文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试重点

安规考试重点

安规考试重点
安规考试重点

1.7电气设备分为高压和低压两种:

高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;

低压电气设备:对地电压在1000V以下者。

2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:

1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;

2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操作机构者。

2.1.4 10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于 2.7m、2.8m、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

2.1.6室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

2.1.7 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门必须加锁。

2.1.8在手车开关拉出后,必须观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔必须用专用器具封闭。

2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。

2.2.2雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

2.2.4高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

2.2.6 高压室的钥匙至少应有三把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其它可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

2.3.1 倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。

2.3.2 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备必须满足有关技术条件。

2.3.4.2 操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。

每张操作票只能填写一个操作任务。

2.3.5.2 操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

2.3.6.4操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)必须封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,必须经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,必须待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。

2.3.6.8电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

2.3.6.11 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。

3.2.7.6需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

3.2.7.7在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

3.4.2 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。

若工作需要(如测量极性、回路导通试验等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。

3.5.2 在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。

在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地

点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

1) 拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;

2) 必须在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

3.5.7 已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。

4.5.6在工作地点设置“在此工作!”的标示牌。

4.5.7在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

13.5凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

13.11 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

简答题:

1、工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?(8)

我理解的是答:1、工作票破损无法执行,2、变更或增加安全措施,3、工作票需第二次延期,4、检修的设备部分送电,其余部分工作需重新开票,5、工作负责人变更第二次需要重新开票

2.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?(8分)答:1)全体工作人员撤离工作地点;

2)将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

3)应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。

工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

3.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,有哪些技术措施和组织措施?(6分)

答:技术措施:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

4.验电的注意事项?(8分)

答:1.验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。

2.高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手必须握在手柄处不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

3.对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。

4. 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。

5、设备操作后如何确认设备的实际位置?

答:电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

南网最新安规考试试题教学文案

南网最新安规考试试 题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到 ( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。 A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

2020 施工班组入场安规考试

2020 施工班组入场安规考试 2020 **施工班组入场安规考试考卷: 2020 年 **施工班组入场安规考试 (总分: 100 分。 ) 一、单选题(一共 30 题,每道题 1.0 分) 1. 根据《配电安规》,低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修,无法装设接地线时,应采取()或其他可靠隔离措施。 (正确答案: C) A、停电 B、悬挂标示牌 C、绝缘遮蔽 D、装设遮栏 2. 根据《配电安规》,同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工 作票。 (正确答案: A) A、不同配电线路或不同工作地点 B、不同配电线路 C、不同工作地点 D、相邻配电线路 3. 根据《配电安规》, 使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过()。 (正确答案: B) A、一根 B、二根 C、三根 D、四根 4. 根据《配电安规》,独立抱杆至少应有()根缆风绳。

(正确答案: C) A、两 B、三 C、四 D、六 5. 根据《配电安规》,灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到()批准。 (正确答案: B) A、设备运维管理单位领导 B、设备运维管理单位 C、工作负责人 D、值班调控人员 6. 根据《配电安规》,同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的()。 (正确答案: A) A、双重称号 B、双重名称 C、位置称号 D、线路名称 7. 根据《配电安规》,当风力达到()级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。 (正确答案: B) A、 4 B、 5 C、 6 D、 7 8. 根据《配电安规》,需要()操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票,应在工作前一天送达设备运维管理单位。 (正确答案: B) A、带电作业人员 B、运维人员 C、监控人员 D、值班调控人员 9. 根据《配电安规》,专责监护人应由具有相关专

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

建造、注安、监理、造价、消防、咨询、环评等考试详细介绍

工程技术类职业资格考试介绍 学习,是对自已最好的投资,什么时候学习都不晚,多考几个证,为升职、加薪、跳槽增加筹码。下面整理了几个含金量较高证书相关规定,供大家参考。 一、一级建造师 学历、专业及毕业年限:工程类或工程经济专业,本科毕业 4年、专科毕业 6年以上。本科以上学历的年限要求详见考试管理办法,下同。 专业类别:分为建筑、机电、市政、公路、水利、铁路、通信、民航、矿业、港航等 10个专业,由住房和城乡建设部负责。 考试科目及滚动周期:《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内通过全部考试科目,方可取得相应考试的职业资格证书。 考试时间:通常为每年 9月中下旬。 证书价值:工程施工项目负责人和技术负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。建造师后期的需求量是非常大的。 二、二级建造师 学历、专业及毕业年限:工程类或工程经济专业(重庆、陕西、安徽、江苏、山东、河北、浙江等省不限专业),中专以上学历毕业 2年以上。 专业类别:分为建筑、机电、市政、公路、水利、矿业等 6个专业。

考试科目及滚动周期:《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》3个科目。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。 考试时间:通常为每年 5月下旬。 证书价值:工程施工项目负责人和技术负责人必须由本专业注册建造师担任。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。建造师后期 的需求量是非常大的。 三、安全工程师 学历、专业及毕业年限:安全工程及相关专业,本科毕业 3年、专科毕业5年以上;其他专业本科毕业 5年、专科毕业 7年以上。 专业类别:煤矿、金属非金属矿山、化工、金属冶炼、建筑施工、道路运输和其他安全(不包括消防安全)等 7个专业。建筑施工由住房和城乡建设部、道路运输由交通运输部、其余 5个专业由应急管理部负责。 考试科目及滚动周期:《安全生产法律法规》《安全生产管理》《安全生产技术基础》《安全生产专业实务》4个科目。考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法。 考试时间:通常为每年 10月、11月。 证书价值:安全生产法要求危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位强制配备中级安全工程师,就业形势良好;住建部在相关通知中要求施工企业必须按照要求配备注册安全工程师,目前部分施工企业比照一建模式,给具有安全工程师证书的员工每月几百、上千元的津贴,说明施工企业对注安逐渐重视。挂靠价格:0.5-0.6万/年,挂靠意义不大。

外来施工队安规考试试题及答案

编号:AQ-ST-00792 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外来施工队安规考试试题及答 案 Questions and answers of safety regulations examination for external construction teams

外来施工队安规考试试题及答案 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 1.凡距坠落高度基准面()米及其以上,有可能坠落的高处进行 的作业,称为高处作业。 2.高处作业人员必须熟悉生产现场,经过()考核并合格。对患 有职业禁忌证和年老体弱、()、视力不佳及()等,不准进行高 处作业。 3.高处作业人员必须系好()、带好(),衣着要灵便,禁止穿 ()的鞋。 4.安全带必须系挂在施工作业处()的牢固构件上,不得系挂在 ()的部位。安全带系挂点下方应有足够的空间,应(),不得采 用低于腰部水平的系挂方法。严禁用()捆在腰部代替安全带。 5.作业中要正确使用()用品与()器具、设备、设施()。 6.高处作业应专门指定()对高处作业人员进行监护,监护人应 坚守岗位。

7.高处作业前,作业单位要制订(),措施要完备、可靠并符合现场实际。 8.高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入(),上下时手中不得();不准()工具、材料及其他物品;易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施,防止()。 9.高处作业与其它作业交叉进行时,必须按指定的()上下,禁止上下(),若必须垂直进行作业时,须采取可靠的()。 10.高处作业应与地面保持联系,根据现场情况配备必要的(),并指定()负责联系 11.安全带在使用前应(),并应定期进行载荷试验,不合格的安全带应(),不得继续使用。 答案: 1、2 2、安全培训疲劳过度酒后人员 3、安全带安全帽硬底和带钉易滑 4、上方尖锐棱角高挂低用绳子

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

17年注安(管理)真题及解析

1.某工程总承包单位两名施工人员用卸料平台转运钢管时,由于卸料平台倾斜,造成2名作业人员和钢管一起坠落,坠落的钢管砸上路过的分包单位3名工人,这起事故造成2人死亡,3人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。 A.一般事故 B. 较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故 【参考答案】A 2.某商厦地下一层为大型综合性连锁超市,地上一层至三层主要经营服装及日用品,四层、五层主要为餐饮娱乐区。某晚20时32分,该商厦发生火灾,经过4个小时的扑救,将火彻底扑灭。这起事故造成9人死亡,50人重伤,直接经济损失376万元,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故 【参考答案】C 3.某矿山公司对近几年的不安全行为事件(意外事件)进行了回顾和统计,发现公司平均每年发生大小意外事件在100起左右,根据海因里希法则推断,照此趋势发展下去,该公司未来十年内,死亡人数可能是() A.1人 B.10人 C.3人 D.30人 【参考答案】C 4.近年来,人们对红木家具追捧热度越来越高,某木材加工厂看准市场形势,接受了大批红木家具的加工订单,但该厂木工机械设备老化且长期超负荷运转,导致伤害事故频发。为避免员工再受到机械伤害,该厂采取了一系列管控措施,以下措施中,属于本质安全技术措施的是()。 A. 采取冷却措施,降低木工机械运转温度 B. 减少木工机械的运转时间

C. 增加木工机械的检修频度 D. 木工机械加装紧急自动停机系统 【参考答案】D 5.某日上午9时,某企业的工现场一台国带式起重机司机甲发动起重机主机准备进行窗工操们时,看到位于前方10多米处另一台屐需式起重机转向无法到位,便擅自离开驾驶室到另一台起重机驾驶室帮忙操作。9时20分,无人操纵的起重机由于未停机,突起重臂后仰饭很,砸垮现场临困墙,倒向路面,造成6名行人伤亡,为吸取事故教训,该企业管理者从需要、动机和行为出发、提出防止人的不安全行为措施,上述做法体现了安全生产管理的原则是( )。 A.系统原理的动态相关性原则 B.人本原理的行为原则 C.预防原理的数酞原则 D.强制原理的监督原则 【参考答案】B 【考点】本题考察安全管理与原则的知识点。 6.某矿业公司在捏高职工安全管埋素质的安全营短后训过程中,提出“我公司虽一直处于安全生产状态,但是要时刻注意预防事故的发生,因为没有任何一种事物是绝对支全的,任何事物中都伏苍危险因素"的观点,该双点符合( )。 A.海因里希因果连锁理论 B.系统支全理论 C.能量意外释放理论 D.事故频发倾向理论 【参考答案】B 【考点】本题考察事故玖因理论的知识点。 7.某大型厂矿企让计划进行生产技改,在编制施工方案时,需对危哙性较大的作业活动,实的作业许可管理。依据巛企业支全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016),下列作业中,应严格屋行审批作业手续的是( )。 A.井下巷支护作业 B.交叉作业 C.临近高压输电线路作业 D.煤矿瓦斯检测作业

安规考试题库

化学专业安规考试题库 一、填空: 1、电力生产必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 2、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机械的旋转部分,严禁将手伸入栅栏内。 3、任何电气设备上的标志牌,除原来放置人员或运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 4、发现有人触电,应立即切断电源,并进行急救。如在高空,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 5、严禁用口偿和正对瓶口用鼻嗅的方法鉴别性质不明的药品。 6、试管加热时不应将试管口朝向自己或他人,刚加热过的玻璃仪器不应接触皮肤或冷水。 7、汽水取样地点应有良好的照明,取样时应戴手套。 8、取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度保持在30℃以下。 9、在涉及酸碱类工作的地点,应备有自来水、毛巾、药棉、及急救中和用的溶液。 10、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。 11、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置,使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾、穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料。 14、工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。 15、作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套,防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

线路外委工队入场安规考试题(答案)

外来作业人员线路安规考试题(答案) 单位:姓名:得分 一、单选题 (共20题每题2分) 1、作业现场的工作人员的( )应合格、齐备。答案:C A.安全用具 B.个人工器具 C.劳动保护用品 D.个人防护品 2、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:D A.半年 B.一年 C.一年半 D.两年 3、作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按( ),熟悉本部分的相关部分,并经考试合格。答案:B A.专业特点 B.工作性质 C.分工不同 D.岗位不同 4、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。答案:C A.生产技术 B.实际操作 C.岗位技能 D.操作能力 5、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( )工作票。答案:A A.第一种 B.第二种 C.带电 D.事故紧急抢修单 6、带电作业或与邻近带电设备距离小于表3《在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离》规定的工作应填用电力线路( )工作票。答案:C A.第一种 B.第二种 C.带电 D.事故紧急抢修单 7、在工作期间,工作票应始终保留在( )手中。答案:B A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.专责监护人 8、一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经( )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。答案:A A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.专责监护人 9、若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作

负责人,履行变更手续,并告知( )及工作许可人。答案:A A.全体作业人员 B.班长 C.工作票签发人 D.单位领导 10、现场勘察由工作票签发人或( )组织。答案:B A.项目经理 B.工作负责人 C.施工队负责人 D.工作许可人 11、一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( )单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位(部门)同意并实施停电、接地。答案:D A.运行 B.施工 C.检修 D.检修(施工) 12、第一种工作票需办理延期手续,应在( )尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。答案:B A.工作时间 B.有效时间 C.检修时间 D.计划时间 13、承发包工程中,工作票可实行( )形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。答案:D A.业主项目部签发 B.承包方签发 C.设备管理单位签发 D.双签发 14、多个小组工作,( )应得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可向工作许可人报告。答案:C A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作负责人 D.工作许可人 15、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无( )等危险的条件下,可以参加工作班工作。答案:D《线路安规》5.5.1 A.倒杆 B.误登 C.高坠 D.触电 16、验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用()高压发生器等确证验电器良好。答案:A A.工频 B.高频 C.中频 D.低频 17、使用伸缩式验电器时应保证绝缘的()。答案:C A.长度 B.有效 C.有效长度 D.良好

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

注安师案例问答题背诵

一、危险和有害因素分析 (一), 参照<生产过程危险和有害因素分类与代码> (GB/T 13861-2009) 危险和有害因素分类: 人的因素:在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。 物的因素:机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。 环境因素:生产作业环境中的危险和有害因素。 管理因素:管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。 (二)(GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》中事故类别共分20 类: 1)物体打击;2)车辆伤害;3)机械伤害;4)起重伤害;5)触电; 6)淹溺;7)灼烫;8)火灾;9)高处坠落;10)坍塌; 11)冒顶片帮;12)透水;13)放炮; 14)火药爆竹;15)瓦斯爆炸;16)锅炉爆炸;17)容器爆炸;18)其它爆炸; 19)中毒和窒息;20)其它伤害。 (三)按职业健康分类: 将危害因素分为:粉尘、放射性物质、化学物质、物理因素、生物因素、 导致职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性肿瘤的危害因素、其他职业危害因素等10类。 二、应急管理 (一)事故应急救援的基本任务: 1. 立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。 2. 迅速控制事态,并对事故造成的危害进行检测、监测,测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。 3. 消除危害后果,做好现场恢复。 4. 查清事故原因,评估危害程度。 (二) 事故应急救援的特点: 1.不确定性和突发性 2.应急活动的复杂性 3.后果、影响易变、激化和放大 尽可能降低重大事故的后果及影响,减少重大事故所导致的损失,要求应急救援行动必须做到迅速、准确和有效。 所谓迅速,就是要求建立快速的应急响应机制,能迅速准确地传递事故信息,迅速地调集所需的大规模应急力量和设备、物资等资源,迅速地建立起统一智慧与协调系统,开展救援活动。 所谓准确,要求有相应的应急决策机制,能基于事故的规模、性质、特点、现场环境等信息,正确地预测事故的发展趋势,准确地对应急救援行动和战术进行决策。 所谓有效,主要指应急救援行动的有效性,很大程度它取决于应急准备的充分性与否,包括应急堆物的建设与训练、应急设备(施)、物资的配备与维护、预案的制定与落实以及有效的外部增援机制等。事故应急管理理论框架 三、安全生产标准化、安全评价、安全大检查、安全教育培训、相关方管理 安全评价的分类:安全预评价;安全验收评价;安全现状综合评价。 安全评价的基本程序 1、前期准备; 2、辨识与分析危险、有害因素; 3、划分评价单元;

安规考试(线路部分)

国网新疆经研院2015年安规考试试卷(线路部分) 单位:_________________ 部室:_________________ 姓名: ________ 、单选题(共20题每题1分) 1.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,在电力线附近组塔时,起重机 必须接地良好。与35、110、220kV带电体之间的最小安全距离不得小于()m。 A. 2.0、3.5、4.0 B. 3.0、4.0、5.0 C. 3.5、4.0、6.0 D. 4.0、3.5、5.0 2. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,吊件离地约()m时 应暂停起吊并进行检查,确认完好后方可继续起吊。 A. 0.4 B. 0.3 C. 0.2 D. 0.1 3. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,塔段吊离地面约() m,应暂停提升进行调平,使提升段保持正直并位于塔位中心后方可继续提升。 A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4 4. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,带拉线的转角杆塔起立后,在 安装永久拉线的同时,应在内角侧设置(),该拉线应在架线结束后方可拆除。 A.临时拉线 B.半永久性拉线 C.永久拉线 D.保护拉线 5. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,杆塔起立约()时应 减慢牵引速度;约80度时应停止牵引,利用临时拉线将杆塔调正、调直。 A. 60 B. 65 C. 70 D. 80 6. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,塔片就位时应(); 主材和侧面大斜材未全面连接牢固前,不得在吊件上作业。 A.先左侧后右侧. B.先右侧后左侧 C.先高测后低侧 D.先低侧后高侧 7. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,内拉线抱杆的拉线应绑扎在 塔身节点下方,()应绑扎在节点上方,且紧靠节点处。 A.安全带 B.攀登自锁器 C.承托绳 D.速差保护器 8. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,钢筋混凝土电杆堆放的地面平 整、坚实,杆段下面设支垫,两侧用木楔掩牢,堆放高度不超过()层。 A. 一 B.二 C.三 D.四 9. 《电 力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,氧气瓶存放处周围()m内严禁明火,严禁放置易燃易爆物品。 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 10. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,氧气瓶卧放时不宜超过层,立放时有支架固定。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

相关文档