文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 稷山500kV变电站争夺流动红旗汇报(山西省电力公司2009111)

稷山500kV变电站争夺流动红旗汇报(山西省电力公司2009111)

稷山500kV变电站争夺流动红旗汇报(山西省电力公司2009111)
稷山500kV变电站争夺流动红旗汇报(山西省电力公司2009111)

稷山500kV变电站争创安全质量管理

流动红旗建设工作汇报

山西省电力公司

一、工程概况

建设意义:山西稷山500kV变电站工程,是山西电网“十一五”规划的重点项目,它的建设投运,将形成山西500kV北电南送第三通道(朔州-古交-吕梁-稷山),大大加强山西电网主网结构,提高电网输送容量和抗灾应急能力,满足运城地区电力较快增长的需求,提高运城网络的供电可靠性。同时对建设山西智能电网,支撑1000kV特高压电网向外输电发挥重要作用。

建设规模:变电站位于山西运城稷山县东南7公里处,西邻太阳乡路,北侧为稷山至运城一级路,交通便利。本期安装1000MVA 主变压器2组;500kV进出线10回,本期3回;220kV规划出线12回,本期4回;无功补偿本期安装2组60兆乏电容器和1组60兆乏电抗器,1组150兆乏高抗。

变电站总占地面积80.4亩。静态投资34044万元,动态投资35031万元。

参建单位:

项目法人:山西省电力公司

建设单位:山西省电网工程建设指挥部

分建设单位:山西省电力公司运城供电分公司

质监单位:山西省电力工程建设质量监督中心站

设计单位:山西省电力勘测设计院

监理单位:山西和祥建通工程管理有限公司太原分公司

施工单位:山西多源电力建筑工程有限责任公司(建筑工程)

山西省电力公司送变电工程公司(电气安装)调试单位:山西省电力公司电力科学研究院

设备供应单位:山西省电力公司物资管理中心

运行单位:山西省电力公司超(特)高压输变电分公司

工程进度:2008年11月10日开始三通一平;

2009年2月8日土建正式开工;

2009年5月10日开始电气安装;

目前稷山500kV变电站主体建筑工程已完成98%,电气设备安装已完成85%,计划2009年11月底竣工投产。

二、落实基建标准化体系建设,明确工程建设目标,齐心协力争夺流动红旗

随着国网公司基建标准化体系的建设和全面推广,山西省电力公司作为国家电网公司基建标准化管理体系建设的试点单位,全面贯彻落实国家电网公司基建标准化体系建设的要求,制定并下发了《山西省电力公司基建标准化管理规定》、《国家电网公司业主项目部基建标准化管理手册——山西省电力公司实施细则》、《山西省电力公司业主项目部管理考核办法》等一系列管理制度。

稷山500kV变电站工程作为省公司基建标准化建设管理的试点工程,从工程伊始,建设管理单位就成立了工程业主项目部,下发了工程管理大纲和创优管理策划,明确提出稷山500kV变电站工程争创鲁班奖、国优,在建设过程中争夺国家电网公司输变电工程安全质量流动红旗的目标。

1、严格执行基建标准化管理体系建设的要求、积极推进基建标准化建设

建设管理单位根据基建标准化管理体系“三横五纵”的要求,在开工前成立了工程业主项目部,配置了项目经理,设立了建设协调、安全、质量、造价、技术五个专责,明确了管理职责,为工程建设进行全过程、全方位的管理提供了组织保证。

依据国网公司安全质量管理及《国网公司安全质量管理流动红旗竞赛实施办法》等指导性文件,编制了《创优规划》、《强制性条文执行管理计划》,《安全文明施工总体策划》等一系列管理性文件。各参建单位在建设单位的统一要求下,建立了完善的安全和质量管理体系和监督体系,并制定了相应的实施细则、二次策划手册和评价办法。

2、强化建设管理主导作用、提高建设管理效率

山西省电力公司成立了稷山500kV变电站争创国家电网公司输

变电工程安全质量流动红旗领导组,全面指导安全质量工作。省公司分管副总经理多次亲自安排部署安全质量工作,多次现场检查,听取工作汇报。省公司在项目部也多次召开争创安全质量流动红旗推进会,进行现场督导和工作评价,有力地促进了安全质量流动红旗的创建工作。

在建设过程中,建设管理单位按照省公司基建标准化管理体系的要求,重点加强工程安全、质量、进度的督导协调,把握施工图设计质量、设备监造、设备到货、施工安全、质量控制等关键环节,定期召开基建周例会重点协调解决设计、设备、监理、施工等影响工程建设的问题。

以信息化为手段,实现标准化管控。稷山500千伏输变电工程于2009年6月8日作为省公司ERP第一批试点项目正式上线,已导入、录入数据近千条,实现了项目管理模块的合同创建、设备管理、工程款支付等在线管控,固化了管理流程,做到信息及时,数据共享。将变电站生产运行现场视频系统提前建设实施,用于基建现场管理全过程,节省了投资,又与省公司视频监控平台接口,实现了省公司职能部门及相关管理人员远方对施工现场进行全方位监控。

为实现过程创优,开工前省公司下发了《稷山500千伏变电站创鲁班、国优奖管理策划》,明确了同步归档的内容和责任单位,提出“四统一”原则,统一工程编号,统一档案盒,统一卷册名称、统一制作标准,要求现场同步完成档案资料的现场预立卷工作,以实现档案移交与工程竣工的同步完成。确保与省公司以往负责建设的所有500千伏电网工程一样顺利通过省级档案局验收。

3、落实基建标准化管理体系建设要求、争夺安全质量流动红旗

自2006年国网公司开展安全质量管理流动红旗竞赛以来,山西公司高度重视,将“两型一化”“三通一标”等基建标准化成果融入工程项目管理,并以争夺“国网公司安全质量管理流动红旗”为工程过程创优的重要手段,明确提出全过程、全方位、全员落实“六化”要求,实现安全零事故,“事前策划、样板引路、过程控制、一次成优”的工作目标,努力实现国家级优质工程的质量目标,对工程建设进行全面周密的策划,制定详实的措施,并落实到位。实施标准化建

设,夯实基建管理基础。

各参建单位按照建设管理单位的要求,结合国网公司安全质量重点工作,制定了安全管理制度及措施171个,质量管理制度及措施94个。

三、认真落实安全责任制,坚持“全、严、细”的安全管理理念,确保安全施工

1、建立健全安全责任制体系,认真落实安全责任

按照山西省电力公司编制下发的《2009年基建安全管理工作策划方案》,加强工程现场业主项目部建设,建立健全各责任主体的安全管理体系。

工程开工前,成立了以工程建设、设计、施工、监理等单位组成的工程安全委员会。建设单位加强合同管理和安全“两费”管理,分别下发了《安全“两费”管理办法》以及《施工现场外来人员管理办法》,编制了《安全文明施工总体策划》。在工程前期做到签订工程合同的同时,就签订工程安全协议,明确了双方的安全职责。

2、认真组织开展各项安全管理活动,始终保持安全工作可控、在控、能控。

贯彻落实国网公司安全重点工作,及时学习传达国网公司和省公司相关文件,认真组织落实。工程项目安委会组织安全大检查五次,提出整改意见30条,业主项目部组织安全专项检查两次,提出问题10条,整改合格率100%。业主项目部组织了多次安全文明施工专题会议,开展了红旗工地创建、安全知识教育、动画片演示、安全漫画、安全曝光栏、绿色环保施工、成品保护等活动。

深入开展安全生产反违章活动,省公司印发了《电网工程建设典型违章100条》,在施工现场广泛宣传,提高反违章辨识能力。

结合国网公司《关于加强在建工程防汛防灾安全管理工作的紧急通知》和《关于做好防范强降雨引发各类灾害工作的通知》,现场编制了防汛应急预案、购置了相应的防汛器材,并组织了防汛应急演练。

根据国网公司《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》,现场编制了脚手架搭设技术措施,实施后经验收合格挂牌使用。

严格执行《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规

定》,《输变电工程安全文明施工标准化图册》,认真制定人身触电、高空坠落、火灾等事故应急预案并组织演练。严格执行《输变电工程施工安全措施补助费和文明施工措施费管理规定》,保证了两措费用的全额投入,并对使用情况进行监督,做到了专款专用。施工现场井然有序,全方位确保安全文明“六化”实现常态管理,促进了现场安全管理水平的提升。

认真传达贯彻落实国家电网公司10.15加强基建安全管理专题会议精神和省公司电视电话会议精神,项目部开展了安全大检查和“三查一整改”活动。

3、通过严格细致的工作,安全施工取得了良好的成效

变电站自开工以来,工程管理科学,工期安排合理,工序有效衔接。未发生任何安全和质量事故。安全质量管理始终处于可控、能控、在控状态。

(1)项目部内部开展了流动红旗竞赛活动,成立了安全纠察队,现场重点加强对危险点辨识和预控措施管理,强化安全技术交底,严格执行安全施工命令票制度。

(2)现场人员及外来人员实行建档管理,对身份证、体检证、三级安全教育卡等统一管理。特别是项目部编制了《外来人员管理制度》,对送货司机及厂家服务人员进行了规范化管理,进场前进行现场安全交底工作。

(3)设计为安全文明施工提供条件。同步设计的备用间隔便于扩建对接,将执行强制性条文、质量通病防治、新材料应用等施工细节融入施工图设计,做到设计与施工的有效衔接,为安全文明施工创造条件。安全文明施工从设计阶段开始策划,设计单位根据“先地下、后地上,先室内、后室外”的施工工序要求编制出图计划,给施工现场安全文明施工顺利开展奠定了基础,施工单位合理安排,减少了施工现场的立体交叉作业,并在雨季来临前将站内主要施工道路的硬化基本完成,使施工现场在雨季施工中保证了干净整洁,排水通畅。

(4)注重成品保护,确保施工成果。为保护已完工程并满足安全文明施工的要求,在全站测量控制基准点、主变油池、防火墙阳角、大门垛、电缆沟、室外台阶等处设置钢管或角钢保护,为提高工程整

体质量移交水平打下了坚实的基础。

(5)预防H1N1型甲流。为控制疾病发生,项目部制定了《预防甲流应急预案》,加大宣传力度,预防为主。现场配备了必要的医疗用品和药品。

(6)积极推行“两型一化”,实施环保绿色施工。严格贯彻执行国网公司“三通一标”、“两型一化”变电站建设导则等标准化技术管理体系,优选站址,在使用功能上,按照“两型一化”要求,全站不使用花岗岩、大理石、不锈钢等高档材料,工程选用了粉煤灰蒸压砖、聚苯乙烯泡沫塑料板保温、环保树脂雨水井盖等环保节能型材料,站前区进行了少量绿化,控制工程造价。

工程实施中,施工单位制定了《绿色环保施工措施》,并结合国家环评批复和水土保持方案中所确定的各项环境保护措施具体落实。自建搅拌站使用罐装水泥、自动配料机,减少粉尘污染,最大程度减小对环境的影响。

(7)实施“六化”常态管理。项目部办公区、生活区、施工区等实行区域化管理。施工现场设置四牌一图,目标明确、职责分明。现场材料分类摆放整齐、规范,机具实行定置化管理。现场人员作业规范,配置了爬梯攀爬自锁器。施工人员的安全教育由项目部纳入统一管理,购买了安全知识讲座光盘,利用多媒体演示手段进行安全警示教育。

在各参建单位的共同努力下,稷山500千伏变电站在建设单位组织的在建工程安全质量、达标创优检查活动中获得通报表扬。在省公司开展的春季基建安全检查和基建安全巡查检查中,获得“安全质量管理示范工程”称号。在4-5月份开展的网省公司和直属单位间的基建安全交叉互查活动中受到国网公司通报表扬。

四、全面落实工程创优规划,执行标准工艺,确保过程创优。

1、围绕创优目标,精心策划,周密组织

为实现争创“鲁班奖”、“国优奖”的质量目标,编制下发了《500千伏运城稷山变电站工程创鲁班、国优奖建设管理策划》。工程实施过程中,邀请了行业“鲁班奖”评审专家到稷山变电站现场检查指导,为进一步提高工艺标准和细部施工工艺奠定了良好的基础。省公

司依据《国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法》认真组织了多次自查和整改。项目部开展了质量通病防治、强制性条文、清水混凝土、基础螺栓安装、电缆敷设、架构组立、导线压接等质量控制活动,激发了全体员工创优热情和工作动力。

根据9月份国网公司对阳泉、古交、吕梁3个500千伏变电站网优工程检查后省公司下发的检查通报,项目部结合查出的问题举一反三,避免同类问题在本工程中再次发生。

组织参建单位有关人员到获得“鲁班奖”、“国优奖”以及“安全质量流动红旗”称号的北京城北、福建卓然、辽宁辽城等多个变电站进行了参观学习,将学习到的先进管理和工艺应用到本工程建设当中。

2、执行标准工艺,样板引路,确保过程创优

施工中,积极应用《国网公司变电站施工工艺标准示范手册》,突出工艺亮点。设置清水墙、清水混凝土样板区和电气安装样板示范区,设置创优工艺标准牌,明确工艺亮点和标准,规范现场作业。

在工程开工前,根据以往工程经验,组织监理、施工技术人员进行充分讨论,确定了清水墙砌筑、清水混凝土、混凝土道路、室内装修、室内栏杆、软母线制作等质量控制误差减半的目标,精心组织落实,取得了良好的效果,为进一步提升施工质量控制标准积累了经验。

3、精心施工,工程质量亮点凸显

(1)全面执行强制性条文。在工程设计阶段,设计单位对变电站进线避雷线断开点的设置、防雷措施、设备接地、屋面防水等涉及强制性条文、工程质量特性等重点内容在设计图纸中予以明确,监理、施工单位结合设计意图,根据工程进度,现场设置每月执行强制行条文工作计划牌,做到有计划、有检查、有落实。

(2)创新场地排水方式。根据“两型一化”要求,配电装置场地采用在灰土垫层上铺设碎石地坪。结合地形,站区采用多向放坡的竖向布置型式,并在碎石层底设置合适的谷、脊线,站区雨水口采用平蓖式沿道路边外侧布置,解决了场地雨水在湿陷性黄土地区排水问题,有效防止了道路易产生裂纹通病。

(3)采用环保型防火新材料。电缆沟防火墙采用环保型XPM 防火膨胀模块替代传统防火封堵材料,较一般性防火材料更密实,耐腐蚀、防潮、无污染,可重复使用、使用周期长。对电缆穿管管口进行防火封堵后加装不锈钢边框,粘合牢固,美观。在二次盘柜及端子箱内电缆穿孔防火堵料上加铺防火布,并用防火角条包边,不脱落。

(4)清水墙砌筑工艺。站内围墙材料选择环保型粉煤灰蒸压砖,对砌筑细部工艺积极应用CAD放样技术。砌筑施工中采用双面挂线,竖向灰缝每米画线控制。施工后水平灰缝和竖向灰缝实际偏差≤2mm,(规范值≤7mm);实测垂直度、平整度偏差≤2mm(规范要求值≤5mm)。对防火墙填充墙、保护小室轴流风机圆孔和排风百叶45度拐角等异型砖,用切割机加工,打磨后施工,砌筑成品整齐、美观。

(5)散水艺术地坪。主控楼散水采用表面带花纹的艺术地坪,落水管为暗装,对转角处采用圆弧处理,避免了混凝土表面易龟裂、角部易断裂的质量通病,美观实用。

(6)室内装修。按照国优工程标准,对建筑物室内装修用CAD 统一策划,室内灯具、消防烟感探头居中布置,横竖成列;走廊与室内、墙砖与地砖通缝,上下水出入墙地面的孔洞、地漏设置于瓷砖正中,开关、插座标高一致。实测数据全部优于国标标准。

(7)构支架、设备安装。全站设备支架、构支架安装顺直,设备接地规范。朝上方向的设备线夹均设有排水孔。500kV电流互感器一次导流件为空心铜管,项目部按设备规格特制了黄、绿、红三色封堵帽,既防止了鸟类筑巢的安全隐患,又标识了设备相序,效果良好。

(8)二次接线规范。二次电缆接线平直,线束绑扎均匀;电缆标牌高度一致、正确清晰;备用芯加装护套,工艺美观。特别是对通信机房机柜的安装、线缆布线、标牌标签提前进行细致的策划,线缆接线整齐、敷设规范。

(9)螺栓力矩控制。项目部提前对设备安装螺栓70000多套,导流部分螺栓19000多套,依据规范标准及厂家技术要求列出与其相对应的紧固力矩值,对施工人员进行交底,严格按照对应的力矩值

进行紧固,并安排专人抽查,为设备的可靠运行提供了保障。

稷山500千伏变电站工程已进入电气安装高峰阶段,安全质量管理任务仍然十分艰巨,我们将以参加国网公司安全质量管理流动红旗竞赛活动为契机,继续发扬“努力超越、追求卓越”的企业精神,持续改进,不断提高,全面提升工程建设管理水平,为安全、优质、高效完成工程建设任务而继续努力!

附件:稷山变土建及电气安装工程验评表(目前施工阶段)

稷山500kV变电站新建工程土建工程质量检验评定汇总表(目前施工阶段)

稷山500kV变电站新建工程电气工程质量检验评定汇总表(目前施工阶段)

国网山西省电力公司阳泉市平坦供电公司_中标190925

招标投标企业报告 国网山西省电力公司阳泉市平坦供电公司

本报告于 2019年9月25日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:国网山西省电力公司阳泉市平坦供电公司统一社会信用代码:91140300MA0K16BC5U 工商注册号:140300020021310组织机构代码:MA0K16BC5 法定代表人:杨波成立日期:2018-04-18 企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法 人独资) 经营状态:存续 注册资本:/ 注册地址:山西省阳泉市城区新泉路4号东院阳泉供电公司营销办公楼营业期限:2018-04-18 至 / 营业范围:电力、电力设备生产、供应;电动汽车充换电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)

2.2 中标/投标情况(近一年) 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布(近一年) 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名(近一年) 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名(近一年) 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 四、风险信息 4.1 经营异常() 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.2 股权出资() 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.3 动产抵押() 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.4 税务信息() 截止2019年9月25日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.5 行政处罚()

国网山西省电力公司输电检修分公司_招标190924

招标投标企业报告 国网山西省电力公司输电检修分公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:国网山西省电力公司输电检修分公司统一社会信用代码:91140107MA0KA8GX3J 工商注册号:140107*********组织机构代码:MA0KA8GX3 法定代表人:申庆斌成立日期:2018-11-12 企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法 人独资) 经营状态:存续 注册资本:/ 注册地址:太原市杏花岭区南肖墙12号北楼4层东侧401营业期限:2018-11-12 至 / 营业范围:在总公司经营范围内为总公司承揽业务(电力设施安装、维修、试验;电力设备安装、维修、试验、维护;电力工程基本建设、规划、勘察设计;施工安装、调试);电力技术开发、研究***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)3

2.2 企业招标情况(近一年) 2019年06月2 企业近十二个月中,招标最多的月份为,该月份共有个招标项目。 序号地区日期标题 1山西2019-06-28国网山西省电力公司输电检修分公司2019年第一次服务类招标项目2山西2019-06-11国网山西省电力公司输电检修分公司2019年第三次授权采购3山西2019-04-01国网山西省电力公司输电检修分公司2019年第一次授权采购 2.3 企业招标行业分布(近一年) 2 【电气设备修理】 ()

国网山西省电力公司

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/21247044.html, 国网山西省电力公司 作者: 来源:《中国电力教育》2013年第36期 企业档案: 国网山西省电力公司承担着山西全省3400万人民和广大电力客户的电力供应任务。2013年,国网山西省电力公司(以下简称国网山西电力)围绕国家电网公司建设“两个一流”的公司愿景,丰富服务“公司发展和员工提升”的培训工作内涵,规划先行,深化完善与“三集五大”体系相配套的培训机制,全面提速“四级四类”人才队伍建设,营造“以考促培,一考多用、依考归队”发展氛围,坚持“抓两端,促全员”的培训策略,公司培训工作在迎接挑战中砥砺前行、不断超越。 2013,走过这一年: 规划引领,高位架构培训发展战略。根据《国家电网公司“十二五”培训教育工作意见》,有效落实《山西省电力公司“十二五”人力资源发展规划》,把握培训教育工作主攻方向和最新动态,编制了《山西省电力公司2013—2015年培训教育三年规划》。以全力推进公司及员工幸福发展为纲,着力构建“覆盖全员、标准统一、资源共享、协同高效”的集约化大培训体系,明确细化了三年培训教育的发展思路、功能定位和晋升目标。 精益管控,全面提升培训工作效能。坚持深化培训教育信息化应用,以信息化带动管理精益化水平的持续提升。落实国家电网公司SG-ERP培教模块应用,按月通过系统随机抽取培训项目进行检查,从培训策划、计划执行、培训预算、结算、培训评估、SG-ERP培教模块数据一致性等方面进行综合评价,确保各单位培训教育工作质量可控在控;将信息化应用与企业负责人业绩考核、培训教育同业对标等紧密结合,确保计划执行的刚性,确保规划向计划的有机嬗变。 四轮驱动,立体强化培训功能支撑。积极开拓对外交流。 国网山西电力和国网技术学院签署《战略合作协议》,深化校企联合,开展全方位战略合作。公司技能培训中心成为国网技术学院外委培训基地,并先后通过中电联“发电厂仿真培训基地”和山西省质监局“计量检定(检验)人员操作技能培训基地”验收认证,培训基地整体实力明显提升。 升华企业培训师效能。将企业培训师定位为企业智慧知识的凝练传播传承者,充分发挥企业培训师效能,建立健全企业培训师TTT晋级发展机制,鼓励企业培训师积极参加国家认证考试。大力开展企业培训师能力提升培训,围绕国家认证考试大纲,进行重点讲授和示范,先后培养企业培训师320人。同时举办专、兼职培训师竞赛,创新竞赛形式,理论知识考试、现

110千伏变电站环评报告

XX公司XX供电公司拟在XX市XX区建设XX110千伏变电站3号主变扩建工程。根据国家及XX省有关建设项目环境保护的规定,XX110千伏变电站3号主变扩建工程的建设应进行环境影响评价。为此,建设单位XX公司XX供电公司特委托XX安全环境科技服务有限公司对其进行环境影响评价。环评单位在接受委托后,收集了有关工程资料,对工程进行了现场踏勘,按照国家有关环境影响评价技术规范的要求,编制了XX110千伏变电站3号主变扩建工程环境影响报告表。 做110kVXX输变电工程环评时,已经按照XX变电站的终期规模(3×50MV A主变)进行了评价,原XX省环境保护局以在XX【2007】310号“关于110kVXX输变电工程环境影响报告表审批意见的函”对XX变电站进行了批复。110kVXX变前期项目已通过验收,于2011年2月14日取得了XX省环境保护厅的验收批复(XX验〔2011〕12号),验收规模为:110kVXX输变电工程含50MV A主变2台,线路长度1.381km,由原110kV元临线T接。因此,本次评价仅评价XX110千伏变电站3号主变扩建工程线路部分。 在本工程环境影响报告表的编制过程中,得到了XX区环保局、XX公司XX供电公司等诸多单位的大力支持和帮助,环评单位在此表示衷心感谢。

1 总论 (1) 1.1 前言 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 评价因子、等级和评价范围 (2) 2 建设项目基本情况 (4) 2.1 工程内容及规模 (5) 2.2 选址选线合理性分析 (6) 2.3 相关部门审核意见及建议 (6) 2.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 (6) 3 建设项目所在地自然环境社会环境简况 (9) 3.1 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)9 3.2 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): (10) 4 环境质量现状 (11) 4.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 (11) 4.2 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) (11) 5 评价适用标准 (12) 6 建设项目工程分析 (13) 6.1 工艺流程简述(图示) (13) 6.2 施工组织 (13) 6.3 主要污染工序 (13) 7 项目主要污染物产生及预计排放情 (14) 8 环境影响分析 (16) 8.1 施工期环境影响简要分析 (16) 8.2 营运期环境影响分析 (17) 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (27) 10 电磁环境影响专项评价 (28) 10.1 评价范围 (28) 10.2 电磁场环境现状评价 (28) 10.3 电磁场环境预测评价 (28) 10.3 事故危险分析 (29) 11 环境监测和环境管理 (30) 11.1 环境监测 (30) 11.2 环境管理 (30) 12 公众参与 (31) 13 结论与建议 (32) 13.1 产业政策符合性 (32) 13.2 选址选线合理性 (32) 13.3 环境质量现状 (32) 13.4 施工期环境影响 (32) 13.5 运行期环境影响 (32) 13.6 污染防治措施 (32) 13.7 公众参与 (33) 13.8 环保可行性结论 (33)

山西省电力公司变电站标准化管理规范

变电站标准化管理规范 (试行) 山西省电力公司 2006年3月

前言 山西省电力公司变电站标准化建设始于上世纪八十年代。依据水利电力部标准化管理条例和有关达标考核办法,省公司组织系统110kV及以上变电站每两年进行一次考核评比。1998年,参照华北电力集团公司颁发的《变电站标准化管理条例》,修订下发了山西省电力公司《变电站标准化管理条例》。该条例实行几年来,对全省变电站的管理水平起到了积极的推动作用。结合华北电网公司创建500kV红旗变电站的考核标准以及为满足近年来电网建设、设备更新、无人值班变电站管理等的需要,省公司在充分征集各所属单位意见的基础上,组织专业人员对原“条例”进行了修编,并调整为《山西省电力公司变电站标准化管理规范》(试行)(以下称规范),现予以印发,请各单位认真贯彻执行。对执行中存在的问题,请及时报省公司生产技术部。 本规范从下发之日起正式执行。 本规范由山西省电力公司负责解释。

批准:燕福龙 审核:张强穆广祺韩俊玉 主编:武兰民闫君 编写人员:尉镔要智宇雒元平邢玉平吴国虎仝海梅白如斌闫君金晓慧党文洲张剑平顾涛 王金仲王保林武兰民吕晨旭薛晋东张紫林 崔豫平易晓斌马平生

目录 1 总则…………………………………………………… 2 岗位职责……………………………………………… 2.1 变电站运行人员岗位职责………………………… 2.2 无人值班变电站运行人员岗位职责……………… 3 安全管理……………………………………………… 3.1 安全目标管理…………………………………… 3.2 工作票、操作票管理……………………………… 3.3 防止电气误操作管理……………………………… 3.4 施工现场安全管理………………………………… 3.5 防小动物管理………………………………… 3.6 防火、防汛、防风、防寒管理…………………… 3.7 危险品管理………………………………………… 3.8 安全保卫管理……………………………………… 3.9 安全用具、工器具、消防器材、仪器仪表、备品备件的管理………………………………………………… 3.10 低压漏电保安器的安装与使用……………… 3.11 安全文件管理、安全日活动及班前班后会…………

2020国网山西省电力有限公司校园招聘试题及答案解析

2020国网山西省电力有限公司校园招聘试 题及答案解析 (网络整理,题目顺序与原题可能不一致) 1. 在中亚五国中,同中国接壤的是:_____ A: 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦 B: 乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦 C: 吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦 D: 乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 参考答案: A 本题解释:答案:A【解析】中亚五国有哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦。其中哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦与中国接壤。 2. 贯彻科学发展观,就要树立正确的政绩观,彻底改变“唯GDP论英雄”的政绩评 价方式,这是因为GDP不能:_____ A: 反映经济实力和市场规模 B: 进行国际经济的横向比较 C: 全面反映人民的幸福程度 D: 反映社会经济结构的变动情况 参考答案: C 本题解释: 参考答案:C 【解析】国内生产总值(GrossDomestiCProduCt;简称GDP)是指在~定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。但是广大人民群众的需求与幸福不是经济上的富足所能完全包含和覆盖的,GDP的增长只是全体国民需求的幸福的内容之一,不能代表幸福的全部,概括不了幸福的全部感受。国民教育、劳动就业、社会保障、社会福利、医疗卫生、文化建设等都是与国民幸福程度密切相关的社会发展领域。 3. _____是行政管理机构的首要特性。 A: 规范性 B: 合理性 C: 合法性 D: 系统性 参考答案: C 本题解释: 参考答案: C【解析】合法性是行政管理机构的首要特性也是行政管理机构权威性的来源。故本题选C。

山西省电力公司山西电力调度通信中心调度运行值班调度员招聘公告

山西省电力公司山西电力调度通信中心 调度运行值班调度员招聘公告 山西省电力公司是国家电网公司的全资子公司,属国有特大型企业。电力调度通信中心是山西电网电力生产的最高指挥中心,肩负着确保山西电网安全、稳定、经济、优质运行,保证全省电力供应和“晋电外输”的重要职责,承担着山西电网电力调度计划与运行、运行方式、继电保护、调度自动化、电力通信和安全管理等专业管理职能。 根据山西省电力公司统一安排,现拟招聘2010年应届全日制电力主专业博士、硕士研究生为电力调度中心调度运行值班员。现将拟招聘有关事宜公告如下: 一、招聘专业与数量 电力系统及其自动化专业:8人 二、招聘条件 (一)应聘院校范围 全国普通高等院校全日制博士毕业学生或以下重点院校全日制

本硕连读硕士毕业生: 清华大学、天津大学、上海交通大学 东南大学、浙江大学、西安交通大学 (二)其他必备条件 1、基本素质:熟悉电力系统基本知识。 2、年龄要求:26周岁及以下(硕士)或30周岁以下(博士)。 3、专业要求:所学专业为电力系统及其自动化专业,且应聘专业为毕业生在校主修的第一专业。 4、应具备的工作能力: (1)政治素质高,能认真执行党和国家的方针、政策和法律法规,能坚持原则,秉公办事,廉洁自律。 (2)具有良好的沟通能力及团队精神,敬业爱岗,乐于奉献。 (3)具有较强的语言、文字表达能力,具有较高写作水平,能熟练操作计算机及相关的办公设施、设备。 (4)具有较强组织、协调能力及专业科研的能力。 (5)熟悉电力系统、继电保护、综合自动化、电力通信、计算机网络等相关技术。 (6)完成学业,并按期取得国家承认的全日制学历、学位证书。

环评报告表格式

建设项目环境影响报告表 项目名称: 建设单位(盖章): 编制日期:二O一O年四月二十六日 国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。 1.项目名称──指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。 2.建设地点──指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。 3.行业类别──按国标填写。 4.总投资──指项目投资总额。 5.主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 6.结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。 7.预审意见──由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。 8.审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况 项目名称 建设单位 法人代表联系人 通讯地址 联系电话传真邮政编码建设地点 立项审批部门批准文号 建设性质新建√ 改扩建技改行业类别及代码 占地面积绿地率 总投资(万元) 其中:环保投资 (万元) 环保投资 占总投资 比例 评价经费 (万元) 预期投产日期工程内容及规模: 一.项目背景

二.编制依据 1. 法律法规依据 ●《中华人民共和国环境影响评价法》,2002.10.28; ●《中华人民共和国水污染防治法》,2008.2.28; ●《中华人民共和国大气污染防治法》,2000.4.29; ●《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2004.12.29; ●《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,1996.10.29; ●《中华人民共和国清洁生产促进法》,2002.6.29; ●《建设项目环境保护分类管理名录》,中华人民共和国环境保护部令第2号; ●《建设项目环境保护管理条例》,国务院1998第253号令; ●《产业结构调整指导目录(2005年本)》,国家发改委[2005]第40号令; 2. 建设项目依据 三、项目概况 1.建设地点 2. 建设内容及规模

山西省电力公司预付费电能表通讯规约(正式版本2012)376.1 376.2 645-2007 374.1 374.2

预付费电能表通讯规约 (2010) 山西省电力公司 20xx年11月

目录 1传输特性 (4) 2帧格式 (4) 3应用说明 (5)

前言 本通讯规约包括RS485和载波通讯的帧格式,命令和各项数据标识符。 集中控制器是低压电力线载波集中抄表系统中的关键设备,能够完成对各种具有载波通信功能的智能仪表、采集终端或采集模块以及各类载波通信终端的数据的收集并存储,同时能与主站或手持单元进行数据交换。 集中器与主站之间通信方式具有多样化的特点。目前主流通信方式有GPRS、CDMA、GSM、PSTN等本协议仅规定的是集中器本地通信的接口协议,在配备不同上行信道时,需要附加对应上行信道的接口协议,例如集中器上行方式为RS485(上行)与GPRS网络终端配合使用方式需要RS485本地通信地址等。

1传输特性 1.1 本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站,通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧有帧起始符、从站地址域、控制码、数据长度、帧信息纵向校验码和帧结束符等7个部分组成。每部分由若干字节组成。 1.2 半双口通讯方式,波特率:1200bps; 1.3 字节格式:每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节 的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位 8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 2帧格式 2.1帧是传送信息的基本单元。帧格式如下所示。 2.2 地址域A0~A5:每字节2位BCD码。低地址在前,高地址在后。当地址为99 99 99 99 99 99H时,为广播地址。 2.3通讯地址使用表号,至少输入2位以上的低位表号位即可通讯。较少的输入可方便操作。 2.4 控制码C:控制码的格式。

山西朔州等500kV输变电工程-国网山西电力公司

山西介休崇光2×350MW低热值煤热电项目500kV送出工程 环境影响报告书 (简要本) 国电环境保护研究院 国环评证甲字第1905号 2018年9月

1项目建设必要性 山西介休崇光低热值煤热电项目位于山西省中部的介休市义安循环经济工业规划区内,本期建设2×350MW超临界燃煤发电机组,山西省发展和改革委员会以《山西省发展和改革委员会关于山西国际能源集团(格盟)有限公司介休2×350万千瓦低热值煤发电新建项目核准的批复》([2015]559号)对本工程予以核准,目前电厂已开工建设,为满足电厂的送出需要,本工程的建设是必要的。2工程概况 2.1项目基本构成 山西介休崇光2×350MW低热值煤热电项目500kV送出工程共包括2个子工。本工程项目组成见表2.1。 表3.1(a)洪善(晋中)1000kV变电站500kV间隔扩建工程基本组成一览表

表3.1(b)介休崇光电厂至洪善特高压变电站500kV线路工程基本组成一览表 (1)站址概况 站址位于山西省晋中市平遥县洪善镇的西山湖村和北长寿村之间。站址北侧为变电站建设项目部(部分板房已经拆除,已无人居住),其余侧为农田。 (2)变电站现有规模 一期工程(现有工程规模):1×3000MV A主变;1000kV出线4回(榆横、石家庄各2回),每回各装设1组720Mvar高抗;500kV出线4回(孝义、古交各2回);主变低压侧共装设3组240Mvar低抗和4组210Mvar低容。 二期(待建工程规模):扩建2回1000kV出线(至蒙西变电站)。至蒙西I、II回1000kV出线上每回配置1组600Mvar并联电抗器。 洪善(晋中)1000kV变电站于2017年6月建成投运。 本期扩建规模:本期扩建1回500kV出线至介休崇光电厂(占用西起第一

输变电工程环境影响评价汇总

输变电工程 环境影响评价 项目特点:主要由地下变电站和地下电缆组成,是点线相结合的项目。 环评开展和审批的重要因素:程序合法、预测达标、环境友好、公众认可是输变电 工程。 本工程与常规500kv输变电工程相比,主要有以下不同点: ①变电站、电缆均建在地下,设备产生的电磁场、噪声通过屏蔽和隔声对地面敏感 点没有影响,仍能维持在现有水平。 ②由于变电站、电缆均建在地下,对环境的影响除了电磁场、设备噪声外,重点还有施工、运行时对地下水影响及大量土石方处置、通风井噪声等对环境的影响。 一、项目概况 (一)项目名称: 500kv输变电工程 (二)项目规模构成: 1.新建500kv某变电站(含某地下变电站、电力管理用房、地下车库) 2.新建高抗工程(现状500kv某变电站南侧新建高压电抗器) 3.地下电缆工程(新建500kv某变电站——某变电站地下电缆),线路路径总长2km×15km。 (三)输变电工程介绍 1.输变电工程组成:变电所(开关站)、输电线路。 输电功能:由升压变电所、降压变电所、输电线路完成。 将发电厂电力负荷中心(电力消费地区),或进行相邻电网间的电力互送,保持电网间供需平衡。 输电网:所有输变电设备连接起来 配电网:所有配电设备连接起来。

电网:输电网和配电网 2.输变电工程:交流、直流。 电压:低压(lv ,<35kv)、高压(hv ,35~220kv)、超高压 (ehv330~1000kv)、特高压(uhv,>1000kv 高压直流(hvdc):±600kv及以下直流输电电压 特高压直流:±600kv以上的电压。 我国,高压电网:110kv、220kv电网;超高压电网:330kv、500kv、750kv电网;特高压电网:1000kv交流电压、±800kv直流电压。 输电网构成:输电和变电设备构成。 输电设备:输电线、地线、光缆、金具、杆塔、绝缘子串等。 变电设备:变压器、电抗器(用于300kv以上)、电容器、断路器、接地开关、隔离开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、母线等一次设备、电力通信系统等二次设备。 二、输变电工程的章节设置 按照《环境影响评价技术导则—总纲》(hj2.1-2011)设置: 前言、编制依据、工程概况、区域环境概况、运行期环境影响评价、施工期环境影响评价、、环境保护措施及技术经济分析、清洁生产分析、污染物总量控制、环境管理与监测计划、环保投资估算及损益分析、、公众参与、结论和建议。 三、输变电工程环评中需关注的问题 (一)输变电工程线路跨不通过的地域,根据项目周围生态环境敏感程度,确定环评以污染评价或以生态评价为主; 1.以电磁环境、噪声等污染影响为主的项目 针对线路沿线、变电所周边环境敏感目标进行预测和评价 2.以生态环境影响为主的评价 除了分析电磁、噪声外,按非污染生态型项目的导则进行生态环境影响评价,并提供相关图件。 (二)项目组成:列表分析、变电所、开关站、双回路线

山西省电力公司220 kV变电站人员普考试卷(A卷)

山西省电力公司220 kV 变电站 运行人员调考试卷(A 卷) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份答卷共 8 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 题号 一 二 三 四 五 六 七 总分 分值 15 15 10 20 10 15 15 100 得分 一、填空题(每题 1分,共15分) 1、在手车开关拉出后,应观察(隔离挡板)是否可靠封闭。封闭式组合电器(引出电缆备用孔)或(母线的终端备用孔)应用专用器具封闭。 2、遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门(防误操作装置专责人)到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。 3、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的(1/3)倍。 4、电网调度管辖范围的设备分为调度设备、管理设备、(代调设备)(双重调度设备) 。 5、启动远方跳闸保护的保护有( 失灵)(过电压)(线路并联电抗器)。 6、执行远方遥控操作时,监控人员与现场操作人员认真核对(四遥)信号,发现与实际不对应要立即汇报。 7、油浸风冷变压器的上层油温不得超过(950);强油风冷变压器的上 层油温不得超过(850)。 8、操作中应执行(唱票)(复诵)(核对)(检查)四步操作要领。 9、当断路器停电检修、保护大修或重合闸装置做传动时,应退出该断路器(失灵保护启动)和(跳闸压板)。 10、当系统内发生(接地)(断线)(操作)时,都可能引起系统谐振。 11、GIS 设备室SF6气体允许含量不应超过(1000μL/L[或6g/m3])。 12、新建变电站现场运行规程、典操一般应在投运前(15天)编制完 毕。 13、常见的防误闭锁装置有机械闭锁、(电气闭锁)电磁闭锁、(微机防误闭锁)。 14、220千伏变电站的220千伏母线电压允许电压偏差为额定电压的(-3%至7%),但24小时内偏差幅度(不应大于5%)。 15、SF6断路器的密度继电器对因(温度)变化引起的气体压力变化没有反应,仅指示断路器(漏气)造成的压力降低。 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,1-10题为单项选择,11-15题为多项选择,每题1分,共15分) 1、过流保护加装复合电压闭锁可以( C ) A 、扩大保护范围 B 、增加保护可靠性 C 、提高保护灵敏度 2、电容器室应通风良好,温度达到(B )或超过厂家规定时,应将电容器短时停止运行。 A 、30℃ B 、40℃ C 、50℃ 3、220kV 及以上联络线至少有(A )套全线速动保护投入运行,否则应限制电网运行潮流或请示领导后处理。 单位 变电站 考生姓名 考号

国网山西省电力公司2018年110千伏及以下输变电设施及附属设施技术改造及维护检修工程技术要求参数

国网山西省电力公司2018年110千伏及以下输变电设施及附属设施技术改造及 维护检修工程 (0512-300000497-00001 ) 招标文件 (技术规范专用部分)

目录 1. 项目概况 (3) 2.技术投标(应答)文件编制内容与要求 (4) 3. 项目实施内容 (9) 4. 项目实施要求(需求) (21) 5. 项目实施结果 (31) 6. 其它相关说明 (32)

1.项目概况 110千伏及以下变电设施技术改造及维护检修包括各电压等级变电站(含开关站,下同)内的110kV及以下电压等级的变压器、断路器、组合电器、开关柜、隔离开关、互感器、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、电缆、母线等电气一次设备及站内相关电气二次设备、土建部分安装、更换、改造;110kV及以下电压等级的变压器、断路器、组合电器、隔离开关、高压配电柜、互感器、避雷器、电容器、电抗器、母线、电缆等一次设备检修;设备基础、架构检修;站用交直流系统、防误闭锁系统、计量测量装置检修;耦合电容器、消弧线圈;设备除锈防腐、瓷瓶加装伞裙、二次设备带电清扫等;各类电气设备检测试验等。 110kV及以下输电线路技术改造及维护检修包括110kV及以下电压等级输电线路的导、地线(绝缘导线)及光缆展放,杆塔组立,线路参数测试,杆塔基础制作,青赔,绝缘子及各种金具安装,线路避雷器等设备安装、试验,电缆敷设,电缆附件制作、安装,电缆试验,各种架空、电缆在线监测装置安装,甲供材以外设备、材料供应以及上述工程内容的拆除和附属设施的改造;导、地线(OPGW光缆)断股、散股修补加强,导、地线(OPGW光缆)弧垂调整;铁塔主材、辅材维修、增补,倾斜调整,螺栓点焊、紧固;拉线、拉棒更换、调整,增补;线路绝缘子及各种金具的更换、调整,增补;电缆线路本体、电缆附件维护检修等。 110千伏及以下输电线路附属设施维护检修包括:线路标识牌(杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌等)加装、更换;线路防雷装置(避雷器等)加装、更换;碗头护套、绝缘护套的加装、更换;在线监测装置维修;杆塔涂刷色标处理等。

关于水电站环境影响评价报告表的格式

关于水电站环境影响评价报告表的格式 环境影响评价报告2007-12-05 14:41:02 阅读500 评论1 字号:大中小订阅 从参加环境评价工作以来,就套用前辈环境影响评价报告表的格式,比如房地产,报告表的格式都是固定的,按照这个格式写出所做项目的内容就可以了,但是写水电站项目时发现多以生态环境的影响为主,领导说用水利项目的格式,但是我总觉得不太合适,也不知道其他省,其他地区的环境影响评价者是怎么写这类型的报告表的。 所以我发此贴的目的就是希望有经验的师傅能给我一个涉及内容全面的水电站项目环评格式。 好东西大家一起分享哦。 (本人摘要) 山区小型水电站环境影晌评价格式化探讨 吕庆华 (丽水市环境监测中心站,浙江丽水323000) 摘要:水利水电工程环境影响评价有关规范规定有报告书、报告表两种形式,但不适合山区小水电站环评。如何进行小水电站环境影响分析与预测评价、控制评价的深度、涉及生态影响因子范围、掌握公众参与尺度是小水电站环评需涵盖的基本内容。总结30余座小水电站环评的实践证明,环境影响评价报告格式从技术角度上来说,能满足环保管理部门的审批要求,为最佳格式。 关键词:小水电站;环境影响;评价格式 近年来,浙江省丽水市利用山区小河流相继开发了30余座小水电站,装机容量几百至几千千瓦,投资规模在几百万至几千万元之间,库区基本无移民和大片农田淹没处理问题。根据HJ/19—1997《环境影响评价导则非污染生态影响》和SDJ302—88《水利水电项目环境影响评价规范》,小水电站评价等级为报告表。实践证明按规范大纲编制报告表不能充分表达小水电站环评的特点,技术上不能满足环境管理部门的审批要求。因此,小水电站环评如何进行影响分析与预测评价、控制评价的深度、涉及生态影响因子范围、掌握公众参与尺度,以往报导甚少。通过总结30余座小水电站环评的实践,探讨小水电站环境影响评价格式化——小水电站环境影响评价报告,应包括以下4个内容: 1小水电站对水环境影响分析与预测评价 1.1对水文情势的影响 (1)对洪峰流量的影响。小水电站一般建于山区性河流,峰量大、库容小、调峰作用小,设计一般不设防洪库容。但在洪水期仍具有一定的削峰作用。

330kV杨乐变电站3主变扩建及330kV杨乐~海石湾线路π入曹家堡工程环评报告-13页精选文档

330kV杨乐变电站3#主变扩建及330kV杨乐~海石湾线路 “π”入曹家堡工程 环境影响报告书 (简要本) 国电环境保护研究院 国环评证甲字第 1905 号 2009年9月 目录 1项目建设必要性 (1) 2工程概况 (1) 2.1项目基本构成 (1) 2.2杨乐变电站3#主变扩建工程 (2) 2.3 330kV杨乐~海石湾线路“π”入曹家堡输电线路工程 (2) 3环境保护目标及环境质量现状 (3) 3.1环境保护目标 (3) 3.2环境质量现状 (4) 4站址和线路的规划相符性 (5) 5环境影响评价主要结论 (6) 5.1电磁环境影响 (6) 5.2声环境影响 (7) 5.3水环境影响 (8)

5.4生态环境影响 (8) 5.5工程占地影响 (9) 6公示 (9) 7评价结论 (9)

1项目建设必要性 330kV杨乐变位于西宁城东经济开发区,城东经济开发区为国家经济技术开发区,开发区总体发展目标为力争通过3~5年的努力,把开发区建成一个以优惠政策为依托、以基础设施为保证,布局合理、环境优美、功能齐全、展示21世纪高原城市新形象的现代化绿色工业城区,使开发区成为青海的“经济特区”。2012年开始,杨乐变现有变电容量已不能满足地区项目及负荷供电要求,需扩建3#主变。 因此,青海省330kV杨乐变电站3#主变扩建及330kV杨乐~海石湾线路“π”入曹家堡输变电工程的建设对稳定当地的社会经济发展水平将会产生重要影响,不仅具有经济意义、环保意义,更具有重要的社会意义。2工程概况 2.1项目基本构成 330kV杨乐变电站3#主变扩建及330kV杨乐~海石湾线路“π”入曹家堡工程包括:(1)330kV杨乐变电站3#主变扩建工程;(2)330kV杨乐~海石湾线路“π”入曹家堡输电线路工程。 表1 330kV杨乐变电站3#主变扩建及330kV杨乐~海石湾线路“π”入 曹家堡 工程情况一览表

国电靖边吉山梁330kV联合升压站投资建设项目环境影响报告表

建设项目基本情况 项目名称国电靖边吉山梁330kV联合升压站投资建设项目建设单位国电靖边新能源有限公司 法人代表联系人 通讯地址西安市高新区锦业路1号都市之门D座8层联系电话邮政编码 建设地点陕西省靖边县车路壕村以北 立项审 批部门 陕西省靖边县发展改革局批准文号 建设性质新建■改扩建□技改□行业类别 及代码 电力供应(D4420) 占地面积32020m2 绿化面积/ 总投资(万元)15672 其中:环保投 资(万元) 37 环保投资占总 投资比例 0.24% 评价经费预期投产日期 工程内容及规模 一.项目由来 根据榆林地区风电相关规划,定靖地区远期风电装机规模达5779MW,大规模的风电基地建设,已经超过了330kV电压等级的输送能力,结合陕西电网的电压序列,最终需采用750kV电压等级将风电送出。基于此情况,规划在定靖地区建设定靖750kV 变电站,2回接入榆横750kV变,2回接入规划西安北750kV变电站,形成榆林~关中第2条750kV输电通道,大幅增加关中和陕北的功率交换能力。 按照规划,定靖地区现有的定边330kV变和统万330kV变两座变电站主变容量严重不足,有必要在定边地区和靖边地区各建设相应的330kV的风电汇集升压站,直接将风电场以330kV电压等级送至定靖750kV变电站,减轻定边330kV变和统万330kV 变压力。 本项目即属于靖边地区330kV的风电汇集升压站,吉山梁330kV风电升压站将以1回330kV线路接入定靖750kV变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定,本项目应编制环境影响报告表。2015

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司安家岭110KV变电站工程环评报告表

建设项目环境影响报告表 项目名称:山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 安家岭110kV变电站工程 建设单位(盖章):山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 编制单位:山东省环境保护科学研究设计院有限公司 编制日期:2019年12月

建设项目基本情况 项目名称山东钢铁股份有限公司莱芜分公司安家岭110kV变电站工程建设单位山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 法定代表人罗登武联系人张纯龙 通讯地址济南市钢城区府前大街99号 联系电话136********传真/邮政编码250100 建设地点变电站位于济南市钢城区山钢莱芜分公司生产区内,公辅煤气柜以南,桃花东路以北位置,站址坐标:N:36.086,E:117.836 立项审批部门/批准文号/ 建设性质新建□√改扩建□技改□行业类别 及代码 D4420电力供应 占地面积(平方米)6240 绿化面积 (平方米) / 总投资(万元)7795.37其中:环保投 资(万元) 38.5 环保投资占总 投资比例 0.49% 预期投产日期2020年6月 工程内容及规模: 一、项目由来 山东钢铁股份有限公司隶属于山钢集团,成立于2012年2月,是以济南钢铁与莱钢股份为主体合并形成的上市公司,是山东省最大的钢铁联合企业,钢铁产品主要有板带、板材、型钢、特钢、建材五大系列。莱芜分公司的前身为莱钢股份,为原莱钢的钢铁主业单位,莱钢始建于1970年1月,2008年3月山东钢铁整合重组,莱钢隶属于山东钢铁集团公司。2014年7月,山钢集团对钢铁业务关系进行调整,莱芜分公司独立运作。 莱芜分公司发展至今,老系统的厂房及设备老化严重,工艺装备水平落后;生产工序集中度不高,布局不合理的矛盾日益突出;老系统环保治理难度大,品种钢、高强钢开发难度大;资源配置、能源供应、物流运输、生产成本和环境容量方面的压力与日俱增。为优化企业产能布局和产品结构,提升企业综合竞争力及产品品种结构和质量水平,实现莱芜分公司钢铁产业健康可持续发展,山钢集团制定优化内陆策略,实施莱芜分公司新旧动能转换系统升级优化改造项目,为满足优化升级改造项目供电需求,对该区域

相关文档
相关文档 最新文档