文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 请帮忙解释下什么是环网柜1

请帮忙解释下什么是环网柜1

请帮忙解释下什么是环网柜1
请帮忙解释下什么是环网柜1

什么是环网柜?它分为室内室外,有什么区别?谢谢

环网柜简介为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。环网与环网柜环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。这些环网柜体都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。环网柜的应用环网柜出现的时间不算长,但近年以来却得到了广泛的使用,这主要是由于新发展起来的工业企业和事业单位的建筑物,从供配电的角度来看,以中,小型容量为大多数其配电变压器一般不超过1250KVA,长期稳定供电,高压开关不频繁操作。对于这类用户,环网柜的性能虽不是最完美的,但却是足够的,可以胜任的。随着大规模的城市建设,大量大型高层建筑物拔地而起,变配电所往往就设在楼下,根据消防要求,变配电设备必须“无油化”,根据建设面积的合理使用,变配电设备应该“小型化”,于是环网柜或真空断路器,干式变

压器,干式互感器就进入了幢幢大楼。环网柜结构简单,运行可靠且安全,维修量很小,运行费用低,比起装有断路器的开关柜,优势很突出。环网柜要求负荷开关具有更高的性能和更小的体积,新型的负荷开关应运而生,这又反过来带动了环网柜的技术进步,当今的环网柜不但性能优良而且系列化了,这更扩展了环网柜的使用范围。几种环网柜(1)HXGN3-10型(H-环网柜;X-箱式;G-高压;N-户内)柜体结构是用钢板弯制焊接组装而成,防护等级IP2X。柜体上部为母线室,仪表室位于母线室的前部,用钢板分隔。柜体中部为负荷开关室,负荷开关与其他元件之间设有绝缘隔板。对于电缆进出线柜,其柜底装有可拆装的活动盖板;对于架空进出线柜,其柜顶可加装母线通道或遮拦架。(2)HXGN-10型环网柜HXGN-10系列空气环网柜具有15种方案,其中01号方案为负荷开关熔断器柜;02号方案为负荷开关柜,这两种柜都设有接地开关;09号方案为计量柜。该系列环网柜的外壳采用钢板弯制,螺钉紧固组装而成的金属全封闭结构。柜体由4根立柱,上盖板,下底板,前面板,后背板,侧板等组成。负荷开关柜正面有上下两块用螺钉固定的门;负荷开关熔断器柜正面则有3块门板。门上有观察窗,可观察负荷开关和接地开关所处的位置;柜与柜之间母线连接为梅花触头插接形式,母线配有绝缘护套管。柜的顶部可根据用户要求,增设仪表箱。环网柜中安装的负荷开关为产气式的,无油无毒;配备的手动,电动操作机构为扭力弹簧储能机构,结构简单,操作力小。负荷开关,接地开关及正面板之间设有机械联锁装置,它们之间的操作关系如下:1)接地开关合闸后,负荷开关不能操作,正面板可以打开;2)接地开关分闸后,负荷开关可以操作,正面板不能打开;3)负荷开关分闸后,接地开关可以操作,正面板可以打开;4)负荷开关合闸后,接地开关不能操作,正面板不能打开。(3)GE型环网柜这是一种引进型号,它采用SF6负荷开关。操作机构为弹簧储能式,具有快合快分装置,分闸机构是在合闸动作中自动拉伸弹簧进行储能的,通过分闸线圈或HRC熔丝控制(击发)脱扣。(4)8DJ20 8DH10为SF6负荷开关,气箱采用不锈钢激光焊接,完全密闭焊接,不存在任何漏气点和密封垫圈;其中8DJ20为不可扩展共气箱结构;8DH10为可扩展式;采用模块化设计,满足各种终端型和环网型用户的需求。具有结构紧凑、占地面积小、免维护等优点。

HXGN-12 环网柜

HXGN-12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50Hz, 10kV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用电手、电动弹簧机构来操作负荷开关,接电开关和隔离开关配用手动操作机构。

技术参数额定电压12kV额定电流630A 主母线电流进线柜630A 出线柜125A额定短时耐受电流20kA 额定短路持续时间4S 额定峰值耐受电流50kA 额定有功负载开断电流50kA 额定有功负载开断电流630A 闭环开断电流630A 额定电缆充电电流20kA 接地开关额定短时耐受电流20kA 接地开关额定短路持续时间4(2)S 接电开关额定峰值耐受电流50kA接电开关额定短路关合电流50kA 1min额定工频耐受电压相间、相对地、真空负荷开关断口42kV 隔

离开关断口48kV 额定雷电冲击耐受电压相间、相对地、真空负荷开关断口75kV隔离开关断口85kV机械寿命真空负荷开关10000次接地开关(刀)、隔离开关(刀)20000次交接电流3150A

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

环网柜施工方法.

(1)环网柜施工方法 1)施工工序 放线定位→基坑开挖→垫层施工→底板模板施工→底板浇筑→墙板模 板施工→墙板混凝土浇筑→模板拆除→抹灰→现场清理→环网柜安装→检 验调试→送电 2)施工方法 1在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: 操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹

高压环网柜操作流程

高压柜操作流程 一、操作前仔细阅读环网柜说明及注意事项,进入设备室内操作时发须戴高压绝缘手套、穿绝缘鞋;操作时需二人进行,一人操作,一人监护。 二、环网柜投入运行操作 (1) 确认线路都在正常备用状态; (2) 将隔离面板的把手旋转至操作位置; (3)将操作手柄插入左侧地刀操作孔中,向下拉动至"分"位,使接地 刀闸断开接地。 (4) 将操作手柄插入右侧隔离开关操作孔中,向上推至"合"位,使隔离 开关合闸,再将隔离面板的把手旋转至工作位置。 (5) 然后将仪表室内所有二次微断合上,向右旋转仪表门上分合闸操作 手柄“远方→就地→合闸→远方”,使真空高压断路器合闸送电。 (6)合闸后用环网柜专用验电器验电,验电器指示灯灯亮,表明已向线 路送电。 三、环网柜停电操作 (1) 确认该线路负荷都已停电。 (2)向左旋转仪表门上分合闸操作手柄“远方→就地→分闸→远方”, 使真空高压断路器分闸停电。 (3) 断开后用环网柜专用验电器验电,验电器指示灯不亮,表明开关已 断开。 (4)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (5)将操作手柄插入右侧隔离开关操作孔中,向下拉动面板限位然后再 向下拉动操作手柄至"分"位,使隔离开关分闸。然后将操作手柄插入左 侧地刀操作孔中,向上推动至"合"位,使接地刀闸接地。 (6) 以下(5)和(6)必须要有主管在场授权或供电局运行操作人员在场 授权才可操作。 四、变压器投入运行操作 (1) 查验低压配电室受电柜总负荷开关应在断开状态,其送电线路和设 备都处于正常备用状态。

(2)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (3)将操作手柄插入该变压器高压柜机械面板接地刀闸操作孔中,向下 拉至"分"位,使接地刀闸断开接地。 (4)将操作手柄插入面板隔离操作孔中,向上推至"合"位,使隔离开关 合闸。 (5)将仪表室内所有二次微断合上,向右旋转仪表门上分合闸操作手柄 “远方→就地→合闸→远方”,使真空高压断路器合闸送电。 (6)合闸后查对低压配电室内低压受电柜总开关屏上电压表指示正常, 表明已向该变压器送电。 五、变压器停止运行操作 (1)断开低压配电室内低压受电柜总开关。 (2)向左旋转仪表门上分合闸操作手柄“远方→就地→分闸→远方”, 使真空高压断路器分闸停电。 (3)将隔离面板的把手旋转至操作位置; (4)将操作手柄插入该变压器高压柜隔离面板上隔离操作孔中,向下拉 至"分"位,使隔离开关断开。 (5)然后将操作手柄插入该变压器高压柜接地刀闸操作孔中,向上推至" 合"位,使接地刀闸合闸。 六、每次操作完毕后必须按操作时间顺序填写在《值班运行记录表》中。五防闭锁指: 防止带负荷分、合隔离开关。 防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。 防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。 防止在带电时误合接地开关。 防止误入带电室;防止误入带电间隔。

环网柜的说明书

一、概述 HXGN□- 12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50HZ,10KV的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关,接地开关和隔离开关配用手动操作机构。 二、型号含义 三、使用环境条件 1、环境温度上限+40℃,下限-25℃ 2、海拔高度:不大于1000m 3、空气相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大90%;水蒸气日平均值不大于月平均值不大于 4、周围空气不受腐蚀或可燃气体、水蒸气等明显污染 5、无经常性的剧烈振动 四、技术参数

五、技术要求 装有FZN-10/630型真空负荷开关的环网柜应能满足FZN-10/630型真空负荷开关的所有相应的技术要求。 六、结构和工作原理 本环网柜是以空气为绝缘介质的,主要配装FZN-10/630型真空负荷开关,主要方案有进线柜和出线柜等。 1、进线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关,它配装有隔离刀,酌情还配装接地刀所组成,三者共装在一个机架上,并互有联锁。因此可实现接通母线、隔离、接地三个工位的操作,柜内还可灵活配装CT、PT等元件。 2、出线柜方案 柜内主回路有一台FZN-10/630型真空负荷开关和带撞击器的熔断器(有隔离开关的作用)及接地刀所组成,也可实现三工位操作。柜内还可灵活配装CT/PT和避雷器等元件,因此有时可省去计量柜。进、出线柜均配有与接地开关联锁的绝缘防护隔板,柜内各开关与隔板及柜门间采用机械联锁,并达到“五防”要求,柜体外壳防护等级为IP3X。 七、吊运、安装、调试和熔断器的更换 1、吊运

吊运前按规定进行开箱前的检查。柜体吊运时按作业标记要求,小心轻放,防震等。 2、安装 开箱后,检查柜体及柜内元件是否完好,动作是否正常,有否受潮等,在确认无误后,方可进行安装。 3、调试 如发现柜体内元件达不到其技术要求或联锁不到位时,需按下列过程调试: (1)对负荷开关和接地或隔离开关,可通过调节拉杆长度和变换拉杆与操作杆角度和位置来达到技术要求。 (2)若有联锁不到位时,可微调相应的操作拉杆长度来改变联锁孔的位置,使联锁到位。 4、更换熔断器 必须严格按停电顺序操作,首选将负荷开关分闸,然后打开熔断器到隔离位置,并将接地开关合上,在插入绝缘防护隔板后,柜门方可打开,才能进行更换熔断器。 八、使用与故障处理 1、使用 请务必严格按照下列步骤操作,否则易造成损害。 (1)负荷开关的操作顺序 a:合闸:当负荷开关处于分闸状态时,将操作手柄插入负荷开关操作孔内顺时针转动(约18 0度)、使其合闸。 b:分断当负荷开关处于合闸状态时,可由手动脱扣按钮或脱扣电磁铁操作使负荷开关分闸,对配有带撞击器的熔断器的负荷开关,熔断器熔断后,其撞击器也可使负荷开关分闸。 (2)停电操作顺序 a:将负荷开关分闸,使它与隔离和接地开关之间的联锁解除。 b:将操作手柄插入隔离和接地开关操作孔内,按顺时针方向转动(约90度),隔离刀被打开。 c:再按顺时针方向转动(约90度),接地开关速闭合。 d:插入绝缘隔板,使门联锁解除。 e:开门检修。 (3)送电操作顺序 a:关闭柜门。

HXGN环网柜安装使用说明书

1.前言 在使用前请仔细阅读本使用说明书,以便能正确使用 HXGN□-12 箱型固定式交流金属封闭环网开关设备。 依照 IEC62271-200、GB3906、GB11022、GB3804、GB16926、IEC62271-105 等金属封闭开关设备和控制设备的相关标准制造。 或者直接与我司协商解决。 其他的注意事项如下: ●请选择无尘埃和腐蚀性气体干燥的户内场所使用。用在化工厂或室外设置的 场合时,请注意防腐蚀、防水、防凝结等措施。安装时请注意防尘。特别是在同建筑施工同时进行安装时,要注意防止混凝土碎块和其他异物进入。 ●安装面应平坦(平坦度±1mm以下)。如不平坦,可用垫调平。 ●主回路端子和控制回路端子接线用导线应有一定的裕度。主回路接地导体截 面不应小于 30mm2规格的铜母线。 ●不要用不干净的手触摸电气元件。 1.1开箱后的检验 开箱后检查下述项目: 用户在开箱前,应对环网柜的包装及运输过程中有否损伤甚至损坏环网柜进行检查,开箱应在干燥不受淋雨的场所进行;拆箱时注意保护产品,避免损伤。 ●确认外观、元件有无损伤,产品有无积水、凝露、混入异物等现象。 ●铬牌上所标的规格和控制电压等是否与指定内容一致。如果有误,可与本公 司联系。 使用前请先确认产品的规格及使用环境条件。 ●螺钉有无松动,主回路部分的紧固是否可靠。 ●检查装箱产品与订货单、附属备件与清单是否符合,并做现场记录。 在规定的使用条件以外不要使用本产品。以防发生故障,引起事故灾害。 1.2特殊环境条件的确认 使用于特殊环境条件时,请按下表内容进行确认。

1.3搬运和运输 搬运时请用吊装工具。以防发生掉落、碰坏等故障;本产品在运输时,不允许有强烈震动,不允许倒置、翻滚开关。 搬运设备时,请按下图所示进行吊运。由于设备的重心在右侧,放下时要注意设备会向右倾斜。 图1 柜体起吊示意图 1.4贮存

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。10KV充气环网柜技术说明

CMSafe18-12主要技术说明 额定电压:12KVSM6系列是配备固定金属外壳,事按照IEC标准设计,使用氟化硫开关的模块化的,结构简单,安装方便的户内二次配电开关设备。适用于1-24kV的不接地或接地系统。防护等级为IP2XC,运行日平均环境温度为-5°C至35°C,最大为40°C。已通过西安型式试验,在国内的二次配电网中有广泛的应用。SM6环网柜开关就其结构而言是一种箱式结构的内二次配电开关设备。它共分为以下几个彼此以接地金属板或绝缘隔板分隔成的几个隔室:灭弧室,母线室,电缆室和低压间。技术说明:额定电压12kV 运行电压10kV ~24KV 频率50HZ 附:技术参数响应表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 序号项目标准参数值投标人保证值1.1环网柜共用参数 1.1.1额定电压(kV)1212 1.1.2灭弧室类型真空真空 1.1.3额定频率(Hz) 5050 1.1.4额定电流630A630A 1.1.5温升试验 1.1Ir 1.1Ir 4242 1.1.6额定工频1min耐受电压(相 对地)(kV) 7575 1.1.7额定雷电冲击耐受电压峰值 (1.2∕50μs)(相对地)(kV) 1.1.8额定短路开断电流(kV) 20~2520~25 1.1.9额定短路关合电流(kA) 5050 1.1.10额定短时耐受电流及持续时 20/420/4间(kA/s)

1.1.12燃弧持续时间0.3~0.50.3~0.5 1.1.13有功负载条件下开断次数(次) 200200 1.1.14辅助和控制回路短时工频耐 受电压(kV) 22 1.1.15供电电源 1.1.15.1控制回路(V) DC48V DC48V 1.1.15.2辅助回路(V) DC48V DC48V 1.1.16使用寿命(≥年) 2020 1.1.17设备尺寸 1.1.17.1单台环网柜整体尺寸(长宽 高) 325*751*1336 325*751*1336 1.1.17.2设备的最大运输尺寸(长宽 高)按实际订单尺寸按实际订单尺 寸 1.1.18防护等级IP33X 1.1.18.1柜体外壳IP67X IP67X 1.1.18.2隔室间IP33X IP33X 1.1.19相间及相对地净距(≥带电体 对门) 125125 1.2.19异相接地故障开断试验 1.2.19.1试验电流(kA)17.3217.32 1.2.19.2试验电压(kV)1212 1.2.20容性电流开合试验(试验室) 1.2.20.1实验电流电缆:10 电缆:10 1.2.20.2试验电压(kV) 1.4×12/√3 1.4×12/√3 1.2.20.3C1级:CC1:24×O;CC2:24 ×CO;BC1:24×O;BC2:24 ×CO 1.3负荷开关参数 1.3.1额定电流(A) 630630 1.3.2额定工频1min耐受电压 1.3. 2.1断口(kV) 4848 1.3. 2.2对地(kV) 4242 1.3.3额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50μs) 1.3.3.1断口(kV) 8585 1.3.3.2对地(kV) 7575 1.3.4额定短时耐受电流及持续时 间 20/420/4

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜 安 装 使 用 说 明 书 Xxx有限公司

一、简介 主开关选用FLN型或xxx-SFG型优质SF6负荷开关,柜体结构合理紧凑,体积小,安装方便。操作灵活简便,运行安全、稳定、免维护,属优质安全型产品。广泛用于10KV供配电系统。 二、结构特点 外壳采用2 mm 敷铝锌板或优质碳素冷轧钢板,并经酸冼钝化处理后喷塑。外表美观,抗腐蚀性强,体积小,组合十分方便。框内分成四个小室,后面板设置两个压力释放。安装简便:可按各种设计要求随意组合、扩展、拼合,快速简单,安装十分方便,占地小。 三、柜体开箱检查。 打开包装箱,检查箱体外观是否因运输变形受损。 四、基础准备及柜体拆卸。 按所选取柜体进行基础制备、槽钢基座浇筑。现以宽度为375、500、750的柜体依次并柜的基础尺寸。 五、箱体就位与固定。 检查浇筑的槽钢基座水平及平面度合格后待砼凝固二十四小时后,将箱体就位,并用M10X20螺丝与槽钢基座上的螺孔固定。 六、操作 HXGN-12高压环网柜为人身设备安全考虑,设置了相关的机械联锁,操作人员须熟悉操作原则方可操作。 1、操作原则及机械联锁 (1)负荷开关合上后,接地在断开状态,不能操作,下门不能打开。

(2)此门打开可接触到负荷开关下出线及馈出线电缆,拉地开关。必须确保无电,操作须谨慎。 操作前应确定负荷开关在接地状态。 进入母线室须确认进线开关已断开,进线指示灯已熄灭! 2、电动操作配置 a、安装时装配好带电机构的操作机构,安装程序同普通机构。 B、按照二次原理接线图装配电气控制元器件,接好二次线。 C、开关操作前检验操作电源电压、极性,正确后方可送电。 D、按下合闸按钮,开关合闸。 E、按下分闸按钮,开关分闸。 七、安装出线开关柜的熔断器 (1)打开熔丝座,把熔断器顶进上熔丝座 (2)熔断器推进下熔丝座 3、负荷开关断开后: 可进行接地的合分操作。 接地后,下门才能打开、关上 返回操作顺序为:关下门-断开接地开关- 合上负荷开关 在接地状态下,负荷开关不能合闸。 2、操作程序结构 (1)负荷开关 为接通或断开电路用,操作须谨慎。操作前应确定接地在断开状态用手柄(厂家提供),在指定位置按操作板上的模似图指示方向进行操作。

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识

柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘

的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜用负荷开关操作正常电

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜安装使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

 2、操作程序结构 (1)负荷开关

充气柜安装使用说明书

充气柜安装使用说明书 -----刘三亚/红苏电气 WSG全称为气体绝缘金属封闭开关设备(WSG为三相母线、WIG为铁路专用两相母线),包含了真空灭弧、气体绝缘等多种先进功能。 主要组成部分为母线室、断路器室、电缆室、二次低压箱等。 1,现场开箱清点到货情况,指导柜子的摆放 需准备工具:尖嘴钳、螺丝刀、气压表、小撬棍等。 首先进行开关柜体的开箱,开关柜数目、型号的核对,并检查装箱单上和柜体面板上的编号是否一致;检查有无运输过程中发生的损坏情况,若有第一时间联系项目经理并拍下照片为证。 然后需要用水平尺进行槽钢水平度的测量,若满足安装条件则可以指导施工人员将柜子安放在槽钢上,排列次序按照设计院蓝图、一次系统图进行排列。注意:第一台侧柜边离槽钢边缘预留下18-20CM的边屏安装空间(若有预留增补柜,则需留下适当的距离);用螺丝定位好边柜即第一台柜子的位置,之后的每台柜子之间预留下60-80CM的距离,以腾出清洁HSM6-12时咱们自己的站立空间。 接下来进行附件箱的开箱清点工作:主要包括主母线连接件、弓形架、笼套、销、软接地铜线的数目的清点;各种类螺丝螺母的清点;杜邦擦拭纸、酒精、百洁布、硅脂、螺纹胶等安装消耗品的检查;备品备件的清点。结束后需让用户负责人在装箱单上签字确认。 此时可以用压力表测各柜子的母线室和断路器室的气压,并做好详细记录。 2,拼柜与HSM6-12的安装 需准备工具:4MM的内六角扳手、13MM 的棘轮快扳、10MM的扳手、13MM的长短套筒头、6.3MM规格的10寸长加长杆、6.3MM规格柄棘轮扳手、6MM的内六角套筒头、拉弓一套、20N力矩扳手、卷尺、小刷子、夹棍、无水乙醇,杜邦擦拭布等。 1.进行主母线连接件的清洁工作:用6MM的内六角扳手将上下部连接部分的螺杆旋紧并逆时针回松半圈,以保证连接件上下的活动;若连接件外部有毛刺, 需用百洁布打磨平滑,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁并包好待用。 2.将柜顶HSM6-12保护罩拆去,用小刷子将柜顶部灰尘清理干净,以防移柜子时灰尘飘落污染到HSM6-12绝缘部分。用百洁布对白盘侧母线铜套管内部以及外 部边缘进行打磨擦拭,以防毛刺放电,而后用蘸酒精的擦拭纸清洁(包括套管 内部、边缘以及白盘表面),在白盘上均匀抹上绝缘硅脂。将擦拭好的母线连接 器放入铜套管中。再用蘸酒精的擦拭纸清洁HSM6-12黑橡胶套与白盘相接触的

(完整word版)10kV环网柜技术规范

环网柜 技术规范书 二〇一二年二月十三日 1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。

GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997 《电流互感器》 GB1207-1997 《电压互感器》 GB4208-1993 《外壳防护等级》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89 《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB3804-90 《3-63kV交流高压负荷开关》 DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 The document was prepared on January 2, 2021

环网柜生产线电气操作手册NEW

北京科锐配电自动化股份有限公司智能环网柜生产线 电 控 操 作 手 册 福建省南平德赛技术装备有限公司 2011年08月02日

一、智能环网柜生产线设计原则及主要工艺结构说明 1、系统设计原则 (1)设备主体配置16个作业站与一台自动搬送车。工件置于滑橇上,通过搬送车按预配置的工艺流程在各功能站位间自动搬送。 (2)各操作站采用本地配电管理,远程IO模式接入主控PLC系统。配置多功能操作站,人工发布作业完成状态指令,自动执行搬送车的调度及工件搬送任务。进站工件自动锁定,手动操作旋转动力与滑橇对接,执行点动工件旋转(作业完成后,务必将滑橇旋转回水平原位)。 (3)搬送车采用伺服定位控制技术执行多点位高精度定位控制功能,采用滑触供电及通讯方式接入主控系统。配置站位接口保护、防撞保护与极限位配电等安全防护措施。主控界面配置维护操作的手动功能,上位计算机配置手动调度、参数设置等功能,并适时监控其运行状态。 (4)生产线配置现场设备管理服务器,可执行产品条码或流水序列号的同步跟踪监控功能及相关设备监控与流程组态功能。适时提供当前各作业站工件识别码,并记录汇总工件在各工位的操作时间。预留的EtherNET接口方便MES系统的接入,提供工件实体物流与识别代码的信息流的同步定位数据,满中MES系统现场工艺数据自动发布、部件及测试数据自动采集功能的关联需求。 2、主要工艺流程说明 二、电气控制系统 1、电气控制系统参数: 动力电源:AC3 380V/50HZ/45KVA 3P+1N+1PE 控制电源:DC24V/10A

照明插座电源:AC1 220V/50HZ/10KVA 1P+1N+1PE 气源:6Kg/cm2(压力继电器整定下限压力0.40Mpa) 2、电气控制简介: 1)概述 本系统以三菱Q06HCPU为控制中心,采用CC-LINK网络实现系统与区域的集散控制,配置工业PC人机操作界面执行设备组态、操作、监控及异常维护指导功能。系统配电按功能项分区域配置隔离保护及回路过流保护,动力电源配置相序检测保护、动力过载保护措施。配置齐全的状态、位置检测传感器及主令操作与指示器件。对于异常危险状况,系统在各站位设置了系统紧急停止保护按钮,通道干涉保护、搬送车的障碍检测保护及极限位配电保护功能,实施危险处理操作,快速切断执行电源,并进入待机状态。 系统运行采用主控配电启动,对各运行的中间状态实施停机与断电保持处理。系统软件采用模块化过程步进式顺控程序结构,产品信息与物流同步传送。为确保设备的安全运行,在系统软件中设置正常运行中间状态的停机保护及停机指令后的自动关机功能。 2)系统配电 系统集中管理主线、站位及搬送车的动力配电,提供统一启动的CC-Link网络电源、操作监控电源、执行电源、独立的系统安全检测电源及受漏电保护的工位插座电源,并为各功能电源配置本地隔离保护断路器。站位、搬送车、护栏等分段集中接地,高压区采用专用接地(用户实施安全可靠的接地处理)。 3)系统监控配置 主控制系统操作界面配置主控操作电源接入电源锁、系统启动、系统停止、系统复位及紧急停止等主令功能,采用主令指示灯、四色塔灯及上位计算机指示系统运行状态。 a)自动搬送车:采用滑触线供电(AC 3P380V 45A),配置电源转换变压器(AC 3P380V/AC 3P220V 8KVA)为其提供动力及控制电源。车载控制系统通过滑触接驳的CC-Link总线接入主控PLC系统。主控柜操作界面配置用于维护的手动操作界面,本地配置车载警示灯提示搬送车当前运行状态;走行动力采用远程伺服定位控制,配置接近式原位、本地微动操作开关、光电式障碍传感器、及用于配电控控制的极限保护继电传感器;工件进出到位采用光电传感器,并配置本地手动操作进出件开关;各站位接驳口配置通道异常检测光电传感器,确保搬送车运行区域在远行过程中无非法进入的人或工件(设备启动前无此监控功能,启动时务必人工检查运行区域是否安全);过程检站位配置站位对接安全检光电传感器,确保系统外的独立继电控制站与系统控制的搬送车在无信息交互状态下的安全接驳。维护门配置安全插销等设施,确保维护人员开门进入搬送车运行区域时,搬送车处于安全停止的受保护状态。 b)上线操作站(1#):配置独立供电及通讯中继站(远程IO),本地主令操作站配置紧急停止及功能操作与指示界面;接近传感器执行工件定位检测;电控气动机构配置原位或目标位传感器,实现自动定位夹持的机构互锁控制;滑橇水平原位采用高精度微动开关控制,确保滑橇进出搬送车时的原位状态。 c)装配操作站(2~12#):配置独立供电及通讯中继站(远程IO),本地主令操作站配置

高压户内环网柜安装使用说明书

高压户内环网柜 安装使用说 明书 Xxx有限公司

简介 主开关选用FLN型或xxx-SFG型优质SF6负荷开关,柜体结构合理紧 凑,体积小,安装方便。操作灵活简便,运行安全、稳定、免维护,属优质安全型产品。广泛用于10KV供配电系统。 二、结构特点 外壳采用2 mm敷铝锌板或优质碳素冷轧钢板,并经酸冼钝化处理后 喷塑。外表美观,抗腐蚀性强,体积小,组合十分方便。框内分成四个小室, 后面板设置两个压力释放。安装简便:可按各种设计要求随意组合、扩展、 拼合,快速简单,安装十分方便,占地小。 三、柜体开箱检查。 打开包装箱,检查箱体外观是否因运输变形受损。 四、基础准备及柜体拆卸。 按所选取柜体进行基础制备、槽钢基座浇筑。现以宽度为375、500、750 的柜体依次并柜的基础尺寸。 五、箱体就位与固定。 检查浇筑的槽钢基座水平及平面度合格后待砼凝固二十四小时后,将箱体就位,并用M10X20螺丝与槽钢基座上的螺孔固定。 六、操作 HXGN-12高压环网柜为人身设备安全考虑,设置了相关的机械联锁,操 作人员须熟悉操作原则方可操作。 1、操作原则及机械联锁 (1)负荷开关合上后,接地在断开状态,不能操作,下门不能打开。

(2)此门打开可接触到负荷开关下出线及馈出线电缆,拉地开关。必须确保无电,操作须谨慎。 操作前应确定负荷开关在接地状态。 进入母线室须确认进线开关已断开,进线指示灯已熄灭! 2、电动操作配置 a安装时装配好带电机构的操作机构,安装程序同普通机构。 接地后,下门才能打开、关上 返回操作顺序为:关下门-断开接地开关-合上负荷开关 在接地状态下,负荷开关不能合闸。 2、操作程序结构 (1)负荷开关 为接通或断开电路用,操作须谨慎。操作前应确定接地在断开状态用

环网柜技术规格书-样本.docx

.\ XXXXXX建筑设计 有限公司文件号: XXXXXXXX公司 项目号: XXXXX 设计证书编号:XXXXX综合楼XXXXXXXX 共 9页阶段:施工图 环网开关柜 技术规格书 0送审XXX XXX XXX XXX XXX2010.07.28 版次说明编制校对审核审定 项目 日期负责人

.\ 目录 1、前言 1.1 概述????????????????????????.???? .1 1.2 要求????????????????????????.???? .1 1.3 范和准?????????????????????.???? .1 1.4 先序??????????????????????.???? .1 2、供方、方双方任?????????????????..??? (2) 2.1 方任??????????????????????.??? .2 2.2 供方任??????????????????????..??? 2 2.3 量保????????????????????.??? ..?? (2) 3、操作的境条件????????????????????..?? (3) 3.1 安装位置????????????????????????..?? 3 3.2 境条件????????????????????????..?? 3 4、技要求?????????????????????????? ...................................................................................................................... ?..3 4.1 开关柜型式????????????????????? ............................................................................................ ?.?.?.3 4.2 开关柜技参数?????????????????????..? (3) 4.3 荷开关及断路器技参数????????????????..? (3) 4.4 柜体构????????????????????????..? (4) 5、供范??????????????????????????.?? 4 5.1 概述??????????????????????????.?? .4 5.2 范??????????????????????????.?? .5 5.3 及材料???????????????????????.?? .5 5.4 保??????????????????????????.?? .5 6、性能保??????????????????????????.? (5) 7、、和??????????????????????.?? 5 7.1 量准??????????????????????????..5 7.2 机构??????????????????????????..6 7.3 目和内容???????????????????.?? .6 7.4??????????????????????????.?? .6 8、志???????????????????????????? (6) 8.1 牌??????????????????????????.?? .6 8.2 志??????????????????????????.?? .7 8.3 色??????????????????????????.?? .7 9、包装运??????????????????????????? (7) 10、文件和数据要求?????????????????????? (7) 10.1 文件的确???????????????????????7 10.2 最告和数据???????????????.????? .?.7

相关文档
相关文档 最新文档