一、RS485总线介绍

RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。

二、RS485总线典型电路介绍

RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。

我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU 的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:

图1、典型485通信电路图(非隔离型)

当然,上图并不是完整的485通信电路图,我们还需要在A线上加一个4.7K的上拉偏置电阻;在B线上加一个4.7K的下拉偏置电阻。中间的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。所以我们一般在设计的时候,会在每个节点都设置一个可跳线的120Ω电阻,至于用还是不用,由现场人员来设定。当然,具体怎么区分第一个节点还是最后一个节点,还得有待现场的专家们来解答呵。)TVS我们一般选用6.8V的,这个我们会在后面进一步的讲解。

RS-485标准定义信号阈值的上下限为±200mV。即当A-B>200mV时,总线状态应表示为“1”;当A-B<-200mV时,总线状态应表示为“0”。但当A-B在±200mV之间时,则总线状态为不确定,所以我们会在A、B线上面设上、下拉电阻,以尽量避免这种不确定状态。

三、隔离型RS485总线典型电路介绍

在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无**常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。

解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;通过隔离器件将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径可分为:

(1)传统方式:用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路;

(2)使用二次集成芯片,如ADM2483、ADM2587E等。

传统光电隔离的典型电路:(如图2所示)

图2、光电隔离RS485典型电路

图中我们以高速光耦6N137为例(当然只是示意图)来说明一下隔离型RS485电路。VDD与VCC485是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ADM487与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低了485的损坏率,提高了系统的稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多、传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定的影响。

隔离型RS485器件来实现隔离传输:(如图3所示)

图3、隔离型RS485芯片ADM2483应用图

ADM2483是ADI推出的隔离型485芯片,SOW-16封装,内部集成了一个三通道的磁隔离器件和一个半双工485收发器,2500V隔离电压、传输速率500K、共模电压抑制能力25KV/μS。但此电路仍需双电源供电,因此也会在一定程度上存在电路体积过大的问题。(一般我们会在7脚接4.7K--10K的上拉电阻)

完全隔离型RS485器件实现隔离传输:(如图4所示)

图4、完全隔离型RS485/422芯片ADM2587E应用图ADM2587E是ADI继ADM2483之后,推出的单电源隔离型485芯片。SOW-20封

装,2500V隔离电压,全/半双工、传输速率500K、共模电压抑制能力25KV/μS、±15KV 的ESD保护。适合用于工控、电力、仪表、安防等各种485隔离场合。

四、RS485总线保护电路

隔离虽然能有效的抑制高共模电压,但总线上还会存在浪涌冲击、电源线与485线短路、雷击等潜在危害,所以我们一般会在总线端采取一定的保护措施。

一般我们会在VA、VB上各串接一个4~10Ω的PTC电阻,并在VA、VB各自对地端接6、8V的TVS 管,当然也可用普通电阻与稳压二极管代替。更多的还可以加热保险丝、防雷管,不过并不是说这些加的越多越好,具体要看实际应用,如果这些保护太多的话,也会影响到整个系统的节点数,与通信稳定性。

五、485应用的一些小经验

1、收发时序不匹配:

485是半双工的通信,收发转换是需要一定的时间的,所以一般在收发转换之间,和每发送完一帧数据之后,都要有相应的延时,如果出现收发不正常、或第一帧数据之后就出现误码现象,则可以适当的增加一下延时时间,以观问题是否解决。

2、R0接上拉电阻:

异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前,先要通过一个低电平起始位实现握手。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。

3、合理选用芯片。

例如,对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片,对节点数要求较多的可选用SIPEX的SP485R。此外经我们实验发现,ADI的非隔离型485芯片ADM487E、隔离型芯片ADM2483、ADM2587在多节点、防雷击方面也有着很好的表现。

六、维护RS-485的常用方法

1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;

2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;

3)集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而

导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电;

4)系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片;

5)因MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。

rs485知识总结

一.一根RS485线可以手拉手接多少设备 有专门做串口嵌入式设备开发的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个......莫衷一是。 485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征阻抗在允许的范围内,应该是120欧姆左右,连接的设备越多,特征阻抗越小,所以一般在485网络中一般都要加120欧姆的终端电阻。同时还要保证信号的衰减在可接受范围内。如MIXIM489,你就知道他能分辨的电压是什么了。所以就有了长距离传输加中继的情况了。所谓协议特性是指在485网络中传输的协议支持的寻址范围。 设备数和接口驱动芯片有关: 支持32个设备的芯片 SN75176,MAX490,MAX485,SN75179,SN75180,MAX488等 支持64个的芯片 SN75184 128 MAX487 256 MAX1482,MAX3080等。 RS-485的”节点数”主要是依”接收器输入阻抗”而定;根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64个、128个和256个。以泓格的I/O模块为例,每个485网络最多的节点为256个,加中继I-7510后,每个485网只要工作在不同的波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200之下,就可以允许相同的地址号。所以中继模块不但可以使通讯距离增加,还可以增加节点数。485网络中节点数最大为:256*8=2048个。 一条RS485总线能并联多少台设备要看什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。 二.关于485总线的几个概念纠错: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米。 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率≤9600,只负载一台 485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换

485总线报警主机系统布线要求和注意事项

1、485总线报警主机应采用什么样的线材?一条485总线最多可以接多少台设备? 注意事项: 1)普通的网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。 2)网线只有0.2mm2,线径太小,会导致传输距离降低和减少可接的设备数目。 3)网络线材为单股的铜线,相比多芯线而言较容易断裂。 2、防盗报警主机为什么要接地? 因为485收发器只有在规定共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出这个范围就会影响通讯,严重时会直接造成通讯接口的损坏。共模干扰会增大上述共模电压。为消除这种干扰,最有效的方式就是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠的接入大地。 3、电控锁和控制器、读卡器可以用同一个电源供电吗? 答:不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV,一旦动作,即在电控锁在开门或者关门时,纹波电压会升到100mv——300mv,该纹波会通过地线进入到控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,造成通讯不稳定,严重时还会烧坏芯片。而且电控锁在上电和断电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该波纹信号也会传入控制器和读卡器中。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。 4、485通讯线应该如何走线? 通讯线应尽量远离高压电线,不要和电源线并行,更不能困扎在一起。 5、为什么485总线线材必须要采用手拉手的布线方式,而不能采用星形结构的布线方式? 因为星形结构的布线方式会产生反射信号,从而会影响到485通信。总线到每个终端设备的分支长度应尽量短,一般最好不要超过5米。分支线如果没有接终端设备,也会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应该将其去掉。在门禁系统中,有两个地方应用到485总线:一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。 6、在485总线上设备到设备之间可以有接点吗? 在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。 7、什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除485通讯线上的干扰? 485通讯线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干

rs485总线标准

RS485总线常识 1、RS485总线基本特性 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。 2、RS485总线传输距离 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表: 波特率最大距离 2400BPS 1800m 4800BPS 1200m 9600BPS 800m 当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。 3、连接方式与终端电阻 1)RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二 的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。 图一 图二 2)球机终端120Ω匹配电阻的连接方式 球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。 图三 4、实际应用中的问题 实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。

图四 对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。 图五 5、RS485总线常见故障解决 故障现象 可能原因 解决方法 球机能自检但不能控制 1、主机、球机地址、波特率不相符; 1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致 2、RS485总线+、-极性接反; 2、调换RS485+、-接线极性; 3、接线松脱; 3、紧固接线; 4、RS485线中间断; 4、更换RS485线。 球机能控制但不顺畅 1、RS485线接触不良; 1、重新接好RS485线; 2、一根RS485线断; 2、更换RS485线; 3、主机、球机距离太远; 3、加装终端匹配电阻; 4、球机并接太多。 4、加装RS485分配器。 图例:1、2、3 为错误连接方式。 4、5、6连接方式正确。

球型摄像机机RS485总线接线常识

球型摄像机机RS485总线接线常识 时间:2010-07-27发布出处:海康威视 1、RS485总线基本特性 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。 2、RS485总线传输距离 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表: 当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。 3、连接方式与终端电阻 1) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。 图一 图二

2) 球机终端120Ω匹配电阻的连接方式 球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω 匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如 果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。 图三 4、实际应用中的问题 实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较 远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。

图四 对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。 图五 5、RS485总线常见故障解决

RS485总线常识

RS485总线常识 1、RS485 总线基本特性根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设置)。 2、RS485 总线传输距离当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表: 波特率最大距离2400BPS1800m4800BPS1200m9600BPS800m 当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的 设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。3、连接方式与终端 电阻1) RS485 工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式, 但D 段距离不能超过7 米。 图一图二 2) 球机终端120Ω匹配电阻的连接方式球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时, 120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10 位拨到ON, 把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10 位拨到OFF 即可。 图三 4、实际应用中的问题实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端 电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是 由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较 远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。

RS485接线错误常识

RS485接线错误常识 通讯距离:最远的设备到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购rs485中继器(485延长器)。使用中继器理论上可以延长到3000米。 每台485设备必须手牵手地串下去,不可以有星型连接或者分叉。如果有星型连接或者分叉,干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。 1、485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。 2、485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。 4、485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市宇泰科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。 5、485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。 在RS485(RS485转换器)组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。一般终端匹配采用终端电阻方法,RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。

485通讯知识

RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传输信号,具有很强的抗共模干扰的能力,允许一对双绞线上一个发送器驱动多个负载设备。工业现场控制系统中一般都采用该 总线标准进行数据传输,而且一般采用RS-485串行总线接口标准的系统都使用8044芯片作为通信控制器或各分机的CPU。8044芯片内部集成了SDLC,HDLC等通信协议,并且集成了相应的硬件电路,通过硬件电路和标准协议的配合,使系统的通讯准确、 可靠、快速。8044在市场上日渐稀少,虽然有8344可替代,但几百元的价位与普通 单片机几元至几十元的价位相差甚远,用户在开发一般的单片机应用系统时,都希望 能用简单的电路和简单的通信协议完成数据交换。譬如:利用单片机本身所提供的简 单串行接口,加上总线驱动器如SN75176等组合成简单的RS-485通讯网络。本文所述的方法已成功地应用于工程项目,一台主机与60台从机通讯,通讯波特率达 64KBPS。 2总线驱动器芯片SN75176 常用的RS-485总线驱动芯片有 SN75174,SN75175,SN75176。SN75176芯片有一个发送器和一个接收器,非常适 合作为RS-485总线驱动芯片。图1SN75176芯片及其逻辑关系 3RS-485方式 构成的多机通信原理在由单片机构成的多机串行通信系统中,一般采用主从式结构:从机不主动发送命令或数据,一切都由主机控制。并且在一个多机通信系统中, 只有一台单机作为主机,各台从机之间不能相互通讯,即使有信息交换也必须通过主 机转发。采用RS-485构成的多机通讯原理框图,在总线末端接一个匹配电阻, 吸收总线上的反射信号,保证正常传输信号干净、无毛刺。匹配电阻的取值应该与总 线的特性阻抗相当。当总线上没有信号传输时,总线处于悬浮状态,容易受干扰信号的影响。将总线上差分信号的正端A+和+5电源间接一个10K的电阻;正端A+ 和负端B-间接一个10K的电阻;负端B-和地间接一个10K的电阻,形成一个电阻网络。当总线上没有信号传输时,正端A+的电平大约为3.2V,负端B-的电平大约为1.6V, 即使有干扰信号,却很难产生串行通信的起始信号0,从而增加了总线抗干扰的能力。4通信规则由于RS-485通讯是一种半双工通讯,发送和接收共用同一物理信道。在任意时刻只允许一台单机处于发送状态。因此要求应答的单机必须在侦听到总 线上呼叫信号已经发送完毕,并且没有其它单机发出应答信号的情况下,才能应答。 半双工通讯对主机和从机的发送和接收时序有严格的要求。如果在时序上配合不好, 就会发生总线冲突,使整个系统的通讯瘫痪,无法正常工作。要做到总线上的设备在 时序上的严格配合,必须要遵从以下几项原则:1) 复位时,主从机都应该处于接收状态。SN75176芯片的发送和接收功能转换是由芯片的 RE* ,DE端控制的。RE*=1,DE=1时,SN75176发送状态;RE*=0,DE=0时,SN75176处于接收状态。一般使用单片机的一根口线连接RE*,DE端。在上电复位时,由于硬件电路稳定需要一定的时间,并且单片机各端口复位后处于高电平状态,这样就会使总线上各个分机 处于发送状态,加上上电时各电路的不稳定,可能向总线发送信息。因此,如果用一 根口线作发送和接收控制信号,应该将口线反向后接入SN75176的控制端,使上电时SN75176处于接收状态。另外,在主从机软件上也应附加若干处理措施,如:上

什么是RS485通信接口分析

什么是RS485通信接口 通信概述 通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展下来,而且随着科技的发展,世界必将由一个网络组成,所以,在未来开发的设备中,也必然要求大部分的设备都带有通信的功能。 设备与设备之间互相通信,就要有一座桥梁把二者连接起来,那就是传输通路与通信协议。传输通路由传输介质与传输接口组成,传输介质可分为有线和无线传输介质两大类。 有线传输介质在数据传输中只作为传输介质,而非信号载体。计算机网络中流行使用的有线传输介质为:铜线和玻璃纤维。 铜线具有便宜,安装容易的特点,在现在工业应用中普遍应用,在应用中主要有两种基本的铜线类型:双绞线和同轴电缆。双绞线可减小流过电流所辐射的能量,也可防止来自其他通信线路上信号的干扰,对于一些要求比较高的项目上,还需要给双绞线加上屏蔽层;同轴电缆由一对同轴导线组成。同轴电缆频带宽,损耗小,具有比双绞线更强的抗干扰能力和更好的传输性能。按阻抗值不同,同轴电缆可分为基带和宽带两种,同轴电缆是目前局域网与有线电视网中普遍采用的比较理想的传输介质。 所谓玻璃纤维介质,就是指现在所流行的光纤传输,他的两边有一个激光发生器与一个激光接收器,组成一整套通信线路,由于光纤传输距离远,因此现很多在工程都是采用“光端机+光纤”的模式。 结合我在工程中经常应用的通信模式,与“南方的老树51CPLD开发板”上具有的RS232通信、RS485通信两种,详细讲解下这两种通信方式的应用。 什么是RS232接口 首先介绍下什么是RS232接口,什么是RS485接口。

RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。 元器件常识:市场上把公头的接插件叫做DRXX,母头的叫DBXX,比如我们电脑上的串口,在市场上叫做DR9,不是DB9,很多人都误叫做DB9,实际上的DB9是两个把两个DR9互相连接在一起的接口。 在文章中,我把所有的串口设备接口都统一叫做RS232接口。 三、什么是RS485接口 由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。 (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。 针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:

485总线介绍

什么是485总线制 RS-485是串行数据接口标准,由电子工业协会制订并发布的,1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。 关于485网络“布线”的疑难问答 转自:https://www.wendangku.net/doc/203700612.html,/art/200607/29287.htm 1.485总线应采用什么样的通讯线 必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。 工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为: (2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。 (3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。 2.为什么要接地 485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。 4.485通信线应如何走线?

通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。 5.为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构? 星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。 .485总线上设备到设备之间可以有接点吗? 在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。 7.什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。 差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线; 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:

RS485总线基本入门常识

RS485总线基本入门常识 1. RS485 总线基本特性根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备) 2. RS485 总线传输距离当使用0.56mm(24AWG) 双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下波特率 最大传输距离2400Bps1800 米4800Bps1200 米9600Bps800 米3. 连接方式与终端电阻a) RS485 工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必 须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但D 段距离不 得超过7 米图1 图2 b) 设备终端120Ω电阻的连接方式:(如图3)各设备终端均应在控 制电路板上备有120Ω电阻,且提供两种连接方式(比如采用跳线方式 提供. 图3 中为出厂时的缺省连接方式,此时控制电路板上的跳线帽插接在 2~3 插座位置上,这时120Ω电阻未接入。当需要接入120Ω电 阻时,要将图中的控制电路上面的跳线帽从2~3 位置拔下来,然后插接在 1~2 位置。这样120Ω电阻接入电路中)。图34. 实际使用中的问题实 际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最 远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合 RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为终端完 全或间断不受控制、自行运转。对于这种情况建议采用可以与之匹配的RS485 分配器(如图5)。该产品可以有效地将星型连接转换为符合RS485 工业标准 所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。图4 图5

RS-485基础知识

1. RS-485的电气特性:逻辑______以两线间的电压差为_____表示;逻辑_____以两线间的电压差为______表示。("1",+(2-6)V,"0",-(2-6)V) 2. RS-485的数据最高传输速率为 _______。(10Mbps) 3. RS-485接口是采用_____和______的组合,抗共模干扰能力增强,即抗_____干扰性好。(平衡驱动器,差分接收器,噪声) 4. RS-485接口的最大传输距离标准值为_____,实际上可达 3000米,另外 RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即______。而RS-485接口在总线上是允许连接多达____个收发器。即具有_____,这样用户可以利用单一的 RS-485接口方便地建立起设备网络。(4000英尺(约1219米),单站能力,128,多站能力) 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的______。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需___根连线,所以RS485接口均采用______传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。(串行接口,二,屏蔽双绞线,) 5.串口协议只是定义了传输的______等,编程方式和普通的串口编程一样。(电压,阻抗) 6.-信号定义如下: ----RS485接口--------信号含义 ---- 3 -----------B RXD- 接收数据 ---- 4 -----------A RXD+ 接收数据 ---- 5 ------------Y TXD+ 发送数据 ---- 7 ------------Z TXD- 发送数据 7. 数据信号采用_______传输方式,也称作_____,它使用一对双绞线,将其中一线定义为____,另一线定义为____。(差分,平衡传输,A,B) 8.通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在_____,是一个逻辑状态,负电平在_____,是另一个逻辑状态。(+2~+6V,-2V~6V) 9.另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,“使能”端是用于控制_____与______的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于_____,称作_____,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态(发送驱动器,传输线,高阻状态,“第三态”) 10.RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。 11.RS-485采用____工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由_____加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。(半双工,使能信号) 12.应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台____和32台_____。(驱动器,接收器) 13.RS485 半双工接法为:______ 并联为Data+;并联为Data-。RS485 全双工/RS422 接法为:____ 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接_____。(RX+ 和TX+,FULL,GND)

RS485总线基本常识

RS485总线基本常识 RS485 总线协议:在要求通信距离在几十米到上千米时,官方采用RS485 总线通信标准。RS485 采用平衡发送和差分接受,因此具有抑制共模干扰的能力。又加上总线收发器有高灵敏度,能检查低至200MV 的电压,故传输信号 能在千米以外得到回复。RS485 采用半双工工作莫,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,在发送电路有使信号加以控制。RS485 用于多点互连时非常方便,可以省去许多信号线。RS485 总线具有以下特性: 1. RS485 的电气特性:逻辑1 以两线间的电压差为+(26)V 表示;逻辑0 以两线间的电压差为- (26)V 表示。接口信号电平比RS-232-C 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL 电平兼容,可方便与TTL 电路连接; 2. RS485 传输速率最高可达10Mbps; 3.RS485 接口采用的是平衡驱动器和差分接收器的组合,抗干扰能力增强;RS485 总线传输距离:RS485 最大传输距离可达1200 米,最大传输速率可达10Mb/S,速率与距离成反比,在100Kb/s 传输速率下,才可 以达到最大的传输距离。理论上,通信速率在100Kpbs 及以下时,RS485 的最长传输距离可达1200 米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输 特性而所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多 可以加八个中继,也就是说理论上RS485 的最大传输距离可以达到9.6 公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转 换器,多模光纤的传输距离是5~10 公里,而采用单模光纤可达50 公里的传播距离。 tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。仅供参阅!

485通讯转换器的知识

485通讯转换器的知识 来源:网源电子 2017-4-18 15:28:31 点击:383 什么是RS485转换器? 485通讯转换器,又叫 485/232转换器简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。 RS485转换器有什么用途? 他有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点: 1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。 2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。 使用RS485转换器后可以实现: 1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。 2 计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即可以进行多台设备的联网控制。根据RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通讯的门禁控制器)的芯片的选型和设计不同,理论上一条总线可以连接 32台 64台 128台 256台485设备,实际建议为理论值的三分之一台数最为稳定。 更加详细的知识请参阅“RS232 通讯原理 ? RS485通讯原理?RS422 是什么?RS485接线的正确原理图常见的RS485错误接线” 485通讯转换器主要应用于支持RS485通讯总线结构的工业控制自动化系统。其中包括门禁、售饭、监控、楼宇对讲停车场系统、考勤等系统中。 如何选用门禁用途的485转换器? 首先,建议大家选用正牌的485转换器,正牌和杂牌的转换器价格相差并不

大,只有几十块钱,杂牌的转换器为了节约成本会选用低档的芯片甚至翻新的芯片。 然后,建议大家一定选用有源转换器(即配了辅助电源的转换器)有源转换器和无源转换器的区别:有源转换器配了电源,无源转换器没有,有源转换器体积一般和香烟盒差不多,而无源转换器一般比打火机略大。无源转换器的缺点:出于成本的考虑,无源转换器能够实现 RS232和RS485的转换功能,但是几乎没有抗干扰设计,使用后会出现有时通讯正常,有时通讯不正常,在环境干扰比价大的场合使用很不稳定。无源转换器几乎没有保护设计,更谈不上防雷击了,对于浪涌静电都缺乏有力的自我保护能力,还有无源转换器采用最廉价的芯片,使得连接的设备超过几台就不稳定了,传输距离也很短,所以在联网台数多的门禁系统中是严令禁止使用无源转换器的。 有些工程师跟我说,他以前用过一些无源转换器,好像也没有出现什么大问题,我可以负责任地告诉你,那是因为你用得还不够多,没有碰到有干扰源的环境,你的系统还不够大,负载不多,传输距离不算远,运气还比较好,否则你的问题会很多。抽烟可以导致肺癌,但不是每个抽烟都会得肺癌,建议你最好不要抽烟。也建议你不要图便宜几十块钱使用无源的转换器到门禁系统中。否则,一次维护的路费和技术人员的工时费都远远大于你节省下来的几十元钱。做为一个一个技术工作者,我们有义务将最稳定的产品奉献给客户。 需要选用光电隔离的转换器吗? 有人问,使用光电隔离的转换器好不好,我觉得能使用光电隔离的转换器当然好,只是光电隔离对门禁系统不是非常重要,是锦上添花的设备。光电隔离在抗干扰等方面比普通转换器有加强,但是我个人觉得他的防雷击特性好像是自毁性防雷击原理,通过毁坏自己的前端来保护后端的重要设备,这种

RS485接线错误常识之令狐采学创编之欧阳家百创编

RS485接线错误常识 欧阳家百(2021.03.07) 通讯距离:最远的设备到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购rs485中继器(485延长器)。使用中继器理论上可以延长到3000米。 每台485设备必须手牵手地串下去,不可以有星型连接或者分叉。如果有星型连接或者分叉,干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。 1、485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。 2、485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。 4、485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是

必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市宇泰科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题。 5、485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。 在RS485(RS485转换器)组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作(即一般在300米以下不需终接电阻),但随着距离和负载数量的增加性能将降低。一般终端匹配采用终端电阻方法,RS485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗

附录ⅢRS-485总线常识

安全措施 1.对安装或维修人员的技能要求 ①具有从事CCTV系统安装或维修的资格证书。 ②具有从事高空作业的资格证书。 ③具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。 ④了解并熟悉本产品使用说明。 2.对升降设备的要求 ①使用适合安装地点和球机安装方式的安全升降设备。 ②升降设备具有到达安装位置的足够的举升高度。 ③升降设备具有良好的安全性能。 注意事项 1.小心运输 运输及保管过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡等对产品造成的损坏。本产品必须采用分体包装形式运输,无论工程商发货还是返回工厂维修,若因未采用安全包装而运输,造成的任何产品损坏,不属保修范围。 2.发生故障时 如果本机出现冒烟、异常气味或功能不正常,应立即关闭电源并断开电源线,停止使用本机,然后与制造商联系。 3.切勿拆开或改装 切勿打开壳体,否则可能会导致危险或引起本机损坏。如果进行内部设定或维修,请与制造商联系。

4.切勿把别的物品放入本机 确认摄像机内没有金属物或易燃物。如果机内有异物,可能会引起着火、短路或损伤。如果水或液体流入摄像机,请立即关闭电源并断开电源线,然后与制造商商谈。小心地保护摄像机,避免雨水、海水侵蚀。 5.小心提放本机 为了避免损伤,切勿使摄像机掉落或遭受强烈的震动或冲击。 6.设置在远离电场和磁场的场所 如果设置在电视机、无线电发射机、电磁装置、变压器、扬声器附近,它们产生的电磁场将会干扰图像。 7.避免湿气和灰尘 为了避免摄像机损坏,切勿把摄像机设置在有油烟或水蒸气、温度过高或有很多灰尘的场所。 8.避免高温 切勿设置在取暖炉或其他热源的附近,如聚光灯。也不要设置在易受阳光照射的地方,否则会引起摄像机的变形、褪色或其他损伤。当设置在天花板、厨房或锅炉房附近时,温度可能会升得很高。 9.清洁 用软布擦拭能去掉壳体上的脏物。要除去污垢,可用软布沾上洗涤剂溶液并拧干后擦拭,然后再用干的软布擦干。切勿使用汽油、涂料稀释剂或其他化学品清洁壳体,否则可能会引起变形和涂漆剥落。在使用化学性抹布时,务必阅读全部随带的使用说明书。不要让塑料和橡胶材料长时间与机壳接触,不然会引起损伤和涂漆剥落。

12.11弱电工程RS485总线知识汇总

12.11弱电工程RS485总线知识汇总 前言: 做弱电智能化工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢,今天我聊聊RS485相关的应用,深入的了解RS485的话,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。 一、什么是RS485总线 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。 RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口,RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示"0",- 6V~- 2V表示"1"。 RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。 485总线的通讯距离可以达到1200米。 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。 二、RS485线缆 在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。 理论上RS485的最长传输距离能达到1200米,但在实际应用中传输的距离要比1200米短,具体能传输多远视周围环境而定。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。 三、RS485布线安装注意事项

RS485总线接口引脚定义及说明

RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。4 R0 g/ G7 d- w RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。 下面介绍以下rs485通讯接口定义的标准) s, 1.英式标识为TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND & 2.美式标识为Y 、Z 、A 、B 、GND 3.中式标识为TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND rs485两线一般定义为: "A, B"或"Date+,Date-" m/ f3 g) c3 w- }7 W* N+ @ 即常说的:”485+,485-” rs485四线一般定义为:7 x( M: "Y,Z,A, B,"6 s6 ^! Q) x( f" x) o3 U; e/ U 一般rs485协议的接头没有固定的标准,可能根据厂家的不同引脚顺序和管脚功能可能不尽相同,但是官方一般都会提供产品说明书,用户可以查阅相关 rs485管脚图定义或者引脚图% _'

相关文档