国网昌吉供电公司

技改、大修项目施工作业“四措一案”施工单位:合同签订单位名称(加盖公章)

项目负责单位:施工单位负责人签字

项目负责人:二级管理单位负责人签字

项目主管单位:一级项目负责人(或主任)签字安全监察部:一级项目负责人(或主任)签字批准时间:以安监部签订时间为准

国网昌吉供电公司“四措一案”计划书

编制时间: 年月日

编制依据

1.《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》;

2.《国家电网公司输变电工程典型施工方法》;

3.《国家电网公司输变电工程标准工艺》;

4.GBJ147-2010《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》;

5.GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》;

6.GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;

7.GB50171-2006《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》;

8.GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

9.GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

10.《电力建设工程质量监督规定》电建质监(2005)52号;

11.《电力建设安全健康和环境管理工作规定》(2005)589号;

12.《反电力生产重大事故的二十五项重点措施》国电发

(2006)364号;

13.《电力建设安全工作规程》(DL5009.3-1997)

14.《安全施工(生产)考核奖惩规定》新电乌安[2012]32号;

15.《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》[2009]664号;

16. 新电乌安[2012]32号《乌鲁木齐电业局安全生产红线区禁令》;

17.国家电网基建〔2011〕1753号《国家电网公司基建安全管理规定》

18.新疆电力公司《防止人身事故的重点措施》;

工程施工方案

一、工程概况:

1、电气部分:

2.土建安装部分:

二、计划工作时间:

计划开工时间:年月日

计划完工时间:年月日

三、本次作业内容:

1.电气安装部分:(主要内容:施工地点、施工内容、施工工艺及要求、施工作业指导书)

2.土建安装部分:(主要内容:施工地点、施工内容、施工工艺及要求、隐蔽工程的具体内容、简易图形)

3. 施工计划及工作安排

总负责人:安全监护人:技术负责人:

4.电气设备一次工作部分

总负责人:安全监护人:技术负责人:本次工作安排:

5.电气设备二次工作部分

总负责人:安全监护人:技术负责人:

本次工作安排:

6、土建部分:

总负责人:安全监护人:技术负责人:

本次工作安排:

为了实现本工程XX工作安全优质完成,建立施工现场组织机构体系,建立健全现场各方面的管理措施,制定以下措施

一、组织措施(包括工作任务安排)

甲方:

1、工程总负责人:

2、工程监督人:

3、工作现场负责人:

乙方:

1、工程总负责:

2、安全负责人:

3、质量负责人:

4、现场负责人:

5、资料员:

6、现场技术员:

7、材料负责人:

8、现场安全员:

9、工作班组成员及工作任务:

施工人员:

班组人数:

工作任务:

二、施工现场管理人员职责:

总负责人,XXX:是落实本项工作的施工现场管理第一责

任人,对现场和组织调度实施全过程管理;负责现场工作总体协调,确保工程施工安全顺利进行,并及时向有关部门汇报进展情况。

安全监护人,XXX:协助现场总负责人负责本工程的现场

安全监护、安全教育,检查工地上的不安全现象,制止违章作业,监督检查指导施工现场落实各项安全措施。

技术负责人,XXX:协助现场总负责人做好各项技术管理工作。施工过程中加强对设计文件等资料做到闭环管理,落

实有关要求和技术指导,在工程施工过程中随时进行检查和

技术指导,当存在问题或隐患时,提出技术解决和防范措施。

技术负一次负责人:XXX负责一次设备安装及协调,确保施工质量。XXX负责二次设备安装及调试,确保施工质量。

土建负责人:XXX:负责建筑安装施工,确保施工质量。

施工人员:具体施行本施工方案和现场安全措施,服从管理,听从指挥,正确操作。

三、施工组织机构图

本工程计划施工人员XX人,电气安装XX人,土建安装XX人

施工技术措施

一、XX施工前准备要求

1.申报施工所需材料计划、领取材料及到达现场情况。(保障工器具、材料、设备的齐全及在运输过程中的安全)。

2.报送相关停电申请计划,制定标准化作业程序。

3.XX施工前应认真核对施工设计图纸与实际现场是否相符,对设计存在问题或与实际不符合规范要求,及时向设计、主管项目单位反映,需进行修改时,必须获得设计单位的确认。

4.准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料。

5.办理工作票,明确工作范围、安全措施和工作班成员

及工作内容。

6.准备安装记录表格。

7. 工作前应对使用的工器具进行认真检查,保证工器具的良好,使用的工器具必须是经过定期试验的合格品;现场工器具应定置摆放。

8.施工人员应严格执行标准作业程序、认真履行相应职责。

二、作业流程

1.工作内容实施流程:

XX准备->停电XX->验收及消缺->送电

2.本次作业依据相关的规程、规范及安装使用说明书执

行和实施。

3.坚持图纸会审和技术交底制度,认真按图施工,按照验收规范、标准及作业指导书验收,做到事前控制,事后把关。

4.落实三级质量检查验收制度。强化三级验收管理制度,实行班组自检、施工队复检、项目工地验收的三级质检网络。各级质检人员必须做到不漏检、不错检。对验收不合格的项目要及时整改,决不给工程留下丝毫隐患。层层建立和落实工程质量责任制。建立从施工队长、班组长到项目经理、技术负责的各级质量责任制,发生质量问题要层层追究责任。

5.执行工作票制度。

6.明确现场技术负责人为施工质量过程控制的第一负责人。

7.现场设置安全围栏,隔离作业区和运行区域,在工作场所设警示牌,工作时有专人监护。

8.防火封堵恢复技术要求:凡穿越变电站墙壁、楼板、电缆沟的电缆,进入控制室、保护室、监控室、电缆夹层、通信机房、控制屏柜、保护屏柜、端子箱等位置的电缆孔、洞、竖井、盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)、盘柜底部开孔处等电缆入口处施工完毕后必须用防火材料严密封堵。

9.主要工序控制:

施工安全措施

1.工作负责人办理工作票并提前一天将工作票送达运行单位。

2.全体施工人员必须经过中标建设单位组织的安全考试

合格后,方可参加工作,未经安全教育或安全考试不合格人员不准进

入施工现场。

3.严格执行领导及管理人员到岗到位制度,应到岗到位

人员及安全监护人没有到达作业现场,不得进行施工作业。

4.施工作业前由工作负责人和安全监护人一同检查、确认现场安全措施。每天工作前必须重新检查、确认现场安全措施是否发生变动。

5.施工人员进入工作现场前由到岗到位人员监督召开班前会,工作负责人向全体施工人员进行安全技术、环境保护交底,交代当日工作任务和安全注意事项。

6.得到运行单位工作许可后,由到岗到位人员监督工作负责人带领施工人员列队进入施工现场,由工作负责人宣读工作票,交代现场安全措施,工作班成员无疑问后履行签字确认手续。

7.所有施工人员必须遵守变电站安全管理规定。

8.工作负责人、安全监护人应认真履行监护职责,不得脱岗,若需短时应指定临时负责人。

9.所有施工人员必须正确使用和佩戴安全防护用品,危险作业前由安全监护人监督严格进行三查活动,三查不过关不许工作。

10.严格安全设施管理,已装设的安全措施,未经运行单位和安全监护人许可严禁移动或拆除。

11.安全监护人要始终在现场进行巡视检查,发现违章指挥、违章作业及时纠正和考核,发现事故隐患要及时组织消除。

12.二次设备接线注意防止误碰误动,防止电流回路开路及电压回路短路。

13.严格服从运行变电站的安全管理规定,由运行人员将所有安全措施布置完成后方可施工,送电前必须对接线回路进行确认。

14.接小母线使用的工器具必须用绝缘胶袋包好。

15.拆除或移动设备时,防止设备损坏。

16.二次接线时,防止交、直流短路,接地。

17.起重作业、高处作业、临近带电体作业严格执行安全监护制度,必须落实有资质人员进行监护。

18.正确操作施工机具,采取防护措施,防止人身触电,确保现场的设备不发生设备损坏。

19.与运行值班员沟通做好反事故措施。

20.整组系统调试时,应防止直流接地或短路。

21.现场工作前,现场安全人员应了解现场设备情况及设备周围带电情况,保证施工车辆及工作人员跟周围带电设备的安全距离(人与110kV带电设备安全距离:1.5米;车辆与110kV带电设备安全距离:1.65米),施工地点应悬挂“在此工作”标识牌,装设围栏。

针对本工程特点的重点安全措施:

22、防止高空坠落措施

1)使用梯子时,梯子必须放置稳固,由专人扶持,上下梯子和设备时必须清除鞋底的油污,在距梯顶1m处设限高标志;

2)上电杆(构架)作业前,应先检查杆根是否牢固,检查登杆工具,如脚扣、安全带等是否牢固、可靠、完整,检查扣环是否扣牢扣好;3)安全带应系在电杆及牢固的构架上,安全带与付绳不得挂在同一构

件上,安全带应高挂低用。防止安全带从杆顶脱出;

4) 在杆塔、构架上作业转移位置时,不得失去付绳的保护,设专人进行全过程监护,监护人不得兼任其他工作;

23、低压用电安全措施

1)对电气设备及线路应实施自动检查或定期检查(如受电盘及分电盘的动作试验、用电设备绝缘情况、接地电阻、自备屋外配电线路等应每年定期检查一次);

2)非合格的电气技术人员不得任意装设及维修电气器材;

3)电气技术人员必需按照安全操作规程操作电器设备与供电配电;

4)电气设备应有可靠的接地

24、起重作业安全措施:

1)起重设备的工作区域内,无关人员不得停留或通行,在伸缩臂及吊物的下方,严禁任何人员逗留或通过,起重作业应专人指挥(按制造厂家的要求进行吊装),统一信号,参加起吊的工作人员要一切行动听从指挥;

2)吊车的摆放和起吊物件的尺寸严格按规定执行,起吊物应绑牢,并有防止倾倒的措施,吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上,吊钩钢丝绳应保持垂直,严禁偏拉斜吊,吊物未固定好,严禁松钩;

3)吊装用具及吊点选择应符合产品技术要求。如吊装元件不平衡,应采取用吊链调整平衡再起吊;

4)吊装元件时应确认设备重量、吊具及吊车的起重能力,严禁超重起吊,吊点选择正确,重物受力平衡后方可起吊;

5)重物起吊前,工作负责人必须检查其悬挂情况;

6)重物起吊和下落过程中,工作人员不得站在重物的下方,作业人员不经工作负责人许可不得擅自从事工作;

7)在起吊和下落的过程中控制起吊和转动速度,确保起吊和移动平稳;

8)有危险的出入口处、井、孔、洞应采取安全保护措施,两侧设围栏,并悬挂警告牌;

25、防物体打击安全措施:

1)进入现场的人员戴安全帽;

2)作业区域临空面必须设置围栏或安全绳,必须系安全带;

3) 高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,用绳、袋等方法传递物品,严禁抛掷。

4) 使用梯子登高作业时,梯脚有可靠的防滑措施,梯顶端与构筑物靠牢或绑牢。防止因梯子的位移而造成的危险。

26、防火措施:

1)施工现场消防器材齐全,布置合理,施工现场严禁吸烟,随时注意防火,并使施工人员熟练掌握灭火设备的使用方法;

2)施工现场使用电气及电动工具必须遵守安全用电规定,严禁私自拉线和接大功率用电设备。

3)使用氧气、乙炔、电焊机、切割机等带火星的机械时,动火工作应办理动火“工作票”,严禁无票工作,进行特种作业的操作人员必须持有特殊工种上岗证;

4)施工现场氧气、乙炔等汽瓶的管理实行定点放置,设置金属防护围栏,氧气、乙炔汽瓶的相隔距离在6米以上,放置区域与动火区域保持安全距离。

27、运输车辆管理不当造成事故防范措施:

装运超长、超重或重大物件时,应遵守下列规定:

1)物件中心与车厢承重中心基本一致。

2)易滚动的物件顺其滚动方向用木楔掩牢并捆绑牢固。

3)押运人员应加强途中检查,防止捆绑松动;通过山区或弯道时,防止超长部位与山坡或树木碰挂。

4)车辆进入变电站应限高、限速与带电体保持安全距离

建筑施工中的危险点及防范措施

1)土方塌陷

防范措施:

a、挖土方应从上而下分层进行,禁止采用挖至空底脚的操作方法。

b、开挖坑槽,沟深度超过1.5m时,一定要按土质和挖的深度按规定进行放坡或加可靠支撑,如果既未放坡,也不加可靠支撑,不得施工。

c、坑槽沟边1米内不得堆土、堆料和停放极具。1米以外堆土,其高度不宜超过1.5米。坑槽沟与附近建筑物的距离不得小于1.5米危

险时必须采取加固措施。

d、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险楼房基底下进行。操作时应随时注意上土壤的变动情况,如发现有裂纹或部分塌落应及时放坡或加固。

e、工人上下基坑应预先搭设稳固的安全阶梯,避免上下进发生坠落。

f、开挖深度超过2m的基坑边沿处,必须设两道1.2m高牢固的栏杆和悬挂危险标志,并在夜间挂红色标志灯。任何人严禁在深坑、悬崖、陡坡下面休息。

g、机械开挖后边坡一般较陡,应用人工加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。

h、土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝,滑坡迹象,一旦发现,应该立即停止施工,待处理和加固后才能进行施工。

2)脚手架倒塌高空坠落

防范措施:

a、脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异型的架子应报请上级部门批准,并向所有参加作业人员进行书面交底。

b、架子工在高处(距地面2米以上)作业时,必须佩带安全带。所有的扳手应栓2米长的扳手绳,安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝或其他不牢固的地方,不得“走过档”(既在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹开玩笑,休息时应下杆子。严禁酒后作业。

c、所有搭设必须按搭设图说明进行,作业人员必须按搭设图和搭设说明进行施工,施工中不准违章作业。

d、所有的脚手架,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉,松扣和崩扣要及时修理。每天班前要检查作业区安全隐患,清除架子上的活动材料及飞板。

e、拆下来的脚手杆要随拆随清、随运、分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,已防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管,拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调和漆,弯管要调直。扣件要上润滑油。

f、拆架人员必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强,技术水平高的工人指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

3)危险点:电焊作业烫伤、触电

防范措施:

电焊作业人员必须经安全技术培训考核合格持证上岗。电焊机应放在绝缘好的地方。

a、在使用前检查一、二次线绝缘是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否好,外壳是否有接零保护。确认无问题后方可使用。

b、电焊机设专用开关箱,不准将焊机放在手推车上使用。

c、在潮湿的地沟、管道、锅炉内施焊时,应采用绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶板(皮),穿绝缘鞋操作。

d、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护,清除附近易燃物,防止焊花四溅,引燃物料发生火灾。

环境保护措施

1.施工开始前必须准备好试验设备。施工班组内部要按照每天的作业计划把设备妥善放置到工作现场,做到当天用当天清,保持现场清洁。

2.工具摆放要求定位管理。试验设备一定要摆放整齐成形,标识清楚,排放有序,并要求符合安全防火标准。现场工具、材料应有专人保管,并做到每天记录检查,严禁随手丢弃。

3.现场工作间,休息室、工具室要始终保持清洁、卫生、整齐,整个现场要做到一日一清、一日一净。

4.现场文明施工责任区划分明确,并设有明确标记,便于检查、监督。

5.施工工序安排合理,衔接紧密,做到均衡施工。每道工序完成后,要做到“工完、料尽、场地清。”

6.现场资料档案管理有序,相关施工措施、施工图纸、报告、记录、验收标准等有关技术资料齐全,存放于指定的资料柜内,保管妥善,便于查阅。

7.施工区内道路畅通,定时维修,清扫;施工作业区域按现场总平面管理办法,实行卫生负责制,落实到部门严格执行。

8.现场施工人员必须按规定着装,进入高空作业现场,必须正确佩戴安全帽。

9.各班组间应协调好工作,密切配合,工作班成员明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点并履行确认手续,相互关心施工安全,服从命令,听从指挥。

10.加强对入场员工的环保教育,让员工树立环境保护观念,自觉按环保要求开展工作。项目工地在环保方面进行合理投资。

11.减少有害气体措施:不允许在工地上燃烧杂物、费油。选用合格的油漆等化工产品。

12.采取一切合理措施,避免污染、噪音等,保护工地及周围的环境。

13.自觉保护设备、构件、地面、墙面的清洁卫生和表面完好,防止“二次污染”和设备损伤。

14.现场卫生设施、保健设施、饮水设施要自觉保持清洁和卫生。

应急预案的编写(应根据施工项目的具体内容、施工环境、电网的运行方式制定应急预案)

编制依据:

《中华人民共和国突发事件应对法》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家处置电网大面积停电事件应急预案》

《国家电网公司应急管理工作规定》(国家电网安监〔2007〕110号)

一、安全生产事故应急处理的原则:

1.坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力施工安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,防患于未然,做好应对电网

电网施工四措一案模板.doc

页眉 XXX工程 施工安全、技术、组织、环境保护措施及应急预案 批准: 审核: 校核: 编制: 2015 年 1 月 8 日

一、工程概述 二、工程内容 三、工程施工计划日期 ____年 __月__日至 ____年__月__日 四、施工组织措施 (一)组织机构 工程总负责: 现场总负责: 现场安全员: 技术负责人: (二)工程管理部门 五、施工安全措施 1.开工前,各有关班组组织施工人员认真学习施工措施,明确施工任务,了解技术要求,熟悉施工图、施工方案和步骤;进行现场摸底,熟悉现场 位置,熟悉一二次接线方式,并做好人员的分工和组织工作。 2.各参加施工班组要重视工程的前期准备工作,提前做好工具材料及备 品备件的准备工作,现场工作负责人要合理安排施工人员和施工进度,避 免窝工、误工,确保工程工期。 3.场工作严格执行“两票三制” ,严禁无票、趁票工作。严格执行标准化作业、危险点预控、二次安全措施票。如需要变更工作班成员时,须经 工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底、危险点分析及控制措施 手续后,方可进行工作。

4.进入工作现场,按《安规》规定着装,戴好安全帽,穿好工作服。 5.每天工作开工前,工作负责人应检查现场所做安全措施是否正确可靠,并向工作班成员详细交代工作票及注意事项,指明带电设备、停电设备、工作地点、工作范围。 6.现场措施、标志、遮拦等严禁跨越和随便改变。如需改变,需通过值班人员执行。 7.现场施工电源的接引、拆除,由两人共同进行。电源的接引应安全规范,电动设备外壳应可靠接地。 8.上下传递物品用绳索传递,严禁上下抛掷。 9.高空作业应系好安全带,并作好防静电措施。 10.保护带开关传动时和其他班组做好协调,以防伤人。 11.各班组坚持文明施工,每日收工,及时清理现场保持施工现场清洁、整齐。 12.施工过程中,要加强临时工的管理并确保其施工安全。 13.敷设电缆时应认清间隔,弄清楚设备运行情况及带电部位,注意与运行设备保持足够距离,防止误碰运行设备。 14.移动盘柜时,要注意人身安全,防止误伤保护屏,误碰运行设备。 15.立屏过程中,若震动过大,应申请退出相邻运行的保护,接线中做好防止因线头误碰导致二次接地或开关跳闸的隔离措施。 16.屏顶小母线引线时,应站在绝缘垫上,使用绝缘工具并设专人监护,至少两人在一起工作,防止 PT二次短路与接地。 17.在控制屏工作时,做好与运行盘柜的隔离措施,以免因误碰而导致运

施工三措一案模板(修复的)

内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准:批准: 审核:审核: 编制: 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司

施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目)概况 1、工程(或项目)概述 项目名称:1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位:内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 DL/T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人:乔永军 工程项目技术负责人:丁旭生 工程项目安全负责人:苏景顺 工程现场施工负责人:李树文 工程现场安全专工: 马铁成

工程现场安全员:冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人: 1.2.1.1职责: 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系,确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度,对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作,保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人: 1.2.2.1职责: 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标,确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息,负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人:

电力工程三措一案

电力工程三措一案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 目录

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结 工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

电力工程三措一案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 编号: 安全、组织、技术措施及施工方案 公司名称: 工程名称:#台区改造工程 施工单位:电力工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工组织措施 (4) 1、现场勘查 (4) 2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 (4) 3、停电计划申请及公示 (4) 4、加强现场监护 (5) 5、工作终结 (5) 三、技术措施 (5) 五、施工作业方案 (9) (一)作业组织机构 (9) (二)具体工作小组分工及工作任务 (9) (三)准备工作 (10) (四)施工方法及作业程序 (11) (五)工艺标准及注意事项 (11)

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度0.544km,新立φ190*15电杆19基。0.4kV架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度1.578km,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务

是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。 2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

三措一案模板

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能

照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范:“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。字版复印件)报送有关部门备案。⑷汇总编制单位(班组)、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容,对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案,主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备,必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施,主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求,必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施,主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定,必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修,涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”,调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”

4四措一案

施工“四措一案” 批准: 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:年月日

一、工程概况 (1)工程名称:(2)施工班组: (3)工程量: (4)施工工期进度计划安排:2017年6月16日2017至年7月12日。 二、组织措施 按《供电公司检修工作管理制度》,成立如下施工组织: (一)领导组 组长: 成员: 职责:负责总体协调项目施工所需人、财、物,解决施工作业中的疑难问题,整体把握项目施工进度及相关单位(部门)的协调配合工作等。 (二)专业组 现场工作负责人:成员: 职责:对工程的施工安全、质量、工期及人员组织、调配等全面负责。负责申请停电、编制施工四措、标准化作业书等,组织作业人员岗前培训,按照施工方案及标准化作业书组织施工,参与设备验收投运等。 (三)安全监督组 组长:职责:协助项目经理搞好施工现场安全工作,认真执行《电力安全工作规程》有关规定,对施工现场被监护人交

代安全措施、告知危险点和安全注意事项,监督被监护人员遵守《电力安全工作规程》和现场安全措施,及时纠正施工现场不安全行为等。 (四)物资供应组 组长: 成员:职责:负责整个工程施工中材料、设备供应,负责与物资公司的联系等工作以及现场所用材料、设备、施工工具的领用及工器具的回收保管等工作。 三、技术措施 1、认真组织所有参加施工的工作班成员,学习有关的技术要求 及施工规范,对各种电气材料、设备的型号使用正确无误,不得使用不合格的设备和材料。 2、施工中应听从指挥,设监护人,防止非施工作业人员进入施 工现场。 3、各工作班成员,应注意在安全措施未完善的情况下,不准从 事登杆或施工现场作业。 4、工作人员开始工作前必须核对设备名称,是否与自己的工作 范围一致,严禁超出工作范围工作。 5、登杆作业前必须检查杆身及拉线,严禁在出现不符合有关规 定又未采取有效措施的情况下直接攀登。

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Jenny was compiled in January 2021

3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人: 第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016年9月30日07时00分—2016年9月30日15时00分 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调好各项工作。 (2)现场负责人职责:协调工程中的各项工作。对工作是否安全,工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织施工。监督工作班人员遵守安全规定,对工作班人员施工安全负直接责任。

(3)技术质量负责人职责:对工程的各项工序严格监督检查。把好质量关,对工程质量负总责。 (4)安全负责人职责:对工程的各项工作进行全过程的监督检查,把好现场安全关,对工作票进行审查。协助工作负责人完善安全措施,有权制止违章作业。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织技改工作。工作前对全体人员交代安全措施和技术措施,必要是加以补充。监督、监护工作班人员遵守安全规定,对工作班人员安全负直接责任。 (6)现场兼职安全员、质量员职责:协助现场工作负责人搞好现场施工质量工作,发现质量问题及时更改。监护施工人员贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为。 (7)工作班成员职责:认真执行安全工作规程,严格遵守工作票所列的措施,并监督现场安全措施的实施,互相关心施工安全,完成好工作任务。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1)拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2)高空坠落及登杆事故。 (3)高空坠物伤人。 (4)工器具施工设备伤人。 2.安全措施

电力施工四措一案模板

**工程 四措一案(工程编号:) 2014年**月**日

**公司专项方案审批页

施工单位方案 批准: 审核: 编制: 施工单位名称 201年**月**日

根据国网重庆市电力公司酉阳供电分公司与四川输变电工程有限公司签订的关于(工程名称)的施工合同,结合施工设计图对该项目现场进行实地查勘,依据《国家电网公司输变电工程施工工艺》、《电力建设工程施工技术管理制度》及有关规程、规范、技术标准及有关施工工艺导则编订。 编制说明(简要叙述编制原则、依据、要求等) 一.工程施工方案 (一)工程概况级内容 (按照实际工作量及工作内容填写)**** (二)停电施工方案:(根据实际情况填写停电作业的相关内容,按照每天停电范围填写)如: 1. 10KV双九线出线开关刀闸-10KV双九29#杆开关刀闸 ********************* (三)施工人员配置

(四)工程期限 计划自年月日开工,至年月日竣工。总日历工期天。综合进度计划如下: 二、组织措施 (一)项目管理小组人员名单 组长:张三 副组长:李四 成员: (二)职责及分工(明确工作期间项目管理小组人员职责及各自分工) 总负责人: (三)施工(检修)作业整体要求(填写施工(检修)作业进度要求、作业项目分工等,有多项则依次列出)

例:1. 始终围绕可靠性指标的目标统筹安排施工停电计划,强调施工检修停电计划的刚性,严格控制临时和重复停电。 2.村社协调、电杆洞开挖、拉线洞开挖时间在6月25日前完成。 3. 电杆组立在7月2日完成,最晚不得晚于7月10日。 【标题及正文格式要求同上】 三、安全措施 (一)安全目标(填写作业项目安全目标) 1.不发生人身轻伤及以上的人身事故。 2.不发生一般及以上火灾事故 3.不发生违章作业现象及不正确佩戴安全帽合不正确使用安全工器具现象。 4.不发生由于安全措施未落实造成的重复事故及障碍。 5. (二)保证安全的组织措施(填写作业的工作票、工作许可、监护、间断、转移、终结等安全措施。明确安全技术交底及参加交底人员、交底内容) 1.必须严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 2.专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

施工四措一案

XXXXXXXX工程施工四措一案 XX施工单位 X年X月X日

审批页批准: 审核: 编制:

目录 一、工程概况及特点 二、组织措施 三、技术措施 四、安全措施 五、文明施工措施 六、施工方案

一、工程概况及特点简介 本工程为XXXXXXXXXXXXXXXX工程,安装进线开关柜2台,馈线开关柜10台,站用变开关柜2台,母线设备柜2台,分段隔离柜1台,分段断路器柜1台,封闭式母线槽7.56米,火灾报警系统1套,PT并列装臵1套,线路保护12套,备用设备及备用电源自动投入1套,一体化电源系统1套,变电站监控系统1套,敷设ZR-YJLV22-8.7/15-3*400高压电力电缆9898米,桥下敷设φ150镀锌钢管720米,顶φ150MPP管466米,φ160MPP管2170米,φ200MPP管4376米,仅计算管材为φ150CPVC管9673.4米,φ160CPVC管2028米,φ200CPVC管17044米,架设1200*150防火电缆异型桥架12米,300*150防火电缆异型桥架48米,安装模拟屏1面。 为保证安全,提高施工质量,确保按时完成任务。特制定本四措,望现场施工人员认真遵照执行。 二、组织措施 1、项目负责人:XXXX 领导、组织、协调、监督质量体系和安全体系在本工程的有效运行,建立健全组织管理机构,明确各级管理职责,对工程安全、质量、进度、成本负责。 2、工程负责人:XXXX 组织工程资料的编制审批,负责本工程安全、质量教育,对工程安全、质量、进度、成本负领导责任。 3、质量专责:XXXX 负责质量体系在本工程的具体执行,负责工程质量管理和技术指标的监督检查工作;负责本工程计量器具的管理工作。 4、安全专责:XXXX 负责工程安全和文明施工的监督、检查工作以及相关文件、资料的编制、整理,做好安全培训及安全管理工作。 5、技术专责:XXXX 负责工程技术资料的整理、发放及监督、指导职工按图施工及技术方案的实施,负责设计变更文件的执行,负责工程施工记录等资料的审核、整理、以及工程档案资料汇总整理、移交等工程。 6、材料专责:XXXX 负责对投入工程使用的机具的检查、维护、保养、标识并建立台帐。对投入工程使用的原材料、半成品、成品进行(开箱)查验并填写记录,收集合格证、实验报告、材质证明,分类整理好后按规定归档。 7、施工人员:XXXX 严格按规程、施工资料、图纸、作业指导书施工,保证质量、安全,搞好文明施工。 三、技术措施 (一)施工过程中遵循的技术标准和规范: 1、《线路施工及验收规范》 2、《电业安全工作规程》 3、《电气装臵安装工程施工及验收规范》及河南省用电单位《电气装臵安装验收规范》 (二)符合图纸设计要求及设备使用说明书。 (三)施工单位的工作负责人在每天的班前会上,分配作业班组工作任务时,必须做到安全技术交底清楚。使每一位参加施工的人员清楚和熟悉每天所作业的内容和技术。并把当天工作任务及危险点、注意事项、人员分工传达到每一个施工成员,晚上开班后总结一天的工作情况,并安排明天的工作任务,向作业人员宣读工作票,交代停电范围、工作任务、危险点和安全措施。 (四)工程中所用材料要三证齐全(合格证、资质证、入网证)。 (五)金具组装合应良好,安装前进行检查,应无裂纹、毛刺、飞边等现象,镀锌良好,无锌

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案

` ******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: ********** 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》GB 50150-2006 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本工程主要有站用系统采用35kV所用变压器、接地变压器,35kV开关柜,箱变及SVG系统,保护和监控系统,其装置集中组屏于继电保护屏室。35kV进线为电缆进线。站二次设备有微机综合自动化系统、交直流电源系统以及电能计量系统等组成。测控装置可完成遥测、遥信、遥控。 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备

四措一案(模版)

国网重庆江北供电公司 工程施工 四措一案 工程名称:渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程 施工单位:重庆两新实业发展有限公司 批准: 审核: 编制: 2016年6月6日

目录 一、编制说明 (4) 1编制依据 (4) 2任务来源 (5) 3现场勘查情况 (5) 4工作地点 (5) 二、工程概况及特点 (6) 1工程参建相关单位 (6) 2设备运行方式及现状 (6) 3施工范围及主要工程量 (6) 4施工期限 (7) 三、组织措施 (8) 1项目管理小组成员情况 (8) 2施工前准备情况 (8) 2.1施工投入 (8) 2.2ERP设备、材料备货状态 (9) 2.3现场施工条件 (10) 2.4施工人员配置 (10) 2.5停电计划报送情况 (11) 3中间工作 (11) 3.1新投、异动的准备情况 (11) 3.2收货情况 (11)

3.3施工步骤 (11) 4施工结束工作 (12) 四、技术措施 (13) 1土建工作 (14) 1.1执行规程、规范要求: (14) 1.2工艺要求 (15) 2设备安装工作 (15) 2.1执行规程、规范要求: (16) 2.2各类检修(安装)工艺要求 (16) 3调试工作 (17) 3.1执行规程、规范要求: (17) 3.2主要试验项目 (18) 3.3工艺要求 (19) 3.4调试应注意的问题 (20) 4其他技术要求补充 (21) 五、安全措施 (22) 4.1通用措施 (25) 六、可靠性控制措施 (28) 七、事故应急预案 (30)

一、编制说明 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,深入推进安全风险管理,确保渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程的施工安全和工程质量。现根据该工程人员设备实际情况,结合施工现场条件和设计方案,特制定组织措施、技术措施、安全措施、可靠性控制措施及应急预案,以下简称“四措一案”。本“四措一案”适用于渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程项目施工作业。 1编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 《重庆电网二次系统安全隐患排查治理标准》 《渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程工程施工设计图》 《渝北110KV光电园变电站接10KV林创分支箱配电送出工程工程施工设计审查意见》 等相关规定制定。本项工程施工作业中,除应执行上述有关规定外,还应符合国家其他有关标准规范及文件要求。

四措一案模板

酉阳公司10KV钟涂线银铃支线改造工程安全、组织、技术、可靠性措施 批准: 审核: 编制: 施工单位:重庆市酉阳县光达电气有限责任公司日期:二〇一二年八月

一、编制依据 本方案根据项目内容,施工负责人组织有关人员现场查勘后结合实情况编制。 一、工程概况: 1.架空线路LGJ-70\8—8.832km; 2.组立杆塔107基,其中:耐张杆36基,直线单杆71基。拉线制作GJ-70型钢绞线93根。 三、工程前期准备情况 本工程工期为:2012年08月10日至2013年06月10日。 1.完成现场查勘工作。 2.完成设备、材料组织与调拨工作,所用材料都已在现场准备就位。 3.完成开工前各项准备工作,对所有作业人员组织学习了《安规》和现场危险点分析。 4.完成各项事务联系工作,如合同、安全协议的签订,完成工作负责人电话联系卡等。 在该工序中我们考虑到施工程序较多,为减少不必要的分项施工而导致发生的冲突,现将我线路班制定的施工工序简介如下: 1、进场准备、完善开工前的所有资料。

2、更换金具及铁附件32处,更换绝缘子180片。 3、杆基加固2处,更换拉线50根、拉线盘10块。 4、全线段清障工作。 5、35kV大兴线全线负荷转移施工。 6、35kV大兴线恢复投运。 三、组织措施 1、机构组成情况 工程负责人: (1)监理工程的管理,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 (2)贯彻执行本公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标

和安全目标的实现。 (3)负责建立与工程质量管理、经营管理、安全管理、生产管理、技术管理其职责和权限。 (4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、生产管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推行管理标准化。(5)合理配置资源确保工程按期竣工和投产。 (6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求。 技术负责人: (1)负责日常技术管理工作。 (2)负责编制施工组织措施计划和施工作业指导书,对主要特殊施工及重大跨越提出施工技术方案,报项目经理审批。 (3)负责新技术、新工艺的应用研究和实施,确保工程质量符合规定要求。 (4)坚持现场指导,解决施工中技术问题。 (5)负责技术资料的收集、整理和归档,做好工程资料的管理和控制。 安全负责人: (1)负责现场的安全工作,每天工作前召开班前会,认真交待当天工作及注意事项,做好安全记录。 (2)须树立“预防为主、安全第一”的思想意识,向工作人员交待清楚安全措施,在保证安全的前提下,确保施工任务的完成。

电力施工四措一案

**工程 四措一案 (工程编号:) 2014年**月**日 **公司专项方案审批页

施工单位方案 批准: 审核: 编制: 施工单位名称 201年**月**日 根据国网重庆市电力公司酉阳供电分公司与四川输变电工程有限公司签订的关于(工程名称)的施工合同,结合施工设计图对该项目现场进行实地查勘,依据《国家电网公司输变电工程施工工艺》、《电力建设工程施工技术管理制度》及有关规程、规范、技术标准及有关施工工艺导则编订。 编制说明(简要叙述编制原则、依据、要求等) 一.工程施工方案 (一)工程概况级内容

(按照实际工作量及工作内容填写)**** (二)停电施工方案:(根据实际情况填写停电作业的相关内容,按照每天停电范围填写)如: 1.10KV双九线出线开关刀闸-10KV双九29#杆开关刀闸 ********************* (三)施工人员配置 (四)工程期限 计划自年月日开工,至年月日竣工。总日历工期天。综合进度计划如下:

二、组织措施 (一)项目管理小组人员名单 组长:张三. 副组长:李四 成员: (二)职责及分工(明确工作期间项目管理小组人员职责及各自分工) 总负责人: (三)施工(检修)作业整体要求(填写施工(检修)作业进度要求、作业项目分工等,有多项则依次列出) 例:1.始终围绕可靠性指标的目标统筹安排施工停电计划,强调施工检修停电计划的刚性,严格控制临时和重复停电。 2.村社协调、电杆洞开挖、拉线洞开挖时间在6月25日前完成。 3.电杆组立在7月2日完成,最晚不得晚于7月10日。 】【标题及正文格式要求同上三、安全措施 (一)安全目标(填写作业项目安全目标) 1.不发生人身轻伤及以上的人身事故。 2.不发生一般及以上火灾事故 3.不发生违章作业现象及不正确佩戴安全帽合不正确使用安全工器

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

四措两案规范标准材料模板

*******************公司 技术工作(方案、措施、汇报、请示、总结)报告题目: ***********改造四措二案 承包方编制人: 承包方技术负责人: 承包方批准人: 监理方审核人: 发包方技术负责人: 发包方审核人: 发包方安监会签: 发包方批准人: 单位全称:湖南大唐节能科技有限公司 ****年**月**日

目录 一、施工组织措施 (2) 二、安全措施 (6) 三、环境保护措施 (12) 四、技术措施 (14) 五、施工方案 (18) 六、应急预案 (19)

***************公司**********工程 施工组织措施

一、施工组织措施 1、项目组织机构 初步估计共计投入**人,具体人员人数可以根据现场工期进度随时调整(1)人员职责 a)项目经理职责:全面负责项目部工作,对工程质量、安全、进度、施工生产的调度负责,监督检查施工进度和施工质量,协调各施工队进行均衡施工。 b)工程技术人员职责:负责项目部技术、质量和安全管理工作,熟悉系统及有关工艺和技术要求,进行安全技术交底,参加质量验收工作,协助安全文明组搞好安全文明施工,对工程质量、进度负责。 c)安全人员职责:负责项目部安全文明管理工作,组织制定安全文明施工管理制度,组织编制安全文明施工设施布置方案,组织检修人员参加电厂安全管理制度及规定的培训,监督检查管理制度和安全文明施工设施布置方案的执行情况,对安全文明施工负责。

d)班长职责:按计划完成项目部交给的各项施工任务,合理地安排工程进度,正确组织施工,严格按照作业指导书的要求进行,监督检查施工质量及安全文明施工情况。 e)项目技术员职责:负责本专业的技术管理工作,协助班长完成项目部安排的工作,编制相应的技术和安全措施并进行施工技术和安全技术交底,监督检查措施的执行情况,做好相关记录,协助质检员、安全员搞好质量、安全管理工作。 2、现场施工人员具体分配: 钳工:约10人 职责:按照施工要求负责现场设备的拆除、改造、安装;水冷壁的拆除与预就位。 保温工:7人 职责:负责施工区域保温的拆除及安装完成后保温恢复工作 架子工:正常施工期间10人(炉内脚手架搭设另安排专业人员,根据实际情况进行调整)。 职责:负责除炉膛内部以外施工区域脚手架的搭设和拆除工作 焊工:10人(其中高压焊工6人) 职责:负责现场所有设备的焊接作业。 转运工:10人(由架子工和起重工组成,起中起重工2人) 职责:负责现场拆除设备和新设备的运输、吊装。 热控:3人(含电工1人) 职责:负责现场控制设备的拆除、安装及调试工作;负责现场施工安全用电的工作。 3、主要施工机具

电网施工四措一案模板

XXX工程 施工安全、技术、组织、环境保护措施及应急预案 批准: 审核: 校核: 编制:

一、工程概述 二、工程内容 三、工程施工计划日期 ____年 __月__日至 ____年__月__日 四、施工组织措施 (一)组织机构 工程总负责: 现场总负责: 现场安全员: 技术负责人: (二)工程管理部门 五、施工安全措施 1.开工前,各有关班组组织施工人员认真学习施工措施,明确施工任务,了解技术要求,熟悉施工图、施工方案和步骤;进行现场摸底,熟悉现场位置,熟悉一二次接线方式,并做好人员的分工和组织工作。 2.各参加施工班组要重视工程的前期准备工作,提前做好工具材料及备品备件的准备工作,现场工作负责人要合理安排施工人员和施工进度,避免窝工、误工,确保工程工期。 3.场工作严格执行“两票三制”,严禁无票、趁票工作。严格执行标准化作业、危险点预控、二次安全措施票。如需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底、危险点分析及控制措施手续后,方可进行工作。

4.进入工作现场,按《安规》规定着装,戴好安全帽,穿好工作服。 5.每天工作开工前,工作负责人应检查现场所做安全措施是否正确可靠,并向工作班成员详细交代工作票及注意事项,指明带电设备、停电设备、工作地点、工作范围。 6.现场措施、标志、遮拦等严禁跨越和随便改变。如需改变,需通过值班人员执行。 7.现场施工电源的接引、拆除,由两人共同进行。电源的接引应安全规范,电动设备外壳应可靠接地。 8.上下传递物品用绳索传递,严禁上下抛掷。 9.高空作业应系好安全带,并作好防静电措施。 10.保护带开关传动时和其他班组做好协调,以防伤人。 11.各班组坚持文明施工,每日收工,及时清理现场保持施工现场清洁、整齐。 12.施工过程中,要加强临时工的管理并确保其施工安全。 13.敷设电缆时应认清间隔,弄清楚设备运行情况及带电部位,注意与运行设备保持足够距离,防止误碰运行设备。 14.移动盘柜时,要注意人身安全,防止误伤保护屏,误碰运行设备。 15.立屏过程中,若震动过大,应申请退出相邻运行的保护,接线中做好防止因线头误碰导致二次接地或开关跳闸的隔离措施。 16.屏顶小母线引线时,应站在绝缘垫上,使用绝缘工具并设专人监护,至少两人在一起工作,防止PT二次短路与接地。 17.在控制屏工作时,做好与运行盘柜的隔离措施,以免因误碰而导致运