一、填空题

1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。

2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。

4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。

5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。

6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。

7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。

8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。

9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。

10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。

11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。

12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。

13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。

14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。

15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。

16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。

17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。

18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。

19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。

20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。

21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。

22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。

23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。

24、排水当量是给水当量的倍

25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件

26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷

27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释

28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速

29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统

30、高层与超高层的界限高度为100米

二、简答题

1、排水系统中通气管系的作用,形式。

答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

管。

2、热水系统中空气的危害,排除空气的方法。

答:阻碍管道中水流的通畅,加速管道的腐蚀。在管道中积聚气体的地方设置自动放气阀或有手动放气阀的集气罐来排除系统中的空气。

3、热水供暖系统按循环动力不同分为机械循环和自然循环,分别叙述两种形式的循环动力。答:自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。(自然循环是靠供水与回水的密度差进行循环的系统。系统工作前系统中充满冷水,当水在锅炉内被加热后密度减小,同时受着从散热器流回来密度较大的回水的驱动,使热水沿着供水干管上升,流入散热器。在散热器内水被冷却,再沿回水干管流回锅炉被重新加热,循环动力的大小取决于水温在循环环路的变化状况。机械循环是靠机械力(水泵)进行循环的系统。与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,靠水泵提供的机械能使水在系统中循环。系统中的循环水在锅炉中被加热,通过总立管、干管、支管到达散热器。水沿途散热有一定的温降,在散热器中放出大部分所需热量,沿回水支管、立管、干管重新回到锅炉被加热。)

4、叙述电力负荷分级及供电要求。

答:根据建筑的重要性和对短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分级的,对于工业和民用建筑的供电负荷可分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。为保证供电的可靠性,一级负荷应由两个独立电源供电,即双路独立电源中任一电源发生故障或停电检修时,都不影响另一电源供电,对于特别重要的负荷,还应增设第三电源或自备电源;二级负荷由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电,保证变压器或线路发生常见故障而中断供电时能迅速恢复供电;三级负荷可由单电源供电。

5、叙述对空气的基本处理过程及设备。

答:加热、冷却、加湿、除湿。设备:表面式换热器、喷水室、加热除湿设备。

6、水封的形状,水封(存水弯)的作用。

答:P型和S型,水封可防止管道内有毒有害气体进入室内。

7、高层建筑给普通供水系统带来哪些问题,如何解决。

答:低层管道中静水压力过大,需采用耐高压器材管配件使得造价增加,开启阀门及龙头时易产生水锤,低层水头开启压力过高易造成水流喷溅,而顶层龙头产生负压抽吸,形成回流污染。给水系统必须进行竖向分区,主要有串联式、并联式、减压式和无水箱式。

8、什么是保护接地和保护接零?适合场合?

答:保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。保护接零是把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护。在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。

9、简述给水系统的组成部分。

答:给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。

10、设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?

答:安装时注意箱底要与屋面或地板面保持最少的距离,以便安装管道和进行维修。并做好保温处理,保证水质,要经常冲洗,有信号管溢水管等。

11、消防水泵结合器的安装方式有几种?

答:三种,地上式,地下式,墙壁式。

12、室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?

答:室内消防给水管段在布置时要布置成环状,并且保证俩股水柱能达到室内任意一点。

13、排水管道系统的通水能力受哪些因素的制约?

答:排水管道系统的通水能力受到管内气压波动,管径,流速,坡度、充满度等的影响。14、试述室内排水系统的组成,排水体制的确定。

答:由受水器、排水管道、局部处理构筑物、泵站、清通设施等组成。根据实际的情况考虑采用合流或分流。

15、比较地下水源和地表水源的优缺点。

答:地下水受形成、埋藏和补给等条件的影响,具有水质澄清、水温稳定、分布面广等优点,但水径流量小,蕴藏量有限,矿化度和硬度较高,开发勘测量大,过度开采易引发环境水利问题;地表水主要来自降雨,属开放性水体,易受污染,浑浊度高,水温变幅大,有机物、细菌含量高,色度较高,水质受季节地形的限制。但地表水径流量大且水量充沛,能满足大量的用水需求,矿度硬度及铁锰等物质含量低,合理开发不易引发环境问题。

16、给水工程中比较以及泵站和二级泵站的作用。

答:一级泵站:从水源取水,并将原水输送到净水构筑物或直接输送至管网水塔等调节用水的构筑物。

二级泵站:设在净水厂内,自清水池中取水,加压后通过管网向用户供水

17、清水池在给水系统中如何起调节作用。

答:当二级泵站的送水量小于一级泵站的送水量时,多余的水便存入清水池。到用水高峰时,二级泵站的送水量就大于一级泵站的供水量,这时清水池中所储存的水和刚刚净化后的水便被一起送入管网。

18、建筑给水管网水头损失包括哪些方面?

答:各管道沿程损失和局部损失之和、水表的压力损失、比例式减压阀的压力损失。

19、饮用水管道与卫生器具及其他管道相连时,防止水质污染的措施有哪些?

答:城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接相连,从给水管道上直接接出用水管道时,应在用水管道上设置止水阀;生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染;严禁生活用水管道与大便器冲水管道直接连接;在非饮用水管道上接出用水街头时,应有明显标志,防止误接误饮。

20、常用高层建筑内部给水方式有哪几种?其主要特点是什么?

答:分区并联给水方式,各分区独立设置水箱和水泵,各区水泵集中设置在底层或地下室水泵房内。分区串联给水方式,各分区独立设置水箱和水泵,各区水泵分散设置在技术层中,低层的水箱兼作上一区的水池。减压分区给水方式,整个楼层的用水量全部由设置在低层的水泵提升到屋顶总水箱后,再分送至各分区水箱,分区水箱起减压作用(释放静水压力)。减压阀减压给水方式,与减压水箱类似,不同的是用减压阀代替减压水箱。整个楼层的用水量全部由设置在低层的水泵提升到屋顶总水箱后,再分送至各分区,各分区设减压阀起减压作用。无水箱分区给水方式,各分区设置单独的变速水泵供水,未设置水箱,水泵集中设置在建筑物底层的水泵房内,分别向各区管网供水。

21、一套建筑给排水施工图一般包括哪些图纸内容。

答:包括设计总说明、给排水平面图、给排水系统图、详图等部分。

22、建筑给排水平面图一般由哪些图纸组成。

答:底层给排水平面图、标准层给排水平面图、屋顶给排水平面图。

23、建筑给排水施工图总说明的内容包括哪些。

答:尺寸单位及标高标准、管材连接方式、消火栓安装、管道的安装坡度、检查口及伸缩节安装要求、立管与排出管的连接、卫生器具的安装标准、管线圈中代号的含义、阀门选用、

管道保温、管道防腐、试压、未尽事宜。

24、底层给排水平面图应该反映哪些内容。

答:房屋建筑的底层平面形式;有关给排水设施在房屋底层平面中处在什么位置;卫生设备立管等底层平面布置位置,尺寸关系;给排水管道的底层平面走向,管材的名称、规格、型号、尺寸、管道支架的平面位置;给水及排水立管的编号;管道的敷设方式、连接方式、坡度及坡向;与室内给水相关的室外引入管、水表节点、加压设备等平面位置;与室内排水相关的室外检查井、化粪池、排出管等平面位置。

25、何为给排水施工详图。

答:给排水施工详图将给排水平面图或给排水系统图中的某一位置放大或剖切再放大而得到的图样。

三、综合题

1、水压的确定?

答:建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:H=H1+H2+ H3 + H4 + H5,H1最不利配水点与室外引入管起点的高度所要求的水压。H2管路水损与局部压力损失之和。H3水表水损。H4 管网最不利点所需的流出压力,普通水龙头按2m计算。H5富裕水头,一般按2-5m计算。

2、散热器的布置原则?为什么要尽量安装在外窗窗台下?一般情况下在房间内怎么布置为好,有什么优点?

答:散热器应尽量少占建筑使用面积和有效空间,且与室内装修相协调。装在窗台下经散热器上升的对流热气流沿外窗上升,能阻止渗入的冷空气沿墙和窗户下降,因而阻止冷空气直接进入室内工作区域,使房间温度分布均匀,流经室内的空气比较舒适暖和。一般情况下,为了散热器更好的散热,散热器应明装。在建筑、工艺方面有特殊要求时,应将散热器加以围挡,但要设有便于空气对流的通道。楼梯间的散热器应尽量放置在底层。双层外门的外室不宜设置,以防冻裂。

3、风机盘管机组的调节方式有哪些?风机盘管有什么优缺点?

答:手动和温控,一般手控有中、低、高三档。温控开关内置于风机盘管,可以根据风机盘管已经达到的温度,来自动调节。优点:改善空调效果好,高效节能,安装方便。缺点:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故;本身解决新风量困难,机组风机的静压小,气流分布受限制;维修管理工作量大。

4、排水立管内的“柱塞流”是怎么发生的?有什么不良后果?

答:柱塞流是排水管内压力大于外部大气压力,从而造成堵塞形成的。排水管中因局部满流---柱塞流时,水流后形成负压,产生抽吸作用,致使设备排水管的水封被破坏,或产生喷射。

5、热水管道布置应该遵守什么样的原则?对其安装方式、保温、坡度有哪些要求?

答:原则:确保供水安全和良好的水力条件、力求经济合理;保护管道不受损坏;不影响生产安全和建筑物的使用;便于安装维修。安装方式:明装、暗装。明装尽可能敷设在卫生间、厨房、沿梁、柱、墙敷设,暗装应敷设于管道竖井或预留沟槽内。穿基础墙与楼板时,应设套管。立管与横管连接处为避免伸缩应力采用乙字弯管。保温:热水配水干管、贮水罐、水加热器一般均需保温。常用保温材料泡沫混凝土、膨胀珍珠岩、硅藻土等。配水、回水横管设i =坡度,坡向便于排气和泄水方向。

6、建筑通风是什么,它与空气调节有什么区别?建筑通风的方式及其动力来源是什么?答:建筑通风是使新鲜空气不断进入建筑物内,并及时排除生产生活中得废气和有害气体。空气调节是采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。建筑通风按其作用动力分为自然通风和机械通风,自然

通风动力来源是自然的室外风力造成的风压和室内外温差产生的热压,机械通风是依靠风机的动力来使室内外空气流动的。

7、叙述自然通风,机械通风的工作原理的各自的特点。

答:自然通风不消耗电能,经济,管理简单;但可靠性差。普通民用建筑的居住、办公用房等,宜采用自然通风。机械通风可根据需要来确定,调节通风量和组织气流,确定通风的范围,对进、排风可进行有效的处理,需消耗电能,设备及管道会占具一定空间,初投资也较高。

8、.根据高低层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么?

答:在火灾危险性较大、燃烧较快、无人看管或防火要求较高的建筑中(如易燃车间、仓库、高层建筑、剧院、国家文物保护单位等)。需装设自动喷洒消防系统,各类电器的场所最好设置水喷雾系统,因为能起到隔离的作用,防止飞溅。

9、区域(集中)锅炉房有什么优点?锅炉房所在区域内,常有其它相关的建筑物、料堆等,对它们的布置有什么要求?

答:供暖的面积偏大,锅炉房在建造时要考虑风向和水源流向便于灰渣的运输

10、空调机房的位置选择时应该遵循哪些原则(并说明理由)?空调机房的大小与那些因素有关?

答:空调机房尽量设置在负荷中心,但不应靠近要求低噪音的房间,目的是缩短送回风管道,节省空气输送的能耗,减少风道占据的空间,高层建筑宜设置在设备技术层,以便集中管理。空调机房的大小与采用的空调方式、系统的风量大小、空气处理的要求等有关。

11、高层建筑物内的排水需注意什么问题?为什么?为保证高层建筑物内良好的排水功能,可采用哪些排水通气系统?

答:高层排水要注意做好通气处理,因为在排水管道内容易产生负压,可采用苏维托立管系统和旋流单立管排水系统。

12、热水加热方法有几种,各自的原理和特点?

答:直接加热,热媒与冷水直接混合,效率高,间接加热,热量通过管壁传给冷水,噪音小,水质好。

13、电源引入方式有哪几种?

答:单幢建筑物、建筑物较小或用电设备负荷较小(及以下),而且均为单相、低压用电设备时,可由城市电网的10//柱上变压器,直接架空引入单相220V的电源。若建筑物较大或用电设备负荷较大(250KW及以下),或者有三相低压用电设备时,可由城市电网的10//柱上变压器,直接架空引入三相四线/电源。若建筑物很大,或用电设备负荷很大(250KW或供电变压器在160KVA以上),或者有10KV高压用电设备时,则电源供电电压应采取高压供电。

14、什么是电力负荷?电力负荷如何根据用电性质进行分级?

答:电力系统中所有用电设备所耗用的功率,简称负荷。根据建筑的重要性和对短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分级的,对于工业和民用建筑的供电负荷可分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。为保证供电的可靠性,一级负荷应由两个独立电源供电,即双路独立电源中任一电源发生故障或停电检修时,都不影响另一电源供电,对于特别重要的负荷,还应增设第三电源或自备电源;二级负荷由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电,保证变压器或线路发生常见故障而中断供电时能迅速恢复供电;三级负荷可由单电源供电。

15、叙述压缩式制冷原理。

答:压缩式制冷工作原理是利用“液体气化时要吸收热量”这一物理特性,通过制冷剂的热

力循环,以消耗一定量的机械能作为补偿条件来达到制冷的目的。

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程习题

《建筑设备工程》习题 一、单选题(小四号宋体) 1. 自然通风主要依靠()来实现的。 A.风压和热压 B.对流和导热 C.对流和辐射 D.气压和风压 2. 空调系统设计冷负荷的计算有两种, 我国办公楼冷负荷估算指标为() 一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前W/m2 A. 100-200 B. 200-250 C. 85-100 D 30-45 3. 以下对于变风量空调系统特征的描述错误的是( A变风量系统改变风量而温度不变适应负荷变化: B全年变风量运行,大量节约能耗; ) C室内相对湿度控制质量较好; D新风比不变时,送风量减小使得新风量减少,影响室内空气品质; 4. 5. 6. 压缩式制冷机基本部件为()。 A压缩机、发生器、吸收器和膨胀阀 C压缩机、制冷剂、载冷剂和冷却剂 辐射空调系统特点描述不正确的是( B.压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器 D.压缩机、冷却塔、冷冻器和制冷剂 ) A无吹风感B热舒适好 D可供冷、供热两用 C单位面积换热量大 在以下影响空调房间气流组织形式的因素中,最重要的因素是()。 A送回风口的形式和位置 C建筑物结构特点 B室内空气温度、湿度和速度 D送风口性能和送风参数 7. 8. 城市燃气管网低压管网和中压管网的分界压力是()kPa A. 5 B. 150. C. 300 D. 800 采暖系统设计热负荷的计算有两种,一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前我国民用住宅面积热指标为()W/m 2 C. 45-70 A. 100-200 B. 200-250 D 800-825 9. 在热水供暖系统中,高位水箱不能起到的作用是()。 A容纳水受热膨胀的体积C提高系统循环水量B稳定系统压力D排除系统内空气 10.热水供暖系统中,所有水平供水干管应该有0.002~0.003 的坡度以便于排气,机械循环 系统坡向与水流方向(),自然循环系统坡向与水流方向()。 A相同,相同B相反,相反C相反,相同D相同,相反 11.以下不属于热水供暖系统常用定压方式的是()。 A开式高位膨胀水箱定压C补给水泵定压B密闭式膨胀水箱定压D气压水罐定压

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

建筑设备考试题终极版含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 18、自动喷洒系统管网可布置成树状,每个配水支管上最多装(C)个喷头。

建筑设备复习题及答案

一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备试题.

建筑设备试题库 一、单项选择题(每题一分): 1、设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 2、室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为B m。 A、0.15 B、0.10 C、0.5 D、0.3 17. 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 18. 应根据B来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 19. 无缝钢管管径采用D标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径 壁厚 20. 有关水箱配管与附件阐述正确的是C。 A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 21. 室外给水管网水量水压都满足时,采用A给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 22. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设A条。 A、1 B、2 C、3 D、4 23.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A___供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 24. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是A。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 25、为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是C。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 26.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___A____米。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 27. 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设_C__。 A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 28. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应 采取D供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

《建筑设备工程》试卷(含答案)知识分享

《建筑设备工程》试卷(含答案)

《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( B 卷) 一、填空题(每空1分,共30分) 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 8、配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ ) 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × ) 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × ) 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 ( √ )

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。2020年《建筑设备》课程形成性考核试卷及答案(共三套)

2020年《建筑设备》课程形成性考核试卷及答案(共三套) 2020年《建筑设备》课程形成性考核试卷及答案(一) 一、填空题: 1、安全电压是指不使人直接致死或致残的电压。我国建筑业规定的安全电压有 3wh 等级,即 12V、24V、36V 。 2、建筑供配电系统由电源引入线开始到所有用电设备入线端为止的整个网络,它 由高低压配电线路及变电站(包括配电站)组成。 3、干线是总照明配电盘到分配电盘的线路,它的接线方式通常有放射式、树干式和 链式三种。 4、雷电对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有直击雷、感应雷和雷电波侵入三种形式。 5、衡量照明质量的好坏,主要有照度均匀、照度合理、限制眩光和光源 的显色性四个方面。 6、建筑系统中使用的电光源就其发光原理分,主要有热辐射光源(如白炽灯、卤 钨灯)和气体放电光源(如荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、霓虹 灯等)两大类。 7、火灾自动报警及消防联动系统主要由火灾报警控制装置、火灾报警控制器、灭 火设备和减灾设备等组成。 8、公用天线电视系统只要由前端系统、传输系统和分配系统三部分组成。 二、单项选择题: 1、高压蒸汽采暖系统与低压蒸汽采暖系统划分的蒸汽(绝对)压力是 A 。

A. 1.7×105Pa B.1×105Pa C.2×105Pa D.1.5×105Pa 2、凡水平敷设的供汽和凝结水管道,必须具有足够的坡度,并尽可能保持汽、水同向流动。凝结水干管的坡度推荐为 B 。 A.0.01~0.02 B.0.002~0.003 C.0.005 D.0.04~0.05 3、采暖系统中所用的热媒不包括 A 。 A.电 B.热风 C.蒸汽 D.热水 4、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为 B 来加热冷水的装置。 A.动能 B.热能 C.光能 D.辐射能 5、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是 D 。 A.消火栓灭火系统 B.闭式自动喷水灭火系统 C.开式自动喷水灭火系统 D.水幕灭火系统 三、判断题:(对打√,错打×) ×1.配电线路是配电系统的重要组成部分,担负着变压和分配电能的作用。 ×2.接闪器是专门用来接收直接雷击的物体。 √3.人体触及带电体,使电流通过身体发生触电,称为电击。 √4、操作人员带重负荷拉闸时,在开关处产生强烈的电弧,致使电弧烧伤人体皮肤,称为电伤。 ×5.目前广泛使用的气体放电光源的灯有荧光灯、高压汞灯、霓虹灯等。 ×6.事故照明可以使用白炽灯、高压汞灯等光源。 ×7.灯具的发光效率愈高,光的利用率就愈大。 √8.火灾自动报警及消防联动系统是指在建筑物内或高层建筑中建立的自动监控和自动灭火

大学《建筑设备》试题库及答案

每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 200 B. 1000 C. 100 D. 500 回答错误!正确答案: D 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 坎德拉(cd) C. 勒克斯(lx) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 消防水池应设成两个,补水时间不应超过()小时。 收藏 A. 2 B. 48 C. 10 D. 20 回答错误!正确答案: B 适用于高大建筑的舒适性空调的气流组织方式是( )。收藏 A. 孔板送风 B. 喷口送风 C. 侧向送风

散流器送风 回答错误!正确答案: B 在机械供暖系统中,如果出现各立管的压力不平衡,近立管流量超过要求,远立管流量不足,引起在水平方向上冷热不均的现象称为()。 收藏 A. 系统的水平失调 B. 同程系统 C. 异程系统 D. 分区采暖 回答错误!正确答案: A 布置自然通风车间的进风窗时,夏季进风窗的下缘距室内地坪一般不高于( )m。 收藏 A. 1.0 B. 1.2 C. 0.6 D. 1.5 回答错误!正确答案: B 一天内室外给水管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水高峰时刻因用水量增加而不能满足建筑上层用水需时,可采用的给水方式是( )。 收藏 A. 仅设水箱的给水方式 B. 简单的给水方式 C. 气压给水方式 D. 设水泵和水箱的给水方式 回答错误!正确答案: A 适用于通风空调系统的风机是()。 收藏

低压通风机 B. 全压通风机 C. 中压通风机 D. 高压通风机 回答错误!正确答案: A 设置水箱的房间,净高不得低于()m。 收藏 A. 3.2 B. 3.0 C. 2.2 D. 2.6 回答错误!正确答案: C 在自然通风系统设计计算时,必须定量进行计算的是( )。收藏 A. 热压 B. 风压 C. 房间的进深 D. 房间的层高 回答错误!正确答案: A 喷水室由( )、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。收藏 A. 喷嘴 B. 加湿器 C. 加热器 D. 风机

建筑设备复习题答案

建筑设备复习题答案 一、填充题 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的信息交换。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的发送、接受、传输和交换任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用 5 ℃;中高级民用建筑物采用8 ℃。 4.CATV系统主要由前端系统、传输系统、分配系统三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由火灾报警控制装置、灭火设备、减灾设备等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于12 层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①粉尘;②有害蒸汽和气体;③余热、余湿。 8.集中式空调系统按照利用回风的情况不同,可分为直流式、混合式和封闭式。 9.“安全特低电压”为50 V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:(1)直击雷(2)感应雷(3)雷电波侵入。 二、判断题 [ √]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ √]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ √]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。 [ √]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ×]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ √]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ×]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。 三、单选或多选题 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置C 。 A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的 C 处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于 D MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 4.集中供热系统中的热用户是指A、B、C 用热系统的用户: A.室内采暖用户B.空调用户C热水供应用户D.蒸汽供应用户5.在下列设备中,不属于热水采暖系统用的设备是A、E 。 A.疏水器B.集气罐C.除污器D膨胀水箱E.安全水封6.由于燃气燃烧后排除的废气中都含有一氧化碳,且当其容积浓度超过0.16%时,人呼吸 C min就会在2h内死亡。 A.5 B.10 C.20 D.30 E.40 7.配电线路按电压高低分为高压配电线路即 D 及以上的线路和低压配电线路即