甲方联系单

甲方联系单
甲方联系单

主送安徽申港臵业有限公司

长安物业公司抄送

安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题

(联络内容)

针对目前及以前多次发生的关于交房后电路老跳闸问题,尽管施工单位给予了积极的配合和维修。但大小责任均由施工单位来承担,显然不合理。据了解,很多小业主在装修时拆改线路、装修用机械不按国家相关安全技术的规定进场和使用,造成户内电器、电路的故障及厨卫间防水的破坏。望甲方工程部、长安物业公司对此反应的问题引起重视,把责任界定清楚。

建议甲方对小户主在装修前进行手续的完善。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 6月8日

总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

分管领导:年月日回复意见:

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题

(联络内容)

1、确定二次装修设计方案,请甲方提早准备;

2、钢结构雨棚的设计及施工;

3、建筑室内装修一览表中注明另定的,应抓紧落实;

4、外墙干挂大理石的施工单位、材质、颜色确认及做法;

5、真石漆墙面的施工单位、材料供应商、颜色确定;

6、保温岩棉板材料是否改变;

7、确定门窗工程的生产厂家(包括防火门、进户门、卷帘门);

8、确定玻璃幕墙的施工单位及生产厂家;

9、外墙涂料施工单位的确定;

10、施工电梯厂家的确定及能否满足土建施工同步(进场及安装时间);

11、施工合同书(补充协议)第三条工程承包范围及方式中第二大条第四条其他“甲方指定分包”的所有内容请明确。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 4月7日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

分管领导:年月日回复意见:

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2012033101

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题

(联络内容)

1、外墙干挂大理石的施工单位、材质、颜色确认及做法;

2、真石漆墙面的施工单位、材料供应商、颜色确定;

3、保温岩棉板材料是否改变;

4、确定二次装修设计方案,请甲方提早准备;

5、确定门窗工程的生产厂家(包括防火门、进户门、卷帘门);

6、确定玻璃幕墙的施工单位及生产厂家;

7、钢结构雨棚的设计及施工;

8、室内装修一览表,楼梯间楼面为防滑地砖面层,踏步面的材料未定,建议用水泥砂浆;

9、建筑室内装修一览表中注明另定的,应抓紧落实;

10、地下室及公建部分室内装修一览表餐厅栏部位的顶棚做法栏内,三层位于四层住宅外廊及盆景摆放区域楼板下,设50厚岩棉板保温层,在第一张说明图中的七.1.4)为40厚岩棉板,按哪一个?“三层位于四层”的说法指的是三层顶?

11、外墙涂料施工单位的确定;

12、施工电梯厂家的确定及能否满足土建施工同步(进场及安装时间);

13、施工合同书(补充协议)第三条工程承包范围及方式中第二大条第四条其他“甲方指定分包”的所有内容请明确。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 3月31日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日分管领导:年月日

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2012031901

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于后浇带封闭事宜

(联络内容)

本工程目前十层结构已结束,我项目部计划在下周开始把负二层、负一层及六层以下的伸缩后浇带封闭,沉降后浇带除外。请建设单位、监理单位予以认可,并进行隐蔽验收。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 3月19日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

总工办:年月日

分管领导:年月日回复意见:

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2012031601

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于相关签证未回复事宜(联络内容)

我公司施工的长安〃一品工程,所办理的签证及联系单迟迟未收到回复,望监理、甲方能尽快给予答复。

具体签证如下:

签证名称签收时间签收人长安〃一品垫层修复签证2012.1.5 李明月长安〃一品关于2012年人工费调整联系单2012.1.13 李明月

长安〃一品地下室砌体通风照明费联系单2012.3.5 方宗锦27#楼1105室露台改造签证2012.3.9 丁梅翡翠花园4#楼送商品混凝土签证2012.3.9 丁梅

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 3月16日

总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

分管领导:年月日回复意见:

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2012031401

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题

(联络内容)

建筑说明六中第2条选用02J102-1图集相关节点,该图集是小型空心砌块构造图集,而不是煤矸石空心砖的构造图集,结构说明参照(06SG614-1)图集,究竟按哪一个?

第4条所有煤矸石空心砌块墙体应用专用砂浆或胶粘剂砌筑,本工程的填充墙全部是煤矸石空心砖砌体,应采用普通M5砂浆砌筑?

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 3月14日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

分管领导:年月日回复意见:

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011113001

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品地下室外墙保护层

相关事宜

(联络内容)

本工程地下室外围防水层外的保护层设计为120砖墙,由于现场施工场地狭小,材料难以运输及操作难度极大,基坑暴露时间过长,安全隐患较大,冬季已至,多有冰霜雨雪天气,考虑加快施工进度,并对本工程的基础部分尽快回填土,以进行下一步的现场布臵,再一次建议建设单位慎重考虑,将砌墙体保护层改为抹1:2水泥砂浆保护层,水泥砂浆保护层施工,我方有把握保证不会影响保护层的效果。我项目部恳请建设单位、监理单位予以认可。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 11月30日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日分管领导:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011111701

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品地下室顶板防水相

关事宜

(联络内容)

本工程地下室底板、外侧墙及消防水池的防水,原设计为水泥基渗透结晶型防水涂料(后改为JS防水涂料),但室外±0.000以下地下室顶板的防水做法没有说明,是否需要做防水层,采用什么材料,并确认施工单位,请建设单位、监理单位予以确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 11月17日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单(未报因为不需要)

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011111301

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品外墙防水保护层相

关事宜

(联络内容)

本工程地下室外墙外侧防水保护层,原设计为120厚煤矸石实心砖墙体,因现场施工条件较差,基坑基本没有操作面,材料下不去,难于操作,建议改为20厚1:3水泥砂浆保护层,11月3日,设计院黄工同意,可改为1:2水泥砂浆保护层,但不知什么原因后又认为7.6米高的墙面容易脱落,不同意更改,但经我公司多方咨询相关人员,认为抹20厚水泥砂浆做保护层可取,而且成本低、易操作,还能缩短施工时间,既解决了施工难度,也降低了施工成本,因此,请建设单位、监理单位、设计单位予以确认为感。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 11月13日

总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011110401

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品外墙防水保护层相

关事宜

(联络内容)

本工程地下室外墙外侧防水保护层,原设计为120厚煤矸石实心砖墙体,因现场施工条件较差,基坑基本没有操作面,材料下不去,难于操作,建议改为20厚1:3水泥砂浆保护层,请建设单位、监理单位、设计单位予以确认为感。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 11月04日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011101901

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品梁钢筋相关事宜(联络内容)

本工程设计为2条轴网,有些部位几条梁交叉布臵,不是一个轴网,就梁的钢筋三皮或者四皮重叠,再加板钢筋交叉布臵,其表面高度不浇混凝土也超出设计建筑成活面标高,而建筑做法只有30mm,如何处理?

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 10月19日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011101001

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品防水材料事宜(联络内容)

我项目部在8月30日就地下室外墙和地下室消防水池内壁及四层降板区域的厨房、卫生间防水材料问题,已发一个联系单,但至今没有回复,目前要开始土方回填工作,考虑防水效果和工程质量,再次建议将防水材料由水泥基渗透型刚性防水改为JS或851聚氨酯柔性防水材料,请建设单位、监理单位予以慎重考虑,并尽快回复为感。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 10月10日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日总工办:年月日

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:20110091301

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品剪力墙端柱钢筋锚

固事宜

(联络内容)

本工程所有混凝土结构构件的构造做法均参照03G101-1图集的做法,而在该图集第47页的有端柱时剪力墙水平钢筋锚固问题有两种要求,就此事建设单位、监理单位、施工单位有争议,各自坚持自己的理解,但不能因为此事而暂停施工。所以请建设单位、设计单位、监理单位确定图集中的要求做法,参照哪一种施工,是按满足“伸至端柱的对边”,还是按满足“≥0.4l aE时可不设弯钩”的要求施工,请尽快落实,以免后期结算时和审计时发生争执。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 9 月13日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011083102

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品2011080201联络单甲方、监理回复的联络事宜

(联络内容)

请甲方、监理单位相关人员对工程招标文件再进一步熟悉一下,第三项12条第3小条意思何解?我们本着实事求是的态度和精神,该给的费用必须给,有利于各方工作的开展。8月1日、8月2日及8月10日抽排水,主要是前期基坑支护施工单位遗留下来的质量问题,而引起的市政管网破裂导致的基坑积水,为此次基坑排水,公司一次性新购四台新泵再加上原有几台老泵排水几十个小时(具体台班附后),难道此费用不应确认?望甲方、监理收回此意见,重新给予确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月31日

总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011083102

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品2011080201联络单甲方、监理回复的联络事宜

(联络内容)

请甲方、监理单位相关人员对工程招标文件第三项12条第3小条的含义再进一步熟悉一下,我们本着实事求是的态度,我们的合理要求,应予以采纳,共同协商,并不是我们无理取闹。8月1日及8月2日抽排水,主要是前期基坑支护施工单位遗留下来的质量问题,而引起的市政管网破裂导致的基础积水,为此次基坑排水,公司一次性新购四台新泵再加上原有几台老泵排水几十个小时(台班),难道此费用不应确认?望甲方、监理收回2011年8月2日联络单上的回复意见,重新给予确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月31日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011083101

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品工程停工时间的确

认事宜

(联络内容)

我项目部于2011年8月16日接建设方转来的长安〃一品暂停施工通知,在经过多方努力下,于2011年8月30日中午经主管部门复查,同意复工;请监理单位、建设单位确认停工时间。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月31日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011083001

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品防水事宜(联络内容)

本工程地下室外墙防水设计为水泥基渗透结晶型防水涂料(刚性防水),包括四层降板区域的厨房、卫生间防水,鉴于对防水材料的调查,结合多个工程的施工效果分析,水泥基渗透结晶型防水涂料的防水性能差,效果明显低于柔性防水材料,因此我项目部建议将本工程的刚性防水改为柔性防水材料JS,防水涂膜1.5厚,相比之下JS防水涂膜的效果肯定比水泥基渗透结晶要明显好得多,但是造价可能相对高一点。望建设单位、监理单位从长远利益及效果予以慎重考虑确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月30日总监理工程师:分管工程师:年月日工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011083001

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品土方回填事宜(联络内容)

本工程场地狭小,基坑四周基本无操作面,目前有1/2的部位已施工到±0.000,接下来就是土方回填,地下室外围土方回填原设计为2:8灰土,鉴于近期又连续阴雨,没有干土可取,再者施工面太小,无法夯实,这样有可能对土方回填后引起下沉开裂,造成质量隐患,因此我项目部建议:负一层以下的土方回填采用砂石级配,填到负二层顶一平后,再用2:8灰土回填,请建设单位、监理单位予以考虑确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月30日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011082901

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品电梯预留预埋事宜(联络内容)

本工程已施工到一层,但电梯的预留预埋工作一直无法做,之前我项目部在7月5日的监理例会上就提出此事,要求建设单位给予联系确定,至今一直没有落实,已经影响了预留预埋,以后电梯安装时,将会影响工程进度和质量,而且还会产生二次处理的费用,影响工期及质量问题,还有二次费用由谁承担,请建设单位、监理单位尽快予以协调落实。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月29日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

分管领导:年月日回复意见:

回复单位(盖章):经办人(签名):年月日

安徽申港臵业有限公司

工程联络单

项目名称:长安·萨尔斯堡编号:2011082301

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限

责任公司

工程名称长安〃一品主题关于长安〃一品抽水事宜(联络内容)

由于连续下雨,市政雨水管道的水流入长安〃一品综合楼的基坑,我项目部在8月2日用4台3KW水泵抽水24小时(计12台班),8月10日晚用3台3KW水泵抽水24小时(计9台班),共计21台班。望业主给予确认。

施工单位(盖章):项目经理(签名): 2011年 8 月23日总监理工程师:分管工程师:年月日

工程总监:工程部经理:分管工程师:

年月日

与甲方工作联系单

C1 工作联系单工程名称:编号:

致: 事由: 内容:有关钢结构厂房工程质量问题的处理意见: 4#楼钢结构厂房现已基本结束,对存在的质量问题汇同业主、承包商三方商榷,实事求是的面对已发生的问题。为保证贵厂尽快将厂房投入使用,并满足市质监部门的验收要求,对存在的问题提出以下解决意见,以供参考: 1、组织一次有业主、设计,承包商和监理参加的会议,专题研究解决图纸会 审及变更的一系列问题。 2、业主请支持承包单位对各种主要规格的板材、螺栓进行试验,出示检测报 告。 3、对于防锈漆和喷砂除锈等问题,在甲方认可的情况下,可采取一些补救措 施解决。 4、对柱底键板厚度,柱间支撑直径不足,楔形垫块、焊条种类的使用等问题 可同设计部门协商解决。 5、连窗与地高度已成定局,是否可在满足业主生产工艺需要的前提下进行改 进。 6、工程资料(包括材料实验、检测)请施工方尽快补齐,以备工程竣工验收 用。 根据现场情况,需设计变更情况如下: 确1、钢柱底脚锚栓,原Ф25M24锚栓、错栓原Ф235BF为Ф235B。 2、钢柱根部抗剪键板原设计30,现改为20。 3、结施—19、—20图中各钢柱底法兰板厚应为25,实际为20。 4、檩条等支撑系统设计为E43焊条,现场使用J422焊条。 5、结施—18图中SC,ZSC支撑设计直径为Ф25,两端螺栓应为M24,而实际螺螺栓为M20。 6、结施—21图WLT(a、b)层面檩条设计为热浸镀锌处理,实际为普通防防锈漆面层。(共180支) 需办理检测检验情况如下: 1、M20高强螺栓,法兰连接幅(—20)钢柱、钢梁焊缝灭损探伤检测。 2、钢柱、钢梁、栓条、墙架主要构件中用板材检测。 单位 负责人 日期 签收人: 日期:

甲方联系单

主送安徽申港臵业有限公司 长安物业公司抄送 安徽省恒信工程监理有限 责任公司 工程名称长安〃一品主题 (联络内容) 针对目前及以前多次发生的关于交房后电路老跳闸问题,尽管施工单位给予了积极的配合和维修。但大小责任均由施工单位来承担,显然不合理。据了解,很多小业主在装修时拆改线路、装修用机械不按国家相关安全技术的规定进场和使用,造成户内电器、电路的故障及厨卫间防水的破坏。望甲方工程部、长安物业公司对此反应的问题引起重视,把责任界定清楚。 建议甲方对小户主在装修前进行手续的完善。 施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 6月8日 总监理工程师:分管工程师:年月日 工程总监:工程部经理:分管工程师: 年月日总工办:年月日 分管领导:年月日回复意见:

主送安徽申港臵业有限公司抄送安徽省恒信工程监理有限 责任公司 工程名称长安〃一品主题 (联络内容) 1、确定二次装修设计方案,请甲方提早准备; 2、钢结构雨棚的设计及施工; 3、建筑室内装修一览表中注明另定的,应抓紧落实; 4、外墙干挂大理石的施工单位、材质、颜色确认及做法; 5、真石漆墙面的施工单位、材料供应商、颜色确定; 6、保温岩棉板材料是否改变; 7、确定门窗工程的生产厂家(包括防火门、进户门、卷帘门); 8、确定玻璃幕墙的施工单位及生产厂家; 9、外墙涂料施工单位的确定; 10、施工电梯厂家的确定及能否满足土建施工同步(进场及安装时间); 11、施工合同书(补充协议)第三条工程承包范围及方式中第二大条第四条其他“甲方指定分包”的所有内容请明确。 施工单位(盖章):项目经理(签名): 2012年 4月7日总监理工程师:分管工程师:年月日 工程总监:工程部经理:分管工程师: 年月日总工办:年月日 分管领导:年月日回复意见: