文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 嘉祥电厂取水工程 泵站技术规范

嘉祥电厂取水工程 泵站技术规范

嘉祥电厂取水工程 泵站技术规范
嘉祥电厂取水工程 泵站技术规范

第二章工程概况、技术规范、图纸

1 工程概况

1.1概述

华能嘉祥发电有限公司位于嘉祥县东部,现状建设规模为2×330MW,预留2×680MW发电机组的可能。已建成的两台机组已分别于2006年10月、2007年5月投产运行。为满足发电机组的用水需求,拟新建取水工程一处。该取水工程以洙水河河水为水源,通过新建泵站提水和压力管道输水的方式,将水送至华能电厂的深度处理池内,以保障发电机组的用水需求。拟建泵站位于嘉祥县疃里镇崔庄站以东,洙水河k23+200左岸。输水管道自泵站沿崔庄站老干渠敷设,途经7个村,穿兖新铁路、兖兰公路、老赵王河等,在电厂西北部入电厂深度处理池,管道敷设长度6.3Km(输水管道敷设不在本标工程范围内)。

1.2工程规模

拟新建取水泵站一处,包括取水系统和附属建筑物,占地面积:72×57.0m2,呈长方形,基础埋深9m左右。泵站采用独立的两套取水系统,设计流量:1500m 3/h,设计扬程65m,规划总设计4台300S58型离心泵(三用一备)、4台250S65型离心泵(三用一备),总装机1288KW;本次工程安装2台300S58型离心泵、2台250S65型离心泵(三用一备),预留剩余4台泵安装空间。各泵出水管闸阀后合并入DN800母管(钢管),然后在泵房墙外连接二条DN630PE管输水至嘉祥电厂(PE管线部分不在本标工程范围内);DN800母管端头处预留二期接口并封堵。(见济宁建筑设计院《华能嘉祥发电有限公司2*330MW地表水取水工程》泵站施工图设计)

1.3工程设计单位:济宁建筑设计研究院

1.4工程监理单位:待招标

1.5工程建设依据:华能鲁工字 [2009]13号。

1.6.厂址条件

拟建泵站建设场地位于嘉祥县疃里镇崔庄站以东,洙水河k23+200左岸。场地为农田,距华能嘉祥发电有限公司7Km,施工现场道路不能满足车辆运输要求,施工现场未通水源、电源。

1.7水文气象

根据《山东省淮河流域防洪规划》成果,洙水河设计防洪标准为20年一遇,排涝标准为5年一遇。

设计洪水计算采用1970年北京水文计算法。站址处5年一遇设计除涝流量为31.3m3/s,5年一遇除涝水位为37.3m,20年一遇设计洪峰流量为79.1m3/s;设计洪水位为37.9m。

嘉祥县属暖温带季风型大陆性气候,四季分明,春季干燥多风,蒸发量大;夏季湿热多雨;秋季气温下降,降水较少;冬季干冷,雨雪稀少。历年平均气温在13.9℃,极端最高气温43.1℃,极端最低气温-18.3 ℃,多年平均最低气温出现于1月,多年平均气温-2℃,7月份气温最高,多年平均为29℃。年平均无霜期201天,年平均日照时数为2393.1小时,历年平均气压1012.1mb。

降雨多集中在7—8月份,多年平均降水量为669.2mm,最大为1118.0mm,最小为302.5mm,日最大降水量156.2mm,年平均蒸发量1728.27mm。

风向以东北风与东南风盛行,西北风较少,夏季出现最多风向为东南风,多年平均风速为3.4m/s。历年最大风风向北北西,风速32m/s;历年平均最大风风向西北,风速12m/s;历年最多风向南南东。

历年最大积雪厚度0.14m,最大冻土深度0.31m,历年平均相对湿度68%。

1.8交通运输

场区北距327国道约2km,场区北侧的兖(州)——新(乡)铁路东可通兖州、日照,并与京沪线相接;西至菏泽、新乡与京广铁路相连,交通十分方便。

1.9工程地质及评价

(1)地形地貌

拟建抽水站场地位于嘉祥县东部,北距兖兰公路约1000m,东距嘉祥电厂路约3500m。场区地形相对平坦,地面标高最大值37.6m,最小值36.3m,地表相对高差1.3m。场地所处地貌类型为河流冲积平原。

(2)地下水

场地稳定水位情况

稳定水位埋深最小值(m)稳定水位

埋深最大

值(m)

稳定水位

埋深平均

值(m)

稳定水位

标高最小

值(m)

稳定水位

标高最大

值(m)

稳定水位

标高平均

值(m)

观测日期

2.10 2.90 2.47 15.68 36.29 2

3.46 09.06.27

场区地下水类型为第四系孔隙潜水,以大气降水入渗、微量侧向径流为主要补给来源,以人工开采、微量侧向径流和地表蒸发为主要排泄途径。地下水位随季节及气象呈周期性变化,水位年变幅2-3m。动态类型主要为渗入、开采、径流型。

根据水质分析结果,地下水对混凝土无腐蚀性,但对钢结构及混凝土中钢筋具弱腐蚀性。

(3)场区地层结构

本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下8层。

①层素填土:灰黄色,以粉土为主,稍湿,松散,回填时间10年以上。场区普遍分布,厚度0.40-2.20m,平均0.89 m;层底高标高:16.98-38.39m,平均

25.05m;层底埋深:0.40-2.20m,平均0.89m.

②层粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿-很湿,中密-密实,摇震反应中等,光泽反应无,干强度及韧性低。场区普遍分布,厚度:1.00-4.40m,平均

3.22m;层底标高:13.55-35.28m,平均20.64m;层底埋深:3.00-5.00m,平均

4.38m.

②-1 层粉质粘土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区分布于2#、4#-6#,统计厚度:2.20-3.10m,平均2.53m;层底标高:33.06-34.79m,平均33.68m;层底埋深:4.00-5.10m, 平均4.43m。

该层属于中压缩性土。

③层粉质粘土:灰黑色,可塑-软塑,含有机质,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:1.30-2.30m,平均1.80m;层底标高:30.76-31.90m,平均31.33m;层底埋深:6.40—6.60m, 平均6.50m。该层属于高压缩性土,局部中压缩性土。

④层粉质粘土:灰黄色,可塑-硬塑,少含姜石细粒,含铁质氧化物,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区分布于1#-4#,统计厚度:1.30-1.30m,平均1.30m;层底标高:29.46-30.60m,平均30.03m;层底埋深:

7.70-7.90m, 平均7.80m。该层属于中压缩性土。

⑤层粉质粘土:灰黄色,可塑-坚硬,含姜石,量约2%,d=2-15mm,含铁质氧化物,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区分布于1#-4#,统计厚度:4.20-4.30m,平均4.28m;层底标高:25.18-26.30m,平均25.76m;层底埋深:12.00-12.20m, 平均12.08m。该层属于中压缩性土。

⑥层粉质粘土:灰黄色,可塑-坚硬,少含姜石细粒,含铁质氧化物,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区分布于1#-4#,统计厚度:5.10-5.40m,平均5.23m;层底标高:19.86-21.10m,平均20.53m;层底埋深:

17.20-17.40m, 平均17.30m。该层属于中压缩性土。

⑦层粉质粘土:灰黄色,可塑-坚硬,少含姜石细粒,含铁质氧化物,局部有粉土夹层,稍有光泽,摇震反应无,干强度及韧性中等。场区分布于1#-4#,该层未穿透。最大揭露深度25.0m,最大揭露厚度7.6 m。该层属于中压缩性土。

1.10 工程内容

泵站取水口至泵站范围内的全部建筑安装工程、供水系统(机务、电气)安装工程,供水管道接口至泵站围墙外1米,泵站与交通主干道的连接道路施工,负责泵站系统试验、调试、配合指导、设备消缺、培训等;施工过程中的“五通

一平”、临时用地、施工用地、地上附着物(坟墓、渠道、房屋、道路、桥梁等

各种障碍物)拆迁与恢复,施工过程中的降排水工作、施工场区地下障碍物的清理、青苗补偿等与工程有关的所有费用均包含在此,由投标方负责。泵站正式电

源由甲方负责接入泵站变压器的高压侧;其余部分由投标方负责。

2 现场条件

2.1 建设用地

本工程项目永久用地由招标方负责取得政府相关部门规划审批。

施工临时用地、地上障碍物拆迁补偿、地上附着物(树木、青苗)补偿、协调等由投标方负责。

2.2 现场条件

场地拆迁、平整由中标方完成,施工用电源、水源由中标方自行解决,投标方应予以综合考虑。

招标方不提供生活临建场地及设施。

现场不设混凝土搅拌站,请投标单位自行考虑。

2.2.1 概述

投标方提交的施工组织设计、总平面布置经建设单位同意后将作为最后确定的总平面布置,最后确定的总平面和施工组织设计各方应严格执行。根据工程进展实际情况,招标方有权对施工区进行调整。

2.2.2 测量基准点

招标方将书面提供施工控制网资料,投标方以此作为施工测量放线和建(构)筑物定位的依据,并应仔细保护。

2.2.3 施工用地

2.2.

3.1 施工生产、生活用地由投标方自行解决,并提供施工总平面布置图(布置图包括施工区域划分),由招标方审核。

2.2.

3.2 由招标方批准的施工组织设计布置图,投标方不得自行扩大范围,不得损坏邻近的工程(或生产)、农用设施,否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产,各类废弃物必须运至指定地点,竣工时必须工完料尽场地清,

所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。

2.2.4 道路

施工临时道路由中标人自行平整、修建;由中标人按设计要求完成施工现场主干道路施工。

2.2.5 施工排水

由中标人完成施工现场主干道雨排水系统,施工现场雨水及施工废水由中标人负责就近接入雨排水系统。

2.2.6 施工电源、水源

由中标人自行解决。

2.2.7 弃土场

弃土运至招标方指定的位置。

2.2.8 力能管理

氧气、乙炔、氩气、混合气和压缩空气等由投标方自行负责。

2.2.9 施工办公区

不提供。

3 技术规范

3.1 工程项目(含涉外工程项目)施工及验收时应严格遵循以下规范、标准,使用和解释的顺序:

3.1.1 合同规定的标准;

3.1.2 设备厂家提供的技术文件材料;

3.1.3设计院提供的设计文件材料;

3.1.4 国家和行业颁布的现行标准,包含不限于以下:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)

《钢筋锥螺纹接头技术规程》(JGJ109-96)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96)

《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T114-97)

《砌体砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-97)

《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《多孔砖(KPI型)建筑抗震设计与施工规程》(GJG68-90)

《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS25:90)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工验收规程》(JGJ82-91)

《电力建设施工及验收技术规范》(有关篇)

《火电施工质量检验评定标准》(试行)

《电力建设工程质量监督规定》。

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50—2001)

《公共建筑节能设计标准》DBJ 14—036—2006(山东省)

《屋面工程技术规范》GB 50345—2004

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97

《泵站施工规范》SL234-1999

《泵站安装及验收规范》SL317-2004

《起重机械安全规程》GB 6067

《电动单梁起重机》GB 1306

《起重机试验规范和程序》GB 1T5905

《泵站施工规范》SL234-1999

国家其它现行各种规范规程和项目所在地的有关规定

4 图纸

4.1 招标方提供的图纸包括(但不限于):

本标施工图。

4.2 投标方向招标方提供施工总平面布置图及主要的施工技术方案。

4.2.1主要施工方案(投标方应根据本标段选取和补充)

4.2.2.1 土建工程主要施工方案的一般范围:

4.2.2.1.1平面、高程测量控制网;

4.2.2.1.2 基坑开挖及支护;

4.2.2.1.3屋面防水施工方案;

4.2.2.1.4雨季施工方案、冬季施工方案;

4.2.2.1.5质量通病预防措施;

4.2.2.3 投标方应结合本合同工程的情况制定特殊工程项目的施工预案,如:常规施工方法和施工机械不能满足要求,需采用特殊方法和特殊机械设施的施工项目;采取特殊措施缩短施工工期或有特殊质量要求的项目;拟采用“四新”技术的项目等。

4.2.3 施工组织设计(包括施工图需求计划和甲供设备、材料的需求计划) (投标方在单位工程开工前须提供单位工程施工组织设计、施工作业指导书等满足施工技术措施的资料)。

4.2.4 投标方应提供履行本合同工程的安全保证体系及确保本工程施工安全的措施。

4.2.5 投标方须向甲方提交本合同工程的施工质量保证体系及措施。

4.2.6投标方须向甲方提交近期业绩中优秀的安全设施样板,样板以图片形

式提供,并注明项目名称,投产时间等。样板的范围包括但不限于以下部分:脚

手架、安全围栏、安全网、安全通道、安全用电管理、临时消防措施等。投标方

提供的样板被视为有效的安全设施承诺,并做为今后施工过程中最基本的安全管

理标准。

4.2.7投标方须向甲方提交近期业绩中优秀的施工工艺样板,样板以图片形

式提供,并注明项目名称,投产时间等。样板的范围包括但不限于以下部分::

混凝土外观、泵体、管道安装、起重行吊、管道保温防腐、外墙保温安装、卫生

洁具安装、门窗安装、墙面砖及地面砖铺装等。投标方提供的工艺样板被视为有

效的工艺质量承诺,并做为今后施工过程中最基本的质量标准。

4.2.8投标方须向甲方提交施工安全措施补贴费、施工文明措施补贴费的详

细使用规划。甲方将根据该规划检查相关费用使用情况。

5泵站电气部分工程安装

5.1电气一次

5.1.1泵站电源与系统连接:二路泵站电源由当地10KV电网引接,经穿墙

套管引入高压配电室。泵站配电室(10KV含穿墙套管及其附件)内配电设施计入本标段。外接10KV电源接入相关项目另行招标确定。施工期间所用电源由施工方与当地电网协调,建设单位给于配合。

5.1.2电气主接线及站用电接线

5.1.2.1泵站内设备计算用电负荷为664KW,配电室内设1000KV A干式变压器两台,以满足电源可靠性,同时保留续增容量。变压器高压侧设置高压进线柜,低压侧由母线引入配电柜.(接线方式见图纸)。

5.1.3主要电气设备选择

5.1.3.1站变采用SGB11系列树脂浇注箔绕线圈干式变压器,容量为1000千伏安。10千伏高压电缆及低压电缆均选用YJV型铜芯交联聚乙稀绝缘电力电缆。10KV高压进线柜采用WDZ-5000综合保护器,设电流速断与过电流、过负荷告警等保护;10KV开关采用KYN28N形式,小车开关采用西门子或ABB公司成熟产品;动稳定电流(峰值)100kA,4s热稳定电流(有效值)40kA。380/220V 配电柜采用MNS形式,设置无功补偿柜,接线方式见附图。开关选用施耐德公司产品,满足动稳定电流(峰值)125kA,4s热稳定电流(有效值)50kA的要求。上述各种电气设备均按所在回路的额定参数及使用环境选择,并以短路电流进行开断电流及动热稳定度校验,均满足要求。泵站内设2台型号为300S-58及2台250S-65水泵,采用变频控制。

5.2.1.4操作电源采用直流220V电压,系统内配置蓄电池一组,充放电屏一面,馈线屏一面。

5.2.1.5电气设备布置及电缆敷设

本站的电气设备全部布置在户内。设有高、低压配电室和控制室等。主厂房布置4台水泵机组。泵房、高低压配电室、控制室电缆采用桥架、电缆沟两种敷设方式。

5.2.1.6 泵站各建筑物屋顶设避雷带防直击雷。为防止雷电波对电气设备的侵袭,在10千伏进线开关应装设避雷器;户外高压电缆头处装设避雷器。

5.2.1.7检修配电

每个检修电源箱内设置1个INT100型隔离开关、2个NC100H(80A)+VIGI NC100型开关。在室内安装的检修箱,任何检修位置至检修箱的距离均不应超过50m。在室外安装的检修箱,任何检修位置至检修箱的距离均不应超过50m。

在检修箱内应设置三相插座或三相接线端子(其额定电流不小于80A)。

5.2.2电气二次

5.2.2.1测量与计量

根据GBJ63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》和GB/T50265-97《泵站设计规范》有关规定,本站主要电气设备设有如下测量、计量仪表:异步电动机测量电流、有功功率、无功功率、电压、频率、功率因数,并计量有功电度、无功电度。10KV测量电流、有功功率、无功功率、电压、频率、功率因数,并计量有功电度、无功电度。变压器测量电流、有功功率、无功功率、电压、频率、功率因数,并计量有功电度、无功电度。低压无功补偿回路测量三相电流和功率因数。其他主要低压出线回路均装设单相电流表。

5.2.2.2保护设计基本要求:根据GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》和GB/T50265-97《泵站设计规范》有关规定,本站按常规控制保护设计。10千伏进线应设置电流速断保护、过电流保护、过电压保护等。变变压器保护高压侧设置速断、复合电压闭锁过电流保护和过负荷保护,保护动作跳变压器两侧断路器,过负荷保护动作仅发信号;温度保护动作可跳闸,也可发信号。低压进线开关设置接地、速断等主要保护。电动机设置速断、过电流保护、低电压保护、过负荷保护、缺相等保护。容量不大于50KW的低压馈线回路利用自动空气开关作为短路保护和漏电保护,利用热继电器作为电动机的过载保护。

5.2.2.3水泵采用变频控制方式。

5.3照明

本站设有工作照明、事故照明和检修照明。工作照明网络为交流380/220伏三相五线制,照明灯具根据房间用途及使用环境选择。事故照明采用在主要部位装设应急灯。工作照明正常时,应急灯处于充电状态,突然停电时,应急灯亮。

5.4通信设施

本站装设电话机一部,作为与厂内的通信联系方式。

5.5 电气系统设计、供货范围及分界点

5.5.1 设计范围及分界点

5.5.1.1 厂用电系统

泵站变压器的10kV电源终端杆塔为设、计施工分界点,卖方负责泵站10kV

杆塔至变压器及以下的全部施工设计。

5.5.1.2 电气装置性材料

卖方负责提供泵站电气工程所需装置性材料(详见上表)。

5.5.1.3 电缆通道

泵站站所需电缆通道由卖方负责设计、施工,初步设计联络会上确定。

5.5.1.4 接地系统

泵站站区域内的接地网由卖方负责设计、施工,主干接地扁钢截面为60*6热镀锌,接地极采用DN50热镀锌钢管。

5.5.1.5 通信接口

泵站与厂内通信联系采用市话方式,由卖方整体负责。

5.5.2 电气设备供货及安装范围

由卖方提供的电气设备及材料范围如下(但不限于此):

·照明及检修设备、材料

·防雷接地材料、滑线及其附件

·电缆及其防火阻燃材料(电缆包括电缆附件)

·电缆构筑物(包括支架、桥架及附件)

·特殊工具(如果需要)

·就地控制(箱)柜、检修配电箱

·通信设备及材料

·相关备品备件等

6其他内容

6.1. 乙供所有主要材料的选用须经业主、监理认可。

6.2.所有建筑材料检验和建筑实验均由有资质的检测机构完成,费用由投标方承担。

6.3. 投标方应配合甲方进行工程竣工验收的相关工作。

6.4 明确各施工区域内施工道路的做法和材料堆放场地的做法。

基于电厂取水外来物堵塞的预防管理

基于电厂取水外来物堵塞的预防管理 摘要:海水作为电厂的冷源,对电厂运行来说至关 重要,其水质一旦发生变化,容易引起取水堵塞,发生冷源障碍,导致机组降功率,停机停堆的严重后果。文章依据统计国内外核电厂发生取水堵塞事件,对引发堵塞的外来物原因进行分析,从管理上提出电厂取水过程中防止外来物堵塞的措施,最大限度降低堵塞发生的可能性,保障机组的安全运行。 关键词:电厂取水;外来物;堵塞;预防;管理 1 概述 世界运行重要事件反馈报告统计的从2004年到2015年期间,发生的有关核电厂取水堵塞事件超过100起。在国内,据不完全统计,目前大部分的沿海在运核电厂(包括中核和中广核)大多有过因取水堵塞对机组造成影响的相关事件。其主要原因是取水水质发生变化。海水通过夹杂海生物,泥沙,碎片垃圾杂物等在过滤设备上发生堵塞。一旦发生堵塞,不仅影响机组的安全稳定运行,还直接降低电厂的经济效益。因此,电厂预防取水堵塞具有十分重要的意义。 2 堵塞原因及预防管理 2.1 堵塞原因

核电厂海水取水从取水口经过三道屏障进入泵房。第一道屏障为取水口前的拦污网;第二道为粗细格栅;第三道则是旋转鼓形滤网。三道屏障的网孔依次递减,实现对海水的逐级过滤,使之达到符合使用标准。不同电厂发生堵塞事件的主要原因可以归结为以下几类(统称为外来物):(1)海生物(水母、鱼虾、水生植物藻类等);(2)漂浮物(包括海水表层和悬浮的垃圾杂物);(3)泥沙。泥沙的沉积主要与取水口合理的设计有关,文章重点阐述的是对海生物和海面漂浮物这些外来物的预防。 2.2 预防管理 根据堵塞原因,对进入电厂取水的外来物采取如下预防措施。 2.2.1 建立取水口海面漂浮物和海生物的拦截体系 在取水的源头,设置一道拦船网,1-2道栏油网,主要针对船只,大型不明漂浮物,油污的拦截。此外,在取水闸门井前,设置2~3道拦污网,按照纵深防御的思想,拦污网网孔尺寸由大到小逐级减少。拦污网之间间距没有普遍适用的固定值,这取决于当地海洋的水文环境,不同电厂根据自身情况进行确定,一般来说,其合理间距数值需满足拦污网维护空间的基本条件。 在拦污网设置过程中,除了拦截海水表层的外来物,还需考虑海水里层。只有这样,才能从表层、中层、底层等不

建筑工程安全生产动态管理办法示范文本

建筑工程安全生产动态管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程安全生产动态管理办法示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治 理”的方针,加强对建筑工程安全生产的监督管理,促进 安全生产责任制的落实,根据国务院《建设工程安全生产 管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律、法 规,结合本省实际,制定本办法。 第二条本办法所称安全生产动态管理,是指县级以上 建设行政主管部门或其委托的施工安全监督站(以下简称 安监站),对工程项目施工现场的施工企业、监理企业及 项目经理、专职安全员、总监理工程师、专业监理工程师 等安全生产管理人员履行安全生产责任情况以扣分的形式

进行动态监督检查,并根据全省联网年度累计扣分情况,依法进行行政处理的行为。 第三条本省行政区域内在建建筑工程的安全生产监督检查和管理,适用本办法。 第四条上级建设行政主管部门应当定期对下级建设行政主管部门安全生产年度扣分执行情况进行监督检查。 第二章企业量化扣分 第五条对施工企业、监理企业所承担的在建工程项目中的安全生产行为,视其违规的轻重程度,每检查次扣分的分值分别为10分、5分、3分、1分。 第六条施工企业有下列违规行为之一的,每检查次扣10分: (一)未完善安全生产责任制度的; (二)未完善安全生产教育培训制度的;

电厂取水头部与自流引水管招投标工程施工组织设计方案

电厂取水头部及自流引水管投标施工方案

目录 第1 章编制说明 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程目标 (1) 第2 章工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 主要工程量 (3) 2.3 施工条件 (3) 2.4 工程特点 (4) 第3 章施工组织与部署 (5) 3.1 施工方案选择. 5 3.2 施工任务划分 (5) 3.3 施工组织机构 (5) 第4 章临设规划及总平布置 (6) 4.1 临设规划 (6) 4.2 施工总平面布置 (7) 第5 章施工进度计划 (8) 5.1 工期目标 (8) 5.2 关键性工期控制 (8) 5.3 施工进度计划. 8

5.3.1 施工进度计划(横道图) (8) 5.3.2 施工进度计划(网络图) (8) 第6 章主要工程项目施工.. 9 6.1 围堰施工 (9) 6.2 取水头部施工 (11) 6.2.1 土石方开挖 (11) 6.2.2 取水头部构件预制 (11) 6.2.3 预制构件运输 (12) 6.2.4 取水头部构件安装 (14) 6.2.5 端(隔)墙混凝土浇筑 (15) 6.3 自流引水管施工.. 17 6.3.1 水下土石方工程 (17) 6.3.2 引水钢管制作19 6.3.3 引水钢管安装 (20) 6.3.4 质量通病防治措施23 6.4 水下抛石护坡 (23) 第7 章主要资源配备计划 (27) 7.1 主要机械设备配备及使用 (27) 7.2 劳动力配备及使用计划29 第8 章技术组织措施 (31) 8.1 质量保证措施. 31 8.2 安全保证措施 (32)

建设单位工程项目管理办法

单位工程项目管理办法 工程项目现场管理是公司的对外窗口,体现着公司的形象,也担负着公司工程项目管理的重任,需要现场各个环节的人员团结协作,因此工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务,特制定建设单位工程管理办法如下: 第一部分:岗位职责规定 一、建设单位项目经理: 1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人,负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调,必须严格遵循公司管理制度,努力提高现场管理水平和工作质量,树立公司良好的形象; 2、根据公司批准的施工总进度计划,审核、确认工程项目施工组织设计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完成; 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规规程的要求,严格监督工程项目施工质量,参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收,对工程质量负完全责任; 4、根据公司批准的工程项目总施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本,参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认,确保工程项目成本控制目标的实现; 5、负责进行现场合同管理,严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜; 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜; 7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系; 8、负责组织现场项目部的日常管理工作,协调安排各专业工程师的现场配合工作,完成现场施工日志的准确记录; 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段的工程保修管理和协调工作; 10、负责组织参加现场施工协调会议,审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料; 11、工作中要有工作责任心,有计划性,不断提高自己的专业水平和管理素质。 一般一天的工作流程: 落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸,掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结,填写工作日志。 一般一周(一月)的工作流程: 总结本周(本月)的工程施工情况,编制本周(本月)工程完成情况统计报表(项目月报),编制下周(下月)的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周(下月)的其他专业工程师的工作;填写本周(本月)工作考核表,报工程管理部及工程总监进行考核。 第二部分:对总包、分包及监理单位的管理规定 一、对总包单位的管理 总包单位应经常同建设单位项目经理、监理单位沟通,在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理,对于建设单位直接分包的工程,建设单位给总包单位一定的

基于电厂取水外来物堵塞的预防管理

基于电厂取水外来物堵塞的预防管理 海水作为电厂的冷源,对电厂运行来说至关重要,其水质一旦发生变化,容易引起取水堵塞,发生冷源障碍,导致机组降功率,停机停堆的严重后果。文章依据统计国内外核电厂发生取水堵塞事件,对引发堵塞的外来物原因进行分析,从管理上提出电厂取水过程中防止外来物堵塞的措施,最大限度降低堵塞发生的可能性,保障机组的安全运行。 标签:电厂取水;外来物;堵塞;预防;管理 1 概述 世界运行重要事件反馈报告统计的从2004年到2015年期间,发生的有关核电厂取水堵塞事件超过100起。在国内,据不完全统计,目前大部分的沿海在运核电厂(包括中核和中广核)大多有过因取水堵塞对机组造成影响的相关事件。其主要原因是取水水质发生变化。海水通过夹杂海生物,泥沙,碎片垃圾杂物等在过滤设备上发生堵塞。一旦发生堵塞,不仅影响机组的安全稳定运行,还直接降低电厂的经济效益。因此,电厂预防取水堵塞具有十分重要的意义。 2 堵塞原因及预防管理 2.1 堵塞原因 核电厂海水取水从取水口经过三道屏障进入泵房。第一道屏障为取水口前的拦污网;第二道为粗细格栅;第三道则是旋转鼓形滤网。三道屏障的网孔依次递减,实现对海水的逐级过滤,使之达到符合使用标准。不同电厂发生堵塞事件的主要原因可以归结为以下几类(统称为外来物):(1)海生物(水母、鱼虾、水生植物藻类等);(2)漂浮物(包括海水表层和悬浮的垃圾杂物);(3)泥沙。泥沙的沉积主要与取水口合理的设计有关,文章重点阐述的是对海生物和海面漂浮物这些外来物的预防。 2.2 预防管理 根据堵塞原因,对进入电厂取水的外来物采取如下预防措施。 2.2.1 建立取水口海面漂浮物和海生物的拦截体系 在取水的源头,设置一道拦船网,1-2道栏油网,主要针对船只,大型不明漂浮物,油污的拦截。此外,在取水闸门井前,设置2~3道拦污网,按照纵深防御的思想,拦污网网孔尺寸由大到小逐级减少。拦污网之间间距没有普遍适用的固定值,这取决于当地海洋的水文环境,不同电厂根据自身情况进行确定,一般来说,其合理间距数值需满足拦污网维护空间的基本条件。

地面建筑施工安全管理规定

编号:SM-ZD-29705 地面建筑施工安全管理规 定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

地面建筑施工安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、施工现场道路应保证行驶畅通,能满足运输和消防的需要,道路两旁应根据地形设置排水沟。否则,要追究单位领导的责任,按四级过失处罚。 2、水、电管网设置:施工现场应设消防用水管网,配齐消火栓;供电线路下方的材料,半成品、工具等,应注意堆放高度;现场不准使用裸导线;工地使用塔吊时,应注意供电线路。否则,均属一般违章。 3、施工的楼梯口、电梯井、预留孔等洞坑、沟及易燃易爆场所等危险处,应加设牢固盖板,并有明显警标。否则,责任者按一般“三违”处理。 4、井字架、龙门架必须设置缆风绳,有专用地锚,避免与电源交叉。否则,属严重违章。 5、脚手架:必须满足施工的使用要求。其材料的规定、质量要符合有关规定,应有足够的伸缩度、刚度和稳定性。 6、脚手架的搭设:除斜撑、剪刀撑外,杆件应力求横平

工程建设项目管理制度

工程建设项目管理制度 第一章总则 第一条根据工程建设项目管理有关法律法规及规和集团公司有关规章制度,为进一步促进工程建设项目管理的科学化、专业化和规化,提高工程建设项目管理水平,确保工程质量,合理控制投资,并结合集团公司的实际,制定本制度。 第二条集团公司投资工程建设项目包括集团公司、子公司投资的所有新建、改建、扩建、修缮、装修项目,含受政府或其他单位委托代建的投资项目。按经营活动分为公益性项目和实业拓展项目、国有资产维修装修项目。公益性项目主要包括:道路、管网、路灯、绿化及水电气等基础设施、保障性住房、环保、文卫和其他公益性固定资产投资项目;实业拓展项目主要包括:房地产、旅游、农业、能源等综合性开发项目、土地整理项目等;国有资产维修装修项目。 第三条实行分管领导牵头负责制,相关部门、子公司具体承担项目建设的实施与过程管理,保证项目建设质量、工期、安全、投资目标的实现。 第四条集团公司对工程项目建设的核心环节和重要事项进行有效管控,促使工程项目建设和管理高效运行、规操作。主要涉及工程建设项目投资决策、立项审批、案审定、招投标(含公开、比选、邀请、竞争性谈判)、成本控制(含

设计变更、施工过程增加、减少投资技术经济签证、主要材料设备确价、审计结算)、资金管理、审计监督、考核评估和保障服务等工作。 第五条工程建设项目管理责任分工。 (一)集团公司计划发展部负责建设项目管理规章、制度、流程的制定,建立健全工程管理体系并监督执行;制定集团公司工程类项目年度投资和建设计划;组织工程项目规划案设计及审批、实施(融建)案编制、立项、建设红线、地勘、施工图设计、施工图审查、清单(控制价)编制、财政评审等前期工作,组织招投标工作(含公开招标、比选、邀请招标、竞争性谈判),组织协调解决工程招投标投诉、纠纷;负责集团公司工程项目信息系统建立、管理和维护;收集、汇总建设项目有关信息,完整、及时、准确向集团公司领导及上级部门上报各类动态信息;联系协调规划、国土、建设、发改等部门,参与工程建设项目管理的其他相关工作。 (二)房产公司负责组织对工程建设项目建设情况(进度、质量、安全、成本控制、合同履行、组织管理等)进行督查和考评;有效控制建设成本工作(重点涉及施工过程设计变更、增加、减少投资技术经济签证现场定性定量等情况按程序核定和组织相关部门对主要材料设备市场价调查及 按程序确价、组织竣工结算初审等),负责组织工程项目款项拨付审核,参与工程建设项目管理的其他相关工作。 (三)项目建设责任部门及子公司负责办理工程项目土地手续、选址意见书、用地规划可、用地批准书、工程规划

公司建设工程项目管理办法

建设工程项目管理办法 第一章总则 第一条为加强对*集团有限公司(以下简称集团公司)建设工程项目的管理,规范投资建设程序,加强过程控制,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规和集团公司的相关规定,制定本办法。 第二条本规定中的建设工程项目包括集团公司总部或集团公司二级及以下企业投资建设的*研、办公、厂房、住宅及配套用房等各类用途的开发建设项目,以下简称项目。*工类项目,按照**工局有关规定办理。 第二章管理机构及职责 第三条集团公司生产运营部门是建设工程项目的主要管理部门。集团公司其他部门,根据职能分工分别负责项目各方面的监督管理工作。 生产运营部门主要负责房地产类项目年度开发建设方案(包括项目的总体开发建设计划、营运销售计划、资金使用计划、发

包模式等内容),以及项目在规划设计、招标、施工、验收移交等阶段的投资、进度、质量、安全等方面的监督管理。 规划部门主要负责产业类建设项目(项目用于*研生产,含产业园区)的项目建议书、可行性研究报告、固定资产投资计划、项目验收和后评价的监督管理。 法律部门主要负责项目重大风险管控和法律事务监督管理。 纪检监察部门主要负责项目在廉政建设、效能监察、信访等方面的监督管理。 审计部门主要负责对项目进行全过程、全方位的审计监督与评价。 第四条企业应依据土地权属、资金来源等确定项目建设单位,并承担监管责任。建设单位是建设工程项目的投资主体,是建设项目管理的主体,通称业主方或甲方。 第五条建设单位应设立项目建设管理机构,实行规范化管理。项目建设管理机构应制定招投标管理、预决算管理、变更洽商管理、合同管理、质量管理、安全管理等相关管理制度,明确岗位职责和工作流程。 第六条企业内部有建筑、结构、水暖、电气、造价等专业技术人员,具有建筑工程类执业资格或中级以上技术职称,且不少于6人的,可自行组建项目管理机构,对工程建设项目实行自主管理。 第七条企业专业技术人员不足的,应委托项目管理企业进

建设单位对施工单位的安全管理细则

编号:SY-AQ-09474 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建设单位对施工单位的安全管 理细则 Safety management rules of construction unit to construction unit

建设单位对施工单位的安全管理细 则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 施工安全管理细则 为了确保各施工单位人身和财产安全,避免和减少安全事故的发生。根据《安全生产法》、《消防法》、《治安管理处罚法》之规定,结合本公司安全管理制度,制定施工安全管理细则。以便切实加强公司的安全管理工作,提高施工人员的安全意识,防范于未然。 一、各施工单位要配备专门负责安全的主管领导,制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案,以及火灾发生时保护人员疏散等安全措施。单位要定期召开安全会议,部署不同时期的安全工作重点,不定期开展安全隐患自查,及时消除各类事故安全隐患,各项目部应设有专门的值班人员,负责看护本施工场所需用的物资、

器具等,施工人员要妥善保管自己的物品,发现问题应及时报告。 二、对所属施工人员必须全部登记造册,留存身份证件以备查,工地负责人要对本工地所使用人员要进行安全教育,要知根知底,做到心知肚明,防止各类突发事件发生,防止人身伤残等安全事故发生。经常性出入公司的应办理出入证件,无证人员不得随意进入公司的办公区域。 三、施工单位要加强易燃易爆物品的管理。加油机、配电箱(柜)、食堂、仓库、员工宿舍、施工现场等处要配备足够的消防器材,灭火器要配置在明显便于取用的地点,注意防潮湿、防高温,并且做到人人会使用。加油机处要设立醒目的安全警示标志,有专人看守,油罐要全部进行掩埋,周围要进行围栏防护隔离,严禁无关人员靠近。 单位消防器材管理不善,损坏、丢失、失效过期、任意乱放挪作他用,对损坏或需要添置的消防设施,单位不能及时更换维修,完好率达不到100%的,给予单位处以200到500元的罚款。 四、施工现场和工人宿舍要留有防火间距,道路上不能有沟、

火力发电厂取水定额标准

表1单位发电量取水量定额指标单位:m3/(MW·h) ┌─────────┬───────────┬───────────┐ │机组冷却形式│单机容量<300MW │单机容量≥300MW │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │循环冷却供水系统│≤4.80 │≤3.84 │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │直流冷却供水系统│≤1.20 │≤0.72 │ └─────────┴───────────┴───────────┘ 表2装机取水量定额指标单位:m3/(s·GW) ┌─────────┬───────────┬───────────┐ │机组冷却形式│单机容量<300MW │单机容量≥300MW │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │循环冷却供水系统│≤1.0 │≤0.8 │ ├─────────┼───────────┼───────────┤ │直流冷却供水系统│≤0.2 │≤0.12│ └─────────┴───────────┴───────────┘ 定额使用说明 1.取水定额包括火电企业生产时使用的“单位发电量取水量定额”和设计火电企业时使用的“装机取水量定额”; 2.循环冷却系统指带冷却塔的循环水系统; 3.直流冷却系统指从江、河、湖、海等水体取水,使用后向同一水体排水的冷却水系统; 4.在申请取水许可证和确定电厂取水能力时,允许留有10%的裕度; 5.空冷电厂定额可稍高于直流冷却供水系统电厂定额指标; 6.热电联产电厂取水量应按定额增加对外供汽、供热不能回收而增加的取水量(含自用水量); 7.当利用以城市污水为水源由城镇供水工程供给的工业用再生水时,取水量应按定额增加10%; 8.配备湿法脱硫系统的电厂,其取水量应按定额增加脱硫系统所需的水量; 9.对于1990年及以前投产的机组,可按定额增加10%。 要正确理解标准本部分必须正确理解和掌握3个定义:单位发电量取水量、单位装机取水量及重复利用率;2个指标:单位发电量取水定额指标、装机取水量定额指标;1个说明:定额使用说明。 (1)单位发电量取水量是衡量火力发电厂生产过程中取水量多少的一个重要指标,是评价火力发电企业合理用水和节约用水技术水平的一个重要指标,主要与发电厂的生产工艺、技术装备水平和管理水平有关。 (2)单位装机取水量是体现火力发电厂最大取水能力的一个重要指标,一般作为火力发电厂设计阶段申请取水量的依据。 (3)重复利用率是反映火力发电厂生产运行过程中用水合理性的一个辅助指标。 考虑到取水量的大小是考核节水效果的根本,同时考虑到取水量与重复利用率有很密切的关系,所以在标准本部分只给出取水量的定额指标,未对重复利用率给出具体的定额指标。

工程建设项目监督管理办法

工程建设项目监督管理办法 (试行) 第一章 第一条为进一步规范地区工程项目建设市场,加大对各类工程建设项目的监督管理,有效遏制建设领域的不廉洁行为,保证工程项目管理法律、法规的贯彻执行,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《工程建设若干违法违纪行为处罚办法》、《关于国务院有关部门实施招投标活动行政监督的职责分工的意见》、《党员领导干部违反规定插手干预工程建设领域行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》等法律纪律规定,结合地区实际,制定本办法。 第二条本办法适用地区范围内行政、事业单位及涉及公共安全设施的工程建设等项目。 第三条本办法所称工程建设是指房屋建筑及附属工程、水利工程、城市市政建设工程、道路交通工程以及农业、林业综合开发项目工程等。 第四条 500万元以上的工程建设项目,由地区纪委监察局直接进行监督,500万元以下的工程建设项目可由县(市)纪委监察局或建设单位主管部门的纪检监察组织进行监督。 第五条投资30万元以上的工程建设项目,必须按照有关规定和程序进行,并严格执行工程建设核准审批、备案、招标投标、双合同(建设合同、廉政合同)及竣工决算、审计、验收等程序。 第六条实行项目资本金制度。项目法人对重大建设项目必须注入资本金,资金到位情况不符合要求的,不得进入立项审批程序。 第七条实行项目法人制。项目法人对工程项目终身负责,凡工程出现问题,造成损失等问题的,随时进行责任追究。 第二章招投标活动 第八条招投标的监督管理。纪检监察机关和发展改革部门负责对各类工程建设的监督管理,履行对工程建设的综合监督检查职责。对于招投标过程中(包括招标、投标、评标、中标)泄露保密资料、标底,串通抬标、投标、围标,歧视排斥投标等违法活动的监督执法在纪检监察机关和发展改革部门的牵头下,分别由有关行政主管部门负责并受理招标人和其他利害关系人的投诉。按照这一原则,各类房屋建筑及其附属建设以及市政工程项目的招投标活动的监督执法由建设主管部门负责;水利、交通部门工程的监督执法分别由水利、交通部门负责;建设、水

建设单位建设工程项目管理实施办法

某地市花城投资有限责任公司建设工程项目管理小组工作实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强某地市花城投资有限责任公司(下称公司)对建设工程项目的管理工作,提高工作效率,规范项目管理行为,明确职责分工,构建有效的内部监督机制。结合公司实际,制定建设工程项目管理小组工作实施办法。 第二条本实施办法适用于公司作为业主的建设工程项目管理。 第二章组织机构 第三条根据公司建设工程项目年度目标推进计划,工程建设部及合同技术部根据工程项目特点拟定项目管理小组成员名单,经公司办公会讨论通过,成立项目管理小组,开展项目管理工作。 第四条项目管理小组成员由工程建设部现场代表、合同技术部预算员(造价员)及技术员构成。并指定现场代表为项目管理小组组长,组长为本项目项目负责人。项目管理小组不限于监督、管理、协调、服务于单一工程建设项目。

第五条自本项目勘察设计招标至项目竣工结算为止,项目管理小组成员全过程跟踪管控。并接受本部门负责人和公司领导的监督和领导。 第三章职责分工 第六条项目管理小组组长职责 (一)制定本项目质量、安全、进度、成本工作计划及管理目标,代表公司对该项目质量、安全、进度、成本等进行全面管理,并接受公司年度考核。 (二)组织协调小组成员及相关专业人员开展项目管理工作,努力提高管理水平和工作质量,树立公司良好的形象。 (三)定期向所在部门汇报小组成员工作质量、工作态度及廉洁自律等情况。 (四)按公司流程办理设计变更、现场签证等审签手续,下达设计变更、现场签证等工作指令,传达行业主管部门及公司相关指示和精神。 (五)向项目管理小组成员通报及向部门领导汇报工作计划、工作动态。 (六)化解工程建设中出现的不稳定性因素,掌握从业人员思想动态,及时报告并力所能及地做好思想稳定、规劝工作。发生不稳定性问题主动参与处置。

建设工程安全生产管理条例

建设工程安全生产管理条例 、施行时间 2003年11月24日公布,2004年2月1日起施行。 共8 章71 条。 二、建筑工程安全事故等级的划分 2007 年6月1日起施行的《生产安全事故报告和调查处 理条例》对生产安全事故作出了明确的分类。 根据生产安事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者 直接经济损失,事故一般分为以下等级: 1、特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1 亿元以 上直接经济损失的事故; 2、重大事故,是指造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上1 亿元以 直接经济损失的事故; 3、较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或 者 10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万 元以 直接经济损失的事故; 4、 般事故,是指造成3人以下死亡,或者10 人以

下重伤,或者1000 万元以下直接经济损失的事故。 注:“以上”包括本数“以下”不包括本数 三、施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生

产管理人员的安全责任 一)主要负责人建设工程安全生产管理条例》第21 条第1 款的规定, 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责”。在这里,“主要负责人”并不仅限于施工单位的法定代表人,而是指对施工单位全面负责,有生产经营决策权的人。 根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,施工 单位主要负责人的安全生产方面的主要职责包括: 1、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度; 2、制定安全生产规章制度和操作规程; 3、保证本单位安全生产条件所需资金的投入; 4、对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,产 做好安全检查记录。 二)项目负责人建设工程安全生产管理条例》第21 条第2 款规定, 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责。 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人 员担任。“相应执业资格” 目前指建造师执业资格。根据〈建设工程安全生产管理条例〉第21 条的规定,项目负责人的安全责任主要包括:

天津北疆电厂海水资源开发利用及取水工程关键技术_孙波

天津北疆电厂海水资源开发利用及 取水工程关键技术 孙波1,2,孙林云1,2,于海淼3,韩信1,2,刘建军1,2 (1.水资源与水工程国家试验室,江苏南京210024;2.南京水利科学研究院,江苏南京210024; 3.天津国投津能发电有限公司,天津300480) 摘要:天津北疆电厂是国家首批循环经济试点项目,其选址渤海湾西北湾顶,海岸坡缓 水浅、含沙量大,不利于电厂取水。通过引潮沟方案和沉淀池方案的比选研究,最终采用两级沉淀调节池高潮进水方案,不仅具有取水保证率高、水质条件好,而且工程投资低、运行灵活、维护方便,是淤泥质浅滩上一种新型的取水方式。该电厂充分利用海水资源,并生产出高品质的淡化海水,标志着该项目的循环经济建设目标已经全部实现。关键词:循环经济;海水淡化;取水工程;引潮沟;沉淀池;北疆电厂中图分类号:F407.61 文献标志码:A 文章编号:2095-1647(2011)04-0029-06 收稿日期:2011-08-02 作者简介:孙波,男,高级工程师,硕士研究生,主要研究方向:海岸工程,E-mail :bsun@https://www.wendangku.net/doc/20986673.html, 。 【产业经济】 第1卷第4期2011年8月 Vol.1No.4Aug.2011 海洋经济 MARINE ECONOMY 天津北疆电厂位于滨海新区东北部(原天津市汉沽区境内)的渤海湾西北湾顶(见图1),是国家首批循环经济试点项目。该项目首创了“发电—海水淡化—浓海水制盐—土地节约整理—废弃物资源化再利用”五位一体的循环经济模式。作为我国严重缺水的城市之一,海水资源的有效 利益是天津大型工业工程建设的优先考虑因素,北疆电厂不仅完全利用海水资源,而且能生产供市政管网的淡水。 北疆电厂规划建设4×1000MW 超超临界燃煤发电机组和40万t/d 海水淡化工程,一期工程建设2×1000MW 发电机组和20万t/d 海水淡化工程。电厂取水包括4×1000MW 机组循环水系统补充冷却水和40×104m 3/d 海水淡化用水,取水工程的海水补充水量约18m 3/s 。 1取水工程关键技术 北疆电厂取水工程附近海岸属于典型的淤泥质海岸,波浪和潮流为主要的动力条件。近岸海域地势低平,高潮时海水漫至堤岸,低潮时大片淤泥质海滩出露,形成宽3~6km 的潮间带,潮间带坡度平缓,一般在0.3‰~1.6‰之间。图2为取水工程设计潮型, 影响取水安全的主要因素

建筑工程项目管理制度汇编

管理制度目录 一、技术管理制度 1、图纸会审制度……………………………………………………… 2、施工组织设计管理制度…………………………………………… 3、技术交底制度……………………………………………………… 4、材料、设备进场检验制度………………………………………… 5、工程质量检查验收制度…………………………………………… 6、技术内业资料管理制度…………………………………………… 7、材料计划管理制度………………………………………………… 8、进度计划管理制度………………………………………………… 9、技术总结制度……………………………………………………… 10、试验管理制度……………………………………………………… 11、测量管理制度……………………………………………………… 12、仪器设备管理制度………………………………………………… 13、干燥箱使用及注意事项…………………………………………… 14、振动台使用、维修规程…………………………………………… 15、标准养护箱使用、保养规程……………………………………… 16、压力机试验操作规程……………………………………………… 二、质量管理制度 1、质量目标管理制度………………………………………………… 2、样板先行制度……………………………………………………… 3、质量检查制度……………………………………………………… 4、主要分项工程重点检验制度……………………………………… 5、质量评定制度……………………………………………………… 6、质量事故处理办法………………………………………………… 7、质量优劣奖罚制度 (49) 三、进度管理制度 1、施工进度计划……………………………………………………… 2、施工进度计划的实施……………………………………………… 3、施工进度计划的检查与调整……………………………………… 四、文件资料管理制度 1、公司文件管理制度………………………………………………… 2、项目收发文件管理制度…………………………………………… 3、施工技术资料管理规定…………………………………………… 4、贯标资料管理规定………………………………………………… 5、竣工资料…………………………………………………………… 6、文件、资料保密规定……………………………………………… 五、施工现场管理制度 1、施工现场平面布置………………………………………………… 2、施工现场场容管理制度…………………………………………… 3、现场文明施工管理制度…………………………………………… 4、现场环保、环卫制度……………………………………………… 5、施工现场检查、考核与奖惩制度……………………………… 6、作业层现场施工管理制度…………………………………………

火力发电厂取水定额标准

火力发电厂取水定额标准 从1月1日起,由国家质监总局和国家标准化管理委员会颁佈的火力发电、钢铁、石油、印染、造纸、啤酒、酒精等7个用水量较大的工业行业的取水定额国家标准开始实施。这次出台的取水定额标准对上述7个行业的取水定额指标以及相关的定额使用说明进行了规定和指导,为国家进行取水定额管理奠定了技术基础,将对这些行业用水效率和节水管理水平的提高,乃至我国节水型企业、节水型工业以及节水型社会建设起到重要作用。 国家出台的取水定额标准对火电企业有哪些影响?带来了怎样的压力?要达到取水定额标准的要求,火电企业应采取哪些措施?带著这些问题,记者进行了深入调查。 定额使用说明 1.取水定额包括火电企业生产时使用的“单位发电量取水量定额”和设计火电企业时使用的“装机取水量定额”; 2.循环冷却系统指带冷却塔的循环水系统; 3.直流冷却系统指从江、河、湖、海等水体取水,使用后向同一水体排水的冷却水系统; 4.在申请取水许可证和确定电厂取水能力时,允许留有10%的裕度; 5.空冷电厂定额可稍高于直流冷却供水系统电厂定额指标; 6.热电联产电厂取水量应按定额增加对外供汽、供热不能回收而增加的取水量(含自用水量); 7.当利用以城市污水为水源由城镇供水工程供给的工业用再生水时,取水量应按定额增加10%; 8.配备湿法脱硫系统的电厂,其取水量应按定额增加脱硫系统所需的水量; 9.对于1990年及以前投产的机组,可按定额增加10%。 要正确理解标准本部分必须正确理解和掌握3个定义:单位发电量取水量、单位装机取水量及重复利用率;2个指标:单位发电量取水定额指标、装机取水量定额指标;1个说明:定额使用说明。 (1)单位发电量取水量是衡量火力发电厂生产过程中取水量多少的一个重要指标,是评价火力发电企业合理用水和节约用水技术水平的一个重要指标,主要与发电厂的生产工艺、技术装备水平和管理水平有关。 (2)单位装机取水量是体现火力发电厂最大取水能力的一个重要指标,一般作为火力发电厂

建筑施工企业安全管理实施细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工企业安全管理实施细 则(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工企业安全管理实施细则(最新版) 为了加强安全生产、文明施工管理,克服抵制各种不良倾向的出现和蔓延,保证职工的生命和集体的财产安全,真正起到推动生产力和企业规范的积极作用,特制定如下强制性实施细则: 1、进入施工现场人员不戴安全帽首次罚款50元;不扣帽带罚款20元;高空作业不系安全带罚款200元;系安全带必须扣在牢固稳定的位置,否则罚100元。 2、高空作业时,严禁嘻戏打闹,否则发现一次罚款200元。打架的罚500元以上,严重者开除。造成后果的,追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故大全部损失。 3、严禁酒后上班,违者责令停工,扣除当日出勤,因此发生安全事故的一切后果自负。 4、从楼上向下乱抛杂物者,给予责任人罚款200元,如果由此引起安全事故的,则要承担所有经济损失。

5、宿舍内乱拉乱接电器的,给予私接电器者罚款100元,由此造成事故有个人负责。 6、电工在施工中不按操作规程操作,给予罚款100元,所拉电线中发现裸落线的罚款200元,由此引起事故的,罚拉线电工1000元以上。 7、施工现场所有电器设备必须按规定接零(或接地)保护,缺一罚电工50元。 8、所有机械设备必须定机定人,持证上岗,非定机人员不得擅自操作,发现一次罚款200元,如造成事故一切责任自负,定机人员如随意交给他人操作,属失职,严重的重罚500元,造成事故的予以开除并承担事故的全部损失。 9、有人乘坐吊蓝上下一经发现罚款100元,操作人员罚款200元。人货电梯如果超载一经发现处罚司机500元,电梯门、楼层防护门未关好就运行每次罚款200元,屡犯者给予开除。 10、机械设备停止或进行清理保养时,操作人员必须切断电源,并锁好电箱,如果操作人员违章作业,每次罚200元,由此引起事

建设工程项目管理办法

江西天億矿业有限公司 建设工程项目管理办法(试行) 第一章总则 第一条为加强江西天億矿业有限公司(以下简称:公司)建设工程管理,维护公司建设市场秩序,保证建设工程的质量和安全,控制工程造价,规范各方行为,保障公司及矿的利益,依据有关法律法规,江铜集团相关工程项目管理办法,结合本公司的实际制定本试行办法。 第二条关键名词术语解释 (一)限额以上项目:是指总投资50万元(含)以上的生产性项目或总投资在20万元(含)以上非生产性项目。 (二)限额以下项目:除限额以上项目之外的项目(不含维修项目、成本性支出项目)。 (三)公司招投标领导小组:是指由公司财务部、总经理办公室、工程管理与设备部组成的小组。小组办公室设在工程管理与设备部。公司招投标领导小组组长为公司建设工程主管副总经理。 (四)重大设计变更:对已经审查通过的勘察设计进行变更时,凡涉及改变建筑地点、工艺方案、工艺流程以及设计需要的试验参数

等均应视为重大变更。 (五)工程建设活动:是指工程建设过程中实施的勘察、设计、施工、监理等活动。 (六)建设用地:是指为工程建设所需建筑物、构筑物所提供占用的土地。 (七)重大合同指涉及以下合同,如与公司合同管理规定冲突的,以合同管理规定为准。 1、商标、专利、专有技术的引进和转让; 2、建设工程合同金额在500万元(含)以上; 3、生产材料、备件采购合同金额在500万元(含)以上,且未采用公司法律事务所制度或确认的标准合同范本或合同框架文本; 4、设备委外维修合同金额在100万元(含)以上; 5、技术、服务、勘探开发合同(协议)金额在100万元(含)以上; 6、其它合同金额在100万元(含)以上; 7、其他根据公司有关会议或公司领导要求,需要审查的合同。 (八)垄断性行业:是指自来水、电力、公交、烟草、石油、天然气、电信、铁路运输和银行等行业。 第三条本办法适用于公司所有建设工程项目的组织、实施、监督和管理等建设活动 第四条工程管理与设备部为公司建设工程项目管理的主管部门。

建设工程安全生产管理条例

建设工程安全生产管理条例 第二章建设单位的安全责任 第六条建设单位应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料,气象和水 文资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,保证资料的真实、准确、完整。 第十七条安装、拆卸起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施,须由具有相应 资质的单位承担。编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。安装完毕后,安装单位自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收 手续并签字。使用达到国家规定的检测期限的,须有专业资质的检测机构检测。出具安全 合格证明文件,并对检测结果负责。 第四章施工单位的安全责任 第二十一条施工单位建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度. 第二十四条工程实行施工总承包的,由总承包单位对现场的安全生产负总责..总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。 总承包单位依法分包的,分包合同中应明确各自的安全生产权利、义务。总承包和分包 对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应服从总承包的安全生产管理,分包不服 从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。 第二十五条垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员 等特种作业人员,必须经过安全作业培训,并取得特种作业操作资格证后,方可上岗作业。 第二十六条施工单位对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程○1编制专项施工方案,并○2附具安全验算结果,经○3施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由○4专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程;

(二)土方开挖工程; (三)模板、脚手架工程; (四)起重吊装工程; (五)拆除、爆破工程; 涉及深基坑、地下暗挖、高大模板工程的专项施工方案,○5施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 第二十七条施工前,施工单位项目技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工 班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。 第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、起重机械、用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体 和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。 第三十五条施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设 施前,应委托具有相应资质的检测机构验收;使用承租的机械设备的,由总承包单位、分 包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安 全生产教育培训。 第三十八条施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保 险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 第五章监督管理

相关文档