目录

编制说明

垃圾发电工程机组整套启动试运前质量监督检查典型大纲 (5)

垃圾发电工程机组整套启动试运后质量监督检查典型大纲 (28)

垃圾发电工程机组整套启动试运前质量监督检查典型大纲

1总则

1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》,统一垃圾发电建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各责任主体(工程建设各责任主体是指参与工程建设的建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位)及有关机构(有关机构是指工程施工过程中,参与试验、检测工作的各类试验室)的质量行为,加强垃圾发电建设工程质量管理,保证工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,编制《垃圾发电工程机组整套启动试运前质量监督检查大纲》。

凡接入公用电网的垃圾发电工程建设项目,机组整套启动试运前均应按《垃圾发电工程机组整套启动试运前质量监督检查大纲》的规定进行质量监督检查。

1.0.2《垃圾发电工程机组整套启动试运前质量监督检查典型大纲》(以下简称“本大纲”) 适用于各省、直辖市、自治区电力基本建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对配置垃圾焚烧炉及余热锅炉-烟气净化系统的电力或热电建设工程机组整套启动试运前的工程质量和进入整套启动试运阶段前的条件进行监督检查。

1.0.3机组整套启动试运前,是指按设计范围和规定标准全部建筑、安装工程施工完毕;参照《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(以下简称“启规”)和《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(以下简称“调试验标”)的规定,完成分部试运阶段工作后,具备机、炉、电、烟气净化第一次联合启动、机组开始整套启动试运阶段工作之前。

1.0.4机组整套启动试运,是对建筑、安装工程的设计、设备和施工质量的动态综合检验;是保证机组能安全、稳定、可靠地投入生产,及时形成生产能力,发挥环保效益和投资效益的重要环节。

1.0.5分部试运的质量是保证机组整套启动试运效果和调试质量的基础,也是保证机组投产水平的重要环节,因此,也是本阶段监检的重要内容之一。

1.0.6质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时,对工程各“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次,凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者,一般不再重复检查。

1.0.7根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况,中心站可结合工程的实际情况,补充编制监督检查细则,也可编制对本工程监督检查的“实施大纲”,保证检查的针对性和全面性。

1.0.8对国外引进设备工程的质量监检技术标准,按供货合同的约定执行。合同中未作规定或规定不明确或国内、外技术标准有较大差异时,按由建设单位组织相关单位协商确定,报主管部门批准的标准执行。

1.0.9受社会监督的工程项目(4.3.1)由监检组相关专业分别检查。

2质量监督检查的依据

下列文件中的条款通过“本大纲”的引用而成为“本大纲”的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于“本大纲”,然而,鼓励根据“本大纲”达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于“本大纲”。

《电力建设工程质量监督规定》(暂行) 电建质监〔2005〕52号;《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分) 建标〔2001〕40号;《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 建标〔2002〕219号;《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 建标[2006]102号;《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ90-2009;《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》GB/T 18750-2008;《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2001;《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源〔2002〕49号;《建设工程监理规范》GB 50319-2000;《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源〔2002〕896号;《工程质量监督工作导则》建质〔2003〕162号;《电力建设消除施工质量通病守则》建质〔1995〕140号;《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建〔1996〕159号;《电站锅炉压力容器检验规程》DL647-2004;《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612-1996;《火力发电厂设计技术规程》DL5000—2000;《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889-2004;《电力建设施工及验收技术规范》(系列文件);

《火电施工质量检验及评定标准》(系列文件);

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006;《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96;《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

第1部分:通则DL/T5161.1-2002;

第2部分:高压电气施工质量检验DL/T5161.2-2002;

第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验DL/T5161.3-2002;

第4部分:母线装置施工质量检验DL/T5161.4-2002;

第5部分:电缆线路施工质量检验DL/T5161.5-2002;

第6部分:接地装置施工质量检验DL/T5161.6-2002;

第8部分:盘、柜及二次回路接线施工质量检验DL/T5161.8-2002;

第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验DL/T5161.10-2002;

第12部分:低压电器施工质量检验DL/T5161.12-2002;

第13部分:电力变流设备施工质量检验DL/T5161.13-2002;

第16部分:1kV及以下配线工程施工质量检验DL/T5161.16-2002;

第17部分:电气照明装置施工质量检验DL/T5161.17-2002;《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发[2000]589号;《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002;《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001;本工程全部设计文件最终版;

制造厂的有关技术文件、说明书。

当地环保部门所规定的环境污染控制标准

3质量监督检查应具备的条件

3.0.1启动验收委员会已成立。试运指挥部及下设各工作组已经建立,并正常运作。

3.0.2机组整套启动试运应投入的设备和工艺系统及相应的建筑工程,已按设计范围和规定标准施工完毕,并经验收、签证完毕。

3.0.3施工图审查提出的必须整改的问题已整改完毕,已无违反《工程建设标准强制性条文》的问题。

3.0.4有关设计变更、设备缺陷处理已闭环。

3.0.5机组和公用系统的分部试运已基本完成。机组整套启动试运空负荷调试阶段应投入的设备及其工艺系统,己按规定经单机试转和分系统试运完毕,并经验收、签证完毕;合同规定由制造厂负责的单体或单机试转项目已调试完毕,并由建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕。

3.0.6垃圾池负压抽气系统安装调试完毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

3.0.7固态废弃物处理系统安装调试完毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

3.0.8国外引进设备的单机和分系统调试项目已全部完成,验收合格并办理签证,具备投用条件。

3.0.9环境保护、烟气在线检测装置、劳动安全和职业健康等设施及其监测系统已按设计范围和规定标准施工完毕,经监理单位验收、签证完毕,具备启动试运条件,并取得相关部门同意启动的书面文件。

3.0.10消防系统已投用,并取得消防主管部门同意启动的书面文件。

3.0.11生产用电梯安装完毕,可以正常投入使用,已经取得地方主管部门核发的安全准用证。

3.0.12与电网管理部门已签署有关机组上网调度协议和购售电合同。涉及电网安全的技术条件已满足。

3.0.13生产准备工作已经就绪,具备整套机组生产管理和运行维护的条件。

3.0.14机组整套启动试运阶段前形成的各类工程管理和技术文件、资料及安全保护试验记录已分别收集齐全、整理完毕。

3.0.15机组整套启动试运方案、措施已经编制完成,审批手续完备。

3.0.16按“本大纲”规定的内容和要求,由工程质量监督站负责组织相关主体进行了本阶段工程质量预监检,对存在的问题已经处理完毕,并验收。

3.0.17中心站已对本阶段前的工程重点项目和关键部位实施了质量监督检查,对存在问题已经处理完毕。

4质量监督检查的内容和要求

4.1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查

4.1.1.对建设单位质量行为的监督检查

4.1.1.1.在工程建设过程中的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定。

4.1.1.2.对调试单位实施了招标投标。招标、投标文件和合同齐全。

4.1.1.3.质量体系健全并运转有效,工程质量处于有效控制状态;各项工程管理、质量管理制度齐全,实施有效。

4.1.1.4.工程档案管理制度健全、管理人员到位。资料移交的办法己制订,档案案卷构成的要求已明确。

4.1.1.

5.施工图审查符合有关规定。

4.1.1.6.按规定组织调试技术交底。

4.1.1.7.无明示或暗示设计单位、施工单位、调试单位、监理单位违反工程建设标准强制性条文,降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。

4.1.1.8.按合同规定,由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准,相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施。

4.1.1.9.督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证;对设备制造厂负责单体和系统调试的和国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机(单体)和分系统调试的,建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕。

4.1.1.10.协助试运指挥部参照“启规”的要求开展工作;机组启动试运的组织分工明确,调试计划已制定及技术标准已确定,并经审批。

4.1.1.11.整套启动试运前各阶段工程质量监督检查及启动前预监检提出的整改问题已整改完毕并验收。

4.1.2.对设计单位质量行为的监督检查

4.1.2.1.项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符,已经本企业法定代表人授权。

4.1.2.2.设计单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定。

4.1.2.3.施工图审查意见已处理并回复。

4.1.2.4.设计变更单签字及时,管理规范。

4.1.2.

5.及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字;参加图纸会检,并有完成会检纪要相关内容的回复文件。

4.1.2.6.工程设计现场技术服务满足工程质量和进度的要求。

4.1.2.7.无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。

4.1.2.8.对工程质量与设计的符合性提出明确的意见。

4.1.3.对监理单位质量行为的监督检查

4.1.3.1.总监理师已经本企业法定代表人授权并报送建设单位。

4.1.3.2.监理单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定。

4.1.3.3.监理机构设置满足工程调试监理工作需要,监理专业人员配置合理,责任落实。

4.1.3.4.仪器、工器具配置满足工程监理工作需要。

4.1.3.

5.有关调试监理细则和调试监理工作程序满足工程质量控制的需要,审批手续完备,实施有效。

4.1.3.6.对调试大纲、方案、调试技术措施(调试作业指导书) 的审批及时,手续规范。

4.1.3.7.审查的分包单位资质和材料供应商符合规定。

4.1.3.8.监理交底、施工图会检、特种作业人员资质控制、大型施工机具进场、施工用计量器具、设备开箱检查、原材料进场控制、见证取样和跟踪管理等资料齐全。

4.1.3.9.调试质量验评项目划分表已审定,划分正确、合理,并已确定关键项目的质量控制点。

4.1.3.10.质量验收制度健全,验收签证、隐蔽工程签证齐全、规范。

4.1.3.11.监理日志、监理月报、会议纪要等齐全、规范。

4.1.3.12.现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全,实施记录完整、规范。

4.1.3.13.开(停、复、返)工令符合规定;书面监理指令签发和整改管理闭环。

4.1.3.14.设计变更处理、设计变更执行情况管理闭环。

4.1.3.1

5.调试单位采用的“四新”已组织论证、审核。

4.1.3.16.各类管理台帐完整齐全。

4.1.3.17.本阶段预监检中提出的整改问题已整改完毕,经检查验收并办理签证。

4.1.3.18.整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕,经检查验收并办理签证。整改项目汇总清册完整、清晰、规范。

4.1.3.19.对机组整套启动前的工程质量提出明确的评估意见。

4.1.4.对施工单位质量行为的监督检查

4.1.4.1.项目经理资质与承包的施工项目相符已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位。

4.1.4.2.施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定。

4.1.4.3.项目经理部质量管理体系健全,能有效运行,并能持续改进。

4.1.4.4.项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要,并

具有相应资格及上岗证书。

4.1.4.

5.现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质与试验项目相符,试验员持证上岗。现场各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定。

4.1.4.6.项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法,与本工程项目相适应,并实施有效。质量问题台账完整、规范、清晰,管理闭环。

4.1.4.7.施工质量验评项目划分表符合“验评标准”和工程实际,已经监理单位审批。验评签证完整、数据准确。

4.1.4.8.计量管理制度健全。计量器具均在有效期内,台账完整、清晰,并能实施动态管理。计量人员持证上岗。

4.1.4.9.单机(或单体)试转技术方案、措施(作业指导书),审批手续规范,并认真贯彻执行。

4.1.4.10.认真执行图纸会检制度。各级会检的纪要、记录完整,管理闭环。

4.1.4.11.变更设计等管理制度健全,变更单签证齐全。

4.1.4.12.变更设计或技术洽商在施工图中有明确的标识,为竣工图的编制提供可靠的依据。

4.1.4.13.技术交底制度健全,交底和被交底方全员签字齐全、规范。

4.1.4.14.启动试运组织健全、人员配备充足。

4.1.4.1

5.单机(或单体)试转记录、试验报告、质量验评签证完整、齐全,整理规范、内容准确、书写打印清晰、签名齐全,符合档案管理规定。

4.1.4.16.设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全,台账完整、清晰。主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰。

4.1.4.17.执行见证取样制度,见证取样纪录齐全,试验报告齐全。

4.1.4.18.工程项目分包管理制度完善,各分承包单位资质符合规定,无违法分包和转包行为。

4.1.4.19.中心站在工程各阶段性监督检查及本阶段预监检提出的整改项目,已全部整改完毕,管理闭环。

4.1.

5.对调试单位质量行为的监督检查

4.1.

5.1.单位资质与承包的调试项目相符,调试承包合同已签订,已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位。

4.1.

5.2.调试单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定。

4.1.

5.3.调试工作的组织健全,人员配备能满足机组调试工作的需要。

4.1.

5.4.整套启动试运计划已编制完成,调试试验项目无遗漏,程序符合“启规”和“调试规定”或供应商的有关规定。

4.1.

5.5.整套试运方案、措施和控制曲线全部编绘完成,审批手续完备。

4.1.

5.

6.机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕。交底记录齐全,交底和被交底方签字齐全、规范。

4.1.

5.7.分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格,符合设计和“调试验标”的相关规定。试运记录齐全完整,已经验收、签证完毕并统计汇总。

4.1.

5.8.整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等已齐备。

4.1.6.对生产单位质量行为的监督检查

4.1.6.1.生产运行管理的组织机构健全,符合主管单位的规定;满足生产运行管理工作的需要。

4.1.6.2.各级运行人员依据本单位和电网调度部门的规定,按其岗位分别培训、考核合格,取

得上岗资格。

4.1.6.3.生产管理、运行操作、检修维护等项管理制度编制完毕,并正式出版。

4.1.6.4.运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘完成,并正式出版。

4.1.6.

5.运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台账和表单等均已齐备。

4.1.6.6.调度已经下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供。

4.1.6.7.试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离或隔绝措施正确、可靠。

4.1.6.8.参与机组的分部试运工作,参加分部试运的验收签证。

4.1.6.9.工作岗位环境清洁、整齐。

4.1.6.10.设备和阀门的命名和编号,管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范,并醒目、易见;电气设备的双重编号已确定,且标识完成。

4.1.6.11.生产用备品、备件、填料、燃料、药品、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全。

4.2对技术文件和资料的监督检查

4.2.1.地方消防主管部门签发的全厂水、干粉、泡沫等灭火消防系统的验收书面文件。

4.2.2.环保部门同意机组整套启动试运的书面文件。

4.2.3.调试招、投标文件、承包合同和调试单位资质证明文件。

4.2.4.施工图审核意见整改及设计变更和技术洽商单实施的闭环文件及统计汇总表。

4.2.

5.设计交底和图纸会检及其他相关会议的纪要、文件及台帐。

4.2.6.设备制造图纸、出厂证明书和产品使用说明书和其他相关技术资料;设备缺陷处理记录闭环文件及台帐。

4.2.7.施工方案和技术措施(作业指导书)。

4.2.8.各类特殊操作人员资格证书和动态管理台帐。

4.2.9.施工技术交底记录台帐。

4.2.10.工程质量监督站按其监检大纲规定,对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录及台帐。

4.2.11.中心站各阶段工程质量监督检查时提出整改问题的闭环文件及统计汇总表。

4.2.12.原材料、零部件、半成品和加工配制件的出厂检验合格证及试验报告。

4.2.13.按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账。

4.2.14.计量器具动态管理台账。

4.2.1

5.建筑、安装施工各类检测、试验报告及台帐。

4.2.16.设备监造报告、会议纪要。

4.2.17.建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证、隐蔽工程验收签证及按单位工程、分部、分项工程划分的验收项目汇总表。

4.2.18.主要建(构)筑物和大型设备基础的沉降观测方案、记录、曲线和成果报告。

4.2.19.分部试运技术措施、记录、验收签证及统计汇总表。

4.2.20.机组整套启动试运计划、方案、措施,机组启动控制曲线。

4.2.21.机组整套启动试运所用各种系统图和曲线及表式。

4.2.22.机组整套启动试运各项管理制度。

4.2.23.调试监理实施细则、调试监理工作程序等文件。

4.2.24.各级监理人员资格证书及汇总名单。

4.2.2

5.施工质量问题通知单及台帐。

4.2.26.现场各单位受控文件清单。

4.2.27.未完成或待完善施工项目清单。未完单机试转和分系统试运项目清单。

4.3 对工程实体质量的监督检查

4.3.1受社会监督的工程项目(由相关专业组分别检查)

4.3.1.1.施工图审查意见已贯彻执行,现场施工和调试无违反工程建设标准强制性条文的情况。

4.3.1.2.全厂消防系统已按设计施工完毕,消火栓布置合理,阀门开关灵活且严密不渗漏,水带、水枪配备齐全、完好。消防器材按规定品种和数量摆放齐备。

4.3.1.3.各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔(口)的防火封堵完好、有效。主厂房易燃区域钢结构的防火涂料和电缆防火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃袋布设正确,符合设计和消防规定。

4.3.1.4.渗沥液、工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕,符合设计要求和相关环卫技术规定。

4.3.1.

5.垃圾池负压抽气系统安装调试完毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.1.6.电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.1.7.布袋除尘安装调试毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.1.8.烟气净化系统的建筑、安装施工已全部完成,符合设计要求和相关规程规定,已经验收、签证完毕。分部试运已完毕,烟气净化系统具备整套启动调试条件。

4.3.1.9.烟气品质在线监测装置己安装完毕,具备调试条件。

4.3.1.10.生产用电梯、垃圾及炉碴起重等特种设备调试合格,运行正常,已取得地方主管部门签发的安全准用证。

4.3.2土建工程和试运环境

4.3.2.1.主厂房装修完毕。屋面防水质量合格,无渗漏。门、窗完好、严密、开启灵活。所有临时设施和系统已经拆除。

4.3.2.2.试运范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其他一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净,无施工痕迹。

4.3.2.3. 主厂房和公用系统厂房内,各层地面、平台已施工完毕,且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍:全厂生产区域内场地平整,无杂物,道路通畅,并已形成环形道路,满足消防要求。防洪设施符合设计要求。

4.3.2.4.主、辅厂房内、外各类沟道畅通,沟内无杂物、无积水,盖板齐全、严密;各类孔洞有正式围栏或正式盖板。

4.3.2.

5.运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装完毕。

4.3.2.6.运行区域的正式照明充分,事故照明能正常切换。

4.3.2.7.上、下水道通畅。采暖、通风、空调等设施按设计具备正常投用条件。寒冷地区有防冻措施。

4.3.2.8.全厂设备,工艺管道包括电缆桥架清洁、无杂物。

4.3.2.9.试运设备与运行设备、施工区域与试运区域已有效隔绝或隔离;危险区域有明显的警示标识。

4.3.2.10.各运行岗位的正式通讯装置调试完毕具备投用条件。整套启动试运增设的临时岗位也

已装设可靠的通讯装置。

4.3.2.11.主要建(构)筑物的沉降无异常。各沉降观测点保护完好。观测记录、曲线和成果报告完整、规范,符合规程要求。观测单位和人员具有相应的资质和资格。

4.3.3垃圾焚烧炉及余热锅炉专业

4.3.3.1.垃圾卸车系统、垃圾喂料设备安装调试完毕,验收合格并办理签证。

4.3.3.2.垃圾输送系统设备安装调试合格,并办理签证。

4.3.3.3.垃圾破碎处理系统设备安装调试合格,并办理签证。

4.3.3.4.垃圾堆取料、倒垛设备安装、调试合格,并办理签证;辅助设备及安全防护设施等符合规定。

4.3.3.

5.抽风系统设备的安装、调试完成,验收合格并办理签证。

4.3.3.6.垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成,验收合格并办理签证,具备整套运行条件。

4.3.3.7.垃圾入炉给料系统安装调试合格,下料通畅;垃圾掺烧系统安装调试合格,具备启动条件。

4.3.3.8.卸煤装置和输煤系统全部施工完毕,经分部试运合格,符合设计和“调试验标”规定。

4.3.3.9.卸煤装置和输煤系统的安全防护、喷淋、吸尘、冲洗等设施调试合格符合设计规定。

4.3.3.10.燃油系统安装完毕,调试合格,办理验收签证。

4.3.3.11.垃圾焚烧炉及余热锅炉本体设备及其零部件和各附属机械、辅助设备全部施工完毕,已经验收、签证完毕。

4.3.3.12.垃圾焚烧炉及余热锅炉本体各部膨胀间隙符合设计规定。膨胀指示器安装齐全,位置正确。

4.3.3.13.垃圾焚烧炉及余热锅炉燃烧、烟、风系统风压试验合格、符合《火电施工质量检验及评定标准》(以下简称“验评标准”)的相关规定。

4.3.3.14.垃圾焚烧炉及余热锅炉烘炉记录及验收签证齐全;化学清洗完毕,清洗效果符合要求。

4.3.3.1

5.垃圾焚烧炉及余热锅炉蒸汽吹扫完毕,其过程参数、动力系数和吹扫效果符合《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称“验收规范”)和《调试验标》规定。

4.3.3.16.安全门检修、安装和冷态调试合格,记录齐全。

4.3.3.17.垃圾焚烧炉及余热锅炉各附属机械和辅助设备及其工艺系统经分部试运合格,运行平稳、正常,系统无渗漏。轴承振动、温度和噪声等控制指标符合设计和“调试验标”的相关规定。

4.3.3.18.各类管道支吊架的布置和其冷态工作位置正确,符合设计规定,且安装调整记录齐全、完整。

4.3.3.19.垃圾焚烧炉炉内的耐火砌筑及余热锅炉本体和热力设备及管道的保温及罩壳已全部施工完。符合设计和验标要求。

4.3.3.20.炉排及其驱动装置调试合格。

4.3.3.21.分离器及回料系统调试合格,流化风系统调试合格,冷渣机调试合格,除渣系统正常。

4.3.3.22.床温测量正常,保护投入使用。

4.3.3.23.电除尘器及其电控系统已全部施工完毕,振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕,已经验收并办理签证,具备投用条件。

4.3.3.24.布袋除尘安装调试毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.3.2

5.垃圾焚烧炉及余热锅炉钢架的绝对和不均匀沉降值在设计和规程允许范围内。

4.3.3.26.设备和阀门的命名和编号,管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范。

4.3.3.27.锅炉各层平台荷重和标高标识齐全。

4.3.3.28.分部试运中发现的质量问题,已处理完毕,并经验收、签证,实施闭环管理。

4.3.4汽机专业

4.3.4.1.汽轮机和发电机本体设备全部安装完毕。各段抽汽、汽封、疏水、油、冷却水和胶球清洗等本体管道系统全部安装完毕,符合设计和“验评标准”规定,已经验收、签证完毕。

4.3.4.2.主蒸汽系统、旁路系统和给水系统全部施工完毕,经蒸汽吹扫和冲洗合格,系统恢复完毕,符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定,已经验收、签证完毕;各附属机械及其工艺系统全部施工完毕,经分部试运合格,运行平稳、正常,系统无渗漏,轴承振动、温度和噪声等控制指标符合“调试验标”规定(须待机组整套试运中调试的项目除外)。

4.3.4.3.主机、附属机械油系统的循环冲洗和滤油结束,系统恢复完毕。油质合格,符合“验收规范”和“调试验标”规定。

4.3.4.4.仪用和杂用空压机及其工艺系统全部安装完毕。经分系统试运其出口压力和空气品质符合设计和“调试验标”规定。

4.3.4.

5.抽气设备运行平稳、正常,轴承振动、温度和系统抽真空能达到设计和“验收规范”、“调试验标”规定。

4.3.4.6.盘车装置试运正常、运行平稳,符合制造厂和“调试验标规定。无渗漏。

4.3.4.7.各类管道的支吊架布设及其冷态工作状态符合设计要求。安装、调整记录完整、齐全、准确。

4.3.4.8.热力设备和管道、阀门的保温及罩壳完好、符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定。

4.3.4.9. 设备和阀门的命名和编号,管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范。

4.3.4.10.汽机房主要平台荷重和标高标识齐全。

4.3.4.11.分部试运中发现的质量问题,全部处理完毕,已经验收、签证并实施闭环管理。

4.3.5电气专业

4.3.

5.1.电气设备和电气系统安全运行环境检查:重点防火部位消防设施已投用(发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等):事故排油设施施工完毕,管路通畅,验收合格;各电气设备间的土建施工已经完成,并已封闭上锁;运行与非运行区域用遮栏隔离;电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确、齐全;电子设备间及配电室照明齐全,通风、降温设施能正常投用;厂内通讯装置能正常投用。

4.3.

5.2.所有电气设备名称、编号齐全,书写醒目、正确。

4.3.

5.3.发电机本体电气安装等安装工作己全部完成。安装记录和验收签证完整、数据准确。定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求。

4.3.

5.4. 励磁系统安装已完成。安装记录和验收签证完整、数据准确;励磁系统静态试验、开环试验完成,各项功能、参数符合厂家规定。

4.3.

5.5.变压器(主变和高厂变)芯部检查、辅件安装、滤油和注油等工作已完成,安装记录和签证完整、数据准确;变压器油、油罐油等油质送检报告齐全,并合格。

4.3.

5.

6.变压器冷却装置试运转正常,电源可靠;分接开关(有载、无载)位置指示正确,操作灵活,接触良好;瓦斯、温度等非电量保护装置经校验、整定合格;变压器绕组、套管、绝缘油等交接试验项目符合标准要求。

4.3.

5.7.电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备安装、调整符合厂家规定。安装调整记录和验收签证完整、数据准确;设备引线等电气安全距离符合规范要求:母线压接等试件送检报告合格;

电气送出系统一次设备交接试验项目符合标准要求。

4.3.

5.8.各类盘、屏安装固定方式符合设计。盘、屏正面及背面均有名称、编号;盘、屏内部元件和装置的规格、型号符合设计,二次配线正确,标识清晰。

4.3.

5.9.电测仪表校验合格,并贴有检验合格证。指针式仪表额定值处画红线,相关回路完整并有正式报告。

4.3.

5.10.各类继电保护装置及自动装置经调试,动作正确,并按定值通知单整定完毕(定值通知单为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知单)。

4.3.

5.11.二次交流、直流回路绝缘良好,接线正确;二次交流回路负载测量已进行,并有报告。

4.3.

5.12.电气整套系统传动试验已完成;开关设备(送出和厂用电源)合、分闸操作试验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能正确动作和指示,故障录波器能正常投入,“五防”功能经试验正确;电网系统保护和安全自动装置静态调试已完成;调度、通讯通道开通等工作已完成。

4.3.

5.13.厂用电各馈线开关安装调整已完成,安装调整记录和验收签证完整、数据准确,开关时间特性等交接试验项目符合标准要求。

4.3.

5.14.电动机安装和抽芯检查(按规程规定须进行时)已完成,安装记录和验收签证完整、数据准确;单机试转已完成,配合其它专业进行分系统试运已完成,试运记录和验收签证完整、数据准确;“事故按钮”安装正确,并有保护罩,经试验紧急跳闸动作正确。

4.3.

5.15.直流电源系统、保安电源系统投用正常,符合设计;UPS装置试验合格,投用正常;事故照明切换正常。

4.3.

5.1

6.全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好;全厂接地网施工符合设计及规范要求;各种电气设备、设施及电缆接地、连接符合规范和行业“事故反措”规定的要求,安装记录和签证等完整、数据准确;接地电阻值符合设计要求,试验报告规范、有效。

4.3.

5.17.电缆敷设路径和敷设布置符合设计和规范要求;电缆头制做及接线工艺符合规范要求;电缆沟盖板齐全,沟内清洁无杂物,排水良好;电缆托架无变形,电缆上无杂物,有盖板的托架覆盖齐全;电缆防火封堵,阻燃隔离袋等设施按设计施工并符合规范要求。

4.3.

5.18.垃圾处理系统配电装置安装调试合格,垃圾处理自动控制、程控设备安装完并调试合格,具备整套试运条件。

4.3.

5.19.启动/备用电源系统运行正常、可靠,满足机组整套启动试运的要求。

4.3.

5.20.各盘、台、柜,电缆标牌、电气设备的双重编号已确定,现场的标识已完成。

4.3.

5.21.分部试运中发现的质量问题均已处理完毕,并验收,签证完毕。

4.3.6热控专业

4.3.6.1.不停电电源(UPS)供电可靠,符合设计要求。分散控制系统(DCS)电源符合《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》的规定。

4.3.6.2.仪用压缩空气品质符合设计规定;符合《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的标准。

4.3.6.3.热控各盘、台、柜的设备、仪表安装整齐、牢固,符合“验收规范”和“验评标准”的规定。

4.3.6.4.热控各盘、台、柜和屏蔽电缆的接地符合设计和“验收规范”的规定。DCS 系统接地符合《火电厂分散控制系统在线验收规程》的规定。

4.3.6.

5.测量仪表、取源部件、敏感元件和辅助装置的安装,符合“验评标准”规定。

4.3.6.6.汽包平衡容器的位置符合设计和厂家规定。各执行机构安装位置适当、稳固,与调节

机构联接正确无晃动,并有防雨措施。

4.3.6.7.电缆桥架架设合理,安装稳固。电缆、导线敷设和金属软管安装满足设计和相关规定。电力、控制、信号等电缆分层敷设,接地符合规定。

4.3.6.8.各类测量系统的仪表、变送器、传感器、开关和一次元部件经单体校验合格,补偿导线和系统接线正确。

4.3.6.9.数据采集系统(DAS)、模拟量和开关量I/O通道校验合格,画面清晰;事故顺序记录功能(SOE)的变送器和开关量信号正确,打印内容和时间正确。

4.3.6.10.炉膛安全监控系统(FSSS)调试完毕,功能完善。火焰监视电视显示清晰,具备投入条件。

4.3.6.11.自动调节系统(MCS)含基地调节装置均已静态调试合格,其调正参数已初步设定,具备投入条件。

4.3.6.12.汽轮机调节系统静态调试和动态联调完毕,符合设计要求,具备投运条件。

4.3.6.13.各顺序控制系统变送器、过程开关、执行器等设备按设计安装完毕,调试合格,具备投运条件。

4.3.6.14.汽轮机和锅炉的主要保护的逻辑功能和定值符合设计和厂家要求,并且联调完毕,具备投入条件。

4.3.6.1

5.声光报警系统静态调试合格,具备投入条件。

4.3.6.16.旁路系统单体调试和系统联调完毕,动作准确,具备投入条件。

4.3.6.17.各程序控制系统静态调试合格,符合设计要求,具备投运条件。

4.3.6.18.垃圾处理监控系统安装调试合格。

4.3.6.19.热电管理系统调试合格。

4.3.6.20.烟气在线监测装置安装及静态调试完毕,验收合格,具备热态试运条件,并与环保部门联网。

4.3.6.21.火灾报警系统调试合格,投入使用。

4.3.6.22.各盘、台、柜,电缆标牌标识已完成。

4.3.6.23. 分部试运中发现的质量问题均已处理完毕,验收合格并办理签证。

4.3.7 化学环保专业

4.3.7.1.烟气净化系统反应塔安装验收、签证完毕。

4.3.7.2.烟气净化系统净化区附属机械安装完毕,分部试运结束,验收合格并办理签证。

4.3.7.3.除尘设备安装调试毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.7.4.垃圾负压抽气系统安装调试完毕,验收合格并办理签证,具备投用条件。

4.3.7.

5.锅炉本体化学清洗已经验收、签证完毕。

4.3.7.6. 原水预处理装置安装完毕,调试合格,能正常运行。出力和水质符合要求。

4.3.7.7.反渗透装置安装完毕,调试合格,能正常运行,出力和脱盐率符合设计和厂家要求。

4.3.7.8.除盐水处理系统安装完毕,调试合格,能正常运行,出力和水质符合设计和规程的要求。

4.3.7.9.锅炉补给水系统的在线测量仪表和程控装置运行正常,符合设计要求。

4.3.7.10.循环水的加氯、阻垢、缓蚀系统安装完毕,调试合格,运行正常。

4.3.7.11.机组汽水品质在线测量仪表校验合格、安装完毕,处于待用状态。

4.3.7.12.加药和取样系统安装完毕,调试合格,并办理签证,具备投运条件。

垃圾焚烧炉投资项目预算报告

垃圾焚烧炉投资项目 预算报告 规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明 本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。 二、公司基本情况 (一)公司概况 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。

为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。 (二)公司经济指标分析 2018年xxx科技发展公司实现营业收入18978.71万元,同比增长21.37%(3341.11万元)。其中,主营业务收入为17659.54万元,占营业总收入的93.05%。 根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4086.45万元,较2017年同期相比增长525.90万元,增长率14.77%;实现净利润3064.84万元,较2017年同期相比增长528.82万元,增长率20.85%。 2018年主要经济指标

龙岗垃圾发电厂运行报告-精品

龙岗垃圾发电厂运行报告-精品 2020-12-12 【关键字】情况、方法、效益、计划、监测、运行、认识、系统、有效、现代、良好、快速、持续、发展、建设、研究、特点、安全、稳定、理想、基础、需要、环境、项目、资源、能力、方式、标准、分析、保护、满足、坚持、实现 1.项目背景 深圳市位处中国广东省南部,是中国大陆与香港之间的主要通道,它是中国第一个成立的经济特区和经济贸易自由港,其经济发展非常迅速,已发展成为现代化大都市。由于经济的快速发展,给城市垃圾处理带来了巨大的压力,同时也给经济的可持续性发展带来了严重威胁。深圳市龙岗区为了实现其经济的可持续发展,努力寻求城市垃圾处理的最佳处理方法。 垃圾填埋场不仅消耗了有限的财政资源,而且还造成了严重的环境污染,包括水体污染、土壤污染和大气污染。另外,垃圾填埋还极大地浪费了有限的土地宝贵资源。深圳市过去一直酝酿再建一座垃圾填卖场,但经过比较后,认识到瑞威公司的垃圾焚烧发电技术是一种有效的、彻底的、环保的垃圾处理方式。 图一龙岗垃圾发电厂 通过深圳市龙岗区人民政府的多方考察比较,最终龙岗区人民政府决定使用瑞威公司设计和建设一个独立的垃圾发电厂,以满足龙岗区经济发展,环境保护居民生活的需要。 2.项目介绍

我厂坐落于深圳市龙岗区坪地镇坪西村,于1999年2月正式动工建设,1999年12月31日完成系统试运行后,工厂正式投产运行,所发电力并入电网销售。我厂于1998年4月被中国国家经贸委列为资源综合利用示范项目,设计处理能力首期300吨/日,发电机组装机容量6MW。 深圳市龙岗区在1993年即计划建设一座大型的垃圾卫生填埋场,以处理好日益增多的城市垃圾,但苦于无法选到理想的,对周围居民和工厂不造成环境卫生影响的建设场地;龙岗区政府分析比较了各种垃圾处理方法,并结合龙岗区的现实情况后,于1997年做出了垃圾焚烧发电处理的决策,真正意义上实现垃圾无害化、资源化、减量化处理,并在认真研究垃圾焚烧处理技术的基础上,经过对世界上多家公司不同焚烧技术的考察,决定选用加拿大瑞威环保技术有限公司的CAO固体废弃物热分解气化技术。 我厂使用的CAO固体废弃物热分解系统分为一燃室和二燃室。它是将垃圾先在一燃室内进行相对静止、相对低温和相对缺氧的热分解,热分解产生的可燃气体被引入二燃室,进行高温(850-1100℃)、快速而彻底的燃烧,所产生的热量通过汽轮发电机组转化为电能。我厂自建成使用后,产生了极佳的综合效益,避免了占用土地资源、产生二次环境污染,实现了垃圾最大程度的减量和稳定处理、有用资源回收(如金属类、等)和能源回收,并可使用CAO系统产生的灰渣制造灰渣砖等建筑材料。我们的运行实践证明,CAO技术具有先进、实用、经济的特点。 图二龙岗垃圾发电厂中央控制室 3.运行情况 深圳市龙岗区垃圾发电厂于1999年开始运行,其基本情况如下: ?每天处理垃圾300吨;

垃圾焚烧发电设备项目年度总结报告

垃圾焚烧发电设备项目年度总结报告0 一、垃圾焚烧发电设备宏观环境分析(产业发展分析) 二、2018年度经营情况总结 三、存在的问题及改进措施 四、2019主要经营目标 五、重点工作安排 六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导: 由于传统技术的局限性以及我国生活垃圾水份多和热值低的特性,垃圾的焚烧效率较低,创造的经济价值较小。随着垃圾焚烧发电行业 的不断发展,行业内企业在充分借鉴国外先进技术的基础上,开发出 适应中国生活垃圾成分特点的焚烧技术以及烟气处理、渗滤液处理等 相关环保工艺技术,提升了垃圾的焚烧效率并创造出了可观的经济效益。行业技术水平的不断创新和进步有利于行业的进一步发展。 城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服 务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃 圾的固体废物,主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、 街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的垃圾(工业废渣 及特种垃圾等危险固体废物除外)。 城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服 务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为城市生活垃 圾的固体废物,主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、 街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的垃圾(工业废渣 及特种垃圾等危险固体废物除外)。

在新时期和新的历史条件下,全公司坚定信心、求真务实、开拓 进取、砥砺前行,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展。一年来,面对经济下行的严峻形势, 公司致力于止下滑、保运行、蓄势能,着力夯实核心业务发展基础。 面对产业转型的紧迫任务,公司致力于转方式、调结构、提质量,强 力推进三次产业优化升级。 初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入2620.79万元,同比增长11.69%。其中,主营业业务垃圾焚烧发电设备生产及销售收 入为2278.85万元,占营业总收入的86.95%。 一、产业发展分析 (一)产业政策分析 1、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》 对纳入专项规划的生活垃圾焚烧发电项目,有关部门应依据投资 管理相关规定,加快组织项目审批或核准等前期手续。依托全国投资 项目在线审批监管平台,优化审批流程,实现项目网上申报、并联审批。要协助项目单位抓紧落实项目开工条件,推进项目落地实施。按 照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则,进一步加强项目建设监管, 及时掌握项目进度。

浅谈垃圾焚烧发电技术与应用

浅谈垃圾焚烧发电技术与应用 摘要:随着城市规模不断扩大和农村城市化进程加快,垃圾处理已成为我国继能源、交通、工业三废之后又一重大课题。保护环境是我国基本国策之一,如何经济、环保、有效的处理垃圾,是目前研究发展的主要方向。本文针对垃圾焚烧发电中的技术、应用进行探讨。 关键词:垃圾焚烧;优势;特点; 垃圾焚烧发电是指使用特殊的垃圾焚烧设备,以城市生活垃圾为燃烧介质,在对垃圾进行焚烧处理的同时,利用其生产的能量进行发电的一种新型发电方式。焚烧发电是利用焚烧炉对生活垃圾中的可燃物质进行进行焚烧处理,通过高温焚烧消除垃圾中的大量有害物质,达到无害化、减量化、资源化的目的,同时利用回收到的热能进行供热、供电,达到废弃资源有益化利用。 随着我国经济的发展,居民生活水平的提高。固体废弃物也呈现出持续增长的趋势。据统计,2010 年我国城市垃圾年产量约为25 亿t,并预计今后10 年,我国垃圾将以3%~4%的速度增长。我国大中城市堆存量已超过60 亿t,绝大部分未经处理的垃圾堆存在城郊,侵占土地面积达5亿㎡,近三分之一的城市被垃圾包围,城市垃圾的处理迫在眉睫。对垃圾处理不当,会造成大气、水、土壤的污染,还会占用大量土地,制约城市的生存与发展。目前,我国采取主要的垃圾处理方法为填埋、堆肥和焚烧,但其易造成二次污染。世界各国的专家们已不仅限于控制和销毁垃圾这种被动做法,而是采取积极有力的措施,科学合理地综合处理和利用垃圾。在这种情况下一些大中城市已纷纷实施垃圾焚烧发电项目。 一、城市生活垃圾焚烧发电的意义 从20世纪70年代到90年代中期的20多年间是垃圾焚烧技术发展最快的时期。垃圾焚烧发电法是一种比较有效的垃圾处理方法。它的减量化、资源化和无害化效果都比较理想。影响垃圾焚烧技术发展的主要因素是二次污染防治技术特别是废气处理技术是否科学有效。从世界范围看,垃圾燃烧发电已得到普遍认同,技术成熟,产业化程度较高。在我国,长期以来城市生活垃圾均是作为废弃物被居民丢弃,然后通过填埋等方式简单处理,不仅占用了大量土地,而且极易造成二次污染。随着社会工业化进程的加快,人类对煤炭、石油和天然气等一次能源的需求量越来越大,然而化石资源逐渐趋于枯竭,其环境压力也日益沉重。“十一五”期间,我国人口在庞大的基数上还将增加4%,城市化进程将加快,经济总量将增长40%以上,社会经济发展与资源环境约束的矛盾越来越突出,环境保护面临越来越严峻的挑战。为实现可持续发展,改善生存环境,发展可再生能源逐渐受到重视,人们对生活垃圾也有了新的认识,逐渐把它当作资源来看待和利用。利用城市生活垃圾焚烧发电、供热具有积极的意义,在实现垃圾处理无害化、减量化和资源化的同时,可替代部分煤炭等一次能源,有助于缓解煤炭等的供应和运输压力,减轻社会对一次能源的依赖,改善和优化我国能源产业结构。

生活垃圾焚烧发电项目环评报告

生活垃圾焚烧发电项目 环评报告 Revised by Chen Zhen in 2021

热电有限公司 生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本 浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾

无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点 位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宁波众茂姚北热电有限公司 生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本 浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点

位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

城市生活垃圾焚烧发电技术分析及经济效益

城市生活垃圾焚烧发电技术分析及经济效益 加入时间:2011-1-11 一、技术开发的背景与意义 二十世纪以来,固体废弃物的排放急剧增加,造成的大气污染、地下水污染、土壤污芽土地占用、自然景观破坏等问题日趋严重。固体废弃物分为工业垃圾和城市垃圾两种,城市垃圾的产量是惊人的,据统计,中国1990年城市垃圾总产量为6900万吨,北京市每年的城市权产量超过200万吨。如何有效地处理这些城市垃圾,使之资源化、减量化和无害化(即"三化"),成为当前世界各国十分关注的课题。 对城市垃圾的常用处理方法有填埋、堆肥,制沼气、填海、焚烧和流化床制燃气等,其中以焚烧、流化床制燃气的处理方法为佳,符合“三化”的要求。由于流化床制燃气的方法投资大、工艺设备复杂,尚处于研究起步阶段。城市垃圾焚烧技术在美国一日本、法国、德国等发达国家己得到初步应用,并产主了良好的环保和经济效益。 焚烧垃圾、回收能源的办法是我国处理城市垃圾的一个主要发展方向。 二、国外垃圾焚烧发电概况 1.国外垃圾发电 国外最早进行垃圾焚烧技术研究开发的是德国,随即英国、法国、美国、日本等国也积极开展了这方面的研究。 德国目前己有五十余座从垃圾中提取能量的装置及十多家垃圾发电厂,并且用于热电联产,以便有效地对城市进行采暖或提供工业用汽,1965年联邦德国垃圾焚烧炉只有7台,年处理垃圾71.8万吨,可供总人口4.1%的居民用电。至1985年,焚烧炉已增

至46台,年处理垃圾800万吨以上,占垃圾总数的30%,可供总人口34%的居民用电,柏林、汉堡、慕尼黑等大型城市中,民用电的10、7%来自垃圾焚烧。1995年德国垃圾焚烧炉达67台,受益人口的比率从34%增加到50%。法国共有垃圾焚烧炉约300台,可将城市垃圾的40%以上处理掉。巴黎有4个垃圾焚烧厂,年处理量170万吨,占全市垃圾总量的90%,口收的能量相当于20万吨石油,供蒸汽量占巴黎市供热公司总量的三分之一。美国从80年代起,政府投资70亿美元,兴建90座焚烧厂,年总处理能力3000万吨。目前最大的垃圾发电厂已经在底特律市建造,日处理垃圾量4000吨,发电量65MWe。瑞典、丹麦等国也有类似的焚烧发电厂。 2.国外垃圾焚烧设备 垃圾锅炉是垃圾热电站台的主要设备,亦是发展垃圾热电站的关键所在。由于垃圾燃料是具有一定腐蚀性、水分大、热值不稳定的垃圾,因而垃圾锅炉及其燃烧设备在设计上有其一定的特殊性。由于垃圾发热值低,且水份含量较高,因此,性能优良的燃烧设备是垃圾锅炉的关键之处。国外已投入运行的垃圾锅炉燃烧方式主要有以下几种:(1)多级阶梯链条炉排垃圾在炉排上由高到低逐级流动,逐级燃烧至燃尽。 (2)倾斜往复式炉排是间隙动作的逆向倾斜往复炉排,与我国一般燃煤的间隙动作顺向倾斜往复式炉排不一样。这种炉排的优点是: ①火种与主垃圾混合性好,易干燥,着火快。 ②垃圾层间搅拌充分,利用完全燃烧: ③干燥、着火、燃烧、燃尽一系列过程都在炉排上进行,故而处理效率极高 ④垃圾层均匀,燃烧稳定,炉温及锅炉蒸发量变动很小。 (3)流化床燃烧方式流化床燃烧对燃料的适应性好,能完全燃烧各类城市垃圾或有机的工业垃圾等。

垃圾发电厂生产月度分析报告

xxx环保发电有限责任公司 生产月度分析报告 [2015年7月] 二0一五年八月三日

一、工作完成情况 7月份生产重点工作完成情况

运行值主要指标完成情况

安全工作 本月安全工作完成较好,设备事故和安全事故均为“0”,7月份各运行值、班组共进行安全培训4次。 二、计划工作未完成分析 运行天数不达标 7月机组计划运行天数30天,本月汽轮发电机实际运行744小时,1#炉运行744小时;2#炉运行小时折合运行天数为天。 影响运行时间的事件为:7月29日夜班开始出现除氧器补水、2#炉炉水指标异常,检查发现2#炉水冷壁爆管泄露,7月29日11:30对2#炉进行停炉检修,7月31日检修完成,14:40分2#炉并汽完成。2#炉损失运行时间小时,折合损失运行时间天。 2#炉水冷壁爆管事故原因分析 本次水冷壁爆管的位置正好在上层尿素喷枪安装位置旁边,水冷壁损

坏情况如图: 泄漏点 泄漏点 明显的腐蚀痕迹 从图片可以看出受损的水冷壁管路表面有明显腐蚀后产生不规则的坑坑洼洼的点,泄露点周围的管壁厚度不到个毫米,距离尿素喷枪有一定距离的水冷壁管路都是非常完好的,由此可确定本次水冷壁的爆管是尿素溶液沾染到水冷壁管路上在高温的作用下不断地对水冷壁管路进行腐蚀,最终导致水冷壁爆管。 应对此类事故的防范措施 1、尿素喷枪尽量安装在锅炉的下层,因为下层水冷壁管路有一层较厚的耐火材料构成的卫燃带保护,尿素溶液不能直接接触水冷壁管道。 2、每周定期检查尿素喷枪,故障损坏的喷枪及时更换。 3、安装尿素喷枪前要对尿素喷枪进行雾化测试,安装、取出尿素喷枪时要关闭尿素溶液阀门,避免尿素溶液沾染到水冷壁管路。 4、控制好炉膛温度,防止高温结焦的产生。 5、按要求做好定期排污工作,保证炉内汽水循环的清洁。

垃圾发电项目可行性分析报告(模板参考范文)

垃圾发电项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

垃圾发电项目可行性分析报告说明 该垃圾发电项目计划总投资12401.63万元,其中:固定资产投资9498.45万元,占项目总投资的76.59%;流动资金2903.18万元,占项目总投资的23.41%。 达产年营业收入21877.00万元,总成本费用16891.94万元,税金及附加228.10万元,利润总额4985.06万元,利税总额5900.75万元,税后净利润3738.80万元,达产年纳税总额2161.96万元;达产年投资利润率40.20%,投资利税率47.58%,投资回报率30.15%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位358个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。 ...... 主要内容:项目基本情况、建设背景分析、市场调研分析、项目投资建设方案、项目选址研究、项目工程设计研究、项目工艺说明、环境保护可行性、项目生产安全、风险评价分析、节能评价、实施进度计划、项目投资情况、经济效益评估、项目结论等。

第一章项目基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 垃圾发电项目 (二)项目选址 某循环经济产业园 (三)项目用地规模 项目总用地面积36398.19平方米(折合约54.57亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数59.42%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度174.06万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积36398.19平方米,建筑物基底占地面积21627.80平方米,总建筑面积48045.61平方米,其中:规划建设主体工程30463.62平方米,项目规划绿化面积3221.34平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4386.30万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量440759.62千瓦时,折合54.17吨标准煤。

垃圾焚烧发电项目技术文件

生活垃圾焚烧发电二期项目 活性炭除臭装置 技术文件 投标单位:XXX有限公司 联系人:XXX 联系电话:

手机: 日期: 目录 一、技术规范..............................................错误!未定义书签。 1总则....................................................错误!未定义书签。 2 工程概况................................................错误!未定义书签。 3设计和运行条件..........................................错误!未定义书签。 4技术条件................................................错误!未定义书签。 5、垃圾电厂除臭装置原理、组成及其特点.....................错误!未定义书签。 二、供货范围及供货清单....................................错误!未定义书签。 1一般要求................................................错误!未定义书签。 2供货范围................................................错误!未定义书签。 三、技术资料及交付进度....................................错误!未定义书签。 1一般要求................................................错误!未定义书签。 2资料提交的基本要求......................................错误!未定义书签。 四、设备监造(检验)和性能验收试验........................错误!未定义书签。 1 概述....................................................错误!未定义书签。 2工厂检查................................................错误!未定义书签。 3设备监造................................................错误!未定义书签。 4性能验收试验............................................错误!未定义书签。

垃圾焚烧发电项目可行性研究报告

垃圾焚烧发电工程 可行性研究报告 (初稿) 公司 年月

垃圾焚烧发电工程 可行性研究报告 (初稿) 总经理: 技术负责人: 项目设总: 项目副设总: 公司 年月 工程咨询证书编号:

编制人员名单 专业姓名职称 总体教授级高级工程师锅炉高级工程师 汽机高级工程师 电气高级工程师 自控高级工程师 机运工程师 结构 高级工程师一级注册结构师 建筑工程师化水工程师水工工程师总图高级工程师动力高级工程师暖通高级工程师 技经 高级工程师注册造价工程师

目录 第一章概述 (1) 1.1 基本情况 (1) 1.2 项目建设背景 (1) 1.3 项目建设及运营单位情况 (2) 1.4 项目建设的必要性 (2) 1.5 主要编制依据 (7) 1.6 主要编制原则 (8) 1.7 编制范围 (8) 1.8 主要研究结论 (9) 1.9 全厂主要技术经济指标 (9) 第二章生活垃圾概况 (11) 2.1 工程区域概述 (11) 2.2 生活垃圾处理现状 (11) 2.3 生活垃圾产量预测 (13) 2.4 本项目建设规模的确定 (15) 2.5 垃圾成份调查和热值分析 (16) 第三章垃圾处理工艺的选择 (18) 3.1 常用垃圾处理工艺比较 (18) 3.2 国外垃圾处理技术概况 (19) 3.3 国内垃圾处理技术 (21) 3.4 垃圾处理工艺的选择 (22) 第四章厂址选择 (24) 4.1 选址的基本要求 (24) 4.2厂址选择 (24) 4.3 厂址条件 (25) 第五章焚烧工艺方案论证 (28) 5.1 焚烧炉炉型选择 (28) 5.2 主要机械炉排炉技术简介 (33)

垃圾焚烧发电技术

垃圾焚烧发电技术 1垃圾焚烧发电概述 垃圾焚烧发电是指将城市生活垃圾采用焚烧方式,通过焚烧将热能转化为机械能,再将机械能转换成为动能的过程。整个过程焚烧的原料为城市生活垃圾,城市生活垃圾相对农村生活垃圾、工程垃圾废料等水分较少,易燃烧,燃烧热值较高,需要的辅料较少。 目前为止,世界上的垃圾焚烧技术主要分为四种:炉排炉,流化床,回旋和热解,其中炉排炉和流化床运用较为广泛。炉排炉技术将炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区,用油做辅助燃料,由于炉排之间的交错运作,将垃圾向下方推动,使垃圾一次通过炉排上的各个区域,直至燃尽排出炉膛,对垃圾热值要求较高,主要在1200kcal/kg(5040kj/kg)以上,虽然现有的技术相对比较成熟,垃圾的预处理较为简单,运营成本较小,但是核心技术在国外,加上价格昂贵,维护成本较高,因此主要适用于政府财力充沛、国企运营,我国炉排炉焚烧发电厂有77座。 流化床工艺利用煤做辅助燃料,在炉膛内加入大量的石英砂加热到600℃以上,加上200℃的热风,让垃圾与沸腾的热砂一起燃烧,垃圾热值达到800kcal/kg(3360kj/kg)以上就可设备比较便宜,投资较小,运行稳定,燃烧充分,但是必须进行预处理,操作气流的控制过程较难,运营成本高,因此适合于政府财力有限的运营,我国流化床焚烧发电有59座。 在生活垃圾焚烧技术的研究、开发以及应用等方面,我国的起步较晚。在1987年,我国第一个垃圾焚烧发电厂运行。与发达国家相比,我国在焚烧发电方面,不管是设备还是规模都有着较大的差距,仅达到了3.72%的生活垃圾焚烧量,200多兆瓦发电总装机容量,较发达国家平均水平相差甚大。 2垃圾焚烧发电厂主要工艺流程 2.1控制系统 集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统”。其基本设计思想是控制分散、操作与管理集中,结构形式是多层多级、合作自治。集中管理与分散控制是其主要特征。当前DCS 广泛应用在电力、石化、冶金等行业中。 2.2垃圾接收及投料系统 垃圾焚烧发电厂垃圾接收及投料系统包括(1)垃圾称重系统(2)垃圾卸料系统(3)垃圾储存(4)渗沥液收集与输送系统 及时排出与收集垃圾仓中的渗沥液有助于垃圾热值的提升,垃圾仓臭味扩散也在一定程度上得到避免,为焚烧炉的稳定运转提供保障。垃圾仓内设有可靠的垃圾渗沥液收集系统。 2.3焚烧炉系统 焚烧炉采用比利时吉宝西格斯设备,每台焚烧炉日处理垃圾量为750吨。燃烧炉型为六列阶梯往复式顺推+翻动炉排,焚烧炉炉排分给料炉排和燃烧炉排。 (1)给料炉排主要作用是让垃圾分别经过给料斗、给料隔绝档板、给料溜槽到达推料器,通过液压驱动的推料器将垃圾送入到焚烧炉排上进行焚烧。 (2)焚烧炉排分为五段六列,每段由固定、滑动和翻动炉排组成,分别通过控制滑动和翻动炉排的工作次数、频率、速度等参数进行焚烧炉的燃烧调整。图2-2为焚烧炉滑动炉排和翻动炉排的工作原理示意图。 (3)焚烧炉风烟系统 一次风系统与二次风系统是其重要组成部分。 2.4余热炉系统 焚烧炉内产生的高温烟气由余热锅炉热能回收装置进行能量回收,余热锅炉为单炉膛四通道室内布置的自然循环汽包炉,固态排渣,其中由膜式水冷壁、过热器、烟道蒸发管束以及省煤器共同构成了炉内受热面。在一级过热器与二级过热器出口分别设置二级减温器。机械振打清灰装置和四烟道激波清灰装置布置在余热炉三、四烟道。

某垃圾焚烧发电厂项目安评报告

某生态能源有限公司某垃圾焚烧发电厂项目 安全现状评价报告 评价机构名称: 资质证书编号: 法定代表人: 审核定稿人: 评价负责人: 评价机构联系电话: (安全评价机构公章) 2018年1月8日

前言 XX能源有限公司成立于2011年3月7日,该公司拟在XX园区投资新建XX生活垃圾焚烧发电项目,该项目已经取得XX发展和改革委员会批复的《关于同意XX能源有限公司开展XX生活垃圾焚烧发电项目前期工作的函》,已经取得XX城乡规划局颁发的《建设项目选址意见书》,符合XX城市规划。该项目总的垃圾设计处理能力为1200t/d,装机容量为12MW×2;分两期建设,其中一期工程垃圾设计处理能力为600 t/d,装机容量为12MW,根据垃圾增长情况,实施二期扩建工程垃圾设计处理能力600t/d,装机容量为12MW,本次评价仅对XX生活垃圾焚烧发电项目一期工程进行评价。 XX能源有限公司(以下简称该公司)是由XX环境产业集团有限公司和XX投资有限公司组成,其中XX占股份60%,XX占股份40%。该公司注册资金5300万元,法定代表人XX;住所是XX区XX路XX号。 XX能源有限公司为适应XXXX高效生态经济区经济发展的需要,保护生态环境,实现XX生活垃圾的无害化、减量化、资源化,拟在XXXX 园区投资新建XX生活垃圾焚烧发电项目一期工程,该项目建成后可以有效控制二次污染,极大改善环卫工作的面貌,本垃圾焚烧发电项目拟采用高温焚烧方法处理城市生活垃圾,用垃圾焚烧产生的热能发电,实现垃圾处理的减量化、无害化、资源化要求。 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,安全设施投资应当纳入建设项目概算”的规定,为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,以及《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号)第九条“生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价

高效率垃圾焚烧发电技术分析和应用(通用版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高效率垃圾焚烧发电技术分析和 应用(通用版)

高效率垃圾焚烧发电技术分析和应用(通用 版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:垃圾不能称为垃圾,只是放错地方的宝物,要正确认识垃圾的作用,充分利用生活垃圾的价值,使其变废为宝,通过焚烧垃圾进行生物发电是对生活垃圾最大的最尊重与利用,但在焚烧垃圾时更要注重垃圾燃烧时所产生的有害气体,通过一系列合理有效的措施对所产生的废弃气体进行处理,就是在利用它的同时又能减少对大气的污染,保障人民的生活质量,还天空一片蓝。基于此,本文主要探讨了高效率垃圾焚烧发电技术分析和应用。 关键词:高效率;垃圾焚烧;发电 引言:随着城市化水平的提升,人们的生活水平提高,物质生活得到满足,人们对生活质量与环境保护提出了更高的要求,为了满足日益增长的电力需求,垃圾焚烧发电项目开始实施。垃圾焚烧发电数量在不断增长,但垃圾处理成本的提高,垃圾焚烧需要探索新技术提高焚烧发电厂的效益,从垃圾焚烧发电的原理出发,研究提高发电效

广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目绩效评价自评报告

二OO六年广州市李坑生活垃圾焚烧 发电厂项目绩效评价自评报告 一.项目概况 (一)项目单位基本情况 广州市生活废弃物管理中心是广州市容环境卫生局属下的参照公务员管理的事业单位,其任务是广州市生活废弃物终处理设施的规划,建设和营运监管工作。目前,管理中心已完成李坑生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场的建设工作,正在进行李坑生活垃圾焚烧发电二厂、广州市第三座生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场扩容的筹建工作;另外,该中心还对李坑生活垃圾焚烧发电厂和兴丰垃圾卫生填埋场进行营运监管,对已封场的李坑生活垃圾填埋场和大田山垃圾填埋场进行管理。 (二)项目实施依据 1.国家计委《国家计委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目建议书的批复》(计投资〔2001〕552号) 2.国家计委《国家计委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂可行性研究报告的批复》(计投资〔2001〕2756号) 3.《中华人民共和国建设用地规划许可证》(穗规地证字〔2000〕第145号) 4.《广州市建设项目用地预审报告书》(穗地预审〔2001〕118号) 5.广州市建设委关于广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目建设资金安排的函 (三)项目基本性质、用途和主要内容 广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂位于白云区太和镇永兴村,是广州市政府为有效解决日益严重的城市生活垃圾污染问题,引进国际先进环保技术建设的一座现代化垃圾焚烧发电厂。 该厂日处理生活垃圾900 t/d(max. 1040t/d),发电量为13100万度/年,总投资约8亿元人民币。在安全、无害焚烧处理垃圾的同时,高效回收热能发电。 该厂于2001年10月经国家发展计划委员会批准立项,2005年12月建成,2006年1月移交给法国ONYX公司承包营运。ONYX以在垃圾焚烧发电领域具有良好经营管理业绩而着称,根据协议,ONYX将自主管理广州市李坑生活垃圾焚

垃圾发电项目立项报告

垃圾发电项目立项报告 新常态主要讲的是经济,而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与 新常态是有一定关联的,没有新常态的判断,就不会有新时代的判断;没有 新时代的判断,也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工 作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。 一、项目名称及承办单位 (一)项目名称 垃圾发电项目 (二)项目承办单位 xxx有限公司 二、项目建设地址及负责人 (一)项目选址 某某出口加工区 (二)项目负责人 赵xx 三、项目承办单位基本情况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为 导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和 一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业 产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为 辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户, 深受各地用户好评。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业 务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织 公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。 四、项目建设地基本情况 园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企 业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受 当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高

工程竣工验收总结报告_垃圾焚烧发电厂

江苏华能建设工程集团有限公司汇报材料土建第三次监检工作汇报 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:江苏华能建设工程集团有限公司 日期:2014年10月30日

工程竣工验收总结报告 荣成市垃圾焚烧发电工程位于荣成市垃圾处理厂东侧,由荣成市长青环保能源有限公司投资建设。由中国核电工程有限公司设计,江苏华能建设工程集团有限公司承建,山东同力建设项目管理有限公司监理,省电力质监站进行工程质量监督。该工程从2013年4月21日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监站的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程设计概况:主厂房总建筑面积:16246.73平米,一层占地面积:8270.20平米,地上总建筑面积:15926.15平米,建筑层数为4层,总建筑高度46米。本工程建筑设计使用年限类别为3类,主体结构使用年限为50年,地下建筑耐火等级为一级,地上部分建筑为二级建筑,耐火等级为二级,上部结构体系为框架剪力结构体系,抗震设防烈度为6.0度。 二、结构工程施工概况: (一)、地基、基础分部工程 基础采用承台、独立基础,垃圾池、渣池为筏板整体基础,地下基础部分混凝土强度等级均为C40、有防水要求的混凝土抗渗等级为P8。基础工程于2013年9月10日完成通过结构验收。

(二)、主体分部工程 主体结构采用现浇商品混凝土框架结构,垃圾池、渗滤液池、渣池及周边与之相交的构件混凝土等级为C40,抗渗等级为P8,其它梁、板、柱混凝土强度等级为C30。主体从2013年6月13日至2013年11月18日结顶。墙体工程:一层至屋顶填充墙采用加气砼砌块M5混合砂浆实砌。墙体工程于2013年8月30日开始砌筑,与混凝土工程错开施工,到12月26日完成所有墙体。梁底处斜砖待每一楼层的墙体完成二周后砌筑。主体结构工程于2014年4月15日完成通过结构验收。 三、各个分部工程: (一)、屋面分部工程:办公区域屋面为上人钢性屋面,采用结构找坡2%。锅炉间、烟气间、卸料厅及汽机间网架屋面,雨水系统采用虹吸PE排水管及配件。 (二)、装饰装修(主厂房建筑工程)分部工程: 1、抹灰工程:采用普通抹灰,面层腻子刮白,卫生间为聚合物水泥砂浆墙面,踢脚线为瓷砖黏贴踢脚。 2、地面工程:办公区域和卫生间楼地面为地砖地面,卸料大厅为聚脲楼面(喷涂双组份无溶剂聚氨酯防腐涂料),汽机间、锅炉间、烟气间为混凝土密封固化剂地面,其它楼地面均为混凝土楼地面。 3、门窗工程:进户门及梯间门为防火安全门和防火卷帘门,窗及部分内门采用铝合金门窗,门窗玻璃用5+9A+5mm厚蓝玻。

生活垃圾焚烧发电项目环评报告

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 宁波众茂姚北热电有限公司 生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本 浙江省环境保护科学设计研究院ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号

二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点 位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

2、主要原辅材料 (1)垃圾 ①垃圾的来源及处理量的确定 据调查,余姚市(包括慈溪的四个镇)目前生活垃圾收集范围内生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测见表2-2。 表2-2 余姚市生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测表

垃圾焚烧发电项目投资分析报告

垃圾焚烧发电项目投资分析报告 第一章项目总论 一、项目基本情况 (一)项目名称 1、项目名称:垃圾焚烧发电项目 (二)项目建设单位 xx有限公司 二、项目拟建地址及用地指标 (一)项目拟建地址 该项目选址在xx工业园区。 (二)项目用地规模 1、该项目计划在xx工业园区建设。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积53333.6 平方米(折合约80.0 亩),代征地面积480.0 平方米,净用地面积52853.6 平方米(折合约79.3 亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照垃圾焚烧发电行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合垃圾焚烧发电制造和经营的规划建设需要。

(三)项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积52853.6 平方米,建筑物基底占地面积36257.8 平方米,计容建筑面积59672.0 平方米,其中:规划建设生产车间48519.7 平方米,仓储设施面积6659.6 平方米(其中:原辅材料库房4016.9 平方米,成品仓库2642.7 平方米),办公用房2325.6 平方米,职工宿舍1321.3 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)845.8 平方米;绿化面积3488.3 平方米,场区道路及场地占地面积13107.7 平方米,土地综合利用面积52853.8 平方米;土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3049.5 万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。 三、项目背景分析 实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。高质量的工业化必然是与信息化深度融合、促进农业现代化水平提升、与城镇化协调发展的新型工业化。当务之急是通过实施“中国制造2025”推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;通过实施乡村振兴战略促进一二三产业融合发展,加大工业化对农业现代化的支撑力度;处理好工业化与城镇化的关系,让城镇化进程充分发挥对实体经济转型升级的需求引导作用。

相关文档
相关文档 最新文档