1 工程概况

1.1总体概况

需要做电伴热区域为: A座屋冷却塔供回水及补水系统的阀门及管道,C 座屋面冬季运行冷却塔及供回水管道。

1.2 其它简介

序号项目内容

1 工程名称

2 工程地址

3 建设单位

4 设计单位

5 监理单位

6 施工单位

7 合同工期2012.8.10至2013.6.30

8 质量目标长城杯

2 设计依据

2.1设计施工图纸

2.2《管道和设备保温防结露及电伴热》03S401;

2.3《工艺管道安装设计手册》

3 基本参数分析

设计项目设计参数

应用环境:室外

介质名称:水

维持温度:10℃

最低环境温度:-20℃

最高环境温度: 45℃

环境风速: 2.8m/s

管道的极限温度:42℃

工艺操作温度:无

管道材料:无缝钢管、镀锌钢

保温材料名称:橡塑海绵

保温层厚度:30mm

保温导热系数:0.036w/m.k

管道是否有蒸汽扫线:无

扫线最高温度:无

使用环境是否要防爆:无

防爆等级为:无

使用环境是否要防腐:无

电压等级:380V或220V

4 电伴热带选型与配置

4.1电热带的选型

根据京棉新城危改小区A1区非配套公建项目的技术要求:维持温度为10℃,选用上海申颛线缆有限公司生产的DXW-15-220型电热带,此电热带具有:使用寿命较长,特别是电热带可以根据管道热损自动调节输出功率,发热温度均匀;安装、施工便利;维护、检修简单。在管道维持温度10℃以下时,电热带的输出功率大于标称功率,当管道和环境温度高于10℃时,电热带的输出功率就小于标称功率,温度越高功率越小。电热带单根最大使用长度为:100米。

L3

L1 L2

L1+L2+L3+L4≤100米

L4

4、2附材的选型与用途

4.2.1智能控制箱:控制各回路电热带的启动,内置温度传感装置,探测管道温度,根据伴热管道所需最低维持温度,能自动,准确,科学节能地调节伴热4.2.2 系统的启动。从而达到智能控制的目的。

4.2.3 电源接线盒:用于每一路电伴热带的始端,与供电电缆连接。

4.2.4 三通接线盒:用于管道主管与支管之间电伴热带的连接。

4.2.5 两通接线盒:用于电伴热带之间的连接。

4.2.6 尾端接线盒:用于电伴热带末端的保护。

4.2.7压敏胶带:用于电伴热带于管道上的绑扎。

4.3管道热损表与电伴热带安装比例及所应用附件:

本工程选用上海申颛线缆有限公司生产的DXW-15-220型电热带,此电热带

发热温度65℃,功率15w/m。根据1项的数据及客户资料分析得出电伴热带在各

种管道的铺设比例:

4.3.1管道电热带铺设比例表:

管径(mm) DN50 DN80 DN150 DN250 DN400 DN500 PO(W/N) 13.4 17.9 28.6 45.9 69 84.5 PM(W/N) 15 15 15 15 15 15 N 1:1 1:1.5 1:2 1:3.5 1:5 1:6

4.3.2 根据上表A座冷却塔的实际管道长度应用电伴热带附件,如下表:

管径

管道实际

长度(m)

电伴热应用长

度(m)

三通

(个)

末端

(个)

两通

(个)

控制箱备注

Φ200 100 300 3 2 2 2回路

控制箱

2台三通、两通品牌为科特

Φ100 20.5 41 4 3 6

Φ40 36 36 1 1 4.3.3 C座冷却塔的实际管道长度应用电伴热带及附件,如下表:

管径管道实际

长度(m)

电伴热应用长度

(m)

三通

(个)

末端

(个)

两通

(个)

控制箱

(个)

备注

Φ500 31 186 3 6 2 3回路三通、两

Φ400 20 100 1 3 1 控制箱

1个

4回路

1个通为科特牌

Φ250 68 238 2 4 1

Φ200 13 39 1 2 2

Φ80 17 25.5 1 2 1

Φ60 15 15 1 1 1

Φ32 10 10 1 1 1

C座冬季运行冷却塔底面铺设电伴热实用270m,管道阀门用电伴热25m;A 座、C座冷却塔据上表共用电伴热带1285.5m;

5 电气要求及控制系统布置及安装

5.1电气设计、布置和安装严格执行国家建筑电气施工规范,以及电伴热带的具体安装要求。

5.2回路电源电压为单相220V,每个控制箱均配置漏电保护断路器(漏电断路电流不大于30mA),每个回路有断路开关和接地保护措施。负载不超过额定控制负载。

5.3电伴热带所需总功率约32KW,(五回路控制箱每台功率为7.5KW,四回路控制箱每台功率为6KW。)

6 管道伴热系统安装

6.1安装前的准备

6.1.1 安装前应充分了解和熟悉工程的设计图纸。熟悉各伴热回路的主材料型号、线长、布线方式、附件等。

6.1.2 熟悉《电伴热带系统安装与操作手册》,并接受有关的专业安装培训。6.1.3 管道系统或容器均已施工完毕,管道系统或容器的水压试验合格,并已进行了防锈防腐处理。

6.1.4 管道或容器的表面应去毛刺和锐角,避免安装过程中对伴热电缆造成损坏。

6.1.5 领用伴热工程的伴热带材料应符合设计的型号要求,表面应完好无破损。

6.1.6 领用伴热带后,应及时对其整卷材料进行绝缘性能测试,将伴热电缆的供电电缆对外金属屏蔽进行摇试,伴热安装工程严禁使用测试绝缘不合格材料。

6.1.7 安装前的测试数据应进行记录,登记在《材料质检单》上,参加测试人员在《伴热材料质检单》上签名。

6.2管道电伴热带安装

6.2.1 安装放线时,应将整卷的伴热带与卷筒安放在支架上,并放置于伴热线路回路的其中一端附近。

6.2.2 放线时应沿管道的走向放线,避免用大力拉扯伴热电缆,在放线过程中,应避免脚踏或将重物、杂物放置在伴热带上。

6.2.3 设计图纸敷设伴热带,从电源接线盒点开始,沿管道走向或容器外壁,用玻璃胶带或铝胶带将伴热带电缆固定在管道或容器上。

6.2.4 伴热带的固定方式按设计图的要求进行,在设计图中没有要求的,应按安装手册的提示,将伴热带尽可能沿管道的下半方固定。

6.2.5 所有的附件接口处均需预留伴热带,以便维修、更换附件等工作。

6.2.6 所有的管件的伴热(如阀门、法兰、支架等)应按设计图的要求,预留所需的伴热电缆长度,将该段伴热带缠绕在管件的主体上,并将其固定好。

6.2.7 管道伴热带的敷设有二种形式,当采用螺旋缠绕方式时,应按安装手册的要求的方法进行螺旋缠绕安装。

6.2.8 一般每米管道的用线量为自然整数倍(如2、3、4……)的时候,伴热带应尽量采取直线式敷设。

6.2.9 对一些关键性管道或容器可设计安装后备伴热系统,以确保管网系统的可靠性。

6.2.10 伴热带附件的安装,应按照安装手册中的有关规定或附件盒内的安装说明书要求按步骤进行施工。

6.2.11 采用环境温控器控制区域各伴热回路的温控系统,其温控器应尽可能安装在环境温度最低处或风口的位置。

6.2.12 当管网伴热采用管道温控器的伴热系统,温控器的感应器与管道应紧贴,并应远离伴热电缆,离开管件体至少1米以上。

6.2.13 温控器安装前,应对其进行校验和调整。

6.2.14伴热系统安装检验合格后,方可进行保温施工。保温施工完毕后,应在保温层外表面的明显位置上贴上安全提示标签。

6.3 管道电伴热带安装后的检验

6.3.1 伴热电缆安装完毕后,须对所安装的伴热回路进行外观检查,检查伴热电缆的外表面是否有损伤,否则应进行处理。

6.3.2 检查伴热系统的所有附件安装是否正确,外观有否损坏。

6.3.3 在外观检查合格后,方可对伴热系统进行系统绝缘测试。

6.3.4将伴热电缆的供电电缆对外金属屏蔽进行遥试,必须对不合格的伴热回路进行检查并进行缺陷处理或重新施工该回路,然后再进行测试,直到合格为止。

6.3.5 将每个回路的测试及校缺情况如实记录在《安装质量检验报告》上。参加检验人员在《安装质量检验报告》上签名。

保温后的检验

6.3.6 管道或容器的外保温层施工完毕后,应对伴热系统的各回路再进行一次检验。

6.3.7 将伴热带的供电电缆对外金属屏蔽进行摇试,必须对不合格的伴热回路进行检查,查出被损坏的部位并进行修复处理,然后再进行测试,直到合格为止。

6.3.8 将每个回路保温后的测试及修复情况如实记录在《安装质量检验报告》上。参加检验人员在《安装质量检验报告》上签名。

系统总体试验

6.3.9 在所有或分区内的伴热回路安装及分步检验合格后,方可进行系统或分区系统的总体试验。

6.3.10 在系统或分区系统总体试验前,应视察所有或分区内的伴热管道、容器,伴热系统的安装情况。

6.3.11 关闭所有伴热回路的空气开头,分别对各伴热回路进行一次摇试,再次确认各伴热回路的绝缘电阻是否符合要求,否则不可进行系统的总体试验。

6.3.12 当管道温度或环境温度低于设计参数时,将温控器调至设计温度使线路供电;当管道温度或环境温度高于设计参数时,将温控器调至线路供电为止。6.3.13 分别开启每个伴热回路的空气开关,测量每个回路的启动电流、供电电压、环境温度、管道或容器温度,并将其记录在《伴热系统总体试验报告》上。

6.3.14 使伴热系统通电运行4小时,各伴热回路的管道、容器将达到一个相对平衡,此时应对各伴热回路的运行电流、环境温度、管道或容器温度进行测量,

并将其记录在《伴热系统总体试验报告》上。

6.3.15 测量管道或容器温度时,测量点应远离伴热电缆,避免影响测量的准确性。

6.3.16 伴热系统经过4小时无故障运行,且运行电流小于启动电流,管道或容器的温度有所变化,则该系统的安装总体试验为合格。

6.3.17 伴热系统总体试验合格后,须将系统的温控器温度调至设计的参数,将伴热系统交付运行单位进入正式运行

7 保温层安装

7.1保温层是电伴热系统的重要组成部分,必须严格按照设计安装

7.2本工程选用30mm厚的橡塑海棉保温材料作为管道的保温层,将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,使用橡塑海绵板(管)材安装时要求美观、平整;裁剪时根据管径不同裁剪角度合理、尺度准确、安装无缝隙,确保整个系统的严密性和保温性。并在橡塑海绵外缠绕玻璃丝布做保护层刷油作为防腐层或橡塑海绵外做镀锌铁皮或铝皮作为防护层,防止电热带工作时出现橡塑海绵专用胶水开裂现象。

8 系统保修和售后服务

1、系统提供1年质量保证期免费维修服务。

2、保证在接到系统故障电话或通知后8小时内维修服务到现场。

3、系统终生提供售后服务,质保期后维修服务只收材料成本费,不收人工费。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 ___ 年12月2日 目录 一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图

纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 221保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 222保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量、并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.4安全及技术资料准备 2.4.1对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2.4.2保温工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 2.4.3准备针对本工程的开工报告,并办理开工报告,中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 2.5现场组织准备 2.5.1管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法

外墙外保温大尺寸石材幕墙施工工法 山东淄建集团有限公司 二○一二年八月

一、前言 外墙石材幕墙指由天然石板和做面板的幕墙。面板石材可根据建筑总体效果要求采用合适的颜色、质地和厚度的石材成品,易及玻璃和其他装饰协调,外墙整体效果美观、颜色均匀一致并耐久,目前正越来越多地被用于高级宾馆、饭店、商业写字楼、办公楼等外墙面的装饰工程,但外墙石材多年的使用也暴露出一些弊端,比如石材尺寸受重量限制尺寸小,保温效果差、防潮差、更换困难等问题,我公司通过对本工程的幕墙施工针对上述问题给予解决。 二、工法特点 2.1板材之间独立受力,独立安装,独立更换,节点做法灵活,有利于加快施工进度,从而缩短工期,还大大方便后期幕墙维修更换。 2.2连接可靠,对石板的消弱较小,减少连接部位石材局部破坏,使石材面板有较高的抗震能力。 2.3有利于提高墙体的防水和气密性加气砼、砼空心砌块等墙体,在砌筑灰缝和面砖粘贴不密实的情况下,其防水和气密性较差,如果采用幕墙外保温构造,则可大大提高墙体的防水和气密性能。 2.4单块石材尺寸大,加快安装速度及减少石材切割的损耗。 2.5具有较高的综合经济效益减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比内保温更科学合理。

2.6扩大室内的使用空间。 2.7保温效果明显,基本消除了“热桥”的影响。 2.8有利于改善室内环境。 三、适用范围 不仅适用于工业建筑,也适用于民用建筑;既适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既可以适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造,使用范围相当广泛。 四、工艺原理 工艺的原理是直接在板材上开槽并通过固定的在结构物上的预埋件和及其相连,悬挂饰面板材,使分散的板材之间相互连接为一体,成为结构体外的一层装饰面。在原结构面层及石材之间加设保温防火板,这种工艺使外挂石材幕墙不仅仅具有施工快速、美观的优点还具有防火、保温、防潮等优点。 五、施工工艺流程及操作要点

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量(QC)-图文(精)

1 1

优化施工工艺提高外墙外保温施工质量 一、工程概况 山东 ****建设集团有限公司承建的上海 ****楼, 位于 ***路与 ****路交汇处,建筑面积 6685m 2,框剪结构,地下一层地上十四层。工程外墙设计为 XPS 外保温系统,该体系是采用挤塑型聚苯乙烯泡沫板为隔热保温材料, 以粘结为主、机械锚固为辅相结合的方法将保温板固定于墙体的外表面,以聚合物改性抹面砂浆内置耐碱玻纤网格布增强的复合作为保护层,以饰面砖为外装饰的外墙保温系统。 二、小组概况 施工技术部 QC 小组成立于 2002年 6月, 由公司的技术骨干具有中、高级职称的 8名管理人员组成,总工程师高保林任组长。 三、选题理由

2 2 外墙外保温质量通病排列图20 40 60 80 100

N=48 累计频率(% 制图:**** 2006.5.8 四、现状调查 : 研究小组成立初期,大家首先对相似工程进行了回访,调查工程施工中遇到的问题,审查工程施工记录,经过大量数据分析比较后,对影响外墙外保温的质量通病进行统计,共检查 400点,合格率为 88%。 调查:*** 地点:施工现场制表:*** 2006.5.15 统计表参加:全体成员制作:*** 2006.5.15 通过调查、统计、分析,从排列图中可以看出影响外墙外保温系统的主要质量缺陷是面层裂缝,其累计频率是 71%。 五、设定目标 : 1、设定目标:小组成员结合本工程结构设计特点以及工期、成本、质 量等要求, 决定结合以往的施工经验, 设计出一套集经验、合理优化、创新为一体的施工方法,作为本次活动的主要任 务。 检验合格率(% 3

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

电伴热工程方案介绍

设计方案

1、采用标准 2、设备主要技术要求 3、设计依据 4、设计选型 5、管道电伴热保温设计 6、主要部件技术要求 7、电伴热保温材料 8、安装工艺 9、电伴热原理及产品阻燃性能 10、质量保证 11、工程材料表 12、售后服务承诺

1.采用标准 电伴热管道防冻技术是一种国外应用多年,在我国逐渐普及的成熟的水管道保温防冻施工工艺。其原理:管道伴热是将自控温发热电缆贴附在管道外侧通电发热,将热量传导给管道内液体,配合管道外保温层,补偿并保持管道内液体温度到达设计温度水平。 自控温发热电缆的芯带原料是具有正温度系数效应的PTC高分子导电聚合物,其特性是能根据环境温度自我调节发热功率(即温度越高功率越低),能够主动适应伴热主体的温度变化,保持伴热主体稳定地维持在设计温度,并且不会发生过热、烧毁等安全事故。 2.设备主要技术要求 海拔高度:≤1000米。 应用环境温度:-45℃~+105℃ 要求管道流体维持温度为4℃≤T ≤10℃,启动温度5℃,停止温度10℃; 3.设计依据 1、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97) 2、《工业设备及管道绝热工程施工及验收标准》(GBJ126) 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 4、《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401

5、《伴热设备安装》03D705-1 6、《建筑消防设施设计规范》 7、《安全防范工程规范》 8、《消防安全设计规范》 9、《GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南》 4.设计选型: 备注:本次设计采用20W/M电伴热带,具体参数如下。 (1)设计标准及规范 1.项目水平面及立面图 2.管道和设备保温防结露及电伴热设计图集03S401(91-122页) 3.建筑设计防火规范GB 50016-2006 4.GB-T 19518.2-2004 爆炸性气体环境用电气设备电阻式伴热器第2部分设计、安装和维护指南。 (2)、电伴热带选型及技术参数 1、管道现场每根管道长度为在100米以内,电伴热带原设计使用长度限制(最大为100米),伴热系统电源点采用就近原则,提供一种电伴热带供参考低温自控温发热电缆:DBR-RZ-JZ-20W-220V. 2、电伴热带回路使用电压为220V±10% 3、电伴热带技术参数:

岩棉外墙外保温施工工法模板

岩棉外墙外保温施 工工法

目录 1. 前言 (3) 2. 特点 (3) 3. 适用范围 (3) 4. 工艺原理 (4) 5. 施工流程及操作要点 (5) 6. 材料与设备 (17) 7. 质量控制 (25) 8. 安全措施 (26) 9. 环保措施 (27) 10. 效益分析 (28) 11. 工程实例 (28)

界面增强岩棉板外墙外保温施工工法 1.前言 1.1本工法采用先进的锚固技术及柔性渐变的保温抗裂技术路线成功地解决了界面增强岩棉板在民用建筑中的应用问题,使得岩棉板外墙外保温技术在行业内得到了更为广泛地应用。 2.特点 2.1界面增强岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用界面增强岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,能够缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。 3.适用范围 3.1本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面、面砖饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

4.工艺原理 4.1界面增强岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之间存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题。面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料。基本构造见表1。 ZL胶粉聚苯颗粒贴砌增强岩棉复合板面砖饰面基本构造

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 2015 年12 月 2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方案 (3) 3.1脚手架搭设 (3) 3.2表面处理 (3) 3.3保温层安装 (4) 3.4外护层安装 (5) 3.5保温、保护层检查. (7) 3.7 电伴热施工方法. (7) 四、质量保证措施 (9) 五、安全保证措施 (9) 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 (12) 七、文明环境保护措施 (13)

、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设 计 材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

外墙保温施工专项方案

xxx 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 x xxxx部2017年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量及工期目标 (3) 四、施工组织机构 (3) 五、工程材料性能指标 (4) 六、施工前准备工作 (5) 七、保温施工条件 (6) 八、基面要求及检查 (7) 九、施工工艺流程及要点 (8) 十、质量保证措施 (22) 十一、工程的验收 (24) 十二、成品保护 (26) 十三、安全文明施工措施 (26) 十四、应急预案措施 (35) 第1 页共39页

外墙保温专项施工方案一、工程概况 外墙保温体系:聚合聚苯板外墙外保温系统 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《外墙保温建筑构造》(10J121) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程饰面砖粘接强度检测标准》(JGJ110) 《镀锌电焊网》(QB/T 3897)

三、质量及工期目标 质量目标:优级 工期目标:主体验收后进行外墙保温施工 四、施工组织机构 对于该工程施工的项目管理,我公司将根据本工程的规模和特点,选派具有丰富项目施工经验和类似工程施工成功经验的项目经理全面负责该工程的施工管理工作。同时选择技术、管理水平高,责任心强的团结、进取、讲究实效的施工技术管理人员组成墙体内保温工程施工项目部,在公司统一指挥下展开工作,接受公司各职能部门的指导监督,确保工程施工管理目标的实现。 组织机构图

电伴热保温施工方案

电 伴 热 保 温 施 工 方 案 一、工程概况 本工程高速电伴热保温工程。新增需电伴热保温的管道包括:

隧道外阀门井内管道、洞口至阀门井内管道、泵房内管道。 二、编制依据 03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》 03D705-1《电热采暖、伴热设备安装》 三、工艺原理 电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 四、施工工艺流程 管道及阀门安装→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。 本管道防冻电伴热工程主要包括洞外管道及阀门井内管道电伴热系统。单向隧道每个洞外一个阀门井,每个阀门井需要一个电伴热

箱,一根发热电缆(每根长180米)及50米供电电缆,相应的保温材料。管道电伴热防冻系统布置示意图: 在管件安装发热电缆时,要确保发热电缆的最小弯曲半径,电伴热发热电缆安装时最小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5倍;在管道阀门上安装发热电缆时,要尽可的方便今后的检修、维护。 管道弯头发热电缆安装如图:

管道三通发热电缆安装如图: 阀门发热电缆安装如图: 阀门

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 中铁风采 2012年5月 编制人:李佳

批准:颜廷丰审核:颜廷丰编制:李佳

外墙外保温用喷涂聚氨酯施工工法 1.前言 外墙外保温喷涂聚氨酯施工技术近些年在我国房屋建筑领域频频出现,由于它拥有很多优势,被国家大力提倡与推广,在我国节能领域拥有着广阔的市场前景。经专家测算,墙面热能损耗占热能总损耗量的43%,而做了喷涂聚氨酯外墙保温之后,能够将这一损耗降低到8%左右,节能效果十分明显,完全符合国家要求65%的节能标准。 2. 工法特点 2.1 喷涂聚氨酯采用整体喷涂施工,施工后表面连续无接缝,完全消除冷桥与热桥,防水抗渗性能 好。 2.2 聚氨酯材料本身性能优越,导热系数小,仅为EPS板的一半,热阻值高。 2.3 机械化施工操作方便快捷,对构件外形适应能力强,节省工期。而且绿色环保。 2.4 防火性能好,脱离明火后自息,燃烧时只炭化,不出现滴淌现象,从而阻断空气和未燃烧层的 接触,有效阻止火势蔓延 2.5 聚氨酯硬泡能够渗透到墙体材料的缝隙里,增强了墙体的密闭保温性能。 图1.喷涂聚氨酯墙面图2.工人正在施工喷涂聚氨酯外保温 3. 适用范围 3.1适用于不同形状、不同气候区的新建建筑外墙外保温工程,基层可为混凝土、各种砌块材料, 尤其适用于节能标准、防火、防水等级要求较高的新建建筑。 3.2 既有建筑外墙外保温改造工程 3.3 建筑屋面保温工程 4.工艺原理 喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统采用高压无气喷涂工艺将聚氨酯保温材料现场喷涂在基层墙体表面形成保温层。充分利用了聚氨酯的保温和防水性能,是技术先进保温性能能优良的外墙外保温

电伴热施工方案

中国化学工程第十一建设公司 英威达(佛山)纤维有限公司LA0011-X10/11项目 电伴热安装施工方案 1、施工安全准备: a)首先根据图纸设计要求和现场实际情况编写施工方案,办理工作许可证; b)由施工作业组长向参与此项施工作业的作业人员解释说明施工方法、步骤,安全注意 事项,让参与此项作业的施工人员清楚此项工作的操作程序和安全要求,杜绝安全事故的发生; c)参与此项工作的作业人员必须佩带必要的安全防护用品; d)施工作业区,材料、设备摆放要求整齐有序,工作区域应保持清洁,道路应畅通无阻。 2、施工机具 梯子(玻璃钢)、刀具、尖嘴钳、移动式脚手架等。 3、施工步骤和方法 首先检查电伴热管线→确定电伴热电缆敷设路径→根据设计图纸要求核对电缆及附件的型号规格→测试电伴热电缆绝缘→电伴热电缆敷设→电伴热附件安装接线→电伴热电缆测试→工艺保温结束后电伴热电缆测试→通电试运行。 英威达纤维项目电伴热电缆共分两种:自调节型(XTV),功率限制型(VPL)。自调节型电伴热电缆安装时弯曲半径不得小于13毫米,功率限制型弯曲半径不得小于19毫米。电伴热电缆固定用胶带共分三种:GT-66,GS-54,AT-180。GT-66安装温度要求5℃以上,适用于130℃以下的管道;GS-54安装温度在-40℃以上,适用于180℃以下的不锈钢管道;AT-180铝胶带安装温度要求在0℃以上,适用于塑料管道、泵体或不规则设备上的电伴热的固定。 电伴热电缆敷设前首先要核对电缆及电缆附件型号、规格是否符合设计要求;其次进行外观检查,确认电缆没有损坏,无孔洞的缺陷;电缆敷设前要求使用500V摇表测试伴热带绝缘电阻;绝缘测试合格后进行电缆敷设,电缆敷设根据不同的电缆型号依据电伴热典

5.薄抹灰外墙外保温系统施工工法

薄抹灰外墙外保温系统施工工法 中建六局建设发展有限公司 ZJLJ-01-07-0015 张维仁、焦俊华 1.前言 随着我国对建筑节能的关注,在北方地区的建筑物外墙上增加必要的保温层,减少冬季的供热能耗,这一观点已经成为共识。由此形成了多种墙体保温体系,薄抹灰外墙外保温体系就是新形成的一种。本工法是在宁乐大厦、紫去绿洲等多个工程中应用成熟后总结出来的。 2.工法特点 2.0.1直接使用聚苯(挤塑)或挤塑板外贴,工序简单,易于掌握。 2.0.2材料比重小,易于运输,施工方便,材料利用率高,减少用工,降低劳动强度。 2.0.3节能保温效果好,不占用室内空间。 3.适用范围 本保温体系不仅适用寒冷地区的民用建筑及工业采暖建筑,也适用于温暖地区的制冷空调建筑,既可用于新建工程,更适合旧建筑物的节能改造工程。 4.工艺原理 4.0.1本工法是以模塑或挤塑聚苯(挤塑)乙烯泡沫塑料为保温材料、耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆粘贴保温板、外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工方法和验收标准。该外墙外保温体系基本构造见表1。 表1 外墙外保温基本构造

5.1施工工艺流程 图5.1 施工工艺示意图

5.2操作要点 5.2.1本作法粘板时由下往上施工,抹面时由上到下施工,按图5.1中的图框程序施工。 5.2.2结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。先挂垂直及水平线检查整体垂直及平整度,用小块聚苯(挤塑)板打点,然后用2m 靠尺检查,最大偏差不大于5mm ,超差部分应由土建方剔凿或用水泥砂浆修补平整。 5.2.3 粘贴聚苯(挤塑)板 粘贴方式:保温板按水平顺序排列,上下层错缝粘贴,阴阳角处保温板交互互锁。板与板之间严密,无粘结剂,门窗洞口四周处保温板采用整块保温板切割成形,保温板接缝离开角部至少200mm 。 5.2.3.1聚苯(挤塑)板切割:用电热丝切割器或手用刀锯切割,标准板面尺寸为1200mm ×600mm×70 mm,对角线及板厚误差±1.5mm ,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm ,大小面垂直。 5.2.3.2粘接剂配制:将外保温专用粘接干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以2小时内用完,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5.2.3.3门窗边缘处的聚苯(挤塑)板上预贴250mm 宽包底网。相关要求如下: 5.2.3.3.1聚苯(挤塑)板粘贴面积要符合国家及地方规定,粘结时采用条粘法或点框粘法。 5.2.3.3.2粘接层厚度以能调平聚苯(挤塑)板粘贴层为宜,不宜大于5mm ,粘接层越厚,粘接缺陷越多,风流所产生的负压影响也越大。 5.2.3.3.3抹完粘接剂后,立即将板立起粘贴,粘贴时轻揉、均匀挤压,并用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴聚苯(挤塑)板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯(挤塑)板填塞。 5.2.3.3.4聚苯(挤塑)板粘贴24小时后即可进行尼龙胀拴的固定工作,本工程采用10×115㎜的尼龙胀拴(胀栓水平间距≤1200㎜;垂直间距≤600㎜;锚入主体墙深度≥30㎜),具体做法见下图。 膨胀螺栓锚固示意图 膨胀螺栓

电伴热施工方案

电伴热系统 施 工 方 案

一、施工所依据标准范围及要求: (1)03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》; (2)03D705-1《电热采暖、伴热设备安装》。 (二)管道水系统散热功率计算 各种管道经保温后最大散热功率P0如下: (三)、电伴热线型选择和安装系数N: 根据产品样本选用15DXY2-CT型自调控伴热线,其正常运行最大功率Pm及工艺安装系数等重要指标如下: 注:n为电伴热带与管道的比值,考虑现场的实际特点,保证现场施工消防安全,本工程实际采用安装系数为1.2,即1米管道安装电伴热带为1.2米。 (四)相关配件: 电源接线盒:作电源供电用,每个回路不大于100m,安装在保温层

尾端电源接线盒:作电源供电用,每个回路尾部使用一套,安装在保温层中 两通接线暗盒:作电源供电用,用来连接电伴热,安装在保温层中胶带:将电伴热线固定于管道之上 二、电伴热带的安装 1、管道系统与配备都已施工测压完毕,具备电伴热安装 2、沿管道铺设电伴热带并避免:将电伴热带放置于毛刺和利角上、用力拉扯电热带、脚踏或重物放置电伴热带上 3、胶带每隔80cm处将电伴热带固定于管道上、缠绕时尽可能将电伴热带缠绕均匀,能使电伴热带紧贴管道和帮助散热 4、在线路的第一供电点和尾端各预留0.5m长的电热带、在使用二通或三通配件处,电热带各端应预留40cm长度、所有散热体(如支架、阀门、法兰等)应按要求预留所需电热带长度,将此段电热带缠绕于散热主体上并固定 5、电热带一端接入电源,另一端线芯严禁短接或与导电物质接触,,必须使用配套的尾端接线盒。 三、橡塑保温棉施工安装 1、本工程采用橡塑保温棉为保温材料,厚度为30mm。 2、电伴热带安装完成后进行施工,取一段橡塑保温棉,使其平敷管道上,在开口处涂上胶水,先粘接开口两端,再粘接中间,之后由两端向中间粘合,直至全部粘合。 3、橡塑保温完成后,再用红色保温缠绕带进行缠绕,缠绕时使其充

外墙保温施工方案46188

商丘市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:商丘市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规范GB50411—2007(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4)EN13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6)国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前,对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标1抹面胶浆的性能指标2试验项目原强度标准拉伸强度(KPa)(与岩棉)耐水侵水48h,干燥2h侵水48h,干燥7d耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶粘剂制配粘贴岩棉 板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保

温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线 等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布条;3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆;3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂4.1在岩棉板表面上用条粘法涂抹粘结剂;4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm 宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm。4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm;5.3在墙角处两侧岩棉板应

相关文档