文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道作业安全技术规范

通信管道作业安全技术规范

通信管道作业安全技术规范
通信管道作业安全技术规范

通信管道作业安全技术规范

第一节挖沟作业

1.1 基本操作要求

1.1 挖掘管道沟(坑)应符合设计的要求;

1.2 在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。

1.3 挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系。在未得到妥善解决之前,施工单位等严禁在该地段内继续工作。

1.4 当进行负地平

2.5米以下深度进行土方挖掘时,应注视土质及地面荷载情况,采取加大放坡坡度的方法。放坡挖沟(坑)的坡与深度关系可参照表4.1.3的要求,如4.1.3所示。

1.5 施工所在位置土质比较疏松,又不可能加大放坡坡度时,为保证安全可在沟内采取挡土板的措施。挡土板视土质及地面荷载情况,分疏撑、井字撑、半密撑及密撑四类。

1.6 挖不支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状可基本下人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外测间距应不小于0.4米,其放坡应按表4.1.3执行。

1.7 挖掘需支撑护土板的人(手)孔,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外测(指最大宽处)间距应不小于0.3米,宽不小于0.4米。

1.8 通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇到水冲泡的,必须重新进行人工地基处理。否则,严禁进行下一道工序的施工。

1.9 凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定支撑护土板与否,遇下列地段应支撑护土板。

1.9.1 横穿车行道的管道沟;

1.9.2 沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等;

1.9.3 沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的;

1.9.4 施工现场条件所限无法采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。

1.10 沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构;如挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石并应夯实。

1.11 通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求:

1.11.1 开凿的路面及挖出的石块及挖出的石块等应与泥土分别堆置;

1.11.2 堆土不应紧靠碎砖墙土坯墙,并应留有行人通道;

1.11.3 城镇内的堆土高度不宜超过1.5米;

1.11.4 堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施;

1.11.5 土堆的坡强边应距沟(坑)边40厘米以上;

1.11.6 堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。

1.12 挖掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。

1.13 施工中,室外最低气温在零下5℃时,对所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。

1.14 安全作业规范

1.14.1 人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持2m以上的距离。

1.14.2 沟深超过1m时,在易坍塌或流沙地点必须装置挡土板。

1.14.3 挖沟地区若有坑道、枯井等,应立即停止作业。

1.14.4 斜坡地区作业应采取措施,防止石块、悬垂的土层等物体滚下或坍塌。

1.14.5 使用机械开挖时,注意其刀片和吊锤的连接是否紧固,连接的电源设备应加装漏电保护装置。

1.14.6 开挖隧洞时应遵守:

1.14.6.1 应在隧洞的顶部搭好支撑支架。

1.14.6.2 作业时,若发现顶部与两侧土质有松裂现象,应立即停止作业,作业人员必须立即退出洞外。

1.14.6.3 遇天气炎热时应采取防暑降温措施。

1.14.6.4 作业时,应考虑照明、通风、防有毒有害气体等。

1.14.7 每日开工或雨后复工时,必须认真检查隧洞顶部或地沟帮,确保四周无裂缝、撑木无变动,若有必要应先加固。

1.14.8 严禁作业人员在沟坑内或隧道中休息。

第二节铺管(塑料管、水泥管)、砌砖体作业

2.1 一般规定

2.1.1 在铺管同时必须安置塑料管架(间隔2米为一处)应先对准备使用的管材、品种、规格、质量按“规定要求”进行检查,要注意管材及管孔孔径及是否有变形情况,不合格者不能使用。

2.1.2 在进行铺管前,一定要对基础的强度状况进行检查。一般要求需待混凝土的抗压强度不小于12千克/平方厘米时,才能进行下步工序。要求建设用的管材必须具有一定的钢性,防止铺设后管孔变形,采用塑料管时,更要特别注意。

2.1.3 严禁不同规格、型号的塑料管材进行对接,管群的层、列的管道接口应交错排列,相邻两管之间的接口错开不小于300mm。

2.1.4 砖、混凝土(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观,不应出现坚向通缝。

2.1.5 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%:砖缝宽度应为8~12毫米,同一砖缝的宽度应一致。

2.1.6 砌块砌体横缝应为15~20毫米,坚缝应为10~15毫米;横缝砂浆饱满程度应不低于80%,坚缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象。

2.1.7 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸应符合图纸要求。

2.1.8 勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓、不应脱落或遗漏。

2.1.9 通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通道内设置的安装等,均应符合设计图纸的规定。

2.1.10 一般局内主机房引出建筑物的通道,不应越出局院墙。其他地方的通信用浅埋通道,其内部净高宜为1.8米。

2.1.11 各种管道引入人(手)孔、通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔、通道上覆、沟盖底面应不小于300毫米,管底距人(手)孔、通道基础面应不小于400毫米。

2.1.12 引上管引入人(手)孔及通道时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道叠置。引上管进入人(手)孔、通道,宜在上覆、沟盖下200~400范围以内。

2.1.13 弯管道的曲率半径应符合设计要求,一般不宜小于36米。其水平或纵向弯管道各折点座标或标高,均应符合设计要求,弯管道应成圆弧状。当曲率半径小于36米时,宜改为通道。

2.2 地基

2.2.1 基础的混凝土标号、(配筋)等应符合设计规定。浇灌混凝土前,应清理模板内的杂草等物,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑。积水罐安装坑应比积水罐外形四周大100毫米,坑深比积水罐高度深100毫米;基础表面应从四方向积水罐做20毫米泛水。如图5.2.4所示。

2.2.2 设计文件对人(手)孔、通道地基、基础有特殊要求时,如提高标号、加配钢筋、防水处理及安装地线等等,均应按设计规定办理。

2.2.3 人(手)孔、通道的地基应按设计规定处理,如系天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。人(手)孔、通道采用人工地基,必须按设计规定处理。

2.2.4 人(手)孔、通道基础支模前,必须校核基础形状、方向、地基高程等。

2.2.5 人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计规定,其外形偏差不应大于±20毫米,厚度偏差不应大于±10毫米。

2.3 钢管通信管道的铺设方法、断面组合等均应符合设计规定;钢管接续宜采用管篐法,并应符合下列规定:

2.3.1 两根钢管应分别旋入管篐长度的三分之一以上。两端管口应锉成坡边。

2.3.2 使用有缝管时,应将管逢置于上方。

2.3.3 钢管在接续前,应将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱。

2.3.4 严禁不等径的钢管接续使用。

2.4 铺设铸铁管应符合下列规定:

2.4.1 铺设直线段铸铁管时,承口应在高程低的一端。

2.4.2 铺设引上管时,承口宜在人(手)孔、通道端。

2.4.3 铸铁管的接续,应在插口端头缠两层宽20~30毫米的麻布条(缠麻布条应距管口约10毫米),插入承口后再用水泥砂浆堵抹,堵抹与承口外缘平齐即可。

2.4.4 各种引上管引入人(手)孔、通道时,管口不应凸出墙面,应终止在墙体内30~50毫米处,并应封堵严密,抹出喇叭口。

2.5 砼管管群组合与铺管

2.5.1 在铺管之前,应先对准备使用的管材品种、规格、质量按“规定要求”进行检查,要特别注意管孔孔径及是否有变形情况,不合格者不能使用。

2.5.2 在进行铺管前,一定要对基础的强度状况进行检查。一般要求需待混凝土的抗压强度不小于12千克/平方厘米时,才能进行下步工序。

2.5.3 管材组合接续必须通棒、插肖钉,即采用两根直径小于管孔内径5毫米,长度为150厘米的圆形拉棒,顺向跨放在铺设管材的对角管孔中。在管材依次顺序衔接时,借助约60~80厘米的铁勾,推、拉拉棒使通过已铺设好及正在铺设的管材的接口;管材接续组合时应安装直径为10毫米,长6厘米的元钢筋肖钉,每节2支。

2.5.4 在《管道及人孔的质量标准》里提到:铺设水泥管时,无论采用何种铺设方式(并铺、迭铺、平铺等等),均应做到排与排、层与层之间的水泥管接口相互交错1/2管长。

2.5.5 管材与基础间、管材与管材间应垫灰和填缝;管端接口应采用素水泥浆包贴棉纱布包裹,以1.5厘米厚1:2.5水泥砂浆管带轧实、抹严。其他如管道底脚八字,顶缝、旁缝等,均抹以1.5厘米厚1:2.5水泥砂浆,以加强管群组合结构,并达到封闭管群对外缝隙阻止外界积水流入管孔中,达到牢固严密的要求。

2.6 塑料管通信管道宜采用硬质塑料管(如聚氯乙烯管等)其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。在铺管同时必须安置塑料管架,(间隔2米为一处)应先对准备使用的管材品种、规格、质量按“规定要求”进行检查,要注意管材及管孔孔径及是否有变形情况,不合格者不能使用。

2.6.1 在进行铺管前,一定要对基础的强度状况进行检查。一般要求需待混凝土的抗压强度不小于12千克/平方厘米时,才能进行下步工序。(我们在“质量”中提到“另外建设用的管材必须具有一定的钢性,防止铺设后管孔变形,采用塑料管时(4) 塑料管道的包封规格、段落、混凝土标号,应符合设计规定。要求在铺管工序操作过程中,用#100水泥砂浆将管群中所有缝隙填灌严密。

2.6.2 用#100水泥砂浆将管群中所有缝隙填灌严密。就是要弥补这方面的缺陷,填灌的水泥砂浆,凝固后自然形成通信管廊的组合体,保护了塑料管材老化过程的减缓和管群的一体性。

2.6.3 管群管材的接口也应该既要相互错开又要相对集中,以利采取加固措施。

2.7 通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施,必须按设计要求处理。

2.8 各种材质构成的通信管道,其最小埋深应符合表7.

3.21的规定。

2.9 采用砖、混凝土砌块(以下简称砌块)砌体结构的墙壁施工

2.9.1 砖的标号及砌筑水泥砂浆应符合设计及“规范”要求,砌砖前要将砖浇湿,以保持充分湿润,不应有干心现象。

2.9.2 在放出墙位基线后,要先撂底摆缝,确定砌法。

2.9.3 砌直墙必须先挂线,砌体表面应平直,应随砌随校正,避免事后敲打,影响结构强度。

2.9.4 砌砖时应注意上下错缝,内外搭接。

2.9.5 墙壁上按设计规定应预埋的人孔拉力环、支架穿钉等铁件(或砼预制件),应按要求预埋,并注意位置正确,留长适度,锚固坚实。

2.9.6 砌砖时,水泥砂浆饱满程度应不低于80%;砖缝宽度应为8~12毫米,同一砖缝的宽度应一致。不应出现竖向通缝。砌块砌体横缝应为15~20毫米,竖缝应为10~15毫米;横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象。

2.9.7 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状、尺寸应符合图纸要求。

2.9.8 砌墙时,应随砌随将挤出的水泥砂浆刮平,以便为抹内外壁水泥砂浆做好准备。

在人孔墙壁砌筑工序完成后,除设计另有安排外,一般应在人孔墙壁内外抹水泥砂浆保护层,以加强对人孔的保护。

2.9.9 设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定。勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓、不应脱落或遗漏。

2.9.10 通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通道内设置的安装等,均应符合设计图纸的规定。一般局内主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙。其他地方的通信用浅埋通道,其内部净高宜为1.8米。

2.10 人(手)孔、通道内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度(全部净高)允许偏差应不大于±10毫米,墙体顶部高程允许偏差应不大于±20毫米。

2.10.1 墙体与基础应结合紧密、不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹八字,基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角,如图5.

3.2所示。抹墙体与基础的内、外八字角时,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。

2.10.2 砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定;设计无明确要求时,应使用不低于75号水泥砂浆。通信管道工程的砌体,严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。

2.10.3 设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓、墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定。

2.11 人(手)孔、通道墙体的预埋件应符合下列规定:

2.11.1 电缆支架、穿钉)的预埋

2.11.1.1 穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体保持垂直。

2.11.1.2 上、下穿钉应在同一直线上,允许垂直偏差不大于5毫米,间距偏差应不小于10毫米。

2.11.1.3 相邻两组穿钉间距应符合设计规定,偏差应小于20毫米。

2.11.1.4 穿钉露出墙面应适度,一般应为50~70毫米;露出部分应无砂浆等附着物,穿钉螺母应齐全有效。

2.11.1.5 穿钉安装必须牢固。

2.11.2 拉力(拉缆)环的预埋

2.11.2.1 拉力(拉缆)环的安装位置应符合设计规定。一般情况下应与管道保持200毫米以上的间距。

2.11.2.2 露出墙面部分应为80~100毫米。

2.11.2.3 安装必须牢固。

2.11.3 人孔拉力环装埋在各方管道入口的墙壁上,人孔拉力环主要做为布放电缆时拴固滑轮之用。当施工布放电缆时,要求按下图操作工序进行操作,以防止布放电缆时将管道孔口拉裂。

2.11.4 管道进入人(手)孔、通道的窗口位置,应符合设计规定,允许偏差应不大于10毫米;管道端边至墙体面应呈园弧状的喇叭口;人(手)孔、通道内的窗口应堵抹严密,不得浮塞,外观整齐、表面平光。管道窗口外侧应填充密实,不得浮塞,表面整齐。管道窗口宽度大于700毫米时,或使用承重易形变的管材如塑料管等的窗口处,应按设计规定加过梁或窗套。

2.11.5 孔口封堵:在管道接入人孔后,所有的管孔宜用管孔塞封闭,以防外界杂物进入影响管孔通顺。

2.12 安全作业规范

2.12.1 管块、砖块不准堆放在土质松软的沟边。严禁斜放、立放或垒落于沟边。

2.12.2 向沟下传递管时,必须用直径2cm以上的坚实绳索,其绳索每隔40cm打一个结,以免从传递人手中滑脱;递下的管块待沟内人员接妥后再放松绳索。

2.12.3 铺管、砌砖体、抹灰时,作业人员应佩戴必要的防护用具。

2.12.4 铺设大型管块时,地面上、下作业人员必须听从指挥,统一行动。

2.12.5 人孔口圈至少四人抬运,用力均衡。

2.12.6 砌好人孔口后,必须盖好内外盖。

2.12.7 敷设塑料管时,沟下不得站人;接续塑料管时,防止挤伤。

2.12.8 搬运水泥时,应戴口罩、手套,有风时须佩戴防护眼镜。

第三节回填土作业

3. 1 管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行。

3. 2 回填土前,应无清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有泥水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

3. 3 通信管道工程的回填土、除设计文件有特殊要求外,应符合下列要求:

3. 3.1 管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物;

3. 3.2 管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米厚,用木夯排夯两遍;

3. 3.3 管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆夯排夯两遍,直至回填、夯实与原地表平夯。

3. 4 通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土,应符合下列要求:

3. 4.1 在市内主干道路的回土夯实,应与路面平齐;

3. 4.2 市内一般道路的回土夯实,应高出路面5~10厘米。在效区大地上回填土,可高出地表15~20厘米。

3. 5 人(手)孔坑的回填土,应符合下列要求:

3. 5.1 在路上的人(手)孔两端管道回填土。应按照第

4.2.3-4条的规定执行;

3. 5.2 靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于10厘米的砾石、碎砖等坚硬物;

3. 5.3 人(手)孔每回土30厘米,应用蛤蟆夯排夯两遍或木夯排夯三遍;

3. 5.4 人(手)孔坑的回填土,严禁高出人(手)孔口圈的高程。

3. 6 在修复通信管道施工挖掘的路面之前,如回填土出现明显的坑、洼,通信管道的施工单位按照市政部门的要求及时处理。

3. 7 通信管道工程回土完毕、应及时清理现场的碎砖、破管等杂物。

3.8安全作业规范

3.8.1 回填前,应由下往上依次逐步拆除沟内护土板。

3.8.2 沟、坑边沿建筑物的加固支撑,须在回填夯实之后再拆除,不准先拆除、后回填夯实。

3.8.3 拆除各种临时便桥时,沟内不得有人作业。

3.8.4 当沟、坑的土未填平时,不准把防护栏全部撤走。

3.8.5 电动打夯机要用橡皮绝缘线,打夯机不得碰伤电源线。

3.8.6 人工打夯时,必须注意平稳,用力均匀。

3.8.7 回填洞内土时,应由内向外逐段拆除支撑架,逐段回填土;应边回填土边夯实,同时洞外要有人监护。

通信线路作业安全技术参考文本

通信线路作业安全技术参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信线路作业安全技术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、通信线路作业的性质和特点 线路作业属于事故多发工种。通信线路作业由于受社 会环境、自然环境等外界影响较大,不安全的因素比较 多。主要有:自然环境方面,如雷电、河流、湖泊、树 林、房屋、气候等;社会因素即人为因素的影响,如通信 线路与电力线路的平行与交叉跨越,与电车馈电线的交叉 跨越,与自来水管道、污水管道、煤气管道、地下电力电 缆的交叉跨越,作业人员的不正当操作以及人为破坏等 等。因此,通信线路作业的人身伤害事故是比较多的,属 于事故多发工种。 按照国家特种作业人员管理规定,线路作业人员属于 特种作业人员(原称特殊工种)。按照特种作业人员管理规

定,对特种作业人员应进行安全技术培训,考核合格后方可上岗操作。近年来,由于用工制度的改革,大量使用劳务工或农民工,未经培训,素质普遍较低,不懂安全操作技术和安全知识,致使线路事故占各类事故的比重较大。线路作业不仅涉及到线务人员安全,也涉及到社会人员的安全,同时,还涉及到机房设备的安全。因此,线路作业安全是通信企业安全生产管理工作的重点。 二、通信线路作业多发事故分析及预防 (一)高处坠落事故 高处作业的定义和分级 《高处作业分级》GB360883规定:凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 根据以上定义,判断高处作业时,不但要有它是否具有规定的高度,而且还需要看它是否存在着坠落的危险

通信设备施工安全操作规程完整.doc

通信设备施工安全操作规程 第一节一般安全须知 1、严格执行国家安全生产工作的各项法律法规。 2、严格按照部颁施工及验收规范施工;严格按照工程施工图设 计文件组织施工;严格按照部颁安全操作规程施工。 3、牢固树立“安全第一、预防为主”的工作方针,严格遵守机 房各项安全管理规章制度,严禁违章作业。 4、严禁携带易燃易爆物品进入施工现场,机房内严禁吸烟。 5、做好施工现场的“五防”(防火、防盗、防爆、防破坏、防 中毒)安全保卫工作。 6、进入机房后,应首先检查各种安全设施是否齐全,熟悉安全 设施位置及状况,并对机房的安全通道进行全面了解,以便在遇到紧急情况时,迅速撤离。 7、严禁随意乱动火灾自动报警装置和消防等安全设施。 8、开工前要对工器具、仪器仪表进行认真检查,确保使用安全。 9、施工前应逐级进行工程技术、安全交底和安全教育,落实各 项安全防范措施。 10、进入作业区内的施工人员,劳动防护用品必须穿戴齐全。 11、发生任何事故,必须及时、如实、逐级上报。报告的内容应 包括事故发生的单位、时间、地点、简要的事故经过、伤亡人数、财 产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

第二节交换、传输设备施工 交换、传输通信设备是通信网的核心和骨干。主要包括:各级、 各类交换机、长途传输国家一级干线网、省际二级干线网和本地网、 数据通信网和信令网等设备,在电信网络运行中,起主导作用。因此,为保障通信网络的畅通,确保人身和设备的安全,在施工过程中,必 须遵守以下安全事项: 1、施工前,项目负责人应与建设单位交流沟通,就施工方案、 进度及安全施工等问题达成共识。 2、铁件加工时,所用的铁锤木柄应牢固,木柄与铁锤连接处必 须用楔子将木柄楔牢固,防止铁锤脱落。 3、锯铁件时,锯条或砂轮与铁件的夹角要小,不易超过10°,锯条松劲适度。当铁件快要锯断时,要降低手锯或电锯的速度,并有 人扶助铁件的另一端,防止卡据或铁件余料飞出。 4、正确使用各种施工器具,严格按照规范施工,严禁违规使用 和野蛮操作,以免对设备或人身造成损害。 5、钻孔时,铁件不得卡住钻头,铁件必须夹紧,固定牢靠,不 得左右摆动,用力均匀,不应使钻头过热。 6、加工铁件应在指定的区域操作,严禁在已安装设备的机房内 切割铁件。 7、安装铁件时,在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时,应采取

管道安装工程技术要求及工程规范

管道安装工程技术要求及工程规范一、煤气管道安装技术要求 1)大于等于DN300的煤气管道采用成品螺旋焊管,材质Q235-B,小于DN300的煤气管道采用无缝钢管,材质20#, 所用管材、阀门、法兰、垫片、紧固件和其它管道配件等须有质保书,且质量不低于国家现行标准。在安装前必须进行复核和外观检查,不合格者严禁使用。阀门安装前还需用压缩空气以公称压力进行严密性试验,以阀瓣密封面不漏为合格。不合格者不得使用。 2)所有管道均应除锈和进行表面处理,做到内外表面无任何杂物,保持光滑清洁,以达到Sa2 级为合格。管径大于等于DN500需做内防腐. 3)管道的连接除与设备及管道附件等采用法兰或丝扣连接外,其余均采用对焊连接,管道及管道附件的工厂焊缝:管道直径小于等于800mm为单面焊接,大于等于900mm须双面焊接,管道的焊缝距支座边缘的距离应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。煤气管道碳素钢之间的焊接宜采用E4303焊条. 4)管壁厚度4-7mm的应开"V"型坡口,采用对接连续焊,焊缝高度应不小于焊件最小厚度. 5)煤气管道焊接抽检拍片比例:固定焊口为10%,转动焊口为5%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级。 6)煤气管道管托见土建施工图,所有管托弧板与煤气管道管壁间全部采用连续角焊缝,以防间隙存水。

7)煤气管道固定支架处需做静电接地,接地电阻应小于10欧姆,详见电气专业图纸。煤气柜防雷接地详见华北院图纸。 8)管道安装完毕后应进行严密性试验,加压机前煤气管道严密性试验压力为20kPa, 加压机后煤气管道严密性试验压力为40kPa。试验介质为氮气或压缩空气,试验时间为2小时,每小时平均泄漏率应小于1%。试压时施工单位应采取安全措施 9)波纹管补偿器和阀门需有出厂合格证并且应按生产厂家提供的安装使用说明书进行安装。 10)严禁借用波纹补偿器弥补管道制作和安装误差,波纹补偿器安装过程中需注意补偿器煤气流向。气密性试验合格后,才允许松开补偿器拉杆。且在试验前用型钢临时固定。 11)在施工过程中应及时清除管道内杂物,严禁任何杂物留在管道内部。各种管道在严密性试验合格后,必须用干燥空气或氮气以不小于20米/秒的速度进行吹扫,直到出口处无任何杂物为合格。12)煤气管道严密性试验合格后,按《钢结构、管道涂装技术规程》YB T9256-1996的有关要求对管道及支架进行涂漆,涂层具体要求如下:底漆C53-31(红丹醇酸防锈漆)1道,漆膜厚25um;中间漆C53-34(云铁醇酸防锈漆)2道,漆膜厚55um。面漆C404-43各色醇酸瓷漆2道,漆膜厚40um。煤气管漆膜总厚度120um. 煤气管道内表面涂环氧煤沥青2道,漆膜厚度60um. 13)室外煤气给水、排水管道需做保温,保温层材料使用岩棉管壳,保温厚度50mm,保护层选用0.5mm厚镀锌铁皮。

通信工安全操作规程示范文本

通信工安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、开挖沟、坑前,必须调查地下隐蔽设施情况,当有 电缆、管路等隐蔽设施时,争得有关部门同意,做好防护 后方可施工。 2、有电缆、管路等隐蔽设施及靠近建筑物时,必须采 用人工开挖,严禁使用机械进行开挖。 3、沟、坑内有人作业,沟、坑上1米以内不得有人走 动或作业,挖出的土石应放在距沟边0.4米以外,且沟边不 得放重物。 4、在人行通道或车行通道挖沟、坑时,开挖后及时敷 设电缆并填土夯实。如必须敞口过夜时,应搭人行便桥、 车通便道,并设防护拦木和警示灯光,必要时派专人监 守。

5、横过繁忙车道必须开挖时,组织劳动力及机械进行夜间施工,并采取有效的安全措施。 6、开挖地带土质松软处、流沙地区必须做护土板支撑。 7、挖沟时,非特殊地带沟深不得小于1.1m。 8、在有倒塌危险的房屋、围墙附近开挖时,对墙壁采取临时加固措施,并及时敷设、回填夯实。 9、回填有防护板的沟、坑时,应由下而上地边回填边撤防护板。强流沙地带,不撤防护板。 10、进入挖掘过的沟、坑前,必须检查土质和护土板情况,发现有裂缝等异样情况时,必须采取加固措施。 11、在原有地下设施上开挖时,必须先挖探坑,找到原有设施后,再顺着原有设施开挖,严禁盲目用力开挖。 12、与原有设施交越开挖时,要根据设计要求对原有设施进行防护,严禁原有设施敞口裸露。

四大管道技术规范书技术协议

4 机组 主蒸汽及再热蒸汽管道管材、管件 及工厂化配置 技术协议书

目录 附件一:技术规范 1 总则 2 工程概况 3 设计条件 4 技术参数和性能要求 5 技术数据表 附件二:供货范围 附件三:技术资料和交付进度 附件四:交货进度 附件五:监造、检验/试验和性能验收试验附件六:技术服务和设计联络 附件七:分包与外购 附件八:大(部)件情况

附件一:技术规范 1 总则 1.1 本技术协议书的使用范围,适用于机组主蒸汽及再热蒸汽管道管材、管件、工厂化配管。它包括主蒸汽、再热热段、再热冷段、旁路管道的管材及管件和工厂化加工配制,及对以上管道的钢管、管件的订货、配管设计、加工、配制、焊接、热处理和检验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本技术协议书和有关最新工业标准的产品。 1.3 卖方如对技术协议书有异议,应以书面形式明确提出,在征得买方同意后,可对有关条文进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。 如卖方没有以书面形式对本技术协议书明确提出异议,那么卖方提供的产品应完全满足本技术协议书的要求。 1.4 买方保留对本技术协议书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本技术协议书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6 卖方文件采用国际单位制(SI)。 1.7 产品应在相同参数、容量机组或更高条件下的两个电厂成功运行超过50000小时,且已证明安全可靠。 1.8 本技术协议书经双方签字以后可作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 工程概况 2.1 厂址概述 2.2 本期工程简介 2.3 电厂厂址气象资料 历年平均气温 20.6℃

施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 工程名称:迎宾路路面及人行道维修工程编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况 本工程为迎宾路路面及人行道维修工程建设项目。 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0 9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 6)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。 4)协助工长向作业人员进行安全技术交底和安全教育活动。 4、安全员安全生产责任制 1)在项目经理的领导下,负责施工现场的安全生产管理工作。 2)做好安全生产的宣传教育工作,经常开展安全检查,搞好安全生产工作。 3)掌握生产情况,研究解决施工中的不安全问题,并提出改进意见和措施。 4)按照施工组织设计方案中的安全技术措施,督促检查有关人员贯彻执行情况。 5)协助有关部门做好新工人、特殊工作人员的安全技术教育、培训、考

通信线路安全技术操作规程

通信线路安全技术操作 规程 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

通信线路安全技术操作规程 第一章总则 第一条本操作规程依据原邮电部电信总局《市内电话线路维护手册》、《中国电信本地网电缆线路维护规程》等管理要求制定。 第二条通信线路遍布大街小巷,每栋楼、每个房间,墙上、杆上、地下通信线路纵横交错,施工周围环境复杂,所有这些都给线路维护带来诸多困难。因此,从事线路维护的工作人员必须充分了解和掌握通信线路技术安全操作知识,切实遵守安全技术规程,确保人身和通信线路设备安全。 第二章日常检查 第三条劳保用品、工具日常检查 1、脚扣的踏脚板必须经常检测,其检测方法是:采取在踏脚板中心悬吊200kg重物,检查是否有受损变形迹象。 2、脚扣上皮带必须保持完好,对已磨损1/10、破裂或露出胶里线的必须更换。 3、安全带使用或存放一段时间,应进行可靠性试验。检测办法:将200kg重物穿过安全带中,悬空挂起,无裂痕、折断才能使用。 4、保安带如有折断痕迹,弹簧扣不灵活、扣不牢,皮带眼孔裂缝,保险锁扣失效,保安带(绳)磨损和断头超过1/10 的,禁止使用。

5、检查安全帽是否有裂痕、检验高压报警装置是否失效、安全帽带能否扣紧。如安全帽存在裂痕、高压报警装置坏、安全帽带扣不紧等问题,需立即更换安全帽。 6、检查测电笔是否失效,检查尖嘴钳、钢丝钳、斜口钳、螺丝开等工具绝缘橡胶层是否有损坏,如工具存在问题,必须立即更换。 第三章高空作业 第四条遇到钢绞线、交接箱、分线盒、网络箱等设备时,必须先用测电笔测试是否带电。如钢绞线、交接箱、分线盒、网络箱等有电,杆上人员要立即下杆,查明原因、断电以后方可上杆作业。 第五条高空作业时,所用材料应放置稳妥,所用工具随时放入工具袋内,防止工具、材料坠落伤人。 第六条脚扣登高作业 1、上杆前,必须认真检查杆根埋深,有无折断危险;如发现已折断、腐烂或不牢的电杆,在未加固前切勿攀登,如果是水泥地面或地面冻结无法检查时,应顺线路方向上杆,并观察周围附近地区有无电力线或其他障碍物。 2、上杆前必须仔细检查脚扣、安全带各部位有无伤痕。脚扣应适合杆径大小,严禁将脚扣拉大或窝小,防止发生裂痕。 3、利用脚扣上杆必须使用保安带,即上杆迈出第一步即扣好保安带、下到最后一步才准取下保安带。上杆到杆顶后,保安带在杆上放置位置应在距杆梢50厘米以下。 4、登高作业必须正确佩带公司配发的安全帽。

通信施工安全操作规程设备专业试试题答案

通信施工安全操作规程设备专业试试 题答案

通信施工安全操作规程设备专业试 ?试卷总分:100(分) ?合格分:80(分) ?试卷状态:考试中 ?考试时长:90(分钟) 一、判断题(共50分) 1. 下班时,应关闭照明,切断所有电器电源、水源,熄灭火种。关好锁好门窗,凡使用安全锁和防盗门的办公室要用钥匙反锁到位。(1分) 1.正确 2.正确 2. 天馈线操作人员必须持证上岗操作。(1分) 1.正确 2.正确

3. 集体出差应由工地负责人统一安排集中住宿,也能够工作方便或其它原因为由单独住宿。(1分) 1.正确 2.错误 4. 网优工程师能够将顾客通信网络资源配置及相关数据、资料泄露给其它相关方人员。(1分) 1.正确 2.错误 5. 网优设备和仪表不得随意摆放,所有人员负责保管和落实防盗措施。(1分) 1.正确 2.错误 6. 为做好仓库防盗安全,必须配备各种监控设备以保证库区安全。(1分) 1.正确 2.错误 7. 野外施工时应预防中暑和避免长时间暴晒。(1分) 1.正确

2.错误 8. 加工铁件应在指定的区域操作,严禁在已安装设备的机房内切割铁件。(1分) 1.正确 2.错误 9. 交流线、直流线(信号线能够绑扎在一起,如走在同一路由时,间距必须符合工程验收规范要求,非同一级电力电缆能够穿放在同一管孔内。)(1分) 1.正确 2.错误 10. 塔上作业人员能够在同一垂直面同时作业。(1分) 1.正确 2.错误 11. 能够使用电吹风烘烤加热热缩套管,没有时能够用明火加热。(1分) 1.正确 2.错误

12. 进入机房严禁随意乱动火灾自动报警装置和消防等安全设施。(1分) 1.正确 2.错误 13. 在进行布放电缆、加固机架、走线架等高处作业时,梯子应放置平稳、安全可靠,防止工器具等物品掉落。(1分) 1.正确 2.错误 14. 电力电缆及各种信号电缆的两端,必须做好对应的标识。(1分) 1.正确 2.错误 15. 地下接地装置的引出(入)线能够放在暖气地沟、污水沟内等处。(1分) 1.正确 2.错误 16. 到高层楼顶进行勘测时,作业人员能够靠近楼顶边沿。(1分)

衬塑管道技术规范书

铁岭发电厂二期工程 2×600MW超超临界燃煤机组 辅助设备招标文件 衬塑管道及附件、支吊架 第三卷技术规范书 华电铁岭发电厂 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 2007年6月

铁岭发电厂二期扩建工程辅助设备招标文件(衬塑管道及附件、支吊架) 目录 第一章技术规范 1 1.1总则 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计和运行条件 (1) 1.4技术条件 (2) 1.5设计与供货界限及接口规则 (3) 1.6清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 (3) 1.7数据表 (3) 1.8差异表 (4) 第二章供货范围 4 2.1一般要求 (4) 2.2供货范围 (4) 2.3价格表 (1) 第三章技术资料和交付进度 4 3.1一般要求 (4) 3.2资料提交的基本要求 (4) 3.3交货进度 (5) 第四章监造、检查和性能验收试验 5 4.1概述 (5) 4.2工厂检查 (5) 4.3设备监造 (5) 4.4性能验收试验 (6) 第五章技术服务和联络8 5.1卖方现场技术服务 (8) 5.2培训 (9) 5.3设计联络会 (9) 1

第一章技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于铁岭发电厂二期工程2×600MW超超临界机组衬塑管道及附件、支吊架,它提出了该系统的功能设计、制造、性能检验等方面的技术要求。 1.1.2 买方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。 1.1.3 卖方如与本规范书有偏差(无论多少或微小)都应以书面形式提出,并清楚地表示在本规范书“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本规范书的要求。 1.1.4卖方对衬塑管道及附件、支吊架负全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.1.5本规范书所使用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6本规范书经买方和卖方双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。如卖方不遵守本协议,买方有权拒受货,拒付款。 1.1.7在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.2 工程概况 铁岭发电厂位于辽宁省铁岭市,工程安装2台600MW超超临界燃煤汽轮发电机组。 1.3 设计和运行条件 1.3.1 设计参数 1

通信线路作业安全技术规范优选稿

通信线路作业安全技术 规范 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通信线路作业安全技术规范第一章总则 一、为贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,加强安全生产管理,规范作业人员的安全行为,保护人身安全,制定本规程。 二、本规程适用于电信线路施工和维护的各类作业。 本规程所称电信线路施工和维护,是指敷设和维护架空电缆、光缆(以下称“线缆”),埋式线缆、管道线缆、水下线缆、天馈线和线路附属设施等。 三、施工和维护人员在进行高处、供用电、起重、电(气)焊接、爆破、潜水等作业时,除遵守本规程外,还须执行国家现行相关安全技术标准和规定。 四、对环境复杂或危险性较大的作业,设计单位应当在设计中提出保障作业人员安全和预防事故的措施,施工作业前应逐级进行安全技术交底并签字。

五、施工和维护单位必须为作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品、用具;作业人员在作业中必须按规定正确穿戴和使用。 六、施工和维护作业的人员,必须经过安全知识教育和安全操作技能的专业培训与考核,持证上岗。 七、施工和维护作业中使用的电气设备、机械设备以及仪器、仪表等,应由专业人员操作。 八、施工和维护作业中使用的各类工具、用具、设备及防护用品等在作业前必须进行检查。 九、施工和维护作业前,必须对作业现场和周围环境进行检查。 十、施工和维护单位负责人依法对施工和维护作业的安全全面负责。 十一、线路工程的建设、维护、监理单位的人员应熟悉本规程,并严格执行。 十二、本规程由中国电信集团公司负责解释或修订。

第二章作业环境安全 第一节城镇及道路作业 一、在城镇及道路的下列地点作业时,必须设立明显的安全警示标志,必要时设防护围栏,特殊情况下请交通警察协助。 (一)街巷拐角、道路转弯处。 (二)有碍行人或车辆通行处。 (三)需要车辆临时停止通行处。 (四)挖掘的坑、洞、沟处。 (五)架空线缆接续处。 (六)已揭开盖的人(手)孔处等。

通信工程安全生产操作规程

安全管理制度 目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一和规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,维护我公司的良好形象,根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订本制度。 1 劳动防护用品的穿戴与使用 1.1 统一着装 施工人员在工作期间应按规定穿公司统一配发的工作服,不允许个别人标新立异,搞特殊化。 1.2 工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011-2000《电绝缘鞋 通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、登高人员和线路施工人员,必须穿着耐5 KV电压的软底绝缘胶鞋。不允许穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋进入施工现场。客户有进入机房穿鞋套要求时,应按客户规定执行。 1.3防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩戴防护手套(布质或纱质手套)或防寒手套。 1.4安全帽的使用 从事线路施工人员、室外设备安装人员和维护登高、上杆抢修人员,在施工期间应按规定正确佩戴符合GB2811-1989标准的盔式、复 合衬、塑料安全帽。安全帽应当有厂名、厂址、型号、生产日期、合格证和安监证。佩戴安全帽时,帽衬与帽壳内顶应保持25-50MM空间,扣好下颏,

戴正安全帽。 施工班组长应经常检查施工人员的安全帽是否完好,当发现损坏时,应及时更换,以保持安全帽符合规定要求。 1.5 安全带的使用 登高作业人员在上杆、登塔等高处作业时,必须正确佩戴符安全带,安全带的带体上应有合格证等标志。安全带的使用要求是:安全带应做垂直悬挂,高挂低用,必须挂在牢固的闭合的构件上;当做水平位置悬挂使用时,注意防止摆动和碰撞;不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在不牢固物上;使用频繁的安全带,要经常进行外观检查,发现异常时,应立即更换新的安全带。 2.6 独杆塔保险扣的使用 移动基站独杆塔须配备独杆塔保险扣时,应使用独杆塔专用保险扣。保险扣不用时,应妥善保管和保养。 2.7 电焊面罩的使用 使用电焊机烧焊时,应配备和使用电焊面罩,以防电焊弧光灼伤眼睛。 2 工器具使用 2. 1梯子的使用。 使用竹梯时,竹梯应牢固可靠,高度适宜。竹梯下部应绑扎防滑和绝缘橡皮,并不得破损。竹梯应当用红白相间的油漆涂刷,作为安全警示。使用时,立梯角度以75 度正负 5 度为宜。当梯子靠在吊线时,梯子上端至少应高出吊线50 厘米。施工人员在梯子上操作时,需要有人扶梯,防止竹梯摇晃、打滑;上下梯子不能携带笨重的工具和器材。使用铝合金绝缘人字梯和专用凳子时,铝合金人字梯应坚固可靠,高度适宜。使用时,两梯夹角应保持40 度正负 5 度,应锁扣牢固,防止滑动。人字梯展开使用时,转轴应当朝下,方向不能相反,

某通信管道技术规范

目录 一.概述 (2) 1.1、范围 (2) 1.2、材料 (2) 1.3、计量与支付 (3) 二.钢筋混凝土人(手)孔 (4) 2.1、施工要求 (4) 2.2、质量检验 (5) 三.管道工程 (5) 3.1、施工要求 (5) 3.2、质量检验 (7) 四.钢管 (7) 五.硅芯管 (8) 5.1、施工要求 (8) 5.2、硅芯管的技术要求 (9) 5.3、试验方法 (11) 六.制作安装过桥管箱 (11) 6.1、管箱规格 (11) 6.2、技术要求 (12) 七.玻璃钢托架 (13)

通信管道 一.概述 1.1、范围 本册内容为通信、监控等的预埋管道和基础工程,手孔、人孔的施工作业等。 1.2、材料 1)钢筋、混凝土、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合交公路发[2003]94号《公路工程国内招标文件范本》第403、410、413节的要求。 2)预埋通信管道和监控预埋管道材料应符合图纸要求,并符合国家有关标准和规定。 ①螺栓和其它钢质构件所用钢材的材质、规格、型号及防腐处理措施,应符合设计文件的有关要求,并符合国家有关标准和规定。 ②所有钢构件选用的基材不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损,不得有严重锈蚀。 ③除钢筋以外所有钢构件均需做热浸镀锌处理,镀锌量为600g/m2,镀层应均匀完整,表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》(GB470-83)中规定的0号锌或1号锌。 ④手孔井盖为钢纤维混凝土制成,用镀锌角钢镶边。井盖与口圈应吻合,盖合后应平稳,不翘动。井盖的外缘与口圈的内缘间隙应不大于3mm,井盖与口圈盖合后,井盖边缘应高于口圈1-3mm。 3)回填材料及填缝料应符合图纸的要求。 ①管道工程的回填土,应在管道或手孔施工验收合格后进行。 ②回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填。 ③管道工程的回填土,应符合下列规定: a. 回填土时,应在管道两侧及上面30cm以内回填不带石块等杂物的砂子或松土。严禁用乱石或带乱石的杂土回填,以免损坏双壁波纹管。 b. 管道两侧应同时进行回填土,每回填20cm厚,用木夯排夯两遍。

施工现场安全技术措施方案

整体解决方案系列 施工现场安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-41419施工现场安全技术措施 Construction site safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1."五临边"防护 (1)外挂架随结构上升,四周满挂密目安全网。阳台周边、无防护的屋面周边设置1.2m高的两道护身栏杆,并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。 (2)当临边的外侧为通道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网或其它可靠措施作全封闭处理。 (3)分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏。 (4)洞口安全防护见下图。 (5)电梯井的安全防护见下图。 2.高空作业安全防护 (1)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径

范围以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层。 (2)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其它人员操作,并应设专人监护。 (3)模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m,且堆放高度不得超过1m.楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。 (4)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 (5)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查 (6)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 (7)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废

通信线路工程人孔作业施工安全操作

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 通信线路工程人孔作业施 工安全操作 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2906-58 通信线路工程人孔作业施工安全操 作 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 通信线路工程安全操作规程 为了贯彻安全生产方针,提高劳动生产率和工作效率,保证安全生产,防止通信线路工作人员在生产过程中发生伤亡事故,以免给国家和个人造成不必要的损失。为此凡从事通信线路施工、维护和器材储运等的工作人员和有关领导干部及管理人员均必须充分熟悉和掌握通信通信线路安全技术操作规程及相关的安全作业知识。 一、一般安全须知 1.工作场地 (1)在下列地点工作,必须设立信号标志。白天用红旗;晚上用红灯,以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏,并请交通民警协助,以保证

安全。施工现场安全标志如下图所示。 ①街道拐角处或公路转弯处。 ②在街道上有碍行人或车辆处。 ③在跨越马路架线需要车辆暂时停止时。 ④行人车辆有陷入地沟、杆坑或拉线洞的处所。 ⑤架空电缆接头处。 ⑥已经揭开盖的人孔。 (2)信号标志设备应随工作地点变动而转移,工作完毕应即撤除。 (3)凡需要阻断公路或街道通行时,应事先取得当天有关单位的批准。 (4)在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近,不得使用红旗或红灯,以免引起误会造成事故;应使用市政有关规定的标志。 (5)在工作进行时,应制止一切非工作人员,尤其是儿童,走近工作地区。注意禁止接近和触碰下

移动(无线)通信施工安全操作规程

移动(无线)通信施工安全操作规程移动(无线)通信专业是一个综合性很强的专业,他包括电源、交换、基站等多个专业。所以,移动(无线)通信施工除遵循以上各专业安全操作规范外,还应注意以下安全事项: 1、施工人员必须经过专业技术培训并考试合格,身体检查健康,持证上岗。 2、施工用安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能进入施工现场。 3、登高作业时,如发现安全设施有缺陷或隐患,必须解决后方可作业。 4、施工人员要统一着装工作服,佩戴相应的劳动保护用品;天线吊装现场(包括室内楼房吊装)要设置醒目的安全作业警示区域,确保行人和车辆的安全。 5、吊装天线前应先勘查现场,制定吊装方案;天线施工人员必须明确分工和职责,由专人统一指挥,吊装现场必须避开电力线等障碍物。 6、吊装前应检查吊装工具的可靠性,起吊天线时,应使天线与铁塔或楼房保持安全距离,不可大幅度摆动;向建筑物的楼顶吊装时,起吊的钢丝绳不得摩擦楼体。 7、天线挂架强度、水平支撑杆的安装角度应符合设计要求;固定用的包箍必须安装双螺母,加固螺栓必须由上往下穿;如需另加镀锌角钢固定时,不得在天线塔角钢上钻孔或电焊。 8、馈线弯曲时应圆滑,其曲率半径应符合设计要求;馈线进入机房内时应略高于室外或做滴水弯,不得使雨水延馈线流进机房;馈线进洞口处必须密封和做好防水处理。 9、馈线进入机房前,必须至少有三处以上的防雷接地点;馈线进入机房后必须安装避雷器。 10、上塔作业时,应根据场地、设备条件以及施工人员、施工季节编制登高施工安全技术措施。 11、铁塔施工人员必须佩带好符合国家标准、质量合格的安全带和安全帽;攀登铁塔时,

管道施工及验收规范

压力管道全书管道施工及验收规范 8管道施工及验收规范 综合性施工及验收规范 管道分类(级) 8.2.1? GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 ? GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 ? SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 ? HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 ? FJJ211-86 夹套管施工及验收规范 ? GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 ? SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 ? GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 ? SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 ? HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 ? SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 ? SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 ? CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 ? CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 ? CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级 管道级别 ?适用范围 SHA ?1. ?毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外) 2. ?毒性程度为高度危害介质的丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道 3. ?设计压力大于或等于输送有毒、可燃介质管道 SHB ?1. ?毒性程度为极度危害介质的苯管道 2. ?毒性程度为高度危害介质管道(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外) 3. ?甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道SHC ?1. ?毒性程度为中度、轻度危害介质管道 2. ?乙B类、丙类可燃液体介质管道 SHD ?设计温度低于-29℃的低温管道 HG20225-95管道分级 HG20225-95将管道分为A、B、C、D四个等级 表8-2 HG20225-95管道分级 管道级别 ?适用范围 A ?输送剧毒介质的管道 B ?输送可燃介质或有毒的管道

吊装作业施工安全技术措施

吊装作业施工安全技术措施 1、凡参加施工的人员,必须熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范。 2、在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位。 3、有吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动作。 4、吊装时,整个现场由总指挥指挥调配,各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令,做到传递信号迅速、准确,并对自己职责的范围内负责。 5、在整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作。 6、施工中凡参加登高作业的人员,必须经过身体检查合格,操作时系好安全带,并系在安全的位置。工具应有保险绳,不准随意往下扔东西。 7、施工人员必须戴好安全帽,如冬季施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍。 8、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,严禁接触。 9、缆风绳跨过公路时,距离路面高度不得低于5米,以免阻碍车辆通行。 10、在吊装施工前,应与当地气象部门联系了解天气情况,一般不得在雨雪天、露天或夜间工作,如必须进行时,须有防滑、充分照明措施,同时经领导批准,严禁在风力大于六级时吊装,大型设备不得在风力大于五级时吊装。 11、在施工过程中如需利用构筑物系结索具时,必须经过验算,能够安全承受且经批准后才能使用。同时要加垫保护层,以保证构筑物和索具不致磨损,但对下列构筑物不得使用: (1)输电塔及电线杆; (2)生产运行中的设备及管道支架; (3)树林; (4)不符合使用要求或吨位不明的地锚。

通信工程施工安全技术措施

精品文档,放心下载,放心阅读 通信工程施工安全技术措施 1安全技术措施 1.1安全管理目标 零事故。 1.2安全保证措施组织机构见下图: 项目经理 安全生产 负责人 日常施工施工用电线路施工施工机具 安全管理,项目部成立以项目经理为第一责任人,由安全生产负责人和线路专业工程师组成的安全领导小组,将各施工队负责人、组长列为安全责任人,形成完善的安全保证体系。 安全体系运行过程中,分工明确、责任落实到人,发挥各自在安全管理中的作用,使安全保障体系有效运行,安全生产得到保障。 项目经理是第一责任人,全面负责施工现场的安全管理工作,项目专职安全员直接对安全负责,监督安排各项安全措施的落实,并随时检查。督促施工全过程的安全生产,制定一般作业安全措施并送工程师审批后落实。纠正违章作业,对各施工队进行安全教育,开展安全生产活动,传达国家及上级部门有关安全生产文件批示精神。 项目工程师也是安全技术负责人,负责审批各项安全生产技术措施,并负责特殊作业安全技术措施的制定。 线路施工专业工程师:监督本专业施工中的安全生产及时做好安全技术交底,善于发现安全隐患,经常与专职安全员及其他负责人沟通,共同做好安全施工工作。 1.3施工安全管理制度

(1)安全管理制度是安全生产的保障,也是安全管理的依据,我们根据本工程的生产特点制定一系列规章制度,各级管理人员,在安全生产管理中遵照执行。 (2)严格遵守建设单位制定的各项施工管理办法和管理规定,共同保证通信网络运行安全。 (3)在开工前进行安全教育,组织安全操作现场交底,加强施工人员的安全意识,提高安全操作技能。 (4)必须加强施工现场的安全检查,一旦发现安全生产的薄弱环节,应及时提出有力的整改措施,保证施工生产安全进行。 (5)定期组织开展安全施工活动,安全专管员要建立健全安全施工记录。 (6)建立安全保证措施,设专职安全员进行安全管理,排除安全隐患。 (7)进入施工现场人员必须带好安全帽,高空作业人员须系好安全带、穿防滑鞋。 (8)在有危险的区域张挂醒目的安全警戒标志,对施工现场人员进行安全教育。(9)规范用电,所有用电设备必须由专业电工负责接线。 (10)严禁非施工人员进入现场、严禁非专业人员操作任何设备。 (11)严格执行设备安全操作规程。 1.4施工现场文明施工措施: (1)严格按有关要求布置施工现场,设备、材料的堆放要合理整齐。 (2)统一组织、统一调度,搞好施工作业的协调。 (3)施工完毕后,各种材料废弃物及时清理出现场,废弃物应堆放至指定场所, 做到工完、料尽、场地清。 (4)努力搞好与工程相关各方的友好关系。 (5)严禁酒后作业,带病工作。 (6)严禁违纪、违规及其他不文明行为。 (7)按程序和规范作业,严禁野蛮操作。 (8)作业人员必须遵守一切安全操作规程。 (9)施工队每天的工作内容进行技术、质量、安全交底、做到人人心中有数。1.5用电安全措施: (1)各种用电设备必须按规定做好可靠有效的接地装置。离开现场必须切断一切用电装置的电源。 (2)严禁带电作业。 (3)设专人定期对线路和设备进行安全检查,对电线绝缘、接地接零、漏电保护器的开关等项目,安排专人定期测试。抓好现场用电管理,严格按照有关规范、标准进行施工。 (4)主要设备做好可靠接地,临时线路由专职电工安装,经验收合格后使用,并做好避雷措施,电动机械和手持电动工具设漏电保护装置,使用移动电动工具者,须穿绝缘鞋、带绝缘手套。 (5)各种机械设备使用前调试运转正常,并经动力和安全部门验收合格后使用。设置安全操作规程标牌,操作人员和指挥人员持证上岗。 (6)危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。现场内各用电设备如发生故障,应由电工和专业和技术人员负责维修,其他人员不得擅自动手操作和维修,机

通信工程安全生产操作规程考试试卷答案

通信工程安全生产操作规程考试试卷答案 Revised on November 25, 2020

通信施工《安全生产操作规程》考试试卷答案 部门:姓名:得分: 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共计20分) 1、二、三级安全生产教育培训是指对新从业人员的分公司级和作业班组级的安全教育培训。(√) 2、安全带应定点统一采购,质量必须可靠,每月必须全面检查一次,当发现织带、围杆绳磨损、折痕、破损,弹簧扣、卡子、环、钩不灵活或不能扣牢,金属配件腐蚀、变形等异常情形之一时,必须停止使用。(×) 3、施工现场禁止存放已破损的或不符合安全要求的安全帽。(√) 4、在没有施工车辆、携带梯子不便的情况下,允许将走线架临时当作梯子使用。(×) 5、脚扣必须由公司定点统一采购,作业前必须检查脚扣是否完好,允许以大代小,但禁止以小代大。(×) 6、坐吊板作业时,必须系好安全带,并将安全带拢在吊线上。吊板挂钩开口处应背向人体,不准将脚扣套在脚上滑行操作。(×) 7、砂轮切割机砂轮片严禁侧面磨削,严禁用切割机打磨切口的飞边毛刺;轮片外径边缘残损或剩余直径小于250毫米时应及时更换。(√) 8、在挖杆坑洞、接线坑、光(电)缆沟、人孔坑时,必须注意保护地下原有电力线、光(电)缆、煤气管、输水管、供热管、排污管等设施的安全。 (√) 9、作业前必须用试电笔检测线缆是否带有强电。对杆上不明用途、性质的线缆,应一律视为电力线。(√)

10、在高压电力线下方架设线缆,应在高压线与线缆交越之间做保护装置,防止在敷设线缆或紧线时线缆弹起,触及高压电力线。(√) 11、进入管道人孔或地下室后,必须通过仪器进行一氧化碳、硫化氢等窒息性气体及可燃性气体含量的检测。同时必须采取自然通风或强迫通风的排毒措施。(×) 12、在高速公路上进行施工作业时,安全警示标志应根据施工作业点“滚动前移”。收工后,安全警示标志的回收顺序应与摆放顺序相一致。(×)13、在交、直流屏、列头柜等带电设备内部操作时,所有工具和线缆头必须按规定妥善做好绝缘包裹处置,绝缘包裹必须牢固、可靠。同时,必须对作业相关区域做好绝缘遮挡、隔离和屏护。(√) 14、在雷电、大雨、下雪、台风等恶劣气候条件下及杆塔上冰冻、霜雪未融化的情况下,必须采取切实可靠的安全防范措施后,方可上塔作业。(×)15、馈线如果从高楼外墙半空中进馈线窗时,作业人员必须仔细察看大楼楼顶及外墙面环境,确定被安全带所吊挂物体是否牢固,可将安全带挂在避雷网上。(×) 16、网优工程师涉及到大范围数据修改或者修改的参数安全级别比较高时,应遵守行业准则或业主规定,数据修改的时间应安排在夜间进行。(√)17、在高空作业时,大小工具、安全帽、小型辅材等都应用工具包吊送,不得上扔下掷,以免伤人。(×) 18、当房屋建筑施工邻近直埋或管道线路时,现场代维看护人员应重点检查和监视其红线或基础与直埋或管道线路的最小水平和垂直净距是否符合行业标准规定的要求。(×)

相关文档
相关文档 最新文档