文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kv变电站设计任务书

110kv变电站设计任务书

110kv变电站设计任务书
110kv变电站设计任务书

毕业设计任务书(理工)

学院电气与电子工程学院学生姓名高海林

专业电气工程及其自动化班级电气1003班学号1011041103

指导教师宋吉江

职称

教授

课题

名称110kv变电站设计

起止

日期

自年月日起至年月日

一、课题来源、目的与要求:

1.本设计对象为农村电网变电站设计。待建变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使

用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。

变电站的电压等级分别为110kV、35kV、10kV;

110kV :2回(需要扩建);

35kV :5回(其中1回备用) ;

10kV :12回(其中2回备用);

变电站位置示意图:

变电站位置示意图

待建变电站负荷数据(表1-1):

表1-1 待建成变电站各电压等级负荷数据

注:

(1)35kV,10kV 负荷功率因数均取cos¢=0.85 (2)负荷同时率:35kV kt=0.9

10kV kt=0.85

(3)年最大负荷利用小时数均为Tmax=3500小时/年 (4)网损率为 A%=8% 110kV 侧200MVA (5)站用负荷为 50kW cos¢=0.87

(6)35kV 侧预计新增远期负荷20MW 10kV 侧预计新增远期负荷6MW

地形地质:站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造皆为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。

水文气象:年最低气温为5度,最高气温为40度,月最高平均气温为31度,年平均气温为22度,降水量为2000毫米,炎热潮湿。 环境:站区附近无污染源

电压等级 用电单位 最大负荷(MW) 用电类别 回路数 供电方式

距离(km) 35kV 铝厂 15 1 1 架空 39 钢铁厂

10 1 1 架空 25 A 变电站 15 2 1 架空 35 B 变电站 20 3 1 架空 40 备用 1 10kV

无线电厂 0.56 3 1 电缆 4 仪表厂 0.5 3 1 电缆 5 手机厂

0.63 2 2 电缆 4 电机厂 0.42 2 1 电缆 3 电视机厂 0.8 3 1 架空 14 配电变压器A 0.78 1 1 架空 15 配电变压器B

0.9 3 1 架空 16 其它

0.7 3 2 电缆 4

备用

2

二、主要设计内容:

1.负荷分析计算

2.变压器选择

3.电气主接线

4.短路电流计算

5.电气设备的配置与选择

6.防雷保护设计

三、分阶段指导性进度计划:

1掌握变电站设计相关国家规范及标准;

2掌握基本绘图软件及方法;

3写出开题报告。

4方案论证及初步设计

5完成英文科技文献10000字符以上的中文翻译工作;

6撰写毕业论文。要求毕业论文字数不低于15000字。

7毕业设计进程安排:本次毕业设计共十六周。第一~三周完成与毕业设计相关资料的收集、整理,写出开题报告。第四~十四周完成各个系统的原理设计与软件编制和软硬件调试。第十五~十六周完成毕业设计文档整理,准备毕业答辩。

五、主要参考文献资料:

[1]牟道槐. 发电厂变电站电气部分. 重庆大学出版社. 1996年

[2]袁乃志. 发电厂和变电站电气二次回路技术. 中国电力出版社. 2004年

[3]西北电力设计院. 发电厂变电所电气接线和布置(上册). 水利电力出版社. 1992年

[4]西北电力设计院. 发电厂变电所电气接线和布置(下册). 水利电力出版社. 1992年

[5]张丽英. 发电厂并网运行安全性评价. 中国电力出版社. 2003年

[6]姚春球. 发电厂电气部分. 中国电力出版社. 2004年

[7]熊信银. 发电厂电气部分. 中国电力出版社. 2004年

指导教师(签字):

2013年2月28日系主任(签字):

2013 年3月3日

注:本表由指导教师填写,经系主任审定后下发学生。

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

35kv变电所设计任务书要点

35KV变电所毕业设计任务书 一、设计原始资料 1.1某35KV变电所主要供电用户基础资料 1.工厂情况及扩建计划 工厂三班工作制。由于工厂受环境限制,有增加30% 负荷扩建可能。 2.工厂负荷性质 工厂电力负荷情况分析:铸铁车间Ⅰ为一级负荷、化工厂(转供)为二级负荷,锅炉房、铸铁车间Ⅱ、空压机站、热处理车间为二级负荷,其余车间为三级负荷;住宅区为3级负荷。工厂昼夜负荷变化较大。 1.2水文资料 1.厂区砂质粘土,土壤允许承载能力为20吨/米2。中等含水量时,实得土壤电阻率为0.8×104Ω/cm。 2.地下水位3.5~5m。 3.最热月平均温度为23℃,极端温度为38℃,极最低温度为-26.5℃。 4.本地区年雷暴日数为36.5天。

5. 最热日地下0.8m 处,土壤平均温度为19.5℃,冬季冷却 冻结深度为1.2m 。 6. 本地区夏季主导风向为西南风,最大风速为15m/s 。 1.3电气工程技术指标及各材料供应情况 由于本地区的电力供应的特定条件,供电部门要求本厂从东北方向45km 的地区变电所用35KV 的两回线路向本厂供电。该电 源短路电抗21.0)* 3(max . k X 电源出口过电流保护时间最大为2.0s 。 1.4工厂与供电部门达成的“供电协议”内容: 1. 在本厂总变电所高压侧计量。 2. 功率因数>0.92。 3. 对本厂(按大型工业用电企业基本电费)按最大需要量收 取为25.00元/KW.月,表计电价(或电度电价)为0.525元/KW.h 。大工业电价适用范围:凡以电为原动力,或以电冶炼、烘熔、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量在315kVA 及以上者,均执行大工业电价。大工业电价均实行二部制电价,即按电表抄见电度计算的电度电费和按变变压器容量(或最大需量)计算的基本电费。

玉米脱粒机的结构设计-任务书

哈工大华德学院毕业设计(论文)任务书 姓名:院(系):机电工程系 专业:机械设计制造及其自动化班号: 任务起至日期:2013 年9 月10 日至2013 年12 月17 日 毕业设计(论文)题目:玉米脱粒机的结构设计 立题的目的和意义: 1、目的:通过对机构的设计,提高绘画、CAD、装配、工艺等方面的能力,锻炼独自研究、解决问题能力,并加强理论与实践的结合。 2、意义:通过本次课题的设计,掌握玉米脱粒机的工作原理,力求有新的突破与创新,为中国的农业机械化发展贡献自己的光和热。通过对玉米脱粒机脱粒机的研究,为以后的工作打下坚实的基础。 技术要求与主要内容: 1.设计内容: 1)玉米脱粒机的整体设计 2)主要设计计算 3)绘出一部分零件的零件图 4)演算重要零件的受力情况 5)绘出玉米脱粒机的装配图 2.技术要求: 1)主轴转速:1000r/min. 2)配用动力:1.5KW. 3)生产效率:1500kg/h. 4)未脱净率<1%. 5) 总损失率<1%. 6)破碎率<2%. 7)含杂率<1%. 8)主机重量:20kg. 9)外形尺寸(mm):1008*560*849. 10)风机转速:1500r/min. 11)滚筒直径:224mm.

进度安排: 9月10日毕业设计动员,导师与学生见面,下达设计任务书。9月20日开题 11月5日中期检查 12月5日结题验收 12月13日上交论文 12月14日~12月16日导师交叉批阅论文 12月17日答辩委员会,分组答辩 同组设计者及分工:独立完成 指导教师签字___________________ 年月日 系(教研室)主任意见: 系(教研室)主任签字___________________ 年月日

2016哈工大发电厂课程设计任务书-2016-1

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:发电厂电气部分课程设计 设计题目:600MW热电厂电气部分 院系:电气工程及其自动化学院 班级:1306141 设计者: 学号: 指导教师:胡林献 设计时间:2017.01.03-2017.01.07 哈尔滨工业大学教务处

哈尔滨工业大学课程设计任务书

学号尾数为1、6的同学做此题!

课程设计说明书 1 原始资料分析 1.1 发电厂类型 根据课程设计任务书的要求,这次设计的是一个热电厂的电气部分。 1.2发电厂设计规模 根据课程设计任务书的要求,该发电厂装设2台50 MW汽轮发电机组,2台100 MW汽轮发电机组,2台200 MW汽轮发电机组,汽轮机组总台数为5台,总容量为700 MW。 1.3 发电厂在系统中的地位 由课程设计任务书可知,总装机容量为700 MW,算不上一个大型电厂,它所接入的系统,220 KV系统是一个无穷大系统,110 KV系统总容量500 MW,由此可以看出,该发电厂在整个系统中所占的比重并不是很大,所以可以确定该发电厂只是一个地方性的电厂。 1.4 电压等级 由课程设计任务书可知,在本系统中,总共涉及到5个电压等级:高压厂用电电压,10.5 KV(QFQ-50-2及TQN-100-2型发电机出口电压),15.75 kV(QFQS-200-2型发电机出口电压),110 KV(系统C2电压),220 KV(系统C1电压)。 1.5 负荷情况 根据电力负荷的分类标准可以知道,该地区附近的负荷主要属于三类负荷,例如轻工业,但也包含二类负荷,比如一些重工业。110 KV和220 KV都是比较重要的线路,应保证供电的可靠性。所以,总体上来说,为了保证人民生命财产安全,为了不影响企业运转,还是应该采用可靠性较高的接线方式。 2 主接线方案拟定 2.1 机组台数分配 由课程设计任务书可知,10.5 KV负荷最大为75 MW,最小为50 MW,初期为52MW,以后每年增加5 MW。110 KV负荷最大为162 MW,最小为115MW,初期为67MW,以后每年增加20MW。 根据负荷和发电机组的情况,我们可以得到以下两条结论:(1)从开始建发电厂,一直到发电厂建设完成,接到10.5 KV母线上的机组总容量应一直为100 MW,这100

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

变电站任务书

变电站安全设计任务书 第一部分工程概况 某220kV输变电工程由湖北省电力公司建设,位于湖北省荆门市城北。包括变电站和线路两部分。其中变电站主变本期规模为1×180MV A(终期2×180MV A),采用三相三绕组有载调压变压器,三侧电压等级为220/110/10kV。220kV线路终期6回,本期2回(分别至500kV双河变、荆门电厂)。线路部分主要将220kV荆双Ⅱ回π进220kV南桥变,形成南桥变~双河变约为25km,南桥变~荆门电厂约为15.2km,新建线路部分全长约5km。工程动态总投资约7045.94万元。以该工程变电站部分为对象进行安全设计。 一、公司地理位置简介 该变电站站址位于荆门城北,距中心城区约14km,西邻207国道。站址隶属东宝区子陵镇何院村。 二、水文地质条件及气象资料 1、站址地貌 站址属丘陵地貌,地面呈缓坡状起伏。地貌形态表现为南北向山岗与冲沟相间,场地地面自然标高84.50~109.60m。现山地以旱地为主,局部有数棵杂树;冲沟地段以水田为主。 2、地质条件 本工程站址区域地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度为6度,地震动反应谱特征周期为0.35s。 站址地基岩土分布有:人工填土;第四系全新统冲洪积粘性土;第四系残坡积粘性土及白垩-第三系紫红色砂岩。场地表层分布耕植土约0.3~0.5m。 站址挖方区为稳定岩石,属Ⅰ类建筑场地;填方区多为中软场地土,以Ⅱ类建筑场地为主。站址挖方区属抗震有利地段,填方区及半挖半填区属抗震不利地段。 3、水文条件 站址区域附近没有大的天然水体,站址汇水经自然地形汇入小沟小港,并最终排入汉江。 本工程站址地下水分布主要为上层滞水和基岩裂隙水。 地下水对混凝土结构无腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构等金属具弱腐蚀性。 4、主要建(构)筑物 本变电站站内建筑物包括:主控制楼1幢,10kV屋内配电室1幢。 全站建筑面积指标:主控制楼784m2(包括电缆层),10kV屋内配电室421 m2,总建筑面积1205 m2。 5、气象条件 荆门气象站1958~2000年实测累年各月气象资料统计特征值见表1。 表1 荆门气象站1957~2000年累年气象资料统计特征值 序号项目单位特征值出现时间资料年限 1 多年平均气温℃16.0 1958~2000 2 多年平均气压hPa 1003. 3 1958~2000 3 多年平均风速m/s 3.2 1958~2000 4 多年平均相对湿度%74 1958~2000 5 雷暴日数 d 30. 6 1958~2000 6 历年极端最高气温℃40.0 1959.08.23 1958~2000

01-哈工大机械原理大作业任务书-连杆机构参考模板

连杆机构设计 1设计题目 (9)在图1-9所示的机构中,已知l AB=60mm,l BC=180mm,l DE=200mm,l CD=120mm,l EF=300mm,h=80mm,h1=85mm,h2=225mm,构件1以等角速度w1=100rad/s转动。求在一个运动循环中,滑块5的位移、速度和加速度曲线。 2对机构进行结构分析,找出基本杆组 ①AB即杆件1为原动件 ②DECB即杆件2、3为RRR型II级杆组 ③其中CE为同一构件上点, ④EF和滑块即4、5为RRP型II级杆组

3各基本杆组的运动分析数学模型 ② RRR 杆组运动分析的数学模型 1.位置分析 设两个构件长度1R ,2R 及外运动副1N ,2N 的位置已知,求两个构件的位置角1θ,2θ及内运动副3N 的位置。 选定坐标系及相应的标号如下图,构件的位置角i θ约定从响应构件的外运动副i N 引x 轴的方向线,按逆时针量取。 设外运动副1N ,2N 的位置坐标分别为1N (1x P ,1y P ) ,2N (2x P ,2y P ),则 1 2221212[( -)( -)]x x y y d P P P P =+ 222 121cos ()/(2 )d R R R d α=++ 212 1arctan(( )/( )y y x x P P P P ?=-- 1θ?α=± 内运动副3N 点坐标为: 3111 cos x x P P R θ=+ 3111 sin y y P P R θ=+ 构件2K 的位置角: 23232arctan[()/( )]y y x x P P P P θ=-- 位置分析过程中应注意两个问题: (1)因为1N ,2N 的位置及杆长 1R ,2R 都是给定的, 这就可能出现d >12R R +或12d R R <-的情况。在这两 种情况下实际上不可能形成RRR 杆组,计算过程中应及时验算上述条件,如满足上述条件应中止运算并给出相应信息。 (2)在给定1N ,2N ,1R ,2R 的条件下,3N 可能有两个位置如上图中的3N 和3N ',相应的1θ?α=+和1θ?α'=-,我们称为杆组的两种工作状态。对于实际构件而言,杆组只可能在一种工作状态下运动,而且在机构运动过程中只要不出现12d R R =±的情况(这种情况下,机构处于瞬时运动不确定状态,设计时应 避免)杆组就不会从一种工作状态变为另一种工作状态,所以运动分析时可预先按机构的实际工作位置,指明杆组是哪一种工作状态。约定状态参数M :123N N N 为逆时针读取时M =1,123N N N 为顺时钟时M =-1。 2.速度分析 设外运动副1N ,2N 点的速度1x v ,1y v 及2x v ,2y v 已知,求3N 点的速度3x v ,3y v 及构件1K ,2K 的角速度1ω,2ω。 因为3111222 cos cos x x x P P R P R θθ=+=+ 2311122 sin sin y y y P P R P R θθ=+=+

供配电 专变 设计任务书

供配电(专变)设计任务书 (2014年编制) 上海区设计部 二O一四年九月

设计依据及基础资料 1.1项目定位 简述项目定位。 1.2项目经济技术指标 序号项目描述 1.总用地面积 2.可建设用地面积 3.总建筑面积 4.裙楼地上商业建筑面积 5.裙楼地下建筑面积 6.容积率 7.建筑密度 8.建筑限高 1.3项目业态组合 序号楼层/楼号业态描述 1. 一层/1#楼业态1面积、设计需求等 2.业态2 3.二层/1#楼 4.三层/2#楼 5.四层/3#楼 6.五层/4#楼 7.六层/5#楼 8.负一层/6#楼 9.负二层/7#楼 10.负三层/8#楼 设计范围 2.1设计范围 10KV线路侧开关下桩头至0.4KV低压出线柜下桩头内的电气设计

(不包括土建设计)但提供土建设计要求资料图。 设计要求 3.1产品设计标准 参照以下的产品设计标准开展设计相关工作。 3.2.1变电所 1)材料包装应符合以下规定;变电所选址首先建筑物的地下层(如无地下层或地下层不能满足要求则需设置在首层),但不宜设置在最底层。当地下只有一层或建筑条件限制只能将变电所设置在最底层时,应采取适当抬高变电所的地面500mm~1000mm等防水措施及防洪水、消防水或积水从其他渠道腌渍配变电所的措施。 2)变电所不应设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方,变电所内不得有给排水,通风等一切金属管道的布置,且不宜与上述场所贴邻。 3)变电所宜靠外墙设置,以方便外线的进入,并宜设置两PU堵外墙,在期间设置排水设备,避免外墙浸水时水直接进入变电所。 4)变电所设置电缆夹层,夹层层高考虑建筑层高,线路优先采用下进下出形式,以方便使用及管理维护,设有夹层的变电室层高要求梁下净高3.5m,若条件不允许设置电缆夹层则变电室层高要求梁下净高4m。线路采用上进上出形式。 5)变电所宜和主要机房,如冷冻机房、消防泵房、锅炉房和柴发机房相近设置。 6)变电所的面积与建筑规模的关系与产品标准相符。 3.2.2高压部分 1)双路高压电源,引自不同的上级变电所或不同的开闭站,开闭站宜设置在首层靠近道路,便于抢修及开关电方便的地方,高压供电方案由当地供电部门决定。 2)若供电部门只能提供一路10kv高压电源,则需设置柴油发电机组作为第二路电源。应急照明设备由EPS提供第二路电源。注:因工程需要必须采用其他电压等级时,应与当地供电部门协商确定。 3)当一路电源发生故障时,另一路电源可以保证低压部分重要设备(包括所有消防符合和安防符合,如消防泵、消防电梯、防排烟设备、防盗设备、监控设备、电信网络设

35KV变电站设计 - 副本 (2)

目录

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。 本次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。 关键词:主变压器,电气主接线,短路电流,电气设备

第1章概述 1.1变电站概述 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。电气主接线的拟订直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 根据《电力系统技术规程》中的有关部分,特别是: 第1.0.2条:系统设计应在国家计划经济的指导下,在审议后的中期、长期电力规划的基础上,从电力系统整体出发,进一步研究提出系统设计的具体方案;应合理利用能源,合理布局电源和网络,使发、输、变电及无功建设配套协调,并为系统的继电保护设计,系统自动装置设计及下一级电压的系统等创造条件。设计方案应技术先进、过度方便、运行灵活、切实可行,以经济、可靠、质量合格和充足的电能来满足国民经济各部门与人民生活不断增长的需要。 第1.0.6条:系统设计的设计水平可为今后第五年至第十年的某一年,并应对过度年进行研究(五年内逐年研究),远景水平可为第10~15年的某一年,且宜与国民经济计划的年份相一致。系统设计经审查后,2~3年进行编制,但有重大变化时,应及时修改。 1.2 变电站的作用和主要设备组成 水力、火力以及和核能等发出的电能,由于经济上的原因把电压升高,用输电线送到变电站,在这里将电压降低,用输电线再送到其它变电站,或通过输电线和配电线路送到用户。这样,在变电站除了把输电线送来的电压和电流进行变换,集中和分配外,为了使电能的质量良好以及设备安全,还要进行电压调整电力潮流控制以及输配电线和变电站的保护。 1.2.1 变电站主要设备组成 变电站为了起到电能再分配的作用,有主变压器、输电线和开关设备、控制装置与互感器、避雷器、调相器设备和其它设备组成。 1.2.2 变压器 变压器是变换电压的主要设备,一般在变电站用于降低电压。变压器由单相变压器和三相变压器。一般使用经济上有利的三相变压器,单相变压器仅在高电压、大容量的500kV变电站等由于受到搬运上的限制而被采用。 1.2.3 输电线和开关设备 在变电站内汇集着许多集中和分配电力的输配电线,与主变压器一起接在母线上,在每一条线路的引出口除装设断路器和隔离开关。断路器通常用于电路的

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35变电站设计任务书

科学技术学院 毕业设计任务书 (工科及部分理科专业使用) 题目:35kV变电站电气部分初步设计 学科部: 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 起讫日期: 指导教师:杨胡萍职称:教授 学科部主任: 审核日期:

说明 1.毕业设计任务书由指导教师填写,并经系或专业学科组审定,下达到学 生。 2.进度表由学生填写,每两周交指导教师签署审查意见,并作为毕业设计 工作检查的主要依据。 3.学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告,1个月内提交给指 导教师批阅。 4.本任务书在毕业设计完成后,与论文一起交指导教师,作为论文评阅和 毕业设计答辩的主要档案资料,是学士学位论文成册的主要内容之一。

一、毕业设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求) 本次设计任务内容是XX市新建35kV降压变电站电气部分初步设计,本次设计的主要任务是电气部分的初步设计和计算。此过程中,首先要对电力系统和变电站基本概况做总体分析,再进行负荷计算。依据负荷分析的数据,选择合适主变压器容量及主变压器型式。依据负荷出线的多少及用户的负荷级别,初步设计电气主接线的形式,经过对比后择取最佳的主接线方案。然后绘等值电路图,计算各母线上的最大短路电流和冲击电流,合理的选择电气设备。在具体计算后,进行配电装置及电气总平面的布置设计,使建站合理化,为使得变电站安全可靠运行,就必需进行防雷设计,以保证变电站的运行不受雷电的袭击。 1.其中原始数据: 电压等级:35kV/10kV; 进出线回路数:35kV出线共2回;10kV出线共8回,4回备用; 该变电站主要以35kV和10kV电压对该市企业供电,用电负荷比较分散,将系统电压降低后分配给各地区用户,因此该变电站为降压变电站。 2.技术工作要求: (1).变电站电气部分总体分析; (2).电气主接线设计 (3).短路电流计算 (4).主变压器的选择 (5).电气设备的选择和校验 (6).防雷设计 (7).电气二次部分设计

哈尔滨工业大学毕业设计

哈尔滨理工大学毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)是学生毕业前最后一个重要学习环节,是学习深化与升华的重要过程。它既是学生学习、研究与实践成果的全面总结,又是对学生素质与能力的一次全面检验,而且还是对学生的毕业资格及学位资格认证的重要依据。为了保证我校本科生毕业设计(论文)质量,特制定“哈尔滨理工大学本科生毕业设计(论文)撰写规范”。 一、毕业设计(论文)资料的组成A.毕业设计(论文)任务书;B.毕业设计(论文)成绩评定书;C.毕业论文或毕业设计说明书(包括:封面、中外文摘要或设计总说明(包括关键词)、目录、正文、谢辞、参考文献、附录);D.译文及原文复印件;E.图纸、软盘等。 二、毕业设计(论文)资料的填写及有关资料的装订毕业设计(论文)统一使用学校印制的毕业设计(论文)资料袋、毕业设计(论文)任务书、毕业设计(论文)成绩评定书、毕业设计(论文)封面、稿纸(在教务处网上下载用,学校统一纸面格式,使用A4打印纸)。毕业设计(论文)资料按要求认真填写,字体要工整,卷面要整洁,手写一律用黑或蓝黑墨水;任务书由指导教师填写并签字,经院长(系主任)签字后发出。毕业论文或设计说明书要按顺序装订:封面、中外文摘要或设计总说明(包括关键词)、目录、正文、谢辞、参考文献、附录装订在一起,然后与毕业设计(论文)任务书、毕业设计(论文)成绩评定书、译文及原文复印件(订在一起)、工程图纸(按国家标准折叠装订)、软盘等一起放入填写好的资料袋内交指导教师查收,经审阅评定后归档。 三、毕业设计说明书(论文)撰写的内容与要求一份完整的毕业设计(论文)应包括以下几个方面: 1.标题标题应该简短、明确、有概括性。标题字数要适当,

变电站课程设计任务书(8)

题目:220kV 降压变电所设计 一、原始资料: 1.变电所性质:区域性枢纽变电所。 2.所址条件:位于沿海大城市近郊,向市区及较大工业用户供电。所区地势属半山区,海拔300m,交通比较便利,有铁路、公路经过。最高气温+38℃, 最低温度-20℃, 年平均温度+15℃, 最大风速20m/s ,覆冰厚度10 mm,地震烈度<6级,土壤电阻率<500Ω. m ,雷电日30,周围环境较好,易受台风影响,冻土深度1 .2 m ,主导风向夏东南,冬西北。 3.负荷资料: 1)220kV侧共4回线与系统相连。 2)110kV侧共10回架空出线,负荷同时率0.85,线损率5%,cosф=0.85。 3)35kV侧共12回架空线,同时率0.85,线损率5%, cosф=0.85。

4.系统情况: 180KM 150KM 二、设计任务 1.变电站总体分析, 2.负荷计算 3.选择变压器的台数、容量、型号、参数。 4.电气主接线设计。 5.计算短路电流。 6.高低压电器设备的选择。 三、成品要求 1、说明书(附计算书)1份。 2、电气主接线图1张(2# 图纸)。 3、课程设计答辩。 附: 1、要求选择的电器设备包括: 1)220kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 2)110kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 3)35kV侧配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、避雷器、接地刀闸。 2、要求设计:说明书书写字迹清晰、规范。电气主接线图比例合适、图面整洁、绘图规范。 3、参考资料:《发电厂电气部分》教材,熊信银主编 《发电厂电气部分课程设计参考资料》,天津大学黄纯华主编 《工业企业供电课程设计及实验指导书》,天津大学黄纯华主编 《电力工程电气设计手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995 《电力工程电气设备手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995, 《变电所所址选择与总布置》张玉珩,水电出版社,1986 4、课程设计说明书规格(见附录)

变电站的设计

目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节10kV无功补偿的选择 (26) 第五章10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46) 二、心得体会 (47) ?

设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦。一、二、三、四期工程总负荷为兆瓦,实际用电负荷兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 ? 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

哈尔滨工业大学(深圳)本科毕业设计(论文)工作实施细则

哈尔滨工业大学(深圳) 本科毕业设计(论文)工作实施细则 毕业设计(论文)是高等学校实现人才培养目标的重要实践性教学环节,是学习、实践、探索和创新的教学过程,是提高和体现本科教育质量的关键环节之一。为规范过程管理,不断提高本科毕业设计(论文)质量,我校在《哈尔滨工业大学(深圳)本科毕业设计(论文)的若干规定》的基础上,针对实施中的具体问题,特制定本细则。 一、毕业设计(论文)各环节工作要求 毕业设计(论文)由选题、开题、中期检查、结题检查(论文评阅)和答辩等环节组成,有关要求如下: (一)毕业设计(论文)选题 1.选题要符合本专业的培养目标及教学要求,研究内容应体现专业理论、知识和技能的应用,使学生在规定时间内得到系统的科研训练。 2.选题应有一定的先进性、实用性和创新性,尽量与工程实践、科学研究、经济发展相结合,体现新知识、新技术、新方法的应用。学生参与科研课题或实际项目,可激发科研兴趣和热情,发挥学生的主观能动性,培养创新意识和能力。 3.贯彻“以学生为本”的人才培养理念,在体现专业培养目标的基础上,鼓励选择与学生就业、深造、兴趣相关的设计题目,激发学生的主动性和创新潜能。 4.题目的深度、难度和工作量要适当,要体现因材施教的原则,

使学生在指导教师的指导下经过努力能在规定时间内完成任务,又留有充分发挥、扩展的空间;要引导学生综合运用所学的知识和技能研究问题、解决问题,注重培养学生的独立工作能力,有适当的阶段性成果。 5.由多个学生共同参加的项目或与研究生协作进行的课题,必须明确每个学生独立完成的工作内容和要求,以保证每人都受到较全面的训练,具有各自的特点(避免若干人合做一个题目)。 6.毕业设计(论文)课题一般由指导教师填写《哈尔滨工业大学(深圳)毕业设计(论文)任务书》(附件1-1,以下简称任务书),说明意义、目的、要求、主要内容和技术指标及进度安排,交学院毕业设计(论文)领导小组审查,通过审查后由组长签字并交由学院备案。 7.学生在外单位进行毕业设计(论文),可由外单位拟定课题,但审题工作需按第6条的规定进行审查和把关,评分标准按学校的规定执行。 8.选题、审题工作应在毕业设计(论文)工作开始前完成。任务书一经确定,原则上指导教师不得随意更改,如因特殊情况确需更改,指导教师须提出书面报告说明变更原因,由学院毕业设计(论文)领导小组审查、批准。 (二)毕业设计(论文)开题 1.由学院组织对每个学生的课题前期准备情况进行开题检查,每组专家至少由三位讲师及讲师以上职称的教师组成。 2.学生在指导教师的指导下撰写《哈尔滨工业大学(深圳)毕业设计(论文)开题报告》(附件2,以下简称开题报告),开题报告字数应在3000字以上,内容包括:课题来源及研究的目的和意

学校电气设计任务书全解

设计任务书 一、强电设置系统 (1)10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 (2)电力配电及控制系统 (3)照明配电及控制系统 (4)建筑物防雷 (5)接地及安全措施 二、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约 3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,负荷等级按二级负荷考虑。 2.供电电源 设置一座10kV配变电室,内设置2台1000KVA的变压器,由10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院 统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿 (1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。 (2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。 4、电能计量 (1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回 路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减 少故障风险,促进节能减排。 (2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计; 2)生活给水系统设备计量表计; 3)中水系统设备计量表计; 4)热水系统设备计量表计; 5)教学用电计量表计; 7)办公用电计量表计; 8)宿舍用电计量表计; 9)厨房设备及餐厅照明计量表计; 10)排风机组、新风机组计量表计; (3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。 (4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收 费管理。 5.应急电源容量及性能要求 (1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为 保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。 (2)消防监控室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明, 设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。 (3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续 供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。 (4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下: 1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍 需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯; 2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑; 3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑; 4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于 1.0 lx;人员

110KV变电站任务书

毕业设计任务书 课题名称110kV变电站设计 指导教师(签名)年月日 教研室主任(签名)年月日 任务书填写要求 1、毕业设计(论文)任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写,经学生所在专业的负责人审查、系主管领导签字后生效。此任务书应在毕业综合实践开始前一周内填好并发给学生;

2、任务书内容必须用黑墨水笔工整书定或按统一设计的电子文档标准格式打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸上后剪贴; 3、任务书内填写的内容,必须和学生毕业设计(论文)任务完成的情况相一致,若有变更,应当经过所在专业及系统主管领导审批后方可重新填写; 4、任务书内有关“系”、“专业”等名称的填写,应写中文全称,不能写数字代码,学生的“学号”要写全号,请规范化填写; 5、任务书内“主要参考文献”的填写,应按国标GB7714—87《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性; 6、有关年月日等日期的填写,应当按国标GB/T7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2002年4月2日”或“2002-04-02”。 毕业设计(论文)的有关说明 一、毕业设计(论文)的性质和目的 毕业设计(论文)是高等职业学校培养工科应用型学生的一个重要实践性教学环节,是在学生学完全部课程,并完成必要的课程设计和实习、实训的基础上进行的。毕业

综合实践作为高等职业教育教学过程中的最后一个教学环节,与其他教学环节彼此配合,是前面各个教学环节的继续、深化和提高,其内容应符合专业培养目标与规格要求。毕业设计(论文)环节,除可以培养和锻炼学生综合应用所学的专业理论和技能、独立工作的能力和创造能力外,还能培养学生良好的职业道德、意志品质、心理承受能力和团结协作精神等,使他们毕业后能尽快地适应工作岗位。 毕业设计(论文)的基本教学目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能,提高分析与解决生产、建设、服务、管理第一线的实际问题的能力和形成综合职业素质。 二、毕业设计(论文)的选题 毕业设计(论文)课题应符合专业培养目标与规格要求,高等职业教育主要面向基层,培养生产、服务和管理第一线的高等技术应用性人才。毕业综合实践教学不应仅仅是研究、开发和设计类课题,而应更多地结合生产实际项目选择有关工艺及装备的设计与改进,或产品的制作、现场管理的优化及与本专业相关的岗位技能训练等课题,或侧重学生综合能力和全面素质的培养与提高,特别是创新意识和创新能力的培养。 一、课题的内容和要求 本设计内容是对某110kV降压变电站的电气部分进行初步设计,部分内容可达技术设计的要求深度,具体设计内容要求如下: 1)主变压器的选择:根据负荷情况、电压等级、出线回路数等技术数据选择选择 变压器的台数、容量、形式、接线组别及型号。 2)电气主接线方案的选择比较与确定:根据负荷情况、电压等级、出线回路数、 主变的台数等拟定变电站的主接线形式。(要求有3个方案进行技术、经济比较

变电站课程设计任务书(1)

题目:220kV 降压变电所设计 一.原始资料: 1.变电所性质:本所为枢纽变电所,以110KV电压等级向地区用户供电。 2.所址条件:建于大城市近郊,除供市区用电外,还向大工业用户供电。所区地势平坦,海拔400m,交通便利,有铁路、公路经过。最高气温+38℃, 最低温度-30℃, 年平均温度+10℃, 最大风速30m/s ,覆冰厚度10 mm,地震烈度<6级,土壤电阻率<500Ω. m ,雷电日30,周围环境较清洁,不受各类污染的影响,冻土深度1 .5 m ,主导风向夏南,冬北。 3.负荷资料: 1)220kV侧共2回线与系统相连。 2)110kV侧共9回架空出线,负荷同时率0.85,线损率5%,cosф=0.9。 3)10kV侧共8回架空线,负荷同时率0.85,线损率5%,5年后增加3回线,负荷为28MW。

4.系统情况: 二、设计任务 1.变电站总体分析, 2.负荷计算 3.选择变压器的台数、容量、型号、参数。 4.电气主接线设计。 5.计算短路电流。 6.高低压电器设备的选择。 三、成品要求 1、说明书(附计算书)1份。 2、电气主接线图1张(2# 图纸)。 3、课程设计答辩。 附: 1、要求选择的电器设备包括: 1)220kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸; 2)110kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、接地刀闸。 3)10kV配电装置中的主母线、高压断路器、高压隔离开关、避雷器、接地刀闸。 2、要求设计:说明书书写字迹清晰、规范。电气主接线图比例合适、图面整洁、绘图规范。 3、参考资料:《发电厂电气部分》教材,熊信银主编 《发电厂电气部分课程设计参考资料》,天津大学黄纯华主编 《工业企业供电课程设计及实验指导书》,天津大学黄纯华主编 《电力工程电气设计手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995 《电力工程电气设备手册》,西北电力设计院编,电力出版社1995, 《变电所所址选择与总布置》张玉珩,水电出版社,1986 4、课程设计说明书规格(见附录)

相关文档