建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

塔吊安装、检测报验流程图

塔吊安装、检测、报验流程

塔吊安装、检测、报验流程 一、建筑施工单位现场确定塔吊(施工升降机)型号 1、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号,(项目部 提前1个月报计划新设备备案需要时间); 2、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负 责质安站备案(设备备案等费用租赁单位承担); 3、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位), 租赁单位负责,检测费用(700元)由租赁单位负责。目前质安站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测和省永晋特种设备检测。(日照检测公司较好) 4、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁 单位协商解决) 5、确定安装单位; 6、制定安装方案。 二、租赁公司提供塔吊全套资料 (一)、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号、租赁、安装单位,制定安装方案 (二)、由租赁单位提供全套资料 塔式起重机械: 1、产品合格证 2、制造监督检验证书3、产品说明书4、产品型式试验报告 5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证 施工升降机:1、产品合格证2、制造监督检验证书 3、产品说

明书4、产品型式试验报告5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证8、防坠安全器报告 三、项目部提供工程概况、塔吊资料 1、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制 安拆资料告知表(签字盖章项目经理执业印章); 2、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报 分公司安全科-报总公司安全部审核- 由总工办审批-盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部-监理审核签字盖章。 3、施工单位确定设备安装位置; 4、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回 弹记录表,包括地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。 四、安装公司质安站办理塔吊安装告知手续(塔吊进场前需要资料) 告知时需附塔吊基础试块报告和钢筋材料合格报告。安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格资料,塔吊安装前检测报告。 塔吊按照项目部进场要求将塔吊运至施工现场费用由租赁单位 承担。 五、塔吊安装前基础验收 安装前质安站组织施工现场塔吊基础检查、验收: 验收预约资料:1、建筑起重机械产权备案证书;2、安装单位资质证书、安全生产许可证;3、安装单位特种作业人员及证书;4、起重机械安装工程专项施工方案;5、安装单位与使用单位签订

塔吊安装完毕验收记录表

塔吊安装完毕验收记录表 试运行 空荷载额定荷载超载10 % 动载 幅度重量幅度重量 每月进行一次额定荷载和超载10%动载,检查各传动机构工作是否准确、平稳,液压系统是否渗漏,操作和控制系统是否灵敏可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动是否可靠。调整安全装置不少于三次检验 结 论安装单位(盖章) 年月日 验收责任人 安 装 单 位 质量检查员: 安全员: 拆装负责人: 技术负责人:租赁 单位 单位负责人: 塔吊司机长:总承包单位负责人: 分包单位负责人: 监理单位工程师:

塔吊附着锚固检查记录检验表 工程名称:设备型号:2009年月日 状 项态 目自由高度米锚固后高度米检查 检验附着道数附着锚固与 结构距离 米 附着锚固之前检查框架、锚杆、墙板是否开焊、变形、裂纹锚杆长度和结构形;式是否符合附着要求建筑物上附着点布置和强度是否符合要求基础强度经过加固后是否满足承压要求首次锚固以下高度不得大于说明书规定二次以后锚固之间距离符合要求 附着锚固之后检查锚固框架安装位置是否符合规定要求塔身与锚固框架是否固定牢靠 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、轴销 是否齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直 度不得大于相应高度的2‰ 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰ 锚固等以上塔机自由高度不得大于要求 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊顶升检查记录检验表 工程名称:设备型号:年月日 状 项态 目原高度米顶升后高米检查 检验幅度米附着锚固与 结构距离 米 顶升之前检查标准节数量和型号是否正确 标准节套架平台等是否开焊变形裂纹套架滚轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否合适 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通,无泄漏 钢轨顶纵横方向倾斜度是否超过5‰ 电缆线是否放松到足够长度 顶升套架和回转支承是否可靠连接 顶升之后检查塔身连接是否可靠,螺栓销子是否齐全塔身和回转平台连接是否可靠,螺栓拧紧力距是否达标 套架是否降低到规定位置电源是否接好塔身对支承面垂直度是否小于4‰ 顶升油缸是否放置在规定位置 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

施工电梯安装旁站记录

A.0.6 旁站监理记录表 (施工电梯安装) 工程名称:苏地2015-WG-19号地块(北区)编号:A.0.6— A.0.6

旁站监理记录表 (塔吊顶升) 施工情况: 1.首先是否对作业人员进行安装方案及技术安全交底并组织安装作业人员学习该型号塔吊说明书; 是□否口 2、施工技术员、安全员是否到岗;是□否□ 3、作业范围内,是否设立警戒线和醒目的警戒标志并安排专人警戒。是□否口 4、是否按安装方案进行安装。是□否□ 监理情况: 1、塔吊安装人员是否持证上岗;是□否口 2、塔吊顶升前是否进行安全技术交底;是□否口 3、设立安全区域是否禁止外人进入;是□否口 4、顶升试顶和检查各构件、限位是否符合要求;是□否口 5、顶升中各销子安装是否正确;是□否口 6、工人是否佩戴安全帽、安全带、防滑鞋。是□否口发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为?□有□无 2、有无其他影响施工质量行为?□有□无处理意见: 备注: 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司项 目监理机构:_____________________ 旁站监理人员(签字):____________ ______ 年一月日 塔吊拆除旁站监理记录表 工程名称:MOCO新世界一期工程编号:

旁站监理记录表 (施工电梯加节) 工程名称:苏地2015-WG-19号地块(北区)编号:A.0.6—

施工情况: 1施工单位安全交底情况:安全单位在作业前已进行安全交底:是□否口 2、现场专职安全员到岗情况:安全现场有专职安全员在现场监督;是□否口 3、特种作业人员到岗情况:安全人员均持证上岗:是□否□ 4、安全设施情况:施工区域范围内安全防护设置和警戒标识设置齐全有效,作业人员个人防护用品齐全有效,吊杆灵活有效,吊具齐全,吊笼起、制动正常,无异常响声安全装置灵敏,可靠; 是□否□ 5、作业状况:主要构件无变形,裂纹及锈蚀,焊缝无可见的焊接缺陷,各连接螺栓安全齐全,紧固可靠,导轨架附着安装间隔距上一道附着点以上自由端高度符合《使用说明书》要求,安装工程中 能安装专项方案要求执行无违反强制性条文规定;是□否口 监理情况: 1审查设备安装/拆除单位是否具备专项资质,设备具有合格证、检测报告;是□否口 2、审查设备安装单位是否具备专项资质;是□否口 3、设备安装作业人员是否具有特殊工种上岗证。是□否口 4、核对设备安拆方案是否已经审批或论证。是□否口 5、督促安拆单位按照经审批的方案执行作业。是□否口发现问题: 1有无违反工程建设强制性标准行为?□有□无 2、有无其他影响施工质量行为?□有□无 处理意见:备注: 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 项目监理机构:___________________ 旁站监理人员(签字):___________ _______ 年月日

塔吊起重机安装验收记录表(表格)

塔吊起重机安装验收记录表工程名称康桥那云溪三标(228#楼) 塔式起重机型号QTZ80 设备编号2012TC01303735 起升高度39.2 m 幅度56 m 起重力矩800KN.m 最大起重量6t 与建筑物水平附着距离 3 m 各道附着间距m 附着道数 验 收 部 位 验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止挡装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和遍插符合国家级行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确

制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢固 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支撑面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支撑面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)V 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 环境布设位置合理,符合施工组织设计要求 与架空线最小距离符合规定 塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m

塔吊安全检查记录表 塔吊日常检查记录表

塔吊安全检查记录表

吊车吊装作业的安全注意事项 一、吊装作业前的注意事项。 1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。 3、开动油泵前,先使发动机低速运转一段时间。 4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。 5、检查液压是否正常。 6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。 7、调节支腿,务必按规定顺序打好守全伸出的支腿,使起重呈水状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。 8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态,并能充分承受作用于支腿的力矩条件。 9、注意地基是否松软,如较松软,必须给支腿垫好能承载的木板或土块。 10、支腿不应靠近地基按方地段。 11、应预先进进行调查地下埋设物,在埋设物附近放置安全标牌,以引起注意。 12、确认所吊重物的重量和重心位置,以防超载。 13、根据起重作业曲线,确定工作台半径和额定总起重量即调整臂杆长度和臂杆的角度,使之安全作业。 14、应确认提升高度。根据吊车的机型,能把吊钩提升的高度都有具体规定。 应预先估计绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货物的高度所需的余量,否则不能把货物提升到所需的高度。应留出臂杆底面与叫货之间的空隙。 二、吊车起吊作业注意事项 1、起升或下降 (1)严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。 在吊车作业中绝不能断开全自超重防止装置(ACS系统),禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷,禁止从驾驶室前方吊货。 (2)操纵中不准猛力推拉操纵杆,开始起升前,检查离合器杆必须处于断开位置上。 (3)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制动。 (4)当起吊载荷要悬挂停留校长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。但在下降货物时禁止锁住鼓轮。 )在起重作业时要注意鸣号警告。5( (6)在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。 (7)在起重作业时,要避免触电事故,臂杆顶部与线路中心的安全距离为:

建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表

表8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表工程名称卢卡庄园 塔式起 重机 型号设备编号起升高度 m 幅度 m 起重力矩 3 KN·m最大起重量 4 t 塔高 26.4 m 与建筑物水平附着距离 4 m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确符合规范要求 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开符合规范要求 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹无变形、开焊、疲劳裂纹现象压重、配重的重量与位置使用说明要求符合规范要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确资料齐全基础周围有排水措施排水情况良好路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确符合规范要求钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 符合要求塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求符合规范要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 符合要求行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 符合要求轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 符合要求 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好符合要求钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准符合规范要求各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象符合要求吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠符合要求各机构转动平稳、无异常响声符合要求各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确符合要求制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常符合要求 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求符合规范要求塔身与锚固框架固定牢靠符合要求附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠符合要求垫铁、锲块等零部件齐全可靠符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 符合规范要求 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 符合规范要求附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度符合规范要求