1.总说明22222222222222222222222222222222222221

1.1编制依据和原则 (1)

1.2编制原则 (1)

1.3技术规范 (1)

1.3.1施工标准、规范、规程 (1)

1.3.2工程应用的主要图集 (2)

2.概况22222222222222222222222222222222222223

2.1工程概况 (3)

2.2其它概况 (3)

2.3建筑、结构概况 (3)

2.4工程特点 (7)

2.5现场施工条件 (7)

2.6特殊过程及关键工序 (7)

3.方案部署2222222222222222222222222222222222227

3.1工程目标 (8)

3.1.1项目质量目标: (8)

3.1.2项目职业健康安全目标: (8)

3.1.3项目环境目标: (8)

3.2施工部署 (8)

3.2.1施工组织机构 (8)

3.2.2岗位职责 (8)

3.2.3施工机械选择 (9)

3.2.4施工顺序安排 (11)

4.施工准备工作22222222222222222222222222222222211

4.1技术准备 (11)

4.2施工过程检验和试验活动的安排............................... 错误!未定义书签。

4.2.1施工试验计划 ............................................ 错误!未定义书签。

4.2.2主要监视和测量装置需用量计划 (11)

4.3劳动组织准备 (12)

4.3.1管理人员配置 (12)

4.3.2编制劳动力需用计划 (13)

4.3.3特种作业人员准备 (13)

4.4施工现场准备 (13)

4.5.1施工现场准备 (13)

4.5.2临时设施搭设计划 (13)

4.5施工临时用电方案........................................... 错误!未定义书签。

4.6用水量计算书............................................... 错误!未定义书签。

5.施工方法2222222222222222222222222222222222214

5.1施工测量 (14)

5.2基础工程 (15)

5.2.1筏板基础 (15)

5.3主体结构工程 (20)

5.3.1模板工程施工方案 (20)

5.3.2外架施工方案 (20)

5.3.3钢筋工程施工方案 (21)

5.3.4砼工程施工方案 .......................................... 错误!未定义书签。

5.3.5砌体工程施工方案 (21)

5.4地面与楼面工程 (21)

5.5门窗工程 (21)

5.6屋面防水工程 (21)

5.7室内外装饰施工方案 (21)

5.8水电、消防工程 (21)

6.施工进度计划22222222222222222222222222222222221

6.1施工进度计划 (21)

6.2施工进度保证措施 (21)

7.新技术、新工艺、新材料的应用222222222222222222222222222

7.1新技术、新材料、新工艺的应用............................... 错误!未定义书签。

7.2新技术、新材料、新工艺应用施工技术保证措施................. 错误!未定义书签。

8.工程质量管理22222222222222222222222222222222222

8.1质量管理体系 (22)

8.1.4产品采购与管理控制 ...................................... 错误!未定义书签。

8.1.5服务工作控制 ............................................ 错误!未定义书签。

8.1.6监视和测量装置的管理 .................................... 错误!未定义书签。

8.1.7采购产品监视和测量控制 .................................. 错误!未定义书签。

8.1.8过程与最终产品监视和测量控制 ............................ 错误!未定义书签。

8.1.9检测仪器和施工设备管理 .................................. 错误!未定义书签。

8.1.10不合格品与纠正和预防措施 ............................... 错误!未定义书签。

8.1.11数据分析控制 ........................................... 错误!未定义书签。

8.2工程质量保证措施........................................... 错误!未定义书签。

8.2.1质量管理规章制度 ........................................ 错误!未定义书签。

8.2.2项目部QC小组活动策划 ................................... 错误!未定义书签。

8.2.3主要分部分项工程质量保证措施 ............................ 错误!未定义书签。

16.施工进度计划时标网络图(见附录1)22222222222222222222223

17.施工现场平面布置图(见附录2)2222222222222222222222223

18.结论2222222222222222222222222222错误!未定义书签。致谢222222222222222222222222222222222222223 参考文献22222222222222222222222222222222222224 附录2222222222222222222222222222222222222225 附录1施工进度计划时标网络图 (25)

附录2施工现场平面布置图 (25)

附录3建筑施工图 (25)

附录4结构施工图 (25)

1.总说明

1.1编制依据和原则

1.1.1 GB/T19001—2000 /ISO9001:2000《质量管理体系要求》;

1.1.2国家行业法律与法规、现行质量验收规范、技术规程等;

1.1.3质量体系文件:《管理手册》、《质量环境安全体系控制程序》;

1.1.4施工文件:施工承包合同、施工图纸及其它施工技术文件;

1.1.5施工现场条件、勘察资料以及资源配备情况。

1.2编制原则

1、严格执行基建程序、发挥本公司技术优势,精心施工,科学管理,加强施工进度。

2、科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作业。

3、充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。

4、全面执行我公司的质量方针,严格按照ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。

5、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。

6、积极推广应用“四新技术”,加强绿色、环保、节能施工。

1.3技术规范

1.3.1施工标准、规范、规程

表1-1 应用于本工程的土建施工主要技术规范

1 工程测量规范GB50026—93

2 建筑桩基技术规程JGJ94-94

3 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002

4 地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002

5 砼强度检验评定标准GB107—87

6 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

7 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002

8 屋面工程质量验收规范GB50207—2002

9 建筑装饰工程质量验收规范GB50210—2002

10 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209—2002

11 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

12 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

13 混凝土质量控制标准GB50164-92

14 建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300—2001

15 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—88

16 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91

17 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001

18 建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001

19 建筑施工安全检验标准JGJ59—99

施工时的安全技术、劳动保护、防火措施等还应符合国家现行有关标准规定。

1.3.2工程应用的主要图集

表1-2 应用于本工程的主要图集表

序号图集名称编制

1 混凝土结构施工图平面表示方法制图规则和构造详图03G101~106

2 单层多层抗震结构详图92ZG001

3 中南建筑配件图集98ZJ、05ZJ

4 建筑电气安装图集91SB6

2.概况

2.1工程概况

合同名称:

工程所处地理位置:

计划开工日期:

合同竣工日期:

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

建筑面积:

建筑层数:

建筑高度:

2.2其它概况

工程建筑设计使用年限50年;建筑工程设计等级为二级;设计坡屋面防水等级为,平屋面防水等级为,设计使用年限为;耐火等级为;建筑物抗震设防烈度为;

结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为六级,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。

2.3建筑、结构概况

2.3.1结构概况

表2-1结构概况一览表

项目

结构式

基础概况

本工程采用筏形基础,以粉砂层④、硬塑状粉质粘土③-1、可塑性粉质粘土③-2作为持力层,地基承载力特征值按fak≥100kpa,局部土洞处深度较深的需要灌浆处理,较浅的可开挖后用级配砂碎石换填,处理后的地基承载力特征值fak为100kpa,筏板基础按2*2*1孔进行机械插钎。

垫层100mm厚C15砼;每边比基础宽出100mm,基础钢筋保护层为40mm,基础为C30砼,板厚300mm。

侧壁挡土墙混凝土强度等级C30,抗渗等级为S6。

钢筋为HPB35级、HRB400级钢筋。

天然地面至设计地面之间的高差用素土回填,填土必须在上部结构施工前完成。填土应分层夯实,每层约500mm厚,压实系数为0.94。

主体概况主体结构:框架柱及梁板混凝土强度为 C25砼;

楼梯为C25砼;屋面构件为C25砼。

构造柱、圈梁、过梁、压顶梁等次要的砼构件均采用C20砼。

钢筋为为HPB35级HRB400级钢筋。

抗震等级为三级,受拉钢筋最小锚固长度La按平法图集03G101-1修订版第33页取值;受拉钢筋抗震锚固长度LaE按平法图集03G101-1修订版第34页取值。板底筋伸入支座长度不小于5d且不小于1/2支座宽度;板底钢筋应短向钢筋放在下面,长向钢筋放在短向钢筋之上。

端跨板的阳角处,在1/4短向板跨度长度范围内,板面负筋的间距加密至100,短向跨度≥4200的内跨板,板四角的板面负筋也按此要求加密。板底标高同梁底标高时,板底筋置于梁底筋之上。

楼板:钢筋保护层厚度C20砼时为20mm, C25砼时为15mm。

梁:受力钢筋保护层厚度为C20砼时为30mm, C25及以上砼时为25mm,并不应小于钢筋直径,箍筋和构造筋不应小于15mm。

柱:受力钢筋保护层厚为30mm,并不应小于钢筋直径,箍筋和构造筋不应小于15mm。剪力墙钢筋保护层同板。

砌体

均采用MU10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑.墙的容重≤19KN/㎡,墙厚详建施图

2.3.2建筑装饰概况

表2-2 建筑装饰概况一览表

屋面

屋面

坡屋面带保温

深灰色水泥平瓦(按产品施工工艺施工)

挂瓦条30X30(h),中距按瓦材规格;

波形沥青板通风防水垫层,厚2.4(按产品施工工艺施

工);

40厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(按产品施工工艺施

工);

现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。

女儿墙

(由外及内)

10厚聚合物水泥砂浆;13厚1:3水泥砂浆。

棚做法参05ZJ001 75页顶4

内墙

内墙1

(用于除卫生间.厨房外的住

宅室内墙面)

05ZJ001 ,45页内墙4。

内墙2:

(用于住宅户内卫生间,厨房

内墙面)

05ZJ001 内墙 46页内墙6。

内墙3:

(用于公共走道,楼梯间墙

面)

05ZJ001 46页内墙6,面刮2厚白色普通双飞粉腻

子二道。

内墙4:

(楼梯间门厅墙面,由内至

外)

05ZJ001 47页内墙12,面贴优质外墙面砖,每两

块面砖做45度倒角,1:1水泥砂浆勾缝。(材料及色样

甲方指定,且与设计人员协商)。

楼地面

地面1

(水泥砂浆楼面,用于除卫生

间外的所有房间)

05ZJ001 23页楼1,

大于25平方米房间每6X6m设分格缝,缝宽20,内嵌

防水油膏,面层装修另详装修图。

外墙面外墙

(涂料外墙面)05ZJ001 70页外墙23,色彩及位置详立面。

梯楼梯挡水详见05ZJ401第30页15大样

楼梯踏步防滑详见05ZJ401第30页7大样

楼梯起步详见05ZJ401第18页

散水坡宽度1000,做法详见98ZJ901第4页2大样

踏步

做法详见98ZJ901第9页1大样

室外工程滴水线

做法详见98ZJ901第21页A大样(涂料墙面)及B大

样(面砖墙面)

外窗深灰色铝合金中空玻璃(5+6A+5)厚

门办公室为夹板门,居中安装

所有临空的窗台高度为900mm、走廊栏板及上人屋面女儿墙均应保证在可登踏面以上有

1100mm高的安全防护栏板;不足时应加防护栏杆;所有防护栏杆均设计为防止攀爬的栏

杆。

所有公共区域,在人员可到达的临空处均应保证在可蹬踏面以上有1100mm高的安全防

护栏板或栏杆,栏杆均设计为防止儿童攀爬的栏杆。

所有门窗、墙、柱阳角均用1:2.5水泥砂浆做护角,两边各宽80,高2000,厚度平抹灰面;所有阳角倒圆角。

安全防范设计墙面墙裙除卫生间墙面外所有设墙裙高1200mm。

管井井

管井按设备要求留板洞,预留钢筋,待管线安装完毕后

用与楼板相同的砼封堵。

其他

雨水管建施图未注2.4工程特点

2.4.1设计特点

设计要求本工程所选用的各种建筑材料、各类设备及装修材料均选用一级品。

施工单位在施工中对材料的计划及进场要有详细的计划和严格的勘样、验收、报验程序。

主体为框架结构,为节约及加快模板周转,将在模板工程中采用早拆模板系统。

2.4.2施工要点、难点

基础土方及基础砼作业应克服夏季天气炎热带来的可能会拖延工期的影响;基础混

凝土的浇筑的施工质量控制;不同标号混凝土浇筑的施工质量控制;建筑装饰及地砖楼

地面的施工质量控制;建筑场地狭小,材料垂直和水平运输困难,应加强安全文明施工

管理,做好材料的堆放和运输的合理安排,避免影响施工进度。

2.5现场施工条件

2.5.1施工期限

工期。

2.5.2施工季节

2.5.3地下水位

2.5.4地质条件

2.5.5地理环境

2.6关键工序

2.6.1关键工序

本工程一般过程关键工序为基础工程、主体工程、内外墙饰面工程、楼地面工程、

水电、消防安装工程。

3.方案部署

3.1工程目标

3.1.1项目质量目标:

按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300—2001)达合格标准。

3.1.2项目职业健康安全目标:

安全生产按《建筑施工现场安全检查评分标准》(JGJ59-99)达合格标准,无火灾事故,杜绝重伤、死亡事故。

3.1.3项目环境目标:

1、噪声排放达标。具体指标:土方施工,昼间<75dB,夜间<55dB;结构施工,昼间<70dB,夜间<55dB(22:00至次日6:00);装修施工,昼间<65,夜间dB<55dB(22:00至次日6:00)。

2、现场目测无扬尘,现场主要运输道路硬化率100%。

3、生产污水COD排放达标。

4、固体废弃物实现分类管理,提高回收利用率。

5、施工现场建筑垃圾分类管理,合理处置固体废弃物。

6、节约用水用电,整个工程水电消耗量比预算量降低0.35%.

7、杜绝传染性疾病发生。

3.2施工部署

3.2.1施工组织机构

3.2.2岗位职责

董事长总

总工程师

副总经理

总经济师

经营部

中心试验室

项目管理中心

材料设备部

工程部

安全部

财务部

办公室

贯标办公室

总工办

劳资部

工会

组织结构如图:

3.2.3施工机械选择

1.垂直运输设备:

2.挖土设备:

3.搅拌设备:

4.其它机械:

表3-1 进入该工程的主要机械设备表

序号机械设备名称型号规格数量功率KW 生产能力存放地点备注

垂直运输设备

1 塔吊QTZ40 1 自购垂直运输

2 手推车30辆自购水平运输

3 自卸汽车14.5T 8台租用土方、材料运输

土方设备

4 打夯机HW-2

5 2台 1.5 自有夯实土方

5 反产挖掘机带炮头 1 1.5m2自购

砼机械

6 砼搅拌机350L 1台7.5 60m3/台班自有砼搅拌

7 砂浆搅拌机200L 2台 3 自有砂浆搅拌

8 插入式振捣器HZ-50 3台 1.1 自购振捣砼梁柱

9 平板式振捣器ZX-50 2台 2 自购振捣砼板

钢筋设备

10 电焊机BX1-135 1台38.6 自有焊接钢材

11 钢筋切断机AJ40-1 1台 5.5 自有切断钢筋

12 钢筋弯曲机GJ4 1台 2.8 自有弯曲钢筋

13 钢筋调直机TQ4-14 1台9 自有调直钢筋

木工机械

14 圆锯?300mm 3台 1.5 自有木作

15 刨床MB106 1台7.5 自有木作

其它机械

16 手提切割机ZIMJ-80 4台0.3 自购切割

17 氧割设备1套自购切割钢材

18 电锤16-20 2台 1 自购钻洞

19 电脑P4 3台0.3 自购质量管理

3.2.4施工顺序安排

1、工程的施工原则为:。

2、总顺序:

4.施工准备工作

4.1技术准备

4.1.1由项目管理部管理人员熟悉施工图纸、有关设计变更资料后,参加由建设单位组织的各参建单位参加的施工图纸会审。

4.1.2施工组织设计/各专项施工方案编制计划。

4.1.3进行施工规范、操作规程准备,保证施工人员手中有标准,并能熟悉应用。公司每季度对施工管理人员进行专业知识考试,考试内容为有关质量安全的施工规范、标准、常用施工工艺等。

4.1.4对特殊过程施工人员、新技术施工人员进行技术培训。项目部根据施工需要编制《项目培训计划》,根据计划对相关人员进行培训。

4.1.5特殊过程/关键工序施工方案编制计划表

表4-1 特殊过程/关键工序施工方案编制计划表

序号方案名称编制部门编制人员要求完成时间备注

1 临时用电施工组织设计项目部开工前

2 模板施工方案项目部开工前

3 外架搭设方案项目部开工前

4 塔吊安拆方案项目部开工前

5 外架上人斜道方案项目部开工前

6 紧急预案施工方案项目部开工前

7 建筑节能方案项目部开工前

8 高空坠落方案项目部开工前

9 后浇带施工方案项目部开工前

4.2.2主要监视和测量装置需用量计划

表4-3 项目部监视和测量装置一览表

名称规格、型号数量合格期限备注

1 经纬仪J6 1台2012年12月自有

2 全站仪NTS-960R 1台2012年12月自有

3 水准仪S6 1台2012年12月已有

4 磅秤2台2012年12月

5 工程检测尺1套2012年12月

6 钢尺50m 2把2012年12月

7 卷尺 5 m 10把2012年12月

8 坍落筒1个2012年12月

9 砼试模15031503150 6组2012年12月

10 砂浆试模7.0737.0737.076组2010年12月

4.3劳动组织准备

4.3.1管理人员配置

表4-4 管理人员配置表

序号职务姓名职称备注

1 项目经理工程师

2 技术负责人工程师

3 施工员工程师

4 施工员

5 施工员

6 施工员

7 质检员助工

8 质检员

9 安全员助工

10 安全员助工

11 安全员助工

12 材料员助工

13 材料员

14 核算员助工

15 测量员

16 资料员

4.3.2编制劳动力需用计划

表4-5劳动力需用计划表4.3.3特种作业人员准备

表4-6 特种作业人员计划表4.4施工现场准备

4.5.1施工现场准备

表4-7 施工准备工作计划表4.5.2临时设施搭设计划

表4-8 临时设施项目一览表

序号临时设

施名称

使用人数

(人)

需用面积(㎡)

利用现有设

施(㎡)

利用永久设

施(㎡)

新建设施

面积

(㎡)

结构形式备注

1 办公室15 150 30 活动板房

2 搅拌站30 30 钢管架

3 钢筋加工棚8 50 50 钢管架

4 木工加工棚8 4

5 45 钢管架

5 五金材料房24 24 砖砌

6 管理人员宿舍10 40 40 活动板房

7 民工宿舍150 330 250 活动板房两层

8 厕所、洗澡房30/15 50/50 砖砌

9 仓库40 36 砖砌

10 水泥棚30 30 钢管搭设

5.施工方法

5.1施工测量

根据工程特点,施工测量的主要工作是标高传递和轴线测设以及建筑四大角的定位。

1.标高传递:

(1)首先,根据甲方提供的水准基点,用水准仪引测定出现场的标高控制点在现场围墙上(永久性),并利用标高控制点进行施工过程中的标高施测和控制。

(2)利用标高控制点,用水准仪精确测定出标高引测点在建筑物边柱或外墙上,选几点较方便向上丈量的点作为±0.000以上层的起始标高引测点,标高引测点的相对标高均统一采用+0.50。

(3)±0.000层以上的标高引测采用50m钢尺向上引测,引测时,用钢尺沿铅直方向从标高引测点向上量至施工层,定出两点正(+)米数的标高点,然后将水准仪架设在施工层上,以引测上来的两点标高点,一点作后视,一点作校核,进行抄平,施测出其余各点以作为施工的依据。为方便记忆和施工,每层的标高均测定出本施工层的结构楼面标高的+0.50m。今后各施工层均用此法进行引测。

2.轴线测设:

(1)根据现场实际情况建立轴线平面方格控制网。选择有代表性的纵、横轴线形成方格控制网作为建筑物轴线控制的依据。

(2)在施工层楼板砼浇捣完毕后,将经纬仪分别架设在各主控轴线(代用轴线)控制点上,照准各相对应的轴线后视点,将轴线投测到楼板边缘或柱顶上。同法倒镜再标出一点,前后正、倒镜两点位置应一致,若误差在允许范围以内时,则取其中点。当纵横主轴线均投测至施工层上面后,再将经纬仪架设在楼面上,用正倒镜法,将投测在楼板或柱顶上的各轴线的对应点连成一线,并在楼板面上弹上墨线,以此作为基线,其余轴线以此为准绳,根据设计图上标注的尺寸,用钢尺丈量出来。

(3)在投测轴线的过程中,各主控制线和校核线闭合或误差在允许范围时,即说明投测的轴线是正确的。若超过允许误差范围时,必须查明原因,进行重测,以保证轴线投测的精度达到规范的要求。

3.沉降观测

?水准点数量:为了对水准点进行相互校核,防止其本身产生变化影响观测成果的正确性,水准点应尽量不少于3个点,本工程设置10个点,分别位于建筑物周边的四角及沉降缝两侧,组成水准网,对水准点每月进行高程检测。

?水准点位置:水准点应布设在受振区域以外的安全地点,离开公路、铁路、地下

管道和滑坡至少5m,避免埋设在低洼易积水处及松软土地带。

?观测点布置:本工程沉降观测点在建筑物四角各设一点。所有观测点应以1:

100~1:500的比例尺绘出平面图,并加以编号,以便进行观测和记录。

?施工期间沉降观测次数:①较大荷重增加前后,如:基础浇筑完成,框架、砖墙

每完成一层,装饰工程完成以及工程竣工后;

②施工期间中途停工时间较长,应在停工和复工前进行观测;

③遇大暴雨、台风及建筑物附近大量积水后,应进行观测。

?沉降观测应做到四固定:固定人员观测和整理成果;固定使用的水准仪和水准尺;

使用固定的水准点;按固定的日期、方法及路线进行观测。

?平面控制网的等级和精度要求:控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控

制网的技术指标必须符合下表的规定。

表5-1 测量定位放线允许偏差范围一览表

序号工序名称每层允许偏差(mm)累计允许偏差(mm)备注

1 垂直度观测 3 3H/10000 H为全高

2 水平标高±5n1/2或±20L1/2

3 沉降观测0.

4 n1/2

5.2基础工程

5.2.1筏板基础

1.本工程设计采用筏板基础。

该工程的机械土方开挖量约为945m3,开挖深度约为1.2米左右,计划安排一次二层

交替开挖到底,采用HD-200型反铲挖掘机配合自卸汽车进行挖土和运土。从57-A轴开始,由东南往西北推进分条依次一次性按设计深度挖至底板-0.1处,然后放条形基础线

再进行开挖,条形基础土方由挖土机转运装载,运土采用有资质的散装物料自卸工程汽

车直接装载,为便于砌沟、放线施工。

机械挖运完成后,采用人工找挖平整坑底及修挖坑周边沟、井壁、沟槽等,由于基

础地梁、承台的深度普遍为0.4m~0.7m左右,土方为可塑性粉质粘土,部位为松散状

卵石,根据我方的施工经验及结合实际情况,除承台、条形基础地梁外、电梯井、集水

井采用砖砌地模,开挖时离边加大500mm工作面,再按1:0.25比例进行放坡施工,被

挖大的工作面计划待砌完砖模后用石粉回填夯实。最后剩余的土方用推车集中、塔吊配

合运出,用散装物料自卸工程汽车运走。

2.边坡的支护处理:

?基于本项目半地下室,底板实际深度约1.2m,条形基础深0.4m~0.9m:最深开挖深度为约2.1m,因此开挖为一次性分二层交替开挖。由于地质资料表现场在0.8m深内为杂填土,属松散性,所以边坡开挖后应考虑杂填土质坍塌问题。我公司经研究决定,在开挖时边坡采用100厚C10做护坡,以防止松散泥质受振动或雨水冲击坍塌,护坡是随土方深度进度进行、一边挖一边做护坡,不让它长时间暴露。

?除边坡的砼护坡处理外,边坡顶同时进行护拦设置,护栏立杆间距3.5~4.0米之间,上下二根大横杆、用钢扣件锁固外挂安全网,栏杆脚处砖砌栏水基120高,同时空旷地进行水泥砂浆硬底化。

3.基坑底面及基坑顶面施工排水

在基础和底板施工期间,通常的排水沟井网是保证工程质量非常关键的一环,但由于场地的限制,以及现场土质和地下水位的实际情况,基坑脚四周暂不设排水沟,必要时局部设集水井抽排。集水井每间隔20~25m设置一个规格1000310003800mm,用污水泵抽至基坑顶面排水沟排走。

在基础坑顶面四边砌3003300排水沟,并每隔25m设一个50035003600的砂井,基坑顶面的污水经过砂井后再排至三级沉淀滤水池后排至市政下水道排走。

4、基土钎探

为进一步查明基础下有无岩洞、塌陷区、软弱土层等,设计要求时条形基础进行钎探。钎探孔沿条基方向每隔2米左右应进行钎探,钎探深≥5米

?当条基土方开挖到设计标高后,即应进行基土钎探工作

?根据设计要求,钎探孔沿条基方向每隔2米左右布置,并结合实际施工情况,拟定钎探孔沿条基方向@2米2行成梅花形错开排列,如下图示:

?钎探施工先采用人工打钎法,当人工打钎打进有困难时无法打进时,即改用机械打钎。

①人工打钎:采用钢钎,用直径为Φ22~Φ25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长6.0 米,并在钢钎上预先刻划好30cm模线,8~10磅大锤。计划6根钢钎,每根钢钎为一组,每组安排3人共18人进行。

②机械打钎:采用轻便触探器,计划2~4台打钎机,根据实际施工进度需要随时调配。

?工艺流程: