规范农网升级改造配网工程设计模式
随着配网第一、二批工程项目设计完成,针对设计期间存在各种问题,结合典设要求,经于各设计单位协商,规定以下几方面的材料规格型号。
一、高压部分:
1、导线选用LGJ/JKLYJ/JKLGYJ—10KV—240/120/70/50,电缆YJLV—240/120/70;
注:变电站出线2KM内、靠近房屋需用绝缘导线,其他选用裸导线,大跨越档距沿用设计标准执行;
2、悬式瓶选用复合式绝缘子、支柱子绝缘子;
3、横担直线选用型号63*6*1500,耐张横担选用型号70*7*1500,特殊情况按设计标准执行;
4、过电压保护器(避雷器)按典设要求进行设计;
5、接地环按典设要求进行设计;
6、拉线选用GJ—100/70/50,防风拉线选用GJ—50,高压线路、变台高低压拉线瓷瓶选用复合式绝缘子;
7、线夹选用铝合金耐张线夹NLL—1~4,耐张线夹-楔型绝缘FNXL;跳线线夹选用楔型线夹、绝缘导线耐张线夹;
二、台区部分:
1、配变选用S11-315/200/100KV A,综合箱选用630/400/200A,
2、其他部分按典设要求进行设计;
3、操作台架按省公司单边(低压侧)典型设计;
三、低压部分:
1、导线选用JKLYJ/JKLGYJ—1KV—240/120/70,电缆YJLV—240/150/95;
2、悬式瓶选用X-4.5、针式绝缘子P-10T,105,195;
3、横担选用型号70*7*1800,特殊情况按设计标准执行;
4、接地环按典设要求进行设计;
5、拉线选用GJ—100/70/50,防风拉线选用GJ—50,线路拉线瓷瓶选用J—9/11;
6、线夹选用耐张线夹-楔型绝缘FNXL ;跳线及接户线线夹选用异型线夹;
7、接户线选用集束导线及铝芯塑料线,2表位选用25#二线,4表位选用35#二线,10表位选用70#四线,10表位以上选用120#四线,40表位以上选用相应电缆分接;
8、接户担选用2线横担63*6*700,4线型号63*6*1200;
8、墙担选用2线型号50*5*450,4线型号50*5*1200(或700);
(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月
目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
电力工程建设验收管理办法 1、总则 1、1为了做好电力建设工程(指新建、改建、扩建及大修电力工程项目建设,下同)的验收管理工作,确保工程的安全优质投产,特制定本办法。 1、2为了提高工程验收质量,调动参加验收人员的工作责任心与积极主动性,本办法贯彻责任终身追究与闭环式管理的指导思想,即每一项工作都有人负责、有人落实、有人检查;每一项验收工作都要履行签字手续,验收人员对验收质量负责。 1、3工程项目的验收工作包括阶段性验收与竣工验收两部分。 1、3、1阶段性验收就是指工程竣工前为了控制工程质量而对各个关键性工艺环节进行的验收。包括产品在制造过程中的监造;出厂试验的监督;各项隐蔽工程掩盖前的验收;继电保护及自动化装置安装过程中的跟踪验收;部分设备安装前的解体检查;分步带电设备验收;以及其她需要验收的工艺环节。 1、3、2竣工验收就是指所有工程项目安装调试完毕后进行的验收。 1、4为保证工程验收的有效性,尽量减少人员差异对验收效果产生的影响,参加验收的各有关单位应依照事先批准的验收细则开展各阶段验收工作。验收细则由各单位起草,经公司技术主管部门(生技科或调度所)批准后执行。各验收责任单位应及时补充、修改、完善该细则,以逐步推进工程验收工作的标准化与规范化。 1、5现已批准执行的设备验收细则见附件2。 2、基建工程验收 基建工程就是指由基建科进行工程管理的新建、改建与扩建的输变电工程。 2、1阶段性验收 2、1、1监造 设备订货后,生技科应根据所订设备的重要程度、工艺的复杂程度通知基建科该设备就是否需要监造。110kV及以上电压等级的变压器必须到生产厂家进行出厂试验的监督与最后组装前的吊罩检查,监造技术人员由生技科、修试工区、施工单位的专业人员组成。其它设备也要逐步加强质量监督,加大到厂监造力度。监造人员应提前根据设备订货技术协议整理好监造大纲,监造过程中要详细记录,对发现的任何影响产品质量的问题都要指出,并要求制造厂家改正。监造结束后,参加监造技术人员要写出监造报告,签字后作为验收报告的一部分暂交生技科保存,工程总体验收投运后交办公室存档。 2、1、2隐蔽工程验收 隐蔽工程就是指工程竣工后不易或无法检查的各类施工项目。变电工程的隐蔽工程主要有变电站接地网的敷设等。输电工程的隐蔽工程主要包括重要杆塔的基础制作、接地装置的安装等。基建科应根据工程进度在隐蔽工程掩埋之前通知生技科,生技科组织修试工区或输电工区人员进行验收。验收人员验收后应写出验收报告,对验收中发现的问题应逐条列出,并规定好整改期限。基建科应组织施工单位进行消缺,并在消缺完毕后通知生产技术人员再次验收,不允许有缺陷遗留。复验合格后,验收人员要写出隐蔽工程验收报告,签字后作为验收报告的一部分暂交生技科保存,待工程总体验收投运后交档案室存档。 2、1、3跟踪验收 对于继电保护及自动化装置的安装调试、输电工程的基础掩埋夯实等输变电工程,由于验收过程复杂或需要监督部分工序,要进行跟踪验收。基建科应将有关施工图纸提前交给跟踪验收人员,以便在跟踪中使用。生技科组织修试工区、运行工区、输电工区等有关单位派遣有关技术人员到安装现场,对各个关键环节进行跟踪验收。验收工作应按照验收细则开展,验收中发现的任何问题,施工单位均应积极解决,验收合格后各单位验收人员应编写跟踪验收
配网工程典型设计(电气部分)编制说明 1. 总的部分 本典型设计为湖北省电力公司配网工程电气部分,主要以系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室、户外环网箱、户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站设计对象。本次典型设计阐述了各类开闭所和配电室的特点,并总结归纳了多种常见的电气接线方案,并针对不同型式分别绘制出电气一次部分电气配置接线图和平、断面图。本着功能合理、布置紧凑、造价适宜的原则,开闭所及配电室均按无人值班设计 对开闭所与配电室的土建提出了相关技术要求,同时对各种设计型式进行经济指标控制,作出工程投资估算。 2. 设计依据 2.1 设计依据性文件 湖北省电力公司《关于印发〈湖北省电力公司配网技术经济原则〉的通知》(鄂电配[2005] 号); 2.2 主要设计标准、规程规范 GB50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-1995 供配电系统设计规范 GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50227-1995 并联电容器装置设计规范 GB50217-1994 电力工程电缆设计规范 1 / 14
GB50260-1996 电力设施抗震设计规范 GB50011-2001 建筑物抗震设计规范 GB50229-1996 火电发电厂与变电所设计防火规范 GBJ16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版) DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 SDJ5-1985 高压配电装置设计技术规程 NDGJ96-1992 变电所建筑结构设计技术规定 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 以上设计标准、规程规范若有新的版本,按新版本执行。 3. 实施型式使用说明 3.1设计对象 实施型式设计对象为湖北省电力公司系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室;户外环网箱;户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站。 3.2使用方法 实际工程使用实施型式时,需要结合工程具体情况,按照施工设计内容深度的要求补充照明、接地等内容。 2 / 14
说明书目录 1、设计依据 2、工程概况 3、地形、土质及汽车及人力运距 4、线路路径简述 5、主要工程量 6、防雷接地 7.施工注意事项 8. G4层精细化工艺施工图册 9. 工程现场照片 1.设计依据(依据不同工程进行编写) 1.1 深圳供电局有限公司2014年中低压配电网项目可研-设计单位捆绑招标(罗湖区、盐田区)(第一标段)广州建交(公)中字[2013]第[3235]号项目中标通知书; 1.2 国家标准《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); 1.3 《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计》(V1.0版); 1.4 中国南方电网有限责任公司企业标准《中国南方电网城市配电网 技术导则》; 1.5 《深圳电网标准化应用工作指导意见(试行)》(201 2.10); 1.6 《深圳供电局有限公司配网安健环设施标准》(201 2.04); 1.7 《深圳中低压配电网规划设计技术原则(试行)》(2013.07); 1.8 盐田供电局、惠州电力勘察设计院有限公司等相关人员对本工程现场的实地勘察。 2.工程概况(结合项目可研设计,进行深化) 2.1现状分析: (1)网格情况介绍 a、属于YTMS0004网格,网格特性为发展,地理位置位于梅沙街道,以环梅路---艺海路---万科东海岸---环碧路合围的区域内,主要为盐坝高速隧道、盐田梅沙医院、梅沙幼儿园、盐田外国语学校及万科东海岸等负荷负荷,嘉长源项目、梅沙幼儿园项目建设中,
预计用电负荷新增约10000kVA; b、网格目标接线为:三供一备接线,主供线路为梅沙站F4站(装机容量10660kVA)、梅沙站F7站(装机容量10420kVA)、东部华侨城站(装机容量10000kVA),备用线路盐田港站FA;近期三供一备接线,主供线路为梅沙站F4站(装机容量10660kVA)、梅沙站F7站(装机容量10420kVA)、梅沙站F14(装机容量2800kVA),备用线路盐田港站FA。(2)网格内现状线路及用电负荷 梅沙片区为深圳滨海旅游度假区,十二五重点发展总部经济,完善旅游配套设施,片区现状仅由一座110kV梅沙站供电,10kV线路缺少同其他变电站间的联络,当梅沙站检修、故障停电时,梅沙片区的供电压力相对非常大,影响该片区的供电可靠性; a、梅沙站F7(装机容量10420kVA,年最大电流值162.03A,高限报警值441A)主供万科东海岸居民用电; b、梅沙站F4(装机容量10660kVA,年最大电流值116.28A,高限报警值441A)主供盐田体育馆、盐田外国语学校、梅沙医院及居民用电为主; c、梅沙站F14(装机容量2800kVA,年最大电流值49.2A,高限报警值441A)主供盐坝高速隧道,同盐田站F17联络; d、梅沙站F4同梅沙站F1、16、盐田站F4等线路均有联络,供电片区不明确,转供电复杂;梅沙站F8主供万科会议中心与梅沙站F7联络,跨片区供电。 e、盐田站F17(装机容量8000kVA,年最大电流值169.35A,高限报警值441A)主供北山工业区; 2.2存在的主要问题: a、梅沙变电站现状10kV线路缺少同其他变电站间10kV线路的联络,变电站母线停电不可转供; b、线路存在跨规划区域供电的情况,且线路联络比较复杂; c、为非标准接线方式,不可完全转供电; 2.3解决措施: a、由盐田港变电站新出10kV线路至北工环开转接北工环开至哨坝环开的电缆同梅沙站F14联络; b、新建组网环开,将梅沙站F4、梅沙站F7、梅沙站F14改接入新建组网环开形成“三供一备”标准接线,线路实现可转供,满足N-1校验。 详见《网架完善前、后系统接线图》和《完善后线路路径图一~三》。 3.地形、土质及汽车及人力运距(不同地区的运距布一样,不同工程的地形是有差距的) 本工程位于盐田区,地形为100%平地,土质为100%坚土。自水贝材料站至施工现场,汽车平均运距为25km,人力运距为0m。退料至观谰仓库汽车运距为50km。 4.线路路径简述(依据电缆的走向,详细描述电缆具体的敷设路径、方式) 第一回电缆由盐田港站新出线沿深盐路东侧电缆管沟敷设,至北山道,穿原有管横过北山道,于北山道北侧破复龙船花、勒杜鹃、白蝴蝶等花坛灌木、人行道及公共租赁自行车存放点埋管敷设,转接北工环开至哨坝环开的电缆;第二回电缆,原有海语东园至桥头环开电缆于原有中间头处解口同新建电缆中间头驳接沿闻檀路电缆管沟敷设至梅高环开,接入梅高环开,梅高环开更换为四单元。及公共租赁自行车存放点等,开工前施工单位需同相关部门申报施工许可。 工程需要北山道北侧破复龙船花、勒杜鹃、白蝴蝶等花坛灌木、人行道详见《完善
千伏及以下配网工程验收管理规定 范围 本办法适用于电业局及以下配网工程施工验收管理。 规范性引用文件 配网设计、施工及验收的国家和行业标准 闽电营销〔〕号福建省电力有限公司配电网规范化管理办法(修订稿) 闽电生产〔〕号福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则(修订) 闽电营〔〕号新建住宅电力工程建设规范 —福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程(试行) 职责和权限 生产技术部 负责制定配网改造工程的验收要求,参加验收工作。 业扩项目部 负责配网改造及业扩工程的项目建设,组织工程中间质检、隐蔽工程签证,负责协调工程验收及消缺,负责组织业扩工程的验收。 配电部 负责配网工程验收交接及投运前的质量把关,参加配改及业扩工程的配电站房土建移交、中间验收质检与竣工验收工作。 营销部 负责用户产权的配网设备验收工作。 施工单位 根据工程设计与施工规范要求进行施工作业,验收前开展三级自检并及时进行缺陷整改,按规定移交图纸资料。 设计单位 参与配网工程的验收工作。 物资公司 负责配网物资的入网管理,杜绝进入“三无”产品,负责产品售后服务。 其它部门(安监部、保卫部) 参与配网工程的消防、安全防护、防误等相关验收工作。 总则 验收组织 表
配网工程实行标准化验收,施工单位三级自检与工程竣工验收时均应严格使用标准化验收卡(附录、),并使用书面的“电业局配网工程验收单”(见附录)、“电业局配网工程缺陷整改反馈表”(见附录)进行缺陷整改工作。 工程验收及送电基本流程: 非当日送电工程验收及送电基本流程: )项目单位组织工程中间质检 )施工单位三级自检,合格后提交验收申请 )项目建设单位组织竣工验收 )施工单位消缺处理,项目单位组织复查 )设备送电会签后,设备投产 )送电后一个月内,施工单位移交竣工图纸 当日送电及零星工程验收及送电基本流程: )施工单位自查合格 )运行维护单位验收,施工单位立即处理缺陷 )无影响送电的缺陷,设备先送电 )施工单位及时处理遗留缺陷,运行维护单位复查 工程验收的一般要求 图纸资料与设备编号: ) 根据配电流程管理与配电异动管理规定,配改工程设计中由设计单位负责使用仪采集杆塔、配电站房经纬度坐标,设计图纸中应包括地理坐标资料。 )工程申请接电时,施工单位应在系统中按工程实际录入相关异动图纸资料,运行维护单位审核,发现问题施工单位需及时更正。若施工单位未在系统中及时录入异动资料,运 行维护单位有权拒绝审批接电申请。 ) 根据配网设备编号管理规定,项目单位应组织在施工前完成图纸编号工作(命名单位应在一个工作日内完成设备编号),并及时将编好设备名称编号的施工图纸分别送交施工 单位、运行维护部门及相关单位。 ) 根据配网设备编号管理规定,零星工程由施工单位负责新立杆、新安装配变的临时修编,
前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、 陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯
10kV及以下配网及客户配电工程验收管理实施 办法 (试行) 批准:*** 审核:*** 编写:*** 供电局供电所
目录 1总则 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准及文件 (1) 4定义 (2) 5验收组织机构及职责 (2) 5.1本所验收领导小组及职责 (2) 5.2验收资料管理小组及职责 (3) 5.3验收协调小组及职责 (3) 5.4验收工作小组及职责 (4) 6验收分类 (4) 7验收的权限 (5) 8配网工程验收工作流程 (5) 8.1中间(隐蔽)验收工作流程 (5) 8.2单项工程初步验收工作流程 (7) 8.3单项工程竣工验收工作流程 (9) 9投运送电管理 (10) 10配网工程验收工作考核 (12) 11附则 (12)
1总则 为贯彻执行《***供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)》和《***供电局10kV客户配电工程查验、投运管理办法(试行)》的规定,进一步规范北滘供电所(以下简称“本所”)的10kV及以下配网及客户配电工程的验收管理,加强对配网及客户配电工程的质量监督与控制,确保工程质量与设备进网安全运行,结合本所的实际情况,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于投产后由本所运行管理的10kV及以下配网工程项目、统建接管客户工程项目、自维客户工程项目的验收管理。 3引用标准及文件 3.1佛山供电分公司配网建设与改造工程管理实施办法(试行)(GPG/FS/MR/1/2005) 3.2佛山供电分公司大修、技改项目竣工验收管理办法(佛电生[2004]100号) 3.3佛山农电大修、技改项目管理办法(试行)(佛电市〔2005〕75号) 3.4中国南方电网城市配电网技术导则(Q/CSG 1 0012-2005) 3.5广东省广电集团有限公司佛山供电分公司配网建设改造项目竣工验收实施办法 3.6***供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)(顺电配[2006]188号)
山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程) 《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅
序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广使用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修
配网线路典型设计 配网线路典型设计是基于自主CAD平台开发,配网线路典型设计吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并实现配网设计及造价成果的生成,最终实现配网管控一体化。 编制依据: 1.《中国南方电网公司10kV配网典型设计 2011年版线路部分》 2.《湖南省电力公司农网10kV及以下配网工程通用设计》2010版 3.《江西省农网工程标准设计》 4.《江苏省农网工程标准设计》 5.《河北省农网工程标准设计》 6. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009) 7. 配网材料2009价 8. 其他省份的设计标准正在更新中..... 适用范围:10kV及以下电压等级的架空线路、电缆敷设设计,电力管井、路灯线路,配电室等业务。
使用对象:承担10kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室;施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。 配网线路典型设计在规范配网设计、提高效率、缩短设计周期、降低工程造价等方面起到了很好的作用,是城网、农网改造、建设新农村的强有力工具。结合目前各省制定的典型设计,将其镶嵌在软件中作为样例在设计中使用,再结合实际工程进行适当和必要的调整,从而形成规范的合格的设计成果。 软件应用计算机辅助设计技术、组件技术对配电工程设计过程进行辅助及指导,设计人员通过绘制线路图,选择相关杆型,插入组装图,软件就能自动形成各种设计成果,如:杆塔明细表、工程量统计表、设备和材料明细表、配电线路和小区电缆设计、断面图、预算文件等。 系统特点: 1. 软件系统功能的配置是完全基于配网线路典型设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV, kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。 2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,
配网设计技巧 现状 目前,设计人员使用AutoCAD绘制工程图纸,然后根据实地考察情况和经验选用需要的设备材料,人工进行统计汇总,然后交由概预算人员进行定额套用,出具概预算书。AutoCAD作为一款专业的图形设计软件,可以帮助我们方便的绘制出设计图纸。但是,AutoCAD 缺乏数据绑定功能,通常需要人工看图来统计设备材料,非常的不方便。规模小的工程还可以,但是对于规模大、复杂的工程,人工统计费时费力,还容易出错。 实际问题复杂 1.新建工程可以通过数一数图形的个数、种类,每种图形使用的 设备材料都一样,简单计算就可以得出数量 2.但是,对于改造工程,情况就复杂了。通常是同一类型的杆子, 有的需要新建,而有的只需要改造,设备材料统计起来很容易 出问题 对于第1类问题,我们可以利用AutoCAD自带的图块统计功能,把同一类的杆子用图块表示,利用AutoCAD统计出图块的个数,计算出对应的设备材料。而对于第2种情况,就比较麻烦,虽然在图形上用同一种图块可以表示,但是由于是改造工程,每个图形对应的设备材料是不一样的。
设计的思考 我经常有一种想法,如果可以在图形上直接绑定需要的设备、材料等信息,让系统自动统计汇总,岂不是非常方便。但是研究了很长时间的AutoCAD,也没有发现CAD可以实现这种功能。但是,通过不懈的寻找,我发现有一款软件可以完成这种工作,而且使用简单。只需要3步就可以完成工作: 1.绘制图形——这个就不多讲了,只要会用CAD画图就行。当 然,软件也提供了一些快捷功能,辅助绘图 2.绑定数据——为图形绑定所需要的设备材料、定额数据 3.统计汇总——统计设备材料表、预算 下面我用一个简单的工程为例,说明软件如何使用: 1. 新建预算图纸 2. 绘制图形,如果已经有图形,可以将已有的图形“复制”到新的图纸中
配电网工程竣工验收资料(最新)
湘潭潭州电力建设有限公司农网建设与改造工程竣工验收资料 项目编号: 项目名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 湘潭潭州电力建设有限公司 2010年12月08日
竣工资料目录 第一卷:施工图设计技术文件材料 1.施工组织设计及报审表………………………………………………………..1.1 2.施工管理文件报审表及技术交底……………………………………………..1.2 2.1质量管理大纲、质量管理实施细则及报审表……………………………1.2.1 2.2安全保证措施及报审表…………………………………………………...1.2.2 2..3各类作业指示书及报审表………………………………………..………1.2.3 2.4施工技术安全措施交底记录………………………………………………1.2.4 3.人员资质、计量、进度、资金、质量控制及验评报审表…………………...1.3 3.1主要计量器具检定证书及报审表、工程计量仪器清单………………….1.3.1 3.2特殊工种(压接、焊接、测量工)岗位证书及报审表…………………….1.3.2 3.3质检员、安全员资质证书及报审表…………………………………..……1.3.3 3.4项目经理资质证书及报审表表…………………………………………....1.3.4 3.5质量验评划分及报审表………………………………………………..…..1.3.5 3.6施工进度计划横道图、网络图及其报审表………………………………1.3.6 3.7资金使用情况报审表………………………………………………….…...1.3.7 3.8质量控制卡划分及报审表………………………………………………....1.3.8 4.施工图会审记录、纪要………………………………………………………….1.4 5.设计变更单、工作联系单、监理联系单……………………………………….1.5 6.业主、监理、厂家单位来往文件(信函、传真等)………………………….1.6 第二卷:杆塔及基础施工文件材料 1.分部工程开工报告及报审表、技术交底记录…………………………………2.1 2.广电集团质量控制卡(杆塔及基础部分)………………………………………2.2 3.杆塔及基础原材料质保材料…………………………………….……………..2.3 3.1砂出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………………2.3.1 3.2水泥出厂合格证、质量证明书、试验报告…………….……………..….2.3.2 3.3钢筋出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.3 3.4铁塔出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.4 3.5螺栓出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.5 3.6钢材出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………….2.3.6 3.7基础爬梯出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………2.3.7
10kV及以下配网及客户配电工程验收管理实施办 法 (试行) 批准:刘建喜 审核:陈强 编写:姚建荣张子文 供电局供电所
目录 1总则 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准及文件 (1) 4定义 (2) 5验收组织机构及职责 (2) 5.1本所验收领导小组及职责 (2) 5.2验收资料管理小组及职责 (3) 5.3验收协调小组及职责 (3) 5.4验收工作小组及职责 (4) 6验收分类 (4) 7验收的权限 (5) 8配网工程验收工作流程 (5) 8.1中间(隐蔽)验收工作流程 (5) 8.2单项工程初步验收工作流程 (7) 8.3单项工程竣工验收工作流程 (9) 9投运送电管理 (10) 10配网工程验收工作考核 (12) 11附则 (12)
1总则 为贯彻执行《佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)》和《佛山顺德供电局10kV客户配电工程查验、投运管理办法(试行)》的规定,进一步规范北滘供电所(以下简称“本所”)的10kV及以下配网及客户配电工程的验收管理,加强对配网及客户配电工程的质量监督与控制,确保工程质量与设备进网安全运行,结合本所的实际情况,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于投产后由本所运行管理的10kV及以下配网工程项目、统建接管客户工程项目、自维客户工程项目的验收管理。 3引用标准及文件 3.1佛山供电分公司配网建设与改造工程管理实施办法(试行)(GPG/FS/MR/1/2005) 3.2佛山供电分公司大修、技改项目竣工验收管理办法(佛电生[2004]100号) 3.3佛山农电大修、技改项目管理办法(试行)(佛电市〔2005〕75号) 3.4中国南方电网城市配电网技术导则(Q/CSG 1 0012-2005) 3.5广东省广电集团有限公司佛山供电分公司配网建设改造项目竣工验收实施办法 3.6佛山顺德供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)(顺电配[2006]188号)
(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8
目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)
第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)
10kV基建配网工程设计分析 发表时间:2017-04-12T10:20:17.727Z 来源:《电力设备管理》2017年第3期作者:吴畴 [导读] 高质量的工程就要从设计、材料等方面严格把关,因此本文着重与方案的设计分析,仅供参考,又不足之处欢迎指正。 湛江雷能电力设计院有限公司,广东湛江 524005 摘要:本文根据国家电网相关的规定,对10kv基建配网工程进行了设计分析,从问题的预测分析到对问题给予合理额解决方案,然后制定合理的初步设计方案。在通过相关部门审查后,进一步制定施工工作方案。一步一步循序渐进,以求制定出更完善的设计方案,从而提高配网工程的质量和施工效率。本文仅供参考。 关键词:配网工程;电网建设 1 引言 随着我国经济的飞速发展,电力的使用需求也日益飚高,而在我国的电力事业的发展中,电网工程中的重要组成部分—10kv配网基建工程起到了非常重要的作用。为了保证电力的正常供应,配网基建工程就是其中不可忽视的重要部分。高质量的工程就要从设计、材料等方面严格把关,因此本文着重与方案的设计分析,仅供参考,又不足之处欢迎指正。 2 问题预测与可行的解决方案 2.1可能遇到的问题 (1)当地居民不配合。在工程的实施过程中,有些居民不太配合施工或是有意阻挠施工的顺利进行。群众认为施工会对其的利益有所损害,认为配电变压器会对人体有辐射不利于居民的身体健康,或是施工破坏当地的环境;他们或是担心由于要对部分房屋外墙打街码,进而会对房屋的整体结构有所影响,或是对房屋有所损害。 (2)巨额的道路挖掘修复费用。在配网基建工程的施工过程中,可能需要挖掘附近的道路,这样会使工程的成本费用大大提高。只有在有足够的资本投入的情况下才能使工程顺利的完工。 2.2解决方案 (1)在面对居民的阻挠时候,应该清楚的让群众认识到施工队会按照国家相关的法律法规就行施工,对于辐射问题,施工队会严格按照《电磁辐射环境保护管理办法》明文规定进行施工,让居民意识到工程施工会严格执行相关的规章制度而不会出现他们所担心的问题。 (2)我国近年来配网工程项目甚多,许多的项目涉及到市政道路开挖,而道路的修复也是要付出相当大的经济代价。而道路的开挖也会引发很多的交通问题。此外,大量的电缆沟在进行道路扩建和改造被覆盖,从而导致原先的的线路走廊很难被找到。如果进行线路改造只能挖掘新的电缆走廊,而这样的则会造成高额的开挖费用。所以在进行施工前,我们尽可能周全的考虑到这些问题,做出最合理、科学的的设计方案,也便于施工队的顺利施工和最大限度的减小工程成本。面对开挖和修复问题,我们应该提前向城市管理行政主管部门申请占道需求,以便于行政部门对城市的管理。并且也要对道路的修复做好周全的考虑,可以将道路的修复委托给专门城市道路养护维修单位对道路进行修复。 3 起始阶段设计 3.1估算工程完工的时间 在10kv基建配网工程中,第一要计划好的就是项目设计的时间,有了时间的限制才能更有效率的完成项目。 3.2掌握项目实施地点的情况 要对项目的实施地点了如指掌,要收集该地区的电器设备运行情况,线路负荷状况,还有电器接线图等等,以便于更好了解该地区的实际情况。 3.3勘察现场 对现场的勘察也要认真仔细,确定好配网工程线路的起点,线路途径点和线路的终点。 3.4 起始阶段的详细设计 仔细阅读中国南方电网城市配电网技术导则以及相关规范和标准,再根据从项目实施地点收集来的相关材料,进行项目的起始阶段设计。起始设计过程中的主要内容有一下几点。 (1)用经纬仪,滚轮,红外线测距仪等工具对实施现场进行测量。根据路线的长短和复杂度选,选择不同的测量工具。经纬仪就适合地形复杂和线路较长的情况,滚轮和红外线测距仪就比较长用于地形平坦视野开阔的地形。 (2)沿线测量时,我们可以运用不同的方法将现场的情况记录下来。比如说:拍照,做笔记;记录的主要内容有:突出的具有标志性的东西,或是新建的建筑物等等。利用这些收集来的材料进行线路的绘制。此外,在提交了电子档案提交之后,施工队或是运行部门可以迅速找到故障点,以便于尽快的修复这些故障,以此来提高服务质量。 (3)在熟悉和掌握了收集到的材料和各方面情况后,就可以绘制改造后电气接线图,改造后线路走向示意图等等。在进行图形绘制时,为了将修改前后的差别显示出来,我们可以使用不同的颜色和线型来区分。新建的内容,可以用虚框在改后的电气接线图上标注。为了使设计说明能够更加的准确详细,要周全的考虑到各种情况,例如:项目的运距,电气设备的选择,项目的设计依据,范围和规模,地形等等。 4 设计方案的审查 (1)起始阶段的设计方案和估算完成后,可以向相关上级部门提交。在符合电网规划大纲的前提下,结合实际情况,对设计方案的合理性,可行性,必要性进行讨论和分析,最后统一意见和建议。 (2)初步审查过后,联系实际情况对图纸和预算进行进一步的优化和完善。将优化后的图纸提交到建设部门后,最终提交给规划部门。 5 施工工作的设计 5.1重新勘察和测量 首先,要对起始阶段设计方案的路径进行再一次的勘察和测量。这是一定要不能少的步骤。由于施工相对起始阶段设计会有一定的时间延迟,这段时间内现场状况可能会变化,所以针对这些情况要将设计方案进行优化。举个例子,起始设计方案中有2根可利用的电缆保护