一、工程概况

项目名称:宁波市桑家安置房工程(Ⅲ标段)

建设单位:宁波市江东区城中区改造办公室

宁波市金利达房地产开发集团有限公司

设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司

监理单位:浙江工正建设监理咨询有限公司

施工单位:浙江新中源建设有限公司

项目地址:本工程位于宁波市江东区桑家村地块处于江南路北面,西侧与规划福明路相交,北侧为河道,东侧为老小区。

1.本工程为安置房小区1——12幢楼,一个门卫及配套设施,市政,绿化,下设一层地下车库。

2.主体结构为框架剪力墙结构,住宅楼建筑层数1#、2#楼为18层高层,3#—12#楼为11层小高层,门卫一层,地下车库一层,建筑物的耐火等级为地下室一级,上部高层住宅为二类高层建筑,耐火等级为二级。

3.总用地面积:24482.1平方米;建筑面积:84880.99平方米,其中地下室建筑面积:20889.2平方米。

4.工程等级:(1)、设计使用年限:50年

(2)建筑结构安全等级:二级

(3)抗震设防类别:丙类

5.主体为框架剪力墙结构,合理使用寿命五十年,抗震设防烈度六度,建筑抗震设防类别为乙类,抗震等级四级,建筑场地类别IV类,主楼剪力墙底部加强区高度:标高7.320m以下。

施工工期:750 日历天;

监理工期:合同工期

工程安全目标:达到市标化工地标准。

工程质量目标:工程验收一次性合格

本工程共4台塔吊,其中

1#塔吊规格型号、设备备案编号:QTZ63;浙BA-T00325

2#塔吊规格型号、设备备案编号:QTZ63;浙BA-T00324

3#塔吊规格型号、设备备案编号:QTZ80(TC5710);浙B0-T01395

4#塔吊规格型号、设备备案编号:QTZ80(ZJ5710);浙B0-T01396

二、编制依据

1、本工程地质勘察报告

2、塔吊使用说明书、

3、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

4、《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992

5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

8、《建筑桩基技术规范》JGJ97-2008

9、本工程各种设计图纸。

三、塔吊布置情况

本工程施工工期比较紧,垂直运输是整个工程能否保质保量顺利按时完成整个工程的关键。结合地下室结构设计、施工现场实际情况、施工作业场地的布设及经济节省性情况,经过工程各参建方对塔吊布置原则(塔吊桩避开工程桩和立柱桩、塔吊桩避开地下室主梁及剪力墙、塔吊位置尽量不在支撑梁范围内、地块内部塔吊间的有效安全距离、与各相邻地块塔吊、建筑物间的有效安全距离、塔吊与材料加工场地或材料周转场地的距离等)进行多次讨论,塔吊的数量、型号、定位及基础形式等多种方案反复比较、优化后,布设塔吊如下:

本工程根据现场实际施工需要共安装塔吊4台(QTZ63型2台,QTZ80型2台),各塔吊均安放于地下室内(分别编号为1#~4#塔吊, 1#-4#塔机起重臂相互影响,但不影响塔身);1#塔吊设置在1#楼18层住宅的南侧,2号塔吊设置在2#楼18层住宅的南侧;3号塔吊设置在7#楼11层住宅的西侧;4#塔吊设置在8#楼11层住宅的东侧,具体安装顶升如下:

序号

首次安装

高度(米)第一次顶升

高度(米)

第二次顶升

高度(米)

第三次顶升

高度(米)

最终安装

高度(米)

1#塔吊25.2 14 14 11.2 64.4

2#塔吊30.8 14 14 11.6 70

3#塔吊13 12 12 7.8 44.8

4#塔吊19 12 12 7.4 50.4

具体塔吊布设位置见附图。

四、多塔作业防碰撞的运行原则

1、低塔让高塔:塔身高度较低的塔吊,在转臂前应观察塔身高度较高的塔吊的运行情况后再运行。高塔小车钢丝绳应尽量往里收至低塔回转半径之外,以防低塔大臂撞绳。

2、后塔让先塔:在二台塔吊塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域的塔吊要避让先进入该区域的塔机。

3、动塔让静塔:相邻二台塔吊塔臂交叉运行时,在一塔机无回转、变幅等动作时,另一进行回转或变幅的塔吊应对其进行避让。

4、轻车让重车:相邻二台塔吊同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷塔机。

5、在前者优先:执行上列原则,当出现多项时,按排列顺序在前者优先。

6、使用单位应合理安排工程进度,保证回转范围发生干涉的塔吊在顶升加节时保持足够的高度差。应按“就快不就慢”的原则,根据工程进度统一确定塔机顶升高度和到位时间。各塔吊必须按正确的高度、时间如期完成顶升,不得提前或延时。

五、多塔作业防碰撞技术措施

1、塔吊安装及顶升时施工单位应及时协调,保证有重叠范围的塔机高低错开

(相互之间至少错开2个标准节高度)。

2、每台塔吊配1名专业持证上岗司机和2名持证上岗指挥人员,作业时注意上下左右必须相互错开,做好塔吊安全三保险(吊钩、绳筒、断绳)、五限位、(吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩)齐全、灵敏、可靠。

3、调整起升高度限位器(由塔吊安装单位负责):启动起升机构使吊钩侧板上缘离牵引小车下缘0.7m(倍率2时为1 m,把电线接入限位器内,拧紧限位器输轴与卷筒主轴上止动螺钉,调整好高度限位器,然后再启动起升机构,下放吊钩10 m左右,再经高速提升,到达0.7 m,起升高度限位,切断上升电源,只有下降动作,重复数次,检查是否起升高度限位准确,直至符合要求。提升到工作高度后,吊钩落地,调整下限位开关并使之断开,提升吊唁钩并再次下降,吊钩落地时应自动断电,不合符要求重新调整,直至符合要求。当塔机高度发生变化时,应重新调整限位器。

4、调整回转限位器(由塔吊安装单位负责):牵引小车(空钩)运行到起重臂要部,并保证电源电缆处于不打绞状态,用手指逐个压下微动开关,确认控制左或右的微致力开关是否正确,向右回转达540O,松开螺钉,调动调整凸轮,使该凸轮动作至使微动开关瞬时换接,然后拧紧螺母。同上方法,调整左回转限位器,重复数次,直至符合要求。

5、调整幅度限位器(由塔吊安装单位负责):

1)、启动牵引机构,使载重小车的吊钩离回转中心最小和最大工作幅度处,分别把电线接入限位器内,拧松限位器输入轴与卷筒主轴上的止动螺钉,调整好幅度限位器。然后再启动牵引机构,载重小车向内开到离回转中心最小工作幅度处,向外开到离回转中心最大工作幅度处,幅度限位器中的开关动作,幅度限位,切断牵引机构电机电源,使载重小车不能向内(只能向外)或者不能再向外

(只能向内)变幅。重复数次,直至符合要求。

2)、塔吊调整幅度限位器时,必须考虑与四周建筑物的距离,严防塔吊运作时碰撞。

6、调整起重量限制器(由塔吊安装单位负责):据起重量选择倍率,倍率变更调整方法如下:

1)、当起吊3t以下重物时,可使用2倍率或4倍率工作,但当起吊3t以上得物时,必须采用4倍率工作。

2)、滑轮倍率装置的目的,为的是使吊钩滑轮的绕绳倍率变更,使起升机构起重提高一倍,提高一倍而起速度降低一倍。

倍率变更方法如下:

将吊钩降至地,取出中间的销轴,然后将上滑轮夹板提升到载重小车下部顶住,这时吊钩滑轮由四倍率变为二倍率,利用同一原理,若需要从二倍率变成四倍率,只需将吊钩落地,放不上滑轮,用销轴将上下夹板连接即可。

7、调整力距限制器(由塔吊安装单位负责)

试验按定幅变码和定码变幅方式分别进行,各重复三次。

(1)、定幅变码实验:

1)、在最大工作幅度R处,以正常工作速度起升额定起重量Q,力矩限制器不应动作,允许起升,放下,然后以最慢速度起升1.1倍的额定起重量1.1Q,力矩限制器应动作,不能起升。

2)、取0.7倍最大额定起重0.7Qm,在相应允许最大工作幅度R处,重复a 项试验。

(2)、定码变幅实验

1)、测定相应于最大额定起重量(Qm)的工作幅度Rm及1.1Rm值并在地面标

记。在小幅度处起吊最大额定起重量(Qm),离地1m停车,慢速变幅至Rm处,力矩限制器不应动作。退回,重幅度处开始,以正常工作速度向外变幅,在达到1.1Rm处之前,力矩限制器应动作,切断向外变幅。

2)、取0.3倍最大额定起重量(0.3 Qm)并测定相应允许最大工作幅度R0.3及1.1 R0.3,地面标记,重复1项实验取得正确数据。

六、多塔作业防碰撞安全措施

1、夜间施工必须有足够照明措施。密切注意对方塔吊动向,及时正确密切配合。

2、塔吊司机与信号指挥人员必须配备对讲机,对讲机经统一确定频率后必须锁频,使用人员无权调动频率,且要做到专机专用。

3、信号指挥人员与塔吊司机应相对固定,无特殊原因不得随意更换指挥人员:指挥人员未经主管和负责人同意,不得私自换岗。

4、指挥过程中严格执行信号指挥人员与塔吊司机的应答制度,即:信号指挥人员发出动作指令时,先呼叫被指挥塔吊的编号,待塔吊司机应答后,信号指挥人员方可发出塔吊动作指令。

5、信号指挥人员必须时刻目视塔吊吊钩与被吊物。塔吊转臂过程中,信号指挥人员还须环顾周围相邻塔吊的工作状态,并发出安全指示语言。安全指示语言必须明确、简短、完整清晰。

6、塔吊长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点并卸去吊钩上的吊索,大臂按顺风向停置。

七、其他注意事项

1、对塔吊司机进行班前安全教育。做到定机、定人、定措施。项目部对特殊工种定期组织安全学习,安全培训工作做好以防为主,防范结合。塔吊司机与指

挥必须持有效上岗证上岗。

2、塔吊司机必须遵守“十不吊”等有关安全规程。

3、禁止越级调速和高速时突然停车。

4、塔吊作业前应检查钢丝绳、安全装置、制动工作传动机构等机械。如有不符合要求的情况应予修理,经试运转确认无问题后才能投入施工。

5、当塔吊出现不正常时,应及时停车,将重物放下,切断电源,找出原因排除故障后才能继续工作,禁止在工作过程中调整或检修。

6、本多塔作业专项方案同时结合“安装拆卸施工方案”和“塔吊基础施工专项方案”实施。

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全协议

群塔作业安全协议 河北建设集团有限责任公司和中建保华建筑有限责任公司内蒙古分公司分别承建荣盛·楠湖郦舍项目一期一二标段工程,因群塔作业存在安全隐患,为确保安全,经建设单位协调,三方签订此协议。 为确保群塔在施工过程、顶升过程及拆除过程中不发生互相碰撞,确保施工安全,经两家总包单位协调群塔作业相关的协议。 1、群塔运行控制 2、运行主要原则 1)后塔让先塔 在作业过程中,后起动作业的塔吊在运行时应前后、左右、上下确定相邻塔吊的作业状态和所处位置。如有妨碍后塔正常运行时,必须停塔等候,并鸣笛提示前塔,告之后塔所处的状态、位置,待前塔远离妨碍区域时,后塔方可作业。 2)动塔让静塔 在作业过程中,要求塔司、信号工随时注意相邻塔吊所处的作业状态,位置在回转塔臂运驶小车时,要避让处于停止状态的塔吊,可绕道行运,或暂停作业,待停塔工作完后,驶出相碰撞危险区域后方可作业。 3)轻车让重车 在各塔机同时运行时,无荷载塔机应避让有荷载塔机。 4)客塔让主塔 以各实际工作区域划分塔机工作区域,若塔机塔臂进入非本塔工作区域时,客区域的塔机要让主区域的塔机。 5)塔机在运行中,各条件同时存在时,必须按以上排序原则执行。 3、运行防碰撞措施 1)水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞塔吊在现场的定位布置是关键,通过严格控制各台塔吊之间的位置关系,来预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,在安装方案中已保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上,符合塔式起重机安全规程(GB5144-2006)中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。塔吊在现场的定位保证了塔吊之间

群塔作业安全专项方案(最终版)

目录 一、工程概况:................................................. -..1. - 三、危险源分析及对应安全措施: ................................. -..4 - 四、安全使用措施............................................... -..5. - 五、应急措施...................................................-..1. 1 - 六、应急预案...................................................-..1. 3 - 七、群塔施工总平面布置图.......................................-..17 - 、工程概况: 工程名称:雄楚天地工程地点:虎泉街与雄楚大道交汇处施工单位:新八建设集

团有限公司 江苏南通六建建设集团有限公司 建设单位:武汉三金房地产开发有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 安装单位:武汉学志建筑设备租赁有限公司 该工程建筑总面积107000m,由4个单体及3栋商业多层群楼及一个地下室组成。本项目自地下室底板 (离士0.000约10米)安装五台塔机,即1#塔吊、2#塔吊、3#塔吊、4#塔吊、5#塔吊。选用塔机基本信息参数表: 从实测相邻二塔基之间的距离得知:相邻两塔基之间距离详细内容 如下表: 交叉塔吊中心距离(m) 交叉距离(m)

周边环境 ①1#塔机起重臂覆盖范围内有在建建筑物3#楼,有施工通道其距离为10米,城市道路(虎泉街道路)其距离为22.9?44.6米,有临时设施(门卫室)其距离为35?40米,距围墙22.9米; ②2#塔机起重臂覆盖范围内有施工通道其距离为42米,有临时设施(材料堆放、钢筋加工车间、木工车间、门卫室)其距离为25?56 米,本栋距地铁出入口15?33.3米,距围墙14.6米; ③3#塔机起重臂覆盖范围内有施工通道其距离为14.5米,有临时设施(材料堆场、仓库、门卫室)其距离为25?40米,居民道路(教师宿舍)其距离为20?40米,原已建建筑物其距离为26.5?40米,距围墙20米; ④4#塔机起重臂覆盖范围内有在建建筑物2#楼,施工通道其距离为28米,有临时设施(门卫室)其距离为22?56米,距地铁出入口21?40米,距围墙3.78米; ⑤5#塔机起重臂覆盖范围内东面有已建建筑物其距离为30米,有临时设施(材料 加工区,材料堆场)其距离为28?38米,距围墙19.4 米。 二、编制依据: 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令) 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号) 3、《武汉市建筑起重机械备案登记与监督管理实施方法> (武建【2008】 142 号)

群塔作业安全措施

编号:SM-ZD-92730 群塔作业安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

群塔作业安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况 工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临

花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D 住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。 塔机的维修保养资料记录必须真实、准时、齐全。 坚持“十吊十不吊”的原则,严格按照操作规程作业。

群塔作业方案(图文并茂-十分详细)

第一章编制依据 1 《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 2 《塔式起重机安全规程》GB5144-94 3 《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 4 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 5 《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7 《建筑地基与基础设计规范》50007-2001 * 第二章工程概况 工程名称:***工程项目***地块 建设地点:本工程位于基地位于天津***。 建设单位:***发展有限公司 施工单位:***有限公司 监理单位:***管理公司 建筑设计使用年限:50年 建筑耐火等级:一、二级 。 结构安全等级:二级 设计使用年限:50年 抗震设防烈度:七度 结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构(公建部分为框架结构)基础形式:桩基础 地基基础设计等级:乙级,建筑桩基设计等级:乙级 由我公司承建标段主要建筑概况:

] 第三章地质概况 工程地质条件 拟建场地属于华北平原滨海冲积平原,本次勘探所揭示的地层属于海陆交互沉

积地层,现场较为平坦。 地层岩性特征 场地土质分布:根据地质勘查报告,地质自上而下岩土分布表 对标高为1.00m。 水文地质条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深~1.20m. 标高~1.07m,抗浮设计水位:1.650m(大沽高程)。 】 地下水质:本场地地下水对混凝土结构无腐蚀性;在干湿交替部位,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有中等腐蚀性,长期浸水部位,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,地下水对钢结构有中等腐蚀性。 浅层地基土渗透性

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔作业安全监理实施细则

邵阳桃花源着二标 群塔作业监理实施细则 编制人: 审核人: 城规监理 CHENG GUI JIAN LI 邵阳市城规建设监理有限公司 邵阳桃花源着工程项目监理部 二零一九年十月

监理实施细则报审表 工程名称:邵阳桃花源着二标编号:

目录 一工程概况 二编制依据 三群塔作业防碰撞措施 四塔吊起重吊装中应注意的事项 五塔吊司机、信号指挥工职责 六群塔作业运行规定 七事故应急准备和响应处理监理 八本专项工程所涉及的环境、职业健康方面监理要素及管理办法

群塔作业安全监理细则 一、工程概况: 工程概况: 工程名称:邵阳碧桂园桃花源着工程 工程地点:邵阳市大祥区湖口井路与紫霞路交汇处 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:湖南中核岩土工程有限责任公司 监理单位:邵阳市城规建设监理有限公司 总包企业:湖南航天建筑工程有限公司 工程建设规模:由6#、7#、11#、12#、13#、15#、16#共7栋住宅楼,一层地下车库,主要结构形式剪力墙结构,总建筑面积。其中6#、7#、11#、12#楼建筑面积各 m2,地下1层,地上18层,建筑高度米。13#、15#楼建筑面积各 m2,地下1层,地上34层,建筑高度米。16#楼建筑面积 m2,地下1层,地上34层,建筑高度米。 二、细则编制依据: 1、监理规划 2、工程建设标准 《建设工程监理规范》 GB50319-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006。 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196—2010 《安全带》GB6095—2009 3、工程设计文件: 塔式起重机使用说明书 4、施工组织设计、塔吊防碰撞专项施工方案 5、国家及地方现行有关工程建设的政策、法律法规及其他要求如 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 三、群塔作业防碰撞措施 塔吊的拆装必须由具备相应等级资质、安全生产许可证的企业来完成,且同一台塔吊的组装、顶升、拆除必须由同一单位完成,不允许委派无资质、无安全生产许可证的单位进行施工。

群塔作业施工方案群塔作业方案

1、编制依据 2、工程概况 空军工程大学信息与导航学院经济适用房项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库项目,项目位于西安市丰庆路西段,总建筑面积为㎡,1#楼-2/17层,建筑面积 m2;2#楼-2/8层,建筑面积;3#楼-2/17层,建筑面积11264m2;4#楼-2/25层,建筑面积;

5#楼-2/15层,建筑面积;6#楼-2/25层,建筑面积;地下车库建筑面积。 标准层层高均为3米,建筑物最大高度为米。1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±相当于绝对高程(黄海系)分别为: m、 m、 m、 m、 m、 m,本工程设计使用功能为住宅。 3、塔吊选型及安装 塔吊选型 根据本工程特点,为保证现场全覆盖及车库吊装要求,1#、2#、3#、4#、5#、6#楼各设一台QTZ80塔吊。(后附塔吊平面布置图) 塔吊臂长及立塔高度 见表所示。 表1#、2#、3#、4#、5#、6#塔吊臂长及立塔高度 塔名塔吊位置选型塔吊臂长立塔高度1#、3#、5#塔吊平面布置图QTZ8050m70m 4#、6# 塔吊平面布置图QTZ8050m100m 2# 塔吊平面布置图QTZ8050m50m 4、群塔作业管理 群塔作业管理组织机构 1#、2#、3#、4#、5#、6#楼为同时作业,为确保塔吊在施工过程、顶升过程及拆除过程中不发生互相碰撞,确保施工安全,两家总包单位成立群塔作业安全领导小组,小组成员由项目经理、生产、材料设备及安全负责人及相关人员组成。该小组直接协调一切与塔吊作业相关的事情。 1)群塔作业安全领导小组 组长:孟宪宝 副组长:王俊虎、刘俊峰 组员:刘刚、马新涛、赵阿龙、康旺盛、黄帮运、李运华 2)群塔作业安全领导小组职责 负责塔吊设备进场、安装及验收工作的监督并建立塔吊设备档案。 负责监督塔吊安全技术措施和安全技术交底的贯彻、落实。 负责协调塔吊吊装区域的划分,尽量让多台塔吊不在同一个区域内施工。 监督对塔吊司机、信号工、吊装工经常性安全教育及监督。

群塔作业管理制度

群塔作业管理制度 为规范施工现场安全管理,通过强化塔机作业的指挥、管理、协调,保证群体塔机在施工中安全、合理使用、提高效率、发挥最大效能,满足生产进度的要求,特制定本制度。 1.成立由项目部塔机管理负责人为首和各施工单位塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各施工单位塔机之间关系的指挥与协调工作。 2.各施工单位塔吊管理负责人,负责本单位塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心报情况,服从塔机指挥中心的整体布置、统一指挥和统一协调。 3.塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的塔机使用、维修、顶升和运行工作。 4.塔吊的运输、拆装应编制方案,有详细的安全技术交底、监督检查、专人指挥、明确分工,作业人员必须是经培训考核合格的持证人员。 5.塔吊司机、信号工必须持证上岗,必须熟悉操作塔吊的性能,并严格执行说明书有关规定和“塔吊十不吊”。 6.塔吊司机在每天开始工作时,应检查各安全安全、限位装置是否灵敏可靠,重点检查刹车系统,保证刹车灵敏可靠。 7.塔吊相互间做到礼让“三先”(后启动的让先启动的,不急需的物件让急需的,低塔吊尽量让高塔,严禁抱侥幸心理强行通行)。 8.塔吊高度控制与顶升时,必须由项目塔吊管理员书面申请、项

目总工程师签字确认、项目总监理工程师审核批准后方可进行顶升操作。 9.吊装前必须排除周围障碍物方能指挥起吊,起吊不得超负荷;严格执行《起重机司机安全技术考核标准》(GB6720—86)、《起重机械安全规程》(GB6067—85)、《起重吊运指挥信号》(GB5082—85)、《塔式起重机安全规程》(GB5144)的相关规定。 10.塔吊吊装时,空间及平面相互交叉相邻的两台塔吊之间不得向相反方向旋转,以免发生碰撞。 11.相邻塔吊相关人员所用对讲机应分设不同频道,便于相互提醒、告知、避让。 12.指挥过程中,严格执行信号员与塔机司机的应答制度,即:信号指挥人员发出动作指令时,先呼叫被指挥塔机的编号,待塔机司机应答后,信号工方可发出塔机动作指令。 13.两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离。 14.两台起重机之间的最小架设距离应保证处于高位起重机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位置起重机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于2m。 15.塔吊应有足够的施工高度,充分考虑到吊钩高度、吊索长度、吊物高度及安全高度余量,确保吊装钢筋、模板、脚手架等物料进行水平运输期间,物料不同结构及脚手架等较高实体发生碰撞。 16.明确规定塔机在施工中的运行原则:低塔让高塔、后塔让先

群塔作业安全系统技术要求措施

多塔作业安全技术措施 一、工程概况: 1、永泰·香福汇地块三工程A01标段12#、13#、14#楼位于哈尔滨市香坊区,香福路与哈成路交口处东北角。 2、三栋楼建筑面积25921.68m2,该工程地上34层,地下1层,±0.000m绝对高程为143.50m,建筑高度99.50m、长度55.60m、宽度18.90m。 3、该工程剪力墙结构,基础采用超流态砼灌注桩基础,桩径为600mm,桩长为26.5m,基础顶高程138.15m(相对标高-5.35m)。 4、根据工程设计和现场实际情况,每栋楼安装一台QTZ800塔式起重机,能满足施工需要。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011); 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-1999); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、东建《QTZ 系列塔式起重机使用说明书》 7、地质勘查报告 8、现场平面布置图 三、塔吊布置情况说明: 1、永泰·香福汇地块三工程A01标段12#、13#、14#楼施工平面布置图、 建筑物平面造型、施工程序要求现场布设安装一部QTZ800塔吊。

2、三部相邻塔吊之间的位置关系,详见下图(单位:mm)。 14#楼塔吊与12#楼塔吊中心距为93m,起重臂重叠长度为17m,12#楼塔吊与13#楼塔吊中心距为85m,起重臂重叠长度25m,13#楼塔吊与14#楼塔吊中心距为113m。

四、组织管理 组长:姚泉、陈忠武 副组长:简忠洪 组员:姜海春、段洪军、徐龙、许洪微 1、为了确保各塔吊合理使用、安全作业,发挥塔吊的最大效能,满足施工 进度需要,加强多塔作业的管理、调控,特成立多塔作业领导小组,全面负责对施工现场塔吊作业的指挥与协调。 2、分工协作,各负其责,领导小组负责对现场塔吊的指挥、协调。定期对 塔吊进行日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护等工作,并按要求及时完成塔吊的锚固顶升工作,对机组人员进行技术交底和日常管理,组织塔吊的进场安装和拆除退场工作,机电负责人和安全监督员负责塔吊的日常使用,加强使用中的管理、控制,并将有关信息及时提供给领导小组,便于及时做出调整。 3、制定多塔作业综合管理规定作为多塔作业的工作制度、作业原则和事故 责任划分的依据,并对不同特殊阶段,制定相应的规章制度达到全过程的有效控制。 五.多塔作业控制的重点 由于工程施工过程中13#楼及14#楼台塔吊与12#楼塔吊大部分情况下需要同时工作,因此存在多塔作业的情况,需要制定安全可靠的措施以保证施工过程中的安全问题。通过以上分析塔吊回转半径范围内的构筑物较少,且13#楼、14#楼塔吊和12#楼塔吊起重臂存在重叠,因此多塔控制的重点如下: 5.1塔吊的安装高度确定;

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于*** ,为高层综合楼,总建筑面积**m2 ,建筑高度为50.95 米。主要功能为** 等工业用房;由** 层前栋塔楼+** 层后栋塔楼+** 层左栋塔楼+** 层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20?6.50 m。顶板覆土厚度为1.5 m?1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米, 3#栋塔吊为70.8米 地下室轮廓线 定型模板堆场 三、塔吊作业安全保证措施 3.1. 塔吊司机和信号指挥工必须坚守岗位并持有效证件上岗,严禁非 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作 室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。 36.停车场 24.篮球场 配电丿 ^料区 原材料 钢筋加工棚 半成品区 架管堆场 库 仓 料 材 人岗证公示牌 扣件池 垫块池 工具式安全通道 18.搅拌区 材料堆放 钢筋原材 料堆放区 钢筋定型 化加工区 车道口 9F 新闻产业中心 11F 临建生舌区域 半成品 堆放区 12F 5.路面人车分流 电动伸缩门 入口 ■车道口 ).输送泵站 口 区 示 展 法 工 O. 定型模板堆场 / 架管堆场 模板堆场 安全宣传喷绘 卜 防护棚

群塔作业安全管控要点

01 坚守的作业原则 作为群塔作业,必须次序井然,才能保证安全高效的作业。 作业原则如下: 1、低塔让高塔 低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业 2、后塔让先塔 在两塔机塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域塔机避让先进入该区域的塔机。 3、运行塔让静塔 在两塔机塔臂交叉区域内作业时,进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。 4、轻车让重车 在两塔机同时运行时,无载荷塔机应主动避让有载荷塔机,塔吊在转臂时,严禁与相邻塔吊在同一地点同时进行吊装作业。 5、作业范围 低塔顶升加节时,高塔停止作业。 高塔顶升,低塔不得在高塔顶升范围内作业。 02 规范的作业流程 针对群塔作业的规范操作,除了严格遵守各项操作规章外,还需要特别注意到什么呢?简单梳理如下: 1、现场环境安全检查 作业前,检查现场环境,要保证安全作业距离及各种安全条件。 2、群塔安全距离 群塔吊作业时,低塔最高位置与高塔最低位置之间的距离不得小于2m。 塔与塔之间的高度必须保持5m以上足够的安全距离,低塔起重臂保持与高塔塔身5m以上的距离。 吊运安全距离:吊钩起升高度与起重臂头部之间距离最少不得小于1m。

起吊重物平移时,其高度距所跨越物高度不得小于1m。 对动臂变幅的起重机禁止悬挂重物调臂变幅。 3、装置检查 操作前必须先检查各限位装置,安全装置是否灵活可靠。 钢丝绳的磨损情况,有无损伤,是否要更换。 开始操作时,先鸣笛发出警示,提醒注意。 4、信号操作 司机在作业中要按照信号指挥人员发出的信号、旗语、手势进行操作,操作前要鸣笛示意。 如发现信号不清或指挥有误将引起事故时,司机有权拒绝执行并采取措施防止事故发生。 5、吊索具选择和使用 塔吊不准用吊钩直接吊拉重物,必须用索具或专用器具。 塔式起重机应按作业条件,依据有关标准,合理选择吊索具。 严禁将不同种类或不同型号的索具连在一起使用。 6、顺序挂挡操作。 应从止点零位开始逐档操作,严禁越档操作。在传运装置运转中变换方向时,先将控制器拔回零位,待传动停止后再逆向运转,严禁直接变换运转方向。 操作要平稳。 7、吊装平衡 细长易散的物品,要捆扎两道以上,并且要有两个吊点; 在吊运的过程中,使吊运物品保持水平,不准偏斜,以免重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来发生事故。 吊运散碎物品时,要用网、篮或其它容器盛装,不可用绳索捆扎。 吊运体积较大或较长的物体,应在被吊物体的两端各设一个防止摆动的溜绳。 8、夜间警示灯 夜间施工必须有足够的照明,塔吊上要有警示灯。 9、停机要求 塔机停用必须将吊钩和变幅小车收到规定位置。

群塔作业施工管理规定2.3

群塔作业施工管理规定编制: 审核: 审批: 河南省置地建设工程集团有限公司 2013年12月30日

目录 一、编制依据 (1) 二、塔吊选型及群塔作业平面布置 (2) 2 八、塔式起重机安全操作规程 (8)

一、编制依据 1、主要应用规范、规程、标准

2、本群塔作业管理规定是依据带有地下车库的群体小区工程常规情况下塔吊 布置和作业施工进行编制的,其他工程的塔吊布置和作业施工参照此管理规定。 3、本群塔作业管理规定与塔吊厂家产品使用说明书、塔机出厂拆装和顶升方案、塔机出厂拆装和顶升工艺及塔机出厂安全技术交底要求不一致时,以上述塔机出厂要求的技术标准和内容为准。 二.塔吊选型及群塔作业平面布置 1、根据建筑物的体型、平面尺寸、建筑构件的重量、周围环境状况及标准层的面积,结合建筑的布局、结构并考虑施工场地位置及周边条件,对塔吊基础位置预先进行精心策划,当塔吊基础需坐落在地下车库筏板范围以内时,塔吊基础顶面与地下车库筏板基础顶面标高相同,应避开主楼位置设置在地下车库内且应避开地下车库梁柱位置,应采用固定附着式塔吊。 2、群塔遵循以下原则布置:(1)平面布置既要最大限度地减少平面交叉,又要尽可能减少盲区的出现,减少现场建筑材料的二次搬运;(2)明确塔吊之间合理的高差的控制以及塔位顶升顺序;(3)塔吊尽可能保证360度旋转,若因场地限制确实不能保证360度旋转时,要避免过多的交叉,以充分发挥塔吊的效率;(4)根据现场施工作业面的交接情况,合理安排塔吊的进场时间。(5)根据地下车库的面积大小,要求塔吊安装的型号、位置尽可能覆盖所有主体,而且需兼顾到地下车库的作业范围。 3、塔吊附着施工:塔吊根据不同型号不同楼号按照塔吊厂家产品使用说明书要求进行附着布置。对于塔吊最终安装高度,原则上满足施工需要,塔吊大臂之间高度相差应大于6m。根据已确定的塔吊平面位置、新建建筑塔楼部分之间距离、高度等位置相对关系及塔吊安装顺序,初步确定塔吊初始安装高度、最终高度以及超出自由高度后的附着锚固位置。 4、公司所有工程项目在塔吊安装前,必须根据周边现场的实际情况,先做好群塔作业平面布置图和群塔安装和防碰撞方案,此图应标注每栋楼的平面尺寸图,每台塔吊的建筑轴线平面定位,各塔吊之间的水平和垂直距离及塔吊与周围建筑物和电力管线之间的水平和垂直距离,塔吊作业半径范围等内容和说明。各项目的群塔作业平面布置图必须报经公司审批后方可进行塔吊安装。

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业施工方案

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2、《天津市建筑工程施工现场安全管理标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005,J405-2005 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、本工程的施工合同、施工组织设计、塔吊安装说明书及塔吊资料 二、工程概况 本工程位于xxx,地下3层,地上A、B座38层,C座25层,框架——剪力墙结构,总建筑面积约96376m2,A、B座檐高133m,C座檐高99.5m,裙房6层。 三、塔吊选用 根据本工程特点、施工进度和所需吊材料、料具,选用三台QTZ125塔吊,其塔吊性能如下: 1、提升速度:两绳5T/25;2.2T/50;1.1T/100米/分 四绳10T/12.5;5T/25;2.2T/50米/分 2、变幅速度:7.5/25/50米/分 3、回转速度:0-0.6转/分 4、行走速度:22米/分(标准) 5、供电容量:55KW

6、固定式自由高度50.5米(15节),允许在最上面用8节标准节,其余为下塔身。顶升锚固第一道30米,第二道24米。第三道以上每次21米。 四、塔吊平面布置 根据该工程的结构的布置,为了满足施工作业面的要求,A塔中心线位置在W轴与13轴交叉处;B塔中心线布置在Q-T/2-4轴处,即Q轴向T 轴方向3250,2轴向4轴方向6850;C塔中心线布置在E-F/21-22轴处,即E轴向F轴方向5500,21轴向22轴方向5500。详见塔吊平面布置图。 由于施工现场非常狭窄,土方开挖后没有立塔条件,因此A、B塔吊必须在土方开挖前全部安装完毕。基础均采用桩式基础,桩基详见塔吊安装方案。C塔先做ф800的混凝土灌注桩四根,深度为25米,桩顶标高-2.400米,塔吊基础为4700χ3500χ1500,配筋为:双层双向Φ25@150,在桩的位置增设4Φ25的加强钢筋,两层钢筋网片之间配Φ14@300的钢筋拉钩。 五、群塔作业措施 群塔作业安全保证体系 随着施工使用的要求,三台塔吊将同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业时如果协调不力将会出现不安全因素,因此在施工作业时要求做到以下几

建筑工程群塔作业安全防护措施

建筑工程群塔作业安全 防护措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑工程群塔作业安全防护措施本工程配有十六台塔吊作业,因此,本着“安全第一、预防为主”的管理方针,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应着重注意群塔作业的互相协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全生产。 在塔吊平面布置时充分考虑塔吊之间最小距离,保证处于低塔位的臂架端部与另一台塔吊的塔身之间有2m的安全距离。处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位的后幅平衡重)与低位塔吊处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于2m。 在使用过程中应严格遵守:动塔让静塔,低塔让高塔、客塔让主塔、轻车让重车的原则。 各塔吊之间相互高度差不得小于6m,避免塔臂与其他塔吊的起重臂拉杆相碰撞。 因两台塔吊的大臂覆盖范围都超过现场围墙的界限,为了确保施工安全,严禁将吊物直接从办公室、附近道路、库房等临建上空通过,防止吊物高空散落伤及人员和财物。

群塔在相近区域作业时不得抢进抢出,用低速作业,确保相互间距不得小于5m。 每台塔吊在自己独自作业区域内必须从规定方位回转进出,在群塔作业区内都不能抢进抢出,同时进入群塔作业区域内的塔臂之间要保持5m以上的距离,旋转时不可移动小车,大臂到位后方可移动小车到位。 塔吊驾驶室内将规定的回转方位、回转的角度等在警示牌上写清楚,保证塔司能看到警示语。 将《群塔作业方案》发给每个塔吊操作工、信号工,并就技术要求对相应人员进行教育培训,确保其充分理解并实施《群塔作业方案》。 项目机电负责人对塔吊操作工、信号工除了进行一般的“安全技术交底”外,同时应将《群塔作业方案》所规定的具体作业环境、危险因素、应急措施对操作人员和信号工及有关人员进行针对性安全技术交底。 塔吊操作人员必须严格遵守“安全操作规程”“十不吊”的准则,遵守《群塔作业方案》。

群塔作业安全管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD506 群塔作业安全管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

群塔作业安全管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理 由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。 成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。

相关文档
相关文档 最新文档