文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 22隔声降噪工程

22隔声降噪工程

22隔声降噪工程
22隔声降噪工程

2.2 隔声降噪工程

复习要求:

1、掌握常用单层隔声材料的隔声技术、隔声特性和质量定律;了解单层隔声材料的吻合效应。

2、掌握双层隔声结构的隔声特性及改善其隔声性能的方法。

3、熟悉各类隔声结构和隔声屏障的设计和应用。

4、掌握隔声降噪工程的设计和计算。

5、了解隔声降噪效果的基本测量方法。

在噪声控制工程中,通过隔声结构降低声波的透射是主要的噪声控制措施之一。经常采用的隔声方式包括隔声壁、隔声门窗、隔声罩、隔声间、户外声屏障和室内声屏障等。所有设计应用的基础是各类壁面结构的隔声特性。

一、单层壁的隔声

1、单层壁的隔声频率特性

最简单的隔声结构是单层均匀密实壁,它的隔声量的基本特性是在相同激发频率下,随着面密度的增加而增加;在同样密度时,随着频率的增加而增加。它的隔声量随着频率而改变的特性如图5-2-15所示。

在刚度控制区域内,壁的振动共振频率是壁的刚度、密度和尺寸的函数。在很低的频率范围,即低于壁的简正频率时,它主要由壁的刚度所控制,一般来说在此频率范围,壁的刚性愈大隔声量愈高,隔声曲线进入由壁的各种共振频率的控制的频段,这时壁的阻尼起作用,共振频率由壁的简正振动方式决定,它和壁的大小和厚度有关,也与壁材料的面密度、弯曲劲度、弹性模量、泊松比及边界条件有关。在共振区域,由于入射声波激发壁面产生巨大振幅,从而产生较大的透射效应,形成隔声曲线中若干低谷和起伏。对于一般隔声结构,这种共振频率仅出现在10赫到几十赫的范围。对于长方形的边缘固定的单层壁来说,其固有共振频率为:

])()[(45.022,b

n a m h c f p n m += 式中:n m f ,—结构的m 、n 阶固有共振频率;p c —结构中的纵波速度s m /;h —壁的厚度,m ;a 、b —结构的长和宽,m ;m 、n —任意正整数。

例如:一个机器的钢板厚度为3mm ,纵波速度为5350m/s ,板的尺寸为mm 1200900?,按公式计算的各阶固有共振频率为:14]2.119.01.[00.0535045.02

21,1=+??=f Hz 292,1=f Hz , 401,2=f Hz

单层壁的隔声效果在1,1f 附近,将明显下降。在设计隔声壁时,应保证壁的重要隔声频率高于1,1f 的数值。

当频率高于2~3倍的1,1f 数值时,隔声量处于质量控制区,隔声量主要取决于它的单位面积质量,而结构刚性所起的作用就很小了。此时单位面积质量越大,隔声量越高。当频率增加到一定程度时,结构的隔声效果下降,并不遵循质量定律。这种影响是由结构的吻合效应产生的,隔声壁的隔声量特性处于吻合效应区。

2、隔声量和质量定律

对于噪声控制工程设计中,经常采用隔声壁在质量控制区的隔声特性,来估算其隔声量。即隔声壁的隔声量主要取决于它的单位面积质量,此时单位面积质量越大,隔声量越高,例如同样厚度的钢板比铝板隔声效果好。这个规律称为“质量定律”。在理论上可以得出声波垂直入射到单层壁上的隔声量为:

5.42lg 20])2(

1lg[1020-=+=mf c

m R ρω ω—圆频率;m —单位面积重量,2/m kg ;ρ、c —分别为空气密度和声速;f —频率,Hz 。

由上式可以看出,单位面积质量或频率增大1倍,隔声量增加6dB

当声波以θ角斜入射到壁面上时,其隔声量为: ])2cos (1lg[102c

m R ρθωθ+= 当声波以不同角度随机入射到壁面上时,其隔声量为: 50-=R R

比较上述三式可以看出:结构的斜入射或随机入射的隔声量,总是小于垂直入射的。 在实际中,由于受结构尺寸、入射声波等各种因素的影响,实际隔声量往往比上述理论计算值低,在大量实际试验基础上提出的经验公式为: 26lg 5.14lg 5.14-+=f m R

从上式可知,隔声量随着面密度和激发频率增加1倍,隔声量约增加4.4dB ,比理论计算要低。利用图5-2-16所示的列线图可以方便地查出单层壁不同频率和不同面密度的隔声量。

对于频率范围为100~3150Hz 的平均隔声量,可以利用下式计算:10lg 5.14+=m R

3、吻合效应

当频率增加到一定程度时,结构的隔声效果下降,不遵守质量定律。这种影响是由结构的吻合效应产生的。吻合效应的产生是由于壁面在入射声波激发下,产生受迫弯曲振动,当某一频率的入射声波波长在壁面上的投影等于壁面结构的弯曲波波长时,产生了波的吻合,由于壁面的弯曲振动,隔声量明显下降,即产生了吻合效应。产生吻合效应的条件为:

p λθλ=sin

式中:λ—空气中声波波长;θ—声波入射角;p λ—结构中弯曲波波长。 f h

c p p 35.1=λ p c —结构中纵波速度;h —板厚;f —频率。

吻合效应出现的频率或波长,同声波入射角有关。试验发现, 90=θ时,即产生吻合效

应的最低频率,其吻合效应最明显。这个吻合频率称为临界频率,它可利用下式计算:

p

c hc c f 2

551.0= 式中:c —空气中声速;h —结构厚度;p c —结构中纵波速度。其中:)]1(/[2v E c m p -=ρ;E —结构的弹性模量;m ρ—结构密度;v —结构材料的泊松比。

在c f f 2>频度范围,其隔声量为: 3lg 10lg 5lg 200

+++=ηρπf f c mf R 式中:m —结构单位面积质量;ρ—空气密度;η—结构材料的损耗系数。

由公式可以看出,在c f f 2>频率范围,结构的单位面积质量增加1倍,隔声值增加6dB ,频率每增加1倍,隔声值增加7.5 dB 。

不同厚度的常见隔声材料的临界频率如图5-2-18所示。为了减小吻合效应的影响,可采用刚性较好和较厚的隔声结构,以降低临界频率;或者增加结构重量,降低刚性,提高其临界频率,使临界频率高于或低于我们感兴趣的主要隔声频率范围。

4、典型单层壁的隔声量

表5-2-11给出了一些典型单层壁的隔声值。通常认为结构的隔声量大于40dB 时,具有较好的隔声效果;隔声量处于20~30dB 的结构,其隔声效果一般;如果小于10dB 时,其隔声效果很差。

二、双层壁的隔声

由单层壁的质量定律可以看出,单位面积质量增加1倍,隔声量仅增加6dB 。如果希望隔声量为50dB ,那么单位面积重量要达到50002

/m kg ,其重量已相当可观。多层壁在同样的单位面积重量时,具有较高的隔声量,比单层壁优越得多。

多层壁结构的中间层可以是空气层或填塞一些内阻较大的材料,如玻璃棉、矿渣棉等。当声波激发第一层壁振动时,中间层起到相当于电容的作用,阻碍一部分声波通过,并吸收一部分声音,从而减弱了激发第二层壁的声波。这就是多层壁隔声效果较好的原因。

双层壁的隔声特性。双层壁作为整体振动系统的共振频率为:

)]11([22

10m m d c f +=ρπ 式中:c —声速m/s ;ρ—空气密度,3/m kg ;d —中间空气层厚度,m ;1m 、2m —分别为两个单层壁单位面积重量,2/m kg 。

在共振频率附近,双层壁的隔声量明显下降。

双层壁的隔声量为:0/f f m c <<<πρ时 5.42lg 20-=Mf R

d c f f π2/0<<时 kd R R R 2lg 2021++=

f d c <π2/时 621++=R R R

式中:21m m M +=;k —波数;21,R R —分别为两个单层壁按质量定律计算的隔声量。 从上式可以计算出,对于双层壁来说,在不同频率范围,单位面积重量增加一倍,隔声量分别增加6dB ,增加18dB ,增加12dB 。

如果仅要求简单计算双层壁的平均隔声量,可先计算出每个单层壁的隔声量,再加上中间空气层的附加值就可以了。可以按图5-2-19求出附加隔声量。

上面分析的双层壁隔声特性,是指在完全理想的情况下的结果。在实际设计中,为了保证双层壁的隔声效果,在设计中应注意以下几点:

(1)双层壁的附加隔声量在频率附近急剧下降,甚至等于零。设计中尽量使其共振频率在63Hz 以下。为此,对中间为空气层的双层壁,其空气层厚度不应小于以下数值:

m d /180min = 式中:m ——单层壁的单位面积重量,2/m kg 。

某些轻质双层隔声结构(如双层胶合板、双层铝板等),中间层可以放置一些玻璃棉、矿渣棉和木屑,也能够减弱共振现象。

(2)影响双层壁隔声效果的另一重要原因是两个单层壁的刚性连接。噪声往往通过这些刚性连接直接传递出去,从而推动双层壁的优越性。对于面密度大的双层壁,这种影响更为明显。一般非刚性连接的隔声量比刚性连接的高5~10dB 。为避免刚性连接,可在两个单层壁的连接处和骨架上,垫上或嵌入橡皮、软木等弹性材料。

(3)当入射声波的半波长的整数倍等于中间空气层厚度时,空气层就要产生共振,双层壁的隔声效果也要下降。例如,空气层厚度为10cm 时,各阶共振频率为:17001=f Hz ,34002=f Hz ,51003=f Hz 。在设计时,应尽量避免隔声量要求较高的频率范围与空气层共振频率吻合。

三、多层复合结构的隔声

1、附加弹性面层的复合壁

对于比较重的隔墙,通常可以用附加面层的办法来提高隔声量,其效果取决于附加面层与实墙之间的隔振程度。图5-2-20给出了不同连接方式对隔声增加量的影响,说明隔振越好,隔声量提高越多,所以要获得最好的隔声效果,附加面层必须是柔性和不透气的材料,并使它用弹性支撑与原来墙面连接,空腔中用玻璃棉之类的吸声材料填充。

当入射声波频率f 远大于附加弹性面层的共振频率0f 时,附加面层的隔声增量度R ?约为: )/l o g (400f f R =?

应当注意,若附加面层与实墙不是弹性连接,有可能增加室内的声辐射。例如,在外墙内侧贴上刚性较大的隔热材料(如硬泡沫塑料或碎木板等),外表再做一层抹灰粉刷,就可能引起这种不良后果,这是由于隔热层的劲度和抹灰层的质量组成的共振造成的,这种构造会使隔声量下降。

2、多层复合壁

利用分层材料构成的复合壁,由于层间材料的阻抗不匹配,会产生分层界面上声能的反射,所以阻抗比要选得足够大才会显著提高隔声量。还可以在分层材料的夹层材料中布置疏松层或在金属板上粘贴阻尼材料。这样一种“夹心”结构,即能把双层基板隔开来减弱共振频率区和吻合频率区的声能透射,又增加了壁的厚度,从而使隔声量有所增加。当基板间隔接近于4/λ时,复合结构的隔声量可以超过质量定律达到两层基板各自隔声量的总和。在高频范围内,还可以由于夹层对声波的衰减作用而有更大一些的提高。按照此原则设计的多层

复合壁构造很多,例如:

(1)在聚氯乙烯板的一面贴0.8mm 厚或1.5mm 厚的铝板,在另一面贴1.5—13mm 厚尿素泡沫塑料后再贴一层金属板、胶合板或其他板材。

(2)在0.9-1.5mm 厚的两层铝合金板或钢板中用2.5mm 厚或5.0mm 厚的泡沫塑料作“夹心”。

3、薄板阻尼

振动可以成为有效的声能辐射体。所谓阻尼处理,就是利用贴在板表面的材料或结构将振动能量转化为热,使板的振动受到抑制,这样板辐射的声音也相应地减小了。阻尼处理对薄板,例如于厚度小于5mm 、6mm 的板最为有效。

用阻尼处理来降低噪声的有效程度取决于下列两个条件:

(1)必须在出现共振频率下的板振动。对于非共振的板振动,阻尼处理的效果比较小。

(2)必须针对会产生声波的振动。在空气声激发情况下,弯曲波在低于1/2临界频率c f 的频率时是很少有声辐射的,因此在板面上做阻尼处理作用很小,不如加大板的重量。但在板的边缘、角和其他处加阻尼处理对降低辐射噪声会有一定效果,其大小取决于装置条件。当弯曲波高于1/2c f 的频率时,在板面上最大位移处加阻尼处理是很有用的噪声控制措施。

常用的阻尼处理有两种方法:自由阻尼层、约束阻尼层。板上贴均质阻尼层时,其最小宽度和长度则至少为弯曲波波长的60%。自由阻尼层和约束层处理必须与板面完全贴紧,才能使振动全部传入阻尼材料。

表5-2-13给出了一些复合壁的结构及其隔声性能。

四、管道隔声

管道噪声是工业生产和民用公共设施中常见的噪声源之一。由于管道本身的特点,管道外壁在离机器很远处仍然是一个重要的声能辐射体。不言而喻,管道辐射声音遵循于线声源规律,在自由场中,声压级随距离加倍的相应衰减值为3dB ,而不是6dB 。因此,搞好管道噪声的处理具有重要的实际意义。管道噪声产生的原因有二:一是受管道系统中高速气流的冲击、摩擦或在弯头、阀门和其他变径处产生再生的噪声;二是机器体振动激发管壁振动而辐射的噪声。

管道壁一般是一种单层的隔声壁,但由于它的形状特殊(可近似认作无限长的圆柱体),所以它的隔声量在“自鸣频率”以上几乎与平板单层壁一样,故可用单层壁质量定律计算其隔声量。图5-2-21给出了不同管道的隔声量。若在“自鸣频率”以下则要附加表14的修正值。

所谓管道的“自鸣频率”,就是管道横截面的最低共振频率,它可采用下式计算:

d C f L R π/=

式中:L C ——管壁内纵波的传播速度(例如钢为5100m/s );d ——管径,m 。

常见的降低管道噪声的措施有三种:第一,把设备机体同管道的刚性连接改为弹性连接,以隔离机体振动向管道的传递;第二,在距离设备机体较近的管道上安装消声器,以降低管道中的气流噪声;第三,进行管道外壁包扎。仅介绍第三种措施。

用刚性或柔性玻璃纤维包扎管道,外面包裹一层金属或织物作防护是降低管道辐射噪声的有效办法之一。全密封的均质管道包扎的插入损失主要由包扎材料本身所决定。如果填料是玻璃纤维外用不透气的膜片(例如薄铝皮)包扎。

管道包扎应同时考虑隔热和吸声,因而常选用玻璃棉、矿渣棉等材料作为内层,不透气膜片多采用薄钢板、氯丁橡胶片、贴铅的聚氯乙烯塑料板等,膜片的面密度一般控制在5-152

/m kg 。

常见的几种管道的包扎结构及其隔声性能如图5-2-22和图5-2-23所示。

五、组合间壁的隔声及孔、缝隙对隔声的影响

1、组合间壁隔声

在实际工程中往往要求一个间壁上有几种不同的隔声结构,如壁上安装门、窗等,这就组成了有多个具有不同隔声量的组合间壁。组合间壁是复合结构的一种形式,它的总平均隔声量可以先计算平均的透射系数,再计算平均隔声量: i n i i n n n S S S S S S S S τττττ∑==++++++=12122111 τ1lg 10=R

式中:i S ——第i 个隔声结构的面积;i τ——第i 个隔声结构的透射系数。

例如一个分隔墙,具有的隔声量为40dB ,为了进行观察,设置一个隔声窗,其隔声量为20dB ,占总面积的50%,求平均隔声量。

212211S S S S ++=τττ

005.0)1010(5.0)(5.02421=+=+=--τττ dB R 23)005.01lg(

10== 如果观察窗的面积仅占10%,则平均隔声量为:

2

12211S S S S ++=τττ, 0011.0)1.09.0(21=+=S S τττ, dB R 30)0011.01lg(10== 通常复合结构中低隔声量的面积对总隔声量的影响很大,图5-2-24给出了组合间壁中低隔声量面积对总隔声量的影响。例如,隔声量为45dB 的砖墙上有隔声量为25dB 的窗,它们的面积分别为27m 和2

5.3mm ,其面积比(墙:窗)为2:1,隔声量差值为20dB ,故隔声量损失为15dB ,组合间壁的总隔声量R =45-15=30dB 。

2、孔和缝隙对隔声的影响

一个隔声结构的孔和缝隙对其隔声性能有很大的影响。孔和缝隙的影响主要决定于它们的尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时,透过孔的声能可近似认为与孔的面积成正比。孔和缝隙使壁的隔声效果降低数值为: C

R C S S S S R 01.001101lg 100++

=? 式中:0R ——隔声结构的隔声量;0S 、c S ——分别为孔、缝隙和封闭面的面积。 从公式可以看出,同样的c S S /0比值,壁的固有隔声值越大,孔所产生的影响也越大,可见孔与缝隙处理对隔声十分重要。

图5-2-25给出了孔和缝隙对隔声量的影响,知道了基本隔声结构的固有隔声量和开孔面积的百分数,就可以估算出该结构的实际隔声量。

当孔的尺寸小于声波波长时,其透声量的大小取决于孔洞的形状和孔洞的深度。长条形孔隙比同面积的圆形孔透声性好;薄板孔比厚板孔透声能更多。

关于孔和缝隙的处理,在土建工程中要注意砖墙和灰缝的饱满,混凝土墙的砂浆要捣实,避免有蜂窝洞孔;隔声间或隔声罩如有通风口,无论采用自然通风还是机械通风都应在孔洞外加一套管,并用柔性材料在管道周围包扎严密、封紧(图5-2-26)。

六、隔声设计的基本模型

隔声装置的设计程序,一般可按图5-2-27进行。

(1)当噪声源由围护隔声结构内向自由空间传播时

221lg 10lg

10r A S L L R P W π++-= 式中:R —隔声结构的隔声量,dB ;W L —声源的声功率级,dB ;P L —接收点的声压级,dB ;S —隔声结构内表面积,2m ;A —隔声结构内的吸声量,2m ;r —隔声结构至接收点的距离,m 。

(2)当噪声源在自由空间中向围护隔声结构内部传播时

221lg 10lg

10r A S L L R P W π++-= 式中:R —隔声结构的隔声量,dB ;W L —声源的声功率级,dB ;P L —接收点的声压级,dB ;S —隔声结构内表面积,2m ;A —隔声结构内的吸声量,2m ;r —隔声结构至声源的距离,m 。

(3)当外部扩散声场向围护隔声结构传播时

A S L L R P p lg

1021+-= 式中:R —隔声结构的隔声量,dB ;1P L —隔声结构外扩散声场的声压级,dB ;2P L —隔声结构内接收点的声压级,dB ;S —隔声结构的表面积,2m ;A —隔声结构内的吸声量,2m 。

(4)当声源在一个隔声结构内通过对向窗向另一个隔声结构内传播时

2

21212121lg 10lg 10r A A S S L L R R P W π++-=+ 式中:1R —声源所在隔声结构的窗子的隔声量,dB ;2R —接收点所在隔声结构窗子的隔声量,dB ;W L —声源声功率级,dB ;P L —接收点的声压级,dB ;1S —声源所在隔声结构的窗子的面积,2m ;2S —接收点所在隔声结构的窗子的面积,2

m ;1A —声源所在隔声结构内的吸声量,2m ;2A —接收点所在隔声结构内的吸声量,2m ;r —两扇窗子间的距离,m 。

(5)当声源在房间内通过隔声结构向接收点传播时 2

14lg 10A A S L L R P W +-= 式中:R —隔声结构的隔声量,dB ;W L —声源声功率级,dB ;P L —接收点的声压级,dB ;S —隔声结构的面积,2m ;1A —声源所在室内吸声量,2m ;2A —接收点所在室内吸声量,2m 。

作业:

一、填空题

1、在噪声控制工程中,经常采用的隔声方式包括 、 、 、 、户外声屏障和室内声屏障等。

2、最简单的隔声结构是单层均匀密实壁,它的隔声量的基本特性是:在相同激发频率下,随着面密度的增加而 ;在同样密度时,随着频率的增加而 。

3、单层均匀壁的隔声量随着频率而改变,其隔声量随频率改变的特性可以分为三个区域,分别是:Ⅰ区 ,Ⅱ区 ,Ⅲ区 。

4、噪声控制工程设计中,经常采用隔声壁在质量控制区的隔声特性,来估算其隔声量。即隔声壁的隔声量主要取决于它的 ,此时单位面积质量越大,隔声量 。

5、由单层壁的质量定律可以看出,单位面积重量增加1倍,隔声量增加 。

6、对于双层壁来说,当入射声波频率处于不同的范围时,双层壁单位面积重量增加一倍,隔声量分别增加 、 、 。

7、常用的阻尼处理有两种方法,分别是: 和 。板上贴均质阻尼层时,其最小宽度和长度则至少为弯曲波波长的 。

8、所谓阻尼处理,就是利用贴在板表面的材料或结构将 转化为热,使板的振动受到 ,这样板辐射的声音也相应地减小了。

解答

1、隔声壁,隔声门窗,隔声罩,隔声间;

2、增加,增加;

3、刚度和阻尼控制区,质量控制区,吻合效应区;

4、单位面积质量,越高;

5、6dB (由公式5-2-19计算);

6、6dB ,18dB 、12dB ;

7、自由阻尼层,约束阻尼层,60%;

8、振动能量,抑制;

二、计算、简答题

1、某组合间壁的总面积为15m 2 ,其中砖墙的面积为11 m 2 ,隔声量为52dB ,墙上门的面积为1.8 m 2 ,隔声量为25 dB ,窗的面积为2.2 m 2 ,隔声量为33 dB 。计算该组合间壁的隔声量。

解:组合间壁是复合结构的一种形式,它的总平均隔声量可以先计算平均的透射系数,再计算平均隔声量: 由τ1

lg 10=R 得 1010R

-=τ 可以分别计算出砖、门、窗的透射系数。带入下式

i n i i n n n S S S S S S S S τττττ∑==++++++=1

2122111 29102.2108.1101115lg 10lg 101lg 103.35.22.531

=?+?+?===---∑i

i S S R ττdB 可见,要提高组合间壁的隔声量,必须提高透射声量大的门、窗结构的隔声量。设计组合隔声结构时,应使各个结构的透声量相接近,遵循等透射原则,即n n S S S τττ=== 2211

2、管道噪声产生的主要原因及降低管道噪声的措施

管道噪声产生的主要原因有两种:一是受管道系统中高速气流的冲击、摩擦或在弯头、阀门和其他变径处产生再生的噪声;二是机器体振动激发管壁振动而辐射的噪声。

降低管道噪声的措施有三种:第一,把设备机体同管道的刚性连接改为弹性连接,以隔离机体振动向管道的传递;第二,在距离设备机体较近的管道上安装消声器,以降低管道中的气流噪声;第三,进行管道外壁包扎。

隔音降噪专项施工方案(终稿)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 扌 编制日期:年月日

目录第一章编制说明及编制依据 1.1 编制目的................ 1.2 编制依据............... 1.3 工程概况............... 第二章噪声标准 ........... 第三章噪音源调查 ......... 第四章噪音控制措施 ....... 4.1 主要措施................ 4.2 结构设计计算书.......... 4.2.1 设计依据.............. 4.2.2 设计条件.............. 4.2.3 屏障立柱结构计算..... 4.2.4 屏障立柱柱脚计算...... 4.3 其他措施............... 3 3 3 4 4 7 7 7 .. 7 .. 9 14

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3 工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7X9.6+12.8=80m, 横向2跨2X 18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车 站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960 平方米;三层为站台层,建筑面积2008 平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H 型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响

隔音墙降噪方案书

隔音屏障墙降噪方案书

目录 一、项目概况 (3) 1.背景资料 (3) 2. 项目简介 (4) 3. 厂区平面布置图 (5) 4. 降噪设计目标 (7) 二、隔声屏产品样式照片 (5) 三、隔声屏设计方案 (6) 1.隔声屏障降噪原理 (7) 2.声屏障插入损失计算 (9) 3.隔音墙的结构、位置及长度设计 (10) 4.墙体主要材料 (10) 四、隔声屏设计图纸 (11) 五、隔声屏报价单 (24)

第一章项目概况 1.背景资料 2.项目简介 本项目是XXXXXX公司噪声治理工程,厂区内主要的噪声源有各种大型风机、空压机、粉碎机噪声等。因厂区分别紧邻东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村,厂区内辐射出的噪声对XXXXX村、XXXXXX村生活区造成了一定的影响,尤其夜间影响居民正常的休息。 根据环保要求,XXXXXX村、XXXXXX村生活区需满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的 1 类标准,即昼间噪声声级≤55dB(A),夜间噪声声级≤45dB(A)。 经我方现场踏勘,确定厂区内影响附近东XXXXXX村、北侧XXXXXX村的主要噪声源有:机组噪声,由于机组位于厂区内,虽有部分降低了机组噪声向外辐射,到达厂界处噪声已大大减弱,但还未达到排放标准。机组噪声为97分贝左右,通过厂房墙体降噪,达到厂房外部已减弱到75分贝左右。达到厂界围墙时已减弱到64分贝。 因此,本次噪声治理点为机组噪声。

3.项目平面图 4.降噪设计目标 国家噪声相关标准: 《声环境质量标准》GB3096-2008 《声环境质量标准》(GB3096-2008)Leq[dB(A)] 各类声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求,范围如下: 0 类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。 1 类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研 设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 2 类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者 居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 3 类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要 防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 4 类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声 对周围环境产生严重影响的区域,包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城 市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b 类为铁 路干线两侧区域。 本项目中主要的敏感点是紧邻厂区东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村生活区,参考上述标准,本项目噪声治理目标为改善生活区声环境质量,降低低频噪声对生活区的影响。

隔音降噪专项施工方案(终稿)

DELL 津滨轻轨张贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨张贵庄站续建工程项目经理部 二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (3) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (4) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (8) 4.2.1 设计依据 (8) 4.2.2 设计条件 (8) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (8) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (11) 4.3其他措施 (16)

第一章编制说明及编制依据1.1编制目的

为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响

水泵房隔音降噪方案

水泵房隔音降噪方案 水泵房噪声现状及噪音源分析 水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 水泵房的噪声是由水泵运行时的机械噪声,水泵基础及支撑与地面相连接产生的共振噪声,管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声的综合噪声源。 水泵运行时的机械噪音为水泵系统运行时对声环境的影响,主要是水泵和管路系统产生的空气噪声辐射和结构噪声传导。 1、水泵运行过程中,泵壳及驱动水泵的电机均向周围辐射空气声。 2、水泵的振动和噪声以弹性波的形式通过设备基础、管道支架等传递至建

筑结构,并经建筑结构传递出去,迫使建筑结构或建筑结构上的附着物振动发声,固体声随距离的衰减很小,通常能影响整个楼层。 3、水泵的噪声在空气中传播,并能通过窗户、楼板等传播至室内 噪声治理措施 1、隔声措施 (1)在水泵外安装隔声罩 把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。博福设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的彩钢夹芯板,然后用博福隔音板内夹隔音阻尼层采用约束阻尼层结构,采用轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福隔音棉,最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。 为方便通风,隔声房侧部留有进风口.出风口。 墙体隔音: 针对泵房的四周墙壁及顶部先用彩钢夹心板做外层,然后采用双层458隔音板内加隔音阻尼毡,用75mm轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福容重80mm隔音棉,然后采用超级隔音板,最内层用穿孔吸音板作保护吸声层。 (2)隔声门:为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装澳飞驰钢质防火隔声门。 2、消声措施 消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。阻性消声在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。 3、减振措施

3个隔声点及5大降噪注意问题

影院建设建筑声学设计模块的3个隔声点及5大降噪注意问题 随着新型多厅影院建设的普遍兴起,影院建设中的建筑声学问题显得尤为重要。 我们在多家影院建设过程中,发现由于业主方、负责筹建的技术人员以及设计施工人员,对建筑声学不够理解与重视,以至建成的影院留有一定建声缺陷的事例。 《现代电影技术》2007第3期(影院建设)栏目中,国家广电总局影院星级评定检测组的陈江同志针对目前影院星级评定中存在的问题,也曾撰文指出了很多关于影院建筑声学方面的缺陷,比如相邻观众厅隔声量低、背景噪声高、混响时间不达标等。笔者也认为,这些缺陷是目前影院建设中存在较多的,现就一些具体问题谈一点自己的看法。 一. 关于隔声 现在的新型多厅影院的建设,大多以小型多厅为主,以充分利用有限的面积与空间尽量增加影厅的数量。 由于近年来影片节目数每年都在增加,而且数字电影也越来越普及,多厅影院的规模也在逐年扩大。在国内大中型城市,一般多厅影院的观众厅数量在6、7个以上比较普遍。比较常见的规模是一个300座左右的中型影厅,再根据有效面积配置多个100—200座之间的小型影厅,有条件的还可设计一个小型VIP高档观众厅,形成大小不等、层次多样、业态齐全的多厅电影院。 由于多数多厅影院都选址在人口稠密的商业中心区,或大型商业建筑内部,场地租赁费用相对较高,这就要求业主尽可能地充分利用租赁面积,增加影厅的数量,争取较高的投资回报与齐全的经营业态。 基于以上情况就要求放映工艺设计人员在规划设计时,能充分利用有效场地面积以及空间,尽可能多的布置影厅数量并兼顾业态的齐全,同时还应符合相关规范要求。为实现上述目标,就不可避免地形成观众厅与观众厅之间共用一堵分隔墙或一条走道相邻的情况等。在这样紧密布置影厅的情况下,相互之间的隔声就显得尤为重要。 l、厅与厅之间的隔声 按照《数字立体声电影院技术标准》要求,观众厅与观众厅之间的共用分隔墙隔声量应具有不小于60dB (C)的隔声效果。而要达到以上标准规定,一般情况下还是有一定难度的,尤其是处理低频穿声。 首先建筑物原有结构的荷载,一般是不允许分隔墙根据构件隔绝一定分贝值空气声的质量定律来砌筑的,同时,国家还限制使用有较高质量品质的黏土制品构件。此时,应考虑利用其它轻质新型材料砌筑墙体并配以一定宽度空腔的办法(有的还考虑利用一定轻质结构予以辅助隔声)。利用此种办法进行观众厅分隔时,要经过仔细分析与计算,要做到既不会使分隔墙墙体过厚(有的分隔墙全部完成后将近Im的厚度),损失了有效场地面积,又能达到相应的隔声效果;同时还应考虑选用材料的经济性等相关因素。 另一种办法,是在厅与厅之间布置观众进、散场走道。这样做,每个厅只要一道新型材料轻质砌筑墙体或再配以一道轻质结构就可以了。这种方法,隔声效果固然很好,但场地占用要相对大一些。采用这一办法,要根据厅的大小与相关规范要求,尽量控制好走道的宽度,在达到规范要求的前提下,控制观众走道不会过宽而浪费面积。同时还应注意走道两侧观众厅的大小与长宽比例是否符合规范要求,以及建设方面的标准要求,不能顾此失彼。如果某一道墙体不在结构梁的位置上,还需与有关方面协商考虑,如何解决楼面的荷载问题等。所以放映工艺设计人员在进行工艺规划设计时,要注意充分考虑建筑声学方面的有关规范与要求。 2、观众厅与放映间以及其他布局之间的隔声

空调机组隔音降噪方案

郑州小区空调机组隔音方案 河南广宇隔音科技有限公司二○一六年三月

目录 1 概述................................................... 2 设计依据............................................... 3 噪音分析与治理........................................ 4 工程预算............................................... 5 治理效果............................................... 6 环境、经济和社会效益 ................................... 7 售后服务与承诺.........................................

1 概述 小区位于郑州市,小区内空调机组位于商户楼上,紧邻居民区。空调机组正常工作时,噪声值严重超标且影响北侧居民正常居住。空调机组声源处分贝数为85dB,高于国家对噪声值的限定标准,为此邀请我司技术人员对现场勘察,经勘查做出如下方案以供评审: 2 设计依据 2.1 现场调查及实测的有关资料数据; 2.2 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93); 2.3 《噪声作业分级》(LD80-1995); 2.4 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 2.5 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2002); 2.6《声环境噪声标准GB3096-2008》 2.7《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 2.8 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-88》 2.9 《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004); 3.0 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)。 3 噪音分析与治理 3.1噪音影响 噪音不仅使人烦躁,而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉听觉、智力等都有不同程度的影响。

22隔声降噪工程

22隔声降噪工程 复习要求: 1、 掌握常用单层隔声材料的隔声技术、隔声特性和质量定律;了解单层隔声材料的吻合 效应。 2、 掌握双层隔声结构的隔声特性及改善其隔声性能的方法。 3、熟悉各类隔声结构和隔声屏障的设计和应用。 4、 掌握隔声降噪工程的设计和计算。 5、 了解隔声降噪效果的基本测量方法。 在噪声控制工程中,通过隔声结构降低声波的透射是主要的噪声控制措施之一。 经常采 用的隔声方式包括隔声壁、隔声门窗、隔声罩、隔声间、户外声屏障和室内声屏障等 。所有 设计应用的基础是各类壁面结构的隔声特性。 一、单层壁的隔声 1 、单层壁的隔声频率特性 最简单的隔声结构是 单层均匀密实壁,它的隔声量的 基本特性是在相同激发频率下,随 着面密度的增加而增加;在同样密度时,随着频率的增加而增加 。它的隔声量随着频率而改 变的特性如图5-2-15所示。 在刚度控制区域内, 壁的振动共振频率是壁的刚度、密度和尺寸的函数 。在很低的频率 范围,即低于壁的简正频率时,它主要由壁的刚度所控制,一般来说在此频率范围,壁的刚 性愈大隔声量愈高,隔声曲线进入由壁的各种共振频率的控制的频段,这时壁的阻尼起作用, 共振频率由壁的简正振动方式决定,它和壁的大小和厚度有关,也与壁材料的面密度、弯曲 劲度、弹性模量、泊松比及边界条件有关 。在共振区域,由于入射声波激发壁面产生巨大振 幅,从而产生较大的透射效应,形成隔声曲线中若干低谷和起伏。对于一般隔声结构,这种 共振频率仅出现在10赫到几十赫的范围。对于长方形的边缘固定的单层壁来说,其固有共振 频率为: m 2 n 2 f m,n =0?45C p h[(—)2 (二)2] a b 式中:f —,n —结构的—、n 阶固有共振频率;C p —结构中的纵波速度 m/s ; h —壁的厚 度, —;a 、b —结构的长和宽, —;m 、n —任意正整数。 例如:一个机器的钢板厚度为 3m —纵波速度为5350m/s ,板的尺寸为900 0200 mm ,按 1 1 公式计算的各阶固有共振频率为: =0.45汉5350汉0.00.[— +— ]=14HZ 0.9 2 1.22 f 「2 =29Hz,彳即=40Hz 单层壁的隔声效果在 f 1,1附近,将明显下降。在设计隔声壁时,应保证壁的重要隔声频率 高于f 1,1的数值。 当频率高于2?3倍的f 1,1数值时,隔声量处于质量控制区,隔声量主要取决于它的单位 面积质 量,而结构刚性所起的作用就很小了 。此时单位面积质量越大,隔声量越高 。当频率 增加到一定程度时,结构的隔声效果下降,并不遵循质量定律。这种影响是由结构的吻合效 应产生的,隔声壁的隔声量特性处于吻合效应区。 2、隔声量和质量定律 对于噪声控制工程设计中,经常采用 隔声壁在质量控制区的隔声特性 ,来估算其隔声量。 即隔声壁的隔声量主要取决于它的单位面积质量 ,此时单位面积质量越大,隔声量越高,例 如同样厚度的钢板比铝板隔声效果好。这个规律称为“ 质量定律”。在理论上可以得出声波 垂 直入射到单层壁上的隔声量为: 2 ?■—圆频率;m —单位面积重量,kg/m ; '、c —分别为空气密度和声速;R 0 =10lg[1 2 )]=20lgmf -42.5 f —频率,H Z O

隔音降噪专项工程施工组织设计方案(终稿)

. . . 津滨轻轨贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨贵庄站续建工程项目经理部 二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (3) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (7) 4.2.1 设计依据 (7) 4.2.2 设计条件 (7) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (7) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (10) 4.3其他措施 (15)

第一章编制说明及编制依据 1.1编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据

依据《中华人民国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响较大的主要有导行路南侧尚未拆除的天丽公寓、施工现场北侧的三聚里。 第二章噪声标准 依据《中华人民国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声

隔音降噪专项施工方案设计(终稿子)

津滨轻轨张贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨张贵庄站续建工程项目经理部

二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (4) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (7) 4.2.1 设计依据 (7) 4.2.2 设计条件 (7) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (7) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (9) 4.3其他措施 (14)

第一章编制说明及编制依据

1.1编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响较大的主要有导行路南侧尚未拆除的天丽公寓、施工现场北侧的三聚里。

第八章.隔声技术

第八章 隔声降噪技术 A 、 教学目的 1. 隔声原理及评价指标(B :理解) 2. 单层构件的隔声性能(B :理解) 3. 组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算(B :理解C :识记) B 、教学重点 (1)隔声原理及评价指标 (2) 单层构件的隔声性能 (3)组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算 (4)孔隙漏声及防治措施 (5)声屏障、隔声罩、隔声间 (6)管道隔声包扎 B 、 教学难点 1、隔声原理 2、单层构件的隔声性能 3、组合墙、分隔墙、复合墙的隔声量及设计计算 D 、教学用具 多媒体——幻灯片 E 、教学方法 讲授法、讨论法 F 、课时安排 3课时 G 、教学过程 —〉人耳——〉 ————〉空气声 ———〉 ——〉空气声 ——〉固体声 —声源 对于固体声隔离,主要是隔振与阻尼降噪,属振动控制。 对于空气声,是噪声控制技术研究的对象,重点在隔声构件对空气(传)声的隔绝问 题。 一、隔声原理及评价指标 1、原理:界面声阻抗的突变,使声波部分反射,透射声能小于入射声能,则在隔声构 件的另一侧噪声降低。 2、评价指标: ①透射系数t τ(声强的) i t t I I = τ

由教材上对于单层墙的推导有:(注意声压反射系数的求出时的边界条件(有限厚度墙 体的双面边界)) D k c c D k p p iA tA I 22 2 221122 sin )(cos 44 | |||ρρτ++= = k 2——波数,2/c ω, D ——隔声材料的厚度, 脚标1——空气介质的参数 脚标2——隔声材料中的参数 若D<<λ(低频) 即时K 2D<<1 且∵一般ρ2c 2>>ρ1c 1 则 2 111122??? ? ? ?+=c m c ρωρτ 面密度D m 2ρ= (kg/m 2) τ=0.05 即有5%的声能透过 τ=1 即无隔声效果 由于τ不能反映以dB 表示的隔声量,且对于大多数结构,τ<<1,故为使和直观方便,噪控工程中常采用以下四种隔声评价指标。 ②隔声量(传声损失TL ) 定义 τ 1 lg 10=TL (05.0=τ时13=TL ) TL 常用来表征隔声材料本身的固有隔声量,由实验测定,与所处环境无关,是隔声材料 两侧测点的声功率级之差。 故有: t i I I TL lg 10= 各频率上TL 值不同,有时采用平均隔声量,n TL TL i ∑= ③噪声衰减量NR (声压级差) NR=L p1-L p 2 式中L p 1和L p 2分别为隔声构件两侧的声压级,它包含了隔声吸收,侧向传声,结构噪声的影响等,故适用于现场隔声性能测定。 ④插入损失IL IL 定义为离声源一定距离某处测得无隔墙时的声功率级1w L 与有隔墙时的声功率级2 w L 之差,即21w w L L IL -=。 IL 不仅包括现场各方面的影响(如侧向传声、背景噪声等),还包括放置隔声构件前后内外声场的变化所产生的影响。 插入损失指标经常在现场被用来评价隔声罩、隔声间等的实际降噪效果。 ⑤隔声指数a I α

隔音降噪专项施工方案终稿

隔音降噪专项施工 方案终稿

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 津滨轻轨张贵庄站续建工程 隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨张贵庄站续建工程项目经理部 二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (3) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (8) 4.2.1 设计依据 (8) 4.2.2 设计条件 (8) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (8) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (11) 4.3其他措施 (17)

第一章编制说明及编制依据 1.1编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据

环境噪声排放标准》(GB12523- ) 。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响较大的主要有导行路南侧尚未拆除的天丽公寓、施工现场北侧的三聚里。 第二章噪声标准

降噪措施方案

目录 1编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况 (1) 2施工现场降噪措施 (1) 2.1人为噪声的控制措施 (1) 2.2加强噪声作息时间的控制 (2) 2.3加强噪声机械的降噪措施 (2) 2.4加强施工现场的噪声控制 (3) 2.5特殊时间段加强控制 (3) 2.6合理布置施工现场 (4) 3噪声监测 (4) 3.1测量仪器 (4) 3.2测量气象条件 (4) 3.3测点位置 (4) 3.4测量时段 (4) 3.5测量记录 (5) 3.6测量结果修正 (5) 附图一:施工平面布置图 (6) 附图二:噪音监测点平面布置图 (7)

降噪措施方案 1编制说明 1.1编制目的 为了切实做好噪声污染控制,以人为本,防止因施工产生的噪声对当地居民生活造成影响,对现场施工、管理人员的听力造成伤害和相关影响。促进施工生产与职业健康防护的有机统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 《中华人民共和国环境噪声污染防治管理办法》 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 《广东省噪声污染防治法》 绿色施工方案 集团公司、经理部关于职业健康防护管理方面的文件 1.3工程概况 ***是全国首例交通枢纽综合体(TOD),是集办公、酒店、商业、零售购物及休闲娱乐为一体的大型商业综合体,总建筑面积约36.1万㎡。地下四层,建筑面积10.5万㎡,由地上8层裙楼和两栋塔楼组成,西塔约260m高共计46层,东塔约203m高共计36层,穗莞深城际铁路横穿本工程裙楼中部,站台设置在裙楼的第四层,广州地铁13号线与16号线在此交汇,与本地下室相连相通。工地南侧紧邻群星新村住宅区,且距群星新村最近居民楼距离仅约10米,极易受施工噪音影响。(具体位置详附图一:施工平面布置图) 由于项目周边有居民区,根据实际施工需要,为了防止在施工阶段产生噪音对居民有太大的干扰,影响居民日常规生活,在施工场地周边使用低振动、低噪音的是公共工具,避免或减少施工噪音和振动。 2施工现场降噪措施 2.1人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,施工中尽量减少扰民噪声,产生振动噪声的木工机具、手持电动机具等尽量在白天使用,如遇特殊情况需晚上使用时应做好安民告示,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体人

水泵噪声的隔音减振降噪措施

水泵噪声的隔音减振降噪措施 水泵噪声特点及隔音减振降噪措施 一、二次供水增压泵/水泵噪声产生的原因 加压泵房噪声的来源主要是水泵机组工作时产生的。在工作中由电机、水泵的运转及设备的振动产生噪声。该声源在泵房正常运行时属于稳态噪声。另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。管道噪声是指水流在管道中流动时所产生的噪声。给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。 二、换热泵站噪声治理之噪声来源分析 1、泵的噪声:泵工作时,连续出现动力压强脉冲,从而激发泵体和管路系统的阀、管道等部件振动,由此而辐射噪声。 2、流体噪声:当流体流经过流体断面时,使流体快速撞击管壁和管壁发生强烈的磨擦,形式向空气中辐射并呈高频声调。 3、机械噪声:设备的运动件相对固定体周期作用所激发的噪声、同时各部件产生强烈的共振,从而产生强烈噪声。 4、混响噪声:一是物体和墙壁反射,二是减振方式的激发,会增加生能的密度,声波入射到房间内表面,一部分被反射,一部分被吸收的多少取决于室内表面积的吸声系数。 三、加压泵房/水泵噪声治理与振动控制的思路 加压泵房噪声控制最根本的方法是从声源上治理,即将发声体改造为不发声体。但这也只是从理论上去考虑,从现实情况出发,由于技术和经费的原因,直接从声源上治理噪声往往是很困难的。从泵房整套设施产生的噪声主要为机械噪声,目前声学原理上治理噪声的方法较常使用的是控制噪声的传播途径,主要有隔声、吸声、消声、减振等。隔声是利用隔声结构将声源与受声点隔开;吸声是利用吸声结构或吸声材料降低噪声;消声是利用阻抗、抗性、多孔扩散等原理,降低噪声量值;减振主要是在水泵基座采取安装复合减震基座,达到杜绝结构传声的目的。

降噪技术

降噪技术调研 降噪技术对于使用风扇的家用、商用设备具有重要意义,因此需要研究一些可用的降噪技术。 1、吸声降噪 吸声降噪,指采用吸声的材料吸收噪声、降低噪声强度的方法。一般利用吸声材料和装置吸收声能以降低噪声。 (1) 吸声材料 多孔吸声材料的内部和表面都有很多微小的细孔,孔和孔之间相互联通并直接与外界大气相连,具有一定的通气性。声波在空隙内传播时会引起经络间的空气来回运动,与静止的经络相互摩擦,由于空气的粘滞性和空气与经络之间的热传导作用,使声能转化为热能而消耗掉,从而起着吸收声能的作用。 1) 无机纤维材料 无机纤维材料主要有超细玻璃棉、玻璃丝、矿渣棉、岩棉及其制品。 2) 泡沫塑料 常用做吸声材料的泡沫塑料主要有聚氨酯、聚醚乙烯、聚氯乙烯、酚醛等。 3) 有机纤维材料 如棉麻、甘蔗、木丝、稻草等。 4) 建筑吸声材料 如加气混凝土、微孔吸声砖、膨胀珍珠岩等 (2) 多孔性吸声结构 1) 有护面的多孔材料吸声结构 有护面的多孔材料吸声结构主要由骨架、护面层、吸声层等组成。 2) 空间吸声体 空间吸声体是由框架、吸声材料和护面结构做成具有各种形状的单元体,其降噪量一般为10dB左右。常用的几何形状有平面形、圆柱形、棱形、球形、圆锥形等,其中球体的吸声效果最好。 空间吸声体的高频吸收效果随着吸声体尺寸的减少而增加,低频吸收效果则随着吸声体尺寸的加大而升高。空间吸声体的吸声性能主要由所用吸声材料核材料的填充方式所决定。 3) 吸声尖劈

吸声尖劈是一种楔子形的空间吸声体,吸声尖劈是一种楔子形的空间吸声体,由金属网架内填充多孔吸声材料构成,吸声性能十分优良。吸声尖劈的形状有等腰劈状、直角劈状、阶梯状、无规状等。 目前来看,吸声尖劈体积较大,不适合用于较小的设备。 (3) 共振吸声结构 共振吸声结构是利用共振原理做成的各种吸声结构,用于对低频声波的吸收。最常用的共振吸声结构可分为单个共振式吸声结构(包括薄膜、薄板共振吸声结构)、穿孔板吸声结构和微穿孔吸声结构。 1)薄板共振吸声结构 薄板共振吸声结构的共振频率一般在80~l00Hz之间,属低频吸声。 2)薄膜共振吸声结构 用刚度很小的弹性材科(如聚乙烯薄膜、漆布、不透气的帆布以及人造革等)在其后设置空气层,就构成薄膜共振吸声结构。 3)穿孔板共振吸声结构 穿孔板共振吸声结构是在钢板、铝板或胶合板、塑板、草纸板等薄板上穿以一定孔径和穿孔率的小孔,在板后设置一定厚度空腔构成。 穿孔率越高,每个共振腔所占的体积越小,共振频率就越高。穿孔板吸声结构具有较强的频率选择性。 4)微孔板吸声结构 微穿孔板吸声结构由具有一定穿孔率、孔径小于1mm的金属薄板与板后的空气层组成。微穿孔板吸声结构由于板薄、孔径小、声阻抗大、重量轻,因而吸声系数和吸声频带宽度比穿孔板吸声结构要好,并具有结构简单,加工方便,特别适合于高温、高速、潮湿以及要求清洁卫生的环境下使用等优点。 2、隔声降噪 隔声是噪声控制工程中常用的一种技术措施,利用墙体、各种板材及构件作为屏蔽物或利用围护结构把噪声控制在一定范围之内,使噪声在空气中的传播受阻而不能顺利通过,从而达到降低噪声的目的。 (1)双层构件 两个互不连接的单层构件之间有空气层的构件。空气层起着缓冲的弹性作

08 第八章 隔声技术

第八章 隔声技术 8.1 隔声的评价 8.1.1 隔声量 1.透射系数 将透射声强I t 与入射声强I i 之比定义为透射系数,即 i t I I = τ 一般隔声结构的透射系数通常是指无规入射时各入射角透射系数的平均值。透射系数越小,表示透声性能越差,隔声性能越好。 2.隔声量 隔声量R 的定义为 τ 1 lg 10=R (8-1a ) 或 t i t i p p I I R lg 20lg 10== (8-1b ) 式中p i 、p t 分别为入射声压和透射声压。隔声量的单位为dB ,隔声量又叫做传声损失,记作TL 。 隔声量或传声损失通常由实验室和现场测量两种方法确定。现场测量时,因为实际隔声结构传声途径较多,且受侧向传声等原因的影响,其测量值一般要比实验室测量值低。 8.1.2 插入损失 插入损失定义为离声源一定距离某处测得的隔声结构设置前的声功率级L w1和设置后的声功率级L w2之差值,记作IL ,即 IL = L w1 -L w2 (8-2) 如果隔声结构设置前后,声场分布情况近似保持不变,则插入损失也可用该给定测点处的声压级之差替代。 插入损失通常在现场用来评价隔声罩、隔声屏障等隔声结构的隔声效果。 8.2 单层匀质密实墙的隔声 隔声技术中,常把板状或墙状的隔声构件称为隔板或隔墙,简称墙。仅有一层隔板的称单层墙;有两层或多层,层间有空气或其他材料的,称为双层墙或多层墙。 8.2.1 质量定律 设隔墙无限大,将大气分成左右两个部分,单位面积的质量为m ,当平面声波p i 从左向右垂直入射时,隔墙的整体随声波振动,隔墙振动向右辐射形成透射声波p t ,向左辐射为反射声波p r ,见图8-1。 声波穿透隔墙必须通过两个界面,一个是从空气到固体的界面,另一个是从固体到空气的界面。设墙厚为D ,特征阻抗为R 2=ρ2c 2,空气的特征阻抗是R 1=ρ1c 1,入射波、透射波和反射波的声压和质点振动速度分别为p i ,v i ,p t ,v t 和p r ,v r 表示,墙体中的入射波和反射波分别以p 2t ,v 2t 和p 2r ,v 2r 表示。 按图8-1取坐标,则各列波可具体表示为

冷却塔噪声治理技术,冷却塔隔音降噪方案

冷却塔噪声治理技术和冷却塔隔音降噪方案,深圳奎尔特隔音降噪工程技术有限公司专业从事冷却塔噪声治理和冷却塔隔音降噪。冷却塔通常安装于楼顶,制冷设备安装于底层或地下室,其噪声对整个建筑和周围环境都造成了影响,同时因为噪声源较为繁多复杂,给噪声治理带来了一定的难度。此类噪声的治理,需要综合考虑,以多套系统的方式来综合治理噪声。 噪声治理设计要求:机房辐射到外界的等效声级符合《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985中的6类区噪声限值,即昼夜间≤60dB﹙A﹚;客房内的等效声级符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类区噪声限值,即昼间≤55dB﹙A﹚,夜间≤45dB﹙A﹚。 噪声源分析:通常项目在设计过程中已考虑到噪声污染问题,设计和设备选型安装时,部分已考虑做隔声和消声处理。此类噪声源主要集中于冷水机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵冷却塔等。通过对以上设备的倍频程频谱分析可知,这些设备噪声峰值主要集中于500HZ(含)以下,呈现明显的中低频特性。由于中低频噪声具有衍射性强,传播距离远的特性,会给治理带来难度。 主要噪声源估算单位:dB﹙A﹚ 序 主要声源Leq 号 1高效变频离心式冷水机组振动有明显振感 2冷却水循环泵85.0

3冷冻水循环泵87.5 4冷却塔75.0 5高效变频离心式冷水机组综合噪声86 噪声治理方案主要从以下几个方面来设计: 一、机房隔音 二、冷水机组及冷却水循环水泵减震 三、管道系统减震 四、冷却塔散热风机隔音和冷却塔淋水消音 冷却塔噪声治理方案的设计需要根据现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。 深圳奎尔特隔音降噪工程技术有限公司是专业从事冷却塔噪声治理和冷却塔隔音降噪,集产品研发、设计,声学解决方案及施工为一体的工程技术公司,专业致力于机械设备噪音与振动综合治理和研究,解决机械设备噪声,针对不同类型机械设备及机房噪音治理,为用户提供现场噪音勘测,分析,提供系统的机械设备噪声解决方案和施工服务。 主营业务: 工业:机械设备噪声治理、隔音降噪,、减震降噪、医疗设备减震降噪、隔音降噪、车间厂房噪声治理、隔音降噪、风机房隔音降噪、空压机房隔音降噪、设备

车间设备降噪方案草稿

车间设备降噪方案草稿 Prepared on 24 November 2020

要达到预防和控制ⅱ级以上噪声性耳聋的目标,应采取两级预防措施。 一级预防主要是改进工艺,改造机械结构,提高精密度。对室内噪声,可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声5分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准: 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同化工车间噪声控制目标、原则及重点: 噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境; 噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。可采用多孔吸声材料(玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等),使用得当可降低噪声分贝~10分贝。装置中心控制室采用双层隔音玻璃隔声,加大压缩机机座重量,对机泵、电机等设备设计消声罩。另外,用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面以减振,也

能收到降低噪声效果。同时针对车间生产防护也要推广实用舒适的新型个人防护用品,如:耳塞、耳罩、防噪声头盔,实行噪声作业与非噪声作业轮换制度。二级预防就是对接触噪声的作业工人定期进行听力检查,《职工安全卫生管理制度》规定:接触90 分贝~100 分贝噪声的工人每2 年进行一次听力检查,接触大于100 分贝噪声的工人1 年检查一次。 化工企业噪声控制标准及车间职业噪声卫生标准:根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2010)规定:作业地点噪声声级卫生限值根据日接触噪声时间不同,卫生限值标准也不同。四川富邦化工有限公司工厂设备噪音治理技术方案例:卷烟车间机台操作工属日接触噪声时间8小时范畴,卫生标准限值为85dB(A)。化工车间噪声控制目标、原则及重点:噪声治理目标是有效降低室内噪声强度,达到国家有关标准,减少车间噪声对厂区环境的影响,改善矿区办公环境;噪声控制措施以不妨碍生产设备操作、观察、检修、并满足通风散热为原则,既要开启灵活、施工方便,又要有明显的降噪效果。工程概述: 根据公司对隔音效果的技术要求。 依据相关技术标准 GB22337-2008--社会生活环境噪声排放标准GB-------------工业企业厂界噪音标准 施工组织: 施工准备 长一名(兼质检员)、安全员一名、施工人员5

厂房隔音方案怎样设计

厂房隔音方案怎样设计 工矿厂房噪音是指工矿企业,如纺织厂、水泥厂、钢厂、机械厂、发电厂、变电站、化工厂等厂区内的工业车间及机器设备,以及民用建筑机房,如:水泵机房、空压机房、冷却塔、空调机房、电梯井道、发电机房、锅炉房、变电站、冲压机房等机房内的机器设备在生产使用过程中,由于机械转动、冲击、共振、摩擦等所产生的超出人们所能承受范围的声音。澳飞驰把此类声音定义为“工矿厂房噪音”,并结合多年实践经验总结出一系列切实可行的改造方案,使厂界设备噪音达到国家声控标准,以帮助企业,企业员工及厂区设备附近的居民解决噪音困扰,创造和谐的生产、工作、居住环境。 一、工业企业噪声源有以下特点: 1、声源种类复杂,数量多,识别难度相对较大: ①从种类上看,既有空气动力性噪声又有机械噪声; ②从声源的传播特性看,既有点声源又有线声源,特别是纵横交错的管道网属于典型的高架线声源; ③对于不同噪声级的噪声源,由于声音的掩蔽效应,在连续生产的特殊性条件下,无法按要求进行噪声源的单独识别,只能较为准确地识别出显性声源。而对掩蔽效应(用一个声音来?另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。)下的声源只有进行分析、判断,来加以确定是否超标或大概超标多少,给各类设备准确的降噪量的确定带来了一定的难度。 2、重点噪声源突出且治理难度较大,厂区内超标噪声源多而分散: 既有集中设置的主体设备及附属设备的群体噪声源,又有单独布置的离散噪声源同时从地面到厂区内的不同高度处均有不同声功率级的噪声源,且部分强噪声源处于露天或半露天安置状态。 3、测点超标严重: 一般有强噪声源的企业厂界超标量在10~20dB(A),给噪声治理带来了极大的困难。 二、制定解决方案的原则为: 1、厂界及厂区内达到国家规定的相关标准; 2、噪控方案实施后应不影响各类设备的正常运行; 3、采用的噪控设备不应影响生产设备日常操作、维修及安全; 4、噪控设备外形与原设备系统协调; 5、降噪设备的使用寿命长,结构满足一定的强度要求,按当地的气候环境进行防腐处理; 6、在满足上述五条制定原则的基础上,尽量降低治理成本。 澳飞驰集团,中国首家专业厂房隔音系统整体服务商,一站式提供隔音设计,材料,施工,环评整合服务!澳飞驰公司成立于2008年,总部位于中国首都北京,下设郑州、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、山东、山西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、江西、福建等分公司。 三、根据各项目特点的不同,有不同的治理方案: 1、噪声治理可集中实施,一步到位,也可以分段实施,逐个解决; 2、单独布置的设备单台针对性治理,集中布置的设备宏观治理;

相关文档