铜芯电线电缆载流量标准

前言

本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量,标准号为 IEC 60364-5-523 1983年。

改革开放以后,公共事业和住宅建设发展迅速,家用电气设备和其它用电设备日渐增多。但不可忽视的是在每年发生的火灾中,电气火灾也呈上升趋势。在短短的几年中,电气火灾比例增长一倍以上,其中相当一部分是由电缆电线的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至为关键。

由于目前尚无1000V以下的电缆电线载流量的国家标准,而此部分电缆电线的使用最为量大面广,有鉴于此,全国建筑物电气装置标准化技术委员会,已提出编制标准计划,上报国家技术监督局,将国际电工委员会IEC 60364-5-523标准等同采用为国家标准(我国电缆电线符合IEC电缆电线制造标准)。

全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会现将IEC 60364-5-523标准有关铜芯电缆电线载流量的标准先行成文,提供设计、生产、施工安装、质检、运行和管理等各界参考。

国际电工委员会已于95年开始对1983年版载流量标准进行修订,现已进入最后批准阶段。经过对二者的详细比较,有以下这些情况和变化告知读者:

1. 适用的电压范围更改为交流1KV和直流1.5KV。

2. 删除了铜芯1.0mm2和铝芯1.0mm2、1.5mm2的电缆电线载流

量。

3. 载流量基本没有变化,个别变化不超过7%。

4. 电缆电线的品种和温升限值没有变化。

5. 增加了土壤热阻率不为2.5K.m/W时的修正系数。

6. 表中的电缆电线敷设方式原用文字说明的部分改为示图。

7. 表52-E4、E5中取消无孔托盘的载流量数据。

8. 对523.5条作了以下修改:

(1). 仅仅三相导体有负荷电流且平衡时,4芯、5芯电缆可

有较大的载流量;

(2). 当三相负荷不平衡时,中性线电流引起的温升将被相

线电流减少的发热所抵消。在这种情况下,导体截面应

按最大相线电流选择;

(3). 在中性线有负荷电流,而相线电流不作相应减少时,

当中性线谐波电流大于10%,中性线截面不应小于相线

截面。较大的谐波电流校正系数见附录C。

9. 增加并联导体达到负荷电流分配平衡的一些要求。

国际铜业协会(中国)

全国建筑物电气装置标准化技术委员会

1998年12月

国际铜业协会是世界上最主要的推广和促进铜使用的非赢利性国际组织。现有正式会员二十九个,代表着世界精铜产量的80%,其协作成员都是世界上最大的铜和铜合金加工企业。国际铜业协会负

责制定方针政策、长远规划和资金分配方案,使得促进铜使用项目在世界范围内开展。除了在美国纽约的总部外,国际铜业协会在伦敦、圣地亚哥、北京、新加坡、孟买和上海设有地区代表处。国际铜业协会的项目是通过地区代表处和21个独立的铜发展中心以及一些生产厂家来具体实施的。项目的重点集中在主要的铜最终使用上:用于电力和信息传输的电线电缆,用于供水的管道系统,用于建筑内外设计和装修的产品以及工业应用和汽车应用等。国际铜业协会支持有关铜对环境和人体健康影响的科学研究。国际铜业协会向各国的政府部门提供制定有关铜和铜合金的政策及法规的相关依据和建议。

国际铜业协会在北京和上海设有代表处。在电能效益、建筑导线、铜水管的应用、新型汽车散热器等方面进行着大量的工作,并取得了相关部门的支持和参与。

国际铜业协会北京代表处愿同各界人士合作,更好地为铜工业和整个社会发展做出贡献。

目录

523.载流量 (6)

523.0 引言 (6)

523.1 一般要求 (7)

523.2 环境温度 (8)

523.3 土壤热阻率 (9)

523.4 多回路成组 (10)

523.5 有载导线根数 (11)

523.6 并联导线 (12)

523.7 沿路线敷设条件的变化 (12)

表52-B1 敷设方式A至D一览表 (12)

表52-B2 敷设方式E、F及G一览表 (14)

表52-C1 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) (16)

表52-C2 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) (17)

表52-C3 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) (18)

表52-C4 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) (19)

表52-C5 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A) (20)

表52-C6 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A) (22)

表52-C7 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) (23)

表52-C8 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) (24)

表52-C9 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) (25)

表52-C11 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) (26)

表52-D1 空气中环境温度不等于30℃时的校正系数 (27)

表52-D2 地下环境温度不等于20℃时的校正系数 (28)

表52-E1 多回路或多根多芯电缆成组校正系数 (28)

表52-E2 多回路校正系数,电缆直埋地中 (29)

表52-E3 多回路校正系数,电缆敷设在地中导管内 (30)

表52-E4 多根多芯电缆成组校正系数 (31)

表52-E5 单芯电缆多回路成组校正系数 (32)

附录A 第523节各表简化方法举例 (33)

表25-X1 载流量(A) (34)

表25-X2 载流量(A) (34)

表25-X3 多回路或多根多芯电缆成组校正系数 (35)

附录B 表示载流量的公式 (36)

系数和指数表 (36)

建筑物电气装置

第五篇:电气设备的选择和安装

第52章:布线系统

第523节:载流量

52.布线系统

523.载流量

523.0 引言

本节规定的要求是用来在正常工作情况下,以电流持续期间产生的热效应为条件,提供导体和绝缘的合理寿命。其它方面的考虑也影响导体截面积的选择,诸如电击保护(见第41章)、热效应保护(见第42章)、过电流保护(见第43章)、电压降(见第52…节)及导体所连设备的端子温度限值等方面的要求。

目前,本节只涉及标称电压不超过0.6/1kV的非铠装电缆。

523.1 一般要求

523.1.1

正常运行时任何导体电流持续期间承载的电流必须使表52-A中所列的相应温度限值不被超过。电流值必须按照分条款523.1.2选择,或按照分条款523.1.3确定。

注: 1.表52-A中列出的导体最大允许温度取自有关的IEC出版物。表52-C1至52-C4及52-C9至52-C12中的数值均据此温度得出,并在这些表上注明该温度。

2.对于矿物绝缘电缆,根据电缆的额定温度、电缆端头、环境条件及其它

外界影响条件,允许采用较高的连续运行温度。

523.1.2

如果非铠装电缆的电流不超过选自表52-B1、52-B2及52-C1至52-C12的相当值,并按照表52-D1、52-D2及52-E1至52-E5的系数

加以校正,则可认为满足了分条款523.1.1的要求。

注: 1.考虑到各国家委员会可能希望将本节各表改写成简化形式,供其国家规程使用。一种可行的简化方法举例示于附录A。

2.适用于较小装置经常使用的和适用于按回路设计电流及按过电流保护电

器的类型及其标称电流进行电缆规格选择的简化表在考虑中。

3.本节各表所列数值适用于非铠装电缆,是根据IEC出版物287:《电缆的

持续额定电流的计算(负荷率100%)》所述方法推导出来的,并使用了IEC 出版物502:《额定电压1kV至30kV挤压型固体介质绝缘电力电缆》中规

定的量值,采用的电缆电压为1kV以下,导体电阻为IEC出版物228:《绝

缘电缆的导体》中所列数值。电缆构造(例如导体截面的形状)上已知的

实际变化和制造公差导致合理的电缆尺寸的离散,从而导致每种标称导体

规格载流量的离散。表列载流量的选用已安全地计入这种数值的离散,当

于导体截面积绘制截流量曲线时,诸点均位于一平滑曲线上。

4.对于导体截面等于或大于25mm2的多芯电缆,不论是圆形导体或是异形

导体都是容许的。表列数值是按异形导体的尺寸推导出来的。

523.1.3

载流量的合理值可按IEC出版物287中所述确定,或由试验确定。不论哪一种情况,都需计及负荷的特性,而对于埋设的电缆,还需计及土壤的有效热阻。

523.2 环境温度

523.2.1

所采用的环境温度值是考虑中的电缆或导体未带负荷时的周围介质的温度。

523.2.2

按照本节各表选定载流量值时,采取如下参考环境温度:

——对于空气中的电缆,不论其敷设方式:30℃

——对于埋设的电缆,不论是直埋在土壤中或是在地中导管内:20℃

523.2.3

使用本节各表时,如导线或电缆敷设地点的环境温度与上列参考环境温度不同时,必须将表52-C1至52-C12中所列的载流量值乘以表52-D1和52-D2中规定的相应系数,但对于埋地的电缆,如果土壤温度每年只有几个星期超过23℃,则不需校正。

注:对于空气中的电缆和导线,在环境温度偶尔超过参考环境温度的地方,无需校正所采用表列载流量的可能性在考虑中。

523.2.4

表52-D1和52-D2所列的校正系数没有计入可能出现的日光或其它红外线辐射引起的温度上升。在电缆或导线遭受这种辐射的地方,载流量必须按IEC出版物287所规定的方法予以推导。

523.3 土壤热阻率

523.3.1

对于在地中埋设的电缆,本节表列载流量是按土壤热阻率为

2.5K.m/W确定的。当土壤种类和地区位置不明时,采用此值作为全球性使用的谨慎的数据,被认为是必要的(见IEC出版物287的附录A)。

在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。这些情况通常见于很干燥的土地环境。

注:对于在地中埋设的电缆,本节表列载流量只用在建筑物内和建筑物周围的线段。对于其它装置,经调查研究能确定相应于所载负荷的较精确的土壤热阻率时,载流量值可用IEC出版物287中的计算方法推导。

523.4 多回路成组

523.4.1

表52-B1内的敷设方式A至D

表52-C1至52-C6所列载流量指的是由下列根数导线组成的单回路:

——两根绝缘导线或两根单芯电缆,或一根双芯电缆;

——三根绝缘导线或三根单芯电缆,或一根三芯电缆;

同组安装更多的导线或电缆时,必须乘以表52-E1至52-E3中规定的校正系数。

注:成组校正系数是在所有带电导线在负荷率100%时持续稳态运行的基础上计算出来的。如果装置运行条件导致负荷率小于100%,可采用较高的校正系数。

523.4.2

表52-B2内的敷设方式E和F

表52-C7至52-C12所列的载流量与敷设参考方式有关。

当原回路或成组回路敷设在托盘、线夹及类似物上时,单回路和成组回路的载流量应按表52-C7至52-C12中所示的电缆在自由空气中的不同排列方式,乘以表52-E4和52-E5所列的敷设和成组校正系数。

分条款523.4.1和523.4.2的注:

1.成组降低系数是依各种导体规格、电缆类型和采用的敷设条件的平均值计算出来的。注意每一表下面的附注。在某些情况下,可能需要更精确的计算。

2.成组校正系数是假定该组各回路电缆负载相同的基础上计算出来的。当成组内包含不同规格的电缆时,应注意较小电缆的电流负载。如果根据已知的运行条件,某一电缆的预计承载的电流大大小于其成组的额定值,为了取得成组内其余电缆的计算系数,此电缆可以忽略不计。

523.5 有载导线根数

523.5.1

一个回路内要考虑的导线根数是那些承载负荷电流的导线根数。在可以假定多相回路中导线承载平衡电流时,就不需考虑其中性线。因此,表列三根导线的载流量适用于带中性线的三相平衡回路的导线;在此等情况下,四芯电缆的载流量和每相导体截面积与之相同的三芯电缆一样。

523.5.2

在中性线承载电流,而相线负荷不作相应降低时,回路电流额定值的确定应考虑中性线。

注:例如,这类电流可能由三相回路内大量的谐波电流引起。

523.5.3

只作为保护线(PE线)的导线不应被考虑。PEN线应按中性线一样考虑。

523.6 并联导线

在系统的同一相或同一极内并联两根或更多导线时,应采取措施以保证并联导线平均分担负荷电流。

523.7 沿路线敷设条件的变化

布线路径中各部分冷却条件不相同时,载流量的确定应适合路径中条件最不利的部分。

各表总注解:

1. 表列载流量适用于固定的电气装置通常使用的绝缘导线和电缆的类型以

及敷设方式。表列载流量系指持续稳态运行(负荷率100%)的直流电流或标称频率50Hz或60Hz的交流电流。

2. 表52-B1分项列举与载流量对应的参考敷设方式。其它敷设方式被并入

这些参考方式,因这些敷设方式被认为也能安全地使用同样的载流量。这并不意味着所有国家的国家规程都需采纳所有这些规定。

3. 表52-B2列出了按参考敷设方式选择载流量的表号,以及参考方式与参

考敷设方式不一致时查阅的表号。

4. 为了方便,在使用计算机辅助设计的地方,表52-C1至52-C12中的载流

量可用简单公式根据导体规格算出。这些公式及相应系数见附录B。

表52-B1 敷设方式A至D一览表

敷设方式A至D一览表

绝缘导线穿

管敷设在绝

缘墙内

绝缘导线穿

管敷设在墙

表52-B1(续)

参考敷

多芯电缆敷

设在墙上

多芯电缆敷

设在地中导

管内

注: 1. 当电缆穿过不长于1m的作机械保护的线管或槽盒,且此线管或槽盒是在空气中或与砌体接触时,不需要降低载流量。在线管或槽盒与较大热阻率材料接触处,长度不应大于0.2m。术语“砌体”不是指隔热材料。电缆在隔热建筑材料内的载流量在考虑中。

2. 当土壤热阻率的量级为 2.5K·m/W时,本项对直埋电缆也能适用。当土壤热阻率低于 2.5K·m/W时,直埋电缆的载流量明显地大于敷设在导管内电缆的载流量。

表52-B2 敷设方式E、F及G一览表

敷设方式E、F及G一览表

与墙的间隙

不小于电缆

直径的0.3倍

单芯电缆多

根紧靠敷设

在自由空气

与墙的间隙

不小于一根

电缆直径

单芯电缆敷

设在自由空

气中,电缆之

间有间隙

至少一根电

缆直径

表52-B1和表52-B2中电缆敷设的注解:

1. 电缆穿管敷设在绝缘墙内:

方式A的内墙皮组成。线管靠近内墙皮固定,但不一定触及。设想电缆的热量只

通过内墙皮逸散。线管可以是金属的或是塑料的。

2. 电缆直敷在绝缘墙内:

与项1相似,只是以多芯电缆代替线管。

方式B 3. 线管敷设在墙面上:

固定线管,使线管与墙面之间的空隙小于线管直径的0.3倍。

4. 电缆敷设在墙面上:

电缆的固定使电缆与墙面之间的空隙小于电缆直径的0.3倍。

方式C 5. 电缆敷设在楼板或天花板面上:

与项4相似。电缆敷设在天花板上的额定值略小于(见表52-E1)敷设在墙

上或楼板上的数值。

6. 电缆直埋在地中:

电缆触及土壤敷设。表列载流量是指土壤热阻率为 2.5K·m/W和埋深为

0.7m。

方式D 7. 电缆敷设在导管内:

电缆穿在与土壤直接接触的非金属导管内。表列载流量对应于土壤热阻率

为2.5K·m/W和埋深为0.7m。对于多芯电缆,如果电缆穿在金属管内,也

可以使用这些额定值。

8. 电缆在自由空气中敷设:

方式E、在此方式中电缆的支持方式不阻碍全部热量的逸散。宜计入来自太阳及其F及G它热源的热量。并注意不要阻碍自然的空气对流。实际上,电缆与任何邻近表面之间的间隙只要达到0.3倍电缆外径,就足以允许采用适合于自由

空气条件的载流量。

方式H、9. 电缆托盘:

J、K、M、有孔托盘具有按规则布置的洞孔,以便于使用电缆固定螺丝。如果洞孔所N及P占面积小于表面积的30%,则该托盘应被视作是无孔托盘。

10.梯架:

该结构对电缆周围的气流产生最小的阻力,也就是说,电缆下面的支持金方式L属件所占的面积小于平面面积的10%。

及Q11.线夹、挂钩:

电缆支持件,它们沿电缆全长每隔一段距离支持住电缆,并且基本上容许

电缆四周的空气完全自由流通。

表52-C1 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

PVC绝缘/两根有载导体/铜

导体温度:70℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

注: 16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于圆形导体。

表52-C2 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

XLPE或EPR绝缘/两根有载导体/铜

导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

注: 16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于圆形导体。

表52-C3 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

PVC绝缘/三根有载导体/铜

导体温度:70℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

注: 16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于圆形导体。

表52-C4 按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式的载流量(A)

XLPE或EPR绝缘/三根有载导体/铜

导体温度:90℃/ 环境温度:在空气中30℃,在地中20℃

注: 16mm2及以下规格是指圆形导体。较大规格的数值是指异型导体,所列载流量值可安全地用于圆形导体。

表52-C5 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

按表52-B1中敷设方式C的载流量(A)

矿物绝缘/铜质线芯和护套/PVC包覆或紧靠的裸电缆(见注2)

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。低压电线电缆载流量表(全)BVR电线 导线面积 mm2 空气敷设长期允许载流量 A 橡皮绝缘电线聚氯乙烯绝缘电线铜芯 BXF、BXFR 铝芯 BLXF 铜芯 BV、BVR 铝芯 BLV 18 16 21 19 27 19 24 18 33 27 32 25 4 4 5 35 42 32 6 58 45 55 42 10 85 65 75 59 16 110 85 105 80 25 145 110 138 105 35 180 138 170 130 50 230 175 215 165 70 285 220 265 205 95 345 265 325 250 120 400 310 375 285 150 470 360 430 325 185 540 420 490 380

240 660 510 300 770 600 400 940 730 500 1100 850 630 1250 980 YJV,YJLV电缆载流量表: 序号铜电线型 号 单心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 品字型电 压降mv/M 紧挨一字 型电压降 mv/M 间距一字 型电压降 mv/M 两心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 三心载流量 (25。C)(A) 电压降 mv/M 四心载流 量(25。 C(A) 电压降 mv/M VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 2 /c 20 25 16 16 13 18 13 13 2 2 /c 28 35 2 3 35 18 22 18 30 3 4mm 2 /c 38 50 3 4 38 23 34 28 40 4 6mm 2 /c 48 60 40 5 5 32 40 35 55

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

铜芯电线电缆载流量标准

铜芯电线电缆载流量标准 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02浏览次数: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290

150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度(℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 26/35KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02 浏览次数: 1015)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U1015)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2)25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290

150 185330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度(℃)40254025 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2)50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370

电缆载流量对应表

YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1 kV

仪器仪表交易网>信息中心 电缆载流量表大全 电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯

敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490

电缆载流量对照表大全

最新电缆载流量对照表大全 9848 2017-10-31 22:38:34 来源: 胜华电气编辑: Andy 对用户如何选择哪种电力电缆型号要了解各项参数,下面胜华电气将介绍常见的几种电力电缆载流量,数据仅供参考,具体标准按照各个电缆厂提供数据为准。 一、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,常用型号VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量 注:载流量计算条件 1. 线芯长期工作温度:70°; 2. 环境温度:25° ; 3. 埋地深度: 1000mm; 4. 土壤热阻系数:.°C/W; 5. 线芯轴间距离: S=2D 二、常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 三、通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量) 注: 1 中性线截面面积同主线芯面积。芯电缆中一根线芯不载流时,其流量按2芯电缆数据。 四、阻燃电线电缆的载流量。 1)B、R系列阻燃电线电缆的载流量 更多看下载资料。

五、最常用的交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,ZR-YJV电力电缆载流量表 更多规格型号下载资料。 六、高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表,ZR-YJV、ZR-YJLV 更多多芯载流量请下载资料。 七、矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表如下 以上仅胜华电气根据电缆30年制造经验提供电缆载流量参数,仅供参考,要使用哪个型号的电缆参数还是以电缆厂提供为准,这样避免了电缆使用过程中因参数不对不必要麻烦,更多电缆载流量参数表可以下载资料。

电线电缆载流量国标标准

电线电缆载流量国标标准 本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量,标准号为IEC 60364-5-523 1983年。 建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会现将IEC 60364-5-523标准有关铜芯电缆电线载流量的标准先行成文,提供设计、生产、施工安装、质检、运行和管理等各界参考。国际电工委员会已于95年开始对1983年版载流量标准进行修订,现已进入最后批准阶段。经过对二者的详细比较,有以下这些情况和变化告知读者: 1. 适用的电压范围更改为交流1KV和直流1.5KV。 2. 删除了铜芯1.0mm2和铝芯1.0mm2、1.5mm2的电缆电线载流量。 3. 载流量基本没有变化,个别变化不超过7%。 4. 电缆电线的品种和温升限值没有变化。 5. 增加了土壤热阻率不为2.5K.m/W时的修正系数。 6. 表中的电缆电线敷设方式原用文字说明的部分改为示图。 7. 表52-E4、E5中取消无孔托盘的载流量数据。 8. 对523.5条作了以下修改: (1). 仅仅三相导体有负荷电流且平衡时,4芯、5芯电缆可有较大的载流量; (2). 当三相负荷不平衡时,中性线电流引起的温升将被线电流减少的发热所抵消。在这种情况下,导体截面应按最大相线电流选择; (3). 在中性线有负荷电流,而相线电流不作相应减少时,当中性线谐波电流大于10%,中性线截面不应小于相线截面。较大的谐波电流校正系数见附录C。 9. 增加并联电缆导体达到负荷电流分配平衡的一些要求。 国际铜业协会(中国) 全国建筑物电气装置标准化技术委员会 1998年12月国际铜业协会是世界上最主要的推广和促进铜使用的非赢利性国际组织。现有正式会员二十九个,代表着世界精铜产量的80%,其协作成员都是世界上最大的铜和铜合金加工企业。国际铜业协会负责制定方针政策、长远规划和资金分配方案,使得促进铜使用项目在世界范围内开展。