文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案
防水工程专项施工方案

目录

防水工程施工方案

一、编制依据

本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5

《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《地下防水构造》10J301

二、工程概况

地下室防水工程

地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下

室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程

卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。

屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上

人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署

地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。

厨房、卫生间防水工程

室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。

屋面防水工程

主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。

四、施工准备

施工技术准备

⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。

⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。

⑶熟悉质量标准。

施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

劳动力计划

根据工程总体施工进度,组织安排专业熟练的施工人员,确保工程保质保量完成,特殊工程需持证上岗,并接受监理监督。

五、施工方法及工序

地下防水工程施工方法

混凝土自防水施工工艺

工艺流程:作业准备一混凝土搅拌一运输一混凝土浇筑一养护一质量验收。

丙纶防水卷材施工工艺

施工准备一基层清理一配制胶粘剂一复杂部位处理一主防水层施工(或隔汽层)-封闭接缝T防水

层(或隔汽层)检验一防护层施工一验收

1施工准备:每组人员一般4-5人。配制粘结剂容器两个(广口桶)搅拌器具(手电钻加浆叶或竹把)一个、民用剪刀两把、清扫工具和运胶小桶两个、橡胶刮板两个(长200mm。

2、基层验收合格(结构面要求平整,阴阳角应做成R=20mr圆角相关排水配套设施安装牢固、齐全;结构面含水率不能高于40%硬度在以上或上人后不损坏即可。)

3、按要求配制好粘结剂

4、节点施工,对阴阳角、天沟、落水口、排汽口、穿墙管等复杂部位进行一道加铺附加层。

5、主防水层施工: 卷材施工的粘结层在内侧,铺设方向可根据实际情况确定,铺贴顺序沿排水方向由低处向高处铺设。先预放卷材5-10 米,找正方向,调准粘接面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将粘接剂均匀涂洒在卷材对应的基面上,用刮板刮到厘米左右,同时滚放卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘接层内的空气和多余水泥浆,按同样方法铺设卷材另一端,即卷材整幅铺设完毕。铺设下幅方法相同,但要求卷材长边搭接不能小于10 厘米,短边搭接不能小于12 厘米,短边与短边间距不能小于100 厘米,卷材与基面的粘接率要达到85%以上,不得有大面积空鼓。这是保证工程质量的关键。铺贴二层时应以下层搭接缝错开二分之一或三分之一。

6、接缝封闭: 防水层铺设完,应及时对粘结质量和防水层做全面检查,发现有防水层划伤、空洞、翘边、空鼓处应立即修补,修补合格后,用毛刷在所有的接缝出涂刷一层水泥浆,将接缝处封严。

在承受水压的迎水面卷材铺设完检查合格后,应在卷材封边处用双组份聚醚型聚氨酯胶封边。(或加大粘结胶用量比例封边)

7、防水层质量检验: 附加层应粘结牢固、目视无空鼓、无起层、无翘边、无损坏,卷材与卷材搭边应粘结牢固、封边牢固、封边严密,卷材边缘收头部位应密封。经蓄水试验后,不渗不漏即为合格。

施工注意事项

1、施工过程中卷材若有划伤,应立即修补,注意施工工具的放置,防止破坏防水层。

2、防水层凝固时间不少于48 小时,在此期间不得有人践踏和出现对防水工程质量有影响的施工行为。

3、施工温度要掌握在5C-30 C之间,防水层凝固期间若出现阴雨天,应采取防护措施。

4、避免与油脂和影响聚乙烯化学性质的物质接触。

5、复合卷材施工温度高于25°C时应向施工后的复合卷材表面喷水降温,防止卷材变形起鼓。大风,雨,雪天禁止施工。

细部构造防水处理

细部构造防水主要是阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的防水处理。

在突出墙面的管根、阴阳角等部位,做卷材附加层,附加层宽度不小于300mm,

两边均匀搭接150mm要求进行满粘,附加层做法如下图所示。

⑴止水条宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采

用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和蜕胶现象。

⑵中埋式止水条中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。

⑶变形缝设置中埋式止水条时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水条损坏处应修补;顶、底板止水条的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水条内外侧混凝土应均匀,保持止水条位置正确、平直,不能有卷曲现象。

⑴水平施工缝浇筑砼前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆并及时浇筑砼。

⑵垂直施工缝浇筑砼前,应将其表面清理干净,涂刷砼界面处理剂并及时浇筑砼。

⑶施工缝采用遇水膨胀胶腻子止水条,应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内。

⑴后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60d 后再施工。

⑵后浇带的接缝处理应符合规范的规定。

⑶后浇带采用补偿收缩砼,其强度采用高一等级的砼施工。

⑷后浇带砼养护时间不得少于28d。

后浇带防水构造

1-先浇混凝土,2-遇水膨胀止水条,3-结构主筋,4- 后浇混凝土

⑴穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理。

固定式穿墙管防水构造

1-止水环,2- 嵌缝材料3-主管,4-混凝土结构

⑵穿墙管处防水施工前,应将套管内表面清理干净。

⑶套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。

柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧

⑷穿墙管外侧防水应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时应按设计要求施工。

⑸穿墙群管的防水构造如下图示

1-浇筑孔2-柔性材料或细石混凝土3-穿墙管4-封口钢板5-固定角钢6- 预留孔

⑴埋设件端部或预留孔(槽)底部的砼厚度不得小于250mm当厚度小于250mm

时,必须局部加厚或采取其他防水措施。

⑵预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(槽)外的结构防水层保持连续。

⑶固定模板用的螺栓必须穿过砼时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环。

防水卷材施工中应注意的事项

⑴卷材搭接时,大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,压出空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接宽度为100mm。

⑵底板防水层的阴阳角,搭接缝等处容易发生空鼓,造成的原因是卷材防水层中存有水分,砂浆找平层不干,基层含水率过大,有潮气;卷材与基层粘结不实,压得不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起包起鼓,施工时要注意基层含水率和粘结密实。

⑶地下防水工程如发生渗漏,主要多在穿墙管处、变形缝、后浇带等薄弱部位,施工时一定先做好附加层,确保防水质量。

⑷卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边喝鼓泡等缺陷。

⑸卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等,应采

相关文档