凤冈县河头水库大坝枢纽工程边坡锚喷专项施工方案

贵州水利实业有限公司凤冈县河头水库项目处二0一二年四月二日

目录

一、工程概况 (1)

二、施工准备 (1)

1、组织准备 (1)

2、技术准备 (2)

3、主要施工设备准备 (2)

三、施工方法、顺序及工艺流程 (3)

1、施工方法: (3)

2、施工顺序: (3)

3、工艺流程: (4)

四、施工措施及技术要求 (4)

(一)、搭设施工脚手架及操作平台 (4)

(二)、人工凿打清除坡面松散岩石 (5)

(三)、锚杆施工 (5)

(四)、钢筋网 (9)

(五)、喷射混凝土施工 (10)

五、质量保证及技术措施 (11)

六、安全、文明施工措施 (15)

七、环境保护 (15)

凤冈县河头水库大坝开挖边坡锚喷专项施工方案

一、工程概况

贵州省凤冈县河头水库是一项以农业灌溉为主,兼顾农村人畜生活供水的综合利用中型水利工程。工程采用混凝土面板堆石坝,大坝坝高65米,设计坝顶高程735米,上游边坡1:1.406、下游边坡1:1.4,坝顶宽7米,坝顶长330米。

河头水库开挖支护边坡主要为趾板上游开挖永久边坡、趾板边坡、坝基边坡及下游边坡。边坡高度从0米~30米(按设计图纸,具体边坡长度根据现场开挖情况而定)不等,岩石边坡坡比1:0.:35,土质边坡1:75~1:1。边坡根据具体位置不同,支护方式不一,上游及址板边坡锚喷,下游边坡素喷,设计喷射混凝土标号C20。

二、施工准备

1、组织准备

凤冈县河头水库大坝枢纽工程按“项目法”组织施工,实行项目管理,建立以项目经理为首的项目经理部,展开方针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、确保科学管理、成本管理等全面负责。

2、技术准备

组织工程内业、外业技术人员熟悉施工图、施工规范、质量要求及安全保证措施。编制好施工方案,作好必要的工料分析,参加图纸会审,将图纸中存在的疑问会同业主方、设计方认真研究解决,作好技术交底,同时作好技术培训工作。

3、主要施工设备准备

根据工程进度计划安排,按主要机械设备的要求,有秩序地组织机械设备进场。机械设备除及时运输调用外还应注意工前检查及保养工作。

拟投入的主要施工机械设备表

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

边坡喷锚施工方法文档

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 二、施工资源配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1、材料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、施工机械设备----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3、施工人员配置----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工组织方案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1、总体施工组织安排 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、材料来源和机械、人员组织 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、技术准备工作----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.3、网片制作安装 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.4、卸水空设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.6、施工注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工质量控制措施 ------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 五、质量安全控制措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 六、施工安全保证体系 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 七、环保及文明施工 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1、环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、文明施工 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)资料

深基坑边坡喷锚支护(工程实例) 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。 1、总述: 1.1 概述 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开 挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。 1.2 工程地质情况 施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为: ⑴杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m; ⑵粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m; ⑶粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m; ⑷卵石:松散~稍密、密实,顶埋深在494.09~492.06m。 拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10~7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k =20m/d。 2、喷锚支护方案设计 2.1 设计依据 本工程依据以下文件和工程经验进行设计 ①《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86-85) ②《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90)

边坡喷锚支护方案计划

凤冈县河头水库大坝枢纽工程边坡锚喷专项施工方案

贵州水利实业有限公司凤冈县河头水库项目处二0一二年四月二日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 1、组织准备 (1) 2、技术准备 (2) 3、主要施工设备准备 (2) 三、施工方法、顺序及工艺流程 (3) 1、施工方法: (3) 2、施工顺序: (3) 3、工艺流程: (4) 四、施工措施及技术要求 (4) (一)、搭设施工脚手架及操作平台 (4) (二)、人工凿打清除坡面松散岩石 (5) (三)、锚杆施工 (5) (四)、钢筋网 (9) (五)、喷射混凝土施工 (10) 五、质量保证及技术措施 (11) 六、安全、文明施工措施 (15) 七、环境保护 (15)

凤冈县河头水库大坝开挖边坡锚喷专项施工方案 一、工程概况 贵州省凤冈县河头水库是一项以农业灌溉为主,兼顾农村人畜生活供水的综合利用中型水利工程。工程采用混凝土面板堆石坝,大坝坝高65米,设计坝顶高程735米,上游边坡1:1.406、下游边坡1:1.4,坝顶宽7米,坝顶长330米。 河头水库开挖支护边坡主要为趾板上游开挖永久边坡、趾板边坡、坝基边坡及下游边坡。边坡高度从0米~30米(按设计图纸,具体边坡长度根据现场开挖情况而定)不等,岩石边坡坡比1:0.:35,土质边坡1:75~1:1。边坡根据具体位置不同,支护方式不一,上游及址板边坡锚喷,下游边坡素喷,设计喷射混凝土标号C20。 二、施工准备 1、组织准备 凤冈县河头水库大坝枢纽工程按“项目法”组织施工,实行项目管理,建立以项目经理为首的项目经理部,展开方针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、确保科学管理、成本管理等全面负责。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

边坡喷锚支护方案

重庆路AK2+400~AK2+560左侧上边坡防护工 程 (水富县第一中学边坡防护工程) 边坡锚喷施工方案 编制单位:高滩二期道路工程二项目部 编制人:李龙祥 编制日期:2008年06月10日

目录 一、工程概况 (02) 二、施工准备 (02) 三、工程特点 (04) 四、施工方法、顺序及工艺流程 (04) 五、施工措施及技术要求 (05) 六、质量保证及技术措施 (09) 七、安全、文明施工措施 (11) 八、环境保护 (11) 九、边坡主要负责人 (11) 十、边坡施工布置图 (12) 十一、施工进度横道图 (13)

水富第一中学下边坡锚喷施工方案 一、工程概况 1、本工程是云南省水富县第一中学下边坡支护工程,位于重庆路 AK2+400~AK2+560左侧。边坡施工图设计由重庆市市政设计研究院负责设计。设计主要采取锚杆挂网喷射C20砼作锚喷支护。 2、该工程具体情况: 2.1、周边位置布置:边坡顶面是水富县第一中学用地(现今为场平填方),边正对面是水富县现今第一条新建市政大通道(重庆路),边坡前进方向是高滩新区正在施工的上海路(此路与重庆路成三角斜交)。 2.2、地貌情况:边坡地貌突显西高东低,缓坡地形,斜坡总坡向65°~90°地质形态总体坡度约7°~13°,边坡高度12.5m~32.5m。岩层主要为侏罗系中统砂溪庙组(J2S)粉砂质泥岩,总体场区岩层构造为单斜构造。 2.3、地质分布情况:单从现今已开挖后形成的坡面地质来看本段地质为砂岩呈强~中等风化和硬质强风化页岩相间。岩层主要是分层相间且总体分层倾斜角度是由东向西约成7°~13°,其中坡面上的砂岩层每层约0.8~ 3.0m厚分布。所有分层纹隙由东(上海路)向西(水富加油站),高陡边坡上口呈凹凸状走向,且有中学场平土石填方履盖。 2.4、本工程为高边坡治理工程,施工难度大,解决好高边坡治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

边坡喷锚施工方案89212

、工程概况...................................... 1.. 、施工资源配置................................... 2... 三、施工组织方案 ................................... 2... 四、施工方法与施工工艺 ................................ 3... 五、质量安全控制措施 ................................ 1..3. 六、施工安全保证体系 ................................ 1..6. 七、环保及文明施工 ................................. 1..8. 一、工程概况 1 、工程概况本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设 是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201 通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全 长1.76 公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m, 为特殊道路(工业园区内部道路),设计车 速20km/h ,双向2 车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2 、工程特点 (1 )本工程为高边坡治理工程, 最高挖方边坡为36 米, 施工难度较大, 解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外, 还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程, 在施工中不可预见的因素多, 因此, 本工程施工中全过程采用“信息施工法” , 及时反馈, 信息以便及时调整治理方

基坑边坡防护施工方案

基坑边坡防护施工方案 一、工程概况: 南宁市琅东污水处理厂二期工程地处南宁市滨湖路80号,位于竹排冲南岸,紧邻规划河道。目前氧化沟、沉淀池基坑已开挖及回填完毕,两基坑连成一体,平面形状呈T字型,氧化沟基坑三面为人工边坡,另一面与沉淀池基坑相连,与滨湖路平行的两向的人工边坡垂直高度为8 ~ 9.2m左右;长度125m左右,靠竹排冲人工边坡垂直高度3.76m左右,长度78m左右;三面人工边坡坡顶面基本平整;但坡面经雨水冲刷已形成严重的裂谷形状,坡体塌滑、下沉很严重,坡面张性裂缝较宽;沉淀池靠北向人工边坡垂直高度8.5m左右,与氧化沟相接处左右两段长度分别为81m和31m,坡体经雨水冲刷塌滑、下沉很严重,坡面形成严重的裂谷形状,坡面张性裂缝较宽。坡体向基坑内滑移最大值1.5m,最大下沉值0.95 m,整体滑移面最严重处长度达85 m,纵向深度达11 m。按照北京市市政工程设计研究院《南宁市琅东污水处理厂二期工程厂区土方及地基处理工程施工图补充设计》说明3:“由于现况场地回填完成已经一年有余,经雨水冲刷已形成较严重的裂缝坡体塌滑、下沉等现象,而目前又正处在雨季……,为保证基坑边坡稳定需采取边坡支护措施。” 二、基坑防护方案 考虑到本工程边坡损坏,滑移、塌陷现象很严重,造成边坡处理难度增大,且从被冲刷成深沟和裂谷处的断面土质来看,填料多为土夹石,并杂夹较多碎砖块、砼块、建筑灰渣、生活废料、污泥质土、食品袋等,分层碾压不够,松散、整体性差,导致坡体稳定性很差,为提高坡体抗塌滑能力和稳定性,保证脱水机房、变电室、鼓风机房的基底整体性不受到破坏。首先将已发生滑塌、下沉、开裂的坡体土方全部清除掉,然后按照设计对“边坡控制坡度值1:1的要求,并采用土钉挂钢筋网锚喷砼护坡方案”。

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

边坡挂网喷锚施工方案

边坡挂网喷锚施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

利丰印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日 重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表工程名称:利丰印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备…………………………………………………………………、总体施工准备……………………………………………………………、材料、设备及人员准备…………………………………………………

、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 、准备工作 (6) 、锚杆施工 (8) 、网片制作安装 (8) 、泄水孔设置 (9) 、喷射混凝土 (10) 、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 、组织保证 (10) 、技术保证措施 (11) 、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 、技术措施 (11) 、管理措施 (12) 、工程测量质量保证措施 (12) 、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高,建筑面积,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

基坑边坡喷锚支护方案 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑局部开挖至-6m,承台部分开挖至设计标高。本工程基坑重要性安全等级设计为二级,重要性安全系数.基坑稳定性安全系数取,支护结构荷载分项系数K=。 因: 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡 1:1~1:的放坡要求。 2、中间夹层局部为杂填土,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容易引起塌方, 影响施工进度,存在安全隐患。 一、土钉支护设计参数 土钉:人工成孔Φ100mm,植入Φ16螺纹钢筋沿全长注浆,倾角100,三排梅花形布置,长度间距详见方案图 钢筋网: 喷射混凝土:强度等级C20,厚度60mm 注浆材料:纯水泥浆,水灰比~ 二、主要分项工程施工技术措施 施工工艺流程:基坑开挖→搭脚手架→土钉孔校位、成孔→按放土钉钢筋、注浆→钢筋网片制作安装→喷射混凝土→混凝土养护 1、基坑开挖 基坑开挖为整体一次开挖至-4m,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。 土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在坡壁流出后10~20cm土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅度尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。

2、设置土钉 、钻孔 土钉钻孔的向下倾角为100,钻孔前,应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号。土钉采用洛阳铲成孔直径Φ100mm,成孔过程应有专人作成孔记录,按土钉编号逐一记载取出土体的特征、成孔质量、事故处理等。 土钉钻孔的质量应符合下列规定: 1)孔距允许偏差为±100mm; 2)孔径允许偏差为±5mm; 3)孔深允许偏差为±30mm; 4)倾角允许偏差为±10。 、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用Φ16螺纹钢,插入土钉钢筋要进行清孔检查,土钉钢筋置入孔中前,要先在钢筋上安装对中定位支架,以保证钢筋处以孔位中心且注浆后其保护层厚度不小于25mm。支架沿土钉长间距为2~3m,支架可为金属或塑料件。 注浆 注浆前要验收土钉钢筋安装质量是否达到设计要求。 按设计要求制备灌浆水泥净浆备用。土钉安放好后,在孔内安放注浆管,注浆时先高速后低速从孔底注浆,注浆导管底端应插至距孔底250mm~500mm处,在注浆同时将导管匀速慢慢的撤出。注浆过程中注浆导管口始终埋在浆体表面以下,以保证孔中气体能全部溢出,当水泥浆从孔中溢出,再低速高压从孔口注浆,注浆完毕后,孔口用编织袋封堵。水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。 注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净。注浆开始或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。 注浆材料采用纯水泥浆,水灰比~,注浆压力~。

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

边坡喷锚护壁方案

边坡喷锚护壁施工方案 一、工程概况 马场保障性住房四标段8#楼,楼层11层,高31.85米,临近光华大道。地下室一层,主楼采用筏板基础,基础持力层为粘土质卵石层(稍密),地基承载力标准值fka=300Kpa。主楼基坑采用挖机开挖、人工清基的方式。本工程为边坡护壁支护,从标高524.00开挖至设计基底标高。 由于拟建场地地质结构为粉质粘土和粘土质卵石层(稍密)根据地质勘察报告数据及现场察看,其自身土质稳定性不是很好,又由于放坡工作面不够极易产生基坑边壁整体滑坡现象,一旦发生滑坡现象将危及施工安全与施工质量,故采取钢筋锚杆护壁。 二、工程地质 拟建场地内地层结构简单,除表层的杂填土外其下均为粉质粘土层。其地质情况自地表向下各层土质分别为: a.杂填土,层厚0.8~2.1m,层底平均为地表下-1.0m; b.新近沉积粘土,饱和,中密,局部夹粉质粘土,层厚1.0~2.5m,层底平均为-3.0m,渗透系数 K=1.2×10-4cm/s; c.粘土质卵石层,饱和,稍密,局部夹粉质粘土,层厚 2.2~4.0m,层底平均为-7.0m,渗透系数 K=5.3×10-4cm/s。 d.粘土质卵石层,饱和,中密,层厚2.0~4.0m,层底平均为-11.0m,渗透系数K=5.3×10-4cm/s;

三、边坡护壁 (一)设计依据 1 《场地工程地质勘察报告》 2 《建筑基础平面图》 3《砼结构工程及验收规范》 4 《工业与民用建筑灌注基础设计及施工规范》 (二)喷锚设计 1、设计思路 锚杆的支护体系:包括以下几个部分:置于现场的原位土体中的锚杆,坡面上的喷射砼面层以及被加固的土体。现场土体经过锚杆的就地实施加固并与喷射砼面板相结合,形成一种类似于重力式挡土墙的复合加固土带,且有很强的稳定性及整体柔性,能够有较强的抵抗背后非加固土体的侧压力及其它类型荷载的能力。 锚杆的原理:在于利用锚杆相对较强的抗拉、抗剪、抗弯作用(主要通过抗拉作用)来弥补天然土体自身抗剪强度较弱的缺陷。一方面,锚杆对土体起补强作用,通过土体与锚标界面之间的钻结力和摩阻力而得以发挥;另一方面,密布于土体中的锚杆起到空间骨架作用,配合得以砼面板,土—锚杆—面板相互作用,共同工作而成为一个整体,使加固后的土体整体刚度大大提高,变形性能得以改善,成为一种良好的主动支护体系。 2、护壁技术要点 由于基坑开挖深度大约在6m以内,地质结构的稳定性在较好,一般情况不太容易坍塌,但是为了保证基坑施工过程中的安全,基坑边坡不允许有较大变形,在土方开挖及喷锚护壁施工期间,应对基坑边壁变形量进行严密监控,如基坑边壁出现异动现象,应及时会同各方有关技术人员现场进行补充加固方案,以确保基坑安全。