文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洋山深水港区工程施工组织设计

洋山深水港区工程施工组织设计

洋山深水港区工程施工组织设计
洋山深水港区工程施工组织设计

一、工程概况

1.1、工程概况

洋山深水港区一期工程为国家重点工程,是上海国际航运中心----国际集装箱枢纽港的起步工程。建设上海国际航运中心是我国挤身世界航运大国的重大举措,对加快上海国际航运中心的建设和加快上海经济发展有着重要意义。

港区生产辅助区工程位于小洋山,在候工楼以西、纬三路以北。生产辅助区共有五个单体和道路堆场组成,五幢单体分别是机修车间、流动机械库、吊具库、材料工具库和垃圾收集站,总建筑面积6261.2平方米,场地35202平方米,是洋山深水港区的后勤保障。

地基工程:材料工具库辅助房采用Ф800钻孔灌注桩、机修车间采用Ф600钻孔灌注桩、流动机械库采用Ф800冲孔桩、吊具库采用Ф600冲孔灌注桩、垃圾收集站采用钢筋混凝土整体底板基础。

主体工程:材料工具库和机修车间采用钢结构,流动机械库采用框架,吊具库采用排架结构。墙身采用多孔砖和压型钢板保温墙体。

屋面:材料工具库和机修车间,采用压型钢板复合保温屋面,辅助用房采用现浇钢筋砼屋面。吊具库采用预应力屋面板,机修车间、垃圾收集站均为钢筋混凝土屋面,防水工程采用氯化聚乙烯橡胶防水卷材。

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

1.2、工程特点及难点

1.由于本工程在海岛上施工,现场施工人员居住在场地预留区,所有机械、材料均由船舶运输

上岛。

2.现场施工用水利用供水船供给,在施工生产、生活区设蓄水池,以备取用。生活区设置供水

管网。施工用电,用柴油机发电机组发电,施工现场设置供电网。现场用水用电相对紧张。

3.施工前确定钢结构构件探伤部位、数量及要求;施工过程中核查钢结构材料质保书或出厂合

格证,审核材料性能复试报告。

4.对钢结构深化图进行加强管理,尽可能在图纸上解决技术上的矛盾。对深化图进行仔细审核,

认真审核钢结构、安装、装饰等各分项工程图纸之间的冲突与矛盾,并进行科学管理和协调。

5.钢柱、排架柱安装时特别要注意施工安全,在安装时建设临时支撑,以避免造成倒塌事故。

二、编制依据

业主提供的工程建筑和结构设计施工图

●国家现行强制性规范及各相关施工及验收规范。

●上海市建筑工程现场管理标准和有关法令性文件,国家强制性标准。

●我公司质量保证计划、安全保证计划、职业健康和环境保护计划等有关程序文件。

●施工承包合同文本和施工现场实际情况。

●ISO9001质量认证体系质量手册和程序文件。

本工程拟用施工规范清单

1、建筑地基基础工程施工质量验收规程(GBJ50202-2002);

2、混凝土小型空心砌块工程施工及验收规范(DG/TJ08-006);

3、混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准(DG/TJ08-007);

4、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002);

5、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002);

6、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);

7、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)

8、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96);

9、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001);

10、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002);

11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

12、建筑桩基技术规范(JGJ94-94)

13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

14、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

15、建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)

16、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)

17、轻型钢结构制作及验收规程(上海市标准)(DG/TJ08-010-2001)

18、钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规程(JGJ82-91)

19、交通部《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)

20、交通部《港口道路、堆场铺面设计与施工规范》(JTJ296-96)

21、交通部《港口工程地基规范(JTJ250-98)》

22、交通部《混凝土和钢筋混凝土施工规范(JTJ221-8)》

三、主要施工技术方案

第一节、工程测量方案

1、测量原则

根据建设单位提供的首级控制网,地界线及水准点,严格按照设计施工图纸进行

建筑物定位,控制网布设,高程引测和沉降观测。

2、测量工作难点

根据本工程的平面布置及结构特点,对于测量定位和控制精度均有较高的要求,轴线控制精度更要引起高度重视,并且加强轴线复核工作,以减少人为绝对误差,对建筑物标高的也应重视。

3、轴线定位及控制网布设

整个工程的纵、横轴线是根据建筑总平面布置图确定的,施工进场后,根据由设计单位,监理单位及施工单位三方认可的控制坐标进行测定。本工程用导线测量法建立施工平面控制网,能根据建筑物定位需要灵活地布置网点,便于控制点的使用和保存。导线应根据施工总平面图布置,点位应选在设计中的静空地带,所选之点要便于使用,安全和长期保存,导线点选定之后,应及时埋设标桩,各条导线应均匀分布于整个施工区域,每个环形控制面积应尽可能均匀,导线网应构成互相联系的环形,构成严密平差图形。控制点用钢钉钉入短木桩再浇素砼固定,四周以显著标记警示,以防止破坏或位移。

轴线定位还应做好建筑物轴线定位复核工作,每次复核测量数据应存档备查,并请建设单位、监理单位及设计单位检验及签证。

4、高程引测

现场施工的水准点根据业主单位提供的水准点用水平仪引测到场地的周围稳定的建筑物或周边山体岩石上做控制点,用三角作为标记,并绘出平面图作为资料入档。

5、垂直引测

根据原始平面图控制轴线,设一控制网,每幢建筑物设置结构垂直测量控制点位置预埋铁板,在铁板上用刻针划出十字和冲出中心点,预埋件离地2-5cm,以防楼地面积水侵蚀,并要特别保护,浇捣混凝土后,再用经纬仪复核,然后把基准点精确的定下来。垂直测量控制点进行特别保护,在每层楼板上对应位置留洞,洞口尺寸150×150,以便向上传递控制点引测轴线。洞口上覆盖铁板,不使用时,盖住洞口。

6、沉降观测

⑴沉降点的布设:严格按设计要求进行沉降点的布设,利用国家高程水准点进行沉降观测,并作往返闭合沉降校核。

⑵沉降观测方法:原则上结构阶段每完成一层结构以后进行一次沉降观测,装饰阶段每月进行一次沉降观测,直至竣工。

⑶沉降观测仪器:苏州仪器厂水准仪,作为符合式导线观测,测量也不应少于一个测回,控制闭合误差值。

7、精度要求

中线测量横向限差±4mm,纵向每100m限差±10mm。

沉降限差:观测点相对于起算点的高程中误差为2mm,或每公里高差全中误差小于10mm。

8、本工程使用的测量仪器的品种与精度

测量仪器的选择和测量要点:

本工程结构施工选用一台激光测距仪,两台DJ-2经纬仪,三台S3级水平仪,建筑的平面轴线,垂直度控制用经伟仪,场地、平台面的标高控制,沉降观察均利用TDS3水平仪。仪器的精度在使用前均进行校核,必须满足出厂指标的要求,并在使用的有效期限内。另外,还配备相应的水准尺,50m钢卷尺。

第二节、 钻孔灌注桩施工技术方案

1、钻孔灌注桩施工流程

平整场地

桩位放线

埋设护筒

铺设枕木 原始记录收集

挖泥浆沟槽

安装钻机 测 径

钻机就位

钢筋、钢材加工

钻机找正

钢筋笼、制作

成孔

测量沉渣

验收孔径和深度

浇灌混凝土

钻机移位

2、工程概况

本工程的材料工具库、机修车间为钻孔灌注桩;吊具库、流动机械库为冲孔灌注桩桩基础,桩径材料工具库、流动机械库为Φ800、其余为Φ600,其中材料工具库8根,机修车间112根,吊具库为50根,流动机械库为30根。

本区域由吹填粉细砂形成,根据中交三航院2004年2月编制的《上海国际航运中心洋山深水港区一期工程建筑物区域补充勘察报告》(工程编号2003-103B),参考候工楼地质报告,地基的主要土层分布为:Ⅰ粉细砂、Ⅲ2淤泥质粉质粘土、Ⅲ3粉砂(局

部有)、Ⅴ2粉质粘土(局部有)、Ⅴ3粉质粘土混中砂或Ⅴ3-t砂砾混粘性土、Ⅵ花岗岩强风化层。Ⅵ花岗岩强风化层面标高为-6.2~-10,表面起伏不平,对桩基工程施工要求较高。

本工程桩为桩尖持力桩,单桩极限竖向承载力设计值为1200KN;桩顶标高-1.85(为相对标高)。

沉桩结束后应按总桩数的100%对桩进行低应变动测,检测桩身质量;按总桩数的5%并不少于10根进行高应变动测(均采用实测曲线拟合法)。

3、准备工作

选择合适的桩机和桩机数量是保证本桩基工程能否顺利进行的基础,根据我公司对桩基工程的实际施工经验,准备选用SPB-15型桩基,桩尖配备Φ600、Φ800乌钢瓦轮钻头,共3台投入本工程施工。

根据地质资料,Ⅰ~Ⅲ3层粉砂土比较厚,所以用泥浆自然造浆护壁容易造成塌孔现象,影响工程桩质量,我们根据以往的施工经验,采用膨润土造浆护壁,护壁效果比黄土护壁效果好,而且造浆方便。膨润土可直接从市场上购买,由船运至施工现场。灌注桩施工的泥浆排放,泥浆采用二级沉淀,即桩基边沉淀沟内为一级沉淀,泥浆池内二级沉淀,最后将沉淀的泥浆清理至业主指定位置。

4、测量定位

①施工前由测量人员根据测量控制井字网测定桩位并提交复核单,供监理复核验收。

②由测量人员和工程技术人员负责护孔筒的埋设精度,埋设深度不大于2m,其中心轴线与中心偏差小于等于10mm,四周用自然土回填并分层夯实。

③钻机就位后,底盘要找平垫实,桩位中心、主动钻杆和天轮三点应在同一铅垂线上。

④成孔钻进开始时要轻压慢钻,小泵量循环泥浆,防止钻头剧烈震动造成护孔筒的偏移。

5、泥浆处理及收集

在钻孔灌注桩施工过程中,泥浆分级沉淀处理。施工过程中,将循环池放置于桩机旁,再在施工区域外设置废浆池(废浆池300m3),用泥浆泵将循环池的泥浆抽至废浆池进行沉淀,泥浆在废浆池有效的进行沉淀后,最后将沉淀的泥浆清理至业主指定位置

6、成孔施工

①按符合设计和规程要求的钻头成孔钻进,确保桩身直径达到设计桩径。

②成孔钻进时,应在钻杆上做好量尺标记,以便施工中进行观察,钻杆下放前应认真丈量钻具,做好记录,终孔后采用测绳校核孔深,并经常测定钻机平台的水平标高,以保证桩深的精度。

③在不均匀地层,软硬变层地层中钻进时,应合理控制钻进参数,钻进时要轻压慢钻,以防钻孔偏斜,并经常检查钻杆弯曲度,确保垂直度H/100,成桩孔位偏差在10cnm以内。

④采用优质膨润土造浆护壁成孔是防止桩孔缩径和坍塌的有效措施。为使用孔壁稳定性好,钻进成孔时应针对地层变化进行泥浆性能的适当调整,泥浆性能指标:比重小于等于1.25~1.35;粘度18秒-25秒。

⑤同时严格遵守工艺流程,加快施工速度,避免孔壁裸露时间过长而造成缩径和塌孔。

⑥为了保证清孔泥浆质量,专设一泥浆箱供清孔使用。清孔时采用二次清孔工艺,第一次清孔采用钻具,第二次清孔采用导管。清孔后由专人用测绳(带重锤)测定孔底沉淤厚度,直到小于等于100mm时才能灌注混凝土。

7、钢筋笼制作与吊放

①钢筋笼采用2节制作,单节吊放,中途进行电焊焊接。

②设有专用台架和施工平台,制作钢筋笼,以保证笼体平直。环形箍筋与主筋采用点焊连接,螺旋箍筋与主筋采用间隔点焊连接,在复试合格后方可使用。

③采用混凝土垫块作为钢筋的保护层,每节钢筋笼3组,每组4个,且均匀分布。

④加工后的钢筋笼应根据规范和设计要求认真检查验收,不合格的部分进行修正,合格后方可下入孔内。

⑤钢筋笼的堆放和搬运,应保持平直,防止弯曲变形。

⑥钢筋笼下放入孔时,应持垂直状态,对准孔位徐徐轻放,避免碰撞孔壁,下笼中若遇障碍不得强行下放,应查明原因,酌情处理后继续下放。

⑦钢筋笼安装深度应符合设计要求,待全部入孔经确认符合要求后,将钢筋笼进行固定,以使钢筋笼定位,避免下跑和灌注混凝土时上拱。

⑧钢筋所用电焊条要有出厂检验单和质保书,并要按规程要求进行原材和焊接试验。

8、水下混凝土灌注

①钻孔灌注桩砼采用商品砼。混凝土配制时要考虑初凝时间,同时尽量缩短灌注时间。

②施工所用的混凝土要根据规程要求质量标准进行坍落度测试,灌注混凝土的坍落度为18-22cm。同时每根桩在灌注过程中,应按要求制作试块。

③在灌注过程中,必须有专人负责测量砼面高度,适时提升拆卸导管,导管埋入深度大于等于3-10M,严禁把导管提离砼面,初灌量应确保埋深不小于2m。

④混凝土灌注应连续紧凑进行,不得中断。同时在灌注过程中应勤串动导管,使混凝土充填密实。

⑤为确保桩头质量,设计标高以上应按设计要求超灌一定的数量。其灌注充盈系数不得小于1.15。

9、主要技术措施

①钻孔灌注桩施工采用膨润土造浆护壁,正循环成孔施工工艺,水下浇筑混凝土成桩,施工过程严格遵照设计要求和执行《上海市标准钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92的规定工艺和控制质量。

②材料检验:由材料员对每种进场材料进行材质初验,场材料必须具有符合要求的合格证书,报监理复验。检验合格后方可用于工程,否则勒令退场。

③采用乌钢瓦轮钻成孔,不但能保证成孔深度,而且孔底不产生沉渣现象。

④成孔灌桩:

●隔孔施工。在钻机就位前,对埋设护筒的位置、深度和垂直度进行复核,

以确保桩位正确性。成孔时采用隔孔跳跃式流水操作,以防止对邻桩影响。

●确保桩身垂直度。垂直度是灌注桩顺利施工的重要条件,因此在钻架就位

之后检查机台平整和稳固情况,确保桩身成孔垂直度。

●控制钻进速度和护壁泥浆指标。控制钻杆钻进速度,应不大于1m/min,护

壁泥浆相对密度控制在 1.2-1.3左右.清孔时进行泥浆密度复验,相对密度控制在

1.15-1.2左右。

●成孔检查。成孔之后对孔径、孔深和沉渣等检测指标进行复验,必须达到

设计和施工规范要求后方可进行下道工序施工。

ⅱ⑤钢筋笼制作:钢筋笼制作必须符合设计和施工规范要求。对钢筋笼的规格和外形尺寸进行检查,控制偏差在允许范围之内。下笼时监督施工人员对钢筋笼的焊接过程,必须按规范的搭接长度和标准焊缝进行操作,并按要求放置垫块,每节二组,每组三块,补足焊接部位箍筋。钢筋笼入孔后,将吊筋固定,避免灌混凝土时钢筋笼上拱。

⑥浇筑混凝土成桩

●水下混凝土必须具有良好的和易性,控制坍落度在180-220mm之间。

●混凝土灌注过程严格按照工艺规程进行,确保初灌量的控制导管埋入混凝

土的深度不小于2m。灌注时导管不得左右移动,保证有次序地拨管和连续浇筑混

凝土直至整桩完毕。

ⅱ土方施工技术方案

在挖土刚开始阶段流动机具库和垃圾收集站独立基础、地梁各用1台1m3挖机进行开挖,开挖宽度为基础宽度再两边留出500宽的施工操作面。等到流动机具库和垃圾收集站结束后,吊具库和机修车间、材料工具库将采用2台1m3挖机进行开挖。吊具库和机修车间、材料工具库连梁将和独立基础一起开挖,基础及地梁周边留出500宽的施工操作面。

吊具库和机修车间、材料工具库基础、地梁开挖放坡按1:0.75。挖土时,基坑四周进行放坡开挖至底标高上20cm,随后人工一次挖到设计标高的方法,严禁扰动基础下土层,超挖部分用C10素混凝土填实。当某一施工段人工挖到设计标高后,及时报业主和监理,由业主请设计进行验槽,验收通过后素砼垫层跟进,以免基底土暴露时间过长。垫层采用商品砼,汽车泵输送,局部采用小车结合斜面卸斗作两面及垂直运输。

挖前利用控制轴线定出土方开挖的具体位置并撒灰线,技术复核后进行土方开挖。土方开挖过程中挖机严格按行走路线行走,以免辗压工程桩从而影响桩的质量,开挖过程中严格控制坑底标高,严禁超挖,并且严禁挖斗咬噬桩顶,采用下插小竹签的方法,竹签顶部标高为坑底标高以上20cm,其余土方采用人工挖土。

挖出的土方大部分用土方车外运,小部分土方用土方车运至场内空地临时堆放,待基础施工结束再运回进行回填。

基坑周边开挖300*300宽的排水明沟,并在各建筑物转角处设和隔30米左右建设一集水井,集水井平面尺寸为500*500,低于排水沟以下500,底部用碎石填300厚。

第三节、钢筋工程施工方案

本工程选用钢筋全部选用大厂钢材,按现场加工,施工操作面绑扎成型的施工方法。钢筋要有计划进场,并派专人清点核实,以确保工程质量。

1、材料准备

本工程钢筋由钢筋翻样员提供各规格钢筋数量,按照钢筋翻样清单及制作要求现场加工取料,并按工程实际进度分批进行加工。

进场的钢筋必须持有质保书(即出厂质量证明书)。按规范要求对检验批次钢筋进行验收,验收合格后方可进行下一步工序。

2、钢筋运输、堆放和安装

(1)钢筋进场做好详细的计划,到场钢筋要及时清理,并按规格分类堆放。堆放应离地垫起10~20cm。

基础阶段

(2)将制作成型的所需钢筋尽量堆放在基坑边,利用人工驳运至施工操作面。

上部结构

(3)将制作成型的所需钢筋堆放在临时堆场,利用井架和人工配合吊运至施工面。

3、钢筋施工

(1)施工前必须准确放出轴线和控制边线。通过对柱和梁及独立承台基础和条形基础的弹线,使施工时能确保钢筋的保护层厚度和钢筋位置的正确性,以满足设计和

施工验收规范要求。

(2)同标号细石混凝土垫块必须按照不同的厚度预先制作。在垫放时,原则上为1M~1.5M间距垫一块,若钢筋较细(如楼板、楼梯平台等),则需加密设置,平板双层筋上铁需加设Ф12钢筋马凳。

(3)梁扎好入模前,保护层应先垫好,然后再扎楼板钢筋;柱和墙钢筋及楼梯钢筋保护层要边扎边垫。保护层应均匀、扎垫牢固。在浇捣混凝土前,要检查一边所有

扎好的钢筋保护层是否都垫稳垫妥,浇捣时派专人监护,及时纠正,以避免今后发生

露筋。

(4)钢筋平面连接采用双面搭接焊实施连接,柱纵向钢筋直径大于16mm的接头采用电渣压力焊接头;接头位置的设置均必须符合施工及验收规范规定。

(5)根据有关图纸和以往的施工经验,本工程的钢筋施工难点在于梁、柱及楼板节点处。该节点处钢筋纵横、竖向穿插重叠,容易造成梁、柱箍筋少放或不整齐,节

点处相交梁最上皮筋保护层厚度减少甚至高出楼层面设计标高的情况。针对上述情况,采取以下措施:

柱之间的梁、相交梁的纵向钢筋由钢筋翻样做出大样图,征求设计、监理意见,妥善处理,确保梁主筋位置正确。

梁柱节点处梁上、下皮筋之间的柱子箍筋先摆好但不绑扎,待梁筋绑扎就位后,再绑扎节点处柱子箍筋。

柱端梁的箍筋应按图加密,箍筋间距均匀,方向一致,箍筋两侧的保护层厚度相同。

(6)按放线位置将竖向插筋就位固定,插筋下脚与反梁下排钢筋用点焊固定,与承台和条基钢筋也用点焊固定牢固;竖向插筋设置长度按设计和规范规定。

(7)上部结构钢筋绑扎时,在施工好钢筋连接后,先绑扎竖向钢筋,经核验封好模板后,并在梁及楼板、楼梯模板施工完毕后,再绑扎梁和楼板及楼梯钢筋。

(8)在绑扎柱筋时所有箍筋均只能从柱顶上部逐一套入,套入时要注意箍筋开口倒角的位置,柱的箍筋弯钩应交错放置,绑扎在四周竖向立筋上,间距准确。

(9)竖向插筋的上部应加设定位环并用电焊与梁面钢筋连接固定,以保证钢筋位置不受混凝土浇捣影响,同时接头位置要相互错开50%,既要满足第一接头高度≥H/6≥

750≥L C,第二接头高度≥第一接头35d或至少≥500,并离梁底不得少于500。

(10)楼板钢筋进梁锚固,如设计无明确规定,上皮钢筋在板中搭接;下皮筋在梁支座处搭接。梁上皮筋接头原则上应设在跨中,而且要求接头尽量隔跨设置;若无法达到上述要求,则应满足两根钢筋间的最小净距必须大于搭接长度,底皮筋应在支座处搭接,并满足锚固长度的要求。

(11)钢筋一定要合理布置,环环用铁丝扎牢,相邻梁的钢筋能拉通的尽量拉通,以减少钢筋的搭接根数,必要时翻样会同技术员先根据图纸画出大样,然后再加工绑扎,梁箍筋接头交错布置在两根架立钢筋上,上下钢筋排列要严格按图纸和规范要求布置。

(12)主次梁钢筋交错施工时,一般情况下次梁钢筋均搁置于主梁钢筋上,为避免主次梁钢筋相互交接时此部位节点偏高,造成楼板偏厚,在征得设计同意后,相交部位次梁主筋穿于主梁主筋内侧。上述钢筋施工时,总体确保钢筋相叠处不得超过设计高度。遇到复杂情况时候,需会请设计、监理到场处理解决。

(13)梁主筋与箍筋的接触点全部用铁丝扎牢,楼板双向受力钢筋的相互交点必须户户扎牢。上述非双向配置的钢筋相交点,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间可按梅花形交错绑扎牢固。

(14)柱与梁的箍筋应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置(梁箍筋弯钩设置在上铁位置左右交错,柱箍筋转圈设置),箍筋弯钩必须为135°,且弯钩长度必须满足10d。

抗震要求:受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩,接头不得设置在构件最大弯距处。

(15)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。钢筋绑扎网必须顺直,严禁扭曲。

(16)浇捣混凝土时要派专人看铁,随时随地对钢筋进行纠偏,楼板根据双皮筋骨的要求@1M左右加设马凳以保证钢筋的间距。

(17)钢筋绑扎施工时,梁可先在单边支模后,再按顺序扎筋。钢筋绑扎完成后,有班长填写“自检、互检”表格,请专职质量员验收。再分区分批逐一提请监理验收。验收通过后方可进行封模工作(在封模前清除垃圾)。每层结构竖向、平面的钢筋、拉结筋、预埋件、预留洞、防雷接地全部通过监理验收,由专职质量员填写隐蔽工程验收提交监理签证。

第四节、模板工程施工方案

1、模板运输及堆放

基础模板

模板、钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场,利用人工配合直接驳运至施工

面,人工安装就位。

上部结构模板

模板、钢管扣件根据进度需要运进现场后基本不作另外堆放,利用井架和人工配合直接从运输车辆上吊驳运至施工面,人工安装就位。

2、模板施工

(1)模板拼装前,应根据弹线位置,用短钢筋在预留柱钢筋的根部烧焊好限位。

(2)柱模施工时,先在混凝土面上弹出纵横轴线及柱模的尺寸线。然后根据弹线校正柱插筋,烧焊柱模限位。再安装柱模板。根据实际情况,支撑时柱、梁、楼板模板应相互协调,柱模板安装应在柱钢筋绑扎完毕经验收合格后进行。

(3)柱模安装时,每隔2-3根校正固定一根柱模;墙板模则按柱间墙进行校正固定;然后再拉通长麻线进行校正固定,支撑时用斜撑和地面预埋钢管进行固定。柱模@800左右加设一道柱箍,2M以下部分为@600加一道柱箍,并设置纵横向对拉螺栓,对拉螺栓应设置塑料套管。

(4)支撑时先柱后梁,再楼板模板,模板制作尺寸准确,拼缝严密。梁底模和楼板模支撑系统采用钢管扣件排架支撑,楼板排架立柱间距设置在900mm左右。梁下排架之间采用水平管和剪刀撑增加稳定性。@4M左右加一道剪刀撑,@2M左右加一道双向水平搭接与纵横支撑进行固定。

(5)大于4M梁底板中间应有0.3%起拱。梁的上口@600-800加一道斜支撑,并拉通长麻线进行校正。下口用扣件和钢立柱固定。模板上小孔和楼板模板间拼缝大的应用马口铁皮及透明封箱带封钉和封贴。

(6)楼梯制模时要先做出大样放线图,计算好水平距离、高度以及踏步步数。施工时先撑楼梯梁和平台,然后撑斜底板以及踏步三角、踏步板。支撑要稳定牢固,起步和收步要计算出不同的粉刷厚度尺寸。

(7)模板安装必须保证工程结构各部位形状尺寸和相互位置的正确。接缝要密实,不得漏浆,偏差值不得超过规范要求。卫生间现浇板的预留孔洞不得遗漏,位置要准确。

(8)模板拼状完毕后,要实行自检互检措施,组织人员自行校正。拆模时的混凝土强度必须满足规范要求。

(9)每次模板使用前都应清理并刷脱模剂。模板拼装完毕后,要实行自检互检措施;组织人员自行校正,校正时,四边角柱吊垂直线、校正柱垂直度,然后依次校正梁、板模板。

4、预埋管件、预留洞

(1)在施工前应和安装预埋翻样图详细核对无误后方能进行施工。

施工前在模板或钢筋骨架上画出预埋管件、预留洞的标高、几何尺寸和位置。

(2)预埋管用扎丝或点焊固定在钢筋上;预埋件、预留洞四角留小洞用钉子固定在模板上;预埋套管利用钢筋骨架与之焊接固定;确保在施工中不会移动,将误差控制到最小。

(3)施工完毕的预埋管件、预留洞要请监理和有关单位进行复核和验收,减少和避免将来对结构的开凿和破坏。

(4)混凝土浇灌时,要派专人对预埋管件、预留洞进行检查和校正,确保预埋管件和预留洞的准确。

5、模板的拆除

(1)模板必须在混凝土强度满足设计和规范的要求,方准拆模,并做到先支后拆、后支先拆。

(2)拆模时要小心拆除、小心搬运。按照先拆柱模板,后排架,再梁、楼板的拆模顺序进行。注意不得碰撞、猛敲、硬撬模板,以免损伤混凝土体,特别是边角。

6、模板施工技术措施

(1)模板在使用前,均应全面检查模板表面光洁度,不允许有残存的污垢,否则必须进行认真清理。

(2)模板拼缝有明显的缝隙,必须采用透明封箱带封贴。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后,方可进行拆模工作。

(3)模板在校正、拆除时,绝对不允许用棒撬或用大锤敲打。不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

(4)模板在设计时,必须考虑模板自身刚度和模板加工后运输方面的变形符合规范规定。

对模板本身的质量应认真检查:

钢管支撑翘曲不直的不得使用。

模板表面有脱皮及变质的不得使用。

第五节、普通混凝土工程施工方案

1、混凝土供应方法

本工程全部采用商品混凝土由指定上海洋山港基混凝土有限公司提供商品混凝土。用汽车泵实施浇捣任务。

2、混凝土级配要求

(1)本工程基础素混凝土垫层采用C10、C15混凝土。结构混凝土采用C30级混凝土。场地混凝土采用弯拉强度为4.5Mpa、5.0Mpa。

(2)水泥选用普硅Po42.5,须有质保书和试验报告。

(3)级配控制:按设计及规范要求对自拌混凝土进行级配控制。

3、混凝土运输及安排

本工程由商品混凝土供应商提供,搅拌车运输,汽车泵配合浇捣。场地混凝土由4吨自卸车运输。

混凝土的供应要保证混凝土浇筑能连续施工,间隔时间要控制在允许时间以内。

4、混凝土浇捣施工组织体系

5、混凝土浇捣

(1)浇捣前的准备工作

预先了解天气情况,最好选在无雨的天气浇捣混凝土,如有雨应准备足够数量的

项目部

现场施工 混凝土振捣抹平质量监控 模板、埋件监控 钢筋插筋

网片监控 调度供应

动态统计

料具供应

设备科

水泥科

浇混凝土

协调 技术质量 技术质量控制 混凝土坍落度测定 混凝土试块制作 机电设备 机修 电工 混凝土泵 机动或人力运输 宣传服务 宣传 后勤服务 供应接待 医务 机动车辆 财务 安全保卫 安全生产监督 保卫巡查 安全巡查

防雨物资(如塑料薄膜、油布、雨衣等)。

(2)做好交通、环保等对外协调工作。

(3)制定浇捣期间的后勤保障措施。

(4)会同监理对所有的钢筋、模板、水电预埋管、预留孔进行质量验收,清除垃圾等,并做好书面资料。

(5)按混凝土浇捣流程搭设施工便道,着重做好加固工作,铺设脚手板。

(6)制定混凝土浇捣期间的管理人员名单,落实每个人的职责。机修、电工应到场。

(7)配备好振捣器、太阳灯、电箱等设备。

(8)浇捣方法

混凝土浇捣施工,混凝土采用搅拌车运输,汽车泵一~二台浇捣;每泵配备2组振捣班子,各备振动机2只,4根振动棒。

混凝土浇捣前,应出清模板内的垃圾、杂物,抽清积水。混凝土浇捣时要采用机械振捣。

浇混凝土时严禁踩踏钢筋,并不得任意敲拆模板撑头、搭头。

混凝土施工过程中有专人看模、看铁。经常检查保护层情况和钢筋位置。检查模板是否走动。以确保混凝土的施工质量。

为了确保混凝土施工顺利进行,避免出现意外情况,应加强施工现场与搅拌站的联系,发现问题及时采取措施解决。

搞好场地和道路的质量,现场进出车辆繁忙,特别是搅拌车自重达到25T,路基稍差就会影响车辆的正常运行,造成车辆交通堵塞和打乱整个施工部署;因此再浇捣混凝土前应对道路进行整修,并设专人指挥交通。

在泵车的入料斗上派专人监督检查,有超粒径大石子立即给予剔除,防止堵泵。

随时掌握天气变化,做好相应的设备和材料,预防万一。确保供电供水,夜间施工,要有足够的照明。

6、商品混凝土浇筑注意事项:

(1)泵送前要对泵机进行全面检查,进行试运转及泵送系统各部位的调试,检查输送管道是否完好,以保证泵送期间运转正常。

(2)泵送混凝土前,先压入纯水泥浆或1:1~1:2水泥滑润管道后,即可开始泵送混凝土,同时检查泵机是否运转正常,管道是否严密,有无漏气、漏浆漏水,如有异常情况应停泵检查,修理好后再转入正常工作。

(3)混凝土泵送开始压送时速度宜慢,等混凝土送出泵管端部时,速度可逐渐加快,并转入正常速度进行泵送。压送时要连续进行,不应停顿,当混凝土供应不及时时,可降低泵送速度。泵送暂时中断供料时,应每隔5~10min利用泵机进行抽吸往复推动2~3次,使管中混凝土形成前后往复运动,保持良好的可泵性,以避免混凝土沉淀堵

塞泵管。混凝土因故间歇45min以上,应排净管路内留存的混凝土,以防堵塞。

(4)泵送将结束时,应计算好混凝土需要量,避免混凝土过多。

(5)混凝土泵送完毕,应进行混凝土泵、管路清洗。

7、混凝土浇筑和振捣的一般要求:

(1)浇筑柱混凝土时应分层进行。

(2)采用插入式振动器应快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒的作用半径的 1.5倍。振捣上一层时应插入下层50mm,以消除两层间的接槎。同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝之前进行。每一插点要掌握好振捣时间,每点振捣时间为20-30s,并应视混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

(3)振动器使用时,应尽量避免碰撞钢筋、预埋件及各种管线,振捣器距离模板或砖模不得大于振捣器作用半径的0.5倍,但也不应紧靠模板振动,

(4)浇筑应连续进行,如有间歇则一般不应超过2h。

(5)楼板、梁混凝土的浇筑,应顺楼板、梁方向。先将楼板、梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由一端向另一端作成阶梯形向前推进,当起始点的混凝土达到板底位置时,再与板连成整体,随着阶梯的不断延伸,楼板、梁混凝土连续向前推进直至完成。

浇筑普通楼板时,虚铺厚度应略大于板厚,用插入式振动器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插钎检查混凝土厚度,振捣完毕用长木抹子压实抹平(初凝前用滚筒滚压密实,用木抹子抹平)。应注意不使上部负弯矩筋下移,当铺完底层混凝土后,应随即将钢筋提到设计位置,再继续浇筑。

(6)楼梯混凝土应从楼梯段下部向上浇筑,先振实底板混凝土,至达到踏步位置时,与踏步一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面压实抹平。

(7)混凝土浇筑时应经常观察模板、钢筋、预留洞、预埋铁件和插筋有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑,并应在已浇筑混凝土凝结前修理好。

(8)混凝土浇筑完混凝土终凝后,在覆盖草包或麻袋的情况下,浇水养护,浇水次数应使混凝土表面保持湿润状态。同时不少于7天。

(9)混凝土浇筑时应按规范作好混凝土试块及坍落度试验。

振动时要经常观察模板、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当出现有变形、位移时,应立即停止振捣并通知现场指挥人员及时进行处理。

8、防治管道堵塞措施:

(1)选用可泵性的材料和级配,严格控制混凝土配合比计量准确,严禁在料斗内加水,使混凝土坍落度不、发生较大的变化。

(2)操作时,如发现泵压升高,管路发生抖动现象,应对管路中的弯管等堵塞部位,用木槌敲击,放慢压送速度,或使泵进行反泵将混凝土抽回料斗,搅拌后再压送;如多次反泵无效,则应停止泵送,拆卸堵塞管道,取出管内混凝土,清洗干净后再开始压送、

(3)如发生堵塞,可采取侧车回流与缩短活塞行程强力压送的办法,迅速排除故障。

(4)在泵送过程中有时发生爆管,防治措施是:混凝土坍落度应符合泵送要求;避免使用有裂缝或表面凹陷的管子,加强输送管理,定期更换;配管连接必须符合规定。

(5)实做好混凝土的保湿、养护。在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

9、作业条件

(1)根据工程对象、结构特点制定混凝土浇灌方案,并向参加施工人员进行细致交底。

(2)各种机械设备经安装、就位、维修保养和试运转,处于完好状态,电源可满足需要。

(3)模板内的垃圾、木屑、泥土和钢筋上的油污等已清除干净;木模在浇灌混凝土前,浇水湿润,但不许留有积水;钢模板内侧已涂刷隔离剂。

(4)浇筑混凝土层段的模板支设、钢筋绑扎、预埋铁件及管道理设等工序全部施工完成,经检查符合设计和验收规范的要求,并办完隐蔽和预检手续。

(5)现场道路必须能确保运输畅通。

(6)浇筑混凝土用架子及走道已搭设完毕,并经检查符合施工和安全要求。

10、安全措施

(1)混凝土搅拌开始前,应对汽车泵的就位及配套机械等进行无负荷试运转,检查运转正常,运输道路畅通,然后始可开机工作。

(2)使用溜槽及串简下料时,溜槽与串筒必须牢固地固定,人员不得直接站在溜槽帮上操作。

(3)浇筑单梁、柱混凝土时,应设操作台,操作人员不得直接站在模板或支撑上操作,以免踩滑或踏断支撑而坠落。

(4)混凝土浇筑前,应对振动器进行试运转,振动器操作人员应穿胶靴、戴绝缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关。

(5)浇筑无板框架结构的梁或墙上的圈梁时,应有可靠的脚手架,严禁站在模板上操作。浇筑挑檐、阳台等混凝土时,外部应设安全网或安全栏杆。

(6)楼面上的预留孔洞应设盖板或围栏。所有操作人员应戴安全帽;高空作业应系

安全带,夜间作业应有足够的照明。

11、混凝土工程技术措施

(1)正常泵送过程中,宜保持泵送连续性,尽量避免泵送中断,若混凝土供应不及时,宁可放慢泵送速度,也要保持泵送连续性。

(2)按照浇捣方案,组织全体施工人员进行技术交底会,使每个操作人员对技术要求、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

(3)全体施工管理人员实行岗位责任制,做到职责分清,奖罚分明。

(4)混凝土搅拌车进场,混凝土品质严格把关。检查搅拌车运输时间、混凝土坍落度、可泵性是否达到规定要求。对不合格者坚决予以退车,严禁不合格混凝土进入泵车输送。

(5)混凝土浇捣时按每皮下料高度控制在0.50M,做到边下料边振捣。泵的混凝土浇注面不少于1只振捣棒进行振捣。

(6)当泵管发生爆管时,若有混凝土散落,经估计后混凝土散落至散落处的时间少于混凝土初凝时间,则可以不派人去清理。若混凝土散落至散落处的时间超过混凝土初凝时间,则立即派人去清理散落混凝土,在混凝土浇捣至该处前,必须清理干净。

(7)混凝土浇捣必须连续进行,中途操作者、管理人员轮流交替用餐。

(8)基础浇捣须有良好的排水系统和足够的集水井,积水用潜水泵抽出,以保证大底板施工顺利进行。

(9)混凝土表面处理做到“三压三平”:

首先按面层标高用铁锹拍平压实,长刮尺刮平。其次初凝前用铁滚筒碾压数遍,并用木蟹抹平。最后终凝前,用木蟹再行打磨压实、整平,防止混凝土表面出现收水裂缝。

(10)混凝土泵使用完毕后应及时清洗,以防混凝土残留在管道中影响下一次混凝土泵送。

(11)严格按设计要求配置混凝土。

每台振动机由专人在施工面上统一指挥。

严格按规范要求制作混凝土试块及坍落度测试。

坍落度测试随机抽样,以抽查为主,并做好记录。

人员安排:试块制作一人,工作内容:取样、制模、保养。

现场设混凝土试块标准养护室一间。

所有的检测工作,都必须有监理见证。

(12)混凝土浇捣后,应即使用长刮尺按标高刮平,初凝至终凝期间滚筒反复碾压数遍,再用木蟹至少两次抹平,以逼和早期混凝土表面的收缩裂缝。在插筋较密集处,滚筒无法碾压,应用木蟹数次拍实。

根据气候条件采用洒水养护或采用土工布养护,养护时间3~7天。

第六节、墙体砌筑工程施工方案

外墙:标高±0.000以上墙体用M5混合砂浆砌筑MU10P型多孔粘土砖,标高±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10实心标准粘土砖。

内墙:标高±0.000以上墙体采用Mb7.5混合砂浆砌筑MU7.5再生混凝土多排孔轻质砌块(240系列),标高±0.000以下墙体采用Mb10水泥砂浆砌筑MU10再生混凝土实心块(53×240×115)。

1、墙体砌筑施工准备

(1)砖和砌块的进场需同时提供出厂合格证明及试验单,通过取样试验合格后方可砌筑。

(2)施工前必须根据施工图和砌块尺寸、垂直灰缝的宽度、水平灰缝的厚度等,计算砌块的皮数和排数,以保证砌块的尺寸。

砌筑前,应按施工图放出墙体的边线,将楼面局部找平,并在结构混凝土柱上标出皮数杆,检查预埋在混凝土结构部位的拉结钢筋是否已凿出,并应整修拉结筋,要保证其间距、长度符合设计和抗震要求。

(3)砌体施工弹线,弹出轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格后方可施工。

(4)楼层外墙砌筑前必须检查外脚手的安全可靠性,经检验符合安全的脚手方可使用。

(5)皮数杆:砌筑前,在填充墙两头的钢混凝土结构上划好皮数杆。皮数杆应在砌筑墙的反面,并应划出砌块的皮数和灰缝厚度,注明门窗洞口、过梁、楼板等主要部位的标高,还应划出安装门窗脚头处的混凝土块位置。

(6)将拉结钢筋凿出、整修,柱与墙体的拉结筋为2φ6,上下间距500mm,伸入墙内不小于1000mm。

(7)内墙墙长大于4000时设置构造柱,带构造柱的墙应先砌墙后浇柱并设置马牙槎。

(8)内墙全高每隔400在水平灰缝内设置通长2Φ6钢筋点焊网片,横向短筋为Φ4@200,通长筋锚入柱内不小于250。

(9)墙面粉刷前,外墙、内墙墙体与钢筋混凝土构件内、外周边的接缝处,双面须钉设直径不小于0.5,菱形网孔边长不大于8的镀锌网丝网,网宽每侧不小于200。

(10)再生混凝土多排孔轻质砌块的砌筑和其他施工要求以现行《砌体工程施工及验收规范》(GB50203)、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规范》(DG/TJ08-006)和《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(DG/TJ08-007)的相关要求执行。

2、墙体砌筑施工顺序

测设水平→立皮数杆(或在混凝土柱头角上弹皮数线)→干摆砖→立头角→挂墙线→砌墙→做好安装工程穿墙管的接口→工完场清→自检→互检。

3、普通标准砖基础砌筑工程施工

(1)原材料要求

水泥:水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,并应复试合格后方可使用;如遇有水泥标号不明或出厂日期超过三个月时,应重新进行复查试验,并按试验结构使用;不同品种的水泥,不得混合使用。本工程选用水泥为Po32.5普通硅酸盐水泥。

砂:宜用中砂,并应过筛。不得含有草根等杂物,砂中含泥量不应超过5%;但必须进行复试合格方可使用。

水:采用自来水。

砖:选用设计要求的砖。在砌筑前1~2天浇水湿润,并将含水率控制在10%~15%范围内。

(2)砂浆的拌制和使用

砂浆采用砂浆搅拌机拌合。搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再加入水搅拌均匀。砂浆的拌合应考虑砂的含水量对配料的影响。

水泥砂浆搅拌时间不得少于2min;拌成后的砂浆其稠度应在70~90mm内,分层度不应大于30mm,颜色一致。

砂浆拌成后合使用时,均应盛入贮灰器中,如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

砂浆应随伴随用。水泥砂浆必须在拌成后3h合4h内使用完毕,如当施工期间最高气温超过30℃时,必须在拌成后2h合3h内使用完毕。

(3)砖基础的砌筑

砌筑前,应将基础梁表面及砖块上的杂物清扫干净,并浇水湿润。在基础梁的转角处、交接处及高低处立好基础皮数杆。基础皮数杆要进行抄平,使杆上所示底层室内地面线标高与设计的底层底层室内地面标高相一致。

砌筑时,可依皮数杆先在转角及交接处器砌几皮砖,再再其间拉准线砌中间部分,其中第一皮砖应以基础底宽线为准砌筑。

内外墙的砖基础应同时砌起。如因特殊情况不能同时砌起时,应留置斜槎,斜槎的长度不应小于斜槎高度。

大放脚部分一般采用一顺一丁砌筑形式。要注意十字及丁字接头处的砖块搭接,在这些交接处,纵横基础要隔皮砌通。

施工组织设计与投标报价

内蒙古科技大学设计说明书 第三部分施工组织设计与投标报价 1 前言 建设工程施工投标过程,实质上是施工企业的信誉、质量、工期、价格等方面综合实力竞争过程。 投标报价是施工企业根据自身的管理水平,具体的施工方法和所能采取的技术措施,经过调查研究,落实各项定价依据,按照自己的计算方法而报出的建筑安装产品的价格。对建设单位来说,他要选择的施工企业是技术先进的,包括对施工手段的科学、施工方案的合理、合同工期的优化、质量安全的保证、劳动力的及时配套等,所有这些都需要通过编制施工组织设计反映出来。在投标报价工作中,如何结合施工组织设计进行编制投标报价,笔者认为有必 要对以下几个方面问题加以探讨。 2 施工组织设计的特点及其内容 一般来说,施工组织设计是在合同签订之后,根据工程项目及施工特点,以施工图为依据,确定施工进度计划与施工平面布置等,其方案详尽、措施具体,具有实施性和指令性,这样的施工组织设计是为了满足施工准备和施工的需要编制的,我们称之为实施阶段的施工组织设计。但项目的实施须在取得中标通知并签订合同之后,而中标之前需要有合理的报价,且报价又是以施工组织设计为基础的,这样的施工组织设计是为了满足编制投标书和签订工程承包合同的需要编制的,我们可以称为投标报价阶段的施工组织设计,即标前施工组织设计。本文所述的施工组织设计主要指标前施工组织设计。标前施工组织设计是施工企业对投标工程建设起到指导全局、统筹施工全过程,在拟建工程施工管理中起核心作用的技术、经济、组织设计文件。它以技术先进、布置合理、方案可行、组织管理科学,以优胜劣,以长胜短,是以谋求工程中标和经济效益为目的而编制的。标前施工组织设计又是投标书的重要组成部分,所以标前施工组织设计编制的质量如何,对中标与否,有着不可忽视的影响。标前施工组织设计是为编制投标书和进行签约谈判提供依据的,故应包括以下内容: 1 内蒙古科技大学设计说明书 (1)施工组织机构的设置。包括项目经理部组织机构设置,组织形式(结构)、管理部门的职责、配

钢筋砼框架结构厂房施工组织设计(全套)

******服装加工厂房 施 工 组 织 设 计 ******二公司***项目 二00二年六月三日

目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工总体部署 四、施工准备工作 五、土建施工布置及施工方案 六、安装部分施工方法 七、确保工程质量的技术组织措施 八、进度计划管理及保证按期完工措施 九、冬、雨季施工措施 十、夜间施工措施 十一、保证安全生产、文明施工的措施 附图、表 1.附图1 项目组织机构图 2.附图2 质量保证体系图 3.附图3 安全保证体系图 4.附图4 施工现场平面布置图 5.附图5 厂房北立面图 6.附图6 厂房南立面图 6.附图7 施工进度计划横道图 7.附表1 劳动力计划表 8.附表2 机械设备使用计划表 9.附表3 主要材料、设备计划表

******服装加工厂房施工组织设计 一、工程概况 1.工程简介 ******服装加工厂房工程,位于***保税区内***路与***路交叉口的西南角,总用地面积12288m2,总建筑面积7471.44m2,建筑占地面积3672.36m2,建筑覆盖率30%,建筑容积率0.61,绿化率31%。 本工程安装工程包括生活给水(消防)、生活排水、通风空调、建筑电气、综合布线、消防报警、电梯安装等工程。本工程一层5、7轴-A、B轴处设有10千伏变配电室;3、5轴-A、B轴处设有地下消防水池,水池上方设有消防泵房;本工程设有两台二层二站电梯。 2.建筑、结构特征 ******服装加工厂房工程,建筑面积7471.44m2,二层(局部三层),建筑物总高度14.70m,钢筋砼框架结构,打入式钢筋砼预制桩基础。 3.分部分项工程划分

报价及施工方案

钱江新城万象城?悦府项目(防火封堵工程) 报 价 文 件 杭州鼎泰建设有限公司

2010年11 月30日 目录 1、报价说明 ------------------------- 3 2、工程造价 ------------------------- 4 3、防火封堵施工方案--------------- 5-11

、报价说明 报 各材料用量根据国家有关高层建筑 消防验收 规范要求及现场实际情况进行计算 报 价 。 二、 1#、2#、 3#楼主楼部分竖向井道电缆防火封堵各材料用量比为: 防火包:有机堵料:无机堵料约为:10%: 价 料密度为 1300kg/m 3; 有机堵料密度为 200 文 防火板面积按封堵洞口尺寸进行计算,并按 15%计取损耗。 三、 地下室穿防火分区部分封堵材料用量比为: 文 件 防火包:有机堵料约为: 60%: 40(%体积比),其中有机堵料密度为 2000kg/m 3。 防火板面积按封堵洞口尺寸每边 + 1 00双面计件算,并按 15%计取损耗。 四、 主楼部分防火板采用8mn 厚,地下室部分防火板均采用 5mn 厚。 五、 本工程材料单价按浙江省造价信息 2010年 1 0月份信息价计取。 六、本报价不含地下室穿墙部分工程量。 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 浙江鼎泰建设有限公司 2010年 11月 30日 1 1 杭州鼎泰建设有限公司 、 封堵洞口尺寸根据现场实际进行测量。 70%(体积比),其中无机堵

2010 年11 月30 日

1、工程造价 三、防火封堵施工方案 一、 工程概况: 本工程位于杭州市 钱江新城庆春东路与钱江路交叉口 ,总共为 3 幢高层,每幢楼均为 44 层,封堵区域为所有强、弱电井竖井及地下室穿防火分区桥架封堵。我公司按照设计要求和 以往施工过的类似工程的施工经验,结合相关图集、规范和本工程的特点和难点,以及业主 对工期和工程的一些特殊要求,本着 2010 杭州鼎泰建设有限公司 年11月30日

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

清表1施工组织设计

路基场地清理施工组织设计 一、工程简介及初步说明 我部K197+460~K200+路段场地清理工程量有:清表土54365m3;砍树挖根(树直径>10cm)10413棵;砍灌木林及除草共118741m2。 二、路基场地清理施工的范围 路基清表施工范围填方段包括路基两侧排水沟内侧所包含的路基宽度,切方段包括路基坡口线所包含的范围。填方段除水塘外清表厚度为至少30cm,切方段厚度为30cm。 三、路基场地清理的方案 清表的废土按业主或监理工程师指定的范围堆放,如业主或监理工程师允许可将废土堆放在路基坡脚外侧,作为以后防护绿化施工时种植土资源。 ] 取土场的路基清表:取土场征地完成后用推土机清除表面的杂草及表土,用挖掘机挖除树根,辅以人工清除杂质,清表完成后方可取土。 四、路基场地清理的施工方法、要求及注意事项 1.施工步骤及要点: 1)、确定现场工作界线(设计红线)。调查现有地上和地下公共设施的现状,并进行适当的测量。 2)、测量、放样。用全站仪进行全线红线放样,核实原设计红线范围够不够,如有不够的地方及时上报。 3)、清理场地 a.路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植,砍伐的树木应堆放在路基用地之外,并妥善处理。 b. 填方路基范围内的垃圾,有机物残渣及原地面以下至少30cm内的草皮、农作物的根系和表土应予以清除,并且堆放在弃土场内。 ( c.路基用地范围及取土场范围内的树根应全部挖除,并将路基用地范围内的坑穴填平夯实。 d.在填方和借方地段的原地面应进行清表处理,清理深度应根据种植土厚度决定,清出的种植土应集中堆放。填方地段在清理完地表面后,应整平压实到规定要求,才可

绿色建筑施工方案

施工部署 施工组织设计 (施工大纲、施工方案) 工程名称:上海浦东机场综合保税区公共服务中心(二期) 文件名称:绿色建筑施工方案 建设单位:上海浦东现代产业开发有限公司 设计单位:上海东瑞建筑规划设计有限公司 上海市岩土地质研究院有限公司 承建单位:上海建工五建集团有限公司 上海建工五建集团有限公司 二〇一三年九月三十日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1参建单位 (1) 1.2地理概况 (1) 1.3建筑结构概况 (2) 1.4基坑概况 (5) 1.5装饰装修概况 (5) 1.5.1防水工程 (5) 1.5.2门窗工程 (6) 1.5.3装修工程 (6) 1.6机电设备工程概况 (7) 1.7现场施工环境概况 (7) 1.7.1交通条件 (7) 1.7.2供水情况 (8) 1.7.3供电情况 (8) 1.7.4排污情况 (8) 1.7.5场地围蔽 (8) 1.7.6地下管线情况 (8) 第二章编制依据 (10) 第三章主要施工内容及绿色施工目标 (11) 2

3.1本工程施工期间施工作业内容 (11) 3.2施工过程要求 (12) 3.3绿色施工目标 (12) 第四章项目管理组织机构及职责 (13) 4.1组织机构图 (14) 4.2岗位职责 (14) 第五章施工过程污染防治方案 (16) 5.1施工过程污染防治目标 (16) 5.2土壤保护控制 (17) 5.3大气污染物控制 (17) 5.4噪声控制 (20) 5.5光污染控制 (22) 5.6水污染控制 (22) 5.7管理机构及职责 (24) 第六章施工废弃物管理 (24) 6.1固体废弃物控制 (24) 6.2废水废油的控制 (27) 第七章节材与材料资源利用 (28) 7.1主要材料 (28) 7.2结构材料 (28) 3

室外管网施工方案

华润置地·西安万象城一期项目 室 外 管 网 施 工 方 案 目录 目录 .................................................................................... - 1 - 一、编制说明及工程概况................................................................. - 2 - 1、编制说明.......................................................................... - 2 - 2、工程概况.......................................................................... - 3 - 3、组织架构.......................................................................... - 4 - 二、施工方案........................................................................... - 4 - 1、测量放线........................................................................... - 4 - 2、土方开挖............................................................................ - 4 - 3管道基础施工......................................................................... - 6 - 4、管道安装............................................................................ - 6 - 5、检查井安装.......................................................................... - 7 - 7、管道闭水试验........................................................................ - 9 - 8、土方回填夯实........................................................................ - 9 - 三、施工管理及措施.................................................................... - 10 - 1、进度管理措施..................................................................... - 10 - 2、质量管理措施..................................................................... - 11 - 3、物资检验措施..................................................................... - 12 - 4、工程检验验收..................................................................... - 12 - 5、安全生产措施..................................................................... - 12 - 6、应急措施......................................................................... - 12 -

工程施工组织设计范本

1、编制依据 1.1、916-ZZ工程施工招标文件 1.2、总参工程兵第四设计研究院设计的916-ZZ工程图纸; 1.3、主要法规、规范、规程、标准、图集; 1.4、质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书; 1.5、河北省和总参有关建筑工程的设计、施工等规范、规程、标准及规 定。 2、工程概况 2.1工程简介(详见下表): 工程简介

10 工程类别国防重点工程 2.2、建筑概况 本工程为总参六十一所试验大队综合试验场,位于总参六十一所试验大队试验基地院内。主体工程分为A B、C三个区段,A区为舞台及观众厅,地上一层(带夹层)框剪结构,檐高13.3M; B区地上一层为 排架结构,檐高9.3M; C区为以大小会议为主的办公区,地上三层框架结构,檐高13.3M。 砌筑工程:本工程外墙均采用300mm厚的陶粒混凝土砌块,内墙选用200厚陶粒混凝土砌块。 门窗工程:B区西立面人行入口用玻璃感应门,南北两面车行入口用电动推拉门;A区及C区入口为玻璃幕墙面开玻璃门。门窗颜色、品种、分隔待定。 外装修:采用浅灰色与米黄色相间的面砖,浅灰色涂料、玻璃幕墙等相结合。 屋面:除东立面为有组织外排水,其余主面为有组织内排水。其中A区屋面利用屋面自然坡度排水,C区屋面用水泥粉煤灰页岩陶粒找2% 坡,B区屋面保温、排水由网架厂家另行设计。A C区防水采用SBS改性沥青防水卷材。 其它:卫生间地面采用1.5mm厚聚氨脂涂膜防水,其地面标高比同楼层地面标高低0.02米。建筑四周均做900mm宽素混凝土散水,纵向每隔12m以及其与外墙相接处均设20mn宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆。 各房间的具体装修做法详见下表:

施工组织设计要点

施工组织设计要点 如果中标,中标人应于收到中标通知书后天内按要点要求,编制详细的施工组织设计, 作为工程施工的指导性文件,向建设单位提交一式五份的《施工组织设计方案》。 第一部分编制说明 一、设计文件、立项批文、规划报建文件等相关文件。 二、国家、广东省、广州市及工程所在地的有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。 三、指导方针: 确保施工工期满足业主要求。按本工程规定的总工期,编制出完善的施工进度控制计划,力争提前完成工程任务。 发挥技术优势,优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工,采用先进的技术设备,优化施工管理,充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。 第二部分工程概况说明 一、工程概况 、工程名称: 广州市新穗学校学生宿舍楼工程施工总承包 、建设单位: 广州市新穗学校 、工程地点: 广州市海珠区 、工程规模: 详见招标公告。 、结构形式:框架工程 、工程投资: 财政资金 二、承包范围及工程量 本施工组织设计所涉施工范围详见设计文件、工程量清单。 三、气候特征 广州市地处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量大,雨季长,台风和强热带风暴频繁,每年四至九月为雨季,夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征,在本工程在施工过程中,除要做好与气象台的联系工作,提前采取措施外,做好雨季防雷及炎热季节施工措施,对保证工程进度和质量意义重大。 四、现场施工条件 1.施工场地已具备施工条件,可通行各种类型车辆,但必须服从建设单位指定的道路行驶及停放。 2.施工用水、电能满足施工要求。 第三部分施工布署与领导机构

一、施工管理组织架构 为更好完成该工程的施工任务,应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中,将从建设单位的整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工的模范工地。 1.项目经理部的组成 以中标人投标文件为准。 2.各人员职能 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管施工部、行政部和质安部。 项目总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术部和质安部。 项目副经理:协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理,分管技术部和材料部。 技术部:负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制;负责钢筋翻样、木工放样,构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件;办理工程签证;做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。 施工部:负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作;负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调;负责施工测量、放线,负责机械设备管理和安全管理工作。 质安部:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理和小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料部:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应:负责材料的发放和物资保管,进行原材的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 行政部:负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作。 二、施工管理体系 1.质量管理体系 2.安全、文明施工管理体系 3.进度控制体系 4.安全管理防火体系 三、施工阶段划分

展览馆工程施工组织设计

目录第一章综合说明 一、工程简介 (二)、编制依据 (三)、编制原则 1、安全第一得原则 2、优质高效得原则 3、方案优化得原则 4、确保工期得原则 5、科学配置得原则 6、合理布得原则 (四)、编制范围 (五)、现场条件 (六)、气象 (七)、施工现场平面布置情况 第二章主要施工机械设备材料、人员计划 一、组织机构: 二、施工组织及任务划分: 三、项目经理部组织机构图 四、主要施工机械设备、仪器 五、劳动力、材料计划表 第三章施工进度计划 一、施工进度安排得总体原则: 二、工期安排 第四章主要分部分项工程施工方案及方法§1施工测量 一、人员组成 二、仪器工具得配备 三、建筑物定位引测路线 四、永久性控制桩(坐标及高程)得埋设 §2展厅工程施工 一、沉管灌注桩施工 二、基础土方及桩头处理 三、基础承台及地梁施工 四、基础及室内回填土施工

五、砖砌体施工 六、砼梁、板施工 七、钢结构施工 八、装修工程 九、水电安装工程 第五章主要技术组织措施 一、质量保证措施 二、工序协调措施 三、施工安全保证措施 四、现场文明施工措施 五、施工现场环保措施 六、施工现场维护措施 七、项目得回访与保修 八、地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 九、冬、雨季施工措施 第六章、赶工措施 (一)、施工计划管理 (二)、施工组织管理 (三)、施工技术对工期得保证 (四)、良好外围环境对工期得保证: 第一章综合说明 一、工程简介 本工程位于泰丰公园以南,新城西路以东,津塘高速公路以北,建筑面积5622、75M2,钢结构三层,内设夹层,檐口高度15、90M。钢筋砼沉管灌注桩承台基础,桩长19、6M,桩径450mm,C25砼。外墙采用复合铝板内加80mm厚超细玻璃棉保温,内墙采用150mm厚轻钢龙骨石膏板。普通办公采用地砖地面,展厅、会议厅、走道采用花岗岩楼地面,卫生间及其前室采用防滑地砖楼地面。室内顶棚卫生间采用铝合金龙骨金属板吊顶,办公及管理用房、服务用房走道及门厅做铝合金龙骨金属吸音板吊顶。内墙面除卫生间及其前室采用瓷砖贴面外,其余房间均为乳胶漆墙面。外墙面及装饰柱面采用银白色铝板及玻璃幕墙装饰面。外檐门窗采用稀土铝合金门窗,外檐窗采用单槽双玻窗,内檐门窗采用稀土铝合金窗。 本工程由天津市建筑设计院设计,计划于2002年12月31日开工,2003年6月30日竣工,工期180天,工程质量达到优良标准。

万象城施工组织设计B区(doc 70页)

华润置地万象城B区 地库及裙楼精装修分包工程 (B、G标段) 施 工 组 织 设 计

北京优高雅装饰工程有限公司 成都分公司 二零一一年五月 施工组织目录 一、编制说明 (5) 1-1、编制范围 (5) 1-2、编制依据 (5) 1-3、编制要点 (7) 二、工程概况 (8) 三、施工总方案 (9) 3-1、管理目标 (9) 3-2、施工准备 (9) 3-3、施工规划 (17) 3-4、施工管理流程 (18) 四、施工总平面图 (20) 五、施工进度及保证措施 (23) 5-1、施工部署 (23) 5-2、施工进度横道图及网络图 (25) 5-3、施工保证措施 (27) 5-4、工程落后的处理措施 (31) 5-5、突发事件处理措施 (31) 六、主要分项工程施工工艺及技术保证措施 (34) 6-1、天花工程 (34) 6-2、墙面工程 (36) 6-3、地面工程 (38) 6-4、其他工程 (39) 七、质量控制措施 (41)

7-1、施工前的质量控制 (41) 7-2、施工材料的质量控制 (42) 7-3、施工质量的动态控制 (45) 7-4、工程完成后的质量控制 (45) 八、质量保证细则 (48) 九、安全文明施工保障措施 (49) 9-1、安全文明生产方针的意义 (50) 9-2、安全管理措施 (51) 9-3、临时用电管理措施 (59) 9-4、消防管理措施 (60) 9-5、夜间施工保证措施 (61) 十、材料采购及控制措施 (62) 10-1、材料采购原则 (62) 10-2、材料采购控制措施 (62) 十一、施工协调配合 (64) 11-1、与土建配合 (64) 11-2、与业主、监理工程师配合 (64) 11-3、与设计单位配 (65) 11-4、与施工单位配 (65) 十二、成品保护措施 (66) 12-1、材料进场阶段 (67) 12-2、半成品施工阶段 (67) 12-3、成品保护阶段 (68) 12-4、工程收尾阶 (68) 十三、降低成本、节约资源措施 (69) 13-1、施工管理措施 (69) 13-2、机械管理措施 (69) 13-3、材料管理措施 (69) 13-4、与纵横各专业公司联营 (70)

建筑工程毕业设计单位工程施工组织设计

单位工程施工组织设计一.工程概况 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。 (1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。 (2)绝对标高,±0.00相当于绝对标高425.044。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 (4)楼地面:水泥砂浆地面用于II部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位,底层地面垫层为60厚100#素混凝土。 (5)顶棚及墙面:I部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。 (6)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等贴马赛克。 (7)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。 (一)建筑设计概况 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。 临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,办公及其它生活用房均可利用已建成的宿舍楼。 (二)施工准备情况

从施工组织设计看措施项目清单及计价

从施工组织设计看措施项目清单及计价 https://www.wendangku.net/doc/22966937.html, 造价工程师考试网2008-07-11 13:16 一、施工组织设计的合同地位 投标前编制的施工组织设计简称标前设计,主要内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、技术组织措施以及其他有关投标和签约谈判需要的设计。签订合同后编制的施工组织设计简称标后设计。这两类组织设计在服务范围、编制时间、编制者、主要特征、追求目标均有不同。施工组织设计指导工程投标与签订承包合同,作为投标文件和合同文件的组成部分,必须具体明示落实其地位。例如合同应当约定:承包人提交的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动,而是对其的进一步细化。 无论采用何种评标方法,对于施工组织设计这一技术标评审的主要目的都应当是确认备选中标人完成本工程的技术能力以及他们的施工方案的可靠性。各地和具体的招标文件都有关于技术标评分的规定办法,投标人极有“投其所好”的可能。但是,必须强调技术标与投标报价这一经济标的关联性与支持性,因为施工方案及措施是合理的投标报价的一个决定性因素。咨询工程师职业道德要求不向承包商指定施工方法,《计价规范》的计量规则也体现按设计图纸计算原则,把投标人的施工方案的影响纳入综合单价的形成当中。合同可以约定:应当认为,施工组织设计的一切安排都已经纳入到投标报价中,并包含在合同价款中。承包人投标时以及施工过程中提交的施工组织设计和进度计划涉及额外的费用或者追加合同价款的说明或要求,发包人均不视为正式要求,将不予任何意义上的接受或认可。所有费用要求或者追加合同价款要求均应当单独书面提出。 二、措施项目及其计价特点 措施项目是为了完成工程施工,发生于工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目。措施项目的多少,与工程类型、施工条件及合同条款具有关联性。招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,应力求全面,按照不涉及施工方案、施工工艺的列项原则。不考虑不同投标人的个性,也不存在是不是最优方案的问题。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。这些项目在各个企业间各有不同,是企业竞争项目,是留给企业的空间。由不同施工方案、施工工艺产生的价格差异,正是施工单位竞争性的体现。 措施项目清单被称为开口清单,允许投标人合理增加项目,但是招标文件应当规定这些增加的项目需要在技术标中给予足够的说明。清单一经报出,即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项,且施工中又必须发生的项目,招标人有权认为其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。 措施费以“项”为计量单位,计价类型有总额包干型、与工期相关型、与实体项目工程量相关型等。以垂直运输费为例,在各地的消耗量定额中,实行过纳入分项工程计价、按建筑面积计价、按工期计价等不同的计价方法。《计价规范》对此没有给予统一规定,因此招标文件以及合同文件应当予以约定。 措施项目有两种基本应用类型。一是为全工地服务的,例如临时设施费,垂直运输费;二是为具体施工过程服务的,但有的独立列项(如混凝土模板与支撑),有的计入分部分项工程单价(如基础土方施工使用挡土板)。对那些具体施工过程服务的、与实体项目工程量相关的措施项目,建议应当一律纳入分部分项工程单价,以简化工程变更结算。 三、措施费用的支付与调整 工程结算分预付款、中间结算、竣工结算三个阶段。其中,中间结算的原则是干多少活给多少钱,采用按形象进度付款或者按月付款,其性质是临时付款。竣工结算则先工程决算

高压铁塔保护施工方案

重庆两路寸滩保税港区空港综合配套区基础设施项目—东联络线及人行步道、纵四线、横四线工程 高 压 电 力 铁 塔 保 护 施 工 方 案 重庆建工住宅建设有限公司 2015年11月8日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、方案编制原因 (4) (一)高压电力铁塔影响分布及说明 (4) (二)地质情况 (9) 四、高压电力铁塔保护施工技术方案 (17) (一)爆破地震安全距离计算 (18) (二)、基础岩层分析 (20) (三)保护范围内石方开挖方案选择 (20) (四)、主要施工方法 (21) (五)、投入的机械、人员 (22) (六)、控制爆破施工方法 (23) 五、高压电力铁塔保护管理措施 (30) 六、安全和质量的保证措施 (31) (一)确保安全的措施 (31) (二)施工工艺控制 (32) (三)施工操作控制 (33) 七、应急预案 (33) (一)编制的目的 (33) (二)应急救援工作程序 (34) (三)应急救援领导小组主要职责 (35) (四)现场应急抢险指挥部人员职责 (35) (五)应急救援办公室主要职责 (36) (六)事故报告(报警)主要内容 (37) (七)应急处理程序 (37)

一、编制依据 1、《重庆两路寸滩保税港区空港综合配套区基础设施项目施工设计图》; 2 、《施工组织设计》 3、《电力设施保护条例实施细则》 4、《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)》 5、《电力设施保护条例》 二、工程概况 工程名称:重庆两路寸滩保税港区空港综合配套区基础设施项目—东联络线及人行步道、纵四线、横四线工程。 工程地点:重庆两路寸滩保税港区。 参建单位如下:

水景施工组织设计

华润万象城西入口水景景观工程 施 工 组 织 设 计 建设单位: 施工单位: 监理单位: 项目负责人: 技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日

一、工程概况 本工程位于华润万象城商场一次西入口,是一处设计新颖的水景喷泉景观。 二、施工现场平面布置 2.1临时道路设置 为了满足施工材料的运输需要,合理安排临时道路,保证施工车辆畅通及材料顺利抵达现场。 2.2施工用水布置 施工用水分点设置供应,如砼搅拌站,工地养护用水,消防用水进行有计划的分点供应 2.3施工用电应根据三相电路,基本做到平衡,由总配电箱分出,两箱为动力分配电箱,一箱为工地照明及生活照明分配电箱。 三、施工准备 3.1熟悉施工图纸。了解设计意图,对图纸中的难点开展技术攻关,画出大样图。 3.2熟悉施工现场的实际情况,摸清施工现场的地下管线,地下暗沟,地下 装置、等一切情况,采用相应的技术措施。 3.3接通施工用水、用电,选定材料的堆放场地。 四、施工总进度计划 4.1编制原则 施工进度计划编制是以技术先进、质量优良、材料不浪费、用工减少、工期合理、竣工及时为原则,发挥主观能动性,以方案领先、技术领先为向导,充分利用我公司在以往项目中所积累的施工经验,强化计划管理,合理进行流水搭接,结合工程特点和施工部署,据此编制施工进度计划。 4.2施工进度安排 本工程钢筋混凝土工程在2017年1月15日结束,其余工程2017年2月份开始再次施工。 4.3确保计划实施的主要措施 4.3.1项目经理负责制,对本工程施工进度、资金、物资、设备进行总调度和平衡,解决施工过程中的各类矛盾和问题,使该工程顺利进行,及时解决劳动力、施工材料、设备调度问题,定期开碰头会,确保工程按计划实施。

建筑工程施工组织设计范本.doc

建筑工程施工组织设计范本 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为**** 的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸**** 勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H) 轴为34.24

米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7 米,建筑面积为 4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)防潮墙基:在环梁顶部-0.06m 处,用20 厚1:2 水泥砂浆与5%防水砂浆拌合,平整地面。 (2)地面做法:先平整土压实,再填100厚碎砖压实做60 厚 C10 混凝土、水磨石地面施工后的防水层。 (3)地面做法:地面为普通混凝土地面,卫生间为地砖地面,标高低于室内20 层。 (4)外墙做法:混合砂浆涂料,刷外墙涂料,主要颜色为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色,护栏为深蓝色。 (5)内墙做法:主要以1:1:6 混合砂浆涂装,1:3 水泥砂浆踢线,卫生间内墙为2000高白色瓷砖,15 厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线。 (6)平顶法:水泥砂浆涂装。 (7)门窗做法:门为三层板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手。 (9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。屋面做法:平铺瓦屋面,PVC 卷材防水,屋面水管选用PVC 中档水管。(11)涂装做法:木门、楼梯扶手底面为红褐色两度漆,外露铁件生锈后刷一次防 锈漆,外露银漆两度漆,不外露铁件生锈后刷防锈漆两度漆。 3、结构设计

施工组织设计 (1)

北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间工程 钢结构工程 施 工 组 织 设 计 北京泛华钢结构工程有限公司东方分公司 二○○五年十二月四日 编制: 审核:

目录第一章:编制目的及依据 第一节:编制目的 第二节:编制依据 第二章:工程概况、特点及施工进度计划 第一节:工程概况 第二节:工程特点 第三节:施工进度计划 第三章:加工制作组织设计 第一节:钢构件制作结构图 第二节:钢构件制作规范 第三节:屋面板的制作 第四节:质量标准及检测手段 第五节:质量保证体系 第六节:安全技术交底 第四章:安装组织设计 第一节:施工准备工作 第二节:施工方法及注意事项 第三节:安全交底 第四节:技术交底 第五节:施工人员计划表 第六节:主要施工机具设备明细表 第五章:施工现场管理 第一节:雨季施工注意事项 第二节:冬季施工注意事项 第三节:安全防护措施 第四节:施工现场临用电安全措施

第五节:环保措施 第六节:环卫管理措施 第七节:施工现场场容管理措施 第八节:体系认证 第九节:项目部组织机构 第六章:施工质量标准及验收条件 第七章:质量、服务承诺 附表: 北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间钢结构工程施工进度计划表

第一章 编制目的及依据

第一节编制目的 本施工组织设计编制的目的是为该车间钢结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 第二节编制依据 一、建设单位提供的本工程招标钢结构技术要求文件。 二、建设单位提供的本工程的建筑方案图。 三、国家现行的设计和施工及验收规范。 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 4、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2001 5、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002 6、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 9、《门式钢架轻型房屋钢结构技校规程》(GBCS102:2002) 10、《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 11、《钢结构防火涂料应用技术规范》(GBCS24:90) 四、国家现行安全生产、文明施工的规定。 五、执行集团公司国标GB/T19001—2000标准体系的规定 六、我公司现有同类工程的施工经验,技术力量和机械化施工能力。

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

【某工程项目施工组织设计与投标报价文件的编制】毕业设计任务书(金国辉)

内蒙古科技大学建筑与土木工程学院 毕业设计任务书 设计题目:某工程项目施工组织设计与工程量清单投标报价文件的编制 适用专业:工程管理 使用班级: 工管—2008级 指导教师:金国辉 工程管理系 2011.11.18

(4)现场准备(绘制与悬挂施工现场总平面图;修建或利用各种临时设施;安全文明施工计划) 4资源需要量计划 (1)劳动力需要量计划(列明劳动用工计划表、数量、出入场时间) (2)主要材料需要量计划(主要材料的品种、规格、数量、用途和入场时间) (3)构件和半成品需要量计划(构件和半成品的品种、规格、数量、用途和时间) (4)施工机械需要量计划(型号、数量、用途和出入场时间) 5施工进度计划 (1)编制依据 (2)编制程序 (3)划分施工项目 (4)计算单项工程费汇总表和确定项目的持续时间 (5)确定各工作的逻辑关系 (6)编制施工进度计划 6质量安全节约现场文明施工及冬雨季施工的技术组织保证措施 7施工平面图设计 要求包括对临时设施的详细计算与设计 8主要技术经济指标分析 B土建工程投标报价的编制部分 (一)工程量清单部分(按工程量清单规范计算规则进行详细计算)(1)封面 (2)总说明 (3)分部分项工程量清单 (4)措施项目清单 (二)报价的编制部分 (1)投标报价封面 (2)编制说明 (3)工程项目总价表 (4)单位工程费汇总表 (5)分部分项工程量清单计价表

(6)措施项目清单计价表 C土建工程工料分析部分 要求作出详细的工料分析并进行汇总 三、设计完成后应提交的文件和图表 1、摘要(要求中英文,不少于300字) 2、目录; 3、施工组织设计说明书一份(字数不少于1万字) 4、图纸部分 a施工方案图 b横道图劳动力动态曲线 c施工平面图 d网络进度计划图 e组织结构图 5、工料分析一份 6、工程量清单一份 7、投标报价的编制书一份 8、英译汉翻译一篇(字数不少于3000字) 9、参考文献。 四、主要参考资料 (一)规范标准 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 平面整体法制图规则与构造标准 (二)教材 土木工程施工 土木工程概预算 (三)其它 1 建筑施工手册(上, 中 ,下) 或(1—5册) 建工版 2建筑施工(下) 谢尊渊主编 3现代施工组织设计朱祝华编 4建筑施工组织与预算周银河主编 5建筑施工组织朱燕, 丛培经编 6施工项目管理丛培经编 7 建筑工程定额原理与概预算胡明德编

施工组织设计大纲内容通用

通用版本工程 施工组织设计大纲 批准: 审核: 复核: 编制: 张家港保税区通力电气承装有限公司 二〇一一年四月 目录

1.编制依据及职能单位 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2职能单位 (1) 2.工程概况及特点 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2工程承包范围 (1) 3.1施工组织机构设置 (1) 3.2职能与职责 (2) 4.施工方案 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2主要的施工流程 (5) 4.3工程成本控制措施 (5) 5.工期及施工进度计划 (5) 5.1施工工期规划及其横道图 (5) 5.2保证进度措施 (6) 6.质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (6) 6.1工程质量目标 (6) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (7) 6.3质量管理措施 (8) 6.4质量管理及检验的标准 (8) 6.5质量保证技术措施 (8) 7.安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (10) 7.1安全管理目标 (10) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (10) 7.3安全管理制度及办法 (10) 7.4安全技术措施 (11) 7.5起重、运输及组装的安全过程控制 (12) 8.文明施工 (12) 8.1现在文明施工 (12) 8.2文明施工实施方案和考核、管理办法 (12) 附表2:施工进度计划横道图 (14) 表1:施工设备、工器具配置表 (15)

1.编制依据及职能单位 1.1编制依据 1.1.1 10KV配变及线路安装工程施工图 1.1.2 设计单位对本工程设计文件 1.1.3 施工合同、安全协议及有关的标准规范 1.2职能单位 1.2.1 管理单位:张家港市供电公司配电运行部 1.2.2 发包单位:张家港市港源电力实业有限公司 1.2.3 设计单位:张家港市电力工程设计室 1.2.4 施工单位:张家港保税区通力电气承装有限公司 2.工程概况及特点 2.1工程简介 本工程为: 2.2工程承包范围 2.2.1承包方式:单包(包工) 3.施工组织机构及施工现场 3.1施工组织机构设置: 根据本工程相关文件的要求,结合公司现行的项目管理体制,本工程设立项目管理部,具体施工组织机构图如下: 张家港保税区通力电气承装有限公司

相关文档
相关文档 最新文档