高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。

1设备的安装

L:接市电的火线;

N:接市电的零售线;

接地就表示接大地。

记住:一定是大地

2对防雷保护效果的影响

(1)接地引下线长度的影响。当高压侧进线遭受雷击,雷电波使避雷器动作后,雷电流通过引下线进入接地装置,假设引下线的电感值为L,雷电流的陡度为di/dt,在引下线上将产生Ldi/dt(kV)的电压降。取不很大的电感L=1μH和电流陡度di/dt=10kA/μs,引下线上会产生10kV的电压降,它和避雷器的残压叠加于变压器高压绕组上,加剧了绕组的绝缘损坏,可见引下线电感值的大小影响了避雷器的防雷效果,而电感值与引下线的长度有关,引下线越长电感值越大,引下线上的压降也增大,反之亦然。对两种不同的安装方式,以常用的引下线材料考虑,电感值相差在1μH以上(前者大于后者),同时以10kA/us的电流陡度计算,则引下线上的压降比后者也大10kV以上。因此,为提高避雷器的防雷效果,应尽量缩短引下线长度。

(2)避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,设此距离为L,L的存在将影响避雷器的防雷效果。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为:

Umax=Us+2aL/v

式中Us-避雷器放电以后的残压,kV

L-避雷器至变压器的距离,m

v-行波速度,m/s

以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。

根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。

3对操作过电压的防护

当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。

图1切空载变压器的等值电路

图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

压器的激磁电感,C为变压器等值对地电容与变压器侧全部联线及电气设备对地电容的并联值。

在开断空载变压器以前,回路受工频电压作用,流过C的电流远小于流过L的电流值,可以忽略C的存在,流过开关K的电流便是电感电流,通常为变压器额定电流的0.5%~4%。

当操作跌落式熔断器切空载变压器时,设切断时激磁电流为I0,电容C 上的电压为U0,此时绕组的磁场能1/2LI2与电容电场能1/2CU2,在L -C回路中形成振荡,由于C值较小,在全部储能转化为电场能瞬间将在C上出现很高的过电压。

为限制切断空载变压器引起过电压,避雷器安装于熔断器的下端,可以利用避雷器保护变压器。

4结束语

通过以上分析,可以看出,高压避雷器应安装在跌落式熔断器与配电变压器之间,而且引接线越短越好,这样能可靠地全面实施对配电变压器的保护。因此,将高压避雷器安装于跌落式熔断器与配电变压器之间是最佳的位置

10kv高压避雷器

防雷器简述: 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 产品介绍: 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类: 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。

2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA 五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

35KV谢拔线更换绝缘子及加装避雷器施工方案

35KV谢拔线更换绝缘子及加装避雷器施 工方案 一、 工程简述 本工程根据公司及运检部要求在 35KV谢拔线#2至#63杆更换绝缘子,其中#02、#03、#7、#14、#016、#17、#18、#30、#31、#34、#47、#49、#51、#52、57#、63#、等杆塔上新增线路避雷器及引下线安装数量共计16组。 二、 需停电线路名称: 35KV谢拔线全线停电, 三、 停电工作时间: 2016年4月19日05点 00分至4月19日 20点00分 四、组织机构 工作负责人:成碧峰 安全负责人:罗勇军 材 料 员:黄建军、张丞 工作班成员:技工:黄小春、李伟、姜继求、姜先弟、姜小琰、张维顶、唐仁昌、滚阶你、唐灵华、周伟、张映蓝、曾寿平、李佐军、李左银、杜全波、肖湘滔、肖立方、成志强、李慧良、李慧才、罗贵平、池桥明、李延旭、钟先禄、朱旺、许小兵、熊小源。民工:姜继银、姜大甫、李伏初、姜先林、王忠友、王冬喜、王桥军、陈老杜等;全体作业人员按实际工

作进度合理调配。 车辆:湘 C 8P631、湘K Z1579、浙D A370N、湘K CC007、湘K Z0219 五、施工技术措施及人员安排 (一)施工前准备; 1、清理施工所需用的材料、设备和工器具,并提前运至施工现场,完成停电前的所有准备工作。由成碧峰申请办理施工的许可手续、工作票手续等。 2、 2016年4月17日前完成停电工作所需的材料准备工作。 人员分工: 李伟、朱旺负责在 35KV谢拔线01#杆、63#杆各装设接地一组。 1组:在 35KV谢拔线02#杆、03#、04#、05#杆更换绝缘子,并且在02#杆、03#安装避雷器及引下线由技工李伟、姜先弟及民工陈天长、张舜负责。 2组:在 35KV谢拔线06#、07#、08#杆更换绝缘子,并且在07#杆安装避雷器及引下线由技工姜继求及民工许小兵负责。 3组:在 35KV谢拔线09#杆、10#、11#杆、12#杆、13#杆更换绝缘子,并且在11#、12#杆安装避雷器及引下线由技工姜小琰、张维顶及民工姜继银负责。

安装避雷器施工方案

安装避雷器施工方案 一.工程概况: 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。 二.施工准备 2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同; 2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。 如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。 三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。 1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。 2.不应低于GB11032的规定值。 3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。 4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。 5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。 4.维修作业危险源辨识及风险评估。 5.绝缘安全器具试验时有触电危险。 6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 7.维修现场严禁遗留废保险丝。 8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。 四.主要施工方法 1 检查确认安全措施齐全,办理工作票。 2 操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。 3 试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 4 避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV 设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。 5 避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆; 6 避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压; 五. 高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀; 1. 均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直; 2.测量绝缘电阻和泄漏电流。 3.试验结束后,拆除自装接地短路。 4.清理现场,不留杂物。

配变高压避雷器两种安装方式

配变高压避雷器两种安装方式 高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。 1设备的安装 L:接市电的火线; N:接市电的零售线; 接地就表示接大地。 记住:一定是大地 2对防雷保护效果的影响 (1)接地引下线长度的影响。假设侵入波为斜角度波at,由于变压器T点相当于开路式,根据波的全反射过程,利用网络分析法,可以得出变压器所受冲击电压的最大值为: Umax=Us+2aL/v 式中Us-避雷器放电以后的残压,kV L-避雷器至变压器的距离,m v-行波速度,m/s 以上忽略了工频电压的影响,当存在与来电波极性相反的工频电压幅值时,将使来电波幅值增加,使变压器首端所受的电压有所增加。 根据以上分析,避雷器与变压器之间的距离对防雷效果有影响,减小此距离亦可提高防雷效果。 3对操作过电压的防护 当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。 图1切空载变压器的等值电路 图1为切空载变压器的等值电路,其中K为跌落式熔断器,L为空载变

避雷器施工方案

避雷器施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

避雷器施工方案 1.项目概况 氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装,测量绝缘电阻、测量泄漏电流。 2.施工准备 2.1避雷器额定电压与线路电压是否相同; 2.2底盘的瓷盘有无裂纹,瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。如有破损,其破损面应在0.5cm2以下,在不超过三处时可继续使用; 2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部应无松动的响声; 2.4检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好。 3.主要施工方法 3.1检查确认安全措施完备,办理工作票。 3.2搬运避雷器入水中浸泡8小时,再取出晾晒8小时。 3.3试验现场设置围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌。 3.4避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°。安装位置应尽可能接近保护设备,避雷器与3~10kV设备的电气距离,一般不大于15m,易于检查巡视的带电部分距地面若低于3m,应设遮栏; 3.5避雷器的引线与母线、导线的接头,截面积不得小于规定值:3~10kV铜引线截面积不小于16mm2,铝引线截面不小于25mm2,35kV及以上按设计要求。并要求上下引线连接牢固,不得松动,各金属接触表面应清除氧化膜及油漆; 3.6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于0.35m,底板对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压; 3.7高压避雷器的拉线绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,确保伸缩自由,弹簧盒内的螺帽不得松动,应有防护装置;同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀; 3.8均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应保持一致;全部回路(从母线、线路到接地引线)不能迂回,应尽量短而直; 3.9测量绝缘电阻,测量泄漏电流。

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

避雷针安装方案

30m独立避雷针的安装施工方案独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,大同机场35kV变电站扩建工程将安装1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 1)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。

(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 1)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (二)基础及地脚螺栓复测 (1)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: 1)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; 3)相邻螺栓中心偏移:≤2.Omm。 (三)构件排杆、组装 (1)根据图纸轴线和厂家构件安装说明,制定“构件平面排杆图”。(2)构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按照“构件平面排杆图”一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。 (3)排杆时应将构件垫平、排直,每段钢柱应保证不少于两个支点

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

避雷针安装方法

避雷针安装方法 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70m m 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80 mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。避雷针制作与避雷针安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

HY5WZ-51高压避雷器说明书

HY5WZ-51/134高压避雷器 变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。 4、避雷器内部有放电声。在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。 五、氧化锌避雷器现场泄漏电流的意义: 在现场我们见到的氧化锌避雷器的泄漏电流是全电流I,其主要由阻性电流IR和容性电流IC及外绝缘泄漏电流I0组成,在正常交流电压下,其大小一般为:IR:几十微安;IC:几百微安;主要为容性电流,阻性电流约为10%-20%。 1、当氧化锌避雷器受潮时,IR 、IC 、I0均上升,导致全电流I上升,因此全电流法对避雷器的受潮故障相当灵敏。同时测试也很简单,我们通常通过避雷器上装设的全电流在线检测装置(泄露电流)测试避雷器正常运行时泄漏全电流。 2、当氧化锌避雷器出现内部老化或击穿故障的前兆时,其阻性电流IR上升,容性电流IC及外绝缘泄漏电流I0均不变,由于IR通常比容性电流IC小一个数量级,因此现场装设的全电流在线检测装置数值并不会有显著的提高,因此我们一般通过测试直流1mA(U1mA)电压及0.75 U1mA下的阻性泄漏电流,对其进行评估,但缺点是要停电进行。 3、当氧化锌避雷器出现内部接触不良故障时,其其阻性电流IR下降,同样由于其占全电流的比率很小,现场泄漏电流数值反映不灵敏。 4、避雷器带电测试能检测避雷器全电流、能更准确反映MOA运行状况,全电流的变化可以反映MOA的严重受潮、内部元件接触不良、阀片严重老化,而阻性电流的变化对阀片初期老化的反应较灵敏。

避雷针施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

30m独立避雷针的安装施工方案 独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。 一、根据设计单位计算,黄金埠35kV变电站新建工程将安装2根24米和1根30米高的独立避雷针,由于30米高的独立避雷针高度较高,重量大(1.515 T),且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收: 2008年02月16日--02月22日 构件二次运输: 2008年02月23日--02月29日 构件组装: 2008年03月03日--03月08日 构件吊装: 2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾;

d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:应按照导则规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 (2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。 (3)构件进场、验收及堆放。 l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。 2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。 3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。 (4)作业人员组织。 总负责人:梁敏技术负责人:刘杰 安全负责人:徐亚平施工负责人:何强 吊装负责人:陈刚测量负责人:毛贤德 构件组装: 技工4人,焊工2人,辅工4人。 吊装:指挥 1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测

220kV线路避雷器安装方案

2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治 线路避雷器安装作业指导书 西藏聚源工贸有限公司 2012 年 11月 05 日

目录 一、工程概况: 1、工程简介 2、工程承包范围 3、施工承包方式 4、自然环境 5、交通情况 二、施工组织机构: 1、组织机构关系 2、主要项目负责人及部门职责 三、施工工器具配置: 四、施工保证措施: 1、施工准备 ●技术准备 ●材料准备 ●停电要求 ●其它准备 2、安全保证措施(包括危险点控制及措施、停电设备、工作范围、安全措施、施工工器具是否安全可靠、特殊工种人员是否持证上岗等) 3、质量保证措施(包括应执行的技术文件、技术标准、技术要求,施工计量、检测器具是否有效等) 五、施工方法及进度计划: 1、施工方法 2、施工进度计划 六、安全及文明施工注意事项:

一、工程概况 1、工程简介 2012年第三批改造项目-检修公司220kV线路防雷整治工程,主要包括以下内容:安装老虎嘴~曲哥220kV送电线路、曲哥~夺底220kV线路、乃琼~曲哥220kV线路、夺底~乃琼220kV线路等线路安装线路避雷器58组,45支、可控避雷针31支。 2、工程承包范围 ——施工承包方式:包工包料、包工期、包价款,包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 ——工作内容:

——自购设备、材料、工具的采购、运输及保管。 ——停电申请手续的办理。 3、施工承包方式 本工程包工和部分包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。 4、自然环境 本工程全线地形为丘陵、山地。 5、交通情况 本工程主要交通条件一般。 二、施工组织机构 1、组织结构关系 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,具体组织关系见下图。 2、组织结构关系

高压避雷器安装

高压避雷器安装 对于配电变压器10kV侧应装设金属氧化物避雷器,要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装设在跌落熔断器内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对配电变压器起到保护作用。避雷器的接地端点应直接接在配电变压器的金属外壳上。不允许将避雷器经引下线自行独立接地。这是因为避雷器的残压只有17kV~50kV。即其冲击下的等值电阻不过为3.4&Omega~10&Omega。但是一个独立接地的接地电阻可能为10&Omega左右,农村山区甚至为更大,那么,当雷电流流过时电位可能比较高,若是避雷器独立接地,则这两者是叠加后再加到变压器上的,可能导致变压器绝缘损坏。若是将避雷器接地端点直接接在变压器金属外壳上,则电位就不作用在变压器的绝缘上,于是变压器的绝缘就比较安全了。但这时变压器金属外壳的电位将很高(等于IR),可能发生由变压器金属外壳向低压侧的逆变电压,故此必须将低压侧的中性点也连接在变压器的金属外壳上。这种接法叫三点(高压避雷器的接地端点、低压绕组的中性点、以及变压器的金属外壳)联合接地。当变压器容量在100kVA及以上时,接地电阻应尽可能降低到4&Omega以下;当变压器容量小于100kVA 时,接地电阻达到10&Omega以下即可。当三点连接在一起接地时,高压侧落雷,避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的即是避雷器的残压,而接地装置上的电压降并没有作用在变压器的绝缘上,这样对变压器保护是有利的,能减少高低压绕组间的高压绕组对变压器金属外

壳之间发生绝缘击穿的危险。为了防止变压器低压侧中性点电位瞬间升高对用户安全的影响,可以在靠近用户的地方加装辅助接地线(重复接地)。 这样保护的变压器在运行中还会有一些雷害事故。这是由于一般配电变压器未在低压侧装设低压避雷器的缘故,这时不仅会发生低压侧的损坏,也会发生高压侧的损坏。其损坏机理有三: (1)雷直击低压线路或低压线路遭受感应雷,使低压侧绝缘损坏。 (2)低压侧受雷击使高压侧绝缘损坏,这是因为此时通过电磁耦合,在高压侧绕组也会出现与变压器变比成正比的过电压(正变换过程),由于高压侧绝缘的裕度比低压侧小,所以可能造成高压侧绝缘损坏。(3)雷直击高压线路或高压线路遭受感应雷,此时避雷器动作,在接地电阻上产生压降。这一压降将作用在低压侧中性点上,而低压侧出线,此时相当于经导线波阻接地,因此接地线上产生的高电位的绝大部分都加在低压侧出线上了。

避雷针施工方案

 二、施工时间 此项工程总体时间计划:2008年02月15日至2008年03月16日 构件现场验收:2008年02月16日--02月22日 构件二次运输:2008年02月23日--02月29日 构件组装:2008年03月03日--03月08日 构件吊装:2008年03日10日--03月16日 三、施工内容及主要质量控制要点 (一)施工准备 (1)技术准备。 l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项: a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要; c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的四新在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

 吊装:指挥1人,吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人,缆风纠偏:4 人。 (二)基础及地脚螺栓复测 (l)复核避雷针的基础轴线、标高、地脚螺栓的规格是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面、地脚螺栓位置的质量标准应符合: l)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm;

避雷针网及接地装置施工工艺修订稿

避雷针网及接地装置施 工工艺 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

避雷针(网)及接地装置施工工艺 1适用范围 1.1本施工工艺适用于各类民用、工业用建筑物的避雷针(网)及接地装置安装工 程。 2引用标准 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.3《防雷接地安装》(DBJT08-75-96) 3主要技术要求 3.1材料要求 3.1.1材料选配一般按设计图纸的要求选择材料的材质和规格。 3.1.2避雷针(网)的引下线接地装置使用的紧固件均要使用热镀锌制品,当采用没 有热镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。 3.1.3接地装置所用钢材若使用在腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的钢接地体或适 当加大截面,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求。 3.2主要机具 3.2.1工具:螺丝旋具;冲击电钻;钢锯;扳手;钢丝钳;手电钻;电焊机;钳工 锉;砂布。 3.2.2检测工具:钢卷尺;塞尺;磁力线坠;卡尺;接地电阻测试仪;兆欧表。 3.3操作条件 3.3.1接地体作业条件:必须按设计位置清理好场地,底板筋及桩基内钢筋与柱筋连 接处已绑扎好。 3.3.2接地干线作业条件:支架安装已完毕,保护管已预埋,土建抹灰完毕。 3.3.3支撑件安装时,结构工程应已完成,室外须有脚手架或爬梯。 3.3.4防雷引下线暗敷条件:建筑物应搭有能上人操作的脚手架,利用主筋作引下线 时,钢筋绑扎应已完毕。 3.3.5防雷引下线明敷条件:支架已安装完成,建筑物脚手架能上人操作,土建外表 装饰完毕。

避雷器施工方案作业方案

 3.10试验结束后,拆除自装接地短路线。

相关文档