目录

第一部分产品描述 (1)

1.产品结构 (3)

2.技术规格 (5)

2.1.技术指标 (5)

2.2.工作参数 (5)

3.工作原理 (6)

3.1.压力控制功能 (8)

3.2.阀位的调节控制 (9)

3.3.阀位的锁位 (9)

3.4.阀位的点动控制 (9)

3.5.阀位的手动控制 (10)

3.6.自保逻辑 (10)

第二部分存放与安装 (11)

4.产品的存放 (12)

4.1.存放的环境与方法 (12)

5.安装过程 (12)

5.1.开箱检查 (12)

5.2.起吊 (12)

5.3.安装 (12)

5.4.安装后的检验 (13)

第三部分基本操作 (14)

6.查看运行状态 (15)

6.1.综合信息显示 (15)

6.2.阀位显示页面和报警页面 (16)

6.3.查看报警信息 (16)

7.用户登录 (19)

8.本地调节 (20)

9.泵序选择 (21)

10.泵启停 (21)

11.强制起泵 (22)

12.本地点动操作 (22)

13.机械手动操作 (23)

14.其它操作方法 (24)

14.1.系统卸压 (24)

14.2.溢流压力设定 (24)

14.3.高压油滤滤芯更换 (24)

14.4.蓄能器测压与充气 (25)

14.5.加注液压油 (25)

14.6.更换iSA控制器 (26)

第四部分仪表调校 (27)

15.信号校准 (28)

16.阀位校准 (29)

17.阀位回讯校准 (30)

18.备用回讯的选择与校准 (31)

19.自保信号 (32)

20.自保位置与缓冲量 (33)

21.跟踪丢失 (34)

22.泵模式 (35)

23.PID设置 (35)

24.报警通道设置 (36)

25.锁位项目 (37)

26.偏差归零 (38)

27.压力设置 (39)

28.最大速度 (40)

29.参数恢复 (41)

30.数据备份 (42)

31.时钟 (43)

32.语言设置 (44)

33.修改密码 (45)

34.查阅最新设置的更新时间 (45)

第五部分日常维护 (46)

35.日常维护对操作者的要求 (47)

36.日常巡检项目 (47)

37.故障处理案例 (48)

附录 (49)

附录1——LBZN/ICM电液执行机构安装外形图 (50)

附录2——LBZN/ICM电液执行机构电气接线图 (51)

1.仪表电接线图 (51)

2.电气接线图 (52)

3.用户接线图及接口规格 (53)

附录3——服务联系方式 (54)

第一部分产品描述

LBZN/ICM电液执行机构借鉴以往国内外同类产品在技术、工艺和控制理念等方面的成就,采用了当今先进的控制技术和可靠的元件,优化了控制回路,具有工作可靠、功能丰富、指标优良等显著优点。

主要特点:

l使用了高度智能化的iSA控制器,使阀门综合控制功能得到大幅度提升。

l无需打开防爆箱,即可通过红外遥控器设置和浏览运行参数,充分保证了产品和装置的防爆安全性。

l电机—泵以间歇或连续方式运行,大大降低了系统温升和耗能,也延长了泵的使用寿命。

l独有的自加热技术,使LBZN/ICM的低温适应性更强。

l调节(远程+本地)、点动(远程+本地)和手动等操作方式独立并联,提高了产品的安全性。

l使用高性能电液比例阀,不仅将液压油的清洁度要求由7级降低为9级,而且通过独有的比例阀驱动技术,使位置控制灵敏度和综合精度达到

0.1%以上的国际先进水平。

l独有的参数备份和恢复功能,使iSA控制器的备件更换无需调校。

l独有的报警事件存储功能,有助于故障原因的追溯。

l中英文显示界面,使操作更加简洁明了。

1.产品结构

LBZN/ICM电液执行机构由以下部件构成:

l iSA控制器及其辅助部件(红外遥控器、电气控制箱、接线箱等)。

l油源及液压控制回路,包括液位/温度开关、压力传感器、卸荷电磁阀、点动电磁阀、电液比例阀、电机-泵组合等。

l执行机构,包括油缸、手动机构、位移传感器等。

图2:LBZN/ICM电液执行机构——随机配件:红外遥控器和数据模块

2.技术规格

2.1.技术指标

线性度≤1/1000

重复性≤1/1000

灵敏度≤1/1000

调节速度≥50mm/s

自保速度≥100mm/s

2.2.工作参数

输入信号4~20mA,带变压器隔离,耐压1KV

阀位回讯/备用回讯4~20mA,带变压器隔离,耐压1KV,无源负载开关量控制指令干触点,触点容量:1A/30VDC

开关量回讯信号干触点:SPST,触点容量:1A/30VDC

系统压力 6.5~9MPa

蓄能器充气压力 4.5~5.0MPa

液压油L-HM46

控制电源220V AC/100W

电机供电380V AC/3KW(单电机)/3相4线

工作环境温度-20℃~70℃

防爆等级Ex dIIBT4

3.工作原理

图4:LBZN/ICM电液执行机构液压原理图

3.1.压力控制功能

LBZN/ICM具有灵活的系统压力控制功能,根据阀门动作的频度不同,用户可以将泵设置为间歇运行方式、连续运行方式或自适应运行方式。

3.1.1.泵的间歇式工作方式

泵的间歇工作方式:iSA控制器根据系统的压力变化,自动控制电机-泵的运行和停止。

l iSA控制器通过压力传感器PS实时采集系统压力数据,当系统压力低于压力低限(可设)时,输出控制信号控制电机-泵组合M1-P1启动运转,为油缸SFG动作提

供压力,同时向蓄能器A1和A2补压。

l当系统压力高于压力高限(可设)时,iSA输出控制信号控制电机-泵组合M1-P1停止运转,系统依靠蓄能器A1和A2储存的液压能量保证油缸SFG动作,直到系

统压力低于压力低限时再次启动M1-P1。

l以上电机-泵的启停过程自动切换,循环往复。该过程由iSA控制器综合控制。

3.1.2.泵的连续式工作方式

泵的连续运行方式:泵连续运行,iSA控制器根据系统压力的变化,自动使卸荷电磁阀通电或断电,从而使泵处于补压-卸荷的交替变化之中。

l iSA控制器通过压力传感器PS实时采集系统压力数据,当系统压力低于低限时,卸荷阀SOL2断电,压力卸荷回路关闭,泵的输出流量在满足油缸SFG动作的同

时,利用剩余的液压能量为蓄能器A1和A2补压。

l当系统压力达到高限时,卸荷阀SOL2通电,卸荷回路打开,泵处于空负荷运行状态,系统依靠蓄能器的储能保证阀门的动作,直到压力再次低于低限后自动进入补

压状态。

3.1.3.泵的自适应工作方式

泵的自适应运行方式:iSA控制器根据起泵/停泵、补压/卸荷间隔,自动选择泵的工作方式,并且根据油温自动进入或退出自加热运行模式。

3.2.阀位的调节控制

图5:阀位的调节控制回路

远程发出的4~20mA控制信号和位移传感器传来的4~20mA阀位信号,被iSA控制器同步实时采集,在iSA内部进行比较、PID运算和功率放大,最终输出电液比例阀PSV的驱动电流,驱动比例阀阀芯动作,产生液压流量,控制油缸动作,并通过位移传感器POT 形成位置闭环,最终使阀位处于稳定位置。

本地调节控制过程基本一样,只是本地控制信号由iSA控制器内部产生。

远程调节→本地调节为无扰动切换。

远程调节→本地调节时,必须使本地操作授权指令有效,否则无法进入本地调节状态。

3.3.阀位的锁位

3.3.1.在出现以下报警时,如果设置菜单中“锁位项目”具有相应的锁位设置,阀位将立

即锁位:

l信号丢失

l反馈丢失

l跟踪丢失

l系统压力低

发生锁位时,比例阀PSV断电,切断了通过比例阀进入油缸SFG的油路,从而实现锁位。

3.3.2.进入点动状态时,比例阀PSV同样断电,切断调节回路,执行机构动作依靠点动控

制回路实现。

3.4.阀位的点动控制

进行点动控制后,调节回路被立即切断,执行机构动作依靠点动控制回路实现。此后,

当点动电磁阀POL1开阀端或关阀端电磁铁加电时即可导通油缸的控制油路,从而实现点动开关阀控制。

3.5.阀位的手动控制

阀位的手动控制是脱开所有液压和电气控制回路,利用机械手动方法控制阀门动作。

进行手动控制时,手动离合器闭合,然后手动换向阀MV切换到“手动”,使油缸两腔与回油通道接通,摇动手轮使阀门动作。

3.6.自保逻辑

当LBZN/ICM接收到自保(ESD)信号时,iSA控制器将调动所有资源保证自保的可靠实现。

图6:自保逻辑

第二部分存放与安装

4.产品的存放

4.1.存放的环境与方法

LBZN/ICM电液执行机构的存放环境应满足以下要求:

l温度:5℃~40℃

l相对湿度:≤80%

l其它环境要求:要求环境通风,无腐蚀性介质。如果存放期超过3个月,则禁止室外存放。

l置放在木板上或离地的平台上,禁止与地面直接接触,并确保不会与地面积水接触。

l有防尘措施,如加盖塑料布。

l如果是室外存放,必须有完善的防水措施,如加盖足够的帆布等

l存放期超过3个月后,应每个月更换iSA控制箱、电气控制箱和接线箱中的干燥剂,而且每次更换后都要保证箱体密封严密。

l如果预计存放期超过6个月,存放前,应将iSA控制器中的电池取出。

l注意保护连接部分螺纹、密封面和隔爆结合面以免损伤。

5.安装过程

5.1.开箱检查

应针对以下内容做好开箱检查:

l执行机构在运输或者存放过程中无机械损伤

l依据装箱单,全面检查电液执行机构及备品配件和有关技术文件。

5.2.起吊

起吊时控制箱体时倾斜度不可大于10°,以免油箱中液压油溢出。

5.3.安装

5.3.1.控制柜的安装

控制柜安装就位时注意:

l应保证所放位置的环境温度满足本说明书2.2条关于工作环境温度的要求。

l控制箱体四周留有足够的空间,以便于日后维护。

安装时,按照“附录1——LBZN/ICM电液执行机构安装外形图”进行安装就位和油管连接。

5.3.2. 接线

按照“附录2——LBZN/ICM 电液执行机构接线图”备线和接线。接线时注意: l 380V AC 及220V AC 电源电缆禁止与信号电缆走同一根导线管; l 所有电气接线导管应避开高温区;

l 电机接线应设过载保护,并在现场安装电机防爆启停开关; l 各防爆箱的内外接地均按规定连接; l 接线后电缆防爆接头应加密封填料后缩紧;

l 接线箱的防爆结合面应先涂204—1防锈油,再进行最后封闭。 5.4. 安装后的检验 5.4.1. 电气接线检查

(1) 电缆符合“附录2——LBZN/ICM 电液执行机构接线图”的要求。 (2) 连接准确、牢固,屏蔽层接地良好 5.4.2. 执行机构安装定位检查

用机械手动使执行机构全行程往复运动。要求: (1) 阀板、阀杆及传动机构运行灵活、无卡涩。 (2) 确认机械零位和全行程范围正确。 5.4.3. 油箱液位检查

通过液位温度计观察,液位应在高低液位标志之间。 5.4.4. 液压系统密封

要求:无渗漏。

5.4.5. 吸油及回油手动球阀检查

要求:在启动电机前,务必处于全部打开状态(手柄与油管方向一致)。如图8。 5.4.6. 电机-泵连接检查

要求:手动盘车,电机-泵运转轻松平稳。 5.4.7. 电机转向检查

(1) 接通220V AC 控制电源,合法登录后,将泵启停改为“停止”(参见10) (2) 接通380V AC 动力电源,将泵启停改为“运行”,检查电机和油泵转向。如果转

向不对,则停泵、切断380V AC 电源,然后更改相序。

图7:电机启动前吸油及回油球阀正确位置

第三部分基本操作

6.查看运行状态6.1.综合信息显示

6.2.阀位显示页面和报警页面

6.3.查看报警信息

6.3.1.LCD中的报警信息

在LBZN/ICM系统中,为了保障产品的稳定运行,通过LCD可以显示以下报警信息:报警说明

系统压力低系统压力低于设定值(一般为5.5MPa)

系统压力高系统压力高于设定值(一般为11MPa)

升压异常规定时间内压力无法升到系统设定高压

升压失败规定时间内压力无法升到系统设定低压

液位低油箱液位低于设定高度

油温高油温高于70℃

油温低油温低于设定值(一般为-15℃)

信号丢失输入信号小于3.6mA

跟踪丢失在设定的时间(跟踪时间)内,偏差始终大于设定限度(跟踪带宽)反馈丢失反馈信号小于3.6mA

380V供电故障380V AC电源丢失或缺相

压力信号丢失压力传感器信号小于3.6mA

非法本地点动没有本地操作授权信号的情况下,本地调节/点动选择开关置于“点动”

带WIFI款电热水器功能说明书

WIFI款电热水器功能说明书 编写:_____ 审核:_____ 会签:_____ 批准:_____

一、适用对象: 适用于速热、储水式电热水器的电控部分。 二、电控性能指标: 1.工作电压范围:50/60Hz,175~260VAC(±5VAC) 2.工作环境温度范围:-10~90℃。 3.待机消耗功率:220V条件下,3W以下。 4.功率调节范围:5000W以下。(220V) 三、显示控制: 显示板上有一个数码显示屏,4个触摸式按键,1个WIFI模块,1个温度传感器等组成。按位置1-5标号进行说明: 1:标号1是开关机键,可以进行开关机器的设置。短按一次,蜂鸣器响一声并伴随着开机动作,再按一次短按操作是关机动作。此键还是复 用键,有WIFI重置功能和清除用户黑白名单功能,操作方式如下:长 按开关机键5秒不放,可以听到蜂鸣器响一声,即是进行WIFI重置和 清除用户黑白名单的动作。 2:标号2是功能加键,可以进行温度加的设置、开机定时加的设置、关机定时加的设置,功率档位加的设置等。 3:标号3是功能减键,可以进行温度减的设置、开机定时减的设置、关机定时减的设置,功率档位减的设置等。 4:标号4是设置功能键,可以进行温度、开机、关机,功率档位的模式切换设置。此键还是复用键,有WIFI手动配置和智能配置的切换的功 能,操作方式如下:长按设置功能键3秒不放,可以听到蜂鸣器响一 声,即是进行WIFI手动配置和智能配置的切换操作。

5:标号5是WIFI模块。 显示板上的功能模式的设置范围如下有:A:设置温度:在开机的状态下操作控制加键或者减键可以进行温度的设置,温度设置范围在30-75度之间,如果在加热状态的话加热图标显示,在保温的状态下保温图标显示。B:定时开机:在关机的状态下按设置功能键,可以切换到开机预约定时的设置,然后再按加键或者减键设置开机定时时间,设置范围在0-24小时之间。C:定时关机:在开机的状态下按设置功能键,可以切换到关机预约定时的设置,然后再按加键或者减键设置关机定时时间,设置范围在0-24小时之间。D:功率档位:在开机的状态下按设置功能键,可以切换到功率档位的设置,然后再按加键或者减键设置关机定时时间,设置范围在1-3档之间。 四、故障代码显示: 控制器有多种故障自动检测功能,功能如下: 1:探头开路短路检测功能:在控制通电的情况下有自动检测探头开路短路功能。如果有探头开路短路,控制器显示故障代码:E2,并伴随着10声报警声。 2:温度超温检测功能:在控制通电的情况下有自动检测温度超温检测功能。如果温度在大于或者等于90度即为超温,控制器显示故障代码:E4,并伴随着10声报警声。

电液转换器原理与调试

1 电液转换器原理与调试 电液转换器工作原理:(见图) 当信号电流I 为零时, 芯棒M 与滑阀O 处于左端极限位置, 压力油腔P 与控制油压A 之间节流口关闭。A 腔经阀芯中的内孔与回油腔相通,所以A 腔处于卸压状态。 当信号电流(I=4~20mA )增加时,芯棒M 在磁场作用力下,或比例地产生一个向右作用力F ,推动滑阀O 向右移动,使控制油腔A 与回油腔T 的流通面积减小,与压力油腔P 的流通面积增大,根据流量平衡原理,控制油压A 升高,随着油压A 的升高,与A 油腔相通的N 腔压力也升高。当产生的油压力f 与F 相抵消时,滑阀O 达到平衡,控制油压A 稳定。A 腔油压值即是成比例地对应输入信号的相应值。 当信号电流减小时,芯棒M 在磁场作用力下,产生一个向左作用力F 。这时,由于与A 油腔相通的N 腔油压力大于芯棒作用力,滑阀O 向左移动,使得控制油腔A 与回油腔T 的流通面积增大,与压力油腔P 的流通面积减小,控制油压A 降低。同时,N 腔油压亦降低,芯棒上的磁场力与油压力相等,滑阀达到平衡,控制油压A 稳定。 在手动工作状态,旋动手轮,经传动杆K 推动芯棒M 移动,即能调到所要求的控制油压A 。 一般对应4-20MA 控制电流输出的二次脉冲油压A 为0.15-0.45Mpa ,在这一段范围内控制特性的线形度较高。 电液转换器调试过程: 开 始 期 (允许范围20~30VDC) 电液转换器油温 和油压达到要求 带手轮形式的,将手轮转到最左面 根据设计检查电 和油压的连接 将空气从电磁阀 和液压件中排出 提供和测量进油压力(最大40bar) 供 电 源

2 否在最小和最大信号变化 时,输出电压是否改变 增加信号输出压力是否增加 是 否 是 提供系统最低的 模拟信号 测量输出压力 提 供 电 源 提供系统最高的模拟信号 利用电液转换器上电位器X1调整所需要的最高压力 提供系统最低 的模拟信号 利用电液转换器上电位器 X0调整所需要的最低压力 结 束

电加热器说明书

DRK型空气电加热器 DRK Electric Air Heater 使用说明书 Operating Instruction Manual 江苏国能环保设备有限公司 Jiangsu Guoneng Environment Protection Equipment Co., Ltd.

一、前言Preface DRK型空气电加热器是我厂近年来研制成功的专门供燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,该设备由空气电加热器和控制系统两个部分组成。发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,0Cr27A17MO2高温电阻合金丝、结晶氧化镁粉,经压缩工艺成型,使电加热元件的使用寿命得以保证。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。 DRK electric air heater, the new type heating equipment special for coal-fired power plant ash collection system, is successfully made by our company recent years. This equipment consists of electric air heater and control system. Heating unit adopts 1Cr18Ni9Ti seamless steel tube as the protective case. After compression craft formation, 0Cr27A17MO2 high temperature resistance alloy wire and crystal magnesia powder could make sure the life of electric heating element. Control part uses advanced digital circuit, IC trigger and high counter voltage SCR to compose adjustable thermometer and thermostat system, which insure the normal working of heater. 该产品适用于电站空气输送斜槽气化风加热,电除尘器灰斗气化风和贮灰库气化风加热等方面。 This equipment use for power plant air delivery skewed slot gasification wind heating, electric dust collector gasification wind and ash storehouse gasification wind heating. 技术参数 Technical Parameter 1.空气电加热器的规格与参数 Specifications and Parameter of Electric Air Heater

voith电液转换器使用说明书

VOITH 电液转换器使用说明书型号:DSG-BXX113 翻译:研发中心孙云超

目录 1.技术数据 (1) 2.安全指示 (3) 2.1 提示和标志的定义 2.2 正确使用 2.3 重要提示 2.4 担保 3.功能描述 (6) 3.1 设计 3.2 操作特点 4.包装、储存、运输 (7) 5.安装 (8) 5.1 组装 5.2 液压连接 5.3 电器连接 6. 试运行 (10) 6.1 运行检测 6.2 参数设定 7.操作 (11) 7.1 用手动旋钮操作 7.2 用设定信号操作 7.3 故障检修和排除 8. 维护和检修 (13) 9. 停机 (13) 10. 具有接线图的外部管线图 (14) 11. 附件 (15)

1.技术数据: 周围环境: 储存温度-40 (90) 工作环境温度-20 (85) 保护IP65 to EN 60529 适合于在工业空间内部安装 电气数据: 电压:24 VCD ±15% 电流:大约0.7A(对DSG-B05…DSG-B10型) 大约1A(对DSG-B30型) 最大3A 时间t ? 1 Sec 输入设置:0/4…20mA 输入阻抗大约25欧姆,具有抑制电路。 液压参数: 最小进口油压P in min: 1.5bar+最大输出P A max (对B05…B10型) 5bar+最大输出油压P A max (对B30型) 最大进口油压P in max :见表 压力流体:不易燃烧的原油或压力油油粘度:根据DIN51519,ISO VG32…ISO VG48 油温:+10℃ (70) 油纯度:根据NAS1638为7级 根据ISO4406为-/16/13级 泄漏量:当进口油压P in=10bar 时≤3 l/min (对DSG-B05… DSG-B10 ) 当进口油压P in=40bar 时≤5 l/min(对DSG-B30)

燃气热水器正确使用方法

编号:AQ-CS-06213 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气热水器正确使用方法 Correct use of gas water heater

燃气热水器正确使用方法 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 各种燃气灶具如果使用不当,常易发生燃气泄漏事故,所以熟悉家用燃气灶具的正确使用方法是十分必要的. 1.是调节风门。所有燃气灶具都必须注意调节火焰和风门大小,使燃烧火焰呈蓝色锥体,火苗稳定;因为风门过大,空气量太多,火不易点着;风门太小,易产生红火和不完全燃烧。对于带熄火保护装置的燃气灶,风门调节比例为:一只直接连通小炉头的风门要尽量关小,另一只通向外圈的风门打开扇面的三分之一即可。 2.是正确点火。带熄火保护装置的燃气灶具点火时,按下按钮,打开开关出现火苗后,不能马上松开,至少要按下开关3秒以上方能松开。 3.是定期保养。爱护灶具,保持灶面清洁,燃烧器上的火孔易被稀饭、菜汤、药汁、灰尘等污物阻塞,应随时去污,擦掉水渍,定期用小铁丝疏通灶具炉头上的通气孔,防止堵塞,对热电耦要经常

用细沙皮打磨,将堆积在热电耦上的氧化物或影响传热的污渍清除干净,以保持灶具清洁、煤气畅通,保持其良好的受热状态。 4.是经常检查。经常检查旋塞阀(金属管与橡胶管接头处的阀门)的密封性能,要及时上油;经常检查联接软管是否有龟裂老化现象,发现问题及时更换新胶管;长时间燃烧后,灶具温度较高,要防止滴烧冷却水,以免使灶面漆皮脱落。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电磁加热器使用说明书

企业简介 大庆科丰石油技术开发有限公司总部位于大庆市高新开发区服务外包园区,下设两个产品加工基地,两个协作企业,员工总数129人,其中专业技术人员22人,教授级高级工程师5人,高级工程师9人。主要产品有油田环保作业装置、天然气综合处理装置、天然气电磁加热装置、油田油泥处理装置、油田输油伴热装置、BDR电磁管道加热器、盘式电机驱动节能抽油机、井上工具等12系列65项产品,年创产值五千万元。 公司经营机制科学,运行体系流畅,管理思想现代,文化理念先进,多年来坚持“打造一流队伍,创造一流技术,塑造一流品牌,铸造一流企业”的宗旨,努力为新老客户提供优质高效的产品和技术服务。目前产品和技术服务领域已遍及大庆油田、吉林油田、辽河油田、海拉尔油田、江苏油田、河北油田等地区。我们愿与各界朋友真诚合作,共谋发展,互信双赢,共创未来。 -1- BDR电磁管道加热器产品简介

利用电热和电磁感应原理对介质进行双重加热处理是非常成熟的实用技术 ,但该技术在油田输油管线上的应用却是我公司的首创.我公司经过多年的研究和实验,证明了该技术在油田上的应用是较为理想的. 对管道内油温的提升速度快,加热效率高,自动控温,安装简单,维护方便, 使用寿命长,占地面积小,节能环保,防爆性能强,安全可靠.经专家评定具有广泛的推广价值. 一.产品外观 二.技术特性 项目单位指标 加热功率KW2~28 使用电压V220/380 设定出口温度℃20~75可调 最大流量L/H800 最大压力MPa5 质量kg45~95

-2-三.产品系列 型号 功率 (KW) 使用电压 (V) 加热管规格 DN×L(mm) 充液重量 (kg) BDR380-022220DN38-50×165074 BDR380-033220DN38-50×165074 BDR380-044220DN38-50×165074 BDR380-05 5220DN38-50×165074 BDR380-066380DN38-50×1650122 BDR380-088380DN38-50×1650122 BDR380-1010380DN38-50×1650122 BDR380-1212380DN38-50×1650122 BDR380-1515380DN38-50×1650122 BDR380-1818380DN38-50×1650122 BDR380-2020380DN38-50×1650122 BDR380-21~2821~28380DN38-50×1875125 四.安装 电磁管道加热器安装示意图

燃气热水器使用说明书

常见问题 01,02,03 火焰检测上发生异常,不能正常点火或点火立即被安全切断。 可能是因外界影响导致。按室内温度控制器的电源/重新启动按钮,重新启动。 确认燃气阀是否打开 异常现象持续时,请与当地代理店或售后服务中心联系 04 锅炉内的水温传感器发生异常 停止锅炉的运转,请与当地代理店或售后服务中心联系 05 过热传感线发生短路或地震感知装置启动(发生地震时启动) 异常现象持续时,请与当地代理店或售后服务中心联系 06 不能感知锅炉内送、排风机的转速 异常现象持续时,请与当地代理店或售后服务中心联系 07 排风机回转数不符合标准,导致外壳内进异物导致 送、排风机转速过高,烟筒安装在风压带,风大导致,需改变烟筒的安装位置。 清除烟筒弯曲部位结露产生的冷凝水 请与当地代理店或售后服务中心联系 08 室内温度调节器的连接线过长(10m以上)或与高压线、电话线接触会导致 小心施工,勿使用电线绝缘层受损。不得与AC220V电线和配线管混放 特殊情况时,用特殊配线重新施工 请与当地代理店或售后服务中心联系 95,98 锅炉内的缺水时会显示 开放型缺水时会自动补水后,正常启动锅炉(确认供水阀是否开启) 仍未解除故障时,请与当地代理店或售后服务中心联系(但密闭型的情况时补水后请把手动补水阀关闭) 96 过热安全装置启动,为保证安全,锅炉处于停止状态 于此同时,循环泵运转,降低取暖水温度 仍未解除故障时,请与当地代理店或售后服务中心联系 97 燃气泄漏时通过数字显示,告知燃气泄露。此项技术未瑰都啦咪锅炉独有技术。此时,关闭给气阀,打开窗户通风换气。切勿打开其它电源开关和使用引火性强的火柴、打火机。禁止点火 严禁使用其他电器,有爆炸的危险 燃气泄露警报提醒时,利用外部电话通知,燃气公司人员或当地代理店或售后服务中心,及时解决问题(燃气配管连接部位用肥皂水时常进行检查)

电加热器说明书范文

电加热器说明书

DRK型空气电加热器 DRK Electric Air Heater 使用说明书 Operating Instruction Manual 江苏国能环保设备有限公司 Jiangsu Guoneng Environment Protection Equipment Co., Ltd.

一、前言Preface DRK型空气电加热器是我厂近年来研制成功的专门供燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,该设备由空气电加热器和控制系统两个部分组成。发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,0Cr27A17MO2高温电阻合金丝、结晶氧化镁粉,经压缩工艺成型,使电加热元件的使用寿命得以保证。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。 DRK electric air heater, the new type heating equipment special for coal-fired power plant ash collection system, is successfully made by our company recent years. This equipment consists of electric air heater and control system. Heating unit adopts 1Cr18Ni9Ti seamless steel tube as the protective case. After compression craft formation, 0Cr27A17MO2 high temperature resistance alloy wire and crystal magnesia powder could make sure the life of electric heating element. Control part uses advanced digital circuit, IC trigger and high counter voltage SCR to compose adjustable thermometer and thermostat system, which insure the normal working of heater.

太阳能热水器控制仪使用说明书

太阳能热水器控制仪使用说明书 太阳能热水器使用说明,一般情况下也就就是说的太阳能热水器控制仪的使用方法,在这里我们拿最常用的西子控制仪说明书,为大家讲解一下使用方法,希望对大家在使用过程中减少一些疑难问题,方便大家使用。 TMC至尊全天候测控仪使用说明书 【主要技术指标】 1、使用电源:220VAC功耗:<5W 2、测温精度:±2℃ 3、测温范围:0-99℃ 4、控温精度:±2℃ 5、水位分档:五档环形显示 6、可控水泵或电热带功率:≤500W 7、可控电加热功率:≤1500W可选:3000W 8、漏电动作电流:≤10mA/0、1s 9、电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀 有压阀工作压力:0、02MPa~0、8MPa 无压阀工作压力:0、0MPa,适用于水箱供水或低压供水 10、广域亮彩显示屏低功耗:<0、5W 【主要功能】 1、北京时间:实时显示北京时间 2、水位预置:可预置加水水位50、80、100% 3、水温预置:可预置加热温度范围:30℃-80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预置为

00℃ 4、水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温 5、水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量 6、缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁 7、缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位 8、手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时,测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预置水温时,自动上调预置水温,以保证用户加热需求,建议用户预置水温不超过60℃ 9、自选模式:有智能、定时、温控三种模式可选 定时模式:可设定二次定时上水、二次定时加热,原厂设置定时上水第一次9:00上水至100%水位,第二次15:00启动上水至100%水位。定时加热,第一次4:00加热至50℃,第二次16:00加热至50℃。用户可重新设定时间及参数,完全满足用户个性化需求、温控模式:当水箱水未加满,水温高于用户设定的温控上水温度(原厂设置为60℃)自动补水至低于温控温度10℃的合适水温,此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象。当正在用水(水位发生变化)时,则延时60分钟启动,以避免用户正在用水时启动上水。几倍温控功能的时间:8:00-17:00。此模式下不自动启动电加热,用户根据需要可选择手动加热,此模式最为节能。 智能模式:3:00启动上水至50%水位,4:00加热至50℃,保证用户早晨起床后的洗漱用水,9:00上水至100%水位,若中途用户有用水,水位低于80%水位,则测控仪16:0再补水至80%水位。若水温低于50则测控仪在17:00启动加热至50℃,保证晚上有50℃80%

防爆电加热器说明书

博瑞能源中压减压撬100KW中压减压撬防爆加热器 使 用 说 明 书 嘉星燃气设备制造

1、主要技术参数 2、工作原理与结构概述 防爆电加热器由接线箱、电加热管、加热器壳体和温控仪表部分组成,其中接线箱包括了接线盒和电加热管连接板两个部分。由接线箱和电加热管组成的整体,其机构设计参数符合GB3836.1~3-2000《爆炸性环境用电气设备》的有关规定。 电加热器外形尺寸:

发热体为合金电阻电热丝,其材料为Ni80Cr20,与管连接导体一起均装在金属管。管空隙紧密填充粉状氧化镁无机绝缘填料,发热体相互间及它们与金属管的间距大于2毫米,管连接导体与发热体之间采用压接或硬钎焊连接,并按GB3836.1~3-2000表1和表3规定了的最小电气绝缘及防潮处理。按GB3836.1~3-2000“爆炸性环境用电气设备”的规定进行形式试验。 接线箱系钢结构件,紧固螺栓数8—M12×50,接合面粗糙度3.2,电缆引入装置采用密封式,密封圈为硅橡胶及丁晴橡胶。 3、使用说明: 1)必须与CNG控制柜配套使用,实现联动控制。 2)工作电压不得超过其额定电压的1.0倍,外壳应有效接地。 3)工作环境:0℃ ~ 340℃,无腐蚀气体。 4)先打开电源,液位报警会显示红灯,并且有声音报警,这时加入防冻液直到报警解除后再继续加入10mm左右高的液面,不能一次性加满,这样会造成防冻液因加热后膨胀,而溢出。 5)定期检查电热管表面,如有结炭、污垢,必须除尽后使用。同时,每隔1年检查一次筒体、腐蚀程度、是否需更换容器及电热管。 6)元件应贮藏在通风干燥处。 7)接线箱的线需套黄蜡管。 8)认真检查电加热器与电加热器配套的电气和仪表控制系统等设备和线路是否完好,确认能否投入使用。 9)定时观察设备、电气、仪表以及控制系统工作是否正常。 10)随时观察三相电流是否平衡。 11)本设备可室安装,若需在室外安装,应置挡雨挡雪设施。 12)每次启动前应对电热管绝缘电阻测量一下,低于2 MΩ时应抽出电热管,放于300℃烘箱中烘干后使用。 13)加热器的工作温度严格控制在100℃以下,以避免加热温度超过天然气自燃点后燃烧爆炸。 14)加热器的管道接头垫片应用缠绕式柔性石墨垫片,3MPa。

3、电液转换器

与505/505E配套使用的电液转换器为两种:VOITH和CPC 1、VOITH 1 - 控制磁性调节阀体P in -进口油压 2 –动力传输杆P A -输出信号油压 3 - ×0和×1电位计 4 - 手动操作旋钮T1-回油 5 - 电气接线T2 -回油 6 - 控制壳体F Mag -磁力 7 - 带阻尼活塞的控制活塞F Hyd-液压力 8 –端盖F Fed-弹簧力 9 –控制弹簧

手动操作旋钮的功能: 通过手动操作旋钮来控制电液转换器的磁铁,依靠这个旋钮,能设定一个可调的弹簧力以替代磁力F Mag。弹簧力通过电枢和传输杆控制活塞,液压力F Hyd与输出信号压力P A成正比,但作用力方向与弹簧力相反,这样输出压力的调节不需要电气就可实现。 用手动旋钮操作时,由电液转换器控制的液压元件的行程位移不受控制,其输出发生变化是由于输出信号压力的增加。 只有把弹性挡圈从手动操作旋钮上移开时才能手动操作。 完成手动操作以后,顺时针转动计数器,使手动操作旋钮回到原来位置,再把弹性档圈推到原来位置。 作用方向:顺时针旋转输出压力增加。 电位计的作用: ×0-在电位计×0 的帮助下,可以调节最小的输出压力P A min ,当设定值为4mA时。电位计顺时针旋转,压力增加。 ×1-在电位计×1 的帮助下,可以调节最大的输出压力P A max ,当设定值为20mA时。电位计顺时针旋转,压力增加。 电位计×1先于×0 调整。电位计×1的调节将影响×0的调整。4~20mA对应油压为0.15MPa~0.45MPa VOITH接线

CPC 压力输出大小(LEVEL) 此调整量改变压力的输出大小,调整它对各个点都起作用,顺时针调整将增大压力输出。 压力范围(RANGE) 此调整量改变压力输出的范围,即压力曲线的斜率,顺时针调整将增大压力输出曲线的斜率。

电加热器-使用说明书

JR—0.432 型电加热器 使用说明书

目录用途、基本参数和结构说明 1. 用途 2. 基本参数 3. 结构概述二、使用与维护说明 1. 使用说明 2. 工作时维护 三、设备保温

用途、基本参数和结构说明 1. 用途 本产品用于空分设备的纯化器,系利用电加热发热元件(点加热管),来加热气体(污氮气),用于再生纯化器分子筛。 2. 基本参数 3. 结构概述: 加热器发热元件由15根不锈钢外壳的棒状电加热管组成,通过管板,折流板将其固定在加热器中。每根电加热管的一端分别连接到相应的接线铜排上,铜排上接上380V电源,通过功率控制器来调节气体的 出口温度。气体自上而下通过电加热管而得到加热,为减少热量损失,壳体外须进行绝热保温。本电加热器具有结构简单、使用方便、易于维护,使用寿命长,安全可靠等优点。 更换电加热管,将顶部保护罩拆开,拆去电热管连接软电线,松去电热管压紧螺母,便可更换损坏的电加热管。 二、使用与维护说明 1. 使用说明: (1)工作前先检查加热器是否漏气,特别是接线柱部分,如有漏气先消除后再使用。 (2)使用检查接地装置是否可靠 (3)使用前对电热管进行绝缘检查,其对地绝缘电阻<1M p ,否则将电热管在150~200C左右烘箱内干燥7~8小时,使其绝缘达到要求后,才能使用。I (3)接线后,将接线端用胶布或水玻璃等将接线端封好,以保护接线端不易氧化。 (4)使用前检查安全膜是否良好。

2. 工作时维护: (1)本加热器必须先通入气源,在气量达到要求,流速稳定后才可通电,决不可在未通气或气量极少的情况下,开启加热器,以免因电加热管过热而损坏。 在使用过程中如突然停气,应立即切断电源。 (2)工作中经常检查电热管使用情况,接线是否良好、绝缘是否达到要求。 (3)工作中定期清除灰尘及氧化皮等杂物。 (4)经常检查安全膜是否处于完好状态。 (5)按加热要求控制出口温度及通断电操作。 (6)定期检查、校正温度及测量控制仪表。 (7)经常检查保温层完好状态。 三.设备保温 本设备在用户现场安装完毕,试压合格后,对设备及管道进行保温

太阳能热水器使用说明书

太阳能热水工程(热水器)是产生热水的换热设备。水是真空管的换热介质,真空管给水的水质好坏,对于太阳能的安全运行、能源消耗和使用寿命有至关重要的影响。集热效率是太阳能热水器品质的重要指标之一,按推荐性国家标准GB/T17049-2005《全玻璃真空太阳能集热管》规定,全玻璃真空管的太阳能吸收比应不小于0.86,相信能达到这一指标的太阳能热水器占90%以上,但这只是指新的在未使用的状态下,而在实际使用中,因水中的水垢很快(最多一两个月)在真空管的内壁形成一个垢膜(用过热水瓶的人都有这个体验),使阳光对真空管的穿透率大幅下降,所以一般太阳能热水器在使用半年以后,其太阳能吸收比会下降至0.5以下。所以不论什么样吸收比的太阳能真空集热管,使用半年后其吸收比这样一个关键性的指标最后都差不多。这个问题在行业二十年中为大多数人所知道,却又不愿意提及的一件事。很像三聚氰胺在食品行业中作为添加剂,可以提高蛋白质的检测指标(含氮量增高了),但实际上蛋白质含量并未增加;真空管新的时候吸收比高,但是实际使用后(太阳能热水器是买来用的,不是买来看的)其吸收比如何却无人问津。在水垢严重的地区,甚至会发生管道堵塞的现象。 从上可知,水质不良的危害是十分严重的,在不重视太阳能水处理工作的单位,其太阳能运行状况往往是:半年好,一年赖,有上贰年就全坏。:这不仅会带来巨大的经济损失,而且还会产生停产和炸管,

漏水等重大安全责任事故。但是,水质不良的危害往往是一个积累过程,需经过一定的时间才能发现,可是上述危害一旦发现,那就已经形成了难以挽回的局面和损失,因此,安装太阳能水处理设备(硅磷晶)是十分必要的,即保证了锅炉的正常运行和延长寿命,又节约了能耗! 热水器作为一种节省能源,保护环境,方便群众的产品越来越广泛地进入社会,进入家庭。“许多用户不但用太阳能热水洗脸、洗澡、洗碗、洗衣服、洗菜、淘米,有的甚至用来煮饭、煮菜,烧开水等,这样做对吗?”对此王昕主任谈到:“这是关系到广大用户的健康问题。太阳能热水的确为人民的生活用水提供了方便,但是太阳能热水器的水箱内储存的水属二次储水,使自来水中本来用于消毒杀菌的余氯,经一段时间的储蓄后会自然分解,起不到消毒的作用;其次,由于水箱中的水经热反应后温度升高,长期在热水浸渍中会使得箱内的涂层、粘胶和塑料输水管发生一些化学反应,一些有害物质会被释出,并溶于水中;再有国家对塑料输水管分有‘可供生活饮用’和‘不可供生活饮用’两类,但绝大多数太阳能热水器的输水管没有明确的批文,许多用户自购房起就把太阳能热水器视为小区应有的配套设备,而没有仔细核对相关的产品质量报告。因此提醒大家,在不明确的情况下最好不要将太阳能热水用于与入口有关的生活饮用类,如洗菜、做饭、烧开水等,更不能直接饮用,仅用于洗浴、洗衣、打扫家庭卫生是可以的。” 二、挑选太阳能热水器应注意哪些问题

电除雾器使用说明书

高效气溶胶静电除雾器 使用说明书

徐风环保科技 目录 第一章概述 (3) 第二章设备说明 (4) 一、设备本体结构 (4) 二、设备本体技术指标一览表.......................................................................错误!未定义书签。 三、设备本体技术指标可达条件及特点......................................................错误!未定义书签。第三章高效气溶胶静电除雾器的调试.. (5) 一、高效气溶胶静电除雾器的调试组织 (5) 二、喷淋系统的调试 (5) 三、绝缘子室温控箱的调试 (6) 第四章高效气溶胶静电除雾器的操作规定 (9)

一、电除雾器投入运行前的检查、确认 (9) 二、电除雾器的投入运行 (10) 三、电除雾器的联网运行 (10) 四、电除雾器清洗操作 (11) 五、电除雾器的停车操作 (11) 六、电除雾器部检查、检修操作 (12) 七、电除雾器的紧急停车操作 (12) 第五章高效气溶胶静电除雾器的检修 (13) 一、电除雾器日常巡检容 (13) 二、电除雾器检修 (13) 三、电除雾器检修标准及质量要求 (15) 第一章概述 高效气溶胶静电除雾器是以合成树脂为粘合剂,以玻璃纤维及其制品为增强材料,以碳纤维制品为导电材料而制成的电除雾器。它具有导电性好、重量轻、耐腐蚀、阻燃性好、性能稳定、效率高等优点。过去我国烟气净化和尾气处理多采用铅电除雾器和塑料电除雾器(PVC),由于以上两种材料固有的性质,在实际生产中存在许多不足之处。近年来由于材料工业的发展,技术的进步,碳玻璃钢等新材料的不断出现,国际及国开始选用更先进的导电玻璃钢材料作为电除雾的主体材料,并且获得成功和收到满意的效果。

电热水器的安全使用常识范本

操作规程编号:LX-FS-A57088 电热水器的安全使用常识范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电热水器的安全使用常识范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 荣星厨卫电器厨卫平台专业讲座——电热水器的安全使用常识。 电热水器今年悲剧事故不断,有涉及安装问题,有涉及使用问题,还有涉及产品质量问题的,最需要我们作为经销商需要避免的是,在售后维修的过程中一定要注意安全,今年的一条新闻为某电工在维修热水器的时候被电身亡,这是一个惨痛的教训,所以面对售后时我们需要加强防范措施。 电热水器产品安全使用及售后常识 电热水器漏电有两种情况,一种是电源线与机壳导电部位相碰;另一种是发热管外壳烧穿由水导电而

CYJ系列电加热器使用说明书

CYJ □系列电加热器使用说明书 电加热器电加热器主要以合金电阻丝为发热体,通过导热性能良好的绝缘介质以固定发热体的电热元件,它可以任何形式安装于气体、液体、固体等介质中进行加热,广泛应用于石油、化工、机械、电力、冶金、航空、核能、电子、日用电器、轻纺、食品加工、烟草、医药卫生等领域。 一、电加热器结构,图列 二、主要技术参数 1 、电加热器的最高表面负荷见下表: 加热介质、特点代号 最高表面负荷W/cm 2 外套材料 静止空气 Q 2 10# 5 1Cr18Ni9Ti 流动空气 L 2.5 10# 5.5 1Cr18Ni9Ti 水、溶液 S 7 紫铜T 4 9 10# 11 1Cr18Ni9Ti

油Y 3 10#、紫铜T4 5 1Cr18Ni9Ti 金属模具M 13 1Cr18Ni9Ti 2、金属管材料最高工作温度: 1Cr18Ni9Ti —650℃、10# —500℃、紫铜T4 —170℃、铝合金—450℃ 3、额定功率:标称功率P±10% 铠装加热器:±20% 4、环境温度-25~50℃ 5、周围空气相对湿度不大于90%(温度为25℃) 三、电加热器型号、规格 C Y J □□□□ - □ / □ - □□×□ 工厂代号总长度 电加热器代号保护管外径种类保护管材料设计序号额定功率 加热介质额定电压 安装结构形式例如:CYJG01S2-220/1000-Aφ8×800,表示用于加热水的直棒式带安装螺栓管状电加热器。电城市220V、功率为1kW,保护管材料为1Cr18Ni9Ti,成品规格φ×800(mm)。 四、使用注意事项: 1、本产品必须在规定的技术条件下(特别是电压、表面负荷)正确使用。 2、使用电加热器的设备或用具必须良好接地。 3、元件应存放在干燥处,若长期存放,绝缘电阻低于1MΩ时,应在 120~200℃左右的干燥箱烘烤(或通低电压)数小时,使绝缘电阻 恢复正常方可使用。

万和热水器说明书

万和热水器说明书 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

万和热水器怎么样 万和热水器怎么样现在市场上的热水器数不胜数,人们想要在众多热水器中选择自己心仪的一款,就必须的对热水器有所了解。万能热水器是许多人都会选择的一个大牌子,但许多人对万能热水器又不怎么了解,下面由我为大家解答万和热水器质量怎么样万和热水器品牌怎么样万和热水器的分类是怎样万和热水器价格怎么样等 一、万和热水器品牌怎么样 万和于93年,成立于广东顺德,经过十九年的发展耕耘,目前是国内生产规模最大的燃气具研发制作企业,也是国内首个提倡和推动中国五金制品协会燃气用具的分会理事长。公司在研发节能环保的技术上,曾受到国务院总理温家宝的肯定和赞扬。 万和以“燃气具专家”为品牌定位,生产万和燃气热水器、万和燃气灶具、万和燃气壁挂炉、万和燃气烧烤炉、万和燃气空调、万和燃气取暖器等燃气具产品并与之相配套的万和电热水器、万和消毒碗柜、万和吸油烟机等厨卫电器产品,以及太阳能、热泵热水器等新能源产品和空气能+燃气、太阳能+燃气、电能+燃气等能源集成热水系统。 二、万和热水器分类 1、万和燃气热水器 万和燃气热水器怎么样 万和燃气热水器为广东万和新电气股份有限公司亚丁旗下品牌,多年来专注燃气具的研究和专业打造。万和燃气热水器开创了全自动燃气热水器时代,获省科技进步三等奖,万和燃气热水器在2002年获得中国名牌产品称号,多年被评定为中国名牌,其产品技术处于国内领先水平。 万和燃气热水器的价格 万和燃气热水器的性价比。万和燃气热水器的价格在市场中应该算是知足的,从几百到几千都是为满足人们的不同需求而设计的,在质量上有保障,有良好的维修服务和售后服务,一直都是大众信赖的产品。 万和燃气热水器产品 万和户外式燃气热水器:w24a 、w16a 万和平衡式燃气热水器:g12v1凝炼冷凝恒温型、2c 超薄智能 万和强排式燃气热水器:q24bv107 万和烟道式燃气热水器:d8c 2、万和电热水器 万和电热水器怎么样 万和电热水器是万和集团主营业务的重要组成部分。万和96年开始进军电热水器领域,经过十余年稳健发展,万和在电热水器的研发、生产、质量管理、营销、服务等各方面均已十分成熟,产品安全技术、节能技术、内胆技术和智能控制技术已经达到了国际先进水平,是《家用贮水式电热水器节能产品认证技术要求》的起草单位之一。目前万和电热水器已经形

太阳能热水器使用说明

只要注意下列问题就可以放心使用了: 一、太阳能热水不能饮用 太阳能热水器作为一种节省能源,保护环境,方便群众的产品越来越广泛地进入社会,进入家庭。这位读者提出“许多用户不但用太阳能热水洗脸、洗澡、洗碗、洗衣服、洗菜、淘米,有的甚至用来煮饭、煮菜,烧开水等,这样做对吗?”对此王昕主任谈到:“这是关系到广大用户的健康问题。太阳能热水的确为人民的生活用水提供了方便,但是太阳能热水器的水箱内储存的水属二次储水,使自来水中本来用于消毒杀菌的余氯,经一段时间的储蓄后会自然分解,起不到消毒的作用;其次,由于水箱中的水经热反应后温度升高,长期在热水浸渍中会使得箱内的涂层、粘胶和塑料输水管发生一些化学反应,一些有害物质会被释出,并溶于水中;再有国家对塑料输水管分有‘可供生活饮用’和‘不可供生活饮用’两类,但绝大多数太阳能热水器的输水管没有明确的批文,许多用户自购房起就把太阳能热水器视为小区应有的配套设备,而没有仔细核对相关的产品质量报告。因此提醒大家,在不明确的情况下最好不要将太阳能热水用于与入口有关的生活饮用类,如洗菜、做饭、烧开水等,更不能直接饮用,仅用于洗浴、洗衣、打扫家庭卫生是可以的。” 二、挑选太阳能热水器应注意哪些问题 首先要注意外观。观察外表是否用料精良,制作工艺是否精湛,整体是否美观大方,轮廓流畅,水箱外壳平滑、光亮,支架平衡,无扭曲,真空管色泽是否均匀、无裂缝,端盖平整、无毛刺。 其次要注意集热管的性能。优质的真空集热管的表面应该是光洁无瑕,镀膜为纯黑色或蓝色;看一下,反射板选材及结构安装是否合理,这样能耐腐蚀性会较强,好的反射板外表具有持久的光泽和美丽的花纹,部分产品采用进口不锈钢板镜面,如流水线曲面的反射板,聚光率也会相对提高。 第三:储水箱保温性能。水箱、外壳端盖是否形成一个整体,无缝隙,这样防腐蚀性强,寿命也会较长。 第四:储水箱的密闭性及支架的牢固性。太阳能热水器水箱内胆均采用不锈钢材料,仔细观察一下,焊接口是否与母材料基本相同;其次是支架是否牢固。 第五:使用中的方便程度。一台高品质的太阳能热水器,应备有加热的辅助装置、水温水位计以及自动水阀等选配件装置的接口。目前不少人有一种误解,认为水箱的温度越高就说明热性能越好。实际上水温高低不能说明产品的好坏。最科学的办法是讲就热效率和热损系数。 最后:在购买时,应该选购信誉比较好的品牌,同时还要注意查看是否有完整的说明书、合格证、保修单、商标等,不要重价格轻质量(包括产品质量和服务质量),只有这样才能买到称心如意的太阳能热水器。 三、使用过程中注意保养和清洁 太阳能热水器置于楼顶,风吹、日晒、雨淋,其正常工作除与安装质量相关外,还与长期经受自然气候、使用频率密不可分,如果忽视了它的质量和定期的维护保养,一些不良因素会造成水源污染,能够对用户的健康埋下隐患。哪些因素会造成太阳能热水器供水污染? 水箱由于太阳能热水器的水源是经过储水箱的储存,经热能转换后成为热水又供给用户,所以热水器的内外质量是影响使用卫生的关健。太阳能热水器水箱

电热水器的安全使用常识正式样本

文件编号:TP-AR-L6023 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电热水器的安全使用常 识正式样本

电热水器的安全使用常识正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 荣星厨卫电器厨卫平台专业讲座——电热水器的安全使用常识。 电热水器今年悲剧事故不断,有涉及安装问题,有涉及使用问题,还有涉及产品质量问题的,最需要我们作为经销商需要避免的是,在售后维修的过程中一定要注意安全,今年的一条新闻为某电工在维修热水器的时候被电身亡,这是一个惨痛的教训,所以面对售后时我们需要加强防范措施。 电热水器产品安全使用及售后常识 电热水器漏电有两种情况,一种是电源线与机壳导电部位相碰;另一种是发热管外壳烧穿由水导电而

产生漏电。要防止电热水器漏电,从购买到安装都要特别注意。 步骤方法一:消费者在购买电热水器产品时,要选用正规厂家合格的产品。同时,还应注意是否带有漏电保护器和防地线漏电的“防电墙”装置。 步骤方法二:安装电热水器时,根据要求科学合理地安装(尤其是接地线及专用线路)。同时,选用合格的配件(电线、插座等),采取一定的保护措施,如安装漏电保护器、洗浴时切断电源。 步骤方法三:另外,电热水器应定时检修。电热水器寿命一般为6~8年,随后就自动报废。 相关注意事项:一旦发现漏电现象,应立马关闭电源,拔下插头。要特别小心因水流而导致触电,如果卫生间地面有水,尽量不要在里面拔插头,应将总

相关文档
相关文档 最新文档