文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 危大工程管控措施和应急处置措施

危大工程管控措施和应急处置措施

危大工程管控措施和应急处置措施
危大工程管控措施和应急处置措施

东昌丽都北区工程

危大工程管控措施及应急处理措施

一、基坑支护

管控措施

1、必须认真贯彻建设部《建筑工程预防坍塌事故若干规定》和各项安全技术措施,在项目实施前,必须针对工程特点编制施工组织设计,制定安全措施,并报监理单位,经审核批准后实施。

2、基坑开挖,必须单独编制专项的施工方案,制定安全防护措施,防止土方坍塌,尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施,并严格做到:

(1)根据土质特性进行放坡

较浅的基坑,应根据土质的特性,进行计算后可采用放坡的措施,控制开挖坡度不得陡于规定值;对较浅的基坑,应考虑采取护壁桩、锚杆机其它支护等技术措施。

(2)严格控制基坑周边弃土的安全距离,严禁在基坑周边堆放建筑材料。

(3)在基坑开挖过程中,要加强监控,发现异常情况,及时报告。

应急处置主要措施

1、当施工现场的人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给现场应急救援领导小组组长,通知现场立即停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。

2、当土方或建筑物发生坍塌后,应急救援领导小组全员上岗,立即组织人员进行抢救受伤人员,及时逐级上报事故情况,做好现场保护,采取有效措施,防止事态扩大。

3、当少部分土方坍塌时,现场派救护人员应及时挖掘土体,采取措施避免伤及被埋人员;当建筑物整体倒塌,造成特大事故时,应及时联系当地政府组织社会救助力量,对被埋人员进行抢救,需要采用吊车、挖掘机进行抢救时,现场要有指挥并监护,防止机械伤及被埋或被压人员。各有关部门应在现场应急指挥小组的统一领导和指挥下协调作战,保证抢险工作有条不紊的进行。

4、被抢救出来的伤员,经现场医疗室医生紧急处置后,立即送往医院进行治疗。

二、模板工程

管控措施

1、模板堆放高度不能超过1.8m,大模板存放必须有防倾倒措施。

2、模板工程方案必须进行审查、论证、审批、实施和监督管理。

3、模板支架应由专业人员搭设和拆除;特殊的模板支撑架子应由架子工操作,并持证上岗。

4、模板支架应用钢管和扣件搭设成支撑系统,严禁钢木混搭。

5、模板支撑系统的基础应具有足够的承载力,模板的每根立柱底部均应设置木垫板、钢底座。当模板立柱支撑在砼楼板时,应对其楼板的承载力进行验算。

6、模板支撑系统应按要求设置立柱和纵横向扫地杆,模板立柱间距不应大于1.2m;应按规定增设纵横向大横杆,步距应由计算决定,但最大步距不得超过1.5m;锁口大横杆与立杆高度不得大于0.5m。

7、高度4m以下的满堂模板支架要按规定设置纵向剪刀撑,高度大于4m的满堂模板支架要按照规定设置纵向及水平剪刀撑。

8、模板工程浇筑砼前,施工、监理单位应对模板支撑系统进行联合检查验收并签字确认。浇注砼时,项目部应派专人对模板支撑系统进行监控,严禁施工人员随意进入模板支架区域内;模板拆除前,项目总监、项目经理应核查混凝土强度报告,达到拆模强度时方可拆除,并履行拆模签字手续。

应急处置主要措施

1、尽量使用人工挖掘、搬运坍塌的材料,及时抢救被掩埋伤员脱离危险区。

2、进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

3、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

4、事故发生后应立即报告项目部应急救援领导小组。应急救援领导小组在第一时间到达后立即组织应急救援队抢救现场伤员,清理坍塌现场,并做好警戒,禁止无关人员进入事故现场,以免造成二次伤害。

5、应急救援队负责消除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等,将昏迷伤员舌头拉出,以防窒息。

6、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生。并将其转移至安全地方。

7、尽快与120急救中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应,同时准备好车辆随时准备运送伤员到附近的西丽医院救治。

8、在没有人员受伤的情况下,现场负责人应根据实际情况研究补救措施,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

9、技术负责人、现场安全员应对模板坍塌事故进行原因分析,制订相应的纠正措施,认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告,并上报公司和上级相关部门。

三、脚手架工程

管控措施

1、脚手架基础应该做到表面夯实平整,无积水,垫板无晃动,底座不滑动不沉降,垫板应采用长度不少于2跨,厚度不少于5cm的木垫板,也可用槽钢。每根立底部应设置钢底座或垫板。

2、脚手架必须设纵横扫地杆,纵向距底座上皮不大于20cm处的立杆上,横置在纵向下方的立杆上。

3、脚手架搭设立杆纵向间距不得大于1.5—1.8m,立杆横向间距不得小于1.05 m,常用敞开式脚手架的大横杆步距不得大于1.8m,底层步距不应大于2m。

4、本工程采用悬挑式双排脚手架按规范搭设;

5、脚手架应为独立的结构系统,禁止与卸料平台、模板支撑体系以及施工升降机等相连结。

6、脚手架搭设应超出操作层 1.5m,外侧应按规定设置密目安全网,密目网应设在外排立杆内面。

7、脚手架操作层应按要求设置两道防护栏杆和挡脚板。栏杆均布高度为0.5—0.6m,挡脚板高度为0.18m。

8、操作层脚手板应铺满、铺稳,离结构主体立面120—150mm,脚手

板对接铺设时伸长度应为130—150mm,搭接时长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。当使用竹笆脚手板时,应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

9、连墙杆:自脚手架第一步大横杆开始,一般按照水平不大于6m(三跨),垂直不大于4m(二步)进行设置,在架体断开处每步一设(或不大于层高,4m);每个连墙杆应设在距离主节点不大于30cm处,且应用不小于50cm的短管夹住砌体(或砼柱),一般不采用软性拉结。

10、操作层脚手板与墙体的距离不得大于15cm,大于时应加设脚手板进行有效防护。

11、脚手架操作层下方四步架内,必须按照操作层的要求,层层加设防护栏杆、挡脚板,满铺脚手板,脚手板内侧与墙体距离应满足规范要求。

12、脚手架内距地面以上 3.2m处应设置首层安全平网,每隔不大于10m再设层间安全平网。安全平网内侧距墙体不得大于15cm,大于时应加设安全平网进行有效防护。

13、卸料平台的搭设要求:卸料平台应采用定型化、工具化产品,并为独立的受力系统。卸料平台悬挑梁应采用16号以上工字钢或槽钢,悬挑梁尾端应设两处以上采用不小于φ16以上钢筋固定在现浇楼板结构上,悬挑梁前端应采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷。卸料平台四周围护高度为1.5m,其周边按规定设置两道防护栏杆,设高度为0.18m的挡脚板或用竹胶板进行硬防护。卸料平台的施工荷载必须经过计算,一般不得超过8KN;卸料平台明显位置应设置限定载荷标志牌。

14、脚手架搭设完毕后,应由项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员进行联合验收,并履行验收签字手续。脚手架在下列阶段必须进行检查验收:

⑴脚手架基础完工后、架体搭设前;

⑵每搭设完10—13m高度后;

⑶作业层上施加荷载前;

⑷达到设计高度后;

⑸遇有六级风、雨雪天气后;

⑹停用超过1个月。

15、拆除脚手架时,周围应设围栏或警戒标志,并设专人监护,无关人员禁止入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准提前拆除连墙件,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间卡扣,再拆两头卡扣,由中间人往下传递杆件。拆除的钢管、扣件、脚手板、钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止抛投。

16、脚手架验收制度:基础设置完,验收一次,以上每个搭设阶段验收一次,经搭设负责人、项目安全负责人、项目技术负责人、项目负责人、监理工程师验收合格后方可使用

应急处置主要措施

1、施工现场发生脚手架坍塌事件,应立即对受伤人员进行急救,并设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入。

2、迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、脚手架损坏的程度、人员伤亡情况等,以根据不同情况进行应急处置。

3、按着救人优先的原则,且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救重要资料和财产,并注意做好应急人员的自身安全。

4、组织人员尽快解除重物压迫,减少伤员挤压综合症发生,并将其转移至安全地方。

5、对未坍塌部位进行抢修加固或者拆除,封锁周围危险区域,防止进一步坍塌。

6、如发生大型脚手架坍塌事故,必须立即划出事故特定区域,非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实脚手架上作业人数,如有人员被坍塌的脚手架压在下面,要立即采取可靠措施加固四周,然后拆除或切割压住伤者的杆件,将伤员移出。如脚手架太重可用吊车将架体缓缓抬起,以便救人。

7、现场急救条件不能满足需求时,必须立即上报当地政府有关部门,并请求必要的支持和帮助。拨打120急救电话时,应详细说明事故地点和人员伤害情况,并派人到路口进行接应。

8、在没有人员受伤的情况下,应根据实际情况对脚手架进行加固或拆除,在确保人员生命安全的前提下,组织恢复正常施工秩序。

四、施工现场临时用电

管控措施

1、施工现场临时用电设备在5台及以上和设备总容量在50kW以上者,应编制临时用电组织设计。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制。公司对项目部进行交底,并组织实施。施工现场临时用电根据《临时用电平面布置图》布置就位后由公司安全部进行首次验收,验收合格后方可施工,公司对现场临时用电每月进行安全检查,由电工负责对临时用电进行日常维护。

2、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

3、对配电箱、开关箱以及配电线路进行检查、维修维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”警示标志牌,严禁带电作业。停送电必须由专业人员负责。

4、施工用电必须执行TN-S系统,采用三级配电二级漏电保护。使用三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

5、外电防护:在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保证最小安全操作距离(小于1kV时为4m;1—10 kV时为6m;35—10kV时为8m;220kV时为10m;330—550kV时为15m;),凡小于最小安全操作距离的要用木脚手架+防护板+密目网的形式防护,必要时应与供电公司联系协商移走电缆电线,并设置警示装置。

6、保护接零:专用保护零线一般在工作零线进入漏电保护器前设置重复接地引出;每台设备及配电箱都应做好保护接零;保护接零的干线应采用不小于10mm2的绝缘铜线;与设备连接的保护零线截面积应不小于2.5 mm2且应为绿/黄双色线。

7、重复接地:施工现场的总电箱和分配电箱、开关箱及大型设备应做重复接地;绿/黄双色线作为接地线,严禁混用或代用;与电器设备相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2绝缘多股铜线,手持式电动工具的PE线应采用截面不小于1.5 mm2的绝缘多股铜线;接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用罗纹钢;总箱处接地电阻不大于4Ω,

重复接地不大于10Ω,防雷接地不大于30Ω;连线必须用适当的接线鼻子;每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体做电气连接。两根接地体之间间距不小于3m,埋地深度不小于2.5m (接地体应露出地面150 mm,以备检测时用)。

8、配电箱及开关箱:a所有配电箱必须采用省安监站推荐的登记备案合格产品;b总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的区域;c分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不应超过3m;d总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能;e分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器,其设置和选择应与总配电箱的配置相匹配;f开关箱必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器必须是同时具有短路、过载、漏电保护功能);g 固定式配电箱、开关箱的安装高度为箱体中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6m,移动式配电箱和开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为0.8—1.6m,并设置锁具和防护棚;h开关箱内各部件要完整无损、动作灵敏、绝缘良好,分路标示正确、清晰;i开关箱与用电设备之间应实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁“一闸多机”;严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电线。

9、漏电保护器必须使用省推荐的产品且参数正确,灵敏可靠,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA),额定漏电动作时间应不大于0.1s,一号箱内漏电保护器额定漏电动作时间应为不大于0.2s。漏电保护器测试每日不少于一次,各类电器的绝缘、接地电阻测试每月不少于一次,雨雪天气后必须进行测试,并做好测试、检查维修纪录。

10、电缆线路:a电缆应选用备案合格产品,不得使用破皮、损坏、老化的电缆电线;b电缆应架空或埋设,严禁沿地面明设;架设应按照规范进行,不得搭设在钢管等铁件上;埋地深度不应小于70cm,电缆上下应铺以厚度不得小于5cm的细砂,并应盖砖或混凝土板等硬质保护层;过路电缆线应加防护套管保护、埋地或架空;d严禁使用花

线等非标准线。

11、现场照明一般220V灯具室外安装高度不低于3m,室内不低于2.5m。移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。对易燃易爆物的防护距离:普通灯具不宜小于3m;碘钨灯等高热灯具不宜小于5m,且不得直接照射易燃物。

12、施工现场必须配备专职电工,持证上岗;电工每天须填写电工巡视记录,且每月应对接地电阻及绝缘电阻进行测试并做好记录。

应急处置主要措施

1、当发生触电事故时,现场救护人员应当迅速将触电者脱离电源,可使用现场的干燥物体或专用电工绝缘材料使触电人员脱离带电体,关键是要“快”。在未切断电源之前,救护人员切不可用手直接去接触触电者,也不得用金属或潮湿的物体去挑、拉电线和触电者。

2、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:

(1)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

(2)可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锨等切断电源线。也可用干燥木板等插入触电者身下,以隔离电源。(3)当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可采用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。

(4)如果是在潮湿的地方,必须切断电源后方可实施急救。

3、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:

(1)立即通知有关部门停电。

(2)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

(3)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

4、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害。

5、如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,并对其严密观察。

6、如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸论难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或呼吸停止后的抢救。

7、如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

8、人触电后出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。9、对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成伤亡

10、脱离电源后,立即将触电者仰卧在平地上,立即进行“人工呼吸”或同时进行“体外心脏按压”法来救护。心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送往医院的途中)不能随便放弃救护。

五、三宝四口及临边防护

管控措施

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,系好下颚带。

2、建筑物内必须采用合格的密目式安全网进行封闭,架体内按规定设置安全平网。

3、高处作业必须系好安全带,高挂低用。

4、安全帽、安全网、安全带必须使用备案产品。

5、楼梯必须设防护栏,牢固稳定。

6、通道口必须搭设工具化防护棚,高层建筑应设双层防砸。通道口两侧设防护栏,挂立网。

7、边长在1.5m以下的的洞口,应采用坚实的盖板固定、盖严;边长在1.5m及以上的的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外,还应在洞口四周设置防护栏杆,并设挡脚板;

8、临边防护栏应设置上下两道,上杆距地高度为1—1.2m,下杆距地高度为0.5—0.6m,立杆间距不大于2m,并设置挡脚板或立网。防护栏杆宜使用钢管,牢固可靠,并涂红白相间警示色。

应急处置主要措施

现场应急救援指挥小组在指挥现场处置时必须把人的生命放在首位,重点抢救休克、骨折和出血人员。

1、事故发生后,现场应急指挥小组人员应采取措施对伤员进行救护。(1)迅速将伤者移至安全地方,让伤者安静、保暖、平卧、少动。(2)立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

(3)在急救中心专业人员未到达之前,应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位,在排除人为加重伤者伤情的情况下,立即组织人员进行抢救。

(4)伤者发生休克,应进行人工呼吸,或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法(但必须注意骨折的部位).

(5)若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

(6)遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖,用绷带或布包扎;

(7)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布覆盖,用绷带或布包扎;搬运时,将伤者平卧放在帆布担架上或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,导致死亡;抢救脊椎受伤者的搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运;

(8)发现伤者手足骨折或其他部位骨折的,不要盲目搬动伤者,应在骨折部位用夹板临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管;

(9)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖;

(10)在施救的同时应尽快送往就近医院;伤者送往医院抢救时,途中尽量减少颠簸,同时,密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的

情况。

2、现场应急指挥小组在抢救伤员的同事,应安排人员维护现场秩序,保护事故现场。

3、现场指挥应根据事态,迅速调动人员、设备进行现场救援,并做好现场警戒工作,以防事态扩大,同时向上级汇报。

4、当现场救援力量控制不了现场事态的发展,应立即启动上一级应急响应,并根据实际情况借助于社会救援力量。现场应急救援指挥人员应充分听取专家和专业救援人员的意见,做好救援人员、设备、物资、器材的统一调配。

5、做好事故现场的清理和恢复工作,防止次生或滋生的事故。

6、配合上级部门和政府部门开展事故调查,做好伤员及家属善后工作。

六、现场防火

管控措施

1、施工现场必须制定消防管理制度、编制防火应急预案,建立健全消防安全责任制,落实各项消防安全管理措施,严格履行电气焊等机具动火审批手续并重点监控;施工现场必须设置消防器材集中点,设置消防通道,配备消防水源;生活区、仓库、配电室(箱)、木制作区等易燃易爆场所必须配置足够有效的消防器材或灭火设施;消防器材应定期检查,确保齐全、完好、有效。

2、严禁在施工现场内明火取暖和焚烧建筑垃圾。

3、施工现场应制定易燃易爆及有毒物品管理制度,对采购、运输、保管、发放、使用、退回等环节严格管理,建立台帐,由专人负责;必须分类存放,做到防雨、防晒。

4、建筑外墙保温分项工程施工过程防火要点:

⑴保温材料进场后,应远离火源;露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖;

应急处置主要措施

1、项目应根据建筑施工现场消防要求,在所施工的范围内,按规定布置充足的灭火器材和设施。

2、当现场发生小型火苗时,在条件允许的情况下,施工人员应立即就近使用灭火器进行灭火,控制火情的蔓延。

3、当现场火势较强,且无法用灭火器进行控制时,遇险人员应及时选择相对就近的其他安全楼梯通道有秩序进行撤离。

4、因施工用电引发火灾时,施工人员应尽快设法切断电源,然后扑救。如条件无法切断电源的情况下,可使用干粉灭火器或CO2 灭火剂扑救。同时,用不导电的物品(木棒或竹器等)拨开电源,并扑灭着火衣物。

5、当发生失火情况时,其他楼层施工人员或巡视管理人员应及时将失火情况通过电话或派人到现场办公室进行通报。项目立即采取紧急措施组织施工人员撤离。

6、保护现场,当火灾发生时和扑救完毕后,指挥小组要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

七、塔吊

管控措施

1、四周有建筑物时要有防碰撞措施,在水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m的安全距离;塔机自带配电箱要上锁,防雨措施可靠,确保电器元件不被雨淋;

2、基础应设置排水沟或者使用排水设备,及时、有效,不得积水。基础和标准节的连接螺栓、螺母、垫圈等数量齐全、连结牢固;斜撑杆要使用连接销轴和开口销固定,开口销严禁使用铁丝等代替;

3、力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件要确保完好与灵敏可靠,防雷接地、保护接零装置应符合要求;

4、塔吊指挥必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合。操作人员也必须持证上岗,作业时应严格执行指挥人员的信号,不得酒后作业,不得带病或疲劳作业,严格按照塔吊机械操作规程和塔吊“十不

准、十不吊”进行操作,不得违章作业、野蛮操作,有权拒绝违章指挥,夜间作业要有足够的照明;

5、不得使用国家明确公布的淘汰的QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机;

应急处置主要措施

1、塔吊基础下沉、倾斜:①应立即停止作业,并将回转机构锁住,限制其转动。②根据情况设置地锚,控制塔吊的倾斜。

2、塔吊平衡臂、起重臂折臂:①塔吊不能做任何动作。②按照抢险方案,根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构加固,或用连接方法将塔吊结构与其它物体联接,防止塔吊倾翻和在拆除过程中发生意外。

③用2—3台适量吨位起重机,一台锁起重臂,一台锁平衡臂。其中一台在拆臂时起平衡力矩作用,防止因力的突然变化而造成倾翻。④按抢险方案规定的顺序,将起重臂或平衡臂连接件中变形的连接件取下,用气焊割开,用起重机将臂杆取下;⑤按正常的拆塔程序将塔吊拆除,遇变形结构用汽焊割开。

3、塔吊倾翻:①采取焊接、连接方法,在不破坏失稳受力情况下增加平衡力矩,控制险情发展。②选用适量吨位起重机按照抢险方案将塔吊拆除,变形部件用气焊割开或调整。

4、锚固系统险情:①将塔式平衡臂对应到建筑物,转臂过程要平稳并锁住。②将塔吊锚固系统加固。③如需更换锚固系统部件,先将塔机降至规定高度后,再行更换部件。

5、塔身结构变形、断裂、开焊:①将塔式平衡臂对应到变形部位,转臂过程要平稳并锁住。②根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。③落塔更换损坏结构。

八、施工升降机

管控措施

1、施工升降机的产权单位每年必须到具备相应资质检验检测机构对防坠安全器进行检测,或由原生产厂家对防坠安全器进行质量合格验证,确保施工升降机安全防坠器灵敏、可靠;

2、施工升降机司机必须持证上岗、人证相符,并将证件原证按有关要求放置于司机驾驶室明显位置;

3、严格落实限载规定,施工升降机必须分别在轿厢内外设置严禁超员和限乘人员的警告标志,并做好司机的安全技术交底工作;

4、极限限位、上下限位开关、超载限位、配重双绳、断绳保险、防坠器等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴(绳卡)及主要受力构件无变形开裂、焊接部位无脱焊、钢丝绳无断丝断股现象;

5、进出料口防护门设置符合要求,及时关闭。

应急处置主要措施

1、紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及

时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班人员,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、119等求救电话。

2、值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到

紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由项目部安质部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

3、遇到紧急情况,全体人员应特事特办、急事急办,主动积极地

投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处。

九、各种中小型施工机具

管控措施

1、混凝土输送泵:输送泵应设置工具化防护棚;管道接头和垂直段的附墙装置必须牢固可靠,螺栓应紧固;应经常检查螺栓松紧情况,以防止松脱造成事故。

2、搅拌机:应设置工具化防护棚;机体安装坚实平稳,离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须完全可靠有效;上料斗应有保险挂钩,操

作手柄应有锁死装置,开关箱应设置在与搅拌机距离不得超过3m且便于操作的位置。

3、木工平刨:外露传动部位必须有防护装置;平刨刀刃处必须设护手防护装置;开关箱与平刨不得超过3m;设置重复接地。

4、木工圆盘锯:传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及护手罩;圆盘锯要设分料器,操作必须使用按钮式开关,有良好的接地保护。

5、电焊机:电焊机一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,

一、二次侧防护罩齐全;接地(接零)应良好,应配备二次侧漏电保护器;电焊机露天放置应有防雨装置。

6、气瓶:各类气瓶应有明显色标,应配备防爆安全帽和防震橡胶圈,不得露天暴晒;乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m,距离明火大于10m;乙炔气瓶在使用时不得平放,乙炔发生器必须安装回火器,橡胶管用夹头紧固。

7、钢筋加工机械:机械的安装必须坚实牢固,保持水平位置;固定式机械应有可靠的基础,设置工具化防护棚;机械传动部分应有防护罩;开关箱与机械不得超过3m。

8、中小型施工设备使用前必须由公司安全科会同项目部进行检测、验收,验收合格方可投入使用,并填写机械设备验收记录。

应急处置主要措施

1、到达现场后立即与受伤或知情人员取得联系,明确情况,一般采取相应的施救工作,采取有效的施救方案;

2、保卫疏导组立即控制事故现场,疏导人群,并注意现场保护;

3、后勤组与保障组确保应急物资第一时间到位;

4、医疗组进入现场后立即实施急救处理,并配合120等部门开展救援工作。

危大工程安全管理规定

危险性较大的分部分项工程安全管理规定 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》已经2018年2月12日第37次部常务会议审议通过,现予发布,自2018年6月1日起施行。 住房城乡建设部部长王蒙徽 2018年3月8日危险性较大的分部分项工程安全管理规定 第一章总则 第一条为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理,有效防范生产安全事故,依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,制定本规定。 第二条本规定适用于房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理。 第三条本规定所称危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”),是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。 危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。 省级住房城乡建设主管部门可以结合本地区实际情况,补充本地区危大工程范围。 第四条国务院住房城乡建设主管部门负责全国危大工程安全管理的指导监督。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。 第二章前期保障 第五条建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。 第六条勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。 第七条建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。 第八条建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全。 第九条建设单位在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。 第三章专项施工方案 第十条施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。 实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。 第十一条专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

危大工程安全管理措施

危险性较大的分部分项工程清单项目名称:涪陵新城区站前大道二期工程

涪陵新城区站前大道二期工程 危险性较大的分部分项工程安全管理措施 目录 一、建立安全生产管理机构 (3) 二、建立安全生产管理及教育培训制度 (3) 三、危大工程安全管理技术措施 (4) (一)土方开挖、基坑支护降水工程 (4) (二)模板工程及支撑体系工程 (6) (四)起重吊装安装拆卸 (7) 1、安装安全管理措施 (7) 2、运行操作安全管理措施 (8) 3、拆除安全管理措施 (8) (五)脚手架工程 (9) 1、脚手架搭设安全技术措施 (9) 2、脚手架拆除安全技术措施 (10) 3、脚手架使用和管理 (11) (六)人工挖孔桩工程 (12)

(七)预应力工程 (13) 为加强现场安全管理,杜绝和减少安全事故发生,根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及本工程危险性较大分部分项工程清单,编制了本项目危大工程安全管理措施。 一、建立安全生产管理机构 建立、完善以项目经理为组长,生产、技术、安全负责人为副组长,各安全、施工管理人员为成员的安全生产领导小组,建立健全安全生产制度和施工方案或专项方案,设安全办公室执行安全检查监督工作,发现隐患及时督促整改排除,杜绝或减少安全事故发生。 二、建立安全生产管理及教育培训制度 1、建立健全全员安全生产责任制。做到从项目经理到一线作业人员的责任制纵向到底。各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人负责。 2、建立安全会议制度、安全检查制度、领导带班制度、隐患排查治理制度、重大危险源监控制度、应急救援制度、安全奖惩制度、教育培训制度、安全生产经费投入计划、职业病防治管理制度、特种作业人员持证上岗制度等各项制度,消除在生产过程中因为物的不安全因素可能引发的安全事故。

危大工程管理制度

危大工程安全监理工作管理制度 一、目的: 为强化本公司所承揽项目的安全监理工作,切实履行好安全监理法定职责,尤其是做好危险性较大的分部分项工程的安全监理工作,依据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,特制订此制度。 二、危险性较大的分部分项工程(简称:危大工程,下同)的范围 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定的危大工 程,见附件。 2、有限空间作业参照危大工程管理。 三、事前控制 3、工程开工前,监理工程师应依据工程设计文件和施工组织设 计(施工方案)等对危大工程进行辨识。 4、监理机构应对危大项目的专项施工方案进行审查。施工单位 未针对危大工程编制专项施工方案的,监理工程师应书面要 求施工单位补充编制。 5、对于超过一定范围的危大工程,施工单位未组织专家论证的, 监理工程师应督促施工单位组织专家论证,并参加会议。 6、未经专家论证的超过一定范围的危大工程,监理机构应通过 监理通知、会议纪要、停工令等形式拒绝施工。 7、监理机构应结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,

并建立危大工程管理台账。 四、事中控制 1、监理机构应对危大项目实施定期的巡视检查 2、监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要 求其进行整改;情节严重的,应当要求其暂停施工,并及时 报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理 单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主 管部门。 3、危大工程发生险情或事故时,监理机构应配合相关部门进行 应急抢险或调查取证、工程恢复等工作。 五、事后控制 1、对于按要求需要验收的危大工程,项目总监及专业监理工程 师应参加验收。 2、监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡 视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。 附件1 危险性较大的分部分项工程范围 一、基坑工程 (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

危大工程清单及安全管理措施

危大工程清单及安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,安全员任副组长,建立健全安全管理制度与措施,设质量安全办公室具体执行安全检查得督导工作,发现安全隐患及时排除,杜绝重大事故得发生。 二、安全保证措施 1.认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府得有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育得综合水平,保护劳动者在生产中得安全与健康,安全优质得完成本工程任务。 2.建立健全以岗位责任制为中心得安全生产责任制度,建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责,坚持“管理生产必须管安全”得原则,落实各部门、各岗位责任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员,班组设兼职安全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。3.加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前,技术部门人员必须向参加施工得全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课,学习安全操作规程,讲解各类事故得危害,组织干部与工人学习上级与地方政府有关安全生产方面得文件、指示,教育干部、职工严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。4.加强安全检查 在施工过程中,除正常得安全检查外,公司每月检查一次,工程部每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 5.认真做到“五个”坚持 (1)坚持“三工”制度:工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。(2)坚持周一安全学习活动。 (3)坚持“四不放过”:事故原因不清不放过,责任者与群众未受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订今后得防范措施不放过。 (4)坚持“持证上岗”:特殊工种必须经过专门培训,经考试合格后方可上岗。:在计划、布置、检查、总结、评比生产得同时,进行)坚持“五同时”5(.计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护 本工程施工过程中,我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司与项目部分别成立安全领导小组,统筹管理,施工现场设专职安全员,全面负责安全生产,对现场进行经常性检查,发现隐患及时组织人员整改。 (1)、在专项方案实施之前由该方案编制人员、项目技术负责人与安全科管理人员,对所有参与工程得作业人员进行安全交底与安全教育。 (2)、公司安排专人对基坑支护得实施情况进行现场监督与实际检测。

危大工程管理制度守则

精心整理 精心整理 危大工程管理制度 1、危大工程施工前,监理人员应审核批准专项施工方案。专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 2项3专项45行方案交底,施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。施工单位应对危大工程施工作业人员进行登记。 6、监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查。监理发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的,应当要求其暂停施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

精心整理 精心整理 7、对于按照规定需要验收的危大工程,监理单位、施工单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。危大工程验收合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。危大工程验收人员应当包括:监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。 8、危大工程发生险情或者事故时,监理单位应配合施工单位立即采取应急处置措施,开展应9

危大工程管控措施和应急处置措施

东昌丽都北区工程 危大工程管控措施及应急处理措施 一、基坑支护 管控措施 1、必须认真贯彻建设部《建筑工程预防坍塌事故若干规定》和各项安全技术措施,在项目实施前,必须针对工程特点编制施工组织设计,制定安全措施,并报监理单位,经审核批准后实施。 2、基坑开挖,必须单独编制专项的施工方案,制定安全防护措施,防止土方坍塌,尤其是制定防止毗邻建筑物坍塌的安全技术措施,并严格做到: (1)根据土质特性进行放坡 较浅的基坑,应根据土质的特性,进行计算后可采用放坡的措施,控制开挖坡度不得陡于规定值;对较浅的基坑,应考虑采取护壁桩、锚杆机其它支护等技术措施。 (2)严格控制基坑周边弃土的安全距离,严禁在基坑周边堆放建筑材料。 (3)在基坑开挖过程中,要加强监控,发现异常情况,及时报告。 应急处置主要措施 1、当施工现场的人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给现场应急救援领导小组组长,通知现场立即停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。 二、模板工程 管控措施 1、模板堆放高度不能超过1.8m,大模板存放必须有防倾倒措施。 应急处置主要措施 1、尽量使用人工挖掘、搬运坍塌的材料,及时抢救被掩埋伤员脱离危险区。 2、进行简易包扎、止血或简易骨折固定。 3、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。 4、事故发生后应立即报告项目部应急救援领导小组。应急救援领导小组在第一时间到达后立即组织应急救援队抢救现场伤员,清理坍塌现场,并做好警戒,禁止无关人员进入事故现场,以免造成二次伤害。

危大工程安全管理制度

山东铸垒建筑有限公司 危险性较大的分部分项工程安全管理制度

目录 一、专项施工方案编制制度 二、建立安全生产管理及教育培训制度 三、危大工程安全管理技术和安全保障制度(一)土方开挖、基坑工程 (二)模板工程及支撑体系工程 (三)起重吊装安装拆卸 1、安装安全管理制度 2、运行操作安全管理制度 3、拆除安全管理制度 (四)脚手架工程 1、脚手架搭设安全制度 2、脚手架拆除安全制度 3、脚手架使用和管理制度 四、危大分部分项工程清单

为加强现场安全管理,杜绝和减少安全事故发生,根据住建部【2018】第37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,结合公司建设情况,编制本公司危大工程安全管理制度。 一、专项施工方案编制制度 1、施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。 2、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并报监理公司审批后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核后报监理公司审批。 3、超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 4、专项施工方案如有变化或调整,应按原程序重新进行审核、审批或论证。 二、建立安全生产管理及教育培训制度 1、建立健全安全生产责任制。做到从项目经理到作业

3、危险性较大工程安全管理措施

第一节工程概况 1、工程地址及各单位主体: 建设单位:台州市第一人民医院; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 监督单位:黄岩区建筑工程质量监督站; 勘察单位:核工业金华工程勘测院; 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司; 施工单位:浙江腾远建设有限公司; 2、建筑设计概况: 1、工程地址 本工程位于浙江省台州市黄岩区,工程场地东侧为金带路,南侧为黄长放射线路,两侧为二环西路,北侧与东南泾河相连。场地地势平坦,场地现状标高约为黄海高程。 2、建筑设计概况 本工程地下室一层结构,地下一层为停车库,食堂,发电机房,排风机房,消防水池等,地上部分为门诊医技楼(5层),内外科住院楼(15层),总建筑面积为㎡,其中地上部分建筑面积为㎡,其中门诊医技楼建筑面积为㎡,内外科住院楼面积㎡,地下部分建筑面积为㎡。 高程设计:本工程±相对于黄海高程为,现场地自然标高为。 各单体建筑特征、结构特点、层高分述如下: 各单体建筑平面示意图如下:

施工总平面布置示意图如下: 3、项目部管理人员组织名单及通信 4、本工程存在的危险性较大分部分项工程: 基坑支护及降水工程、土方开挖工程、起重机械设备安拆工程、模板工程、脚手架工程、升降机工程。对于存在的以上危险性较大分部分项工程,施工过程中必须事先进行安全技术交底,严格按照施工方案施工。 本工程存在的超过一定规模的危险性较大分部分项工程有:基坑围护与土方开挖工程、超重超高支模架工程。施工前应编制专项施工方案并组织专家论证,按专家论证要求修改完善并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。

第二节各分部分项工程安全管理措施 一、基础工程安全管理措施 (基坑支护、降水工程、土方开挖) 一、安全管理制度 (1)对新进场工人和变换工种工人进行安全教育,使之熟悉本工种操作规程。每周以班组为单位进行安全活动,并有具体记录。班前班后应进行安全自检,并及时整改。开工前进行书面安全技术交底,并办好签字手续。 (2)特殊工种工人要经过专业培训,持证上岗。 (3)人员必须带安全帽,不得穿拖鞋上岗,机械操作人员注意用电安全。 (4)向全体职工做好现场地上、地下障碍物的交底工作。注意对测量桩、点、以及地上物保护,严禁机械对其进行碰撞。 (5)电焊机上要有防雨盖,下有防潮垫,一、二次电线接头处有防护装置,二次电线使用接线柱,一次电源线采用橡胶套电缆。 (6)现场施工用电低压设备及线路严禁使用破损或绝缘性能不良的电线。严禁电线随地乱拉。所有电闸应有门、有锁、有防漏雨盖板,有危险标志。 二、安全施工技术管理措施 (一)安全防护管理措施 (1)落实安全“三宝”使用,凡一切进入施工现场的人员必须戴安全帽。在高空作业时系安全带。一切生产人员、工作人员必须穿劳保鞋,严禁穿高根鞋或赤足操作。 (2)机电设备应专人专机负责,特殊工种需由有证人员上岗。 (3)防止高空坠物事故发生,做好预留洞口加钢筋围栏等防护工作,挂好安全标志。采用A48钢管搭设,设两道横杆,竖向钢管的间距为2m。基坑开挖完成后,设置上下基坑的便道。便道可采用钢管搭设,面铺木夹板,供材料和人员上下用。(4)基坑支护安全防护措施:维护栏杆高度。

建设部37号令、31号文-危大工程管理规定

住房和城乡建设部令第37号 危险性较大的分部分项工程安全管理规定 第一章总则 第一条为加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理,有效防范生产安全事故,依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,制定本规定。西安鹏润悦秀城二期工程项目危险性较大的分部分项 工程安全管理制度 为确保本工程施工安全、质量、进度,根据本工程情况特编制危险性较大的分部分项工程管理制度。要求各参建单位严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)实施,以促进本工程能顺利进行。 前期准备阶段 1、专项方案的编制要求对应的分部分项工程在开工前完成上报并审核通过,如在开工前未上报下发通知单督促方案先行,并处以1000罚款。 2、专项方案的编制内容要求与《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)要求相符,如不相符,且上报三次仍未能审核通过,处理500罚款。 3、所涉及的分部分项工程如需在政府监督单位登记备案的(塔式起重机、施工电梯、吊篮等),在开工前未完成登记备案,下发监理通知单,责令停止使用。在未取得登记备案前不得私自施工,并处以5000元罚款。如私自使用,对建设单位及监理单位提出的停工停止拒不执行的处以10000元罚款,并上报当地政府监督单位。 4、分部分项工程所涉及的各类机械、机具、设备等如需进行第三方检测的,如未检测或检测不合格或者到期未进行复检的(塔式起重机、施工电梯防坠器、吊篮安全锁等)就投入使用的下发停工通知单并处以1000罚款。

专家论证 1、工程规模达到危大工程要求的,要求编制专项施工方案,如未编制专项方案,处以2000元罚款。 2、对超过一定规模的分部分项工程达到专家论证标准的,需组织专家论证。如未按照要求及时论证的下发通知单责令停止施工并处以10000万罚款。 3、组织专家论证会议时要求按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求各责任主体单位相应人员务必到场,并自带身份证件及所属岗位资格证件。如项目负责人未到场处以2000元罚款,其他人员未到场处以1000元罚款,如存在冒名顶替现象,一经发现进行通报处理,并按照未到场情况翻倍处罚。 4、专家论证提出的意见应当按照要求限期修改或整改,如未按时完成修改或整改的或对提出的整改意见置之不理的处以2000元罚款。 实施阶段 1、未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的处以500元罚款。 2、未在施工现场显著位置公告危大工程,并在危险区域设置安全警示标志的处以500罚款。 3、项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的处以500罚款。 4、未严格按照专项施工方案组织施工,或者擅自修改专项施工方

危大工程管理制度

危大工程安全管理责任制度 内容提要: 监理人员岗位责任制度 审查审核制度 巡视检查验收旁站制度 会议制度 事故隐患处置制度 台账资料管理制度 其它 工程名称: 建设单位: 施工单位: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字): 时间:

危大工程安全管理责任制度 一、监理人员岗位责任制度 1、总监理工程师岗位职责 1.1提选有经验及责任心强的的项目监理机构人员,组织建立安全管理小组,明确其安全管理职责。组织编制施工现场安全管理制度,明确项目监理机构人员安全管理责任,全面负责施工现场安全管理工作。 1.2组织编制包含安全管理内容的监理规划,批准安全管理类监理实施细则,组织审核施工单位报审的施工组织设计、危大工程专项施工方案。 1.3督促项目监理机构人员执行监理规划和监理实施细则中的安全管理要求,督促或通过项目监理机构人员督促施工单位落实各项安全技术措施,检查项目监理机构人员施工现场安全管理工作。 1.4应组织安全监理工程师进行内部安全管理交底。 1.5总监理工程师应根据施工现场安全情况或项目监理机构人员安全情况汇报,及时签发监理文件,督促或通过项目监理机构安全管理人员督促施工单位整改,施工单位拒不整改,报告建设单位和相关主管部门。 1.6组织施工单位、监理单位参加的每周(或每月两次)的定期安全文明检查,组织各专项检查,查处的安全隐患,及时督促施工单位整改完成。 1.7编写每月的安全监理月报,并书面报一份给建设单位。 1.8发生安全事故时,组织现场救援工作,逐级报告事故,配合主管部门对事故的调查。 2、安全监理工程师职责 2.1负责及时向总监理工程师报告施工现场安全管理工作及需协调事项。 2.2负责执行施工现场安全管理类监理文件,编制危大工程专项监理细则。 2.3检查施工单位安全技术措施落实情况。 2.4检查施工现场安全防护措施情况,及时向总监理工程师报告施工现场安全情况,尤其是施工现场存在的安全隐患,及时处理或协助总监理工程师处理施工现场存在的安全隐患。

危险性较大的分部分项工程管理措施

危险性较大的分部分项工程安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,安全员任副组长,建立健全安全管理制度和措施,设质量安全办公室具体执行安全检查的督导工作,发现安全隐患及时排除,杜绝重大事故的发生。 二、安全保证措施 1.认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府的有关规定。进一步提高技 术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平,保护劳动者在生产中的安全和健康,安全优质的 完成本工程任务。 2.建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制度,建立安全生产管理体系。项目经 理对本工程安全生产全面负责,坚持“管理生产必须管安全”的原则,落实各部门、各岗位责 任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员,班组设兼职安 全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。 3.加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前,技术部门人员必须向参加施工的全体人员进行安全技术 交底。安保部门定期向职工上安全技术课,学习安全操作规程,讲解各类事故的危害,组织干 部和工人学习上级和地方政府有关安全生产方面的文件、指示,教育干部、职工严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。 4.加强安全检查 在施工过程中,除正常的安全检查外,公司每月检查一次,工程部每半月检查一次,项目 部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 5.认真做到“五个”坚持 (1)坚持“三工”制度:工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。 (2)坚持周一安全学习活动。 (3)坚持“四不放过”:事故原因不清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,事故责 任人未受到处理不放过,没有制订今后的防范措施不放过。 (4)坚持“持证上岗”:特殊工种必须经过专门培训,经考试合格后方可上岗。 (5)坚持“五同时”:在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,进行计划、布置、 检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护

危大工程安全管理措施(样本)

下文是一个危大案例工程的安全管理措施范文,包含制度建设、脚手架安拆、土方开挖、塔吊、明火作业、用电安全等部分危大工程类型,仅供参考。各工地应按照工程实际存在的危大工程类型进行编写安全管理措施。 项目 危大工程安全管理措施 (样本) 一、建立安全管理体系 1、危险性较大的分部分项工程,各级领导在牢固树立“安全第 一、预防为主”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重点议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。 2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点、成立三级安全管理机构。 项目部安全领导小组,每月召开一次会议,部署各项安全管理工作和改善安全技术措施,具体检查各部门存在安全隐患问题提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全规程作业,确保施工安全生产。 项目专职安全生产管理人员,每天检查工人上,下班是否佩戴好

安全帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人按安全操作规程作业,及时检查存在的安全问题,消除安全隐患。 3、安全技术有针对性、现场内的各种材料施工设计,须按施工平面图进行布置,现场的安全、卫生、防水设施要齐全有效。 4、要切实保证职工在安全条件下进行作业,施工在搭设的各种脚手架等临时设施,均要符合国家规程和标准,在施工现场安装的机电要保持良好的技术状态,严禁带“病”运转。 5、加强对职工的安全技术教育,坚持制止违章指挥和违章作业,凡进入施工现场的人员,须戴安全帽,高空作业应系好安全带,施工现场的危险部位要张挂安全色标、标语或宣传画,随时提醒职工注意安全。 6、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来抓,未遂事故当成已遂事故来抓。对查出的事故、隐患,要按照“四不放过”原则进行处理,并做到抓一个典型,教育一批的效果。 二、建立安全生产管理制度 1、危险性较大的分部分项工程应建立安全生产责任制,严格执行有关规定。 施工企业各级领导,在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,逐级建立安全责任制,使落实安全生产的各项规章制度成为全体职工的自觉行动。 2、建立安全技术措施计划,包括改善劳动条件,防止伤亡事故,

建筑工程危大工程管理措施

危险性较大分部分项工程安全管理措施 第一节基本原则 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,本工程危险性较大分部分项工程清单、工程现场实际情况及我公司在类似工程中的经验,对本工程危险性较大分部分项工程制定了以下安全管理措施。 一、建立安全管理体系 1、危险性较大的分部分项工程,各级领导在牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重点议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。 2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点、成立三级安全管理机构。 项目部安全领导小组,每月召开一次会议,部署各项安全管理工作和改善安全技术措施,具体检查各部门存在安全隐患问题提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全规程作业,确保施工安全生产。 项目专职安全生产管理人员,每天检查工人上,下班是否佩戴好安全帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人按安全操作规程作业,及时检查存在的安全问题,消除安全隐患。 6、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来

危大工程管理制度

危大工程管理制度 1、危大工程施工前,监理人员应审核批准专项施工方案。专项施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。 2、超过一定规模的危大工程应进行专家论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师、总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员应参加专家论证会,但不得以专家身份参加。施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因需要调整的,修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,应协调建设单位按照约定予以调整。 3、超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见自行修改完善;结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家。专项施工方案经论证不通过的,施工单位修改后应当按照要求重新组织专家论证。 4、对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后方可实施。监测方案的主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监

测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。 5、施工现场显著位置应设置有公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,危险区域应设置安全警示标志;专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底,施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 7、对于按照规定需要验收的危大工程,监理单位、施工单位应当组织相关人员进行验收。 8、危大工程发生险情或者事故时,监理单位应配合施工单位立即采取应急处置措施,开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后监理单位应参与制定工程恢复方案。

危险性较大的工程安全管理制度

洋湖消防站危险性较大的工程安全管理制度 为进一步贯彻落实住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,加强本工程施工危险性较大分部分项工程相关管理程序要求,结合工程实际情况,制定了以下安全管理制度。 一、危险性较大分部分项工程清单及安全措施备案制度 按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。 二、安全专项方案编制、审批及专家论证制度 (一)、对下列达到一定规模的分部分项工程而编制的专项施工方案,必须审查具体的安全验算结果,审查是否有施工单位技术负责人的签字确认,需要编制的专项安全施工方案(包括但不限于): 1、临时用电施工方案; 2、人工挖孔桩桩基工程专项安全施工方案; 3、基坑支护及土方开挖专项安全施工方案; 4、起重机械安装、拆卸专项安全施工方案; 5、支模架、脚手架专项安全施工方案; (二)监理工程师在审查以下方案时应做到以下几点: 1、重点对各专项施工方案中安全技术措施的针对性、编制内容的完整性、强制性标准的合格性以及施工单位内部审批和程序合法性进行审核; 2、专项安全施工方案由施工单位专业技术人员编制,项目负责人审批,并经施工单位技术负责人批准,经专业监理工程师和总监理工程师审核签字确认。

3、专项安全施工方案实施时,首先应落实施工单位的专职安全生产管理人员持证情况,是否到岗,严禁无证上岗管理。专职安全员人数配备要满足政府文件要求。 4、对专项安全施工方案的执行情况进行监督,发现施工中与方案不符的,要求施工单位立即整改。 5、发现不符合专项安全施工方案要求或发现安全事故隐患时应向专监或总监报告,采取监理指令或通知单的形式督促承包人整改,必要时向业主或相应政府部门报告处理。同时从承包人的安全保证体系上查找原因。整改不合格影响施工安全的,应以工程暂停令的形式进行处理。 6、对承包人编制的各专项方案认真审核,审核通过后留存备案。(三)安全专项施工方案的审查论证: 1、危险性较大的专项施工方案由安全监理工程师审核,审核通过后报总监审批通过后实施。 2、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,项目部将组织专家对专项方案进行论证。 (四)专项施工方案的实施 1、已批准的专项施工方案,不得随意变动,实施方案所需的安全技术措施经费不得挪作他用。 2、监理部认真审查专项施工方案实施中的安全生产技术交底工作,安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单,责任落实到班组或个人,并实行验收制度。

危险性较大的分部分项工程管理措施方案

润万置业 公园九里三期项目部 危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引 部门:公园九里项目部 日期:年月日 危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引

一、安全组织工作指引 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,安全员任副组长,建立健全安全管理制度和措施,设质量安全办公室具体执行安全检查的督导工作,发现安全隐患及时排除,杜绝重大事故的发生。 二、安全保证工作指引 1.认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府的有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平,保护劳动者在生产中的安全和健康,安全优质的完成本工程任务。 2.建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制度,建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责,坚持“管理生产必须管安全”的原则,落实各部门、各岗位责任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员,班组设兼职安全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。 3.加强安全教育 学习安全操作规程,讲解各类事故的危害,组织干部和工人学习上级和地方政府有关安全生产方面的文件、指示,教育干部、职工严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。 4.加强安全检查 在施工过程中,除正常的安全检查外,每月检查一次,工程部每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 5.认真做到“五个”坚持 (1)坚持“三工”制度:工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。 (2)坚持周一安全学习活动。 (3)坚持“四不放过”:事故原因不清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订今后的防措施不放过。 (4)坚持“持证上岗”:特殊工种必须经过专门培训,经考试合格后方可上岗。 (5)坚持“五同时”:在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理工作指引 1、土方开挖、基坑支护安全管理工作指引 本工程施工过程中,我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司和项目部分别成立安全领导小组,统筹管理,施工现场设专职安全员,全面负责安全生产,对现场进行经常性检查,

危险性较大工程安全管理制度

危险性较大工程安全管理制度(试行) 第一章总则 第一条为加强对山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路(以 下简称“旅游公路”)建设中危险性较大工程安全技术管理,防止施 工安全事故,保障人身和财产安全。山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设南(北)区指挥部(以下简称“南(北)区指挥部”)依据《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》,《公路工程施工安全技术规范》、《公路水运工程施工安全标准化指南》特制定本制度。 第二条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施 工现场临时用电方案,危险性较大公路工程应当以分部分项工程为单 位编制安全专项施工方案。 第二章适用范围 第三条本制度适用于从事旅游公路建设的南(北)区指挥部、 监理单位及施工单位。 第三章专项施工方案编制范围及内容 第四条危险性较大工程专项方案编制范围(执行《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)标准)

序号类别需编制专项施工方案需专家论证、审查 1 基坑开挖、支 护、降水工程1、开挖深度不小于3m的基坑(槽) 开挖、支护、降水工程。 2、深度小于3m但地质条件和周边环 境复杂的基坑(槽)开挖、支护、降水 工程 1、深度不小于5m的基坑(槽)的 土(石)方开挖、支护、降水。 2、开挖深度虽小于5m,但地质条 件、周围环境和地下管线复杂,或 影响毗邻建(构)筑物安全,或存 在有毒有害气体分布的基坑(槽) 的土方开挖、支护、降水工程 2 滑坡处理和填、 挖方路基工程1、滑坡处理。 2、边坡高度大于20m的路堤或地面斜 坡坡率陡于1:2.5的路堤,或不良地质 地段、特殊岩土地段的路堤。 3、土质挖方边坡高度大于20m、岩质 挖方边坡高度大于30m,或不良地质、 特殊岩土地段的挖方边坡。 1、中型及以上滑坡体处理。 2、边坡高度大于20m的路堤或地 面斜坡坡率陡于1:2.5的路堤,且处 于不良地质地段、特殊岩土地段的 路堤。 3、土质挖方边坡高度大于20m、岩 质挖方边坡高度大于30m且处于不 良地质、特殊岩土地段的挖方边坡 3 基础工程1、桩基础。 2、挡土墙基础。 3、沉井等深水基础。 1、深度不小于15m的人工挖孔桩 或开挖深度不超过15m,但地质条 件复杂或存在有毒有害气体分布的 人工挖孔桩工程。 2、平均高度不小于6m且面积不小 于1200㎡的砌体挡土墙的基础。 3、水深不小于20m的各类深水基 础。 4 大型临时工程1、围堰工程。 2、各类工具或模板工程。 3、支架高度不小于5m;跨度不小于 10m,施工总荷载不小于10kN/㎡;集 中线荷载不小于15kN/m。 4、搭设高度24m及以上的落地式钢管 脚手架工程;附着式整体和分片提升脚 手架工程;悬挑式脚手架工程;吊篮脚 手架工程;自制卸料平台、移动操作平 台工程;新型及异型脚手架工程。 5、挂篮。 6、便桥、临时码头。 7、水上作业平台。 1、水深不小于10m的围堰工程。 2、高度不小于40m墩柱、高度不 小于100m索塔的滑模、爬模、翻 模工程。 3、支架高度不小于8m;跨度不小 于18m,施工总荷载不小于15kN/ ㎡;集中线荷载不小于20kN/m。 4、50m及以上落地式钢管脚手架 工程。用于钢结构安装等满堂承重 支撑体系,承受单位集中荷载7kN 以上。 5、猫道、移动模架。 5 桥涵工程1、桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施 工。 2、打桩船作业。 3、施工船作业。 4、边通航边施工作业。 1、长度小于40m的预制梁的运输 与安装,钢箱梁吊装。 2、跨度不小于150m的钢管拱安装 施工。 3、高度不小于40m的墩柱、高度 不小于100m的索塔等的施工。 4、离岸无掩护条件下的桩基施工。 5、开敞式水域大型预制构件的运

相关文档
相关文档 最新文档