文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器损耗参数对照表

变压器损耗参数对照表

变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表

S13-M型全密封电力变压器主要技术参数

变压器行业kVSSS系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表 S13-M型全密封电力变压器主要技术参数

负载损耗:即可变损失。与通过的电流的平方成正比。负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。 1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损。其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大; 2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大; 3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小; 4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。 相关知识:1)推广使用低损耗变压器 (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。 最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。 1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。 1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。 (2)变压器系列的节能效果 上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。 我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。 80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。 S11是推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。 非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。

(完整版)变压器空载损耗与负载损耗的计算方法及公式

变压器空载损耗与负载损耗的计算方法及公式 电力变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。 1、电力变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ------(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β ——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。 2、电力变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损https://www.wendangku.net/doc/2017568303.html,/耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。 1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是: 铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

变损和线损的计算

变损和线损的计算 一、变损: 变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05;

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 变压器的全损耗ΔP=P0PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

变压器空载损耗计算

变压器空载损耗计算 简介: 负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)计算变压器应具备的损耗比。 关键字: 变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗: ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗: ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗: ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中: Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数: t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。

变压器损耗计算公式

变压器损耗 分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗, 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取

系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

变压器的损耗计算分析

变压器的损耗计算分析 在电力系统中变压器是利用效率最高的电气设备之一,一般中、小变压器都可达96~98%。在电力系统中,累积变压器的总损耗可占20~25%。 (一)变压器的空载损耗 此损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。 影响铁损的因素很多,以数学式表示,则 式中P n、P w——表示磁滞损耗和涡流损耗 k n、k w——常数 f——变压器外施电压的频率赫 B m——铁芯中最大磁通密度韦/米2 n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当B m=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。 根据变压器的理论分析,科假定初级感应电势为E1(伏),则: E1=K f B m(2) K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为: 由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计, E1=U1 (4) 可见,变压器的铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。 (二)负载损耗 此损耗是指变压器初、次级线圈中电流在电阻上产生的铜损耗及励磁电流在励磁电阻上产生的铁损耗。当电流为额定电流时,后者很小,可以不计,故主要是电流在初、次级线圈电阻上的铜损。 对三相变压器在任意负载时,铜耗表达式:

式中I1——初级线圈的负载电流 I2’——次级线圈折算到初级的电流 R1——初级线圈的电阻 R2’——次级线圈折算得初级的电阻 由上式可见,变压器的铜损和负载电流的平方成正比。考虑到负载运行时,负载电流的变化,故此损耗又称可变损耗。 若令β表示负载系数,即 则铜损 式中~线圈电流为额定值时的铜损。 (三)附加损耗 此损耗包括附加铁损及附加铜损,由于这两种损耗数量很小,又难以测定,可以不计。总之,变压器的损耗主要是不变损耗和可变损耗。 变压器的效率,其计算公式 如果负载的性质一定,令φ2表示功率因数角,则在额定电压下,三相变压器输出功率 S N——变压器的额定容量。输入功率,可根据功率平衡得到 (8)式表明变压器的效率和其额定容量初、负载的性质与大小以及变压器本身的损耗有关。

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

变压器空载损耗计算

变压器空载损耗计算 简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取 1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器的全损耗ΔP=P0PC 变压器的损耗比=PC/P0

500KVA干式电力变压器空载损耗有多少

500KVA干式電力變壓器空載損耗有多少 [ 标签:变压器, 500kva ] 扶桑弱水2010-08-14 14:37 铁损,也就是涡流损耗和磁滞损耗一个月有多少?有无固定公式进行计算? 满意答案好评率:100% 500KVA干式電力變壓器空載損耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。 500KVA干式電力變壓器负载損耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电。 继续追问:来自手机问问24代表什么?30代表天數?1.16,5.22代表糸數?是否固定的?那630KVA或其它容量變壓囂怎么計算? 补充回答:你不是要一个月的损耗吗?一天24小时,一个月30天。损耗的功率X时间=损耗的量。1160w和5220w是变压器厂家给出的500KVA干式变压器的损耗值。没有计算公式,厂家不同,值也不同。但是相差不大。 继续追问:来自手机问问方便的话提供下各种容量干式变厂家提供的损耗值? 补充回答:干式变压器重量及参数 发布时间:2008-11-4 9:04:11 中国废旧物资网 容量空载损耗(W)负载损耗(W)(120℃)阻抗电压(%)空载电流(%)总重(KG)噪音(dB) 30 200 750 4.0 2.2 320 40 50 300 1050 4.0 2.0 500 40 80 380 1460 4.0 1.8 580 40 100 430 1670 4.0 1.8 660 42 125 520 1950 4.0 1.6 800 42 160 600 2250 4.0 1.4 980 42 200 700 2680 4.0 1.4 1100 44 250 800 2920 4.0 1.4 1280 44 315 940 3670 4.0 1.2 1510 46 400 960 4220 4.0 1.2 1850 46 500 1150 5170 4.0 1.2 2080 46

变压器空载损耗对照表

变压器空载损耗对照表 序号容量空载损耗S9—M S11—M系列SH15—M (KVA) (w)全封闭(防盗) 3409材料非晶合金材料 免维护系列全封闭(防盗) 节能变压器 1 10 2 20 3 30 130 100 33 4 50170 130 43 5 80 250 170 60 6 100 290 200 75 7 125 340 24085 8 160 400 280 100 9 200 480 330 120 10 250 560 400 140 11 315 670480 170 12 400 800 570 200 13 500 960 680 240 14 630 1200 810 320 15 800 1400 980 380 16 1000 1700 1150 450 17 18 变压器价格表 金额:人民币(元) 序号容量S9—M S11—M系列 SH15— M (KVA) 全封闭免维系列 3409材料 (非晶合金材料) (防盗型) (叠片式铁心) 节能变压器 1 10 7,884 2 20 10,468 3 30 13,782 16,06073,650

4 5017,330 23,014 28,394 5 80 23,914 27,63038,095 6 100 26,36 7 33,477 39,710 7 160 35,113 40,390 56,278 8 200 42,95349,532 66, 475 9 250 49,567 57,735 74,676 10 315 55,085 62,327 88,3 70 11 400 69,715 85,147 105,710 12 500 76,650 100,478 11 4,920 13 630 94,053 127,814 134, 835 14 800118,216 144,846 164,547 15 1000 140,000 175,200 19 8,268 16 1250 165,345 207,320 17 1600 187,610 235,20 6 182000 217,846 273,166 线路有载自动调压器价格表 (适应10KVA超远距离输电) 产品 有载自动调压变压器价格表 (适应10KVA超远距离受电)产品 金额:人民币(元) 容量线路有载自动调压器有载自动调压 变压器 (KVA) 200 ------------------------ ------------------- ------ 50,100 250 ------------------------------------------------- 56,500 315 ------------------------------------------------- 71,800 400 ------------------------------------------------- 79,100 500------------------------------------------------- 87,700

干式变压器技术参数

干式变压器技术参数 一、招标采购设备型号、规格、数量: 1、SCB11=1000KVA 10KV/0.4KV Dyn11 3台 二、技术要求概述: 1.本设备技术文件适用于武汉理工大学大学供电改造工程(五)期10kV干式变压器设备,提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.技术文件提出了最基本限度的技术要求,并未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方须提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的产品及其相应服务 3.如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条款提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全满足本技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对技术文件的意见或与技术文件的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 4.投标方提供详细的供货清单,对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术文件未列出或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。 5.本技术文件所使用的标准如遇与投标方执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果本投标文件与现行使用的有关中国标准以及中国行业标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方。如招标方有其他特需要求,应以书面形式提出,经双方讨论、确认后,载于技术协议书。 6.投标方在制造工作开始前提供质量控制计划,制造工作进行到相应阶段时及时通知买方进行现场监造和验证。 7.投标方在投标文件中须提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运行、验收试验、运行和维护等执行标准清单给确认。 8.投标方在投标文件中须提供最近二年业绩中,与技术文件要求设备相同规格型号产品的鉴定、试验性能数据的证明或国家权威机构对该招标规格型号产品的型试试验报告。 三、.技术服务及试验 1、设备安装主要由买方负责,中标方现场指导安装、调试、设备安全正常投运。 2、变压器在出厂前必须进行下例型式试验,变压器在现场安装完毕后必须进行现场试验。试验参数必须符合IEC和国家标准的有关规范,包括但不限于以下的: (1).阻抗电压、短路阻抗和负载损耗测量。 (2).电压比试验和电压相量关系的校定。 (3).绕组电阻测量。 (4).铁芯绝缘试验。 (5).外施耐压试验。 (6).感应耐压试验。 (7).空载损耗及空载电流测量。 四.投标人产品质量及售后服务承诺:

干式变压器参数数据

干式变压器参数数据 SG(B)10非包封线圈干式电力变压器性能参数

SG(B)11非包封线圈干式电力变压器性能参数 详解电力干式变压器型号 电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。 下列电力变压器型号代号含义: D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。 例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏 电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压 例如2:S7-315/10变压器 即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型. 例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型(环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入) 变压器的型号: 变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号 +“-”+容量+高压侧额定电压组成。 例如4:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。 例如5: SCB9-2000/10 SC----三相固体成型(环氧浇注) B-----低压箔式线圈 9-----性能水平代号 2000--额定容量 10----额定高压电压

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

变压器空载损耗对照表

变压器空载损耗对照表 序号容量空载损耗 S9—M S11—M系列 SH15—M (KVA) (w)全封闭(防盗) 3409材料非晶合金材料免维护系列全封闭(防盗)节能变压器 1 10 2 20 3 30 130 100 33 4 50 170 130 43 5 80 250 170 60 6 100 290 200 75 7 125 340 240 85 8 160 400 280 100 9 200 480 330 120 10 250 560 400 140 11 315 670 480 170 12 400 800 570 200 13 500 960 680 240 14 630 1200 810 320 15 800 1400 980 380 16 1000 1700 1150 450 变压器价格表

金额:人民币(元) 序号容量 S9—M S11—M系列 SH15—M (KVA) 全封闭免维系列 3409材料(非晶合金材料)(防盗型) (叠片式铁心) 节能变压器 1 10 7,884 2 20 10,468 3 30 13,782 16,060 23,650 4 50 17,330 23,014 28,394 5 80 23,914 27,630 38,095 6 100 26,36 7 33,477 39,710 7 160 35,113 40,390 56,278 8 200 42,953 49,532 66,475 9 250 49,567 57,735 74,676 10 315 55,085 62,327 88,370 11 400 69,715 85,147 105,710 12 500 76,650 100,478 114,920 13 630 94,053 127,814 134,835 14 800 118,216 144,846 164,547 15 1000 140,000 175,200 198,268

变压器空载损耗电量计算

变压器空载电量损耗计算 简介: 负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。简化计算干式变压器的功率损耗

简化计算干式变压器的功率损耗 傅宝喜(中国能建集团东电二公司电气) 摘要由于干式变压器具有节能的特点, 故旧的变压器有功及无功功率损耗简化计算式已不再适用。文章通过数学运算, 得出新的干式变压器损耗简化计算式。 关键词干式变压器有功损耗无功损耗简化计算 干式变压器以其高效、节能、环保等许多优点, 已在民用建筑中被广泛采用。但是, 笔者发现, 在许多工程方案设计的电力负荷计算中, 有的设计人员在进行干式变压器的有功及无功功率损耗计算时, 仍旧沿用旧的简化算式(即ΔP = 0.02 Sjs ;ΔQ = 0.1 Sjs )进行计算, 经过反复比较, 发现由此简化算式计算出的结果远比运用正式的计算公式计算出的结果要大(结果参见表1) 。这也充分体现了干式变压器的节能特点, 换句话说, 若仍沿用旧的简化算式来计算干式变压器的损耗, 则干式变压器的节能特点在设计中无从体现。 另外, 当需要通过电力负荷计算来得到变压器高压侧的Pjs 、Qjs 、Sjs及cosφ等数据时, 由于变损的计算偏差,将导致上述高压侧各数据的不准确。因此, 在实际的工程计算中, 我认为应该按照变压器损耗的正式计算公式来进行计算。但是, 由于变损计算涉及变压器的参数较多, 计算相对繁琐, 故根据干式变压器的参数, 重新对变损公式进行简化, 以达到既方便计算, 又使计算结果接近实际值的目的。 表1 运用正式公式与简化算式 Pk =716kW,I0 % = 1 , Uk % = 6 ,β为负载系数。 首先, 我们先回顾一下变压器有功及无功功率损耗的计算公式: ΔP = P0 + Pk (Sjs/Se) 2 (1) ΔQ = Q0 + Qk (Sjs/Se) 2 (2) 式中: Sjs ———变压器计算负荷,kV·A ; Se ———变压器额定容量,kV·A ; P0 ———变压器空载有功损耗,kW; Pk ———变压器短路有功损耗,kW; Q0 ———变压器空载无功损耗, kvar , Q0 =I0 %Se/100; I0 % ———变压器空载电流占额定电流的百分数; Qk ———变压器短路无功损耗, kvar , Qk =Uk %Se/100; Uk % ———变压器阻抗电压占额定电压的百分数。 P0 、Pk 、I0 %、Uk %均可由变压器产品样本中查得。 由(1) 、(2) 两式可以看出, ΔP、ΔQ 的数值除了与变压器自身的特性有关外, 还与负载数β有关, β=Sjs/Se, 且0 ≤β≤1。因此, 可以得到如下的两条曲线,

干式变压器技术标技术参数

武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月 目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务 1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树

脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: 阻燃能力强,不会污染环境。 防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再次进网运行。 局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷时可使额定容量提高50%。 低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲击性好。 高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤变导致线圈开裂,机械强度高。 体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。变压器空载损耗对照表 序号容量空载损耗S9—M S11—M系列SH15—M (KVA) (w)全封闭(防盗)3409材料非晶合金材料 免维护系列全封闭(防盗)节能变压器 1 10 2 20 3 30 130 100 33 4 50 170 130 43 5 80 250 170 60 6 100 290 200 75 7 125 340 240 85 8 160 400 280 100 9 200 480 330 120 10 250 560 400 140 11 315 670 480 170 12 400 800 570 200 13 500 960 680 240 14 630 1200 810 320 15 800 1400 980 380 16 1000 1700 1150 450 17 18 变压器价格表 金额:人民币(元) 序号容量S9—M S11—M系列SH15—M (KVA) 全封闭免维系列3409材料(非晶合金材料)(防盗型)(叠片式铁心) 节能变压器 1 10 7,884 2 20 10,468 3 30 13,782 16,060 73,650 4 50 17,330 23,014 28,394 5 80 23,914 27,630 38,095 6 100 26,36 7 33,477 39,710 7 160 35,113 40,390 56,278 8 200 42,953 49,532 66,475 9 250 49,567 57,735 74,676

10 315 55,085 62,327 88,370 11 400 69,715 85,147 105,710 12 500 76,650 100,478 114,920 13 630 94,053 127,814 134,835 14 800 118,216 144,846 164,547 15 1000 140,000 175,200 198,268 16 1250 165,345 207,320 17 1600 187,610 235,20 6 18 2000 217,846 273,166 线路有载自动调压器价格表(适应10KVA超远距离输电) 产品 有载自动调压变压器价格表(适应10KVA超远距离受电)产品 金额:人民币(元) 容量线路有载自动调压器有载自动调压变压器(KVA) 200 ------------------------ ------------------------- 50,100 250 ------------------------------------------------- 56,500 315 ------------------------------------------------- 71,800 400 ------------------------------------------------- 79,100 500 ------------------------------------------------- 87,700 630 ------------------------------------------------- 99,200 800 ------------------------------------------------- 113,300 1000 ------------------------------------------------ 138,600

变压器主要技术参数

主要技术参数 10kV级S9系列配电变压器 注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊 主要技术参数 10kV级S9系列配电变压器注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊

注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。10kV级SZ9系列电力变压器 注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。 2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。

变压器损耗计算公式全集详解 点击次数:2889 发布时间:2010-12-14 变压器损耗计算公式全集详解 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%,轻载运行时可取β=30%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; 变压器负载系数与节能降耗 变压器负载系数与节能降耗随着电力能源的紧张,节能降耗越来越引起人们的关注,为了合理利用变配电设备,提高供电效率,应考虑如何减少电能损耗。