检查#3发电机励磁调节系统调试期间安全措施的执行情况。 四、调试步骤 ㈠静态试验 1.外围回路检查 励磁调节装置及可控硅整流柜等装置接线无误,符合设计要求。2.设备通电前检查 通电前,励磁调节装置及其它设备作外观、机械结构、插件、

元件检查。无任何异常,应符合通电条件。 3.小电流试验 如图: 1)用调压器在可控硅整流桥交流开关处加电压(100V),在直流开关处加滑动变阻器作为负载,使得流过负载的电流大于2A。2)投入调节器电源,按就地开机按钮,通过增、减磁,观察工控机显示触发角度、转子电压、转子电流与示波器是否一致。4.模拟量测量校验 ⑴用三相保护校验仪输出电压电流,模拟发电机励磁PT 、保护及测量用PT 、发电机定子CT 、发电机转子CT 、同步变压器二次侧输入,观察工控机和信息窗定子电流,转子电流是否各为100%。

励磁系统调试方案

I鹤壁电厂二期扩建工程F 1 2 X 300MW 机组 $ ]一」T F-D发电机励磁系统调试方案

1目的 (04) 2依据 (04) 3设备系统简介 (04) 4试验内容 (05) 5组织分工 (05) 6使用仪器设备 (05) 7试验应具备的条件 (05) 8试验步骤 (06) 9安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11附图(表) (10)

1目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质 以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2依据 2. 1 《电力系统自动装置检验条例》 2. 2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2. 3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2. 4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2. 5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2. 6 设计图纸 2. 7 制造厂技术文件 3设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士 ABB 公司生产的 UNITROL5000 励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气 隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于 AVR 方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方 式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升到10V — 20V 时,可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由AVR 控制进行软起励过程。可控硅整流桥单 元由 3 个并联的整流桥组成,采用至少有一个冗余的(n-1 )配置。当一个整流桥故障时,系统仍能 满足最大励磁功率。 灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快的将磁场能量释放。灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻、晶闸管跨接器及相关的触发元件组成。 4试验内容 4.1励磁系统静态试验。 4. 2发电机空载下励磁调节器( AVR )的动态试验。

发电机励磁系统的数学模型教学文稿

发电机励磁系统的数 学模型

课程设计报告 课程名称电力系统自动装置原理设计题目发电机励磁系统数学建模 及PID控制仿真 设计时间2016-2017学年第一学期专业年级电气133班 姓名姚晓 学号 2012012154 提交时间 2016年12月30日 成绩 指导教师陈帝伊谭亲跃 水利与建筑工程学院

发电机励磁系统数学建模及PID控制仿真 摘要:本文主要进行了发电机励磁系统的数学建模和PID控制仿真。励磁系统在电力系统的规划与控制领域都有非常重要的作用,精确的模型结构与参数是选择有效控制手段和整个电力系统仿真准确性的基础。文中通过对励磁系统建模及仿真的研究,在整理系统稳定性判断理论发展的基础上,运用MATLAB 软件仿真,论证了PID励磁调节可有效地改进励磁控制品质,仿真试验是调整励磁系统参数的有效措施。 关键字:电力系统、励磁系统、根轨迹、PID、仿真

目录 第一章绪论 (5) 1.1本课题研究意义 (5) 1.2本文主要内容 (6) 第二章发电机励磁系统的数学模型 (8) 2.1励磁系统数学模型的发展 (8) 2.2发电机励磁系统原理与分类 (9) 2.3发电机励磁系统的数学模型 (11) 2.3.1励磁机的传递函数 (11) 2.3.2励磁调节器各单元的传递函数 (12) 2.3.3同步发电机的传递函数 (14) 2.3.4励磁稳定器 (14) 2.4励磁控制系统的传递函数 (15) 第三章励磁控制系统的稳定性 (16) 3.1传统方法绘制根轨迹 (16) 3.2用MATLAB绘制根轨迹 (19) 第四章 PID在发电机励磁系统中的应用 (21) 4.1同步发电机的励磁系统的动态指标 (21) 4.2无PID调节的励磁系统 (21) 4.2.1源程序 (22) 4.2.2数值计算结果 (24) 4.3有PID调节的励磁系统 (25) 4.3.1源程序 (26) 4.3.2数值计算结果 (28) 第五章总结与体会 (31) 参考文献 (32)

励磁系统调试报告(互联网+)

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号: 设备型号:设备编号:出厂日期: 发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KV A三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断 风机故障 交流电源消失 直流电源消失 三、空载闭环试验 励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。 1、零起升压试验 将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。 注意: ●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变 压器输入端对应相电压是否一致。 ●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定 电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。 PT电压20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 120 I L 上升 U L 上升 I L 下降 U L 下降 3、A通道空载电压整定范围 下限预置上限 U F(V) I L(A) U L(V)

励磁系统调试报告

. 发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查

6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障

(12)Std 421.5-1992 IEEE推荐的电力系统稳定研究用励磁系统数学模型要点

NARI IEEE推荐的电力系统稳定研究用 励磁系统数学模型 IEEE Std 421.5-1992 IEEE电力工程学会 能源开发和发电委员会提出 IEEE标淮局1992,3,19批准 国电自动化研究院 电气控制技术研究所译 2003年7月

目录 1.范围 (3) 2.参考文献 (3) 3.同步电机励磁系统在型励磁系统模型研究中的表示法 (4) 4.同步电机端电压变送器和负荷补偿器模型 (5) 5.DC型直流励磁机 (6) 5.1DC1A型励磁系统模型 (6) 5.2DC2A型励磁系统模型 (7) 5.3DC3A型励磁系统模型 (8) 6.AC型交流励磁机-整流器励磁系统模型 (9) 6.1AC1A型励磁系统模型 (9) 6.2AC2A型励磁系统模型 (10) 6.3AC3A型励磁系统模型 (11) 6.4AC4A型励磁系统模型 (11) 6.5AC5A型励磁系统模型 (13) 6.6AC6A型励磁系统模型 (14) 7. ST型励磁系统模型 (15) 7.1 ST1A型励磁系统模型 (15) 7.2 ST2A 型励磁系统模型 (16) 7.3 ST3A型励磁系统模型 (17) 8. 电力系统稳定器 (18) 8.1 PSS1A型电力系统稳定器 (18) 8.2 PSS2A型电力系统稳定器 (19) 9. 断续作用励磁系统 (20) 9.1 DEC1A型断续作用励磁系统 (20) 9.2 DEC2A型断续作用励磁系统 (22) 9.3 DEC3A型断续作用励磁系统 (22) 10. 文献目录 (23) 附录A 符号表 (23) 附录B 相对(标么)单位制 (25) 附录C 励磁机饱和负荷效应 (26) 附录D 整流器调整率 (27) 附录E 限制的表示 (28) 附录F 用消除快反馈环避免计算问题 (30) 附录G 同步电机内感应反向磁场电流流通路径 (35) 附录H 励磁限制器 (36) 附录I 采样数据…………………………………………………37--- ..46

发电机启动调试方案

印尼金光2x25MW发电工程发电机启动调试方案 编制: 审核: 批准: 江西江联国际工程有限公司二0 年月日

1编制目的 本方案是为印尼龙目岛发电工程2x25MW机组发电机的首次启动而编写的指导性调试文件,仅适用本次工程。方案明确了发电机首次启动时的调试项目及调试职责,确保调试工作有组织,有目的,有计划地进行,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准。 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料。 2.12以上规范、标准均采用最新版本。 3编制说明 3.1该方案是为印尼金光发电工程50MW机组从分系统调试开始到72小时满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导性文件。 3.2该方案将分系统调试、主变冲击试验、发电机升速过程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72小时满负荷试运六个阶段顺序编写。 3.3该方案的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QF–50-2 视在功率 58824kVA 有功功率: 50000kW 额定电压: 11000伏 定子电流: 3088A 功率因数: 0.85(滞后) 额定频率: 50Hz 相数: 3 绝缘等级: F/B 额定转速: 3000r/min 接法: Y 励磁方式交流无刷励磁 空载励磁电流: 433A

同步发电机励磁控制实验

实验报告 课程名称: 电力系统分析综合实验 指导老师: 成绩:__________________ 实验名称: 同步发电机励磁控制实验 实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的 1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务; 2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点; 3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动; 4.了解微机励磁调节器的基本控制方式; 5.掌握励磁调节器的基本使用方法; 6.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响。 二、原理与说明 同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。 图1 励磁控制系统示意图 实验用的励磁控制系统示意图如图l 所示。可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。当三相全控 专业: 电气工程及其自动化 姓名: 学号: 日期: 地点:教2-105

桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。 微机励磁调节器的控制方式有四种:恒U F (保持机端电压稳定)、恒I L(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。 同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。 发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90?;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90?,实现逆变灭磁。 三、实验项目和方法 (一) 不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测 (1)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄; (2)励磁系统选择它励励磁方式:操作“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,调节器 面板“它励”指示灯亮; (3)励磁调节器选择恒α运行方式:操作调节器面板上的“恒α”按钮选择为恒α方式,面 板上的“恒α”指示灯亮; (4)合上励磁开关,合上原动机开关; (5)在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的灭磁按钮,操作增磁按钮或减磁按钮 即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形。 注意:微机自动励磁调节器上的增减磁按钮键只持续5秒内有效,过了5秒后如还需

基于matlab的同步发电机励磁系统仿真分析与调试毕业设计

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月 关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学

阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 基于MATLAB的同步发电机励磁系统仿真分析与调试 摘要 同步发电机为电力系统提供能量,其控制性能的好坏将直接决定电力系统的安全与稳定运行状况。通过掌握利用MATLAB对励磁控制进行分析和研究的技能,能灵活应用MATLAB的SIMULINK仿真软件,分析系统的性能。通过使用这一软件工具从繁琐枯燥的计算负担中解脱出来,而把更多的精力用到思考本质问题和研究解决实际生产问题上去。 文章介绍了MATLAB/Simulink的主要特点、基本模块和功能,分析了同步发电机励磁调节系统的组成及其各个部分原理,建立了基于MATLAB的同步发电机及其励磁调节系统仿真模型,最后建立了以PID和PSS为励磁控制方式的同步发电机励磁调节系统数学模型,在Simulink环境下进行了仿真,收到了很好的效果。 关键词:MATLAB;同步发电机;励磁调节系统;建模;仿真;校正

相关文档
相关文档 最新文档