文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万能断路器整定方法实例

万能断路器整定方法实例

万能断路器整定方法实例
万能断路器整定方法实例

断路器整定

(1)过载长延时脱扣器的整定值Ir

过载长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍,主要根据设计负载电流大小确定;导线允许载流量约为线路计算负荷电流的1.2倍。

(2)短路短延时脱扣器的整定值Isd

定时限短路脱扣器主要用于保证保护电器动作的选择性。在线路中没有电动机负荷的条件下,Isd≥1.2Ijx,Ijx 为线路计算负荷电流。

为实现选择性保护,短路短延时脱扣器的整定值还应同时满足以下两个条件,Isd (上级开关短路短延时脱扣器的整定值)≥1.5 Isd(下级开关短路短延时脱扣器的整定值)

Isd(上级开关短路短延时脱扣器的整定值)≥1.2 Ii(下级开关短路瞬时脱扣器的整定值)

短路脱扣器的整定时间通常有0.1(或0.2)、0.4、0.6、0.8s 等几种,根据需要确定。选择性低压断路器(非末级)上下级时间差不小于0.2s。

(3)短路瞬时脱扣器的整定值Ii

在线路中没有电动机负荷的条件下,Ii≥1.2 Ijx,Ijx 为线路计算负荷电流。

非选择性低压断路器(末级)瞬时脱扣器电流整定值,在大于回路正常工作时的尖峰电流条件下,尽可能整定得小一些。

为满足被保护线路各级间选择性要求,选择性低压断路器(非末级)瞬时脱扣器电流整定值应在满足动作灵敏性前提下,尽量整定大些,以免在故障电流很大时导致上下级均瞬时动作,破坏选择性。

如果非末级开关只有两段保护功能(过载长延时和短路瞬时),要通过短路瞬时脱扣器实现选择性保护功能,必须满足如下条件:Ii(上级开关短路瞬时脱扣器的整定值)≥2.5 Ii(下级开关短路瞬时脱扣器的整定值)。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能断路器结构与原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。

电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号

电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

低压断路器整定中的几个问题

低压断路器整定中的几个问题 低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯±10%,而短路保护误差只能做到≯±20%。随着电子技术的 推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯±5%、短路保护≯±10%。因此笔者认为,在进行断路器保护整定、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。 1 长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式 长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式一般为: In≥Kzd1Ib 式中: Ib 为线路的计算电流; Kzd1 为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。实际上Kzd1 主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误 差确定。对于一般的断路器如CM1、DZ20 等,长延时过电流脱扣器的误差为±10%,所以Kzd1 取1.1。但对于如Moller 公司的采用数字脱扣器的IZM 开关、施耐德公司的NS 开关配STR53 脱扣器时,其脱扣器的误差 ≯±5%,此时Kzd1 可取1.05。Kzd1 取小了,能更好地保护馈电电缆。 2 低压断路器动作的灵敏性校验 为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的

断路器整定值

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性 比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为过载 断路器基本参数和选型 该帖被浏览了195次| 回复了6次 断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。 低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流 1nm,并给出如下定义: --断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 --断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。

CW1-2000型万能式断路器

CW1-2000型万能式断路器 3.2.1抽屉式断路器的操作: 3.2.1.1拉出抽出导轨; 3.2.1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架应卡入 导轨凹入处; 3.2.1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止; 3.2.1.4抽出手柄,将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内; 3.2.1.5顺时针转动手柄,直至位置指示器转至“连接”位置,并能 听到抽屉座内两侧有“咔哒”两声,取出手柄,放入原位; 3.2.1.6断路器取出操作是将手柄向逆时针方向转动;使位置指示器 由“连接”位置移至“分离”位置; 注意:拉出断路器本体时,由于重心前移,要防止断路器倾倒及跌落。 3.2.1.7断路器储能操作可以手动也可以电动,储能完毕后,“储能、 释能”指示器在“储能”位置;

3.2.1.8当断路器“储能”完毕,断路器在断开状态时,推至黑色按 钮,断路器合闸,指示器由“0”转到“1”,“储能、释能” 指示器由“储能”转到“释能”状态; 3.2.1.9当看到断路器处于“合闸”状态时,推压“0”按钮,断路器 即“分闸”,指示器由“1”转到“0”。 3.2.1.10电动分合闸的操作即断路器的“合、分”闸按钮一按即可。3.2.3 M型智能控制器其它功能 3.2.3.1 自诊断功能——控制器的自诊断功能主要用于对自身工作运行的检查和保护,当控制器内部环境工作温度超过80℃ ±5℃时,发出报警信号。 3.2.3.2 热模拟功能——控制器在线路发生过载或短路短延时故障动作时,具有一种模拟双金属片特性的记忆功能。过载时记 忆的能量30分钟释放结束,短路短延时的记忆能量15分钟释 放结束,在此期间如闭合断路器发生过载或短路延时故障时, 则延时动作时间变短,可使线路或设备得到较合适的保护。3.2.3.3 故障记忆功能——当断路器故障分断后,控制器立即显示出故障类别,故障相及分断电流值。如需要检查分断动作时 间等可随时查阅。 3.2.3.4 MCR功能——断路器在合闸过程中或控制器在通电初始化时,遇到短路短延时故障时能立即转为瞬时分闸。3.2.3.5 试验功能——控制器可分别进行对长延时,短延时,瞬时,接地故障保护特性试验。试验分“脱扣”和“不脱扣”试

低压断路器的选用和整定原则及方法

低压断路器的选用和整定原则及方法 【摘要】本文阐述了低压配电系统断路器选用和整定方法和原则,有助于发挥其控制、测量和保护作用,有利于低压配电系统安全、可靠、连续运行。 【关键词】断路器;选型;整定;方法;原则 低压配电系统的主要任务是确保其安全、可靠、连续运行,出现故障时尽快切除故障回路并保证非故障回路正常运行。随着电气技术发展,低压断路器已逐步实现了智能化、模块化和小型化,合理选择并整定低压断路器,有助于发挥其控制、测量和保护作用,也是保证上述要求的重要环节。 四川维尼纶厂30万吨/年醋酸乙烯项目低压配电系统按照中石化框架协议采购ABB低压开关柜,柜内配ABB E系列框架断路器和T系列塑壳断路器。下面详细阐述本项目低压各级断路器的选用和整定原则及方法。 一、低压各级断路器的选用原则和方法 低压断路器最常见负载有配电类、电动机类和家用电器类三类,应根据不同的负载性质及要求选用不同保护特性的断路器。配电线路应选用配电型断路器,配电型断路器有选择性与非择性之分。电动机保护型断路器只要有过载长延时和短路瞬时的两段保护性,可选用非选择性断路器。家用和类似场所的保护型断路器是一种额定电流在63 A以下的小型非选择性断路器。低压断路器选用的主要原则有: (1)根据低压配电系统的负载性质、故障类别以及对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型。 (2)断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应,断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。 (3)断路器应适应所在场所的环境条件。 (4)断路器应满足短路条件下的动稳定、热稳定要求,用于断开短路电流时应满足短路条件下的通断能力。 在低压配电系统中,要保证上、下两级断路器之间选择性动作,一般上一级断路器采用选择性断路器,下一级断路器采用非选择性断路器或选择性断路器,利用短延时脱扣器的延时动作或延时动作时间的不同以获得选择性。对于重要负荷的配电线路上下级间的断路器应采用选择性保护断路器。参照E系列框架式断路器和T系列塑壳断路器以及T系列塑壳断路器间选择性配合表,低压配电系统各级断路器的选用方法如下:

断路器整定值演示教学

断路器整定值

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性? 比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为0.8In过载 断路器基本参数和选型 该帖被浏览了195次| 回复了6次 断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V) Ui:额定绝缘电压(1000V) Uimp:额定冲击耐受电压(8KV) 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》gbl4048.2-94(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义: --断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 --断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 国标gbl4048.2-94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

万能断路器控制器功能

(1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率 运算出三相电流不平衡度,公式保密。 这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】 计算_参数 P ,Q,SCOSΦ 有功电能,无功电能,视在电能 谐波,频率 三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比 连接RAM故障规则数据库。 过载 如果(Ia》2In)//2由客户设定 启动过载计时程序 //如果15分钟前短路过,这里的计时参数需要缩短,热记忆功能

如果计时=180秒,且Ia还大于2In 发出过载信号。 } 指令_发出{ 如果,接收到故障信号 根据故障类型,发出用户指定的故障处理规则: 1,脱扣断开断路器//各种以“保护”结尾的功能 2,报警(暂)不动作,发出信号吆喝//例如PAL预报警功能 3,协同向上级断路器发出锁定信号,自己上。//ZSI功能 4,系统控制向断路器下级那个小名叫“不重要”的负载回路发出切除信号。//负载监控功能 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/202573580.html,。

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器

KFW2系列智能型万能式断路器智能控制器 基本功能 过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护 电流不平衡保护 接地报警 中性相保护 四相电流及接地电流测量 故障记录 报警记录 自诊断 触头磨损及机械寿命指示 热记忆 故障时钟 中文人机界面、液晶显示、LED状态指示、键盘操作 可选功能 接地保护 漏电保护 功率测量 区域联锁

电压测量 谐波测量 欠压保护 过压保护 电压不平衡保护 频率测量 电能测量 相序检测 过频保护 欠频保护 相序保护 逆功率保护 其他功能(Unit6为基本功能,Unit4没有此功能) 通信功能(可以实现遥测,遥调,遥控,遥信“四遥”功能) 控制器状态设别 如控制面板所示,控制器在运行中有如下状态; 1、设置状态:“设置”灯恒亮。可查看或修改各种保护特性整定值。

2、查寻状态:查询灯恒亮,可查看历史故障信息。 3、试验状态:试验灯恒亮可进行跳闸试验。 4、故障状态:故障灯恒亮,指示故障类别,循环显示故障电流和时间。 5、报警状态:报警灯恒亮,表示处于故障延时过程中。 6、贮存状态:贮存灯亮,表示发生一次数据更改。 7、自诊断状态:T灯亮,表示控制器有自诊断故障 KFW2智能型万能式断路器(KFW2—1600) Ig::接地保护 Isd:短路短延时 Ii:短路瞬时保护 Ir:过载长延时保护 MCR和越线跳闸保护 储能操作 手动储能 1.储能时将储能手柄上下反复扳动适当次数(约6-7次),当手感觉不到反力时就完成储能2储能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置 电动储能 控制回路通电后,电动储能即自动进行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 分合闸操作 手动分合闸操作 1合闸 当断路器处于贮能、断开状态,推压绿色“I”按钮,断路器合闸,指示器由红色“0”转换成绿色 2分闸 当断路器处于闭合状态,推压红色“0”按钮,断路器分闸,指示器由绿色“1”转换成红色“0” 电动分合闸储能 合闸 当断路器处于储能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

断路器整定电流的计算

断路器整定分多种情形: 1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器; 2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等); 3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。 小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流 按照计算电流的倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。 如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流 郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34 计算整定电流有什么参考资料 提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案 不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校; 保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了; 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。 电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53) 标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算 1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。

低压断路器整定

低压断路器整定 一、意义 1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合 二、方法 1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值 三、原则 1、保证可靠保护: ⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。 ⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 ①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop o 必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop o ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作; ②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop s ≥Krel·Ipk,式中Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差; ③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop l ≥Krel.I30,式中Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作; ④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流Iop应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

万能式断路器样本

Intended use 1、 用途 GSW1系列万能式断路器(以下简称 GSW1 series universal circuit breakers

旧底图总号底图总号 日期签字 日期 签字 更改文件号处数标记共 页第 页 5、主要技术指标 Main technical paraments 壳架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current 额定电流 In(A)Rated Current 20003200630、800、1000、1250、1600、2000 2000、2500、3200 型号 Type GSW1-2000GSW-3200额定极限短路分断能力Icu(KA) (有效值)额定运行短路分断能力Ics(KA) (有效值) 额定短时耐受电流Icw(KA)/1s (有效值)400V 690V 802表2 主要技术指标 T2 main technical parament 40004000 GSW1-4000机械寿命 (免维护) Mechanical Life (Non-maintainance) 电气寿命 Electric Life 表1 断路器的额定电流 T1 rated current of circuit breakers 504.3 污染等级:3级 Pollution protection:3grade 4.4 安装类别 Installation categories 主电路安装类别Ⅳ,辅助电路的除 了欠电压线圈、电源变压器初级线圈安装类别为Ⅳ,其余安装类别为Ⅲ.IV for the major circuit and III for auxiliary circuit except undervoltage release and primary circuit of transformers,whose installing categories is IV 6300 4000、5000、6300 GSW1-6300 额定工作电压 Rated Working Voltage Ue(V)额定绝缘电压 Rated InsulationVoltage Ui(V)额定冲击耐受电压Rated Impulse WithStand able Voltage Uimp(V) 工频耐受电压Working Frequency Withstand able Voltage U(V) 使用类别 隔离功能 Isolation function 操作性能 400V 690V 400V 690V 400V 690V Limited Short-circuit Breaking Capacity Icu (effective value) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics (effective value) Rated Stand Current For Short-time (1s) Icw (effective value) Applicable category OPeration Performance AC400、690V,50Hz AC1000V 50Hz AC3500V 1min 50Hz 120001001001205065755065100405065506510050 65 65 6565506550 B 可用作隔离断路器 use as circuit breakers- disconnectors 6500 3000300050050015001500300015000 10000 10000 4000 GSW1 4.2 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生 的凝露,应采取特殊的措施;Ambient temperature:-5℃~+40℃average temperature in 24 hours ≤35℃ 4、工作环境 Environment Condition for Operation 4.1 周围空气温度为:-5℃~+40℃, 24h平均值不超过+35℃ No exceeding 50% at the maximum ambient temperature of 40℃ .With lower temperature ,higher humidity would be permitted, for instance: with temperature 20℃,the humidity can exceed 90%. Take the special measure to the dews on the surface, which would appear due to temperature change. Relative humidity 1600200、400、630、800、1000、1250、1600 GSW1-1600653555355535 6500300015000 样本

低压断路器选型原则和整定原则

低压断路器选型原则和整定原则 低压断路器在设计选型时,需要考虑地通用性原则主要有:①根据低压配电系统地负载性质、故障类别和对线路保护地要求,来确定选用地断路器类型,并符合国家现行地有关标准.②断路器地额定电压、额定频率应与所在回路地标称电压及标称频率相适应.③断路器地额定电流不应小于所在回路地负载计算电流.④断路器应适应所在场所地环境条件.⑤断路器应满足短路条件下地动稳定和热稳定要求.用于断开短路电流时,应满足短路条件下地通断能力. 低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应地保护形式.其整定原则一般来说主要包括:①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设地保护不应动作.②断路器地最根本任务就是起到保护作用,必须在规定地时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本地要求.③低压配电系统各级断路器地保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性地动作,即发生故障时,应使靠近故障点地断路器保护首先切断,而其靠近电源侧地上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围. 在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器地整定原则要求,通过正确地整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾.例如:断路器额定电流或整定

电流大小受到整定原则第①和第②项地限定,而保护动作时间地快慢又受到整定原则第②和第③项地制约,所以必须经过准确地计算和认真地校验,协调相互之间地矛盾,实现对立地统一,以符合规范规定地动作特性、动作时间和有选择性保护地有关要求. 低压断路器进行设计选型时,首先要遵照国家标准中对于电气设计地规范如—《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等.海格电气作为低压断路器制造商,希望换个角度谈这个话题. 低压断路器地制造是以国家标准—(等同—) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及(等同 )《家用及类似场所用过电流保护断路器》为依据地,当设计师选用了我们地产品后,实际上就是承认了上述地两个国家产品标准.从这个角度看地话,设计师了解一下这两个标准非常有必要,简单介绍几点容易忽略地问题: ) 用以上两个产品标准制造地低压断路器通俗地说即通用型断路器.我对产品标准中条款适用范围:“对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)地断路器,可做一些必要地特殊规定和补充要求”及附录“提交制造厂与用户协商地项目”这两条款地认识是,对于某些特殊用途地断路器超出产品标准时,需要用户与制造商共同协商确认断路器地性能及电气参数,来满足用户需求. ) 断路器最重要地功能是在线路故障时提供及时地脱扣保护,设计师十分关心断路器是否能在选定地脱扣电流值发生时确保正确切断故障线路.这就需要了解按照—第条款标准制造地断路器出厂时脱扣

断路器主要参数及特性

断路器主要参数与特性 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA 均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;

额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA 短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close 简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。

变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定数据表1 - 副本

变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定数据表 选择变压器低压侧进线断路器后,再确定脱扣器整定值(长延时和短延时),最后校验是否满足变压器保护整定的要求,表I为常用的成双配备的变压器低压侧进线断路器有关数据。 表1 成双配备的变压器低压侧进线断路器数据表 综合上表的数据,说明如下: Ir>Izd1, Isd>Izd2。,变压器低压侧进线断路器的长延时过电流、短延时过电流的实际整定电流均大于计算整定电流,故满足变压器保护整定的要求。 变压器低压侧选用的进线断路器脱扣器额定电流与变压器低压侧额定电流之比为1.38倍,工程设计中也是这样配置的,而且与北京市电力公司文件,京电营[2006]33号《奥运场馆及配套设施配电系统电气设计审核管理办法(暂行)》通知中,关于配电室0.4 kV断路器长延时过电流整定值为变压器低压侧额定电流1.3倍的规定是一致的。因为成双配备的变压器,低压侧系统接线为:正常时单母线分段运行,母联手动投入或自动投入,一回路进线电源失电时,另一回路进线应带全部负荷;变压器的负荷率一般在65%~75%左右,所以在进线断路器长延时过电流整定值为变压器低压测额定电流1.38倍时,一回路进线电源失电,母联断路器手动或自动投入时,另一回路进线断路器不会跳闸,即不会扩大故障面;但是要考虑变压器过载运行允许时间不宜过长,否则会影响变压器寿命,这可根据变压器的过载率及负荷情况,适当切断一些不重要的负荷。 若变电所中只有一台变压器,1.1倍的过负荷就能满足要求,即长延时过电流整定Ir=1.0In较合适,同时短延时过电流的过电流倍数取M =3,如表2所示。 表2 单台变压器低压侧进线断路器数据表

相关文档
相关文档 最新文档