建筑工程质量控制要点
土建工程质量控制要点
强电工程质量控制要点
弱电工程质量控制要点
建筑给水排水及采暖工程质量控制要点
通风与空调工程质量控制要点
建筑测量工程质量控制要点
装饰工程质量控制要点
钢结构工程质量控制要点
建筑电梯安装工程质量控制要点
地质工程质量控制要点





第一章 土建工程质量控制要点

施工质量验收依据:
B50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》
GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》
GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》
有关设计规范(主要有砼结构、钢结构、砌体结构、抗震等规范规程等)
有关原材料的设计规程(如砼配合比、砂石外加剂、焊接等)

钢筋砼结构监理实施细则
地下部分(±0.00以下部分)
基础工程:基础是建筑物的关键部位,建筑物的垂直和水平荷载均通过基础传至地基。基础施工质量的好坏,关系到整个建筑物的结构安全。一旦发现问题,难以处理和弥补,会造成重大的经济损失,要严格地把握好施工质量关,做好隐蔽工程的验收,是非常重要的环节。
地基基础工程施工之前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。
施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量检验制度。
从事地基基础工程检测及见证试验单位,必须具备省级以上(含省、自治区、直辖市)建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。
施工过程中出现异常情况时,应停止施工,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等有关单位共同分析情况,解决问题,消除质量隐患,并应形成文件资料,应归档,以便以后查用。
基坑验槽:
基坑尺寸、坑底标高是否符合设计要求,核对基坑土质和地下水情况,基坑排水处理、基坑钎探情况如何,与地质报告有否出入,验槽应有记录和检验报告。
材料检查:
1.2.1 水泥、砂子、石子钢材是否有合格证书,并送有资质的单位进行复验原材料是否符合设计要求。
1.2.2 砼级配是否达到设计所要求的砼强度等级。
1.2.3 对灰土地基、砂和砂石地基等其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点,每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点 。
模板

、钢筋是否到位:
模板尺寸,钢筋规格、根数、位置,保护层厚度等是否符合设计图纸上的要求。
垫层厚度、尺寸是否满足要求。
桩基础:
1.4.1 桩位放样允许偏差:群桩20mm,单桩10mm。
1.4.2 预制桩桩位偏差必须符合GB50202-2002第5.1.3条表5.1.3要求。
灌注桩桩位偏差必须符合GB50202-2002第5.1.4条表5.1.4要求
1.4.3 工程桩应按图纸要求进行承载力试验。
1.4.4 桩身质量应进行检验。
14.5 要编制监理实施细则。
地上部分(±0.00以上部分)
地上部分指主体结构部分,是整个建筑物的骨架,它的质量好坏是确保建筑物安全的关键。
砼结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
砼结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。
砼结构可划分为模板、钢筋、砼现浇结构和预制装配结构等分项工程。各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
对砼结构工程的质量验收,应在钢筋、砼结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。
模板分项工程:
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。大于4m的梁板是否按设计要求起拱。(设计无要求宜取跨度的0.1-0.3%)
模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
钢筋分项工程:
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
在浇砼前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:
纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。
钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。
箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
予埋件的规格、数量、位置等。
砼分项工程:
水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
钢筋砼结构、予应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
检查数量:按统一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批

号且连续进场的水泥,每批抽样不少于一次。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
砼中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准〈砼外加剂〉GB8076〈砼外加剂应用技术规范〉GB50119等和有关环境保护的规定。
砼的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构建砼强度的试件,应在砼的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次。
每工作班拌制的统一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。
当一次连续浇筑1000 m3 时,同一配合比的砼每200 m3 取样不得少于一次。
每一层楼,同一配合比的砼取样不得少于一次。
每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
对抗渗砼应在浇筑地点随机取样。
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
砼原材料每盘称量,每工作班抽查不应少于一次。
砼结构工程验收应符合下列规范:
有关分项工程施工质量验收合格。
应有完整的质量控制资料。
观感质量验收合格。
结构实体检验结果满足“规范”要求。

砌体工程监理实施细则
砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告,严禁使用国家明令淘汰的材料。
砌体施工质量控制等级应满足设计要求。
水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验,检验批应同一厂家,同一编号为一批。 当在使用中不同种的水泥不得混合使用。
砖、小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。承重墙体严禁使用断裂小砌块。
砌体灰缝的砂浆应饱满,特别注意检查竖缝的饱满度,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。凡在砂浆中掺入有机塑化剂,早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检测和试配,符合要求,方可使用。
墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处一应砌筑成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
构造柱是否按设计要求成马牙槎,是否先砌墙后浇砼,钢筋的拉接是否按图纸要求。
是否按要求对砖等砌体提前1-2d浇水湿润。
砌筑的墙体必须符合规范规定。
砌体工程验收前,必须提供下列文件和记录:
施工执行的技术标准
原材料的合格证书、产品性能检测报告
砼及砂浆配合比通知单
砼及砂浆试件抗压强度试验报告单
施工记录
各检验批的主控项目、一般项目验

收记录
施工质量控制资料
重大技术问题的处理或修改设计的技术文件
其他必须提供的资料
砌体工程验收时,应对砌体工程的观感质量作出总体评价。









第二章 电气工程监理质量控制要点

工程建设电气监理的控制及施工验收规范、工程质量验评标准等为依据:《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001的相应电气工程部分内容。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,督促承包单位全面实现工程项目的合同约定的质量目标,以质量预检为重点,对工程项目的人、机、科、法、环等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量,保证体系落实到位,坚持不合格的材料、设备不准在工程中使用。坚持本工序质量不合格或未进行验收的,不予签证,下道工序不得施工。

依据
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
2、《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ149-90
3、《电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148-190
4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
6、《电气装置安装施工35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92
7、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91
8、《供配电系统设计规范》GB50052-95
9、《10KV以下变电所设计规范》GB50053-94
10、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
电、钢管敷设的检查:
管材质量的好坏直接影响到工程的质量:
钢管煨弯,必须采用专用弯管器弯制,大的管径用机械弯制,所有暗配管弯曲半径为外径的10倍,明配管为6倍。官子弯曲处的弯扁度应小于0.1倍管外径,暗配管保护层不应小于15mm。明配管管径在φ63及以上的,可以使用套管焊接,套管应处在两管对口的中心,长度为管外经得1.5-3倍,焊接应严密。配管采用罗纹宜外露2-3扣。其圆钢跨接接地线的直径不得小于圆钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。
安全电压(50伏以下)配线的金属钢管,线槽可不做跨接接地线。
明配镀锌钢管跨接接地应采用专用接地线卡子连接接地线, 不得熔焊焊接跨接接地线。
塑料电线管敷设的检查
使用阻燃型(PVC)管应具有有效的准用证,外壁应有连续阻燃烧标记和制造厂标,有产品质保书,氧指数应达40以上。所用阻燃型(PVC)管的附件必须使用配套的阻燃型产品。
明配钢管,PVC刚性塑料管应在近灯位、开关、插座、箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或

支架间距应对称、均匀,管卡或支架的间距应符合国家规范规定。
吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板,使用软管接到灯位的,其长度不宜超过1米。软管两端应用专用接头与接线盒。灯头盒连接牢固,金属软管本身应做接地保护,各种强、弱电的导线都严禁在吊顶内裸露。
线槽、桥架、托盘及密集型母线槽连接处的螺栓应紧固,螺母应位于线槽、桥架、托盘的外侧,金属线槽、桥架、托盘及密集型母线槽等正常情况下不带电的金属外壳应牢固地连接为一体,并与接地主干线可靠连接。镀锌金属线槽、桥架、托盘可不做跨接接地线,但放松装置应设在明显部位,且在连接部位的两端不少于二处。
灯具、开关、插座及组合开关插座箱等电气设备的安装,在楼梯及共用部位,室内上下同一轴线位置坐标的误差不得大于50mm,开关距门框的距离应符合规定(15-20cm),距地面的标高位置为1.3米。开关不得装于门后,住宅户内配电箱下沿安装的标高不宜低于1.8米,且安装在较为隐蔽的位置,分体机空调插座的标高不宜低于2米。厨房插座(脱排)不宜低于2米,离地插座不宜低于30cm,强弱电盒安装距离应为30-50cm。
公共建筑及民用住宅建筑的照明配电箱、板、柜及电表箱内应按国家规范要求设置N线和PE保护线的汇流排,N线和PE线应在汇流排上连接,不得将N线或PE线多根铰接或接压在铜接头内。埋地敷设的PE保护干线(镀锌扁钢)在引入箱、柜内都必须明露,并用导线与PE线排可靠连接,PE线截面设计无规定时,相线截面在16平方毫米及以下,PE线与相线截面相同,相线截面在16-35平方毫米时,PE线应为16平方毫米,相线截面大于35平方毫米以上时,PE线为相线截面的二分之一。
导线的联接
多股铜芯线应用同截面规格的钢接头压接,如做成“羊眼圈”状的,其孔径应与连接螺栓相匹配,必须搪锡。
单股铜芯线可采用阻燃烧型安全压接帽压接或搪锡。
层面避雷带的检查:
支持件距离应均匀设置,每直线段的间距宜为1米,偏差:2cm 。
在直角、转角处应对接,一般为250-300毫米,避雷高度宜为150毫米。一般应设置在女儿墙中心。
当女儿墙宽度大于300毫米及以上时,避雷带距女儿墙外侧宜为150毫米。避雷带明敷补下线距墙面应为15-20毫米。
层面高于避雷带的所有金属物体必须与避雷带作可靠保护连接,具体可参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中的相关规定。
高层建筑物利用基础钢筋作接地体的必须有可测量接地电阻的“测试点”。测试点的数

量不应小于2处,在高级装饰墙面中。测试点宜暗设在专用盒内。测试点的高度一般应距地面500毫米为宜。
防雷接地,保护接地镀锌扁钢的厚度不得小于4毫米,截面不得小于100平方毫米。镀锌扁钢(圆钢)的搭接不得成“T”型,严禁直接对接,搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍(圆钢为直径的 6倍),且不得小于三个棱边焊接,两个长边必焊,焊缝应平整饱满,不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象,焊缝严禁用砂轮机打磨,焊接部位药渣应及时清除干净,并刷二度防锈漆(埋地二度沥青漆),接地电阻的测试数据应符合设计规定。



第三章 弱电工程质量控制要点

本章主要阐述弱电工程的火灾报警与自动灭火系统、共用天线电视、电话通信、广播音响四个分项工程。
依据:
《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《智能化建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
设备检验
设备和器材的规格、型号应符合设计要求;
产品的技术文件应齐全,并有合格证和铭牌;
器材金属部分应屏蔽接地;
设备的外壳、漆层及内部仪表、线路绝缘应完好,附件、备件齐全。
施工现场质量控制要点
火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内线槽同一槽孔内,但电压为50V以下回路,同一台设备的电力线路和无干扰要求的控制线路可除外,但安全超低压回路的导线,必须单独地或集中地按其中存在的最高电压绝缘起来。
敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,应作密封处理。
管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝两侧应固定,且留有适当余量。
弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置,若条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。
布线使用的非金属线材、线槽及其附件,应采用不燃或非延燃性材料制成。
探测器安装位置:
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m;
探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,不应大于45°;
在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装,应在其入口边缘1.5m处;
探测器的安装:
探测器的确认灯应面对便于人员观察的主要入口方向;
若要装外接门灯必须采用专用底座;
探测器经过调试后方可安装,且采取防尘、防潮、防腐措施。
手动火灾报警按钮的安装:
报警区域每一防火分区,应至少设置一个,从一个防火分区的任何位置到邻近防火分区的一个手动火

灾报警按钮的步行距离、不应大于30m;
手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处, 应安装牢固并有明显的标志。
火灾报警控制器的安装:
控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在非承重墙上应采用加固措施;
引入控制器电缆或导线的端部应标明编号,且与图纸一样;
控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。
警铃安装:
一般安装在门口、走廊和楼梯人员众多的场所,每一火灾监测区域至少安装一个,应安装在明显位置,固定螺钉要加强弹簧垫片。
共用天线电视的安装:
天线具体确定位置时,应根据建筑物的结构选择无线固定方式,应用场强仪实测,选择无线最佳架设位置;
电缆架空敷设,距弱电、通信线不宜小于0.4m,与高压线间距不应小于2m,距低压线路下方不应小于0.75m;
电缆直埋敷设时,埋深,不应小于1.2m,周围应有沙土垫层,在电缆上部100㎜处应盖有红砖保护;
器件金属部分应屏蔽接地
金属管干线与支线和建筑物防雷接地应有良好的整体接地。
电话通信的安装:
电缆管、用户线管在易受电磁干扰的场所,暗配管应采用镀锌钢管,且做好接地处理;
暗配管线不宜穿越建筑物的伸缩缝或抗震缝,应改由其他位置(或由基础内通过)上升楼层电缆供配线,当必须穿越沉降缝时必须做补偿措施;
暗配管长度超过30m时,中间应加装过路箱,用户电话线暗管中间应加装过路盒;
电缆竖井可与其他弱电缆线综合考虑设置,但检修距离不得小于1m,若小于1m必须设安全保护措施;
电缆管内不得合穿用户线,管内严禁穿放电力线或广播线;
一个工程必须采用同一型号市话电缆;
用户线在箱内留有余线长度应绕箱半周或一周,在盒内留有余线长度应为150~200㎜;
通信箱的接地线与电缆屏蔽层连接应有专用接地螺栓,连接良好。
广播音响:
电缆的终端焊接,应使失去屏蔽部分尽可能的短,一般应在25㎜以下;
接地导线应尽量使用相同的金属材料;
系统的接地电阻应不大于4Ω;
广播设备安装在装修木地板的室内时,应固定在预埋基础型钢上,并用螺栓固定,不宜放置在木地板上,导线可敷设在木地板下的线槽中;
扬声器一般应向下倾斜,高音扬声器的安装角度一般都标注在施工图上;
在一个建筑空间内安装多只扬声器时,扬声器应成排安装,位置对称,高度统一。




第四章 建筑给水排水及采暖工程质量控制要点

一、依据
经批准的工程技术设计文件、施工设计标准以及编制并经批准的施工组织设计或施工

方案;
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002等的要求。

二、监理工作内容
参加由建设单位组织的设计技术交底
1.1 设计技术交底前,先熟悉图纸;
1.1.1 给水、排水系统图与平面布置图的设计是否符合相关规范的要求以及布置是否合理;
1.1.2 在熟悉图纸过程中,应注意设计施工图纸中的给水、排水系统图、采暖系统图与平面布置图是否相符以及是否有漏项等问题。
1.2 对设计图纸中存在的问题在图纸会审时提出自己意见和建议。
编写监理实施细则
监理实施细则应符合监理规划要求,并根据施工单位的施工方案和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及其给排水专业特点进行编写,内容需详细具体、具有可操作性。
2.1 监理实施细则的具体内容为:
2.1.1专业工程的特点:根据设计图纸要求和施工组织设计及施工方案,较详细的描述本专业的工程施工的特点。
2.1.2 监理工作的流程:
(1)工程进度监理工作流程见图一:











图一:工程进度监理工作流程

(2)质量控制监理工作流程(见附件1)
(3)投资控制监理工作流程





2.1.3 监理工作的控制要点及目标值:
监理工作的控制要点,需根据每个工程的实际情况、施工单位的施工方案和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)的要求进行编制。
监理工作的目标值:按公司要求的目标执行。
2.1.4 监理工作的方法及措施:
监理工作的方法,主要有敦促承包单位健全和完善现场施工管理和总理保证体系,检查特殊施工人员的有效施工合格证,对主要原材料、半成品、成品及设备,根据相关要求进行检查和验收,对施工过程中的预留、预埋件和隐蔽工程进行的质量控制时,必须进行根踪检查,特别对隐蔽工程,在施工单位进行报验申请后,由各方对此进行验收合格后才能进行隐蔽;对管道安装工程和设备安装工程进行的质量控制时,必须根据管道工程的相关标准和要求进行质量控制,对设备安装工程,必须根据设备安装的特点以及提供设备的生产厂的设备安装说明书进行质量控制。
监理工作的措施
在施工前敦促施工单位健全和完善现场施工管理和质量保证体系,在施工过程中需要对有特殊工种的操作人员进行检查,具备有效合格证的人才能上岗,对主要原材料、半成品、成品及设备,符合相关要求后才能投入使用,不合格的必须清理出场。在施工过程中必须按设计图纸、施工组织设计、施工方案及监理实施细则的要求进行,如不符合上述要求,并在施工过程中出现违反强制性标准或有严重事

故隐患的,必须向业主进行报告,同时向施工单位发整改通知单或停工令,在施工单位进行整改并符合要求后才能进行施工或恢复施工,如施工单位在收到整改通知或停工令后不进行整改而继续进行施工的,应向当地的质监站或相关部门回报则要求施工单位进行整改,情节严重的必须停工整改。
资质审查:
审查承包单位报送的分包单位资格报审表和有关资质资料,具体内容为:
营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证等;
分包单位的业绩;
拟分包工程的内容和范围;
专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
进场设备材料的检查验收:
主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备具有质量合格证明文件;
规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求;
材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲破损;
主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书;
阀门应按要求进行强度和严密性试验(见GB50342-2002中表3.2.5)的要求;
进场时做检查验收,并经监理工程师核查确认。
上述内容见GB50242—2002的材料设备管理部分,检查项目如有一项不合格,不予验收,必须撤出现场。
施工过程中的监理:
5.1 施工过程中监理应注意事项:
5.1.1 冷、热水管道同时安装时应符合:上、下平行安装时热水管应在冷水管上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧;
5.1.2 对于给排水管道需穿越基础、楼板和墙的孔洞、暗装管道的墙槽和预埋固定管道的支架、吊环等,需留空洞的尺寸;
5.1.3 管道穿过楼板,应预先留孔,并加设套管,尤其是热水管。对于现浇楼板,可以采用预埋套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5mm;
5.1.4 隐蔽工应在隐蔽前经各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录;
5.1.5 地下室或地下构件外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;
5.1.6 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取保护措施;
5.1.7 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上;
5.1.8 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致;
5.1.9 管道支、吊、托架的安装,应符合设计或相关规范要求;
5.1.10钢管、塑料管、复合管及铜管支架的最大间距应符合GB50342-2002中表

3.3.8、3.3.9、3.3.10的要求;
5.1.11采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合:
楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;
楼层高度大于5m,每层不少于2个;
管卡按照高度,距地面应为1.5 m-1.8 m,2个以上管卡应均称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上;
5.1.12 弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定:
热弯:应不小于管道外径的3.5倍;
冷弯:应不小于管道外径的4倍;
焊接弯头:应不小于管道外径的1.5倍;
冲压弯头:应不小于管道外径;
5.1.13 管道接口应符合下列规定:
管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于GB50342-2002中表3.3.15的要求;
熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈;
采用橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过20;
法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫;
连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准;
螺蚊连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理;
乘插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥应捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。
卡箍(套)式连接两管口应平整、无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致。
5.1.14 承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
5.2 对施工单位进行报验申请中应注意的事项:
5.2.1 根据施工单位的施工工作进度,按设计图纸及相关技术文件,对给水排水及采暖的施工情况进行检查;
5.2.2 施工单位进行预埋管件或隐蔽工程时,必须首先进行报验,然后经各方检验合格后,才能进行预埋或隐蔽;
5.2.3 如施工单位的预埋管件或隐蔽工程经检验不合格,必须进行整改,经整改合格后方能进行下一道工作。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)中强制性条文的内容:
6.1 室内给水系统安装:
6.1.1 给水管道必须洋采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准;
6.1.2 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
6.1.3 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
6.2 室内排水系统安装:
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不小于底层卫生器具的上边

缘或底层地面高度。
检查方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
6.3 室内采暖系统安装:
6.3.1管道及配件安装:
管道安坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
(1) 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰不得小于2‰;
(2) 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度不应小于5‰;
(3) 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
6.3.2 辅助设备及散热器安装:
散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
检验方法:试验时间为2-3min,压力不降且不渗不漏。
6.3.3 低温热水地板辐射采暖系统安装:
地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
检验方法:隐蔽前现场查看。
盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
检验方法:稳压1h内压力不大于0.05 MPa且不渗不漏。
系统水压试验及调试:
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1 MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3 MPa,
b 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4 MPa,
c 使用塑料管及复合管的热水系统,应以系统顶点工作压力0.2 MPa,作水压试验,同时在系统的试验压力不小于0.4 MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02 MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05 MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03 MPa,同时各连接处不渗、不漏。
系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。
室外给水管网安装:
给水管道在竣工汉化,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验办公。
室外排水管网安装:
排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
检验方法:用水准仪、拉线和尺检查。
室外供热管网安装:
管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。
检验方法;测量各建筑物热力入口处

供回水温度及压力。
供热锅炉及辅助设备安装:
锅炉的汽、水系统安装完备后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合GB50242-2002规范中表13.2.6的规定。 检验方法:
在试验压力下10 min内压力降不超过0.02 MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;
观察检查,不得有残余变形,受压元件金属和焊缝上不得有水珠和水雾。
锅炉和省煤器安全阀的定压和调试应符合GB50242-2002规范中表13.4.1的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。
锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效。
检验方法:启动、联动试验并作好试验记录。
锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。
检验方法:检查烘炉、煮炉及试运行全过程。
热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3 MPa;热水部分应不低于0.4 MPa。
检验方法:在试验压力下,保持10min压力不降。
7、工程质量的事故处理:
7.1 参与工程质量的事故的调查分析后处理方案的讨论,对已决定的工程质量事故处理方案的实施执行情况予以监督和检查,对承包单位提出的处理结果报告予以确认;
7.2 如遇下列情况之一,监理组可行使监督权,下达暂停施工的指令并向建设单位报告,听侯进一步处理:
发现违章操作,违章指挥危及人民生命、财产安全;
严重违反操作规程、规范或强制性条文的规定,影响工程质量或产生严重隐患的。
8、单位工程质量验收:
8.1 当单位工程具备验收条件时,由施工单位提出申请报告,监理对申请报告内容依据工程实际情况进行审查,符合要求后,由监理方会同业主、施工单位组成验收班子进行现场初验;
8.2 初验通过后,由业主组织相关部门进行单位工程验收;
8.3 单位工程验收前,编写建筑安装工程竣工质量评估报告,对工程过程质量控制和最终质量情况作一简单的描述和总评,纳入单位工程质量评估报告。
附件1: 质量控制监理工作流程





























第五章 通风与空调工程质量控制要点

依据:《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

基本规定
通风与空调分部工程的子分部,分项划分详见表3.0.8:划分为7个子分部、9个分项。(注:根据各个工程规模、特点划分子分部和分项)
通风与空调工程分项工程施工质量的验收,应按本规范对应分项的具体条文

规定执行。子分部中的各个分项,可根据施工工程的实际情况一次验收或数次验收。
分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定:
3.1 具有施工单位相应分项合格质量验收记录;
3.2 主控项目的质量抽样检验应全数合格;
3.3 一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率不应小于80%,且不得有严重缺陷。

风管制作
风管分为圆形和矩形两种。通风管道规格的验收,风管是以外径或外长边为准,风道是以内径或内边长为准。
风管系统类别划分——以工作压力划分:
低压系统 P≤500
中压系统 500<P≤1500
高压系统 P>1500
对密封要求有所区别
镀锌钢板及各类会有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接方法。
风管的密封应以板材连结的密封为宜,密封面宜设在风管的正压侧。
主控项目
金属风管或其它材料品种、规格、性能与厚度应符合设计和现行产品标准的规定:
检查数量:按风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,尺量、观察检查。
防火风管的主体、框架与固定材料密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计规定:
检查数量:加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,观察检查与点燃试验。
复合材料风管的复面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料:
检查数量:加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,观察检查与点燃试验。
风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计和下列规定:
风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。
矩形风管的允许漏风量应符合规定。(不同系统风管允许漏风量是不同的。)
圆形金属风管允许漏风量应为矩形风管规定值的50%。
排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15㎡。
检查方法:查验产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试。
金属分管的连接应符合下列规定:
5.5.1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
5.5.2 金属风管法兰材料规格或角钢(扁钢、螺栓)不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。
检查数量:按加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:尺量、观察检查。
复合材料风管采用法兰连接时,法兰与分管板材的连接应可靠

,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。
检查数量:按加工批数量抽查10%,不得少于5件。
检查方法:尺量、观察检查。
金属风管的加固应符合有关规定。
矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。 当采用其它形式的弯管,平面边长大于500㎜时,必须设置弯管导流片。
检查数量:其它形式的弯管抽查20%,不得少于2件。
检查方法:观察检查。
净化空调系统风管还应符合下列规定:
5.9.1 矩形风管边长≤900㎜时,底面板不应有拼接缝;>900㎜时,不应有横向拼接缝。
5.9.2 风管所用的配件、螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配,不会产生电化学腐蚀的材料或采取镀锌或其它防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。
5.9.3 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用插条等形式。
5.9.4 空气洁净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用接扣式咬口。
5.9.5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂。
5.9.6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象。
检查数量:按风管数抽查20%,每个系统不得少于5个。
检查方法:查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭。
一般项目
6.1 金属风管的制作应符合以下规定:
6.1.1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表4.3.1-1的规定,弯曲角度偏差不应大于3°。
6.1.2 风管与配件的咬缝应紧密,宽度应一致,两端面平行。
6.1.3 焊接风管的焊缝应平整,无焊接缺陷。

强制性条文
1、 风管制作
1.1 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定,详见4.2.3。
1.2 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。
2、 风管部件与消声器制作:
2.1 防爆风管的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。
2.2 防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。
3、 风管系统安装
3.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6㎜。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
3.2 风管安装必须符合下列规定:
风管内严禁其它管线穿越;
输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其它辅助生活房间时必须严密,并不得设置接口;
室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
3.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施


4、 通风与空调设备安装
4.1 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
4.2 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。
4.3 电加热器的安装必须符合下列规定:
电加热器的金属外壳接地必须良好;
连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
5、 空调制冷系统安装
5.1 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。
5.2 燃气系统管道与机组的连接不得使用外金属软管,燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005Mpa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。
6、 系统调试
6.1 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:
设备单机试运转及调试;
系统无生产负荷下的联合试运转及调试。
6.2 防排烟系统联合试运转与调试的结果(风量及正压),必须符合设计及消防的规定。
7、 竣工验收
7.1 竣工验收时应检查竣工验收资料,一般包括下列文件及记录:
图纸会审记录,设计变更通知单和竣工图;
主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告;
隐蔽工程检查验收记录;
工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录;
管道试验记录;
设备单机试运转记录;
系统无生产负荷联合试运转与调试记录;
分部(子分部)工程质量验收记录;
观感质量综合检查记录;
安全和功能检验资料的核查记录;
7.2 观感质量检查(详见有关规范条文)

常见通病
风管制作与安装
1.1 圆风管不同心,管径变小,两端口平面不平行。
1.2 矩形风管对角线不相等。
1.3 圆形弯头、三通角度不准确。
1.4 矩形弯头、三通角度不准确并漏风。
1.5 法兰互换性差。
1.6 法兰铆接偏心。
1.7 无法兰风管连接不严。
1.8 洁净系统风管不严。
1.9 风管安装不直,漏风。
1.10 预留孔洞不正确。
1.11 风管生锈。
1.12 风管保温性能降低。
部件制作与安装
2.1 蝶阀阻力增大。
2.2 防火阀动作不灵活。
2.3 密闭式斜插板阻力增大。
2.4 阀门调节不灵活。
2.5 调节线角度不准确。
2.6 洁净风管系统漏风。
2.7 风管插板或送风口调节不灵活。(移动或转动)
消声器、除尘器(洁净)制作与安装
3.1 消声器阻力增大,填写片不均匀,消声孔分布不均匀。
3.2 消声材料粘结不平,不

牢固。
3.3 除尘器除尘效率低,阻力增大,孔径不符要求。
通风设备制作与安装
4.1 风机安装减震器受力不均,风机安装倾斜。
4.2 风机(轴流式)运转时不能排风,安装时与气流方向相反,未作正、反转试验。
4.3 离心式通风机运转不正常,振动过大,叶轮未进行动平衡试验,同心度差,风机启动时启动阀门未关闭等因素造成振动过去。



第六章 建筑测量工程质量控制要点

建筑工程测量的内容
1、 建筑物的定位
2、 高程控制
3、 垂直度控制
4、 沉降观测

二、 执行的标准和规范:
《工程测量规范》 (GB 50026-93)
《工程测量资料规范》(YSJ217-89)
《建筑变形测量规程》(JGJ/T? 8-97)
其他相关标准和规范。

三、 准备工作:
首先,对监理公司使用的测量仪器进行检查,保证水准仪、经纬仪、全站仪的有效期内使用,超过有效期的立即送检、修理或更换;
要求和检查施工单位提供的相关资料:
作业人员的资质证书或岗位证书;
测量仪器及钢尺的鉴定证书,确保在有效期内;
测量仪器要定期自检或在有怀疑时自检。
业主提供的可利用的平面和高程控制点:首先要求施工方对业主提供的控制点进行核查,并提出核查结果,在无疑问的情况下,进行下步工作,该项工作监理现场见证。

四、 建立平面、高程控制点点位布置要求
1、 全面认真分析总平面图、建筑设计总说明、各建筑物的基础平面图、设备基础图、地下管网图 ;
2、 分析厂区的平面布置图,进行实地踏勘,把握各建筑物和构筑物位置关系,满足工程施工要求;
3、 必要时在厂房内布设微型控制网;
尽量布设在基岩上;
工程控制网要求具有较好的图形强度;
视线不受旁折光的影响;
控制点距各开挖基坑边缘有足够的安全距离,确保不受震动和破坏。一般距离建筑物、构筑物不宜小于25米,距离回填土边线不小于15米;
控制点要用混凝土浇筑并养护,四周要有栏杆或砌砖维护;
做好标识;
对每个建筑物,将建筑物轴线控制点引测到安全且方便使用的位置,作好保护和标识工作。

五、 点位精度及相关技术要求:(如果设计有要求,遵循设计)
平面控制点:
1.1 误差小于±3㎜;
1.2 要求如作业条件、仪器及辅助工具检校等参照《工程测量规范》相关条文进行;
2、 高程控制点的实测:
2.1 根据工程的水准测量精度要求确定实测方法;
2.2 一般水准测量闭合差控制在5㎜以内;
2.3 内业计算按最小二乘法原理进行观测平差,计算出每千米高差全中误差;
2.4 建筑物高程传递:采用水准仪和钢尺配合进行。

六、 垂直度控制:采

用垂准仪、经纬仪或其他方式进行。
每次测量时要在实物上标注;
作好内业记录;
垂直度控制在千分之一内。

七、 沉降观测:
根据设计或规范要求,在建筑物上埋设沉降观测点,埋设一定要牢固;
在每次观测时要固定人员、固定仪器、固定观测路线,保证观测精度;
施工方在测量时要通知监理人员到场见证;
水准测量一定要闭合,计算出闭合差,闭合差一般控制在3㎜内,每次观测成果及时计算出相关参数,并签字。

八、 提交的成果:
平面及高程控制点平面布置图;
测量原始记录;
计算成果及结论。
第七章 装饰工程质量控制要点

依据:《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50201-2001

范围 :
木制作工程、木地板工程、门窗工程、吊顶工程、涂装工程、墙地砖镶贴工程、裱糊工程、卫浴设备工程。

原则
装饰装修应遵守法律、法规和有关规定,并应遵循安全、美观的原则。在设计与施工中,必须贯彻有关安全、防火、环保、建筑电气、给排水技术规程标准,装饰施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物承重结构。装饰材料质量应符合该产品的有关标准质量要求和设计要求,供货单位应提供产品质保书或检验报告,进场材料必须验收合格方可进行施工。

工序
木制作
木材进场应测试干燥程度,细木工板,三夹板等应采购环保产品,各种基层板,垫层搁栅必须做防火、防腐处理,造型、结构和安装位置应符合设计要求。木材表面应砂磨光滑不应有毛刺和锤印,采用贴面材料时清水面的接口花纹要配合适宜,应粘贴平整牢固、不脱胶,边角处不起翘,采用钉结合时尽可能用不锈或铜质钉,钉帽尽可能隐蔽在木质中便于油漆后不易发现。安装门套基层铰链部位,锁头部位应加厚,防止日久铰链松动。橱门安装应牢固,开关灵活,下口与底片下口平行,小五金安装齐全、牢固、位置正确。细木制品窗台板、盒、踢脚线、顶角线、门窗套表面光滑,线条顺直,楞角方正,不露钉帽,无刨痕,毛刺、锤印,安装位置正确、割角整齐、接缝严密、与墙角贴紧,装饰木质面层在施工时先封固底漆刷一道,以防施工中弄脏饰面表层,油漆工无法处理干净。
木地板工程
木地板表面应洁净无粘污,刨平磨光,无刨痕、刨茬和毛刺等现象。基层木搁栅应使用膨胀钉固定,间距应与地板配套、准确、符合要求。搁栅部位严禁采用水泥坞邦,底部所用的衬垫必须用胶固定,铺设地板前应严格进行搁栅上口平整度的检查,每一根搁栅必须在同一平面上,铺设时用发泡薄膜垫底,地板与四周墙体应留8~10㎜

伸缩缝,若地板为免漆地板,施工期间及时将铺好部位保护好,以免擦伤地板表面,木地板在采购中要控制地板的含水率,含水率在8%~12%左右,地板的宽度、厚度尺寸要精确,统一、槽口要紧密,硬质木地板在固定前应先钻钉孔,防止直接用钉固定造成地板企口开裂现象,特别是地板的二端头部位,铺好的地板行走时应无响声。
门窗工程
门窗的品种规格、开启方法及安装位置应符合设计规定,门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料,发泡聚萃乙烯等弹性材料填塞,窗框不能与水泥直接接触,表面用嵌缝密封膏,应平整无裂缝,门窗应开启灵活,无倒翘,不能有自开或自关的现象,关闭后密封条应处于压缩状态,五金配件齐全,门扇铰链安装时上、下两只铰链距上、下边的距离大约是门扇宽度的1/10左右,外观洁净,大面无划伤、碰伤、锈蚀等缺陷。涂膜大面平整光滑、厚度均匀,无气孔,外门扇,窗扇应不渗漏水并留有泄水孔,门窗的玻璃、磨砂片的磨砂面应朝向室内,镀膜玻璃的镀锌面应朝向室内,玻璃片不得直接与金属直接接触。
吊顶工程
吊顶安装应牢固、表面平整、无污染、折裂、缺棱、掉角、锤印伤。 吊顶前,顶棚上的电器配管、布线、空调、供水暖、管道等必须同步安装就位,并基本调试完毕。然后弹出顶棚的标高线,顶棚的弧线位置线,吊顶部局线,大中型吊灯位置线等。吊顶位置应正确,所有的连接件必须拧紧,主龙骨无明显弯曲,次龙骨连接处无明显错位,若为木质材料应进行防火处理,在嵌装灯具等物体位置更要求防火特别处理,吊杆的位置要准确,主龙骨端部位置不得大于300㎜。吊杆高度超过1.5m时,必须设置反撑,重型灯具或设备严禁直接安装在吊顶龙骨上,吊顶尺寸超过一定长度应起拱,吊顶的石膏板安装接缝的应有防裂处理,粘贴固定的罩面板不应有脱层,遇转角处和门窗框转角处应裁割成L型缝,与缝之间应留有伸缩缝隙。若采用双层石膏板,上下层接缝应错开,固定石膏板螺丝固定,石膏板的转角处应用金属护角条接缝,批嵌石膏板接缝时,应先用弹性腻子,然后分几道工序用专门绑带贴接缝处,批刮腻子要分多次进行每刮一遍要比上一遍略宽5㎝,不可一次批成,每批一次,等干燥后方可再批下一次。
涂装工程
施工前将被涂表面铲除平整,最好先涂刷一遍稀107胶,然后将较大的洞或缝用胶油腻子初步填平,每次腻子不可过厚,过厚容易收缩而出现开裂。涂刷后的墙面、顶面必须平整,无掉粉、起皮、漏刷等现象,无明显色差、泛碱

、返色、刷纹、无明显的砂眼、流坠、皱皮、颜色基本一致、无明显刷纹、斑纹,墙面批刮的腻子宜薄,分多次批刮,每刮一次必须在等上次干燥的基础上进行,腻子的配料要符合要求。大面积批刮腻子时最好采用日光灯贴紧批刮面进行,砂磨批刮后的墙、顶面也同样用日光灯照着砂磨,这样操作砂磨完成的墙、顶面 ,除去照射的灯光,平整度会比较美观,对一些阴阳角、各种线条造型位置要采取弹线修批多次完成。石膏板造型的阴阳角可采用纸质金属护角条封边,这样批刮后的造型挺直美观,还能起到保护阳角的作用。
墙地砖镶贴工程
镶贴面的基层尽可能毛糙平整,对墙地面表面进行清理,表面残留的砂浆,尘土和油漆等应用钢丝刷干净,釉面砖应用水冲洗,铺贴前应在水中充分浸泡,陶瓷无釉砖和玻化砖应浇水湿润,这样贴后不致因吸走砂浆中水分而粘贴不牢,浸水后的瓷砖应阴干备用,阴干的时间视气温度而定,一般以饰面砖表面有潮湿感,但手按无水迹为准。卫生间部位必须做防水层处理,在铺贴前应进行放样、弹线、非整砖尽可能贴在隐蔽处,不要使门口处出现不完整的瓷地砖,墙面、地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的地方。瓷砖镶贴前应预排,预排要注意同一墙面的横竖排列,不得有超过一行以上的非整砖,对有间隔缝的铺贴,用间隔缝的宽度来调整,铺贴前设置水平线及垂直交叉线,墙面做塔饼,找准基准面,铺贴时水泥浆应饱满地抹于瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防空鼓,一边贴一边用水平尺检查校正,并及时擦去表面的水泥浆,若采用日光灯贴紧墙面铺贴来观察平整度则效果更佳。由花纹的面砖则要看清花纹的方向,在贴有排水要求的花岗岩、大理石等厚重的墙地砖石材时应经负载计算,镶贴后的墙地砖应牢固、表面平整、干净、缝隙均匀、周边顺直、砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象,用小锤敲击面砖空鼓声应小于一定范围。
裱糊工程
裱糊壁纸在裱糊前,墙体面层必须处理平整,平整后的墙面用清漆或胶质进行封固,大部分的墙纸需进行湿水处理。(也有些进口墙纸则不需要浸水,根据壁纸产品的说明定)壁纸粘结剂可以自行配制,粘结剂不允许有颗粒杂质,最好经过滤后使用为佳,胶水用滚筒涂于墙面,均匀分布,第一片壁纸上墙应控制垂直度,偏差不大于4㎜,接缝应紧密,表面无皱褶、污斑、翘边、波纹起伏,阴阳角挺直、棱角分明,与顶角线、踢脚线板拼缝紧密,裁减壁纸长度略放余量,贴上后再裁整齐,花纹图案吻合恰当,色泽一致无明显色差,贴好的壁纸在1m左右的视线内无明显的

接缝感觉,无脱层、无气泡,半年时间内不应该出现上述情况。
卫浴设备
卫浴洁具外表应洁净、无损坏,各种洁具固定要牢固。对于各种挂在墙体上的各种洁具,不得在多孔砖或轻型隔墙中直接吊挂使用,特别是电热水器,挂壁台盘淋浴房玻璃墙等。对于轻质墙必须采用穿墙螺杆,不能使用膨胀型螺栓。座便器不得用水泥砂浆固定,座便器的排污口可采用油石灰、黄油、法兰圈等密封,外围用硅酮胶连接密封,定位孔要有膨胀螺栓固定安装,最好用不生锈的螺栓,以便今后维修或更换方便,进水的连接管不得有弯管等缺陷。排污、排水管不得有渗漏现象,台盆排水管设盛水弯,可以起到防臭、检修方便的作用,淋浴房必须用安全玻璃,必要的话还要粘贴防撞标志,各种卫生洁具安装完毕后,应进行不少于2h盛水试验,各种洗涤盆,面盆应设溢水口,浴缸应盛至不少于浴缸深度的三分之一,水盘应盛至不少于盘深的三分之二无渗漏,卫浴室的各种电器插座应使用防水装置的。
第八章 钢结构工程质量控制要点

钢结构工程一般包括钢结构焊接工程、钢结构紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢结构组装工程、钢构件预拼装工程、钢结构安装工程、压型金属板工程和钢结构涂装工程等,根据钢结构工程特点,结合在钢结构厂房监理经验和体会,监理应从以下几个方面对钢结构工程进行质量控制:

依据:设计图纸和《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
钢结构焊接工程
材料质量要求:
材料质量
承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
钢结构焊接工程中所用的焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴、焊钉、焊接瓷环和施焊用的保护气体等必须有出厂质量合格证(质量证明书)等质量证明文件。焊条应符合国标《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定和设计要求。
焊接承重结构及重要非焊接承重钢结构采用的焊接材料应按国家现行有关标准进行见证抽样检验,有复试报告,应具有冷弯试验的合格保证。
钢结构焊接材料的出厂质量证明书和复试报告的品种、型号、规格及质量、性能及质量应符合设计和国家现行产品标准的规定。
材料选用:
承重结构的钢材应采用Q235钢、Q345钢、Q390钢、Q420钢其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T150的规定。
钢结构焊接工程中所选用的焊条、焊丝、焊剂和电渣熔嘴等焊接材料应与母材相匹配,并符合设计和国家现行产品标准的规定。
钢结构

相关文档