1 目的范围:

规范检修行为,保证检修质量符合规定要求。

适用于下列型号主变压器大修:

型号:SFPS B1—150000/220

SFP6—120000/220

SFP7—240000/220

制造厂家:保定变压器厂

2 引用标准:电气设备检修工艺规程。

3 术语定义:无术语定义。

4 职责:

4.1 工作负责人:组织得当,分工明确,对安全质量负责。

4.2 质量检查:负责本项目的质量验收、签证。

4.3 安全监护:按《安规》要求,对检修人员及检修工序进行监督。

4.4 工作人员:熟练完成检修工作,对检修工作负责。

4.5 检修记录:专人记录,确保记录真实、准确。

5 工作程序:

5.1 人员技能:掌握专业检修技术,熟练安全地完成检修记录。5.2 工器具要求:按规程要求使用工器具,工器具性能良好,电动工具安检合格。

5.2.1 5T/N高真空滤油机1台;3T/N板式滤油机1台。

5.2.2 真空泵1台;空压机1台。

5.2.3 30T吊车1台;10T及2T手拉葫芦歌3个。

5.2.4 6T油罐5个;3T流动油罐1个。

5.2.5 烘箱1台。

5.2.6 100T和10T千斤顶各2个。

5.2.7 临时电源箱1个。

5.2.8 3m检修平台1个。

5.2.9 钢丝绳(扳吊钟罩及各组件)1条。

5.2.10 油管(配合真空、板式滤油机)各100米。

5.2.11 重型特种扳手(主变大盖螺栓用)3套。

5.2.12 30—32呆扳手10把;套筒扳手3套。

5.2.13 个人工具(扳手、改锥、钳子等)5套。

5.2.14 撬棍、手锤、锯弓各3件。

5.2.15 变压器特种专用工具(由厂家提供)1套。

5.3 材料:

5.3.1 棉白布50米;棉纱5包。

5.3.2 #70汽油50kg;硝基稀料50kg。

5.3.3 绿色和白色硝基油漆各50kg;白色、黄色、绿色、红色、黑色醇酸油漆各5kg。

5.3.4 3×2.5防水线300米。

5.3.5 白布带20盘;塑料布50kg。

5.3.6 3m长枕木10根。

5.3.7 毛刷25mm、45mm20把。

5.3.8 氧气、乙炔各2瓶,氧气、乙炔气管各100m。

5.3.9 麻绳Φ8×10 20根,#10帮丝30kg,220V行灯5个。

5.4 备品备件:

5.4.1 变压器密封垫1套(按出厂序号提供)。

5.4.2 碟型阀门φ50、φ80各8个,潜油泵(6B4)3套。

5.4.3 风扇电机(卧式4Q)5台,瓦斯继电器(QJ—80)1个。

5.4.4 #25变压器油5T,YJ—80油流继电器3个。

5.4.5 YZF温度表2块;油位表1根。

5.4.6 油枕胶囊1个;硅胶150kg。

5.4.7 CJ10—40交流接触器10个;低压套管3个。

5.5 作业流程:

5.6 工作项目、质量标准及检查要求:

5.6.1 检修前的准备:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.1.1 组织学习《安规》及《检修工艺规程》,做到检修心中有数。

5.6.1.2 对设备检修前的状况,是否存在渗漏点,需要处理的缺陷

了解清楚。

5.6.1.3 准备检修所用的设备:高真空滤油机、板式滤油机、油罐、真空泵、吊车、临时电源箱、空压机、烘箱等,并联接正确,调试良好,不得有任何隐患。油罐按实际油量准备,在满足要求的情况下,设流动油罐一个,以备不足。

5.6.1.4 准备检修所用工器具、备件,并做到工器具性能良好,电动工具安检合格,备件充足,试验合格。

5.6.1.5 办理工作票开工手续,检查工作票所列安全措施是否齐全。

5.6.2 移位前的检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.2.1 拆除高(中)低压引线、中性点引线、接地(外壳)线。(检修设备带封闭母线筒的先拆除封母伸缩节。)是□拆卸时勿碰瓷瓶,拆下软连接、母线接头,各部螺栓由专人保管。是□高(中)低压侧母线应用麻绳拴牢。是□所有高空作业,做好安全措施,专人监护。是□5.6.2.2 做设备检修前的高压试验及色谱分析。是□5.6.2.3 拆散热器(或联接油管道):

关闭散热器的上下节门,放掉散热器中的油。放油时空气相对湿度应不大于75%。是□

需拆散热器的应先拆除散热器下部潜油泵、硅胶罐,后拆散热器。拆下的潜油泵、硅胶罐应做好密封措施。是□不需拆散热器的,应关闭散热器与本体联接管道阀门后,拆除散热器与本体联接油管。是□拆除前做好标记,拆下后所有法兰应封堵密封。是□拆下部件按顺序摆放整齐。是□放出的变压器油在罐中做好防水、防潮措施。是□5.6.2.4 拆除保护、互感器、温度计、瓦斯继电器、压力释放器二次接线。是□5.6.2.5 拆本体行走轮夹铁、垫铁:

利用100T千斤顶(2台),顶起有夹铁的一端主变底部,顶起的高度应为能拆除夹铁的高度。顶起后拆除夹铁。是□拆除夹铁后,平稳地落下千斤顶,使本体行走轮落于轨道上。

是□5.6.3 移位:

工作负责人:

工作成员:

日期:

移位至指定点:在检查无任何影响本体前行的条件下,利用10T 手拉葫芦3个,平稳、缓慢的使本体移位至指定点。是□

5.6.4 移位后的附件拆除:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.4.1 放油:

放油至低压侧套管手孔门下沿处,油应淹没线圈。是□放油时,空气相对湿度应不大于75%,放出的油应在容器中做好防潮、防水措施。是□放油从下部放油口进行。是□5.6.4.2 拆除高(中)低压套管:

套管拆除前做好标记。是□套管拆下后平稳、缓慢抽出,并立即封堵,做防潮措施。是□拆下的套管应放入专用套管架,并放置牢固,做好密封、防潮、防水措施。是□高(中)低压套管拆下的引线帽、螺栓、穿钉,应分相专人保管。高(中)低压母线应用麻绳拴牢。是□低压侧打开手孔门在内部拆线,应做好防工具、螺栓坠入本体内部的措施。拆下的螺栓专人保管。是□所用高空作业,做好安全措施,专人监护。是□5.6.4.3 拆油枕、防暴筒(压力释放器)、高(中)低套管(升高座)互感器、分接开关传动器、连接油管、呼吸器等上部附件。

油枕拆下后,在地面垫枕木水平放置,连接法兰封堵。是□防暴筒(压力释放器)、连接油道,拆前做好标记,落地后做好防潮措施。是□拆套管互感器前做好标记,拆除螺栓后,平稳缓慢抽出,并立即封堵。套管互感器运至室内检修间保存。是□

5.6.5 吊罩:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.5.1 检查本体影响吊罩的附件是否全部拆除。是□5.6.5.2 拆除钟罩和下油箱连接螺栓,拆除螺栓专人清理、保管。

是□5.6.5.3 吊罩前做好防潮、防水、防尘措施。是□5.6.5.4 当变压器本体温度略高于环境温度时即可吊罩。如果本体温度低于环境温度,应采取措施对铁芯加热,一般使本体温度高于环境温度10℃即可。

5.6.5.5 起吊时空气相对湿度不大于75%,且无风。是□5.6.5.6 起吊前将本体内所有变压器油放入检修前准备的油罐中,做好密封措施。是□5.6.5.7 起吊时,钟罩应平稳、缓慢,四角拴晃绳,专人监护,专人拉晃绳,专人指挥。是□5.6.5.8 起吊过程中,钟罩严禁碰撞铁芯、引线板、引线头。是□5.6.5.9 钟罩吊下后,平稳放在垫有枕木的地面上。是□5.6.5.10 器身允许暴露在空气中的时间:是□

空气湿度不大于75%为16小时。

空气湿度不大于65%为12小时。

5.6.6 器身的检修:在器身检修应穿专用工作服,所有工器具、物品记号进出,严禁遗留。

5.6.6.1 铁芯的检查:

工作负责人:

工作成员:

日期:

检查表面:铁芯硅钢片排列整齐、紧密,轭铁与铁芯的对缝无歪斜、变形,上下铁轭夹件及支架完好、无松动。是□铁芯油道:油道畅通无油泥。如有油泥可用刮片刮后用发干净的白布擦干净。是□绝缘检查:硅钢片绝缘完整,无脱落、变色,局部无过热,接地片接地良好。是□螺栓检查:各处螺栓紧固,无损坏,且有防松措施。所有穿芯螺栓紧固良好,用2500V摇表测绝缘不低于10MΩ。是□5.6.6.2 线圈的检查:

工作负责人:

工作成员:

日期:

线圈表面:各线圈排列整齐,间隙均匀;压紧螺栓,紧顶压环牢固,紧度均匀;线圈表面无油泥、异物;油路畅通。是□绝缘件检查:所有垫块、衬条无松动,线圈与轭铁及相间绝缘板应完整、干燥,无破裂、松动、位移现象。是□线圈绝缘的检查:线圈绝缘层完整,无变形、脆裂和击穿现象;线圈牢固无位移。是□引线检查:引线绝缘良好,包扎紧固无裂纹,支架固定牢靠,

焊接部无过热变色现象。是□护屏检查:护屏在线圈上固定牢固,无松动。是□5.6.6.3 分接开关的检查:

工作负责人:

工作成员:

日期:

触头检查:触头无过热烧毛,接触紧密,弹性良好,接触部分有足够的压力(5—10kg),触头检修不允许使用锉刀、砂布打磨,必要时用丙酮清洗。是□绝缘件的检查:所用绝缘件(胶木筒、管、杆、座、板)无变形断裂,绝缘良好,胶木筒滑动灵活。是□转动部检查:转动接点正确停在各个位置上,并与指示器一致;转动部连接牢固,螺栓、弹簧销子完好,转动灵活无卡涩;传动杆与大盖间密封良好。是□有载调节开关:按厂家说明书要求。是□5.6.6.4 钟罩与下油箱的检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

油箱、钟罩及各部件应清洁干净,无渗漏油、无变形。是□下油箱内无油泥、杂物、水迹。是□钟罩导向管畅通,所用截门开关灵活、严密。是□5.6.7 扣罩:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.7.1 变压器内部所有项目检查完毕,应用干净的变压器油冲洗铁芯、线圈、分接开关等处,如油温低于线圈温度,应预先加热。冲洗过的变压器油应过滤后使用。冲洗后的器身应干净,无杂物、灰尘。是□5.6.7.2 检查变压器器身内无任何遗留物,检查人是□5.6.7.3 钟罩四角拴晃绳,专人监护,专人拉晃绳。是□5.6.7.4 平稳、缓慢吊起钟罩,对准器身,平稳无误差地落于下油箱上面。钟罩与下油箱之间密封垫应换新,新垫应完好,无破损,对接良好。是□5.6.7.5 上好密封垫后,均匀地紧固各部螺栓,紧至密封垫的压缩两20—30%时为止。

5.6.8 真空注油:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.8.1 真空注油前,检查本体各部法兰封堵是否严密。是□5.6.8.2 进油管应与底部进油口连接。是□5.6.8.3 真空管与顶部阀门连接。应有专用抽真空阀门。

启动真空泵,在1小时内均匀抽真空至600mm汞柱,维持1小时,检查本体无异常后,继续抽真空至820mm汞柱,维持1小

时,检查本体无异常,打开进油阀门进油,注油时真空保持720mm 汞柱。注油至油箱顶部200mm时止,注油后维持真空6小时,即可解除。是□5.6.8.4 如在抽真空中油箱变形,应停止抽真空,查找原因后再决定是否抽真空。是□5.6.8.5 抽真空注油时,油的流量为4—6T/小时,油为全部指标合格的变压器油,耐压≥40Kv,含水≤10ppm,tg≤0.5%,90℃。5.6.9 套管检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.9.1 套管瓷件应完好、无裂纹,表面光洁,无放电痕迹,法兰铁件完好,与瓷件结合牢固,填料完整。是□5.6.9.2 套管引出线良好,法兰衬垫良好,无渗油现象。是□5.6.9.3 高压(中压)套管油位不低于油表的1/3,如少油应抽真空注油。是□5.6.9.4 高(中)压套管油位计清洁、不渗油,指示明确。是□5.6.9.5 套管全部密封垫应重新更换。是□5.6.9.6 套管应试验合格,如不合格,则应全面解体检查。低压套管不合格则应更换新套管。是□5.6.10 油枕、油位计、呼吸器的检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.10.1 油枕隔膜完好、无破损,油道畅通,阀门灵活严密。是□5.6.10.2 油位计清洁、无渗油及破损,指示正确。是□5.6.10.3 呼吸器与油枕连管畅通。重新更换合格的呼吸器硅胶。

是□5.6.11 防暴筒(压力释放器)检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.11.1 防暴筒连接良好、畅通,更换密封垫,检查玻璃薄膜完整无裂纹。是□5.6.11.2 压力释放器检查压力释放值符合铭牌规定。是□5.6.12 热虹吸(硅胶罐)的检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.12.1 热虹吸油路畅通,更换密封垫。是□5.6.12.2 更换热虹吸全部硅胶。是□5.6.13 联箱、管道、阀门的检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.13.1 清理联箱,管道内无杂物、油泥;检查联箱管道无渗油、

变形。是□5.6.13.2 检修各部阀门转动灵活,密封良好无渗油,阀门严密。

是□5.6.13.3 更换联箱、管道、联接法兰处,阀门各法兰密封垫。是□5.6.14 散热器、潜油泵、风扇电机、油流继电器检修:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.14.1 清理散热片干净、无堵塞,缝隙畅通,更换散热器上下堵密封垫。是□5.6.14.2 油泵、风扇电机转动灵活、无卡涩,电机绝缘良好,1000V 摇表测绝缘不低于1MΩ/kV,引线完好,无老化。是□5.6.14.3 油泵、风扇电机超过运行期限的一律按电机检修指导书执行大修。是□5.6.14.4 油流继电器应管道畅通,指针指示正确,时针挡板灵活、无卡涩。是□5.6.15 套管互感器(升高座)检修:

工作负责人

工作成员:

日期:

5.6.15.1 更换套管互感器全部密封垫。是□5.6.15.2 检查套管互感器线圈完整、无变形、裂纹。是□5.6.15.3 检查绝缘件良好,无破损、裂纹。是□

5.6.15.4 检查套管互感器内部引线无松动、脱焊。是□5.6.16 本体回位:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.16.1 利用10T手拉葫芦3个,使本体平稳地回位至原标记点。

5.6.16.2 本体回位应正确地与联箱油道口相吻合。是□5.6.16.3 本体回位后应顶起坡度,按原标记装回行走轮夹铁,固定垫铁。是□5.6.17 回装组件:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.17.1 套管互感器及高(中)压套管的回装。

打开套管互感器(升高座)封堵,上好密封垫,按原始标记,平稳回装套管互感器,紧匀各部螺栓。是□平稳吊起高(中)压套管,拴好晃绳及引线牵引绳,缓慢地落入套管互感器内,上好密封垫,紧好紧固螺栓,引线安装牢固。高(中)压套管安装过程中严禁碰撞瓷表面,并有专人监护。是□打开低压侧手孔门封堵,缓慢放入低压套管。将低压套管与线圈引线连接,连接过程中,做好防护措施,严禁工具、螺栓掉入本体。连接完毕,密封好手孔门,套管固定架,并紧好各处螺栓。

是□

5.6.17.2 散热器、潜油泵、热虹吸的回装:

按原始标记回装,上好密封垫,安装中不得碰撞散热片。是□各管口、节门不得有堵塞现象,节门转动灵活,指示正确。

是□潜油泵安装牢固,密封合适。是□5.6.17.3 防暴筒(压力释放器)、油枕、呼吸器、连接油道的安装。

各附件均应安装牢固,油路畅通,更换密封垫,瓦斯继电器箭头指向油枕。是□安装过程中注意不要碰坏防暴筒玻璃、油表等易碎物。是□5.6.17.4 安装分接开关传动器:

按原标记装,分接开关的位置与传动机构指示位置一致。是□做倒分头试验,检查分头倒换正确。是□5.6.18 接散热器冷却风机、油泵、油流继电器引线:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.18.1 接好电源,排好相序,油泵、风机转向正确。是□5.6.18.2 调试风机、油泵转动灵活,无杂音。打开阀门,油流继电器指针正确。是□5.6.19 二次保护接线(瓦斯继电器、压力释放器、套管互感器、温度计)

5.6.20 补油:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.20.1 全部组件安装完毕后,打开所有阀门,进行补油。是□5.6.20.2 打开油枕顶部放气阀,从注油口注入合格的变压器油,缓慢地注入,当油表油位到达最高极限,从放气阀处流出油后,停止注油,拧紧放气阀,将油放回油位计需要位置(视环境温度定)。

5.6.20.3 注油完毕,将散热器、气体继电器、套管、防暴筒等附件的放气塞打开,放出气体至冒油时,在密封好。是□5.6.20.4 静止24小时,检查变压器各处无渗油,并再次对瓦斯继电器排气。是□5.6.21 变压器大修后的试验达到标准,试验项目及要求按主变压器试验指导书执行。是□5.6.22 变压器高(中)低压引线、中性点引线、接地引线的恢复:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.22.1 变压器各处引线均应接触牢固,螺栓紧固。是□5.6.22.2 各引线接触面清理干净,各引线完好,无破损、过热。

是□5.6.23 本体清扫、喷漆:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.23.1 本体各部均应清扫干净,套管光洁,无赃物,本体清洁无油迹。是□5.6.23.2 本体清扫完毕后涂相色,整体喷漆。是□5.6.24 调试冷却系统运转正常。

5.6.25 验收设备及环境卫生:

工作负责人:

工作成员:

日期:

5.6.25.1 拆除临时电源线,撤出全部检修设备。是□5.6.25.2 清扫设备卫生及地面卫生。是□5.6.25.3 设备标牌齐全,指示正确,油漆一新。是□5.6.26 办理工作票结束手续。检修结束后,经甲方及运行验收合格,办理工作票结束手续。是□5.6.27 整理检修记录,填写质量验收单。

质量记录。工作过程中工作负责人及时填写作业指导书,填写现场检修记录。附表。

6 相关的支持性文件:电气设备检修工艺规程变压器部分。

7 质量记录:

7.1 检修现场记录:

7.2检修技术记录:

变压器安装作业指导书

110kV五大连池变电站新建工程变压器安装作业指导书 黑河维科锐电力有限责任公司 110kV五大连池变电站新建工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录1.工程概述 1.1编写依据 2.施工准备 2.1施工计划 2.2技术资料、人员、机械的配备 2.3安全、技术交底 2.4施工现场的准备与布置 3.施工方法及技术要求 3.1 施工流程 3.2 施工方法 4 质量标准及工艺要求 4.1质量标准 4.2工艺规定 5 安全注意事项 5.1 危险点分析 5.2安全注意事项 6 文明施工、环境保护及成品保护措施 6.1 文明施工措施 6.2 环境保护措施 6.3 成品保护措施 7 工器具配置表

8 附加说明

1 工程概述 1.1 编制依据 1.1.1 《国家电网公司输变电标准化施工作业手册》(变电工程分册); 1.1.2 《电力建设安全工作规程》变电所部分(DL5009.3-97) 1.1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002); 1.1.4 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(建标[2006] 102号); 1.1.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.1.6 设计图纸及厂家说明书 1.1.7 公司管理体系程序文件 1.1.8 产品主体技术文件 2 施工准备 2.1 施工计划 2.1.1 变压器总体安装前的检查; 2.1.2 变压器总体安装 2.1.3 安装变压器套管; 2.1.4 本体抽真空、注油、热油循环; 2.1.5 密封性能试验,油箱油试验; 2.2 技术资料、人员、机械的配备 2.2.1 技术资料 施工图纸、产品说明书及出厂试验报告、施工作业指导文件,施工安装调试记录表,施工技术交底等;

变压器试验作业指导书

变压器试验作业指导书 1. 作业项目名称: 变压器试验作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于变压器试验作业; 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 人员准备 4.1人员准备: 注:其它作业人员在此不一一列出。 5. 作业程序、检查方法及标准 5.1试验前 5.1.1抄写变压器铭牌上的有关数据和单位固资号。 5.1.2在试验工作范围,固好安全缆绳,挂“止步,高压危险!”标示牌。 5.1.3擦干净变压器的高压桩头、低压桩头、瓷瓶和瓷套管。 5.1.4检查变压器外观(相位标志是否一致,档位是否相符等)。 5.1.5检查各试验设备是否正常和在周检期限内使用。 5.1.6试验人员一律穿绝缘鞋、工作服,带低压测电笔等,确认试验变压器具备试验条件,并在绝缘垫上进行作业。 5.2试验中 5.2.1用BKZ-G直流电阻快速测仪测量变压器绕组的直流电阻。

5.2.1.1核对变压器所在档位,连接被测绕组测量线,并将其余绕组短路接地;BKZ-G直流电阻快速测仪机壳可靠接地。 5.2.1.2 选择合适量程,按“测量”键逐档(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)逐相 (A-B-C) 测量变压器线圈直流电阻。待屏幕稳定显示电阻值时读取记录数据,或按“存储”键存储数据以供打印。 5.2.1.3 630kVA及以下三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。630kVA以上三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数或与以前测得值比较,相应变化不应大于2%。直流电阻差值在出厂时超过第1、2款规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,可按上述第3款进行比较。 5.2.2用变比测试仪对变压器进行变比测试,记录测试数据。变比测试在每一分接头都须进行,试验值与额定值间相差不得大于2%。且各相之间相差也不得大于2%。 5.2.3空载试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量选择恰当的互感器比率CT,测出A、B、C各相空载电流和变压器空载损耗,并换算到K=1时的值。 5.2.4短路试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量准确测出变压器A、B、C各相短路电流和短路损耗。 5.2.5耐压试验时缓慢升压恒为4kV/1分钟,直至试验电压,对运行中的变压器进行工频耐压试验,干式变压器一般不超过25.5kV,油浸变压器不超过30kV。。 5.2.6根据高、低压电压值,选择合适的摇表,测量出变压器高对低、高对地、低对地绝缘电阻。

电力变压器安装作业指导书(doc18)(1)

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。

4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、 扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。

变压器作业指导书

变压器 安全检测检验作业指导书 文件编号:ZYZDS—JDS07—2006 依据标准:MT 388-1995 修订状态:第二版第01次修改 共计页数:共页 受控状态:□受控□非受控 编制: 审核: 批准: 发布日期:2006年08月15日 内蒙古安科安全生产检测检验有限公司发布

1 适用范围 本指导书规定了在用电力变压器和特种变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验及安全性能检测检验使用的检验仪器、仪表,检验要求,检验条件,检验项目和方法,结果判定,检验记录和检验报告。 变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验检测检验主要是对其绝缘和电器特性以及使用状况进行安全评价。 2 引用标准 83—761《煤矿电气试验规程》 GB/T16927.1~7—1997《高压试验技术》 DL/T—596—1996《电气设备预防性试验规程》 GB50150—1991《电气装置安装工程:电气设备交接试验标准》DL474—1992《现场绝缘试验实施导则》 《煤矿安全规程》2004版 3 目的 通过对变压器的绝缘和电器特性检测检验,判定在用变压器和消弧线圈和油浸电抗器运行状况的经济性和安全性。 4 名词术语 4.1 电介质:又称绝缘材料,是电工中应用最广泛的材料之一。 4.2 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.3 极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 4.4 吸收比:在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 4.5 介质损耗:在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。 4.6 介质损耗角:电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。 4.7 变比:变压器高压测绕组与低压测绕组匝数之比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 4.8 伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 5 检验的基本条件及所需主要仪器、仪表 变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验所需主要仪器、仪表

变压器常规试验作业指导书

变压器常规实验作业指导书 1 围 本作业指导书适用于35kv及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接实验、预防性实验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪表设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件放入规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规试验操作、保证试验结果的准确性,位设备运行、监督、检修提供依据。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而伟本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 a)测量前应断开变压器与引线的连接,并应有明显断开点 b)变压器试验前应充分放电,防止残余电荷对试验人员的伤害 c)为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监 护。负责升压的人要随时注意周围情况,一旦发现异常应立刻断开电源 停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

d)接地线应牢固可靠。 e)注意对试验完毕的变压器绕组必须充分放电。 f)进行直流泄漏电流试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异 常放电现象时,应立即停止试验,并断开电源,将被测变压器绕组接地, 充分放电后,再进行检查。 4 试验项目 变压器常规实验项目包括以下试验项目: a)绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; b)绕组连同套管的直流泄漏电流; c)绕组连同套管的tgδ; d)铁芯绝缘电阻 e)绕组连同套管的直流电阻 f)绕组的电压比、极性与接线组别 g)油纸套管试验 5 仪器设备要求 a)温度计(误差±1℃)、湿度计 b)2500V兆欧表:输出电流大于1mA,220kV及以上变压器试验时输出电流 宜大于5mA。 c)直流发生器:要求输出电压高于试验电压,输出电流大于绕组的泄漏电 流,通常在0.5mA以上,电压脉动因数小于3%。在保证精度的前提下, 可使用直流发生器自带的电压表(1.5级)和微安表(0.5级)。 d)介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

变压器作业指导书

变压器本体试验 一、工程概况 1.地点、名称及施工范围 本作业指导书适用于红二电一期工程3、4机组主变、高压厂用工作变、高压起动/备用变、0.4kV公用变、0.4kV备用变、0.4kV工作变、0.4kV照明变、除尘变、除灰变、除灰除尘备用变以上变压器本体试验。特用来检验变压器绝缘材料、绝缘油的绝缘强度,保证变压器顺利投入运行。 2.主要工程量 SFP10-240000/220kV 2台主变压器油浸式 SFF9-31500/15kV 2台高压厂用工作变压器油浸式 SFF9-31500/220kV 1台高压起动/备用变压器油浸式 SCB9-1250/10 2台 0.4kV公用变、0.4kV备用变干式 SCB9-800/10 4台 0.4kV工作变干式 SCB9-500/10 2台 0.4kV照明变干式 S9-1000/10 2台除尘变油浸式 S9-1250/10 2台除灰除尘备用变油浸式 3.工程特点 试验项目多,接线次数繁多,电压等级高,危险性大。 二、编制依据: 1.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 3.《电气设备预防性试验方法》(1994版) 4.《电力建设安全工作规程》(DL5009?1-92) 5.《红二电一期3.4号机组工程电气专业施工组织设计》 6.《红二电一期3.4号机组工程施工组织总设计》 8.厂家有关技术资料及试验报告 三、试验准备: 1.厂家的技术资料和文件齐全。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准允许使用。

3.工器具准备齐全,并经试验合格。 4.施工场地清理干净,被试品擦拭干净,无灰尘及油渍。 5.试验现场试验用电源,应齐全、可靠、稳定。 6.各试验设备接地端必须可靠接入地网。 7.试验设备摆放得当,保证被试品、操作人员与被试验设备的高压安全距离。 8.确保试验区域的环境温度在5℃以上,相对湿度在80%以下。 四、实验设备及工器具 兆欧表ZC-7 500V 1块 电动兆欧表DMH2550 2500V1块 变压器变比测试仪1套 指针万用表MF141块 变压器直流电阻测试仪1套 干湿温度计1支 高压试验分压器1套 交流耐压试验设备1套 保护用水阻1个 保护球隙1套 接地线?4㎜240m 绝缘胶木板δ5㎜3㎡ 介损测试仪1套 直流高压发生器1套 五、劳动力组织 试验人员 5人 监护人 1人 六、试验工序及试验方法 1.工作流程 外观检查,核对铭牌→测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻→绝缘油试验→测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数→测量绕组连同套管的直流电阻→检查所有分接头的变压比和检查变压器的三相接线组别→测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ→测量绕组连同套管的直流泄漏电流→绕组连同套管的

电力变压器试验作业指导书

一、电力变压器试验 变压器是变配电所的心脏设备,为了保证其性能良好、安全可靠地运行,就必须定期地对其进行各种试验(预防性试验),新安装施工或大修完成后必须进行交接试验。为了使试验达到预期目的,详细的了解变压器绝缘结构、工作原理、试验方法,对试验人员来说是极为重要的。 一、试验前的检查和准备工作 (一)试验前首先应进行下列检查 1、仔细观察变压器油箱、油枕、防爆管及其他附件等有无机械损伤和渗油现象。 2、检查铭牌数据和其它标牌有无错误,附件是否完整,资料是否齐全。 3、器身外起吊钩、吊芯螺栓、螺丝和密封垫等应完整良好。 4、仔细检查高压、低压瓷套管有无裂缝和其它缺陷。 5、器身有无锈蚀和油漆脱落现象。 6、油温和油面指示以及绝缘油颜色等是否正常。 7、变压器油箱内的绝缘油必须已静置48小时以上。 (二)试验前应做好下列准备工作 1、如果变压器已安装,应将高、低压侧的母线拆除并应保证其与变压器本体间的安全距离。 2、将油箱上表面的污垢打扫干净,用干净的软布将高压、低压瓷套管等绝缘部件擦拭干净。 3、记录当时的环境温度、空气相对湿度、油表面温度、油标位置和变压器铭牌上的相关数据。 4、准备好现场试验用电源设施以及有关试验设备、仪器、仪表等应用工具、连接导线、安全防护用品和可靠的接地线。 5、做好现场的安全防护工作。 二、变压器的试验项目 依据中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,变压器的试验项目应包括下列内容: (一)绝缘油试验或SF6气体试验; (二)测量绕组连同套管的直流电阻; (三)检查所有分接头的电压比; (四)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; (五)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻; (六)非纯瓷套管的试验; (七)有载调压切换装置的检查和试验; (八)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; (九)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ; (十)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

电力变压器安装作业指导书

电力变压器安装作业指导书 1目的 为了保证电力变压器的安装质量,使其符合有关规程及规定的要求,确保电力变压器的健康、安全运行,制定本作业指导书。 2引用标准 GBJ232—82、148—90电气装置安装工程施工及验收规范电力变压器部分; 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88电力变压器安装工程部分; 制造厂家提供的变压器安装、使用说明书及其它技术文件; 电力变压器检修导则DL/T573—95。 3人员资质 3.1工作人员应是专业从事变压器安装、检修人员,并通过技能资格审查。 3.2施工负责人:应是从事变压器专业工作10年以上的高级工担任。 3.3作业组:中、高级工不得少于四分之一。 3.4工作记录:技术人员担任。 3.5安全监护:本作业班组安全员担任。 3.6试验人员:专业高压试验工。 4变压器安装及安装后的检查、试验、验收 4.1变压器安装前,土建工程应具备的条件: 4.1.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度。焊接构件的质量符合要求。 4.1.2预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 4.1.3模板及施工设施拆除,场地清理干净。 4.1.4具有足够的施工用场地,道路畅通。 4.1.5变压器混凝土基础应水平,基础中心距符合设备要求。 4.1.6接地引下线与接地网连接符合设计要求,连接应牢靠。 4.1.7预埋电缆管位置、规格、数量应符合设计要求。 4.1.8变压器安装前,项目经理部应组织土建与电气之间的工序交接并填写“工序交接卡”。 4.2人员组织: 施工总负责人:技术负责人: 质量安全员:

安装人员: 试验人员:工具保管员:4.3工器具配备:

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书 1.目的 检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围 适用于10KV(35KV)变压器检修。 3.岗位职责 4.作业准备 双头呆扳手 套 5.材料准备

6.作业流程 杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。 变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。 6.1 10KV油浸式变压器 6.1.1.瓷套管、引线 6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。 6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。 6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。 6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。 6.1.2 测量绝缘电阻 6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。 6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值: 运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧) 高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。 高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

110KV主变压器安装作业指导书(改)要点

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 作业指导书 编制单位湖南火电建设有限公司安徽金寨新皇明110KV变电工程项目部工程名称安徽金寨新皇明110KV变电工程 单位工程主变压器系统设备安装 项目编号版次 名称: 110KV主变压器系统设备安装 编制日期 初审日期 批准日期

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况以及施工范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序方法及要求 (4) 7 质量控制及质量验收 (10) 8 标准工艺施工控制要点及示例 (11) 9 安全文明施工及环境管理要求和措施 (16) 10强制性条文相关条例 (17)

1 编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》[GB50148-2010] 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 1.3《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 10007—2004 1.4《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 1.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)2013年版 1.6《国家电网公司27项通用制度》2015版 1.7《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 1.8《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009.3-2013) 1.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司2013年版); 1.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 1.11国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版) 1.12国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册(2012年版) 1.13《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》 1.14《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1—2012) 1.15设计院图纸 1.16生产厂家产品说明书、出厂文件及厂家提供的图纸 1.17公司《质量、安全健康、环境管理手册》(2014) 1.18《安徽金寨新皇明110kV变电工程项目管理施工组织设计》 2 工程概况以及施工范围 2.1工程概况 2.1.1安徽金寨新皇明110kV变电工程主变压器是采用山东泰开变压器厂生产的三相双三绕组有载调压油浸自冷式变压器。变压器本体采用充干燥氮气运输方式。 2.1.2此变压器的主要参数如下: 型号:SZ12—100000/110 电压比:115±8×1.25%/37 频率:50HZ

干式变压器安装作业指导书示范文本

干式变压器安装作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

干式变压器安装作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱 硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公 司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互 感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》(DL/T5161.8- 2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器安装部分。 由武汉凯迪电力股份有限公司负责设计,江苏连云港新电

建筑安装公司负责施工。本项工程施工范围为主控楼低压配电室的二台变压器。 三. 作业人员资格及要求: 1. 参加作业人员在施工前必须经过三级安全教育,认真学习安全规程并经考核合格。 2. 参加作业人员须熟悉变压器的安置位置。需熟悉变压器安装的质量标准及验收规范。 3. 作业人员必须熟悉本专业施工图纸,必须参加本专业技术交底活动。 4. 作业负责人应有一定的变压器安装经验,明确变压器安装的施工程序,具有一定的施工组织能力。 四. 施工机具: 1. 吊运机械:吊车、汽车 2. 主要机具:电工工具、手电钻、导链、枕木、钢丝绳、滚杠、榔头、钢卷尺、水平尺、摇表、万用表、电桥

变压器常规试验作业指导书汇总

变压器常规试验作业指导书

目次 1范围 2规范性引用文件 3定义 4安全措施 5试验项目 6仪器设备要求 7试验人员资质要求和职责 8作业程序 9原始记录与正式报告 附录 A (规范性附录)变压器常规试验原始记录

范围 本指导书适用于35kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 返回

规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 华北电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程 返回

定义 吸收比 60s绝缘电阻值与15s绝缘电阻值之比。 极化指数 10min绝缘电阻值与1min绝缘电阻值之比。 介质损耗 电介质从时变电场中吸收并以热的形式耗散的功率。 >>>>更多 返回

绝缘 绝缘就是将不同电位的导体分隔开,使其之间没有电气连接从而保持不同的电位. 具有绝缘作用的材料称为绝缘材料也就是电介质 >>>>更多返回

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

主变压器预试作业指导书

主变压器预试作业指 导书

大唐石门发电有限责任公司企业标准 Q/×× ××× ××××—×××× 检修作业指导书 作业项目: 主变压器预试 作业日期: 批 准: 审 核: 编 制: 2012-12-01发布 2013-01-01实施 大唐石门发电有限责任公司发布 Q/DTSM ××

主变压器预试作业指导书 1 目的 1.1规范试验行为,确保变压器试验后能安全稳定运行。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。 2 范围 本程序适用于SFP10-370000/220变压器没有吊罩检修试验。 3 职责 3.1工作负责人职责:工作负责人负责办理检修工作票;负责设备(工器具)质 量验证;负责备品备件和材料的质量验证;负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;负责确认检修工作过程;负责项目自检并签证,对本项目的安全、质量负责;如果需要上一级验收(验证),负责提出验收(验证)申请。 3.2其他工作人员职责:在工作负责人的领导下,负责按工作程序进行工作; 3.3质检员职责:负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1专责试验工1名:具有班组工程师及以上资质并从事电气高压试验的专业 人员,且通过安规考试及技能资格审查。 4.2 试验工3名:具有从事电气高压试验人员,且通过安规考试及技能资格审 查。 5 试验内容(或流程) 5.1测量变压器绕组绝缘电阻 5.2测量变压器绕组直流电阻 5.3 测量变压器绕组介损及高压套管介损及电容量

5.4 测量变压器绕组泄漏电流 5.5测量变压器本体绝缘油试验 5.6测量变压器铁芯对地绝缘电阻 6.质量标准 6.1测量高压、低压绕组绝缘电阻 6.1.1使用2500V摇表测量; 6.1.2测量高压、低压绕组绝缘电阻和吸收比,读15秒、60秒、10分钟的吸 收比及极化指数; 6.1.3绝缘电阻≥1000,吸收比>1.3,极化指数>1.6。 6.2测量高压、低压绕组直流电阻 6.2.1使用变压器直流电阻测试仪; 6.2.2高压绕组各线间差不大于平均值的1%,测得的线间差值与出厂相间差相 比较其变化不应大于2%,低压绕组相间差不大于2%。 6.3 测量高压、低压介损及电容量 6.3.1使用介损仪测量变压器介质损耗时,高低压绕组分别短路; 6.3.2高压侧试验电压AC=10kV, 低压侧试验电压AC=10kV; 6.3.3采用反接法测量介损。 6.4 测量高压、低压绕组泄漏电流 6.4.1高、低压绕组分别短路; 6.4.2高压绕组试验电压DC=40kV, 6.4.3低压绕组试验电压DC=20kV; 6.5测量变压器本体绝缘油试验 绝缘油试验,击穿电压不小于35kV,测量90℃下油的tgδ介损值小于1%

变压器试验作业指导书

变压器试验作业指导书编码:DQSY-01

1适用范围 1.1电压等级 35kV及以下配网工程。 1.2电气类别 适用于10kV配网工程变压器交接试验。 2编写依据 表2编写依据 3作业流程图 图3作业流程图

4安全风险辨析与预控 4.1 变压器试验作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设 施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与变压器试验作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码: DQSY-01-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接 受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天, 超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施 1 使用破损的试验设备进 行试验作业 触电中等风险 1.使用合格的设备 2.试验前对设备进行自检 3.设备外壳必须可靠接地 4.试验时人员及设备应在绝缘垫上 2 高压试验区域隔离警示 措施不足 触电中等风险 高压试验区域应做好隔离措施,向外悬挂警 示牌设专人监护 3 对被试品放电不戴绝缘 手套,不使用放电棒 触电中等风险戴绝缘手套用放电棒对被试品放电 4 高压试验时,人员与设备 未满足安全距离 触电、灼 (烫)伤 中等风险 1.试验人员试验开始前进行现场巡查清理, 确定工作范围人员已处于安全区域 2.试验过程中设专人监护,加压前大声并呼 唱 5 试验接线错误设备烧损低风险1.试验人员熟悉试验规程及试验仪器的使用方法 2.试验前再次检查接线是否正确 6 试验仪器操作错误设备烧损低风险1.试验人员熟悉试验规程及试验仪器的使用方法,并按其要求操作 2.试验时应有人监护并进行呼唱,操作人员应站住绝缘垫上 7 未切断试验电源更换接 线 触电中等风险 试验电源应有断路开关和指示灯,更改接线 时或试验结束时,应首先断开试验电源、放 电并将升压设备高压部分短路接地 8 升压试验前,调压器未调 零 设备烧损中等风险 试验合闸前必须先检查接线,通知现场人员 远离高压试验区域,将调压器调至零位缓慢 上升,注意设备动态 9 绝缘电阻试验后未对被 试设备进行放电 触电中等风险试验后被试验设备必须放电

变压器作业指导书

第一章工程概况 1-1.110KV升压站新建工程#1主变。采用西安变压器厂生产的OSFPSZ7—500000/110型变压器,调压装置为瑞典ABB公司生产的有载调压开关,1-2.本台变压器安装的主要工作有:芯部检查、大皮垫更换、高中低压侧套管安装、油枕安装及散热器、净油器、瓦斯继电器、释压器及附件安装等。 第二章作业指导书的编制依据 2-1.GBJ148—90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》。 2-2.火电施工质量检验及评定标准。 2-3.110KV升压站施工图设计 B149S-D01 2-4.西安变压器厂提供的《变压器安装使用说明书》、《ABB有载开关使用说明书》等技术文件。 2-5.GB/T19000系列《质量管理和质量保证》标准。 第三章作业条件 3-1.变压器安装前,土建工程应具备的条件: 3-1-1.混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 3-1-2.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 3-1-3.模板及施工设施拆除,场地清洁干净。 3-1-4.具有足够的施工用场地,道路通畅。

3-1-5.变压器混凝土基础的中心距离符合设计要求,基础应水平。 3-1-6.接地引下线与相应的连接应符合设计要求,连接应牢靠。 3-1-7.预埋电缆管位置、规格、数量应符合设计要求。 3-2.变压器安装前,应组织土建与变电的工序交接,并填写“工序交接卡”。 3-3.人员组织: 施工总负责人:杨海技术负责人:胡洪钢 质安员:李清安装人员:12名 油务:刘海试验人员:3名 材料工具保管员:1 3-4.工器具配备及消耗材料:

变压器安装作业指导书1

化学水变压器安装施工方案 1.项目简介 华能德州电厂三期工程化学水变压器(两台,编号分别为20010109,20010110)由济南志友集团有限公司制造,型式为:S9-1000/6;3相;50Hz ;(6300±5%)/400v ,冷却方式为ONAN ,联结组别Dyn11, 2.编制依据 2.1.变压器制造厂说明书 2.2.《电气装置安装工程电力变压器、施工及验收规范》GBJ148-90 2.3.《火电施工质量检验及评定标准》第五篇,电气装置 3.施工材料及机械 3.1.50公斤油桶2个(带盖),10公斤油桶1个(带盖),漏斗1个,折布2平方米,酒精5公斤,耐油密封胶0.5公斤,塑料布6平方米。 3.2.温度计、湿度计各一支。 3.3.搬手一套,3吨导链一台。 4.施工人员组成 电工3人,起重工1人,试验人员1人。 5.施工过程描述: 5.1

5.2.施工过程 5.2.1.安装前总体检查 检查变压器外表是否损坏及有无漏油痕迹,并做油耐压试验。 5.2.2.温度、瓦斯继电器试验 5.2.3.检查器身 5.2.3.1.吊芯方法 吊芯时使用3吨导链和三不搭,三不搭底角三点用钢管互相连接保持稳定,高度及布置见附图。 5.2.3.2.注意事项 雨、雾、雪和风沙天气或空气相对湿度大于75%时,不能检查。检查人员衣鞋、帽必须干净,所用工具应严格登记,检查后清点。器身在空气中暴露时间从放油开始,空气相对湿度控制在65%以下,不超过4h。 5.2.3.3.检查器身的项目 5.2.3.3.1压钉、压块和压板是否松动或有位移的情况。 5.2.3.3.2所有紧固件(金属和非金属)是否松动(引线木件、铜排联结、夹件上梁、两端横梁、铁轭拉带、垫脚、开关支架等处),如有松动或脱落应复位和拧紧。 5.2.3.3.3引线的夹持、捆绑、支撑和绝缘的包扎是否良好,有无移位、倾斜或脱落等情况,如果出现此情况应复位固定,重新包扎好。 5.2.3.3.4.开关的转动、接触是否良好(检查方式见开关使用说明书)。 5.2.3.3.5.用2500V摇表检测铁芯与夹件间绝缘是否良好,铁芯是否一点可靠接地。 5.2.4.外部组装 5.2.4.1.压力释放装置安装:安装时不要再调整,不可随便拆动。 5.2.4.2.油温度计、绕组温度计安装时不可受压和弯折,表计安装前要校验。 5.2.4.3.吸湿器与储油枕之间连接管的安装密封应良好,管道应通畅。 5.2.4.4.油枕与主油箱之间管路安装要注意气体继电器箭头方向指向油枕。 5.2.5油枕的最后注油及密封试验 5.2.6安装控制回路 将气体继电器、保护监测装置的电缆连接好,排列整齐,固定好。按厂家提供的二次图和设计二次图配线,配线要求正确、整齐、美观、接触良好,所有接地均应固定牢固。 5.2.7投入运行前的检查 检查各组件的安装是否符合安装使用说明书的要求,吸湿器中的吸附剂是否合格,吸湿器是否畅通等等。气体继电器其两端及散热器上下连管处的蝶阀是否打开;开关的位置是否正确;转动是否灵活;检测油箱中的油耐压u≥25KV。 6.施工质量技术要求及验评标准:(见附页) 施工质量符合技术要求及评定标准。 7.施工项目的质量保证措施: 7.1.每一个施工人员都应熟悉变压器的图纸资料,熟练掌握变压器的结构、性能,熟练掌握变压器的施工规范、规程内容。 7.2.变压器散装附件及材料都应仔细清点,检查,做好记录。 7.3.施工所用机械设备使用前应检查,保证性能良好。 7.4.所有安装工作严格按变压器施工作业指导书要求去做。 7.5.每天施工内容做详细记录,每天施工前要将当天的安装任务、要求交待给施工人员。 7.6.所用工器具必须经校验合格才可使用。 8.施工安全保证措施: 8.1.施工前向全体人员作技术交底和安全措施交底。 8.2.施工现场应配备足够的消防器材,作业区禁止吸烟,无关人员禁止进入施工现场。 8.3.工作前将所用的工具、材料统计好,安排专人负责,工作结束后逐一进行核对,应无差错。

相关文档
相关文档 最新文档