文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安装施工组织设计

机电安装施工组织设计

机电安装施工组织设计
机电安装施工组织设计

机电设备及滴灌材料安装施工组织设计

宁夏水利水电工程局

2011年5月30日

目录

1 编制说明 (4)

1.1 编制原则 (4)

1.2施工技术规范 (5)

2 设备、人员动员周期和设备、人员及材料运到施工现场的方法 (6)

2.1 设备、人员动员周期 (6)

2.2 设备、人员及材料运到现场的方法 (6)

3 施工组织机构主要职责范围 (6)

3.1 施工组织机构 (6)

3.2 各部门主要职责范围 (7)

4 主要工程施工准备及施工措施 (8)

4.1 施工准备 (8)

4.2 施工措施 (8)

5施工工艺及方法 (9)

5.1管沟开挖 (9)

5.2 管沟回填 (10)

5.3 管材及设备安装 (11)

5.4 金属管道的安装 (13)

5.5 填砂、填土作业 (14)

5.6 胶圈接口 (14)

5.7 胶圈连接 (14)

5.8 阀门安装 (14)

5.9 管道试压 (14)

5.10 铺管 (15)

5.11 管道附属构筑施工 (15)

5.12 管道冲洗和系统压力调试运行 (15)

5.13 机电工程主要分项施工方法 (16)

6 保证工程质量的措施 (17)

7 保证工程进度的措施 (18)

8 雨季施工措施 (18)

9 安全保证体系及保证安全的措施 (19)

10 环境保护措施 (20)

11 文明施工措施 (21)

12 其他说明事项 (21)

13 施工总进度计划 (22)

附件:

附图1:质量保证体系图

附图2:安全保证体系图

附表1:投入本标段的主要施工设备表

附表2:配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表3:劳动力计划表

附表4:施工进度图

机电设备及管道安装施工组织设计

1 编制说明

1.1 编制原则

1、合理安排工程开展程序和施工顺序。。

在安排施工的程序时必须考虑以下几点:

(1)要及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;

(2)正式施工时应该先进行全场性的工作,全面合理安排施工人员然后再进行各个项目的施工;

(3)既要考虑空间的顺序,考虑各个工种之间的顺序,工序衔接达到均衡生产;

2、在选择施工方案时,要积极采用新材料、新设备、新工艺和新技术,努力为新结构的推行创造条件;要注意结合工程特点和现场条件,使技术的先进适用性和经济合理性相结合,防止单纯追求先进而忽视经济效益的做法;还要符合施工验收规范、操作规程的要求和遵守有关防火、保安及环保等规定,确保工程质量和施工安全。

3、对于那些必须进入冬、雨季施工的工程,应落实季节性施工措施,以增加全年的施工天数,提高施工的连续性和均衡性。

4、尽量利用正式工程已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地,不占或少占农田。

5、要贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装备、租赁机械或机械化分包施工等方式,但不能片面强调提高机械化程度指标。

6、制订节约能源和材料措施。

7、要贯彻“质量第一”和预防为主的方针,从各方面制订保证质量的措施,预防和控制影响工程质量的各种因素。

8、要贯彻“安全为了生产,生产必须安全”的方针,建立健全各项安全管理制度,制订安全施工的措施,并在施工过程中经常地进行检查和督促。

9、依据工程所处环境,注意安全文明施工,保护环境,树立水利行业形象。

1.2施工技术规范

1.2.1 管道工程技术规范

(1)SK52—93《水利水电工程施工测量规范》;

(2)SL223—2008《水利水电建设工程验收规程》;

(3)SL176—2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》;(4)SDJ249—88《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》;(5)GB/T50363-2006《节水灌溉工程技术规范》;

(6)GB/T20203-2006《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》;(7)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ30l-88。

2 设备、人员动员周期和设备、人员及材料运到施工现场的方法

2.1 设备、人员动员周期

1、设备:施工机械及试验、测量设备的调运,由我单位统一管理,按投标书承诺施工进度计划安排及时进场。进场机械状态良好,整洁一新,并做好开工前保养。确保施工时的正常使用。

2、人员:根据施工组织设计安排,提前组织好拟参与本工程施工的各类专业人员进行参加施工前的培训工作。使参与施工的人员了解本工程的特点和技术质量要求。接到中标通知书后,项目经理部正式运作,立即组织施工人员进场。在半个月内,项目的主要管理人员、工程技术人员全部到位。各工区的专业管理人员、技术工人及劳务人员按计划陆续到位。并根据施工计划和进度情况逐步增加管理人员、专业技术人员及专业工人的数量。

2.2 设备、人员及材料运到现场的方法

1、设备:施工机械、设备由我单位统一协调调配,以汽运的方式运抵施工现场。

2、人员:工程管理人员及工程技术人员由我单位按照投标书承诺,统一委派。专业施工作业队由我单位内部统一组织调度。

3、材料:项目经理部下设材料部,对本工程的材料统一管理。按材料进场计划,及时组织材料货源进场,并做好原材的检验工作,保证材料质量。

3 施工组织机构主要职责范围

3.1 施工组织机构

我单位对本工程十分重视,本工程中标后,将成立专门的工作组,负责对本工程的主要施工技术方案、专业设备、专业人员的调配进行统一管理。本工程具体由下设的项目经理部组织实施,项目经理部下设六部一室三个工区:

1、工程部

2、质检部

3、生产经营部

4、材料部

5、机械部

6、人财部

7、综合办公室

8、土方工区

9、建筑工区 10、管道安装工区。工程施工由三个工区具体实施。项目经理部的施工组织机构图如下:

3.2 各部门主要职责范围

1、总部工作组负责本工程的主要施工技术方案、施工工艺的制定和实施过程的指导。负责对本工程的总体施工进度、专业施工设备和人员统一协调和调度。

2、本工程实行项目经理负责制,项目经理为项目经理部的总负责人,负责该项目的全面管理工作。

3、工程部负责整个工程的生产、进度、质量计划、质量检测、试验、实施性施工方案的编制、施工资料管理等工作。工程部由项目总工程师负责。

4、质检部负责制定质量目标,按ISO9000标准对整个工程的质量进行管理和监控。组织项目的QC活动,确保整个工程的创优目标。

5、生产经营部负责项目的生产成本预测、工程计量支付及结算、工程变更等工作。生产经营部由项目总经济师负责。

6、材料部负责整个工程施工材料的贮存、运输、发放、现场使用情况监督及材料消耗总结等工作。材料部设专职材料主管,由项目总经济师负责。

7、机械部负责整个工程施工中的机械设备调度、维修、保养工作等管理工作,机械部设专职机械副经理。

8、人财部负责项目经理部内部人事管理、劳保用品的购买和发放、劳动工资、资金管理控制、成本核算等工作。人财部由项目总会计师负责。

9、综合办公室负责项目的生产、治安保卫、后勤管理及项目的规章制度的制定、廉政建设、环境保护和文明施工的检查等工作,综合办公室设专、兼职安全员、后勤管理员等,由项目支部书记负责。

10、工区划分为:土方工区,建筑工区,管道安装工区,各工区设工区主管、技术主管及兼职安全员等,负责各工区的生产安排、施工技术、安全等全面工作,工区由项目生产副经理负责。

4 主要工程施工准备及施工措施

4.1 施工准备

1、人员、设备进场后,立即协调有关部门和当地政府以便尽快完成“三通一平”工作。

3、施工放样:进场后,及时对设计部门提供的导线点、水准点进行复测,并将结果报监理工程师审批后,进行加密控制网。在经监理工程师审批后,进行原地面复测、恢复路线中桩等工作。

4、图纸复核及分项工程施工方案编制:技术人员进场后,由项目总工程师组织技术人员对施工图进行复核,编制分项工程施工方案。经总部审核后,报业主和监理工程师进行审批。审批合格后,进行分项工程的施工。

4.2 施工措施

A.特殊地理位置:对现场文明施工、环境保护、周边扰民控制、现场周边安全、组织交通运输及材料设备进出场等要求都非常严格,这将是本工程重点管理及控制的重要内容。

B.高标准、高质量要求:本工程是一个大型综合性的工程,其工程质量、所带来的社会影响必然很大。为确保本工程达到优质工程的目标,因此怎样通过精心策划、组织,科学合理施工来达到这一质量目标将是施工中的重点。

C.工期的紧迫性:本工程的工期紧,任务重。如何通过人、财、物力的投入和有力的保证,采取科学的方法,进行有效的策划、组织、协调、管理,确保工程如期圆满交工,满足业主要求,是本工程重点之一。

D.本工程机电专业系统众多、繁杂,工作量大,各类工种齐全,交叉作业多,尤其在施工高峰期,材料、设备等的垂直运输紧张,对机电工程施工进度将造成一定影响。所以合理安排和解决各专业的施工组织和施工协调问题,是保证施工质量和进度的关键。

E.预留孔洞预埋管路、接线盒的工作量很大,须随时掌握土建的各项标高,以保证所预埋的箱、盒、预留孔洞的标高符合要求。

F.本工程吊顶内水、电、风管路较多,安装前需掌握其各类管路的标高并统一协调。遵循小管让大管,有压让无压,电管让水管的原则进行布置。

G.根据地区的气候情况,本工程施工过程中将跨越雨施季节。怎样在这种气候和环境下合理安排施工,确保工程的进度、质量和安全,将是我们要重点解决的问题。

H.为了保证工程顺利施工,维护单位良好的企业形象,尽量减少对周边环境的影响,解决好扰民问题,加强现场文明施工、CI管理,实现花园式管理,同时遵守业主的有关规章制度,以及对施工现场的材料运输、安全施工、消防及控制环境保护等方面提出更高的要求。

5施工工艺及方法

5.1管沟开挖

5.1.1 开挖前的准备工作

①滴灌工程施工要求严格按设计进行,施工前按照工期先要制定工期计划,建立健全施工组织,制定质量检查方法和安全措施。②施工放线时,须设置控制网点,按先主管后支管、毛管的顺序进行。中沟槽开挖心线上每隔30~50m在管道线、转折点、闸阀等处打桩标注并在地形复杂的地方加桩,桩上应标注开挖深度。③应将施工区域内的障碍物周围的地面输水设施调查了解,如农田灌溉渠、工厂排水渠等以及其他临时性或永久性排水设施,提出明确处理方案。

5.1.2 管沟开挖

①管沟开挖前应向开挖人员进行交底,包括管沟断面,堆土位置、地下障碍物分布情况及施工技术要求等。

②开挖管沟时应规划好堆土的位置,应将开挖的土石方堆放在布管的另一侧,且堆土距沟边不得小于50cm。在农田区开挖管沟时,应将表层土与底层生土分层堆放。

③开挖的管道沟要求底平、沟直,管沟断面符合设计要求。

④沟底遇有硬石、木头、垃圾等杂物时,必须清除,然后铺一层厚度不小于0.15m 的砂土或素土,并整平夯实。对软弱管基及特殊腐蚀土壤,应按设计要求处理。

⑤开挖管沟遇到地下构筑物及地下管线时,应与其主管部门协商,并派人到现场监督,避免开挖时损坏。

⑥机械开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.20~0.30m的原状土应予以保留,由人工清理至开挖标高。人工清理沟底时,应认真按沟底标高和宽度开挖并使沟底土壤结构不受扰动或破坏。若扰动,局部超挖,应铲除至设计标高以下0.15~0.20cm,然后铺上砂土整平夯实至设计标高。

⑦对于大挖方或深挖方地段采用机械开挖时,可以在沟旁地面上预先连接管道,以减小在沟内的操作。

5.1.3地面截水

沟槽开挖时常会遇到雨水、污水及灌溉水流入沟内,影响施工。在湿陷性黄土地区往往还会造成塌方,不均匀沉降、管道下沉或上浮等,发生这种现象,不仅会影响开挖工作,还影响管道安装等。为避免此种情况的发生,需根据开挖现场情况,设置地面截水。

①在山坡地区较高处设置截水沟,阻止地面水流入管沟。

②如沟槽旁有工厂排水沟、农田灌溉渠时可将挖出的土堆在沟槽与排水沟或灌溉渠之间。沟槽处于低凹处时,可两侧堆土,下大雨时派专人检查及时堵截,防止雨水流入沟内。

③沟内排水按开挖沟槽的坡度在管段的地点开挖集水坑,可设置潜水本排水。

5.2 管沟回填

5.2.1回填土

沟槽回填土必须确保管道、接口及构筑物的安全,易选用无腐蚀性、无坚硬物体并且较干燥的土壤作为最优回填土料。管道两侧及管顶以上0.50m内回填土不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,不得采用冻土回填,距离管顶0.50m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.10m的石块。当沟边的土不符合要求时,可过筛再用或更换合格的土壤。

5.2.2回填顺序

①回填包括填土、摊平、夯实、检查等工序,根据不同条件采用机械与人工方法。管沟回填应在管道充水的条件下进行,回填前先将沟内积水排除,以免形成夹水覆土,产生“弹性土”,造成以后地面下沉。

②管沟的回填分两次进行:为了保护管道,在管道铺设的同时,宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两侧,一次回填高度为0.10~0.30m,捣实后再回填到管顶以上0.50m处。在回填过程中,管道下部与管底间的空隙处必须填实,管道接口前后0.20m 范围内不得回填,以便试压时检查管道接口是否漏水。

③管道试压合格后大面积回填,先回填预留的检验接口,再回填管顶0.50m以上部分。采用机械回填时,要从管道的两侧同时回填,机械不得在管道上行走。回填时应将管道两侧回填土同时夯实,填土与夯实操作中要注意防止损坏塑料管和管件。

5.3 管材及设备安装

5.3.1安装前的准备

①安装前工作人员全面了解各种设备性能,熟练掌握施工安装技术要求和方法。

②准备好安装用的各种工具和测试仪表:如紧绳器、打孔器、双扩口、压力表、扳手、管钳、手钳等。

③确定与设备安装有关的土建工程已经验收合格,并按设计文件要求,全面核对设备规格、型号、数量和质量,严禁使用不合格产品。

5.3.2 首部枢纽设备安装

①抽水加压设备安装:电机与水泵安装应按产品说明书进行,并按《机电设备安装工程施工及验收规范》中有关规定执行;电机外壳必须接地,接线方式应符合电机安装规定,并接电检查和试运行;机泵必须用螺栓固定在砼基座或专用架上。

②过滤器安装:过滤器按产品说明书所提供的安装图进行安装,并注意按输水流向标记安装,不得反向;

③施肥和施农药设备安装:施肥和施农药装置应安装在过滤器前面;施肥和施农药装置的进、出水管与灌溉管道连接牢固,若使用软管,严禁扭曲打折。

④量仪表和保护设备安装:安装前清除封口和接头处的油污和杂物,压力表接在环形连接管上;按设计要求和流向标记水平安装水表;按要求安装逆止阀、进排气阀,保证其正常工作。

5.3.3 主管安装

1、检查管沟是否符合设计要求;

2、管材的运输注意事项;

(1)严禁抛扔或激烈碰撞;

(2)应避免日光爆晒;

3、管材的现场检查:

(1)外壁光滑、平整、内壁应平整、不允许有气泡裂口;

(2)同一截面的壁厚偏差不得超过14%;

(3)管材两端应轴线垂直。

4、铺管

(1)铺管宜由低向高处进行,铺设在乎缓地面的承插口管道,承口一般朝来水方向,在斜坡地段,承口朝上坡。管道安装按干、支管顺序进行;

(2)管道铺设或安装中断时,应用塞子临时堵塞管口,不得敞口搁置。

(3)PVC管放置:下管之前,应将管沟清理完毕,如沟底有凹凸不平时,亦须先予以修整,如沟底仍为砾石层,石层时,应先填砂10cm厚,并酌予夯实,始可下管,下管前应检视管件是否损坏无损坏即徐徐用绳索或其他起重设备,将管子放入沟内。

5、塑料管粘接方法与要求

①对管材规格和尺寸进行复查,管内保持清洁,不得混入杂物。被粘接的管端、管件应清除污迹,并进行配合检查。

②承插管安装轴线对直重合,承插深度为管外径的1~1.5倍,粘合剂与管材匹配。插口和承口均匀涂上粘合剂后适时承插并转动管端,使粘合剂填满间隙并有少量挤出方判断为合格。粘接后24h内不得移动管道。

③管材套接时,套管与橡胶圈规格能够相匹配,密封圈装入套管槽内无扭曲和卷边发生。

5.3.4干管、支管安装

①厚壁干管与支管铺设时不宜过紧,铺设1~2d后使其呈自由弯曲状态,并在早8时前后测量打孔尺寸及位置,用按扣三通时,在支管上打孔应垂直于地面。

②支管上打孔前均按设计要求在管上标定出孔位。打孔时按规范操。

③旁通安装前对管口飞边、毛刺清除后,将止水片在旁通插管上再插入孔内。

5.3.5 毛管的铺设安装

①铺设毛管时将铺膜机改装正确,导向轮转动灵活,使毛管在铺设中不被挂伤或磨损,铺设时滴头朝上。

②毛管连接紧固、密封、两支管间毛管从中间断开。

③安装毛管时将管端剪平,并防止混进杂物。气温低时对管端预热后将毛管套在旁通上。

5.3.6 钢结构的安装

①安装前,应对钢构件进行检查,当钢构件的变形超出允许偏差时应采取措施校正后才能安装。

②钢构件的连接接头,应按施工图纸的规定,检查合格后方能连接。

③在室外进行钢结构安装校正时,除考虑焊接变形因素外,还应根据当地风力、温差、日照等影响,采取相应的调整措施。

④施工图纸要求顶紧的接触面,应有70%的面紧贴,用0.30mm厚塞尺检查,塞入面积之和应小于30%,边缘最大间隙不应大于0.80mm,并作好记录。

⑤在焊接和高强度螺栓并用的连接处,应按“先栓后焊"的原则进行安装。承受荷载的安装定位焊缝,其焊点数量、厚度和长度应进行计算确定。

⑥用高强度螺栓连接的钢结构,在拧紧螺栓并检查合格后,应用油腻子将所有接缝处填嵌严密,并按防腐要求进行处理。

5.4 金属管道的安装

①金属管道安装前应进行外观质量和尺寸偏差检查,并进行耐水压试验,其要求应符合《铸铁直管及管件》、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》、《喷灌用金属薄壁管》

等现行标准的规定;镀锌钢管安装应按现行《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)执行;镀锌薄壁钢管、铝管及铝合金管安装,应按安装使用说明书要求进行。

②安装后,承插口应填塞,填料可采用膨胀水泥、石棉水泥和油麻等。采用膨胀水泥和石板水泥时,填塞深度应为接口深度的1/2~2/3,填塞时应分层捣实、压平,并及时养护;采用油麻时,应将麻拧成辫状填入,麻辫中麻段搭接长度应为0.10~

0.15m,麻辫填塞时应仔细打紧。

5.5 填砂、填土作业

PVC管配管后,就可以回填,如原管沟挖方为砂或砂土,即以原挖出之砂或砂土回填,如原管沟挖方为土石方,管底一律填10cm风积沙,管顶亦要填砂10-30cm厚,然后再覆原土。如以原土回填,管顶30cm内,不得有石块杂物。在镇区回填要分层洒水荫湿。如管沟有水时,回填前应先予排出。

5.6 胶圈接口

(1)胶圈应均匀、平展的套在插口平台上,不得扭曲和断裂。

(2)接口后将管道除接口处外用回填土压住后,再装下一根管。

5.7 胶圈连接

将胶圈进承口槽内,使胶圈贴紧于凹槽内壁,在胶圈与插口与斜面上涂油,再将插口推入承口内。

5.8 阀门安装

(1)安装前要检查阀门是否裂缝或其它损坏,检查阀门启闭是否灵活层润滑。

(2)安装前要检查阀门是否裂缝或其它损坏,检查阀门启闭是否灵活,闸板固定是否牢固。

(3)安装时应避免应强力连接或受力不均匀,引起损坏,阀门连接时,应在关闭状态下安装。

5.9 管道试压

(1)在试压客段两端分别装设压力表,采用手摇泵或电泵加压。

(2)试压前,除管口部位外,管身先覆一部分土,避免管子移动,并将沿线管件的支墩加固牢靠。

5.10 铺管

5.10.1 线法对中作业操作程序

(1)将边线两端栓在槽壁上的边桩上;

(2)对中时控制管子水平直径处外皮与边线间的距离为一常数则表明管道处于中心位置。

5.10.2 闭水试验

(1)闭水试验应在管道灌满水后经24H后进行。

(2)闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2M。

(3)对渗水量测定时间不少于30MIN。

5.11 管道附属构筑施工

5.11.1 排水井

(1)井底基础应于管道基础同时浇筑。检查井内的流槽宜于井壁同时进行砌筑。(2)排水井内壁抹面应分层压实,外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。

(3)井壁同管道连接处应用水泥砂浆填实。

5.12 管道冲洗和系统压力调试运行

5.12.1管道冲洗

①管道冲洗由上至下逐级进行,支管和毛管按轮灌组冲洗,冲洗过程中随时检查管道情况,并作好冲洗记录。

②先打开枢纽总控制阀和待冲洗的阀门,关闭其他阀门,启动水泵对干管进行冲洗,直至于管末端出水清洁。最后关闭干管末端阀门,进行支管冲洗,至到支管末端出水清洁最后关闭支管末端阀门冲洗毛管,直至毛管末端水清洁为止。

5.12.2 系统调试运行

滴灌系统运行前必须做好系统的调试运行工作,机电设备、过滤器、施肥罐、控制阀门和计量仪器仪表等全部按设计和规范安装完毕后,进行机电设备空载试运行,检查各设备、部件安装的正确性,以及能否平稳运行、制动可靠等。

①按设计要求分轮灌组进行。

②水温和环温度为5~30℃,水压和试压时间要达到微灌工程技术规范的要求。

③要随时观察管道的管壁、管件、阀门等处,如发现渗水、漏水、破裂、脱落等

现象,应作好记录并及时处理,处理后再进行试运行,直到合格为止。

④做好验收准备工作,等待监理及业主组织验收。

5.13 机电及自动化控制设备安装主要施工方法

5.13.1 工艺流程:

设备拆箱点件→安装前检查→电机及附属设备安装→控制保护和启动设备安装→试运行前检查→试运行

5.13.2 设备拆箱点件:

(1)按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对。

(2)检查电机本体、控制和启动设备外观无损伤及变形,油漆完好。

(3)电机及其附属设备均符合设计要求。

5.13.3 安装前的检查:

(1)电机应完好,不应有损伤现象,盘动转子应轻快,无卡阻及异常声响。

(2)电机的附件、备件齐全,无损伤。

5.13.4 电机及自动化控制设备安装:

(1)审核电机安装的位置是否检修、操作、运输方便。

(2)固定在基础上的电机,一般应有不小于1.2m的维护通道。

(3)采用水泥基础时,无设计要求时,基础重量一般不小于电机重量的3倍。基础各边应超出电机底座边缘100~150mm。

(4)电机接线牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。

(5)电机外壳保护接地(或接零)必须良好。

5.13.5 控制保护和启动设备安装:

(1)电机的控制和保护设备安装前检查是否与电机容量相符。

(2)控制和保护设备的安装按设计要求进行,一般应装在电机附近。

(3)引至电机接线盒的明敷导线长度应小于0.3m,易受机械损伤的地方加套管保护。

5.13.6 试运行前检查:

(1)土建工程全部结束,现场清扫整理完毕。

(2)电机本体安装检查结束。

(3)电机附属系统安装完毕,验收合格,分部试运行情况良好。

(4)电机的保护、控制、测量、信号、励磁等回路调试完毕,动作正常。

(5)使用摇表摇测电机绝缘电阻,电阻值不低于1MΩ。

5.13.7 试运行:

电机空载运行时间为2小时,并做好记录。注意:启动多台电机时,按容量从大至小逐台启动,不能同时启动。

6 保证工程质量的措施

为确保本工程质量,创精品工程,特制定如下措施。

1、工程的方针目标是争创“国优工程”。

2、经理部成立以项目经理为首的全面质量管理领导小组,实行全面质量管理,执行ISO—9000系列标准。

3、对全体职工进行全面质量管理教育,树立“百年大计、质量第一”的思想,增强职工的质量意识,提高工作质量。

4、建立健全完善的质量保证体系(质量保证体系见附图1),实行质量责任制。

5、认真贯彻执行内部监理制度,经理部设专职内部监理工程师,负责全标段的工程质量内部质检工作,行使质量否决权。各工队设专职质检工程师,负责本段的工程质量管理。

6、对关键部位和关键工序设立质量管理点。

7、工艺复杂或首次用的工艺,必须先进行试验性施工,取得经验后,方可全面展开。

8、开展群众性的QC小组进行攻关,并搞好合理化建议和技术革新活动。

9、做好质量预控工作,对容易出现问题的工序,预先制定出切实可行的措施,工程质量始终处于控制之中。

10、认真搞好内部的工程质量“三检”工作,某一工序完成,负责该工序的班组进行自检,认为合格与负责下一道工序的班组进行交接。如上道工序不符合质量要求,则不允许进入下道工序的施工,负责下道工序施工的班组有权拒绝接收,直到符合质量要求。经理部专职监理工程师定期组织各工区质检工程师进行质量检查。

11、出现质量问题,应遵循“三不放过”的原则进行处理。

12、加强和完善质量监测手段,为加强施工质量监测,经理部配备足够的技术力量、仪器设备和监理工程师一起严把质量关。

1)测量控制:首先建立本合同段测量控制体系,绘制平面控制图,对设计提供平面控制点(导线点)和水准点进行复核、恢复和加密。根据施工工序要求,确定分项工程详细的测量方法,测量工作在总工程师的直接领导下进行,并配备专职人员和具有丰富测量经验的测工,测量数据必须由两人以上计算复核才能使用。测量放样也须两人看镜复查,施工过程测量要及时,合理安排人员和仪器使用,保证工序衔接,测量仪器使用先进的光电测距仪、自动安平水准仪进行放样测量,并配备PC-E500型微型计算机及计算器,所有测量仪器经过检测才能使用。加强测量人员培训,提高其技术水平和责任心。

2)原材料采购和试验控制:认真执行监理制度,所有用于本工程的材料及来源必须通过监理工程师的批准,其质量和性能必须符合技术规范和其它标准。

加强原材料进场的验收工作,工程主材如钢材、水泥、钢绞线、支座等材料进场时应填写申报表,并进行必要的验收试验和质量检验,不合格的原材料拒绝进场和使用。

我部拟建中心试验室,配备充足的试验人员和试验仪器设备,完善试验手段和控制措施,加强人员培训,从试验控制方面保证工程质量。中心试验室主要负责土工试验、混凝土配合比设计、水泥性质指标试验、金属材料试验等试验工作。

7 保证工程进度的措施

1、建立健全施工组织机构。

2、制定合理科学的施工计划。

3、合理调配足量施机械设备。

4、合理配置施工管理人员和劳动力。

5、广开货源,确保合格的施工材料足量供应。

6、集思广益,收集合理化建议,采用科学优化的施工方案,推广新的施工技术。

8 雨季施工措施

本工程施工跨越雨季,因此要做好雨季的施工安排。

1、尽管当地雨量较少,但雨季施工期间,也要做好排水工作。充分利用当地的排

水系统,确保作业面不积水。

2、备足彩条布、防雨布等防雨设备,特别是自动化控制设备,确保施工用原材料不受雨水浸泡。及对台背填土和正在进行浇筑的混凝土及时覆盖,防止雨水浸入。雷雨天气下,停止高空的施工作业,确保施工人员的安全。较高的设备,做好防雷措施。

3、施工期间,积极与当地气象部门联系,随时掌握天气情况。避免在恶劣的天气情况下施工。

9 安全保证体系及保证安全的措施

一、安全保证体系图见附图2。

二、各项安全措施

1、成立以项目经理为首的安全生产领导小组。

2、建立健全生产组织机构,标段设置专职安全员,各工区设兼职安全员。

3、制定安全管理制度,定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改,贯彻安全工作中“五同时”和“三不放过”原则,严格实行安全生产岗位责任制,奖惩分明。

4、制定主要分项工程和工序的安全技术操作规程,工作前认真进行安全技术交底,禁止违章作业。

5、安全教育:

1)全方位齐抓共管,加强安全教育,提高职工安全意识。

2)职工每周组织一次安全活动,学习工序工种的安全规程,严格按规程进行施工。

3)民工进场前要进行常规安全操作教育,才准上岗作业。

4)作业安全

(1)安全方面各种临时性结构和设施,要详细计算,并按规范要求留取足够的安全储备,经审批后方能施工。

(2)本工程大型机具较多,由于工期紧迫,将会采用多班作业,各种机械操作人员变换频繁,因此要建立健全机械的操作责任制以及交接班制度,并加强管理,避免失误,确保安全生产。

(3)加强现场施工管理,施工现场人员必须戴好安全帽及其它安全防护用品,高空作业必须系安全带,架设安全网。

(4)各工种坚持持证上岗。

(5)本工程起重作业,高空作业较多,应根据施工工序安排,制定严格的安全保证措施,并在施工过程中逐一落实

5)交通安全:

(1)由于各工序交叉作业,施工机械和车辆调动频繁,相互干扰,因此施工地段必须设置各种警告标志,夜间应有良好的照明,限速行驶,保证施工现场道路畅通。

(2)严禁非司机开车或试车,严禁酒后开车,施工机械专人驾驶操作。

6)必须注意用电安全,施工和生活用电要专职电工负责安排,架设线路或进行用电安全教育,未经电工同意,不得擅自挪动用电线路或配电箱等设施。

7)注意防火,在重点防火区域,设置一定数量的消防器材,以备急用,平时对消防器材不得挪动使用。

8)冬季生活取暖应注意煤气中毒,每间职工宿舍必须设置通风的风斗,以保证安全。

6、安全检查:

1)建立健全安全检查制度,工地设专职安全干部,各工段班组设兼职安全员。

2)各工段长是安全检查的第一把关人,重点工序要在每一天工作之前或下班后都进行一次安全检查。

3)专职安全人员除正常在工地检查外,对重点新工序要提出安全注意事项,并配合工地技术人员做好安全技术交底。

4)定期召开安全会议,解决出现的问题,及时采取措施消除事故隐患。

10 环境保护措施

在进行项目建设的同时,环境保护也非常重要。

1、设置专职的施工环境巡查员,由项目综合办公室负责,对施工造成的环境影响情况及时掌握。

2、配备生活及施工垃圾车,将施工垃圾和生活垃圾及时运到指定场所,妥善处理;

3、在主要施工便道及时组织人力与车辆进行维修,避免有坑槽出现,同时不定时地用水车洒水,减少灰尘污染。

4、施工产生的废土、废渣、以及拌和站产生的废水弃到指定地点,不随意倾倒。

5、爱护环境,保护好周围的一草一木。

标志标线护栏施工组织设计

施工组织设计 一、总体施工计划及安排 为保证本合同的施工质量和进度,对拟投入本工程人员、设备的安排及各种原材料的采购,质量控制措施及施工进度的安排等都进行了周密详细的计划,初步制定了如下方案: 工程概况 1、工程名称: 2、具体施工项目:标志、标线、护栏、隔离栅、防落网等 3、施工工期: 6 个月 编制依据 1、交通部技术规范及有关标准和规程 2、根据我公司的施工能力、技术力量及设备情况和类似施工经验 施工组织及管理机构 随时可以调配使用。一切机械设备优先安排,确保该工程项目优质、高效地完成,达到优良工程。 施工前的准备 施工前仔细阅读图纸并进行现场踏勘,建立一套完善的交通组织方案,以减少施工对交通的不利影响。在尽量减少施工现场周边环境交通影响的前提下应尽量选择质量优、时间短的施工方法。制定交通分流方案,以减少本路段的交通量。通过交通管理手段实交通有序流动,在施工路段设置准确、醒目的交通标志和标线,正确引导车辆通

行,并保证行车安全。 总体施工计划、安排 接到中标通知,经监理工程师批准,即组织人员进场。 1、组织人员进行标志基础施工,标志版面、标志立柱在车间内制作完成。 2、安装:当基础强度达到要求后,即可到现场安装。 二、工程质量保证体系及保障措施 创国家级或省部级优质精品工程,争取在本工程中做到质量进度双第一,围绕上述目标我们实施项目经理负责制,全面质量管理,管理工具采用直方图,排列图和因果分析法,使质量管理从静态变为动态管理,从原材料进厂,半成品、成品出厂到施工安装层层巡检,以ISO9001质量管理手册为指导,以公司总工办为核心,质量责任认真落实到人,并与工资挂钩,争创优质精品工程。 1、施工前质量保证 (1)建立以项目经理为组长的质量领导小组建立全各部门的质量管理制立以项目经理为组长的质量领导小组,建立健全各部门的质量管理制度; (2)制定施工质量责任制,层层分解,责任到人,使参加施工的每个人都明确自己的责任,做到人人心中有数,个个都是质量监督员的执行者; (3)熟悉图纸和进行技术交底,工程技术负责人及所有施工人员在施工前要认真、仔细的审阅、复核图纸并深刻领会,认真学习技

一建施工组织设计及专项方案自己总结

施工组织设计 一、施工组织设计 施工组织总设计 施工组织设计单位工程施工组织设计 施工方案专家论证的专项施工方案 专项施工方案 非专项施工方案 作业指导书 (一)专业术语 1、施工组织总设计:以若干个单位工程组成群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制作用。 2、单位工程施工组织设计 3、施工方案:以分部分项工程或专项工程为对象编制的施工技术与组织方案,用以指导其施工过程。 专项工程:危险性较大的分部分项工程 专家论证:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 作业指导书:针对工序和检验批 (二)编写审批程序 1、作业指导书: 技术人员编写,项目技术负责人审批签字 2、施工方案(非专项) 项目负责人主持编制,技术人员编写,项目技术负责人审批,专业监理工程师签字。 3、专项方案(包括专家论证) 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,施工单位技术负责人批准,报监理单位,由总监理工程师审批。(专家论证:施工单位根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施;实行施工总承包的应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字)。

由专业承包单位施工的分部分项工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人/技术负责人授权的技术人员审批,有总承包单位时,由总承包单位项目技术负责人核准备案。 4、单位工程施工组织设计、施工组织总设计 项目负责人主持编制,项目技术负责人编写,单位施工组织设计由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批(施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批),报监理单位,由项目总监理工程师审批签字。 (三)单位、人、行为 建设单位:建设单位负责人、建设单位项目技术负责人 监理单位:总监理工程师 总监理工程师代表 专业监理工程师(土建、水、设备)、安全监理 监理员(旁站、巡视) 总承包单位:总承包单位技术负责人 总承包单位技术负责人授权技术人员 施工单位:施工单位技术负责人 施工单位技术部门 专职安全员 项目:项目负责人 项目技术负责人 专业技术人员、质量人员、安全人员 专业分包:专业承包单位技术负责人

风力发电基础桩基施工方案

天津大港沙井子风电四期工程 桩基施工方案 1.适用范围 本方案适用于天津大港沙井子四期风电工程风机桩基工程的沉桩施工。2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《预制钢筋混凝土方桩》(04G361) 《建设工程施工安全强制性条文》 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46——2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》(DLT 5210.1-2012) 《工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分》(2013年版) 3.工程概况 国电天津大港沙井子风电场位于大港区南部,大港区位于天津东南部,系天津市东南部滨海行政区,现辖原北大港区及南郊部分地区,大港区南面与河北省的黄骅市接壤,周边分别与塘沽、津南、西青和静海毗临。大港地区是退海之地,以后逐渐形成现在的滨海平原。天津大港沙井子风电四期工程机位位于北排河排、沧浪渠河滩(堤)上,共安装21台风机,其中1#-19#风机布置在翟庄子周围,20#、21#风机机位布置在窦庄子村东侧。 本期工程共安装21台联合动力UP115/2000MW级风力发电机组。风机叶轮直径115米,轮毂高度100米。 本场区内无活动断裂分布,第四系松散堆积物厚度大,场区抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。通过上述报告分析,场区内不存在地震时可能发生崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂等灾害的地段。场区内地层从上而下呈层状分布,除个别地层

标志标线施工组织设计

第一章总体施工组织布置及规划 1.工程概况 淄河大道慢车道、北京路取直及慢车道标志、标线、标杆工程主要包括淄河大道、北京路南段的标杆、标志、标线工程。 2.施工总体目标 质量目标: 质量标准:合格。 安全目标: 项目施工中无安全责任事故发生。 工期目标: 2015年3月31日开工;2015年4月29日竣工,施工总工期:30日历天。 3. 人员、机械设备的动员周期及进场方法 工程中标后,我单位将在3日内做好人员、设备的动员和安排布署。管理人员5天内到达施工现场,组建项目经理部,与业主取得联系,开展相关业务工作;前期施工人员7天内到达施工指定地点,着手临建和施工准备工作;首批投入施工的机械设备7日内到达施工地点,保养维修,做好施工前的准备工作。我公司将根据工地施工需要有组织、有计划的分批调配机械设备到位。

第二章主要工程项目的施工方案、方法及技术措施 1.施工准备 测量及检测 (1)组织技术人员对设计文件进行熟悉,查对是否齐全,有无遗漏或相互矛盾之处,要查看所设标志是否与地形、地貌相符。如发现差错或不完善之处应立即上报监理工程师。 (2)进场后对设计移交的平面控制点、水准点进行复测,增设施工用的水准点,并对其定期进行复测,在闭合差满足精度要求的条件下方可使用。 (3与临近标段的平面和高程控制点进行联测,对交界处由两家施工单位联合设置平面和高程控制网。 技术准备 开工前,组织技术人员认真熟悉工程情况,认真做好以下技术准备工作: (1)熟悉设计图纸,核对工程数量,掌握施工规范、技术要求、操作要点、检验方法、验收标准。 (2)积极与设计、监理单位联系,完成技术交底,根据监理要求制备开工所需施工文件、图纸及各种试验、检验表格。 (3)建立中心试验室:在项目部建立试验室,配齐各种试验设备,提前调试后,经相关部门检测合格投入使用。 (4)材料试验:从拟选的材料供应单位取样,送中心试验室或监理认可的其它试验室进行试验,经监理确认后签订供货合同。 (5)编制实施性的施工组织设计:结合项目部各有关人员对施工现场进行进一步的调查研究所给出的建议,依据投标书内容编报实施性的施工组织设计,批准后对工程技术人员及工程管理人员进行技术交底。 (6)进行技术交底:根据设计文件和施工组织设计,逐级做好技术交底工作。

交通标志标线工程施工组织设计【新版】

交通标志标线工程施工组织设计 一、总体施工组织布臵及规划 1参加本工程施工的人员、设备分批进驻施工现场。首批人员和设备在合同协议书签署后,根据合同要求于开工前几天进驻工地,主要从事项目经理部的组建和前期准备工作。 2前期的准备工作,其主要内容包括:技术准备和施工现场准备两大方面。技术方面有:熟悉、核对设计文件、图纸及有关资料,补充现场调查,编制实施性施工组织设计和施工预算,组织队伍及机具进场。施工现场准备内容有: 2.1平整场地,做好施工放样。 2.2修筑便道、便桥等临时工程,修建临时房屋,预制厂、工地仓库等现场设施。 2.3布臵料场,安排供水、供电设备等。 2.4组织材料、物资采购,加工运输、供应与储备。

2.5建立工地试验室,进行各种建筑材料和土质的试验。 2.6施工机构设臵并组织进场职工思想和安全技术教育。 3第二批人员和设备将在正式开工之日进驻工地,并做好各项目开工准备工作。 4施工组织机构及其主要职责范围 4.1结合本合同段工程,我公司拟在施工现场设立项目经理部。经理部下设总工程师室、工程技术部、行政办公室、计划合同科、各施工班组、后勤组等职能部门,专业技术人员配备充足(中高等学历的专业技术人员占总施工人员的40%以上)能为工程的质量、进度提供有力的保障。 4.2针对本合同段交通安全设施的施工特点及具体情况。为了便于管理,方便生产和交通,将项目经理部臵于本合同段工程合理位臵。 项目经理:贯彻实施公司质量方针和质量目标,组织开展质量体系活动,确立项目质量目标,受公司法定代表委托向

顾客作出质量承诺。 项目总工:对工程项目质量、施工技术、计量测试等负全面技术责任,指导技术人员开展有效的技术管理工作。负责工程项目施工方案、施工组织设计、质量计划的组织编写及批准实施。解决工程质量技术难题。负责新技术、新工艺、新材料及先进科技成果的推广和应用。 工程科:负责工程项目施工过程控制,制定施工技术管理办法。制定质量创优规划,行使质量监察职能。负责工程项目施工组织设计编制、测量管理、技术交底、验工计价、编制竣工资料。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开发新成果。安全科:负责物资、设备的采购和管理工作,负责产品的标识和可追溯性。负责顾客提供产品的控制工作。 财务科:负责对工程项目制定施工计划,并实施管理。负责组织合同评审、验工计价工作,编制统计报表。负责工程项目的财务管理、成本核算工作。 试验室:负责工程项目检验和试验工作,按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责工程项目的检

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录 第二分册

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。

第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

标线施工组织设计.

高速公路交通标线改善工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章综合说明 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 一、总体简介 (2) 二、工程特点及施工对策 (2) 第三章指导思想与实现目标 (3) 一、指导思想 (3) 二、工程质量目标 (3) 三、工期目标 (3) 第四章施工组织与施工部署 (4) 一、施工部署总体原则 (4) 二、具体施工部署 (4) 第五章施工准备 (6) 一、技术准备 (6) 二、设备及材料准备 (8) 三、施工组织准备 (9) 四、施工现场总平面布置 (10) 第六章主要项目施工方案 (10) 一、标线工程 (10) 二、标志结构涂装 (12) 第七章质量保证体系及措施 (15) 一、质量目标 (15) 二、质量保证体系 (15) 三、质量保证措施 (16) 四、资料管理措施 (18)

第八章施工进度保证措施 (20) 一、材料保证措施 (20) 二、劳动力保证措施 (20) 三、机械设备保证措施 (20) 四、技术保证措施 (21) 五、制度保证措施 (21) 第九章季节性施工措施 (21) 一、雨季施工措施 (21) 第十章安全生产管理 (22) 一、安全施工管理措施 (22) 二、安全生产保证措施 (23) 第十一章文明施工及环境保护措施 (25) 一、管理目标 (25) 二、基本措施 (25) 三、具体环保措施 (26) 附录: 表2 养护工程进度率计划(斜率图) 表3 养护工程管理曲线 表4 养护工程施工总平面图 表5 养护工程施工总体计划表

第一章综合说明 一、编制依据 1、高速公路交通标线改善工程施工项目招标文件及补遗书. 2、中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003版) 3、GB 5768.1~3-2009《道路交通标志和标线》 4、JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》 5、JTG H30-2004《公路养护安全作业规程》 6、GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》 7、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 8、国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定 9、现场考察所获资料.

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

标志标线施工组织设计

表1 施工组织设计文字说明 一、施工组织设计编制说明 1、项目位置 本合同段起止桩号为K7+981-k58+530. 省道长春至吉林(北线)公路是沟通长春、吉林两市的重要通道。起于长春市,主要经过兴隆山镇、卡伦镇、龙嘉镇、九台市、左家镇、桦皮厂镇、止于吉林市,全场107.9公里。随着长春龙嘉国际机场的启用和沿线经济的强势增长,长吉走廊带一体化经济区日渐形成,两市的沟通降越来越密切,交通运输的需求将迅速增长,项目建成后对沿线经济的发展将起到重要的促进作用。 主要技术标准: 1、设计速度:80km/h 2、路基宽度:21.5m 3、桥涵设计车辆荷载:公路-I级 4、行车道标准横坡:2% 5、土路肩横坡:3% 2、工程计划开竣工日期 开工日期:2010年5月25日;竣工日期:2010年9月30日。 3、工程特点: 1)、工程工期紧;必须抓紧时间,集中投入较大人力、物力。 2)、各施工队交叉作业多,包括标志施工、标线施工、护栏施工、防眩板施工及轮廓标施工等,各施工队伍之间必须做好协调配合工作。 2、编制依据 1) 《中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本》 2)省道长春至吉林北线公路兴隆山至庞家岭段建设项目路基、路面、桥梁工程施工招标J01合同段《招标文件》以及补遗书、图纸、标前会议纪要。 3)中华人民共和国交通部颁发的现行《公路路基施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路桥涵施工技术规范》和《公路工程质量检验评定标准》。

4)通过现场踏勘、调查及测量取得的第一手资料。 二、施工组织设计文字说明 1、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1.1人员、设备和材料准备 1)、人员准备 从公司抽调各部门的骨干人员,成立优秀的项目经理部,并在施工中精心组织,严格管理,服从业主及监理的管理,保证工程保质、保量按期顺利完成。 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。 总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作。 合约、计量负责人:负责项目施工中的全部合约、计量工作。 财务负责人:负责工程的财务管理、经营成本、资金筹措工作。 安全员:负责整个工程的安全管理工作,负责做好经常性的安全生产宣传工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 综合办公室:负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作; 劳动力按照标志施工、标线施工、护栏施工、防眩板施工及轮廓标施工设五个专业施工队。 2)、设备准备 设备的准备包括贴膜机、吊车、升降机、划线机、打桩机、运输车辆等,数量要多,质量要好,能连续作业,达到标志、标线、护栏、防眩板及轮廓标施工的质量要求。另外还需配备其它的小型设备,如插入式振捣器、小型破碎锤、发电机、电焊机、水准仪等。机械管理员根据施工总体进度和工程实际进展情况组织安排机具提前进场,并要适当留好备份,具体见《主要施工机械及测量、试验设备准备情况表》。 为加快施工进度,保证工程工期,所有进场施工机械设备提前维修、保养,并做好调试。各种机械设备根据工程需要及施工进度计划安排适时进入现场,以确保工程需要。

标线施工组织设计

太长高速公路标线补划及新增标志牌工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 山西诺信交通建设工程有限公司 二〇一七年六月一日

施工组织设计 1、施工组织设计 第一章施工组织设计编制说明 第二章工程概况 第三章总体施工组织布置及规划 第四章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)第五章工期保证体系及保证措施 第六章工程质量管理体系及保证措施 第七章安全生产管理体系及保证措施 第八章文明施工管理和环境保护和水土保护措施 第九章项目风险预测与防范,事故应急预案 第十章其他应说明的事项 第十一章拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表 第十二章拟投入本标段的主要施工机械表 第十三章拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表 2、施工组织设计图表 附表一施工总体计划表

附表二工程管理曲线 附表三施工总平面图 附表四劳动力计划表 第一章施工组织编制说明 一、编制范围 本合同段为太长高速公路标线补划及新增标志牌工程。 二、编制依据 根据太长高速管理开发有限公司结合相应施工技术规范:《公路工程质量检测评定标准》、《公路交通安全设施施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》、《道路交通标志和标线》。 三、编制原则 在组织施工时,根据施工的特点和以往积累的经验,遵循以下几项原则: 1、认真贯彻党和国家对基本建设的各项方针和政策。 2、严格遵守国家和合同规定的工程竣工及交付使用期限。 3、合理安排工程开展程序和施工程序。建筑施工的特点之一是产品的固 定性,因而使建筑施工在同一场地上同时或者先后交叉进行。在编制施工组织设

钢筋工程专项施工组织设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规范、标准和相应法律、法规、国家强制性规范及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处, 与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57讥其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积5675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4 层现浇钢筋砼框架结构建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28叭配电房建筑面积95.14叭锅炉房建筑面积23.89讥本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级, 监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从mm到36mm。直径64^2的钢筋为HPB300钢筋,直径

d羽的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8 10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。 本工程中所有的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,焊接连接搭接长度不小于10d,绑 扎搭接搭接长度不小于35d,钢筋接头位置按规范要求错开现场连接(搭接连接、电渣压力焊、焊接。)钢筋连接方式如下表所示:

风电基础深基坑开挖施工方案(完整版)

中电投垣曲200MW 风电场工程 深基坑开挖专项施工方案垣曲工程项目部

深基坑土方开挖专项施工方案 批准:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 编写:年月日

一、工程概况 中电投垣曲风电200 MW项目新建工程站址位于处,东西长约为千米,南北宽约为千米。 场址区地形复杂,高程落差较大,可利用范围有限。 二、编制依据 本工程设计图纸及本工程施工组织设计 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《电力安全工作规程》(变电所部分)(国家电网安监[2009]664号)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997) 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、施工流程 石方开挖工作务必保证后续工序的正常展开。施工流程图如下: 四、施工准备 1、现场勘测情况 本工程深基础土方开挖将按二级放坡开挖,坡比均为1:0.5,坑底每边加1米的工作面。 2、人员及机械准备 劳动力计划表 序号施工阶段工种所需人数 (人) 备注 1 石方 小挖掘机司机 1 土石方运输车司机 2 2 排水普工 1 3 测量人员 2 4 其他人员 2 进场机械计划表 序号仪器设备名称型号单位数量备注 1 水准仪台 1 用于测量

2 经纬仪台 1 3 反铲挖掘机台 1 用于土方施工 4 运输车辆 2 用于土方运输 五、石方开挖方法及控制措施 1、开挖边线确定: 首先,测量人员根据设计单位提供的控制点,定出本工程基坑轴线;按1:0.25放坡开挖;在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及边坡位置。 2、开挖方法: 2.1、机械挖石,随挖石随修整边坡。在开挖至距离坑底 500 mm以内时,测量人员抄出500 mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300 mm土层人工清理。 2.2、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台 线,由人工挖除300 mm预留土层,并清理整平,经过班组自检及施工项目部、施工单位、监理项目部、业主项目部验收合格后,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 2.3、基坑开挖包括风电机组基础、箱式变电站基础的土石方开挖, 执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟(截水沟形状、高度)。 2)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖运石做好现场清洁工作,做到文明施工。 3)、基坑周边用围栏杆进行维护,防止人、机械坠落。 4、异常情况处理: 开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告。 (1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高; (2)开挖过程中如遇滑坡迹象,应立即暂停施工,报告业主并主动采取应急措施,在转移工人的同时,将滑坡现场进行封锁;测量人员根据滑坡迹象设置观测点,以便观测坡体平面及竖向位移,为应急措施提供重要的原始资料。

标志标线施工方案原版

厂区路面标线、标志完善提升工程 施 工 组 织 设 计 一、工程概况: 我单位承建催化剂齐鲁分公司厂区路面标线、标志完善提升工程,为厂区内世纪路、中心路、安康路及生产厂区内道路的标线、标志施工,施工部位在厂区主要交通线路,车流量大,路况条件复杂,故布设齐全的交通标志、标线尤为重要。 本工程施划热熔标线3852.6m,路面喷涂标识、标语299.36m2,清除原有减速带37.5m,减速标线(反光)238.8m2,限速、停车位标志33块,设路口引导、提示标志3块。 二、编制说明

1、编制依据 (1)《公路交通安全设施实施技术规范》(JTG F71-2006)、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82 -2009)等相关制度、办法的具体要求。 (2)业主提供的本工程招标文件。 (3)施工现场考察资料及承包人的管理经验水平、现有机械设备。 2、编制原则 (1)在实事求是的基础上,以科学合理,技术工艺先进可行而又经济适用为原则,认真研读招标文件,严格遵照招标文件对本工程有关质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际进行编制。 (2)遵循招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻业主的指示和指导。 (3)实施项目施工的管理模式,通过对技术、方案、劳务、设备、材料、资金、信息、时间与空间的优化处置,实现工期、成本、质量及社会信誉的预期目标效果。 (4)坚持专业化组织施工的原则,安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 三、人员动员周期和设备、人员、材料运到工地现场的方法 (一)设备、人员动员周期 目前投入本工程的大部分人员及设备在公司待命,若我公司中标,均能调往施工工地。 1、主要负责人中标后按规定及时到位。 2、施工机械设备、仪器、施工人员均按时全部到场。 (二)设备、人员、材料运到施工现场的方法 我单位拟投入本项目工程的机械设备、人员均采用公路交通运输方式运至施工现场,施工用材料根据实际情况采用不同的运输方式。

道路标线施工组织设计

科翠苑道路标线划线及人行道喷涂施工方案施工工艺如下: 1)、交通标线施工工艺流程 到达现场→安全措施→清扫路面→放样→标线材料的熔融→涂敷标线修整→清理现场→完成开放交通。 2)、标线涂敷工艺 涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保试划出的标线的色泽,厚度、宽度、玻璃珠的撒布量等符合业主的要求。为了保证夜间的识别性,在标线涂敷的同时要面撒适量的玻璃珠。热熔型涂料在釜内加热时,温度应控制在180OC~230OC之间,同时进行充分搅拌,一般涂料完全融化后,搅拌5~10分钟即可进行涂敷。待涂料干燥后即可开放交通。 施工工法 标线施工人员分为三组,即路面清扫放线组、涂料熔化搅拌组和标线涂布组。施工气温一般在10O℃~30O℃为宜,环境温度低于10O℃时坚决不施工。施工时必须保证路面干燥无尘土。 1、路面清扫放线组:首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥青、油污或其他有害物质,并按要求标出导线。标导线有多种方式,一种是用绳索弹灰线(即弹线包)。此种方法进度较快,简便,但对标线人员技术要求高、凭经验保证导线的曲直,易出偏差,且灰线易掉;另一种用钢钉拉线索,能保证较好的导线曲、直度,但进度稍慢。对于各种箭头、文字一般采用以上两种方法,而对于车道边缘线和分界线可用标线放样车放样施划。施工时,我们将根据经验视具体情况灵活使用。第二步,用底油机在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好,底漆宽度一致,漆膜均匀,附着力也很好。用手刷式时要掌握用漆量适中,涂刷均匀,不能漏空、花边。涂布后干燥5~10 分钟,用手指按下提起拉成丝状为准,此时可视为路面处理完毕。 2、涂料熔化搅拌组:将涂料(助剂)投入热熔釜中,釜内温度控制在180 ℃~

风电基础施工方案

风电基础施工方案 一、项目基本情况 河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。风电场不规则形状,南北长在 5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km2。场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。 海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。 二、水文、地质条件 1、地质情况 本工程地质由上至下依次为: 海床面:-17.5m~-21.9m, 淤泥:海床面~-27m, 粉砂:-27m~-28.1m, 粘土:-28.1m~-30.8m,

粉砂:-30.8m~-35.5m, 粉质粘土:-35.5m~-38.0m, 粉砂:-38.0m~-46.3m, 粉质粘土:-46.3m~-54.0m, 粉土:-54.0m~-57.5m, 粉质粘土:-57.5m~-60.0m, 粉砂:-60.0m~-66.0m, 粉质粘土:-66.0m~-68.0m, 粉土:-68.0m~-74.0m, 粉砂:-74.0m~桩尖标高 2、潮位 工程场区设计水位值 单位:m 要素平均高潮位平均低潮位设计高潮位设计低潮位50年一遇高 潮位 50年一遇低 潮位 1985国家高程基准0.324 -0.386 1.016 -1.077 2.589 -2.877 三、施工准备 沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。 1、施工现场调查 为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

交通标线施工组织设计.doc

一、交通标线工程 1、安全措施 划线队伍到达现场后,首先根据道路的宽度、交通状况等现场因素,布置施工标志、反光锥、施工围栏等安全设施,配备专职交通管理人员,指挥现场的交通,防止发生交通事故;晚上施工时还需放置施工警示灯。交通管理人员必须认真负责,配置臂章和红旗。 2、涂料的热融 熔解釜装载车上,配有燃料(煤气)和搅拌装置。材料加热过程应注意以下问题: a、温度管理要严格,避免长时间高温加热,防止涂料色、热劣化;根据涂料量和粘度的 要求调节火候和转速。涂料运距不能过长,避免降低热熔后的温度,影响施工质量。 b、涂料要充分搅拌、混合,使涂料均匀。 c、要达到规定粘度。 d、补充新涂料时,要注意新加入涂料的熔融情况。 e、要注意加热的次数,每锅材料尽可能只加热一次。 f、熔解釜周围不放置易燃物品。 3、路面的清洁 涂料与路面结合牢固的重要条件是保持接触面的干净,路面上的灰尘、泥沙及水分是妨碍涂料的粘接主要因素。施工前对路面进行彻底的清洁。 4、放样 放样是涂划标线的必须环节,先对路面进行测量,按设计图纸进行放样,打好标准线。 5、底漆 涂划标线应在正常天气进行,事先应通知监理工程师到现场进行试划,在监理工程 师同意后再进行正式的施工。 为了加强路面与涂膜的粘接度,须在路面上先涂底漆,底漆的量不能过多或过少,不适合的量会降低路面与涂膜间的粘接度。涂抹时用刷子、滚筒式喷洒将调制均匀的底漆涂洒,底漆涂后,要进行养护。当底漆不粘车轮胎,也不粘附灰尘、砂土时,才可进行标线涂划工作。涂底漆时,要仔细,防止漏划,特别在不明显的地方。 6、材料的熔融 熔解釜装载于车上,并配置液化气,加热并不停搅拌然后进行涂划。并保证反光路面涂料敷于路面的温度控制在180度。为了防止涂料变色、热劣化等,应立即调节火候和调整,保障供给规定粘度的涂料。 7、涂划 涂划前检查施工机械,保证机械处于完好的状态。先试划一次,检查色泽,保证所有路面标线的设置颜色、形状应符合设计要求和GB5768-1999标准。涂划的厚度控制在 1.8~ 2.0mm,玻璃珠应均匀足量撒布在刚敷设的热熔标线上,玻璃珠的密度为 2.4~2.6g/cm3。玻璃珠保证适当的嵌入深度,珠体一半嵌入标线,一半露出标线表面。

道路标线停车位施画施工组织设计方案

第一部分工程基本概况 一、项目位置 本工程位于长春高新产业技术开发区,主要工作内容为50条市政道路热熔标线施工。标线面积:61362平方米,车位15287个。 二、编制依据 根据招标机构发布的招标文件、工程量清单、工程图纸,国家现行及省市发布的工程施工规范、验收标准进行编制,本着技术先进、方案合理、进度满足要求的原则进行编制。 第二部分施工总布置 一、平面布置原则 根据业主提供的招标文件,结合本工程特点及周边环境,现场平面布置应充分考虑各种环境因素及施工需要,布置时应遵循原则如下: 1、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。 2、现场平面布置中应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。另外在工程的现场布置上,要充分考虑现场施工区和工人生活区的尽量隔离。 3、施工临时材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运为原则。 4、中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 6、工程应着重加强现场安全管理力度,严格按照公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。 7、工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态,使本工程在环保、文明施工等方面成为一个名副其实的标准化样板工地。 8、施工现场设置环行硬化道路,加工场地要做表面硬覆盖处理,防止施工现场尘土飞扬;大门口处设置沉淀池,防止施工污水未经沉淀排入市政排水系统。 9、控制粉尘设施排污、废弃物处理及噪声设施的布置。

安全专项施工组织设计方案

市全民健身活动中心土工程 安全专项施工组织设计 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 主控部门:中冶集团华冶资源开发有限责任公司分公司

工程名称:编号:

施工组织设计、施工案审核表 JJ-004 省建设工程质量监督总站监制

“生产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题,安全生产作为建筑施工的一个重要面。关系到了群众的生命和财产安全。为进一步提高安全生产工作和文明施工的管理水平,确保职工的生命安全和生产的顺利进行,在本工程开工伊始,结合工程施工工作量大,工期短等特点,特编写此施工组织设计。 一、工程概况及安全目标 工程概况:本工程系市全民健身活动中心工程。本工程位于市路88号。建设单位为市圆建设监理有限公司,设计单位为市建筑设计研究院股份有限公司。本工程为综合楼四层和游泳馆一层(带综合楼一层地下室),总高度23.8米,游泳馆总高度9米,建筑面积为16362.1平米。 安全目标:按照建设部颁发的建设工程安全检查评分标准,在安全施工检查中,安全管理达到优良等级,杜绝重大伤亡事故。 二、机构和职责 1 机构 成立安全生产领导小组,项目经理任组长,专职安全员、安全监管员及班组长为组员,组成管理网络,组织领导安全施工。 2 职责 ①安全生产领导小组组长的职责为:贯彻上级有关安全生产的政策和法规,指挥和负责工地安全施工。 ②安全生产领导小组组员的职责为:组织实施安全技术措施,是安全生产的组织者和责任者,必须确保在市级以上的安全检查中不被罚款,不得黄牌警告和停工整顿;负责本施工区的安全检查,每旬召开一次安全施工会议,研究落实安全施工措施;每日对工地巡回检查,如发现隐患,书面提出整改单,

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

相关文档