一、变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、控制系统、

信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、电子技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要电气设备和输电线路的自动控制、自动监视、测量和保护,以及实现与运行和调度通信相关的综合性自动化功能。

第二章思考与练习题

一、发电厂变电站电气设备按在电力生产中的作用分为一次设备和二次设备。

二、发电厂变电站二次设备是指对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节所必须的

电气设备,如监控装置、继电保护装置、自动装置、信号器具等

三、二次设备按一定要求连接在一起构成的电路,称为二次接线,或二次回路。

四、二次回路主要包括以下六个内容:控制系统、信号系统、测量及监察系统、调节系统、

继电保护及自动装置系统、操作电源系统

五、一般二次接线图分为原理接线图、布置图、安装接线图、解释性图纸四种。

六、绘制二次回路图时,必须用图形、文字符号,并遵守规定的绘图规则。

七、展开式原理接线图是以二次回路的每一个独立电源来划分单元而进行编制的。

八、判断:看展开图的顺序:一般先看交流回路,再看直流回路、信号回路;从上到下,从左到右逐行看。(对)

九、看展开图时,应了解每个设备的实际安装位置和地点,不在同一处的设备需要连接在一起的,必须通过端子排由控制电缆连接。

第三章6~35KV开关柜二次回路

1.某10KV线路开关柜继电器室的面板布置图如图3-1所示。试指出下列面板布置图中设备的名称。

1X :CSC-211微机线路保护装置

KZQ:开关状态显示器

BD:断路器储能指示灯

1KSH:远方就地切换开关

1KK:断路器控制开关

1BS:电器编码锁

1CXB1:保护跳闸出口连接片

1CXB2:重合闸出口连接片

1KXB1:低频减载投入连接片

1KXB2:装置检修状态投入连接片

1FA:装置复归按钮

1HK:柜内照明开关

HK:断路器储能开关

2HK:柜内加热开关

2.某10KV线路开关柜一次接线图如图3-3所示;交流电流、电压回路如图3-4、3-5、3-6所示。试完成下列问题:

(1)该开关柜内装设有哪些一次设备?

答:断路器和母线

(2)该线路TA配置多少相,每相多少组二次绕组?每组二次绕组的作用是什么?

(3)端子排(如I9、1D10。。。)的作用是什么?

(4)图3-4中“A431”的含义,图3-,6中“A411”的含义

答:A431--A相电流回路四回第三组线圈第一条回路

(5)图3-5中,A630(A640)的含义

3.VS1型抽出式QF操作机构,电气原理接线图见图3-8。请说明下列元件的名称及其功能:

YC——合闸线圈,用来使合闸电磁铁励磁,产生电磁力,推动操动机构运动,完成断路器的合闸过程。

YT——跳闸线圈,用来使分闸电磁铁励磁,产生电磁力,推动操动机构运动,完成断路器的分闸过程。

GZ1——整流器,为储能电动机提供整流回路。

GZ2——整流器,可为合闸线圈提供整流回路,使之既可用于直流操作,亦可用于交流操作。

M——储能电机,用来拉伸储能弹簧,使之储存能量用于完成断路器的合闸操作。QF——断路器的辅助开关

S8——底盘车辅助开关,装在手车推进机构底盘内。

S9——底盘车辅助开关,装在手车推进机构底盘内。

SP1~SP4——微动开关,受控于储能弹簧的状态。

GT1——过电流脱扣器线圈,当需要用时,将它串联在电流互感器二次回路中,发生过电流是使断路器跳闸。

X0——航空插座的插头位置编号。

4. 某1KSH触点位置表如图3-9所示。请问1KSH处在“就地”位置时,触点1-2闭合吗?触点3-4呢?

答:就地时1—2断开3—4闭合

5. 某1KK触点位置表如图3-9所示。请问1KK处在合闸位置时,触点1-2闭合吗?触点3-4呢?

答:1—2闭合3—4断开

6. 某线路开关柜控制信号回路如图3-7(二)所示。图中YC是:(选择题)

A QF操动机构的合闸线圈

B QF操动机构的跳闸线圈

C 防跳继电器

7.某线路开关柜控制信号回路如图3-7(二)所示。试完成下列问题:

(1)简述QF就地合闸的过程及原理(涂红“就地合闸”回路)

(2)简述QF就地分闸的过程及原理(涂绿“就地分闸”回路)

(3)简述QF的远方合闸的过程及原理

(4)简述QF的远方分闸的过程及原理

(5)简述QF保护跳闸的过程及原理

(6)简述QF重合闸的过程及原理

(7)图中设有QF的电气防跳回路。试指出防跳元件,并简述其防跳原理。

(8)红灯HR亮的意义是什么?绿灯HG亮的意义是什么?

答:红灯亮说明合闸成功绿灯亮说明分闸成功

(9)当QF事故跳闸,回路“+KM -KM1”

通,TWJ2-1线圈通电启动,其触点闭合,启动事故音响。

(10)当控制信号回路电源断线,和同时失磁,其动断触点和同时闭合,发出控制回路断线信号。

6. 变电站的QF、QS及继电器等经常处于强电场中,电磁干扰较严重,若要采集这些信号,须采取抗干扰措施。抗干扰方法有多种,图3-7中,线路开关柜抗干扰措施是采用光隔离继电器。

图3-7中,线路开关柜接入的输入信号有闭锁重合闸、弹簧为储能、断路器合闸位置、手车试验位置、手车工作位置。

7. .某110KV变电站低压侧(10KV)采用单母线分段接线,10KV采用小车式开关柜。其I段母线的TV二次回路如图3-20、3-21、3-22所示。试完成下列问题

(1)该开关柜内装设有哪些一次设备?

答:母线、小车开关、避雷器、接地开关、电压互感器

(2)试指出面板布置图3-20中下列二次设备的名称。

WNX :消谐器

V:电压表

LD1:

HD1

ZK4

BK:电压指示转换开关

DXN

1HK:柜内继电器室照明开关

2HK

(3).TV二次绕组有哪几组?各组的作用是什么?

(4)(选择)图中是I段母线测量保护回路电压小母线。

A A630、B630、C630

B A630J、B630J、C630J

C A640、B640、C640

(5)10KV电压并列装置的作用是什么?

(6)电压表V可测量母线的相电压还是线电压?试解释之。

答:都可以可以测Ua 也可以测Uab

8.某10KV消弧线圈自动调谐及选线装置原理图如图3-29所示。该装置包括哪几个部分?其中下列各部分的作用是什么?

(1)接地变压器T:

(2)零序TV

(3)调容消弧线圈L

(4)阻尼电阻及控制器RK

(5)中性点电压互感器TV

(6)中性点的零序电流互感器TA

(7)各条线路的零序电流互感器TA1、。。。TA48

第五章110KV户外配电装置的二次回路

一、图5-1、5-2、5-3为配液压操动机构SW6—110型少油断路器的二次回路。试完成下列问题:

1.该回路具有将储压筒的液压油始终维持在220~227大气压之间的功能。试简述其功能原理

2.当储压筒压力异常(当液压低于100大气压时,或当液压高于280大气压时)不允许油泵电动机M运转。试简述其功能原理

3.该回路具有压力降低时,闭锁操作回路功能。当液压低于193大气压,触点断,闭锁QF合闸操作回路;当液压低于185大气压时,触点断,闭锁QF 分闸操作回路。

二、图5-5为配弹簧操动机构的LW25-126型六氟化硫断路器二次回路图。试完成下列问题:

1.简述QF就地合闸操作过程及原理

2.简述QF就地分闸操作过程及原理

3. 当SF6气压<0.45MPa时,发“SF6低气压报警”信号

A. 触点63GA 1-2合

B 触点63GALX43-44合

C触点63GL3-4合

4. 该电路具有SF6低气压闭锁功能,即当SF6气压<0.4MPa时,不允许QF合、分闸。试简述其原理。

5.弹簧未储能或储能没到位,不允许QF合闸。试简述其原理

6. 该电路具有防跳功能吗?由哪个元件实现?试简述其防跳原理(图中52Y名称、作用、原理?)

7.弹簧未储能或储能没到位,允许QF合闸吗?如何实现此功能?

答:不允许

在合闸回路52C中,串联下列两对触点

A 88M21-22

B 3HBX31-32

8.M运转出现过载时,允许QF合闸吗?如何实现此功能?

答:不允许

在合闸回路52C中,串联触点49MX31-32

9. 8Q断开时,,将发出“控制回路电源故障报警”信号

A 触点63GA1-2合

B 触点49MX43-44合

C触点8Q11-12合

10 .8M跳闸时,,将发出“电机回路电源故障报警”信号

A 触点8SH11-12合

B 触点8M11-12合

C触点63GLX13-14断

三、三相交流操作的QS原理接线图如图5-7所示。试完成下列问题:

1.简述图中下列元件的名称及作用

.①SAH——三相电源空气开关

②KM1、KM2——三相交流接触器

③KT——热继电器(保护M)

④SB1——就地合闸按钮

⑤SB2——就地分闸按钮

⑥SB3——就地急停按钮

⑦SA——远方就地切换开关

⑧SL1——合闸限位开关

⑨SL1——分闸限位开关

2. 简述QS就地合闸操作过程及原理。

3.图中“联锁条件”的作用是什么?如主接线是单母线接线,则该“联锁条件”是什么?试画图说明。

四、为了防止QS带负荷拉、合闸,ES带电合闸,必须对其操作设置。对于手动操作的QS、ES,通常采用闭锁方式。对于电动操作的QS、ES,可采用的方法来实现闭锁。

五、.图5-8单母线接线。图中QS采用手动操作方式。试画出1QS、2QS 的操作闭锁接线图。并分析其闭锁原理。

六、图5-9所示,为双母线接线母联部分,试画出母联两侧QS(电动操作)及接地开关ES (手动操作)的操作闭锁接线图。并分析:

(1)1QS、2QS的操作条件

(2)1ES、2ES的操作条件

七、图5-10,为双母线接线线路QS及接地开关的操作闭锁接线图。试分析

(1)I、II母线分列运行下1QS的操作条件

(2)I、II母线并列运行下1QS的操作条件

(3)线路3QS的操作条件

(4)1ES、2ES的操作条件

(5)3ES的操作条件

第六章110KV线路的二次回路

一、某110KV变电站高压侧主接线图4-1所示,为单母线分段接线。在这种接线中,TV二次回路装设了电压并列装置(YQX-23J型)。并列装置的直流回路接线图如图6-1所示;交流回路图如图6-3所示。试完成下列问题:

1.(选择)该电压并列装置主要由继电器组成

A 直流继电器YQJ、

B 电流继电器LJ

C 电压及电器YJ

2.图6-3中,IA602、IB602、IC602、IL601是的电压回路

A. I母TV21保护测控用绕组送出

B I母TV21计量用绕组送出

C.II母TV61保护测控用绕组送出

3. 2图6-3中,A630、B630、C630、L630是用的电压小母线

A. I母保护测控

B I母计量用

C.II母保护测控

4.试简述I段TV21的投入、退出过程及原理。

5. 试简述I、II段并列时,TV21、TV61二次并列过程及原理。

6.试简述I、II段分列时,TV21、TV61二次分列过程及原理。

二、某110KV变电站高压侧主接线图6-5所示,为双母线接线。试完成下列问题:

(一)接在双母线上的线路或主变通过QS的操作,可以分别接在I母运行或接在II母运行。当接在I母运行时,其电压回路必须接在I母TV的二次回路中。当接在II母运行时,其电压回路必须接在II母TV的二次回路中。这种电压互感器二次回路的转换是通过来实现的。

A TV二次回路切换装置

B 同期装置

C 自动重合闸装置

(二)此双母线采用了YQX-22J型TV二次回路切换装置。该装置的直流回路接线图如图6-6所示;交流回路接线图如图6-8所示。请再完成下列问题:

1.该电压切换装置主要由哪个继电器组成?(直流继电器YQJ、电流继电器LJ、电压及电器YJ)

2.图6-8中,A630J、B630J、C630J是用的电压小母线

A. I母保护测控

B I母计量用

C.II母保护测控

3..图6-8中,A710、B710、C7100、L710是用的电压小母线

A. I母TV11保护测控

B 接入保护测控装置

C 接入电能表

4.试简述110KV线一接于I母时,TV二次回路的切换过程及原理。

第七章110KV主变压器的二次回路

一、变压器冷却器通风的控制回路接线如图7-15所示,变压器冷却器通风的工作方式有手动和自动控制两种。试完成下列问题:

1.简述变压器冷却器手动投入控制过程及原理

2. 变压器冷却器自动控制方式又有按变压器油面温度投入控制和

按投入两种控制方式。

3.变压器冷却器按T油面温度进行控制时,一般要求:T油面温度达55O C时,启动通风;温度降到45O C时,停止通风。将切换开关HK切至“自动投入”位,其触点HK1-2通。当温度达55O C时,触点合,中间继电器ZJ线圈通电启动,其触点闭合,交流接触器JC线圈通电动作,其合,启动各台风扇电动机。

4.变压器冷却器按负荷电流I Tf进行控制时,将切换开关HK切至“自动投入”位,其触点HK1-2通。当负荷电流I Tf升高到整定值时,电流继电器LJ动作,其触点LJ1-2闭合,启动继电器;其触点SJ15-18延时合,启动中间继电器ZJ,ZJ触点闭合,使交流接触器JC线圈通电动作,JC主触

头合,启动各台风扇电动机。

5.试简述变压器冷却器按T油面温度进行自动控制时,电路的工作过程及原理。

6. 试简述变压器冷却器按负荷电流进行自动控制时,电路的工作过程及原理。

7. 电动机断相闭锁保护主要由哪个元件实现?试简述其工作过程及原理

第十三章变电站二次回路接线正确性的检验

1.为保证变电站综合自动化系统安全、稳定、可靠运行,必须保证变电站二次回路接线的正确性。实际工作中,应该注意做好哪几个方面的工作,确保二次回路接线的正确性?

2. 为保证变电站综合自动化系统安全、稳定、可靠运行,必须保证变电站二次回路接线的正确性。其中要保证交流模拟量引入的正确,一是接线图纸须正确,及使用的TA、TV绕组级别正确:如计量用级;测量用级;保护用10P20或5P10的保护专用级等。二是接线的各处端子接触必须良好。

3.检查变电站二次回路电缆绝缘有无损坏,方法是用V兆欧表检查控制电缆各芯线对外壳,各芯线之间的绝缘。

4. 变电站二次回路电缆各芯线的校对方法,宜采用导通法,试画出其试验接线。

5.TA、TV极性是按“减极性”原则确定的:即当一次电流I1从某一次接线端子流入,二次电流I2从某二次接线端子。则规定这两个端子为同极性端。分别

用号来表示。

6.试画出TA极性测试的试验接线图,并简述极性测试判断过程。

7. 图13-3所示为TA极性测试的试验接线图。当合开关S瞬间,如毫安表正向摆动;则说明X1与为同极性端。

8. 试画出TV极性测试的试验接线图,并简述极性测试判断过程。

9. TV的极性标注方法:一次绕组的首尾为A、X;则二次绕组的首尾为

。A与为一、二次绕组电压的同极性端。

10.图13-5所示为TV极性测试的试验接线图。当合开关S瞬间,如毫伏表正向摆动;断开关S瞬间,如毫伏表反向摆动,则说明A与为同极性端(反之,则为非同极性端)。

热力发电厂习题及答案

单项选择题 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?(D) A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:(A) A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,(C)。 A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:(D) A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是(B)

A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了(A)。 A、减少给水加热过程的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热 C、保证再热后各回热加热器安全 D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:(B) A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值 C、提高机组设计功率 D、利用锅炉烟道的余热以降低排烟温度 8、提高蒸汽初温,其它条件不变,汽机相对内效率(A)。 A、提高 B、降低 C、不变 D、先提高后降低 9、提高蒸汽初压,其它条件不变,汽机相对内效率(B)。

A、提高 B、降低 C、不变 D、先降低后提高 10、若提高凝汽器真空,机组出力增加ΔNd,循环水泵功率增加ΔNs,则最佳真空为:(A)。 A、ΔNd-ΔNs之差最大时对应的真空 B、ΔNd/ΔNs最大时对应的真空 C、(ΔNd-ΔNs)/ΔNs 最大时对应的真空 D、(ΔNd-ΔNs)/ΔNd 最大时对应的真空 11、常用的烟气中间再热,再热后蒸汽的(B) A、温度增加,压力增加 B、温度增加,压力下降 C、温度下降,压力下降 D、温度不变,压力下降 12、采用中间再热,导致回热的热经济效果(B) A、增强 B、减弱 C、可能增加也可能减弱 D、不变 13、提高蒸汽初压主要受到(A)

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

热力发电厂课后习题问题详解

热力发电厂课后习题答案 第一章热力发电厂动力循环及其热经济性 1、发电厂在完成能量的转换过程中,存在哪些热损失?其中哪一项损失最大?为什么?各项热损失和效率之间有什么关系? 能量转换:化学能—热能—机械能—电能(煤)锅炉汽轮机发电机 热损失: 1)锅炉热损失,包括排烟损失、排污热损失、散热损失、未完全燃烧热损失等。2)管道热损失。 3)汽轮机冷源损失: 凝汽器中汽轮机排汽的气化潜热损失;膨胀过程中的进气节流、排气和部损失。 4)汽轮机机械损失。 5)发电机能量损失。 最大:汽轮机冷源热损失中的凝汽器中的热损失最大。 原因:各项热损失和效率之间的关系:效率=(1-损失能量/输入总能量)×100%。 2、发电厂的总效率有哪两种计算方法?各在什么情况下应用? 1)热量法和熵方法(或火用方法或做功能力法) 2)热量法以热力学第一定律为基础,从燃料化学能在数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定量分析。熵方法以热力学第二定律为基础,从燃料化学能的做工能力被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定性分析。 3、热力发电厂中,主要有哪些不可逆损失?怎样才能减少这些过程中的不可逆损失性以提高发电厂热经济性? 存在温差的换热过程,工质节流过程,工质膨胀或压缩过程三种典型的不可逆过程。 主要不可逆损失有 1) 锅炉有温差换热引起的不可逆损失;可通过炉打礁、吹灰等措施减少热阻减少不可逆性。 2) 锅炉散热引起的不可逆损失;可通过保温等措施减少不可逆性。 3) 主蒸汽管道中的散热和节流引起的不可逆性;可通过保温、减少节流部件等方式来减少不可逆性。

4)汽轮机中不可逆膨胀引起的不可逆损失;可通过优化汽轮机结构来减少不可逆性。 5)凝汽器有温差的换热引起的不可逆损失;可通过清洗凝汽器减少热阻以减少不可逆性。 4、发电厂有哪些主要的热经济性指标?它们的关系是什么? 主要热经济性指标有:能耗量(汽耗量,热耗量,煤耗量)和能耗率(汽耗率,热耗率,煤耗率)以及效率。 能耗率是汽轮发电机生产1kW.h的电能所需要的能耗量。(公式) 5、给出汽耗率的定义及其与电功率Pe、单位进气做功wi以及单位进气热耗 q0相互关系的表达式,说明汽耗率不能独立用作热经济性指标的原因是什么?汽耗率:汽轮发电机组每生产1kW.h的电量所需要的蒸汽量,成为汽轮发电机组 的汽耗率。用d表示。 d=3600/ωiηmηg=3600/q0ηiηmηg= D0/Pe 原因:它不直接与热效率相关,主要取决于汽轮机实际比功wi的大小,因此d 不能单独用作热经济性指标。只有当q0一定时,d才能反映电厂热经济性。 6、为什么说标准煤耗率是一个比较完善的热经济性指标? 由煤耗率的表达式b=3600/ηcpQnet kg/(kw.h),可看出煤耗率除与全厂热效率ηcp有关外,还与煤的低位发热量有关,为了有一个便于各电厂之间比较的通用指标,采用了“标准煤耗率”bcp作为通用的热经济指标,即bcp =3600/(29270ηcp), 由于ηcp反映了能量转换的全过程,故标准煤耗率是一个较完善的热经济指标。 9、回热式汽轮机比纯凝气式汽轮机绝对效率高的原因是什么? 1)回热使汽轮机进入凝汽器的凝汽量减少了,汽轮机冷源损失降低了。 2)回热提高了锅炉给水温度,使工质在锅炉的平均吸热温度提高,使锅炉的传热温差降低,熵增减少,做功能力损失减少。 3)汽轮机抽气给水的传热温差小,做功能力损失减小了,提高了电厂的热经济性。 10、什么“回热抽汽做功比Xr”?Xr在分析回热循环热经济性时起什么样的作用? 回热抽汽做功比:回热抽汽所做的功在总功中的比例,Xr=Wir/Wi。 Xr越大,表明回热抽汽在汽轮机中的做功量越大,那么凝汽做功相对越低,冷源损失就越少,绝对效率越高。

热力发电厂试题1

热力发电厂 一、名词解释 1.冷源损失 汽轮机排汽在凝汽器中的放热量。 2.汽轮机装置内效率 汽轮机单位时间内所做的实际内功(焓降)与热耗量之比。 3. 管道效率 汽轮机的热耗量与锅炉热负荷之比。用来表征蒸汽从锅炉流至汽轮机进口,由于发生压力损失和散热损失而导致的能量损失。 4.厂用电率 厂用电量占电厂发电量的百分比。 5.汽轮发电机组热耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所消耗的热量。 6.汽轮发电机组汽耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所需要的蒸汽量。 7.凝汽式电厂的热耗率 发电厂每生产1kW×h的电能所需要的热量。 8.汽轮机相对内效率 汽轮机实际内功(焓降)与理想内功(焓降)之比。 9.凝汽式电厂的全厂热效率 发电厂输出的有效能量(电能)与输入总能量(燃料化学能)之比10.循环热效率 汽轮机在单位时间内输出内功与循环吸热量之比。 11.安全阀 用于锅炉、压力容器及管道上的保护阀门。当容器内压力超过规定值时,可以自动开启,排出介质,当容器内压力恢复正常时能自动关闭。12.疏水泵 提高疏水压力,将疏水打入到本级加热器出口水中的泵。 13.前置泵 置于给水泵前、与之串联运行的泵。其转速较低,必须汽蚀余量较小,能提高给水泵入口压力,防止给水泵汽蚀。

14.排污扩容器 对锅炉连续排污水进行扩容、降压,回收利用其扩容蒸汽,减少系统的汽水损失。 15.除氧器抽汽调节阀 用于除氧器的定压运行,能将汽轮机抽汽节流至给定的除氧器工作压力。 16.抽汽逆止阀 保证汽轮机抽汽的单向流动(由汽轮机至加热器),防止管内蒸汽或加热器内汽水倒流入汽轮机的一种阀门。 17.主给水再循环 将主给水泵出口的给水通过管道返回除氧水箱,防止给水泵在汽轮机低负荷时由于给水流量不足发生汽蚀。 18.主凝结水再循环 将凝结水泵出口的凝结水通过管道返回凝汽器热井,防止凝结水泵在汽轮机低负荷时由于凝结水流量不足发生汽蚀。 19.高压加热器水侧旁路 在高压加热器出现故障时,将其切除,这时给水所流经的管路。20.轴封加热器 利用汽轮机各汽缸末端的轴封漏出的汽气混合物加热凝结水的间壁式换热器,位于凝结水泵与最末级低压加热器之间。 二、单项选择题(从下列各题四个被选答案中选出一个正确答案,并将其题号写在题干后面的括号内。答案选错或未作选择者,该题无分)1.高压加热器的旁路阀门若关闭不严__。(②) ①降低机组的安全性②会降低机组的经济性 ③对机组的安全性和经济性都有影响④对机组安全性和经济性都无影响 2.汽轮机Ⅰ,Ⅱ级旁路(即高、低压旁路)的减温水__。(③) ①都来自给水②都来自凝结水 ③分别来自给水和凝结水④都来自循环水 3.凝结水泵和给水泵都需要设置__。(④) ①再循环管和抽空气管②抽空气管和逆止阀

热力发电厂考试知识点总结

1.名词解释 (1)热耗率:汽轮发电机组每生产1kw·h的电能所消耗的能量。 (2)汽耗率:汽轮发电机组每生产1kw·h的电能所消耗的蒸汽量。 (3)发电标准煤耗率:发电厂生产单位电能所消耗的煤折合成标准煤的数量。 (4)供电标准煤耗率:发电厂向外提供单位电能所消耗的标准煤的数量。 (5)厂用电率:单位时间内厂用电功率与发电功率的百分比。(6)热电联产:在发电厂中利用在汽轮机中做过功的蒸汽的热量供给热用户。在同一动力设备中同时生产电能和热能的生产过程。 (7)高压加热器:水侧部分承受除氧器下给水泵压力的表面式加热器。 (8)低压加热器:水侧部分承受凝汽器下凝结水泵压力的表面式加热器。 (9)混合式加热器:加热蒸汽与水在加热器内直接接触,在此过程中蒸汽释放出热量,水吸收了大部分热量使温度得以升高,在加热器内实现了热量传递,完成了提高水温的过程。 (10)给水泵汽蚀:汽泡的产生、发展、凝结破裂及材料的破坏过程。 (11)热效率:有效利用的能量与输入的总能量之比。 (12)热力系统:将热力设备按照热力循环的顺序用管道和附件连接起来的一个有机整体。 (13)单元制系统:每台锅炉与相对应的汽轮机组成一个独立单元,各单元间无母管横向联系。 (14)公称压力:管道参数等级。是指管道、管道附件在某基准温度下允许的最大工作压力。 (15)公称通径:划分管道及附件内径的等级,只是名义上的计算内径,不是实际内径。 (16)最佳真空:发电厂净燃料量消耗最小的情况下,提高真空是机组出力与循环水泵耗功之差最大时的真空。 (17)最佳给水温度:汽轮机绝对内效率最大时对应的给水温度。 (18)加热器端差:上端差:加热器汽侧压力下的饱和温度与水侧出口温度之差。 下端差:加热器汽侧压力下的饱和温度与水侧进口温度之差。

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

内蒙古科技大学热力发电厂考试卷A

热力发电厂考试试卷 一 名词解释(10分) 发电热耗率 端差 最佳真空 热电厂的燃料利用系数 热化发电率 二 简答题 (70分) 1 提高蒸汽初温可提高机组的热经济性,分析其原因,并说明提高蒸汽初温在工程中主要受哪些因素限制。 2 现在绝大多数大容量再热式机组都设置了旁路系统,简述旁路系统的作用。 3在现代的高参数、大容量采用中间再热机组的热力系统中,大多数回热加热器都采用了置式疏水冷却段以提高热经济性,试利用热量法分析其原因。 4 给水热除氧的机理基于哪两个基本定律?根据热除氧机理指出监测哪些参数就可了解给水溶氧量情况。 5 什么是除氧器的自生沸腾现象?为防止这种现象的发生,可采取哪些解决措施? 6在火力发电厂原则性热力系统计算中,拟定回热加热器的热平衡式并据以求解加热器的抽汽量是其中很重要的一步,试对下图中的加热器根据所给符号写出热平衡式。 7对于抽汽凝汽式机组,其做功汽流可分为供热汽流和凝汽汽流,这两部分汽流与代替 凝汽式机组做功汽流的热经济性满足下述关系,ic i ih ηηη>>,s c e,s cp s h ,e b b b <<,试分析 其原因。 三 作出符合下列条件的火电厂热力系统图(20分) 1. 高、中、低压三缸两排汽,低压缸对称分流,一次中间再热; 2. 机组有八级回热,三高、四低、一除氧,其中高压缸两段、中压缸两段抽汽; 3. #1、#2高压加热器带有置式蒸冷段和疏冷段,#3号高压加热器带外置式蒸汽冷却器(串联布置),#5低压加热器只带有置式蒸汽冷却段; 4. 高压加热器的疏水逐级自流入除氧器,低压加热器除最低一级加热器外均采用疏水逐级自流方式,最末一级低压加热器疏水采用疏水泵方式打到其出口,轴封加热器疏水至凝汽器热井; 5. 前置泵、给水泵均由小汽轮机带动,汽源来自第四段抽汽,排汽至主凝汽器; 6. 带给水泵、凝结水泵再循环; 7. 补水补入凝汽器; 8. 锅炉一级连排扩容器扩容蒸汽至除氧器,未扩容的排污水经排污冷却器至地沟; 9. 第一至第六段抽汽管路上有电动阀和逆止阀,最末两段抽汽管路上没有任何阀门。 10. 过热器减温水引自给水泵出口,再热器减温水引自给水泵中间抽头。 热力发电厂习题 一、单项选择题

热力发电厂大题

1.典型不可逆过程的熵增及其火用损 ①有温差的传热过程②绝热节流过程③有摩阻的绝热膨胀过程④有摩阻的绝热压缩过程⑤有摩阻的流动及散热过程 2.通过对火电厂的经济性进行评价,得到如下结论 用热量法评价的结果是火电厂最大的损失部分在汽轮机的排气,因为汽轮机排汽的大量汽化潜热被循环冷却水带到了环境,造成冷源损失用火用方法评价的结果是火电厂的损失部位在锅炉,其主要原因是炉内的传热温差巨大造成的 损失,其次是化学能转化成热能的 损失根据评价结果:要想提高火电厂的热经济性,就要减少汽轮机造成的冷源损失或者减少炉内换热温差造成的火用损失 3.再热为什么会削弱回热效果,如何改善,用热量法和火用方法说明理由 因为再热使得再热后的回热抽汽过热度和焓值增大,用火用方法说,造成在热后各级回热加热器中的汽水换热温差增大,熵增和火用损增加,用热量发说,使得各级加热器的回热抽汽量减少,回热的功比减少,冷源 损失增加,从而削弱了回热的效果. 可通过加蒸汽冷却壁减小削弱回热效果的程度,用火用方法说,因为蒸汽冷却器讲抽汽分成了两级利用,具有过热度较高的抽汽现在蒸汽冷却器中与温度较高的本级加热器的出口水或锅炉给水进行换热过程的平均温差较小,使换热的熵增和 损减小,用热量法说,经过蒸汽冷却器后的抽汽焓值温度降低,使回热抽汽量增加,回热做功比增大,冷源损失减小。 4.附加冷源损失是如何产生的,其大小与那些因素有关? 从热量法的观点看,由于回热抽汽做功不足,导致1kg的新蒸汽做功量减少,当汽轮机的输出量功Wi一定时,必须增大新汽耗量Do,从而削弱了凝汽流量Dc的减少值,带来了附加冷源损失,由于低压抽汽的做功不 足小于高压抽汽,所以多利用低压抽汽可使热的附加冷源损失减少,附加冷源热损失只影响热效率提高的幅度 5.再热的目的,再热参数的选择,再热对回热效果的影响,再热管道压损 对机组热经济性的影响? ①最初目的:减小汽轮机的排气湿度,保证机组的安全运行 ②现在的主要目的:提高高参数大容量机组的热经济性 ③如何才能提高机组的热经济性: 合理选择再热参数 ④再热参数的选择:再热温度:预主蒸汽温度相同 再热压力:P=(0.2~0.3)Po ⑥再热管道压损对机组热经济性的影响 压损大,(8%—12%)因此使机组热经济性相对提高的幅度下降1%—1。5% ⑦再热方法 <1>烟气再热的优缺点即应用状况 优点,再热后的气温可等于或超过主蒸汽温度。即tm=t0+-(10—20摄氏度),一般trh可达535-600摄氏度,烟气再热可相对提高热经济性6-8%。缺点,1压损大,8-12%,2增加了热用系统的投资3冷热再热管道很长,存在大量蒸汽,需另设旁路系统是系统和调节复杂化。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

热力发电厂试题

热力发电厂 一、名词解释 1. 冷源损失 汽轮机排汽在凝汽器中的放热量。 2. 汽轮机装置内效率 汽轮机单位时间内所做的实际内功(次含降)与热耗量之比。 3. 管道效率 汽轮机的热耗量与锅炉热负荷之比。用来表征蒸汽从锅炉流至汽轮机进口,由于发生压力损失与散热损失而导致的能量损失。 4. 厂用电率 厂用电量占电厂发电量的百分比。 5. 汽轮发电机组热耗率 汽轮发电机组每生产1kW h的电能所消耗的热量。 6. 汽轮发电机组汽耗率 汽轮发电机组每生产1kW h的电能所需要的蒸汽量。 7. 凝汽式电厂的热耗率 发电厂每生产1kV^ h的电能所需要的热量。 8. 汽轮机相对内效率 汽轮机实际内功以含降)与理想内功以含降)之比。 9. 凝汽式电厂的全厂热效率 发电厂输出的有效能量(电能)与输入总能量(燃料化学能)之比 10. 循环热效率 汽轮机在单位时间内输出内功与循环吸热量之比。 11. 安全阀 用于锅炉、压力容器及管道上的保护阀门。当容器内压力超过规定值时,可以白动开启,排出介质,当容器内压力恢复正常时能白动关闭。 12. 疏水泵

提高疏水压力,将疏水打入到本级加热器出口水中的泵。 13. 前置泵 置于给水泵前、与之串联运行的泵。其转速较低,必须汽蚀余量较小能提高给水泵入口压力,防止给水泵汽蚀。 14. 排污扩容器 对锅炉连续排污水进行扩容、降压,回收利用其扩容蒸汽,减少系统的汽水损失。 15. 除氧器抽汽调节阀 用于除氧器的定压运行,能将汽轮机抽汽节流至给定的除氧器工作压力。 16. 抽汽逆止阀 保证汽轮机抽汽的单向流动(由汽轮机至加热器),防止管内蒸汽或加 热器内汽水倒流入汽轮机的一种阀门。 17. 主给水再循环 将主给水泵出口的给水通过管道返回除氧水箱,防止给水泵在汽轮机低负荷时由于给水流量不足发生汽蚀。 18. 主凝结水再循环 将凝结水泵出口的凝结水通过管道返回凝汽器热井,防止凝结水泵在汽轮机低负荷时由于凝结水流量不足发生汽蚀。 19. 高压加热器水侧旁路 在高压加热器出现故障时,将其切除,这时给水所流经的管路。 20. 轴封加热器 利用汽轮机各汽缸末端的轴封漏出的汽气混合物加热凝结水的间壁 式换热器,位于凝结水泵与最末级低压加热器之间。 二、单项选择题(从下列各题四个被选答案中选出一个正确答案,并将其题号写在题干后面的括号内。答案选错或未作选择者,该题无分) 1. 高压加热器的旁路阀门若关闭不严。(②) ①降低机组的安全性②会降低机组的经济性 ③对机组的安全性与经济性都有影响④对机组安全性与经济性都 无影响

热力发电厂复习题及复习资料

热力发电厂复习题及答案 热力发电厂单元一复习题 一,填空: 1、()、()、()、水力、原子能,这五种一次能源又称为常规能源。 2、电厂按产品分为()和()。 3、通常用()来反映发电厂热力设备的完善程度及热损失的大小。 4、锅炉设备中的热损失主要有()、()、()、()、()。 5、发电机损失包括()、()、轴承摩擦损失、通风耗功。 6、汽耗率为每生产()所消耗的蒸汽量。 7、我国发电厂的厂用电率平均在()。 8、1kg标准煤的低位发热量为()。 9、提高蒸汽初参数,循环热效率会()。 10、采用蒸汽中间再热的机组用烟气一次再热时,一般取再热温度等于 ()。 二、判断: 1、随着回热级数的增加,循环热效率不断提高。() 2、小容量机组采用高参数同样能提高全厂效率。() 3、蒸汽初参数选择得越高,锅炉效率越高。() 4、采用给水回热的机组比同功率的纯凝汽式机组进汽量小。 5、热电联产的三种生产形式中背压式汽轮机组的热经济性最高。 三、问答题: 1、给水回热加热的意义是什么? 2、什么是厂用电率?目前我国发电厂的厂用电率约为多少? 3、什么是热点联产?热点联产有哪些形式? 单元二复习题 一填空题: 1.按传热方式的不同,回热加热器分为( )和( )两种. 2.为适应高参数、大容量机组的要求,一台加热器又分为 ()、()和()三部分。 3、除氧器根据工作压力的不同,可分为()、()、()除氧器。 4、凝汽设备主要有()、()、()、( )等。 5、正常运行中,凝汽器内的真空主要是依靠()形成的。 6、真空系统的捡漏方法有()、()和 ()。 7、凝汽器的端差是指排气压力下的饱和温度与()之差。 8、过冷度是指()与凝结水温度之差。 9、给水除氧的方法有()和()。 10、除氧器运行采用()和()两种方式。 二、选择:

热力发电厂试题2010

华北电力大学_2010-2011_学年第_一_学期考试试卷(A) 班级: 姓名: 学号: 一、名词解释:(每题3分共15分) 1.供电热效率 2.回热做功比 3.烟气再热 4.凝汽器最佳真空 5.热化系数 二、简答题(每题5分共25分) 1.简述发电厂原则性热力系统和全面性热力系统的相同点和差异。 2.说明提高蒸汽初参数对热力发电厂热经济性的影响规律。 3.简述为什么会存在最佳给水温度。 4.简述除氧器热力除氧原理及对除氧器结构的要求。 5.简述旁路系统的主要形式及作用。 三、绘图题(10分) 某发电厂机组为单轴双缸双排汽,高中压缸采用合缸反流结构,低压缸为双 流对称布置。有八级不调整抽汽,回热系统为“三高四低一除氧”,除氧器滑 压运行。高低压加热器均有内置式疏水冷却器,高压加热器均有内置式蒸汽 冷却器。有除盐装置DE、一台轴封冷却器SG。高压加热器及5、6级低压 加热器疏水逐级自流方式,7级低压加热器疏水通过疏水泵打到本级给水出 口,8级低压加热器、轴封加热器疏水自流向凝汽器。给水泵FP配有前置泵 TP,正常运行为汽动泵,小轮机TD为凝汽式,正常运行其汽源取自第四段 抽汽(中压缸排汽),其排汽引入主凝汽器。补充水引入凝汽器。 绘制该机组原则性热力系统图。 四、计算题(共30分) 1.就习题三机组回热原则性热力系统写出8个加热器的热平衡方程式(给定给 水流量为1,各级抽汽量a i单位kg/s,抽汽放热量q i疏水放热量i ,给水焓 升iτ,单位均为kJ/kg,不足符号自行添加,所添加符号需给出说明)(15分)

2.某再热凝汽机组(无回热),求其机组热经济性指标和全厂发电热经济性指标。 (15分) 原始条件:p b=25MPa,t b=545℃,h b=3323kJ/kg,p0=23.5MPa,t0=540℃, p rh,i=3.82MPa,t rh,i=t2=284℃,p rh=3.34MPa,t rh=540℃,h0=3325kJ/kg, h rh,i=2922kJ/kg, h rh=3543kJ/kg, p c=0.0036MPa, h c=2405kJ/kg, h fw=141.1kJ/kg,ηb=0.92,ηm=0.985,ηg=0.99,不计工质损失,不考虑给 水泵功焓升。 五、分析论述题(任选2题,每题10分共20分) 1.说明为何降低终参数能够提高热力发电厂热经济性,并分析影响机组终参数 的主要因素。 2.题目三的原则性热力系统中,7号加热器疏水回收方式改为逐级自流方式后, 用热力学第一定律方法和热力学第二定律方法分析机组热经济性的变化。 3.试分析机组负荷聚变对除氧器除氧效果和给水泵安全性的影响。

热力发电厂选择题库(考试复习必备)

一、单项选择题 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?(D) A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:(A) A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,(C)。 A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:(D) A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是(B) A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了(A)。 A、减少给水加热过程是的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热

D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:(B) A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值 C、提高机组设计功率 D、利用锅炉烟道的余热以降低排烟温度 8、提高蒸汽初温,其它条件不变,汽机相对内效率(A)。 A、提高 B、降低 C、不变 D、先提高后降低 9、提高蒸汽初压,其它条件不变,汽机相对内效率(B)。 A、提高 B、降低 C、不变 D、先降低后提高 10、若提高凝汽器真空,机组出力增加ΔNd,循环水泵功率增加ΔNs,则最佳真空为:(A)。 A、ΔNd-ΔNs之差最大时对应的真空 B、ΔNd/ΔNs最大时对应的真空 C、(ΔNd-ΔNs)/ΔNs 最大时对应的真空 D、(ΔNd-ΔNs)/ΔNd 最大时对应的真空 11、常用的烟气中间再热,再热后蒸汽的(B) A、温度增加,压力增加 B、温度增加,压力下降 C、温度下降,压力下降 D、温度不变,压力下降 12、采用中间再热,导致回热的热经济效果(B) A、增强 B、减弱

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

热力发电厂试题

一、选择题(2X 5=10分) 1、造成热力发电厂效率低的主要原因是() A锅炉效率低B汽轮机排汽热损失C发电机损失D汽轮机机械损失 2?当蒸汽初压和排汽压力不变时,提高蒸汽初温,循环吸热的平均温度()A升高B降低C不变D无法确定 3、下面哪个指标全面反映了凝气式发电厂能量转换过程中的损失和利用( )A汽轮机效率B锅炉效率C管道效率D 电厂热效率 4、下列哪些不是热力发电厂原则性热力系统图的作用() A表明热功转换的完善程度B定性分析热经济性的依据C施工和 运行的主要依据D定量计算热经济性的依据 5、发电厂全厂热力系统以()为核心,将锅炉、汽轮机和其他局部热力系统有机结合在一起 A锅炉本体B汽轮机本体C回热系统D凝汽器 二、填空题(1 X 10=10分) 1、提高蒸汽___________________ ,可以提高循环热效率,现代蒸汽动力循环朝 着___________________ 方向发展 2、再热循环本身不一定提高循环热效率,能否提高循环热效率与__________________ 有关。 3、____________________ 是实际热力系统的反映。它包括 ________________________ , 以此显示该系统的安全可靠性、经济性和灵活性。 4、对发电厂原则性热力系统进行计算时,对系统中换热设备建立__________________ 和___________________ ,逐个地按先“由外到内”,再“从高到低”的顺序进行 计算。 5、背压式供热机组发出的电功率取决于热负荷的大小,而热负荷是随热用户的 需要而变,即“ ________________ 。 6核能利用有两种方法,一种是基于__________________________________ ,另一种是基于________________________________ 。

山东大学网络教育期末考试试题及答案-热力发电厂练习题

二、单项选择题 1、高压加热器的旁路阀门若关闭不严,() A降低机组的安全性 B会降低机组的经济性 C对机组的安全性和经济性都有影响 D对机组安全性和经济性都无影响 2、汽轮机Ⅰ,Ⅱ级旁路(即高、低压旁路)的减温水。() A都来自给水 B都来自凝结水 C分别来自给水和凝结水 D都来自循环水 3、凝结水泵和给水泵都需要设置__。() A再循环管和抽空气管 B抽空气管和逆止阀 C抽空气管和备用水泵 D再循环管和逆止阀 4、热力系统中压力最高的部位是__。() A锅炉汽包内 B锅炉过热器出口 C汽轮机主汽门前 D给水泵出口 5、在汽轮机相对内效率中考虑的损失包括__。() A余速损失和轴封漏汽损失 B湿汽损失和汽轮机机械损失 C动叶损失和中低压缸联通管的节流损失 D主蒸汽管道的散热损失和主汽门的节流损失 6、有回热的机组的给水温度__。() A随负荷的升高而升高 B随负荷的升高降低 C不随负荷变化而变化

D与负荷的变化无确定的关系 7、给水温度一定时,随回热级数的增加其热经济性。() A先增加后减少 B的增长率不断减少 C的增长率不断增加 D以不变的增长率增加 8、决定并列运行热力设备间负荷经济分配的是设备的__。()A能耗率和空载能耗 B煤耗率 C空载能耗 D微增能耗率 9、有些机组的疏水泵不设备用泵是因为。() A该疏水泵进口压力较低不易产生汽蚀 B该疏水泵流量较小不易损坏 C该疏水泵损坏后可将其对应的加热器切除 D该疏水泵损坏后可将其疏水改为自流方式 10、机组正常运行时,抽汽逆止阀若未完全打开则。() A危及机组的安全性 B会降低机组的热经济性 C会引起管道振动 D对机组无影响 11、机组采用再热后将。() A增强机组回热的效果 B提高循环的初参数 C增加排汽干度 D提高锅炉效率 12、混合式加热器相对于表面式加热器的优点是。() A传热时没有温差 B由其构成的回热系统较简单 C可提高机组的安全性

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

热力发电厂试题A

《热力发电厂》试卷A 班级姓名学号成绩 一、名词解释(每题2分,共计10分): 1、发电厂总效率: 2、等焓升分配法: 3、蒸汽中间再热: 4、再热蒸汽系统: 5、管道热补偿: 二、填空(每题1分,共计20分): 1、造成火力发电厂效率低的主要原因是()。 2、阀门的作用是用以控制流体的(),降低流体的()或改变流体的()。 3、DN表示阀门的(),PN表示阀门的()。 4、在开启大直径阀门前首先开旁路门的目的是()。 5、关断用阀门在电厂用得最多的是()和()。 6、管道的附件包括()和()。 7、通过热流体的管道必须保温,其目的是减少(),防止()恶化。 8、热力除氧器是以加热沸腾的方式除去给水中()及其他 ()的一种设备。 9、所谓高压除氧器的滑压运行即除氧器的()不是恒定的,而是随机组()和()的变动而变化。 11、除氧器采用滑压运行后,可避免供除氧器抽汽的()损失。 12、除氧器由于运行方式的变动发生振动,一般只要将除氧器的()降下来或()进水温度,即能有所改善或基本消除。 13、汽轮机排汽与()通过金属管表面进行()换热的凝汽器叫表面式凝汽器。 14、射水式抽气器主要由()、()、()三部分组成。 15、冷补偿是在管道冷态时预先给管道施加相反的()应力,使管道在受热膨胀的(),热应力与()应力互相抵消,从而使管道总的热膨胀应力减小。 16、凝汽器中冷却水温升是冷却水在凝汽器中()后温度升高的数值。 17、用以回收(),并利用其热量来()的装置叫轴

封加热器。 18、高压加热器在汽水侧设有安全门,另外在水侧配有()保护装置。 19、凝汽器汽侧投运分()、()、()。 20、抽气器的作用是不断地抽出凝汽器内()气体和漏入的空气()凝汽器的真空。 三、选择题(每题1分,共计30分): 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大? () A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:() A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,() A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:() A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是() A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了() A、减少给水加热过程是的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热 C、保证再热后各回热加热器安全 D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:() A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值

相关文档
相关文档 最新文档