文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑构件加固的探讨

悬挑构件加固的探讨

悬挑构件加固的探讨
悬挑构件加固的探讨

悬挑构件加固的探讨

摘要:砼悬挑结构发生质量事故的原因有很多,有时造成的影响是非常严重的。本文通过理论分析与工程实例相结合来分析与比较钢筋混凝土悬挑结构的加固方法。并借助软件ANSYS模拟悬挑梁加固,初步给出模拟加固模型。

关键词:悬挑结构;加固;碳纤维;模拟

1.悬挑结构的破坏

悬挑结构在建筑工程中应用非常广泛,常见的有阳台、雨蓬、挑檐等构件。悬挑结构与其它结构不同,它采取直接将构件的一端延伸出去的做法。这种悬挑结构构件在建造时必须慎之又慎,它的破坏往往是事先没有预兆的,这类结构一旦出现质量事故,就要危及使用安全。据不完全统计,由于悬挑结构破坏所引起的倒塌事故约占全部结构倒塌事故的10%左右。尤其是学校教学楼、宿舍楼的单面走廊式挑梁。

2.钢筋砼悬挑结构质量事故产生的原因

造成悬挑构件质量事故如雨篷下垂、雨篷梁根部斜裂缝、阳台根部裂缝、外挑檐砼拆模后下垂等的原因有设计错误问题、施工质量问题,也有新规范的颁布导致按照旧规范设计建造的房屋安全鉴定不符合要求。但由于这些部件并未引起人们应有的重视,以致事故时有发生。悬挑构件属于敏感结构,由于设计不细致、施工粗糙,有些潜在的隐患在竣工交付使用后还一时难以发现。即使发现了,有的加固处理还很困难。

悬挑结构在外荷作用下所产生的弯矩是负弯矩,因此主要受力钢筋布置在构件的上部,而不在其下部。有些设计者不懂这个道理,把主要受力钢筋布置在下面,一拆模即可能倒塌;有些悬挑结构的配筋虽然正确,放在截面上部,但其受力钢筋并未伸入墙梁内达到一定的锚固长度,或未伸入墙另一边梁板结构内达到一定深度,这也会发生问题;钢筋砼浇注因施工人员走动等原因也会造成钢筋位移;有的悬挑结构按照旧版规范进行设计与施工,不符合现行《抗震规范》要求,也需要对其进行加固处理。

挑板式雨篷或阳台,为满足建筑需要,雨篷处挑端部上卷较高,端部集中荷载较大,而断面配筋仍按一般选取,未做八字角加强处理。且雨篷根部仍按外挑出长度取厚度,设计只做强度计算,未做详细挠度验算,强度虽然可通过,但施工质量却存在问题,使用后发现挠度偏大,甚至局部产生裂缝。也有因不能正确保证钢筋位置,减小了计算有效高度,雨篷或阳台不能满足实际使用荷载而裂缝。

外挑檐,外挑檐有两种情况:一种是下面各层是外挑廊(像中小学校教学楼、宿舍楼的单面走廊),因此屋面外挑檐也较大;另一种是满足建筑造型要求,虽外挑不大,但向上卷(或倾斜+或垂直)较高。这两种情况共同的问题是稳定问题。因为屋面上一般不再砌墙,不可能再用砖砌体去平衡,一般是用预制板压隔梁,

框架梁加固施工方案

混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。 1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为必要条件,没有良好的施工性是阻碍加固工程施工的一个拦路虎。有的加固方案虽然具有解决问题的可行性,但是,由于其方案在施工过程中增加了一定的施工难度,而造成施工工期长,劳动用工大,安全系数低的弊端,结果是将影响到加固质量。例如,新乡市某技工学校办公楼因冬季施工,掺加不合格防冻剂,超标的氯离子破坏了钢筋钝化膜,致使十架大梁产生严重裂缝,需要进行加固,原施工设计方案之一是采取简易修补法,即,将大梁裂缝处出现的酥松混凝土凿除,露出钢筋后,将锈蚀的钢筋周圈进行除锈后,用环氧砂浆进行封闭,达到加固目的;方案之二是采取加大截面加固法,即,通过增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、钢度、稳定性和抗裂性,并达到修补裂缝的目的。经对设计方案分析,此两种方案除具有工程造价低的优点外,还有以下不足之处: 1.1 技术可行性差,由于此大梁跨度大,凿除混凝土梁则需分段进行,要用大量的临时支撑进行安全防护,造成周转材料不必要的浪费; 1.2 劳动强度高,在凿除混凝土梁时,因分段施工时,只能凿一米挪一米,成倍增加了劳动强度; 1.3 工效低,大量的重复劳动和落后的施工作业方法,延误了施工工期并导致劳动效率下降; 1.4 安全性差,因所有大梁必须将钢筋凿除外露,大梁承载力减小,在施工时,须时刻注意防护措施是否到位,麻痹大意则易出现意外事故; 1.5 产值效益小,大量的周转材料和人工费用的浪费,加大了生产成本,减少了生产效益; 1.6 加大的截面影响房屋外观和空间尺寸。 基于这些原因,经与甲方和设计院商讨,改变加固方案,采用先进的外包钢加固施工方法,应用QR型建筑工程结构胶粘锚技术,对这十架大梁进行加固,由于技术先进,加固性能好,占用空间小,施工周期短,材料消耗少,工艺简便、安全并减轻了劳动强度,提高了加固质量。取得了良好的综合效益。 2.不同类型加固工程与加固方案分析 一般来说,加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等,随着科学技术的不断进步,应用新技术、新材料、新工艺进行工程加固的方法,如,化学灌浆法、粘钢锚固法、碳纤维加固法应运而生,并开始广泛应用于各类加固工程中。具体那个方案最能体现加固工程所要求的短、平、快、省的特点,应根据需要加固的构件情况,综合确定加固方案。 2.1 以框架梁的加固为例,笔者认为,较为合理、经济、技术先进的加固方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法,前者以造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,则各种优势尽显其中,重要表现在自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成近200㎡左

框架结构的“悬挑”小问题

框架结构的“悬挑”小问题 问题1、按照计算书配筋,悬挑梁配筋的时候应该注意哪些 悬挑梁抗弯纵筋面积比计算值增加15%,底筋不放大,并不小于上部钢筋的1/4~1/3,箍筋不小于8@100。主要是PKPM中,对悬挑梁是按非抗震梁计算的,故结果偏小。 解答:对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。 规范对悬挑梁要求高与一般梁。 问题2、不知道大家有没有碰到过封口梁梁高大于悬挑梁高(梁面平齐,梁底有高差)的情况。 我们都知道传力途径应该是封口梁到悬挑梁,悬挑梁就是封口梁支座,但是问题来了——若两梁底存在不小的高差(200以上),封口梁的底部钢筋还能不能锚固到悬臂梁里,假如锚不进去是不是就不能把悬臂梁看做封口梁的支座,余下两种可能的结论: 1、悬臂梁实际上并非悬臂而是一次梁,传力路径应该是“伪悬臂”到封口梁 2、两者相互作用 回过头,假如上述结论成立,那是不是意味着封口梁底必需不低于悬挑梁,此悬挑梁才是真正意义上的悬挑梁。

解答:封口梁是可以比悬臂梁高的,封口梁与悬臂梁的相对刚度并不改变悬臂梁是封口梁支座的事实,有变化的是悬臂梁对封口梁的嵌固程度有多少,也就是涉及到封口梁与悬臂梁是刚接还是铰接的问题。即使封口梁钢筋的锚不能锚固在梁内,也不会改变梁的传力路径,这只能说明这个节点的锚固措施不是很好,可以通过悬臂梁端部加掖的措施处理,如果是按照铰接设计可以不用处理。 问题3、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。 解答:端部受集中荷载,悬挑梁剪力在端部和根部是一样的。 问题4、为什么要在端部对纵筋进行弯折?主要作用是什么? 解答:由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩,“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明,在作用剪力较大的悬臂梁内,因梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显较小,因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断,而应按弯矩图分批下弯,能够提高构件的抗剪承载力和混凝土抗裂性能,在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外,同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2,对悬臂梁而言,这应该就是你说的端部钢筋向下弯折吧!

梁加固施工方案(优.选)

大通家具城锅炉房改造DY—()建—()—() 梁 加 固 施 工 方 案 有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、技术要求 (3) 三,混凝土梁的剔凿 (5) 四、化学植筋 (6) 五、模板工程 (10) 六、“西卡214”灌浆料的施工 (19) 一、工程概况

本工程图纸相关定位根据原始竣工图纸绘制,具体尺寸以现场实际为准。结构上部活荷载不得大于5kN/m2材料为混凝土灌浆料,钢筋均为HRB400。本加固工程的施工必须由具有特种施工资质(结构补强)的专业公司完成。施工前应进行卸荷,并可靠支顶。具体施工要求详加大截面加固法施工技术要求,及植筋相关要求。设备基础施工前须安装单位现场核对位置,确认无误后方可施工。 二、技术要求

加大截面加固法施工技术要求 ⑴应对原构件混凝土存在的缺陷清理至密实部位,并将表面凿毛并打成沟槽,沟槽深度不宜小于6mm,间距不宜大于箍筋间距或200mm,被包的混凝土棱角应应打掉,同时应除去浮渣、尘土。 原有混凝土表面应冲洗干净,浇筑混凝土前,原混凝土表面应用水润湿超过12小时,并以前面材料中的界面结合剂或涂覆丙乳水泥浆进行处理后,浇注砼。 在结合面凿小坑,埋入…10短钢筋,长度为100~150mm,伸进、伸出坑面各半,间距200~300mm,呈梅花状,插入短钢筋后灌环氧砂浆。 对原有和新设受力钢筋应进行除锈处理;在受力钢筋上施焊前应采取卸荷或支顶措施,并应逐根分区分段分层进行施焊,焊缝要饱满,应避免对受力钢筋的损伤,应由有专业水平的技工来操作。 新混凝土在浇注12小时内应饱水养护,养护期为两周,要用两层麻袋覆盖,定时浇水,以防后浇砼凝固收缩时造成界面开裂。 模板搭设、钢筋安置以及新混凝土的浇注和养护,应符合现行国家标准《混

混凝土结构设计原理习题之四五含复习资料钢筋混凝土受压受拉构件承载力计算试题

混凝土结构设计原理习题集之四 6 钢筋混凝土受压构件承载力计算 一、填空题: 1.偏心受压构件的受拉破坏特征是______________________________________ , 通常称之 为_____ ;偏心受压构件的受压破坏特征是 _________________________________ , 通常称之为_______ 。 2.矩形截面受压构件截面,当l/h__ 时,属于短柱范畴,可不考虑纵向弯曲的影0响,即 取___ ;当l/h___ 时为细长柱,纵向弯曲问题应专门研究。0 3.矩形截面大偏心受压构件,若计算所得的ξ≤ξ,可保证构件破坏时 ____ ;b x=ξh≥2a′可保证构件破坏时_______ 。s0b 4.对于偏心受压构件的某一特定截面(材料、截面尺寸及配筋率已定),当两种荷载组合同为大偏心受压时,若内力组合中弯矩M值相同,则轴向N越__ 就越危险;当两种荷载组合同为小偏心受压时,若内力组合中轴向力N 值相同,则弯矩M 越__ 就越危险。 5.由于轴向压力的作用,延缓了__ 得出现和开展,使混凝土的__ 高度增 加,斜截面受剪承载力有所___ ,当压力超过一定数值后,反而会使斜截面受剪承载力__ 。 6.偏心受压构件可能由于柱子长细比较大,在与弯矩作用平面相垂直的平面内发生 _____ 而破坏。在这个平面内没有弯矩作用,因此应按______ 受压构件进行承载 力复核,计算时须考虑______ 的影响。 7.矩形截面柱的截面尺寸不宜小于mm,为了避免柱的长细比过大,承载力降低过多,常取l/b≤,l/d≤(b为矩形截面的短边,d为圆形截面直径,l000为柱的计算长度)。 8.《规范》规定,受压构件的全部纵向钢筋的配筋率不得小于___ _ ,且不应超过 ___ 。 9.钢筋混凝土偏心受压构件在纵向弯曲的影响下,其破坏特征有两种类型:_______ 和 _________ ;对于短柱和长柱属于______ ;细长柱属于______ 。 二、选择题: <2a′时,受拉钢筋截面面积A1.在矩形截面大偏心受压构件正截面强度计算中,当x的ss求法是() A.对受压钢筋的形心取矩求得,即按x=2a′求得。s B.要进行两种计算:一是按上述A的方法求出A,另一是按A′=0,x为未知,而求出s s A,然后取这两个A值中的较大值。ss C.同

悬挑梁结构

·规范中推荐以双轴对称界面钢梁做悬挑梁结构,悬挑脚手架的大蛇高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160㎜.每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜ ·挑梁结构及其锚固的验算内容:悬挑梁的强度:悬挑梁的挠度;当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定性;悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度;压点处楼板承受锚固负弯矩时的拉弯强度;悬挑梁前段支点下混凝土梁(板)的承载力。 ·6.10.6当型钢悬挑梁于建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100㎜×10㎜(宽×厚);当采用螺栓钢压板连接时,角钢的规格不应小于63㎜×63㎜×6㎜。 ·6.10.7型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100MM. ·6.10.8锚固应设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120㎜。如果楼板的厚度小于120㎜应采取加固措施。 ·悬挑钢梁前段应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。

·悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。大悬挑另行专门设计论证。 ·在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采取设置预埋件焊接型钢三脚架等措施。 ·悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 ·定位点可采用竖直焊接长0.2m、直径25㎜-30㎜的钢筋或短管等方式。 ·悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) ·悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。 ·锚固悬挑梁的主体结构混凝土失策强度等级不得低于C20. ·悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 其他修改的内容 ·当为回填土地基时,应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4; ·每根立杆底部宜设置底座或垫板。(原来是应)(考虑当脚手架搭设在永久性建筑结构混凝土基面时,立杆下底座或垫

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

悬挑结构施工要点(3点)

悬挑结构施工要点(3点) 导言 悬挑结构是一些建筑设计师的“常用手法”,近年来成为超高层建筑与大型公共建筑方案的重要结构形式。由于悬挑结构对结构受力要求非常高,如何才能避开悬挑施工的质量“雷区”?一起来看看吧。 悬挑结构的有限元优化 施工中常利用有限元软件对结构受力进行优化,以保证日后施工的质量。悬挑结构的有限元优化过程大概分为以下步骤。 (1)优化设计思路 在用ABAQUS软件优化过程中,为设计出符合要求的钢筋混凝土桁架结构,应在对钢筋混凝土桁架结构建立初始方案模型之后进行ABAQUS优

化设计。如此处理的主要目的为保证钢筋混凝土桁架结构满足强度和刚度要求的基础上,节省钢筋和混凝土量,降低造价。因此,在优化过程中选择合理的设计变量、状态变量及优化目标,最后查看优化分析结果。 (2)优化过程及结果分析 根据优化设计思路,首先进行初始方案参数化建模,求解后处理计算结果,从而确定设计变量和优化目标,最后对优化结果进行评估。若达到优化目标,则退出循环,反之则继续优化。 应注意在结构设计主要参数处理时,由于结构通常比较复杂,在不影响结构内力和位移的前提下,需要对部分结构构件进行简化,选取最大悬挑梁为研究对象,随后对各类需要计算的单元进行选取,如混凝土实体单元、钢筋桁架单元等;随后再根据材料属性选择相应参数,如混凝土等级选择C30,弹性模量选择相对应数值,其他参数均按初始方案建模。 钢筋混凝土悬挑构件有挑板式和挑梁式2种,挑板式是指以楼层圈梁

为支座,向结构外延伸的板。挑梁式是指梁从主体结构中的主梁或次梁延伸出来,延伸出的端部没有支承的竖向受力梁,而板则由梁支撑。 悬挑结构施工难,主筋受力大,所以其悬挑长度不大,自建房就更小了。一般较为合理的悬挑长度最好控制在1~1.5m,而且与悬挑构件相连的楼板或梁的长度要大于悬挑长度的1.5倍。如果再长,就只能在悬挑构件的端部做承重柱了。 悬挑结构施工常见问题 1.抗倾覆能力不足 悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定的,规范要求设计计算是取倾覆转动点在外墙皮向里的O’点,并要求抗倾覆力矩的0.8倍大于倾覆力矩,即抗倾覆有不小于1.25的安全系数,若稳定力矩小于倾覆力矩时,必然失稳,倾覆坍塌。如雨篷梁上的压重(砌砖的高度)尚不能满足稳定要求时,就拆除支撑及模版,将会发生坍塌,造成人员伤亡。 2. 模板支撑方案不当 悬挑结构根部受力最大,当混凝土浇筑后,尚未达到足够强度时,模版支撑产生沉降,根部混凝土随即开裂,拆模后将从根部产生断裂坍塌。若悬挑结构为变截面,施工时将模版做成等截面外形,而造成根部断面减小,拆模后也会产生断塌事故。 为防止模板立柱下陷,应注意以下几点: (1)立柱不得支于松软的土上和未经处理的回填土上; (2)立柱下面的垫木要有足够的底面积和刚度; (3)注意立柱受震动后的动势;

梁加固方案

施工组织设计 (施工大纲、施工方案) 工程名称前滩企业天地三期项目 文件名称地下室梁加固施工方案 上海建工一建集团有限公司 二O一六年四月

施工组织设计(施工大纲、施工方案)报批表 工程名称:前滩企业天地三期项目 文件名称:地下室梁加固施工方案 承建单位:上海建工一建集团有限公司 编制单位:上海建工一建集团有限公司 编制人员:郑军编制日期 2016.5.19

地下室梁加固施工方案 一、现场情况 地下二层19-20/E-F轴BHFM1220-15无法正常开启,经现场实测,梁截面为1400,与此人防门门框刚好有200左右距离相碰,此防火门北侧梁1LL (DX)8,地下二层19-20/E-F轴区域混凝土浇捣日期为2015年8月29日,此日期期间我司施工图纸为同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司出版的20-004为D版图纸,根据设计D版图纸(14.07.15)此梁截面大小为550×1400; D版图纸20-004

二、图纸核查及原因分析 (1) 查阅地下室结构图纸,结论梁截面过大,按最新版施工蓝图,1LL (DX)8截面大小应为550×1200。由于该套图纸收到日期为15年10月30日,期间地下室结构已施工完毕。 H版结构图纸20-004 三、结构加固方案 针对上述问题,为确保人防门正常使用,满足人防验收要求,项目部及时与设计进行沟通,决定对结构与人防门相碰区域进行凿除,再对1LL(DX)8进行加固。 编制依据: 《建筑结构加固施工图设计表示方法》07SG111-1 《混凝土结构加固设计规范》GB50367 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

钢筋混凝土挑梁计算书

钢筋混凝土挑梁计算书 一、构件编号: TL_1 二、示意图: 三、设计依据: 《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002) 《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2001) 四、计算信息 1. 几何参数 梁宽度b = 340 mm 梁尾端高度h1 = 350 mm 墙边缘处高度h2 = 350 mm 梁顶端高度h3 = 180 mm 挑梁类型: 楼层挑梁 外挑长度L = 1500 mm 埋入墙体长度L1 = 1800 mm

墙体高度L W = 2800 mm 门洞宽度b M = 800 mm 门洞高度h M = 2100 mm 门洞至挑梁尾端距离D = 500 mm 墙厚b W = 240 mm 受拉钢筋合力点到受拉边距离a S = 25 mm 支撑处墙体类型: 有构造柱 2. 参数信息 混凝土等级: C20 f t = 1.100N/mm2f c = 9.600N/mm2纵筋种类: HRB335 f y = 300.000N/mm2 箍筋种类: HPB235 f yv = 210.000N/mm2 箍筋间距s = 200 mm 箍筋肢数n = 2 墙体材料: 烧结普通砖 砌体强度等级: MU20 砂浆强度等级: M7.5 砌体的抗压强度设计值f C = 2.39 N/mm2 砌体材料抗压强度设计值调整系数γa = 1.00 3. 荷载信息 端部集中恒载F k = 4.500 kN 外挑部分活荷载q k1 = 8.300 kN/m 外挑部分恒荷载g k1 = 10.000 kN/m 埋入部分恒荷载g k2 = 10.000 kN/m 挑梁容重γL = 25.000 kN/m3

高空悬挑构件模板脚手架

烟台澳斯邦工程悬挑模板支撑体系简述 烟台奥斯邦1#办公楼地上建筑面积27532,11层,其中9、10层楼层相对下层有悬挑结构,这种高空、悬挑结构属于本工程的施工难点,施工难度和危险性较大,保证施工安全和稳定是一大难点,如采用传统落地式支撑模板脚手架的话,支撑高度远远超过8米,满足不了施工要求且不经济,因此选用槽钢悬挑式扣件钢管支撑模板脚手架为首选施工方案,因无详细图纸,无法进行受力计算,所以暂根据本工程效果图(见最后附图),提供三种槽钢支架的形式供参考,具体选择需根据受力验算情况进行: 1、形式一,在悬挑结构的下层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢下部设置顶撑,顶撑设置钢丝绳拉结(图1) 2、形式二,在悬挑结构的下二层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢上层设置斜拉钢丝绳拉结在悬挑型钢上(图2) 3、形式三,在悬挑结构的下二层楼面设置悬挑型钢,模板架立杆直接支设在悬挑型钢上,悬挑型钢下部设置顶撑,顶撑设置钢丝绳拉结,悬挑型钢上层设置斜拉钢丝绳拉结在悬挑型钢上(图3)以上三种形式可根据结构受力情况验算后选择,其中形式三为形1和形2的结合,形成双保险,结构稳定安全相对容易保证,但用料大,成本增加,工序也相应增多。如经过受力验算后仍不能满足要求,再酌情考虑其他方案。

1、模板支撑体系施工构造措施 1.1悬挑型钢 支撑结构型钢的纵向间距应与上部支撑架立杆的纵向间距相同,

且需经过受力计算,符合安全要求,模板支撑架立杆直接支撑在悬挑型钢上,型钢应平行,且间距符合受力计算要求。立管基脚处应焊接Φ25mm的钢筋,钢筋长出型钢面20cm,以确保上部架体稳定,型钢的固定端长度不应小于悬挑端长度的1.25倍。悬挑型钢的锚筋应采用一级圆钢,下层楼板钢筋绑扎施工时应根据型钢平面布置图进行预埋,型钢末端应设2个锚箍。 1.2立杆 梁板立杆纵横向间距应经过计算确定,立杆接长严禁搭接,相邻立杆且接头不得在同步内,至少错开500mm。 1.3水平杆和扫地杆 纵向扫地杆设置在距立杆底端200mm高处的立杆上,横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,水平杆间距不得大于1800mm,且需满足计算要求,纵横向水平杆必须双向拉通,水平杆接头不得在同步或同跨内,错开距离不得小于500mm。 1.4剪刀撑 模板支撑脚手架外侧周边及内部纵横向每四跨由底到顶设置连续竖向剪刀撑,并在竖向剪刀撑顶部交点平面、扫地杆处设置水平剪刀撑,间距不得超过6米。 1.5周边拉结 悬挑结构模板支模架与楼层内模板支架应连续设置形成整体,不得断开,模板支撑架应与有结构柱的部位进行刚性连接。 1.6封闭措施

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防

钢筋砼悬挑结构的破坏及预防 [摘要]从施工原因、使用原因、设计原因等几个方面加以论述,对钢筋砼悬挑结构的破坏与预防措施加以介绍。 [关键词]建筑;悬挑结构;钢筋混凝土 1引言 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对各种建筑物的功能要求和城市建筑美观的要求也越来越高,建筑中经常使用钢筋砼悬挑结构,有关钢筋砼悬挑结构的破坏事故时有发生。钢筋砼悬挑结构的破坏主要有以下三种形式:整体倾覆坍塌;沿悬臂梁、板根部断塌;悬挑构件下砌体局部受压破坏。因此,详细分析引发钢筋砼悬挑结构破坏的施工原因、使用原因、设计原因,并提出相应的预防措施是十分必要的。 2引发钢筋砼悬挑结构破坏的原因 2.1施工原因 (1)施工缝留设位置不正确。悬挑结构施工缝留在弯矩和剪力最大处悬挑构件根部,接茬处理不好,容易在接茬处产生裂缝,导致悬挑结构破坏。 (2)模板支撑不可靠。由于悬挑结构板支撑不可靠,在钢筋砼尚未达到足够强度时,模板会产生沉降,从而导致根部砼开裂,这样拆模后悬挑构件将从根部产生断裂破坏。 (3)施工超载。悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如果

施工荷载过大,施工荷载超过设计荷载时,模板及其支撑的刚度又不足,则在施工过程中就会造成模板下沉,使悬挑结构根部出现裂缝,尤其是当由根部向外浇筑砼时随着荷载增加,也极易在根部产生裂缝,从而导致拆模后悬挑结构破坏。 (4)拆模过早。许多悬挑结构破坏事故都是由于拆模过早,砼尚未达到足够强度所造成的。所以施工规范规定,悬臂构件须待上一层结构完工,且混凝土强度必须达到100%才能拆底模。 (5)材料不合格或砼配合比错误。如果所使用的水泥、钢筋不合格,或砼配合比错误(含砼配合比正确但施工时随意加水的情况),则必然会导致钢筋砼悬挑结构的破坏。 (6)施工错误。若悬挑结构为变截面,施工时将模板做成等截面外形,造成悬挑结构根部截面变小,或将受力钢筋放在下部,或被踩踏向下变形过大,造成受力筋严重下移,或锚固长度不够等原因,拆模后,均会导致悬挑结构破坏(见图1、图2)。 2.2使用原因 建筑的正常使用是保证结构安全的必要条件。如果钢筋砼悬挑结构上堆载过大,或进行野蛮的破坏性装修,则会引起钢筋砼悬挑结构的破坏。 人们在房屋装修的时候后都不满足原有的房屋结构造型,往往会进行一定的结构拆改。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑各种情况。当阳台为挑板式结构时对结构安全影响

悬挑结构的常见问题汇总

悬挑结构的常见问题汇总 悬挑结构的施工要点 1、(事前控制,按模板施工方案,落实技术交底)模板支撑体系要有足够的刚度、强度、稳定性; 2、按照设计及相关规范要求起拱; 3、确保上部钢筋位置的准确放置,转角部位放射钢筋加强; 4、浇筑砼时,设专人旁站,确保钢筋踩踏,位置发生变化; 5、加强砼养护不少于14d,强度达到100%拆模,上部有结构时,应在悬挑构件下部加设临时支撑点。 悬挑结构事故的原因分析 1.悬挑结构根部受力最大,当混凝土浇筑后,尚未达到足够强度时,模版支撑产生沉降,根部混凝土随即开裂,拆模后将从根部产生断裂坍塌。若悬挑结构为变截面,施工时将模版做成等截面外形,而造成根部断面减小,拆模后也会产生断塌事故。 为防止模版立柱下陷,应注意以下几点:1)立柱不得支于松软的图上和未经处理的回填土上;2)立柱下面的垫木要有足够的底面积和刚度;3)注意立柱受震动后的动势;4)防止化冻过程中立柱下陷;5)防止积水造成下陷。此外,悬挑构件支模时要考虑木制模板湿胀干缩现象对构件质量的影响。 2.悬挑结构是靠压重或外加拉力来保持稳定的,规范要求设计计算是取倾覆转动点在外墙皮

向里的O’点,并要求抗倾覆力矩的0.8倍比喻大于倾覆力矩,即抗倾覆有不小于1.25的安全系数,若稳定力矩小于倾覆力矩时,必然失稳,倾覆坍塌。如雨篷梁上的压重(砌砖的高度)尚不能满足稳定要求时,就拆除支撑及模版,将会发生坍塌,造成人员伤亡。 3.悬挑构件不同于通常的梁板结构,在垂直荷载作用下,挑梁产生负弯矩,上边手拉,因而受拉主筋应配置在上边。若把钢筋放在下边,或施工时支垫不妥,钢筋被踩踏向下变形过大,或被浇筑的混凝土压到下面,或锚固长度不够,或有是断面厚度尤其是根部厚度达不到要求,是构件的有效断面减小,承载能力明显降低,难以承受构件自重及上部荷载等原因,当模版拆除后,均会导致根部断塌。 4.不少悬挑结构坍塌都是由于拆模过早,混凝土未达到足够强度所造成,所以规范规定,悬挑构件的拆模强度必须不小于100%,在实际施工中必须遵守。在施工悬挑构件时,要及时验算,确定拆模的恰当时间,施工中只要条件允许,适当晚拆模或间隔保留部分支撑是有好处的。 5.悬挑结构的固端弯矩与作用荷载成正比,如施工荷载超过设计荷载,模板下沉,根部出现裂缝,尤其是当有根部向外浇筑混凝土时,随着荷载的增加,模板变形,也极易在根部产生裂缝,导致拆模后断裂。 更多关于悬挑结构的内容请移步到:https://www.wendangku.net/doc/241209003.html,

悬挑钢筋混凝土结构施工方案

中国建筑优秀施工方案奖申报资料 悬挑钢筋混凝土施工方案 中建八局第二建设有限公司 二OO九年四月

山东省高级人民法院审判综合楼 悬挑钢筋混凝土结构施工方案 编制:韦永斌 毕 磊 张 峰 审核:程树标 审批:李忠卫 中建八局山东高法院审判综合楼项目部 2008年12月9日

目 录 一、工程概况 二、方案整体架构及思路 三、屋面挑檐模板组立方案 四、屋顶挑檐施工 五、悬挑施工防护体系 六、施工计划安排 七、构造要求与施工 八、支撑架体拆除 九、注意安全事项 附

1工程概况 山东省高级人民法院新建审判综合楼工程,位于山东省济南市经十东路北侧,解放东路南侧,工程占地面积68940平方米,包括审判楼、档案图书阅卷楼、生活服务楼三个相对独立的单体,各单体间通过两侧通回廊相连接,形成“三进两院”式布局。总建筑面积75783平方米,是包括审判、阅卷、档案图书、法警训练、生活服务等多功能的大型综合性智能化建筑群。工程布局如图1-1所示: 图1-1工程平面布局示意图 本工程档案楼屋面及屋顶构架周边檐口为悬挑结构,其中屋面层(22层)悬挑结构,标高为82.75米(最高82.9米),悬挑长度为2.35米(最远挑出3.50米),悬挑梁截面350×802~580(h),根部竖向截面高1500,悬挑端部封边梁截面250×580;屋顶构架悬挑结构,标高为90.60米,悬挑长度为5.05米,悬挑构架梁截面为250×1420~595,最前端封口梁截面250×695(h),如图1-2所示。

图1-2 屋面及屋顶檐口悬挑示意图 22层屋面悬挑大样图如图1-3所示,本方案以下简称“屋面挑檐”; 顶层构架悬挑大样如图1-4所示,本方案以下简称“屋顶挑檐”。 由于檐口悬挑长度大(最大5050),现浇混凝土结构尺寸大、重量大(最大挑梁截面高1420),悬挑构件临空高度大(约90米),给施工带来很大的难度。科学合理地进行模板组立体系设计及优化论证,制定安全高效的施工方案并严格组织实施,完成大挑檐结构施工任务,是本工程施工建设成败的关键之一。

钢筋混凝土梁配筋平法表示说明

钢筋混凝土梁配筋平法表示 说明 一、梁代号的规定: 梁类型代号跨号 楼层框架梁 KL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 非框架梁 L(WL)―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 屋面框架梁 WKL ―XX(Pa―为左悬臂,Pb―为右悬臂) 二、梁配筋平法的标注方法: 1.集中标注 集中标注表示梁的通用数值,通用数值包括梁截面尺寸,梁端和跨中箍筋,梁顶和梁底纵向贯通筋。 例梁代号300X700 φ8-150/200(2) 2Φ25;2Φ22 () 则表示通用数值为:梁截面300X700,2肢φ8箍筋,加密和非加密区。箍筋间距分别为:150、200,梁顶及梁底贯通筋分别为:2Φ25、2Φ22,梁顶标高低于楼层结构标高,凡集中标注处的梁截面下均画有一横线,以表示与原标位的区别。 梁截面表示:当为等截面梁时,用bxh表示;当为加腋梁时,用bxh Yc1xc2表示;其中c1为腋长,c2为腋高;当有悬挑梁且根部高度h1与端部的高度h2不同时,用“/”分隔表示为:bxh1/h2;梁箍筋表示:梁

两端箍筋加密区与梁跨中非加密区箍筋间距不同时,用“/”分隔不同的间距,在分隔符“/”左侧标注加密区箍筋间距,右侧标注非加密区箍筋间距,当两者间距相同时,可以省略分隔符及梁跨中箍筋间距不标,箍筋直径符“φ”,箍筋肢数写在括号内。 梁顶和梁底贯通筋表示:梁顶和梁底贯通筋用“;”符号分隔,如无特别说明,贯通钢筋放在梁截面两侧的外边。 2.原位标注 原位标注表示与通用标注数值不同的标注.当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 3.梁纵筋的表示方法 当梁下部纵筋或梁支座上部纵筋多于一排时,需用符号“/”将各排纵筋自上而下分开.当同排纵筋有多种直径(种类)时,用符号“+”将不同直径(种类)钢筋相联,如无特别说明,施工时直径大者放在梁两侧外边,当梁纵筋全部选用同一直径时,可以仅标出排列最前的纵筋直径,后续的纵筋直径可以省略不标.例2Φ25/3Φ25可以表示为:5Φ25 2/3。 4.梁下部纵筋集中荷载吊筋的表示 在梁下标注梁下部纵筋(含贯通筋)。吊筋和腰筋,例:2Φ20/2Φ22+3Φ25(-1)V2Φ12*2Φ12,2Φ20/2Φ22+3Φ25表示梁底下一排纵筋2Φ22+3Φ25,上一排纵筋2Φ20。当梁底筋省略不标时,采用集中标注值当梁底纵筋不全部伸入支座时,将梁底不伸入支座的钢筋数量写在括号内钢筋数量用负数表示。例3Φ25(-1)表示梁底纵筋3Φ25,其中一条不伸入支座。纵筋

首层砼悬挑梁配筋计算

首层砼悬挑梁配筋计算书 一、依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、计算参数: 梁高h=500mm,梁宽a=200mm,C35混凝土fc=16.7N/m m2,s max=0.4,混凝土容重为25KN/m3,L、L1、L2根据外架平面布置图取值。 首层局部悬挑架搭设从首层至4层梁板底,搭设高度15.3m,步距1800mm,纵距1500mm,横距900mm,钢管直径、壁厚取Φ48.3×3.6,施工活荷载为2.5kN/m2,同时考虑2层施工。脚手板采用钢筋网片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设8层计算。栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 三、荷载计算 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1072 N G1= 0.107×15.3=1.64kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m 2);本例采用钢筋网片脚手板,标准值为0.15 N G2 = 0.150×8×1.500×(0.900+0.300)/2=1.08kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.16 N G3 = 0.160×1.500×8/2=0.96kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m 2);0.010 N G4 = 0.010×1.500×15.300=0.23kN 经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.91kN 。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2.500×2×1.500×0.900/2=3.375kN 考虑连梁及两侧立杆两侧立杆受力, F 取值为: F = 2(N G+ N Q )= 2*(3.91+3.375)=14.57kN 四、配筋计算 悬挑梁取值L1=0.65m ,L2=1.55m ,L=1.65m M = 1.35×(F ×(L1+L2)+0.5ql 2) = 1.35*(14.57*(0.65+1.55)+0.5*25*0.2*0.4*1.652) = 46.95kN.m h 0=h-35=500-35=465mm 065.0465 2007.160.11095.46max 26 2=????==bho f M s c αα 5.0)211(5.0=-+=s s αγ 12.6734655.03001095.466 0=???==h f M A s y S γ mm 2 查表得:选用3ф18 As=763.5mm 2,底筋按构造配2ф14 As=308mm 2满足要求!

悬挑梁配筋

03G101-1图集关于悬挑梁有哪些规定? 03G101-1图集关于纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端配筋构造有哪些规定? 其上部纵筋和下部纵筋各有什么特点? 纯悬挑梁(XL)和各类梁的悬挑端的主筋是上部纵筋。03G101-1图集第66页是 这样说的: 1、第一排上部纵筋,“至少两根角筋,并且不少于第一排纵筋的二分之一”的上部纵筋一直伸到悬挑梁端部,再拐直角弯直伸到梁底。“其余纵筋 弯下”(即钢筋不下弯45度的斜坡)。 例如:第一排上部纵筋有4根,则第1、4两根一直伸到悬挑梁端部,第2、3两根在端部附近弯下45度的斜弯。 再例:第一排上部纵筋有5根,则第1、3、5三根一直伸到悬挑梁端部,第2、4两根在端部附近弯下45度的斜弯。 2、第二排上部纵筋伸到悬挑端长度的0.75 处。 3、纯悬挑梁(XL)的上部纵筋在支座的锚固:图上的标注为“伸至柱 对边(柱纵筋内侧)且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“当纯悬挑梁的纵向纵筋直锚长度≥La且 ≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚;当直锚伸至对边仍不足La时,则应按图示弯锚;当直锚伸直对边仍不足0.4La时,则应采用较小直径的钢筋。”——可见,纯悬挑梁的锚固方式和做法,与框架梁在端支座上的锚固方式和做法相同。 4、至于纯悬挑梁和各类梁的悬挑端的下部纵筋在支座的锚固:其锚固 长度螺纹钢为12d,光面钢筋为15d 。 有人问:框架梁第一跨的下部纵筋是否一直伸到悬挑端上去?回答是:不应伸到悬挑端上去。因为这两种钢筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部纵筋是受拉钢筋,它一般配筋较大;而悬挑端的下部钢筋是受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部纵筋的做法是伸到边柱进行弯锚;而悬挑端的下部钢筋是插入柱内直锚即可。 这里,还需要说明几个问题: 第一个问题:有人问,纯悬挑梁和各类梁的悬挑端是否考虑抗震?回答是:在设计时不考虑抗震。你看看图集中计算锚固长度时使用“La”而不是 使用“LaE”就明白了。

基础加固方案优选

基础加固方案 一、工程概况 1.北京华联哈尔滨购物中心工程采用梁式筏板基础,基础底版,基础梁、柱、混凝土墙插筋于2006年11月施工,基础由中国建筑西北设计研究院设计,现依据建筑方案的要求对基础进行改造加固。 2.加固改造部分: 2.1 建设单位要求加大楼层使用荷载,商场楼面使用荷载由 3.5kn/㎡加大到5.0kn/㎡; 2.2楼梯间、电梯间、步行梯、扶梯移位; 2.3 一层增设生活水箱室,屋面增设消防水箱室、新风机房4处;18轴、Q轴增设两部室外楼梯。 2.4 人防地下室移位; 2.5 18轴右侧C~E之间增设悬挑楼板; 2.6 3~18轴与J~N轴之间为非采暖停车库,每隔3 3.60m增设伸缩缝,加设双柱; 2.7 15~18轴与J~N轴之间增设环行坡道。 二、方案设计及使用范围

根据建设单位要求及现场情况,由设计院出具加固补强图,具体对基础的梁、板及柱采取加固措施,采取对增加及加大部位进行植筋技术锚入原混凝土内(详见施工图)。本工程植筋钢筋直径有Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25七种;植筋采用取蕊钻孔的方法,结构胶粘结。 三、施工准备 1.材料准备: 1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 1.2 结构胶:应具有质检部门的产品性能质检报告和产品合格证并应符合《混凝土结构加固技术规程》规定的物理力学性能。 2.作业条件: 2.1地上障碍物都处理完毕,施工用的临时设施准备就绪; 2.2根据图纸放出轴线及植筋部位; 2.3根据施工图纸及规范制定施工方案,做好技术交底。 四、施工工艺流程 放线→材料准备→混凝土凿面→机械成孔→清孔→结构胶配制→注胶→植筋固化→试验→绑扎钢筋→支设模板→浇注混凝土 五、施工方法

钢筋混凝土悬挑梁正截面超筋的商榷

Industrial Construction Vol 139,Supplement ,2009 工业建筑 2009年第39卷增刊 钢筋混凝土悬挑梁正截面超筋的商榷 何 玲1 杨正海2 (1.昆明理工大学建筑工程学院,昆明 650224;2.昆明理工大学设计研究院,昆明 650051) 摘 要:通过一工程实例中悬挑梁的正截面配筋计算,对钢筋混凝土悬挑梁正截面超筋的概念进行了分析和探讨。 关键词:悬挑梁;超筋 CONSU LTATION TO STRENGTH OF N ORMAL SECTION OF EXTRA -REINFORCE D He Ling 1 Yang Zhenghai 2 (1.School of Architecture and Engineering ,K unming University of Science and T echnology ,K unming 650224,China ;2.Design and Research Institute ,Kunming University of Science and Technology ,Kunming 650051,China )Abstract :Through a calculation of the strength of normal section of extra 2reinforced cantilever beam for an actual project ,the conception of normal section of extra 2reinforced cantilever beam is analyzed.K eyw ords :cantilever beam ;extra 2reinforced 第一作者:何玲,女,1971年11月出生,讲师,硕士。收稿日期:2009-03-20 结构设计必须遵守概念设计。一个合格的工程 师,应在实践中发现问题并能及时科学的分析解决问题。现阶段由于计算机的推广应用,使不少工程师过分依赖计算机,往往淡化了结构的许多基本概念。甚至对结构设计规范一些条文也一知半解,断章取义,结构基本概念含混不清,头发、胡子一把抓。比如,钢筋混凝土悬挑梁正截面超筋应该是一个结构设计的基本概念,在目前结构设计中、施工图审查中引来不少争议。有必要作点商榷。1 问题的提出 在工程设计实例中,如下图1中,框架结构,抗震等级二级,C30混凝土,钢筋采用HRB400。KL1、K L2、K L3、K L4中的悬挑梁,见图2中1-1截面。图3为框架梁K L1~KL4的计算结果。悬挑梁正截面配筋成了争论的热点,主要焦点是:第二排钢筋②号钢筋是否应计入配筋率ρ=A s /bh 0,原因是如果②号钢筋计入,则配筋率ρ=3927 300×(400-60) =3185%>215%,违反规范强 制性条文[1]:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于215%。如果②号钢筋不计入,则配筋率ρ=1964 300×(400-60) =1193%<215%。那么,这里 面临悬挑梁正截面是否超筋问题。 2 为什么限制梁的正截面超筋 211 钢筋混凝土梁正截面破坏的主要形式[5-6] 少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。受拉区混凝土裂缝很宽、构件挠度很大,而受压混凝土并未达到极限压应变。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏,故不允许设计少筋梁。 适筋破坏:该梁具有正常配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎。此种破坏形式在破坏前有明显征兆,破坏前裂缝和变形急剧发展,故也称为延性破坏。 超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。 所以规范[3]规定混凝土结构构件应合理地选择 872

相关文档