文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地泵布管加固方案

地泵布管加固方案

地泵布管加固方案
地泵布管加固方案

中骏·蓝湾悦庭

福建省桃城建设工程有限公司2015年5月20日

目录

第一章工程概况3

一、主要建筑概况 (3)

第二章泵管与布料杆布置4

一、管道布置原则

4

二、地泵位置选择

4

三、布料杆布置原则

4

第三章泵管与布料杆的加固5

一、泵管加固

5

本工程1#、3#楼垂直泵管沿主体结构从外墙布置到板面;5#、 (5)

7#、8#、10#楼从楼板预留洞口布置到板面。 (5)

二、布料杆底座加固

7

三、布料杆下模板加固加强

8

四、洗泵管加固

9

第四章布料杆施工要点 (12)

第五章安全注意事项 (13)

第一章工程概况

一、主要建筑概况

中骏.蓝湾悦庭工程是由中骏(泉州)房地产开发有限公司投资兴建,福建建科建筑设计院有限公司研究院设计,厦门高诚信建设监理有限公司监理,福建省桃城建设工程有限公司承建。工程位于晋江市池店镇迎宾大道东南侧,该项目规划总用地面积42484.00m2,总建筑面积163505.36m2,地上总建筑面积为140120.53m2,地下建筑面积为23384.83m2(除12#楼和A3楼外,各拟建筑物下部设置一层整体地下室,附楼高度约为3.9m),主要由9栋31~34层的高层住宅楼(1#~7#楼、10#楼、11#楼)、2栋13层高层住宅楼(8#楼、9#楼)、1栋2层会所(12#楼)及1~2层的商业楼及配套用房等组成,建筑物最大高度99.95m。

第二章泵管与布料杆

布置

结合现场情况及考虑工程进度,本工程决定采用地泵泵送、布料杆布料浇筑混凝土。施工过程中使用一台布料杆,半径15m。

一、管道布置原则

1.管道的配置线路应尽量短,尽量少用弯管和软管,避免使

用弯度过大的弯头,管道末端活动软管不得超过180°。离水源应近。

2.泵机出口应有一定长度的水平管,然后再接弯管。

3.管路布置应使泵送的方向与混凝土浇筑的方向相反,使在

浇筑过程中容易拆管而不用增设管道。

4.当管路向下配管时,应在弯头处增设气门。

5.水平管道铺设应平直,管道应可靠连接,避免爆管。

6.垂直输送管道最下面的弯管应为厚管壁,并易拆卸,不能

用弯管做支撑

7.砼输送管与洗泵管具体位置详附图1

二、地泵位置选择

1.地泵停放场地要求平整、坚实,并且有足够的场地确保砼

运输车的供料、调车。

三、布料杆布置原则

1.布料杆宜布置在覆盖范围足够广的位置,减少移动次数。

2.布料杆应布置点处模板应加强内支撑加固,布料杆支座应

作相应加固措施,防止布料杆倾覆,防止破坏钢筋。

3.布料杆布置位置详附图1。

第三章泵管与布料杆

的加固

一、泵管加固

本工程1#、3#楼垂直泵管沿主体结构从外墙布置到板面;

5#、

7#、8#、10#楼从楼板预留洞口布置到板面。

1.水平管道加固

水平管道在楼板上应铺设旧轮胎作为加固,同时用于保护钢筋。此次铺设管道,根据现场实际情况及布管线路,在垂直管与水平管交接的弯头处以及水平管弯头处放置旧轮胎作为铺垫。其余水平管根据现场具体情况决定是否要加设。如下图:

水平泵管

旧轮胎

旧轮胎

泵管

楼板模板

2. 垂直管道加固

(1) 垂直管道沿主体结构布管至楼板面时,在楼层中预埋四根连墙件,用钢管双向锁紧管道后连接在连墙件上,如下图:

预埋连墙杆

预埋连墙杆

泵管

钢管

(2) 楼板预留孔洞布管到工作面

在首层及其他楼板预留直径为250mm 的圆形洞口便于穿管。管道周围用木楔楔紧。木楔数量不应少于四个。木楔应塞紧,避免在浇筑砼过程中泵管出现剧烈摇晃的现象。

木楔

泵管

木楔

楼板板面

二、布料杆底座加固

本工程布料杆为可伸缩支脚的底座,拟定在底座下垫长方木,再在方木与底座之间布置模板防止滑动。具体如下图:

项目泵管位置及加固方案

恒益·湖岸龙城C区工程输送泵位置及泵管加固方案 1、HBT80车载型柴油泵位置 403#、405#、406#、407#、413#楼砼输送泵最终放置位置全部在主体楼南侧,404#、412#、312#、313#、314#、315#楼砼输送泵最终放置位置全部在主体楼北侧,输送泵均在基槽边坡上放置,输送泵入料口方向朝向分别为北、南、东三个方向,出料口方向分别朝向北及南方向。 输送泵的具体位置分别在各楼长向轴线布置。 2、泵管走向 泵管从输送泵出料口接出后,水平方向从地下一层伸入,垂直方向穿楼板竖直向上逐层安装泵管。 3、泵管加固 每层顶板混凝土浇筑前,在泵管穿顶板的位置预留200mmX200mm方洞。 找好输送泵料口位置,基坑与自然地坪间搭设钢管脚手挑架,以接设此部分悬空泵管,转弯处用90°弯管。竖向泵管进入室内时用φ48钢管搭脚手架固定;水平泵管用钢筋马凳支撑。泵管连接必须牢固、稳定,各管卡位置不得与地面或支撑物接触,管卡在水平方向距离支撑物≥20cm,距离地面≥50cm,接头加垫圈密封,泵管不得与钢筋、模板、模板支撑架相连。 泵管转弯处用90°弯管。竖向泵管穿楼板固定;水平泵管用架

子管搭支撑架支撑,与泵管接触部位加设橡胶垫。泵管连接必须牢固、稳定,各管卡位置不得与地面或支撑物接触,管卡在水平方向距离支撑物≥20cm,距离地面≥50cm,接头加垫圈密封。泵管穿楼板节点及水平固定节点见下图:

水平管固定详图 泵管 架子管 2 3 3 2 1 泵管架设轴侧图 泵管穿楼板固定详图 操作层泵管固定详图 木楔子

橡胶垫 泵管 钢管 50×100mm木方 φ48钢管 泵管架设示意图 在混凝土泵Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀,以防混凝土拌和物反流。 主体结构施工时,设置垂直泵管时,在结构顶板预留孔洞,泵管由楼内爬升,再根据需要连接水平输送管到布料杆。顶板上预留200×200mm洞,竖向泵管在洞内通过,用木楔将泵管与楼板预留洞间空

泵管加固方案

泵管加固方案 二、材料要求: 2.1混凝土地泵:HBT80型;布料杆;泵管:直径125mm。 2.2钢管:外径选用Ф48mm、壁厚 3.5mm。大横杆及立杆长度4m、6m。钢管涂防锈漆。 2.3扣件:扣件不能有裂纹、气孔、砂眼等缺陷。扣件与钢管的贴和面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm 。 2.4木脚手板:脚手板采用白松木板,板厚为50mm、板宽为200mm。 2.5方木:100×100mm 2.6橡胶垫圈(用于保护泵管) 2.7其他机具:可移动配电箱及电缆,对讲机等。 三、地泵、泵管及布料杆的支设: 3.1场地要求:地泵支设位置场地应平整,坚实。排水、供水及供电应方便。 3.2地泵支设:地泵选定位置后应将其支腿完全伸出,并插好插销。支腿下垫100×100mm方木。地泵旁边设置好集水坑。地泵料口应方便泵车进出并卸料。地泵应搭设专用的双层防护棚。地泵支设牢固并应经过检查验收。并悬挂好地泵操作规程和负责人等标识牌。 3.3泵管布置:泵管布置应尽量缩短管线长度,减少弯管和软管。泵管铺设应保证安全施工,并且便于清洗管道、排除故障和拆除维修。同一线路选择相同直径的泵管。 3.4泵管固定: 3.4.1水平泵管固定:水平管每隔3m及拐弯处都应设置脚手架管固定。脚手架管固定在楼地面上,室外部分应将脚手管打入土内或浇注混凝土固定。泵管及其支架不得于外爬架发生任何连接或支撑关系。脚手架与泵管之间用橡胶垫圈塞好。泵管在穿越已铺好钢筋的楼地面时,不得将泵管架在钢筋上,应先将马凳固定在顶板模板上(马凳高出顶板钢筋),再在马凳上部垫好方木,绑扎牢固,在方木上铺设泵管。

地泵布管加固方案

中骏·蓝湾悦庭 地 泵 浇 筑 砼 专 项 施 工 方 案 福建省桃城建设工程有限公司2015年5月20日

目录 第一章工程概况3 一、主要建筑概况 (3) 第二章泵管与布料杆布置4 一、管道布置原则 4 二、地泵位置选择 4 三、布料杆布置原则 4 第三章泵管与布料杆的加固5 一、泵管加固 5 本工程1#、3#楼垂直泵管沿主体结构从外墙布置到板面;5#、 (5) 7#、8#、10#楼从楼板预留洞口布置到板面。 (5) 二、布料杆底座加固 7 三、布料杆下模板加固加强 8 四、洗泵管加固 9 第四章布料杆施工要点 (12) 第五章安全注意事项 (13)

第一章工程概况 一、主要建筑概况 中骏.蓝湾悦庭工程是由中骏(泉州)房地产开发有限公司投资兴建,福建建科建筑设计院有限公司研究院设计,厦门高诚信建设监理有限公司监理,福建省桃城建设工程有限公司承建。工程位于晋江市池店镇迎宾大道东南侧,该项目规划总用地面积42484.00m2,总建筑面积163505.36m2,地上总建筑面积为140120.53m2,地下建筑面积为23384.83m2(除12#楼和A3楼外,各拟建筑物下部设置一层整体地下室,附楼高度约为3.9m),主要由9栋31~34层的高层住宅楼(1#~7#楼、10#楼、11#楼)、2栋13层高层住宅楼(8#楼、9#楼)、1栋2层会所(12#楼)及1~2层的商业楼及配套用房等组成,建筑物最大高度99.95m。

第二章泵管与布料杆 布置 结合现场情况及考虑工程进度,本工程决定采用地泵泵送、布料杆布料浇筑混凝土。施工过程中使用一台布料杆,半径15m。 一、管道布置原则 1.管道的配置线路应尽量短,尽量少用弯管和软管,避免使 用弯度过大的弯头,管道末端活动软管不得超过180°。离水源应近。 2.泵机出口应有一定长度的水平管,然后再接弯管。 3.管路布置应使泵送的方向与混凝土浇筑的方向相反,使在 浇筑过程中容易拆管而不用增设管道。 4.当管路向下配管时,应在弯头处增设气门。 5.水平管道铺设应平直,管道应可靠连接,避免爆管。 6.垂直输送管道最下面的弯管应为厚管壁,并易拆卸,不能 用弯管做支撑 7.砼输送管与洗泵管具体位置详附图1 二、地泵位置选择 1.地泵停放场地要求平整、坚实,并且有足够的场地确保砼 运输车的供料、调车。 三、布料杆布置原则 1.布料杆宜布置在覆盖范围足够广的位置,减少移动次数。 2.布料杆应布置点处模板应加强内支撑加固,布料杆支座应

泵管固定方案

杭政储出【2013】76号地块商品住宅(设 配套公建)工程 泵管加固 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (2) 3、脚手架所用材料要求: (4) 4、泵管架设计: (5) 5、安全技术措施: (10) 6、布料机架子计算: (12)

1、编制依据: 1.1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011): 1.2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91): 1.4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.5、《杭州市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002): 1.6、《建筑施工手册》 1.7、本工程施工图纸及施工组织设计。 2、工程概况: 杭政储出【2013】76号地块商品住宅(设配套公建)工程,总建筑面积46197.9m2,本工程规划用地面积为13742m2,其中地上建筑面积33108.7m2,地下建筑面积14574.8m2。由3幢16~18层,3幢10~11层框架-剪力墙结构住宅及1层商铺组成。全部采用商品混凝土,混凝土现场输送主要采用拖式泵配合布料机输送,泵管高度随结构施工同步升降,用钢管架子顶牢并加固,同时为确保混凝土输送安全及顺利进行,必须严格对混凝土输送管道进行加固。 1、工程基本情况

周边环境 建筑面积(m2) 46197.9 m2建筑高度(m) 33.3m--59.95m 基础形式承台基础主体结构框架 地上层数11-17层地下层数 1 标准层层高(m) 2.9m 其它主要层高(m) 4.41m、3.7m、3.05m 2、各责任主体名称 建设单位杭州浙旅萍水房地产开发有限公司设计单位杭州市城建设计研究院有限公司施工单位浙江国兴建设集团有限公司监理单位北京中联环建设工程管理有限公司项目经理沈斌总监理工程师 技术负责人郦永田专业监理工程师

混凝土泵管固定措施方案

目录 目录 (1) 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、脚手架所用材料要求: (2) 四、泵管架设计: (3) 五、安全技术措施: (7)

一、编制依据: 1)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》(JGJ128-2010) 3)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 4)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5)、本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况: **项目位于北京市大兴区**。该工程总建筑面积89256.97㎡,其中研发办公楼地上建筑面积36343.43㎡。由主楼、裙楼及连体地下室组成,地下2层,裙房地上5层,主楼地上13层,总高58.3米。 本工程全部采用商品混凝土,地上混凝土现场输送主要采用地泵配合布料机输送,泵管高度随结构施工同步升降,与顶板用架子管顶牢并加固,为确保混凝土输送安全及顺利进行,特编制此泵管固定专项措施,施工时必须严格对混凝土输送管道进行加固。 其中布料机下部支撑为顶板支撑加密设置,详见模板施工方案。 三、脚手架所用材料要求: 1、钢管 1)钢管规格及材质要求 钢管均采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,Φ48.3×3.6mm,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A 级钢的规定。无论新旧钢管都应有产品质量合格证及质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定。 2)外观检查

钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度应≤0.5mm,端部弯曲:L≤1.5m时应≤5mm,立杆弯曲:3m<L≤4m时应≤12mm、4m<L<6.5m时应≤20mm,水平杆、斜杆弯曲:L≤6.5m时应≤30mm,旧钢管使用前应按上述要求严格检查,符合规定后才能使用 3)新钢管必须涂有防锈漆。 4)钢管上严禁打孔 2、扣件 1)材质 采用可锻铸铁制作的扣件,新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。无论新旧扣件都应有检测报告,按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。 2)脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65 N.m时,不得发生破坏。 3)外观检查 扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。新、旧扣件均应进行防锈处理。 3、脚手板 均采用50mm厚、宽度不少于200mm的松木,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,不得使用腐朽的脚手板。 4、人员培训 人员必须经公司安全部培训、持证上岗,连接泵管及现场浇筑砼人员必须经项目安全部门培训合格后上岗。施工前,由工程部牵头组织泵车司机,连接泵管及现场浇筑砼人员认真学习《混凝土泵使用说明书》和相关规,加强对泵车司机和接泵管人员的技术交底,提高其责任心和操作水平。 对搭设泵管固定架以及布料杆架子的操作人员必须严格按照施工技术交底进行搭设,搭设架子人员必须持证上岗。 四、泵管架设计: 1)配管设计 配管设计中考虑围包括:混凝土的输送压力,收缩短管的长度,少用弯管和软

泵管加固方案

泵管加固方案 一、工程概括 项目名称:兰州城关万达广场工程 建设单位:兰州万达投资有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 写字楼概况:位于兰州市城关区城市主干道天水北路东侧,南邻雁滩路;工程地下二层,地上四十二层。地下为设备及功能用房,地上为办公楼为框架核心筒结构体系,基础形式:主楼平板式筏基,裙房采用独立柱基加防水板,本工程建筑面积为73700m平米,建筑高度为;抗震等级:地下二层为一级,地下一层及以上为特一级,结构形式为型钢混凝土混合结构形式。 二、材料要求: 混凝土地泵:HBT80型;泵管:直径125mm。 钢管:外径选用Ф48mm、壁厚,钢管须涂红白漆。 扣件:扣件不能有裂纹、气孔、砂眼等缺陷。扣件与钢管的贴和面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙小于1mm 。 木脚手板:脚手板采用白松木板,板厚为50mm、板宽为200mm。 方木:40×80mm 橡胶垫圈(用于保护泵管) 其他机具:可移动配电箱及电缆,对讲机等。 三、地泵、泵管及布料杆的支设: 场地要求:地泵支设位置场地应平整,坚实。排水、供水及供电应方便。 地泵支设:地泵位置暂时设置在酒店和1#楼之间的通道,根据大商业的施工进度地泵位置再做调整。将其支腿完全伸出,并插好插销。支腿下垫40×80mm方木。地泵旁边设置好集水坑。地泵料口应方便泵车进出并卸料。地泵应搭设专用。双层防护棚。地泵支设牢固并应经过检查验收。并悬挂好地泵操作规程和负责人等标识牌。 泵管布置:泵管布置应尽量缩短管线长度,减少弯管和软管。泵管铺设应保证安全施工,并且便于清洗管道、排除故障和拆除维修。同一线路选择相同直径的泵管。

地库加固施工方案

地库顶板支撑加固施工方案 一、工程概况: 本工程位于西安市曲江池东路、北侧为唐遗址公园、南侧为曲江池北路、东侧为芙蓉东路。 地下车库主体结构为柱下独立基础加防水构造板,车库梁板为无梁楼盖,地下室二层顶板厚度为200mm,内侧框柱为C40,顶板混凝土强度为C30;地下一层顶板厚为400mm, 内侧框柱混凝土为C40,顶板混凝土为C30 S6。结构抗震等级为三级,设计主要荷载取值地下车库顶板覆土荷载为35~48KN/㎡(KPa)。 二、编制依据 根据建设单位要求编制支撑加固方案,由于本区域分为东门、南门、及西门,施工楼盘较多,占地面积大,根据现场实际施工情况,我单位主要通道以东门为主,因此根据建设单位要求对地库地下室二层至地下一层顶板局部进行加固支持,做临时施工道路。具体支撑位置详见附图。 三、施工方法 1、根据混凝土龄期达到设计要求后,室内顶板模板及支撑体系除做为临时道路的区域模板支撑体系不拆外,其余全部拆除。 2、待车库主体结构施工完毕后,根据混凝土龄期及设计要求先将地下二层及地下一层的后浇带采用膨胀混凝土,其强度等级比两侧混凝土提高一级的混凝土进行浇筑。 3、室外墙体细部处理,防水卷材施工至负一层顶板内向板中延伸

1~1.5m,车库顶板面层防水暂时不做,待主楼周边防水施工及肥槽土方回填后在进行防水施工。车库周边的肥槽内土方回填至设计标高即可,车库其它区域做临时道路及临时零星材料堆放区域,车辆临时通道道路具体待与建设单位及其他单位共同确定后再规划区域。 四、荷载计算 (一)荷载取值 1、吊车 按20T吊车考虑,自重28吨,吊运钢筋每捆按5吨计,合计33×1.1,总计37吨。 2、砂车 按装15立方米车考虑,砂车自重约20吨,砂25吨,合计45×1.1,总计50吨考虑。(考虑动荷载) 3、混凝土罐车及泵车 按装10立方米车考虑,混凝土罐车自重约15吨,10立方米混凝土按22吨计,合计37×1.1,总计41吨。 4、钢筋加工房及材料堆场 按60KN/m2考虑。 二)结构验算 1、吊车、砂车、混凝土罐车作用下楼面等效均布活荷载的确定因砂车最重,以下按砂车作用下验算楼面等效均布活荷载。 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录BB.0.2:板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按连续考虑。

泵管加固施工方案

天津宁河御景半岛一期项目西区工程泵管加固施工专项方案 广厦建设 GUANGSHA CONSTRUCTION 广厦建设集团有限责任公司 二〇一三年十月

目录 一、编制依据 (1) 二.工程概况 (1) 2.1、屋面结构概况.............................. 错误!未定义书签。 三、工程目标....................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织管理体系............................... 错误!未定义书签。五.施工部署....................................... 错误!未定义书签。 5.1、材料准备.................................. 错误!未定义书签。 5.2、机具准备.................................. 错误!未定义书签。 5.3、技术准备.................................. 错误!未定义书签。 5.4、施工进度和人员安排........................ 错误!未定义书签。 5.5.作业条件.................................. 错误!未定义书签。 六、主要施工方法................................... 错误!未定义书签。 6.1、施工工艺流程.............................. 错误!未定义书签。 6.2、操作工艺.................................. 错误!未定义书签。 七、屋面工程重点及相关控制措施..................... 错误!未定义书签。 7.1、屋面阴阳角部位: ........................... 错误!未定义书签。 7.2、女儿墙部位做法如图: ....................... 错误!未定义书签。 7.3、通风井根部做法如图: ....................... 错误!未定义书签。 7.4、排风通气孔根部做法........................ 错误!未定义书签。 7.5、排气管做法................................ 错误!未定义书签。 7.6、落水口做法................................ 错误!未定义书签。

项目泵管位置及加固方案

恒益?湖岸龙城C区工程输送泵位置及泵管加固方案 1、HBT80 车载型柴油泵位置 403#、405#、406#、407#、413#楼砼输送泵最终放置位置全部在 主体楼南侧,404#、412#、312#、313#、314#、315#楼砼输送泵最终 放置位置全部在主体楼北侧,输送泵均在基槽边坡上放置,输送泵入料口方向朝向分别为北、南、东三个方向,出料口方向分别朝向北及南方向。 输送泵的具体位置分别在各楼长向轴线布置。 2、泵管走向 泵管从输送泵出料口接出后,水平方向从地下一层伸入,垂直方向穿楼板竖直向上逐层安装泵管。 3、泵管加固 每层顶板混凝土浇筑前,在泵管穿顶板的位置预留 200mmX200mm 方洞。 找好输送泵料口位置,基坑与自然地坪间搭设钢管脚手挑架,接设此部分悬空泵管,转弯处用90°弯管。竖向泵管进入室内时用 0 48钢管搭脚手架固定;水平泵管用钢筋马凳支撑。泵管连接必须 牢固、稳定,各管卡位置不得与地面或支撑物接触,管卡在水平方向距离支撑物》20cm,距离地面》50cm,接头加垫圈密封,泵管不得与钢筋、模板、模板支撑架相连。 泵管转弯处用90°弯管。竖向泵管穿楼板固定;水平泵管用架 子管搭支撑架支撑,与泵管接触部位加设橡胶垫。泵管连接必须牢固、稳定,各管卡位置不得与地面或支撑物接触, 管卡在水平方向距离支撑物》20cm,距离地面》50cm,接头加垫圈密封。泵管穿楼板节点及水平固定节点见下图:

泵官 / / / / 4 / /I 2 / / \ .-- 八 门架子管 「水平管固定详图 \ 'i_ \ / '1 / X ..- / .严 泵管架设轴侧图 — —木楔子 2泵管穿楼板固定详图 e 操作层泵管固定详图

高层泵送混凝土施工泵管固定方案

高层泵送混凝土施工泵管固定方案 【施工技术】高层泵送混凝土施工泵管固定方案 泵管加固方案 一、工程概括 金地房产梅墟住宅项目是由宁波金翔房地产发展有限公司投资开发建设的住宅小区,位于宁波高新区梅墟新城南区SA-12-2地块。总建筑面积140839.53平方米,分别由3幢高层、10幢多层住宅、商业加一个地下1层(局部房子下部2层)的地下车库组合而成。 舜杰建设集团有限公司承建的一标段工程由2#、4#、5#、 8#、9#、12#楼、会所、物业经营管理用房以及地下车库组成。 单体名称 建筑面积(m2) 结构高度(m) 层数 2号 16846.23 剪力墙 79 地上25/18层,地下2层 4号 3722.4 框架 21.9 地上6/7层,地下2层 5号 3722.4 框架 21.9 地上6/7层,地下2层 8号 3722.4 框架 21.9 地上6/7层,地下2层 9号 3722.4 框架 21.9 地上6/7层,地下2层

12号 7411.84 框架 21.9 地上6/7层,地下2层地下车库框架地下1层 14#会所物业管理房 712.53 框架 7.5 地上1层,地下1层15#公厕垃圾站 105.57 框架 4.65 地上1层建设单位:宁波金翔房地产发展有限公司。 设计单位:中国联合工程公司。 围护设计单位:浙江省工程勘察院。 监理单位:上海鼎业民防建设咨询有限公司。 施工单位:舜杰建设(集团)有限公司。 二、材料要求: 2.1混凝土地泵:HBT80型;布料杆;泵管:直径125mm。 2.2钢管:外径选用Ф48mm、壁厚 3.5mm。大横杆及立杆长度4m、6m。钢管涂防锈漆。 2.3扣:扣不能有裂纹、气孔、砂眼等缺陷。扣与钢管的贴和面要接触良好,扣夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣的活动部位应使其转动灵活,旋转扣的两旋转面间隙小于1mm 。 2.4木脚手板:脚手板采用白松木板,板厚为50mm、板宽为200mm。 2.5方木:100×100mm 2.6橡胶垫圈(用于保护泵管)

项目泵管位置及加固方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。竖向泵管穿楼板固定;水平泵管用架子管搭支撑架支撑,与泵管接触部位加设橡胶垫。泵管连接必须牢固、稳定,各管卡位置不得与地面或支撑物接触,管卡在水平方向距离支撑物≥20cm,距离地面≥50cm,接头加垫圈密封。泵管穿楼板节点及水平固定节点见下图:

水平管固定详图 泵管 架子管 233 21 泵管架设轴侧图泵管穿楼板固定详图 操作层泵管固定详图 木楔子

地泵布管加固方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

中骏·蓝湾悦庭 地 泵 浇 筑 砼 专 项 施 工 方 案 福建省桃城建设工程有限公司 2015年5月20日 目录

第一章工程概况 一、主要建筑概况 中骏.蓝湾悦庭工程是由中骏(泉州)房地产开发有限公司投资兴建,福建建科建筑设计院有限公司研究院设计,厦门高诚信建设监理有限公司监理,福建省桃城建设工程有限公司承建。工程位于晋江市池店镇迎宾大道东南侧,该项目规划总用地面积42484.00m2,总建筑面积163505.36m2,地上总建筑面积为140120.53m2,地下建筑面积为23384.83m2(除12#楼和A3楼外,各拟建筑物下部设置一层整体地下室,附楼高度约为3.9m),主要由9栋31~34层的高层住宅楼(1#~7#楼、10#楼、11#楼)、2栋13层高层住宅楼(8#楼、9#楼)、1栋2层会所(12#楼)及1~2层的商业楼及配套用房等组成,建筑物最大高度 99.95m。 第二章泵管与布料杆布置

结合现场情况及考虑工程进度,本工程决定采用地泵泵送、布料杆布料浇筑混凝土。施工过程中使用一台布料杆,半径15m。 一、管道布置原则 1.管道的配置线路应尽量短,尽量少用弯管和软管,避免使用弯度过大 的弯头,管道末端活动软管不得超过180°。离水源应近。 2.泵机出口应有一定长度的水平管,然后再接弯管。 3.管路布置应使泵送的方向与混凝土浇筑的方向相反,使在浇筑过程中 容易拆管而不用增设管道。 4.当管路向下配管时,应在弯头处增设气门。 5.水平管道铺设应平直,管道应可靠连接,避免爆管。 6.垂直输送管道最下面的弯管应为厚管壁,并易拆卸,不能用弯管做支 撑 7.砼输送管与洗泵管具体位置详附图1 二、地泵位置选择 1.地泵停放场地要求平整、坚实,并且有足够的场地确保砼运输车的供 料、调车。 三、布料杆布置原则 1.布料杆宜布置在覆盖范围足够广的位置,减少移动次数。 2.布料杆应布置点处模板应加强内支撑加固,布料杆支座应作相应加固 措施,防止布料杆倾覆,防止破坏钢筋。 3.布料杆布置位置详附图1。 第三章泵管与布料杆的加固

项目泵管位置及加固方案

****************工程输送泵位置及泵管加固方案 1、HBT80车载型柴油泵位置 20#楼砼输送泵最终放置位置在主体楼南侧,22#楼砼输送泵最终放置位置在主体楼北侧,输送泵均在基槽边坡上放置,输送泵入料口方向朝向分别为北、南两个方向,出料口方向分别朝向北及南方向。 输送泵的具体位置分别在各楼长向居中轴线布置。 2、泵管走向 泵管从输送泵出料口接出后,水平方向从地下一层伸入,垂直方向穿楼板,从卫生间排气预留孔竖直向上逐层安装泵管。 3、泵管加固 找好输送泵料口位置,基坑与自然地坪间搭设钢管脚手挑架,以接设此部分悬空泵管,转弯处用90°弯管。水平管固定详图 泵管 架子管 23 2泵管穿楼板固定详图 木楔子 泵管-1层地面加固 泵管架设示意图 泵管 钢管 50×100mm木方 橡胶垫 φ48钢管

在混凝土泵Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀,以防混凝土拌和物反流。 主体结构施工时,设置垂直泵管时,在结构顶板预留孔洞,泵管由楼内爬升,再根据需要连接水平输送管到布料杆。卫生间顶板竖向排气孔,竖向泵管在洞内通过,用木楔将泵管与楼板预留洞间空隙塞死。 4、布料杆 布料杆工作时在作业面用φ48钢管搭设布料杆平台。布料杆必须放置在平台上施工,不得直接放在作业面上。布料杆见下图。

相关文档