文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压漏电保护器的安全性能剖析

低压漏电保护器的安全性能剖析

低压漏电保护器的安全性能剖析
低压漏电保护器的安全性能剖析

低压漏电保护器的安全性能剖析

低压漏电保护器的安全性能剖析

摘要:在农村电网配电台区中为了用电安全常使用漏电保护器。本文着重阐述了低压漏电保护器的重要作用、工作原理、使用范围及注意事项,同时也指出了今后农村电网中运行的电气设备安全保护方面的发展趋势。

关键词:漏电电流;碰壳短路;相地短路

中图分类号: TM934.31 文献标识码: A 文章编号:

随着改革开放不断深入发展,人民的生活水平也在不断地提高。如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉……多种多样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。这些众多的家用电器,对于保护人身与设备的安全意识,引起了人们的广泛关注。因此,对农村配电台区电气的设计和施工也提出了更高的要求。当前,在中性点直接接地的380/ 220V 的低压配电系统中,已经开始采取将质量合格参数合格的漏电保护器与接地保护或接零保护正

确地配合使用,较好地防止了漏电电击等事故的发生。

1、漏电保护器安装的必要性

保护接零一般采用TN-C-S 系统或TN-S 系统,也就是在电源入户之前将零线重复接地,且重复接地电阻≤10Ω。而在进户之后,工作零线N 与保护零线PE 则须分开。此时,PE 线与所有用电设备金属外壳通过三孔插座的接地孔连接起来。而零线在引入配电箱后,应当和相线一样对地绝缘。如果发生相线碰壳短路情况时,短路电流则经零线和接地极构成闭合回路。这时回路阻抗很小,短路电流很大,从而此较大的短路电流致使保护开关跳闸,切断电源回路,达到安全保护的目的。短路电流IK = U/Zd式中:

IK―相线碰壳短路电流,A

U ―相电压,

Zd ―零线阻抗与重复接地电阻之和,Ω

但是,TN-C-S 系统只能对用电设备的外壳在带电时起到保护作

用,而对相地短路的情况则不能起到保护作用。其原因是:在相地短路时(即设备绝缘破损发生的单相对地短路,简称故障短路) ,短路电流要经过设备与地面的自然接触,电阻流向电源中性点。由于这时自然接触电阻很大,而短路电流很小,不足以使熔断器、断路器动作,切断电路,却能使故障引发的电弧火花持续很长时间,甚至着火。为了克服此类问题,在农村配电台区电气设计、施工中采用安装漏电保护器,就成为一种有效的触电或漏电保护手段。另外,在居民住宅中安装漏电保护器,也是当今我国按照国标GB6829295 标准要求,进行设计与施工的需要。

2、漏电保护器的工作原理

漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。倘若发生被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上的情况,其电流超过预定值时,则会立即出现开关跳闸,从而切断了故障电路。一般来说在正常情况下,各相电流的相量和等于零。由此,各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零。这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,主开关仍处于闭合状态,电源继续向负载方向供电。当发生接地故障,或设备绝缘损坏、漏电,或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸,切断供电回路。

由上可知,电流型漏电保护器是基于基尔霍夫第一定律:流入电路中任一节点的复电流代数和等于零,即∑I = 0。

3、漏电保护器的作用及使用范围

漏电保护器具有动作灵敏,切断时间迅速的性能。在农村配电台区电气设计施工中只要合理选用和正确安装,对保护人身安全和防止设备损坏,以及预防火焰将会有明显的作用。

(1) 当人体直接触及220V 带电体时,漏电保护器迅速以秒的时间快速切断电路。这时流过人体(一般人体电阻为1 000Ω左右) 的触电电流为220/ 1 000 = 220 (mA) ,其电击能量为:220(mA) ×0.

1 (S) = 22mA?S < 30mA?S。目前我国现行规定:对人体安全的电击

能量为:1?T = 30mA?S ,可以明显看出,当人们一旦触及220V 带电体时,漏电保护器会在0. 1 秒时间内迅速作出反应,而不致出现生命危险。

(2) 在TN-C-S 或TN-S 系统中,未装漏电保护器时,如果发生接地故障情况,设备外壳会产生对人身有危险的接触电压;当装有漏电保护器之后,即使发生了接地故障,接触电压在还没有达到危及人身生命时,漏电保护器就会立即切断电源回路。其理由是:在住宅电气设计时,为用户所安装的漏电保护器选择了额定动作电流小于或等于30mA ,动作时间为0. 1 秒。当发生接地故障时,只要有漏电电流产生,就会在漏电电流小于或等于30mA 时,漏电保护器就立刻动作,切断了电源回路。同时,30mA 的电流在0. 1 秒时间内作用于人体不会危及生命安全。

(3) 安装漏电保护器对配电线路的绝缘水平起到监察作用。如果设备出现碰壳故障或绝缘损坏,就会有漏电电流产生。当漏电电流达到漏电保护器的额定动作电流时,将立即动作切断电源回路。也就是说,在人尚未触及故障设备危险的接触电压之前,就已经将故障线路切断了。从而提前避免了触电死亡及火灾事故的发生。

(4) 一旦出现发生接地故障时,由于切断故障线路因素不是依靠过电流保护,而是依靠漏电保护。再则,漏电保护的额定动作电流数值很小,与过电流相比,相差1000倍~10000倍。

因此,出现在设备外壳的接触电压也很低,一般小于50V ,大大提高了安全性。

4、漏电保护器使用时应注意

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在1秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。

(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。

(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

5、结束句

漏电保护器的使用对低压供电系统的安全可靠性起到了很重要的作用,它弥补了IN-C-S 与IN-S 系统的不足。但是,还不能说用了漏电保护器,在供电系统中就万无一失了。它并不是防止电击事故的惟一措施,也不是特效措施。譬如,在高层居民小区中,往往把高低压配电室的电气设备金属外壳、金属板、建筑物钢筋基础网连接起来。如果高压电气设备外壳碰壳带电,便会产生一个120V 的危险电压(10KV 对地电容电流为30A ,接地电阻4Ω,∴30 ×4 = 120 (V) ) ,该电压通过PE 线窜到低压设备的外壳,漏电保护器对PE 线

无法检测,造成保护失效。欲要克服这种不足,则应通过实施用国际电工委员会的标准及GB50054-95 规范中推行的等电位联结的方法去解决。

------------最新【精品】范文

漏电保护装置的使用和维护正式样本

文件编号:TP-AR-L9078 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 漏电保护装置的使用和 维护正式样本

漏电保护装置的使用和维护正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了能使漏电保护装置正常工作,保持良好的状 态,从而起到保护作用,必须做好以下几项使用和维 护工作: (1)漏电保护装置投入运行后,使用单位应建 立运行记录和相应的管理制度。 (2)漏电保护装置在新安装和运行一段时间 后,每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电 保护装置是否可靠,雷雨季节应增加试验次数。 (3)巡视检查和定期检查维修时,应清除附在 保护装置上面的灰尘,以保证绝缘良好。

(4)若漏电保护装置因被保护电路发生故障而分断电路时,要查明原因。凡有白色漏电指示按钮的开关,应先检查一下该按钮。若漏电指标按钮已跳起,说明线路中已出现漏电和触电故障,应检查原因并排出故障后才能将漏电指示按钮复位,再合开关。若漏电指示按钮没跳起,则是过载故障。 (5)漏电保护装置在使用了一定次数后,在转动机构部分应加润滑油,保证操动机构动作灵活、可靠。 (6)漏电保护装置因被保护电路发生故障时,须打开盖子进行内部清理(主要清理消弧室和触头),消弧室的内壁和栅片上要清理干净;要仔细清理触头上的毛刺、颗粒,保证接触良好。当触头磨损到原来厚度的1/3时,要更换触头。 (7)为检验漏电保护装置在运行中的动作特性

漏电保护器

漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 漏电保护器 漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的保护器。其中有一种是专门保护人的,称为漏电保护器。 漏电保护器 - 简介 自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的保护器。其中有一种是专门保护人的,称为漏电保护器。漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。

漏电保护器的正确安装和使用方法

1.漏电保护器的选用、正确的接线方法及安装中注意事项 2009-03-03 22:29 摘要:漏电保护器是一种常用的具有安全保护功能的电器,本文介绍了如何正确选型、安装。 关键词:漏电保护器&安装方法&确保功能 前言目前我国工业与民用低压配电系统中,一般均采用接地和接零保护,也就是我们通常所说的TT和TN接地系统。这两种系统对供电安全保护起到了一定的作用,但由于TT和TN系统本身存在一定的缺陷和不足,在实际运行中仍有某些不安全因素,安装漏电保护器能弥补TT和TN系统的不足,是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施,可以进一步提高供电的安全可靠性。因此,漏电保护器在低压配电系统中被广泛地采用。 1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2. 漏电保护器的选用 2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压 电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。 2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.3 三相四线式380V 电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2.3 根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保

《安全管理制度》之漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。

4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使用漏电保护器。 4.3.6应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。 4.4漏电保护器的安装 4.4.1漏电保护器安装前,由热电车间负责检查低压电网的检验阻抗、泄漏电流,逐台测试漏电保护器的漏电特性,贴上合格标签,注明检验日期,并记入试验台帐。 4.4.2安装试验漏电保护器时,工作零线要穿越漏电保护器的零序互感器,且不能作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。 4.4.3漏电保护器由热电车间有关人员负责安装。 4.5漏电保护器的运行和维护 4.5.1漏电保护器由各使用单位(统一)管理,尤其是移动式的应放在库房统一保管,实行谁用谁借,用完即还的方法。 4.5.2漏电保护器和运行、维护和日常检查由使用单位负责。建立管理台帐,逐台登记。内容有: 4.5.2.1使用-借用、还回日期、借用人员等; 4.5.2.2动作-正确动作、误动、拒动等; 4.5.2.3故障-故障、异常的现象、检查和排除,发现、检查和排除人等; 4.5.2.4使用前的检查,每月一次的定期检查等; 4.5.2.5其它情况。 4.5.3漏电保护器的接、拆电源,停送电操作,按电业安全工作规程规定,履行倒闸操作、停送电联系程序。 4.5.4漏电保护器每次使用前,须由使用者按动其使用按钮,检验动作是否可靠, 在带负荷情况下,分合闸3次应无误跳闸现象,才可投入使用。 4.5.5漏电保护器动作后,应根据异常现象、动作情况,查明动作原因,并排除故障,确认没有异常后,再行投入运行。严禁不查清故障或带故障强行送电投入运行。

关于建筑施工临时用电漏电保护器探讨

关于建筑施工临时用电漏电保护器探讨内容摘要:结合目前工程施工实际情况,简述建筑施工现场临时用电施工中电气装置漏电保护器,并对漏电保护器的选择及发生频动的原因进行探讨。 关键字:建筑施工临时用电;漏电保护器;电器选择;频动 一、漏电保护器基本结构 漏电电流动作保护器简称漏电保护器,是一种电气安全装置,是在规定条件下,被保护电路中的漏(触)电值达到或超过额定值时,能在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护的装置。漏电保护器的种类很多,目前在建筑施工现场大多采用电流动作型漏电保护器。本文以电流动作型漏电保护器进行分析探讨。 电流动作型漏电保护器主要是由检测元件、中间机构和执行机构三部分组成。检测元件主要是剩余电流互感器。剩余电流互感器是一个环形铁芯,铁芯上绕有两级线圈,被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈;缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈。中间机构的作用就是对来自电流互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。执行机构则用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。 二、漏电保护器动作原理 现场电气设备发生漏电或发生人体触电,就出现异常的电流或电压信号。在正常情况下,如果三相负载是平衡的,其三相电流在互感器里产生的磁场相互抵消,这时工作零线上电流为零;当三相负

载不平衡时,流过三相线路的总电流和零线上的电流还是大小相等方向相反,即不论三相负载是否平衡,只要不出现触、漏电,剩余电流互感器一次侧线圈中各导线电流相量和为零。此时,铁芯中磁通和二次线圈中感应电动势均为零,漏电保护器不动作。但是电气设备发生漏电或发生人体触电时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体与大地、工作接地并通过保护接零返回变压器中性点,致使互感器中流入、流出的电流出现不平衡,即导致剩余电流互感器一次线圈中各导线电流相量和不为零,一次线圈中产生剩余电流(I△)。剩余电流在铁芯中产生交变磁通,在二次线圈中产生感应电动势。此电动势经由中间机构判断,当此剩余电流值达到该漏电保护器动作电流额定值时,脱扣器动作,通过执行机构使主开关在动作时间(t)内切断主电流,从而起到漏电保护作用。 三、漏电保护器选择 在施工现场临时用电的布置中,合理正确的选择漏电保护器 是至关重要的。根据规范要求,在施工现场要求用电必须做到二级漏电保护,第一级漏电保护器是设在总配电箱内。第二级漏电保护器是设在末端开关箱内。 漏电保护器有几个比较重要的技术参数,现叙述如下: (1)额定电流(I),是制造厂规定的漏电保护器在规定不 间断工作下能承受的电流。 (2)额定漏电动作电流(I△n),是制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作电流值。

漏电保护器安全使用问答

档案编号: 安全第一预防为主 (此处可修改为文件名称) 公司:在此输入公司名称 编制:编制部门或编制人 日期:年月日

漏电保护器安全使用问答 一、漏电保护器的作用 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 3.漏电保护器的工作原理是什么? 答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均

为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。 ③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。 4.漏电保护器的主要技术参数有哪些? 答:主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。①额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。②额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA ×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。 ③额定漏电不动作电流在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应

漏电保护器的安装规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A70527 漏电保护器的安装规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

漏电保护器的安装规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA 快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合 GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器的保护方式的探讨实用版

YF-ED-J3151 可按资料类型定义编号 漏电保护器的保护方式的 探讨实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

漏电保护器的保护方式的探讨实 用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我多年来从事农村电力管理工作,在工作 中,安全用电确实令人烦恼。特别是在农电体 制改革的今天,对行政村的配电台区进行了统 管,产权界线作了明确划分,涉及的用户数量 很大。尽管配电线路先后进行了改造,但农户 的室内线路并未达到低压规程要求的程度,加 之少数用户对安全用电的意识不强、私拉乱接 现象还时有发生,从而给我们安全用电管理工 作带来了一定的难度。为了做到安全用电,我 们除了加大对线路的改造和安全用电宣传力

度,还抓漏电保护器的“三率”。由于工作抓在实处,起到了应有的效果。 1 漏电保护器的作用 采用漏电保护器(漏电继电器、漏电断路器)作为低压电网及电气设备的保护,是弥补直接保护不足的一种有效的间接保护,是防止因电气设备绝缘损坏漏电,造成人身触电伤亡,设备烧毁及火灾事故最有效的技术措施。近年来在城市住宅、工厂、学校、机关、农村等用电场所得到了广泛的应用,现已步入普及阶段。但目前保护器的适用性和配套还存在不足,使提高保护器“三率”受到了制约。为了提高“三率”,单级保护的方式已不能适应保护需要,因而我们采取多级保护的方式,经过数十年来的运行证明,效果很好,确实起到了

漏电保护器使用和管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD243 漏电保护器使用和管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

漏电保护器使用和管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器

漏电保护器及应用

漏电保护器的应用 漏电保护器,又叫漏电保护开关,是一种电气安全装置,安装在低压电路中,主要是用来在设备发生漏电故障和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 1、漏电保护器的工作原理: 漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上,且电流超过预定值时,则会立即出现开关跳闸,从而切断了故障电路,达到保护的作用。 漏电保护器组成 一般来说在正常情况下,各相电流的相量和等于零。由此,各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零。这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,主开关仍处于闭合状态,电源继续向负载方向供电。当发生接地故障或设备绝缘损坏、漏电,或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸,切断供电回路。 2. 漏电保护器的分类: 漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座种。 2.1漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此,辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。 2.2漏电保护开关是指不仅它与其它断路器样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构功能完善的低压开关元件。

漏电保护器的安装规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 漏电保护器的安装规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

漏电保护器的安装规定 1、220kV、110kV、35kV、主变部分,提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护器。 2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护器。 3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 4、为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器,各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。 5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。 6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。 7、在金属物件上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。 8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。 9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式 10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认正常动作后才允许投入使用。 12、漏电保护器安装后的检验项目: 第 2 页共 4 页

a.用试验按钮试验3次,应正确动作; b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作。 13、漏电保护器的安装必须由技术培训考核合格的电工负责进行。 第 3 页共 4 页

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式 国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。 1漏电保护器的工作原理: 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。 2装设漏电保护器的范围 1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。 2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所 (1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地); (2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备; (3)建筑施工工地的电气施工机械设备; (4)暂设临时用电的电器设备; (5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

漏电保护器简介及原理

漏电保护器 结构 漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 工作原理 在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触

电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。 RL RN 漏电保护装置图 如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。 图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通

外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这是一个小巧的继电器。 原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。 舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电,触电的人就得救了。 不过,漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出,如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用。 值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住,便恢复了供电。 以上就是触电保护器的主要原理,但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了,用电依然应该注意安全。 一、工作原理:

漏电保护器的认识应用

漏电保护器的认识及其正确应用 摘要:介绍在配电系统中如何正确应用漏电保护器对接地故障进行保护,预防电气火灾及人身电击事故的发生,提高配电系统运行的可靠性。 关键词:漏电保护器RCD ;接地故障 1 前言 当今社会电能的需求越来越大,它在造福人类社会的同时也带来了电击和电气火灾的危险,为此我们需采取一些防范措施来避免这些事故的发生。国标《低压配电设计规范》GB 50054 - 95 第4. 1. 1 条规定“配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。”。其中接地故障不仅能导致人身电击事故,而且也是电气火灾的重要起因。为此配电线路需装设接地故障保护来及时切断故障电路或发出报警信号。 装设漏电保护器自动切断接地故障电路是接地故障保护最常用的保护措施。这里所说的漏电保护器是指故障电流动作型漏电保护器,标准的名称应是剩余电流动作保护器(Residual current protective device) ,简称RCD。RCD 检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) ,此电流即为正常时的泄漏电流和故障时接地故障电流。 故RCD 的整定值,也即其额定动作电流In 仅需躲开正常泄漏电流

值即可,其值以毫安计,故RCD 能十分灵敏地切断所保护回路的接地故障,它也可作为防直接接触电击的后备保护。现结合在工程设计中的体会,谈谈应用RCD 应注意的一些问题。 2 电子式与电磁式漏电保护器的区别 RCD 分两种,一种称为电子式,另一种称为电磁式。电子式RCD 其内部漏电脱扣机构需通过电子功率放大器驱动;而电磁式RCD 其内部漏电脱扣机构直接由电磁线圈驱动。通常情况下,两种RCD 均能在检测到设定的漏电电流时断开漏电线路。但电子式RCD 由于其工作原理的局限,会在某种特殊情况下,不能正常断开漏电线路;而同样情况下,电磁式RCD 则能正常断开漏电线路,这可用图1 及图2 来说明。

漏电保护器使用和管理规定

编号:SM-ZD-57878 漏电保护器使用和管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

漏电保护器使用和管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的: 为了规范漏电保护器使用、维护、检查、试验标准,避免人身触电事故的发生,特制订本规定。 2、适用范围: 适用于各类漏电保护器的管理和各级使用人员。 3、引用标准: 3.1电安生[1994]227号电力工业部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.2 DL408-91 行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、内容: 4.1保护器的作用漏电保护器是防止人身触电的主要补充性技术措施,它不能代替基本技术措施,例如:绝缘、间距、接地、屏护等。漏电保护开关在电气低压系统发生人身触电或电网漏电时,能迅速分断故障电路,防止人身触电

和漏电引起的电气火灾,爆炸事故。 4.2漏电保护器的校验生产系统使用的各种漏电保护器(包括电源线轴附带的、插座上附带的等)。应逐台交热电车间进行安全性能检验,符合国家标准的可继续使用,否则不得使用。 4.3漏电保护器的使用范围 4.3.1在有防触电、防火要求和场所,均应安装使用漏电保护器。 4.3.2新、改、扩建的工程使用的各类低压用电设备,包括各种箱、台、柜、屏以及车床、超重机械,传动机械,在考虑其它保护的同时,必须优先考虑选用带漏电保护器的电气设备。 4.3.3生产现场在用的固定用电设备,应逐步完善漏电保护装置。 4.3.4检修、抢修、施工场所,临时线路的用电设备必须安装使用漏电保护器或有漏电保护装置的电源。 4.3.5手持或电动工器具(除Ⅲ类)、移动或电动工器具和机电设备,以及触电危险性较大和用电设备,必须安装使

漏电保护器使用管理规定(通用版)

漏电保护器使用管理规定(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0723

漏电保护器使用管理规定(通用版) 1范围 本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理、使用、维护、检查和维修规则。 本规定中漏电保护器包括:各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。 本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司漏电保护器的管理。 2引用文件 GB13955-92漏电保护器安装和运行国家技术监督局1993-05-01实施 漏电保护器安全监察规定劳动部发布劳安字〔1990〕16号 4术语

4.1总保护 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。 4.2组合式漏电保护器 用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。 5使用范围 5.1下列设备和场所必须安装、使用漏电保护器: --属于I类的移动式电气设备及手持式电动工器具; --安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备; --在金属容器内工作时; --建筑施工场所、临时线路的用电设备; --安装在水中的供电线路和设备。 5.2可不装设漏电保护器的设备: --使用安全电压供电的电气设备; --一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设

漏电保护器原理 (1)

漏电保护器 漏电:就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中还有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测此异常信号,使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。 目前以电流型漏电保护器为主导地位。 家用的漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流通常阈值为20mA。 但漏电保护器是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。? 空气开关则起过载或短路保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。?? 因此,?漏电保护器和空气开关各自实现的功能不同,不能互相代替! 电流动作型漏电保护器的工作原理: 如左图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通 过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。 根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的 矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设 备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零, 即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在 零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的 磁通矢量和也为零。TAN二次线圈无电流输 出,脱扣器YA不动作, RCD(Residual Current Device)正常合闸运行。当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA 动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到 保护作用。 三相漏电保护器的原理:正常情况下,三相负荷电流 和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的 相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零, 零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电 流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流 不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。

漏电保护器的工作原理和应用通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD475 漏电保护器的工作原理和应用通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

漏电保护器的工作原理和应用通用 版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故, 具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器) 的工作原理及应用作些介绍。 1漏电保护器的工作原理 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。 在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。 当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的

漏电保护器安装及使用管理规定

漏电保护器安装及使用管理规定

编审批页 编制: 审核: 批准:

目次 前言 (3) 1范围 (4) 2管理规定 (4) 3检查与考核 (6) 4附录A:漏电保护器记录格式 (7) 3 / 8

、八 前言 为进一步规范漏电保护器的安装,完善相应的管理,依据《漏电保护器安装和运行》规定特制定本规定。 本标准由xxx 公司安全监察部提出。 本标准由xxx 公司安全监察部负责起草。 本标准由xxx 公司安全监察部归口管理。 本标准主要起草人:

1 范围 本规定适用于工作电压为交流50Hz、220 / 380V电源中性点直接接地的供用电系统。 2 管理规定 2.1 必须安装漏电保护器的设备和场所: 2.1.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2.1.2 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。 2.1.3 建筑施工工地的电气施工机械设备。 2.1.4 暂设临时用电的电器设备。 2.1.5 建筑物内的插座回路。 2.2 漏电保护器的选用 2. 2.1 漏电保护器在现场主要是防止漏电伤亡事故和电气火灾事故,要依据不同的使用目的和安装场所来选用漏电保护器。所谓选用合适的漏电保护器,主要是指选择漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、级数等。 222现场使用的漏电保护器应符合GB6829-95《漏电电流动作保护器》的要求,通过了国家的强制 性产品认证即“ 3C'认证,有生产厂家的产品说明书和出厂合格证。 2.2.3 漏电动作电流和动作时间的选择。人体对电击的承受能力除了和通过人体的电流值大小有关 外,还与电流在人体中持续的时间有关,国际上通认的安全界限值为30mA s,即在工频下通过人体 的电流与电流在人体中持续时间的乘积小于或等于30mA s时,人体不会引起致命的危险。故现场 用漏电保护器其额定漏电动作电流(I △ m)与额定漏电动作时间(t )的乘积不应大于30mA s (I △ m- t w30mA s)。单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。 2.2.4 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.5三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。 2.2.6手持式电动工具、移动电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。 2.2.7单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上,100mA以下快速动作的漏电保护器。2.2.8有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。 2.2.9在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA快速动作的漏电保护器。 2.2.10安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15?30mA快速动作的漏电保护器。 5 / 8

相关文档