文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构植筋打孔验收表

二次结构植筋打孔验收表

二次结构植筋打孔验收表

二次结构植筋打孔、清孔施工验收表

二次结构质量验收记录

二次结构质量验收记录 工 程 名 称 XX 橡树湾家园(二期) #楼 验 收 编 号 #-WZSYS01- ECJG - 分部工程名称 验 收 部 位 施 工 单 位 项 目 经 理 分 包 单 位 分包项目经理 执行标准及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 未提及到的标准按相关验收规范及设计要求执行。 检查 项目 检查内容及要求 分包/班组自检 总包专检 验收结果 结论 签字 结论 签字 结论 签字 A 准备工作 1 施工方案是否已获批准 □ □ □ 2 样板是否施工完成并获得批准,样板编号: □ □ □ 3 是否有进行技术交底并有相关文件 □ □ □ 4 进场材料验收合格并有验收记录,钢筋验收编号: 水泥验收编号: □ □ □ B 基层处理、植筋、绑扎钢筋、封外模 1 新旧混凝土交接面是否进行凿毛处理,并凿除松动的砼块;是否有去除原有结构面残留的木屑、垃圾、浮浆等 □ □ □ 2 在二次结构部位是否有对螺栓孔进行封堵 □ □ □ 3 植筋位置及间距是否符合图纸设计要求及规范;钢筋直径选用是否符合图纸设计要求:线条水平筋6mm@200,纵向受力筋8mm@200;构造柱纵筋12mm,箍筋6mm; □ □ □ 4 孔径大小是否按粘结剂产口说明进行钻孔,孔深是否达到锚固要求【直径6mm :8cm ;直径8mm :11cm 】;清孔是否有清理干净 □ □ □ 5 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计图纸要求:受力钢筋顺长度方向净尺寸偏差±10;弯起钢筋弯折位置±20;箍筋内径尺寸±5 □ □ □ 6 钢筋是否有用铜线刷除去钢筋锈痕、杂质,并用丙酮擦试干净 □ □ □ 7 胶粘剂是否采用改性环氧树脂或改性乙烯基甲基丙烯酸酯类 □ □ □ 8 粘结剂是否从孔的上部开始注入孔中,并填充孔深的2/3 □ □ □ 9 植筋时是否将钢筋插入孔中,转动数次,且固定24h 不扰动 □ □ □ 10 植筋是否有做拉拔实验,实验结果是否合格,编号: □ □ □ 11 外模安装时是否吊线控制,保证进出位置:垂直度偏差±20(全高>10m) □ □ □ 12 模板的结构形式及大小尺寸是否符合设计要求 □ □ □ 13 模板的轴线偏差不超过5mm; 底模上表面标高±5; 板面标高±10 □ □ □ 14 模板是否有刷隔离剂,且不得影响结构性能或妨碍装饰工程施工 □ □ □ 15 模板接缝是否不漏浆,且有加固措施 □ □ □ E 封内模、砼浇筑 【监理】 1 模板的结构形式及大小尺寸是否符合设计要求 □ □ □ 2 模板的轴线偏差不超过5mm ,底模上表面标高±5 □ □ □ 3 模板是否有刷隔离剂,且不得影响结构性能或妨碍装饰工程施工 □ □ □ 4 模板接缝是否不漏浆,且有加固措施 □ □ □ 5 线条内的垃圾是否已清理干净 □ □ □ 6 模板内撑位置是否符合要求 □ □ □ 7 钢筋保护层厚度是否足够 □ □ □ 8 砼浇筑前是否用水冲洗,且不得有留积水 □ □ □

二次结构植筋

二次结构植筋

第一章编制依据 一、依据: 1、恒大影城施工图纸及变更、会审纪要 2、施工组织设计 3、施工现场实际情况 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

6、《栓结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 第二章工程概况 一、工程概况: 1、本项目总建筑面积约为平米,地下一层,地上3层局部4层,建筑总高度米,地下总建筑面积8533平米。地下一层框架全埋式地下停车场;结构形式为框架,基础为独立基础,7度设防,结构抗震级为3级,基础埋深米。 二、构造要求 1、本工程构造柱设置要求:(1)构造柱的设置详见各层的平面布置图。(2)当填充墙体净高大于或等于4米且没结构梁或板的墙体须设置一道通长现浇带的大小及配筋详“建筑平面图” 2、本次植筋目的:保证构造柱钢筋及砌砖的拉结钢筋的位置准确。 第三章施工要求 一、施工材料 、植筋胶 °C?+40°C的条件下进行施工,亦可带水作业,施工简便工艺性能好;密封、防潮性能好;粘接广泛,可粘接各种石材,大理石殓、金属等;耐介质,抗老化。

GB50010规定采用。、钢筋

二、主要机具、机械:钢筋探测仪器、电锤、水钻、小型气泵、砂轮锯、磨光机、吹孔风机。 、工具:毛刷、钢丝刷、气管、胶枪三、施工工艺流程 植筋的定位、放线一一植筋的钻孔一一钻孔的清理和处理一一钻孔的验收配制结构胶一钻孔注胶一一植入钢筋并临时固定一一固化一一植筋拉拔检验植筋的保护与混凝土的浇注。 示意图如下:四、锚固长度 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006对植筋基本锚固长度的规定: lb=afy lb —植筋锚固长度; 內一钢筋抗拉强度设计值。 系数a按下表

二次结构植筋成本分析表

二次结构植筋成本分析表 Φ6.5钢筋:1、钢筋调直:0.1元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.15元/米;3、植筋胶1.0元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费0.5元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:2.937元/米(单根植筋长度:1米) Φ8钢筋:1、钢筋调直:0.15元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.2元/米;3、植筋胶1.5元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费0.7元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:4.01元/米(单根植筋长度:1米) Φ10钢筋:1、钢筋调直:0.4元/米;2、钢筋加工(煨勾)0.45元/米;3、植筋胶2.5元/根;4、打眼、吹孔、植筋人工费2元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:7.74元/米(单根植筋长度:1米) Φ12钢筋:1、钢筋切断:2元/米;2、植筋胶3元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费3元/根;4、拉拔试验费0.45元/根;5、管理费15%;6、利润10%,7、税金5.54%;综合单价:11.28元/米(单根植筋长度:1米) Φ14钢筋:1、钢筋切断:2.2元/米;2、植筋胶3.5元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费4元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:13.55元/米(单根植筋长度:1米) Φ16钢筋:1、钢筋切断:3元/米;2、植筋胶4元/根;3、打眼、吹孔、植筋人工费10元/根;5、拉拔试验费0.45元/根;6、管理费15%;7、利润10%,8、税金5.54%;综合单价:23.30元/米(单根植筋长度:1米)

主体结构及二次结构验收流程、控制要点

主体结构及二次结构验收流程及控制要点 一、主体结构 1、施工工艺流程 定位放线—墙柱钢筋电渣压力焊—墙柱钢筋绑扎—。。。。。。—顶板钢筋验收—支撑排架加固—结构混凝土浇筑—浇筑后收光—混凝土养护(具体内容进行细化)2、验收流程及控制要点 2.1 定位放线 验收及控制要点:需包括放线复核内容,如何复核(核对哪些数据),出现偏差整改要求。。。 2.2墙柱钢筋电渣压力焊 验收及控制要点:。。。。。。 。 。 。 。 。 。 2.N混凝土养护 验收及控制要点:养护措施及养护要求,施工单位出现养护不到位如何控制(要求整改—书面发单整改明确养护不到位后期严重性—直至局部停工)。。。 二、二次结构 1、施工工艺流程 。。。。。。 2、验收流程及控制要点 2.1 2.2 。 。

。 。 。 三、总述 。。。。。。 在本项目监理过程中,依据施工图纸、监理规范编制的监理细则开展监理工作。根据施工进度流程,在施工方放好轴线后进行复核;对绑扎完成的墙柱钢筋进行隐蔽验收;随后,对已经完成的墙柱模及顶板进行验收;之后,对顶板钢筋进行隐蔽验收;最后,对混凝土浇捣进行实施旁站。 在验收过程中,应注意以下几个方面: 1). 钢筋工程 1 . 钢材应具备出厂质量证明书和生产许可证,对进场的钢材必须按规定先进行抽样复验,复试不合格的钢材不得使用在工程上。 2. 钢筋接头的设置位置、锚固及搭接长度应符合相关规范要求。 3. 钢筋规格、位置应符合设计要求 2). 模板工程

1. 墙、柱支模前应先在基底弹线,以弹线校正钢筋位置,并为合模后,检查位置提供准确的依据。 2.为防止胀模、跑模、错位、造成结构断面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面,模板支撑应符合模板设计要求。 3. 预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核;预埋件固定方法应可靠,防止位移。 前阶段,因为现场施工进度紧张,又面临销售节点,施工方加快施工节奏赶工期,也影响我们的工作程序,有时甚至会出现这边在整改,那边在浇筑的情况。根据现场实际情况,我们及时作出调整,在原则性问题不放过的前提下,进行验收。 目前我监理部进一步细化了验收程序,要求施工方在自检合格的基础上,才可进行报验。在验收时,各班组领班必须到场参与验收,对我们提出的问题进行整改。整改完成后,施工方应及时通知我部复验,复验合格后,才可进行下道工序。 现阶段,施工工期充裕,施工质量有所提高。以前在钢筋上出现的漏缺钢筋现象现在已经很少出现。主要问题主要集中在模板上。模板工程至关重要,垂直度,平整度,顶板水平度,截面尺寸都是要靠模板来控制,希望能加强对班组的技术交底及自检力度。

钢结构工程检验批质量验收记录表全套

GB 50202-2001

GB 50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录GB50202-2001

钢结构零件及部件加工工程检验批质量验收记录 GB50205-2001 (I )(一般项目) 工程名称 大冶有色金属责任公司环境集烟系统综合处理项目 检验部位 45万方钢结构平台 9.6m 平 台 总包单位 湖南株洲三特环保股份有限公司 项目经理 分包单位 山东省显通安装工程有限公司 分包项目经理 监理 (建 设) 单位 验收 意见 执行企业标准名称及编号 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50202-2001 施工单位检查记录 1 气割允 许偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 3.0 1 1 3 2 1 切割面平面度 0.05t 且< 2.0 1 A 1 1 1 1 1 割纹深度 0.3 ▲ 0 . 3 0 . 3 0.3 0. 3 0 . 3 局部缺口深度 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 机械剪 切允许 偏差 (mm ) 边缘缺棱 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 型钢端部垂直度 2.0 2.0 2.0 ▲ 2.0 2.0 2.0 零件宽度,长度 ± 3.0 1 2 3 3 2 2 2 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,戈U 痕深 度不得大 于0.5mm ,且不应大于该钢材厚度负允许偏差 的1/2 矫正后的钢材表面,无明显的凹面 或损 伤,划痕深度小于 0.01mm 3 冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢咼应符合 表7.3.4规定 符合设计要求以及施工规范 4 钢材 矫正 后允 许偏 差 (mm ) 钢板的局部 平 面度 t < 14 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 t > 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Ai 型钢弯曲矢咼 1/1000 且< 5.0 1 2 3 1 2 角钢肢的垂直度 b/100,双肢栓接角钢的 角度< 90 ° 双肢栓接角钢的角度 87 ° ~89 ° 槽钢翼缘对腹板的垂 直度 b/80 1 2 3 ° 2 1 工字钢,H 型钢翼缘 对腹 板的垂直度 b/100 且< 2.0 1 1.1 1 . 2 1.1 1.1 1 5 边缘 加 工 允许 偏差 (mm ) 零件宽度,长度 ± 1.0 符合设计要求以及施工规范 加工边直线度 1/3000 且< 2.0 1 1.7 1.1 IE 0.5 1.4 相邻两边夹角 ± 6 ” ,符合设计要求以及施工规范 加工面垂直度 0.025t,且< 0.5 06 0.2 0.2 0. 4 0.1 0.4 加工面表面粗糙度 Ra50 符合设计要求以及施工规范 6 螺栓 孔孔 距允 许偏 差 (mm ) 螺栓孔孔距 <500 501? 1200 1201 3000 >3000 501?1200 同一组内任意 两孔间距离 ± 1.0 ± 1.5 - - 50 60 30 60 80 相邻两组的 端孔 间距离 ± 1.5 ± 2.0 ± 2.5 ± 3.0 31 29 30 31 30 30 施工质量验收规范的规定 主控项目:符合设计要求以及施工规范 般项目:符合设计要求以及施工规范 般 项 目

二次结构植筋技术交底

一、施工准备 1.1材料准备:A6、C8、A10、C12钢筋、植筋胶。 1.2机具准备:钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 1.3作业条件: 1.3.1一次结构施工完毕,混凝土达到设计强度。 1.3.3钢筋按要求尺寸加工,现场码放整齐。 二、操作工艺 2.1施工工艺流程: 弹线定位—→钻孔—→清孔—→钢筋除锈—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.2施工操作工艺 2.2.1弹线定位:对照施工图,弹出砌体边线、构造柱位置线、门窗洞口位置线、预留洞口位置线,在与填充墙相连接的结构表面,在设置构造柱筋、水平系梁钢筋、拉结筋的位置进行弹线,确定钻孔位置。 2.2.2钻孔:根据确定的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔径按d+4mm控制,钻孔深度如下表所示。 钢筋直径(mm) 钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 6 10 100 8 12 100 10 14

12 16 100 钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直;如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用砂浆填塞补平,钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 2.2.3清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电动吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。清孔时严禁用水冲刷。 2.2.4钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度大于锚固件的锚固长度。2.2.5配胶:将A、B组份按20:1比例,均匀搅拌,色泽完全一致方可使用。 2.2.6注胶:采用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶嘴伸入钻好的植筋孔中约8cm 左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶嘴抽出至离孔口1/3孔深(约3cm 左右)时方可停止注胶,以植入钢筋后胶液略有被挤出为度。 2.2.7植筋:植筋在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的钢筋植入端蘸少许胶液,缓缓旋转插入植筋孔,并调整到规定位置。操作时要边插入边沿一个方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动。 植筋部位及钢筋型号、数量如下表示: 序号 施工部位 钢筋型号及数量 间距(mm) 1 坎台 1C8

二次结构钢筋植筋安全技术交底

工程名称长阳镇北部组团住宅小区经济 适用房H3、H4住宅楼 分项工程 交底部位 H4#楼阳台、室内 施工单位河北正泰建筑工程有限公司工种钢筋工年月日交底内容:1.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 2.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 3.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带。。 4.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。 5.现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。 6.操作人员工作时,应戴好防护眼镜、口罩等个人防护用品。 7.操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和现场的安全生产制度,服从领导和安全人员的指挥,自觉遵章守纪,做到“三不”伤害。 8.作业前的检查应符合下列要求: 为保证手持电动工具的正常使用,在手持电动工具作业前必须按照以下要求进行检查: (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; (3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 (1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; (2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; (3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 10.使用冲击电钻或电锤时,应符合下列要求: (1)作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用术杠加压; (2)钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋; (3)电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用; (4)作业孔径在25mm以上时,应有稳同的作业平台,周围应设护栏。 审核人交底人被交底负责人 接受交底 人签名:

(完整word版)二次结构施工质量控制要点

二次结构质量控制要点 一、执行依据:方案、技术交底、固化图、验收规范。 二、报验程序: 分楼层报验; 填写三检制报验单(报验单由分包—总包工长—总包质检); 分包质检---总包质检(测量)---监理; 主要验收项:线---孔—拉拔试验—验筋---验模板—砌筑质量—砌筑实测实量—抹灰基层(含防裂措施)---抹灰质量---抹灰实测实量。 三、材料验收要求 钢筋:具体规格见图纸和方案要求,无非标和瘦身钢筋。 砌块:具体规格和材料性能要求见图纸和方案要求,砌筑前1—2天浇水湿润且含水率不低于30%。 砂浆:均为预拌砂浆,禁止干料上楼;砌筑砂浆强度DM5,稠度50—70mm;抹灰砂浆强度M15(底层砂浆为DP-LR砂浆);拌合的砂浆3小时内用完。 钢丝网:符合要求 以上材料均应做进场复试、且封样留存。 四、测量验线及实测实量 验线要求:主轴线、套方线、墙身线(地面4条线、顶板2条线)、构造柱位置线、水平系梁位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线。(验线合格后方可钻孔)实测实量要求:分为砌筑实测实量和抹灰实测实量2部分进行。砌筑 偏差为垂5mm平8mm;抹灰偏差为4mm。(其他偏差值可参照方案和技术交底执行)。 五、钢筋工程验收 1、植筋孔验收要求:植筋孔的深度、植筋孔的定位、植筋孔的清理、植筋孔的防塞保护。 不同植筋规格所对应的钻孔直径、锚固深度、及钻孔深度表 2、植筋的拉拔试验验收要求: 抽样数量:本工程二构按每一检验批锚固件总数(按楼计算总量取样)的0.1%且不少于3件进行检验。 拉拔试验合格后方可进行钢筋绑扎。 3、钢筋绑扎验收要求: 构造柱:设置的位置应严格按照固化图设置。原则为按照墙端部、拐角、纵横墙交接处、门窗洞边均加设构造柱、直段墙构造柱间距不大于4米等原则设置;接头位于柱中,搭接长度600mm,搭接区不少于4个箍筋,柱上下端600mm范围内箍筋按照@100mm间距加密,箍筋弯钩的平直段不小于10d和75mm。 抱框柱:门洞边的小抱框柱,必须在墙体设置拉结筋与抱框柱形成可 靠拉结。 拉结筋:端部带180°弯钩,搭接长度为400mm,通长设置,竖向间距不大于600mm,180墙为2根、80墙为1根。 机电设备洞口梁:凡是长度300mm以上的机电预留洞口,顶部均需加设小过梁。配筋见图纸要求。 窗洞间墙:凡是墙长小于800mm的窗洞间墙体,直接改为钢筋砼整浇。配筋符合要求。外墙:公租房的1层外墙、商品房的1—2层外墙均需按照7月31日的技术通知执行,改为钢筋砼整浇。

二次结构验收表格

屋面工序验收表验收部位:

防雷连接 地漏侧排圆弧找坡 屋面分格缝做法 屋面爬梯做法 PVC套管做法 屋面设备基座y \| 做法 备注:1、验收过程中存在的问题如实填写在表格中,验收合格后方能签字进行下到工序 2 、防水保温材料需对其性能进行验收,隐蔽工程验收需留置影像资料。 3 、屋面具体做法参照设计要求及公司创优屋面做法实施。 砌筑工序验收表 验收部位:

备注:1、砌筑需在施工样板验收合格后才能大面施工,且需对工人现场技术交底。 2 、验收过程中存在的问题如实填写在表格中,验收合格后方能签字进行下到工序。 3 、过程实测表格参照公司实测实量检查表,数据及相关责任人需上墙。 4 、外墙渗漏检查包括外墙灰缝,外墙管道洞口等渗漏隐患。 5 、砌筑节点检查包括灰缝宽度、通缝瞎缝、门窗洞口预制块放置、断砖等检查项、构造柱处留槎。 6 、二次构件包括过梁、构造柱质量检查。 抹灰工序验收表 验收部位:

2 、验收过程中存在的问题如实填写在表格中,验收合格后方能签字进行下到工序 3 、数据实测表格参照公司实测实量检查表,数据及相关责任人需上墙。 4 、抹灰砂浆需按要求留设标准试块。 5 、观感验收包括厨卫间收面拉毛、客厅处原浆收面。 外墙砖工序验收表 验收部位:

备注:1、验收过程中存在的问题如实填写在表格中,验收合格后方能签字进行下到工序 2 、外墙抹灰实测数据包括平整度、垂直度、阴阳角、及水平竖向线条顺直。 3 、窗台细部做法包括窗台找坡、鹰嘴、打胶槽留设、及后续打胶质量 4 、排砖标准包括砌砖长度、切砖铺贴位置、窗台边及线条排砖。

全套钢结构验收资料表格

分部(子分部)工程开工申请报告

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位部位B区11-17轴交P-b轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位部位C区1-10轴交A-N轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位湖南望新建设集团股份有限公司部位1-34轴交A-G轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复核意见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 GD2301001 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间施工单位湖南望新建设集团股份有限公司部位1-34轴交G-N轴

量 情 况 ( 示 意 图 ) 测量人: 年月日 复 核 意 见 符合要求 施工单位: (盖章) 复核人: 年月日 监理单位 (或建设单位): (盖章) 复核人: 年月日 单位(子单位)工程名称年产25000吨制冷用空调管高质低耗信息化生产建设项目—1号车间

二次结构植筋方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1基本概况 (1) 2.2工程概况 (1) 3.施工部署............................................. . (1) 3.1施工组织机构 (1) 3.2施工组织 (1) 3.3主要机械配置 (2) 3.4施工准备 (2) 3.4.1技术准备 (2) 3.4.2材料准备要求 (2) 3.4.3现场准备 (3)

4.植筋施工工艺............................................. . (3) 4.1植筋部位 (3) 4.2植筋 (3) 4.2.1施工要 求 (3) 4.2.2施工准备 (3) 4.2.3施工作业流程图 (3) 4.2.4施工步骤及操作规程 (3) 5.质量控制措施 (5) 6.安全与文明施工............................................. .. (6)

1.编制依据 2.工程概况 2.1基本概况 拟建的新盛花苑安置房A区二期18#房工程,位于无锡市惠山区洛中路与站前北路交汇处的西南侧,本工程设地下一层地上二十六层。建筑高度:76.9米,剪力墙结构,基础采用筏板基础。地下一层为车库层,地下室层高5.4m,总建筑面积 31756.17平方米;本工程属于一类高层住宅;合理使用年限 50年。 2.2设计概况 本工程构造柱设置要求: (1)、在100~200mm厚填充墙中无结构墙柱拉结时,在墙中或门、窗洞口两边设置构造柱。 (2)、所有外墙阳角处设置构造柱。

(3)、所有墙,当门窗净宽大于等于2000m,应在门窗两边设置构造柱。 (4)、悬臂或一字型内、外墙端部,应根据墙厚设置构造柱。 (5)、楼梯、电梯填充墙四角处,应设置构造柱。 (6)、钢筋的直径为: 8、 10、 12 3.施工部署 3.1施工组织机构 为保证施工质量要求,选定具有资质的分包单位,公司将选派经验丰富的施工管理人员和技术工人来管理。 3.2施工组织 施工总体安排遵循“流水作业”的原则,科学安排流水做业,精心组织。 3.3主要机械配置 序号名称数量 1 电锤 5 2 打气筒 5

二次结构验收表格

地球爷爷小小心愿 还他一片纯净空间 地球爷爷深深渴望 希望地球是最美的地方 我们是可爱的低碳贝贝 让爷爷心情变美不再受累 我们就是时尚的低碳贝贝 节能环保成为日常行为 我们就是热情的低碳贝贝 低碳生活人群迅速加倍 我们就是爱心的低碳贝贝 伸出双手使地球越来越美 多坐大巴车少开、清洁能源来替代 节水节电来比赛、生活少用塑料袋 垃圾分类习惯在、循环利用巧安排 多多植树拓绿带、空气清新好神采 点滴节约阔不摆、留给后人青山在 如果地球都 屋面工序验收表验收部位:

地球爷爷小小心愿 还他一片纯净空间 地球爷爷深深渴望 希望地球是最美的地方 我们是可爱的低碳贝贝 让爷爷心情变美不再受累 我们就是时尚的低碳贝贝 节能环保成为日常行为 我们就是热情的低碳贝贝 低碳生活人群迅速加倍 我们就是爱心的低碳贝贝 伸出双手使地球越来越美 多坐大巴车少开、清洁能源来替代节水节电来比赛、生活少用塑料袋垃圾分类习惯在、循环利用巧安排多多植树拓绿带、空气清新好神采点滴节约阔不摆、留给后人青山在 如果地球都

地球爷爷小小心愿 还他一片纯净空间 地球爷爷深深渴望 希望地球是最美的地方 我们是可爱的低碳贝贝 让爷爷心情变美不再受累 我们就是时尚的低碳贝贝 节能环保成为日常行为 我们就是热情的低碳贝贝 低碳生活人群迅速加倍 我们就是爱心的低碳贝贝 伸出双手使地球越来越美 多坐大巴车少开、清洁能源来替代 节水节电来比赛、生活少用塑料袋 垃圾分类习惯在、循环利用巧安排 多多植树拓绿带、空气清新好神采 点滴节约阔不摆、留给后人青山在 如果地球都 备注:1、验收过程中存在的问题如实填写在表格中,验收合格后方能签字进行下到工序。 2、防水保温材料需对其性能进行验收,隐蔽工程验收需留置影像资料。

二次结构植筋是否为规范要求

竭诚为您提供优质文档/双击可除二次结构植筋是否为规范要求 篇一:二次结构施工植筋 篇二:二次结构植筋方案 军安住宅小区三期8#楼工程 二次结构植筋 施工方案 编制: 审核 审批 ********集团有限公司 军安住宅小区三期8#楼工程 二○一二年十月 一、工程概况 军安住宅小区三期8#楼工程位于郑州市秦岭路以西,汝河路南。建设单位:*******房地产开发有限公司施工单位:******集团有限公司 本工程建筑面积为20xx1.03平方米,地上28层,地下1层,建筑总高度88.20米。地下部分为车库,地上1层为

商业网点或车库;2-28层为商业网点和住宅;住宅层高为2.900米。本工程为钢筋混凝土剪力墙结构。 填充墙砌体材料:地下室采用240㎜厚mu10蒸压灰砂砖;地上采用b06a3.5加气砼砌块(厚度300㎜、250㎜、200㎜、100㎜)(二次结构植筋是否为规范要求);卫生间墙体根部200高c25素砼止水带。 砌筑砂浆强度等级:地下室m7.5水泥砂浆;地上m5.0混合砂浆;卫生间墙体m5.0水泥砂浆。砌筑砂浆采用现场搅拌。 混凝土强度等级:卫生间砌块墙底部素混凝土带c25;压顶c25;构造柱、过梁c25。二次构件混凝土采用现场搅拌,部分采用商品混凝土。 质量标准:优质结构,中州杯。 二、施工准备 2.1劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2.2材料及机具准备 2.2.1粘结剂必须是粘结强度高,耐久性好,具有一定弹性。 2.2.26812三种,均按图纸设计要求使用。 2.2.3本工程中植筋机械采用gsb20-2型冲击钻。其技

主体二次结构验收自评报告

鄄城县人民医院门诊医技综合楼 主体(二次结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山东桓台建设工程有限公司

一、工程建设基本概况 1、工程结构概况 鄄城医院新院区门诊医技综合楼工程位于鄄城县临商路以东、新外环路北侧,交通便利,位置优越。工程结构合理,外观宏伟壮丽,极具现代感。本工程结构类型为框架-钢支撑结构,东西长119米,南北85米;地下1层、地上5层,总建筑面积,建筑高度为。一类公共建筑,耐火等级一级,设计使用年限50年,本工程±相当于绝对标高米;二次结构:加气粉煤灰砌块,部分墙体为黄河淤泥砖,M5混合砂浆,构造柱及过梁为C20砼;屋面为不上人防水保温屋面,挤塑板保温,SBS沥青防水卷材防水;内墙采用加气混凝土砌块砌筑,乳胶漆墙面及多种形式的吊顶顶棚;外墙为蓝灰色玻璃幕及浅黄色干挂石材墙面;铝合金窗及各种防水等级的防火门,采用虹吸雨水排水。 本工程建设单位:鄄城县人民医院 设计单位:山东省建筑设计研究院 勘察单位:山东省城乡建设勘察院 监理单位:青岛高园建设咨询管理有限公司 施工单位:山东桓台建设工程有限公司。 工程开工日期:2013年11月1日,计划竣工日期:2015年3月15日 二、工程质量目标及质量保证体系概述 1、质量目标:该工程中标后,我公司就确定了,争创菏泽市优质结构杯及菏泽市质量工程牡丹杯,努力争创“泰山杯”的质量目标,并编制了切实可行的质量创优计划,建立了质量目标管理体系。 2、确定质量管理体系要素,根据本工程特点对所有管理岗位进行职能分配; 3、明确项目部管理人员质量责任制,并大力落实; 4、为保证工程质量,严格执行国家强制性规范标准,从组织、技术、管理、经济等

二次结构植筋

交底内容: 一、施工准备: 1、材料机具:钢筋,钢筋有出厂合格证,按规定作力学复试,复试合格;植筋胶,采用注射式植筋胶;电锤、气泵等。 2、作业条件: (1)、根据施工图纸弹好墙体外皮尺寸线、轴线、门窗洞口线,要特别标明构造柱位置,门窗洞口抱框柱位置,在混凝土结构墙或柱上弹出砌体墙位置线。经复核,办理预检手续。 (2)、根据施工作业面高度搭设施工移动脚手架。 (3))根据加气混凝土砌块模数,第一层水平筋距地500mm左右开始与框架柱拉接,每间距500mm-道,在框架柱上标出打眼位置。 二、施工工艺: 工艺流程: 清理、放线、定位 -打孔、清孔-钢筋除锈-注胶-植筋-验收 1、植筋前,将楼面清扫干净,洒水湿润,根据施工图纸弹好二次结构外皮尺寸线、轴线、门窗洞口线、标明构造柱、抱框柱在混凝土结构上的生根位置。根据加气混凝土砌块模数,间距500mm一道,标明水平拉接筋位置。 2、钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。钻孔孔径d+4mm(c 为钢筋直径)。当基材强度等级不低于C20,钻孔孔深10d,锚固力 一般即可大于钢材屈服值。光圆钢筋钻孔深度宜再增加5d。钻孔有效深度 自构件表面坚实的混凝土算起,钻孔不应设置于构件的保护层内。植筋的锚固深度及孔径详见下表:

3、钻孔完毕,孑L内粉尘用空压机将孔内粉屑吹出,然后用毛刷将孔壁刷 净(宜反复进行2次),同时,不能用水冲洗,以免残留在孔中的水分消弱植筋胶的粘贴作用,然后检查孔深、孔径,合格后将孔口临时封闭。 4、钢筋植入长度范围内的铁锈清除干净,(新钢筋的青色氧化外皮也应除去)并打磨出金属光泽。 5、植筋: (1)、垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可 (2)、水平孔植筋可用①6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。 (3)、倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 (4)、钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。 (5)、锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。 6、在植筋完毕,植筋胶达到固化时间后,通知项目部进行拉拔试验,经 试验合格后,进行下一道工序。 三、质量要求:

工业厂房二次结构墙体砌筑专项施工方案_最新修正版

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

二次结构植筋

二次结构植筋方案 一、技术要求: 本工程二次结构墙体填充墙为加气砼砌块,墙厚200㎜。厨房和卫生间的隔墙同剪力墙厚度,无剪力墙的墙厚200/100㎜(详见施工图纸)。100厚墙体居中设置一道拉结筋,200厚墙体每道设置2φ6拉结筋,每根距离墙边50mm。拉结筋的竖向间距应为500~600mm。砌筑过程中的拉结筋采用植筋的方式与原结构连接。 二、施工准备 (一) 材料要求 1、锚固胶: 对现场使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。 2、钢筋: 本工程二次结构使用的钢筋主要为砌体墙拉结筋HPB300 φ6、过梁HPB300 φ8、构造柱HRB400 Φ12三种规格,钢筋性能和主要技术指标要符合规范和试验要求,钢筋在植筋前要清除表面的铁锈。 三、操作工艺 植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎钢筋 四、施工操作 1、弹线定位

根据设计图纸及砌体结构施工技术交底资料确定构造柱位置以及砌体墙拉结筋植筋位置。经检查符合设计要求位置后方可钻孔。 砌筑排版如下图所示。 2、钻孔 用冲击钻钻孔。钻孔的方向要与水平线向下倾斜3°角左右,防止灌注建筑结构胶在未固化时流出。 3、清孔 清孔的时间应在钢筋锚固前进行,采用吹风机将混凝土粉尘吹净,不得遗留混凝土粉末和混凝土块,孔洞须干燥。可采用自然干燥的方法进行。清孔完成后需要经施工员检查验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。 4、钢筋处理 钢筋表面必须清理干净不得有锈迹、油污,Ⅰ级钢筋(光圆钢筋)

应用砂纸将钢筋表面锈迹、油污等清除干净。 5、注胶 注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内的空气,为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,结构胶充分搅拌均匀后注入孔内,以孔内盛满即可。孔内注完胶后应立即植筋。 6、植筋 首先将配置好的结构胶注入孔内,并将结构胶涂于钢筋锚固端(宜2-3mm),然后缓慢将钢筋插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。钢筋端部90°弯钩必须水平放置,两弯钩朝向墙中。 7、养护 植筋施工完毕后注意保护,在结构胶固化过程中严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。 8、检测试验 植筋完毕养护以后要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 9、绑钢筋浇筑混凝土 检测试验合格后就可进行下道工序施工。 五、植筋注意事项 1、注意天气变化,植筋施工开始前要查看天气预备,要确保在植筋施工期间天气状况良好,不要在阴雨天气施工。针对本工程在内部施工,故无需考虑天气因素的影响。

二次结构施工植筋

技术交底记录表 交底内容: 1工程概况:本工程位于中新天津生态城南部片区 05-08-02-01地块。总用地面积77100平方 米,总建筑面积103774.93平方米(其中地上72763.99平方米,地下31010.94平方米)。本工 程包括单层地下车库、1~11号楼高层建筑及会所等,住宅为地上 9~22层,地下一层,与地下车 库相连,主体为剪力墙结构。车库、会所为钢筋混凝土框架结构。 建筑层数:1#、7#、9#楼为19(20)层,建筑高度60.75m ; 2#、6#楼为20(21 )层,建筑 高度63.75m ; 3#、8#楼为21( 22)层,建筑高度66.75m ; 4#、11#楼为9+ 11层,建筑高度33.75m ; 5#、10#楼为11层,建筑高度33.75m ;车库为地下一层结构;会所为两层框架结构,建筑高度 为 9.05m 。 2施工准备 2.1 材料 2.1.1 钢筋 2.1.1.1 钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求及相关标准规定,并有出厂质量证明,按规 定做物理力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。 2.1.1.2 钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。 2.1.2 植筋胶 2.1.2.1 植筋胶必须采用改性环氧类和改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯) 。其钢筋采用 的植筋胶级别按设计要求选用,其性能必须符合表 2.1.2.1的规定。 表2.1.2.1植筋用胶安全性能检验合格指标 2.1.2.2 植筋胶必须通过毒性检验,对完全固化的植筋胶其检验结果应符合无毒卫生等级要 求,其 挥发性有机化合物含量应满足相关规范要求。 2.1.2.3 植筋胶应具有耐冻融性能试验合格证书,冻融环境温度为 -25?35C 0,循环次数不应 少于 50次,每一次循环时间为8h ,试验结束后,试件在常温条件下测得的强度降低百分率 A 级 不应大于 工程名称 施工单位 交底日期 分项工程名称 2012.7.27 二次砌体植筋工程 交底提要 次结构砌筑植筋施工工艺、质量要求及保证措施

二次结构植筋

二次结构植筋方案 一、技术要求: 本工程二次结构墙体填充墙为加气砼砌块,墙厚200㎜。厨房与卫生间得隔墙同剪力墙厚度,无剪力墙得墙厚200/100㎜(详见施工图纸)。100厚墙体居中设置一道拉结筋,200厚墙体每道设置2φ6拉结筋,每根距离墙边50mm。拉结筋得竖向间距应为500~600mm。砌筑过程中得拉结筋采用植筋得方式与原结构连接。 二、施工准备 (一)材料要求 1、锚固胶: 对现场使用得锚固胶,除说明书规定可以掺入定量得掺与剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。 2、钢筋:?本工程二次结构使用得钢筋主要为砌体墙拉结筋HPB300φ6、过梁HPB300 φ8、构造柱HRB400Φ12三种规格,钢筋性能与主要技术指标要符合规范与试验要求,钢筋在植筋前要清除表面得铁锈。 三、操作工艺 植筋得施工流程:?弹线定位→钻孔→清孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎钢筋 四、施工操作?1、弹线定位 根据设计图纸及砌体结构施工技术交底资料确定构造柱位置以及砌体墙拉结筋植筋位置。经检查符合设计要求位置后方可钻孔。

砌筑排版如下图所示。 2、钻孔?用冲击钻钻孔。钻孔得方向要与水平线向下倾斜3°角左右,防止灌注建筑结构胶在未固化时流出。 3、清孔?清孔得时间应在钢筋锚固前进行,采用吹风机将混凝土粉尘吹净,不得遗留混凝土粉末与混凝土块,孔洞须干燥。可采用自然干燥得方法进行。清孔完成后需要经施工员检查验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。?4、钢筋处理?钢筋表面必须清理干净不得有锈迹、油污,Ⅰ级钢筋(光圆钢筋)应用砂纸将钢筋表面锈迹、油污等清除干净。 5、注胶 注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内得空气,为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,结构胶充分搅拌均匀后注入孔内,以孔内盛满即可。孔内注完胶后应立即植筋。 6、植筋

相关文档