一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。

二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。

三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。

五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。

六、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。

七、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。

八、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。

九、动力配电箱与照明配电箱宜设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

十、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的

材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。

十一、配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。

十二、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。

十三、开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择、安装和额定漏电动作应符合规范要求。

十四、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合匹配,实现分段保护的功能。

十五、手动开关电器只许用于直接控制照明电器和容量不大于5.5kW动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开关电器元器件的额定值与其控制用电设备的额定值相适应。

十六、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修

一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。

十七、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。

十八、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。

十九、用电设备和电气线路必须有保护接零。

二十、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。

二十一、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

二十二、电工必须严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

二十三、施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

二十四、当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

电工施工安全技术交底

分部分项工程安全技术交底 1.本表一式两份,班组自存一份,安全部资料室归档一份。 施工单位广东腾越建筑工程有限公司工程名称碧桂园·春风雅园一期项目工程 施工部位主体结构施工现场作业班组现场电工交底日期2018年1月28日 安全技术交底内容交底内容: 1、进入施工现场,必须戴好安全帽并系紧帽带;高空(两米、两米以上)、临边作业,必须挂好安全带;施工现场禁止吸烟;禁止酒后上班作业。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用高、低压设备及线路,应按照电气安全技术规程安装和架设; 4、电工维修禁止单人独立作业。严禁带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 5、熟悉用电急救知识:有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火,严禁用水直接灭火。 6、现场变、配电高压设备,不论带电与否,单人值班不得超越遮栏和从事修理工作。 7、在高压带电区域工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并必须有专人监护。 9、变配电室内停电工作时必须做到:①切断有关电源,操作手柄应上锁或挂禁示标牌;②验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电;③验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地;④装设接电线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品;⑤接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路;⑥设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地; 10、电气设备的金属外壳必须接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。 11、电气设备所用保险丝(片)的额定电流与其负荷容量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝(片)。 12、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应使用防爆灯具。 13、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 14、严格遵守施工用电组织设计规定,不准违章作业。 15、岗位责任要求做好资料:①电工值班记录;②电工维修工作记录;③定期检查记录;④接电电阻检查、复查记录。 16、阴雨天气,当心滑跌和注意预防触电。 17、严格遵守岗位安全责任制,不得擅自离岗位。 18、有权制止他人违章操作,有权拒绝违章指令。发现险情必须立即排除和汇报。 19、遇有强风等恶劣气候,应停止作业,所有线路、电气经强风、大雨后,必须进行复查。 20、阴雨天气,注意防滑(跌)摔倒。 技术负责人专职安全员交底人接受 交底 人

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底

41.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越栅栏和从事修理 工作。 42.在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离, 并需有人临护。 电压距离(米) 6千伏以下0.35 10~35千伏0.60 44千伏0.90 60~110千伏 1.50 43.变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: 1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路 各相分别验电。 3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 4、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端。拆除时顺序相 反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 5、接地线应使用截面不小于25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线 夹。严禁用缠绕的方法,进行接地各短路。 6、设备或线路检修完毕,应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地 线。 44.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时, 除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 45.电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一 供电网不允许有的接地有的接零。 46.用电设备除作保护接零或接地外,必须在设务负荷线的首端、分端或末端 设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。 47.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其 它金属线代替保险比(片)。 48.施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于 2.5~3米。易燃、易爆场

电工安全技术交底范文

电工安全技术交底 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用

的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

建筑工程电工安全技术交底

电工安全技术交底 一般要求 1、有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 2、场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、化焊锡、锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5、灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7、得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8、人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器 或干砂灭火。 设备及内线安装 1、高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开并设备时,应将开关置于断开位置。 2、台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时, 板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人, 人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止 挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上 铺设脚手板。 外线及电缆工程 1、杆用小车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆离地不得过高。 2、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜 绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经 加固后,方能登杆。 4、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣 环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 5、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时, 杆上不得有人。 6、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下 方不得有人。单方向紧线时,反方向设置临时拉线。 7、架线时在线路的每2~3公里处,应接地一次,送电前必须拆除,如遇雷雨,停止工作。 8、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止 脱杆或倾倒,电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。 电气调试 1、行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有 人看守或加锁。并对仪表、接线等检查无误、,人员撤离后,方可升压。 2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行,因故暂停或试压结束,应 先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。 3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有拳手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防 止误合闸。

安全技术交底(安装电工)

安全技术交底(安装电工) 1、作业人员必须是经过专业安全技术培训和考试合格,取得特种作业操作证并持证上岗。(在有效期内); 2、作业人员必须经过入场安全教育,考核合格后才能上岗作业; 3、进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 4、进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律; 5、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 6、现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查发现漏电破损,老化等及时检修更换; 7、非电工严禁带电作业。使用无齿锯应戴防护镜。手使电动工具应先检查是否绝缘良好,方可使用; 8、使用高凳时应拴好防滑绳; 9、电焊作业前必须开用火证并备好灭火器材,由专人看护; 10、电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在鞋(靴)里,手套套在袖口外;针对性交底:安全第一,严禁违章指挥。交底人签名被交底人签名班长交底时间接受交底人签名组员签名注: 1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表; 2、签名处不够时,应将签到表附后。安全技术交底表表AQ-C11-1编号002工程名称化工六厂地块安置房工程单位北京市六建集团有限责任公司机电设备安装分公司交底部位南区车库工种给排水安全技术交底内容1 1、焊接电缆横过通道时必须采取穿管,埋入地下或架空等保护措施。 12、焊工在雨雪天气、六级以上大风开气不得露天作业,雨雪过后应消除

电工 安全技术交底

河南国安建设集团有限公司恒大绿洲项目部 环境、职业健康安全技术交底卡 单位工程名称:洛阳恒大绿洲二期二标段3#搂填写: 20 年月日分部工程名称:分工种任务单编号: 分项工程名称:电工 安全技术交底内容:电工交底对象:施工员对班组长 凡参加施工的作业人员要熟知施工现场的环境保护、职业健康、安全操作规程、制度及规定。 一、施工现场环境保护与管理 1、作业现场提倡文明施工、控制与减少人为对大气、水、噪声的污染。 2、作业现场产出的建筑垃圾要日产日清,在清运与清扫过程中要撒水降尘、严禁高空抛洒。 3、作业现场使用的周转材料要按品种、规格归垛码放整齐、有序。 4、在作业过程中使用易扬尘的材料库内存放,需露天存放的材料采用严密苫盖,运输和卸运时防止遗洒扬尘。 5、作业及有风天气易扬尘的区域采取洒水降尘。 6、特殊工序作业(高湿水)及需冲洗的机械、车辆排放的废水必须经过二次沉淀池处理后,方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。 7、每日产出的生活废水、污水要倒、排入规定的过滤沉淀池内,严禁随意乱泼、乱排。 8、作业所用的油漆、油料要设专人负责,防止跑、冒、滴、漏及漆料桶随意焚烧、水冲造成对大气与水源的污染。 9、有毒有害的废弃物禁止做土方回填、污染地下水和环境。 10、作业现场昼夜间要减少人为大声喧哗和机械强噪声、防噪声扰民。 二、施工现场职业健康与卫生 1、进入施工现场的作业人员必须年满16周岁以上,不超过55周岁、身体健康、无特殊病及传染性疾病。 2、有害工种在作业期间,劳保用品使用齐全、安全有效,严禁私自不用。 3、作业人员要经常保持衣饰整洁、个人形象良好,做到常洗澡换衣,拆洗晾晒被褥。

建筑电工安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电工安全技术交底(通用版)

建筑电工安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 十、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。 十一、配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。 十二、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、

现场电工安全技术交底(2021新版)

现场电工安全技术交底(2021 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0387

现场电工安全技术交底(2021新版) 一、所有绝缘检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 二、现场施工用高低压设备及线索,应按照施工设计及有关电气技术规程安装和架设。 三、线路上禁止负荷接电或断电,并禁止带电操作。 四、有人触电时,应立即切断电源,进行急救,电气着火应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 五、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂缝,戴好防护眼镜,楼板、砖墙打透眼时,板下墙后不得他人靠近。 六、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒、坠落,操作时面部要避开。 七、管子穿带篾时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾

眼,穿导线时应互相配合,防止挤手。 八、停电工作时: ⑴、要切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 ⑵、验电时应戴绝缘手套,按电压登记使用电验器,在设备二侧各相或线路各相分别验电。 ⑶、装设接地线,应有二人进行,先安装接地端后安装异体端,拆除时相反,拆接时均应穿戴好绝缘防护用品。 ⑷、接地线应使用截面不小于25mm2的多股铜线,和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 ⑸、设备或线路检修后,应全面检查无误,方可拆除临时短路接地线。 九、电气设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不得有的接地、有的接零。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

建筑电工安全技术交底大全

技术交底记录 编号C2-1-001 表C2-1 工程名称普定县黔龙朵贝建设项目交底日期年月日施工单位贵州铭阳建设工程有限公司分项工程名称建筑电工 交底提要安全注意事项 交底内容: 建筑电工安全技术交底 1、建筑电工应经劳动部门专门培训考核合格发证后方可持证上岗。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查校验。 3、现场施工用高压设备扩线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程的要求进行安装和架设。 4、线路上禁止带负荷接电或断电,并严禁带电作业。 5、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干沙灭火。 6、临时电源和携带式手提电动工具或在高温施工地区使用的电气设备,应装设触电保护装置应完整无损,动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮,合格后方可投入运行。 7、各种熔断器的熔点必须严格按规定合理选用,严禁用铁丝、铅丝等非专用熔丝替代。 8、施工现场的各种配电箱必须铁制,且应有防雨设施,门锁齐全,配电箱底边离地不得小于1.5米。 9、电动机械必须“一机一箱一闸一保险”控制,电源开关应设在机械设备附近,一般不超过3米。 10、移动式机械的电源导线(或临时电源),必须采用良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。 11、架空导线的截面应满足安全载流量及电压损失的要求,但铜线不得小于6mm2,软线不得小于16mm2。导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物

的水平距离应大于3米。 12、移动式照明的电源导线,应采用橡皮铜芯软电源,绝缘良好并不得有接头,灯具高度离地不得低于2.5米。 13、施工现场必须按照《临时用电施工组织设计》执行,根据“三相五线制”要求进行“三级配电两级保护”。 接受人(全员)签字: 审核人交底人接受交底班组 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。宁 可累死在路上,也不能闲死在家里!宁可去碰壁,也不能面壁。是狼就要练好牙,是羊就要练好腿。什么是奋斗?奋斗就是每天很难,可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易,可一年一年越来越难。能干的人,不在情绪上计较,只在做事上认真;无能的人!不在做事上认真,只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬!赢一个无悔人生!早安!—————献给所有努力的人

安全技术交底记录电工

电工安全技术交底单 工程名称:重庆建工工业有限公司观恒- 上域项目 填写日期: 分部分项工程名称 主楼及商业 交底内容: 进入施工现场必须戴好安全帽, 并扣好帽带,不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和光脚, 不准穿喇叭裤、裙子等有碍安全操作的服装。 1、 2、 作业时间内应遵守劳动纪律,精力集中,听从指挥,不要嬉闹,严禁酒后上岗, 不准带小孩进入施工现场。 3、 施工现场的所有安全设施,安全警标等,不得擅自拆除或移动。非现场专业电工, 严格按规范操作。 电工必须参加学习考试合格由有关部门颁发的操作证书,方可上岗作业,所有绝 缘、检查工具应妥善保管定期检查、核验,严禁他用。 4、 5、 线路上禁止带复荷接电或断电,并禁止带电作业,有人触电,立即切断电源进行 6、 电器着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 电器设备所用保险丝的额定电源应与其复荷容量相适应,禁止其他金属线代替保 险 丝。 7、 施工现场夜间临时照明线及灯具,高度不低于 3米,在潮湿和易触电等特殊场所 应使用安全电压照明器材。 电器设备的金属外壳,必须接零保护,保护零线统一标志为绿、黄双色线,每台 用电设备应有各自专用箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱” 。 9、 施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽,严禁酒后作业、打架斗殴、严禁穿 硬底鞋子和凉鞋进入施工现场。 10、 施工现场临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 相线、N 线、PE 线的颜色标记必须符合以下规定:相线 L1(A )、L2( B )、L3(C ) 相序的绝缘颜色一次为:黄、绿、红色, N 线的颜色为淡蓝色,PE 线的绝缘颜色为黄/绿 双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 在施工现场专用变压器的供电 TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须 与保护接零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电 12 、 保护器电源侧零线处引出。

电工工程安全技术交底.DOC

电工工程安全技术交底.DOC 工程 1、一般规定 1、1 电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,非电工严禁进行电气作业。 1、2 电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1、3 所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 1、4 电气设备的装置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技规范》(JGJ46—88)(以下简称《规范》)的要求。 1、5 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用1N-S接零保护。 1、6 电气设备不带电金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 1、7 定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修、发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

1、8 建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序切断电源后拆除。不得留有隐患。 2、施工现场的供电系统必须实施三级配电二级保护。 3、配电箱要求: 3、1 配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1、3m,小于 1、5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0、6m,小于 1、5m。 3、2 配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木制的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 3、3 配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。 3、4 配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开关使用,

电工施工安全技术交底

电工施工安全技术交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业;高空作业系好安全带,禁止吸烟。施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 经医师鉴定无高血压、心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、严重口吃、色盲症等妨碍电气作业的病症和缺陷。 2. 必须掌握必要的电气知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业;持实习证人员不得独立作业,应在持操作证人员的监护下作业。 3. 熟练掌握触电紧急救护方法。发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。 4. 电工按规定佩戴个人防护用品,使用和保管专用工具。 5. 雨、雪及风力六级(含)以上等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。 6. 人工立杆应使用两副架腿,杆轴向与架腿顶部支点应保持同一直线,并位于架腿两支腿的中心,架腿受力应均衡。基坑填平夯实后方可拆除支腿。立水泥杆时,应采取防滑措施。 7. 使用汽车起重机立、撤电杆时,应与信号工密切配合,吊点应在电杆重心的上方,距杆根的距离应大于杆长的0.4倍加0.5m。 8. 开挖电杆基坑作业前,应与有关单位取得联系,探明地下物状况并采取防护措施。在现场电力、通讯电缆2m范围内和现场燃气、热力、给水、排水等管道1m范围内必须在主管单位人员的监护下人工开挖。 9. 搬运电杆时,必须统一指挥,协调一致,互相呼应。使用车辆搬运电杆时,必须将电杆绑扎牢固,并保持平衡。 10. 杆上作业人员使用的工具和材料,应放在工具袋内,较大的工具应用绳子拴在牢固的构件上。 11. 立、撤电杆作业必须设专人指挥,明确联系信号和人员分工,必要时设专人监护和疏导交通。 12. 立、撤电杆时,应设置半径为1.2倍杆长的作业区域,无关人员不得进入作业区域。立杆作业时,坑内严禁有人。 13. 邻近其他带电线路作业时,作业人员与带电线路的安全距离应不得小于附表1-11中的数值。 14. 撤线作业必须按规定程序操作。放线时应先用绳索将导线拴牢,剪断后徐徐下放。 15. 蹬杆前应检查电杆埋设的牢固性,确认安全后方可蹬杆。 16. 变压器停电时,先停负荷侧,后停电源侧。送电时,先送电源侧,后送负荷侧。操

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底 电工作业安全技术交底 本技术交底适用于某大厦工程 进入施工现场必须遵守的安全生产规定 1、进入施工现场的作业人员(含新工人、学徒工、实习生、代培人员、转岗人员和民工),要熟知本公众的按曲折内技术操作规程。上岗前必须签定劳动合同。在操作,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育,即:公司教育、项目教育、班组教育。 3、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须重新经过三级安全教育后才允许上岗工作 4、进入施工现场的人员,胸前都必须佩戴上岗证,证上应有一栏注明已经受过安全生产教育,考试合格。 5、特种作业人员包括:电工、锅炉司炉工、起重工(含各种起重司机、起重指挥和司索人员)、压力容器工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶和建筑登高架设人员等。必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可安排作业。 6、严禁违章作业,严禁违章指挥,严禁违反劳动纪律。进入施工现场要正确使用个人防护用品和安全防护措施。必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、穿带钉和硬底易滑鞋或光脚。在2m以上悬空作业必须系好安全带。上下交叉作业及出入口设有防护棚或其他隔离设施,若上下垂直交叉作业且高度超过24m的必须设双层防护棚。 7、施工现场所有的防护设施,安全标志和警告牌,脚手架等,不得擅自拆动和随意拆除。需要拆动的必须竟施工技术负责人同意。 8、施工现场所有的临边、洞口、坑井、沟槽、漏斗等危险处、应设置醒目的标志和防护设施,夜间设红灯示警。 9、施工现场的易燃易爆及明火点,必须有消防措施和配置灭火器材。 10、作好女工的经期、孕期、和哺乳期的保护工作。 感谢您的阅读!

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底 本技术交底适用于某大厦工程 进入施工现场必须遵守的安全生产规定 1、进入施工现场的作业人员(含新工人、学徒工、实习生、代培人员、转岗人员和民工),要熟知本公众的按曲折内技术操作规程。 电工作业安全生产规定: 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。(3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各

电气工程电工安全技术交底(新编版)

电气工程电工安全技术交底 (新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0080

电气工程电工安全技术交底(新编版) 1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 3对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 4所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 5施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,

并挂牌标志。 6配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 7配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 8熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 9配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 10安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。 11各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问

建筑施工电工安全技术交底(一)

建筑施工电工安全技术交底(一) 1一般规定 1.1电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事电工作业的人员,必须持原所在地地(市)级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。 1.2电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 1.3电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1.4所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 1.5电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)(以下简称《规范》)的要求。 1.6在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S 接零保护。

1.7电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 1.8定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 1.9建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 2三级配电两级保护 2.1三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三级:1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用自动空气开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。 2.分配电箱(又称移动式配电箱)。分配电箱用符号“B”表示。其中1、2、3表示序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点,应设在用电设备负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关。总开关应采用自动空气开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。 3.开关箱。直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装

安装电工安全技术交底

安装电工安全技术交底 1 设备安装 1.1 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 1.2 搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触模连接螺孔及螺丝。 1.3 露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 1.4 剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。 2 内线安装 2.1 安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞上铺设脚手板;天棚内照明应采用36V低压电源。 2.2 在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。 2.3 在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌人。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,

管口前不得有人停留。 2.4 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。 2.5 钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。 2.6 使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。 3 外线安装 3.1 作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。 3.2 杆坑在交通要道或人员经常通过的地方,挖好后的坑应及时覆盖,夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时,应防止碰手、砸脚。 3.3 现场运杆时,遵守规定。 3.4 人工立杆时,遵守规定。 3.5 电杆就位移动时,遵守规定。登杆组装横担时,遵守规定。登杆脚扣规格应与杆径相适应。遵守规定。 3.6 杆上作业时,禁止上下投掷料具。遵守规定。杆上紧线侧向操作。遵守规定。 3.7 紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳。遵守规定。 3.8 架线时在线路的每2-3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。 4 电缆安装

电工工程安全技术交底(通用版)

电工工程安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0764

电工工程安全技术交底(通用版) 交底内容: 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须穿管保护,不得乱拖乱拉,电线严禁被车辗物压。 3、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行“一机一闸一漏一箱”。 4、所有移动式电动工具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 5、人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 6、砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。

7、管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火申批手续,有监护人员和配备灭火器材。 8、各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。 9、所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60°~70°为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。 10、材料间、更衣室不得使用超过60w的灯泡,严禁使用磺钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。 11、电气设备所用保险丝的额定电流应怀其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 12、办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 13、现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 本部(项)工程特点:线管预埋 针对性安全技术交底内容: 1、电工操作工必须持有效证件、挂牌上岗; 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 3、作业人员必须从安全通道进出作业区;作业人员必须从安全梯道上下,禁止 攀爬上下; 4、所有绝缘、检验工具应妥善保管,定期检查,核验,禁止他用; 5、予埋线管、接线合等需要焊接部位,必须由经过培训。 6、班组长班前要进行安全技术交底,提醒应注意事项; 7、作业时,要严格执行电工安全技术操作规程、高处作业操作规程,禁止违 章作业。 8、班组长班中及时进行安全检查,发现不安全问题及时整改,班后检查工完料尽场地清情况。本部(项)工程特点:特种作业 针对性安全技术交底内容: 1、电(气)焊工操作工必须持有效证件、挂牌上岗; 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽;作业人员必须从安全梯道上下,禁止攀 爬上下; 3、电焊机接地或接零必须良好,电源拆装必须由电工进行;雷雨天,应停止露天作业; 4、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电箱内,拉合时应带手 套侧向操作; 5、氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈,旋紧安全帽,避免碰撞或剧烈震动; 6、点火时焊枪口不准对人,发现回火应立即关闭开关; 7、电(气)焊工操作时,应穿经验绝缘鞋及戴皮手套,戴防护眼镜; 8、工作完毕要切断焊机电源,关好气瓶阀门,检查作业场所,确认无着火危 险后方准离开; 9、班组长班前要进行安全技术交底,提醒应注意事项;

10、作业时,要严格执行电工安全技术操作规程、高处作业操作规程,禁止违章作业。 本部(项)工程特点:高处作业 针对性安全技术交底内容: 1、使用梯子时应进行检查。梯脚要采取防滑措施,不得垫高使用,并严禁两人在同一梯上作 业。人在梯上时,不得移动梯子。梯与地面夹角75??5?为宜,通道处使用梯子作业时应 有专人监护。人字梯两片间下端应拉牢。 2、消防管口径大重量重,搬运时要用力一致注意安全,竖直立管时要采取能承受消防管重量 的绳索提拉保护措施,直立管就位后,要用卡箍将直立管固定牢固后方可进行下道工序。 3、使用管子钳时用力不能过猛,防止管子钳打滑造成作业人员伤害事故。 4、使用套丝机时应先空载试运转,进行检查,调整、各部运转正常,方可作业。 5、按加工管经选用板牙头和板牙,扳牙应按顺序收入,作业时应用油润滑板牙。工作伸出卡 盘端面的长度过长时,后部要用辅助托架、并调整好高度。加工件的管经或椭园度较大时, 必须两次进刀。作业中应用刷子清除切削,不得敲打震落。 本部(项)工程特点:特种作业、高处作业 针对性安全技术交底内容: 1、使用梯子时应进行检查。梯脚要采取防滑措施,不得垫高使用,并严禁两人在同一梯上作