文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础施工方案---QTZ63QTZ40

塔吊基础施工方案---QTZ63QTZ40

塔吊基础施工方案---QTZ63QTZ40
塔吊基础施工方案---QTZ63QTZ40

可发科技(宿迁)有限公司厂区一期工程H区塔吊基础施工方案

编制:

审核:

审批:

宿迁华夏建设(集团)工程有限公司

二零一五年四月

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

1、基本概况 (3)

2、地质、水文资料 (3)

三、塔吊选型及技术性能指标 (4)

1、塔吊选型 (4)

2、QTZ63塔吊、QTZ40塔吊技术参数 (4)

四、土方开挖及塔基施工 (7)

1、土方开挖 (7)

2、塔吊基础施工 (7)

五、塔吊的变形观察 (7)

六、接地装置 (7)

七、QTZ63塔吊基础配筋验算(平面布置见总平图) (7)

7.1、6*6M矩形板式基础计算书(1M厚承台) (7)

7.2、6*6M矩形板式基础计算书(1.5M厚) (17)

7.3、6*6M矩形板式基础计算书(1.35M厚) (26)

八、QTZ40塔吊基础配筋验算 (35)

厂房塔吊基础施工方案

一、编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

2、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

3、《QTZ63塔式起重机使用说明书》、《QTZ40塔式起重机使用说明书》

4、工程现有图纸

5、地质勘探报告。

二、工程概况

1、基本概况

可发科技(宿迁)有限公司厂区一期新建工程(H区)位于玄武湖西路以南、民便河以北、莫干山路以东、五指山路以西,场地占地面积131278.89㎡,总建筑面积261031.73㎡平方米。本工程共由12栋单体厂房,11栋附属用房组成。本工程建设单位是可发科技(宿迁)有限公司,监理单位是宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司,总承包单位是宿迁华夏建设(集团)工程有限公司,工程开工日期为2015年3月21日.为了加快施工进度,提高垂直运输效率,本工程拟选用18台QTZ63塔吊(三种型号),二台QTZ40塔吊(一种型号)。

2、地质、水文资料

地耐力允许值:根据勘探报告各层土的平均厚度见地勘报告,地基承载力见下表

三、塔吊选型及技术性能指标

1、塔吊选型

由于本工程厂房南北向较长(160m长),东西向为48m,但楼层高度不高.结合现场实际情况以及本工程工期要求为平行施工,本工程设置18台QTZ63塔式起重机。考虑到塔吊的利用率,本工程选用臂长为55m长,高度根据楼层高度不同分别设置高度在28m-35m。

2、QTZ63塔吊、QTZ40塔吊技术参数

2.1、QTZ63塔机为水平起重臂、小车变幅,该机的特色有:

2.1.1.性能参数及技术指标国内领先,最大工作幅度55m,最大起重量为6t。

2.2.2.该机有地下浇注基础固定式、底架固定独立式、外墙附着等工作方式,适用各种不同的施工对象,独立式的起升高度为28m,附着式的起升高度为120m。

该机主要特点如下:

2.1.3、塔机的自身加节采用液压顶升,使塔身能随着建筑物高度的升高而升高,塔机的起重性能在各种高度下保持不变。

2.1.4、刚性双拉杆悬挂大幅度起重臂,起重臂刚度好,自重轻,断面小,风阻小,外

形美观,长度有几种变化,满足不同施工要求;

2.1.5、安全装置具有起高限制器、变幅小车行程限位器、力矩限制器、起重量限制器装置等安全保护装置,可保证工作安全可靠。

2.2、QTZ63塔吊主要技术参数

2.3、QTZ40塔吊主要技术参数

部件单位参数公称起重力矩KN.m KN.M 400 最大起重量T 4 最大幅度下的额定起重量T 0.902 工作幅度M 3 ~ 42 起升高度

独立式M 28

附着式M 120

起升速度

倍率 2 4 起升速度M/min 70 35 7.5 35 17.5 3.75 最大起重量T 1 2 2 2 4 4 转速R/min 0.375/0.75

四、土方开挖及塔基施工

1、土方开挖

本工程基础开挖过程中,进行塔吊位置确定,考虑到基坑的开挖深度以及放坡要求,因此各栋楼塔吊基础中心距承台外边线距离确保在5m范围以外,位置详见总平面布置图。

2、塔吊基础施工

2.1、楼塔吊基础根据塔吊基础图施工,塔基上表面要求平整,其最大误差5mm。

2.2、塔吊基础周边预留集水坑,并做好排水沟,便于基础排水工作。

五、塔吊的变形观察

塔吊在安装完及安装后每星期进行一次垂直度观测,并做好垂直度观测记录;在每次大风或连续大雨后应对塔吊的垂直度、基础标高等作全面观测,发现问题及时与项目技术部及安全部联系解决。

六、接地装置

塔机避雷针的接地和保护接地采用-40*3镀锌扁铁,利用φ48钢管打入地下(埋深至少3米),扁铁与钢管及塔身的连接采用焊接,要求塔吊的接地电阻不得大于4 。

七、QTZ63塔吊基础配筋验算(平面布置见总平图)

7.1、6*6m矩形板式基础计算书(1m厚承台)

计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、塔机属性

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

2、塔机传递至基础荷载设计值

三、基础验算

基础布置图

基础布置

基础长l(m) 6 基础宽b(m) 6 基础高度h(m) 1

基础参数

基础混凝土强度等级C35 基础混凝土自重γc(kN/m3) 25 基础上部覆土厚度h’(m) 2.8 基础上部覆土的重度γ’(kN/m3)19 基础混凝土保护层厚度δ(mm)40

地基参数

修正后的地基承载力特征值100

基础及其上土的自重荷载标准值:

G k=bl(hγc+h'γ')=6×6×(1×25+2.8×19)=2815.2kN

基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×2815.2=3800.52kN 荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

M k''=674.077kN·m

F vk''=F vk/1.2=18.927/1.2=15.772kN

荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

M''=910.004kN·m

F v''=F v/1.2=25.551/1.2=21.293kN

基础长宽比:l/b=6/6=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

W x=lb2/6=6×62/6=36m3

W y=bl2/6=6×62/6=36m3

相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:M k x=M k b/(b2+l2)0.5=674.077×6/(62+62)0.5=476.644kN·m

M k y=M k l/(b2+l2)0.5=674.077×6/(62+62)0.5=476.644kN·m

1、偏心距验算

相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:

P k mi n=(F k+G k)/A-M k x/W x-M k y/W y

=(461.4+2815.2)/36-476.644/36-476.644/36=64.536kPa≥0偏心荷载合力作用点在核心区内。

2、基础底面压力计算

P k mi n=64.536kPa

P k ma x=(F k+G k)/A+M k x/W x+M k y/W y

=(461.4+2815.2)/36+476.644/36+476.644/36=117.497kPa

3、基础轴心荷载作用应力

P k=(F k+G k)/(lb)=(461.4+2815.2)/(6×6)=91.017kN/m2

4、基础底面压力验算

(1)、修正后地基承载力特征值

f a=100.00kPa

(2)、轴心作用时地基承载力验算

P k=91.017k Pa≤f a=100kPa

满足要求!

(3)、偏心作用时地基承载力验算

P k ma x=117.497kPa≤1.2f a=1.2×100=120kPa

满足要求!

5、基础抗剪验算

基础有效高度:h0=h-δ=1000-(40+25/2)=948mm

X轴方向净反力:

P xmi n=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(461.400/36.000-(674.077+15.773×1.000 )/36.000)=-8.567kN/m2

P xma x=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W x)=1.35×(461.400/36.000+(674.077+15.773×1.00 0)/36.000)=43.172kN/m2

假设P xmi n=0,偏心安全,得

P1x=((b+B)/2)P xma x/b=((6.000+1.600)/2)×43.172/6.000=27.342kN/m2

Y轴方向净反力:

P ymi n=γ(F k/A-(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(461.400/36.000-(674.077+15.773×1.000 )/36.000)=-8.567kN/m2

P yma x=γ(F k/A+(M k''+F vk''h)/W y)=1.35×(461.400/36.000+(674.077+15.773×1.00 0)/36.000)=43.172kN/m2

假设P ymi n=0,偏心安全,得

P1y=((l+B)/2)P yma x/l=((6.000+1.600)/2)×43.172/6.000=27.342kN/m2

基底平均压力设计值:

p x=(P xma x+P1x)/2=(43.172+27.342)/2=35.257kN/m2

p y=(P yma x+P1y)/2=(43.172+27.342)/2=35.257kPa

基础所受剪力:

V x=|p x|(b-B)l/2=35.257×(6-1.6)×6/2=465.393kN

V y=|p y|(l-B)b/2=35.257×(6-1.6)×6/2=465.393kN

X轴方向抗剪:

h0/l=948/6000=0.158≤4

0.25βc f c lh0=0.25×1×16.7×6000×948=23747.4kN≥V x=465.393kN

满足要求!

Y轴方向抗剪:

h0/b=948/6000=0.158≤4

0.25βc f c bh0=0.25×1×16.7×6000×948=23747.4kN≥V y=465.393kN

满足要求!

6、软弱下卧层验算

基础底面处土的自重压力值:p c=dγm=1.5×19=28.5kPa

下卧层顶面处附加压力值:

p z=lb(P k-p c)/((b+2z tanθ)(l+2ztanθ))

=(6×6×(91.017-28.5))/((6+2×5×tan20°)×(6+2×5×tan20°))=24.22kPa 软弱下卧层顶面处土的自重压力值:p c z=zγ=5×19=95kPa

软弱下卧层顶面处修正后地基承载力特征值

f a z=f a zk+ηbγ(b-3)+ηdγm(d+z-0.5)

=130.00+0.30×19.00×(6.00-3)+1.60×19.00×(5.00+1.50-0.5)=329.50kPa 作用在软弱下卧层顶面处总压力:

p z+p c z=24.22+95=119.22kPa≤f a z=329.5kPa

满足要求!

7、地基变形验算

倾斜率:tanθ=|S1-S2|/b'=|20-20|/5000=0≤0.001

满足要求!

四、基础配筋验算

1、基础弯距计算

基础X向弯矩:

MⅠ=(b-B)2p x l/8=(6-1.6)2×35.257×6/8=511.932kN·m

基础Y向弯矩:

MⅡ=(l-B)2p y b/8=(6-1.6)2×35.257×6/8=511.932kN·m

2、基础配筋计算

(1)、底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1f c bh02)=511.932×106/(1×16.7×6000×9482)=0.006

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.006)0.5=0.006

γS1=1-ζ1/2=1-0.006/2=0.997

A S1=|MⅡ|/(γS1h0f y1)=511.932×106/(0.997×948×300)=1805mm2

基础底需要配筋:A1=max(1805,ρbh0)=max(1805,

0.0015×6000×948)=8532mm2

基础底长向实际配筋:A s1'=15209mm2≥A1=8532mm2

满足要求!

(2)、底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1f c lh02)=511.932×106/(1×16.7×6000×9482)=0.006

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.006)0.5=0.006

γS2=1-ζ2/2=1-0.006/2=0.997

A S2=|MⅠ|/(γS2h0f y2)=511.932×106/(0.997×948×300)=1805mm2

基础底需要配筋:A2=max(1805,ρlh0)=max(1805,

0.0015×6000×948)=8532mm2

基础底短向实际配筋:A S2'=15209mm2≥A2=8532mm2

满足要求!

(3)、顶面长向配筋面积

基础顶长向实际配筋:A S3'=15209mm2≥0.5A S1'=0.5×15209=7605mm2满足要求!

(4)、顶面短向配筋面积

基础顶短向实际配筋:A S4'=15209mm2≥0.5A S2'=0.5×15209=7605mm2满足要求!

(5)、基础竖向连接筋配筋面积

基础竖向连接筋为双向Φ10@500。

五、配筋示意图

基础配筋图

7.2、6*6m矩形板式基础计算书(1.5m厚)

计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

一、塔机属性

塔机型号QTZ63

塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)40

塔机独立状态的计算高度H(m)43

塔身桁架结构方钢管

塔身桁架结构宽度B(m) 1.6

二、塔机荷载

1、塔机传递至基础荷载标准值

2、塔机传递至基础荷载设计值

水平荷载设计值F v'(kN) 1.35F vk'=1.35×45.246=61.082

倾覆力矩设计值M'(kN·m) 1.35M k=1.35×615.929=831.504

三、基础验算

基础布置图

基础布置

基础长l(m) 6 基础宽b(m) 6 基础高度h(m) 1.5

基础参数

基础混凝土强度等级C35 基础混凝土自重γc(kN/m3) 25 基础上部覆土厚度h’(m) 2.8 基础上部覆土的重度γ’(k N/m3)19

基础及其上土的自重荷载标准值:

G k=bl(hγc+h'γ')=6×6×(1.5×25+2.8×19)=3265.2kN

基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.35G k=1.35×3265.2=4408.02kN 荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

M k''=674.077kN·m

F vk''=F vk/1.2=18.927/1.2=15.772kN

荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

M''=910.004kN·m

F v''=F v/1.2=25.551/1.2=21.293kN

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

荷康花园塔吊基础施工方案

一、工程概况 荷康花园(2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园)工程位于深圳龙岗区深惠路与荷坳路交汇处,荷康城一期A区占地面积:23208.4㎡,住宅94692.24㎡,商业1720㎡,配套1150㎡,地库40701㎡(具体以国土局竣工查丈的面积为准),由2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园组成。 二、塔吊选型 根据本工程实际情况,为了能很好的组织材料水平、垂直运输,在施工现场共布置三台塔吊。一台(1#塔吊)布置1-3栋南侧,一台(2#塔吊)布置于1-4栋西边,一台(3#塔吊)布置4栋东侧。塔吊型号均为FO/23B(塔身截面2×2m),1#塔吊基础拟采用M126N(6000mm ×6000mm×1500mm),2#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm×1350mm),3#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm ×1350mm),砼强度等级不低于C35。1#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t;2#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t。该机最大起重力矩为145 t·m,最大起升高度为203.8m。最后一道附着以上的塔身节数≤15,两道附着之间塔身节数不大于12。整机尺寸和机械性能如下:

臂端部到另一台塔的塔身距离不小于2米③为方便材料的倒运,本工程两台塔吊吊臂的最大交叉距离为5米;确保其发挥最大效率且尽量能覆盖整个作业面;保证与塔楼外脚手架的安全距离不小于2.6m,并尽量减少对现有基坑边坡支护的破坏。根据以上原则,1#,2#、3#塔吊具体布置定位图见附图。

塔吊基础定位图 四、基础的选择 对于各种高度和各种型号的塔机来说,基础的选择取决于现场的地基承压力,如不能满足要求,应进行地基加固处理。根据说明书要求,基础表面平整度偏差≤1/1000。(基础钢筋绑扎图见附图)。本塔吊基础顶面绝对标高定为地下室底板顶面标高底100mm。塔吊基础会与该位置的地下室底板有部分重叠,因此在绑扎塔吊基础钢筋时,需预埋与底板同规格钢筋,待绑扎底板钢筋时,与其搭接。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积平方米。±相当于黄海高程,建筑总高度4#楼米、5#楼米、6#楼米、7#楼米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况 塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。

3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦MC110A ××、中联QTZ80 ××1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心位于J轴交7-11轴,臂长45米;7#楼机基础中心位于R轴交9-12轴、R轴交32-35轴,臂长55米,基础顶标高同各栋楼的桩顶

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊基础施工方案QTZ100塔

编号:QZT100塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: ****有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明 (1) 三、塔吊选择及布设 (1) 四、场地地质条件 (1) 五、塔吊基础设计 (4) 六、塔吊基础验算 (5) 七、塔吊基础施工 (12) 八、安全注意事项 (13) 九、附图 (14)

一、工程概况 本工程位于***,总建筑面积**万㎡,工程共有**栋高层住宅分别为**#楼,地下一层,地上**层,结构形式为剪力墙;结构形式为框架;高层和商业地下为连体车库,为框架结构,层高为2.9m。 二、编制说明 本方案为***工程,主楼塔式起重机(以下简称塔吊)基础施工技术方案,方案编制参考**提供的***《QTZ100塔式起重机使用说明书》、**出具的《****建设勘察设计项目岩土工程勘察报告书》。 三、塔吊选择及布设 **项目,共*栋高层,内设*座塔吊。**楼塔吊QTZ100(6512)(基础定位详见附图) 四、场地地质条件 根据钻探揭露,在勘探深度范围内的地层全部为第四系松散沉积物,其岩性以粉质粘土、粉土和粉细砂为主。根据其岩性特征,物理力学性质指标、静探曲线线型,将勘探深度范围内土层划分为6个工程地质层。各土层分布及岩性特征自上而下分述如下: 第①层:粉土(Q4al) 浅灰-褐黄色,稍湿-湿,稍密,表层0.5m有大量填土或杂填土,干强度低,下部为粉土,局部夹有粉质粘土,呈软塑~可塑状态,本层分布稳定,层底埋深3.3-7.3m,平均厚度5.45m。 第②层:粉砂(Q4al) 褐黄色,稍湿-饱水,中密,成分以石英、长石为主,含少量暗色矿物,分选一般,呈次圆状,局部渐变为粉土。本层分布稳定,层底埋深8.0-12.7m,厚3.7-6.8m。 第③层:粉土(Q4al)

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

高塔塔吊基础施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程 致:惠州市工程建设工程有限公司(监理单位)我方根据有关规定完成了广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔塔吊基础工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位审查批准,请予以审查, 附:施工组织设计(方案) 1、塔吊基础施工方案: 承包单位(章):山东飞腾建设工程有限公司项目经 理: 日期: _________________________________ 专业监理工程师审查意见: 监理单位:惠州市工程建设监理有限公司 总/监理工程师:________________________ 日期:_______________________

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程 2、建设单位:广东金正大生态工程有限公司 3、设计单位:广州市海珠建筑设计院 4、监理单位:惠州市工程建设监理有限公司 5、施工单位:山东飞腾建设工程有限公司 广东金正大生态工程有限公司复合肥造粒塔工程,南北长27.0m、东西宽19.0m;基础埋深6米;建筑高度为119.6米m框筒结构。 根据工程实际情况,现场设置一台QTZ80附着式塔吊,起重机50 米工况。塔吊安装最大高度为130 米,附墙4 道,厂家提供的塔吊的最大起升高度为100m最大起重幅度为40m最大起重量为2.6T,可以满足场内大部分范围内物件的吊运。 为考虑塔吊附墙拉结,我单位经仔细考虑,认真研究后将塔吊位置设置在6#楼南侧,具体布置的位置详见附图一。 二、塔基位置设计情况: 1. 根据塔吊厂家提供的塔吊基础图纸,根据设计、监理、建设单位意见,塔吊毛石基础设在地下室底板处,塔吊毛石基础底面与筏板基础底部在同一高度,塔吊基础底绝对标高为6 2.0m。毛石基础北侧距6#楼南侧筏板边500mm筏板施工时将筏板扩至毛石边。 2. 根据塔吊厂家提供的塔吊基础图纸,要求塔吊混凝土基础下地基承载力要大于20吨/ m2,根据现场地质情况,塔吊基础处于粗砂 或粘土层上,其地基土承载力特征值都大于22吨/川,能满足塔吊基础设计

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

QTZ40(4808)塔吊基础施工方案

工程名称:黑龙江省民族职业学院五标段留学生宿舍楼塔吊基础施工方案 施工单位:哈尔滨市第二建筑工程公司

第一章工程概况 一、工程建设概况 山西能源学院(筹)新校区建设工程图书馆工程,位于山西晋中高校新校区,是高校综合图书馆建筑。 本工程总建筑面积为9732.35㎡,地上4层,高度23.4m,结构类型为框架结构。设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度8度。 首层为入口大厅、闭架书库、开架阅览室、编目用房,二~三层为开架阅览室及配套办公用房,四层为开架阅览室、数字阅览室、会议室等配套用房。建设单位:山西能源学院(筹); 监理单位:晋中市正元建设监理有限公司; 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院; 勘探单位:太原理工大学建筑设计研究院; 施工单位:中铁三局建筑安装工程有限公司。 建筑物总高度为23.4米(至建筑物檐口),因此选用QTZ40(4808)型号的塔式起重机,塔吊臂长48米。根据厂家提供图纸编制施工方案。 二、塔吊概况 工程计划采用QTZ40(4808)型塔吊,基础型式为筏板基础,回转半径48m,最大起重量为4t,最小起重量为0.8t,出厂时间为2008年。 第二章主要部分、施工方法 一、土方工程 1、由于施工场地地势高差大,故机械挖土从室外场地自然地面挖至原始土,土方深度为3米,塔吊基础高1200mm,长*宽=6000mm*6000mm,地基用2m厚

三七灰土回填,承载力为150kpa,QTZ40(4808)型塔吊安装要求基础配重不得低于25.6T,因此满足技术要求。(塔吊位置及截面尺寸详见附图)。 2、开挖土方后,复核标高尺寸,为防止地基扰动,土方应预留300mm厚,进行人工清理。人工挖土时做好标高控制点。 二、塔吊基础模板施工方法 1、由于基础截面尺寸是6000mm×1200mm,因此塔吊基础采用木模板, 2、施工工艺:清理基层→抄平放线→绑扎钢筋→支设模板→核对尺寸→检查 验收。 三、钢筋工程 1、基础钢筋采用三级钢。 2、基础上部上层钢筋采用32Φ20,上部下层钢筋采用32Φ20,下部下层钢筋采用32Φ20,下部上层钢筋采用32Φ20,拉筋为φ14,马凳采用φ14钢筋1m 高,间距1m,钢筋保护层上部为70mm,下部为70mm,侧面为90mm。(基础配筋图详见附图)。 3、钢筋必须有出厂合格证及二次复试合格证,经技术负责人和监理工程师签署意见方可下料施工。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。为保证基础钢筋的刚度,绑扎时必须正反方向转动绑牢,要求钢筋的交叉点全部绑扎。 4、施工中技术负责人对工人进行技术交底,并严格把关。 5、施工工艺:划分钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎钢筋→检查验收。 五、地脚螺栓安装 1、将地脚螺栓固定在图纸位置。(详见附图) 2、调整垂直度,保证误差不大于1/1000,平面度不大于1mm。

相关文档