1 范围

本标准规定了电能信息采集与管理系统中主站和电能信息采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本标准适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式,适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过DL/T698的本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB 2260-91 中华人民共和国行政区划代码

GB 18030-2000 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充

GB/T18657.1-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第1篇传输帧格式

GB/T18657.2-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第2篇链路传输规则

GB/T18657.3-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第3篇应用数据的一般结构GB/T 15148-2008 电力负荷管理系统技术规范

DL/T 533-2007 电力负荷管理终端

DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约

Q/GDW130-2005《电力负荷管理系统数据传输规约》

Q/GDW **1-2009 电力用户用电信息采集系统

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

终端地址terminal address

系统中终端设备的地址编码,简称终端地址。

3.1.2

系统广播地址system broadcast address

系统中所有终端都应该响应的地址编码。

3.1.3

终端组地址terminal group address

具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令。

3.1.4

主站地址master station address

主站中具有通信需求的对象(如工作站、应用功能模块等)的编码。

3.1.5

电能示值indicated energy value

电能表计度器电能示值的简称。

3.1.6

测量点measured point

1

指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点,当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计,每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

3.1.7

总加组group total

指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

3.1.8

数据单元标识Data unit identify

用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

3.1.9

信息点information point

表示参数或数据的对象信息,如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

3.1.10

信息类information type

表示参数或数据的分类信息,一个信息类可以是一种参数或数据,也可以是一组参数或数据的集合。

3.1.11

任务task

规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作序列。

3.1.12

通信流量communication flow

指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的,与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

3.2 符号和缩略语

本标准中所使用到的符号和缩略语见表1。

表1 符号和缩略语

符号和缩略语表示

A 地址域

A1 行政区划码

A2 终端地址

A3 主站地址和终端组地址标志

ACD 要求访问位

AFN 应用层功能码

AUX 附加信息域

BCD 二-十进制编码

BIN 二进制编码

BS 独立位组合

C 控制域

CON 请求确认标志位

CS 帧校验和

DIR 传输方向位

EC,EC1 ,EC2 事件计数器

ERC 事件记录代码

FCB 帧计数位

FCV 帧计数有效位

3

FIR 首帧标志:报文的第一帧 FIN 末帧标志:报文的最后一帧 Fn 信息类标识码 G

电能量单位位 G1、G2、G3 组成倍率的码位 L 长度 L1 用户数据长度 Lcn 中文信息长度 Le 事件记录长度 MSA 主站地址 P 校验位 pn 信息点标识码 PFC 启动帧计数器 PRM 启动标志位 PSEQ 启动帧序号 PW 消息认证码字段 RSEQ 响应帧序号 S 正负极性位 S0 上下浮动位 SEQ 帧序列域 Tp 时间标签 TpV 时间标签有效位 Td_c 曲线类数据时标 Td_d 日冻结类数据时标 Td_h 小时冻结类数据时标 Td_m

月冻结类数据时标

4 帧结构

4.1 参考模型

基于GB/T18657.3-2002规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

4.2 字节格式

帧的基本单元为8位字节。链路层传输顺序为低位在前,高位在后;低字节在前,高字节在后。 4.3 帧格式

4.3.1 帧格式定义

本标准采用GB/T18657.1的6.2.4条 FT1.2异步式传输帧格式,定义见图 1:

起始字符(68H )

↑ 长度L 固定长度 长度L 的报文头 起始字符(68H )

控制域C 控制域 用户 数据区 地址域A 地址域

链路用户数据

链路用户数据 (应用层) 校验和CS 帧校验和

结束字符(16H )

图1 帧格式

4.3.2 传输规则

a)线路空闲状态为二进制1。

b)帧的字符之间无线路空闲间隔;两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

c)如按e)检出了差错,两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

d)帧校验和(CS)是用户数据区的八位位组的算术和,不考虑进位位。

e)接收方校验:

1) 对于每个字符:校验起动位、停止位、偶校验位。

2) 对于每帧:

●检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符以及协议.标识位;

●识别2个长度L;

●每帧接收的字符数为用户数据长度L1+8;

●帧校验和;

●结束字符;

●校验出一个差错时,校验按c)的线路空闲间隔;

若这些校验有一个失败,舍弃此帧;若无差错,则此帧数据有效。

4.3.3 链路层

4.3.3.1 长度L

长度L包括协议.标识和用户数据长度,由2字节组成,如图2:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8

图2 长度定义

协议标识由图2中D0~D1两位编码表示,定义如下:

——D0=0、D1=0:为禁用;

——D0=1、D1=0:为《Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约》使用;

——D0=0、D1=1:为本协议使用;

——D0=1、D1=1,为保留。

用户数据长度L1:由D2~D15组成,采用BIN编码,是控制域、地址域、链路用户数据(应用层)的字节总数。

——采用专用无线数传信道,长度L1不大于255;

——采用网络传输,长度L1不大于16383。

4.3.3.2 控制域C

控制域C表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息,定义见图3:

D7 D6 D5 D4 D3~D0

下行方向传输方向位

DIR 启动标志位

PRM

帧计数位FCB 帧计数有效位FCV

功能码

上行方向要求访问位ACD 保留

图3 控制字定义

4.3.3.2.1 传输方向位DIR

D IR=0:表示此帧报文是由主站发出的下行报文; DIR=1:表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

4.3.3.2.2 启动标志位PRM

PRM =1:表示此帧报文来自启动站;PRM =0:表示此帧报文来自从动站。

4.3.3.2.3 帧计数位FCB

当帧计数有效位FCV=1时,FCB表示每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。FCB 位用来防止信息传输的丢失和重复。

启动站向同一从动站传输新的发送/确认或请求/响应传输服务时,将FCB取相反值。启动站保存每一个从动站FCB值,若超时未收到从动站的报文,或接收出现差错,则启动站不改变FCB的状态,重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。

复位命令中的FCB=0,从动站接收复位命令后将FCB置“0”。

4.3.3.2.4 请求访问位ACD

ACD位用于上行响应报文中。ACD=1 表示终端有重要事件等待访问,则附加信息域中带有事件计数器EC(EC见本标准4.3.4.6.3);ACD=0表示终端无事件数据等待访问。

ACD置“1”和置“0”规则:

——自上次收到报文后发生新的重要事件,ACD位置“1”;

——收到主站请求事件报文并执行后,ACD位置“0”。

4.3.3.2.5 帧计数有效位FCV

FCV=1:表示FCB位有效;FCV=0:表示FCB位无效。

4.3.3.2.6 功能码

当启动标志位PRM =1时,功能码定义见表2:

表2 功能码定义(PRM=1)

功能码帧类型服务功能

0 ——备用

1 发送∕确认复位命令

2~3 ——备用

4 发送∕无回答用户数据

5~8 ——备用

9 请求∕响应帧链路测试

10 请求∕响应帧请求1级数据

11 请求∕响应帧请求2级数据

12~15 ——备用

当启动标志位PRM =0时,功能码定义见表3:

表3 功能码定义(PRM=0)

功能码帧类型服务功能

0 确认认可

1~7 ——备用

8 响应帧用户数据

9 响应帧否认:无所召唤的数据

10 ——备用

11 响应帧链路状态

12~15 ——备用

本标准规定:

——启动站功能码10(请求1级数据)用于应用层请求确认(CON=1)的链路传输,应用层请求确认标志见本标准4.3.4.3.4。

——启动站功能码11(请求2级数据)用于应用层请求数据的链路传输。

4.3.3.3 地址域A

5

4.3.3.3.1 地址域格式

地址域由行政区划码A1、终端地址A2、主站地址和组地址标志A3组成,格式见表4:

表4 地址域格式

地址域数据格式字节数

行政区划码A1 BCD 2

终端地址A2 BIN 2

主站地址和组地址标志A3 BIN 1

4.3.3.3.2 行政区划码A1

行政区划码按GB2260-91的规定执行。

4.3.3.3.3 终端地址A2

终端地址A2选址范围为1~65535。A2=0000H为无效地址,A2=FFFFH且A3的D0位为“1”时表示系统广播地址。

4.3.3.3.4 主站地址和组地址标志A3

A3的D0位为终端组地址标志,D0=0表示终端地址A2为单地址;D0=1表示终端地址A2为组地址;A3的D1~D7组成0~127个主站地址MSA。

——主站启动的发送帧的MSA应为非零值,其终端响应帧的MSA应与主站发送帧的MSA相同。

——终端启动发送帧的MSA应为零,其主站响应帧的MSA也应为零。

4.3.3.4 帧校验和

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和,不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据(应用层)三部分。

4.3.4 应用层

4.3.4.1 应用层格式

应用层(链路用户数据)格式定义见图4:

应用层功能码AFN

帧序列域SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

附加信息域AUX

图4 应用层定义

4.3.4.2 应用层功能码AFN

应用层功能码AFN由一字节组成,采用二进制编码表示,具体定义见表5:

表5 应用层功能码定义

应用功能码AFN 应用功能定义

00H 确认∕否认

01H 复位

02H 链路接口检测

03H 中继站命令

04H 设置参数

05H 控制命令

06H 身份认证及密钥协商

07H 备用

08H 请求被级联终端主动上报

09H 请求终端配置

0AH 查询参数

0BH 请求任务数据

0CH 请求1类数据(实时数据)

0DH 请求2类数据(历史数据)

0EH 请求3类数据(事件数据)

0FH 文件传输

10H 数据转发

11H~FFH 备用

4.3.4.3 帧序列域SEQ

4.3.4.3.1 帧序列域SEQ定义

帧序列域SEQ为1字节,用于描述帧之间的传输序列的变化规则,由于受报文长度限制,数据无法在一帧内传输,需要分成多帧传输(每帧都应有数据单元标识,都可以作为独立的报文处理)。SEQ 定义如图5:

D7 D6 D5 D4 D3-D0

TpV FIR FIN CON PSEQ∕RSEQ

图5 SEQ定义

4.3.4.3.2 帧时间标签有效位TpV

TpV=0:表示在附加信息域中无时间标签Tp;

TpV=1:表示在附加信息域中带有时间标签Tp(Tp定义见本标准4.3.4.6.4)。

4.3.4.3.3 首帧标志FIR、末帧标志FIN

FIR:置“1”,报文的第一帧。

FIN:置“1”,报文的最后一帧。

FIR、FIN组合状态所表示的含义见表6:

表6 帧标志

FIR FIN 应用说明

0 0 多帧:中间帧

0 1 多帧:结束帧

1 0 多帧:第1帧,有后续帧。

1 1 单帧

4.3.4.3.4 请求确认标志位CON

在所收到的报文中,CON位置“1”,表示需要对该帧报文进行确认;置“0”,表示不需要对该帧报文进行确认。

4.3.4.3.5 启动帧序号PSEQ∕响应帧序号RSEQ

a)启动帧序号PSEQ

PSEQ取自1字节的启动帧计数器PFC的低4位计数值0~15。

b)启动帧帧序号计数器PFC

每一对启动站和从动站之间均有1个独立的、由1字节构成的计数范围为0~255的启动帧帧序号计数器PFC,用于记录当前启动帧的序号。启动站每发送1帧报文,该计数器加1,从0~255循环加1递增;重发帧则不加1。

c)响应帧序号RSEQ

响应帧序号RSEQ以启动报文中的PSEQ作为第一个响应帧序号,后续响应帧序号在RSEQ 的基础上循环加1递增,数值范围为0~15。

7

d)帧序号改变规则

1) 启动站发送报文后,当一个期待的响应在超时规定的时间内没有被收到,如果允许启动站

重发,则该重发的启动帧序号PSEQ不变。重发次数可设置,最多3次;重发次数为0,

则不允许重发。

2) 当TpV=0时,如果从动站连续收到两个具有相同启动帧序号PSEQ的启动报文,通常意

味着报文的响应未被对方站收到。在这种情况下,则重发响应(不必重新处理该报文)。

3) 当TpV=0时,如果启动站连续收到两个具有相同响应帧序号RSEQ的响应帧,则不处理

第二个响应。

4) 终端在开始响应第二个请求之前,必须将前一个请求处理结束。终端不能同时处理多个请

求。

4.3.4.3.6 帧序列域变化规则

帧序列域变化规则详见图6,其中:S1、S2、S3分别表示链路传输服务类别,见本标准4.4.1。

9

图 6 帧序列域变化

启动报文PFC=14(S1服务)

PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=14

(a) S1发送/无回答传输服务

启动报文 PFC=15 (S2服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=1,PSEQ=15

确认报文

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ=15

接收正确

接收正确

(b) S2发送/确认传输服务

RSEQ1=PSEQ=15

RSEQ3=RSEQ2+1=2

启动报文 PFC=16(S3服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=0

响应报文

PRM=0,FIR=1,FIN=0,CON=0,RSEQ=0

接收正确

响应报文

PRM=0,FIR=0,FIN=0,CON=0,RSEQ=1

(c) S3请求/响应传输服务

第1帧响应帧

RSEQ1=PSEQ=0

RSEQ2=RSEQ1+1=

第2帧响应帧

响应报文

PRM=0,FIR=0,FIN=1,CON=0,RSEQ=2

第3帧响应帧

(d) S3请求/响应失败重发传输(一)

启动报文 PFC=18(S3服务) PRM=1,FIR=1.FIN=1,CON=0,PSEQ=2

响应报文

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ=2

接收错误或超时

启动报文 PFC=18

PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=2

重发1次

响应报文

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ=2

接收正确

接收正确

图 6(续)

启动报文 PFC=19 (S3服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=3

响应报文 PFC=19

PRM=0,FIR=0,FIN=0,CON=0,RSEQ =4

响应报文 PFC=19

PRM=0,FIR=1,FIN=0,CON=0,RSEQ =3

启动报文 PFC= 20 (S3服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=4

t t

发送和接收时序

启动报文 PFC=21 (S3服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=5

响应报文 PFC=19

PRM=0,FIR=0,FIN=0,CON=0,RSEQ=5

响应报文 PFC=19

PRM=0,FIR=0,FIN=1,CON=0,RSEQ =6

响应报文 PFC=21

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ =5

响应报文 PFC=20

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ=4

( f ) 多通信服务传输

启动报文 PFC=26 (S3服务) PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=10

……

启动报文 PFC=18(S3服务) PRM=1,FIR=1.FIN=1,CON=0,PSEQ=2

超时

启动报文 PFC=18

PRM=1,FIR=1,FIN=1,CON=0,PSEQ=2

重发1次

响应报文

PRM=0,FIR=1,FIN=1,CON=0,RSEQ=2

接收错误

接收正确

(e) S3请求/响应失败重发传输(二)

4.3.4.4 数据单元标识

4.3.4.4.1 数据单元标识定义

数据单元标识由信息点标识DA和信息类标识DT组成,表示信息点和信息类型,格式见图7:

信息点DA DA1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DA2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

信息类DT DT1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DT2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 图7 数据单元标识定义

4.3.4.4.2 信息点DA (测量点)

信息点DA由信息点元DA1和信息点组DA2两个字节构成。

DA2采用二进制编码方式表示信息点组,DA1对位表示某一信息点组的1~8个信息点,以此共同构成信息点标识pn(n=1~2040),格式见图8:

信息点组DA2 信息点元DA1

D7~D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 p8 p7 p6 p5 p4 p3 p

2 p1

2 p16 p15 p14 p1

3 p12 p11 p10 p9

3 p2

4 p23 p22 p21 p20 p19 p18 p17

………………………………………………

255 P2040 P2039 P2038 P2037 P2036 P2035 P2034 P2033

图8 信息点格式

——当DA1和DA2全为“0”时,表示终端信息点,用p0表示;

信息点标识pn对应于不同信息类标识Fn可以是测量点号、总加组号、控制轮次、直流模拟量端口号、任务号。

4.3.4.4.3 信息类DT (数据项)

信息类DT由信息类元DT1和信息类组DT2两个字节构成。

DT2采用二进制编码方式表示信息类组,DT1对位表示某一信息类组的1~8种信息类型,以此共同构成信息类标识Fn(n=1~248),格式见图9:

信息类组DT2 信息类元D T1

D7~D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1

1 F16 F15 F14 F13 F1

2 F11 F10 F9

2 F24 F2

3 F22 F21 F20 F19 F18 F17

………………………………………………

30 F248 F247 F246 F245 F244 F243 F242 F241

……

未定义

255

图9 信息类格式

4.3.4.5 数据单元

数据单元为按数据单元标识所组织的数据,包括参数、命令等。

数据组织的顺序规则:先按pn从小到大、再按Fn从小到大的次序,即:完成一个信息点pi的所有信息类Fn的处理后,再进行下一个pi+1的处理。

终端在响应主站对终端的参数或数据请求时,如终端没有所需的某个数据项,则将应答报文中DT 的对应标志位清除;如终端仅是没有某个数据项中的部分内容,则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

4.3.4.6 附加信息域AUX

11

4.3.4.6.1 附加信息域AUX定义

附加信息域可由消息认证码字段PW、事件计数器EC和时间标签Tp组成,格式见图10:

消息认证码字段PW(下行)∕事件计数器EC(上行)

时间标签Tp

图10 附加信息域定义

——消息认证码字段用于重要的下行报文中;

——事件计数器用于具有重要事件告警状态需上报的上行报文中;

——时间标签用于允许同时建立多个通信服务的链路传输和信道延时特性较差的传输中。

4.3.4.6.2 消息认证码字段PW

消息认证码字段PW用于重要下行报文中,由16字节组成,PW是由主站按系统约定的认证算法产生,并在主站发送的报文中下发给终端,由终端进行校验认证,通过则响应主站命令,反之则否认。

终端在收到带有PW的报文,必须在认证通过后,才能响应命令。

4.3.4.6.3 事件计数器EC

事件计数器EC用于ACD位置“1”的上行响应报文中,EC由2字节组成,分别为重要事件计数器EC1和一般事件计数器EC2。计数范围0~255,循环加1递增。格式见表7:

表7 事件计数器格式

事件计数器EC 数据格式字节数重要事件计数器EC1 BIN 1

一般事件计数器EC2 BIN 1

每发生1个事件,相应的计数器自动加1。

4.3.4.6.4 时间标签Tp

时间标签用于交换网络通道中,对采用同时建立多个通信服务的传输服务,进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签Tp由6字节组成,格式见表8:

表8 时间标签格式

数据名称数据格式单位字节数启动帧帧序号计数器PFC BIN 1

启动帧发送时标见附录A.16 秒分时日 4

允许发送传输延时时间BIN min 1

时间标签Tp由启动站产生,并通过报文传送给从动站,从动站据此判决收到的报文的时序和时效性,如判别有效,从动站发送响应帧,并在响应帧中将时间标签Tp返回启动站。

启动帧帧序号计数器PFC:见本标准4.3.4.3.5中的b)。

启动帧发送时标:记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间:指启动帧从开始发送至从动站接收到报文之间启动站所允许的传输延时时间。

从动站的时效性判断规则:

——如从动站的当前时间与Tp中的启动帧发送时标之间的时间差大于Tp中的允许传输延时时间,从动站则舍弃该报文;

——如时间差不大于Tp中的允许传输延时时间,则做出响应;

——如Tp中的允许传输延时时间为“0”,则从动站不进行上述两项的判断。

4.4 链路传输

4.4.1 传输服务类别

传输服务类别见表9:

表9 传输服务类别

类别功能用途

S1 发送∕无回答启动站发送传输,从动站不回答。

S2 发送∕确认启动站发送复位命令,从动站回答确认。

S3 请求∕响应启动站请求从动站的响应,从动站作确认、否认或数据响应。

4.4.2 非平衡传输过程

4.4.2.1 适用信道

半双工通道和专用无线通道应采用非平衡传输规则。

4.4.2.2 发送/无回答服务

在前一次通信服务的传输过程结束后,并且至少间隔33个空闲位,才开始新一次发送传输。

4.4.2.3 发送/确认服务

在前一次通信服务结束后,才能开始新一次发送帧传输。

当从动站正确收到启动站报文,并能执行启动站报文的命令,则发送确认帧;否则发送否认帧

4.4.2.4 请求/响应服务

在前一次通信服务结束后,才能开始新一次请求帧传输。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧,如所请求的数据全部有效,则发送响应帧;否则发送否认帧。

从动站正确收到启动站请求2级数据帧,如所请求的数据全部有效,则发送响应帧;如所请求的数据部分有效,则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧;如所请求的数据全部无效,则发送否认帧。

当FCV有效时,可采用防止报文丢失和报文重复传送:

——未收到响应帧或响应帧受到干扰,则重发原报文且不改变FCB值,最大重发次数可设定。

——在从动站收到启动站的请求帧,并向启动站发送响应帧,此时在从动站将此响应帧保存起来。

在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时,则清除原保存的响应帧,并形成新的响应帧;

否则若前后两个请求帧的FCB值相同,则重发原保存的响应帧。

4.4.2.5 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文,作为超时处理,放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。在发送下一帧之前,需等待一个超时时间。

从动站若检出帧出错则不作回答。

4.4.3 平衡传输过程

4.4.3.1 适用信道

全双工通道和数据交换网络通道可采用平衡传输规则。

4.4.3.2 发送/无回答服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时,由启动站进行数据流控制。

4.4.3.3 发送/确认服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时,由启动站进行数据流控制。

当从动站正确收到启动站报文时,并能执行启动站报文的命令,则发送确认帧;否则发送否认帧。

4.4.3.4 请求/响应服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时,由启动站进行数据流控制。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧,如所请求的数据全部有效,则发送响应帧;否则发送否认帧。

13

从动站正确收到启动站请求2级数据帧,如所请求的数据全部有效,则发送响应帧;如所请求的数据部分有效,则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧;如所请求的数据全部无效,则发送否认帧。

终端作为从动站响应新的请求服务之前,必须完成前一个请求服务的响应。

当FCV有效时,可采用FCB位防止报文丢失和报文重复传送:

——未收到响应帧或响应帧受到干扰,则重发原报文并不改变FCB值,最大重发次数可设定。

——在从动站收到启动站的请求帧,并向启动站发送响应帧,此时在从动站将此响应帧保存起来。

在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时,则清除原保存的响应帧,并形成新的响应帧;

否则若前后两个请求帧的FCB值相同,则重发原保存的响应帧。

4.4.3.5 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文时,作为超时处理,放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。

从动站若检出帧出错则不作回答。

4.5 物理层接口

4.5.1 短信(SMS)传输接口

基于短信实现时,采用8位编码的PDU方式通讯,当要传输的报文长度大于数据服务提供商规定的一帧短信允许的传输字节数时,应该对所要传输的报文进行分拆,PDU用户数据区的内容即为本协议.完整的或分拆的报文内容。具体的短信分拆规定见附录E。

4.5.2 TCP和UDP的传输接口

该类接口的登录链接和心跳检测采用链路测试服务,链路测试周期可设定。登录和心跳检测的详细定义见附录E。

4.5.3 串行通信传输接口

字节传输按异步方式进行,它包含8个数据位、1个起始位“0”、1个偶校验位P和1个停止位“1”,定义见图11:

0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P 1

起始位8个数据位偶校验位停止位

图11 串行通信接口定义

4.5.4 红外通信传输接口

采用红外通信方式实现当地数据传输时,字节格式与串行通信传输格式相同,在发送数据时,在有效数据帧前加1~4个FEH作为前导码。

5 报文应用及数据结构

5.1 确认∕否认(AFN=00H)

5.1.1 报文格式

确认∕否认报文是对接收报文中需要被确认(CON=1)的回答,以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。该报文为单帧报文,帧序列域的标志位FIR=1,FIN=1,CON=0。格式见图12:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC(见本标准4.3.4.6.3)

Tp(见本标准4.3.4.6.4)

CS

16H

图12 确认/否认报文格式

5.1.2 Fn和pn定义

Fn和pn定义见表10:

表10 确认/否认Fn定义

Fn 名称及说明pn F1 全部确认:对收到报文中的全部数据单元标识进行确认p0 F2 全部否认:对收到报文中的全部数据单元标识进行否认p0 F3 按数据单元标识确认和否认:对收到报文中的全部数据单元标识进行逐个确认/否认p0 F4~F248 备用

5.1.3 Fn的数据单元格式

5.1.3.1 F1:全部确认

无数据体。

5.1.3.2 F2:全部否认

无数据体。

5.1.3.3 F3:按数据单元标识确认和否认

数据单元格式见表11:

表11 确认/否认F3数据单元格式

数据内容字节数AFN(要被确认的报文的AFN) 1

数据单元标识1 4

ERR1 1

数据单元标识2 4

ERR2 1

……

ERR由1字节采用二进制编码表示,定义见附录D。

5.2 复位命令(AFN=01H)

5.2.1 下行报文

5.2.1.1 报文格式

复位命令下行报文格式见图13:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=01H

SEQ

数据单元标识(DA=0)

PW(见本标准4.3.4.6.2)

15

Tp(见本标准4.3.4.6.4)

CS

16H

图13 复位命令下行报文格式

5.2.1.2 Fn和pn定义

Fn和pn定义见表12:

表12 复位Fn定义

Fn 名称及说明pn

F1 硬件初始化p0

F2 数据区初始化p0

F3 参数及全体数据区初始化(即恢复至出厂配置)p0

F4 参数(除与系统主站通信有关的)及全体数据区初始化p0 F5~F248 备用

5.2.2 上行报文

复位命令的上行报文为确认∕否认报文,详见本标准5.1。

5.3 链路接口检测(AFN=02H)

5.3.1 适用范围

适用于交换网络传输信道。

5.3.2 上行报文

5.3.2.1 报文格式

链路接口检测命令上行报文格式见图14:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=02H

SEQ

数据单元标识(DA=0)dadt

CS

16H

图14 链路接口检测报文格式

5.3.2.2 Fn和pn定义

Fn和pn定义见表13:

表13 检测报文Fn定义

Fn 名称及说明pn

F1 登录p0

F2 退出登录p0

F3 心跳p0 F4~F248 备用

5.3.3 下行报文

链路接口检测命令下行报文为确认/否认报文中的F3按数据单元标识确认和否认,详见本标准5.1。

5.4 中继站命令(AFN=03H)

5.4.1 下行报文

5.4.1.1 报文格式

中继站命令下行报文格式见图15:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=03H

SEQ

数据单元标识(DA=0)

数据单元

CS

16H

图15 中继站命令下行报文格式

5.4.1.2 Fn和pn定义

Fn和pn定义见表14:

表14 中继站命令Fn定义

Fn 名称及说明pn

F1 中继站工作状态控制p0

F2 中继站工作状态查询p0

F3 中继站工作状态切换记录查询p0

F4 中继站运行状况统计数据查询p0 F5~F248 备用

5.4.1.3 Fn的数据单元格式

5.4.1.3.1 F1:中继站工作状态控制

数据单元格式见表15:

表15 中继站命令F1数据格式

数据内容数据格式字节数中继站工作状态控制BS8 1

——D0~D1:值班机/备份机切换控制:D0=0、D1=0:表示不切换;D0=1、D1=1:表示切换;

D0、D1为其他是无效。

——D2~D3:值班机中继转发允许标志:D2=0、D3=0:表示不允许;D2=1、D3=1:表示允许;

D2、D3为其他是无效。

——D4~D7:备用。

5.4.1.3.2 F2:中继站工作状态查询

无数据单元。

5.4.1.3.3 F3:中继站工作状态切换记录查询

无数据单元。

5.4.1.3.4 F4:中继站运行状况统计数据查询

无数据单元。

5.4.2 上行报文

5.4.2.1 报文格式

中继站命令应答报文格式见图16:

68H

17

L

L

68H

C

A

AFN=03H

SEQ

数据单元标识(DA=0)

数据单元

CS

16H

图16 中继站应答报文格式

5.4.2.2 Fn和pn定义

同本标准5.4.1.2。

5.4.2.3 Fn的数据单元格式

5.4.2.3.1 F1:中继站工作状态控制应答

数据单元格式见表16:

表16 中继站工作状态应答数据单元格式

数据内容数据格式字节数当前中继站工作状态BS8 1 ——D0~D3:A机工作状态:

●D0~D1:A机状态,编码表示0~3,0:不存在,1:正常,2:故障,3:备用;

●D2置“0”:A机为备份机,置“1”:A机为值班机;

●D3置“0”:A机禁止中继转发,置“1”:A机允许中继转发。

——D4~D7:B机工作状态:

●D4~D5:B机状态,编码表示0~3,0:不存在,1:正常,2:故障,3:备用;

●D6置“0”:B机为备份机,置“1”:B机为值班机;

●D7置“0”:B机禁止中继转发,置“1”:B机允许中继转发。

5.4.2.3.2 F2:中继站工作状态应答

同本标准5.4.2.3.1。

5.4.2.3.3 F3:中继站工作状态切换记录应答

数据单元格式见表17:

表17 中继站切换记录数据单元格式

数据内容数据格式字节数最近十次切换时间:分时日月年见附录A.15 5 最近十次切换前中继站工作状态BS8 1 最近十次切换后中继站工作状态BS8 1 ………………

最近一次切换时间:分时日月年见附录A.15 5 最近一次切换前中继站工作状态BS8 1 最近一次切换后中继站工作状态BS8 1 中继站工作状态:同本标准5.4.2.3.1中“当前中继站工作状态”的定义。

5.4.2.3.4 F4:中继站运行状况统计数据应答

数据单元格式见表18:

表18 中继站运行统计数据单元格式

数据内容数据格式单位字节数切换累计次数BIN 次 2

A机值班累计时间BIN min 2

A机正常运行累计时间BIN min 2

B机值班累计时间BIN min 2

B机正常运行累计时间BIN min 2

5.5 设置参数(AFN=04H)

5.5.1 下行报文

5.5.1.1 报文格式

设置参数下行报文格式见图17:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=04H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

PW(见本标准4.3.4.6.2)

Tp(见本标准4.3.4.6.4)

CS

16H

图17 设置参数下行报文格式

5.5.1.2 Fn和pn定义

Fn和pn定义见表19:

表19 设置参数Fn定义

Fn 名称及说明pn

组1

F1 终端上行通信口通信参数设置p0

F2 终端上行通信口无线中继转发设置p0

F3 主站IP地址和端口p0

F4 主站电话号码和短信中心号码p0

F5 终端上行通信消息认证参数设置p0

F6 终端组地址设置p0

F7 终端IP地址和端口p0

F8 终端上行通信工作方式(以太专网或虚拟专网)p0

组2

F9 终端事件记录配置设置p0

F10 终端电能表/交流采样装置配置参数p0

F11 终端脉冲配置参数p0

F12 终端状态量输入参数p0

F13 终端电压/电流模拟量配置参数p0

19

Fn 名称及说明pn F14 终端总加组配置参数p0 F15 有功总电能量差动越限事件参数设置p0 F16 虚拟专网用户名、密码p0 组3

F17 终端保安定值p0 F18 终端功控时段p0 F19 终端时段功控定值浮动系数p0 F20 终端月电能量控定值浮动系数p0 F21 终端电能量费率时段和费率数p0 F22 终端电能量费率p0 F23 终端催费告警参数p0 F24 备用

组4

F25 测量点基本参数测量点号F26 测量点限值参数测量点号F27 测量点铜损、铁损参数测量点号F28 测量点功率因数分段限值测量点号F29 终端当地电能表显示号测量点号F30 终端台区集中抄表停抄/投抄设置测量点号F31 载波从节点附属节点地址测量点号F31~F32 备用

组5

F33 终端抄表运行参数设置p0 F34 集中器下行通信模块的参数设置p0 F35 终端台区集中抄表重点户设置p0 F36 终端上行通信流量门限设置p0 F37 终端级联通信参数p0 F38 1类数据配置设置(在终端支持的1类数据配置内)p0 F39 2类数据配置设置(在终端支持的2类数据配置内)p0 F40 备用

组6

F41 时段功控定值总加组号F42 厂休功控参数总加组号F43 功率控制的功率计算滑差时间总加组号F44 营业报停控参数总加组号F45 功控轮次设定总加组号F46 月电量控定值总加组号F47 购电量(费)控参数总加组号F48 电控轮次设定总加组号组7

F49 功控告警时间控制轮次F50~F56 备用

组8

F57 终端声音告警允许∕禁止设置p0 F58 终端自动保电参数p0 F59 电能表异常判别阈值设定p0 F60 谐波限值p0

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

浅谈电能信息采集与监控平台的应用

浅谈电能信息采集与监控平台的应用 摘要:随着市场由卖方市场向买方市场的转变中,智能电网的发展使电能量信息采集与监控平台得到应用,提出了在应用中故障判断处理及异常用电的发现。 关键词:发展故障判断异常效益 0 引言 随着电力市场由卖方市场向买方市场的转变,电力部门的经济效益将越来越取决于对供用电各环节进行管理的细致程度,其中,加强对大用户用电现场的管理是提高经济运行水平的有效途径之一。建立统一用电管理平台,实现数据共享,降低管理成本是未来用电自动化发展趋势。 建立大用户电力负荷管理系统,可实现大用户远程自动抄表和负荷现场管理,提高用电监测及负荷管理水平,为加强电力需求侧管理提供重要技术支持。 随着智能电网的发展、电网自动化的普及,随着电力市场营销业务的日益创新,营销信息化工作的迅速和全面推开,负荷控制系统已经不能满足电力应用的需求,开发新的电力负荷管理和客户实时数据平台系统已经成为当务之急。开发新的电力负荷管理和客户实时数据平台系统成为可能,采集控制终端随之应运而生。 1电能量信息采控与监控系统 内蒙古电力公司建立了的电能量信息采集与监控平台,是实现公司统一规划建设的电源侧、供电侧、售电侧电能信息采控平台系统整合的重大举措。电能量信息采集与监控平台的建设最终将实现购电、供电、售电三个环节电能量信息的实时采集、统计和分析,全面融合已升级建设的营销业务集中管理系统综合数据平台,满足公司各层面网损、线损实时考核技术管理要求。 电能量信息采控与监控系统,是对电力客户的用电信息采控、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采控、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能。电能采控系统是保证电力市场运营的基础设施,是提高电网管理水平的重要技术手段。为确保电力客户用电信息采控数据的及时性、准确性、完整性和电能采控系统安全、稳定、高效的运行为目的。 系统主站由以下设备组成: 硬件:调度服务器、通讯服务器、数据处理服务器、数据库服务器及磁盘阵列、WEB服务器和工作站、防火墙、负载均衡器、交换机、路由器、MODEM 池、终端服务器等设备;

采集终端检测装置说明书

大用户用电信息采集终端 检测装置 使用说明书

郑州三晖电气股份有限公司 目录 1、概述 (3) 、说明 (3) 、系统组成 (3) 、产品特点 (3) 2、参考规程 (6) 3、技术指标 (7) 输出电压 (7) 输出电流 (7) 相位及对称度 (7) 输出频率 (7) 功率稳定度 (7) 4、结构组成 (8) 5、计算机软件 (9) 6、服务保证 (10) 注意事项 (10) 服务保证 (10) 联系方式 (10)

1 概述 说明 大用户用电信息采集终端检测装置(简称:检测装置)是郑州三晖电气股份有限公司研制的技术领先的用电信息采集终端检测装置,它是根据国家电网公司企业标准《Q/GDW129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件》、《Q/GDW130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约》、《Q/GDW373~380电力用户用电信息采集系统》、《DL/T698-2010电能信息采集与管理系统》等技术规范研制开发的测试装置,可广泛应用于对采集终端的性能测试、评估,是电力部门对终端验收的有利保障。它美观实用,可靠性高、测量准确度高、长期稳定性好、自动化程度高、测试功能齐全。 该产品同时集成计量校验和功能校验两大系统,主要实现集中器、采集器和三相电能表的现场抄表。采集终端检测装置由:程控测试电源、标准电能表、总控中心、功能测试单元、误差计算器、挂表架、二次故障模拟板、网络交换机、铝合金台体、控制计算机等部分组成。通过计算机控制能够自动完成全部的检定项目,并且能够提供完整的自动校表、功能测试、误差数据处理、存储、查询、证书打印、报表输出等整套解决方案。 系统组成 大用户采集终端检测装置部分包括96个三相电能表,2个集中器。每块采集器可以带抄读12块三相电能表的电量数据。大用户采集终端检测装置共包括2个台体,每个台体分为8排,每排12表位,背靠背放置; 程控电源:其主要功能是给采集终端提供电压和电流,电压和电流的相位、幅值、频率是可调,可以让终端或电能表产生各种状态。 标准电能表:它用于检测电压和电流,并显示电压、电流的全部电参量。 总控中心:它通过网线与计算机相连接,实现总体控制整个装置。

电力用户用电信息采集系统操作手册2

采集系统终端管理操作手册 1.远程调试 1.1业务描述 从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。 1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。 通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。如下图所示: 点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:

点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示: 增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示: 成的工单进行归档。

2终端参数设置 2.1业务描述 对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:

注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【参数管理】->【终端参数设置】进入 终端参数设置页面,如下图所示: 【保存召测结果】按钮为将右侧的召测值保存到数据库; 【保存】按钮为将左侧的维护值保存到数据库; 【保存并下发】按钮为将左侧的维护值保存到数据库并下发到终端;

【按默认值下发】按钮为直接将数据库中终端的参数值直接下发到终端。 3软件升级 3.1软件版本管理 3.1.1终端版本召测 3.1.1.1业务描述 对升级程序版本进行管理;上传检测通过的厂家终端升级文件,对其升级目的、支持的原版本文件、升级后的新版本文件进行管理。 3.1.1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【软件升级】->【软件版本管理】页面,可通过单位、终端类型、终端规约等查询条件进行查询,如下图所示:

数据采集终端简介

移动数据采集终端 应用背景: 在当今互联网时代的大背景之下,互联网技术正以难以想象的迅猛速度发展,互联网时代的前景为业界看好,移动生活也已深深植入我们日常生活。移动终端作为载体,在我们的生活中无处不在,其发展趋势将对移动互联业务产生深远影响。 移动开放平台,是以智能手机、平板电脑等硬件设备为载体,提供一个专业性的服务平台,它向商户和用户开放,供它们使用。商户利用平台能够快速地将自己的行业应用整合接入,以互联网网页、移动互联网网页、移动客户端的形式提供给用户。用户可以在各类型的平台上分别获得如电子商务、生活缴费、社交等各种类型的服务。平台届时将产生海量的数据,其带来的数据价值将十分可观。 伴随着智能终端(智能手机及平板电脑)及移动通信(3G)的发展,原来运行在PC上的信息系统(如邮件系统、即时通信、网页浏览、协同办公、网络购物、社交网站等)逐渐转移到智能终端设备上。可以预见未来几年60%以上的业务将会逐渐转移到智能终端系统上来。产品概述: 移动数据采集终端由平板电脑、拍摄支架、及文通OCR识别软件组成。他采用主流平板电脑配置后置800万高清自动对焦摄像头,可快速获取清晰证照图片。通过OCR识别软件,可以快速识别身份证、驾照、名片等多种身份证件,以及车辆行驶证、车牌号等车辆信息。配合专有拍摄支架及视频触发、自动分类功能,可以实现快速批量采集证件信息。 功能特点: 可脱机运行:通过相机置的存储功能,可实现对于固定车辆的管理,无需工控机,实现无人值守 主流硬件配置,系统运行流畅,小巧便携,功能齐全。 采用文通文字识别(OCR)技术,可识别身份证、名片、驾照、护照、港澳台证件、军官证等身份证件,以及行驶证、机动车VIN码、车牌号等车辆信息。 支持自动触发、自动裁边旋转、自动分类;配合拍摄支架,位置角度固定、光线均匀;方便用户操作,提高识别率,非常适合批量证件快速处理。 根据用户需求可以定制开发其他类型证照(如印业执照、发票、支票等)。 提供Android开发JAR包。 典型应用领域: 出租屋式旅业(小旅馆)管理:入住旅客登记 流动人口管理:入户普查 特种行业:开锁业、家政、中介等行业证件登记 展会、访客、会员卡:证件、名片登记 警务通:巡逻执勤、交警执法(驾照、身份证、车牌、行驶证识别) 保险:车险查勘(采集车辆信息及驾驶人身份信息),寿险销售(身份证、名片) 电信实名制:代理网点采集身份证 信用卡申请:采集身份证信息 二手车交易:采集身份证、行驶证

中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范资料

2013-02-07实施 2013-02-07 发布 中国南方电网有限责任公司 发 布 厂站电能量采集终端技术规范 Q/CSG Q/CSG 11109001-2013 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网市场〔2013〕2号附件

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 厂站电能量采集终端 (1) 3.2 机架式厂站终端 (1) 3.3 壁挂式厂站终端 (1) 4 技术要求 (2) 4.1 环境条件 (2) 4.2 机械影响 (2) 4.3 工作电源 (2) 4.4 结构 (2) 4.5 绝缘性能要求 (3) 4.6 温升 (3) 4.7 输入/输出回路要求 (4) 4.8 功能要求 (4) 4.9 电磁兼容性要求 (8) 4.10 可靠性指标 (9) 4.11 包装要求 (9) 5检验规则 (9) 5.1 检验分类 (9) 5.2 全性能试验 (9) 5.3 到货抽检 (9) 5.4 到货验收 (10) 5.5 验收结果的处理 (10) 5.6 检验项目 (10)

前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成《计量自动化终端系列标准》。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》,对厂站电能量采集终端外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统厂站电能量采集终端技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:孙卫明、郑龙、石少青、肖勇、党三磊、张亚东、伍少成。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

开题报告-电能智能采集终端器设计

辽宁科技学院 本科毕业设计开题报告 题目:电能智能采集终端器设计 专题:软件设计 系别:电气与信息工程学院 班级:自BG071班 学生姓名:李健 学号:1031107109 指导教师:赵双元 2011年04月13日

开题报告撰写要求 1.开题是本科毕业设计最重要环节之一,学生要高度重视开题报告的撰写工作。 2.开题报告一式一份,由学生妥善保管,最后连同毕业设计任务书、说明书等相关资料一起装入学生本科毕业设计资料袋中存档。 3.开题报告应在指导教师指导下,由学生独立完成。 4.开题工作应在教学进程表中,本科毕业设计(论文)第二周周末前完成。 5.学生查阅的参考文献(含指导教师推荐的参考文献),设计类题目一般不少于10篇,论文类一般不少于12篇。

一、本课题的目的及意义,研究现状分析 电能,作为现代社会中最为重要的二次能源,它的应用成度已经成为一个国家发展水平的主要标志。与此同时,各行各业对电力系统供电的要求也越来越高。电能采集对电力系统电网和电气设备的安全、经济高效的运行以及维护人们日常生产和生活的正常秩序都有着重要意义。 电能采集是现代电力营销系统中的一个重要环节,传统的电能量结算是依靠人工定期到现场抄读数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在不足。而用电客户不仅要求有电用,而且要求用高质量的电,享受到更好的服务。因此提高电力部门电费实时性结算水平, 建立一种新型的抄表方式已成为所有电力部门的共识。 电能智能采集终端系统是将电能计量数据自动采集、传输和处理的系统。Ⅰ型智能采集终端是专变用户电能信息采集终端,实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输。它克服了传统人工抄表模式的低效率和不确定性,推进了电能管理现代化的发展进程。 传感器、自动化仪表以及集成电路技术的发展,使得无论是机电脉冲式还是电子式电能表已能够较好地满足当今电能自动采集技术的需要。预计今后相当一段时间内,电能采集系统的终端采集装置将以机电脉冲式电能表和电子式电能表两种仪表为主。 根据电能表的发展趋势,实现智能采集主要有两种方式:一是通过电能表本身来解决。即是采用IC卡形式的电能表,用户在售电机上买电后将卡插入自己的表中即可用电,预先将使用的电量记录在售电机内,实现先买电后使用;另一种就是利用自动抄表系统来解决。目前,世界上大多数国家都以后者的发展为主。许多国家和地区都都已广泛采用自动抄表系统代替传统的人工抄表。 具不完全统计,目前我国实现了电能智能采集的用户大约有260万户家庭,在具体实施电能智能采集上所采用的技术多种多样,且随着技术水平的不断提高,电能智能采集系统的功能逐步完善。但受硬件设施、通信技术等制约目前电能智能采集系统的普及率仍不高。因此,如何改进电能智能采集系统、发展电能采集技术具有十分重要的现实意义。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

零售终端信息采集工作汇报

目前,A公司零售终端信息采集工作主要有日采集、周采集及月末库存采集三种。现将此项工作开展情况汇报如下: 一、严格规范、全面开展每周市场信息采集工作。 根据中国销售公司《关于印发<全国市场信息采集网络建设工作规范>的通知》(中烟销信…2010?24号)文件精神,按照省(公司)工作要求,2010年4月A市(公司)在全市九个县(区)()选取100名零售客户作为市场信息采集点,抽取能力素质高的客户经理12名负责此项工作。为保证信息采集质量,提高工作效率,2010年8月新增信息采集员9名,同时,市(公司)对信息采集人员进行集中培训,各单位均能高度重视此项工作,严格要求信息采集人员,确保客观、准确、及时的获取市场信息,为构建市场信息采集网络奠定基础。 二、加强分析、有效利用月末市场信息采集资料 A市(公司)积极贯彻落实省月末库存采集工作要求,于每月最后两天进行月末市场信息采集工作,及时准确上报V3系统。各县(区)根据本辖区市场信息反馈情况,撰写《市场信息采集分析报告》,提出工作建议,并上报营销管理中心。营销管理中心依据各单位上报市场库存及价格信息进行市场“量价存”分析,撰写《全市市场信息分析报告》,为货源供应、投放及零售终端经营指导提供依据。

三、勇于创新、积极构建市场信息日采集体系 2010年以前,A市(公司)要求营销人员对全市零售客户进行库存采集,市场信息及时性高,但工作量大,效率低。2010年,在借鉴国家市场信息采集工作规范的基础上,结合客户经理“135”工作法,A市(公司)对市场信息日采集体系于5月和9月进行两次修正,为全市营销人员配备笔记本电脑,并进行集中培训三次,市(公司)赴各县(区)进行培训指导三次,确保市场信息日采集体系的顺利开展。目前,我市市场信息日采集主要采集零售终端库存总量及重点品牌库存、价格等信息。客户经理能够及时掌握客户经营情况及市场需求状况,对市场信息采集数据的“量价存”分析水平大幅提高,客户经营指导能力显著提升。 2011年元月份,A市(公司)制定并下发了《A市(公司)零售终端建设再提升实施意见》,对零售终端建设及市场信息采集工作进行安排部署。计划将在全市区域内,选取诚信度高,配合能力强的客户做为零售终端信息反馈示范店,同时将积极开发利用客户经理移动工作平台,将客户经理“135”工作法和市场信息采集工作有机结合,提升零售终端管理能力和把握市场能力。

智能用电终端

智能用电终端 一、产品简介 用电信息数据采集设备是智能用电环节数字化、自动化、互动化的有力支撑,是智能电网用电环节的重要基础。按照国家电网公司用电信息采集系统标准技术规范、智能电能表标准技术规范,致力于为用户提供完善的用电信息采集系统解决方案。产品包含:专变采集终端(SEA3500、FKWA83-ZTI01、FKGA43-ZTIII02)、SEA3600台区自动化管理终端、集中器(SEA3700、DJGZ23-ZT20103、DJGZ23-JYPLC2J)、采集器(SEA3800、DCZL23-ZT20103、DCZL23-JYPLC6C)、SEA3900型电能量采集终端、单相费控智能电能表(DDZY1339系列、DDZY733系列)、三相费控智能电能表(DTZY1339系列、DTZY733 系列)、三相智能电能表(DTZ1339/DSZ1339、DTZ733/DSZ733)。 采集终端产品简介 专变采集终端采用工业级的ATMEL高性能32位嵌入式CPU,LINUX操作系。实现对专变用户的电能信息采集与处理(电能表数据采集、电能计量设备工况和电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控),实现电力需求侧管理要求的所有功能。 产品功能 1)显示当前用电情况、控制信息、抄表数据、终端参数、维护等信息 2)交流采样:三相电压、电流、功率、功率因数、有功无功电量等数据量 3)监测功能:自诊断报警、出厂设置和运行参数更改报警、计量回路运行状态报警、计量装置封印异常、终端停电报警 4)RS485、RS232、红外、GPRS/CDMA/PSTN/以太网/光纤等模块,实现与电能表、抄表机和主站的数据通讯,支持国内外主流电表规约5)GPRS通信模块和230M通信模块可在线更换、现场组网,保证远程通信信道升级至光纤通道后的无缝切换 6)保存60天以上历史日数据和12个月以上的历史月数据 7)功控、电控、限电控、遥控等多种负荷控制方式

主站与电能信息采集终端通信协议

1 范围 本标准规定了电能信息采集与管理系统中主站和电能信息采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。 本标准适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式,适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL/T698的本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集 GB 2260-91 中华人民共和国行政区划代码 GB 18030-2000 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充 GB/T18657.1-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第1篇传输帧格式 GB/T18657.2-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第2篇链路传输规则 GB/T18657.3-2002 远动设备及系统第5部分传输规约第3篇应用数据的一般结构GB/T 15148-2008 电力负荷管理系统技术规范 DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/GDW130-2005《电力负荷管理系统数据传输规约》 Q/GDW **1-2009 电力用户用电信息采集系统 3 术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1.1 终端地址terminal address 系统中终端设备的地址编码,简称终端地址。 3.1.2 系统广播地址system broadcast address 系统中所有终端都应该响应的地址编码。 3.1.3 终端组地址terminal group address 具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令。 3.1.4 主站地址master station address 主站中具有通信需求的对象(如工作站、应用功能模块等)的编码。 3.1.5 电能示值indicated energy value 电能表计度器电能示值的简称。 3.1.6 测量点measured point 1

电力用户用电信息采集系统方案

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

EAC5000D型电能量采集装置说明书

EAC5000D电能量采集装置 使用说明书 广州南方电力集团科技发展有限公司

注意事项: ●装置安装调试前请仔细阅读本说明书。 ●本设备内部无用户可调元器件。 ●本设备在出厂前,经检验合格,并加铅封,在安装使用时,用 电管理部门的授权人只需将接线端盖卸下后,按盖内接线图接线即可,接线后加端子铅封。而装置的安装、调试及维护的人员必须经过相关专业的培训。 ●设备应安装在室内通风干燥处,安装设备的底板应固定在坚 固、耐火、不易振动的墙上。 ●设备的工作环境应有避雷措施。 ●运输或存储不当会对设备造成损害;供电电压错误会造成设备 损坏或引起火灾。 ●请勿自行拆卸维修。 ●如装置软件有变动,按装置上的版本。 ●如有无法解决的问题,请与我公司联系处理。

目录 一、概述 (1) 1.1. 产品简介 (1) 1.2. 执行标准 (1) 二、产品说明 (3) 2.1. 标准配置 (3) 2.2. 可选配置 (3) 2.3. 技术参数 (3) 2.3.1. 电压输入范围 (3) 2.3.2. 辐射电磁场抗扰度 (4) 2.3.3. 停电保护及器件参数 (4) 2.3.4. 强电端子绝缘电阻 (4) 2.3.5. 工作环境 (4) 2.3.6. 可监测满足下述条件的脉冲电能表 (4) 2.3.7. 外形 (4) 三、功能描述 (5) 3.1. 数据采集与存储 (5) 3.2. 数据传输 (5) 3.3. 对时 (5) 3.4. 参数设置和数据显示 (6) 3.5. 通讯模块的升级功能 (6) 四、技术特点 (7) 4.1. 易维护 (7) 4.2. 功耗少 (7) 4.3. 可靠性高 (7) 4.4. 兼容性强 (7) 4.5. 适应性广 (7) 4.6. 保障数据安全 (7) 4.7. 符合多种规约 (8) 4.8. 丰富的通讯功能 (8)

模组化采集终端

新型模组化采集终端设计  国网计量中心  一、概述  (一)背景  目前运行的采集终端基于2013版用电信息采集系统系列标准进行设计,还存在以下改进空间:  1.型式要求按照终端接口和功能共分为7种,每种终端的接口和功能固定;  2.现场若需硬件改动,则需要更换整个终端;  3.不同厂商开发的软件,可靠性差异较大;  4.应具备更灵活的软硬件结构,以适应采集 2.0的发展要求。  新型模组化采集终端基于国网科技项目“计量装置在线 智能诊断及采集系统运行可靠性关键技术研究”研究成果 “模组化终端硬件结构”,进一步提出需求,着重提升稳定性和实用化水平,去除冗余信息,便于安装和运维,将用电 信息采集终端设计成多个功能独立的模组结构型式,并按各 地区实际需求配制相应的模组组合,形成具有不同功能的终端,同时实现统一操作系统,提升终端运行可靠性;通过加 载驱动实现模块识别,提升终端功能扩展性。  (二)研究进程  1.2016年9月,基于采集 2.0架构研究形成终端分报告。 2.2016年12月,基于国网科技项目“支持远程安全升级、台区智能识别的用电信息采集终端技术研究”和采集2.0

终端分报告形成模组化终端概要设计。  3.2017年1月,召开模组化终端技术研讨会,项目组单位和采集 2.0参研终端厂商参会,对模组化终端概要设计展开讨论,并对各研究方向进行分工。  4.2017年4月,召开模组化终端技术研讨会,项目组单位和采集 2.0参研终端厂商参会,对各单位研究成果进行汇总讨论,对下一步研究内容进行分工。  二、硬件设计  (一)模组化采集终端Ⅰ型  整体外观如下图所示:  图1 整体外观渲染图

电能信息采集先进事迹

电能信息采集先进事迹 第1篇:关于电能信息采集系统建设调研报告供电系统政研会研究项目材料 关于电能信息采集系统建设调研报告 (电能计量中心) 一、国家电网公司大环境 2008年,国际金融危机对中国经济的发展造成了极大的影响。为从容应对国际金融危机冲击,中国实施了扩大内需的重要政策,在世界率先实现经济回升向好,保持经济平稳较快发展。为了巩固经济复苏的基础,作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,国家电网公司承担着刺激经济发展,实施国家电力产业政策,带动电力制造业和相关服务行业快速发展的重要责任。 国家为了促进节能减排,发展低碳经济,提高终端用户用电效率,要求尽快实施居民阶梯电价和分时电价策略。 2008年9月,国家电网公司党组从发展战略的高度提出了“进一步推进营销工作中的计量、抄表和收费标准化建设工作”的重大课题。 公司营销部认真贯彻落实公司领导指示精神,及时总结归纳了近年来营销工作的成绩和经验,提出了计量、抄表、收费标准化建设的研究思路和研究重点。 通过对全方位地调研,分析了当前采集系统建设现状和业务需求,针对系统建设的各个技术环节和业务管理,提出相应的系统建设模式、设备配置功能和配套措施,并充分进

供电系统政研会研究项目材料 行了技术论证和投资效益评估。开展了用电信息采集系统建设通用技术方案、系统、终端和电能表功能及型式规范、系统和终端应用软件设计导则、安全防护体系、检验测试体系的研究工作,形成了17个研究报告,于2009年4月通过项目评审。 2009年5月,国家电网公司营销部组织制定了《电力用户用电信息采集系统建设规划大纲》,积极推动采集系统建设工作。 符合国际电网技术发展发展的方向,是推进电网发展方式转变、建设坚强智能电网的必然要求。在用电环节,构建“大营销”体系,拓展面向信息化、自动化、互动化的服务能力,实现电网与客户能量流、信息流、业务流实时互动,构建客户广泛参与、市场响应迅速、服务方式灵活、资源配置优化、管理高效集约、多方合作共赢的新型供用电模式。 用电信息采集系统承担着用电信息自动采集、高效共享和实时监控的重要任务,是智能用电服务体系的重要基础和用户用电信息的重要来源。建设坚强智能电网,客观要求必须建设好用电信息采集系统,实现覆盖公司系统全部用户、采集全部用电信息、支持全面电费控制的目标。 目前,电网公司基本上为客户提供了专业化的互动服务平台,但难以完全满足客户差异化、多元化的服务需求,服务内容的深度和广度有待进一步拓展,互动手段亟待丰富。 供电系统政研会研究项目材料 公司营销系统承担着保障公司经营成果、提升公司品牌价值、

专变采集终端说明书

目录 1 概述 (1) 2 工作原理及结构 (1) 2.1工作原理 (1) 2.2外壳结构 (2) 3 功能介绍 (4) 3.1数据采集 (4) 3.2数据管理和存储 (4) 3.3参数设置和查询 (8) 3.4控制方式 (9) 3.5主要技术参数 (13) 4 安装使用 (17) 4.1接线说明 (17) 4.2安装方法 (17)

1概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大、处理速度快、运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户,对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2工作原理及结构 2.1工作原理 GK200型专变采集终端能够通过设定或定时采集并存储电能表的各项数据,并能通过无线模块(GPRS)或以太网与主站交换数据。具有32M超大数据存储空间,并能保证停电后数据可保存10年不丢失。终端采用大屏幕液晶显示,还具有远红外、RS485等通讯接口。将专变用户作为主要控制管理对象,实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 图1 工作原理图

2.2外壳结构 图2 正面结构尺寸图

图3 外形结构尺寸图 图4 GPRS/CDMA通信模块图

图5 扩展模块图 3功能介绍 3.1数据采集 终端应实时采集位置状态和其它状态信息,发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或主动上报。 通过RS-485 通信接口终端能按设定的终端定时采集时间间隔采集、存储电能表数据,采集数据包括:有/无功电能示值、有/无功最大需量及发生时间、功率、电压、电流、电能表参数、电能表状态等信息,并在主站召测时发送给主站。 终端可实现电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等,电压、电流误差等级0.5。 3.2数据管理和存储 包括:实时和当前数据、历史数据、电能表运行情况监测。

用电信息采集系统采集终端运行管理规范

电力用户用电信息采集系统建设采集终端运行管理规范 征求意见稿 国家电网公司 二零零九年*月

目录 1. 总则 (1) 1.1. 目的 (1) 1.2. 依据 (1) 1.3. 适用范围 (1) 2. 职责分工 (1) 2.1. 职能管理部门的职责 (1) 2.2. 运行监控部门的职责 (2) 2.2.1. 终端技术管理 (2) 2.2.2. 终端运行管理 (2) 2.3. 终端运行维护班组的职责 (2) 2.3.1. 岗位职责 (2) 2.3.2. 人员要求 (2) 3. 运行管理内容 (2) 3.1. 业务流程 (3) 3.1.1. 终端巡视 (3) 3.1.2. 终端检修 (3) 3.1.3. 终端安装 (4) 3.1.4. 终端拆除 (5) 3.2. 终端运行监控 (6) 3.3. 专变采集终端现场作业 (7) 3.3.1. 现场巡视 (7) 3.3.2. 终端安装 (7) 3.3.3. 现场调试 (7) 3.3.4. 终端检修 (8) 3.3.5. 终端拆除 (8) 3.4. 集中抄表终端现场作业 (8) 3.4.1. 现场巡视 (8) 3.4.2. 终端安装 (9) 3.4.3. 现场调试 (9) 3.4.4. 终端检修 (9) 4. 文档管理 (10) 4.1. 技术资料 (10) 4.2. 作业手册 (10) 4.3. 工作记录 (10) 5. 规章制度 (10) 6. 考核管理 (10) 6.1. 检查与考核 (10) 6.2. 考核指标 (11) 6.2.1. 指标设置 (11) 6.2.2. 指标说明 (11) 7. 附录 (11)

1. 总则 1.1. 目的 电力用户用电信息采集系统(以下简称“采集系统”)是对电力用户的用电信息采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能。采集系统是保证电力市场运营的基础设施,是提高电网管理水平的重要技术手段。为确保系统安全、稳定运行和用户电能信息采集数据的正确性、完整性,指导相关单位开展采集终端的运行维护管理工作,制定本规范。 1.2. 依据 编制本规范的依据: 《DL/T 698 电能信息采集与管理系统》 《Q/GDW129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件》 《电能信息采集与管理系统典型方案》 《“SG186”工程营销业务应用标准化设计》 《电力用户用电信息采集系统建设通用技术方案》 《电力用户用电信息采集系统专变采集终端检验技术规范》 《电力用户用电信息采集系统集中抄表终端检验技术规范》 《电力用户用电信息采集系统运行管理办法》 《电力用户用电信息采集系统建设管理办法》 《电力用户用电信息采集系统建设工程采集设备及计量设备建设管理规范》 《电力用户用电信息采集系统验收管理规范》 《电业安全操作规程》 1.3. 适用范围 (1)本规范适用于国家电网公司(以下简称“国网公司”)系统各单位电力用户用电信息采集系统采集终端(含本地信道,以下简称采集终端)的运行管理及现场维护工作。 (2)本规范内容适用下列设备:专变采集终端、集中抄表终端(含集中器、采集器)等现场设备、本地通道(采集终端到计量装置采集通信接口)的运行维护工作内容。电力用户用电信息采集系统采集设备中涉及计量装置的维护工作规范依据计量管理有关规范进行。 2. 职责分工 2.1. 职能管理部门的职责 (1)负责制定采集终端运行管理的细则。 (2)负责审核采集系统的巡视、检修计划。 (3)负责审批采集终端的维修、更新和改造费用计划。 (4)负责组织采集终端的技术改造、升级工作。 (5)负责组织采集终端的验收工作。 (6)负责组织采集终端运行维护的技术交流、人员培训工作。 (7)负责对采集终端的运行情况和质量等进行监督、考核。 (8)负责组织采集终端故障的调查与分析,督促制定改进措施和实施计划。 (9)负责本区域用电信息采集终端运行维护安全管理工作,制定采集终端运行维护工作的安全管理制度,检查考核安全工作情况。

变电站电能量采集终端技术规范书

XXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXX工程变电站电能量采集终端 招标文件 (技术规范专用部分)

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (1) 2.1货物需求及供货范围一览表 (1) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (2) 2.3图纸资料提交单位及其接收单位 (2) 2.4工程概况 (3) 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (3) 3投标人响应部分 (4) 3.1投标人技术偏差表 (4) 3.2销售及运行业绩表 (4) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (4) 3.4最终用户的使用情况证明 (5) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (5) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (5)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表8投标人技术偏差表。 表1电能量采集终端标准技术参数表 注项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 2项目需求部分 2.1货物需求及供货范围一览表 表2货物需求及供货范围一览表

表2(续) 注本技术规范提供的组屏方式仅供参考,实际使用时,可根据具体工程调整组屏方案。 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表4设计联络会、培训及验收需求一览表 2.3图纸资料提交单位及其接收单位 经确认的图纸资料应由卖方提交表5所列单位。 表5卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

用电信息采集系统采集终端运行管理规范样本

用电信息采集系统采集终端运行管理 规范

电力用户用电信息采集系统建设采集终端运行管理规范 征求意见稿 国家电网公司 二零零九年*月

目录 1. 总则 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.1. 目的...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2. 依据...................................................................... 错误!未定义书签。 1.3. 适用范围.............................................................. 错误!未定义书签。 2. 职责分工 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1. 职能管理部门的职责 .......................................... 错误!未定义书签。 2.2. 运行监控部门的职责 .......................................... 错误!未定义书签。 2.2.1. 终端技术管理 ................................................ 错误!未定义书签。 2.2.2. 终端运行管理 ................................................ 错误!未定义书签。 2.3. 终端运行维护班组的职责 .................................. 错误!未定义书签。 2.3.1. 岗位职责 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3.2. 人员要求 ........................................................ 错误!未定义书签。 3. 运行管理内容............................................................ 错误!未定义书签。 3.1. 业务流程.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1.1. 终端巡视 ........................................................ 错误!未定义书签。 3.1.2. 终端检修 ........................................................ 错误!未定义书签。 3.1.3. 终端安装 ........................................................ 错误!未定义书签。 3.1. 4. 终端拆除 ........................................................ 错误!未定义书签。

相关文档